Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen

Pagina: 1 ... 29 ... 61 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:45
pentaw1nz schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 10:14:
@Ramon_1984 maar gedurende een uur 600 x lijkt me wel erg fanatiek.
Ja dat is zeker waar, kan je dat niet ergens instellen ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
Ramon_1984 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 10:18:
[...]

Ja dat is zeker waar, kan je dat niet ergens instellen ?
Ik ben het nog nergens tegengekomen.
Hij lijkt dit ook weer vooral snachts te doen. Overdag mooinrustig 3l/min bij geen warmtevraag.

Hl8 werkt best prima overdag, afgezien van dat 1 graad per minuut aanpassen in de set temp wat traag is.
Jammer dat snachts alles zo op hol slaat, maar ze zijn er dus mee bezig.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 08-06 18:48
azaden schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 21:18:
[...]


Hier althans werkt de TADO aansturing als een zonnetje.
[Afbeelding]

Ter controle, is de Tado thermostaat goed aangesloten en staat in OT stand.
[Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding]

Tevens moet de TADO aansturing (al dan niet via een extentiekit) juist zijn aangesloten op je CV., in de opstelling WP-master, CV-slave.
Als het de bedoeling is om de thermostaat als een AAN/UIT te gebruiken dan is het goed aangesloten.
Als je de thermostaat als OpenTherm wilt gebruiken moet je de ketel/"JAN" Analog/digital aansluiten door de draden met - en + te verbinden.
https://www.youtube.com/watch?v=LYE6FSLeQ9g

Just because someone's opinion is different than your own it does not mean they are wrong.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ijtsehummel
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 29-05 12:19
Goedemorgen,


Zojuist heb ik voor u een service case aangemaakt. De planning neemt contact met u op, om een afspraak te maken om een monteur langs te sturen.


Door de huidige drukte kan ik u niet zeggen binnen welk termijn er contact met u wordt opgenomen.

Ik kan wel een service opdracht voor u aanmaken maar het lijkt er op dat uw pomp nu naar behoren werkt. Hij stond nog op de verkeerde modus, deze heb ik nu goed gezet. U hoeft nu in principe eigenlijk alleen maar de thermostaat te gebruiken.

Deze laatste 2 mails heb ik met belangstelling gelezen. Ik denk dat ik ze naar de avondshow stuur van Lubach. ‘EN NOU IS HET AFGELOPEN’

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 08-06 11:20
HeHoe schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 16:17:
[...]

Let op,de genoemde instellingen gelden bij toepassing van een zone regeling en buffervat
De parameter P05 was op 1 ingesteld door de “specialist”. Na ontvangst van de handleiding voor gevorderden. Blijkt dat mijn conclusie dat de warmtepomp niet op de aan/uit thermostaat reageerde juist was. Heb nu de parameter P05 op 0 gezet. En zie de warmtepomp gaat aan als een zone warmte vraag. Tevens heb ik P116 op waarde 0 gezet.
En zie [Afbeelding]
Zou je de handleiding voor gevorderden willen delen?

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 6 kW met vloerverwarming open verdeler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 08-06 18:48
nlfva1 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 07:18:
[...]


HeHoe,

Ik heb met bewondering naar je mooie Grafana dashboard zitten kijken. Leuk gedaan met je metertjes aan de rechterkant. Bij de stooklijn zag ik ook staan dat je die met Domoticz aanstuurt. Ik draai zelf ook Domoticz 2024.7, maar het is mij met de Tuya plugin nog niet gelukt om de devices te laten creeren. Heb jij voor mij tips of verwijzing naar een website over hoe je het werkende hebt gekregen?

Alvast bedankt.
Frank.
1 en ander in samenspraak met
https://github.com/Xenomes/Domoticz-TinyTUYA-Plugin.git
TinyTUYA Plugin version 1.8.1 of hoger
https://github.com/Xenome...TinyTUYA-Plugin/issues/97

Heb je wel onder instellingen Hardware/Sensoren:
Accepteer nieuwe Hardware/Sensoren goed gezet?

[ Voor 8% gewijzigd door HeHoe op 25-10-2024 15:19 ]

Just because someone's opinion is different than your own it does not mean they are wrong.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 08-06 18:48
hwennink schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 12:33:
[...]

Zou je de handleiding voor gevorderden willen delen?
gewoon een mail aan Info@adlar.nl sturen met de vraag

zou ik de “bedieningshandleiding voor geavanceerde gebruikers” willen ontvangen.
Kun je deze bedieningshandleiding voor geavanceerde gebruikers kunnen toe sturen?

Kreeg per omgaande toegestuurd.

Just because someone's opinion is different than your own it does not mean they are wrong.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MrBas
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 06-06 19:09
azaden schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 21:18:
[...]


Hier althans werkt de TADO aansturing als een zonnetje.
[Afbeelding]

Ter controle, is de Tado thermostaat goed aangesloten en staat in OT stand.
[Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding]

Tevens moet de TADO aansturing (al dan niet via een extentiekit) juist zijn aangesloten op je CV., in de opstelling WP-master, CV-slave.
De open therm aansluiting op de extensiekit/thermostaat is toch de +/- rechts? Volgens mij is hetgeen waar de thermostaatdraad bij jou nu op aangesloten de aan/uit (relais) modus.

Zie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QbhPo1OlBgdI0tueMUCkLXofBMA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/3QkUIqH2quiyJZQWdb6xlz3t.png?f=user_large

Hij is bij jou nu aangesloten als aan/uit (relais), zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/13j7vw_oAErgXrMHncuarg8RoSE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nv42uJcRHmC4ORF08lus0ICq.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door MrBas op 25-10-2024 14:06 ]

2+2=4-1=3 QUICKMATH


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrBas
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 06-06 19:09
HeHoe schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 10:43:
[...]

Als het de bedoeling is om de thermostaat als een AAN/UIT te gebruiken dan is het goed aangesloten.
Als je de thermostaat als OpenTherm wilt gebruiken moet je de ketel/"JAN" Analog/digital aansluiten door de draden met A en + te verbinden.
https://www.youtube.com/watch?v=LYE6FSLeQ9g
Zie mijn bericht hierboven, De A aansluiting wordt bij OT niet benut, het gaat enkel en alleen om de +/- aansluitingen.

2+2=4-1=3 QUICKMATH


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
Zojuist is Adlar hier geweest en heeft de temperatuur sensor bij mij verplaatst naar de voorzijde van de pomp vlak achter het rooster, dit omdat de zon bij mij op de achterzijde van de pomp schijnt en daardoor de set temp weer naar beneden ging.
Het is dus nu afwachten welk effect dit heeft op het stookgedrag.

Aangezien ik ook andere problemen had met hoge pieken in het stookgedrag ging ik er vanuit dat deze monteur dit ook zou oplossen, helaas kwam hij alleen voor de temperatuursensor :(

Adlar maar weer gebeld omdat ik voorafgaand aan deze afspraak al mijn vragen op had gestuurd en ook alle grafieken van de afgelopen weken met de bijbehorende opmerkingen. Ze zouden er weer naar gaan kijken en gaan mij daar over terugbellen, ik ben benieuwd 8)7
Wel een beetje teleurstellend want ik was in de veronderstelling dat vandaag alles opgelost zou worden.

Ik kreeg van de monteur wel te horen dat de ervaringen in het stookgedrag bij de ECO modus bij de meeste mensen wel goed bevalt, dit komt erop neer dat de 6 kW warmtepomp nu functioneert als een 4.5 kW pomp.
Als je dus laag kunt stoken met een vloerverwarming dan kan dit een uitkomst zijn.
Ik ga dit ook maar eens proberen en kijken wat het effect hiervan is.

Hij gaf ook aan de JAN wordt aangestuurd door hun eigen parameters beginnend vanaf P180, hij kon hier vanwege een geheimhoudingsplicht niets over zeggen. Het is nog steeds de bedoeling dat de JAN App voor het einde van dit jaar wordt vrijgegeven dus ik ben benieuwd.

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
Dat sterk terugmoduleren in de set temp vind ik sowieso vreemd.
Het is hier 21 in huis (mooi weer, zon).
In en outlet is 22 graden.
De set temp in HL8 staat inmiddels op 15. Warmtepomp zou pas aanslaan wanneer set temp 27 is ( 5 graden verschil met inlet van 22).
Met 1 graad per kwartier moduleren betekent dat 12 kwartieren voordat de WP weer gaan gaat als ik vanavond WEL een warmtevraag heb en het huis afkoelt.

Waarom zou je zo ver terugmoduleren?
1 graad onder de gewenste temperatuur zou toch al voldoende zijn? Met een verschil van 5 zou de WP dan alsnog lang doen om echt aan het werk te gaan

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ogWe0-j1MfHnhxNnm6X-2cuIWTg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tRhrM8sxTtb1vuxeaahjojop.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 29% gewijzigd door pentaw1nz op 25-10-2024 14:43 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-06 00:33
pentaw1nz schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 14:37:
Dat sterk terugmoduleren in de set temp vind ik sowieso vreemd.
Het is hier 21 in huis (mooi weer, zon).
In en outlet is 22 graden.
De set temp in HL8 staat inmiddels op 15. Warmtepomp zou pas aanslaan wanneer set temp 27 is ( 5 graden verschil met inlet van 22).
Met 1 graad per kwartier moduleren betekent dat 12 kwartieren voordat de WP weer gaan gaat als ik vanavond WEL een warmtevraag heb en het huis afkoelt.

Waarom zou je zo ver terugmoduleren?
1 graad onder de gewenste temperatuur zou toch al voldoende zijn? Met een verschil van 5 zou de WP dan alsnog lang doen om echt aan het werk te gaan

[Afbeelding]
Precies dit is volgens mij ook het grootste issue van HL8. 1 graad onder de vraagtemperatuur maakt het systeem lekker snel met aanslaan van de pomp maar zorgt niet voor extreem korte runs. Probleem wat over blijft is dat een traag systeem zoals vloerverwarming er na aanslaan pomp echt wel 2-3 uurtjes over doet om 1 graad te stijgen. Tegen die tijd is de set temp al weer hoger dan nodig.

Ikzelf zou graag een stooklijn hebben waar de thermostaat misschien 2 of 3 graden vanaf kan wijken. Dan kies je de stooklijn die bij jouw huis past en de thermostaat maakt die slim genoeg om je huis goed op termperatuur te krijgen.

EV: Tesla M3 LR + E-Golf 36 kWh, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 07-06 09:32
Hoe zit dat dan bij andere WP toko's?
Hebben die gelijke problemen als wat Adlar momenteel kent?
Nu is Adlar relatief nieuw op de markt en is die JAN module nog helemaal nieuw, maar zijn zij de enige met deze niet-zo-heel-slimme achtige-oplossing?

Die stooklijnen werken relatief prima. Maar inderdaad, eigenlijk moet je daar non-stop tussen wisselen om je eigen energie te besparen en de woning warm te houden. Is ook geen optie.

Zoals jullie hierboven aangaven... Ik ging er ook vanuit dat de JAN module in deze de binnentemperatuur zou meten en waarop je zou vanalles dynamisch mee zou kunnen regelen voor zo min mogelijk energieverbruik vs zo veel mogelijk behoud van warmte in de woning. Blijkbaar is dat bij een hoop mensen (nog) niet het geval.

Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
pentaw1nz Ik had alle parameter waarden opgeschreven en daar stonden maar 2 waarden met 15 graden. Even de P111 van 15 naar 20 gezet en ja hoor dit is hem de stel temperatuur.
Nu maar kijken of het allemaal dus sneller reageert, zie onderstaande afbeelding _/-\o_

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VriRn6EQ0M7tiN9BbMEzkY4kuXw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/10mANB8uvPjkbtGM23fwZXwz.png?f=user_large

[ Voor 31% gewijzigd door mmrs73 op 25-10-2024 15:48 ]

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
LongTimeAgo Ik heb ook nog getwijfeld over de aanschaf van een Vaillant aroTherm omdat deze ook erg stil was en ook heel duur. Kijk maar eens op het forum van Tweakers, ook hier veel vragen over de stooklijnen. Omdat het dus per situatie verschillend kan zijn zie je dat het bij de een goed werk en bij de ander is het nog even zoeken naar de juiste instelling.

Ik heb nu 2 jaar een vloerverwarming waarbij het ook even duurde voordat ik de juiste ballans had gevonden in de vloer per vertrek. Nu wordt deze aangestuurd middels de warmtepomp en was het weer even zoeken naar de juiste instelling. Als het straks eenmaal draait dan zijn we hopelijk weer tevreden met de Adlar.

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 08-06 18:48
mmrs73 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 15:34:
pentaw1nz Ik had alle parameter waarden opgeschreven en daar stonden maar 2 waarden met 15 graden. Even de P111 van 15 naar 20 gezet en ja hoor dit is hem de stel temperatuur.
Nu maar kijken of het allemaal dus sneller reageert, zie onderstaande afbeelding _/-\o_

[Afbeelding]
P110 Heating set temperature upper limit (host) 30 - 60 °C
P111 Heating set temperature lower limit (host) 15 - 30 °C

Just because someone's opinion is different than your own it does not mean they are wrong.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
@mmrs73 Wat je nu hebt gedaan met p111 is de laagste Set Temp waarde (Standaard 15?) Naar 20 gezet? M.a.w. hij moduleert nu niet meer helemaal terug naar 15, maar max tot 20?

Dat zou wel top zijn. Eventueel kun je afhankelijk van je huis ook die verschiltemperatuur (Standaard 5) verkleinen. Bij mij lijkt dat niet nodig, dan gaat die wel erg snel/vaak aan.
Maar als 20 graden de startpositie is ipv 15 dan scheelt dat natuurlijk al 75 minuten! (In Mijn huidige situatie waarbij inlet en outlet 22 is en hij dus bij 27 set temp echt aan slaat.)


Edit:
Zojuist aangepast. Set temp gaat gelijk van 15 naar 20. Dit lijkt me voor bijna iedereen een betere instelling? Kan niet bedenken waarom je tot die 15 graden terug wilt moduleren. Behalve als je wilt koelen.

Wie de parameters vindt die voorkomen dat om 22.00 de WP vol gaat verwarmen krijgt van mij een goede fles wijn (en van adlar de installatiekosten teruggestort? :p)

[ Voor 33% gewijzigd door pentaw1nz op 25-10-2024 16:13 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 08-06 11:20
Weet iemand ook welke parameter gebruikt wordt voor de interval tijd tussen het ophogen van de settemp?

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 6 kW met vloerverwarming open verdeler


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
pentaw1nz Volgens mij moet dat kloppen. Ik heb ook nog even gekeken naar mijn eerdere grafieken en daar zag ik dat als de buitentemperatuur rond de 10 graden schommelde dat de Stel temperatuur ook al 20 graden was. Maar doordat de zon tussen de middag op mijn pomp schijnt stijgt de gemeten buitentemperatuur tot ongeveer 25 graden en het gevolg is dat de set temp zakt naar 15 graden. Nadat hij dit heeft bereikt moet hij dus weer uren gaan opbouwen tot de gewenste set temperatuur. Ik heb hem dus nu op 20 staan en ben benieuwd of dit constanter is dus doe er je voordeel mee :*)

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Markies!
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-05 13:37
mmrs73 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:18:
pentaw1nz Volgens mij moet dat kloppen. Ik heb ook nog even gekeken naar mijn eerdere grafieken en daar zag ik dat als de buitentemperatuur rond de 10 graden schommelde dat de Set temperatuur ook al 20 graden was. Maar doordat de zon tussen de middag op mijn pomp schijnt stijgt de gemeten buitentemperatuur tot ongeveer 25 graden en het gevolg is dat de set temp zakt naar 15 graden. Nadat hij dit heeft bereikt moet hij dus weer uren gaan opbouwen tot de gewenste set temperatuur. Ik heb hem dus nu op 20 staan en ben benieuwd of dit constanter is dus doe er je voordeel mee :*)
Ik heb de vraag nog gesteld aan Adlar of de dynamische stooklijn LT8 überhaupt rekening houdt met de buiten temperatuur. Uit jouw reactie begrijp ik dat dit wel het geval is dus?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
Markies! Zoals je misschien al eerder gezien hebt in mijn grafieken, daar was vaak te zien dat tussen de middag de zon op de pomp schijnt waardoor de set temp zakte. Vandaag hebben ze dus de sensor verplaatst naar voren en ik ben nu benieuwd of dit nu beter gaat. Maar de LT8 houd wel degelijk rekening met de buiten temperatuur. de instelling van P111 zal dus voor velen een voordeel zijn en dit kan geen kwaad

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
hwennink schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:15:
Weet iemand ook welke parameter gebruikt wordt voor de interval tijd tussen het ophogen van de settemp?
Dit is ook een belangrijke parameter die veel meer comfort kan bieden.
Alle parameters kun je vinden in die handleiding van SolarEast. Die is hier vaker gedeeld. Dat is in feite gewoon onze warmtepomp, maar dan zonder het Adlar frontje en zonder de JAN module en specifieke aansturing.

Ben stiekem ook wel benieuwd wat kleine zakelijke klanten zouden betalen voor zo'n unit bij Solar East. Dan heb je natuurlijk nog geen installatie en geen service.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • h3rj4n
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 11:17
pentaw1nz schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:32:
Ben stiekem ook wel benieuwd wat kleine zakelijke klanten zouden betalen voor zo'n unit bij Solar East. Dan heb je natuurlijk nog geen installatie en geen service.
Als je zoekt op Marktplaats kun je ze wel vinden. Kwam er 1 tegen voor 300 euro na subsidie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
https://hgb-trading.nl/monoblock-6kw deze is excl de installatie maar dit is gewoon onze Adlar in de R290 uitvoering incl de handleidingen

[ Voor 18% gewijzigd door mmrs73 op 25-10-2024 16:40 ]

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
mmrs73 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:39:
https://hgb-trading.nl/monoblock-6kw deze is excl de installatie maar dit is gewoon onze Adlar in de R290 uitvoering incl de handleidingen
Een goeie 3000 euro dus. Adlar zet 'm op de offerte voor 6499, ex 1299 installatiekosten, maar dan geven ze vervolgens wel weer 1299 installatiekorting en daar overheen ook al snel extra korting die oploopt tot totaal dik in de 2000 eurokorting. Zit er nog steeds goeie marge op, maar dat moet ook wel.

Ze verdienen daar bovenop ook nog weer een deel op al die 'opties' zoals hijskraan, muurbeugel, magneetfilter , extra meters leidingwerk, etc.
Dan nog: er zit wel een bedrijf achter dat je kunt bellen en die je helpt.

Ik heb hier aan de lokale installateurs ook wel offertes gevraagd , voor pompen die ik zelf voor rond de 4500 euro kon kopen. Dat mocht natuurlijk niet, want zij leveren het spul ook weer met marge. Die offertes kwamen uiteindelijk ook allemaal over de 10k uit :p

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
Ik had ook een paar offertes incl montage van Vaillant en die zaten boven de 10K, dus voor de particulier is de Adlar echt wel een scherpe aanbieding die technisch ook goed is, nu alleen de aansturing van de JAN nog ;)

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • h3rj4n
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 11:17
pentaw1nz schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:50:
Dan nog: er zit wel een bedrijf achter dat je kunt bellen en die je helpt.
Inderdaad. Waar je hem ook zou kopen, je hebt garantie op de onderdelen enzo, maar toch wel een fijn idee dat er een bedrijf achter zit die wat meer ervaring ermee heeft dan ik in mijn eentje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
mmrs73 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:26:
Markies! Zoals je misschien al eerder gezien hebt in mijn grafieken, daar was vaak te zien dat tussen de middag de zon op de pomp schijnt waardoor de set temp zakte. Vandaag hebben ze dus de sensor verplaatst naar voren en ik ben nu benieuwd of dit nu beter gaat. Maar de LT8 houd wel degelijk rekening met de buiten temperatuur. de instelling van P111 zal dus voor velen een voordeel zijn en dit kan geen kwaad
Ik snap eigenlijk ook niet dat Adlar hiervoor dan mensen langs stuurt, als het aanpassen van p111 dit probleem ook lijkt te kunnen oplossen.
Al schijnt de zon er vol op en denkt ie dat t 30 graden is, als het na zonsondergang snel afkoelt dan kun je er met p111 gewoon voor zorgen dat die niet van heel ver hoeft te komen voordat ie aan t werk mag.

Behalve als je dit probleem overdag ook ervaart natuurlijk... zoals bij jou.

[ Voor 4% gewijzigd door pentaw1nz op 25-10-2024 17:00 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • h3rj4n
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 11:17
mmrs73 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:39:
https://hgb-trading.nl/monoblock-6kw deze is excl de installatie maar dit is gewoon onze Adlar in de R290 uitvoering incl de handleidingen
Nice! Daar zit ook de volledige modbus documentatie bij. Kunnen we eindelijk ook af van de tuya bende.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 10:00

Jerra

Beunhaas in wording

Wauw wat een fantastisch nieuws, die 2 instellingen, normaal gesproken zou ik echt niet zomaar aan instellingen willen rommelen maar dit kan bij mij wel echt gaan helpen voor mijn gevoel.

Vandaag niet toegekomen aan klusjes thuis, waarschijnlijk zondag de OTGW logging in orde maken voor de Honeywell Wireless Modulation Round logging :)

Net als @hwennink zeer benieuwd of ik ook de snelheid kan aanpassen, zodat die vaker een nieuw setpoint berekend

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 08-06 11:20
pentaw1nz schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:32:
[...]


Dit is ook een belangrijke parameter die veel meer comfort kan bieden.
Alle parameters kun je vinden in die handleiding van SolarEast. Die is hier vaker gedeeld. Dat is in feite gewoon onze warmtepomp, maar dan zonder het Adlar frontje en zonder de JAN module en specifieke aansturing.

Ben stiekem ook wel benieuwd wat kleine zakelijke klanten zouden betalen voor zo'n unit bij Solar East. Dan heb je natuurlijk nog geen installatie en geen service.
De intervaltijd parameter niet

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 6 kW met vloerverwarming open verdeler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
hwennink schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 17:21:
[...]

De intervaltijd parameter niet
Klopt die vind ik ook niet. Misschien is dat iets wat alleen adlar kan zien? Hebben ze dat er zelf aan toegevoegd? Geen idee. Het lijkt me toch programmeerbaar .

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:45
pentaw1nz schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 17:26:
[...]


Klopt die vind ik ook niet. Misschien is dat iets wat alleen adlar kan zien? Hebben ze dat er zelf aan toegevoegd? Geen idee. Het lijkt me toch programmeerbaar .
Op welke waarde staat p110 bij jouw?
@mmrs73 waar staat die bij jou op ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
De P110 staat bij mij op 40 graden omdat ik vloerverwarming heb.

Ik weet niet of dit de interval parameter is maar die staat bij mij op 3 min.
P103 Mode switching minimum run time 0~10min staat op 3 min When set to 0, it means unlimited

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:45
mmrs73 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 17:30:
De P110 staat bij mij op 40 graden omdat ik vloerverwarming heb.

Ik weet niet of dit de interval parameter is maar die staat bij mij op 3 min.
P103 Mode switching minimum run time 0~10min staat op 3 min When set to 0, it means unlimited
oké, ik begin het steeds meer te begrijpen.

Maar wel apart dat een bedrijf als adlar dit niet naar haar klanten toe communiceert.
Is het nog een idee om de waardevolle informatie over p110 en p111 in de openingspost te zetten ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
volgens mij is de P110 wel afhankelijk van je situatie, ik neem aan dat als je alleen radiatoren hebt dat deze hoger staat ingesteld, het lijkt mij ook dat deze bij iedereen goed staat. De P111 is wel belangrijk voor iedereen en daar kun je nog een beetje spelen met de Stel temperatuur dus 20 of hoger

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
P110 vind ik idd minder spannend. Ik verwacht dat de warmtepomp zelf moduleert richting een set temp die nodig is om mijn huis op de gewenste temperatuur te krijgen (als hl8 straks goed werkt).
De ene keer zal daarvoor 28 graden water nodig zijn, de andere keer misschien 44 graden.

60 zie ik hier niet snel gebeuren, maar om je vloer te beschermen kun je p110 natuurlijk veiligheidshalve op 45 begrenzen oid. Of misschien doet adlar dat wel.
Zal later eens kijken waar die bij mij op staat.

Die interval parameter is denk ik niet de interval voor de set temp. Daar sprak Adlar namelijk zelf ook over "1× per kwartier"

[ Voor 20% gewijzigd door pentaw1nz op 25-10-2024 17:49 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
@Ramon_1984 Volgens mij moet er nog iemand gevonden worden die überhaupt een goede topicstart maakt.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Markies!
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-05 13:37
Wat ik overigens ook nog in de laatste communicatie kreeg was het volgende:

Wanneer de temperatuur in de ruimte meer dan een halve graad lager is dan de ingestelde temperatuur, reageert de warmtepomp door de settemperatuur van het water met één graad te verhogen.

Dat verschil van een halve graad is ook belangrijk. Want ik snapte al niet waarom de warmtepomp helemaal niks deed bij warmtevraag. Maar hij doet dus niks met de warmtevraag, alleen met de ingestelde temperatuur en de werkelijke temperatuur (als delta =0.5)
Nog belangrijker om dus de thermostaat niet op een schema met grote verschillen te zetten.
mmrs73 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:26:
Markies! Zoals je misschien al eerder gezien hebt in mijn grafieken, daar was vaak te zien dat tussen de middag de zon op de pomp schijnt waardoor de set temp zakte. Vandaag hebben ze dus de sensor verplaatst naar voren en ik ben nu benieuwd of dit nu beter gaat. Maar de LT8 houd wel degelijk rekening met de buiten temperatuur. de instelling van P111 zal dus voor velen een voordeel zijn en dit kan geen kwaad
Ik vroeg dit omdat ik zelf het idee had dat die hele stooklijn alleen op binnen wordt geregeld. Maar als het dus buiten 0 graden is, houdt ie dan een minimale set temperatuur aan zoals de conventionele stooklijnen? Of wordt dit toch weer overruled door de JAN-module? Veel vragen, maar ik kan zelf niks loggen en wil daar ook niet aan om eerlijk te zijn. Het wordt maar geduld hebben. De warmtepomp houdt het huis tot nu toe wel warm, ookal is de regeling heel traag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:45
Markies! schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 17:56:
Wat ik overigens ook nog in de laatste communicatie kreeg was het volgende:

Wanneer de temperatuur in de ruimte meer dan een halve graad lager is dan de ingestelde temperatuur, reageert de warmtepomp door de settemperatuur van het water met één graad te verhogen.

Dat verschil van een halve graad is ook belangrijk. Want ik snapte al niet waarom de warmtepomp helemaal niks deed bij warmtevraag. Maar hij doet dus niks met de warmtevraag, alleen met de ingestelde temperatuur en de werkelijke temperatuur (als delta =0.5)
Nog belangrijker om dus de thermostaat niet op een schema met grote verschillen te zetten.


[...]


Ik vroeg dit omdat ik zelf het idee had dat die hele stooklijn alleen op binnen wordt geregeld. Maar als het dus buiten 0 graden is, houdt ie dan een minimale set temperatuur aan zoals de conventionele stooklijnen? Of wordt dit toch weer overruled door de JAN-module? Veel vragen, maar ik kan zelf niks loggen en wil daar ook niet aan om eerlijk te zijn. Het wordt maar geduld hebben. De warmtepomp houdt het huis tot nu toe wel warm, ookal is de regeling heel traag.
Ik krijg steeds meer het idee dat de jan module ervoor zorgt dat de thermostaat voor ruimte compensatie dient op de stooklijn .

Daarin dient p110 als maximale aanvoer en p111 minimale aanvoer temperatuur van de stooklijn. Binnen die waardes zal de warmtepomp gestuurd gaan worden door de thermostaat.
En bij veel merken dient 20c op de thermostaat dan als 0 punt op de stookijn en verhoog je de temperatuur verschuift de stooklijn omhoog of omlaag.

Maar ik kan het ook mis hebben :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-06 00:33
mmrs73 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 15:34:
pentaw1nz Ik had alle parameter waarden opgeschreven en daar stonden maar 2 waarden met 15 graden. Even de P111 van 15 naar 20 gezet en ja hoor dit is hem de stel temperatuur.
Nu maar kijken of het allemaal dus sneller reageert, zie onderstaande afbeelding _/-\o_

[Afbeelding]
Kijk dit is een gouden vondst! Met deze parameters kan je de configuratie op HL8 mooi aanpassen aan jouw huis. Ik ga de minimum en maximum zeker aanpassen. Voor deze periode ga ik denk ik 23 graden als minimum pakken. Maximaal wordt denk ik 35 omdat de warmtepomp vandaag op HL8 naar 50!! graden was gegaan omdat deze voor langere tijd onder de gevraagde temperatuur zat (wat voor ons ook even prima was).

Het zou wel top zijn als deze parameter via bijvoorbeeld HA of Homey aan te passen is zodat ik hem bijvoorbeeld vanaf 0 graden op 40 kan zetten.

EV: Tesla M3 LR + E-Golf 36 kWh, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 08-06 18:48
pentaw1nz schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 17:26:
[...]


Klopt die vind ik ook niet. Misschien is dat iets wat alleen adlar kan zien? Hebben ze dat er zelf aan toegevoegd? Geen idee. Het lijkt me toch programmeerbaar .
misschien zoek je dit., de start-stophysterese.
Ik heb poging gedaan om het te vertalen uit Service Manual-BLN-006TB1
3.1.3. Start control
3.1.3.1. Compressor start condition

(1) Verwarmingsmodus
Wanneer 【P116】=0, start en stop dewarmtepomp aan de hand van de inlaatwatertemperatuur.
Als de omgevingstemperatuur ≥ startlimiet verwarming [P106] 30°C is, mag de unit niet starten, wel als:
De inlaatwatertemperatuur unit T8 < doeltemperatuur(stooklijn) - retourverschil [P27], bij warmtevraag moet de warmtepomp starten
Wanneer parameter [P37]=0, zal als de Retour (inlet) watertemperatuur van de warmtepomp T8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) bereikt, de
compressor op de laagste stand gaan en blijft ≥ 5min blijven draaien, de warmtepomp heeft det de oeltemperatuur(stooklijn) en stopt;
Wanneer parameter [P37]=0, Retour (inlet) watertemperatuur T8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) +3, dan heeft de warmtepomp de temperatuur bereikt en stopt
Wanneer parameter [P37]=1, Retour (inlet) watertemperatuurT8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) +0, dan heeft de warmtepomp de temperatuur bereikt en stopt
Wanneer 【P116】=1, start en stopt de warmtepomp afhankelijk van de aanvoer(outlet) watertemperatuur T15
Als de omgevingstemperatuur ≥ startlimiet verwarming [P106] 30°C is, mag de unit niet starten, wel als:
De inlaatwatertemperatuur unit T8 < doeltemperatuur(stooklijn) - retourverschil [P27], bij warmtevraag moet de warmtepomp starten
Wanneer parameter [P37]=0, zal als de Retour (inlet) watertemperatuur van de warmtepomp T8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) bereikt, de
compressor op de laagste stand gaan en blijft ≥ 5 min nadraaien, de warmtepomp heeft de doeltemperatuur(stooklijn) en stopt;
Wanneer parameter [P37]=0, Retour (inlet) watertemperatuur T8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) +3, dan heeft de warmtepomp de temperatuur bereikt en stopt
Wanneer parameter [P37]=1, Retour (inlet) watertemperatuurT8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) +0, dan heeft de warmtepomp de temperatuur bereikt en stopt

Opstartvoorwaarde: aanvoer(outlet) watertemperatuur T15 < doeltemperatuur(stooklijn) - retourtemperatuur - ΔT,
ΔT=verschil vóór uitschakeling (absoluut waardebereik: 1 ≤ ΔT ≤ 12), en aanvoer(outlet) watertemperatuur T15 < doeltemperatuur(stooklijn)
Wanneer P27 Retourverschil vloerverwarming is ingesteld op 0, hysteresistemperatuur = X/10, X = Retour (inlet) watertemperatuur T8,
bereikwaarde 2 ≤ start-stophysteresis ≤ 5.

Bijvoorbeeld: 35°C inlaatwatertemperatuur T8 vóór uitschakeling, hysteresis temperatuur==35/10=3,5°C,
de berekende waarde wordt afgerond, de werkelijke hysteresis wordt berekend als 3°C, 60°C Retour (inlet) watertemperatuur T8
vóór het afsluiten. Hysteresistemperatuur==60/10=6°C, de werkelijke start-stophysterese wordt berekend als 5°C (de
maximale bereikwaarde is 5°C)

P27 Retourverschil vloerverwarming (host) 0 - 10 °C
P37 Darwin-uitschakelmodus (host) 0 Slim, 1 Darwin, 2 slim Koeling
P106 Bedrijfstemperatuurlimiet in verwarmingsmodus (host) 10 - 60°C Vloerverwarming of verwarming
P116 Regelmodus unittemperatuur (host) 0: retourwater/1: afvoerwater
T15 aanvoer(outlet) watertemperatuur
T8 Retour (inlet) watertemperatuur

Just because someone's opinion is different than your own it does not mean they are wrong.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Macromark
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 02-06 19:32
Beste Tweakers,

Op het moment heb ik een aanvraag voor de Aurora lopen bij Adlar. De offerte was goed dus aanbetaling gedaan. Nu kom ik bij het invullen van de schouw (online) erachter dat ze 500 euro vragen voor de aanleg van de voedingskabel indien de klant zit zelf niet kan. Nou ben ik technisch genoeg om te weten dat een stekker in een stopcontact moet, maar daar houdt het wel op.

Ik vind het sowieso vreemd dat je met deze kostenpost te maken krijgt na de aanbetaling (niet over geinformeerd). Daarnaast vraag ik me af: hoe ingewikkeld is het om die voedingskabel zelf aan te leggen? Indien je daarvoor niet technisch aangelegd hoeft te zijn kan ik het wellicht zelf proberen. Ik hoor het graag!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • macfocus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-06 08:58
Macromark schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 19:48:
Beste Tweakers,

Op het moment heb ik een aanvraag voor de Aurora lopen bij Adlar. De offerte was goed dus aanbetaling gedaan. Nu kom ik bij het invullen van de schouw (online) erachter dat ze 500 euro vragen voor de aanleg van de voedingskabel indien de klant zit zelf niet kan. Nou ben ik technisch genoeg om te weten dat een stekker in een stopcontact moet, maar daar houdt het wel op.

Ik vind het sowieso vreemd dat je met deze kostenpost te maken krijgt na de aanbetaling (niet over geinformeerd). Daarnaast vraag ik me af: hoe ingewikkeld is het om die voedingskabel zelf aan te leggen? Indien je daarvoor niet technisch aangelegd hoeft te zijn kan ik het wellicht zelf proberen. Ik hoor het graag!
Als je je comfortabel voelt om een automaat in de meterkast bij te plaatsen, dan is het geen probleem.
Als je denkt van, meterkast? Dan moet je het iemand laten doen. adlar of een elektricien.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
Macromark schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 19:48:
Beste Tweakers,

Op het moment heb ik een aanvraag voor de Aurora lopen bij Adlar. De offerte was goed dus aanbetaling gedaan. Nu kom ik bij het invullen van de schouw (online) erachter dat ze 500 euro vragen voor de aanleg van de voedingskabel indien de klant zit zelf niet kan. Nou ben ik technisch genoeg om te weten dat een stekker in een stopcontact moet, maar daar houdt het wel op.

Ik vind het sowieso vreemd dat je met deze kostenpost te maken krijgt na de aanbetaling (niet over geinformeerd). Daarnaast vraag ik me af: hoe ingewikkeld is het om die voedingskabel zelf aan te leggen? Indien je daarvoor niet technisch aangelegd hoeft te zijn kan ik het wellicht zelf proberen. Ik hoor het graag!
Als je niet bekend bent met enig elektra werk, ga dan zelf niet knoeien.
Als je dat wel enigszins bent en (met hulp) kunt doen, doe dat dan absoluut.
Die 500 is flink aan de prijs. Je kunt anders ook een lokale installateur vragen dit voor te bereiden, gaat ook gegarandeerd een paar honderd euro schelen.

En anders een middenweg; zonder technische kennis kun jij wel bepalen waar die kabel moet uitkomen (buitenunit plek) en hoe je deze in de meterkast krijgt (bijv. Via je kruipruimte? Een garage? Etc.)
Koop ymvk kabel, boor wat gaten, en leg die kabel vast. Dan hoeft iemand alleen nog voor jou de aardlekautomaat er in te zetten. Als je geluk hebt wil de monteur dat nog wel doen voor een klein extraatje, of een kennis die er wat vanaf weet. Of toch jij zelf obv een video of hulp van hier.

Het is niet heel spannend, maar als jij niet nadenkt en zomaar aan draden begint te trekken wordt het een stuk spannender :)

[ Voor 8% gewijzigd door pentaw1nz op 25-10-2024 19:58 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
HeHoe schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 19:30:
[...]


misschien zoek je dit., de start-stophysterese.
Ik heb poging gedaan om het te vertalen uit Service Manual-BLN-006TB1
3.1.3. Start control
3.1.3.1. Compressor start condition

(1) Verwarmingsmodus
Wanneer 【P116】=0, start en stop dewarmtepomp aan de hand van de inlaatwatertemperatuur.
Als de omgevingstemperatuur ≥ startlimiet verwarming [P106] 30°C is, mag de unit niet starten, wel als:
De inlaatwatertemperatuur unit T8 < doeltemperatuur(stooklijn) - retourverschil [P27], bij warmtevraag moet de warmtepomp starten
Wanneer parameter [P37]=0, zal als de Retour (inlet) watertemperatuur van de warmtepomp T8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) bereikt, de
compressor op de laagste stand gaan en blijft ≥ 5min blijven draaien, de warmtepomp heeft det de oeltemperatuur(stooklijn) en stopt;
Wanneer parameter [P37]=0, Retour (inlet) watertemperatuur T8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) +3, dan heeft de warmtepomp de temperatuur bereikt en stopt
Wanneer parameter [P37]=1, Retour (inlet) watertemperatuurT8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) +0, dan heeft de warmtepomp de temperatuur bereikt en stopt
Wanneer 【P116】=1, start en stopt de warmtepomp afhankelijk van de aanvoer(outlet) watertemperatuur T15
Als de omgevingstemperatuur ≥ startlimiet verwarming [P106] 30°C is, mag de unit niet starten, wel als:
De inlaatwatertemperatuur unit T8 < doeltemperatuur(stooklijn) - retourverschil [P27], bij warmtevraag moet de warmtepomp starten
Wanneer parameter [P37]=0, zal als de Retour (inlet) watertemperatuur van de warmtepomp T8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) bereikt, de
compressor op de laagste stand gaan en blijft ≥ 5 min nadraaien, de warmtepomp heeft de doeltemperatuur(stooklijn) en stopt;
Wanneer parameter [P37]=0, Retour (inlet) watertemperatuur T8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) +3, dan heeft de warmtepomp de temperatuur bereikt en stopt
Wanneer parameter [P37]=1, Retour (inlet) watertemperatuurT8 ≥ doeltemperatuur(stooklijn) +0, dan heeft de warmtepomp de temperatuur bereikt en stopt

Opstartvoorwaarde: aanvoer(outlet) watertemperatuur T15 < doeltemperatuur(stooklijn) - retourtemperatuur - ΔT,
ΔT=verschil vóór uitschakeling (absoluut waardebereik: 1 ≤ ΔT ≤ 12), en aanvoer(outlet) watertemperatuur T15 < doeltemperatuur(stooklijn)
Wanneer P27 Retourverschil vloerverwarming is ingesteld op 0, hysteresistemperatuur = X/10, X = Retour (inlet) watertemperatuur T8,
bereikwaarde 2 ≤ start-stophysteresis ≤ 5.

Bijvoorbeeld: 35°C inlaatwatertemperatuur T8 vóór uitschakeling, hysteresis temperatuur==35/10=3,5°C,
de berekende waarde wordt afgerond, de werkelijke hysteresis wordt berekend als 3°C, 60°C Retour (inlet) watertemperatuur T8
vóór het afsluiten. Hysteresistemperatuur==60/10=6°C, de werkelijke start-stophysterese wordt berekend als 5°C (de
maximale bereikwaarde is 5°C)

P27 Retourverschil vloerverwarming (host) 0 - 10 °C
P37 Darwin-uitschakelmodus (host) 0 Slim, 1 Darwin, 2 slim Koeling
P106 Bedrijfstemperatuurlimiet in verwarmingsmodus (host) 10 - 60°C Vloerverwarming of verwarming
P116 Regelmodus unittemperatuur (host) 0: retourwater/1: afvoerwater
T15 aanvoer(outlet) watertemperatuur
T8 Retour (inlet) watertemperatuur
Maar los van die hystererese temperaturen, lijkt er ook een tijdsinterval te zijn om überhaupt de set temp met 1 graad te verhogen. Die tijd wil je naar beneden hebben dat maak ik hier niet gelijk uit op? Maar dat kan ook komen doordat het vrijdagavond is en ik al een paar cognacjes verder ben.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ebbz
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08-06 20:06
h3rj4n schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 17:00:
[...]


Nice! Daar zit ook de volledige modbus documentatie bij. Kunnen we eindelijk ook af van de tuya bende.
Waar zie je die documenten? Dat lijkt me ook wel wat

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:45
ebbz schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 21:17:
[...]


Waar zie je die documenten? Dat lijkt me ook wel wat
https://hgb-trading.nl/monoblock-6kw

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WriteBrothers22
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02-05 21:36
pentaw1nz schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:50:
[...]

Een goeie 3000 euro dus. Adlar zet 'm op de offerte voor 6499, ex 1299 installatiekosten, maar dan geven ze vervolgens wel weer 1299 installatiekorting en daar overheen ook al snel extra korting die oploopt tot totaal dik in de 2000 eurokorting. Zit er nog steeds goeie marge op, maar dat moet ook wel.

Ze verdienen daar bovenop ook nog weer een deel op al die 'opties' zoals hijskraan, muurbeugel, magneetfilter , extra meters leidingwerk, etc.
Dan nog: er zit wel een bedrijf achter dat je kunt bellen en die je helpt.

Ik heb hier aan de lokale installateurs ook wel offertes gevraagd , voor pompen die ik zelf voor rond de 4500 euro kon kopen. Dat mocht natuurlijk niet, want zij leveren het spul ook weer met marge. Die offertes kwamen uiteindelijk ook allemaal over de 10k uit :p
De FOB prijs in China van de SMHP-006C1 is slechts 1280 dollar, moet je natuurlijk wel minstens een 20ft container vol bestellen (dacht iets van 45 stuks).... Zoals je al aangeeft, er is een groot verschil tussen een kale pomp fabrieks af en een geinstalleerde pomp met garantie. Het in massa in elkaar solderen van een warmtepomp is niet zo duur. Het ding daadwerkelijk op locatie geïnstalleerd krijgen plus garantie/ondersteuning nadien is waar de 'dure' uurtjes in zitten. Zodra je er zelf een geplaatst hebt snap je wel waarom :P

[ Voor 17% gewijzigd door WriteBrothers22 op 25-10-2024 21:58 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
https://www.climadirect.c...dc-inv-r32-heat-pump-6-kw
dit is een andere Nederlandse site zonder prijzen maar wel met de Adlar R32 koelmiddel uitvoering die we hebben, de specificaties en uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan onderin.
Ik begreep vanmiddag van de Adlar monteur dat het dus klopt dat dit de Solareast is maar dat ze de pomp speciaal voor Adlar hebben uitgevoerd met de Grundfos pomp en wat andere specifieke onderdelen die goed zijn voorde Nederlandse uitvoering.

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-06 00:33
Volgens de handleiding kan je met P89 de ventilator snelheid in de eco stand aanpassen. Mocht je dus, zelfs in eco, last hebben van de ventilator kan je deze nog langzamer laten draaien.

Idem voor de compressor, dat is P88.

EV: Tesla M3 LR + E-Golf 36 kWh, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ahum.....
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 08-06 15:09
Macromark schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 19:48:
Beste Tweakers,

Op het moment heb ik een aanvraag voor de Aurora lopen bij Adlar. De offerte was goed dus aanbetaling gedaan. Nu kom ik bij het invullen van de schouw (online) erachter dat ze 500 euro vragen voor de aanleg van de voedingskabel indien de klant zit zelf niet kan. Nou ben ik technisch genoeg om te weten dat een stekker in een stopcontact moet, maar daar houdt het wel op.

Ik vind het sowieso vreemd dat je met deze kostenpost te maken krijgt na de aanbetaling (niet over geinformeerd). Daarnaast vraag ik me af: hoe ingewikkeld is het om die voedingskabel zelf aan te leggen? Indien je daarvoor niet technisch aangelegd hoeft te zijn kan ik het wellicht zelf proberen. Ik hoor het graag!
Daar bij mij de voedingskabel (25m lang) een heel traject af moest leggen heb ik de aanleg van de kabel zelf verzorgd.
Een monteur zal toch vaak voor de gemakkelijkste en de snelste oplossing kiezen met het gevolg dat je altijd tegen kabels aan zit te kijken op plekken waar je ze liever niet had willen hebben.
Als je nog plek in de meterkast over hebt, laat er dan gelijk een kWh meter tussen zetten zoals deze. https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/
Geeft je een hoop duidelijkheid over de werking en het verbruik van de warmtepomp!
Het plaatsen van de automaat en de kWh meter in de meterkast heeft mijn installateur gedaan.
Voor arbeidsloon, kabel, automaat en zekering was ik duidelijk minder dan 500 euro kwijt.

Vrijst. woning 1953, 3 x 25ah, 10400WP (45 panelen), van het gas af, full electric Adlar Castra 6kW, LTV wandverwarming Warp Systems gestuct met leem, Zonnestroomboiler 160 l., Zappi EV lader, Hyundai Kona Electric, Nexus 20 kWh, fan van Homewizard.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • azaden
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 08-06 22:17
MrBas schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 13:58:
[...]

De open therm aansluiting op de extensiekit/thermostaat is toch de +/- rechts? Volgens mij is hetgeen waar de thermostaatdraad bij jou nu op aangesloten de aan/uit (relais) modus.

Zie:

[Afbeelding]

Hij is bij jou nu aangesloten als aan/uit (relais), zie:
[Afbeelding]
Klopt helemaal, heb idd de de aan/uit (relais) modus actief nu.
Dank voor je terechtwijzing ;- OT stand was nl mijn voormalige stand. Die per abuis aangehaald met begeleidende plaatjes geplaatst.

Het modulerende gedrag van de TADO druist in tegen de aansturing van de WP. Vandaar aan/uit.
Anyway, werkt zoals verwacht. De TADO radiotorknoppen zet daartoe via de APP op de gewenste termparatuur daar waar wij het warm willen hebben en de thermostaataansturing doet de rest.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
WriteBrothers22 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 21:41:
[...]


De FOB prijs in China van de SMHP-006C1 is slechts 1280 dollar, moet je natuurlijk wel minstens een 20ft container vol bestellen (dacht iets van 45 stuks).... Zoals je al aangeeft, er is een groot verschil tussen een kale pomp fabrieks af en een geinstalleerde pomp met garantie. Het in massa in elkaar solderen van een warmtepomp is niet zo duur. Het ding daadwerkelijk op locatie geïnstalleerd krijgen plus garantie/ondersteuning nadien is waar de 'dure' uurtjes in zitten. Zodra je er zelf een geplaatst hebt snap je wel waarom :P
Tja, containerprijzen. Als ik alles tegen containerprijzen kan krijgen kan ik 3 dagen minder werken per week :)
Iedere schakel in de keten pakt zijn deel. Ik moet zeggen dat ik de totaalprijzen die bij Adlar voorbij komen nog steeds gunstig vind voor de consument, zeker t.o.v. de absurde bedragen die de kleine bedrijven soms durven te vragen.

Waar ik wat minder van ben zijn de duizenden euro's korting. Niet zo mijn stijl. Zet het dan gelijk scherp in de markt, adverteer daarmee, en geef geen korting meer.
Maar goed, marketing... niet mijn vakgebied. Hier in t oosten houden we van simpel en transparant.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nlfva1
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 03-06 19:53
HeHoe schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 12:37:
[...]

1 en ander in samenspraak met
https://github.com/Xenomes/Domoticz-TinyTUYA-Plugin.git
TinyTUYA Plugin version 1.8.1 of hoger
https://github.com/Xenome...TinyTUYA-Plugin/issues/97

Heb je wel onder instellingen Hardware/Sensoren:
Accepteer nieuwe Hardware/Sensoren goed gezet?
Bedankt voor je reactie. Accepteer nieuwe hardware staat inderdaad goed. Ik gebruik plugin versie 2.0.4 maar zag in het log de volgende melding:
2024-10-26 07:18:01.562 Tuya cloud: Worker thread started.
2024-10-26 07:18:01.563 Status: Tuya cloud: Started.
2024-10-26 07:18:01.562 Status: Tuya cloud: Entering work loop.
2024-10-26 07:18:02.952 Status: Tuya cloud: Initialized version 2.0.4, author 'Xenomes'
2024-10-26 07:18:02.957 Tuya cloud: TinyTUYA 2.0.4 plugin started
2024-10-26 07:18:02.957 Tuya cloud: TinyTuyaVersion:1.15.1
2024-10-26 07:18:03.913 Tuya cloud: Scanning for tuya devices on network...
2024-10-26 07:18:04.077 Error: Tuya cloud: handleThread: Crypto library does not support GCM line 926

Meteen maar even een probleem gemeld bij Xenomes en wacht nu rustig af. Bedankt zover.

Twee onder 1 kap woning 170m2 bwjr 2001 met standaard spouw-, dak- en vloer-isolatie ;beneden vloerverwarming, boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW sinds Okt 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
Switchen van stooklijnen heb je zeker HA voor nodig he?
Ik wil graag 21.59 naar hl7. 6.01 weer hl8.

Overdag doet de hl8 het nu eigenlijk perfect met mijn t6 thermostaat. P111 heb ik op 23 gezet en dat is ook veel prettiger.
Ik weet alleen dat ik gegarandeerd een keer ga vergeten om na 22.00 van hl8 af te gaan, waardoor die dus doorslaat tot 40 graden.

Wel grappig om te zien hoe 'hard' dit er in zit tussen 22.00-6.00. Als je handmatig switcht en weer terug gaat naar hl8 in dit tijdsblok, dan springt die binnen een seconde weer richting 40 graden.

Afgezien daarvan ben ik nu eigenlijk dus wel tevreden wb de werking overdag.
Ik ga Adlar alleen nog eens vragen of die interval van 15 min wat korter kan voor de set temp.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 08-06 13:30
Na mijn melding bij Adlar Service over mijn extreme uitschieters reageerden ze binnen een paar uur!
Ze hebben vanachter hun computer in Zwolle wat parameters aangepast, zou nu beter (of zelfs over) moeten zijn.

Wat ik constateer is dat de Set_Temp nu niet meer onder de 20 komt en ook niet meer boven de 33. Zouden ze P110 en P111 aangepast hebben? Het lukt me nog niet om die parameters uit te lezen, ga dat later vandaag nog eens proberen.

So far so good!

De service van Adlar vind ik tot nu toe best goed.

EDIT:
Heb bijna alle P-waarden in een spreadsheet gezet.
Wat afwijkt van standaardwaarden uit het Adlar-document zijn P26 (0 ipv 5), P99 (3 ipv 5) en P163 (25 ipv 19).

Heb zelf P110 op 40 en P111 op 20 gezet. Ga monitoren wat me dat brengt.

[ Voor 19% gewijzigd door BerndGaykema op 26-10-2024 15:13 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Techcynic
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 06-06 14:57
Dit lijkt me qua kritische onderdelen toch significant afwijken van de Adlar versie. Hitachi vs Panasonic compressor en ander koelmiddel.
Voor delen van de documentatie moet dat toch uitmaken...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 08-06 11:20
pentaw1nz schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 09:06:
Switchen van stooklijnen heb je zeker HA voor nodig he?
Ik wil graag 21.59 naar hl7. 6.01 weer hl8.

Overdag doet de hl8 het nu eigenlijk perfect met mijn t6 thermostaat. P111 heb ik op 23 gezet en dat is ook veel prettiger.
Ik weet alleen dat ik gegarandeerd een keer ga vergeten om na 22.00 van hl8 af te gaan, waardoor die dus doorslaat tot 40 graden.

Wel grappig om te zien hoe 'hard' dit er in zit tussen 22.00-6.00. Als je handmatig switcht en weer terug gaat naar hl8 in dit tijdsblok, dan springt die binnen een seconde weer richting 40 graden.

Afgezien daarvan ben ik nu eigenlijk dus wel tevreden wb de werking overdag.
Ik ga Adlar alleen nog eens vragen of die interval van 15 min wat korter kan voor de set temp.
Het wisselen van stooklijnen kun je regelen via de app create Scene en schema.

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 6 kW met vloerverwarming open verdeler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
hwennink schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 12:34:
[...]


Het wisselen van stooklijnen kun je regelen via de app create Scene en schema.
Ah thx.
Weet iemand ook wat het verschil is tussen modus verwarming en vloerverwarming?
Worden daarbij bepaalde parameters gewijzigd?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • macfocus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-06 08:58
pentaw1nz schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 12:39:
[...]


Ah thx.
Weet iemand ook wat het verschil is tussen modus verwarming en vloerverwarming?
Worden daarbij bepaalde parameters gewijzigd?
Ik neem aan de max temp waarmee de pomp water het systeem in stuurt.
Op verwarming zal ie een hogere limiet hebben.

Maar dit zijn aannames.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
pentaw1nz Met verwarming ben je afhankelijk van de gebruikte stookmodus HL7 of HL8. Als je de vloerverwarming modus gebruikt da kun je zelf de temperaturen ingeven in de set modus. Ik heb dit namelijk ook al eens gedaan en dit werkt wel heel mooi

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
mmrs73 schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 12:49:
pentaw1nz Met verwarming ben je afhankelijk van de gebruikte stookmodus HL7 of HL8. Als je de vloerverwarming modus gebruikt da kun je zelf de temperaturen ingeven in de set modus. Ik heb dit namelijk ook al eens gedaan en dit werkt wel heel mooi
Ah dat is ook wel een verschil.
En daarnaast wordt dan ook de max set temp beperkt zoals hierboven werd aangegeven?

Zelf set temp ingeven dmv automation bedoel je? Ik ben eigenlijk van plan zo min mogelijk zelf in te stellen.

Enige wijzigingen nu:
- schema voor 21.59 hl7 en 6.01 hl8 (ivm die fout die er nog in zit)
- p111 op 23 gezet )ivm op zonnigae dag te ver terug moduleren tot 15 graden en daarna 3 uur na warmtevraag moeten wachten voordat de WP aanslaat en daadwerkelijk begint met verwarmen.

- en aangevraagd bij adlar : mogelijkheid om interval set temp te verkleinen. Lijkt standaard 15 min te zijn.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
Vandaag kan ik eindelijk zien of het verplaatsen van de sensor effect heeft gehad, en ja hoor vandaag ook een zonnige dag waardoor je op de onderstaande grafiek goed kunt zien dat er geen piek meer in de temperatuur aanwezig is. Een ander probleem was de invloed van de zon op de Stel temperatuur, deze liep vanwege de temperatuur gisteren nog naar de ingestelde 15. Maar doordat ik deze P111 nu op 20 heb gezet is het patroon veel rustiger en hoeft hij niet meer vanaf 15 graden te starten maar nu vanaf 20. Dit is voor iedereen een betere instelling en ik weet zeker dat er dan al minder klachten zouden ontstaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zMa258RkYyFc7zqpw2BX6e5jMVE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mAtXCA9IBFCjSkf5bw76KoOS.png?f=fotoalbum_large

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
Ik heb het idee dat ik sinds tijdelijk uitschakelen stroom (op verzoek van Adlar) ik deze foutmelding in de app krijg. *edit* fout zit er al in sinds installatiedag 21 oktober zie ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2bSA3rB1BEdiFfa8m9KTKqfptG8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JOGELb9KxvPHSeBel86qcIj4.jpg?f=fotoalbum_large

De handleiding zegt het volgende
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JmkDbZeYltmJqFYFS1rAUD8mEkg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OCEKeEWzibQiZW3EqgFjzrue.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn kennis is te beperkt om dit goed te interpreteren. Het is een 1 fase warmtepomp en zit ook op een 1 fase alamat.
Alles werkt ook gewoon prima.

Zou ik hier iets mee moeten? Of is het een vals positief
A phase reversal fault is a situation where two phases in a three phase system have been swapped. This typically occurs during equipment installation,
Maar lijkt dus helemaal niet te kunnen als het op een 1 fase alamat zit?...

[ Voor 11% gewijzigd door pentaw1nz op 26-10-2024 13:11 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 07-06 09:32
pentaw1nz schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 12:55:
[...]

Ah dat is ook wel een verschil.
En daarnaast wordt dan ook de max set temp beperkt zoals hierboven werd aangegeven?

Zelf set temp ingeven dmv automation bedoel je? Ik ben eigenlijk van plan zo min mogelijk zelf in te stellen.

Enige wijzigingen nu:
- schema voor 21.59 hl7 en 6.01 hl8 (ivm die fout die er nog in zit)
- p111 op 23 gezet )ivm op zonnigae dag te ver terug moduleren tot 15 graden en daarna 3 uur na warmtevraag moeten wachten voordat de WP aanslaat en daadwerkelijk begint met verwarmen.

- en aangevraagd bij adlar : mogelijkheid om interval set temp te verkleinen. Lijkt standaard 15 min te zijn.
Gezien t feit dat wij in hetzelfde schuitje zitten (soort van), ook maar alvast wat dingen gaan noteren. Echter ga ik er (nog) niet aan zitten voordat Adlar de oplossing aandraagt of op afstand heeft uitgevoerd.

- P111 naar 22 zou een hele goede zijn voor mij. Ik zie namelijk dat de in en outlet temp héél lang er over doen om terug te zakken naar de 22 graden. Als die vervolgens daar onder vallen, zodat de wp weer eventjes kan gaan werken lijkt mij prima.
- Als Adlar de 22:00 en 05:00 (jij zegt 06:00, maar als ik in m'n P1 meter kijk dan slaat die stipt 05:00 af en zakt vervolgens langzaam naar z'n 'normale gedrag'. Of zie jij specifiek hetzelfde maar dan van 06:00?) niet kan oplossen dan ga ik ook maar via HA een automatisering er in zetten dat die van Stooklijn 8 naar 7 wissselt midden in de nacht. Ik krijg de rillingen van die Tuya app.
- P89 ventilator snelheid naar beneden aanpassen wanneer in Eco Stand. Mag nog wel blazen, maar moet een stukje zachter.
Destynx schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 18:52:
[...]
Het zou wel top zijn als deze parameter via bijvoorbeeld HA of Homey aan te passen is zodat ik hem bijvoorbeeld vanaf 0 graden op 40 kan zetten.
Er zijn nog wat IDs die ik niet kon plaatsen en/of wat voor entity domein deze zijn.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Entity ID10:
?
?
?

10;Control Temperature;water_set;
"unit"": ""L""
"min"": 0,"
"max"": 1,"
"scale"": 0,"
"step"": 1"

Entity ID14:
?
?
?

14;Countdown Left;countdown_left
"unit"": "
"min"": 0,"
"max"": 2000,"
"scale"": 0,"
"step"": 1"

Entity ID15:
?
wp.fault_code
?

15;Fault;fault;Bitmap;{;0
"label"":
"1"
"2"
"3"
"4"
"5"
"6"
"7"
"8"
"9"
"10"
"11"
"12"
"13"
"14"
"15"
"16"
"17"
"18"
"19"
"20"
"21"
"22"
"23"
"24"
"25"
"26"
"27"
"28"
"29"
"30"
"maxlen"": 30"

Entity ID16:
?
wp.EEV_open
?

16;EEV Open;temp_current
"unit"": ""P"
"min"": -500,"
"max"": 500,"
"scale"": 0,"
"step"": 1"

Entity ID25:
?
wp.EVI_open
?

Entity ID104
?
?
?

Entity ID106:
?
?
?

106;Electricity Consumption Checking;volume_set
"unit"
"min"": 0,
"max"": 2,"
"scale"": 0,"
"step"": 1"


Het is goed mogelijk dat die hier tussen kan zitten om aan te passen vanaf Home Assistant.
Destynx schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 22:58:
Volgens de handleiding kan je met P89 de ventilator snelheid in de eco stand aanpassen. Mocht je dus, zelfs in eco, last hebben van de ventilator kan je deze nog langzamer laten draaien.

Idem voor de compressor, dat is P88.
Ontzettend bedankt voor deze vondst/info.

Ja dit moet ik zeker weten gaan doen. Helaas door de plaatsing staat die onder het raam van m'n dochter. Overdag geen probleem en savonds ook niet wanneer het raam dicht zit, maar met raam open komt er toch nog 42db in de kamer alleen door de 'luchtverplaatsing' die je hoort van de ventilator. De pomp zelf hoor je helemaal niet. Dus deze gaat ook op m'n lijstje met de vraag aan Adlar om deze iets naar beneden te zetten wanneer ik hem op Eco stand zet (savonds alleen).

[ Voor 8% gewijzigd door LongTimeAgo op 26-10-2024 14:08 ]

Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
@LongTimeAgo bij mij is het idd exact 6.00 dat de WP weer normaal functioneert. Het rare gedrag begint vanaf exact 22.00
Heb geprobeerd om rond 5.30 weer naar HL8 te gaan, maar dan pakt die direct weer een hoge set temp. Vanaf 6.01 kan ik weer veilig naar HL08. Daarvoor heb ik nu in die Smart Living app een schema aangemaakt, dat in 2 klikken ook weer weg is als Adlar mij doorgeeft dat alles gefixt is. Nu hoef ik dus eigenlijk ook al nergens meer op te letten, overdag thermostaat gaat prima met HL8, snachts dan HL7.

Ventilatorsnelheid in ECO stand verlagen, omdat je dochter s nachts dus last heeft van 't geluid? Ik vind 'm best stil. Hij hangt naast ons huis. Buren pas op een meter of 10, dus die zullen er ook geen last van hebben. Voor mij dus minder relevant.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 08-06 13:30
pentaw1nz schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 13:05:
Ik heb het idee dat ik sinds tijdelijk uitschakelen stroom (op verzoek van Adlar) ik deze foutmelding in de app krijg. *edit* fout zit er al in sinds installatiedag 21 oktober zie ik.
[Afbeelding]

De handleiding zegt het volgende
[Afbeelding]

Mijn kennis is te beperkt om dit goed te interpreteren. Het is een 1 fase warmtepomp en zit ook op een 1 fase alamat.
Alles werkt ook gewoon prima.

Zou ik hier iets mee moeten? Of is het een vals positief


[...]

Maar lijkt dus helemaal niet te kunnen als het op een 1 fase alamat zit?...
Deze foutmelding kreeg ik ook toen ik de werkschakelaar uitgezet had. Fout heb ik gewist, is nooit meer teruggekomen.
De omschrijving is wat raar (Chinese engineers ...) maar zegt niets anders dan dat de spanning van de wp afgeweest is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
BerndGaykema schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 15:07:
[...]
Deze foutmelding kreeg ik ook toen ik de werkschakelaar uitgezet had. Fout heb ik gewist, is nooit meer teruggekomen.
De omschrijving is wat raar (Chinese engineers ...) maar zegt niets anders dan dat de spanning van de wp afgeweest is.
Heb net de aardlekschakelaar eens uitgezet, en weer aan. Bij inschakelen popt die melding op.
Irritante is dat hij elke keer in beeld komt bij aanklikken WP in app.
Als ik 'm wis lijkt die idd niet terug te komen, maar de pop up in de app wel. Misschien een bug. Nu is hij weer weg :p

Wat ik lees is dat het bij 3 fase installaties kan zijn dat er iets is omgewisseld. Lees zelfs dingen of motoren die de verkeerde kant op draaien??
In de handleiding zeggen ze (als ik de vage vertaling goed interpreteer) dat je draden op die 3 poorten met elkaar kunt omwisselen?

Bij mij is het echter op 1 fase aangesloten. Wel vreemd dat je dan überhaupt zo'n melding krijgt

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MrBas
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 06-06 19:09
pentaw1nz schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 15:12:
[...]

Heb net de aardlekschakelaar eens uitgezet, en weer aan. Bij inschakelen popt die melding op.
Irritante is dat hij elke keer in beeld komt bij aanklikken WP in app.
Als ik 'm wis lijkt die idd niet terug te komen, maar de pop up in de app wel. Misschien een bug. Nu is hij weer weg :p

Wat ik lees is dat het bij 3 fase installaties kan zijn dat er iets is omgewisseld. Lees zelfs dingen of motoren die de verkeerde kant op draaien??
In de handleiding zeggen ze (als ik de vage vertaling goed interpreteer) dat je draden op die 3 poorten met elkaar kunt omwisselen?

Bij mij is het echter op 1 fase aangesloten. Wel vreemd dat je dan überhaupt zo'n melding krijgt
Klopt, als je fase 2 en 3 omdraait kan bijvoorbeeld een pomp, motor o.i.d. de verkeerde kant omdraaien.
In landen kan dit nogal verschillen. Gezien het feit dat je een 1 fase WP hebt, zou ik hier niet zo op letten :)

2+2=4-1=3 QUICKMATH


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 08-06 13:30
pentaw1nz schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 15:12:
[...]

Heb net de aardlekschakelaar eens uitgezet, en weer aan. Bij inschakelen popt die melding op.
Irritante is dat hij elke keer in beeld komt bij aanklikken WP in app.
Als ik 'm wis lijkt die idd niet terug te komen, maar de pop up in de app wel. Misschien een bug. Nu is hij weer weg :p

Wat ik lees is dat het bij 3 fase installaties kan zijn dat er iets is omgewisseld. Lees zelfs dingen of motoren die de verkeerde kant op draaien??
In de handleiding zeggen ze (als ik de vage vertaling goed interpreteer) dat je draden op die 3 poorten met elkaar kunt omwisselen?

Bij mij is het echter op 1 fase aangesloten. Wel vreemd dat je dan überhaupt zo'n melding krijgt
Wat ik al zei, het betekent niets meer of minder dat de spanning eraf geweest is.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 08-06 13:30
Heb nu een advanced flow gemaakt voor Homey Pro 2023 die de stooklijnen vervangt.
Het is de eerste stap: buitentemperatuur geeft een bepaalde stookwaarde, welke elke 10 minuten naar de Adlar gestuurd wordt als Temp_Set. Die 10 minuten is een gok, kan elke waarde zijn.

In het menu van de app (of bedieningskastje) heb ik de "Heating curve setting" op OFF gezet. Dus in handbediening, in mijn geval de Homey Pro.

De volgende stappen zijn:
- fine tunen
- de terugkoppeling van de binnentemperatuur in de stookwaarde verwerken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jnsSl3zRlj8p4MZID05sOn18joc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Oi0Kt4ep4Iw9mojNNetHLjZo.png?f=fotoalbum_large

Mijn Adlar stuurt puur de vloerverwarming aan. Verwarmen en koelen van de vloer is alles wat er moet gebeuren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrBas
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 06-06 19:09
BerndGaykema schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 22:56:
Heb nu een advanced flow gemaakt voor Homey Pro 2023 die de stooklijnen vervangt.
Het is de eerste stap: buitentemperatuur geeft een bepaalde stookwaarde, welke elke 10 minuten naar de Adlar gestuurd wordt als Temp_Set. Die 10 minuten is een gok, kan elke waarde zijn.

In het menu van de app (of bedieningskastje) heb ik de "Heating curve setting" op OFF gezet. Dus in handbediening, in mijn geval de Homey Pro.

De volgende stappen zijn:
- fine tunen
- de terugkoppeling van de binnentemperatuur in de stookwaarde verwerken.

[Afbeelding]

Mijn Adlar stuurt puur de vloerverwarming aan. Verwarmen en koelen van de vloer is alles wat er moet gebeuren.
Mis je nu niet ook de stappen terug? (Lager dan)

2+2=4-1=3 QUICKMATH


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 10:32
Als ik zo naar plaatje kijk komt lager dan uit het onwaar statement ( Orange lijn) correct ?

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-06 00:33
LongTimeAgo schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 14:07:

[...]


Ontzettend bedankt voor deze vondst/info.

Ja dit moet ik zeker weten gaan doen. Helaas door de plaatsing staat die onder het raam van m'n dochter. Overdag geen probleem en savonds ook niet wanneer het raam dicht zit, maar met raam open komt er toch nog 42db in de kamer alleen door de 'luchtverplaatsing' die je hoort van de ventilator. De pomp zelf hoor je helemaal niet. Dus deze gaat ook op m'n lijstje met de vraag aan Adlar om deze iets naar beneden te zetten wanneer ik hem op Eco stand zet (savonds alleen).
Ook al even uitgeprobeerd en hij zakt volgens de Tuya app netjes af naar 35hz. Lager heb ik hem nog niet geprobeerd. Ik zou er met wat kouder weer wel rekening mee houden dat de luchtverplaatsing wel echt minimaal wordt als je veel lager gaat, wat het rendement/opbrengst van de warmtepomp niet ten goede komt.

EV: Tesla M3 LR + E-Golf 36 kWh, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 07-06 09:32
Woensdag middag komen de monteurs van Adlar langs om stooklijn 8 problemen (proberen) op te lossen!
Ondertussen is de afgelopen week mijn huis keurig 19 a 20 graden gebleven op LT6 met zo'n 1kWh (warmere dagen) tot 2kWh (koudere dagen) aan verbruik per dag. Dus dat valt reuze mee.

Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rondebru
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 27-05 13:58
Bij mij ook problemen met de stooklijn lt 8. De temp blijft stijgen als die lijn gebruikt wordt.
Nu op lt 7, gaat prima met de huidige temperaturen. Ben benieuwd naar de oplossing. Anders maar wachten op de servicebeurt in janauari.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
LongTimeAgo schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 13:04:
Woensdag middag komen de monteurs van Adlar langs om stooklijn 8 problemen (proberen) op te lossen!
Ondertussen is de afgelopen week mijn huis keurig 19 a 20 graden gebleven op LT6 met zo'n 1kWh (warmere dagen) tot 2kWh (koudere dagen) aan verbruik per dag. Dus dat valt reuze mee.
Wat gaan ze doen? Ze hadden het over parameters die ze nog niet konden uitlezen en contact met de fabriek.
Dat ze dit daarna via de JAN modules konden updaten.


Mijn huis blijft ondertussen ook prima op temperatuur met vergelijkbaar verbruik als jij schetst. Ik zit op HL7 snachts.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 07-06 09:32
pentaw1nz schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 14:44:
[...]


Wat gaan ze doen? Ze hadden het over parameters die ze nog niet konden uitlezen en contact met de fabriek.
Dat ze dit daarna via de JAN modules konden updaten.
Dat wist de dame mij niet aan de telefoon te vertellen.
Wellicht instellingen of andere parameters nalopen die niet op afstand te configureren zijn?

Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
LongTimeAgo schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 15:52:
[...]


Dat wist de dame mij niet aan de telefoon te vertellen.
Wellicht instellingen of andere parameters nalopen die niet op afstand te configureren zijn?
Ben benieuwd! Mij hebben ze het iets anders uitgelegd.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
Hebben mensen hier ook het idee dat de T6 een te lage temperatuur aangeeft?
Met temperatuur calibratie kun je waarden van -1,5 tm +1,5 instellen, maar ik zie vervolgens niets veranderen.

Iemand hier die dat heeft gebruikt?
En klopt het dat je in de app bij tandwieltje-> thermostaat configuratie het verwarmingssysteem op 'gas' staat? Zie ook niet waar je dat eventueel kunt wijzigen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4XB_e4OTWG5dEmg-ujwuuzjoUBU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BAIQykceqrPPiaLbC1Hr3hiq.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rp877KijKABNz6TdB0AYsfSKmtk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YpyhKIzVxZhIF4vC5zMylIi6.jpg?f=fotoalbum_large

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
ik heb mijn T6 ook 0.5 graden naar beneden bijgesteld en dat werkt ook. Ik vind het alleen jammer dat je de T6 niet op een tiende kunt uitlezen terwijl als je Adlar belt dan zien zij bv dat de thermostaat op 19.7 staat terwijl die bij jouw 19.5 aangeeft

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
mmrs73 schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 17:22:
ik heb mijn T6 ook 0.5 graden naar beneden bijgesteld en dat werkt ook. Ik vind het alleen jammer dat je de T6 niet op een tiende kunt uitlezen terwijl als je Adlar belt dan zien zij bv dat de thermostaat op 19.7 staat terwijl die bij jouw 19.5 aangeeft
Als je die calibratie op -0,5 zet, waar zie je daar vervolgens het effect van? Bij mij blijft hij gewoon op 20.5 staan, terwijl ik na die correctie 20 zou verwachten.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
het duurt altijd even voordat je die ziet omdat hij tijdens het instellen op zijn huidige temperatuur blijft staan.

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
mmrs73 schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 17:42:
het duurt altijd even voordat je die ziet omdat hij tijdens het instellen op zijn huidige temperatuur blijft staan.
Nou hier gebeurt niets. Half uurtje verder.

[ Voor 3% gewijzigd door pentaw1nz op 28-10-2024 18:19 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • nlfva1
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 03-06 19:53
pentaw1nz schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 15:12:
[...]

Heb net de aardlekschakelaar eens uitgezet, en weer aan. Bij inschakelen popt die melding op.
Irritante is dat hij elke keer in beeld komt bij aanklikken WP in app.
Als ik 'm wis lijkt die idd niet terug te komen, maar de pop up in de app wel. Misschien een bug. Nu is hij weer weg :p

Wat ik lees is dat het bij 3 fase installaties kan zijn dat er iets is omgewisseld. Lees zelfs dingen of motoren die de verkeerde kant op draaien??
In de handleiding zeggen ze (als ik de vage vertaling goed interpreteer) dat je draden op die 3 poorten met elkaar kunt omwisselen?

Bij mij is het echter op 1 fase aangesloten. Wel vreemd dat je dan überhaupt zo'n melding krijgt
Bij mij had ik ook dezelfde foutmelding en ook enkele fase, dus komt inderdaad op als de WP van de stroom af is geweest.

Twee onder 1 kap woning 170m2 bwjr 2001 met standaard spouw-, dak- en vloer-isolatie ;beneden vloerverwarming, boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW sinds Okt 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nlfva1
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 03-06 19:53
pentaw1nz schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 09:06:
Switchen van stooklijnen heb je zeker HA voor nodig he?
Ik wil graag 21.59 naar hl7. 6.01 weer hl8.

Overdag doet de hl8 het nu eigenlijk perfect met mijn t6 thermostaat. P111 heb ik op 23 gezet en dat is ook veel prettiger.
Ik weet alleen dat ik gegarandeerd een keer ga vergeten om na 22.00 van hl8 af te gaan, waardoor die dus doorslaat tot 40 graden.

Wel grappig om te zien hoe 'hard' dit er in zit tussen 22.00-6.00. Als je handmatig switcht en weer terug gaat naar hl8 in dit tijdsblok, dan springt die binnen een seconde weer richting 40 graden.

Afgezien daarvan ben ik nu eigenlijk dus wel tevreden wb de werking overdag.
Ik ga Adlar alleen nog eens vragen of die interval van 15 min wat korter kan voor de set temp.
Kan je aangeven hoe je P111 op 23 kan zetten. Was hier al een uitleg voor? Niet kunnen vinden. Alvast bedankt.

Twee onder 1 kap woning 170m2 bwjr 2001 met standaard spouw-, dak- en vloer-isolatie ;beneden vloerverwarming, boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW sinds Okt 2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
Johan H schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 21:06:
[...]


Hier heb je een copy paste van app van Adlar:

Ik omschrijf stap voor stap hoe dit te doen.

1. 3sec standby toets vasthouden zodat sloyje verdwijnt.

2. 5 sec de M toets vasthouden, L00 verschijnt

3. Nogmaals 5 sec vasthouden P00 verschijnt

4. Pijntje omhoog naar P116
Veschijnt, dan eenmaal M toets drukken, rechtsonder gaat de 0 knipperen, dezr mag u naar 1 zetten.
Vervolgens mag u 1x op de M drukken zodat P116 weer knippert.

5. Vervolgens gaat u naar P26, hier gaan we bovenstaand opnieuw doen maar dan mag de 0 naar waarde 5 gezet worden.

Als dit niet gaat lukken hoor ik dat graag.
@nlfva1
Bovenstaande, maar dan richting p111.
Als er een paswoord op zit voordat je naar stap 3 kunt moet je 998 ingeven.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
pentaw1nz schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 18:18:
[...]


Nou hier gebeurt niets. Half uurtje verder.
ik heb het ook nog een keertje geprobeerd maar na 10 min komt de gewijzigde temperatuur in beeld, heb je de wijziging wel opgeslagen?

[ Voor 6% gewijzigd door mmrs73 op 28-10-2024 20:13 ]

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 07-06 09:32
pentaw1nz schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 17:04:
Hebben mensen hier ook het idee dat de T6 een te lage temperatuur aangeeft?
Met temperatuur calibratie kun je waarden van -1,5 tm +1,5 instellen, maar ik zie vervolgens niets veranderen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aPYDFPcTgX_UT05rhPmgpJ8f0Yw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5STmmnGy07Gsql0hcInnvFOJ.jpg?f=fotoalbum_large

Ik weet niet wat die aangeeft. Maar hij zit consequent onder of boven de temperatuur die ándere sensoren wel aangeven. Mijn washok sensor heb ik nog lekker laten staan naast de thermostaat en hoewel de verschillen niet heel groot zijn, zijn ze er wel. Terwijl dit in mijn optiek gewoon niet hoort te zijn. Ook lijkt de T6 bij mij té gretig af te ronden naar beneden.
Het is een vreemde thermostaat waar ik voor dit geld toch wel iets meer van had verwacht.
Ga ik morgen ook maar even tegen de monteurs zeggen, dat het echt een waardeloos apparaat is wat wellicht een keertje onder de loep mag worden genomen voordat ze hem verder blijven verkopen.

Wat ik ook niet snap: Waarom meet hij in stappen van 0,5? Ik snap dat temp vraag in die stappen gaat, maar je kan weergave toch wel accurater maken?

Zoals hier boven trouwens ook al werd aangegeven door iemand: Adlar kan op afstand via de JAN module wél de exacte temperatuur uitlezen uit dat apparaat. Het wordt alleen maar vreemder in mijn optiek.

En ja, ook hier staan zowel de thermostaat instellingen in de app als op dat ding zelf op Gas.

Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • avangalen
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 19-05 17:55
De T6 lijkt alleen redelijk constant te meten als je geen schema instelt en de doeltemperatuur flink lager zet dan de actuele temperatuur. Daarnaast blijft het vervelend dat deze idd alleen maar in halve graden meet voor zo'n prijskaartje.
Helaas kan je de T6 dus eigenlijk niet gebruiken om je pomp aan te sturen.
Ik krijg vandaag een vervangende T6, maar heb weinig hoop dat het issue wordt opgelost. Als de problemen blijven ga ik de T6 omruilen voor een ander merk thermostaat (of als ik via HA blijf sturen gewoon de NEST).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qXoKbE-d41GQj7aWHQ_kl7pfD5o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/raIgw5G4XcffNyRrtCJzh04J.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-06 00:33
avangalen schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 07:36:
De T6 lijkt alleen redelijk constant te meten als je geen schema instelt en de doeltemperatuur flink lager zet dan de actuele temperatuur. Daarnaast blijft het vervelend dat deze idd alleen maar in halve graden meet voor zo'n prijskaartje.
Helaas kan je de T6 dus eigenlijk niet gebruiken om je pomp aan te sturen.
Ik krijg vandaag een vervangende T6, maar heb weinig hoop dat het issue wordt opgelost. Als de problemen blijven ga ik de T6 omruilen voor een ander merk thermostaat (of als ik via HA blijf sturen gewoon de NEST).

[Afbeelding]
Ik heb goede ervaringen met de Tado thermostaat icm. de Adlar warmtepomp en JAN-module. Doet precies wat het moet doen.

EV: Tesla M3 LR + E-Golf 36 kWh, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
Idd erg vervelend hoe de T6 meet. Ik gebruik 2 andere thermometers ter referentie. Als ik die 2 langzaam zie zakken naar 19.5 staat de T6 nog op 20.5.

Vanochtend staat de WP een tijdje te verwarmen. Temperatuur is 20.5, inlet = set temp, maar hij gaat dan naar mijn idee te lang doorstoken op een te hoge outlet.
Op een gegeven moment schiet de T6 opeens naar 21.5 en dan gaat de set temp pas langzaam terugmoduleren.
De T6 zit bij mij steeds een graadte hoog of te laag tov andere thermometers. Wijkt dus af in beide richtingen.

Hij blijft echter verwarmen en draaien op zo'n 900 watt. Terwijl inlet de set temp al overschrijft.
Iemand die al wat meer inzicht heeft in wanneer de WP daadwerkelijk stopt ?
Volgens mij gaat hij naast de SetTemp ook de outlet langzaam terugmoduleren ?
Ook hier risico dat hij dus veel te lang doorgaat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-BbEJawo_t6xyunPVSA960VEPJ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bXHMs8o3rsBgJbWo0xB5f3uZ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 54% gewijzigd door pentaw1nz op 29-10-2024 09:26 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 07-06 09:32
Het ergste vind ik nog dat die Shelly H&T bekend staan om trage meting. Ze melden zich maar eens per kwartier of soms zelfs half uur aan met de waarde. Hoe accuraat ze zijn wordt af en toe ook in twijfel getrokken, maar is over t algemeen wel redelijk in de buurt maar alsnog lijkt de Shelly H&T sneller, beter en accurater te zijn dan de T6... Merkwaardig.

Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:29
avangalen schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 07:36:
De T6 lijkt alleen redelijk constant te meten als je geen schema instelt en de doeltemperatuur flink lager zet dan de actuele temperatuur. Daarnaast blijft het vervelend dat deze idd alleen maar in halve graden meet voor zo'n prijskaartje.
Helaas kan je de T6 dus eigenlijk niet gebruiken om je pomp aan te sturen.
Ik krijg vandaag een vervangende T6, maar heb weinig hoop dat het issue wordt opgelost. Als de problemen blijven ga ik de T6 omruilen voor een ander merk thermostaat (of als ik via HA blijf sturen gewoon de NEST).

[Afbeelding]
Ik ben heel benieuwd wat je ervaring met een nieuwe T6 is.

Ik overweeg mijn T6 ook te vervangen maar weet nog niet waarmee, liefst een thermostaat met 0.1grC nauwkeurigheid, geen abonnementsvorm (Cloud), en connectie met HA. Weet iemand een merk, type geschikt voor de Adlar opentherm/TL8/JAN.
@Destynx welke type Tado gebruik je, V3 of de nieuwe X? Zonder abonnement?

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
Zoals ik ook al eerder aan heb gegeven ook voordat ik de warmtepomp had, verspringt de T6 geregeld met 1 graad ipv 0.5 graad. Zoals al wordt aangegeven als je een andere digitale thermostaat die wel op een tiende werkt ernaast zet dan zie je pas hoe raar de T6 af en toe werkt.
Waar het mij dus om gaat om er achter te komen waar de pomp op reageert, is dat de aangegeven temperatuur die je ziet of is dat toch de temperatuur die Adlar uitleest, en dat kan dus 19.7 zijn ipv wat wij zien 19.5 graden

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-06 00:33
marnie schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 09:46:
[...]

Ik ben heel benieuwd wat je ervaring met een nieuwe T6 is.

Ik overweeg mijn T6 ook te vervangen maar weet nog niet waarmee, liefst een thermostaat met 0.1grC nauwkeurigheid, geen abonnementsvorm (Cloud), en connectie met HA. Weet iemand een merk, type geschikt voor de Adlar opentherm/TL8/JAN.
@Destynx welke type Tado gebruik je, V3 of de nieuwe X? Zonder abonnement?
V3 wireless gebruik ik zonder abonnement. Hij hangt bij mij in Homey dus zo kan ik van alles automatiseren.

EV: Tesla M3 LR + E-Golf 36 kWh, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:21
De T6 maakt het steeds gekker.

Het was 20.5 in huis volgens de T6.
Ik wou HL8 nog eens testen, dus ik dacht ik maak er 22 van om te kijken wat er gebeurt.
Na een kwartier staat de T6 opeens op 22 kamertemperatuur. De warmtepomp heeft niet gedraaid. Later springt ie weer naar 21 en nog een paar minuten later weer naar 20.5. Dit alles in zo'n 20 minuten tijd. Hier kun je toch niets mee op deze manier...

18.20 uur de T6 op 22.5 gezet en temperatuur calibratie van -0,5 naar-1. Ik weet niet die die calibratie door komt, door het wisselvallige gedrav van de T6, maar om 18.33 geeft ie weer 21 graden kamertemperatuur aan en nu dus 20.5

De warmtepomp past de steltemperatuur vooralsnog niet stapsgewijs aan, ook al is er nu zon 20 minuten een ruime warmtevraag.


Edit* na een half uur de set temp zowaar o.hpog van 23 naar 24. Dat de t6 zo verspringt zal die intervallen voor de set temp ook niet ten goede komen..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rAMkG0gVBxwnriWOfypWivQjd6c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t4FMe2i7RGf3CECGWXDDkuK4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d6ZTj43w6YHuYH4qsr8vCddon_8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZPgRK9X9boUKTnU16592mllL.jpg?f=fotoalbum_large

... op 20.5 gezet

[ Voor 5% gewijzigd door pentaw1nz op 29-10-2024 18:54 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Booe52
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 20-02 16:38
Hier mijn ervaringen tot nu toe.

Situatie:

BG vloerverwarming. Manifold met eigen circulatiepomp voor VV.

Verdieping 1: Twee kamer en keuken met ieder eigen radiator.
Verdieping 2: Twee kamers met radiator.

Aansturing:

Tado V3+
Iedere ruimte heeft een slimme radiatorknop gekoppeld aan een slimme draadloze temperatuursensor.
De vloerverwarming heeft een slimme radiatorknop in de toevoerleiding. De radiatorknop is gekoppeld aan een slimme Temp sensor die in de ruimte op de begane grond hangt.

Begin oktober is de Aurora II 6 KW geïnstalleerd met buffervat. Een en ander hydraulisch gekoppeld aan de CV ketel zodat er een hybride systeem is.

Gisteren is er een monteur langsgeweest voor het electrisch aansluiten en de inbedrijfname. Monteur wilde in eerste instantie de Tado thermostaat rechtstreeks aan de ketel gekoppeld laten. Na wat discussie heeft hij deze aan de Jan module gekoppeld. Toen ik vervolgens zei dat de ketel nu niet in kan schakelen en er een verbinding tussen de ketel en de Jan module (of een ander component vd warmtepomp) gemaakt moet worden was zijn reactie dat ik nu een all electric systeem heb voor de verwarming.
Ik ben de discussie met de monteur verder niet aangegaan.... :-).

Vervolgens de vraag over instelling Tado. Hij had geen idee, hij zei wel dat de Tado een fantastisch systeem was....
Op dit forum en servicepagina's van Adlar gezocht. Voorlopige conclusie voor mijn settings na dat onderzoek:

Instelling warmtebron: Dewarmte (dit is een andere WP leverancier, Adlar staat nog niet in de lijst)
Communicatie met de Wamrtepomp: Opentherm (D01)
Stooklijn HL-8. Dit is een lage temp stooklijn die volgens Adlar gereserveerd is voor opentherm aansturing.

Smartlife app geïnstalleerd en gekoppeld aan de warmtepomp.

Bevindingen tot nu toe:

De warmtepomp reageert op een setpoint verandering in 1 van de (of meerdere, of alle) ruimtes.
Als er in geen van de ruimtes een setpoint is dat boven de actuele ruimtetemp uitkomt zakt het setpoint van de warmtepomp (te zien in de smartlife app) steeds verder weg. Laagste setpoint was uiteindelijk 18 gr C.
Vervolgens duurt het natuurlijk een eeuwigheid voor een ruimte opgewarmd wordt als er warmtevraag komt.
Het zou kunnen dat de settings van deze (dynamische?) stooklijn moeten worden aangepast.
Deze setup was duidelijk niet iedeaal.

Voor nu heb ik een andere lage temperatuur stooklijn geselecteerd. Water in het buffervat wordt mooi op temperatuur gehouden. Als er warmtevraag in een kamer is de reactie van het systeem supersnel.

Ik wordt morgen gebeld door iemand van Adlar over de volgende vragen die ik nog heb:

1. Wat doet die stooklijn HL-8?
2. Heeft het wel zin om Opentherm te gebruiken hier en zo ja, hoe werkt het in deze setup?
3. Kan ik de instellingen van de circulatiepomp veranderen?
4. What about hybride?

Hoop dat dit iets bijdraagt aan dit forum.

Dank aan alle bijdragers; ik heb het hele forum doorgeploegd de afgelopen weken.

Vriendelijke groet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 10:01
pentaw1nz schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 18:39:
De T6 maakt het steeds gekker.

Het was 20.5 in huis volgens de T6.
Ik wou HL8 nog eens testen, dus ik dacht ik maak er 22 van om te kijken wat er gebeurt.
Na een kwartier staat de T6 opeens op 22 kamertemperatuur. De warmtepomp heeft niet gedraaid. Later springt ie weer naar 21 en nog een paar minuten later weer naar 20.5. Dit alles in zo'n 20 minuten tijd. Hier kun je toch niets mee op deze manier...

18.20 uur de T6 op 22.5 gezet en temperatuur calibratie van -0,5 naar-1. Ik weet niet die die calibratie door komt, door het wisselvallige gedrav van de T6, maar om 18.33 geeft ie weer 21 graden kamertemperatuur aan en nu dus 20.5

De warmtepomp past de steltemperatuur vooralsnog niet stapsgewijs aan, ook al is er nu zon 20 minuten een ruime warmtevraag.


Edit* na een half uur de set temp zowaar o.hpog van 23 naar 24. Dat de t6 zo verspringt zal die intervallen voor de set temp ook niet ten goede komen..


... op 20.5 gezet
Dit wisselende gedrag heb ik dus ook al een paar jaar. Ook vandaag nog, ik kom thuis van mijn werk en de T6 staat op 20.5 graden, nog geen 2 minuten later staat hij op 19.5 graden om vervolgens weer een paar minuten later naar de 20 te gaan 8)7 Helaas is de T6 dus niet constant. Ik heb hier nu al de gehele dag een warmte vraag maar de Adlar geeft geen reactie, een uur geleden de thermostaat een halve graad hoger gezet en nu zie langzaam de set temp stijgen maar de pomp blijft uit, dat wordt vanavond maar weer een dekentje :-(

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.

Pagina: 1 ... 29 ... 61 Laatste