Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 106 107 Laatste
Acties:

  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Heeft iemand enig idee wat mijn 9J vannacht allemaal aan het uitspoken is?

(Sorry voor de vage grafiek, ik ben niet zo'n ster met Home Assistant grafieken!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F3Xd4DWS-NuVDP17jjGpmttot34=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/eSKuS9x5iE0Da1kQJKrPWYiZ.png?f=fotoalbum_tile
Het lijkt erop dat de aanvoertemperatuur (rood) te ver boven de gevraagde aanvoertemperatuur (geel) komt, en dat hij daardoor afslaat. Zoektocht hier op het forum leert mij dat dat een bekend probleem is voor deze modellen, maar hoe los ik dit op?

Sensor is water temperatuur. Met interne thermostaat had ik het idee dat het wat beter ging, maar deze hangt in een technische ruimte die altijd te warm is. Pomp heb ik al op max duty, deze pompt constant met 26,3 liter per minuut.

Het is de bedoeling dat hij de stooklijn volgt, deze stooklijn i.c.m. de buitentemperatuur en de watertemperatuur doet hem besluiten om aan te springen, toch?

Bij die laatste compressor piek was ik toevallig wakker (kinderen zijn leuk) en heb ik het hele ding maar uitgezet

[ Voor 5% gewijzigd door Voggy op 26-10-2026 19:41 ]


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 08:22
@Voggy Het ziet er naar uit dat de WP zijn warmte niet kwijt kan. Target = 28 °C en hij knalt meteen door naar 30 °C. Dus of je afgifte vergroten of je stooklijn verhogen of gewoon je WP uit zetten. Dat is in dit seizoen 's nachts sowieso aan te raden. Bij mij gaat hij via de timer uit tussen 22:00 en 7:00. Heb je een goed geïsoleerd huis dan kan dat wellicht zelfs tot 10:00 uur zodat je echt de beste uren van de dag pakt om te verwarmen.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 01-11 21:48

hfa

mar-10 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:36:
[...]

Past de 32 mm (inclusief isolatie??) makkelijk door je dakdoorvoer?
Met 25 mm heb je wat meer drukverlies op de koppelingen (die is maar ca 15 mm)
Dank voor je reply. 32mm zou met wat aandrukken van de isolatie moeten passen. en aangezien de radiators met 28mm (25mm intern) gevoed worden wil ik het verschil minimaliseren richting de verdeler voor de vloerverwarming.

  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 13:13
Voggy schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:39:
Heeft iemand enig idee wat mijn 9J vannacht allemaal aan het uitspoken is?

(Sorry voor de vage grafiek, ik ben niet zo'n ster met Home Assistant grafieken!)
[Afbeelding]
Het lijkt erop dat de aanvoertemperatuur (rood) te ver boven de gevraagde aanvoertemperatuur (geel) komt, en dat hij daardoor afslaat. Zoektocht hier op het forum leert mij dat dat een bekend probleem is voor deze modellen, maar hoe los ik dit op?

Sensor is water temperatuur. Met interne thermostaat had ik het idee dat het wat beter ging, maar deze hangt in een technische ruimte die altijd te warm is. Pomp heb ik al op max duty, deze pompt constant met 26,3 liter per minuut.

Het is de bedoeling dat hij de stooklijn volgt, deze stooklijn i.c.m. de buitentemperatuur en de watertemperatuur doet hem besluiten om aan te springen, toch?

Bij die laatste compressor piek was ik toevallig wakker (kinderen zijn leuk) en heb ik het hele ding maar uitgezet
Je stooklijn staat te laag, je hebt te weinig afgifte om het minimale vermogen kwijt te kunnen bij deze target temperatuur.

Verder zal de warmtepomp altijd aan staan als je water temperatuur als sensor gebruikt. Als je stooklijn/afgifte goed afgestemd is op je warmteverlies dan kan dat best goed gaan, maar het kan ook zo maar eens te warm worden. Wellicht is een externe thermostaat een betere optie.

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:45
space_lion schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:03:
Weet iemand of het mogelijk is om de temperatuur van onze externe thermostaat weer te geven in de Aquarea/comfort cloud app? De installatie van de pomp is gedaan door de vorige bewoners en we zijn nog niet helemaal wegwijs. Ik vind het apart dat ik geen temperatuur kan instellen in de aquarea zelf, alleen maar -5 tot 5, wat volgens mij iets van de stooklijn is? En er staat een temperatuur bij die me niks zegt en die ik ook niet kan aanpassen, namelijk 38 graden :? Ik zie in comfort cloud app plaatjes op de Panasonic website wel voorbeelden waarbij de temperatuur ingesteld kan worden ipv die stooklijn aanpassing namelijk.

Het gaat om een Panasonic Aquarea WH-SDC09H3E8 met een simpele Honeywell wireless thermostaat.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Nee, de externe thermostaat geeft alleen een aan/uit signaal aan de warmtepomp. De warmtepomp en de cloud hebben dus geen idee van setpoint en gemeten temperatuur, alleen dat de thermostaat dicteert of er al dan niet verwarmd moet worden.

Op de afstandsbediening (dat display met toetsen op de binnenunit), en via de cloud kun je de watertemperatuur instellen. Al dan niet met een stooklijn of vaste temperatuur. Je kunt die watertemperatuur daar ook +/- 5° wijzigen.

De installateur kan er ook voor kiezen de afstandsbediening uit de binnenunit te halen en met een kabeltje in de ruimte te hangen waarvan de temperatuur geregeld moet worden. Dan kan die afstandsbediening ook worden ingesteld als interne thermostaat en zie je daarop en via de cloud de temperatuur in die ruimte en kun je de gewenste temperatuur verstellen. Het +/- 5° verstellen van de stooklijn vervalt dan.
Even een zijsprong misschien, maar ik heb de pomp ook in home assistant middels de hacs integratie staan. Daarbij heb ik thermometers door het huis heen staan die ik ook uitlees met home assistant. Is het mogelijk om de waterpomp hiermee aan te sturen? Bijvoorbeeld met de “force heater” functie? Ik zie in home assistent namelijk bij de warmtepomp bediening entiteit alleen dezelfde instellingen als de comfort cloud app, oftewel ik kan de pomp op “verwarmen zetten” en de -5 tot +5 instellen.
De HACS integratie werkt via de cloud. Als het goed is kun je via HA dus hetzelfde als met de app. Een lokaal alternatief is een heishamon printplaatje in plaats van of naast de webmodule. Die kan via wifi met je HA communiceren en dan kun je vanuit HA alles wat je ook via het toetsenbord op de afstandsbediening kan. Er is een apart topic voor heishamon liefhebbers.

  • hpmkruit
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:06
hpmkruit schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:46:
Hallo,

Nadat de eerste sterilisatie run erg lang duurde mbv de Interne BUH heb ik vandaag de DHW run laten starten mbv de externe tank heater. Tankverwarming blijft echter op UIT staan. Aan het stroomverbruik zie ik ook dat het 1,5kw element niet aangaat. Ik heb de Tankverwarming setting op Extern staan en de vertraging op 20 min. Bij Gebruikersinstelling staat Tankverwarming ook op Aan. De gevraagde SWW temperatuur is 50 graden. Iemand idee waar ik moet zoeken?

Resultaat in service Cloud na 1,5u verwarmen op compressor:

Tankverwarming Uit
Even mijzelf quoten. Vandaag SWW run weer gestart met externe heater. Hij gaf echter vrijwel direct een H91 Fout overbelastingsbeveiliging tankverwarming foutmelding aan. Ik heb de PAW-TD30C1E5-A rvs tapwater boiler 300L. Moet ik dan ook een draadbrug op "CN6 OLP booster" zetten om deze foutmelding te voorkomen?

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:45
hpmkruit schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:35:
[...]

Even mijzelf quoten. Vandaag SWW run weer gestart met externe heater. Hij gaf echter vrijwel direct een H91 Fout overbelastingsbeveiliging tankverwarming foutmelding aan. Ik heb de PAW-TD30C1E5-A rvs tapwater boiler 300L. Moet ik dan ook een draadbrug op "CN6 OLP booster" zetten om deze foutmelding te voorkomen?
Ja. Met dit draadbrugje laat je de wp weten dat er over de droogkookbeveiliging is nagedacht en dat er een beveiliging in het element zit.

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 10:13
Vrouw klaagt dat het te koud in huis is dus ik wil de thermostaat 0.5grd hoger instellen.

Omdat de panasonic thermostaat alleen in stappen van 1 grd kan.. dacht ik dit te fixen door met de correctie op de thermostaat te spelen. Deze stond op -2, maar heb ik naar -1.5 gezet.

Echter tot mijn verbazing, corrigeert ie veel meer.
-2.0=20grd. -1.5=22grd in huis.
Hoe kan dat? En wat kan ik doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ve081eCwMTd1DdhiX0xdAxWKpI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vv3zVVNrungkCy6Jz767M4hv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lGWQSsoWMjQ6lbKm60nvVokyGR0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/krWjC8kmYA878JMrLJOMAY4H.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7YMmhHUpkuBrbiA8Pc4xqxGPyXk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EuTXgfBO4enoQwf5kjeTzY7i.jpg?f=fotoalbum_large

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 08:03

ErikVers

e-Duurzaam

Draakje5 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:09:
Vrouw klaagt dat het te koud in huis is dus ik wil de thermostaat 0.5grd hoger instellen.

Omdat de panasonic thermostaat alleen in stappen van 1 grd kan.. dacht ik dit te fixen door met de correctie op de thermostaat te spelen. Deze stond op -2, maar heb ik naar -1.5 gezet.

Echter tot mijn verbazing, corrigeert ie veel meer.
-2.0=20grd. -1.5=22grd in huis.
Hoe kan dat? En wat kan ik doen?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dat komt omdat je dicht bij je thermostaat staat en je bent zelf een graad of 36-37 👍

De temp sensor zit rechts onderin het scherm, de controller bij die inkepingen.

Je zal zien dat dat na paar minuten herstelt.


De weergave is trouwens per hele graad maar hij meet veel nauwkeuriger. Dus 21.6 is 22 en 21.4 is 21 enz

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 27-10-2026 22:22 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 08:03

ErikVers

e-Duurzaam

RichieB schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:02:
@Voggy Het ziet er naar uit dat de WP zijn warmte niet kwijt kan. Target = 28 °C en hij knalt meteen door naar 30 °C. Dus of je afgifte vergroten of je stooklijn verhogen of gewoon je WP uit zetten. Dat is in dit seizoen 's nachts sowieso aan te raden. Bij mij gaat hij via de timer uit tussen 22:00 en 7:00. Heb je een goed geïsoleerd huis dan kan dat wellicht zelfs tot 10:00 uur zodat je echt de beste uren van de dag pakt om te verwarmen.
Tip als je van 22:00/07:00 uit kan dan zou ik het verschuiven naar 00:00/09:00 dan voorkom je eventuele dure uren en sowieso een stukje van koudste moment vd dag. Je kan beter iets langer doordraaien dan eerder beginnen.

Uiteraard binnen je eigen afweging van comfort versus efficientie 👍

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:45
ErikVers schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 22:20:
[...]
De weergave is trouwens per hele graad maar hij meet veel nauwkeuriger. Dus 21.6 is 22 en 21.4 is 21 enz
Tot iemand de hard- en firmware van de pana reverse engineert, zullen we niet weten hoe nauwkeurig de wp de ntc thermistors meet. Als je de afstandsbediening of externe sensor als thermostaat gebruikt, kun je via de cloud de temperatuur zien met een resolutie van 0,5°C in de variabele Zone1:Actual (water outlet/room/pool) temperature. Die waarde, op hele °C naar beneden afgerond, staat in de variabele RC-1: Room thermostat internal sensor temperature en in het display.

  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Tinkerer84 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:20:
[...]

Je stooklijn staat te laag, je hebt te weinig afgifte om het minimale vermogen kwijt te kunnen bij deze target temperatuur.

Verder zal de warmtepomp altijd aan staan als je water temperatuur als sensor gebruikt. Als je stooklijn/afgifte goed afgestemd is op je warmteverlies dan kan dat best goed gaan, maar het kan ook zo maar eens te warm worden. Wellicht is een externe thermostaat een betere optie.
Bedankt, ik ga toch eens kijken naar externe thermostaat (wellicht i.c.m. heishamon relais?)

Gisteren heb ik de warmtepomp de hele dag niet aan hoeven zetten, het was nog boven de 20 in de woonkamer.

  • Dr_Frickin_Evil
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 11:04
Volgens mij klopt er iets niet met mijn installatie (WH-WXG12ME8 warmtepomp met boilervat). Ik zie dat wanneer het boilervat wordt verwarmd, de cv aanvoertemperatuur ook omhoog gaat, zie hieronder. De installateur heeft er al naar gekeken, hij zegt dat het mogelijk komt door de pomp op de verdeler (Robot ltv). Die zou de werking verstoren. Volgens mij zijn het 2 aparte circuits met een driewegklep ertussen. Hoe valt dit gedrag te verklaren?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rxr4gWzgJVPR8sfoXE7OgtHSJj0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hbmY2cTFtNlacT9zIhCAbF7J.png?f=fotoalbum_large

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 12:55
Dr_Frickin_Evil schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:32:
Volgens mij klopt er iets niet met mijn installatie (WH-WXG12ME8 warmtepomp met boilervat). Ik zie dat wanneer het boilervat wordt verwarmd, de cv aanvoertemperatuur ook omhoog gaat, zie hieronder. De installateur heeft er al naar gekeken, hij zegt dat het mogelijk komt door de pomp op de verdeler (Robot ltv). Die zou de werking verstoren. Volgens mij zijn het 2 aparte circuits met een driewegklep ertussen. Hoe valt dit gedrag te verklaren?[Afbeelding]
Portal op Engelstalig zetten .

Dan wordt het wp uit en wordt in oid

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Dr_Frickin_Evil
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 11:04
ik kan zogauw niet vinden waar ik dit kan aanpassen, maar wil je zeggen dat ipv cv aanvoer- en retourtemperatuur, dat dit de aanvoer- en retourtemperatuur van de warmtepomp is?

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 11:03
@Voggy Basis is, zoals door anderen gemeld, dat hij zijn warmte niet kwijt kan. De wp wil je Ta zo rap mogelijk bij de Td krijgen. Echter door je hoge pompsnelheid loopt ook de Tr razendsnel mee op en dat zou een reden voor een overshoot kunnen zijn ( te weinig tijd om terug te toeren). Zet de pomp eens op deltaT. Waarschijnlijk start hij dan op rond de 10l/min en gaat dat pas later verhogen. De afstand tussen Ta en Tr wordt veel groter (hier soms 10 graden tijdens de opstart fase) en op het moment dat Td afgevinkt is gaat de compressor al terug toeren. Daar zit de clu, compressor moet of minder hoog of eerder terug.

Tweede wat je kunt doen als tijdelijk verbandje is quitmode3 aanzetten. Dan wordt de compressor ook begrensd (al weet ik n iet meer uit mn hoofd of dat onder de 60Hz is)

Je break-off na 0200 komt door je stooklijn. Weet niet hoe stijl die is, maar vlakker is minder van dit soort momenten.

Afhankelijk of je dat wil/kan is er software beschikbaar om het gedrag te beïnvloeden. Zelf gebruik ik de softstart uit de Node-red van Ed ter Bak, werkt als een trein.

succes.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:45
Dr_Frickin_Evil schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:55:
ik kan zogauw niet vinden waar ik dit kan aanpassen, maar wil je zeggen dat ipv cv aanvoer- en retourtemperatuur, dat dit de aanvoer- en retourtemperatuur van de warmtepomp is?
Inderdaad. De vertaling naar NL is ongelukkig, maar er zijn ergere: Looswater voor de temperatuur van het gas dat uit de compressor komt. In het Engels is het Inlet en Outlet Temperature.

Je zou het kunnen aanpassen in je browser, maar dan loop je kans dat die dan alle webpagina's in het Engels weergeeft. Google had een plugin om de voorkeurstaal per website in te stellen, maar die is verdwenen. Engels voor de Aquarea Cloud en afstandsbediening is wel makkelijk als je vaak dingen opzoekt in de Service Manual.

  • Dr_Frickin_Evil
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 11:04
FransvWoerkom schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:00:
[...]

Inderdaad. De vertaling naar NL is ongelukkig, maar er zijn ergere: Looswater voor de temperatuur van het gas dat uit de compressor komt. In het Engels is het Inlet en Outlet Temperature.

Je zou het kunnen aanpassen in je browser, maar dan loop je kans dat die dan alle webpagina's in het Engels weergeeft. Google had een plugin om de voorkeurstaal per website in te stellen, maar die is verdwenen. Engels voor de Aquarea Cloud en afstandsbediening is wel makkelijk als je vaak dingen opzoekt in de Service Manual.
OK duidelijk, maar dan is de conclusie denk ik dat het normaal gedrag is?

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 12:55
Dr_Frickin_Evil schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:37:
[...]

OK duidelijk, maar dan is de conclusie denk ik dat het normaal gedrag is?
yep

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 01-11 17:51
ercolano schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:13:
@Voggy Basis is, zoals door anderen gemeld, dat hij zijn warmte niet kwijt kan. De wp wil je Ta zo rap mogelijk bij de Td krijgen. Echter door je hoge pompsnelheid loopt ook de Tr razendsnel mee op en dat zou een reden voor een overshoot kunnen zijn ( te weinig tijd om terug te toeren). Zet de pomp eens op deltaT. Waarschijnlijk start hij dan op rond de 10l/min en gaat dat pas later verhogen. De afstand tussen Ta en Tr wordt veel groter (hier soms 10 graden tijdens de opstart fase) en op het moment dat Td afgevinkt is gaat de compressor al terug toeren. Daar zit de clu, compressor moet of minder hoog of eerder terug.

Tweede wat je kunt doen als tijdelijk verbandje is quitmode3 aanzetten. Dan wordt de compressor ook begrensd (al weet ik n iet meer uit mn hoofd of dat onder de 60Hz is)

Je break-off na 0200 komt door je stooklijn. Weet niet hoe stijl die is, maar vlakker is minder van dit soort momenten.

Afhankelijk of je dat wil/kan is er software beschikbaar om het gedrag te beïnvloeden. Zelf gebruik ik de softstart uit de Node-red van Ed ter Bak, werkt als een trein.

succes.
Hoi @ercolano

wil je eens meedenken met me?

hieronder het verloop van de afgelopen 24u van mijn WH-UD07HE5 icm @edterbak 's Node Red
zie jij nog mogelijke optimalisaties?

24u
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Px7CicnosgkBQie4Jh5Q9sUCLDk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2t2azSBYZfxg8Zx1jNAyNqY6.png?f=fotoalbum_large

12u
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kM-xgsftAZ-dGowQAcoKv-IjxAA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3vHrPit1tNTOZfmqdgC7kgHU.png?f=fotoalbum_large

het valt me op dat de wp vooral ook 's nachts draait
standaard kamertemperatuur staat in RTC op 20,5
er ligt zo'n 600m vloerverwarming
in de nacht de temperatuur via Ed's scheduler van 00:00 - 09:00 naar beneden bijstellen, bv naar 19,5?

hoe kan ik verder de pieken eruit halen en vooral richting lange runs met een lage frequentie gaan?

[ Voor 8% gewijzigd door hemertje op 01-11-2026 16:34 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 11:03
misschien even een apart topic starten om deze draad een beetje schoon te houden ? Ondertussen ook even de datalog opstarten ipv dat grove statistiek scherm. Je Tdoel ook even meenemen. Eerste snelle blik, wel erg vaak een dhw run. Daar gaat zo ie zo wat fout lijkt me.
Verder in je eigen topic.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 01-11 17:51
ercolano schreef op zondag 1 november 2026 @ 17:10:
misschien even een apart topic starten om deze draad een beetje schoon te houden ? Ondertussen ook even de datalog opstarten ipv dat grove statistiek scherm. Je Tdoel ook even meenemen. Eerste snelle blik, wel erg vaak een dhw run. Daar gaat zo ie zo wat fout lijkt me.
Verder in je eigen topic.
Dank voor je reactie, ben nu deze aan het loggen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8qf_U6LeUkn9EitX7Yqz0ARS71s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/vWqxE4PLY93lZCHLmRubwRXq.png?f=user_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:45
hemertje schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:31:
[...]


Hoi @ercolano

wil je eens meedenken met me?

hieronder het verloop van de afgelopen 24u van mijn WH-UD07HE5 icm @edterbak 's Node Red
zie jij nog mogelijke optimalisaties?

24u
[Afbeelding]

12u
[Afbeelding]

het valt me op dat de wp vooral ook 's nachts draait
standaard kamertemperatuur staat in RTC op 20,5
er ligt zo'n 600m vloerverwarming
in de nacht de temperatuur via Ed's scheduler van 00:00 - 09:00 naar beneden bijstellen, bv naar 19,5?

hoe kan ik verder de pieken eruit halen en vooral richting lange runs met een lage frequentie gaan?
Het valt mij op dat hij voortdurend bezig is de tank rond de 51° te houden. Denk je niet dat het efficienter is de tanktemperatuur tot 42° te laten zakken alvorens opnieuw te laten opwarmen naar 52°, de standaard instelling voor tankverwarming? Als de tanksensor in het midden zit kun je zelfs wanneer de temperatuur tot 42° is gezakt, nog een half uur douchen op 37°.

[ Voor 7% gewijzigd door FransvWoerkom op 02-11-2026 12:03 ]


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 13:03
FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:59:
[...]

Het valt mij op dat hij voortdurend bezig is de tank rond de 51° te houden. Denk je niet dat het efficienter is de tanktemperatuur tot 42° te laten zakken alvorens opnieuw te laten opwarmen naar 52°, de standaard instelling voor tankverwarming? Als de tanksensor in het midden zit kun je zelfs wanneer de temperatuur tot 42° is gezakt, nog een half uur douchen op 37°.
@hemertje heeft top prio op heet water staan op deze manier. Dat is niet hoe je standaard een boiler aanstuurt.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23

Pagina: 1 ... 106 107 Laatste