vgogh28 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 18:22:
Beetje lange post geworden maar ik ben benieuwd naar ervaringen van andere Atlantic Alféa Extensa gebruikers met het opwarmen van SWW (DHW)

Mijn installatie bestaat uit een wat oudere Alféa Extensa 6 kW met een De Jong WPS-300 (300 liter) SWW-vat. Ik heb BSB-LAN gekoppeld aan Home Assistant, waardoor ik onder andere aanvoer/retour, compressor, condensorpomp, SWW-temperatuur en verschillende statussen kan loggen.

Wat mij opvalt is dat het opwarmen van het SWW erg lang duurt.

Bij een recente run met een SWW-setpoint van 52°C heeft de compressor ongeveer 2 uur vrijwel continu gedraaid, grotendeels op 100% modulatie. Na die twee uur was SWW temperatuur nog maar ongeveer 47,4°C. Vervolgens werd de ingestelde limiet van 120 minuten voor SWW-bedrijf van de warmtepomp bereikt en nam het elektrische element het laatste gedeelte over tot 52°C.

Daarnaast valt mij de erg lage Delta-T over de warmtepomp op tijdens SWW-bedrijf. Ook als de compressor op 100% draait, zit het verschil tussen aanvoer en retour meestal maar rond de 0,7–1,4 graden.

Een voorbeeld tijdens stabiel SWW-bedrijf:
  • Aanvoer warmtepomp: 44,6 °C
  • Retour warmtepomp: 43,5 °C
  • Delta-T condensor: 1,1 graden
  • Compressor: 100%
  • Condensorpomp: aan
De Delta-T die de regelaar zelf rapporteert komt daarbij overeen met het verschil tussen de gemeten aanvoer- en retourtemperatuur.

De circulatiepomp in de binnenunit draait tijdens SWW gewoon. Dit is een Wilo Yonos PARA 25/7.0 RKA M. Ook heb ik naar de driewegklep gekeken: tijdens/na SWW worden/zijn de leidingen richting het SWW-vat warm terwijl de leiding richting vloerverwarming vrijwel koud blijft. Op het eerste gezicht lijkt de warmte dus wel daadwerkelijk naar het SWW-vat gestuurd te worden.

Ik ben vooral benieuwd naar drie dingen:
  1. Is een SWW-laadtijd van ongeveer 2 uur normaal voor een Alféa Extensa 6 kW in combinatie met een 300 liter vat?
  2. Is een Delta-T van slechts ongeveer 0,7–1,4 graden normaal tijdens SWW-bedrijf, zelfs bij 100% compressorvermogen?
  3. Als dit niet normaal is: waar zouden jullie als eerste naar kijken om de Delta-T te verhogen en de SWW-laadtijd te verkorten?
Ik heb inmiddels het SWW-setpoint als test verlaagd naar 50°C, reduced naar 40°C en de schakeldifferentie op 5.0. Dat kan mogelijk voorkomen dat er vaak opgewarmd wordt en hopelijk ook dat de 120-minutenlimiet wordt bereikt, maar verklaart volgens mij nog niet waarom de Delta-T zo laag is en het opwarmen relatief langzaam gaat. Het is afwachten op volgende SWW run om te kijken wat er dan gebeurd.

SWW heeft in mijn setup 1 tijdsbereik waar gestart mag worden en dat is 12:00 - 15:00 elke dag. Gedaan vanwege kWh prijzen, buitentemperatuur en het feit dat ik merk dat water lang warm blijft en weinig warm water nodig heb.

Zie screenshot hieronder van de Home Assistant-data van laatste SWW-run voor aanpassing setpoints/differentie.

Wat mij opvalt in de data zijn 3 dingen:
  • SWW opladen stopt tijdelijk voor +/- 3 minuten en komt in een charging locked/forced consumption heat source status terecht. Gaat daarna vrolijk verder.
  • De SWW/DHW temperatuur ziet een dip aan het begin van de oplaadcyclus en heeft daarna ruim 2 uur nodig om te herstellen en weer op de temperatuur te komen voordat opladen begon. (ik ben me bewust dat dit een enkele sensor is bovenin de tank, en niet veel zegt over temperatuur van totale inhoud tank, maar vraag me wel af of dit normaal is)
  • Wanneer opladen voorbij 120 minuten SWW-oplaadlimiet komt schakelt HP uit en gaat systeem over op elektrische verwarming. Dat hij dit doet voor de legionella-cycle kan ik begrijpen gezien de hogere temperaturen die dan bereikt moeten worden voor langere tijd, maar dat lijkt me niet normaal voor een normale SWW-cycle (wat dit is).

    [Afbeelding]
Kan er door ouderdom kalk in je sww vat zijn ontstaan?

  • vgogh28
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 05-10 20:00
dwlindeboom schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 21:18:
[...]

Kan er door ouderdom kalk in je sww vat zijn ontstaan?
Sluit ik niet uit.

Ik heb mijn installatie nog wat verder onderzocht en wat mij ook opviel was dat ik een Wilo Yonos Para RS25/7.0 RKA M pomp heb die alleen een vaste snelheidsinstelling heeft, en dus niet dynamisch aangestuurd wordt door warmtepomp.

Het zou kunnen dat deze is afgesteld op de benodigde flow voor vloerverwarming, maar dat deze constante flow (waar hij op staat) te hoog is voor de SWW, en er dus weinig warmteafgifte is in de tank. Aangezien verwarming momenteel niet aanstaat heb ik pomp een standje lager gezet en ga ik bij volgende cyclus zien wat voor effect dit heeft.

  • RudderDuck
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 27-11 12:07
Eerder op dit forum zag ik dat het mogelijk is om live de Coefficient of Performance (COP) van een warmtepomp installatie te berekenen via een Home Assistant template met als invoer de gegevens uit een P1 meter en BSB-LAN. Ik kon de code echter niet werkend krijgen en snapte ook niet helemaal hoe het werkte. Vandaar onderstaande tekst die mogelijk wat inzicht biedt en anderen kan helpen die ook live de COP willen zien.
Intro
De Coefficient of Performance (COP) van een warmtepomp installatie geeft aan hoe efficient de warmtepomp werkt. De COP is dimensieloos omdat het een deling is van wat geproduceerd is t.o.v. wat er verbruikt is aan energie. Gedachte is dat een warmtepomp met een COP van 4 bij een consumptie 1 kW uit het elektriciteitsnet 4 kW produceert voor opwarming van het huis. Onderstaand plaatje geeft dit goed weer.

Werkingsprincipe warmtepomp

Werkingspincipe van een warmtepomp

In dit plaatje verbruikt de warmtepomp dus 1 kW om 4 kW te produceren. Het verschil van 3 kW is dus wat er uit de buitenlucht wordt onttrokken door de buitenunit van de installatie.
COP berekening in Home Assistant met P1 meter en BSB-LAN
COP is dus de deling van geproduceerde warmtestroom [kW] door de geconsumeerde warmtestroom [kW]. Om deze berekening in Home Assistant live te kunnen maken kan de geproduceerde warmtestroom [kW] worden berekend  met behulp van diverse parameters die via (bijvoorbeeld) BSB-LAN kunnen worden uitgelezen. De geconsumeerde warmtestroom [kW] kan direct worden afgelezen via bijvoorbeeld de P1 meter.
Geproduceerde warmtestroom [kW]
Hiervoor zijn een aantal gegevens nodig die automatisch moeten worden uitgelezen:
  1. Een indicatie of er daadwerkelijk energie wordt produceert. Dit kan via BSB-LAN via de parameter sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8407_toerental_condenser_pomp. 
  2. Een indicatie of er energie wordt produceert voor verwarming of warmwater. Dit kan ook via BSB-LAN via de parameter binary_sensor.bsb_lan_00_37_diagnose_verbruiker_8820_toestand_tapwaterpomp Hiermee wordt voorkomen dat de berekening wordt gemaakt op het moment dat de warmtepomp geen vraag heeft voor ruimteverwarming.
  3. Het verschil tussen de temperatuur van water dat de vloerverwarming en/of radiatoren in gaat en weer retour komt. Dit kan ook worden afgelezen via BSB-LAN. De parameters zijn in BSB-LAN sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8412_aanvoertemperatuur_warmtepomp en sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8410_retourtemperatuur_warmtepomp (beide in °C).
 
Geconsumeerde warmtestroom [kW]
De geconsumeerde warmtestroom kan worden uitgelezen via bijvoorbeeld een P1 meter die is aangesloten op de slimme meter. In mijn geval gebruik ik een Esphome DSMR reader en zit de warmtepomp op een aparte lijn/fase en betreft het de parameter sensor.dsmr_reader_for_esphome_dsmr_reader_power_delivered_l1 (in kW).

 Het is dan een kwestie van een template maken waarmee de COP live wordt berekend via de P1 meter en BSB-LAN adapter.
Template code
De uitleg achter onderstaande berekening staat aan het einde. De code voor de template ziet er als volgt uit en kan worden getest in Settings / Tools / Template:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
{% set toerental_condenser_pomp = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8407_toerental_condenser_pomp') | float %}
{% set toestand_tapwaterpomp = states('binary_sensor.bsb_lan_00_37_diagnose_verbruiker_8820_toestand_tapwaterpomp') %}
{% set Φ_c = states('sensor.dsmr_reader_for_esphome_dsmr_reader_power_delivered_l3') | float %}
{% if toerental_condenser_pomp > 0 and toestand_tapwaterpomp == 'off' and Φ_c > 0 %}
{% set Q_v = 7 * 2.3 / 60 / 1000 %}
{% set p = 998 %}
{% set c = 4.190 %}
{% set t_a = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8412_aanvoertemperatuur_warmtepomp') | float %}
{% set t_r = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8410_retourtemperatuur_warmtepomp') | float %}
{% set t_d = t_a - t_r %}
{% set Φ_p = Q_v * p * c * t_d %}
{{ Φ_p/Φ_c if Φ_p > 0 and Φ_c > 0 else 0 }}
{% else %}
{{ 0 }}
{% endif %}
Uitleg code
Allereerst worden een aantal variabelen aangemaakt en uitgelezen via BSB-LAN:
  • toerental_condenser_pomp - toerental van de condensor
  • toestand_tapwaterpomp - toestand van de tapwaterpomp (moet waarde ‘off’ hebben)
  • Φ_c - de geconsumeerde warmtestroom
Daarna wordt via een if statement bekeken of het toerental hoger is dan 0 en de toestand van de tapwaterpomp ‘off’ is en er vermogen wordt afgenomen. Alleen dan wordt de berekening gemaakt.

Dan worden de volgende variabelen aangemaakt:
  •  Q_v - de flow in m³ per seconde. Ik heb 7 groepen die elk 2.3 liter per minuut aan doorstroming hebben (kun je aflezen aan de meters bij de verdeler).. In mijn geval is de totale flow is dus 7*2.3=16.1 liter per minuut. Dat is dus gelijk aan (delen door 60 (seconden in een minuut)) 0,268 liter per seconde. En dat is weer gelijk aan (delen door 1.000 (liter in één m³) 0,000268 m³ per seconde.
  • p - de soortelijke massa, deze is voor water 998 kg/m³.
  • c - de soortelijke warmte, deze is voor voor water 4190 J/kg.K.
  • t_a - de aanvoertemperatuur = de temperatuur van het water dat de vloerverwarming/radiatoren in gaat, uit te lezen via BSB-LAN parameter sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8412_aanvoertemperatuur_warmtepomp.
  • t_r - de retourtemperatuur = de temperatuur van het water dat terugkomt uit de vloerverwarming/radiatoren, uit te lezen via BSB-LAN parameter sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8410_retourtemperatuur_warmtepomp.
  • t_d - het (temperatuur)verschil tussen t_a en t_r.
  • Φ_p - de geproduceerde warmtestroom, het product van de eerdere variabelen Q_v p c * t_d.
De berekening van Φ_p wordt alleen uitgevoerd wanneer zowel Φ_p als Φ_c groter zijn dan 0. Anders is de berekening betekenisloos.
Integratie in Home Assistant als sensor
Wanneer de code in de template editor werkt en live de COP berekening uitvoert kan het worden toegevoegd aan configuration.yaml. In mijn geval ziet het er als volgt uit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
template:
 - sensor:
    name: "WP COP berekening"
    unique_id: wp_cop_berekening
    unit_of_measurement: ' '
    state: >
       {% set toerental_condenser_pomp = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8407_toerental_condenser_pomp') | float %}
       {% set toestand_tapwaterpomp = states('binary_sensor.bsb_lan_00_37_diagnose_verbruiker_8820_toestand_tapwaterpomp') %}
       {% set Φ_c = states('sensor.dsmr_reader_for_esphome_dsmr_reader_power_delivered_l3') | float %}
       {% if toerental_condenser_pomp > 0 and toestand_tapwaterpomp == 'off' and Φ_c > 0 %}
       {% set Q_v = 7 * 2.3 / 60 / 1000 %}
       {% set p = 998 %}
       {% set c = 4.190 %}
       {% set t_a = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8412_aanvoertemperatuur_warmtepomp') | float %}
       {% set t_r = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8410_retourtemperatuur_warmtepomp') | float %}
       {% set t_d = t_a - t_r %}
       {% set Φ_p = Q_v * p * c * t_d %}
       {{ Φ_p/Φ_c if Φ_p > 0 and Φ_c > 0 else 0 }}
       {% else %}
       {{ 0 }}
       {% endif %}
Je hebt dan een sensor die je kunt gebruiken in je dashboard.. Je kunt deze vinden als entity met de naam "WP COP berekening".

 
Theorie achter de berekening van de geproduceerde warmtestroom
De onderstaande formule (zie https://warmtepomp-weetjes.nl/uitleg/cop-rekenformules-en-feiten/) kan worden gebruikt om de warmtestroom te berekenen:

Q_v = Φ_p / (p x c x t_d)


Waarin:

Q_v

Dit is de flow in m³ per seconde. Ik heb 7 groepen die elk 2.3 liter per minuut aan doorstroming hebben (kun je aflezen aan de meters bij de verdeler).. In mijn geval is de totale flow is dus 7*2.3=16.1 liter per minuut. Dat is dus gelijk aan (delen door 60 (seconden in een minuut)) 0,268 liter per seconde. En dat is weer gelijk aan (delen door 1.000 (liter in één m³) 0,000268 m³ per seconde.


Φ_p

Dit is het geproduceerde vermogen in kilowattuur.

 

p

Dit is de soortelijke massa, deze is voor water 998 kg/m³.

 

c

Dit is de soortelijke warmte, deze is voor voor water 4190 J/kg.K.

 

t_d

Dit is het verschil tussen de temperatuur van water dat de vloerverwarming en/of radiatoren in gaat en weer retour komt.


De formule kan worden herschreven om het vermogen (=warmtestroom) te kunnen berekenen:

Φ_p = Q_v x p x c x t_d


Met de bovenstaande getallen en indien het afgelezen temperatuurverschil bijvoorbeeld 5 graden is:

 

Φ_p = 0,000268 x 998 x 4190 x 5 = 5610

 

Op basis van 5 graden temperatuurverschil is het afgegeven vermogen dus 5.610 Watt ofwel 5,6 kW. Indien er op dat moment 2.8 kW wordt geconsumeerd (afgenomen van het electriciteitsnet) is de COP dus 5.6 / 2.8 = 2.

  • leon1e
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 21:54
Zijn er hier meer mensen met een "Alfea Extensa 8 kw" en problemen de afgelopen dagen? Onze unit krijgt de temperatuur niet meer boven de 41 graden en is dus bijna de hele dag door bezig met tapwater. De runs worden afgebroken vanwege de tijd. Ook de vloerverwarming is moeilijk op temperatuur te houden, 's nachts zie ik het elektrisch element bijspringen.

We hebben al een historie, in de eerste winter zijn de printplaten vervangen van de buiten unit, in het tweede jaar de complete buitenunit. Nu dus de derde winter in met problemen. In de zomer zijn er weinig problemen maar als de temperatuur boven de 10 graden blijft. De installateur heeft al veel gedaan, metingen, leidingen aangepast en er zijn ook al twee monteurs geweest via Atlantic.

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Helaas herken ik dit niet, hier geen problemen van die soort. Weliswaar met een 10kW unit. Ik zou in ieder geval je elektrisch element eerder laten bijspringen voor je tapwater. Dat is uiteraard niet efficient, maar dan haal je wellicht wel de ingestelde temperatuur.

Maar zie je dat de generator (buitenunit) ook echt op 100% draait als hij tapwater aan het doen is?

  • Kannietwaarweze
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 26-11 10:31
Goedemorgen! Sinds enkele maanden woon ik in een nieuwbouwhuis met een Alfea Extensa 6Kw R32. Gaat om woning uit 2024. Goed geisoleerd dus. Nu ben ik zelf aan het afstellen geslagen, aangezien de installateur volgens mij meer thuis is in CV ketels. En niet zozeer in het instellen van de warmtepomp. Nu ben ik zelf een leek maar met bovenstaande informatie kom ik wel verder. Welke zaken moet ik zelf even goed na kijken en afstellen? En hoe kom ik bij ideale instellingen voor mijn woning.

Nu had ik de invloed van omgevingstemperatuur op 10% staan en vertrek op 32 graden. Maar als ik thermostaat op 19,5 graden heb staan. Zit ik minimaal op 20,3 graden in huis. Moet ik allebei aanpassen. En kan temp lager? En heb vetrek t max nu op 40 graden staan en min op 17 graden. De max is mij bekend, dat die niet te laag moet staan. Is voor de min daar nog een doel of regel in? En de instellingen van curve of verschil volgen uit eerdere instellingen of nog afzonderlijk instellen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XHHar1F2PjPrnp6eodylHGF10ZE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oUFKhyH2WNMQpWRLQlD21hlA.jpg?f=fotoalbum_large

Daarnaast ben ik benieuwd naar instellingen van compressor. Staat nu op 80%, waarom verhogen of verlagen? Te maken met de flow?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RXRZ364px5i85Nu1m4dUStHtWgs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GvJncCZtKBzrlPGh2hjSXnDW.jpg?f=fotoalbum_large

En onderstaande instellingen zeggen die nog wat?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zT4HDdDBtNeJjFh_jyeG4JdhtIw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rJuNZpiMZ0eSRFK5C8iGHkaA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NvjIrandialSekO3aB4sN7SkooE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SfkaXNk9H8CbMMhrmn6ro5SN.jpg?f=fotoalbum_large

En zijn er verder nog dingen waar ik zelf even naar kan kijken en afstellen?

Alvast bedankt!

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Een hoop van je vragen worden al beantwoord in dit topic of staat in de handleiding van de WP in de startpost, maar ik zal je in ieder geval op weg helpen.

De omgevingstemperatuur op 10% is ideaal, dan stook je zoveel mogelijk op basis van de buitentemperatuur en krijg je de meest efficiënte werking van de warmtepomp. Op het moment dat de binnentemperatuur te hoog wordt, betekent dat dat de watertemperatuur te hoog is. Je zou je vertrektemperatuur bij -10 (nu dus 32 graden) stapje voor stapje kunnen verlagen. Aangezien het nieuwbouw is ga ik even uit van vloerverwarming. Vloerverwarming reageert (heel) traag, dus ik zou beginnen met 1 graad per dag. Het kan een paar dagen duren, maar ik verwacht dat je dan wel langzamerhand dichter in de buurt komt van de ingestelde temperatuur.

Wat nog wel belangrijker is: Is je warmteafgiftesysteem waterzijdig ingeregeld? Dit is echt de basis van een goed en efficient werkend systeem.

Dan valt me de "minimale stopduur" instelling op, die is wel erg kort. De warmtepomp kan daardoor nadat hij 3 minuten stil gestaan heeft alweer gaan starten. Dat zou kunnen leiden tot meerdere stop/starts per uur en dat is niet wenselijk. Je wil de warmtepomp zo lang mogelijke runs op zo laag mogelijke temperatuur laten draaien voor het hoogste rendement. Ik heb die instelling hier op 20 minuten staan, dat is de max geloof ik.

Ik zie ook het systeem alleen tussen 0.30 en 3.00 in ecomodus staan, dat zou ik persoonlijk ook een wat groter window maken. Het grootste verschil is geloof ik dat het systeem wat later aanslaat waardoor er iets grotere temperatuurverschillen ontstaan. Heb je een lagere eco temperatuur ingesteld?

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 28-11 11:44

Audione0

Strijdt der titanen

Ben benieuwd naar die eco boudaries, tussen 00:30 en 03:00
Bij vloerverwarming icm met een WP is het zuinigst/efficients zoveel mogelijk constant te verwarmen.

Zijn daar toch andere ideeen over?

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Kannietwaarweze
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 26-11 10:31
De omgevingstemperatuur op 10% is ideaal, dan stook je zoveel mogelijk op basis van de buitentemperatuur en krijg je de meest efficiënte werking van de warmtepomp. Op het moment dat de binnentemperatuur te hoog wordt, betekent dat dat de watertemperatuur te hoog is. Je zou je vertrektemperatuur bij -10 (nu dus 32 graden) stapje voor stapje kunnen verlagen. Aangezien het nieuwbouw is ga ik even uit van vloerverwarming. Vloerverwarming reageert (heel) traag, dus ik zou beginnen met 1 graad per dag. Het kan een paar dagen duren, maar ik verwacht dat je dan wel langzamerhand dichter in de buurt komt van de ingestelde temperatuur.

Wat nog wel belangrijker is: Is je warmteafgiftesysteem waterzijdig ingeregeld? Dit is echt de basis van een goed en efficient werkend systeem.

Dan valt me de "minimale stopduur" instelling op, die is wel erg kort. De warmtepomp kan daardoor nadat hij 3 minuten stil gestaan heeft alweer gaan starten. Dat zou kunnen leiden tot meerdere stop/starts per uur en dat is niet wenselijk. Je wil de warmtepomp zo lang mogelijke runs op zo laag mogelijke temperatuur laten draaien voor het hoogste rendement. Ik heb die instelling hier op 20 minuten staan, dat is de max geloof ik.

Ik zie ook het systeem alleen tussen 0.30 en 3.00 in ecomodus staan, dat zou ik persoonlijk ook een wat groter window maken. Het grootste verschil is geloof ik dat het systeem wat later aanslaat waardoor er iets grotere temperatuurverschillen ontstaan. Heb je een lagere eco temperatuur ingesteld?
@balfnl Top bedankt voor je antwoord! Helder dan ga ik de stooklijn langzaam omlaag brengen, ik heb geprobeerd een beetje wijs te worden uit verdere discussies op dit forum. Maar wat is de verdere afhankelijkheid van min en max met stooklijn?

De stopduur van heb ik nu ook naar 20 minuten gezet!

Waterafgifte en flow moet ik mijzelf nog in verdiepen op basis van eerdere reacties. Zit geen eigen pomp op vloerverwarming, maar totale flow heb ik nog niet inzichtelijk. Heb flowmeters allemaal open staan, maar kan zo 1-2-3 niet wijs worden in hoe goed de flow te berekenen.

De overgang van comfort naar eco en visa versa is toch wat anders dan de window zelf? Heb inderdaad een lagere ECO temperatuur dan Comfort. Want heb zelf verwarming alleen van 10.00-22.00 in comfort (19,5 graden) staan. En rest van tijd in ECO (19,0 graden). Deze instelling geeft alleen aan dat hij eventueel 3 uur eerder naar comfort zou mogen opschalen om temperatuur te halen? Of zie ik dat verkeerd.

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 27-11 10:20
Kannietwaarweze schreef op woensdag 18 november 2026 @ 08:40:
[...]

@balfnl Top bedankt voor je antwoord! Helder dan ga ik de stooklijn langzaam omlaag brengen, ik heb geprobeerd een beetje wijs te worden uit verdere discussies op dit forum. Maar wat is de verdere afhankelijkheid van min en max met stooklijn?

De stopduur van heb ik nu ook naar 20 minuten gezet!

Waterafgifte en flow moet ik mijzelf nog in verdiepen op basis van eerdere reacties. Zit geen eigen pomp op vloerverwarming, maar totale flow heb ik nog niet inzichtelijk. Heb flowmeters allemaal open staan, maar kan zo 1-2-3 niet wijs worden in hoe goed de flow te berekenen.

De overgang van comfort naar eco en visa versa is toch wat anders dan de window zelf? Heb inderdaad een lagere ECO temperatuur dan Comfort. Want heb zelf verwarming alleen van 10.00-22.00 in comfort (19,5 graden) staan. En rest van tijd in ECO (19,0 graden). Deze instelling geeft alleen aan dat hij eventueel 3 uur eerder naar comfort zou mogen opschalen om temperatuur te halen? Of zie ik dat verkeerd.
Zelf zou ik de eco helemaal niet gebruiken, had het zelf uitgetest met een appartement uit 2023 en A++++ label en dat haalde nul winst. Dit is interessant bij wat minder goed geïsoleerde woningen. Mijn stooklijn was toen bij min 10/24 graden en bij +20/19 graden (deze staat bij jou op 20 graden) mss heb je hier wat aan. Maar allereerst zul je toch de flow moeten inregelen anders werkt de stooklijn niet op 10 procent invloed. Volgens mij rond pagina 35 staat het uitgelegd in dit forum

  • Ross
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 26-11 07:13

Ross

Live Life

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ddzPy47N3R3TkDdzifJgs0beAHQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DvfQ3C0f3WNNJv9XY3JpOC0t.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OxXmddxZwUkDwLVSSxU9Lub865A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0GBi8gkjw9688S2OOmhwFktS.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R9-Q6LOrSWslT2xewispy2SXdDo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B3LW2siJ8Mh9h5p6Idupr43v.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b2o4oRfNCP0jb9GaIh-WMx9hrF8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l2LRiwcyMKVUmLUtAK6Saicq.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tZlyXmWvaAR27S-jQMEF-uYwJRg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0td7Aq3BWt1XB8kJqAFNCZmM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1fsT1nbBoMhFG-ZCUwuZwen3-RE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/snSpG9uDU4v1W5Oj1OGXjP2X.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eTJLZEcJaC2J_NcoLvn3IiNS2xE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZMvWusF2Sf4gJljMXRBaQEHV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NeSKpJCBUuhmTBvHtgmi44_w5aM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r6i7L0yHAIScjtiQyupoWvfv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BTNuwBqlK1JbPp1A3Q8-UlLZUIA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kMlbvnQXRuQnPXUDUwoVmoXU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mCw6TdK-Kcf4hMEvN7TytdmqlpY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HksI3D4xfWT1TY7b5qhH3n5O.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k7dGCdXP9oloQiBnN3x2ToQGHw4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v1AJiFo1TWZyiES0T8rWCfIF.jpg?f=fotoalbum_large

ola


  • Ross
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 26-11 07:13

Ross

Live Life

Had ik een heel verhaal geschreven zie ik nu dat die weg is en alleen de afbeeldingen over.

ik kan wel wat advies gebruiken. Onze vloerverwarming is ermee gekapt. Sinds vrijdag kom ik nu achter. Terug gekeken naar switchbot thermometer in app.

Gisteren gaf die 127 legionella melding. Ik had daarom de temperatuur voor legionella programma verhoogd naar 63 en ook de wattage van 2.0kw naar 2.1kw om de kans te vergroten om de juiste temperatuur te halen.

Gekke is dat zondag (vandaag) pas de legionella programma hoort te draaien.

Ik heb m gisteravond toen ik opmerkte dat de vloer koud was de unit herstart. Daarop kreeg ik even communicatie fout maar die heb ik kunnen verwijderen.

wat mij opvalt zie foto’s post terug dat de blauwe leiding naar de vloerverwarming verdelers 2 stuks niet warm wordt. De driewegklep lijkt het te doen. Bij sww wordt de rode leiding naar de cv ketel zeg maar warm. A. Bij verwarming gaat die naar b maar wordt de leiding niet warm. Hij is dan tot na de ontluchter die boven de 500 liter tank/boiler komt warm daarna verder naar beneden koud.


Het gekke ook is dat retour en ingang bij verwarming stand op 19 graden blijven. Als die sww modus is zagbik ineens wel dat die anders werd. Beide 38c.

Ik had toevallig de 11e overal een foto van gemaakt. Toen was alles nog normaal en was ingang 27 retour 24.


Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?


De boiler temperatuur trouwens was gisteren avond toen ik keek 57. Die zakte nadat ik de driewegklep ging testen (stekker er uit en draaien naar a) zakte die vrij snel in 10 min naar 44 graden. Vanochtend was die 39 graden.

ola


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Even snel: hij staat op een instellingstemperatuur van 21 graden. Das wel gek. Die zou ik fors hoger verwachten.

  • Ross
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 26-11 07:13

Ross

Live Life

Dat is ingestelde temperatuur voor de woonkamer. (21).

ola


  • leon1e
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 21:54
Ross schreef op zondag 22 november 2026 @ 09:43:
Had ik een heel verhaal geschreven zie ik nu dat die weg is en alleen de afbeeldingen over.

ik kan wel wat advies gebruiken. Onze vloerverwarming is ermee gekapt. Sinds vrijdag kom ik nu achter. Terug gekeken naar switchbot thermometer in app.

Gisteren gaf die 127 legionella melding. Ik had daarom de temperatuur voor legionella programma verhoogd naar 63 en ook de wattage van 2.0kw naar 2.1kw om de kans te vergroten om de juiste temperatuur te halen.

Gekke is dat zondag (vandaag) pas de legionella programma hoort te draaien.

Ik heb m gisteravond toen ik opmerkte dat de vloer koud was de unit herstart. Daarop kreeg ik even communicatie fout maar die heb ik kunnen verwijderen.

wat mij opvalt zie foto’s post terug dat de blauwe leiding naar de vloerverwarming verdelers 2 stuks niet warm wordt. De driewegklep lijkt het te doen. Bij sww wordt de rode leiding naar de cv ketel zeg maar warm. A. Bij verwarming gaat die naar b maar wordt de leiding niet warm. Hij is dan tot na de ontluchter die boven de 500 liter tank/boiler komt warm daarna verder naar beneden koud.


Het gekke ook is dat retour en ingang bij verwarming stand op 19 graden blijven. Als die sww modus is zagbik ineens wel dat die anders werd. Beide 38c.

Ik had toevallig de 11e overal een foto van gemaakt. Toen was alles nog normaal en was ingang 27 retour 24.


Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?


De boiler temperatuur trouwens was gisteren avond toen ik keek 57. Die zakte nadat ik de driewegklep ging testen (stekker er uit en draaien naar a) zakte die vrij snel in 10 min naar 44 graden. Vanochtend was die 39 graden.
Dit lijkt verdacht veel op de problemen die wij hebben. Binnenkort komt onze installateur samen met Atlantic (voor de 3de winter op rij). Ik heb ondertussen wel ontdekt dat onze buiten unit "afslaat" na een korte run van 1 a 2 minuten. De vraag van de binnenunit is dan nog 100% (generator) en dit blijft zo doorgaan tot de maximale run tijd bereikt is. De temperatuur komt dan vaak niet boven de 39 graden. Na een tijdje komt het elektrische element bij van de boiler. Omdat SWW voorrang heeft op de verwarming zakt deze temperatuur dus ook. Bij ons speelt dit vanaf temperaturen onder de 8 graden. Zie jij dit effect ook op de buiten unit? De unit bevriest niet, het zijn dus geen defrost runs.

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Ross schreef op zondag 22 november 2026 @ 17:51:
Dat is ingestelde temperatuur voor de woonkamer. (21).
ohja, tuurlijk. Voor mij klinkt toch de driewegklep als de meest logische verdachte. Omdat het SWW circuit wel werkt en ook warmer wordt. Ik ben wel benieuwd wat je buitenunit doet op het moment dat hij zou moeten verwarmen. Zou me niet verbazen als die, net als bij leon, heel snel weer afslaat, omdat het retourwater dezelfde temperatuur blijft als de aanvoer.

@leon1e Bij mijn weten slaat de "generator" in het Instrumentenpaneel op de het vermogen waarop de buitenunit draait, niet de vraag van de binnenunit. Dan is het overigens wel heel vreemd dat je buitenunit na 2 minuten afslaat terwijl hij nog op 100% zou moeten draaien.

Als de ingestelde sww/legionella temperatuur niet gehaald wordt is het voor jullie beide wel een optie om het elektrische element eerder te laten bijspringen.

  • dwlindeboom
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 22:31
Het is weer prachtig weer om met de instelling te klooien 😬

Mijn 6kW heeft momenteel een nachtelijke cyclus van ongeveer 45 minuten per run en temperatuur in huis is mooi stabiel.

Toch is het verbruik wel wat aan de hoge kant en twijfel ik om nog verder te gaan tweaken, omdat het zo stabiel is nu…

Iemand nog tips om kleine aanpassingen te testen?

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Mocht er nog tijd tussen je runs zitten, zou je de stooklijn nog iets naar beneden kunnen zetten. Of zijn het runs van 45 minuten vanwege de defrosts?

  • dwlindeboom
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 22:31
balfnl schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:22:
Mocht er nog tijd tussen je runs zitten, zou je de stooklijn nog iets naar beneden kunnen zetten. Of zijn het runs van 45 minuten vanwege de defrosts?
Volgens mij vrij cleane runs, ik ben even aan het klooien met HA en kon energie alleen uitlezen vanuit de Zonneplan app. Buitenunit maakt tussen de runs wel “kabaal” en zie de SWW netjes rond uur of 12 in de middag aanslaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jPCp7eEWNYXTsJgzvnOxBnQffj0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yKyxKtmFluuhh07SRdm89hWY.jpg?f=fotoalbum_large

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Nou, dan denk ik dat er niet zoveel meer te halen valt :)

  • dwlindeboom
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 22:31
balfnl schreef op maandag 23 november 2026 @ 13:41:
Nou, dan denk ik dat er niet zoveel meer te halen valt :)
Wat moet ik dan nu? Forum is zo interessant 😩

Alles geleerd via dit forum, installateurs zouden dit ook moeten volgen! 😉

  • Ross
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 26-11 07:13

Ross

Live Life

Even een tussenvraag. Hebben jullie installateurs vuilfilters aangebracht. Ik weet dat er standaard niet bij zit en ook geen iş geïnstalleerd. Mijn broer verdacht dat dat een oorzaak zou kunnen zijn en daardoor voor verstopping zou kunnen zorgen. Heeft iemand hier ervaring mee?


Installateur is vandaag geweest maar heeft helaas geen oorzaak kunnen vinden. Zou morgen overdag met fabrikant bellen. De leidingen vanuit buitenunit worden wel warm. Daarna niet. Geen storing. En boiler lijkt met noodunit te worden verwarmd. Stroomverbruik rond de 50kw!

ola


  • dwlindeboom
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 22:31
Ross schreef op maandag 23 november 2026 @ 22:14:
Even een tussenvraag. Hebben jullie installateurs vuilfilters aangebracht. Ik weet dat er standaard niet bij zit en ook geen iş geïnstalleerd. Mijn broer verdacht dat dat een oorzaak zou kunnen zijn en daardoor voor verstopping zou kunnen zorgen. Heeft iemand hier ervaring mee?


Installateur is vandaag geweest maar heeft helaas geen oorzaak kunnen vinden. Zou morgen overdag met fabrikant bellen. De leidingen vanuit buitenunit worden wel warm. Daarna niet. Geen storing. En boiler lijkt met noodunit te worden verwarmd. Stroomverbruik rond de 50kw!
Hier ook geen vuil filter. Maar spoel elke 2 jaar de vloerverwarming door.

Wat zijn de instellingen van je circulatiepomp? Draait die wel?

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Hier wel vuilfilters. Overigens zijn die pas geïnstalleerd bij een inspectie/onderhoudsbeurt na de originele installatie. Voortschrijdend inzicht vanuit de installateur. Ze hebben wat gedoe gehad met installaties waarbij ze niet geïnstalleerd zijn, waardoor ze ze nu wel overal installeren.

@Ross ik zie in je screenshots overigens niet dat de boiler met elektrische ondersteuning verwarmd wordt, bijverwarming staat uit. Je verbruik is wel heel hoog inderdaad, ik zat gisteren op 29.5 kWh voor het verbruik van het hele huis, met een 10 kW pomp.

  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:31

ChUcKiE

Dus........

Ik wil mijn installatie (4 jaar oud) eens helemaal goed laten nakijken. Zowel fysiek (opbouw, overcapaciteit) als qua instellingen. De installateur van de installatie is niet meer in beeld. Kan iemand er een aanbevelen die deze warmtepomp goed kent in de regio Noord-Limburg/Zuid Gelderland/Noord-Brabant?

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Je zou Ecolibrium eens kunnen proberen, ze zitten in Barneveld, is niet echt in de buurt, maar heb wel positieve ervaringen met ze.

  • Ross
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 26-11 07:13

Ross

Live Life

dwlindeboom schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 07:23:
[...]

Hier ook geen vuil filter. Maar spoel elke 2 jaar de vloerverwarming door.

Wat zijn de instellingen van je circulatiepomp? Draait die wel?
Damn serieus? Niet veel werk?

Circulatiepomp weet ik niet maar ik ga er vanuit dat de installateur die gisteren heeft nagekeken. Kan ik zelf zo zien of die draait?


Is de installatie van zo’n vuilfilter eenvoudig?

De bijverwarming zit in de boiler zo’n metalen vierkant ding.

ola


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Ross schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:07:
[...]

Damn serieus? Niet veel werk?

Circulatiepomp weet ik niet maar ik ga er vanuit dat de installateur die gisteren heeft nagekeken. Kan ik zelf zo zien of die draait?


Is de installatie van zo’n vuilfilter eenvoudig?

De bijverwarming zit in de boiler zo’n metalen vierkant ding.
Installatie van een vuilfilter stelt niet veel voor, was geloof ik binnen een uurtje gedaan.

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 28-11 11:44

Audione0

Strijdt der titanen

balfnl schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:59:

@Ross ik zie in je screenshots overigens niet dat de boiler met elektrische ondersteuning verwarmd wordt, bijverwarming staat uit. Je verbruik is wel heel hoog inderdaad, ik zat gisteren op 29.5 kWh voor het verbruik van het hele huis, met een 10 kW pomp.
Ik heb ook een 10kW pomp, maar zat ook op ongeveer 50kwh aan stroomverbruik. Pomp draait stabiel alleen wel veel defrosts.
Ik woon in een polderwijk, en vrij vochtige buitenlucht, (in een bungalow van +- 100m2). vandaar die vele defrosts.

Hoe groot is je huis als ik vragen mag, En in wat voor mate van geïsolatie?

Als ik een simpele rekensom maak verbruikt jouw pomp tijdens koude dagen zoals gisteren iets meer dan 1200wh (per uur) uit het net? Heb jij geen defrosts dan? Of gaat je pomp soms voor lange tijd uit?

Vat dit alsjeblieft niet op als kritiek, ik probeer het alleen te begrijpen. Als je 10kW warmtepomp zelfs tijdens deze koude dagen relatief weinig verbruikt, zou dat dan niet kunnen betekenen dat hij wat ruim bemeten is?

[ Voor 17% gewijzigd door Audione0 op 25-11-2026 12:24 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Audione0 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 12:06:
[...]

Ik heb ook een 10kW pomp, maar zat ook op ongeveer 50kwh aan stroomverbruik. Pomp draait stabiel alleen wel veel defrosts.
Ik woon in een polderwijk, en vrij vochtige buitenlucht, (in een bungalow van +- 100m2). vandaar die vele defrosts.

Hoe groot is je huis als ik vragen mag, En in wat voor mate van geïsolatie?

Als ik een simpele rekensom maak verbruikt jouw pomp tijdens koude dagen zoals gisteren iets meer dan 1200wh (per uur) uit het net? Heb jij geen defrosts dan? Of gaat je pomp soms voor lange tijd uit?

Vat dit alsjeblieft niet op als kritiek, ik probeer het alleen te begrijpen. Als je 10kW warmtepomp zelfs tijdens deze koude dagen relatief weinig verbruikt, zou dat dan niet kunnen betekenen dat hij wat ruim bemeten is?
Hij is inderdaad te ruim bemeten, daar komen mijn issues eerder uit dit topic vandaan :) . 8 kW was zat geweest. Anyway: 180m2, twee onder 1 kap in een woonwijk. Gebouwd rond 2002, dus wel redelijk geïsoleerd. En veel zon instraling, waardoor hij dus inderdaad ook wel een tijd stil staat. Gisteren was het overigens wel wat meer, met 43 kWh voor het hele huis. Maar daarbij zitten dan ook wel weer wat was- en droogsessies

[ Voor 5% gewijzigd door balfnl op 25-11-2026 12:45 ]


  • esevr
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 27-11 17:38
leon1e schreef op zondag 22 november 2026 @ 20:39:
[...]

Dit lijkt verdacht veel op de problemen die wij hebben. Binnenkort komt onze installateur samen met Atlantic (voor de 3de winter op rij). Ik heb ondertussen wel ontdekt dat onze buiten unit "afslaat" na een korte run van 1 a 2 minuten. De vraag van de binnenunit is dan nog 100% (generator) en dit blijft zo doorgaan tot de maximale run tijd bereikt is. De temperatuur komt dan vaak niet boven de 39 graden. Na een tijdje komt het elektrische element bij van de boiler. Omdat SWW voorrang heeft op de verwarming zakt deze temperatuur dus ook. Bij ons speelt dit vanaf temperaturen onder de 8 graden. Zie jij dit effect ook op de buiten unit? De unit bevriest niet, het zijn dus geen defrost runs.
@leon1e Wij hebben nu ook voor de tweede winter op rij problemen met de verwarming. Bij 8+ graden werkt het prima maar zakken de temperaturen daaronder dan werkt de verwrming niet meer. Kan je laten weten wat de uitkomst is geweest met de monteur?

  • esevr
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 27-11 17:38
Ross schreef op zondag 22 november 2026 @ 09:43:
Had ik een heel verhaal geschreven zie ik nu dat die weg is en alleen de afbeeldingen over.

ik kan wel wat advies gebruiken. Onze vloerverwarming is ermee gekapt. Sinds vrijdag kom ik nu achter. Terug gekeken naar switchbot thermometer in app.

Gisteren gaf die 127 legionella melding. Ik had daarom de temperatuur voor legionella programma verhoogd naar 63 en ook de wattage van 2.0kw naar 2.1kw om de kans te vergroten om de juiste temperatuur te halen.

Gekke is dat zondag (vandaag) pas de legionella programma hoort te draaien.

Ik heb m gisteravond toen ik opmerkte dat de vloer koud was de unit herstart. Daarop kreeg ik even communicatie fout maar die heb ik kunnen verwijderen.

wat mij opvalt zie foto’s post terug dat de blauwe leiding naar de vloerverwarming verdelers 2 stuks niet warm wordt. De driewegklep lijkt het te doen. Bij sww wordt de rode leiding naar de cv ketel zeg maar warm. A. Bij verwarming gaat die naar b maar wordt de leiding niet warm. Hij is dan tot na de ontluchter die boven de 500 liter tank/boiler komt warm daarna verder naar beneden koud.


Het gekke ook is dat retour en ingang bij verwarming stand op 19 graden blijven. Als die sww modus is zagbik ineens wel dat die anders werd. Beide 38c.

Ik had toevallig de 11e overal een foto van gemaakt. Toen was alles nog normaal en was ingang 27 retour 24.


Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?


De boiler temperatuur trouwens was gisteren avond toen ik keek 57. Die zakte nadat ik de driewegklep ging testen (stekker er uit en draaien naar a) zakte die vrij snel in 10 min naar 44 graden. Vanochtend was die 39 graden.
@Ross Hier helaas zelfde soort issue. Retour en ingang bij verwarming stand op 19. Laat je weten als je het issue hebt gevonden?

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 28-11 11:44

Audione0

Strijdt der titanen

balfnl schreef op woensdag 25 november 2026 @ 12:43:
[...]

Hij is inderdaad te ruim bemeten, daar komen mijn issues eerder uit dit topic vandaan :) . 8 kW was zat geweest. Anyway: 180m2, twee onder 1 kap in een woonwijk. Gebouwd rond 2002, dus wel redelijk geïsoleerd. En veel zon instraling, waardoor hij dus inderdaad ook wel een tijd stil staat. Gisteren was het overigens wel wat meer, met 43 kWh voor het hele huis. Maar daarbij zitten dan ook wel weer wat was- en droogsessies
Helder!

Hoe heb jij het voor elkaar gekregen dat de WP een tijdje stilstaat? Door middel van een eco-stand, of heb je via de omgevingsinstellingen ingesteld dat hij meer rekening houdt met de binnenthermostaat?

Ik vind het eerlijk gezegd best lastige materie, in de trant van welke keuzes.
Onze WP loopt nu mooi continu, zonder te pendelen, maar ik heb daardoor wel het idee dat hij wat meer stroom verbruikt.

Als ik de instellingen zo aanpas dat hij minder verbruikt, bestaat de kans dat hij juist meer gaat pendelen. Dat is dan weer minder gunstig voor de compressor vanwege het vele starten en stoppen. En voor zover ik weet is de compressor ook zo'n beetje het duurste onderdeel om te vervangen.

Gezien de stroomprijzen van de laatste tijd, en omdat ik een dynamisch contract heb, is een continu verbruik van rond de 2.000 Wh natuurlijk ook niet bepaald goedkoop.

Dus ja... keuzes, keuzes. :-)

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Leoon
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 25-11 22:55
Hier ook iemand met een Alfea Extensa 10Kw AI (zonder SWW) die waarschijnlijk overgedimensioneerd is. Wij hebben deze woning sinds vorig jaar in bezit en de Alfea Extensa is begin 2022 geïnstalleerd. Warm water gaat via een losse warmtepompboiler.

Ben al sinds vorig jaar bezig de warmtepomp beter afgesteld te krijgen en heb al veel gebruik gemaakt van dit topic. Het probleem is niet dat het huis niet op temperatuur komt maar het onregelmatige lopen van de warmtepomp en stroomverbuik dat aan de hoge kant lijkt te zijn.

De situatie is als volgt:
- Vrijstaande woning met 120m2 vloeroppervlakte beneden die met vloerverwarming verwarmt wordt, geen radiatoren. Bovenverdieping wordt met airco's verwarmt.
- Bouwjaar 1992 en woning beschikt over spouw, vloer en dakisolatie conform eisen destijds.
- Er zijn twee open pomploze verdelers met in totaal 11 groepen. 1 verdeler van de 3 groepen (30m2) en 1 verdeler van 8 groepen (90m2).
- In de woonkamer hangt Navilink A75
- Doel is woonkamer op 19 graden te hebben. In de avond kunnen we bijverwamen met een houtkachel of airco.
- Huis koelt in 8 uur tijd met 1,7 graden af bij een buitentemperatuur van 5 graden.

Afgelopen winter gedraaid met een weersafhankelijk regeling met 20% invloed ruimthermostaat. Waarbij stooklijn op 35 graden bij min 10 stond en 20 graden bij plus 20, pompsnelheid op 70% en attenuation op 30% in de nacht, minimale stoptijd 20 minuten en 600 seconden nadraaien. Het huis was op temperatuur en comfortabel maar de pomp start wel 2 keer per uur. Verder schat ik in dat het winterverbruik voor de alleen de warmtepomp op 3000kwh heeft gelegen. Binnenkort wordt er ene homewizard meter geplaatst die alleen de warmtepomp meet.

Afgelopen maanden ben ik verder gaan inregelen waarbij ik eerst op de flow gelet heb en deze is nu met een pompsnelheid van 83% ongeveer 1300 liter per uur met een Delta T van 4 a 5 graden als ik de pompsnelheid verhoog naar 100% dan is de flow 1500 liter per uur met een Delta T van 2 a 3 graden. Maar de pomp bleef onregelmatig draaien. Alles lijkt er op dat pomp vermogen niet kwijt kan. Pomp start op en zakt dan terug en als compressor op 16% stopt deze voor 20 minuten en begint alles weer opnieuw. Verder geen defrost problemen.

Na aanleiding van het experiment van Audione heb ik nu twee tijdblokken ingesteld van 02:00 tot 06:00 en van 12:00 - 15:00 waarbij de woning moet opwarmen naar 20,5 graden (weersafhankelijke regeling staat uit). Tussenliggende tijdsblokken staat Eco op 19 graden. Met de gedachte dat de pomp dan beter zijn vermogen kwijt kan en dit lijkt te kloppen. Hierbij staat pompsnelheid op 83%, attenuation op 50%, minimale stoptijd 20 minuten, minimale aanvoer op 22 graden en maximale aanvoer op 40 graden.

Gevolg is dat pomp veel langere runs (vaak wel van een uur) maakt en temperatuur in huis blijft comfortabel. Maar er is iets vreemds en mogelijk weet iemand wat dat is.

Als de Eco stand inschakelt dan zou ik verwachten dat doeltemperatuur 19 graden wordt omdat deze daarop ingesteld is. Echter in het scherm van de Navilink wordt deze dan 20 graden met het gevolg dat pomp ook in tijdsblokken draait zonder dat temperatuur binnen onder de 19 graden zakt. Als ik de Eco temperatuur op 17,5 graden zet dan wordt in het scherm wel een doeltemperatuur van 19 graden weergegeven. Wat kan hier spelen?

Hieronder zie je in de nacht redelijk stabiele runs bij een temperatuur onder nul. Ik schat dat er dan 3kwh - 3,5kwh aan verbruik warmtepomp in zit. In de ochtend is de kamer dan netjes op temperatuur (20 graden). Om 06:00 schakelt pomp uit omdat dan Eco programma aangaat. Maar om 07:00 start deze en dat gaat de hele ochtend door ondanks dat de temperatuur in de kamer nog 19,8 graden is. Rond 10:00 zet ik Eco naar 17,5 graad en wordt de doeltemperatuur pas 19 graden en schakelt pomp af. De piek om 12:00 is een auto die gaat laden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qbtu6G4X1W5BU-_Ep0R_qEUadfw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y7piPzDHRLHbp9FQTbwyRp9H.jpg?f=fotoalbum_large

@Audione0 ik zie dat jij gewerkt hebt tijdsblokken en er toch weer vanaf gestapt bent. Wat is daar de reden van?

  • slagermvd
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 26-11 15:58
leon1e schreef op zondag 22 november 2026 @ 20:39:
[...]

Dit lijkt verdacht veel op de problemen die wij hebben. Binnenkort komt onze installateur samen met Atlantic (voor de 3de winter op rij). Ik heb ondertussen wel ontdekt dat onze buiten unit "afslaat" na een korte run van 1 a 2 minuten. De vraag van de binnenunit is dan nog 100% (generator) en dit blijft zo doorgaan tot de maximale run tijd bereikt is. De temperatuur komt dan vaak niet boven de 39 graden. Na een tijdje komt het elektrische element bij van de boiler. Omdat SWW voorrang heeft op de verwarming zakt deze temperatuur dus ook. Bij ons speelt dit vanaf temperaturen onder de 8 graden. Zie jij dit effect ook op de buiten unit? De unit bevriest niet, het zijn dus geen defrost runs.
Wij hebben eigenlijk sinds het plaatsen van de warmtepomp al problemen met de legionella runs. We hebben het al geprobeerd met verschillende tijden encase sensor voor de temperatuur isxal vervangen, maar nog geen succes..

Ik ben benieuwd of er wat gevonden wordt bij jou.

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Audione0 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:22:
[...]


Helder!

Hoe heb jij het voor elkaar gekregen dat de WP een tijdje stilstaat? Door middel van een eco-stand, of heb je via de omgevingsinstellingen ingesteld dat hij meer rekening houdt met de binnenthermostaat?

Ik vind het eerlijk gezegd best lastige materie, in de trant van welke keuzes.
Onze WP loopt nu mooi continu, zonder te pendelen, maar ik heb daardoor wel het idee dat hij wat meer stroom verbruikt.

Als ik de instellingen zo aanpas dat hij minder verbruikt, bestaat de kans dat hij juist meer gaat pendelen. Dat is dan weer minder gunstig voor de compressor vanwege het vele starten en stoppen. En voor zover ik weet is de compressor ook zo'n beetje het duurste onderdeel om te vervangen.

Gezien de stroomprijzen van de laatste tijd, en omdat ik een dynamisch contract heb, is een continu verbruik van rond de 2.000 Wh natuurlijk ook niet bepaald goedkoop.

Dus ja... keuzes, keuzes. :-)
Ik draai (uit noodzaak, want overgedimensioneerd) op 90% omgevingstemperatuur invloed. Dat zorgt er ook voor dat als het huis opwarmt door de zon, de pomp afslaat, want het is al warm zat in huis. En zolang als het warm genoeg is in de woonkamer, slaat de pomp dus niet aan.

Edit: het is trouwens een combinatie, want ik draai tussen 22.00 en 6.00 ook nog eens ecomodus met een 0.5 graad lagere temperatuur.

[ Voor 5% gewijzigd door balfnl op 25-11-2026 15:45 ]


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:36
Leoon schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:30:
Hier ook iemand met een Alfea Extensa 10Kw AI (zonder SWW) die waarschijnlijk overgedimensioneerd is. Wij hebben deze woning sinds vorig jaar in bezit en de Alfea Extensa is begin 2022 geïnstalleerd. Warm water gaat via een losse warmtepompboiler.

Ben al sinds vorig jaar bezig de warmtepomp beter afgesteld te krijgen en heb al veel gebruik gemaakt van dit topic. Het probleem is niet dat het huis niet op temperatuur komt maar het onregelmatige lopen van de warmtepomp en stroomverbuik dat aan de hoge kant lijkt te zijn.

De situatie is als volgt:
- Vrijstaande woning met 120m2 vloeroppervlakte beneden die met vloerverwarming verwarmt wordt, geen radiatoren. Bovenverdieping wordt met airco's verwarmt.
- Bouwjaar 1992 en woning beschikt over spouw, vloer en dakisolatie conform eisen destijds.
- Er zijn twee open pomploze verdelers met in totaal 11 groepen. 1 verdeler van de 3 groepen (30m2) en 1 verdeler van 8 groepen (90m2).
- In de woonkamer hangt Navilink A75
- Doel is woonkamer op 19 graden te hebben. In de avond kunnen we bijverwamen met een houtkachel of airco.
- Huis koelt in 8 uur tijd met 1,7 graden af bij een buitentemperatuur van 5 graden.

Afgelopen winter gedraaid met een weersafhankelijk regeling met 20% invloed ruimthermostaat. Waarbij stooklijn op 35 graden bij min 10 stond en 20 graden bij plus 20, pompsnelheid op 70% en attenuation op 30% in de nacht, minimale stoptijd 20 minuten en 600 seconden nadraaien. Het huis was op temperatuur en comfortabel maar de pomp start wel 2 keer per uur. Verder schat ik in dat het winterverbruik voor de alleen de warmtepomp op 3000kwh heeft gelegen. Binnenkort wordt er ene homewizard meter geplaatst die alleen de warmtepomp meet.

Afgelopen maanden ben ik verder gaan inregelen waarbij ik eerst op de flow gelet heb en deze is nu met een pompsnelheid van 83% ongeveer 1300 liter per uur met een Delta T van 4 a 5 graden als ik de pompsnelheid verhoog naar 100% dan is de flow 1500 liter per uur met een Delta T van 2 a 3 graden. Maar de pomp bleef onregelmatig draaien. Alles lijkt er op dat pomp vermogen niet kwijt kan. Pomp start op en zakt dan terug en als compressor op 16% stopt deze voor 20 minuten en begint alles weer opnieuw. Verder geen defrost problemen.

Na aanleiding van het experiment van Audione heb ik nu twee tijdblokken ingesteld van 02:00 tot 06:00 en van 12:00 - 15:00 waarbij de woning moet opwarmen naar 20,5 graden (weersafhankelijke regeling staat uit). Tussenliggende tijdsblokken staat Eco op 19 graden. Met de gedachte dat de pomp dan beter zijn vermogen kwijt kan en dit lijkt te kloppen. Hierbij staat pompsnelheid op 83%, attenuation op 50%, minimale stoptijd 20 minuten, minimale aanvoer op 22 graden en maximale aanvoer op 40 graden.

Gevolg is dat pomp veel langere runs (vaak wel van een uur) maakt en temperatuur in huis blijft comfortabel. Maar er is iets vreemds en mogelijk weet iemand wat dat is.

Als de Eco stand inschakelt dan zou ik verwachten dat doeltemperatuur 19 graden wordt omdat deze daarop ingesteld is. Echter in het scherm van de Navilink wordt deze dan 20 graden met het gevolg dat pomp ook in tijdsblokken draait zonder dat temperatuur binnen onder de 19 graden zakt. Als ik de Eco temperatuur op 17,5 graden zet dan wordt in het scherm wel een doeltemperatuur van 19 graden weergegeven. Wat kan hier spelen?

Hieronder zie je in de nacht redelijk stabiele runs bij een temperatuur onder nul. Ik schat dat er dan 3kwh - 3,5kwh aan verbruik warmtepomp in zit. In de ochtend is de kamer dan netjes op temperatuur (20 graden). Om 06:00 schakelt pomp uit omdat dan Eco programma aangaat. Maar om 07:00 start deze en dat gaat de hele ochtend door ondanks dat de temperatuur in de kamer nog 19,8 graden is. Rond 10:00 zet ik Eco naar 17,5 graad en wordt de doeltemperatuur pas 19 graden en schakelt pomp af. De piek om 12:00 is een auto die gaat laden.

[Afbeelding]

@Audione0 ik zie dat jij gewerkt hebt tijdsblokken en er toch weer vanaf gestapt bent. Wat is daar de reden van?
Een flow van 1300 is veel te weinig voor het 10 kW model van deze warmtepomp. Volgens de handleiding heeft deze 2047 liter per uur nodig. Daar kan je wel iets onder zitten volgens Hutsefrutsel (en die zat erop), maar je hebt toch wel wel minimaal 80% van die 2047 nodig. Dat zou ook best die 2 starts per uur kunnen verklaren, want hij doet dan runs van een minuut of 10, omdat het water dan de ingestelde temperatuur heeft bereikt. En dat is inderdaad een kwestie van een te hoog minimum vermogen (dus overgedimensioneerd).

Het gedrag van de Navilink wat jij hebt herken ik helaas niet, maar ik heb dan ook een A59.

Het is wel zo dat bij een lage omgevingstemperatuurinvloed, zoals die 20% van jullie, de warmtepomp veel meer naar de buitentemperatuur kijkt dan naar de kamertemperatuur. Als het dan te warm is in de kamer en de pomp dus doordraait kan je de stooklijn eens een stukje naar beneden zetten.

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 28-11 11:44

Audione0

Strijdt der titanen

Leoon schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:30:

@Audione0 ik zie dat jij gewerkt hebt tijdsblokken en er toch weer vanaf gestapt bent. Wat is daar de reden van?
De reden waarom ik geen eco tijdblokken meer heb is om de WP het niet warm gestookt kreeg op het moment ik weer thuis kwam van het werk.
Ik laat hem nu continu op comfort stand draaien, en alle eco instellingen en tijdblokken daarom uitgezet.

Is het wellicht een idee speciaal voor je WP een homewizard kilowatt meter er tussen te zetten zodat je precies kunt monitoren wat je WP doet, kwa verbruik en runs?

Sinds ik dat heb gedaan heb ik veel meer controle gekregen in het instellen van de WP.
Kun je de omgevingbeinvloeding eens op 10% zetten en kijken wat dit doet. icm met vloerverwarming wordt dit wel aangeraden nl, of had je dit al zo ingesteld?

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Leoon
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 25-11 22:55
Audione0 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:59:
[...]


De reden waarom ik geen eco tijdblokken meer heb is om de WP het niet warm gestookt kreeg op het moment ik weer thuis kwam van het werk.
Ik laat hem nu continu op comfort stand draaien, en alle eco instellingen en tijdblokken daarom uitgezet.

Is het wellicht een idee speciaal voor je WP een homewizard kilowatt meter er tussen te zetten zodat je precies kunt monitoren wat je WP doet, kwa verbruik en runs?

Sinds ik dat heb gedaan heb ik veel meer controle gekregen in het instellen van de WP.
Kun je de omgevingbeinvloeding eens op 10% zetten en kijken wat dit doet. icm met vloerverwarming wordt dit wel aangeraden nl, of had je dit al zo ingesteld?
Die Homewizard meter ligt inderdaad al klaar en daar komt binnenkort iemand voor.

Ik had vorig jaar de omgevingsbeinvloeding al op 20% staan maar dat gaf dat onrustige gedrag. Even los van het feit dat je het niet comfortabel kreeg met de tijdblokken hoe was toen je verbruik versus hoe je het nu doet?

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 28-11 11:44

Audione0

Strijdt der titanen

Leoon schreef op woensdag 25 november 2026 @ 16:50:
[...]

Die Homewizard meter ligt inderdaad al klaar en daar komt binnenkort iemand voor.

Ik had vorig jaar de omgevingsbeinvloeding al op 20% staan maar dat gaf dat onrustige gedrag. Even los van het feit dat je het niet comfortabel kreeg met de tijdblokken hoe was toen je verbruik versus hoe je het nu doet?
Dat weet ik niet meer helaas.

Dit zijn momenteel mijn instellingen, Zie kolom "D"

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CS1x4HM1MOVyg9YHllzGyq0rit8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mmu4i8mvvULrb9L1udj1Hidx.jpg?f=fotoalbum_large

En dit de eco instellingen (of eigenlijk niet😊)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-qXF2UnrcKBB3ilqtdNFz9q1Kr4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qKPMAQRfv9sAP6HrrBqkBKEQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HX-Xopt8OV4v6Zqp5oGGpF022zQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PEhTaGC1iyHznF6sna6Zneyo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nuvyylcL8q4mQ-ED3fajPB4BWz0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/52b1ckyagYfLJYHRoOWbRDtm.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TaOjZwshEbrNM2yG-CvQniePuiM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rAeDBGEmyVMcS5Pqe0sBoCmQ.jpg?f=fotoalbum_large

Instrumentenpaneel geeft aan:
- buitentemp van 0
- Compressor op 80%
- Aanvoer temp 30 en retour van 26 (delta T van 4)

[ Voor 89% gewijzigd door Audione0 op 25-11-2026 23:47 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • dwlindeboom
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 22:31
Ik snap het nog steeds niet dat er WP aangesmeerd worden die over zijn gedimensioneerd! Ben ik dan de enige die een installateur had die juist “krap” rekende?

Ik heb een 6kW met 90m2 vloerverwarming en 300l SWW. (En een postzegel radiator op zolder)

Enige probleem dat ik had was de oude verdeler met pomp op vloerverwarming, die is nu vervangen en draait als een zonnetje.

Ja verbruik is best hoog, maar reken eens om naar gas…

Tijd voor een keurmerk voor WP installateurs met kennis van zaken?

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 27-11 10:20
Ross schreef op maandag 23 november 2026 @ 22:14:
Even een tussenvraag. Hebben jullie installateurs vuilfilters aangebracht. Ik weet dat er standaard niet bij zit en ook geen iş geïnstalleerd. Mijn broer verdacht dat dat een oorzaak zou kunnen zijn en daardoor voor verstopping zou kunnen zorgen. Heeft iemand hier ervaring mee?


Installateur is vandaag geweest maar heeft helaas geen oorzaak kunnen vinden. Zou morgen overdag met fabrikant bellen. De leidingen vanuit buitenunit worden wel warm. Daarna niet. Geen storing. En boiler lijkt met noodunit te worden verwarmd. Stroomverbruik rond de 50kw!
Ja een aftap vuil zit wel op de alfea maar een vuilfilter zit er standaard niet op terwijl bij andere merken dit verplicht is omdat anders de garantie vervalt. Deze filters kosten rond de 60 euro en binnen uurtje is deze geplaatst.

Het vuil filter zorgt ervoor dat de smalle waterbanen in de warmte wisselaar niet verstopt raken en als ik jullie problemen zo lees en dat de wp bij +8 graden het wel doet en daaronder niet heb ik het vermoeden dat de warmtewisselaar verstopt zit. Boven de 8 graden hoeft de warmtewisselaar niet zoveel temperatuur van het buitengas naar het cv water over te brengen en bij kouder weer lukt dat dan niet omdat er niet voldoende water erdoorheen kan. Maar goed het is maar een idee

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 27-11 10:20
Ps. Bij mijn eerste warmtepomp in 2016 had ik wel een vuilfilter ertussen en had deze elk jaar schoongemaakt en de eerst 3 jaar zat hij flink vol rommel van ijzer deeltjes, stukjes piepschuim en andere rotzooi, vraag het me niet hoe dit erin kwam. Het vierde jaar zat er niets meer in en daarna nooit meer wat gevonden.

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 28-11 11:44

Audione0

Strijdt der titanen

dwlindeboom schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:18:
Ik snap het nog steeds niet dat er WP aangesmeerd worden die over zijn gedimensioneerd! Ben ik dan de enige die een installateur had die juist “krap” rekende?

Ik heb een 6kW met 90m2 vloerverwarming en 300l SWW. (En een postzegel radiator op zolder)

Enige probleem dat ik had was de oude verdeler met pomp op vloerverwarming, die is nu vervangen en draait als een zonnetje.

Ja verbruik is best hoog, maar reken eens om naar gas…

Tijd voor een keurmerk voor WP installateurs met kennis van zaken?
Inderdaad lastig, daar ben ik het helemaal mee eens.
Daarnaast zie je regelmatig dat jonge, onervaren monteurs op pad worden gestuurd, terwijl wel het uurtarief van een senior monteur wordt gerekend.

Een overgedimensioneerde warmtepomp biedt voor het installatiebedrijf ook een bepaalde zekerheid. De meeste consumenten willen simpelweg dat hun woning warm wordt en kijken verder niet naar zaken als efficiëntie, , stooklijn, pendelen en rendement. Installateurs willen bovendien volgens mij voorkomen dat ze achteraf moeten terugkomen omdat de installatie onvoldoende presteert.
En wat betreft het inregelen, dat staat vaak netjes op de offerte vermeld, maar in de praktijk hebben monteurs daar lang niet altijd voldoende kennis van. Het plaatsen van de installatie lukt meestal wel, stekker erin en draaien, maar het daadwerkelijk goed afstellen en optimaliseren is vaak een ander verhaal.

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • leon1e
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 21:54
esevr schreef op woensdag 25 november 2026 @ 12:51:
[...]

@leon1e Wij hebben nu ook voor de tweede winter op rij problemen met de verwarming. Bij 8+ graden werkt het prima maar zakken de temperaturen daaronder dan werkt de verwrming niet meer. Kan je laten weten wat de uitkomst is geweest met de monteur?
Ja zeker, deze keer kwam er een monteur van Atlantic zelf. Met een laptop, dongle, Fluke meter en heel veel doorzettingsvermogen. Hij was niet van plan om naar huis te gaan zonder de storing op te lossen :).

De eerste run zonder behuizing ging probleemloos, 300 liter water tot 48 graden. Dit zou extra zwaar zijn vanwege de slechte lucht geleiding. Nog een keer mijn filmpjes bekeken, binnenunit vraagt 100% generator, krijgt geen warmte aanvoer en een buiten unit die stil gaat staan na een paar minuten. Dus de dongle weer aangesloten en de buiten unit weer voorzien van de kap.

Direct zag hij een afwijking ontstaan in de druk sensor, de druk liep te hoog op waardoor de buiten unit in de beveiliging ging. Uiteindelijk ontdekte hij dat de druksensor te dicht tegen de retour leiding kwam waardoor warmte invloed kreeg en de sensor incorrecte waarden ging sturen. Door de dichte behuizing blijft de hitte daar ook extra hangen. Hij heeft de sensor verder weg gezet (lees gebogen) van de druk leiding en hiermee lijkt het probleem opgelost. Hij draait al 5 dagen probleemloos.

Samengevat, ik begrijp niet waarom Atlantic monteurs inhuurt zonder dongle en Fluke.

Ohja, ik heb echt veel adviezen gekregen van alle andere monteurs. Tot aan buffervaten van 200 liter en instellingen die elke keer weer anders moesten. Ik ga volgende week beginnen met optimaliseren, ik merk dat de vloer nog steeds aan het bijkomen is. Dit weekend ook even de BSB lan aansluiten, ik wilde voorkomen dat de monteur hier naar ging wijzen. Hebben jullie ergens een foto welke pinnen jullie gebruiken? Ik merk dat er wat verschillende versies op internet staan.

[ Voor 6% gewijzigd door leon1e op 26-11-2026 19:43 ]


  • martijn090680
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 27-11 15:27
leon1e schreef op donderdag 26 november 2026 @ 19:40:
[...]

Ja zeker, deze keer kwam er een monteur van Atlantic zelf. Met een laptop, dongle, Fluke meter en heel veel doorzettingsvermogen. Hij was niet van plan om naar huis te gaan zonder de storing op te lossen :).

De eerste run zonder behuizing ging probleemloos, 300 liter water tot 48 graden. Dit zou extra zwaar zijn vanwege de slechte lucht geleiding. Nog een keer mijn filmpjes bekeken, binnenunit vraagt 100% generator, krijgt geen warmte aanvoer en een buiten unit die stil gaat staan na een paar minuten. Dus de dongle weer aangesloten en de buiten unit weer voorzien van de kap.

Direct zag hij een afwijking ontstaan in de druk sensor, de druk liep te hoog op waardoor de buiten unit in de beveiliging ging. Uiteindelijk ontdekte hij dat de druksensor te dicht tegen de retour leiding kwam waardoor warmte invloed kreeg en de sensor incorrecte waarden ging sturen. Door de dichte behuizing blijft de hitte daar ook extra hangen. Hij heeft de sensor verder weg gezet (lees gebogen) van de druk leiding en hiermee lijkt het probleem opgelost. Hij draait al 5 dagen probleemloos.

Samengevat, ik begrijp niet waarom Atlantic monteurs inhuurt zonder dongle en Fluke.

Ohja, ik heb echt veel adviezen gekregen van alle andere monteurs. Tot aan buffervaten van 200 liter en instellingen die elke keer weer anders moesten. Ik ga volgende week beginnen met optimaliseren, ik merk dat de vloer nog steeds aan het bijkomen is. Dit weekend ook even de BSB lan aansluiten, ik wilde voorkomen dat de monteur hier naar ging wijzen. Hebben jullie ergens een foto welke pinnen jullie gebruiken? Ik merk dat er wat verschillende versies op internet staan.
Op de BSB lan site staat een overzichtje, daar heb ik het vandaan gehaald