Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen

Pagina: 1 ... 49 ... 64 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
MrBas schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:05:
[...]

Waar je utieindelijk naartoe moet is een custom stooklijn die voor jou huis werkt, dus tussen deze en deze buitentemperatuur -> deze set temp, ga je daar onder -> hogere settemp. Vanaf bepaalde hogere buitentemperatuur waardoor geen verwarming benodigd -> OFF.

Dit kan makkelijk in de gaten gehouden worden door de stooklijnen allemaal is zelf uit te proberen of door de settemp te verhogen en te zien wat het comfort is wat het brengt. Voor mij werkt stooklijn HL6 nu het beste tot 0 graden, daarna ben ik genoodzaakt bij te plussen, maar om daar nou een hele automatiserig voor te schrijven :)…
Nadeel is dat alleen sturen op buitentemperatuur niet altijd stabiel is. Soms heb ik het met HL7 ruim 21 graden. Bijv. omdat het zonnig is, of ik een huis vol mensen heb.
Ook de binnentemperatuur is dus een belangrijke variabele.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrBas
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 13-09 16:32
pentaw1nz schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:27:
[...]


Nadeel is dat alleen sturen op buitentemperatuur niet altijd stabiel is. Soms heb ik het met HL7 ruim 21 graden. Bijv. omdat het zonnig is, of ik een huis vol mensen heb.
Ook de binnentemperatuur is dus een belangrijke variabele.
Klopt inderdaad…

2+2=4-1=3 QUICKMATH


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • kiddyl
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
OT is op zich best een goed werkend protocol, maar ipv de warmtepomp te laten moduleren wordt nu een combinatie van maximaal verwarmen en +/-0,5 graden als aansturing gebruikt die in ons geval ook nog heel erg vertraagt werkt door de vloerverwarming. Het is eigenlijk nog steeds een aan/uit aansturing in dat opzicht.

Zelf hebben wij voldoende warmteafgifte beschikbaar zodat er toch lange runs mogelijk zijn. Anders krijg je toch weer veel start-stop zoals sommigen hier melden. Beter is dan om in die situaties op lage stand door te pruttelen.

Een gasketel kan wel modulerend aangestuurd worden door OT en als de warmtepomp dat ook kan heb je volgens mij voor 90% van de situaties een oplossing. De werkelijkheid zal wel complexer zijn, maar je moet ook niet streven naar een 100% oplossing omdat elk huis en situatie toch weer uniek is.

PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:30
Vandaag weer een spike op de Compressor Frequency gezien. Zie de grafiek tijdstip 10:35h. Volgens Frans H in "Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen" zijn dit spikes die de smering van de waterpomp verbeteren/onderhouden.

Probleem is echter dat na deze spike de compressor niet meer terugkomt naar de frequentie voorafgaand aan de spike. De compressor draait hier al een uur op ca 24Hz, je zou verwachten dat de WP zijn verwarmingscyclus voorzet op 24Hz. Echter de compressor valt uit.

Ok , ik stuur op de Outlet en mijn hysteresis (P26) staat op 2 grC. Dus de WP zal bij een Temp set van 31grC weer starten als de Outlet temp 29grC bereikt. Echter dat gebeurd niet, de WP start na 1,5h pas bij een Outlet van 24grC: dat is een temperatuur terugval van 7grC. De P26 werkt in andere situaties prima, maar dus niet na een smeringsspike.

Deze temperatuur terugval zorgt dat de kamertemperatuur ongeveer een halve graad zakt: dat is onaangenaam voelbaar.

Als ik na een smeringsspike de set temperatuur heel kort verhoog (>7grC, middels het verhogen van de vewarmingscurve) zodat de compressor weer gaat werken en ik zet de curve daarna direct weer terug naar zijn oorspronkelijke stand dan kan ik de terugval van de kamertemperatuur tegenhouden: de compressor blijft dan weer netjes werken op 24Hz.

Herkend iemand deze problematiek? Kan dit opgelost worden door P settings aan te passen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cObJJqJlty2Wn7lIkFjVAaJIznw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/IYwCm3yisCZ7qsCQReGJx6Oz.png?f=fotoalbum_large

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

@marnie grappige timing, ook bij mij was het zojuist opgevallen (met de warmere buitentemperatuur) dat de compressor alweer lange tijd op een laag pitje pruttelde en dus smering-spikes vertoond.
Ook bij mij is hierdoor net de outlet temperatuur boven het setpoint uitgekomen en het verwarmen gestopt.

Ik denk dat ik daarom weer eens inlet sturing ga uitproberen, toch zonde als een langzame pruttelrun hierdoor wordt onderbroken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:30
Jerra schreef op maandag 6 januari 2025 @ 13:31:
Ik denk dat ik daarom weer eens inlet sturing ga uitproberen, toch zonde als een langzame pruttelrun hierdoor wordt onderbroken.
Ja, dat zou kunnen werken, maar @pentaw1nz zijn commentaar, hieronder, doet me twijfelen.(later toegevoegd)

Als ik mijn grafieken analyseer dan zie ik dat de Outlet temperatuur bij de start van een smeringscyclus stijgt tot 3 grC boven de Set temperatuur. Daarna valt de compressor weg. De Inlet temperatuur stijgt niet.

Lijkt me een software issue: het verkleinen (of zelfs stoppen) van de compressor frequentie als Tout>Tset (of Tin als deze is ingesteld) is normaal bedrijfsgedrag maar zou moeten worden uitgezet tijdens een smeringscyclus.

[ Voor 5% gewijzigd door marnie op 06-01-2025 14:34 ]

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Jerra schreef op maandag 6 januari 2025 @ 13:31:
@marnie grappige timing, ook bij mij was het zojuist opgevallen (met de warmere buitentemperatuur) dat de compressor alweer lange tijd op een laag pitje pruttelde en dus smering-spikes vertoond.
Ook bij mij is hierdoor net de outlet temperatuur boven het setpoint uitgekomen en het verwarmen gestopt.

Ik denk dat ik daarom weer eens inlet sturing ga uitproberen, toch zonde als een langzame pruttelrun hierdoor wordt onderbroken.
Op inletsturing lijk ik hetzelfde te hebben met dit zachte weer. Ook hier is hij na een korte piek afgeslagen en staat nu ook al langere tijd uit. Temperatuur in huis ook ruim halve graad gedaald.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JfOtd4zuqK_8a8cgEGlm8ibEdOs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZtM2fcFxC2BdUy1EfWJk5rK1.jpg?f=fotoalbum_large

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

@pentaw1nz heb je ook grafieken van je compressor frequentie en inlet en set temperatuur op dat moment?
dan kunnen we zien of het ook dezelfde oorzaak heeft.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:30
pentaw1nz schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:27:
[...]


Nadeel is dat alleen sturen op buitentemperatuur niet altijd stabiel is. Soms heb ik het met HL7 ruim 21 graden. Bijv. omdat het zonnig is, of ik een huis vol mensen heb.
Ook de binnentemperatuur is dus een belangrijke variabele.
Het probleem bij een warmtepomp is, volgens mij, dat de doeltemperatuur (setpoint) de Tout of Tin is van het water en niet de temperatuur van de woonkamer. Bij mij is de temperatuur van de woonkamer het doel. Ik zie de watertemperatuur als middel om de juiste kamertemperatuur te bereiken.

Bij sturing met verwarmingscurves is de woonkamer temperatuur niet eens een parameter.

Onze WP verwarmingsprofessionals hebben , denk ik, nog niet gevonden hoe ze sturing op ruimtetemperatuur voor elkaar kunnen krijgen. Of hebben ze nog niet door dat de kamertemperatuur het doel is?

Dit gezegd hebbende kan ik me ook voorstellen dat in de utiliteit (kantoren) of bij een vloerverwarming in een goed geïsoleerd huis een regeling op buitentemperatuur prima werkt. Ik ondervind, in een nageïsoleerde woning uit 1988 met LTV verwarming met fan's, toch wel hinderlijke temperatuurschommelingen, door deze manier van regelen.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
marnie schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:04:
[...]

Het probleem bij een warmtepomp is, volgens mij, dat de doeltemperatuur (setpoint) de Tout of Tin is van het water en niet de temperatuur van de woonkamer. Bij mij is de temperatuur van de woonkamer het doel. Ik zie de watertemperatuur als middel om de juiste kamertemperatuur te bereiken.

Bij sturing met verwarmingscurves is de woonkamer temperatuur niet eens een parameter.

Onze WP verwarmingsprofessionals hebben , denk ik, nog niet gevonden hoe ze sturing op ruimtetemperatuur voor elkaar kunnen krijgen. Of hebben ze nog niet door dat de kamertemperatuur het doel is?

Dit gezegd hebbende kan ik me ook voorstellen dat in de utiliteit (kantoren) of bij een vloerverwarming in een goed geïsoleerd huis een regeling op buitentemperatuur prima werkt. Ik ondervind, in een nageïsoleerde woning uit 1988 met LTV verwarming met fan's, toch wel hinderlijke temperatuurschommelingen, door deze manier van regelen.
De warmtepompspecialisten van Adlar hebben prima door hoe het werkt en waar ze mee bezig zijn
Het is best ingewikkeld om een aansturing in te richten op de binnentemperatuur.
Voorlopig hier met een een nageisoleerde woning uit 1993 en jaga convectoren ( met ventilatoren dynamisch aangestuurd en met boostfunctie) een redelijk mooie aansturing vanuit scenes in de Tuya app gerealiseerd: belangrijke variabelen waarmee rekening is gehouden: buiten- en binnentemperatuur, windkracht en zonkracht op de achterpui.

Alles op vaste stooklijnen. Dan krijg je dit vandaag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ko5V8gvdbySGsyelyWdNtHN3U0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QhNGiJ7DUnbrayytSZaDftKx.png?f=fotoalbum_large

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 13-09 12:44
Ik draai op vaste stooklijn HL7 op dit moment met P26= 0 en P116=0 ( Inlet )
SetTemp continue 27 graden
Inlettemp 27 continue 27 graden
Outlettemp 31
Compressor komt niet lager dan 39Hz
De temperatuur in huis is 20,5 graden.

Met deze cijfers gaat de warmtepomp nooit stoppen, toch?
Hij gaat alleen stoppen, wanneer de inlettemp 2 graden hoger is dan de settemp, maar die situatie doet zich bij mij niet voor. Ik kan hem alleen laten stoppen waneer ik bv stooklijn stooklijn HL5 kies en dan na verloop van tijd terug ga naar stooklijn 7. Denk fout?

[ Voor 5% gewijzigd door hwennink op 06-01-2025 15:49 ]

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 6 kW met vloerverwarming open verdeler


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
Om tips en trucs goed op waarde te kunnen schatten zou het handig zijn als forumgebruikers de verwarm situatie thuis in korte aanduidingen onderaan de Posts zichtbaar maken ( zie onderaan mijn post) . Het maakt bijv nogal uit of je ( gedeeltijk) vloerverwarming hebt of alles met klassieke radiatoren , of ….. moet verwarmen.
Dat kan bij tweakers account > instellingen> profiel . Zoeken naar het blokje waarin “signature” ingevuld kan worden. In een klein vak Gewoon doortypen. De tekst wordt in het blokje eronder zichtbaar. Opslaan en klaar. En je hoeft bovendien niet elke keer de gegevens in te vullen.

[ Voor 7% gewijzigd door fvanderstege op 06-01-2025 15:59 ]

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
hwennink schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:43:
Ik draai op vaste stooklijn HL7 op dit moment met P26= 0 en P116=0 ( Inlet )
SetTemp continue 27 graden
Inlettemp 27 continue 27 graden
Outlettemp 31
Compressor komt niet lager dan 39Hz
De temperatuur in huis is 20,5 graden.

Met deze cijfers gaat de warmtepomp nooit stoppen, toch?
Hij gaat alleen stoppen, wanneer de inlettemp 2 graden hoger is dan de settemp, maar die situatie doet zich bij mij niet voor. Ik kan hem alleen laten stoppen waneer ik bv stooklijn stooklijn HL5 kies en dan na verloop van tijd terug ga naar stooklijn 7. Denk fout?
🙇

[ Voor 5% gewijzigd door Johan H op 06-01-2025 16:18 ]

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
Johan H schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:59:
[...]


P116 op 0 = sturen op outlet, dan ratelt die meestal door inderdaad.
Bij mij staat hij al wekenlang op outlet 😉( = p116 op 1 @Johan H ). Maakt misschien uit of je vloerverwarming hebt of …
Bovendien: als het kouder wordt gaat hij zowiezo langere runs maken.

[ Voor 3% gewijzigd door fvanderstege op 06-01-2025 16:08 ]

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
fvanderstege schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:43:
Om tips en trucs goed op waarde te kunnen schatten zou het handig zijn als forumgebruikers de verwarm situatie thuis in korte aanduidingen onderaan de Posts zichtbaar maken ( zie onderaan mijn post) . Het maakt bijv nogal uit of je ( gedeeltijk) vloerverwarming hebt of alles met klassieke radiatoren , of ….. moet verwarmen.
Dat kan bij tweakers account > instellingen> profiel . Zoeken naar het blokje waarin “signature” ingevuld kan worden. In een klein vak Gewoon doortypen. De tekst wordt in het blokje eronder zichtbaar. Opslaan en klaar. En je hoeft bovendien niet elke keer de gegevens in te vullen.
Nou, hier had ik wel eens tevergeefs naar gezocht, bedankt!

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
fvanderstege schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:02:
[...]

Bij mij staat hij al wekenlang op outlet 😉( p116 op 1 @Johan H ). Maakt misschien uit of je vloerverwarming hebt of …
Bovendien: als het kouder wordt gaat hij zowiezo langere runs maken.
Elke situatie is uniek. Zou mooi zijn als ‘standaard’ zaken als dit makkelijk toegankelijk in de app zouden zijn, want je ziet dat dat al veel kan doen.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-09 09:01
alf33 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:24:
[...]

Schakelen jullie op in- of uitvoer watertemperatuur?
Bij mij uitsluitend op inlaat.

Mijn argument en uitleg is: de warmte afgifte / opname in je systeem bepaald de retour watertemperatuur uit je huis / systeem. Is het kouder in huis dan kunnen je radiatoren of vloerverwarming meer warmte afgeven omdat de delta T groter is (verschil omgevingstemperatuur tegenover water aanvoer). Loopt de temperatuur in huis op dan wordt die delta T kleiner en daalt de afgifte weer. Dit is min of meer zelf regulerend waarbij bij laagtemperatuursystemen (bijv. vloerverwarming) het iets meer van invloed is.

Als bij inlaat de retour temperatuur daalt dan heeft het systeem dus meer warmte afgegeven. De reactie is dat de pomp de uitlaat temperatuur gaat verhogen net zolang tot de inlaat weer gelijk is aan de SET. Afhankelijk van het aantal L/min. debiet gaat dat snel of langzaam. De PDI regeling van de pomp blijft de SET net zolang regelen totdat delta T over in en uitlaat precies in balans is met de warmte afgifte van je systeem (dat geeft de vaak geziene kleine golfbewegingen in het opgenomen vermogen van de WP). Oplopende en dalende temperaturen regelen op dezelfde wijze.

Op uitlaat regelen geeft een constante watertemperatuur naar je systeem. Het zelfregulerend effect blijft gelijk maar levert dan wel een eenduidige inlaat temperatuur op wat anders kan worden ervaren in "comfort" gevoel. Bijv. een openstaande deur met even een koude val geeft dan een minder snelle reactie. De radiator wordt dan niet even iets warmer gemaakt want de aanvoer wordt immers gelijk gehouden. Wel zal de pomp omhoog regelen om het verlies door de koude val te compenseren. De correctie van de WP is dus net even anders.

Als je met een thermostaat werk is in beide gevallen de eindtemperatuur gelijk. Soms kan het voor laagtemperatuursystemen ook goed zijn om de uitlaat constant te regelen. Verder is deze uitleg meer van invloed bij een vast gekozen stooklijn of hand ingestelde SET temperatuur.

Het is een heel verhaal maar geeft misschien voor de mensen die er net mee beginnen meer begrip waarin de keuze verschilt. Default staat (zover ik weet) de regeling op inlaat.

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
Johan H schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:59:
[...]


P116 op 0 = sturen op outlet, dan ratelt die meestal door inderdaad.
P116 op 0 = inlet. ( typefoutje…?)

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
fvanderstege schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:10:
[...]

P116 op 0 = inlet. ( typefoutje…?)
Even de weg kwijt, heb toch echt een app van Adlar waarin ze me uitleggen om op ingaand te sturen dmv P116 op 1 te zetten 🤔
In elk geval draait het goed bij mij op 1 🤓

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
Johan H schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:13:
[...]


Even de weg kwijt, heb toch echt een app van Adlar waarin ze me uitleggen om op ingaand te sturen dmv P116 op 1 te zetten 🤔
In elk geval draait het goed bij mij op 1 🤓
Maar idd heb even in de dikke van Dale gekeken en 1 = outlet.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-09 09:01
Johan H schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:13:
[...]


Even de weg kwijt, heb toch echt een app van Adlar waarin ze me uitleggen om op ingaand te sturen dmv P26 op 1 te zetten 🤔
In elk geval draait het goed bij mij op 1 🤓
P26 wordt omschreven als: return difference. Dat is de waarde die je van SET af moet trekken om de start temperatuur te weten. Als die op 1 staat start je WP weer na stilstand op SET -1 graad. Dat betekent dus dat de stilstand tijd veel korter is dan de default 5 graden. Het heeft niet te doen met in of uitlaat. Maar Uitlaat is default en in principe dus goed.

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
@Johan H . Je bedoelt denk ik p116 en niet p26 in het vorige bericht…. Op tijd naar bed vanavond😊

[ Voor 16% gewijzigd door fvanderstege op 06-01-2025 16:25 ]

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
fvanderstege schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:23:
@Johan H . Je bedoelt denk ik p116 en niet p26 in het vorige bericht…. Op tijd naar bed vanavond😊
Gaat lekker vandaag hé…..🫣

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
hwennink schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:43:
Ik draai op vaste stooklijn HL7 op dit moment met P26= 0 en P116=0 ( Inlet )
SetTemp continue 27 graden
Inlettemp 27 continue 27 graden
Outlettemp 31
Compressor komt niet lager dan 39Hz
De temperatuur in huis is 20,5 graden.

Met deze cijfers gaat de warmtepomp nooit stoppen, toch?
Hij gaat alleen stoppen, wanneer de inlettemp 2 graden hoger is dan de settemp, maar die situatie doet zich bij mij niet voor. Ik kan hem alleen laten stoppen waneer ik bv stooklijn stooklijn HL5 kies en dan na verloop van tijd terug ga naar stooklijn 7. Denk fout?
Klopt. En hij gaat tevens stoppen als de compressor 20hz bereikt,maar daar zit je ook nog wel even vanaf.
Dus hij zal op deze manier, in deze omstandigheden, gewoon rustig door blijven draaien.

Je kunt het stoppen forceren door bijv naar sluiting te gaan ipv stooklijn. Overschakelen naar HL5 en HL7 gaat hij niet oer definitie van stoppen.


Juist mooi dat hij lange rustige runs heeft.
Als het te warm wordt zet je hem handmatig op sluiting en bijv. 26 graden. Of koop een chinese wifi thermometer en gebruik deze om uit te schakelen als het echt te warm wordt.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
fvanderstege schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:28:
[...]


De warmtepompspecialisten van Adlar hebben prima door hoe het werkt en waar ze mee bezig zijn
Het is best ingewikkeld om een aansturing in te richten op de binnentemperatuur.
Voorlopig hier met een een nageisoleerde woning uit 1993 en jaga convectoren ( met ventilatoren dynamisch aangestuurd en met boostfunctie) een redelijk mooie aansturing vanuit scenes in de Tuya app gerealiseerd: belangrijke variabelen waarmee rekening is gehouden: buiten- en binnentemperatuur, windkracht en zonkracht op de achterpui.

Alles op vaste stooklijnen. Dan krijg je dit vandaag:

[Afbeelding]
Waarom gebruik je tuya ipv smart life?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Jerra schreef op maandag 6 januari 2025 @ 14:48:
@pentaw1nz heb je ook grafieken van je compressor frequentie en inlet en set temperatuur op dat moment?
dan kunnen we zien of het ook dezelfde oorzaak heeft.
Nee helaas,ik gebruik geen HA.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:30
Onze WP verwarmingsprofessionals hebben , denk ik, nog niet gevonden hoe ze sturing op ruimtetemperatuur voor elkaar kunnen krijgen. Of hebben ze nog niet door dat de kamertemperatuur het doel is?
fvanderstege schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:28:
[...]
De warmtepompspecialisten van Adlar hebben prima door hoe het werkt en waar ze mee bezig zijn
Het is best ingewikkeld om een aansturing in te richten op de binnentemperatuur.
Even een onduidelijkheid wegwerken:
Met de term 'onze WP verwarmingsprofessionals' bedoel ik de ontwikkelaars/fabrikanten van warmtepompen, niet de installateurs, waaronder Adlar.

Ik denk dat Adlar de wens van gebruikers/consumenten, om de wp te regelen op kamertemperatuur, heeft begrepen, zie de ontwikkeling van de LT8/Jan. Hiermee lost Adlar het probleem op die eigenlijk bij de fabrikant van de WP en/of thermostaat hoort te liggen. En ik begrijp dat dat technisch best ingewikkeld is omdat de WP aansturing gericht is op warmtecurves.
.
Bij Tado zie ik dat zij dat proberen op te lossen met de Tado X Warmtepomp Optimizer, echter is deze optimizer WP fabrikant afhankelijk en uit de documentatie die ik vind kan ik nog niet echt achterhalen of, en hoe, deze Tado optimizer een ruimtetemperatuur goed kan regelen.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 13-09 12:44
pentaw1nz schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:35:
[...]


Klopt. En hij gaat tevens stoppen als de compressor 20hz bereikt,maar daar zit je ook nog wel even vanaf.
Dus hij zal op deze manier, in deze omstandigheden, gewoon rustig door blijven draaien.

Je kunt het stoppen forceren door bijv naar sluiting te gaan ipv stooklijn. Overschakelen naar HL5 en HL7 gaat hij niet oer definitie van stoppen.


Juist mooi dat hij lange rustige runs heeft.
Als het te warm wordt zet je hem handmatig op sluiting en bijv. 26 graden. Of koop een chinese wifi thermometer en gebruik deze om uit te schakelen als het echt te warm wordt.
Op sluiting zetten en handmatig de tempset instellen op 26, daar had ik niet aangedacht. :)

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 6 kW met vloerverwarming open verdeler


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
hwennink schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:52:
[...]


Op sluiting zetten en handmatig de tempset instellen op 26, daar had ik niet aangedacht. :)
En dat kun je dus ook automatiseren middels een scene. Als het binnen X of warmer is, dan sluiting 26 graden.
Als het binnen Y of kouder is, dan weer HL7

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
@pentaw1nz je vroeg: Waarom gebruik je tuya ipv smart life?
Ik ben een tijdje geleden bezig geweest met Home assistant en local tuya. Dacht dat dat alleen kon mbv tuya app. Bleek achteraf niet zo te zijn . Maar goed alles werkt nu in tuya en home assistant/local tuya
Ben bang dat als ik nu weer overschakel naar de smartlifeapp ik opnieuw in local tuya alle sensoren moet invoegen . Maar misschien is dat niet zo?
Trouwens tuya en smartlife werken identiek.

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-04 16:50
marnie schreef op maandag 6 januari 2025 @ 13:28:
Vandaag weer een spike op de Compressor Frequency gezien. Zie de grafiek tijdstip 10:35h. Volgens Frans H in "Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen" zijn dit spikes die de smering van de waterpomp verbeteren/onderhouden.

Probleem is echter dat na deze spike de compressor niet meer terugkomt naar de frequentie voorafgaand aan de spike. De compressor draait hier al een uur op ca 24Hz, je zou verwachten dat de WP zijn verwarmingscyclus voorzet op 24Hz. Echter de compressor valt uit.

Ok , ik stuur op de Outlet en mijn hysteresis (P26) staat op 2 grC. Dus de WP zal bij een Temp set van 31grC weer starten als de Outlet temp 29grC bereikt. Echter dat gebeurd niet, de WP start na 1,5h pas bij een Outlet van 24grC: dat is een temperatuur terugval van 7grC. De P26 werkt in andere situaties prima, maar dus niet na een smeringsspike.

Deze temperatuur terugval zorgt dat de kamertemperatuur ongeveer een halve graad zakt: dat is onaangenaam voelbaar.

Als ik na een smeringsspike de set temperatuur heel kort verhoog (>7grC, middels het verhogen van de vewarmingscurve) zodat de compressor weer gaat werken en ik zet de curve daarna direct weer terug naar zijn oorspronkelijke stand dan kan ik de terugval van de kamertemperatuur tegenhouden: de compressor blijft dan weer netjes werken op 24Hz.

Herkend iemand deze problematiek? Kan dit opgelost worden door P settings aan te passen?
[Afbeelding]
Het is niet de smering van de waterpomp maar de smering van de compressor!
Als de compressor een bepaalde tijd op lage frequentie heeft gedraaid moet de smering weer op peil gebracht worden door korstondig op een hogere frequentie draaien

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

Ik denk dat Marnie "warmtepomp" ipv "waterpomp" had willen typen, want overal noemt die verder de compressor frequentie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-04 16:50
Jerra schreef op maandag 6 januari 2025 @ 20:41:
Ik denk dat Marnie "warmtepomp" ipv "waterpomp" had willen typen, want overal noemt die verder de compressor frequentie.
Geen probleem, ik wilde het alleen even verduidelijken
.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

@Mr Black Nog bedankt voor je uiteenzeting, ik ben ook nog steeds zoekende wat nou het beste is voor mijn situatie.
(een normaal geïsoleerd '70 hoekwoning met radiatoren+speedcomfort ventilatoren)

Op uitlaat sturing ben ik van het "bergje" aan het begin van een stookmoment af, dit zag ik voornamelijk net na de zomer, toen het nog niet heel koud was.
Waarschijnlijk omdat de pomp dan elke keer uren uit was en hij dan steeds even heel hard ging werken om de inlet omhoog te krijgen.
Hierom ben ik toen naar outlet sturing gegaan, maar u zie ik weer dat de uitlaat regeling eerder verstoord raakt door de compressor smering piek.

Zijn er nog andere zienswijzes en/of bronnen waar ik me wat beter kan inlezen op inlet/outlet sturing?
Ik vind er eigenlijk maar weinig over.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 09:56
Ik draai nu inmiddels sinds november een schema op de ECO stand, snachts op HL8 en overdag HL07. Dit om overdag een constante temperatuur te hebben en voor snachts een controle voor de vorst, hij reageert dan op mijn minimale temperatuur van 19.5 binnen. In de morgen hoeft mijn woning niet op 20.5 te staan omdat je dan toch met van alles bezig bent. Doordat het in de loop van de dag weer opwarmt naar 20.5 graden heb ik wel een mooie constante waarde met deze instelling. Mijn verbruik afhankelijk van de buitentemperatuur schommelt tussen de 6 en 10 kW en dit lijkt mij netjes. Ondanks de wisselende temperaturen is het in onze woning na 15.00 alle dagen exact 20.5 graden dus ook tijdens de vorstdagen. Ik ben hier erg tevreden mee en heb ook geen behoefte meer om ook overdag op HL8 te draaien.

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
mmrs73 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 21:46:
Ik draai nu inmiddels sinds november een schema op de ECO stand, snachts op HL8 en overdag HL07. Dit om overdag een constante temperatuur te hebben en voor snachts een controle voor de vorst, hij reageert dan op mijn minimale temperatuur van 19.5 binnen. In de morgen hoeft mijn woning niet op 20.5 te staan omdat je dan toch met van alles bezig bent. Doordat het in de loop van de dag weer opwarmt naar 20.5 graden heb ik wel een mooie constante waarde met deze instelling. Mijn verbruik afhankelijk van de buitentemperatuur schommelt tussen de 6 en 10 kW en dit lijkt mij netjes. Ondanks de wisselende temperaturen is het in onze woning na 15.00 alle dagen exact 20.5 graden dus ook tijdens de vorstdagen. Ik ben hier erg tevreden mee en heb ook geen behoefte meer om ook overdag op HL8 te draaien.
Is dat hybride of fe?

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 09:56
Johan H Ik heb een hybride systeem met een Intergas Xtreme en T06 thermostaat. Ik heb net als iedereen ook problemen gehad met de T06 icm de HL8 overdag, ik heb dit weken lang gedraaid maar tot veel ergernis vanwege het stookgedrag in bergen, dus het ene moment koud en het ander moment weer veel te warm. Ik heb nooit geen enkele reactie van Adlar mogen ontvangen ondanks al mijn telefoontjes of mails, ik was er dus al aardig klaar mee totdat ik overging op de stooklijn. Dit geeft veel meer rust en het draait heel constant, ook met de koude dagen.
Ook icm de ECO modus ervaar ik geen problemen en heb maar weinig defrost momenten, de dagen dat ik ander gebruikers met ongeveer 20 defrost momenten zag had ik er maar 6 of 8 op die dagen. Mijn WP staat in de vrije lucht op mijn garage en ik zit vlak bij het ijselmeer dus vochtige omgeving maar toch weinig defrost met mijn systeem.

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nlfva1
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 23:04
mmrs73 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:51:
Johan H Ik heb een hybride systeem met een Intergas Xtreme en T06 thermostaat. Ik heb net als iedereen ook problemen gehad met de T06 icm de HL8 overdag, ik heb dit weken lang gedraaid maar tot veel ergernis vanwege het stookgedrag in bergen, dus het ene moment koud en het ander moment weer veel te warm. Ik heb nooit geen enkele reactie van Adlar mogen ontvangen ondanks al mijn telefoontjes of mails, ik was er dus al aardig klaar mee totdat ik overging op de stooklijn. Dit geeft veel meer rust en het draait heel constant, ook met de koude dagen.
Ook icm de ECO modus ervaar ik geen problemen en heb maar weinig defrost momenten, de dagen dat ik ander gebruikers met ongeveer 20 defrost momenten zag had ik er maar 6 of 8 op die dagen. Mijn WP staat in de vrije lucht op mijn garage en ik zit vlak bij het ijselmeer dus vochtige omgeving maar toch weinig defrost met mijn systeem.
Ik heb dezelfde situatie met de WP op garage en altijd in ECO modus en relatief laag aantal defrosts. Nu is de vraag of het feit dat de WP hoog staat in de vrije lucht er voor zorgt dat er minder defrosts optreden of de ECO modus. Als de plaats inderdaad effect heeft, dan zou Adlar hier wel bij mogen adviseren bij het plaatsen van de WP. Scheelt toch weer.

Twee onder 1 kap woning 170m2 bwjr 2001 met standaard spouw-, dak- en vloer-isolatie ;beneden vloerverwarming, boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW sinds Okt 2024


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Ik zou me niet zo druk maken om die defrosts. Dat hoort gewoon bij een normale werking van een warmtepomp...
Kies een plek waarbij je buren niet tot last bent, waar je er makkelijk bij kunt voor onderhoud, en waar het t minst lelijk staat.
In die volgorde ook wat mij betreft.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
pentaw1nz schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 10:10:
Ik zou me niet zo druk maken om die defrosts. Dat hoort gewoon bij een normale werking van een warmtepomp...
Kies een plek waarbij je buren niet tot last bent, waar je er makkelijk bij kunt voor onderhoud, en waar het t minst lelijk staat.
In die volgorde ook wat mij betreft.
Ze horen er inderdaad bij.
Ik heb hem aan de eerste verdieping achter de badkamer op het zuiden hangen.
Inderdaad als je op laag vermogen draait (LT6) in mijn geval krijg ik ook minder defrosts dan wanneer ik op bijvoorbeeld LT4 draai.
Ik weet niet hoe Adlar er nu in staat, maar in het verleden beveelden ze de ECO stand niet aan, misschien verstandig om even na te vragen de mensen die dat veelvuldig gebruiken.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
Johan H schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 10:36:
[...]
misschien verstandig om even na te vragen de mensen die dat veelvuldig gebruiken.
Boven de 2 graden draait bij mij de wp tussen 08:00 en 20:00 op "eco", tussen 20:00 en 08:00 draait die standaard op "eco" (om de buren en m'n dochter te ontzien van eventueel lawaai).
Onder de 2 graden draait de wp bij mij tussen 08:00 en 20:00 op "normal". Deze wisselt eventueel terug naar Eco wanneer de temperatuur boven de 4 graden prikt.

Dus ik draai hem voornamelijk op eco omdat die gewoon goed genoeg draait op die stand voor de grootte van mijn huis en warmtebehoefte. Dit was ook op advies van Adlar.

mijn defrosts liggen een factor 2 lager dan de rest MAAR, dit kan ook komen omdat mijn wp op een zéér gunstige plek staat. Niet direct op de wind, op 'tussendak' van de woning (van de gang, die verwarmt is) en wordt van 3 kanten 'bescherm' dus door muren. (met nog genoeg ruimte voor werkzaamheden en lucht).

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

@mmrs73 mooi dat je tevreden bent met de stooklijnen, echter snap ik echt niet waarom je juist snachts naar HL8 gaat.
Dan gaat de, in bergen stokende, HL8 dynamische stooklijn op het koudste moment van de dag enorm veel energie verbruiken?

Waarom niet gewoon de volle 24 uur op een stooklijn die passend voor je is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
Even een grappige statistiek tussendoor:
Een defrost kost mij 2,8 cent wanneer er gas gebruikt wordt.
of 0,028 euro.
Per kuub gas betaal ik €1,40
Een defrost kost 0,02 kuub.

Ik vraag mij nog steeds af wat de randvoorwaarden zijn van dat de CV ketel gebruikt wordt om te defrosten.
Vanochtend om 9:11 had ik een defrost namelijk, het is niet heel koud en tóch werd er gas gebruikt.
Adlar binnenkort maar even een vraag stellen hier over.
Aan de andere kant, kost het wellicht meer kWh (wat mij 0,19 cent per kWh kost) om te defrosten puur op stroom... Hmm.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 09:56
Jerra Ik stook snachts op HL8 omdat de temperatuur dan lager wordt en zoals ik al aangaf als het de gehele dag 20.5 graden is. HL7 kan niet lager dus vandaar de HL8

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
mmrs73 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:13:
Jerra Ik stook snachts op HL8 omdat de temperatuur dan lager wordt en zoals ik al aangaf als het de gehele dag 20.5 graden is. HL7 kan niet lager dus vandaar de HL8
Je hebt dan geen (actieve) JAN module denk ik? En draait de HL8 zoals deze vanuit de fabriek komt, dus als vaste stooklijn?
Of gebruik je wel thermostaatsturing, maar gaat deze dan 's nachts uit omdat er geen warmtevraag is?

Zoals vaker genoemd kun je de warmtepomp dan ook op 'Sluiting' zetten bij de stooklijnen, en handmatig een temperatuur instellen die lager is dan het minimum van HL7 (bijv 26 of 25 graden)

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-09 09:01
Jerra schreef op maandag 6 januari 2025 @ 21:09:
@Mr Black Nog bedankt voor je uiteenzeting, ik ben ook nog steeds zoekende wat nou het beste is voor mijn situatie.
(een normaal geïsoleerd '70 hoekwoning met radiatoren+speedcomfort ventilatoren)

Op uitlaat sturing ben ik van het "bergje" aan het begin van een stookmoment af, dit zag ik voornamelijk net na de zomer, toen het nog niet heel koud was.
Waarschijnlijk omdat de pomp dan elke keer uren uit was en hij dan steeds even heel hard ging werken om de inlet omhoog te krijgen.
Hierom ben ik toen naar outlet sturing gegaan, maar u zie ik weer dat de uitlaat regeling eerder verstoord raakt door de compressor smering piek.

Zijn er nog andere zienswijzes en/of bronnen waar ik me wat beter kan inlezen op inlet/outlet sturing?
Ik vind er eigenlijk maar weinig over.
Dit schrijft Adlar zelf op hun website. Iets meer uitleg over verschil.

De warmtepomp kan aangestuurd worden doormiddel van de temperatuur op de inlet of de outlet van de warmtepomp.

Als de warmtepomp gestuurd wordt op de inlettemperatuur wil dat zeggen dat de warmtepomp aanslaat op basis van het temperatuurverschil tussen de watertemperatuur wat uit huis komt en de set-temperatuur van de warmtepomp. Dit temperatuurverschil noemen we de ‘hysterese’. Deze staat standaard ingesteld op 5 graden. Als de warmtepomp aan staat gaat die proberen om de set-temperatuur te krijgen op de retour vanuit huis, dus op de inlet van de warmtepomp. Als de pomp dit heeft gehaald, slaat die weer uit.

Wanneer de sturing van de warmtepomp ingesteld staat op de outlet, werkt het iets anders. In dit geval kijkt de warmtepomp naar de ingestelde hysterese en het temperatuurverschil tussen de in- en outlet tijdens de laatste keer dat de warmtepomp gedraaid heeft. Is bijvoorbeeld de hysterese ingesteld op 5 graden en was het temperatuurverschil tussen de in- en outlet van de warmtepomp tijdens de laatse keer dat die aan stond bijvoorbeeld 6 graden, dan zal de warmtepomp weer aan slaan met een temperatuurverschil van 5+6=11 graden tussen de set- en de gemeten temperatuur. In sommige gevallen kan het zijn dat het in huis teveel afkoelt, doordat het te lang duurt voordat de warmtepomp weer aanslaat. Dit zal vooral voorkomen bij de wisseling van de seizoenen. Als u dit probleem herkent, kunt u het beste contact opnemen. Dan kunnen wij wat instellingen aanpassen om dit probleem te verhelpen.

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Master_duck
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11-09 08:49
Heb sinds vrijdag de nieuwe update gehad. en gelijk weer eens LT8 geprobeerd. helaas reageerde de WP niet op de thermostaat, zelfs niet toen ik de thermostaat op 24 graden zet en na 4 uur nog niks veranderende met de setpoint, die nog leuk op 25 graden stond. Ticket ingeschoten op vrijdag avond. wel een vaste stook lijn gekozen. anders zou het wel wat fris worden.

maandag middag een bericht gehad dat alles weer zou moeten werken. heeft een paar uur nodig maar werkt nu vrij stabiel op LT8. wel op ECO gezet toen het eenmaal stabiel loopt. en lijkt nu goed te werken. Als dit enigszins goed werk kan ik gewoon de thermostaat programmeren in de nacht een set back te doen van 0.5 of 1 graden, kijken wat goed werkt in mijn huis. als dat goed werkt. heb alleen radiatoren

momenteel is de set temp 31 graden en binnen is het 20.5, buiten 3 graden. als de energie verbruik mee gaat vallen ben ik zeer tevreden.

ook de communicatie gaat nu wel erg vlot. had vrijdag ochtend gebeld over een metaal filter die nog niet was geplaatst vanwege wat plannings problemen en misvattingen. maar ik werd een paar uur later terug gebeld dat de monteur die dag nog langs kan komen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
LongTimeAgo schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:13:
Even een grappige statistiek tussendoor:
Een defrost kost mij 2,8 cent wanneer er gas gebruikt wordt.
of 0,028 euro.
Per kuub gas betaal ik €1,40
Een defrost kost 0,02 kuub.

Ik vraag mij nog steeds af wat de randvoorwaarden zijn van dat de CV ketel gebruikt wordt om te defrosten.
Vanochtend om 9:11 had ik een defrost namelijk, het is niet heel koud en tóch werd er gas gebruikt.
Adlar binnenkort maar even een vraag stellen hier over.
Aan de andere kant, kost het wellicht meer kWh (wat mij 0,19 cent per kWh kost) om te defrosten puur op stroom... Hmm.
Ik denk dat het switchen naar defrost tevens de opdracht naar de cv is om aan te slaan?
Het is natuurlijk niet alleen je gasverbruik qua kosten, maar ook je aansluiting en overige kosten etc. Als je van het gas af kan scheelt dit honderden euro’s per jaar. Zelf vind ik het niet fijn als de cv vaak voor korte runs aanslaat, dus ik heb het uitgezet en dat gaat prima.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
Master_duck schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:58:
Heb sinds vrijdag de nieuwe update gehad. en gelijk weer eens LT8 geprobeerd. helaas reageerde de WP niet op de thermostaat, zelfs niet toen ik de thermostaat op 24 graden zet en na 4 uur nog niks veranderende met de setpoint, die nog leuk op 25 graden stond. Ticket ingeschoten op vrijdag avond. wel een vaste stook lijn gekozen. anders zou het wel wat fris worden.

maandag middag een bericht gehad dat alles weer zou moeten werken. heeft een paar uur nodig maar werkt nu vrij stabiel op LT8. wel op ECO gezet toen het eenmaal stabiel loopt. en lijkt nu goed te werken. Als dit enigszins goed werk kan ik gewoon de thermostaat programmeren in de nacht een set back te doen van 0.5 of 1 graden, kijken wat goed werkt in mijn huis. als dat goed werkt. heb alleen radiatoren

momenteel is de set temp 31 graden en binnen is het 20.5, buiten 3 graden. als de energie verbruik mee gaat vallen ben ik zeer tevreden.

ook de communicatie gaat nu wel erg vlot. had vrijdag ochtend gebeld over een metaal filter die nog niet was geplaatst vanwege wat plannings problemen en misvattingen. maar ik werd een paar uur later terug gebeld dat de monteur die dag nog langs kan komen.
Op LT8 slaat de wp niet aan op thermostaat, het is nog steeds een stooklijn. Hij leest de temperatuur van de thermostaat uit om zodoende de stooklijk te plussen of te minnen.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-04 16:50
Mr Black schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:57:
[...]


Dit schrijft Adlar zelf op hun website. Iets meer uitleg over verschil.

De warmtepomp kan aangestuurd worden doormiddel van de temperatuur op de inlet of de outlet van de warmtepomp.

Als de warmtepomp gestuurd wordt op de inlettemperatuur wil dat zeggen dat de warmtepomp aanslaat op basis van het temperatuurverschil tussen de watertemperatuur wat uit huis komt en de set-temperatuur van de warmtepomp. Dit temperatuurverschil noemen we de ‘hysterese’. Deze staat standaard ingesteld op 5 graden. Als de warmtepomp aan staat gaat die proberen om de set-temperatuur te krijgen op de retour vanuit huis, dus op de inlet van de warmtepomp. Als de pomp dit heeft gehaald, slaat die weer uit.

Wanneer de sturing van de warmtepomp ingesteld staat op de outlet, werkt het iets anders. In dit geval kijkt de warmtepomp naar de ingestelde hysterese en het temperatuurverschil tussen de in- en outlet tijdens de laatste keer dat de warmtepomp gedraaid heeft. Is bijvoorbeeld de hysterese ingesteld op 5 graden en was het temperatuurverschil tussen de in- en outlet van de warmtepomp tijdens de laatse keer dat die aan stond bijvoorbeeld 6 graden, dan zal de warmtepomp weer aan slaan met een temperatuurverschil van 5+6=11 graden tussen de set- en de gemeten temperatuur. In sommige gevallen kan het zijn dat het in huis teveel afkoelt, doordat het te lang duurt voordat de warmtepomp weer aanslaat. Dit zal vooral voorkomen bij de wisseling van de seizoenen. Als u dit probleem herkent, kunt u het beste contact opnemen. Dan kunnen wij wat instellingen aanpassen om dit probleem te verhelpen.
Ik zou wel een screenshot willen zien wat Adlar hierover op hun site schrijft want zoals het hierboven beschreven is kan niet juist zijn.
Je zou enorme schommelingen in temperatuur krijgen als het werkt zoals hierboven beschreven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

Kijk maar even, het is niet of @Mr Black het zo verzint :D
https://www.support.adlar...uurveranderingen-in-huis/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-09 09:01
Bedankt @Jerra.
Ik heb nog even proberen te zoeken op de site waar informatie soms moeilijk is terug te vinden. Dit is een link naar ook een zelfde soort uitleg: https://www.support.adlar...armtepomp-slaat-niet-aan/

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:30
Jerra schreef op maandag 6 januari 2025 @ 13:31:
@marnie grappige timing, ook bij mij was het zojuist opgevallen (met de warmere buitentemperatuur) dat de compressor alweer lange tijd op een laag pitje pruttelde en dus smering-spikes vertoond.
Ook bij mij is hierdoor net de outlet temperatuur boven het setpoint uitgekomen en het verwarmen gestopt.

Ik denk dat ik daarom weer eens inlet sturing ga uitproberen, toch zonde als een langzame pruttelrun hierdoor wordt onderbroken.
Ik heb de sturing ook omgezet naar Inlet. Tot op heden draait de compressor door ook na smeringsspikes.

De beschrijving van Mr Black in "Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen", over de sturing op outlet, verklaart ook de grote hysterese die na een smeringsspike aanwezig was, bij outlet sturing. Met grote afkoeling van de woonruimte als gevolg.

Langzaam leren we en tweaken we verder :)

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
marnie schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 14:36:
[...]

Ik heb de sturing ook omgezet naar Inlet. Tot op heden draait de compressor door ook na smeringsspikes.

De beschrijving van Mr Black in "Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen", over de sturing op outlet, verklaart ook de grote hysterese die na een smeringsspike aanwezig was, bij outlet sturing. Met grote afkoeling van de woonruimte als gevolg.

Langzaam leren we en tweaken we verder :)
Maar ik stuur op outlet. Hoe verklaar je dan onderstaande grafiek tegen de achtergrond van jouw conclusie . Voor de helderheid: de stop van de warmtepomp werd veroorzaakt doordat in een korte tijd de zon op de achterpui de kamertemperatuur boven 19.8 graden steeg. Na een half uur was de temp weer voldoende gezakt om de pomp aan te laten slaan ( op basis van een scène mbt thermometer in de woonkamer)
De piekjes zijn de "smeermomenten".

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f-ekkkLPJcnP3X5LMs23MnrrPpk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kdymAH3vr5gYA4xy6Djx8Qqb.png?f=fotoalbum_large

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 09:56
pentaw1nz schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:31:
[...]


Je hebt dan geen (actieve) JAN module denk ik? En draait de HL8 zoals deze vanuit de fabriek komt, dus als vaste stooklijn?
Of gebruik je wel thermostaatsturing, maar gaat deze dan 's nachts uit omdat er geen warmtevraag is?

Zoals vaker genoemd kun je de warmtepomp dan ook op 'Sluiting' zetten bij de stooklijnen, en handmatig een temperatuur instellen die lager is dan het minimum van HL7 (bijv 26 of 25 graden)
In de nacht is de JAN actief en zorgt ervoor dat de temperatuur in de kamer niet onder de 19.5 komt en dit gaat goed. Doordat de temperatuur savonds tot 20.5 is gestookt duurt het met wat zachtere dagen een tijd voordat dit is gezakt naar de 19.5 graden. De meeste dagen is de JAN niet actief in de nacht, maar als het vriest wil je wel dat de kamer op 19.5 blijft en dit gaat prima tot nu toe :*)

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-04 16:50
Mr Black schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 13:40:
[...]


Bedankt @Jerra.
Ik heb nog even proberen te zoeken op de site waar informatie soms moeilijk is terug te vinden. Dit is een link naar ook een zelfde soort uitleg: https://www.support.adlar...armtepomp-slaat-niet-aan/
Het staat er inderdaad!

Ik denk dat dit zo is bedacht om pendelen te voorkomen.
Bij vloerverwarming zal die 5 sec wel een stuk lager moeten zijn want de pomp staat te wachten tot die 5 graden hysterese op je retour (Tr) temperatuur is opgetreden, nou dat kan best wel even duren!
Bij vloerverwarming zonder isolatie heb je een flink stuk beton wat heel lang de warmte vasthoud.
Hetzelfde probleem ontstaat bij sturing op outlet (Ta).

De enige delta die ik ken waardoor de pomp kan gaan staan wachten (terwijl de gewenste Ta /Tr nog niet is bereikt), ondanks dat de thermostaat aangeeft dat hij zou moeten starten met verwarmen is de delta tussen de Ta en de buitentemperatuur en die delta is voor de Solarest pomp ook toevallig 5 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 13-09 19:44
Mr Black schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:57:
[...]


Dit schrijft Adlar zelf op hun website. Iets meer uitleg over verschil.

De warmtepomp kan aangestuurd worden doormiddel van de temperatuur op de inlet of de outlet van de warmtepomp.

Als de warmtepomp gestuurd wordt op de inlettemperatuur wil dat zeggen dat de warmtepomp aanslaat op basis van het temperatuurverschil tussen de watertemperatuur wat uit huis komt en de set-temperatuur van de warmtepomp. Dit temperatuurverschil noemen we de ‘hysterese’. Deze staat standaard ingesteld op 5 graden. Als de warmtepomp aan staat gaat die proberen om de set-temperatuur te krijgen op de retour vanuit huis, dus op de inlet van de warmtepomp. Als de pomp dit heeft gehaald, slaat die weer uit.

Wanneer de sturing van de warmtepomp ingesteld staat op de outlet, werkt het iets anders. In dit geval kijkt de warmtepomp naar de ingestelde hysterese en het temperatuurverschil tussen de in- en outlet tijdens de laatste keer dat de warmtepomp gedraaid heeft. Is bijvoorbeeld de hysterese ingesteld op 5 graden en was het temperatuurverschil tussen de in- en outlet van de warmtepomp tijdens de laatse keer dat die aan stond bijvoorbeeld 6 graden, dan zal de warmtepomp weer aan slaan met een temperatuurverschil van 5+6=11 graden tussen de set- en de gemeten temperatuur. In sommige gevallen kan het zijn dat het in huis teveel afkoelt, doordat het te lang duurt voordat de warmtepomp weer aanslaat. Dit zal vooral voorkomen bij de wisseling van de seizoenen. Als u dit probleem herkent, kunt u het beste contact opnemen. Dan kunnen wij wat instellingen aanpassen om dit probleem te verhelpen.
Uit solareast engineering Manual, paragraaf 2.8 vertaald door google

P26 wordt gebruikt om de aan/uit-parameter in de verwarmingsmodus te regelen
of koelmodus, wanneer de huidige watertemperatuur van
de eenheid is groter dan de som van het ingestelde water
temperatuur en de parameter of minder dan het verschil
tussen de ingestelde watertemperatuur en de parameter,
het apparaat zal aan/uit zijn. :? Waar komt die som van 5+6 =11 vandaan :? :? :?

Just because someone's opinion is different than your own it does not mean they are wrong.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-09 09:01
HeHoe schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 19:05:
[...]


Uit solareast engineering Manual, paragraaf 2.8 vertaald door google

P26 wordt gebruikt om de aan/uit-parameter in de verwarmingsmodus te regelen
of koelmodus, wanneer de huidige watertemperatuur van
de eenheid is groter dan de som van het ingestelde water
temperatuur en de parameter of minder dan het verschil
tussen de ingestelde watertemperatuur en de parameter,
het apparaat zal aan/uit zijn. :? Waar komt die som van 5+6 =11 vandaan :? :? :?
@HeHoe ik lees de uitleg van Adlar zo dat ze die 6 graden maar als voorbeeld nemen (had ook 3 kunnen zijn) en dan specifiek is het voorbeeld voor regeling op outlet. Parameter P26 regelt in hun voorbeeld met een waarde in graden een verschil bij opnieuw starten. Dus bij outlet is dat de outlet temperatuur in graden + de waarde p26 tegenover de SET temperatuur. Als het systeem toevallig een temperatuur had die precies gelijk aan de SET was dan start die precies bij de waarde van p26.

In de praktijk zie ik dit ook zo. Maar, misschien is er nog een andere uitleg voor. Met bijna 200 parameters is het sowieso niet simpel! _/-\o_

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ebbz
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 20:16
BerndGaykema schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 09:44:
[...]
Misschien heb je hier wat aan. Deze (knap onscherpe) afbeelding kreeg ik van Adlar service.
Ikzelf heb de meest rechtse uitvoering.
[Afbeelding]
Ik had hier zeker wat aan!
Ik heb vandaag com2 op de communicatiekabel aangesloten die Adlar heeft aangelegd. Er waren nog zat vrije draadjes, en ze gebruiken hem zelf ook voor de JAN.
En binnen heb ik op de communicatiekabel een rs485 naar uart converter aangesloten en dat weer aan een esp32. Even mee gestoeid, maar nu kan ik modbus praten met de warmtepomp. *O* *O* *O*

Ik heb nu twee registers toegevoegd:
[][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 70.00
[][D][sensor:094]: 'Compressor Running Frequency': Sending state 70.00000 Hz with 1 decimals of accuracy
[][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 25.00
[][D][sensor:094]: 'Water Inlet Temp': Sending state 25.00000 with 1 decimals of accuracy

Mijn warmtepomp kan via tuya geen compressor frequentie uitlezen, maar hiermee wel. Dat wordt leuk de komende dagen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • h3rj4n
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 30-08 14:39
ebbz schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 23:52:
[...]


Ik had hier zeker wat aan!
Ik heb vandaag com2 op de communicatiekabel aangesloten die Adlar heeft aangelegd. Er waren nog zat vrije draadjes, en ze gebruiken hem zelf ook voor de JAN.
En binnen heb ik op de communicatiekabel een rs485 naar uart converter aangesloten en dat weer aan een esp32. Even mee gestoeid, maar nu kan ik modbus praten met de warmtepomp. *O* *O* *O*

Ik heb nu twee registers toegevoegd:
[][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 70.00
[][D][sensor:094]: 'Compressor Running Frequency': Sending state 70.00000 Hz with 1 decimals of accuracy
[][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 25.00
[][D][sensor:094]: 'Water Inlet Temp': Sending state 25.00000 with 1 decimals of accuracy

Mijn warmtepomp kan via tuya geen compressor frequentie uitlezen, maar hiermee wel. Dat wordt leuk de komende dagen!
Vet! Ik heb de kabel zelf al aangelegd maar wou niet gaan prutsen met de warmtepomp in de winter nu ik hij het huis warm moet krijgen ;) Heb je voor mij jou ESP config, dat scheelt mij weer uitzoek werk :D Mag eventueel ook in een DM of op github?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Marksel
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 08-09 11:58
Robert62 schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 18:36:
[...]

Bedankt Bernd,
In de handleiding voor de tado x receiver staat dat deze zelf het herkend of/en welk digitaal communicatie protocol gebruikt moet worden. Het lijkt er op dat met de Jan module dit niet lukt

Hoop de komende dagen en reactie van Adlar op mijn service verzoek te krijgen. Ik heb ook met de tado helpdesk contact een vraag uitgezet.
Toch wel raar dat de tado x wireless bij andere Adlar gebruikers wel werkt.
Er moet nog iets anders niet goed zijn.
Ik heb het zelfde probleem. De heren van Adlar konden het probleem niet oplossen. Heb het probleem bij tado neergelegd en dit is het antwoord:

"Zij hebben de huidige installatie gecontroleerd en bevestigd dat de bedrading correct was, maar dat de signalen van de tado° -ontvanger niet door de warmtepomp werden geaccepteerd. De warmtepomp wachtte eigenlijk op wat informatie over de kamertemperatuur. Die informatie wordt alleen verzonden door de Slimme Thermostaat X of V3+."

Conclusie is dus dat de bedrade tado X en V3+ wel compatibel zijn, maar de draadloze versie niet!
Dan toch maar een draad trekken... 🙄

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
@Marksel schrijft: Conclusie is dus dat de bedrade tado X en V3+ wel compatibel zijn, maar de draadloze versie niet!

Twee vragen hierbij aan het forum.
1. is er iemand die de draadloze versie wel werkend heeft aangesloten?
2. Welk ander (draadloos) alternatief is er voor de Honeywell TR6?

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • +10 Henk 'm!

  • ebbz
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 20:16
h3rj4n schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 08:43:
[...]


Vet! Ik heb de kabel zelf al aangelegd maar wou niet gaan prutsen met de warmtepomp in de winter nu ik hij het huis warm moet krijgen ;) Heb je voor mij jou ESP config, dat scheelt mij weer uitzoek werk :D Mag eventueel ook in een DM of op github?
Onderstaande lijkt aardig goed te werken.
De binary sensors lijken niet helemaal te kloppen nog.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
uart:
  - id: uart_modbus
    tx_pin: GPIO15
    rx_pin: GPIO39
    baud_rate: 9600
    data_bits: 8
    stop_bits: 1
    parity: NONE

modbus:
  - uart_id: uart_modbus
    id: modbus_client

modbus_controller:
  - id: modbus_adlar
    modbus_id: modbus_client
    address: 0x1
    update_interval: 30s

sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Compressor Target Frequency"
    register_type: holding
    address: 0x0027
    device_class: frequency
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: Hz
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Compressor Running Frequency"
    register_type: holding
    address: 0x0040
    device_class: frequency
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: Hz
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Fan Running Speed"
    register_type: holding
    address: 0x0041
    device_class: frequency
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: Hz
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "EEV Open Step"
    register_type: holding
    address: 0x0042
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: P
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "EVI Valve Open Step"
    register_type: holding
    address: 0x0043
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: P
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "AC Input Voltage"
    register_type: holding
    address: 0x0044
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    device_class: voltage
    unit_of_measurement: V
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "AC Input Current"
    register_type: holding
    address: 0x0045
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 1
    device_class: current
    unit_of_measurement: A
    filters:
      - multiply: 0.1
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Compressor Phase Current"
    register_type: holding
    address: 0x0046
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 1
    device_class: current
    unit_of_measurement: A
    filters:
      - multiply: 0.1
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Compressor IPM Temp."
    register_type: holding
    address: 0x0047
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "High Pressure Saturation Temp."
    register_type: holding
    address: 0x0048
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Low  Pressure Saturation Temp."
    register_type: holding
    address: 0x0049
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Ambient Temp. T1"
    register_type: holding
    address: 0x004A
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Outer Coil Temp. T2"
    register_type: holding
    address: 0x004B
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Inner Coil Temp. T3"
    register_type: holding
    address: 0x004C
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Suction Temp. T4"
    register_type: holding
    address: 0x004D
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Exhaust Temp. T5"
    register_type: holding
    address: 0x004E
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Water Inlet Temp. T6"
    register_type: holding
    address: 0x004F
    device_class: temperature
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: °C  
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Water Outlet Temp. T7"
    register_type: holding
    address: 0x0050
    device_class: temperature
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Economizer Inlet Temp. T8"
    register_type: holding
    address: 0x0051
    device_class: temperature
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Economizer Outlet Temp. T9"
    register_type: holding
    address: 0x0052
    device_class: temperature
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Plate Heat Exchanger Exhaust Temp."
    register_type: holding
    address: 0x0055
    device_class: temperature
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Water Pump Speed PWM"
    register_type: holding
    address: 0x0057
    device_class: frequency
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: Hz
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Water Flow"
    register_type: holding
    address: 0x0058
    device_class: volume_flow_rate
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: L/min
    
number:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Temp. Set-Cooling"
    register_type: holding
    address: 0x0300
    device_class: temperature
    value_type: S_WORD
    max_value: 25
    min_value: 7
    step: 1
    unit_of_measurement: °C
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "Temp. Set-Floor Heating"
    register_type: holding
    address: 0x0303
    device_class: temperature
    value_type: S_WORD
    max_value: 60
    min_value: 20
    step: 1
    unit_of_measurement: °C    

switch:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    name: "ON/OFF"
    register_type: holding
    address: 0x0305

select:
  - platform: modbus_controller
    name: "MODE"
    address: 0x0304
    value_type: U_WORD
    optionsmap: 
      "Cooling": 0
      "Heating": 1
      "Floor Heating": 3
  - platform: modbus_controller
    name: "Running Mode"
    address: 0x0307
    value_type: U_WORD
    optionsmap: 
      "Standard Mode": 0
      "BOOST": 1
      "SILENT": 2
  - platform: modbus_controller
    name: "Cooling Setting Curve"
    address: 0x0313
    value_type: U_WORD
    optionsmap: 
      "Off": 0
      "H1": 1
      "H2": 2
      "H3": 3
      "H4": 4
      "H5": 5
      "H6": 6
      "H7": 7
      "H8": 8
      "L1": 11
      "L2": 12
      "L3": 13
      "L4": 14
      "L5": 15
      "L6": 16
      "L7": 17
      "L8": 18
  - platform: modbus_controller
    name: "Heating Setting Curve"
    address: 0x0314
    value_type: U_WORD
    optionsmap: 
      "Off": 0
      "H1": 1
      "H2": 2
      "H3": 3
      "H4": 4
      "H5": 5
      "H6": 6
      "H7": 7
      "H8": 8
      "L1": 11
      "L2": 12
      "L3": 13
      "L4": 14
      "L5": 15
      "L6": 16
      "L7": 17
      "L8": 18
  - platform: modbus_controller
    name: "Underfloor Heating Setting Curve"
    address: 0x0316
    value_type: U_WORD
    optionsmap: 
      "Off": 0
      "H1": 1
      "H2": 2
      "H3": 3
      "H4": 4
      "H5": 5
      "H6": 6
      "H7": 7
      "H8": 8
      "L1": 11
      "L2": 12
      "L3": 13
      "L4": 14
      "L5": 15
      "L6": 16
      "L7": 17
      "L8": 18

binary_sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    address: 0x0000    
    register_type: holding
    bitmask: 0x1
    name: "Running Status: Refrigerant Recovery"
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    address: 0x0000    
    register_type: holding
    bitmask: 0x2
    name: "Running Status: Primary Anti-freeze"
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    address: 0x0000    
    register_type: holding
    bitmask: 0x4
    name: "Running Status: Secondary Anti-freeze"
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    address: 0x0000    
    register_type: holding
    bitmask: 0x8
    name: "Running Status: Fault Alarm"
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    address: 0x0000    
    register_type: holding
    bitmask: 0x10
    name: "Running Status: System oil return"
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    address: 0x0000    
    register_type: holding
    bitmask: 0x100
    name: "Running Status: System Frosting"
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    address: 0x0000    
    register_type: holding
    bitmask: 0x1000
    name: "Running Status: Shutdown after Reaching Temp"
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    address: 0x0000    
    register_type: holding
    bitmask: 0x2000
    name: "Running Status: Shutdown after Unit Failure"
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    address: 0x0000    
    register_type: holding
    bitmask: 0x4000
    name: "Running Status: Unit Operation"
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_adlar
    address: 0x0000
    register_type: holding
    bitmask: 0x8000
    name: "Running Status: Unit Waiting for Operation"

Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

Gaaf hoor! Hele waardevolle informatie waarvoor ik je echt hartelijk wil bedanken dat je dit deelt.

Ik weet nog niet of ik zelf ooit een modbus bordje eraan ga hangen, maar stel Adlar valt om, of de hele tuya bende wordt onbetrouwbaar etc. Dan hebben we gewoon een keiharde manier om echt met de WP te blijven praten!

Ik sla deze (en komende) posts dan ook maar even goed op :)

Ook heel interessant, en bijna vreemd dat Adlar dat dus niet zelf doet met de JAN module, is de mogelijkheid om hiermee een volledige "thermostaat controller" te maken.
Niet alleen een beetje settemp plussen en minnen maar ook uitlezen of bijvoorbeeld de compressor uberhaupt al draait, of direct het compressor toerental bepalen, kan een veel betere terugkoppeling geven aan het binnenhuis-temperatuur-regelsysteem.

Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • ebbz
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 20:16
Ik vind het vooral mooi, hoe we elkaar kunnen helpen om dit voor elkaar te kijrgen.
Dankzij de hier gedeelde "Solareast Engineering Manual" heb ik die esphome config kunnen maken. Daar staan namelijk al die modbus register adressen in. Zonder dat was het een behoorlijke puzzel geworden denk ik

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wesleyvernie
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21-07 21:34
Om modbus uit te kunnen lezen wordt ook vaak een elfin wifi rs485 module gebruikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impod
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 07-02 19:39
LongTimeAgo schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:13:
Even een grappige statistiek tussendoor:
Een defrost kost mij 2,8 cent wanneer er gas gebruikt wordt.
of 0,028 euro.
Per kuub gas betaal ik €1,40
Een defrost kost 0,02 kuub.

Ik vraag mij nog steeds af wat de randvoorwaarden zijn van dat de CV ketel gebruikt wordt om te defrosten.
Vanochtend om 9:11 had ik een defrost namelijk, het is niet heel koud en tóch werd er gas gebruikt.
Adlar binnenkort maar even een vraag stellen hier over.
Aan de andere kant, kost het wellicht meer kWh (wat mij 0,19 cent per kWh kost) om te defrosten puur op stroom... Hmm.
Ja dan is het kiezen wat lastig idd. Klinkt wel als erg weinig!

Hier is op 2 januari eindelijk de thermostaat icm de Jan module werkend gemaakt.

Op 3 januari - er was niemand thuis dus geen warmwatergebruik- heb ik 2,6m3 gas gebruikt.
Ketel is zwaar beperkt in vermogen, en ik houd het tapwater niet warm (want zeer onregelmatig thuis).

Ik had toen nog geen meldingen voor de defrosts, dus geen idee hoe vaak hij dat gedaan heeft. Maar de ketel springt niet bij zolang de buitentemperatuur boven de -15 is. Vandaar mijn conclusie dat ik beter gasloos kan defrosten.

Elke kWh die ik minder terug lever, kost me 11ct nu we nog salderen. Maar voor mij is het nog belangrijker dat ik sowieso gasloos wil gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alf33
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 28-05 18:31
Wie weet de oplossing voor mijn probleem, ik regel sinds kort op inlet temperatuur en het valt me op dat de compressor met ongeveer 40Hz regelt naar de settemp +1 en gaat na een tijdje op 20Hz en vervolgens na korte tijd op stop en als de inlet temperatuur genoeg gezakt is begint de cyclus weer opnieuw.
Kan ik het instellen dat de compressor eerder terug regelt zodat hij op een lagere frequentie op de settemperatuur blijft en niet steeds stopt.
Ik heb een hybride ( dus met vloerverwarmingspomp) en wil deze winter kijken of ik van het gas kan.

[ Voor 10% gewijzigd door alf33 op 08-01-2025 22:20 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Markies!
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 25-07 15:01
fvanderstege schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 13:57:
@Marksel schrijft: Conclusie is dus dat de bedrade tado X en V3+ wel compatibel zijn, maar de draadloze versie niet!

Twee vragen hierbij aan het forum.
1. is er iemand die de draadloze versie wel werkend heeft aangesloten?
2. Welk ander (draadloos) alternatief is er voor de Honeywell TR6?
Mijn warmtepomp werkt met de draadloze gateway variant van Tado V3+. Ging op het begin niet goed omdat de Tado op OT ingesteld moest worden wat door adlar niet was gedaan maar hierna geen problemen meer gehad. Ik heb nu vaste stooklijnen in staan dus de thermostaat wordt niet echt gebruikt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 12-09 21:39
Markies! schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 21:42:
[...]


Mijn warmtepomp werkt met de draadloze gateway variant van Tado V3+. Ging op het begin niet goed omdat de Tado op OT ingesteld moest worden wat door adlar niet was gedaan maar hierna geen problemen meer gehad. Ik heb nu vaste stooklijnen in staan dus de thermostaat wordt niet echt gebruikt.
Idem, draadloze V3+ hier en werkte direct na installatie prima.

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
Markies! schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 21:42:
[...]


Mijn warmtepomp werkt met de draadloze gateway variant van Tado V3+. Ging op het begin niet goed omdat de Tado op OT ingesteld moest worden wat door adlar niet was gedaan maar hierna geen problemen meer gehad. Ik heb nu vaste stooklijnen in staan dus de thermostaat wordt niet echt gebruikt.
Begrijp ik het goed dat je ook (eerst)op HL8 ( dynamische stooklijn)in combinatie met de tado op OT een goede connectie/communicatie had tussen tado en Jan-Connect? Dan klopt de conclusie dus niet van @Marksel .

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 12-09 21:39
fvanderstege schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:14:
[...]


Begrijp ik het goed dat je ook (eerst)op HL8 ( dynamische stooklijn)in combinatie met de tado op OT een goede connectie/communicatie had tussen tado en Jan-Connect? Dan klopt de conclusie dus niet van @Marksel .
Als het goed is wel, maar de Adlar monteur heeft dat allemaal voor mij geconfigureerd. HL8 met JAN-Connect heeft in ieder geval gewerkt (gebruik nu vaste stooklijnen) maar ik weet niet 100% zeker of dat OT was of niet.

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o2atgRDW-mfcfZwK5UGx1MJz2PY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9J3x0ZTrayl0IE9QUl8elI05.png?f=fotoalbum_large

Had ik eindelijk een beetje een mooie automatisering voor de kamertemperatuur, gooien al die defrosts weer roet in het eten xD
Door de defrosts daalde de temperatuur op een gegeven moment, hij is wel iets opgeklommen maar duidelijk is dat LT1 niet voldoende is voor mijn woning op een dag met veel defrosts.

Ik had nu (input = kamertemperatuur);
  • meer dan een halve graad onder setpoint: H8
  • tussen halve graad onder setpoint en het setpoint: L1
    ^ in alle omstandigheden tot vandaag was L1 altijd de stooklijn waarop de binnentemperatuur langzaam over de hele dag en nacht stijgt
  • tussen setpoint en het 0.3 boven setpoint: L2
  • meer dan 0.3 boven het setpoint: WP OFF (en weer ON natuurlijk, indien temperatuur zakte)
Ik vond het wel mooi werken, lekker traag (en dus efficient), leek mooi afgestemd op de woning.
Gezien stooklijnen natuurlijk zelf al op buitentemperatuur "gas terugnemen" leek me dit wel een mooie oplossing voor alle seizoenen.
Wat me het meest bevalt hieraan is dat ik eindelijk niet meer de hele tijd in een te warm huis zit, schommelt nu in de praktijk mooi ongeveer een halve graad rondom het setpoint, wat eerst 2 graden was.

Nu kiezen of ik de hele mik naar 1 hogere stooklijn gooi in alle condities (H7 t/m L1), of inbouw dat als die langer dan 2 uur vast zit in "meer dan 0.2 graad onder gewenste temperatuur" alsnog dan de huidige stooklijn (L1 > H8, H8 > H7) mag verhogen

Toch werkt het al beter dan HL8 in mijn huis werkte, die had op deze momenten een setpoint van 50 graden en kwam zelfs met heel veel defrost uiteindelijk alsnog uit op: het huis te warm, en dat is pas echt zonde, vlammen om het te warm te krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
Hier ook 4 defrosts.
Met ook 0,4 m3 gasverbruik. Hmm.
Zou extreem koud is het nog niet, dus ik vraag mij af of die defrosts met CV nou echt nodig zijn...

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-09 09:01
LongTimeAgo schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 16:44:
Hier ook 4 defrosts.
Met ook 0,4 m3 gasverbruik. Hmm.
Zou extreem koud is het nog niet, dus ik vraag mij af of die defrosts met CV nou echt nodig zijn...
Hier nog wat meer defrosten op HL 3 en 2, regeling op output en geen koppeling met cv. (cv staat dus uit).
Bij mijn situatie levert dat geen probleem op omdat het volume van de installatie zo groot is dat de warmte om de defrost uit te voeren eenvoudig door de installatie geleverd kan worden. Mijn flow staat op 19 l/min en heb een buffervat van 20 liter..Des te kleiner de inhoud des te langer duurt de defrost om weer op de SET waarde terug te komen in het geval er geen cv bij helpt.

Aanvulling: Er is een evenwichtspunt tussen de defrost afkoeling door de pomp zelf te laten oplossen en de keuze om je cv dat te laten doen. Dat kan financieel zijn maar sommige vinden het ook niet fijn dat hun cv steeds maar enkele minuten brand. Omdat de condens in de wisselaar na zo kort branden achter blijft ben ik daar ook geen voorstander van. Dus eerlijkheidshalve wil ik aangeven dat als het rond het vriespunt is en bijna 100% vochtigheid waardoor je een aaneengesloten serie defrosten krijgt (meestal tussen 5 en 8 uur in deze tijd) dan laat ik de ketel bijkomen. De cv staat dan op 40 graden aanvoer waardoor de pomp tijdelijk uitgaat. In de morgen van 10 januari is op die manier ca 1m3 gas gebruikt maar dus ook even geen defrosten. Het is een keuze.......

[ Voor 33% gewijzigd door Mr Black op 10-01-2025 11:01 ]

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MrBas
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 13-09 16:32
fvanderstege schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:14:
[...]


Begrijp ik het goed dat je ook (eerst)op HL8 ( dynamische stooklijn)in combinatie met de tado op OT een goede connectie/communicatie had tussen tado en Jan-Connect? Dan klopt de conclusie dus niet van @Marksel .
Hier ook goede verbinding met OT op de Tado V3 (draadloos, kan ook V2 zijn) icm HL8. Alleen te duur met stoken dus gebruik hem niet 😂

2+2=4-1=3 QUICKMATH


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
Wie weet dit: als je met de app die pomp uitschakelt, defrost die dan nog wel? Ik heb het idee dat die dan volledig stopt met pompen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

Hij hoeft dan niet te defrosten, hij laat wel af en toe de waterpomp lopen.

De manual heeft een beschrijving staan over "uitzetten in lage temperaturen" daar zou je het nog even kunnen checken.

Ga je een tijd weg dan? Ik zou mijn huis niet snel onder 10 graden laten komen, denk zelfs 15 graden als ik maar een weekje of twee weg ben.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
Dank. Neehoor. Ik zit nu alleen maar op HL7 want HL8 is me afgenomen door Jan, maar is nog steeds wat warm, vooral in de nacht mag die van mij wel paar uur pauzeren. M'n verbruik is netjes (all electric 1955, 120 m2 direct verwarmd, 75m2 indirect verwarmd, half vrijstaand) en constante temperatuur ook met deze lage temperaturen. Als het iets warmer is draait die gewoon te lang per dag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ZpgiwyzHhXM_3_ZzLjvjVU6KbY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mJet8tq186VBQYGeIoMCx7ea.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ChkIkPbCRNG9aXzY0Unw_nygy-U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CivLlqvo74lVaUgznr26fk85.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQMlW0pG4gY0Ko1QSpGkyH8TjIY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JdWQ9SZeG6WQRlQaZQaOM8wc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wUtwGUNkeDRYbeKu5dn_0io116o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OFbEjGTA7OPifZOMfH2A3233.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JDqHxVTIbevnPFWTLOFTp6fO-F8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n88JZhqhO5M9pY4pVuNI9dxL.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

Ach so! Dan snap ik waar de vraag vandaan komt, zal eens kijken of ik het snel terug kan vinden.

Je kunt HL8 makkelijk terugkrijgen trouwens, gewoon de stekker uit jannetje trekken :D
Dan kan hij het setpoint ook niet meer beinvloeden, als je er toch geen baat bij hebt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
Jerra schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 22:36:
Ach so! Dan snap ik waar de vraag vandaan komt, zal eens kijken of ik het snel terug kan vinden.

Je kunt HL8 makkelijk terugkrijgen trouwens, gewoon de stekker uit jannetje trekken :D
Dan kan hij het setpoint ook niet meer beinvloeden, als je er toch geen baat bij hebt.
Haha, Jannetje. Jannetje moer gewoon op thermostaat werken met aanvoertemperaturen van HL7 of HL8 en dan soms even uitgaan, mag zelfs bij aanvoertemperatuur van HL5, als die dan maar twee mooie runs maakt en de rest van de dag uit gaat. Ik denk dat HL5 efficiënter is dan HL7, als de runs ook een stuk korter zijn. Met HL7 verbruik ik rond deze temperatuur constant 600-700w maar wel 24/7, terwijl ik verwacht dat HL5 met halve tijd draaien en constant 900w dezelfde binnentemperatuur bereikt. HL7 of 8 komen in zo'n lage aanvoer dat het nauwelijks verschil maakt met je binnentemperatuur, wat het weer inefficiënt maakt m.i.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

Er staat alleen dat je hem op spanning moet houden, en ik kan me ook niet voorstellen dat die zichzelf stuk zou laten vriezen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

Ja helemaal mee eens, er is nog veel te wensen aan de automatische regeling.

Zou mooi zijn als je dynamisch lt8 een getal kon geven van hoe veel warmte je huis nodig heeft.
Dat die zich wat meer kan "gedragen"

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
Precies, en ook nog: als ik de WP op elk willekeurig moment dat het mij komt af laten schakelen, op bereiken binnentemperatuur of tijd weet ik niet of dit kwaad kan op lange termijn..als je het tijdens pieken van compressor, defrosts, of wellicht als die perongeluk net opstart doe.

Eigenlijk wil je een scene: als het om 20.00u 20 graden is mag WP uit,.maar op een moment dat het WP uitkomt in het komende half uur xD

Edit: met lage buitentemperatuur als er constant defrosts zijn wil je wellicht wel dat die 23/7 draait, want met een defrost trekt die met de kleine adlar buffers heel je systeem leeg. Het is vnl bij +5 graden .

[ Voor 20% gewijzigd door steefweer op 09-01-2025 22:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

Ja uberhaupt, al zou ik een "te warme stooklijn" kiezen en het enige wat JAN doet is "ga uit als de kamertemperatuur bereikt is" was dat al een hele fijne optie geweest.

Achjah zo blijft er altijd wat te wensen, wij als tweakers kunnen het gelukkig nog oplossen.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
Ondertussen begint mijn Home Assistant dynamische stooklijn selectie automatisering aardig vorm te krijgen. Als die de komende dagen zich gedraagt dan zal ik hem hier delen zodat anderen er wellicht nog wat aan hebben.
Deze is ideaal voor deze koude dagen. schakelt stooklijnen omhoog wanneer het koud is binnen en schaalt weer zelf (alhoewel wat traag) af wanneer het binnen te warm wordt.

immers, het voordeel van de stooklijnen is ook dat als het warmer weer wordt, deze zelf ook al de set temp verlagen.

Wanneer het weer van dat lauwe gare tussenweer wordt waarbij de warmtepomp inderdaad maar een uurtje of 2 per dag hoeft te draaien om een bepaalde temperatuur in huis te waarborgen en zodoende daarna alleen wat lauw water hoeft rond te pompen, zal ik denk ik een automatisering bouwen die de stooklijnen op "Off/sluiting" zet en dan maar zelf de set temp regelt om zo min mogelijk te draaien, want dan kan HL7 inderdaad nog steeds te warm zijn. (alhoewel, als ik zo die stooklijn curves zie, valt HL7 nog reuze mee met hoe hoog de set temp gezet wordt. Een set temp van 27 bij 0 tot 13 graden en 26 van 14 t/m ∞ , voor dit huis waarschijnlijk prima, maar ik begrijp dat dit voor sommige huizen gewoon nog steeds veel is)

En ondertussen hopen dat Adlar eerder zal zijn met HL8+JAN dynamische regeling ;)

Wel een hoop geleerd ondertussen...

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

Ik kijk er naar uit! Door jullie hier uberhaupt overgestapt naar de vaste stooklijnen, ontdekt wat een beetje goed/niet goed werkt en daarmee ook begonnen aan de home assistant regeling!

Ben benieuwd naar jouw versie en de verschillen, steek ik vast weer wat van op :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
LongTimeAgo schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 23:05:
Ondertussen begint mijn Home Assistant dynamische stooklijn selectie automatisering aardig vorm te krijgen. Als die de komende dagen zich gedraagt dan zal ik hem hier delen zodat anderen er wellicht nog wat aan hebben.
Deze is ideaal voor deze koude dagen. schakelt stooklijnen omhoog wanneer het koud is binnen en schaalt weer zelf (alhoewel wat traag) af wanneer het binnen te warm wordt.


immers, het voordeel van de stooklijnen is ook dat als het warmer weer wordt, deze zelf ook al de set temp verlagen.

Wanneer het weer van dat lauwe gare tussenweer wordt waarbij de warmtepomp inderdaad maar een uurtje of 2 per dag hoeft te draaien om een bepaalde temperatuur in huis te waarborgen en zodoende daarna alleen wat lauw water hoeft rond te pompen, zal ik denk ik een automatisering bouwen die de stooklijnen op "Off/sluiting" zet en dan maar zelf de set temp regelt om zo min mogelijk te draaien, want dan kan HL7 inderdaad nog steeds te warm zijn. (alhoewel, als ik zo die stooklijn curves zie, valt HL7 nog reuze mee met hoe hoog de set temp gezet wordt. Een set temp van 27 bij 0 tot 13 graden en 26 van 14 t/m ∞ , voor dit huis waarschijnlijk prima, maar ik begrijp dat dit voor sommige huizen gewoon nog steeds veel is)

En ondertussen hopen dat Adlar eerder zal zijn met HL8+JAN dynamische regeling ;)

Wel een hoop geleerd ondertussen...
Ik weiger aan HA te gaan, wil gewoon dat het low tech en zo eenvoudig mogelijk werkt zonder weer een hobby erbij (HA). De warmtepomp is al een ongevraagde hobby erbij geworden.


Daarnaast even test: Afgeschakeld (uit met app), zie bijgaande waarde. Bij uit in de zomer draait die 8watt, nu 40 watt. Is me al vaker opgevallen bij koude temperaturen.
Je ziet dat de pomp wel volledig uit staat want er is geen flow. Als er dan geen defrosts plaatsvinden is de kans op bevriezing natuurlijk groot. Hij kan niet eeuwig defrosten als er gen warm water meer in het gesloten systeem zit denk, dus lijkt mij tich dat uit gevaarlijk is.
Straks zie je vermoedelijk ook dat de aanvoer temperatuur onder de 12-10 komt, terwijl als die zelf uitschakeld, de poko blijft draaien en dat niet gebeurd.

Zeg ik nu iets geks?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pryhtOfFhdlK6O_3yBr4cj9TVmE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0EJ0mmI083nGq8XwfNOXDIhv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qY-XD5pBIYt_qo0GiDEYvJ_Qs3U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BJGp2dwfBRRF9yG6gyGXVIQ9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x3z7qwgpky-hHmmsMRqFBUBY2K0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tZhCBhmoYFvk6GRIGapWXsVM.jpg?f=fotoalbum_large


Edit:
Na minuut of 10 gaat hij 2 minuten naar 100w en wordt de pomp kort aangezet. Geen defrost, maar wel doorpompen. Lijkt mij dat na een aantal keer defrostst nodig worden omdat hierdoor water snel af gaat koelen Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n0nXE0mIK0XcmGHCH3F40UKXm-o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7U8iWKCXjw31tVWqE1OSBVrl.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MxBzaNm3zzrIjIml1r4CGD23COs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aDOFLROPpp2XEBBOg3Ooovo4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 46% gewijzigd door steefweer op 10-01-2025 09:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
steefweer schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 09:26:
[...]
Ik weiger aan HA te gaan, wil gewoon dat het low tech en zo eenvoudig mogelijk werkt zonder weer een hobby erbij (HA). De warmtepomp is al een ongevraagde hobby erbij geworden.
Is je goed recht. En uiteindelijk hopen we dat HL8+JAN dé oplossing is.

Dit is namelijk ook de reden dat ik de Adlar (nog) niet bij m'n ouders kan aanraden. (bijvoorbeeld)
Technische kennis mbt apps, automatisering, smart home gedoe, etc, is bij hun gewoon niets.
Het is gewoon nog iets te vaak nodig dat je zelf aan de knoppen moet zitten om deze correct te laten werken.

Adlar is gelukkig hard bezig (op de achtergrond) om dit allemaal te optimaliseren :)

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
LongTimeAgo schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 09:44:
[...]


Is je goed recht. En uiteindelijk hopen we dat HL8+JAN dé oplossing is.

Dit is namelijk ook de reden dat ik de Adlar (nog) niet bij m'n ouders kan aanraden. (bijvoorbeeld)
Technische kennis mbt apps, automatisering, smart home gedoe, etc, is bij hun gewoon niets.
Het is gewoon nog iets te vaak nodig dat je zelf aan de knoppen moet zitten om deze correct te laten werken.

Adlar is gelukkig hard bezig (op de achtergrond) om dit allemaal te optimaliseren :)
Ik werd laatst gebeld door de vertegenwoordiger, die was na een jaar weer toevallig bij mensen in mijn straat geweest en vroeg of ze mochten komen kijken bij. Ik heb aangegeven dat ik dan wel het eerlijke verhaal vertel. Niets meer van gehoord, te groot risico denk :p

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-09 09:01
[quote]steefweer schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 09:26:
[...]


Ik weiger aan HA te gaan, wil gewoon dat het low tech en zo eenvoudig mogelijk werkt zonder weer een hobby erbij (HA). De warmtepomp is al een ongevraagde hobby erbij geworden.


Daarnaast even test: Afgeschakeld (uit met app), zie bijgaande waarde. Bij uit in de zomer draait die 8watt, nu 40 watt. Is me al vaker opgevallen bij koude temperaturen.
Je ziet dat de pomp wel volledig uit staat want er is geen flow. Als er dan geen defrosts plaatsvinden is de kans op bevriezing natuurlijk groot. Hij kan niet eeuwig defrosten als er gen warm water meer in het gesloten systeem zit denk, dus lijkt mij tich dat uit gevaarlijk is.
Straks zie je vermoedelijk ook dat de aanvoer temperatuur onder de 12-10 komt, terwijl als die zelf uitschakeld, de poko blijft draaien en dat niet gebeurd.

Antwoord op @steefweer
WP BEWUST UITZETTEN TIJDENS VORST:
Misschien even een verduidelijking over de werking van de pomp en defrost. Als je de pomp bij vorst bewust uitzet met de app zal hij nooit een defrost doen maar...... dat is ook niet nodig! Defrost ontstaat alleen als de compressor drukverschil opbouwt om warmte te onttrekken aan de lucht. De ventilator blaast de koude en vochtige lucht door de condensor en die lucht vriest aan de buitenzijde aan. De compressor moet steeds harder gaan draaien om nog warmte te winnen. Op den duur lukt het niet meer waardoor een defrost dat weer oplost en de run opnieuw start. Staat de WP uit, dat betekent dus ook geen defrost. Daarentegen heeft de WP een vorst beveiliging. Er zijn verschillende vorst-beveiligen ingebouwd Bijvoorbeeld in parameter 29 staat de vorst beveilig standaard op 10 minuten. D.w.z. dat elke 10 minuten de pomp start, meestal met een waarde van 3 tot 12 l/min (bij mij). Dat geeft meestal een verbruik van rond 50 Watt. De Fan bij 50 Hz geeft meestal een verbruik van 145 Watt. Dat gebeurt dus ook als de pomp stilstaat op de stooklijn regeling.

Advies: zet je pomp nooit uit in de winter (waarom zou je?) maar op een handmatige SET van minimaal 15 gr.
Zet de pomp IN DE WINTER NOOIT UIT MET DE HOOOFDSCHAKELAAR!. De vorstbeveiliging werkt dan ook niet. Daarom moet je de pomp in dat geval leeg maken (volg de instructie op de site).

[ Voor 23% gewijzigd door Mr Black op 10-01-2025 12:00 ]

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
Mr Black schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 11:55:
[quote]steefweer schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 09:26:
[...]


Ik weiger aan HA te gaan, wil gewoon dat het low tech en zo eenvoudig mogelijk werkt zonder weer een hobby erbij (HA). De warmtepomp is al een ongevraagde hobby erbij geworden.


Daarnaast even test: Afgeschakeld (uit met app), zie bijgaande waarde. Bij uit in de zomer draait die 8watt, nu 40 watt. Is me al vaker opgevallen bij koude temperaturen.
Je ziet dat de pomp wel volledig uit staat want er is geen flow. Als er dan geen defrosts plaatsvinden is de kans op bevriezing natuurlijk groot. Hij kan niet eeuwig defrosten als er gen warm water meer in het gesloten systeem zit denk, dus lijkt mij tich dat uit gevaarlijk is.
Straks zie je vermoedelijk ook dat de aanvoer temperatuur onder de 12-10 komt, terwijl als die zelf uitschakeld, de poko blijft draaien en dat niet gebeurd.

Antwoord op @steefweer
WP BEWUST UITZETTEN TIJDENS VORST:
Misschien even een verduidelijking over de werking van de pomp en defrost. Als je de pomp bij vorst bewust uitzet met de app zal hij nooit een defrost doen maar...... dat is ook niet nodig! Defrost ontstaat alleen als de compressor drukverschil opbouwt om warmte te onttrekken aan de lucht. De ventilator blaast de koude en vochtige lucht door de condensor en die lucht vriest aan de buitenzijde aan. De compressor moet steeds harder gaan draaien om nog warmte te winnen. Op den duur lukt het niet meer waardoor een defrost dat weer oplost en de run opnieuw start. Staat de WP uit, dat betekent dus ook geen defrost. Daarentegen heeft de WP een vorst beveiliging. Er zijn verschillende vorst-beveiligen ingebouwd Bijvoorbeeld in parameter 29 staat de vorst beveilig standaard op 10 minuten. D.w.z. dat elke 10 minuten de pomp start, meestal met een waarde van 3 tot 12 l/min (bij mij). Dat geeft meestal een verbruik van rond 50 Watt. De Fan bij 50 Hz geeft meestal een verbruik van 145 Watt. Dat gebeurt dus ook als de pomp stilstaat op de stooklijn regeling.

Advies: zet je pomp nooit uit in de winter (waarom zou je?) maar op een handmatige SET van minimaal 15 gr.
Zet de pomp IN DE WINTER NOOIT UIT MET DE HOOOFDSCHAKELAAR!. De vorstbeveiliging werkt dan ook niet. Daarom moet je de pomp in dat geval leeg maken (volg de instructie op de site).
Duidelijk, bedankt.

Een vraag: als ik hem handmatig op 15 graden zet en hij kiest ervoor om te draaien, terwijl het binnen 20 graden is ben ik eigenlijk aan het koelen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-04 16:50
Mr Black schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 11:55:
[quote]steefweer schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 09:26:
[...]


Ik weiger aan HA te gaan, wil gewoon dat het low tech en zo eenvoudig mogelijk werkt zonder weer een hobby erbij (HA). De warmtepomp is al een ongevraagde hobby erbij geworden.


Daarnaast even test: Afgeschakeld (uit met app), zie bijgaande waarde. Bij uit in de zomer draait die 8watt, nu 40 watt. Is me al vaker opgevallen bij koude temperaturen.
Je ziet dat de pomp wel volledig uit staat want er is geen flow. Als er dan geen defrosts plaatsvinden is de kans op bevriezing natuurlijk groot. Hij kan niet eeuwig defrosten als er gen warm water meer in het gesloten systeem zit denk, dus lijkt mij tich dat uit gevaarlijk is.
Straks zie je vermoedelijk ook dat de aanvoer temperatuur onder de 12-10 komt, terwijl als die zelf uitschakeld, de poko blijft draaien en dat niet gebeurd.

Antwoord op @steefweer
WP BEWUST UITZETTEN TIJDENS VORST:
Misschien even een verduidelijking over de werking van de pomp en defrost. Als je de pomp bij vorst bewust uitzet met de app zal hij nooit een defrost doen maar...... dat is ook niet nodig! Defrost ontstaat alleen als de compressor drukverschil opbouwt om warmte te onttrekken aan de lucht. De ventilator blaast de koude en vochtige lucht door de condensor en die lucht vriest aan de buitenzijde aan. De compressor moet steeds harder gaan draaien om nog warmte te winnen. Op den duur lukt het niet meer waardoor een defrost dat weer oplost en de run opnieuw start. Staat de WP uit, dat betekent dus ook geen defrost. Daarentegen heeft de WP een vorst beveiliging. Er zijn verschillende vorst-beveiligen ingebouwd Bijvoorbeeld in parameter 29 staat de vorst beveilig standaard op 10 minuten. D.w.z. dat elke 10 minuten de pomp start, meestal met een waarde van 3 tot 12 l/min (bij mij). Dat geeft meestal een verbruik van rond 50 Watt. De Fan bij 50 Hz geeft meestal een verbruik van 145 Watt. Dat gebeurt dus ook als de pomp stilstaat op de stooklijn regeling.

Advies: zet je pomp nooit uit in de winter (waarom zou je?) maar op een handmatige SET van minimaal 15 gr.
Zet de pomp IN DE WINTER NOOIT UIT MET DE HOOOFDSCHAKELAAR!. De vorstbeveiliging werkt dan ook niet. Daarom moet je de pomp in dat geval leeg maken (volg de instructie op de site).
In de zomer inderdaad 8W standby verbruik.
Nu is het standby verbruik 43W en de waterpomp draait met een flow van 7,8l/m.
Jij zegt dat de waterpomp niet draait terwijl je 40W vebruikt bij deze temperaturen, weet je zeker dat hij niet draait? Meeste moderne warmtepompen laten de waterpomp om de x minuten even draaien ivm bevriezing maar deze draait, bij mij in ieder geval continue helaas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
Frans H schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 13:18:
[...]


In de zomer inderdaad 8W standby verbruik.
Nu is het standby verbruik 43W en de waterpomp draait met een flow van 7,8l/m.
Jij zegt dat de waterpomp niet draait terwijl je 40W vebruikt bij deze temperaturen, weet je zeker dat hij niet draait? Meeste moderne warmtepompen laten de waterpomp om de x minuten even draaien ivm bevriezing maar deze draait, bij mij in ieder geval continue helaas.
Bij uitschakelen draaide die elke 10 minuten twee minuten op 95w met waterflow 14l/m. Tussendoor elke keer 42w waterflow 0.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-04 16:50
steefweer schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 13:22:
[...]


Bij uitschakelen draaide die elke 10 minuten twee minuten op 95w met waterflow 14l/m. Tussendoor elke keer 42w waterflow 0.
Heb je misschien de propaan variant?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-09 09:01
steefweer schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 12:45:
[...]


Duidelijk, bedankt.

Een vraag: als ik hem handmatig op 15 graden zet en hij kiest ervoor om te draaien, terwijl het binnen 20 graden is ben ik eigenlijk aan het koelen?
De WP weet niet dat het 20 graden is (want thermostaat doet niet mee), Maar, als de WP gedraaid heeft en het huis op 20 graden heeft gebracht (met een SET van30?) en je zet hem dan op handmatige SET van 15 graden dan gaat de WP uit. De WP blijft dan stilstaan tot het nieuwe SET punt van 15 is bereikt. Als je op aanvoer stuurt is dat SET 15 minus 5 gr. diff = 10 graden retour water. Dat gaat heel lang duren ofwel hij gaat de eerste week waarschijnlijk niet meer aan. Uiteraard is het huis dan ook steenkoud. Dat is bijvoorbeeld als je op een lange vakantie gaat. Voor kortere afwezigheid kun je beter met de app op energiebesparing (ECO) sturen met een lage stooklijn.

Ik ben even kwijt waarom je de WP zo laag wilt zetten.

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
Frans H schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 13:32:
[...]


Heb je misschien de propaan variant?
Volgens mij niet hoor :p

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
Mr Black schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 13:32:
[...]


De WP weet niet dat het 20 graden is (want thermostaat doet niet mee), Maar, als de WP gedraaid heeft en het huis op 20 graden heeft gebracht (met een SET van30?) en je zet hem dan op handmatige SET van 15 graden dan gaat de WP uit. De WP blijft dan stilstaan tot het nieuwe SET punt van 15 is bereikt. Als je op aanvoer stuurt is dat SET 15 minus 5 gr. diff = 10 graden retour water. Dat gaat heel lang duren ofwel hij gaat de eerste week waarschijnlijk niet meer aan. Uiteraard is het huis dan ook steenkoud. Dat is bijvoorbeeld als je op een lange vakantie gaat. Voor kortere afwezigheid kun je beter met de app op energiebesparing (ECO) sturen met een lage stooklijn.

Ik ben even kwijt waarom je de WP zo laag wilt zetten.
- Nu gebeurt het dat op de laagste stooklijn toch m'n huis warmer wordt dan ik zou willen

- Bij dat half lauwe weer draait hij vaak te lang door waardoor het te warm wordt.

Wil de pomp zeker geen dagen uitzetten

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
steefweer schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 15:50:
[...]


- Nu gebeurt het dat op de laagste stooklijn toch m'n huis warmer wordt dan ik zou willen

- Bij dat half lauwe weer draait hij vaak te lang door waardoor het te warm wordt.

Wil de pomp zeker geen dagen uitzetten
Heb je al eens geprobeerd met een wifi thermometer in een scene van HL7 naar sluiting te laten schakelen als het je te warm wordt? Deze kun je zelf op een steltemp instellen.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!

Pagina: 1 ... 49 ... 64 Laatste