Welke benaming heeft die 'compressorstroom' uit de 163 datapunten die beschikbaar zijn?GJA schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 20:25:
[...]
Nu begint het tweaken...
Wat je wilt is een lange run op zo laag mogelijk vermogen.
Dus nu kijken of de WP stopt en als dat zo is waarom ie stopt.
Wat je nog wilt weten: compressorstroom, thermostaatvraag, defrost functie aan/uit.
INV primary current (A)Liviooo schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 21:17:
[...]
Welke benaming heeft die 'compressorstroom' uit de 163 datapunten die beschikbaar zijn?
In HA heet ie bij mij nu: espaltherma_compr_current
En dat heb ik overgenomen uit de instructies alhier.
Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650
hallo allemaal ik heb net mijn m5stickc plus in de lucht gekregen met ESPAltherma.
bij me mqtt zie ik ook alle waar dus binnen komen.
nu luk het mij niet om hier voor sensoren aan te maken in HA kan iemand mij helpen?
bij me mqtt zie ik ook alle waar dus binnen komen.
nu luk het mij niet om hier voor sensoren aan te maken in HA kan iemand mij helpen?
Nu moet je de sensoren gaan toevoegen; je geeft ze een naam en verteld wat HA er mee kan doen.Enzoz89 schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 15:13:
hallo allemaal ik heb net mijn m5stickc plus in de lucht gekregen met ESPAltherma.
bij me mqtt zie ik ook alle waar dus binnen komen.
nu luk het mij niet om hier voor sensoren aan te maken in HA kan iemand mij helpen?
Ik heb dat gedaan in mijn configuration.yaml
Dit zijn een aantal sensoren:
sensor:
- platform: template
sensors:
espaltherma_operation:
friendly_name: "Operation mode"
unique_id: "espaltherma_operation"
value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode') }}"
espaltherma_iuoperation:
friendly_name: "Indoor Operation mode"
unique_id: "espaltherma_iuoperation"
value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','I/U operation mode') }}"
espaltherma_dhw:
friendly_name: "DHW Temp"
unique_id: "espaltherma_dhw"
value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW tank temp. (R5T)') }}"
unit_of_measurement: '°C'
:fill(white):strip_exif()/f/image/IKMw5E0yTbeg0Jg1DNOnlL6F.png?f=user_large)
Na opnieuw opstarten kun je de sensoren vinden met de "friendly name".
Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650
Heb ik weer doet mijn Sensor.cop en COP with cooling het niet.
wat staat hier fout.
wat staat hier fout.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
| - name: "COP" unit_of_measurement: "COP" state_class: measurement state: >- {% if states('sensor.thermostat') == 'OFF' %} {% set cop = 0.0 | float %} {% elif states('sensor.thermostat') == 'ON' or states('sensor.inverter_usage') |float >90 %} {% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float %} {% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float %} {% set f = states('sensor.flowpump') | float %} {% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float %} {% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float %} {% set cop = pwg / pw | float %} {% endif %} {% if cop != 0.0 %} {{ cop | float | round(1) }} {% else %} {% endif %} - name: "COP with cooling" unit_of_measurement: "COP" state_class: measurement state: >- {% if states('sensor.thermostat') == 'OFF' %} {% set cop = 0.0 | float %} {% elif states('sensor.thermostat') == 'ON' or states('sensor.inverter_usage') |float >90 %} {% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float %} {% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float %} {% set f = states('sensor.flowpump') | float %} {% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float %} {% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float %} {% set cop = pwg / pw | float %} {% endif %} {% if cop != 0.0 %} {{ cop | float | round(1) }} {% else %} {% endif %} |
heb het gevonden,
maar zit met het volgende ik heb het idee dat mijn sensor.inverter_usage niet klopt.
heb wel gezien dat hij de INV primary current pak X 230v
P=I x U voor het vermogen.
allen zie ik dat als ik mijn verwarming aan heb staan maar een 1.7A verbruik dit houd in dat ik maar 400W verbruik maar dit klopt niet.
heb dan ook een COP van 17 a 19 wel erg goed
.
kan het zijn omdat ik een 3 fase pomp heb dat ik dan de INV secondary current moet pakken.
toevallig heb ik een 3 fase meter van Homewizzard en de totaal vermogen van alle fase`s bij elkaar.
nu heb ik alle sensor.inverter_usage veranderd naar de Sensor.3faseWP.
heb wel het iedee dat de Cop nu wel klopt allen niet als de pomp geen warmte meer hoeft te leveren dan schiet hij door naar een cop van 132.
iemand een idee?
maar zit met het volgende ik heb het idee dat mijn sensor.inverter_usage niet klopt.
heb wel gezien dat hij de INV primary current pak X 230v
P=I x U voor het vermogen.
allen zie ik dat als ik mijn verwarming aan heb staan maar een 1.7A verbruik dit houd in dat ik maar 400W verbruik maar dit klopt niet.
heb dan ook een COP van 17 a 19 wel erg goed
kan het zijn omdat ik een 3 fase pomp heb dat ik dan de INV secondary current moet pakken.
toevallig heb ik een 3 fase meter van Homewizzard en de totaal vermogen van alle fase`s bij elkaar.
nu heb ik alle sensor.inverter_usage veranderd naar de Sensor.3faseWP.
heb wel het iedee dat de Cop nu wel klopt allen niet als de pomp geen warmte meer hoeft te leveren dan schiet hij door naar een cop van 132.
iemand een idee?
Voor een drie fasen aansluiting moet je met 400v rekenen denk ik, klopt het dan beter?Enzoz89 schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 19:39:
heb wel gezien dat hij de INV primary current pak X 230v
P=I x U voor het vermogen.
allen zie ik dat als ik mijn verwarming aan heb staan maar een 1.7A verbruik dit houd in dat ik maar 400W verbruik maar dit klopt niet.
Tja, zodra de inverter uitschakelt is alle warmte daarna 'gratis', maar die hoge COP zal niet lang duren neem ik aan. In de COP formule zou je door nul delen als de inverter uitstaat... dus betekenis heeft zo'n getal niet.heb wel het idee dat de Cop nu wel klopt allen niet als de pomp geen warmte meer hoeft te leveren dan schiet hij door naar een cop van 132.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
het gaat niet helemaal goed met mijn COP.mawashigeri schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 20:34:
[...]
Voor een drie fasen aansluiting moet je met 400v rekenen denk ik, klopt het dan beter?
[...]
Tja, zodra de inverter uitschakelt is alle warmte daarna 'gratis', maar die hoge COP zal niet lang duren neem ik aan. In de COP formule zou je door nul delen als de inverter uitstaat... dus betekenis heeft zo'n getal niet.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kNYZrMbF9n5WMR3Z1GUPEx6C.jpg?f=user_large)
je zie dat ik steeds kops heb boven de 150 als hij even uit staat. maar als hij aan het verwarmen is heb ik een cop van 7,1 vind ik zelf wel erg hoog.
Je moet denk ik even meenemen dat hij alleen de cop berekend als de wp daadwerkelijk aan het werk is. Als hij even niets doet dan gaat er nauwelijks stroom door de compressor heen en heb je even een heel hoog rendement...Enzoz89 schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 19:01:
[...]
het gaat niet helemaal goed met mijn COP.
[Afbeelding]
je zie dat ik steeds kops heb boven de 150 als hij even uit staat. maar als hij aan het verwarmen is heb ik een cop van 7,1 vind ik zelf wel erg hoog.
Ik heb geen ervaring met een 3-fasensysteem, maar COP 7,1 zou best kunnen zolang het niet echt koud is buiten. Verder de COP gewoon op 0 zetten als die 'INV primary current' < 100 of zo, zo laag kan de compressor nooit werken.Enzoz89 schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 19:01:
[...]
het gaat niet helemaal goed met mijn COP.
[Afbeelding]
je zie dat ik steeds kops heb boven de 150 als hij even uit staat. maar als hij aan het verwarmen is heb ik een cop van 7,1 vind ik zelf wel erg hoog.
Bij mij gaat de primaire stroom zelfs naar 0 dus, dat is onderdeel van mijn test:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| value_template: "{% set current = state_attr('sensor.none_althermasensors','INV primary current (A)')|float %} {% if is_state_attr('sensor.none_althermasensors','Operation Mode', 'Heating') and is_state_attr('sensor.none_althermasensors','Freeze Protection', 'OFF') and (0.0 < current) %} {% set vflow = state_attr('sensor.none_althermasensors','Flow sensor (l/min)')|float %} {% set leave = state_attr('sensor.none_althermasensors','Leaving water temp. after BUH (R2T)')|float %} {% set inlet = state_attr('sensor.none_althermasensors','Inlet water temp.(R4T)')|float %} {{ 0.303016 * vflow * (leave-inlet) / current }} {% else %} 0 {% endif %}" |
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Wat mij opvalt is dat de 3 fase meter een iets andere waarde heeft dan de inverter verbruik.mawashigeri schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 19:27:
[...]
Ik heb geen ervaring met een 3-fasensysteem, maar COP 7,1 zou best kunnen zolang het niet echt koud is buiten. Verder de COP gewoon op 0 zetten als die 'INV primary current' < 100 of zo, zo laag kan de compressor nooit werken.
Bij mij gaat de primaire stroom zelfs naar 0 dus, dat is onderdeel van mijn test:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 value_template: "{% set current = state_attr('sensor.none_althermasensors','INV primary current (A)')|float %} {% if is_state_attr('sensor.none_althermasensors','Operation Mode', 'Heating') and is_state_attr('sensor.none_althermasensors','Freeze Protection', 'OFF') and (0.0 < current) %} {% set vflow = state_attr('sensor.none_althermasensors','Flow sensor (l/min)')|float %} {% set leave = state_attr('sensor.none_althermasensors','Leaving water temp. after BUH (R2T)')|float %} {% set inlet = state_attr('sensor.none_althermasensors','Inlet water temp.(R4T)')|float %} {{ 0.303016 * vflow * (leave-inlet) / current }} {% else %} 0 {% endif %}"
zo 66 wat verschil.
wat mij ook opvalt is dat mijn 3 fase meter als de pomp uit staat niet lager gaat dan 18,23.
dus wat zou ik moeten doen voor de formule.
Enzoz89 schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 19:51:
[...]
Wat mij opvalt is dat de 3 fase meter een iets andere waarde heeft dan de inverter verbruik.
zo 66 wat verschil.
wat mij ook opvalt is dat mijn 3 fase meter als de pomp uit staat niet lager gaat dan 18,23.
dus wat zou ik moeten doen voor de formule.
:strip_exif()/f/image/qi5lVEb2Sjyrm8pas4pFIfx9.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5tOglfBUyfoXzO0NCYgHpxt6.jpg?f=user_large)
was de afbeeldingen vergeten
Het werkelijke totaal zal inverter+pomp+elektronica zijn, dus inderdaad altijd groter dan 0.Enzoz89 schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 19:51:
[...]
Wat mij opvalt is dat de 3 fase meter een iets andere waarde heeft dan de inverter verbruik.
zo 66 wat verschil.
wat mij ook opvalt is dat mijn 3 fase meter als de pomp uit staat niet lager gaat dan 18,23.
dus wat zou ik moeten doen voor de formule.
Zo te zien is die pomp dus bijna 50W en de elektronica die 18,23.
In de COP berekening zou je dat mee kunnen rekenen maar dat zou ik gewoon als constante doen en de rest met alleen maar data uit de warmtepomp zelf, omdat je anders waarden uit verschillende bronnen en van verschillende tijdstippen gebruikt.
Overigens, je kan op de binnenunit ook zien wat de WP zelf denkt, bij mij laat 'ie zien hoeveel energie er gebruikt is en hoeveel er (volgens de WP) aan warmte gemaakt is. Dat geeft dus een totale COP en die klopt aardig met mijn eigen berekening.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
even een korte vraag ik heb het idee dat de formule voor de COP niet klopt.
moet het niet als volgt zijn pwg = (((t1-t2)*(f/60))*4184) ?
moet het niet als volgt zijn pwg = (((t1-t2)*(f/60))*4184) ?
Voldoende dichtbij hoor: 998*4190 / (60 * 1000) is gelijk aan 4182 / 60 => goed genoeg!Enzoz89 schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 21:42:
even een korte vraag ik heb het idee dat de formule voor de COP niet klopt.
moet het niet als volgt zijn pwg = (((t1-t2)*(f/60))*4184) ?
code:
1
2
3
4
5
6
| let qv = vflow / (60 * 1000); // volumestroom in (m³/s) => (l/min) / (60 * 1000) let p = 998; // soortelijke massa van water = 998 (kg/m³) let c = 4190; // soortelijke warmte van water = 4190 (J/kg.K) let dT = leave - inlet; // (Temperatuur in [K] – Temperatuur uit [K]) let pw = qv * p * c * dT; // vermogen = qv(m³/s) * p(kg/m³) * c(J/kg.K) * dT(K) => J/s = W let COP = pw / (current*230); // COP = (vermogen uit) / (vermogen in) |
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
is dit jouw cop berekeningmawashigeri schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 21:53:
[...]
Voldoende dichtbij hoor: 998*4190 / (60 * 1000) is gelijk aan 4182 / 60 => goed genoeg!
code:
1 2 3 4 5 6 let qv = vflow / (60 * 1000); // volumestroom in (m³/s) => (l/min) / (60 * 1000) let p = 998; // soortelijke massa van water = 998 (kg/m³) let c = 4190; // soortelijke warmte van water = 4190 (J/kg.K) let dT = leave - inlet; // (Temperatuur in [K] – Temperatuur uit [K]) let pw = qv * p * c * dT; // vermogen = qv(m³/s) * p(kg/m³) * c(J/kg.K) * dT(K) => J/s = W let COP = pw / (current*230); // COP = (vermogen uit) / (vermogen in)
in de plaats van.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| - name: "COP" unit_of_measurement: "COP" state_class: measurement state: >- {% if states('sensor.thermostat') == 'OFF' %} {% set cop = 0.0 | float %} {% elif states('sensor.thermostat') == 'ON' or states('sensor.inverter_usage') |float >90 %} {% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float %} {% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float %} {% set f = states('sensor.flowpump') | float %} {% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float %} {% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float %} {% set cop = pwg / pw | float %} {% endif %} {% if cop != 0.0 %} {{ cop | float | round(1) }} {% else %} {% endif %} |
Zie berichtje 19:27, die is geoptimaliseerd met alle constanten uitgerekend.
De logica is simpel: inverter staat aan & is niet aan het defrosten, anders COP=0
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Sorry ik volg hem even niet meer.mawashigeri schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 22:06:
[...]
Zie berichtje 19:27, die is geoptimaliseerd met alle constanten uitgerekend.
De logica is simpel: inverter staat aan & is niet aan het defrosten, anders COP=0
waar heb je dit onder staan?
Denk dat ik het helemaal verkeerd begrijp.mawashigeri schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 22:06:
[...]
Zie berichtje 19:27, die is geoptimaliseerd met alle constanten uitgerekend.
De logica is simpel: inverter staat aan & is niet aan het defrosten, anders COP=0
heb nu dit
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
| - name: "COP" unit_of_measurement: "COP" state_class: measurement state: >- {% if states('sensor.thermostat') == 'OFF' %} {% set cop = 0.0 | float %} {% elif states('sensor.thermostat') == 'ON' or states('sensor.inverter_usage') |float >90 %} {% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float %} {% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float %} {% set f = states('sensor.flowpump') | float %} {% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float %} {% set pwg = (((t1-t2)*(f/60))*4184) | float %} {% set cop = pwg / pw | float %} {% endif %} {% if cop != 0.0 %} {{ cop | float | round(1) }} {% else %} {% endif %} value_template: "{% set current = state_attr('sensor.althermasensors','INV primary current (A)')|float %} {% if is_state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode', 'Heating') and is_state_attr('sensor.althermasensors','Freeze Protection', 'OFF') and (0.0 < current) %} {% set vflow = state_attr('sensor.althermasensors','Flow sensor (l/min)')|float %} {% set leave = state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. after BUH (R2T)')|float %} {% set inlet = state_attr('sensor.althermasensors','Inlet water temp.(R4T)')|float %} {{ 0.303016 * vflow * (leave-inlet) / current }} {% else %} 0 {% endif %}" |
Mijn code is niet zomaar bruikbaar: je hebt andere sensor namen en een ander definitievorm van de MQTT message. Wel kan je de logica en berekeningen makkelijk overnemenEnzoz89 schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 22:23:
[...]
Denk dat ik het helemaal verkeerd begrijp.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Zal morgen is kijken. Bedankt iedergeval.mawashigeri schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 22:50:
[...]
Mijn code is niet zomaar bruikbaar: je hebt andere sensor namen en een ander definitievorm van de MQTT message. Wel kan je de logica en berekeningen makkelijk overnemen
Ik denk eerder dat je het volgende kan doen
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| {% set cop = 0.0 | float %} {% if states('sensor.thermostat') != 'OFF' and 0 < states('sensor.inverter_usage')|float %} {% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float %} {% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float %} {% set f = states('sensor.flowpump') | float %} {% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float %} {% set pwg = (((t1-t2)*(f/60))*4184) | float %} {% set cop = pwg / pw | float %} {% endif %} {{ cop | float | round(1) }} |
Jij kijkt naar je thermostaat, ik naar 'Operation Mode', die lijken op hetzelfde moment te schakelen.
Dus eigenlijk is het wel in orde wat je had, alleen moet je even expliciet die COP=0 zetten bovenaan, en onderaan gewoon altijd een waarde teruggeven.
Nogmaals, een COP=7 kan best met de huidige buitentemperaturen!
iets anders: wat is de oorsprong van 'sensor.water_leaving_temperature' ? Ik gebruik daarvoor 'Leaving water temp. after BUH (R2T)', die is een een paar tienden lager dan 'before BUH' maar zorgt voor een eerlijker COP berekening.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
goedenavond,mawashigeri schreef op woensdag 1 november 2023 @ 10:25:
[...]
Ik denk eerder dat je het volgende kan doen
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 {% set cop = 0.0 | float %} {% if states('sensor.thermostat') != 'OFF' and 0 < states('sensor.inverter_usage')|float %} {% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float %} {% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float %} {% set f = states('sensor.flowpump') | float %} {% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float %} {% set pwg = (((t1-t2)*(f/60))*4184) | float %} {% set cop = pwg / pw | float %} {% endif %} {{ cop | float | round(1) }}
Jij kijkt naar je thermostaat, ik naar 'Operation Mode', die lijken op hetzelfde moment te schakelen.
Dus eigenlijk is het wel in orde wat je had, alleen moet je even expliciet die COP=0 zetten bovenaan, en onderaan gewoon altijd een waarde teruggeven.
Nogmaals, een COP=7 kan best met de huidige buitentemperaturen!
iets anders: wat is de oorsprong van 'sensor.water_leaving_temperature' ? Ik gebruik daarvoor 'Leaving water temp. after BUH (R2T)', die is een een paar tienden lager dan 'before BUH' maar zorgt voor een eerlijker COP berekening.
ja bij mij sta hij voor de BUH
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. before BUH (R1T)') }}"
Mijn ESPaltherma draait sinds een dikke week op een M5StickC. Echter zie ik in HA dat mijn entities regelmatig op 'unknown' komen voor een 30-tal seconden. Vandaag echter was het meer dan een half uur tot ik het manueel herstart heb
Het toestelletje hangt aan de buitenkant van de Warmtepomp en de Wifi-router staat op minder dan 1 meter er vandaan.
Weet iemand meer hierover? Heb ook een screenshot van het schermpje proberen maken.
Het toestelletje hangt aan de buitenkant van de Warmtepomp en de Wifi-router staat op minder dan 1 meter er vandaan.
Weet iemand meer hierover? Heb ook een screenshot van het schermpje proberen maken.
:strip_exif()/f/image/yTqpM5PtJXnTmEQwpYWQHMTx.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb afgelopen zomer een ETVH16S23E9W / EPRA14DAW17 geplaatst gekregen in een redelijk goed geisoleerd 30-er jaren huis. Geen vloerverwarming maar overal ruim bemeten radiatoren.
Ook heb ik een M5StickCPlus geinstalleerd met ESPAltherma (met ALTHERMA(TOP-GRADE).h file)
Sinds een paar weken volg ik dit forum met grote belangstelling. Met dank aan Toppe voor het delen van zijn Home Assistant setup en cards evenals de vele bijdragen van anderen, heb ik een redelijke opzet kunnen maken in HA.
Ik heb alleen een probleem met de COP; deze is bij mij altijd negatief ,zo rond de -1.5.
Ook zie ik dat de "inlet water temp.(R4T)" altijd hoger is dan de "Leaving water temp" zowel (R1T) als (R2T). Vandaar de negatieve COP.
Als er iemand is die hier iets zinnigs over weet te zeggen, houd ik mij aanbevolen.
Ook heb ik een M5StickCPlus geinstalleerd met ESPAltherma (met ALTHERMA(TOP-GRADE).h file)
Sinds een paar weken volg ik dit forum met grote belangstelling. Met dank aan Toppe voor het delen van zijn Home Assistant setup en cards evenals de vele bijdragen van anderen, heb ik een redelijke opzet kunnen maken in HA.
Ik heb alleen een probleem met de COP; deze is bij mij altijd negatief ,zo rond de -1.5.
Ook zie ik dat de "inlet water temp.(R4T)" altijd hoger is dan de "Leaving water temp" zowel (R1T) als (R2T). Vandaar de negatieve COP.
Als er iemand is die hier iets zinnigs over weet te zeggen, houd ik mij aanbevolen.
Hij meet het bij mij alleen goed als de pomp ook daadwerkelijk bezig is (dus ik meet dat alleen als de INV primary current > 0.5 (op een of andere manier is hij bij mij nooit 0). In stilstand gebeurd er niet veel en zullen de temperatuursensors teruglopen naar de omgevingstemperatuur.erik.h schreef op woensdag 8 november 2023 @ 11:12:
Ik heb afgelopen zomer een ETVH16S23E9W / EPRA14DAW17 geplaatst gekregen in een redelijk goed geisoleerd 30-er jaren huis. Geen vloerverwarming maar overal ruim bemeten radiatoren.
Ook heb ik een M5StickCPlus geinstalleerd met ESPAltherma (met ALTHERMA(TOP-GRADE).h file)
Sinds een paar weken volg ik dit forum met grote belangstelling. Met dank aan Toppe voor het delen van zijn Home Assistant setup en cards evenals de vele bijdragen van anderen, heb ik een redelijke opzet kunnen maken in HA.
Ik heb alleen een probleem met de COP; deze is bij mij altijd negatief ,zo rond de -1.5.
Ook zie ik dat de "inlet water temp.(R4T)" altijd hoger is dan de "Leaving water temp" zowel (R1T) als (R2T). Vandaar de negatieve COP.
Als er iemand is die hier iets zinnigs over weet te zeggen, houd ik mij aanbevolen.
Ik gebruik de COP berekeningen volgens de HA sensors van Toppe. Deze geven alleen een waarde als de INV usage > 90 is, anders 0.Hij meet het bij mij alleen goed als de pomp ook daadwerkelijk bezig is (dus ik meet dat alleen als de INV primary current > 0.5 (op een of andere manier is hij bij mij nooit 0). In stilstand gebeurd er niet veel en zullen de temperatuursensors teruglopen naar de omgevingstemperatuur.
In mijn geval is de COP altijd negatief ( < 0 )
[ Voor 46% gewijzigd door erik.h op 08-11-2023 11:42 ]
Dan zou ik de verschillende sensor waardes eens uitlezen en dan de berekening handmatig invullen. Dan zie je als het goed is wel waar het mis gaat.erik.h schreef op woensdag 8 november 2023 @ 11:40:
[...]
Ik gebruik de COP berekeningen volgens de HA sensors van Toppe. Deze geven alleen een waarde als de INV usage > 90 is, anders 0.
In mijn geval is de COP altijd negatief ( < 0 )
Bedankt voor het meedenken!Dan zou ik de verschillende sensor waardes eens uitlezen en dan de berekening handmatig invullen. Dan zie je als het goed is wel waar het mis gaat.
Ik heb inderdaad handmatig de berekening gecontroleerd. Daarbij valt op dat de "inlet water temp.(R4T)" altijd hoger is dan de "Leaving water temp" zowel (R1T) als (R2T). de DeltaT is dus ook altijd < 0 en de berekende COP dus ook. Het ligt dus niet aan de berekening, maar waar dan wel aan??
1. De met ESPAltherma uitgelezen sensoren zijn niet de juiste?
2. Er is een aansluitfout gemaakt tijdens de installatie?
3. Iets anders?
Is het sowieso theoretisch mogelijk om een negatieve COP te berekenen?
Nee, het ergste geval is 0 waarin alle gebruikte energie verloren gaat.erik.h schreef op woensdag 8 november 2023 @ 11:58:
Is het sowieso theoretisch mogelijk om een negatieve COP te berekenen?
Met berekeningen gebruiken we parameters die ons ter beschikking staan, dat is altijd een benadering van de werkelijkheid dus je kan soms kortstondig negatieve getallen krijgen als je dat niet afvangt.
Overigens kan je natuurlijk wel een negatief bewerkstelligen door koud water door het systeem te pompen terwijl je wil opwarmen, maar dan zit er een fout in het systeem.
[ Voor 42% gewijzigd door mawashigeri op 08-11-2023 12:15 ]
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Inderdaad. COP > 0. Dat dacht ik ook.Nee, het ergste geval is 0 waarin alle gebruikte energie verloren gaat.
Met berekeningen gebruiken we parameters die ons ter beschikking staan, dat is altijd een benadering van de werkelijkheid dus je kan soms kortstondig negatieve getallen krijgen als je dat niet afvangt.
Mijn warmtepomp draait overigens prima. Zowel voor SWW als verwarming.
Kom ik dus weer terug op de sensoren die door ESPAltherma uitgelezen worden. Ik heb de meeste .def files nageplozen, maar ik zie overal dezelfde definities voor de T-sensoren.
code:
1
2
3
4
| {0x61,2,105,2,1,"Leaving water temp. before BUH (R1T)"}, {0x61,4,105,2,1,"Leaving water temp. after BUH (R2T)"}, {0x61,6,105,2,1,"Refrig. Temp. liquid side (R3T)"}, {0x61,8,105,2,1,"Inlet water temp.(R4T)"}, |
Deze geven in mijn geval dus altijd een T-inlet hoger dan T-leaving, dus een negatieve dT en een negatieve COP.
Ik gebruik dezelfde registers. Zou bijna zeggen: ga eens voelen aan de leidingen, het water zal toch niet echt de verkeerde kant op lopen? Laat je berekening eens zien (Node-Red, of YAML)?erik.h schreef op woensdag 8 november 2023 @ 12:46:
[...]
Inderdaad. COP > 0. Dat dacht ik ook.
Mijn warmtepomp draait overigens prima. Zowel voor SWW als verwarming.
Kom ik dus weer terug op de sensoren die door ESPAltherma uitgelezen worden. Ik heb de meeste .def files nageplozen, maar ik zie overal dezelfde definities voor de T-sensoren.
code:
1 2 3 4 {0x61,2,105,2,1,"Leaving water temp. before BUH (R1T)"}, {0x61,4,105,2,1,"Leaving water temp. after BUH (R2T)"}, {0x61,6,105,2,1,"Refrig. Temp. liquid side (R3T)"}, {0x61,8,105,2,1,"Inlet water temp.(R4T)"},
Deze geven in mijn geval dus altijd een T-inlet hoger dan T-leaving, dus een negatieve dT en een negatieve COP.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Ik heb inderdaad al aan de externe cv-leidingen gevoeld. Daar is de aanvoer warmer als de retour, zoals het hoort. Hoe dat intern is weet ik natuurlijk niet; ik ga de warmtepomp niet openen.
Hieronder een overzicht van de temperaturen en COP, met dank aan Toppe voor de mooie presentatie!
/f/image/L8qCahHfOvjXfa88yL9LUU36.png?f=fotoalbum_large)
En hier de uitlezing van de ESPAltherma. Ook daar valt op dat de retour temperatuur hoger is dan de ingaande.
/f/image/8lecfzMeJvmHCPOmkA8txpZX.png?f=fotoalbum_large)
Wat me ook opvalt is de relatief hoge temperaturen bij een ingestelde stooklijn van 39 graden.
Ik ga mij afvragen of er bij de installatie mogelijk een fout is gemaakt en de interne flow verkeerd is, of dat er sensoren verkeerd aangesloten zijn (als dat uberhaubt mogelijk is, zover gaat mijn kennis van warmtepompen echt niet.)
Hieronder een overzicht van de temperaturen en COP, met dank aan Toppe voor de mooie presentatie!
/f/image/L8qCahHfOvjXfa88yL9LUU36.png?f=fotoalbum_large)
En hier de uitlezing van de ESPAltherma. Ook daar valt op dat de retour temperatuur hoger is dan de ingaande.
/f/image/8lecfzMeJvmHCPOmkA8txpZX.png?f=fotoalbum_large)
Wat me ook opvalt is de relatief hoge temperaturen bij een ingestelde stooklijn van 39 graden.
Ik ga mij afvragen of er bij de installatie mogelijk een fout is gemaakt en de interne flow verkeerd is, of dat er sensoren verkeerd aangesloten zijn (als dat uberhaubt mogelijk is, zover gaat mijn kennis van warmtepompen echt niet.)
Heel raar, de vraagtemperatuur van 38.7 van je WP "LW setpoint (main)" komt redelijk overeen met de stooklijn die je noemt, maar die andere temperaturen zijn idioot hoog. Bij mij worden die andere temperaturen alleen zo hoog als de DHW naar 53 moet.erik.h schreef op donderdag 9 november 2023 @ 10:56:
Ik heb inderdaad al aan de externe cv-leidingen gevoeld. Daar is de aanvoer warmer als de retour, zoals het hoort. Hoe dat intern is weet ik natuurlijk niet; ik ga de warmtepomp niet openen.
En hier de uitlezing van de ESPAltherma. Ook daar valt op dat de retour temperatuur hoger is dan de ingaande.
[Afbeelding]
Wat me ook opvalt is de relatief hoge temperaturen bij een ingestelde stooklijn van 39 graden.
Ik ga mij afvragen of er bij de installatie mogelijk een fout is gemaakt en de interne flow verkeerd is, of dat er sensoren verkeerd aangesloten zijn (als dat uberhaubt mogelijk is, zover gaat mijn kennis van warmtepompen echt niet.)
Waarom dat inlet water warmer wordt dan leaving is ook een raadsel, heb je ergens nog een extra verwarmingselement buiten de WP zoals een zonneboiler of gas-CV? 'Bivalent' staat uit in je sensors, dus de machine denkt van niet.
Waarom is dat setpoint zo hoog trouwens, heb je voornamelijk radiatoren misschien? En als dat zo is een dommige vraag: waarom neem je een WP met voornamelijk radiatoren? -> had je al verteld "Ik heb afgelopen zomer een ETVH16S23E9W / EPRA14DAW17 geplaatst gekregen in een redelijk goed geisoleerd 30-er jaren huis. Geen vloerverwarming maar overal ruim bemeten radiatoren."
Zo zien mijn temperaturen er uit met een stooklijn 40 (bij -10) => 30 bij +20
:fill(white):strip_exif()/f/image/5iUH9p0IwjHTxQDqWLBR3I5W.png?f=user_large)
[ Voor 5% gewijzigd door mawashigeri op 09-11-2023 12:28 ]
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Nee, geen extra elementen of wat dan ook.Heel raar, de vraagtemperatuur van 38.7 van je WP "LW setpoint (main)" komt redelijk overeen met de stooklijn die je noemt, maar die andere temperaturen zijn idioot hoog. Bij mij worden die andere temperaturen alleen zo hoog als de DHW naar 53 moet.
Waarom dat inlet water warmer wordt dan leaving is ook een raadsel, heb je ergens nog een extra verwarmingselement buiten de WP zoals een zonneboiler of gas-CV? 'Bivalent' staat uit in je sensors, dus de machine denkt van niet.
Ik heb inderdaad alleen radiatoren. De warmtepomp is een HT model. Volgens de installateur zou dat geen probleem moeten zijn.Waarom is dat setpoint zo hoog trouwens, heb je voornamelijk radiatoren misschien? En als dat zo is een dommige vraag: waarom neem je een WP met voornamelijk radiatoren?
Het meest opvallende is natuurlijk dat de retour temperatuur structureel hoger is dan de aanvoer temperatuur.
Dan ga ik toch denken aan een installatiefout. De warmtepomp staat hier pas sinds juni en pas de laatste paar weken is er een warmtevraag.
Heb je ook gegevens van de "Flowpump"? Ik bedoel dan de flow, is deze ook negatief?erik.h schreef op donderdag 9 november 2023 @ 12:51:
[...]
Nee, geen extra elementen of wat dan ook.
[...]
Ik heb inderdaad alleen radiatoren. De warmtepomp is een HT model. Volgens de installateur zou dat geen probleem moeten zijn.
Het meest opvallende is natuurlijk dat de retour temperatuur structureel hoger is dan de aanvoer temperatuur.
Dan ga ik toch denken aan een installatiefout. De warmtepomp staat hier pas sinds juni en pas de laatste paar weken is er een warmtevraag.
Nog een andere vraag, zit er ook een buffervat in het systeem?
[ Voor 3% gewijzigd door WaTTe44 op 09-11-2023 13:27 ]
Weet je heel zeker dat ETVH16S23E9W / EPRA14DAW17 en ALTHERMA(TOP-GRADE).h matchen? Ik kan me voorstellen dat bij een mismatch verkeerde registers worden uitgelezen.erik.h schreef op woensdag 8 november 2023 @ 11:12:
Ik heb afgelopen zomer een ETVH16S23E9W / EPRA14DAW17 geplaatst gekregen in een redelijk goed geisoleerd 30-er jaren huis. Geen vloerverwarming maar overal ruim bemeten radiatoren.
Ook heb ik een M5StickCPlus geinstalleerd met ESPAltherma (met ALTHERMA(TOP-GRADE).h file)
Sinds een paar weken volg ik dit forum met grote belangstelling. Met dank aan Toppe voor het delen van zijn Home Assistant setup en cards evenals de vele bijdragen van anderen, heb ik een redelijke opzet kunnen maken in HA.
Ik heb alleen een probleem met de COP; deze is bij mij altijd negatief ,zo rond de -1.5.
Ook zie ik dat de "inlet water temp.(R4T)" altijd hoger is dan de "Leaving water temp" zowel (R1T) als (R2T). Vandaar de negatieve COP.
Als er iemand is die hier iets zinnigs over weet te zeggen, houd ik mij aanbevolen.
@erik.h wat geven je sensor waarden in je menu aan?
Daar had ik ook al aan gedacht, maar de registerdefinities die ik nu gebruikt voor de temperaturen zijn in alle definitie bestanden die ik heb bekeken identiek, nl:Weet je heel zeker dat ETVH16S23E9W / EPRA14DAW17 en ALTHERMA(TOP-GRADE).h matchen? Ik kan me voorstellen dat bij een mismatch verkeerde registers worden uitgelezen.
code:
1
2
3
4
| {0x61,2,105,2,1,"Leaving water temp. before BUH (R1T)"}, {0x61,4,105,2,1,"Leaving water temp. after BUH (R2T)"}, {0x61,6,105,2,1,"Refrig. Temp. liquid side (R3T)"}, {0x61,8,105,2,1,"Inlet water temp.(R4T)"}, |
In het menu van je WP kan je via “informatie” vervolgens “sensoren” openen. Hier zie je de actuele water temperaturen zoals je WP deze uitleest. Het is de controle waard of deze hier wel juist staan.erik.h schreef op donderdag 9 november 2023 @ 21:07:
@JoTil
[...]
Goed om te zien dat er veel mensen met mij mee willen denken, maar jouw vraag is mij niet duidelijk....
@Jo
Inderdaad, ter controle, op de Daikin zelf lees ik vergelijkbare waarden uit voor de Tsensors, bijvoorbeeld:
- Vertrekwater Temperatuur 29
- Watertemperatuur Inlaat BUH 28
- Watertemperatuur Inlaat Warmtewisselaar 30
- Watertemperatuur Uitlaat Warmtewisselaar 24
De laatste 2 zijn de temperaturen van en naar de buitenunit en dit lijken mij correcte waardes.
Als ik aan de hoofdleidingen voel die van en naar mijn radiatoren lopen, voel ik duidelijk een verschil tussen uitgaand (hoog) en retour (laag). Dat lijkt mij dus ook correct en de warmtepomp verwarmt het huis dan ook prima.
Ik begin dus meer en meer te denken aan een slecht functionerende Tsensor van de vertrekwatertemperatuur (R4T). Daarbij ligt het probleem dus niet bij de ESPAltherma uitlezing en kan ik de vraag misschien beter voorleggen in het algemene Daikin Alterrma forum.
Als iemand hier nog een ander licht op kan laten schijnen, hoor ik het uiteraard graag.
Ah, nu snap ik wat je bedoelt!In het menu van je WP kan je via “informatie” vervolgens “sensoren” openen. Hier zie je de actuele water temperaturen zoals je WP deze uitleest. Het is de controle waard of deze hier wel juist staan.
Inderdaad, ter controle, op de Daikin zelf lees ik vergelijkbare waarden uit voor de Tsensors, bijvoorbeeld:
- Vertrekwater Temperatuur 29
- Watertemperatuur Inlaat BUH 28
- Watertemperatuur Inlaat Warmtewisselaar 30
- Watertemperatuur Uitlaat Warmtewisselaar 24
De laatste 2 zijn de temperaturen van en naar de buitenunit en dit lijken mij correcte waardes.
Als ik aan de hoofdleidingen voel die van en naar mijn radiatoren lopen, voel ik duidelijk een verschil tussen uitgaand (hoog) en retour (laag). Dat lijkt mij dus ook correct en de warmtepomp verwarmt het huis dan ook prima.
Ik begin dus meer en meer te denken aan een slecht functionerende Tsensor van de vertrekwatertemperatuur (R4T). Daarbij ligt het probleem dus niet bij de ESPAltherma uitlezing en kan ik de vraag misschien beter voorleggen in het algemene Daikin Alterrma forum.
Als iemand hier nog een ander licht op kan laten schijnen, hoor ik het uiteraard graag.
Als de WP zelf al verkeerde waarden vermeld zou ik beginnen bij een service verzoek bij je installateur.erik.h schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 11:20:
@Jo
[...]
Ah, nu snap ik wat je bedoelt!
Inderdaad, ter controle, op de Daikin zelf lees ik vergelijkbare waarden uit voor de Tsensors, bijvoorbeeld:
- Vertrekwater Temperatuur 29
- Watertemperatuur Inlaat BUH 28
- Watertemperatuur Inlaat Warmtewisselaar 30
- Watertemperatuur Uitlaat Warmtewisselaar 24
De laatste 2 zijn de temperaturen van en naar de buitenunit en dit lijken mij correcte waardes.
Als ik aan de hoofdleidingen voel die van en naar mijn radiatoren lopen, voel ik duidelijk een verschil tussen uitgaand (hoog) en retour (laag). Dat lijkt mij dus ook correct en de warmtepomp verwarmt het huis dan ook prima.
Ik begin dus meer en meer te denken aan een slecht functionerende Tsensor van de vertrekwatertemperatuur (R4T). Daarbij ligt het probleem dus niet bij de ESPAltherma uitlezing en kan ik de vraag misschien beter voorleggen in het algemene Daikin Alterrma forum.
Als iemand hier nog een ander licht op kan laten schijnen, hoor ik het uiteraard graag.
Dank je. Inderdaad, daar gaat het op lijken.Als de WP zelf al verkeerde waarden vermeld zou ik beginnen bij een service verzoek bij je installateur.
Ik had nog even gedacht om de "Watertemperatuur uitlaat platenwarmtewisselaar" te gaan gebruiken, omdat deze wel een juiste benadering geeft van de vertrektemperatuur. Ik kan daarvoor alleen niet de juiste registerwaarden vinden. Ik heb onderstaande geprobeerd, maar deze geven veel hogere waarden aan dan de temperaturen die ik aflees op de Daikin voor de platenwarmtewisselaar.
R9T entering water - {0xA1,0,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger inlet temp."}
R10T leaving water - {0xA1,2,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger outlet temp."}
[ Voor 5% gewijzigd door erik.h op 10-11-2023 12:44 ]
Heb net een ESP32 geprovisioned voor de hybride EHJA04AAV3 warmtepomp van mijn vader.
Deze heeft wat ik zo snel zag alleen een buitenunit.
Heeft iemand daar al eens een ESPaltherma ingeknutseld?
In de manual zag ik geen overzicht van de printplaten, dus ik was benieuwd of iemand me in de juiste richting van de X10A connectie kan wijzen. Ik heb de buitenunit nog niet open gemaakt.
Thanks!
Deze heeft wat ik zo snel zag alleen een buitenunit.
Heeft iemand daar al eens een ESPaltherma ingeknutseld?
In de manual zag ik geen overzicht van de printplaten, dus ik was benieuwd of iemand me in de juiste richting van de X10A connectie kan wijzen. Ik heb de buitenunit nog niet open gemaakt.
Thanks!
Is er al toevallig iemand die een responsive dashboard variant heeft gemaakt?
Ik ben aan het overwegen deze met een grid layout op te gaan zetten, maar indien er toch al een basis is, hoef ik niet het wiel opnieuw uit te vinden/kan ik daarop verder bouwen.
Ik ben aan het overwegen deze met een grid layout op te gaan zetten, maar indien er toch al een basis is, hoef ik niet het wiel opnieuw uit te vinden/kan ik daarop verder bouwen.
Ik heb ook alleen maar een buitenunit (monoblock EDLA04E3V3)OxyDrokz schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 12:44:
Heb net een ESP32 geprovisioned voor de hybride EHJA04AAV3 warmtepomp van mijn vader.
Deze heeft wat ik zo snel zag alleen een buitenunit.
Heeft iemand daar al eens een ESPaltherma ingeknutseld?
In de manual zag ik geen overzicht van de printplaten, dus ik was benieuwd of iemand me in de juiste richting van de X10A connectie kan wijzen. Ik heb de buitenunit nog niet open gemaakt.
Thanks!
Hierin de connector X10A (zie afb.) opgezocht!
/f/image/DfiPHGSC8HrTZpG5jn98aYS7.png?f=fotoalbum_large)
Draden naar binnenshuis gebracht. ESP in een doosje aan de wand gehangen en draden aangesloten
:fill(white):strip_exif()/f/image/8yD5mNZ5tYHtcvrykMfRLaqA.png?f=user_large)
Kijk aan!
Dat geeft de burger moed. Zal het laten weten hoe het vergaan is.
Ik was van plan hem in de buitenunit te installeren. Om welke reden heb jij hem naar binnen gebracht?
Dat geeft de burger moed. Zal het laten weten hoe het vergaan is.
Ik was van plan hem in de buitenunit te installeren. Om welke reden heb jij hem naar binnen gebracht?
WaTTe44 schreef op woensdag 15 november 2023 @ 17:32:
[...]
Ik heb ook alleen maar een buitenunit (monoblock EDLA04E3V3)
Hierin de connector X10A (zie afb.) opgezocht!
Hij moet ook bij de wifi kunnen. Dus dan zou een extra reden kunnen zijn om hem binnen te doen (in mijn huis, nieuwbouw 2019, komt de wifi amper buitenshuis...).OxyDrokz schreef op woensdag 15 november 2023 @ 19:38:
Kijk aan!
Dat geeft de burger moed. Zal het laten weten hoe het vergaan is.
Ik was van plan hem in de buitenunit te installeren. Om welke reden heb jij hem naar binnen gebracht?
[...]
Betere wifi mogelijkheden. Metalen kast geeft beperkingen en is binnen een zekere wifi.OxyDrokz schreef op woensdag 15 november 2023 @ 19:38:
Kijk aan!
Dat geeft de burger moed. Zal het laten weten hoe het vergaan is.
Ik was van plan hem in de buitenunit te installeren. Om welke reden heb jij hem naar binnen gebracht?
[...]
Ook voeding is makkelijker te regelen. En ESP is nu beter bereikbaar voor eventuele updates.
De m5stick-c is toch ook via OTA te updaten?WaTTe44 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 21:44:
[...]
Betere wifi mogelijkheden. Metalen kast geeft beperkingen en is binnen een zekere wifi.
Ook voeding is makkelijker te regelen. En ESP is nu beter bereikbaar voor eventuele updates.
Of maak je gebruik van een ander device?
Maar binnen plaatsen is zeer aan te raden ivm omgevingstemperatuur etc.
Ik wil dit ook gaan realiseren, maar ik heb een Daikin Altherma 3 GEO. Oftewel, een grondgebonden pomp, een 6 kW variant, dus dan wordt de vraag....gaat dat werken met ESPaltherma? Wordt de GEO variant ondersteund?
Och ja, je moet toch wat he.
Vraagje aan iedereen. Wat zou je doen als ze onderhoud komen doen aan de warmtepomp. Zou je dan de ESPAltherma weg halen uit het apparaat ivm garantie? Ik krijg binnenkort onderhoud op mijn systeem.
[ Voor 6% gewijzigd door Thieske2478 op 18-11-2023 12:34 ]
Persoonlijk zou ik dat inderdaad doen, alleen al om eventueel gezeur en discussies te voorkomen. Het heeft niets positiefs als ze het weten.Thieske2478 schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 12:34:
Vraagje aan iedereen. Wat zou je doen als ze onderhoud komen doen aan de warmtepomp. Zou je dan de ESPAltherma weg halen uit het apparaat ivm garantie? Ik krijg binnenkort onderhoud op mijn systeem.
Wat wel interessant kan zijn is ze terloops vragen of ze bekend zijn met EspAltherma of iets vergelijkbaars. Gewoon om te weten of ze hier van op de hoogte zijn of zelf misschienachter de schermen ook zoiets gebruiken om ervaring en kennis op te doen.
De standaard geeft namelijk 0 inzicht in het hele systeem.
Anoniem: 1777010
Hoewel het niet de meest interessante statistieken zijn heb ik in mqtt.h alle eenheidsnamen uit de JSON geknipt:
Vervolgens kan je je eigen sensoren van een unit en een class voorzien:
Het gevolg is dat je sensor wat beter rendert in home assistant:
Voor:
/f/image/qksnzCrOTVY6kTCv9rJ0nsp9.png?f=fotoalbum_large)
Na:
C:
1
2
3
4
5
6
7
8
| #ifdef ARDUINO_M5Stick_C //Add M5 APX values snprintf(jsonbuff + strlen(jsonbuff),MAX_MSG_SIZE - strlen(jsonbuff) , "\"%s\":\"%.3g\",\"%s\":\"%g\",", "M5VIN", M5.Axp.GetVinVoltage(),"M5AmpIn", M5.Axp.GetVinCurrent()); snprintf(jsonbuff + strlen(jsonbuff),MAX_MSG_SIZE - strlen(jsonbuff) , "\"%s\":\"%.3g\",\"%s\":\"%g\",", "M5BatV", M5.Axp.GetBatVoltage(),"M5BatCur", M5.Axp.GetBatCurrent()); snprintf(jsonbuff + strlen(jsonbuff),MAX_MSG_SIZE - strlen(jsonbuff) , "\"%s\":\"%.3g\",", "M5BatPwr", M5.Axp.GetBatPower()); #endif snprintf(jsonbuff + strlen(jsonbuff),MAX_MSG_SIZE - strlen(jsonbuff) , "\"%s\":\"%d\",", "WifiRSSI", WiFi.RSSI()); snprintf(jsonbuff + strlen(jsonbuff),MAX_MSG_SIZE - strlen(jsonbuff) , "\"%s\":\"%d\",", "FreeMem", ESP.getFreeHeap()); |
Vervolgens kan je je eigen sensoren van een unit en een class voorzien:
YAML:
1
2
3
4
5
| - sensor: - name: 'WP - M5VIN' device_class: voltage unit_of_measurement: 'V' state: "{{ state_attr('sensor.none_althermasensors', 'M5VIN') }}" |
Het gevolg is dat je sensor wat beter rendert in home assistant:
Voor:
/f/image/qksnzCrOTVY6kTCv9rJ0nsp9.png?f=fotoalbum_large)
Na:
/f/image/kY2VwitlQCDUVhAgJgywahSH.png?f=fotoalbum_large)
Iemand die weet of je kan zien of er DHW gebruik is? Lijkt me toch dat je daar wel iets van moet kunnen terug zien?
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Wat bedoel je exact/wat wens je te zien?Toppe schreef op zondag 19 november 2023 @ 18:39:
Iemand die weet of je kan zien of er DHW gebruik is? Lijkt me toch dat je daar wel iets van moet kunnen terug zien?
Status of de DHW verwarmd wordt? Totaal verbruik per dag/week/jaar?
Zelf heb ik inzicht in het dagelijkse/week/jaar verbruik in kWh van de DHW.
Ik wil alleen weten of er op dit moment warm water word afgenomen.WillumC schreef op zondag 19 november 2023 @ 18:44:
[...]
Wat bedoel je exact/wat wens je te zien?
Status of de DHW verwarmd wordt? Totaal verbruik per dag/week/jaar?
Zelf heb ik inzicht in het dagelijkse/week/jaar verbruik in kWh van de DHW.
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Anoniem: 1777010
Ik krijg dat zo 123 niet naar voren en ik zie ook geen sensoren die daar (overduidelijk) op triggeren helaas.Toppe schreef op zondag 19 november 2023 @ 18:48:
[...]
Ik wil alleen weten of er op dit moment warm water word afgenomen.
Nee, daar is geen sensor voor.Toppe schreef op zondag 19 november 2023 @ 18:48:
[...]
Ik wil alleen weten of er op dit moment warm water word afgenomen.
Het enige dat je kunt zien is de daling van de tank temperatuur.
Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650
Waardeloos. Daling is leuk, maar reageert vrij traagGJA schreef op zondag 19 november 2023 @ 19:27:
[...]
Nee, daar is geen sensor voor.
Het enige dat je kunt zien is de daling van de tank temperatuur.
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Op welke manier wordt warm water uit het vat gehaald? Zit hier bijvoorbeeld een aparte pomp voor? Of is het gewoon op basis van opgebouwde druk in het vat?Toppe schreef op zondag 19 november 2023 @ 20:25:
[...]
Waardeloos. Daling is leuk, maar reageert vrij traag
Indien het laatste het geval is, zal er inderdaad niets over te vinden zijn. De unit is dan bij het onttrekken van warm water niet actief betrokken.
Tenzij er bijvoorbeeld direct gelijktijdig een flow gaat lopen ter aanvullen van het vat en dit wel weer geregistreerd wordt.
Maar ik weet niet hoe de tank dus exact werkt.
Werkt op de druk van je (koude) aanvoerwater.WillumC schreef op zondag 19 november 2023 @ 21:14:
[...]
Op welke manier wordt warm water uit het vat gehaald? Zit hier bijvoorbeeld een aparte pomp voor? Of is het gewoon op basis van opgebouwde druk in het vat?
Indien het laatste het geval is, zal er inderdaad niets over te vinden zijn. De unit is dan bij het onttrekken van warm water niet actief betrokken.
Tenzij er bijvoorbeeld direct gelijktijdig een flow gaat lopen ter aanvullen van het vat en dit wel weer geregistreerd wordt.
Maar ik weet niet hoe de tank dus exact werkt.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Blijft toch wel vreemd, er is dus voor Daikin ook niet te achterhalen wat bijvoorbeeld de flow is.WillumC schreef op zondag 19 november 2023 @ 21:14:
[...]
Op welke manier wordt warm water uit het vat gehaald? Zit hier bijvoorbeeld een aparte pomp voor? Of is het gewoon op basis van opgebouwde druk in het vat?
Indien het laatste het geval is, zal er inderdaad niets over te vinden zijn. De unit is dan bij het onttrekken van warm water niet actief betrokken.
Tenzij er bijvoorbeeld direct gelijktijdig een flow gaat lopen ter aanvullen van het vat en dit wel weer geregistreerd wordt.
Maar ik weet niet hoe de tank dus exact werkt.
Gemiste kans als je het mij vraagt.
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Wat zou je willen doen met SWW flow? Hebben losse boilervaten of warmtepompboilers wel dit soort extra sensors?Toppe schreef op maandag 20 november 2023 @ 08:00:
[...]
Blijft toch wel vreemd, er is dus voor Daikin ook niet te achterhalen wat bijvoorbeeld de flow is.
Gemiste kans als je het mij vraagt.
Ik heb ook wel eens gekeken naar flow-meters, en een betrouwbare (met digitale interface) is echt duur! Je kan simpele versies kopen met een wieltje, maar ik heb dan de angst dat die op een kwade dag in duizend stukjes door het verwarmingssysteem gaat reizen!
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Omdat ik op die manier binnen 30 seconde kan bepalen of er warm water wordt afgenomen, of niet.mawashigeri schreef op maandag 20 november 2023 @ 09:08:
[...]
Wat zou je willen doen met SWW flow? Hebben losse boilervaten of warmtepompboilers wel dit soort extra sensors?
Ik heb ook wel eens gekeken naar flow-meters, en een betrouwbare (met digitale interface) is echt duur! Je kan simpele versies kopen met een wieltje, maar ik heb dan de angst dat die op een kwade dag in duizend stukjes door het verwarmingssysteem gaat reizen!
Daar wil ik dan weer bepaalde automatiseringen aan hangen zoals het automatisch afspelen van muziek in de badkamer, deuren die automatisch op slot gaan en dergelijke. De hoeveelheid flow is daarvoor niet van belang.
Maar als ik dat wil moet ik dus wel een losse flow sensor er tussen hangen, heb wel een sensor bij de watermeter maar die meer alleen of er water wordt afgenomen, dus ook als het koud water is.
Edit: de vloerverwarming heeft wél een pomp en flow sensor, het gaat hier expliciet over de warmwater tank.
[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 20-11-2023 10:42 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
misschien een temperatuursensor op de warmwaterleiding zetten? Nadeel is wel dat je het uitzetten van de warmwaterkraan vertraagd opmerkt.Toppe schreef op maandag 20 november 2023 @ 10:41:
[...]
Omdat ik op die manier binnen 30 seconde kan bepalen of er warm water wordt afgenomen, of niet.
Daar wil ik dan weer bepaalde automatiseringen aan hangen zoals het automatisch afspelen van muziek in de badkamer, deuren die automatisch op slot gaan en dergelijke. De hoeveelheid flow is daarvoor niet van belang.
Maar als ik dat wil moet ik dus wel een losse flow sensor er tussen hangen, heb wel een sensor bij de watermeter maar die meer alleen of er water wordt afgenomen, dus ook als het koud water is.
Edit: de vloerverwarming heeft wél een pomp en flow sensor, het gaat hier expliciet over de warmwater tank.
Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650
Dan kijk ik liever naar een klep die richting het doel gaat, op die manier zou je zelfs kunnen bepalen waar er warm water verbruikt wordt (garage of douche) zodat je daar op zou kunnen schakelenGJA schreef op maandag 20 november 2023 @ 10:56:
[...]
misschien een temperatuursensor op de warmwaterleiding zetten? Nadeel is wel dat je het uitzetten van de warmwaterkraan vertraagd opmerkt.
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Ah, niet om te monitoren maar om op te reageren. Je kan redelijk voordelig een mechanische watermeter kopen en daar dan zo'n homewizard achtige bovenop zetten, samen toch nog steeds 80-90 euro.Toppe schreef op maandag 20 november 2023 @ 10:41:
Omdat ik op die manier binnen 30 seconde kan bepalen of er warm water wordt afgenomen, of niet.
Daar wil ik dan weer bepaalde automatiseringen aan hangen zoals het automatisch afspelen van muziek in de badkamer, deuren die automatisch op slot gaan en dergelijke. De hoeveelheid flow is daarvoor niet van belang.
Maar als ik dat wil moet ik dus wel een losse flow sensor er tussen hangen, heb wel een sensor bij de watermeter maar die meer alleen of er water wordt afgenomen, dus ook als het koud water is.
Edit: de vloerverwarming heeft wél een pomp en flow sensor, het gaat hier expliciet over de warmwater tank.
Veel compacter en bijna gratis is deze bij tinytronics, maar dat durf ik dus niet aan!

Misschien met een extra filter erachter?
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Ik zit morgen met een leverancier van ons, meen te herinneren dat die een sensor hebben die stromingen kan ontdekken zonder dat deze tussen de leiding gemonteerd moet worden. Probleem was dat hij niet accuraat was qua liters maar dat is hier toch niet van belang aangezien ik hem als schakelaar ga gebruiken...mawashigeri schreef op maandag 20 november 2023 @ 12:11:
[...]
Ah, niet om te monitoren maar om op te reageren. Je kan redelijk voordelig een mechanische watermeter kopen en daar dan zo'n homewizard achtige bovenop zetten, samen toch nog steeds 80-90 euro.
Veel compacter en bijna gratis is deze bij tinytronics, maar dat durf ik dus niet aan!
[Afbeelding]
Misschien met een extra filter erachter?
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Ja, dat is voor SWW eigenlijk wel beter maar zal ook nog wel een duit kunnen kosten.Toppe schreef op maandag 20 november 2023 @ 12:20:
[...]
Ik zit morgen met een leverancier van ons, meen te herinneren dat die een sensor hebben die stromingen kan ontdekken zonder dat deze tussen de leiding gemonteerd moet worden. Probleem was dat hij niet accuraat was qua liters maar dat is hier toch niet van belang aangezien ik hem als schakelaar ga gebruiken...
Waarschijnlijk ultrasoon? De meeste clamp-on meters die ik heb gezien waren industrieel (dus duur).
Ben benieuwd, ik denk dat anderen (waaronder ik) graag de uitkomst horen!
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Volgens mij, maar pin me er niet op vast, was dat ding nog geen €100...mawashigeri schreef op maandag 20 november 2023 @ 12:57:
[...]
Ja, dat is voor SWW eigenlijk wel beter maar zal ook nog wel een duit kunnen kosten.
Waarschijnlijk ultrasoon? De meeste clamp-on meters die ik heb gezien waren industrieel (dus duur).
Ben benieuwd, ik denk dat anderen (waaronder ik) graag de uitkomst horen!
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Maar hoe weet je dan waar het warm water wordt afgenomen? Dan moet je specifiek de leiding hebben die alleen naar de douche gaat toch?Toppe schreef op maandag 20 november 2023 @ 10:41:
[...]
Omdat ik op die manier binnen 30 seconde kan bepalen of er warm water wordt afgenomen, of niet.
Daar wil ik dan weer bepaalde automatiseringen aan hangen zoals het automatisch afspelen van muziek in de badkamer, deuren die automatisch op slot gaan en dergelijke. De hoeveelheid flow is daarvoor niet van belang.
Maar als ik dat wil moet ik dus wel een losse flow sensor er tussen hangen, heb wel een sensor bij de watermeter maar die meer alleen of er water wordt afgenomen, dus ook als het koud water is.
Edit: de vloerverwarming heeft wél een pomp en flow sensor, het gaat hier expliciet over de warmwater tank.
Ik heb al jaren een aqara temp/vochtigheid sensor in de douche hangen, en die reageert bijna altijd binnen 30s na start douchen. (Ik vergelijk het verschil met een sensor op de gang, werkt echt prima).
Geen idee op hoeveel plekken jij SSW hebt vanaf je boiler maar bij mij zijn het er twee: In de garage en in de badkamer.kepler schreef op maandag 20 november 2023 @ 13:05:
[...]
Maar hoe weet je dan waar het warm water wordt afgenomen? Dan moet je specifiek de leiding hebben die alleen naar de douche gaat toch?
Ik heb al jaren een aqara temp/vochtigheid sensor in de douche hangen, en die reageert bijna altijd binnen 30s na start douchen. (Ik vergelijk het verschil met een sensor op de gang, werkt echt prima).
Flow? -> Badkamer verlichting aan? -> Badkamer
Flow? -> Badkamerverlichting uit? -> Garage
Aqara's zijn leuk maar ik wil liever geen witte sensor op een donkere tegel gaan plakken en aangezien het een inloop douche is blijven er weinig opties over
[ Voor 10% gewijzigd door Toppe op 20-11-2023 13:11 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Twee douches, en daar ook wastafels met warm water. En nog warm water in de wasruimte en garage.Toppe schreef op maandag 20 november 2023 @ 13:10:
[...]
Geen idee op hoeveel plekken jij SSW hebt vanaf je boiler maar bij mij zijn het er twee: In de garage en in de badkamer.
Flow? -> Badkamer verlichting aan? -> Badkamer
Flow? -> Badkamerverlichting uit? -> Garage
Aqara's zijn leuk maar ik wil liever geen witte sensor op een donkere tegel gaan plakken en aangezien het een inloop douche is blijven er weinig opties over
En de aqara kan overal in de badkamer, bij ons ligt hij op een kastje. Vochtigheid gaat snel genoeg omhoog is de ervaring.
Maar goed, beetje offtopic
Ik meld mij hier ook maar even. 
Heb zojuist de M5Stick CPlus 1.1 ontvangen en die ging meteen aan nadat ik hem op de laptop aansloot. Daarna met PlatformIO de boel geupload. Maar hij kwam niet online op mijn wifi. Ik had dit wel verwacht?
Daarna op wat knopjes gedrukt en nu blijft het scherm zwart?
Ik kan nog steeds iets uploaden naar de M5Stick maar er komt niks online op wifi en het scherm blijft zwart. Ik zie hem op de laptop wel online op de COM3 poort. Heeft iemand een idee wat ik fout doe?
edit: Ik zie hem in Home Assistant via MQTT wel online dus het ziet er toch goed uit?
Is het dan gebruikelijk dat dat scherm uitblijft na het uploaden?
Heb zojuist de M5Stick CPlus 1.1 ontvangen en die ging meteen aan nadat ik hem op de laptop aansloot. Daarna met PlatformIO de boel geupload. Maar hij kwam niet online op mijn wifi. Ik had dit wel verwacht?
Daarna op wat knopjes gedrukt en nu blijft het scherm zwart?

Ik kan nog steeds iets uploaden naar de M5Stick maar er komt niks online op wifi en het scherm blijft zwart. Ik zie hem op de laptop wel online op de COM3 poort. Heeft iemand een idee wat ik fout doe?
edit: Ik zie hem in Home Assistant via MQTT wel online dus het ziet er toch goed uit?
Is het dan gebruikelijk dat dat scherm uitblijft na het uploaden?
[ Voor 17% gewijzigd door GaMbiNo op 23-11-2023 19:11 ]
Ja, het scherm is bij mij ook zwart... in het donker zie je soms klein beetje tekst passeren.GaMbiNo schreef op donderdag 23 november 2023 @ 18:05:
edit: Ik zie hem in Home Assistant via MQTT wel online dus het ziet er toch goed uit?
Is het dan gebruikelijk dat dat scherm uitblijft na het uploaden?
Ah top. Dan is alles wel goed gegaan.Liviooo schreef op donderdag 23 november 2023 @ 20:18:
[...]
Ja, het scherm is bij mij ook zwart... in het donker zie je soms klein beetje tekst passeren.
Ik heb hem net ingebouwd en ik zie alles al binnenkomen in Home Assistant.
Ik ben een heel eind, het lukt me niet sensoren de configureren in de configuration.yaml.
ESP is geïnstalleerd, MQTT geconfigureerd en als ik naar de entiteit van MQTT ga, zie ik dat alle waardes binnenkomen.
Ik heb in configuratie.yaml eerst maar eens een enkele sensor gezet, voor de flow:
/f/image/yXV2EqKwNrpfEigGxRibsylR.png?f=fotoalbum_large)
Als ik de configuratie test, krijg ik een geldige configuratie terug. Na herladen is de sensor aangemaakt:
/f/image/anuBOSw53fP5DnpagJOm3xGD.png?f=fotoalbum_large)
Probleem is dat 'ie geen waarde geeft:
/f/image/iPzuXCyB0wG690PlqGZT5c0U.png?f=fotoalbum_large)
Hier nog even het bewijs dat de waardes wel goed binnenkomen:
/f/image/kfLhgEmeSoT1HISK7VlA9HoO.png?f=fotoalbum_large)
Kan iemand mij een stapje verder helpen? Thanks!
ESP is geïnstalleerd, MQTT geconfigureerd en als ik naar de entiteit van MQTT ga, zie ik dat alle waardes binnenkomen.
Ik heb in configuratie.yaml eerst maar eens een enkele sensor gezet, voor de flow:
/f/image/yXV2EqKwNrpfEigGxRibsylR.png?f=fotoalbum_large)
Als ik de configuratie test, krijg ik een geldige configuratie terug. Na herladen is de sensor aangemaakt:
/f/image/anuBOSw53fP5DnpagJOm3xGD.png?f=fotoalbum_large)
Probleem is dat 'ie geen waarde geeft:
/f/image/iPzuXCyB0wG690PlqGZT5c0U.png?f=fotoalbum_large)
Hier nog even het bewijs dat de waardes wel goed binnenkomen:
/f/image/kfLhgEmeSoT1HISK7VlA9HoO.png?f=fotoalbum_large)
Kan iemand mij een stapje verder helpen? Thanks!
Is sensor.althermasensors wel de goeie naam?wtenboske schreef op zondag 26 november 2023 @ 00:12:
Ik ben een heel eind, het lukt me niet sensoren de configureren in de configuration.yaml.
ESP is geïnstalleerd, MQTT geconfigureerd en als ik naar de entiteit van MQTT ga, zie ik dat alle waardes binnenkomen.
Ik heb in configuratie.yaml eerst maar eens een enkele sensor gezet, voor de flow:
[Afbeelding]
Als ik de configuratie test, krijg ik een geldige configuratie terug. Na herladen is de sensor aangemaakt:
[Afbeelding]
Probleem is dat 'ie geen waarde geeft:
[Afbeelding]
Hier nog even het bewijs dat de waardes wel goed binnenkomen:
[Afbeelding]
Kan iemand mij een stapje verder helpen? Thanks!
Bij mij was de naam namelijk sensor.none_althermasensors. Geen idee waarom maar ik heb dus alles even aan moeten passen.
Je bent een held, dat was 'm. Ik zou hier nog wel een paar dagen overheen hebben gekeken. Thanks!GaMbiNo schreef op zondag 26 november 2023 @ 11:50:
[...]
Is sensor.althermasensors wel de goeie naam?
Bij mij was de naam namelijk sensor.none_althermasensors. Geen idee waarom maar ik heb dus alles even aan moeten passen.
Anoniem: 1777010
:fill(white):strip_exif()/f/image/AISOyLkKq2wqMQfTtYKbnYbP.png?f=user_large)
Is iemand er al uit welke stroommeting de juiste is?
Ik heb er drie:
INV primary current (A): 0
INV secondary current (A): 0
Voltage (N-phase) (V): 50
Beide current metingen gaan omhoog en omlaag, maar nooit helemaal in sync. In deze grafiek heb ik simpelweg * 230 gedaan, maar dat lijkt veel te veel power op te leveren. Tenzij ze iets dubbels meten?
Bij mij is 'INV primary current (A)' de enige waar je iets zinnigs mee kan. Inderdaad *230 voor het gemak, je zou het voltage van je P1 meter kunnen gebruiken maar erg nuttig is dat niet.Anoniem: 1777010 schreef op zondag 26 november 2023 @ 15:24:
[Afbeelding]
Is iemand er al uit welke stroommeting de juiste is?
Ik heb er drie:
INV primary current (A): 0
INV secondary current (A): 0
Voltage (N-phase) (V): 50
Beide current metingen gaan omhoog en omlaag, maar nooit helemaal in sync. In deze grafiek heb ik simpelweg * 230 gedaan, maar dat lijkt veel te veel power op te leveren. Tenzij ze iets dubbels meten?
Voor precies verbruik is deze parameter niet voldoende omdat de pomp en elektronica er niet bij zitten (zijn ook geen parameters voor).
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Die van mij ging daarnet naar 20A ... da's toch veel denk ik? Is dat eigenlijk te regelen?mawashigeri schreef op zondag 26 november 2023 @ 19:21:
[...]
Bij mij is 'INV primary current (A)' de enige waar je iets zinnigs mee kan. Inderdaad *230 voor het gemak, je zou het voltage van je P1 meter kunnen gebruiken maar erg nuttig is dat niet.
Voor precies verbruik is deze parameter niet voldoende omdat de pomp en elektronica er niet bij zitten (zijn ook geen parameters voor).
Ik hoorde voor het eerste dat de WP buitenunit veel lawaai maakte voor zo'n half uur. Was me voorheen nog niet opgevallen.
Ik gebruik een Shelly Pro 1pm tussen de warmtepomp en kan ook bevestigen dat de primary current overeen komt met het werktelijke vermogen. Ook zie ik dat de naverwarmer via een Shelly Pro EM eigenlijk alleen wordt gebruikt bij het legionela programma en als je de Krachtig verwarmen aan zet in de app.
/f/image/rYuNCqOwWQ0Yx0sqHvbt8bdE.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 15% gewijzigd door Thieske2478 op 26-11-2023 22:42 ]
Anoniem: 1777010
Thanks, dan sloop ik die andere uit mijn grafiekjes. In het andere topic ga ik wel ff zoeken naar wat mensen doen met de stooklijnen, energiegebruik, enzovoorts.
Dank!
Dank!
Ja zelfde hier, de primary current komt perfect overeen met de gemeten stroom van mijn vermogen meter.Thieske2478 schreef op zondag 26 november 2023 @ 22:41:
Ik gebruik een Shelly Pro 1pm tussen de warmtepomp en kan ook bevestigen dat de primary current overeen komt met het werktelijke vermogen. Ook zie ik dat de naverwarmer via een Shelly Pro EM eigenlijk alleen wordt gebruikt bij het legionela programma en als je de Krachtig verwarmen aan zet in de app.[Afbeelding]
Ik vermoed dat de secondary current en de n-phase voltage de stromen en spanning zijn die aan de compressor worden gevoerd na gelijkrichting.
/f/image/oA7cp00YFVHdNyxbR8zvc2qW.png?f=fotoalbum_large)
Zoiets, ik heb geprobeerd correlatie te vinden en evt. een beter/nauwkeuriger energieverbruik, maar helaas.Jog schreef op maandag 27 november 2023 @ 09:47:
[...]
Ja zelfde hier, de primary current komt perfect overeen met de gemeten stroom van mijn vermogen meter.
Ik vermoed dat de secondary current en de n-phase voltage de stromen en spanning zijn die aan de compressor worden gevoerd na gelijkrichting.
Andersom, die 'INV primary current' * 230 zit dicht genoeg tegen het werkelijke verbruik om netjes te monitoren.
Als je precies wil weten hoeveel verbruik er is kan je beter een kWh meter op de (exclusieve) groep voor de warmtepomp zetten. Kan nog steeds interessant zijn als je langdurige metingen wil doen, maar voor de dag op dag en week op week monitoring maakt het weinig uit.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Ja, de fouten die je dan meeneemt zijn:mawashigeri schreef op maandag 27 november 2023 @ 10:14:
[...]
Zoiets, ik heb geprobeerd correlatie te vinden en evt. een beter/nauwkeuriger energieverbruik, maar helaas.
Andersom, die 'INV primary current' * 230 zit dicht genoeg tegen het werkelijke verbruik om netjes te monitoren.
* spanning is niet altijd 230V
* je faseverschuiving is niet altijd hetzelfde
* als je van vermogen naar energie gaat ga je integreren en de fouten worden over de tijd opgeteld.
Ja, ik heb zo'n eastron 1fase modbus meter ertussen zitten. voor de BUH moet ik me nog eens een 3 fasen meter aanschaffen.Als je precies wil weten hoeveel verbruik er is kan je beter een kWh meter op de (exclusieve) groep voor de warmtepomp zetten. Kan nog steeds interessant zijn als je langdurige metingen wil doen, maar voor de dag op dag en week op week monitoring maakt het weinig uit.
Die eastron had ik ook in gedachten, max 80A en modbus voor ca. 55 euro incl. verzending.Jog schreef op maandag 27 november 2023 @ 10:20:
Ja, ik heb zo'n eastron 1fase modbus meter ertussen zitten. voor de BUH moet ik me nog eens een 3 fasen meter aanschaffen.
Kon je die zonder problemen vinden en gebruiken in Home Assistant?
Sluit je die met zo'n goedkoop 4852USB interface aan?
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Ik heb de sdm230. Heb ik bij voltus gekocht (https://www.voltus.de/?cl...7420853d4fa68be6f6b322bef), komt alleen nog verzending bij dan is het verschil niet zo groot meer, al had ik indertijd nog behoorlijk wat knx spul in mijn cart zitten toen.mawashigeri schreef op maandag 27 november 2023 @ 11:33:
[...]
Die eastron had ik ook in gedachten, max 80A en modbus voor ca. 55 euro incl. verzending.
Kon je die zonder problemen vinden en gebruiken in Home Assistant?
Sluit je die met zo'n goedkoop 4852USB interface aan?
Zelf gebruik ik geen home-assistant, ik zit nog op een oude installatie van openhab. Maar dat werkte vrij snel. Kwestie van de juiste registers uit te lezen. Ik heb inderdaad zo'n 485 usb interface aan hangen.
Misschien vreemde vraag, maar kan ik via usbc kabel de code updaten op de stick terwijl hij aan de warmtepomp hangt? Of moet ik hem er dan helemaal afhalen en/of de warmtepomp uitzetten?
Via wifi geprobeerd, maar dat lukt om 1 of andere reden niet. Met kabel is dan het makkelijkste
Via wifi geprobeerd, maar dat lukt om 1 of andere reden niet. Met kabel is dan het makkelijkste
Dat zou ik niet doen, er komt een 5V voeding vanuit de warmtepomp, geen idee wat er gebeurt als de USBC ook 5V gaat leveren...kepler schreef op maandag 27 november 2023 @ 17:02:
Misschien vreemde vraag, maar kan ik via usbc kabel de code updaten op de stick terwijl hij aan de warmtepomp hangt? Of moet ik hem er dan helemaal afhalen en/of de warmtepomp uitzetten?
Via wifi geprobeerd, maar dat lukt om 1 of andere reden niet. Met kabel is dan het makkelijkste
Heb je dit gedaan?
Ik heb overigens de ESP32 niet zomaar aan de warmtepomp gehangen, maar een connector met een serial level converter ertussen gemaakt zodat de TTL 5V van de warmtepomp als (ongeveer) 3,3V aankomt.Your ESPAltherma can be updated Over-The-Air without having to unplug it from the heat pump:
Download the updated code from the repository (or pull new changes) and report your configuration.
Open platformio.ini and uncomment the following line on your specific environment:
upload_port = ESPAltherma.local
With this parameter, the upload will happen over wifi. Note: your local firewall should allow incoming connection ; also, it can fail from time to time, if it happens just relaunch update.
Geen idee of dat praktisch gezien nodig was, theoretisch in elk geval wel
[ Voor 3% gewijzigd door mawashigeri op 27-11-2023 21:34 ]
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Ok, dan haal ik hem er gewoon af voor een update. OTA heb ik geprobeerd, maar lukt niet. Voordat ik dat heb opgelost heb ik al 6x dat ding eraf gehaaldmawashigeri schreef op maandag 27 november 2023 @ 21:33:
[...]
Dat zou ik niet doen, er komt een 5V voeding vanuit de warmtepomp, geen idee wat er gebeurt als de USBC ook 5V gaat leveren...
Heb je dit gedaan?
[...]
Ik heb overigens de ESP32 niet zomaar aan de warmtepomp gehangen, maar een connector met een serial level converter ertussen gemaakt zodat de TTL 5V van de warmtepomp als (ongeveer) 3,3V aankomt.
Geen idee of dat praktisch gezien nodig was, theoretisch in elk geval wel
Mijn OTA instelling in platfornio.ini is expliciet met het IP adreskepler schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 08:54:
[...]
Ok, dan haal ik hem er gewoon af voor een update. OTA heb ik geprobeerd, maar lukt niet. Voordat ik dat heb opgelost heb ik al 6x dat ding eraf gehaaldZodra hij weer draait is het prima.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| [env:m5stickc] platform = espressif32 board = m5stick-c framework = arduino monitor_speed = 115200 upload_speed = 115200 ; Uncomment this line to allow for remote upgrade. If name resolution does not work for you, replace with the IP of ESPAltherma upload_port = 192.168.178.64 ; Uncomment this line if you want to define the protocol. Autodetected otherwise. upload_protocol = espota |
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Ik heb afgelopen week onze warmtepomp verbonden met ESPAltherma, maar ik kom niet helemaal uit de grafieken.
Negatieve COP waardes: is dit tijdens gebruik van de BUH?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hVeFfIESQCjjWYMdBHNxHXtL.jpg?f=user_large)
En vloerverwarming temperaturen van tegen de 60 graden? Ik heb dit gecontroleerd op de thermometers die op de verdeler zitten, maar dit staan op die moment rond de 20 graden, oftewel niet verwarmen. Dit lijkt me de temperatuur van het opwarmen van de warmwater boiler, kan ik dit aanpassen zodat alleen de temperatuur van de vloerverwarming wordt weergegeven?
Negatieve COP waardes: is dit tijdens gebruik van de BUH?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hVeFfIESQCjjWYMdBHNxHXtL.jpg?f=user_large)
En vloerverwarming temperaturen van tegen de 60 graden? Ik heb dit gecontroleerd op de thermometers die op de verdeler zitten, maar dit staan op die moment rond de 20 graden, oftewel niet verwarmen. Dit lijkt me de temperatuur van het opwarmen van de warmwater boiler, kan ik dit aanpassen zodat alleen de temperatuur van de vloerverwarming wordt weergegeven?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FsdTGCKYtXMHe3potk7tbfJb.jpg?f=user_large)