Ik wil graag zekerheid of mijn zonnenpanelensysteem een underperformance heeft of niet. En zo ja, waar dat aan zou kunnen liggen.
Systeem:
27 panelen van Q-cells, 350 WP, totaal 9450 WP.
Solaredge 3 fase SE7K omvormer.
27x Optimizers S440.
Ooit was het idee om 28 panelen op te hangen, maar helaas zat er op de installatiedag een (nieuw) pijpje in de weg dus toen is er één vervallen. Met 28 panelen was de verwachte productie volgens de installateur 7450 kWh. Met 27 panelen is dat dus ongeveer 7450*(27/28) = 7184 kWh. Dat is een factor 0,76 van het totale WP. Dus 76% van die 9450 WP zou naar zijn verwachting worden omgezet.
We schrijven 18 maart. Tot nu toe zijn er dus 18 van de 31 dagen van deze maand voorbij. Het systeem heeft tot nu toe 215 kWh opgewekt. Extrapolerend naar de hele maand is dat 31/18*215 = 370 kWh. In maart wordt 8% van de jaaropbrengst geproduceerd. 100/8 * 370 kWh = een schamele 4625 kWh. Dit zou een factor 0,49 betekenen.
Op basis van deze extrapolatie mis ik dus een beloofde 2559 kWh op jaarbasis.
Verder gespecificeerd; mijn beste paneel heeft 11,18 kWh in die 18 dagen opgewekt. Dat zou 31/18*11,18 = 19,25 kWh totaal in de maand maart zijn. 100/8 * 19,25 = 240,7 kWh voor een jaar. 240,7 / 350 = een factor 0,69. Mijn beste paneel haalt op basis van deze extrapolatie dus (bij lange na) niet eens de overall voorspelling van het hele systeem, die dus was vastgesteld op 0,76.
Verder heeft mijn slechtst presterende paneel slechts 5,24 kWh opgewekt in die 18 dagen. Dit komt neer op een beschamende factor 0,32.
Dit alles is uiteraard niet conform verwachting.
Hierboven een plaatje van de situatie. Groen omcirkelt zijn de panelen die het relatief goed doen, rood doen het slecht. Links naast de carport staat ook een huis waardoor de rode panelen een deel van de dag in de schaduw liggen. Verder staat er een grote boom voor het huis (nu nog zonder blaadjes, wel met een hoop takken).
Paars is een (al bestaand) 2720 WP Sunny Boy systeem op ZW wat 2300 kWh heeft opgewekt vorig jaar (factor 0,85).
Hierboven een plaatje van de lay-out met het Noorden boven.
Hierboven een plaatje van de te verwachte productie in maart. Die zou 500 kWh moeten bedragen.
En hier nog de opbrengst van het gehele systeem. Op 15-3 (beste dag tot nu toe) slechts 2 Wh/Wp en 19 kWh opbrengst.
Hebben jullie suggesties om nader uit te zoeken waar dit aan kan liggen? Ik heb installateurstoegang in Solaredge monitoring dus kan alles inzien, van optimizer spanning tot DC spanning en meer. Uit andere topics begreep ik dat dit nog weleens een dingetje kan zijn bij underperformance.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen. Bij voorbaat dank.
Systeem:
27 panelen van Q-cells, 350 WP, totaal 9450 WP.
Solaredge 3 fase SE7K omvormer.
27x Optimizers S440.
Ooit was het idee om 28 panelen op te hangen, maar helaas zat er op de installatiedag een (nieuw) pijpje in de weg dus toen is er één vervallen. Met 28 panelen was de verwachte productie volgens de installateur 7450 kWh. Met 27 panelen is dat dus ongeveer 7450*(27/28) = 7184 kWh. Dat is een factor 0,76 van het totale WP. Dus 76% van die 9450 WP zou naar zijn verwachting worden omgezet.
We schrijven 18 maart. Tot nu toe zijn er dus 18 van de 31 dagen van deze maand voorbij. Het systeem heeft tot nu toe 215 kWh opgewekt. Extrapolerend naar de hele maand is dat 31/18*215 = 370 kWh. In maart wordt 8% van de jaaropbrengst geproduceerd. 100/8 * 370 kWh = een schamele 4625 kWh. Dit zou een factor 0,49 betekenen.
Op basis van deze extrapolatie mis ik dus een beloofde 2559 kWh op jaarbasis.
Verder gespecificeerd; mijn beste paneel heeft 11,18 kWh in die 18 dagen opgewekt. Dat zou 31/18*11,18 = 19,25 kWh totaal in de maand maart zijn. 100/8 * 19,25 = 240,7 kWh voor een jaar. 240,7 / 350 = een factor 0,69. Mijn beste paneel haalt op basis van deze extrapolatie dus (bij lange na) niet eens de overall voorspelling van het hele systeem, die dus was vastgesteld op 0,76.
Verder heeft mijn slechtst presterende paneel slechts 5,24 kWh opgewekt in die 18 dagen. Dit komt neer op een beschamende factor 0,32.
Dit alles is uiteraard niet conform verwachting.
Hierboven een plaatje van de situatie. Groen omcirkelt zijn de panelen die het relatief goed doen, rood doen het slecht. Links naast de carport staat ook een huis waardoor de rode panelen een deel van de dag in de schaduw liggen. Verder staat er een grote boom voor het huis (nu nog zonder blaadjes, wel met een hoop takken).
Paars is een (al bestaand) 2720 WP Sunny Boy systeem op ZW wat 2300 kWh heeft opgewekt vorig jaar (factor 0,85).
Hierboven een plaatje van de lay-out met het Noorden boven.
Hierboven een plaatje van de te verwachte productie in maart. Die zou 500 kWh moeten bedragen.
En hier nog de opbrengst van het gehele systeem. Op 15-3 (beste dag tot nu toe) slechts 2 Wh/Wp en 19 kWh opbrengst.
Hebben jullie suggesties om nader uit te zoeken waar dit aan kan liggen? Ik heb installateurstoegang in Solaredge monitoring dus kan alles inzien, van optimizer spanning tot DC spanning en meer. Uit andere topics begreep ik dat dit nog weleens een dingetje kan zijn bij underperformance.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen. Bij voorbaat dank.