Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen

Pagina: 1 ... 36 ... 64 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
KarlMarX schreef op zondag 17 november 2024 @ 10:09:
Bij onze ziet de curve er de laatste dagen zo uit (met een 10kW Adler 2):
[Afbeelding]
Dat kan toch niet goed zijn?
Het valt mij ook op dat de temperatuur van het water, die de gesloten verdeler volgens zijn eigen thermometer ingaat, altijd tussen de 5 en 10 graden kouder is dan dat de warmtepomp als outlet temperatuur aangeeft.
Ook wij hebben nog 2 gesloten vloerverwarmingsverdelers met pompen, één met 8 groepen en één met 2.. Ik zit erover te denken om die zelf te vervangen door één nieuwe open verdeler met 10 groepen.

Denken jullie dat dit een positieve invloed op dit gependel (en wellicht wat hoge verbruik) gaat hebben?
zal zeer zeker positieve invloed hebben, wat is de reden voor de 10kw warmtepomp?
Minimale thermische vermogen van de 10kw is namelijk 4kw, dit is wellicht wat aan de hoge kant voor je woning.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • KarlMarX
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 11-09 21:43
Dank voor je reactie.
Woning is vrijstaand en 240 m2 woonoppervlakte, uit 1999. We wilde full electric. Dus toen was dit het advies van Adler.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
KarlMarX schreef op zondag 17 november 2024 @ 10:34:
Dank voor je reactie.
Woning is vrijstaand en 240 m2 woonoppervlakte, uit 1999. We wilde full electric. Dus toen was dit het advies van Adler.
Beneden verdiepen bestaat alleen uit vloerverwarming?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KarlMarX
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 11-09 21:43
Ja klopt.
Ik moet overigens de buizen van de oude 2groeps verdeler wel wat verlengen richting de 8groeps.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
KarlMarX schreef op zondag 17 november 2024 @ 10:09:
Bij onze ziet de curve er de laatste dagen zo uit (met een 10kW Adler 2):
[Afbeelding]
Dat kan toch niet goed zijn?
Het valt mij ook op dat de temperatuur van het water, die de gesloten verdeler volgens zijn eigen thermometer ingaat, altijd tussen de 5 en 10 graden kouder is dan dat de warmtepomp als outlet temperatuur aangeeft.
Ook wij hebben nog 2 gesloten vloerverwarmingsverdelers met pompen, één met 8 groepen en één met 2.. Ik zit erover te denken om die zelf te vervangen door één nieuwe open verdeler met 10 groepen.

Denken jullie dat dit een positieve invloed op dit gependel (en wellicht wat hoge verbruik) gaat hebben?
Warmteafgifte verbeteren, en de flow. Dus die pompen er tussenuit en zorgen voor open verdelers.

Daarnaast hoort het een beetje bij dit zachte weer. Zeker met een 10kw die niet op een heel laag vermogen kan draaien.
Hij maakt veel runs, maar pendelen is nog wat erger. Dan heb je echt meerdere runs per uur.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
KarlMarX schreef op zondag 17 november 2024 @ 11:35:
Ja klopt.
Ik moet overigens de buizen van de oude 2groeps verdeler wel wat verlengen richting de 8groeps.
Nieuwe verdeler plaatsen en de aanvoer en retour leiding zo dik mogelijk maken, minimaal 28mm.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Nou de nieuwe verdeler hangt en is op druk gebracht. Warmtepomp systeem is ook weer op druk.
Had de WP voor de werkzaamheden via de app uitgeschakeld, en de aardlekautomaat ook uitgeschakeld.
Hij ging gelijk verwarmen bij inschakelen automaat + via de app. Dat zag er dus goed uit.
Echter heb ik geen flow. Niet door de vloer en ook niet door de radiatoren boven.

Vreemd...
Opnieuw aan/uit verandert ook niets.
In rust is de flow nu steeds 0 of 1L...


Verdeler staat open, groepen staan open, radiatoren staan open.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:39:
Nou de nieuwe verdeler hangt en is op druk gebracht. Warmtepomp systeem is ook weer op druk.
Had de WP voor de werkzaamheden via de app uitgeschakeld, en de aardlekautomaat ook uitgeschakeld.
Hij ging gelijk verwarmen bij inschakelen automaat + via de app. Dat zag er dus goed uit.
Echter heb ik geen flow. Niet door de vloer en ook niet door de radiatoren boven.

Vreemd...
Opnieuw aan/uit verandert ook niets.
In rust is de flow nu steeds 0 of 1L...


Verdeler staat open, groepen staan open, radiatoren staan open.
Lucht in de groepen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:39:
Nou de nieuwe verdeler hangt en is op druk gebracht. Warmtepomp systeem is ook weer op druk.
Had de WP voor de werkzaamheden via de app uitgeschakeld, en de aardlekautomaat ook uitgeschakeld.
Hij ging gelijk verwarmen bij inschakelen automaat + via de app. Dat zag er dus goed uit.
Echter heb ik geen flow. Niet door de vloer en ook niet door de radiatoren boven.

Vreemd...
Opnieuw aan/uit verandert ook niets.
In rust is de flow nu steeds 0 of 1L...


Verdeler staat open, groepen staan open, radiatoren staan open.
Ah je ziet hem dus wel weer aan staan?
Kan het nog zijn dat de werkschakelaar buiten nog uit staat? (Uitgesprongen wellicht?)
Want dan staat het controle paneel en JAN module wel weer aan, maar wellicht de pomp zelf nog uit?

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
De verdeler spuit direct water bij opendraaien.
De warmtepomp zelf heeft een automatische ontluchter.
Daarnaast heb ik ook gewoon een aantal radiatoren. De pomp lijkt niets te doen?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
LongTimeAgo schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:47:
[...]


Ah je ziet hem dus wel weer aan staan?
Kan het nog zijn dat de werkschakelaar buiten nog uit staat? (Uitgesprongen wellicht?)
Want dan staat het controle paneel en JAN module wel weer aan, maar wellicht de pomp zelf nog uit?
Hij is wel gaan verwarmen, de outlet en inlet werden snel verhoogd.
Er was echter 0 flow. Door het hele huis niet.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
Hoogste/bovenste radiator in huis ontluchten?

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
LongTimeAgo schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:49:
Hoogste/bovenste radiator in huis ontluchten?
Hoogste punt is mijn installatie met automatische ontluchter. Daar komt inmiddels geen lucht meer uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yco9-yefyXnEg10me5I0eWNm8aI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ihiXFwdxLyaAmYuQJXDW1IU5.jpg?f=fotoalbum_large

Hier voelen de leidingen overigens allemaal ook koud aan, dus het warme water dat net wel is aangemaakt lijkt de WP niet te verlaten.

[ Voor 9% gewijzigd door pentaw1nz op 17-11-2024 15:51 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:51:
[...]


Hoogste punt is mijn installatie met automatische ontluchter. Daar komt inmiddels geen lucht meer uit.

[Afbeelding]

Hier voelen de leidingen overigens allemaal ook koud aan, dus het warme water dat net wel is aangemaakt lijkt de WP niet te verlaten.
kan je de pomp in de adlar handmatig aanzetten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:51:
[...]


Hoogste punt is mijn installatie met automatische ontluchter. Daar komt inmiddels geen lucht meer uit.

[Afbeelding]

Hier voelen de leidingen overigens allemaal ook koud aan, dus het warme water dat net wel is aangemaakt lijkt de WP niet te verlaten.
Ja dat krijg je zonder flow, water gaat nergens heen ;)

Maar ben benieuwd waar het dan aan ligt...
Gewoon nog een keer even de hele wp aan/uit zetten wellicht?
Zet vantevoren even de stooklijnen uit ook. Wellicht hem meteen in werking zetten voordat die even zichzelf kon inwerken heeft wat tegen gehouden.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Ramon_1984 schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:55:
[...]
kan je de pomp in de adlar handmatig aanzetten?
Daar was ik naar op zoek idd. In de uitgebreide handleiding. Even zoeken...
Meerdere malen aan/uit van systeem heeft vooralsnog niets uitgehaald

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:56:
[...]


Daar was ik naar op zoek idd. In de uitgebreide handleiding. Even zoeken...
Meerdere malen aan/uit van systeem heeft vooralsnog niets uitgehaald
Boven de vul slang erop en dan systeem goed op druk brengen, in je buitendeel zit ook een overstort ventiel dan is je lucht er misschien wel uit

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Ramon_1984 schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:59:
[...]

Boven de vul slang erop en dan systeem goed op druk brengen, in je buitendeel zit ook een overstort ventiel dan is je lucht er misschien wel uit
Mijn systeem is al op 2 bar. En er komt geen lucht meer uit momenteel. Nergens.
Nog verder vullen lijkt me niet zo slim?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 16:02:
[...]


Mijn systeem is al op 2 bar. En er komt geen lucht meer uit momenteel. Nergens.
Nog verder vullen lijkt me niet zo slim?
Kan nog wel een beetje bij

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Helaas geen verschil. En niks wijst er op dat er nu nog lucht in het systeem zit.
Heb een terugbelverzoek bij de storingsdienst staan.

Bij uit/aan zetten via app en zelfs via meterkast zou je toch verwachten dat bij inschakelen de pomp gaat draaien?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Deze jongen moet de vloer lekker en efficiënt warm maken straks. Als mijn pomp weer werkt :p

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZloyZOHtZjVggfeTG11euA4RtHU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zAcrI7N99Gx2iLDwqGsIkTWv.jpg?f=fotoalbum_large

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 16:12:
[...]


Helaas geen verschil. En niks wijst er op dat er nu nog lucht in het systeem zit.
Heb een terugbelverzoek bij de storingsdienst staan.

Bij uit/aan zetten via app en zelfs via meterkast zou je toch verwachten dat bij inschakelen de pomp gaat draaien?
Je zou op zijn minst een foutmelding verwachten.
Flow meters op de verdeler hebben je ook open gedraaid ?

[ Voor 6% gewijzigd door Ramon_1984 op 17-11-2024 16:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Ramon_1984 schreef op zondag 17 november 2024 @ 16:24:
[...]

Je zou op zijn minst een foutmelding verwachten.
Flow meters op de verdeler hebben je ook open gedraaid ?
Ja alles staat open.
Om uit te sluiten dat het aan mijn nieuwe verdeler ligt heb ik ook de radiatoren opengedraaid. Er is helaas nergens flow. En ook geen foutmelding.

als ik 'm bijv even op"vloerverwarming" modus zet met Set temp 40 graden, dan gaan compressor en fan ook beide draaien.
Flow blijft echt 0L


De inlet en outlet waren trouwens de hele tijd rond de 30, van de verwarmingsrun die hij heeft gemaakt zonder flow.
Zojuist zakken ze opeens beide naar 17 en 18. Ook raar! Hij gaat nu wederom verwarmen met 0L flow

[ Voor 31% gewijzigd door pentaw1nz op 17-11-2024 16:37 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 13-09 19:44
volgend de explosietekening van de warmtepomp is nr 16 een handmatige ontluchter, deze zit boven ciculatiepomp

Just because someone's opinion is different than your own it does not mean they are wrong.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Nu krijg ik wel een fout, E37.
Verschil tussen inlet en outlet te groot. Outlet was 30, inlet bleef 18. Omdat er dus niets worst rondgepompt.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
HeHoe schreef op zondag 17 november 2024 @ 16:39:
volgend de explosietekening van de warmtepomp is nr 16 een handmatige ontluchter, deze zit boven ciculatiepomp
Bij de buitenunit?
Misschien dat er daar lucht zit. Maar geen idee hoe ik daar bij kom? Zal de kap er wel.af moeten?

En waar heb je dat gevonden?

[ Voor 4% gewijzigd door pentaw1nz op 17-11-2024 16:45 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 13-09 19:44
bedieningshandleiding achterin

Just because someone's opinion is different than your own it does not mean they are wrong.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
HeHoe schreef op zondag 17 november 2024 @ 16:39:
volgend de explosietekening van de warmtepomp is nr 16 een handmatige ontluchter, deze zit boven ciculatiepomp
Dit lijkt mij een goede om te controleren en uit te voeren.
Wel vreemd, ik dacht dat op de wp een zelf/automatische ontluchter zat?

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 09:56
pentaw1nz Heb je de blauwe doppen aan de bovenzijde ook los gedraaid want dat was ik ook vergeten tijdens de installatie, bij mij liet de temperatuur toen ook op en kon ook niet ontdekken wat er aan de hand was

[ Voor 24% gewijzigd door mmrs73 op 17-11-2024 16:51 ]

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
mmrs73 schreef op zondag 17 november 2024 @ 16:50:
pentaw1nz Heb je de blauwe doppen aan de bovenzijde ook los gedraaid want dat was ik ook vergeten tijdens de installatie
Zeker, alles staat open. De water pomp slaat gewoon niet aan

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
LongTimeAgo schreef op zondag 17 november 2024 @ 16:50:
[...]


Dit lijkt mij een goede om te controleren en uit te voeren.
Wel vreemd, ik dacht dat op de wp een zelf/automatische ontluchter zat?
Kan dit zelf nog niet terugvinden in de handleiding, maar er zit idd een automatisch ontluchter. Bij mij op het hoogste punt.
Die heeft.bik het vullen van de installatie flink staan blazen en nu komt er niets meer uit.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 16:52:
[...]


Kan dit zelf nog niet terugvinden in de handleiding, maar er zit idd een automatisch ontluchter. Bij mij op het hoogste punt.
Die heeft.bik het vullen van de installatie flink staan blazen en nu komt er niets meer uit.
Hie heb je de installatie gevuld, groep voor groep of alles tegelijk ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 13-09 19:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zpx6QsbnDY-d6QAmujKZdzcmpzk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ci0hK7ZCPVrvQiiYOTTFdKVr.jpg?f=user_large

[ Voor 48% gewijzigd door HeHoe op 18-11-2024 09:43 ]

Just because someone's opinion is different than your own it does not mean they are wrong.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 09:56
pentaw1nz Op jouw foto zie ik dat de flowmeters dicht staan, tenzij deze foto was voordat ze opengedraaid waren

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
mmrs73 schreef op zondag 17 november 2024 @ 17:00:
pentaw1nz Op jouw foto zie ik dat de flowmeters dicht staan, tenzij deze foto was voordat ze opengedraaid waren
Dat vermoeden heb ik ook.
De rode kapjes omhoog trekken en dan flow meter naar links draaien.

[ Voor 11% gewijzigd door Ramon_1984 op 17-11-2024 17:03 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
Even een chapeau voor de heren hier (met veel meer verstand van dit soort installaties dan ik) die vrijwel binnen de minuut klaarstonden om @pentaw1nz te helpen met z'n probleem. Wow.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ebbz
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 20:16
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 16:43:
[...]


Bij de buitenunit?
Misschien dat er daar lucht zit. Maar geen idee hoe ik daar bij kom? Zal de kap er wel.af moeten?

En waar heb je dat gevonden?
Ik heb dit probleem ook gehad. Toevallig in dezelfde situatie. Hele systeem leeg gehad en bij het afvullen geen flow door de WP. Ik heb hem toen ontlucht via die handmatige ontluchter op aanraden van Adlar en dat heeft ook geholpen.

De kap op de zijkant moet er af. En dan zie je ergens een soort tandwiel achtig dopje. Die open draaien, zit behoorlijk strak. En is moeilijk bereikbaar. Dus wel even een gedoe

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
ebbz schreef op zondag 17 november 2024 @ 17:26:
[...]


Ik heb dit probleem ook gehad. Toevallig in dezelfde situatie. Hele systeem leeg gehad en bij het afvullen geen flow door de WP. Ik heb hem toen ontlucht via die handmatige ontluchter op aanraden van Adlar en dat heeft ook geholpen.

De kap op de zijkant moet er af. En dan zie je ergens een soort tandwiel achtig dopje. Die open draaien, zit behoorlijk strak. En is moeilijk bereikbaar. Dus wel even een gedoe
Ah dat is fijn om te lezen.
Dan ga ik dat proberen.

Is het een beetje te doen? Los van dat het wat strak zit?
En er komt dan bij de WP nog lucht uit en toen deed hij t weer bij jou?

Tis nu donker, denk dat ik het morgen even ga proberen.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ebbz
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 20:16
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 17:33:
[...]


Ah dat is fijn om te lezen.
Dan ga ik dat proberen.

Is het een beetje te doen? Los van dat het wat strak zit?
En er komt dan bij de WP nog lucht uit en toen deed hij t weer bij jou?

Tis nu donker, denk dat ik het morgen even ga proberen.
Dat ding is wat onhandig bereikbaar, maar uiteindelijk is het wel te doen. Toen de lucht er uit was werkte daarna alles weer prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Waar heb je dit vandaan? Op de support pagina van Adlar zie ik het niet in de handleidingen staan.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 09:56
Ik heb de uitgebreide handleiding ook via de mail ontvangen als PDF, maar die kun je niet delen zie ik.
Gewoon even een mail naar Adlar en vragen om de aurora-2-bedieningshandleiding-geavanceerd-nl1.3

[ Voor 3% gewijzigd door mmrs73 op 17-11-2024 18:28 ]

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 13-09 19:44
gescand, uit de bedieningshandleiding Auora II warmtepomp nl1.7 uitgereikt door monteur bij tweede oplevering En ja hij staat ook in de handleiding voor geavanceerde gebruikers, zoals mmrs73 aangeeft even een mail aan info@adlar.nl

[ Voor 36% gewijzigd door HeHoe op 17-11-2024 18:39 ]

Just because someone's opinion is different than your own it does not mean they are wrong.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
mmrs73 schreef op zondag 17 november 2024 @ 18:27:
Ik heb de uitgebreide handleiding ook via de mail ontvangen als PDF, maar die kun je niet delen zie ik.
Gewoon even een mail naar Adlar en vragen om de aurora-2-bedieningshandleiding-geavanceerd-nl1.3
Dat heb ik ook al eens gedaan;
Qua handleidingen is het volgende (helaas) alles wat we aanbieden:


Support | Adlar

En dan natuurlijk de verschillende sub menu's.
Nog maar eens proberen..

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KarlMarX
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 11-09 21:43
Die van mij hangt op 10 meter hoogte, dus ontluchten op de pomp zelf gaat hem niet worden...
Vraag mij nu af of het dan een goed idee is om de verdeler te vervangen.
Maar niet ook nog wat radiatoren afkoppelen, dan heb ik kans op hetzelfde probleem lijkt mij. 8)7

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 16:22:
Deze jongen moet de vloer lekker en efficiënt warm maken straks. Als mijn pomp weer werkt :p

[Afbeelding]
Om het jezelf wat makkelijker te maken kan je de ontluchter op de verdeler vervangen voor een automatische.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
KarlMarX schreef op zondag 17 november 2024 @ 18:45:
Die van mij hangt op 10 meter hoogte, dus ontluchten op de pomp zelf gaat hem niet worden...
Vraag mij nu af of het dan een goed idee is om de verdeler te vervangen.
Maar niet ook nog wat radiatoren afkoppelen, dan heb ik kans op hetzelfde probleem lijkt mij. 8)7
Grote kans idd.
Maar op 10 meter hoogte is natuurlijk ook lastig voor schoonmaken (jaarlijks een keertje), onderhoud, reparatie, etc.

Weet hoe heldhaftig je bent op ladders.
Ik vermijd ze liever :p

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Volgens mij heeft Adlar iets gedaan. Ik had de storingsdienst gebeld om 4 uur. Ben niet teruggebeld, maar mijn WP staat opeens op HL8 (ik gebruikte HL6) en er was flow.

Nu net handmatig op HL6 gezet. Hij verwarmt en er is flow.
Nu de nieuwe verdeler testen :)


Fijn dat Adlar het op afstand kan fixen!
Wat ik dan wel mis, is een terugkoppeling van wat ze nu hebben gedaan.
Ik wil het systeem graag begrijpen en ook zodat ik het de volgende keer misschien zelf kan.

Wel blij dat ik niet in de regen het dak op ben gegaan :p

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 20:07:
Volgens mij heeft Adlar iets gedaan. Ik had de storingsdienst gebeld om 4 uur. Ben niet teruggebeld, maar mijn WP staat opeens op HL8 (ik gebruikte HL6) en er was flow.

Nu net handmatig op HL6 gezet. Hij verwarmt en er is flow.
Nu de nieuwe verdeler testen :)


Fijn dat Adlar het op afstand kan fixen!
Wat ik dan wel mis, is een terugkoppeling van wat ze nu hebben gedaan.
Ik wil het systeem graag begrijpen en ook zodat ik het de volgende keer misschien zelf kan.

Wel blij dat ik niet in de regen het dak op ben gegaan :p
_/-\o_ _/-\o_

Welk debiet geeft de vloerverwarming verdeler aan ?

[ Voor 3% gewijzigd door Ramon_1984 op 17-11-2024 20:19 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 09:56
Blij voor je dat het is opgelost, maar wel weer vreemd dat ze je niet laten weten wat de oorzaak hiervan was 8)7

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 13-09 12:44
Constateer vanavond met een buitentemperatuur van 4 graden al 2 keer dat de warmtepomp aan het defrosten is. 2 x in 70 min, 6 minuten lang.
Herkenbaar? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uX5WhAjh410u4ToenbBe0E-6ml4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BcWumBfmzSIEgTenWY7At18U.jpg?f=fotoalbum_large

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 6 kW met vloerverwarming open verdeler


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Marcva
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 14-09 10:03
Ben op de ontluchter gewezen door de monteur toen ik aangaf radiatoren te gaan vervangen (ltv). Heb er een foto van gemaakt. De kap aan de rechterkant moet los (optillen en trekken, geloof ik). Rechts als je met te neus naar de unit staat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/23nS4vU0saG2i53Jm0v1OXBz3vM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NV848xQMv7uOVLPMkKkQzI2Y.jpg?f=fotoalbum_large
Overigens: voor je aan je systeem gaat sleutelen: beide hendelkranen dicht zetten in de buurt van het expansievat. Denk in aanvoer en retour. Bij mij bleef de buitenunit gewoon gevuld en hoefde het dak niet op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Ramon_1984 schreef op zondag 17 november 2024 @ 20:18:
[...]

_/-\o_ _/-\o_

Welk debiet geeft de vloerverwarming verdeler aan ?
Ik heb 5 groepen. De kleinste heb ik naar 0,5 L / min gezet.
De overige 5 staan volledig open en halen daarmee iets meer dan 2L /min. Meer krijg ik er niet uit. Is dat OK? Ik lees online dat het prima is en men meestal tussen de 1 en 2 L zit. Heb natuurlijk slechts 20mm aanvoer.


Wat ik tot nu toe merk:
- paar extra liters flow

Minder mooi:
- Wp outlet is momenteel 34. Wat de vloer in gaat is 28. Best een verschil.
- de retour op de verdeler staat al erg lang op 18 graden. In huis is het 20 en dus behaaglijk.
Hoop niet dat deze defect is. Misschien even geduld hebben na hele dag verwarming uit te hebben gehad?

De retour op de WP meet inmiddels al wel 28 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W3YkyK-QaqNljIm0JRILqAsrRQM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3D6OLCfJmyCv8M0rhDjKeZU1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jhQZGuHi-zK6ZNagCC6EJHXRMSM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3vNO303bGtQ9WfAq2mgCTxwc.jpg?f=fotoalbum_large


@hwennink ik had net ook een defrost.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 21:39:
[...]


Ik heb 5 groepen. De kleinste heb ik naar 0,5 L / min gezet.
De overige 5 staan volledig open en halen daarmee iets meer dan 2L /min. Meer krijg ik er niet uit. Is dat OK? Ik lees online dat het prima is en men meestal tussen de 1 en 2 L zit. Heb natuurlijk slechts 20mm aanvoer.


Wat ik tot nu toe merk:
- paar extra liters flow

Minder mooi:
- Wp outlet is momenteel 34. Wat de vloer in gaat is 28. Best een verschil.
- de retour op de verdeler staat al erg lang op 18 graden. In huis is het 20 en dus behaaglijk.
Hoop niet dat deze defect is. Misschien even geduld hebben na hele dag verwarming uit te hebben gehad?

De retour op de WP meet inmiddels al wel 28 graden.

[Afbeelding]

[Afbeelding]


@hwennink ik had net ook een defrost.
1.5 tot 2 liter per minuut is prima.

Ja en nu komt het spannendste gedeelte, inregelen!. Heb je nu alleen de de vloerverwarming open staan of nog meer ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Ramon_1984 schreef op zondag 17 november 2024 @ 21:50:
[...]


1.5 tot 2 liter per minuut is prima.

Ja en nu komt het spannendste gedeelte, inregelen!. Heb je nu alleen de de vloerverwarming open staan of nog meer ?
Wat regel je in behalve de flowmeters?
Met het grote verschil in aanvoer en retour op de verdeler lijkt me dat ik die flowmeters volledig open moet laten en zeker niet moet gaan knijpen. De retour staat overal ook volledig open.

Wat er naast de vvw open staat is zo'n handdoek radiator in de badkamer, en een radiator op een slaapkamer waarvan ik de knop 1 kwartslag heb gedraaid (= heel iets open, we hebben daar vaak de was hangen)


De set temp is 30 en de outlet was inmiddels opgelopen tot 36. De inlet is nu ook 30, dus outlet zal nu weer terug moduleren.
De aanvoer op de verdeler is 31 nu, en de retour nog steeds 18...
Raakt hij dan echt 12 graden aan warmte kwijt in 1 lusje rondpompen?

[ Voor 15% gewijzigd door pentaw1nz op 17-11-2024 21:57 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 21:54:
[...]


Wat regel je in behalve de flowmeters?
Met het grote verschil in aanvoer en retour op de verdeler lijkt me dat ik die flowmeters volledig open moet laten en zeker niet moet gaan knijpen. De retour staat overal ook volledig open.

Wat er naast de vvw open staat is zo'n handdoek radiator in de badkamer, en een radiator op een slaapkamer waarvan ik de knop 1 kwartslag heb gedraaid (= heel iets open, we hebben daar vaak de was hangen)
Je warme retour komt waarschijnlijk door de handdoeken en normale radiatoren.

De bedoeling is om met inregelen de retour temperaturen van de radiatoren en vloerverwarming gelijk te krijgen .
Vaak heb je voetventielen op de radiatoren, daarmee kan je wel inregelen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Ramon_1984 schreef op zondag 17 november 2024 @ 21:57:
[...]

Je warme retour komt waarschijnlijk door de handdoeken en normale radiatoren.

De bedoeling is om met inregelen de retour temperaturen van de radiatoren en vloerverwarming gelijk te krijgen .
Vaak heb je voetventielen op de radiatoren, daarmee kan je wel inregelen
In de slaapkamer heb ik die niet . Dat is echt een heel oud ding. Maar die staat minimaal open.
De badkamer wel wat meer. Die ga ik inregelen. Even in verdiepen!

31 graden in de vloer met 36 aanvoer vind ik voor mu OK, maar erg vreemd dat de retour al urenlang op 18 blijft staan.
Maar het zal wel kloppen, de slangen van de aanvoer groepen voelen allemaal warm aan.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 21:59:
[...]


In de slaapkamer heb ik die niet . Dat is echt een heel oud ding. Maar die staat minimaal open.
De badkamer wel wat meer. Die ga ik inregelen. Even in verdiepen!

31 graden in de vloer met 36 aanvoer vind ik voor mu OK, maar erg vreemd dat de retour al urenlang op 18 blijft staan.
Maar het zal wel kloppen, de slangen van de aanvoer groepen voelen allemaal warm aan.
Vloer opwarmen duurt een tijdje:)
Heeft adlar ook een bypass geplaatst?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Ramon_1984 schreef op zondag 17 november 2024 @ 22:02:
[...]

Vloer opwarmen duurt een tijdje:)
Heeft adlar ook een bypass geplaatst?
Had nog een radiator in de hal open staan. Die wat verder dicht gedraaid (ligt ook vloerverwarming dus niet echt nodig).
Flow per groep ook direct gestegen richting 3 L/min.
De inlet zakte ook direct 2 graden.
Zo zie je maar wat 1 radiator kan doen.

De bypass zie je als het goed is hier, met druk verschil regelaar. Die staat op 0,5 (max) dus als het goed is gaat hij niet zomaar lozen in de retour.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yco9-yefyXnEg10me5I0eWNm8aI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ihiXFwdxLyaAmYuQJXDW1IU5.jpg?f=fotoalbum_large

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op zondag 17 november 2024 @ 22:10:
[...]


Had nog een radiator in de hal open staan. Die wat verder dicht gedraaid (ligt ook vloerverwarming dus niet echt nodig).
Flow per groep ook direct gestegen richting 3 L/min.
De inlet zakte ook direct 2 graden.
Zo zie je maar wat 1 radiator kan doen.

De bypass zie je als het goed is hier, met druk verschil regelaar. Die staat op 0,5 (max) dus als het goed is gaat hij niet zomaar lozen in de retour.
[Afbeelding]
Ja inderdaad, radiatoren inregelen 😀

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Marcva schreef op zondag 17 november 2024 @ 21:15:
Ben op de ontluchter gewezen door de monteur toen ik aangaf radiatoren te gaan vervangen (ltv). Heb er een foto van gemaakt. De kap aan de rechterkant moet los (optillen en trekken, geloof ik). Rechts als je met te neus naar de unit staat.

[Afbeelding]
Overigens: voor je aan je systeem gaat sleutelen: beide hendelkranen dicht zetten in de buurt van het expansievat. Denk in aanvoer en retour. Bij mij bleef de buitenunit gewoon gevuld en hoefde het dak niet op.
Dank voor de foto. Ga morgen eens kijken of er daar nog lucht uit komt.

En de kogelkranen dichtzetten had ik natuurlijk ook kunnen doen. Niet aan gedacht. Dan was het systeem minder ver leeggelopen.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 14-09 05:57
Helaas is Adlar niet zo schuitig in het verstrekken van informatie. De WP wordt straks aangesloten op een nieuw vloerverwarming systeem. Bij de verdeler moet ik dus nog twee gaten in de betonvloer maken tbv aanvoer/retour. Het idee is dat de leidingen vanaf de WP direct naar de verdeler gaan (WP hoeft alleen deze verdeler te voeden). Maar wat voor diameter moet ik boren tbv het leidingwerk?

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,6. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nlfva1
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 23:04
gehaktstaaf schreef op maandag 18 november 2024 @ 07:04:
Helaas is Adlar niet zo schuitig in het verstrekken van informatie. De WP wordt straks aangesloten op een nieuw vloerverwarming systeem. Bij de verdeler moet ik dus nog twee gaten in de betonvloer maken tbv aanvoer/retour. Het idee is dat de leidingen vanaf de WP direct naar de verdeler gaan (WP hoeft alleen deze verdeler te voeden). Maar wat voor diameter moet ik boren tbv het leidingwerk?
De flexibele leidingen van de warmtepomp zijn incl isolatie 60mm en zonder isolatie ongeveer 26mm. Bij mij hebben ze in de muur gewoon 1 groter rond gat geboord en daar beide leidingen + electra e.d. doorheen laten lopen en met pur schuin dicht gemaakt. Hopelijk heb je daar iets aan.

Twee onder 1 kap woning 170m2 bwjr 2001 met standaard spouw-, dak- en vloer-isolatie ;beneden vloerverwarming, boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW sinds Okt 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Tis inmiddels 20.8 in huis, na een mooie lange run. De aanvoer stond vanmorgen op 30 in de vloer, retour nog steeds 18. Mijn huis-tuin- en keuken thermometer geeft op meerdere plekken iets anders aan. De retour voelt inmiddels ook hand warm aan, waar deze gisteren echt nog wel koud was. 18 graden lijkt me ook vreemd als het 21 in huis is.

Even mailen naar de leverancier van de verdeler of daar een oplossing voor is...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O1o0-w-5Su5cdLJewgrA4iC1s5s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/slywNbEQIZlcPZFCTOBwePEF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lDkKc4vE14UsA2PT7CujF_2872Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P5pvxZEM4KMQrSU5HXbdo48Q.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GoeTS2z4dLG4_G8RfZC8NqNA8C8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DaXKDgww72Tw0zJM1G683yxa.jpg?f=fotoalbum_large

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Ik zie bij @mmrs73 een thermometer in de kraan ipv op de retourbalk.
Hopelijk is de oplossing zo simpel als daar een andere thermometer in draaien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_zV2UQiLXhTsr_LqCLLYyv6qJD8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eFWm48orISr7DT69JFEBxOhy.jpg?f=fotoalbum_large

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op maandag 18 november 2024 @ 08:22:
Tis inmiddels 20.8 in huis, na een mooie lange run. De aanvoer stond vanmorgen op 30 in de vloer, retour nog steeds 18. Mijn huis-tuin- en keuken thermometer geeft op meerdere plekken iets anders aan. De retour voelt inmiddels ook hand warm aan, waar deze gisteren echt nog wel koud was. 18 graden lijkt me ook vreemd als het 21 in huis is.

Even mailen naar de leverancier van de verdeler of daar een oplossing voor is...[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Aaah kijk eens aan, de woning is weer warm.
Thermometer is duidelijk niet in orde, draait de warmtepomp nog steeds op inlet ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Ramon_1984 schreef op maandag 18 november 2024 @ 08:25:
[...]

Aaah kijk eens aan, de woning is weer warm.
Thermometer is duidelijk niet in orde, draait de warmtepomp nog steeds op inlet ?
WP draait op inlet idd. Ik heb 'm nooit op outlet gehad. Zie wisselende berichten hier, waarbij de één zweert bij inlet, de ander bij outlet, in verschillende situatie.
Tot nu toe draait hij wel mooi op inlet. Een tijd terug eens gebeld met Adlar toen het nog nit optimaal werkte, toen was de conclusie dat inlet prima was voor mijn situatie (60m2 vloerverwarming en dus een paar radiatoren verdeeld over het huis).

Wanneer zou je outlet gebruiken?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op maandag 18 november 2024 @ 08:28:
[...]


WP draait op inlet idd. Ik heb 'm nooit op outlet gehad. Zie wisselende berichten hier, waarbij de één zweert bij inlet, de ander bij outlet, in verschillende situatie.
Tot nu toe draait hij wel mooi op inlet. Een tijd terug eens gebeld met Adlar toen het nog nit optimaal werkte, toen was de conclusie dat inlet prima was voor mijn situatie (60m2 vloerverwarming en dus een paar radiatoren verdeeld over het huis).

Wanneer zou je outlet gebruiken?
Op inlet krijg je een iets hogere aanvoer wat wellicht fijn voor de radiatoren is.
Op outlet en sturing op delta t van 5 krijg je meer rust in je systeem.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 12-09 21:39
gehaktstaaf schreef op maandag 18 november 2024 @ 07:04:
Helaas is Adlar niet zo schuitig in het verstrekken van informatie. De WP wordt straks aangesloten op een nieuw vloerverwarming systeem. Bij de verdeler moet ik dus nog twee gaten in de betonvloer maken tbv aanvoer/retour. Het idee is dat de leidingen vanaf de WP direct naar de verdeler gaan (WP hoeft alleen deze verdeler te voeden). Maar wat voor diameter moet ik boren tbv het leidingwerk?
Dit heeft Adlar bij mij zelf gedaan, boren door de betonvloer naar de kruipruimte. Dat kon zonder speciaal gereedschap dus ik heb er niks extra's voor betaald.

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 21:36
Ramon_1984 schreef op zondag 17 november 2024 @ 21:50:
[...]


1.5 tot 2 liter per minuut is prima.

Ja en nu komt het spannendste gedeelte, inregelen!. Heb je nu alleen de de vloerverwarming open staan of nog meer ?
Hoe weet je dat 1.5 tot 2 liter per minuut prima is?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Dankzij de duidelijke foto van @Marcva net ook even de handmatige ontluchter kunnen gebruiken. Daar kwam inmiddels vrijwel geen lucht uit, heeft die natuurlijk al weg gepompt.

Ben wel benieuwd hoe Adlar geforceerd de pomp toch aan heeft gekregen. Jammer dat ze niet terugkoppelen, maar fijn dat alles weer goed werkt.

Met de nieuwe verdeler merk ik wel verschil. Als de WP 30 graden aanmaakt, gaat er nu 28 graden de vloer in. Eerder was dat rond de 24. Het is zo'n 18 meter van de WP naar de verdeler, dus wat verlies zal er altijd zijn.

Met radiatoren dicht haal ik nu trouwens 3L/min flow per groep (5 groepen)
Als ik een werkende retourthermometer heb ga ik daar pas wat aan bijstellen, tot ik een delta T heb van enkele graden.

Daarnaast ben ik verlost van het irritante geluid dat de VVW pomp maakte, en bespaar ik die elektriciteitskosten.

Als laatste lijkt het er op dat ik het met 1 stooklijn of misschien 2 stooklijnen lager warm houd in huis. Ik gebruikte HL5, nu HL6. En denk dat HL7 ook prima is. Momenteel 21.5 in huis :p
Ook gunstig!


Totale investering voor dit alles was 290 euro.
De oude verdeler kan ik nog 150 a 200 euro voor krijgen.

[ Voor 22% gewijzigd door pentaw1nz op 18-11-2024 13:19 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 21:36
pentaw1nz schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:40:
Dankzij de duidelijke foto van @Marcva net ook even de handmatige ontluchter kunnen gebruiken. Daar kwam inmiddels vrijwel geen lucht uit, heeft die natuurlijk al weg gepompt.

Ben wel benieuwd hoe Adlar geforceerd de pomp toch aan heeft gekregen. Jammer dat ze niet terugkoppelen, maar fijn dat alles weer goed werkt.

Met de nieuwe verdeler merk ik wel verschil. Als de WP 30 graden aanmaakt, gaat er nu 28 graden de vloer in. Eerder was dat rond de 24. Het is zo'n 18 meter van de WP naar de verdeler, dus wat verlies zal er altijd zijn.

Met radiatoren dicht haal ik nu trouwens 3L/min flow.
Als ik een werkende retourthermometer heb ga ik daar pas wat aan bijstellen, tot ik een delta T heb van enkele graden.
3L/min = 180L/uur is erg weinig voor een warmtepomp

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Tim123 schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:43:
[...]

3L/min = 180L/uur is erg weinig voor een warmtepomp
Dat is per groep. Ik heb 5 groepen.
900 L per uur dus alleen door de vloer.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:40:
Dankzij de duidelijke foto van @Marcva net ook even de handmatige ontluchter kunnen gebruiken. Daar kwam inmiddels vrijwel geen lucht uit, heeft die natuurlijk al weg gepompt.

Ben wel benieuwd hoe Adlar geforceerd de pomp toch aan heeft gekregen. Jammer dat ze niet terugkoppelen, maar fijn dat alles weer goed werkt.

Met de nieuwe verdeler merk ik wel verschil. Als de WP 30 graden aanmaakt, gaat er nu 28 graden de vloer in. Eerder was dat rond de 24. Het is zo'n 18 meter van de WP naar de verdeler, dus wat verlies zal er altijd zijn.

Met radiatoren dicht haal ik nu trouwens 3L/min flow.
Als ik een werkende retourthermometer heb ga ik daar pas wat aan bijstellen, tot ik een delta T heb van enkele graden.

Daarnaast ben ik verlost van het irritante geluid dat de VVW pomp maakte, en bespaar ik die elektriciteitskosten.

Als laatste lijkt het er op dat ik het met 1 stooklijn of misschien 2 stooklijnen lager warm houd in huis. Ik gebruikte HL5, nu HL6. En denk dat HL7 ook prima is. Momenteel 21.5 in huis :p
Ook gunstig!


Totale investering voor dit alles was 290 euro.
De oude verdeler kan ik nog 150 a 200 euro voor krijgen.
Het kan ook zijn dat de gemeten waarde van de warmtepomp niet 100% klopt.
Eigenlijk zou je de temperatuur op aanvoer op zolder moeten gaan loggen .

Delta t over de vloer wordt vanzelf kleiner.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-04 16:50
pentaw1nz schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:47:
[...]


Dat is per groep. Ik heb 5 groepen.
900 L per uur dus alleen door de vloer.
Deze 900 l/u (15 l/m) is naar mijn idee de ideale streefpompsnelheid waar de warmtepomp naartoe moduleerd zodra de gewenste delta t is bereikt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • nlfva1
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 23:04
pentaw1nz schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:40:
Dankzij de duidelijke foto van @Marcva net ook even de handmatige ontluchter kunnen gebruiken. Daar kwam inmiddels vrijwel geen lucht uit, heeft die natuurlijk al weg gepompt.

Ben wel benieuwd hoe Adlar geforceerd de pomp toch aan heeft gekregen. Jammer dat ze niet terugkoppelen, maar fijn dat alles weer goed werkt.

Met de nieuwe verdeler merk ik wel verschil. Als de WP 30 graden aanmaakt, gaat er nu 28 graden de vloer in. Eerder was dat rond de 24. Het is zo'n 18 meter van de WP naar de verdeler, dus wat verlies zal er altijd zijn.

Met radiatoren dicht haal ik nu trouwens 3L/min flow.
Als ik een werkende retourthermometer heb ga ik daar pas wat aan bijstellen, tot ik een delta T heb van enkele graden.

Daarnaast ben ik verlost van het irritante geluid dat de VVW pomp maakte, en bespaar ik die elektriciteitskosten.

Als laatste lijkt het er op dat ik het met 1 stooklijn of misschien 2 stooklijnen lager warm houd in huis. Ik gebruikte HL5, nu HL6. En denk dat HL7 ook prima is. Momenteel 21.5 in huis :p
Ook gunstig!


Totale investering voor dit alles was 290 euro.
De oude verdeler kan ik nog 150 a 200 euro voor krijgen.
Bedankt voor het hele verhaal, heel leerzaam. Je hebt mij zeker overtuigd om hetzelfde te gaan doen, ondanks de uitdagingen die je tegen gekomen bent ;) .

Twee onder 1 kap woning 170m2 bwjr 2001 met standaard spouw-, dak- en vloer-isolatie ;beneden vloerverwarming, boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW sinds Okt 2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
Dit geeft mij dan wel enorm veel vertrouwen dat het bij ons ook goed zal komen. :)
Mijn hele klus laat ik doen en zit dan helaas al tegen de 600 euro aan.
Goed, dit is dan ook door onze lokale loodgietert die al flink veel aan het huis aangepakt heeft en ook in de avond langskomt als er toch iets mis is of nog wat extra aandacht nodig heeft. Ik moet maar zo denken dat er een stukje garantie dan nog bij zit. ;)

En het belangrijkste voor ons zal inderdaad ook het geluid zijn. Die huidige pomp maakt gewoon té veel lawaai snachts in de verwarmingen van de slaapkamers. (ongeacht hoe dicht of open we deze draaien, dus het komt vanuit de buizen)

Maar stappenplan?

1. Adlar warmtepomp uitzetten via App/HA.
2. Aardlekschakelaar wp uitzetten.
3. Aanvoer/afvoer leidingen naar/van Warmtepomp bij het buffervat/CV systeem dichtzetten (scheelt ontluchten later)
4. Loodgieter z'n werk laten doen met lozen van water, verdeler wisselen, verwarmingen open draaien, alles weer op druk zetten.
5. Aanvoer/afvoer leidingen naar/van warmtepomp weer open zetten.
6. Alles ontluchten.
7 Aardlekschakelaar wp aanzetten.
8. wp aanzetten via App/HA en wellicht op een stooklijn zetten om te kijken of alles werkt.

Zoiets? Iemand suggesties opmerkingen? ;)

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
@LongTimeAgo
Ik was er als leek ook bijna een hele zondag mee bezig. Door beginnersfoutjes had ik toch nog een paar keer een lekkende koppeling, moet je langer nadenken voordat je iets doet, en heb ik best wel wat voorbereiding moeten doen voordat ik uberhaupt snapte hoe alles werkte, welk materiaal ik nodig had, en er wat vertrouwen in te krijgen.
Heb wel weer wat geleerd, dat is ook wat waard :)

Je stappenplan lijkt me goed. Ik heb stap 3 niet gedaan, maar is wel handiger! En anders kun je bij problemen dus makkelijk handmatig ontluchten. Zijpaneel haal je met 4 schroefjes los en dan kun je er precies met je hand tussen om er aan te draaien.

Ontluchten gaat voor 90% automatisch in de installatie van Adlar. Ik heb nog een paar keer aan wat radiatoren en de verdeler gedraait, maar daar kwam vrij weinig uit.
Denk dat je trouwens dat ontluchten nog een keer moet doen als het systeem een paar uurtjes heeft gedraaid.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 21:36
pentaw1nz schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:47:
[...]


Dat is per groep. Ik heb 5 groepen.
900 L per uur dus alleen door de vloer.
Dat lijkt inderdaad beter :*)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:30
LongTimeAgo schreef op maandag 18 november 2024 @ 13:10:
[...]

Zoiets? Iemand suggesties opmerkingen? ;)
Misschien kan/moet (her)inregelen van aangesloten radiatoren/convectoren er bij?
Ik heb geen idee of dat nodig is maar ik kan me voorstellen dat de verdeling van de waterflow verandert bij een andere verdeler.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 09:56
pentaw1nz Ik zie bij @mmrs73 een thermometer in de kraan ipv op de retourbalk.
Hopelijk is de oplossing zo simpel als daar een andere thermometer in draaien.

Dit is heel simpel, je kunt de meters gewoon verplaatsen, staat ook in de instructie van VTE

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
mmrs73 schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:46:
pentaw1nz Ik zie bij @mmrs73 een thermometer in de kraan ipv op de retourbalk.
Hopelijk is de oplossing zo simpel als daar een andere thermometer in draaien.

Dit is heel simpel, je kunt de meters gewoon verplaatsen, staat ook in de instructie van VTE
Heb jij ook zelf verplaatst? Kun je dat ding zo uit de retourbalk halen? Zonder dat ik een mond vol CV water heb.

In de handleiding die ik heb staat het niet.

[ Voor 4% gewijzigd door pentaw1nz op 18-11-2024 16:51 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jouke_L
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 04-03 22:22
Op 26 Oktober hebben ze bij mij de 6kw Adlar hybride warmtepomp geïnstalleerd. Is nog niet helemaal goed gegaan, er is geen elektrische verbinding tussen de JAN module en mijn Atag CV. Dat komen ze volgende week maandag herstellen. Tijdens de installatie hebben ze een Honeywell round openterm geïnstalleerd. Ik verwarm de huiskamer ong 60 m2 met JAGA hybrid verwarming en mijn keuken ong 25 m2met JAGA (gewoon) en vloerverwarming (meng met pomp). De thermostaat staat overdag van 8 tot 23 uur op 19 graden en tussen in de nacht op 23 en 8 op 18.5 graden. Stooklijn is de thermostaat gestuurde stooklijn HL8. De warmtepomp houdt het huis goed warm. Echter ik vind het verbruik is erg hoog. Als ik het omreken denk ik dat ik meer verbruik dan met gas. (komt denk ik ook omdat wij allebei werken dus een aantal dagen van de week hadden we de thermostaat de halve dag uit. Bij alle adviezen en hoera berekeningen voor de warmtepomp wordt dit niet meegenomen),
Het huis is van 1978, is na geïsoleerd, heeft overall HR++ glas. De keuken heeft goede vloer isolatie, kamer heeft matige vloer isolatie.
Ben nu alles aan het monitoren snap het niet echt. Totale waterinhoud die op dit moment wordt verwarmd (radiatoren boven staan allemaal dicht) is ong 106 liter. Ik zie dat de pomp soms in de nacht echt aangaat of om de 12 minuten steeds 2 minuten. De warmtepomp kent eigenlijk maar twee snelheden: 0 l/m of 19/20 l/m. Kan niet checken of er warmtevraag is. De Honeywel thermostaat heeft op plaatjes in de handleiding wel een vlammetje maar die wordt niet gebruikt (gaat niet aan bij mijn thermostaat).
Ik monitor overzicht toegevoegd van 17 november. Die dag is er 11,7 kW verbruikt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QqzbufUDzItStxmKOzXxI2c0q8c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/52Ha1UuDkWXUBMY1xqoXudd5.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door Jouke_L op 18-11-2024 17:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 09:56
pentaw1nz De thermometer op de bovenste balk kan verplaatst worden naar de opname schacht van de kogelkraan. (Thermometer kan eenvoudig los getrokken worden, deze zit geklemd in de zwarte balk)

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 12-09 21:39
Jouke_L schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:59:
Op 26 Oktober hebben ze bij mij de 6kw Adlar hybride warmtepomp geïnstalleerd. Is nog niet helemaal goed gegaan, er is geen elektrische verbinding tussen de JAN module en mijn Atag CV. Dat komen ze volgende week maandag herstellen. Tijdens de installatie hebben ze een Honeywell round openterm geïnstalleerd. Ik verwarm de huiskamer ong 60 m2 met JAGA hybrid verwarming en mijn keuken ong 25 m2met JAGA (gewoon) en vloerverwarming (meng met pomp). De thermostaat staat overdag van 8 tot 23 uur op 19 graden en tussen in de nacht op 23 en 8 op 18.5 graden. Stooklijn is de thermostaat gestuurde stooklijn HL8. De warmtepomp houdt het huis goed warm. Echter ik vind het verbruik is erg hoog. Als ik het omreken denk ik dat ik meer verbruik dan met gas. (komt denk ik ook omdat wij allebei werken dus een aantal dagen van de week hadden we de thermostaat de halve dag uit. Bij alle adviezen en hoera berekeningen voor de warmtepomp wordt dit niet meegenomen),
Het huis is van 1978, is na geïsoleerd, heeft overall HR++ glas. De keuken heeft goede vloer isolatie, kamer heeft matige vloer isolatie.
Ben nu alles aan het monitoren snap het niet echt. Totale waterinhoud die op dit moment wordt verwarmd (radiatoren boven staan allemaal dicht) is ong 106 liter. Ik zie dat de pomp soms in de nacht echt aangaat of om de 12 minuten steeds 2 minuten. De warmtepomp kent eigenlijk maar twee snelheden: 0 l/m of 19/20 l/m. Kan niet checken of er warmtevraag is. De Honeywel thermostaat heeft op plaatjes in de handleiding wel een vlammetje maar die wordt niet gebruikt (gaat niet aan bij mijn thermostaat).
Ik monitor overzicht toegevoegd van 17 november. Die dag is er 11,7 kW verbruikt.[Afbeelding]
Ik zou eerst even kijken wat je verbruik gaat zijn op de handmatige stooklijnen, met alleen radiatoren zou ik HL5 proberen (bij mij heet deze Low Curve 5). Als je het daarmee even warm houdt en je verbruik is net zo hoog dat is dat helaas het warmteverlies van je huis.

Tevens ben ik wel benieuwd wat je eerst verbruikte, want 11,7 kW kost ongeveer 4 euro. Dat is ongeveer 3,5 kuub gas. Verbruikte jij met deze temperaturen minder dan 3,5 kuub als je naar voorgaande jaren kijkt?

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
@Jouke_L ik heb dat pompen van water ook gehad, maar nog veel extremer. Tientallen keren in een minuut. Dat is na enkele dagen vanzelf weg gegaan.
Bij jou speelt het al wat langer. Kun je aan het stroomverbruik afleiden of het alleen pompen is (35-60w) of ook verwarmen?
Dat pompen doet hij volgens mij ook als hij langere tijd 1 graad verwijderd is van aanslaan. Hij pompt het water dan een aantal keer rond om te kijken of dat iets veranderd en er warmtevraag is.

Misschien ook even afwachten tot alles maandag goed is aangesloten. Dat is nu suboptimaal gebeurd begrijp ik.
Geen verbinding tussen de JAN en CV = je CV doet niet mee?

Verbruik van 11kw voor een hele dag elektrisch verwarmen lijkt me niet heel hoog. Afhankelijk van je contract is dat tussen de 1 a 3 euro. Ik heb zelf dynamische tarieven. Daar stook je net 2 kub gas voor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o-k9RHNemznC6bdr-fs3nJ8NwqM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6d1OpP7QwqrV1Z0pdvVz7Mk5.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door pentaw1nz op 18-11-2024 17:24 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-04 16:50
pentaw1nz schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:19:
@Jouke_L ik heb dat pompen van water ook gehad, maar nog veel extremer. Tientallen keren in een minuut. Dat is na enkele dagen vanzelf weg gegaan.
Bij jou speelt het al wat langer. Kun je aan het stroomverbruik afleiden of het alleen pompen is (35-60w) of ook verwarmen?

Misschien ook even afwachten tot alles maandag goed is aangesloten. Dat is nu suboptimaal gebeurd begrijp ik.
Geen verbinding tussen de JAN en CV = je CV doet niet mee?

Verbruik van 11kw voor een hele dag elektrisch verwarmen lijkt me niet heel hoog. Afhankelijk van je contract is dat tussen de 1 a 3 euro. Ik heb zelf dynamische tarieven. Daar stook je net 1 kub gas voor
[Afbeelding]
graag ook zo'n contract waar je voor 11kWh 1 á2 euro betaald ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Frans H schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:25:
[...]


graag ook zo'n contract waar je voor 11kWh 1 á2 euro betaald ;)
Dynamisch... bijna altijd goedkoper dan vast. Maar de tarieven fluctueren. Maar 1 euro is wel erg optimistisch idd.
Vandaag 1,29 eur.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-04 16:50
pentaw1nz schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:19:
@Jouke_L ik heb dat pompen van water ook gehad, maar nog veel extremer. Tientallen keren in een minuut. Dat is na enkele dagen vanzelf weg gegaan.
Bij jou speelt het al wat langer. Kun je aan het stroomverbruik afleiden of het alleen pompen is (35-60w) of ook verwarmen?
Dat pompen doet hij volgens mij ook als hij langere tijd 1 graad verwijderd is van aanslaan. Hij pompt het water dan een aantal keer rond om te kijken of dat iets veranderd en er warmtevraag is.

Misschien ook even afwachten tot alles maandag goed is aangesloten. Dat is nu suboptimaal gebeurd begrijp ik.
Geen verbinding tussen de JAN en CV = je CV doet niet mee?

Verbruik van 11kw voor een hele dag elektrisch verwarmen lijkt me niet heel hoog. Afhankelijk van je contract is dat tussen de 1 a 3 euro. Ik heb zelf dynamische tarieven. Daar stook je net 2 kub gas voor
[Afbeelding]
De 42W heb ik standaard als de temperatuur onder de cá 5 graden is. Dit is de vorstbeveiliging.
Geen warmtevraag maar wel 42W verbruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:01

Jerra

Beunhaas in wording

Wanneer we het hebben over het verbruik van de warmtepomp vind ik direct vergelijken in euro prijzen een beetje misleidend. Zeker met de verschillende contracten van iedereen.

Het doel is voor de een minder energieverbruik (door efficiëntere techniek/COP), en mogelijk voor iemand anders juist weer een comfortabeler huis. Het gaat misschien niet om die ene, die 3 of misschien wel die 10 euro.

11 kWh verbruik, in deze temperaturen met een COP van 4(?) is dus zomaar 44 kWh thermisch vermogen.

De vraag is dan dus of je op gas (44/8) op deze stookdag normaal 5,5 kuub gas had verbruikt.
Zo kun je concluderen of de Adlar het enigzins volgens verwachting doet of juist niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Forain
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Jerra schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:49:
Wanneer we het hebben over het verbruik van de warmtepomp vind ik direct vergelijken in euro prijzen een beetje misleidend. Zeker met de verschillende contracten van iedereen.

Het doel is voor de een minder energieverbruik (door efficiëntere techniek/COP), en mogelijk voor iemand anders juist weer een comfortabeler huis. Het gaat misschien niet om die ene, die 3 of misschien wel die 10 euro.

11 kWh verbruik, in deze temperaturen met een COP van 4(?) is dus zomaar 44 kWh thermisch vermogen.

De vraag is dan dus of je op gas (44/8) op deze stookdag normaal 5,5 kuub gas had verbruikt.
Zo kun je concluderen of de Adlar het enigzins volgens verwachting doet of juist niet.
Daarnaast is het zo, dat door bepaalde ruimten niet te verwarmen en dan met nachtverlaging proberen te werken niet altijd zuiniger is.

Ik ervaar met het beperkt verwarmen van mijn bovenverdieping direct minder verbruik + comfort op de beganegrond (bij mijn goed geïsoleerd huis).

Je moet het zo zien, dat de eigenlijk met enkel je vloerverwarming op de beganegrond je hele huis probeert te verwarmen. Met een Delta T van 15 op de gevel, maar ook delta T van 5 op je plafond in je huis.

Met 70+ graden aanvoer maakt het niet uit, maar met 35 is het een ander verhaal.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Door mijn open verdeler die efficiënter werkt houd ik het nu warm met HL7 ipv HL5.
Ik had echter P111 (hoe ver hij terugmoduleert) op 23 begrensd. Met Set temp van 27 sloeg hij dus niet aan :p net even op 21 gezet.

Merk dus wel degelijk dat zo'n verdeler zonder pomp en zonder bijmeninging een stuk efficiënter werkt en het met nog lagere temperatuur kan doen.
Het is hier 20.4 in huis en de set temp is dus 27 graden. Outlet momenteel 29, inlet 27.

Ben nog een beetje huiverig voor HL8 en zie momenteel eigenlijk ook niet echt meerwaarde. Thermostaat staat toch altijd op dezelfde waarde.

[ Voor 13% gewijzigd door pentaw1nz op 18-11-2024 22:02 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:35
pentaw1nz schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:58:
Door mijn open verdeler die efficiënter werkt houd ik het nu warm met HL7 ipv HL5.
Ik had echter P111 (hoe ver hij terugmoduleert) op 23 begrensd. Met Set temp van 27 sloeg hij dus niet aan :p net even op 21 gezet.

Merk dus wel degelijk dat zo'n verdeler zonder pomp en zonder bijmeninging een stuk efficiënter werkt en het met nog lagere temperatuur kan doen.
Het is hier 20.4 in huis en de set temp is dus 27 graden. Outlet momenteel 29, inlet 27.

Ben nog een beetje huiverig voor HL8 en zie momenteel eigenlijk ook niet echt meerwaarde. Thermostaat staat toch altijd op dezelfde waarde.
Blijft de flow de gedurende dag op 1 constant getal staan, of is dit variabel?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
Ramon_1984 schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:10:
[...]

Blijft de flow de gedurende dag op 1 constant getal staan, of is dit variabel?
Wat ik heb gezien is de flow bij mij of altijd laag,niet in verwarmingsbedrijf , 3 a 4l/min , of hoog zon 15 l/min

Ik heb de flow nooit echt zien moduleren oid.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KarlMarX
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 11-09 21:43
Ramon_1984 schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:14:
[...]

Nieuwe verdeler plaatsen en de aanvoer en retour leiding zo dik mogelijk maken, minimaal 28mm.
Buizen vanaf WP tot aan verdeler zijn slechts 22mm. Is iets van 20 meter, door meerdere verdiepingen, dus ga ik helaas ook niet 123 vervangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:30
Iemand een idee wat de spikes zijn in de compressor fequency en -fan en in de EEV en EVI?
De spikes komen zo om het uur terug en duren ongeveer 3 minuten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lKly6dOserM0AsLG1Q2Yfgcba6I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oHwKAM4feSPX30aT0HPspO8s.png?f=fotoalbum_large

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 12-09 21:39
marnie schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 00:35:
Iemand een idee wat de spikes zijn in de compressor fequency en -fan en in de EEV en EVI?
De spikes komen zo om het uur terug en duren ongeveer 3 minuten.

[Afbeelding]
Ik heb zelf nog niet zo veel logging aan de praat dus het is een gok, maar misschien defrosts? Ik heb deze ochtend een waar defrost festijn, dus ik zal vermoedelijk de airco ook maar even bijzetten. Nachtverlaging is met deze temperaturen geen goed idee 8)7

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:56
marnie schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 00:35:
Iemand een idee wat de spikes zijn in de compressor fequency en -fan en in de EEV en EVI?
De spikes komen zo om het uur terug en duren ongeveer 3 minuten.

[Afbeelding]
Ik heb ook geen geavanceerde logging, maar zie wel een patroon in energieverbruik. Ongeveer elke 90 min.
Denk inderdaad defrosts, het was vannacht net iets boven vriespunt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PwVHEecs-f8lWRHx3TrDiogceZY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TArhUZyeK2TBeUUCcu16D5AL.jpg?f=fotoalbum_large

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:45
Hier ook 3 x defrost aangeweest voor 5 minuten per keer. 1 uur per keer er tussen.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • PoKi
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 12-09 15:00

PoKi

Ik?

Via de Smart Life app kan je een Scene instellen waarbij je een push melding kan krijgen wanneer de 'defrosting' begint (of klaar is), dan kan je deze meldingen tijdelijk naast je meting leggen.

Wie, Wat, Waar...


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-04 16:50
pentaw1nz schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 09:40:
[...]


Ik heb ook geen geavanceerde logging, maar zie wel een patroon in energieverbruik. Ongeveer elke 90 min.
Denk inderdaad defrosts, het was vannacht net iets boven vriespunt.

[Afbeelding]
Die spikes op laag vermogen zijn geen defrosts maar smering van de compressor.
Op laag vermogen krijgt de compressor te weinig smering en dan gaat hij om het uur ongeveer een poosje op hoger vermogen draaien.

Ik heb de afgelopen dagen wel al defrosts gezien. Maar bij defrosts zie je een tijdelijke verlaging van het opgenomen vermogen .
Defrosts treden zo rond de 5 graden al op en wordt minder als de temperatuur onder het vriespunt komt omdat de lucht bij vorst minder vocht bevat.
Pagina: 1 ... 36 ... 64 Laatste