Sander P schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 22:18:
Ik heb vooralsnog geen onderhoudscontract afgesloten ivm dat de wp nog gewoon onder de fabrieksgarantie valt.

Mbt de updates, wist ik niet dat 4.3.5 de meest recente versie is (kan je dit op de adlar site vinden wat de meest recente versie is?). En gelukkig werkt alles bij mij, en ook de LT8 naar volle tevredenheid.

Ik vind de prijzen die Adlar vraagt idd aan de (veelste) hoge kant. Maar ik ga Adlar eens mailen, omdat als ik het zo lees in het consumenten recht, ze geen basis hebben (althans dit stond niet expliciet vermeld in de aankoop bevestiging) , dat ze de consument updates kunnen onthouden, tenzij men een onderhouds contract heeft afgenomen.

Tzt als ik een antwoord heb, dan zal ik hierover een terugkoppeling geven.

Ik heb idd mijn cv ketel nooit voorzien van een update, om de simpele reden dat het niet mogelijk was, cq dom apparaat. De Adlar wp zit vol met software en staat ook in verbinding met blue-tooth dan wel verbonden met internet, dat maakt de wp een slim apparaat tov van een cv ketel, naar mijn inziens.
Zo slim is het apparaat nou ook weer niet. En als het naar volle tevredenheid werkt, waarom zou je het aanpassen?
Ik ga mijn JAN module ontkoppelen na garantie, want ik wil niet dat er zomaar dingen worden aangepast of gepusht op afstand.

4.3.5 is de laatste. Er is hier één iemand met 4.3.8 maar die lijkt nog niet publiekelijk beschikbaar. Daar zit een aangepast lt8 stooklijn in.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
pentaw1nz schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:04:
[...]

Daarnaast werkt the SmartLife app prima.
De standaard Tuya app ook. :P

Maar ik snap de zorg wel. De warmtepomp staat met z'n module aangesloten op de wifi en (in feite) rechtstreeks op het internet. Het enige wat het eigenlijk doet is connectie maken met de Tuya servers (die vervolgens weer de data doorsturen naar je Tuya en/of smartlife app) maar daar zit dan ook het probleem, het gaat werkelijk het internet op. Als er 'vulnerabilities' worden gevonden bij Tuya of de protocollen dan kan het best wel onprettige situaties opleveren die vervolgens alleen (lokaal?) opgelost kunnen worden door Adlar met nieuwe firmware.

Aan de andere kant: apparaten die een bepaalde leeftijd hebben en die op het internet zetten is ook weer een vorm van 'eigen risico', maar of dat ook weer geld bij kritieke huishoudelijke apparaten die zichzelf alleen maar laten uitlezen via een Internet-gebonden App (en zeer beperkt via het schermpje van de module)... Welke keuze heeft de gebruiker/consument dan? Ja ik kan de outgoing network traffic van de module naar Tuya servers blokkeren in m'n router/firewall en gewoon alles via Home Assistant blijven uitlezen, maar ik heb de middelen, "de gemiddelde gebruiker" niet.

Ik heb het idee dat Adlar enorm de plank misslaat met hun (nieuwe) service contracten als ik ze zo terug lees. Want waar betaal je nu eigenlijk voor bij brons en zilver? Dat Adlar mee kan kijken op een web pagina op afstand door de JAN module uit te lezen? Komop, er zijn tientallen groot en klein bedrijven die telefoon contact minuten/uren en uitlezen gratis aanbieden en niet in rekening zullen brengen.
Als er "lokale firmware updates" ook bij brons en zilver hadden gezeten dan hadden ze het nog enigszins recht kunnen praten me dunkt.

Maar dat is mijn mening.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 19:11
pentaw1nz schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 23:48:
[...]


Zo slim is het apparaat nou ook weer niet. En als het naar volle tevredenheid werkt, waarom zou je het aanpassen?
Ik ga mijn JAN module ontkoppelen na garantie, want ik wil niet dat er zomaar dingen worden aangepast of gepusht op afstand.

4.3.5 is de laatste. Er is hier één iemand met 4.3.8 maar die lijkt nog niet publiekelijk beschikbaar. Daar zit een aangepast lt8 stooklijn in.
Ik heb al geruime tijd een maand of 9 de MCU Module v4.3.8

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 6 kW met vloerverwarming open verdeler


  • WimVeendam
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 06-03 14:18
hwennink schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 13:07:
[...]


Ik heb al geruime tijd een maand of 9 de MCU Module v4.3.8
Ik heb ook al, na 1 telefoontje, sinds een maand of 4 ook MCU Module V4.3.8.😁

  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:25
Is MCU 4.3.8 voldoende voor de verbeterde stooklijn, of moet de MAIN ook geüpdatet zijn?
Ben opzich wel geïnteresseerd om de stooklijn te proberen. Heb met mijn huidige regeling toch iets te veel handmatig werk/controleren.
Draai hier met MCU 4.3.2 en MAIN 2.7.7.

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,8. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
@gehaktstaaf dat zijn, voor zo ver ik weet, de laatste versies voor de normale gebruikers.
Dus als je LT8 wilt proberen, gewoon doen en kijken wat er gebeurt. Wel een paar dagen laten draaien zodat het zichzelf een beetje kan stabiliseren.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • alf33
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 20:31
WimVeendam schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 13:23:
[...]

Ik heb ook al, na 1 telefoontje, sinds een maand of 4 ook MCU Module V4.3.8.😁
Waar kun de software versie vinden?

  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:25
alf33 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 16:03:
[...]

Waar kun de software versie vinden?
In de Smart Life app > Instellingen > Opties > Potloodje linksboven > naar beneden scrollen tot "zoeken naar firmware update". Daar moet je zijn.

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,8. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


  • BulMi
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 20:57
Hier is er in september nog een monteur langs geweest en heeft een update uitgevoerd naar main 2.5.2 en mcu 4.3.6. Het gaat om de 6kw

  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 23:21
BulMi schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 20:38:
Hier is er in september nog een monteur langs geweest en heeft een update uitgevoerd naar main 2.5.2 en mcu 4.3.6. Het gaat om de 6kw
Die versies hebben wij ook.
Vandaag toch maar weer op hl8 gezet om te testen of dynamische stooklijn goed gaat.

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


  • alf33
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 20:31
gehaktstaaf schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 19:58:
[...]

In de Smart Life app > Instellingen > Opties > Potloodje linksboven > naar beneden scrollen tot "zoeken naar firmware update". Daar moet je zijn.
Dank u, hier versie mcu 4.3.8

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
alf33 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 22:32:
[...]

Dank u, hier versie mcu 4.3.8
Dan ben je de gelukkige bezitter van de laatste versie😏. Draait bij jou ook de nieuwe HL8 ( of zoals sommigen zeggen LT8) denk ik? Ben benieuwd naar jouw ervaringen in jouw situatie

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


  • RenrentH
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 16:52
LongTimeAgo schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 08:44:
[...]


De standaard Tuya app ook. :P

Maar ik snap de zorg wel. De warmtepomp staat met z'n module aangesloten op de wifi en (in feite) rechtstreeks op het internet. Het enige wat het eigenlijk doet is connectie maken met de Tuya servers (die vervolgens weer de data doorsturen naar je Tuya en/of smartlife app) maar daar zit dan ook het probleem, het gaat werkelijk het internet op. Als er 'vulnerabilities' worden gevonden bij Tuya of de protocollen dan kan het best wel onprettige situaties opleveren die vervolgens alleen (lokaal?) opgelost kunnen worden door Adlar met nieuwe firmware.

Aan de andere kant: apparaten die een bepaalde leeftijd hebben en die op het internet zetten is ook weer een vorm van 'eigen risico', maar of dat ook weer geld bij kritieke huishoudelijke apparaten die zichzelf alleen maar laten uitlezen via een Internet-gebonden App (en zeer beperkt via het schermpje van de module)... Welke keuze heeft de gebruiker/consument dan? Ja ik kan de outgoing network traffic van de module naar Tuya servers blokkeren in m'n router/firewall en gewoon alles via Home Assistant blijven uitlezen, maar ik heb de middelen, "de gemiddelde gebruiker" niet.

Ik heb het idee dat Adlar enorm de plank misslaat met hun (nieuwe) service contracten als ik ze zo terug lees. Want waar betaal je nu eigenlijk voor bij brons en zilver? Dat Adlar mee kan kijken op een web pagina op afstand door de JAN module uit te lezen? Komop, er zijn tientallen groot en klein bedrijven die telefoon contact minuten/uren en uitlezen gratis aanbieden en niet in rekening zullen brengen.
Als er "lokale firmware updates" ook bij brons en zilver hadden gezeten dan hadden ze het nog enigszins recht kunnen praten me dunkt.

Maar dat is mijn mening.
Geldt de afhankelijkheid van de Tuya servers ook nog bij een modbus-verbinding? Ik gebruik nu LocalTuya, maar daar heb je nog steeds een geldig device-id nodig (bij mij staat dezelfde code bij ‘device’ en ‘device-id’). Als ik me dat goed herinner, heb ik de client-id er vorig jaar uitgegooid - het werkt in ieder geval zonder dat daar iets staat.

Daarbij heb ik het idee dat LocalTuya al los staat van Tuya, maar twijfel inmiddels - vandaar de gedachte aan modbus. Bedraad is sowieso stabieler dan via internet.

  • reiker
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 20:35

reiker

dan jij!

RenrentH schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:23:
[...]


Geldt de afhankelijkheid van de Tuya servers ook nog bij een modbus-verbinding? Ik gebruik nu LocalTuya, maar daar heb je nog steeds een geldig device-id nodig (bij mij staat dezelfde code bij ‘device’ en ‘device-id’). Als ik me dat goed herinner, heb ik de client-id er vorig jaar uitgegooid - het werkt in ieder geval zonder dat daar iets staat.

Daarbij heb ik het idee dat LocalTuya al los staat van Tuya, maar twijfel inmiddels - vandaar de gedachte aan modbus. Bedraad is sowieso stabieler dan via internet.
Modbus is geheel los van wat voor tuya of cloud dan ook. Gewoon offline binnen je eigen netwerk.

Zo gezegd, zo gedaan.


  • azaden
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 06-03 23:37
azaden schreef op zondag 8 februari 2026 @ 23:07:
[...]


Voor de Homey zijn een aantal van de door jou genoemde facetten al meegenomen in een nieuwe (test) versie van de app. Bekijk deze pagina's ter info als dit de richting is die je zoekt:
azaden in "Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen"
azaden in "Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen"
https://community.homey.a...ie-fase/143690/115?u=h_hi
Homey App test versie (2.9.3)
Nieuw is de weerprognose (Forecast) module die je in de advanced settings kunt activeren. Op basis van breedte- en lengtegraad bepaal je het gebied (1,11 km2) waarvan relevante data wordt opgevraagd bij Open Meteo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uo9tS0sha2c22ybUpdOL19LYZPY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Kg77Tf6zmnmqmmcGMaSgZZOq.png?f=fotoalbum_large

De forecast-module haalt naast temperatuur ook windsnelheid, zoninstraling en luchtvochtigheid. Hierdoor kan de app beter inschatten wanneer er kans is op rijpvorming op de warmtepomp, wat de COP negatief beïnvloedt. De warmtepomp leert automatisch hoe sterk ontdooien de COP beïnvloedt. Dit geleerde effect wordt zichtbaar in het forecast-advies, zodat je weet dat de efficiëntie vanwege ontdooien lager uitkomt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HxHw6_dX07LbmPl0XDy68HJlgr4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KI2ZKWdocWV0peGSTNJTKzXf.png?f=fotoalbum_large

Weercondities hebben zowel een negatief of positief effect percentagegewijs op de verwachte COP, hier als sensor COP rendement weercondities weergegeven. De andere twee nieuwe sensoren tonen de ontdooiactiviteit van de afgelopen 24 uur: het aantal ontdooicycli en de totale ontdooitijd in minuten. Zo zie je direct hoeveel energie er door ontdooien verloren gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UQr_6IoRAYdjNPxWQGezCF1njk0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ftbu3NBNikKZB6Wof4KczYCc.png?f=fotoalbum_large

Het Trigger flow kaartje "Forecast verwarmingsadvies" is beschikbaar voor geautomatiseerde afhandeling.

[ Voor 10% gewijzigd door azaden op 15-02-2026 13:53 ]


  • alf33
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 20:31
fvanderstege schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 09:26:
[...]

Dan ben je de gelukkige bezitter van de laatste versie😏. Draait bij jou ook de nieuwe HL8 ( of zoals sommigen zeggen LT8) denk ik? Ben benieuwd naar jouw ervaringen in jouw situatie
Nee ik draai niet op HL8 want vind die nog steeds te ver doorverwarmt boven de gevraagde temperatuur (bijna een halve graad), draai op een zelf bedachte scene en die is veel stabieler.

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
RenrentH schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:23:
[...]
Daarbij heb ik het idee dat LocalTuya al los staat van Tuya, maar twijfel inmiddels - vandaar de gedachte aan modbus. Bedraad is sowieso stabieler dan via internet.
Tsja, wat vind jij "los"?
Als ik hier m'n internet volledig er uit trek, waardoor ik alleen nog lokaal netwerk en wifi heb, kan ik de warmtepomp via localtuya op m'n HomeAssistant blijven aansturen zonder problemen. Dus het systeem staat "los" van de Tuya Cloud (gelukkig).
Alleen toen er voor LocalTuya laatst een update werd doorgepushed, moest ik een her-verificatie doen waarbij ik dus wel weer dat via de app (en dus de Tuya cloud) moest doen.
Dus op die manier ben er dan weer wel aan gebonden.

Dan is een modbus natuurlijk nóg losser zeg maar en ben je helemaal van het Tuya gebeuren af.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
Het was mij onduidelijk hoe het nu verder gaat met de ontwikkelingen rondom de nieuwe HL8
Inmiddels heb ik via enkele vragen bij Adlar meer duidelijkheid gekregen over het vervolg na de eerste grote en langdurige test van de nieuwe HL 8 en de implementatie daarna:
'' Alle software versies kunnen met de nieuwe HL8 draaien, en alle nieuwe klanten die we installeren draaien daar nu op. Daarnaast wordt er gewerkt aan een uitrol plan voor de installed base''

Dit betekent dus dat alle firmwareversies geschikt zijn om met de Hl8 te draaien. MCU 4.3.8 ( de laatste voor zover ik weet) is niet perse nodig voor de HL8.
Maar gebruikers die al langer de warmtepomp bezitten moeten blijkbaar nog even geduld hebben omdat de volledige uitrol ( wellicht ook op basis van de opmerking hieronder) nog in de planning zit. Misschien onder het motto: beter helemaal goed dan nog net niet helemaal goed. En de extra drukte in de wintermaanden zal ook niet meehelpen aan een versnelling van de uitrol vermoed ik. En dat is dan wel weer begrijpelijk.

Interessant is ook nog deze ontwikkeling :
'We zijn nu aan het experimenteren met een AI algoritme wat automatisch bijschaaft op basis van het huis, dat ziet er veel belovend uit.'

Voor veel tweakers geldt nu wellicht : toch nog maar even doorgaan met tweaken........

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
fvanderstege schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:34:
"Alle software versies kunnen met de nieuwe HL8 draaien,"- Adlar
Merkwaardige conclusie van Adlar.
Ja HL8 'draait' onder mijn (oude) versie. Maar draait niet goed en heeft ook de fout er nog inzitten waarbij die om 23:00-00:00 de temp set plots onwijs hoog zet in graden en dan vanaf 00:00 weer teruggaat naar de 'correcte' temp set.
Dit is niet goed voor het verbruik en is dat uur exponentieel hoog. Om nog maar te zwijgen over de lawaai die de ventilator maakt in dat uur.
Dit hebben ze bij mij gewoon toegegeven als een "fout in de firmware dat verbeterd moet worden en je kan in de tussentijd gewoon gebruik maken van de normale stooklijnen".

Maar goed, dat bericht dat ze dus een plan van aanpak aan het creëren zijn om bij de klanten met verouderde firmware en systemen toch nog een uitrol te laten plaatsvinden dat is goed om te horen. Zou echter wel leuk zijn om dit ook persoonlijk te horen van ze na het insturen van 2 tickets waar geen antwoord op komt.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
LongTimeAgo schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:40:
[...]


Merkwaardige conclusie van Adlar.
Ja HL8 'draait' onder mijn (oude) versie. Maar draait niet goed en heeft ook de fout er nog inzitten waarbij die om 23:00-00:00 de temp set plots onwijs hoog zet in graden en dan vanaf 00:00 weer teruggaat naar de 'correcte' temp set.
Dit is niet goed voor het verbruik en is dat uur exponentieel hoog. Om nog maar te zwijgen over de lawaai die de ventilator maakt in dat uur.
Dit hebben ze bij mij gewoon toegegeven als een "fout in de firmware dat verbeterd moet worden en je kan in de tussentijd gewoon gebruik maken van de normale stooklijnen".

Maar goed, dat bericht dat ze dus een plan van aanpak aan het creëren zijn om bij de klanten met verouderde firmware en systemen toch nog een uitrol te laten plaatsvinden dat is goed om te horen. Zou echter wel leuk zijn om dit ook persoonlijk te horen van ze na het insturen van 2 tickets waar geen antwoord op komt.
Helemaal waar jouw beschrijving van de bestaande ''oude HL8'' . maar mij ging het er nu om dat er geen nieuwe firmware nodig is om de nieuwe HL8 te laten draaien. Daar was bij mij onduidelijkheid over. dan zou je zeggen: zet die nieuwe HL8 er snel in bij bestaande gebruikers, maar ja, dat vraagt kennelijk toch nog wat tijd. Dus ja, de huidige gebruikers van oude HL8 lopen er nog steeds tegenaan dat er onvolkomenheden in zitten die vervelend uitpakken. En dat was/is nu ook de reden van veel tweakers om die oude HL8 uit te zetten en weer gewoon op de bestaande stooklijnen te verwarmen met eventuele aanpassingen in scenes en/of ,wat extremer, de stooklijnen uit te zetten en puur op de settemp te sturen. al dan niet met ( soms ingewikkelde) homey- en home-assistant modellen. Daar kunnen velen zich nu mee redden.
Mooier is het op dit moment nog niet, maar er komt iets moois aan kennelijk.

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 23:22
fvanderstege schreef op maandag 16 februari 2026 @ 12:00:
[...]


Helemaal waar jouw beschrijving van de bestaande ''oude HL8'' . maar mij ging het er nu om dat er geen nieuwe firmware nodig is om de nieuwe HL8 te laten draaien. Daar was bij mij onduidelijkheid over. dan zou je zeggen: zet die nieuwe HL8 er snel in bij bestaande gebruikers, maar ja, dat vraagt kennelijk toch nog wat tijd. Dus ja, de huidige gebruikers van oude HL8 lopen er nog steeds tegenaan dat er onvolkomenheden in zitten die vervelend uitpakken. En dat was/is nu ook de reden van veel tweakers om die oude HL8 uit te zetten en weer gewoon op de bestaande stooklijnen te verwarmen met eventuele aanpassingen in scenes en/of ,wat extremer, de stooklijnen uit te zetten en puur op de settemp te sturen. al dan niet met ( soms ingewikkelde) homey- en home-assistant modellen. Daar kunnen velen zich nu mee redden.
Mooier is het op dit moment nog niet, maar er komt iets moois aan kennelijk.
Dankje voor jouw update.
Ik blijf het erg jammer vinden dat Adlar zelf 0 communicatie doet (proactief). Stuur bijv eens een nieuwsbrief met ontwikkelingen, of post een artikel op je site...

Daarnaast; als ik 2 weken geleden een ticket aanmaak waarin ik letterlijk aangeef dat ik heb vernomen dat er een verbeterde hl8 is en ook een nieuwe firmware versie beschikbaar is dan krijg ik enkel als terugkoppeling;
"We hebben uw waarden bekeken en alles staat goed ingesteld. U heeft nog geen stooklijn geselecteerd"


Echt...
Vertel me dan gewoon dat er iets in ontwikkeling is en dat ik even geduld moet hebben. Of zou adlar de interne communicatie ook waardeloos hebben ingericht, waardoor service medewerkers werkelijk geen idee hebben van ontwikkelingen.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • RenrentH
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 16:52
LongTimeAgo schreef op zondag 15 februari 2026 @ 14:47:
[...]


Tsja, wat vind jij "los"?
Als ik hier m'n internet volledig er uit trek, waardoor ik alleen nog lokaal netwerk en wifi heb, kan ik de warmtepomp via localtuya op m'n HomeAssistant blijven aansturen zonder problemen. Dus het systeem staat "los" van de Tuya Cloud (gelukkig).
Alleen toen er voor LocalTuya laatst een update werd doorgepushed, moest ik een her-verificatie doen waarbij ik dus wel weer dat via de app (en dus de Tuya cloud) moest doen.
Dus op die manier ben er dan weer wel aan gebonden.

Dan is een modbus natuurlijk nóg losser zeg maar en ben je helemaal van het Tuya gebeuren af.
Nou, vorig jaar heb ik ook opnieuw een her-verificatie moeten doen om, na aanpassen van het wachtwoord van mijn router, het Adlar bedieningspaneel opnieuw met de router te verbinden. Precieze details ben ik vergeten maar niet dat het veel frustratie en tijd met zich meebracht. Bovendien voelt het niet comfortabel om afhankelijk te zijn van Tuya na een relatief klein iets als het aanpassen van een router-wachtwoord. De update van LocalTuya heb ik ook gedaan maar ik weet niet zeker of ik daar ook her-verificatie voor nodig had. [Bij mij staat de code die nodig is voor de aansturing van de wp via HA in een bestand met de naam core.config_entries en daar heb ik de entries voor ‘client_id’ en ‘client_secret’ op “” gezet. De code voor ‘device_id’ verandert niet.]

Ik vraag me alleen af of het bedieningspaneel van Adlar sowieso niet via mijn router verbonden is met Tuya. Dus dat -onafhankelijk van mijn aansturing via HA- Tuya in principe nog steeds toegang heeft: ik weet dit gewoon niet. Wat bij mij ook de nodige vragen oproept (en wat mogelijk samenhangt) is dat Adlar de softwarematige update op locatie moet doorvoeren. Dat lijkt me typisch iets wat óf via Chinese fabrikant ->Tuya -> router->bedieningspaneel->wp moet gaan, dan wel via Adlar->JAN-module->wp. Maar goed, ik ben een leek in deze zaken.

Iets anders: de ventilator van mijn wp komt niet lager dan 40Hz en het zou fijn zijn om een stooklijn te hebben met een lagere frequentie. Dit vanwege het geluid (valt in de eco-stand / 40Hz weliswaar erg mee). Om te checken op welke softwareversie mijn wp draait, dacht ik nog even in te loggen via de Tuya app. Nope, ik moet me weer eens opnieuw aanmelden, waar ik gezien mijn ervaring van vorig jaar geen zin in heb (alles draait nu stabiel). Omdat ik de JAN-module niet gebruik, zou ik voor een eventuele update dus voor 5 jaar een platinum onderhoudscontract moeten afsluiten, zeg 5x299 is pakweg 1500 euro. Ok, dan wordt er ook nog een paar keer schoongemaakt. Mij bekruipt het gevoel dat Adlar niet lekker draait en bedacht heeft om op die manier extra inkomsten te genereren. Klinkt niet echt goed.

Ik denk dat ik maar zonder een update door moet. Het zou wel fijn zijn om met een modbus-verbinding ook de ventilator wat stiller te zetten: is dat mogelijk bij de oudere versie MCU en MAIN?

[ Voor 7% gewijzigd door RenrentH op 16-02-2026 14:55 ]


  • RenrentH
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 16:52
martijnve schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 11:13:
Nee ik bedoel zonder tussenkomst van wifi of home assistant.
Ik wil de hele regeling doen vanuit een esp32 met touchscreen die hangt waar the thermostaat zat en alleen wat optionele inputs vanuit ha gebruiken (stroomprijs en weersverwachting). Zodat de verwarming alleen wat intelligentie mist maar wel volledig blijft draaien als er smart home spullen stuk gaan.

Het enige wat ik wil gaan regelen is aan/uit heat/cool eco/normal en settemp.

wip:

[Afbeelding]
Dag Martijnve,
Lijkt me interessant.

Toch een vraag: wat is dan het verschil met het bedieningspaneel van Adlar? Ik stuur nu de wp aan middels de route: LocalTuya in HA (scenario’s / soms handmatig een andere stooklijn) -> Adlar bedieningspaneel (als toegangspoort voor HA) -> wp. Aansturing rechtstreeks via het bedieningspaneel is dus ook mogelijk.

Ik doe niets met de luchttemperatuur in de woonkamer en zou op de plek van de cv-thermostaat dus het Adlar bediendingspaneel kunnen ophangen. Klaar??

  • avangalen
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 08:39
De modbus verbinding zou nu moeten werken (lampjes op de waveshare zijn de goede kleur), maar de twee entiteiten krijgen de status 'niet beschikbaar'.
Iemand een idee waar het mis kan gaan?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
# ------
# MODBUS
# ------
modbus:
  - name: Heatpump
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.x.x
    port: 4196
    delay: 1
    message_wait_milliseconds: 35
    timeout: 20
    
    sensors:
      - name: "Adlar Compressor Target Frequency"
        unique_id: adlar_compressor_target_frequency
        slave: 1
        scan_interval: 30
        address: 0x0027
        data_type: int16
        precision: 0
        unit_of_measurement: Hz
        state_class: measurement

      - name: "Adlar Compressor Running Frequency"
        unique_id: adlar_compressor_running_frequency
        slave: 1
        scan_interval: 30
        address: 0x0040
        device_class: frequency
        data_type: int16
        precision: 0
        unit_of_measurement: Hz
        state_class: measurement

Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |


  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:57
avangalen schreef op maandag 16 februari 2026 @ 16:01:
De modbus verbinding zou nu moeten werken (lampjes op de waveshare zijn de goede kleur), maar de twee entiteiten krijgen de status 'niet beschikbaar'.
Iemand een idee waar het mis kan gaan?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
# ------
# MODBUS
# ------
modbus:
  - name: Heatpump
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.x.x
    port: 4196
    delay: 1
    message_wait_milliseconds: 35
    timeout: 20
    
    sensors:
      - name: "Adlar Compressor Target Frequency"
        unique_id: adlar_compressor_target_frequency
        slave: 1
        scan_interval: 30
        address: 0x0027
        data_type: int16
        precision: 0
        unit_of_measurement: Hz
        state_class: measurement

      - name: "Adlar Compressor Running Frequency"
        unique_id: adlar_compressor_running_frequency
        slave: 1
        scan_interval: 30
        address: 0x0040
        device_class: frequency
        data_type: int16
        precision: 0
        unit_of_measurement: Hz
        state_class: measurement
Ik ken je device niet die je gebruikt maar mischien heb je iets aan mijn ESP32 setup in ESPHome:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
# Adlar modbus
uart:
  - id: uart_modbus
    tx_pin: GPIO17
    rx_pin: GPIO16
    baud_rate: 9600
    data_bits: 8
    stop_bits: 1
    parity: NONE

modbus:
  - uart_id: uart_modbus
    id: modbus_client

modbus_controller:
  - id: modbus_adlar
    modbus_id: modbus_client
    address: 0x01
    update_interval: 60s

sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Compressor Running Frequency"
    register_type: holding
    address: 0x0040
    device_class: frequency
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: Hz
Is je port nummer wel ok? Modbus tcp default is 502.
Je host is 192.168.x.x, ik neem aan dat je de x-en hebt ingevuld.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • avangalen
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 08:39
marnie schreef op maandag 16 februari 2026 @ 16:39:
[...]
Ik ken je device niet die je gebruikt maar mischien heb je iets aan mijn ESP32 setup in ESPHome:
Ik gebruik deze https://www.waveshare.com/wiki/2-CH_RS485_TO_ETH_(B)
Is je port nummer wel ok? Modbus tcp default is 502.
Je host is 192.168.x.x, ik neem aan dat je de x-en hebt ingevuld.
Klopt, de x'n heb ik ingevuld.. Poort is 4196 volgens de configuratie van de Waveshare. De Growatt inverter lees ik wel uit via het andere kanaal ook op die poort. Hiervoor wordt de SolaX Inverter Modbus integratie gebruikt.

De configuratie yaml heb ik deels overgenomen van de Marstek modbus configuratie.

Misschien toch een andere modbus integratie gebruiken ...

NB. Ik tap de modbus af van het Adlar kastje. Met de stroom erop stopte HA er direct mee ...

Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |


  • martijnve
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 04-03 22:18
RenrentH schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:42:
[...]


Dag Martijnve,
Lijkt me interessant.

Toch een vraag: wat is dan het verschil met het bedieningspaneel van Adlar? Ik stuur nu de wp aan middels de route: LocalTuya in HA (scenario’s / soms handmatig een andere stooklijn) -> Adlar bedieningspaneel (als toegangspoort voor HA) -> wp. Aansturing rechtstreeks via het bedieningspaneel is dus ook mogelijk.

Ik doe niets met de luchttemperatuur in de woonkamer en zou op de plek van de cv-thermostaat dus het Adlar bediendingspaneel kunnen ophangen. Klaar??
Verschil voor mij is dat het wel werkt met de binnentemperatuur (in de woonkamer en ik doe meer zones). En dat de bediening gebeurt middels een net en gebruiksvriendelijk touchscreen vanuit de woonkamer. Stuk beter voor de WAF.

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:57
avangalen schreef op maandag 16 februari 2026 @ 17:20:
[...]


Ik gebruik deze https://www.waveshare.com/wiki/2-CH_RS485_TO_ETH_(B)


[...]


Klopt, de x'n heb ik ingevuld.. Poort is 4196 volgens de configuratie van de Waveshare. De Growatt inverter lees ik wel uit via het andere kanaal ook op die poort. Hiervoor wordt de SolaX Inverter Modbus integratie gebruikt.

De configuratie yaml heb ik deels overgenomen van de Marstek modbus configuratie.

Misschien toch een andere modbus integratie gebruiken ...

NB. Ik tap de modbus af van het Adlar kastje. Met de stroom erop stopte HA er direct mee ...
Lijkt me een prima apparaatje, maar ik kan je hier niet mee helpen.
Wel een voorzichtig advies, ik zag dat er een web omgeving aanwezig is, probeer eerst in deze omgeving de modbus integratie goed te krijgen, daarna pas de koppeling met HA maken.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • avangalen
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 08:39
avangalen schreef op maandag 16 februari 2026 @ 16:01:
De modbus verbinding zou nu moeten werken (lampjes op de waveshare zijn de goede kleur), maar de twee entiteiten krijgen de status 'niet beschikbaar'.
Iemand een idee waar het mis kan gaan?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# ------
# MODBUS
# ------
modbus:
  - name: Heatpump
    type: tcp
    host: 192.168.x.x
    port: 502
    delay: 1
    message_wait_milliseconds: 35
    timeout: 20
Dankzij @reiker type veranderd van rtuovertcp naar tcp en de eerste twee entiteiten worden gelezen. _/-\o_

Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |


  • Harmknot
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 01-03 09:17
jLing schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 23:16:
Ik ben bezig met een complete renovatie van mijn woning.
Nieuwe standleidingen (32mm)
Alle radiatoren weg, elke verdieping nieuwe vloerverwarming.
Goed bezig! Mooie grote buizen! In ieder geval en voor alle andere zaken moet het hele afgifte circuit en ook de vloerverwarming waterzijdig ingeregeld worden. De meeste installateurs doen dit helaas niet omdat het een tijdrovende zaak is. Je kunt het zelf doen met de vele YouTube videos. Moeilijk is het niet. Niet alleen alle VVW groepen onderling maar eventueel ook alle radiatoren en eventueel de balans tussen bijvoorbeeld begane grond en bovenverdieping. Als je bijvoorbeeld twee circuits hebt (boven en beneden) meteen flow inregel ventielen erop zetten aan het begin. Bij een warmtepomp is dit nog veel belangrijker dan bij een gasCV omdat met de lagere temperatuur minder vermogen via het water getransporteerd wordt. Het steekt dus erg nauw alle afgite systemen individueel en ook goed met elkaar in balans te brengen. Extra tip: mocht er weer zo een "bypass" in het circuit zitten, dan kan die vrijwel altijd meteen bijna of helemaal dicht. Bij het opstarten en tijdens de runs mikken op een 5 graden differenteel tussen aanvoer en retour vanuit het huis naar de warmetepomp. Veel succes!

  • RenrentH
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 16:52
martijnve schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:35:
[...]

Verschil voor mij is dat het wel werkt met de binnentemperatuur (in de woonkamer en ik doe meer zones). En dat de bediening gebeurt middels een net en gebruiksvriendelijk touchscreen vanuit de woonkamer. Stuk beter voor de WAF.
WAF moest ik opzoeken 7(8)7 maar is inderdaad ijzersterk argument. En ik neem aan dat de temperatuurvoeler geïntegreerd is in het touchscreen.

  • Erry2907
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 05-03 17:01
ohno_nl schreef op donderdag 4 december 2025 @ 17:15:
[...]


Thnx, ik heb er even na gekeken en er wordt gebruik gemaakt van een andere controler met een endpoint die wel een open API heeft. Het endpoint waar de Aurora III gebruik van maakt (overseas-mqtt.dotelspt.com) heeft dat niet dus een modbus lijkt de makkelijkste oplossing en ook veilig want dan hoef je geen verbinding te maken met een of andere vage chinese IoT dienst :-)

En ik houd je op op de hoogte, leuk projectje voor de kerstvakantie.
Ik ben net nieuw hier op het forum, Bij ons is er 7-2-2026 een Aurora III 9KW geplaatst. Uiteraard wil ik deze koppelen aan Home Assistant. Met die stomme app van Thermomax kun je precies niets en Tuya is ook geen optie heb ik gelezen, dus heb ik een mooie EW11A-0 modbus module aangeschaft en geplaatst maar de communicatie wil nog niet vlotten.

Ik heb deze HACS integratie gevonden: https://github.com/CNC-Buddy/R290_heatpump/tree/main
Daarmee kan ik wel verbinden naar de modbus module maar komt er geen data binnen.
Ik heb al wat gerommeld met baud rate maar dat lijkt geen verschil te maken.

nu zie ik dat jij er een kerst project van gemaakt hebt, is het bij jou wel gelukt? en zo ja zou je mij verder willen helpen?

  • Master_duck
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 13:23
Erry2907 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 00:32:
[...]

Ik ben net nieuw hier op het forum, Bij ons is er 7-2-2026 een Aurora III 9KW geplaatst. Uiteraard wil ik deze koppelen aan Home Assistant. Met die stomme app van Thermomax kun je precies niets en Tuya is ook geen optie heb ik gelezen, dus heb ik een mooie EW11A-0 modbus module aangeschaft en geplaatst maar de communicatie wil nog niet vlotten.

Ik heb deze HACS integratie gevonden: https://github.com/CNC-Buddy/R290_heatpump/tree/main
Daarmee kan ik wel verbinden naar de modbus module maar komt er geen data binnen.
Ik heb al wat gerommeld met baud rate maar dat lijkt geen verschil te maken.

nu zie ik dat jij er een kerst project van gemaakt hebt, is het bij jou wel gelukt? en zo ja zou je mij verder willen helpen?
je hebt 2 dingen nodig, een modbus interface voor je HA en een config file voor je modbus interface die verteld hoe alles werkt.

de modbus interface kan je op 2 manieren doen up een usb interface of ethernet. ik gebruik een waveshare device die op ethernet werkt een zogenaamde ethernet to modbus gateway. enige wat je dan hoeft te doen is een extra config file hebben met de functies van de warmte pomp. die kan je soms van mede tweakers of op internet vinden maar meestal moet je die data uit de manual halen.

je kan alleen de data uitlezen en bewerken. daar zit verder geen logica in. maar het monitoren van je WP geeft je wel een goede inzicht. en zelf dus de logica maken

als je geen ervaring hebt in modbus zou ik een mede tweaker vragen of ergens op HA forum dat iemand de zelfde wp heeft en dan de config file van opvragen.

ik zie op de HA form genoeg info over deze Modbus adapter dus ik denk wel dat je die aan de praat zou moeten kunnen krijgen in HA:
https://community.home-as...bus-or-mqtt/211137?page=2

nu nog wat sensoren van de WP in de config file en je bent er bijna.
ik heb alleen de 6KW WP dus kan ik niet mijn config file geven maar ik denk dat als je een paar config files van verschillende WP hebt en de juist manual je best wel een eind kan komen. dat het niet makkelijk is voor je, en ik vind het ook niet altijd even makkelijk maakt het ook wel weer leuk als het dan toch wel lukt.

  • ohno_nl
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 13:23

ohno_nl

Gas sucks, ride a bike!

Erry2907 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 00:32:
[...]

Ik ben net nieuw hier op het forum, Bij ons is er 7-2-2026 een Aurora III 9KW geplaatst. Uiteraard wil ik deze koppelen aan Home Assistant. Met die stomme app van Thermomax kun je precies niets en Tuya is ook geen optie heb ik gelezen, dus heb ik een mooie EW11A-0 modbus module aangeschaft en geplaatst maar de communicatie wil nog niet vlotten.

Ik heb deze HACS integratie gevonden: https://github.com/CNC-Buddy/R290_heatpump/tree/main
Daarmee kan ik wel verbinden naar de modbus module maar komt er geen data binnen.
Ik heb al wat gerommeld met baud rate maar dat lijkt geen verschil te maken.

nu zie ik dat jij er een kerst project van gemaakt hebt, is het bij jou wel gelukt? en zo ja zou je mij verder willen helpen?
Het was inderdaad de bedoeling dat het een kerstproject zou worden. Helaas liept de verbouwing van de rest van het huis een beetje uit dus wordt het hopelijk een voorjaarsvakantieproject. Ik heb net in de boekjes van Adlar de ModBus specificaties gevonden dus daar ga ik mee aan de slag. Als het gelukt ik meld ik dat hier zeker.

  • Erry2907
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 05-03 17:01
ohno_nl schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 20:31:
[...]

Het was inderdaad de bedoeling dat het een kerstproject zou worden. Helaas liept de verbouwing van de rest van het huis een beetje uit dus wordt het hopelijk een voorjaarsvakantieproject. Ik heb net in de boekjes van Adlar de ModBus specificaties gevonden dus daar ga ik mee aan de slag. Als het gelukt ik meld ik dat hier zeker.
Oh succes met de verbouwing, zou je het boekje willen delen? van adlar krijg ik nog niet veel los.
ik heb vandaag een ticket ingeschoten met de vraag of ze die info willen doorsturen, maar ze klinken nogal terughoudend om het zo maar op te sturen.

  • ohno_nl
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 13:23

ohno_nl

Gas sucks, ride a bike!

Ik heb de boekjes niet digitaal. Ze zitten bij de documentatie die bij de warmtepomp hoort, als je ze niet hebt kan ik wel een paar foto's maken van het modbus register.

  • Erry2907
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 05-03 17:01
ohno_nl schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 11:11:
Ik heb de boekjes niet digitaal. Ze zitten bij de documentatie die bij de warmtepomp hoort, als je ze niet hebt kan ik wel een paar foto's maken van het modbus register.
Ik heb enkel de standaard gebruikers handleiding, daar heb ik alleen error codes gevonden maar geen modbus adressen. dus als je wat plaatjes zou kunnen delen heel graag.
Het is me inmiddels wel gelukt om de communicatie op te zetten met de EW11. Het blijkt dat de Aurora III enkel met functiecode 4 (Input) registers werkt,
Ik heb met de Chipkin modbus scanner gevonden dat de FC 1 t/m 3 niet mee doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q2DArRpmSbnCEznAz2YL3Mx2Z4Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/6GL0VN38aGuUHQsV9vsMNOQf.png?f=user_large

er komt data binnen, maar wat het allemaal betekend dat is nog een groot vraagteken

  • jLing
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 19:45
Harmknot schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 10:44:
[...]

Goed bezig! Mooie grote buizen! In ieder geval en voor alle andere zaken moet het hele afgifte circuit en ook de vloerverwarming waterzijdig ingeregeld worden.
Bedankt voor de tips! Het zijn in mijn geval zelfs 3 verdiepingen. Wel een rechttoe rechtaan installatie.

Vandaag zijn de warmtepomp en boiler geïnstalleerd, even getest maar niet aan gelaten. Komende week alle vloeren dichtsmeren en dan gaan we eens kijken hoe en wat.

:X En langzaam aan verbeteringen doorvoeren zoals; technische ruimte (lees: schuur) voorzien van een nieuwe wand met isolatie en alle buizen isoleren :X edit: Mijn schuur gaat aan twee kanten open, deze deur op de foto komt te vervallen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SdRmWgzz1xlysF0vOHJoprVn-bI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/qek7sup6yAKTfAnJsM0HtMEX.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1n_qlUIXt6u0l-sFOdviq1SkVxg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H2bjpo3wgbk2QluOQXoP680L.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6pKncE4gdxd8gnSm14593JCKjGc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kmVptXEM05Nbf9oGZjTnqEM6.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 3% gewijzigd door jLing op 20-02-2026 22:43 ]


  • Harmknot
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 01-03 09:17
[quote]jLing schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 22:10:
[...]


Bedankt voor de tips! Het zijn in mijn geval zelfs 3 verdiepingen. Wel een rechttoe rechtaan installatie.

Vandaag zijn de warmtepomp en boiler geïnstalleerd, even getest maar niet aan gelaten. Komende week alle vloeren dichtsmeren en dan gaan we eens kijken hoe en wat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Het zou mooi zijn als je voor alle drie de open (4groep) verdelers op elke verdieping een inregelventiel kan zetten. Hiermee kun je dan de totale flow van de WP mooi verdelen over de 3 etages. Het meeste zal waarschijnlijk beneden blijven, 1e vd iets minder (wellicht zit daar wel een badmaker), 2e etage nog minder omdat alle warmte uit huis sowieso daar naartoe gaat. Het is maar hoe fijnmazig je wilt kunnen inregelen. (Als het hele systeem eenmal vol is en op druk doe je dat liever niet meer)

Nog een puntje over de warmwater aansluiting op de WPB. Je hebt hier geen "warmteval". Ontbreken van een "warmteval" (heat trap): Bij veel installaties worden de leidingen direct bovenaan aangesloten zoals bij jou. Als de leidingen echter niet eerst met een lus naar beneden lopen (een zwanenhals of lus van 5-10 cm), kruipt het warme water makkelijker omhoog uit de boiler de leidingen in. Er lekt dan voortdurend warmwater naar boven zodat de WPB steeds een beetje moet bijverwarmen. Warm water is lichter dan koud water. Je kunt het eerst even zo laten en dan af en toe eens aan de warmwater buis uit de WPB voelen nadat al geruime tijd geen warmwater gebruikt is. Als die warm is kun je beter even een lus van ca. 10cm naar beneden maken. Al met al een mooi project! Veel succes!

[ Voor 2% gewijzigd door Harmknot op 21-02-2026 16:32 . Reden: spelfouten, verduidelijking ]


  • azaden
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 06-03 23:37
Erry2907 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 21:54:
[...]

Ik heb enkel de standaard gebruikers handleiding, daar heb ik alleen error codes gevonden maar geen modbus adressen. dus als je wat plaatjes zou kunnen delen heel graag.
Het is me inmiddels wel gelukt om de communicatie op te zetten met de EW11. Het blijkt dat de Aurora III enkel met functiecode 4 (Input) registers werkt,
Ik heb met de Chipkin modbus scanner gevonden dat de FC 1 t/m 3 niet mee doen.
[Afbeelding]

er komt data binnen, maar wat het allemaal betekend dat is nog een groot vraagteken
Ik ben inmiddels een collectie aan het aanleggen van de modbus registers en mapping op de L en P parameters. Zie hier.
De idee is om de Homey wamtepomp app uit te breiden, met modbus-tcp aansturing (bijvoorbeeld Elfin EW11).

[ Voor 11% gewijzigd door azaden op 22-02-2026 10:44 ]


  • Reshadf
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 05-03 11:49
Zijn hier mede tweakers die wellicht leuk vinden om bij mij (omgeving Haarlem) te helpen om mijn vloerverwarming goed in te regelen? Ik heb nog 2 verdelers met pomp en heb het gevoel dat hij niet heel efficient verwarmt. Voornamelijk door cold spots die je soms voelt in de vloer. Ik ben zelf heel technisch ingesteld als het aankomt op computers maar heb 2 linker handen als het aan komt op dit soort dingen.

  • Master_duck
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 13:23
iemand de settings voor de dynamisch stooklijn met een opentherm T6 thermostaat. die van mij stopt elke keer weer na een spanning's onderbreking, het heeft iets te maken met p05 en L27 maar helaas als ik P05 op - set dan stopt heel de boel. en doet hey niks meer. ik denk dat ik nog een parameter mist,, ook al de jan module eve nog eens uitgezet om te kijken dat deze het dan wel doet.

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
Reshadf schreef op zondag 22 februari 2026 @ 11:54:
Zijn hier mede tweakers die wellicht leuk vinden om bij mij (omgeving Haarlem) te helpen om mijn vloerverwarming goed in te regelen? Ik heb nog 2 verdelers met pomp en heb het gevoel dat hij niet heel efficient verwarmt. Voornamelijk door cold spots die je soms voelt in de vloer. Ik ben zelf heel technisch ingesteld als het aankomt op computers maar heb 2 linker handen als het aan komt op dit soort dingen.
Het grootste probleem met dit soort klusjes is dat het best tijdrovend is zonder de juiste apparatuur.

Wat dat betreft kan je ook zoiets aanschaffen: https://www.amazon.nl/Fli...vtargid=pla-2404628969476

Dan kan je de warmtepomp even voluit zetten qua temperatuur (hoge set temp), vervolgens even een uurtje wachten en dan per lus bekijken met de FLIR welke een te hoge terugvoer temperatuur heeft en die knijpen totdat allemaal een gelijke temperatuur hebben.

Zo heb ik het in ieder geval gedaan. Niet perfect of professioneel, maar wel heel handig.

---

Adlar komt hier trouwens mid- April langs voor de update naar de laatste versie! Grote blij.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • Reshadf
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 05-03 11:49
LongTimeAgo schreef op zondag 22 februari 2026 @ 15:47:
[...]


Het grootste probleem met dit soort klusjes is dat het best tijdrovend is zonder de juiste apparatuur.

Wat dat betreft kan je ook zoiets aanschaffen: https://www.amazon.nl/Fli...vtargid=pla-2404628969476

Dan kan je de warmtepomp even voluit zetten qua temperatuur (hoge set temp), vervolgens even een uurtje wachten en dan per lus bekijken met de FLIR welke een te hoge terugvoer temperatuur heeft en die knijpen totdat allemaal een gelijke temperatuur hebben.

Zo heb ik het in ieder geval gedaan. Niet perfect of professioneel, maar wel heel handig.

---

Adlar komt hier trouwens mid- April langs voor de update naar de laatste versie! Grote blij.
Die heb ik toevallig in huis! Ik durf alleen zelf niks te doen wat betreft aan de verdelers zitten maar misschien dat iemand in mijn directe omgeving hier wat verstand van heeft. Kan dit op elke verdeler of heb je een specifieke nodig om deze te kunnen knijpen?

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
Er lurken hier een aantal mensen op het forum die best veel verstand hebben van de verdelers.
@Ramon_1984 bijvoorbeeld.

Als je een foto plaatst kunnen zij je misschien tips en tricks geven.

EDIT: Wel even met disclaimer dat verdelers niet zozeer iets te maken hebben met de Aurora warmtepompen natuurlijk en dat dit dan weer off-topic is. Maar doordat het best veel betrekking op elkaar heeft qua vraagstukken wordt het af en toe door de vingers gezien. Dus wees gewaarschuwd. Plaatsen op de correcte locatie op het forum is geadviseerd, je kan er dan wel vanuit hier naar toe linken me dunkt.

[ Voor 38% gewijzigd door LongTimeAgo op 23-02-2026 11:38 ]

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • GlitchBug
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 13:31
Zojuist m'n Tado X thermostaat op de warmtepomp geprobeerd aan te sluiten door enkel de draadjes in de thermostaat te stoppen. Vervolgens heb ik stooklijn HL8 geselecteerd (daarvoor bediende ik handmatig in de app de aanvoertemperatuur). Hoe kan ik nu verifieren dat de thermostaat met de warmtepomp communiceerd?

Edit: zojuist de thermostaat op 25 graden gezet maar de aanvoer blijft hangen op 22 graden (HL8 geselecteerd).

[ Voor 15% gewijzigd door GlitchBug op 25-02-2026 20:40 ]


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
Als het goed is moet die na 15 of 30 minuten (naargelang hoe Adlar dit heeft ingesteld op de JAN module) reageren en per X aantal minuten 1 stapje ophogen.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • ewoutbrogt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 04-03 18:41
azaden schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 20:49:
[...]


Ik ben inmiddels een collectie aan het aanleggen van de modbus registers en mapping op de L en P parameters. Zie hier.
De idee is om de Homey wamtepomp app uit te breiden, met modbus-tcp aansturing (bijvoorbeeld Elfin EW11).
Mooi document. Zou je nogmaals naar modbus adres 0x0304 kunnen kijken? De HouseHeating manual geeft hier andere waarden aan, en ik gebruikt hier ook de waarden van HouseHeating, en die zijn net anders dan jij in de manual hebt opgenomen. (0 = cooling / 1 = heating)

Vrijstaande bungalow 299m2 bwjr 1954 * 5cm spouwiso, hr++ glas, dakiso 25cm glaswol * vloeriso 10cm * vloerverwarming met zoneregeling * 20500Wp Solinso PV * 48kWh/15kW sigenstor batterij * Adlar 6kW Full electric jan 2025


  • martijnve
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 04-03 22:18
Ik ben met behulp van Marnie zijn info (dank daar voor) aan de slag gegaan om mijn Aurora 2 10kw met esphome via modbus te gaan besturen maar ik krijg met esphome geen connectie.

Ik heb de bedrading al 25x gechecked en kan daar geen probleem aan ontdekken. maar blijf deze meldingen krijgen:

[D][modbus_controller:039]: Modbus command to device=1 register=0x40 no response received - removed from send queue

Zijn er mensen die dit herkennen. Ik vroeg met af of het zou kunnen zijn dat het address bij mij anders kan zijn.
modbus_controller:
  - id: modbus_adlar
    modbus_id: modbus_client
    address: 0x01
    update_interval: 10s

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:57
martijnve schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 23:26:
Ik ben met behulp van Marnie zijn info (dank daar voor) aan de slag gegaan om mijn Aurora 2 10kw met esphome via modbus te gaan besturen maar ik krijg met esphome geen connectie.

Ik heb de bedrading al 25x gechecked en kan daar geen probleem aan ontdekken. maar blijf deze meldingen krijgen:

[D][modbus_controller:039]: Modbus command to device=1 register=0x40 no response received - removed from send queue

Zijn er mensen die dit herkennen. Ik vroeg met af of het zou kunnen zijn dat het address bij mij anders kan zijn.
modbus_controller:
  - id: modbus_adlar
    modbus_id: modbus_client
    address: 0x01
    update_interval: 10s
Zet de interval eens hoger, 60s bv.
Het kan ook zijn dat de twee modbus data draden verwisseld moeten worden.
Heb je de ESP TX verbonden met de TTL RX? En andersom?
Als dat niet werkt mag je me een dm sturen met de complete yaml, dan kan ik deze vergelijken met die van mij.

[ Voor 6% gewijzigd door marnie op 26-02-2026 00:20 ]

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:57
ewoutbrogt schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 22:00:
[...]


Mooi document. Zou je nogmaals naar modbus adres 0x0304 kunnen kijken? De HouseHeating manual geeft hier andere waarden aan, en ik gebruikt hier ook de waarden van HouseHeating, en die zijn net anders dan jij in de manual hebt opgenomen. (0 = cooling / 1 = heating)
Ik ben ook een foutje in de HouseHeating manual tegengekomen, belangrijke boolean 'compressor actief' :
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
- platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: modbus_adlar
  address: 0x0000    
  register_type: holding
  bitmask: 0x01000
  name: "Compressor active" # was:  name: "Shutdown after Reaching Temp"
  id: compressor_active
  disabled_by_default: true

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • GlitchBug
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 13:31
LongTimeAgo schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 21:38:
[...]


Als het goed is moet die na 15 of 30 minuten (naargelang hoe Adlar dit heeft ingesteld op de JAN module) reageren en per X aantal minuten 1 stapje ophogen.
Vandaag weer de stooklijn van off naar hl8 gezet. Dit keer springt ie direct naar 42 graden. Ookal is het binnen 21 graden en heb ik de gewenste temperatuur op 19 gezet. Na 15 minuten nog geen correctie.

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20:22
GlitchBug schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 20:33:
Zojuist m'n Tado X thermostaat op de warmtepomp geprobeerd aan te sluiten door enkel de draadjes in de thermostaat te stoppen. Vervolgens heb ik stooklijn HL8 geselecteerd (daarvoor bediende ik handmatig in de app de aanvoertemperatuur). Hoe kan ik nu verifieren dat de thermostaat met de warmtepomp communiceerd?

Edit: zojuist de thermostaat op 25 graden gezet maar de aanvoer blijft hangen op 22 graden (HL8 geselecteerd).
Heb je L27 wel op 0 staan?
Als die op 1 staat heb je namelijk de vaste stooklijn uit het tabelletje.

Kun je ook in het Adlar portal?
Daar kun je tegels o.a. de kamertemperatuur toevoegen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I1RWWF8xymB4Drr5phGugJ_IiII=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XcfFnxCkcIGsLZSkA80HMhPE.jpg?f=fotoalbum_large

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20:22
GlitchBug schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 10:24:
[...]


Vandaag weer de stooklijn van off naar hl8 gezet. Dit keer springt ie direct naar 42 graden. Ookal is het binnen 21 graden en heb ik de gewenste temperatuur op 19 gezet. Na 15 minuten nog geen correctie.
Dan lijkt die wel actief te zijn.
Als je interval een half uur is en je hebt nog de oude HL8 moet je even geduld hebben.
Waarschijnlijk stond je ingestelde temperatuur thermostaat hoger dan je kamertemperatuur en op de achtergrond loopt de steltemperatuur dan gewoon op.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • GlitchBug
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 13:31
Johan H schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 10:27:
[...]


Heb je L27 wel op 0 staan?
Als die op 1 staat heb je namelijk de vaste stooklijn uit het tabelletje.

Kun je ook in het Adlar portal?
Daar kun je tegels o.a. de kamertemperatuur toevoegen.

[Afbeelding]
Hoe controleer ik of L27 op 0 staat?

Het Adlar portaal is bij mij nog niet in werking gesteld.

Mogelijk omdat er tijdens installatie wat mis is gegaan en nu staat de boiler op een tijdelijke plek. Die komen ze later op de juiste plek zetten. Warmtepomp en boiler zijn verder wel operationeel.

Edit: even gecontroleerd en L27 staat op 0

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
@GlitchBug Heb jij toevallig ook Tado radiator knoppen in gebruik?

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • GlitchBug
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 13:31
LongTimeAgo schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 10:46:
@GlitchBug Heb jij toevallig ook Tado radiator knoppen in gebruik?
Nee. Enkel hier vloerverwarming met 1 handdoek radiator in de badkamer zonder tado knop.

  • azaden
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 06-03 23:37
ewoutbrogt schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 22:00:
[...]


Mooi document. Zou je nogmaals naar modbus adres 0x0304 kunnen kijken? De HouseHeating manual geeft hier andere waarden aan, en ik gebruikt hier ook de waarden van HouseHeating, en die zijn net anders dan jij in de manual hebt opgenomen. (0 = cooling / 1 = heating)
Ik denk dat er nog wel meer discrepanties te ontdekken valt in de diverse docs die ik nu aan het verzamelen ben. Jou inbreng en hulp is daarbij zeer welkom! Dus mocht je jouw setup willen delen (mag ook per DM) dan gaarne.

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
GlitchBug schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:33:
[...]


Nee. Enkel hier vloerverwarming met 1 handdoek radiator in de badkamer zonder tado knop.
Reden waarom ik het vroeg is omdat ik dus wel 2 slimme radiatorknoppen hebben van Tado X en dat 1 van deze de waardes doorgeeft aan de JAN, vreemdgenoeg. Maar kan blijkbaar wel gefixed worden. Wordt in April naar gekeken.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20:22
LongTimeAgo schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 22:49:
[...]


Reden waarom ik het vroeg is omdat ik dus wel 2 slimme radiatorknoppen hebben van Tado X en dat 1 van deze de waardes doorgeeft aan de JAN, vreemdgenoeg. Maar kan blijkbaar wel gefixed worden. Wordt in April naar gekeken.
Moet je er dan niet voor zorgen dat die zich niet in dezelfde ‘room’ bevinden als de thermostaat zelf? Volgens mij gebruikt Jån telkens de laagste waarde in dezelfde room.
Volges mij is @fvanderstege daar eens mee aan het experimenteren geweest.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
@Johan H klopt, maar bij mij zitten ze dus allemaal in aparte 'rooms' en alsnog werd de verkeerde waarde doorgegeven aldus Adlar.
Dus dan kan het nog zijn dat de JAN module de verkeerde 'room' uitleest. Maar dan moet dat dus hersteld worden lijkt mij. Geen idee hoe ik dat zelf kan doen.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
Meteen maar even een testje gedaan.
"Slaapkamer" begint met een S.
"Woonkamer" begint met een W.
Dus nu heten ze "1. Woonkamer" en "2. Slaapkamer".
Waardoor praktisch gezien de woonkamer weer de eerste room is.

Het zal niet de eerste keer zijn dat bepaalde software-technische zaken numeriek en alfabetisch ingedeeld worden waarbij de default (nummer 1) wordt uitgelezen... :D

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • jLing
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 19:45
Alles bij mij aangesloten en het werkt. Kom er nu pas 'echt' achter (ik had natuurlijk al wat gelezen hier erover, en gelukkig ga ik straks met homeassistent kunnen doen wat ik wil)... dat je dus geen toegang heb tot de app, van Adlar en 0,0 inzicht of controle hebt out of the box, zonder dat absurd prijzige service contract. 8)7

Naast de redelijk slechte support dus nu nog een minpuntje: Er is tijdens het verkoop process 0,0 informatie gedeeld over service contracten en welke mogelijkheden er dan wel of niet zijn. :X

Wat zijn zoekwoorden waarop ik kan zoeken in dit forum om zelf te knutselen kwa data?

  • reiker
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 20:35

reiker

dan jij!

jLing schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 14:47:
[...]
Wat zijn zoekwoorden waarop ik kan zoeken in dit forum om zelf te knutselen kwa data?
Afhankelijk van waar je je comfortabel bij voelt; als je bijvoorbeeld zoekt op "modbus" of "homey" kun je je vast wel al een avondje vermaken met alles doorlezen :) Voor beide opties zijn hier genoeg mensen om je verder te helpen wanneer je ergens vast zit.

[ Voor 13% gewijzigd door reiker op 03-03-2026 14:56 ]

Zo gezegd, zo gedaan.


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
jLing schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 14:47:
Wat zijn zoekwoorden waarop ik kan zoeken in dit forum om zelf te knutselen kwa data?
Op de eerste pagina staat een hoop info.
Maar dat is voornamelijk voor de 6kw versie en dan voor de Tuya oplossing met HA en Homey.
De andere versies warmtepomp en modbus zaken volgens mij nog niet uitgebreid.

---

Ondertussen heb ik ook de befaamde servicecontract wijziging email ontvangen. Met een extra saillant detail: De Brons en Zilver contracten zijn niet (meer) te selecteren? Het 'goedkoopste' contract is nu de gold voor 199,- per jaar.
Ook zijn er nu altijd voorrijkosten bij Gold, ongeacht of het om de 2-jaarlijkse onderhoudsbeurt of additioneel onderhoud (tenzij dit ergens anders vermeld staat? maar kan ik niet terugvinden). Voorheen waren de voorrijkosten voor het fysieke onderhoud/inspectie gewoon vanaf Zilver inbegrepen.

Ik zou eigenlijk graag van Adlar willen horen hoe de huidige onderhoudscontracten tot stand zijn gekomen en waarom ze zo enorm versoberd zijn tegenover de vorige. Dat er verduidelijking nodig was, was evident, maar dit is toch wel heel bijzonder. De "nieuwe gold" is bijna hetzelfde als de "oude zilver".

Ook heb ik ondertussen toegang gekregen tot de web pagina waarin ik ook mijn data kan inzien en zie ik dat de warmtepomp niet meer de slaapkamer radiator pakt als thermostaat! ;)
Of dit kwam door mijn 1. 2. 3. in Tado wijziging is nog maar de vraag haha.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • GlitchBug
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 13:31
Ik wil de kabels van de JAN-module en het bedieningskastje even netter wegwerken bij mij thuis. Kan ik deze loskoppelen, beter wegwerken en dan weer aansluiten of moet ik dan weer Adlar langs laten komen? Weet iemand dit...

  • ohno_nl
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 13:23

ohno_nl

Gas sucks, ride a bike!

GlitchBug schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 16:08:
Ik wil de kabels van de JAN-module en het bedieningskastje even netter wegwerken bij mij thuis. Kan ik deze loskoppelen, beter wegwerken en dan weer aansluiten of moet ik dan weer Adlar langs laten komen? Weet iemand dit...
Dat moet toch kunnen, alleen wel goed markeren welk draadje waar zat op de JAN-module.

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:32
GlitchBug schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 16:08:
Ik wil de kabels van de JAN-module en het bedieningskastje even netter wegwerken bij mij thuis. Kan ik deze loskoppelen, beter wegwerken en dan weer aansluiten of moet ik dan weer Adlar langs laten komen? Weet iemand dit...
Dit zou geen probleem moeten zijn. Zolang je de stroom er af haalt (van de JAN module)
Heb ik ook gedaan toen ik de Honeywell verving voor de Tado X.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • jLing
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 19:45
Ik zie de code van aurora II wel terug in dit forum. Is de 4 cijferige installateurs code voor het display van de aurora III ook al bekend? O-)

  • ohno_nl
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 13:23

ohno_nl

Gas sucks, ride a bike!

jLing schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 09:57:
Ik zie de code van aurora II wel terug in dit forum. Is de 4 cijferige installateurs code voor het display van de aurora III ook al bekend? O-)
1212

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 23:22
Ik heb weinig kennis van de Aurora 3.
Als iemand daar wat specifieke informatie over heeft kan ik het toevoegen aan de OP.

Installateurscode kan ik toevoegen

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:57
Ik kwam een Homassistent integratie voor de Adlar WP tegen:
https://github.com/CNC-Buddy/R290_heatpump

Gebruikt Modbus bridge (RTU-over-TCP/TCP) rtuovertcp of tcp. Tuya cloud wordt niet gebruikt.
Er staat een filmpje op de github site.
Ik heb het kort getest en mijn indruk: geeft alle real time data en alle P en User parameters zijn in te stellen.
Misschien iets voor de topic start.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant

Pagina: 1 ... 76 77 Laatste