• fenrir
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

fenrir

——-

flippy schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 19:02:
[...]


dat kan gewoon. maar neem een verdeler die flink wat liters kan verstouwen. een caleffi 671 doet rustig 5l/min per aansluiting zonder herrie om een goede optie te noemen.
Waaraan herken ik een verdeler die flink wat liters kan verstouwen? Goed op de afbeeldingen kijken naar de schaal van de debietmeters? Ik zie het nl in geen enkele data sheet staan…..

Van klussen krijg je grijze haren


  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

fenrir schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 21:53:
[...]

Waaraan herken ik een verdeler die flink wat liters kan verstouwen? Goed op de afbeeldingen kijken naar de schaal van de debietmeters? Ik zie het nl in geen enkele data sheet staan…..
de deftige verdelers hebben doorgaans wel tabellen of tekningen met de debieten erin staan.
voorbeeld van de caleffi hier: https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/68344.pdf

op een van de eerste paginas van de handleidngen of technische specs zie je de hydraulische karakteristieken staan. doorgaans weergegeven in hoeveel tegendruk/drukval ze leveren bij welk debiet. een beetje toffe verdeler zou wel de 200+l/uur moeten halen per uitgang.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 15-08-2023 22:02 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • REDN4S
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20:59
Dag allemaal,

Ik wil in 3 ruimtes de HTV vervangen voor LTV en zit op marktplaats etc een beetje te kijken naar 2de hands jaga convectoren. Nu zie ik er wel een paar maar meestal met de aansluiting aan de verkeerde kant. Bijvoorbeeld de Linea plus en jaga strada. Weten jullie of die aansluiting aan beide kanten mogelijk is?

  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 23:07
REDN4S schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 14:28:
Dag allemaal,

Ik wil in 3 ruimtes de HTV vervangen voor LTV en zit op marktplaats etc een beetje te kijken naar 2de hands jaga convectoren. Nu zie ik er wel een paar maar meestal met de aansluiting aan de verkeerde kant. Bijvoorbeeld de Linea plus en jaga strada. Weten jullie of die aansluiting aan beide kanten mogelijk is?
Ja hoor, die kunnen gewoon gespiegeld worden - dat zijn dezelfde convectoren, bij het monteren kan je kiezen tussen links of rechts aansluiten. Je kan ook kiezen welke aansluitset het beste past (afhankelijk van waar de CV-leidingen vandaan komen - onder, naast, achter, gekruist etc. ).

[ Voor 20% gewijzigd door JBtL op 22-08-2023 15:12 ]

Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler


  • fenrir
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

fenrir

——-

REDN4S schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 14:28:
Dag allemaal,

Ik wil in 3 ruimtes de HTV vervangen voor LTV en zit op marktplaats etc een beetje te kijken naar 2de hands jaga convectoren. Nu zie ik er wel een paar maar meestal met de aansluiting aan de verkeerde kant. Bijvoorbeeld de Linea plus en jaga strada. Weten jullie of die aansluiting aan beide kanten mogelijk is?
En iig de strada’s kun je ook later ombouwen van links naar echts en andersom. Daar hoef je een mp advertentie niet voor te laten schieten.

Van klussen krijg je grijze haren


  • REDN4S
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20:59
bedankt! op marktplaats zijn ze namelijk een stuk goedkoper dan nieuw!

  • jordyzulu
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 13-11-2025
Goedenavond,

Ik ben nog aan het oriënteren naar de Jaga’s. Nu hebben 3 van mijn radiatoren de aansluiting aan de onderkant. Nu staat er in de handleiding op de Jaga site dat het mogelijk is om een aansluiting te krijgen aan de onderkant ipv de standaard links/rechts onder.

Nu zie ik op de Jaga site 34 verschillende aansluit sets staan, maar die lijken allemaal gemaakt als soort van variatie op een links of rechts aansluiting. Heeft iemand hier ervaring mee?

Ik zag ook dat er nu een Jaga Strada Hybrid MM uit is. Die heeft standaard de aansluiting onderin het midden. Alleen deze lijkt er alleen nog maar de zijn icm de DBE van jaga zelf. Dit is prijzig dus als dat niet nodig is zou dat mooi zijn. (Wil zelf de fans inbouwen)

https://jaga.com/benl/radiatoren/strada-hybrid-mm/


Tevens komt bij ons de warme buis links uit de grond en koud rechts. Ik geloof op de handleiding tekeningen te zien dat dit bij jaga andersom is, dus ik moet dan zo’n crossflow aansluiting hebben.
Nu zie ik die jaga pro staan en die euroconus. Het enige verschil wat ik ontdek is de aansluiting maat, 3/4’ vs M24. Klopt dit?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Ik heb aan en afvoer van een van de convectoren in mijn slaapkamer vlak onder de warmtewisselaar lopen. Bij mij de gehele lengte dan, maar is dat geen optie ?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • jordyzulu
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 13-11-2025
Je hebt zelf gewoon buizen aangelegd en met een pijpenbuiger aangelegd? Vallen die buizen dan nog binnen de behuizing van de Jaga?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B-wbhy88AQr5_Qr_560UaZB9Qk4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VChbBumCE3t1DxKGsJGzIE45.png?f=fotoalbum_large

Ik heb zelf een heleboel pijpwerk aangelegd ja.

Ik zie de pijpen pas van een meter of 3.

De aanvoer heb ik inderdaad iets omhoog laten lopen... had verderop een foutje en dit is toch niet in zicht... dus zo voor gecorrigeerd

[ Voor 13% gewijzigd door Ronald op 26-09-2023 21:26 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • jordyzulu
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 13-11-2025
Oke bedankt voor de foto dat maakt een hoop duidelijk. Ga dit eens onderzoeken, toch wel raar dat ze zeggen dat er een aansluiten voor onder mogelijk is. Maar die kan ik nog niet zo snel vinden. Zelf buizen aanleggen is zeker mogelijk natuurlijk

  • Leguan
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 07:31
Hoe ervaren jullie het geluid van de Jaga strada dbh’s? Ik heb een t11 van 240*50 cm naast de bank. Staat nu op stand 1 te draaien, en ook die stand heb ik in het wat omslachtig te bereiken menu nog wat verlaagd. Op zich stoor ik me niet aan het monotone geluid van de zoemende ventilatoren, ook al zijn ze wel hoorbaar. Maar af en toe komt er een geluid doorheen alsof er een krekel ergens ver weg in de jaga zit. Na een aantal seconden verdwijnt dat weer. Ik ben helaas erg gevoelig voor dat soort geluiden. Hebben anderen dit ook? En belangrijker nog, hoe is het op te lossen? Busje wd40 leeg spuiten over de ventilatoren? Of zou er 1 foutieve ventilator tussen zitten?

  • AMARONE
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 23:25
Als ik de jaga in de verwarmingsstand zet dan springt deze na een tijdje op blauw en de ventilatoren beginnen te blazen. De andere 2 jagas blijven wel gewoon op mode rood staan?

Mis ik iets?

  • Leguan
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 07:31
AMARONE schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 22:42:
Als ik de jaga in de verwarmingsstand zet dan springt deze na een tijdje op blauw en de ventilatoren beginnen te blazen. De andere 2 jagas blijven wel gewoon op mode rood staan?

Mis ik iets?
Lijkt alsof de auto change over van verwarmen naar koelen gaat op basis van de gemeten temperaturen. Uit de handleiding van Jaga:
Het toestel gaat automatisch in koelmode, zodra de watertemperatuur 2°C lager is dan de kamertemperatuur. Wanneer de watertemperatuur een verschil kleiner dan 1°C onder de kamer- temperatuur heeft, gaat het toestel automatisch terug in standby.
Meet de temperatuur van de aanvoer en retour leiding eens op. Zodra het aanvoerwater 4 graden warmer is dan de omgevingstemperatuur moet de verwarmingsmodus aan gaan. Als het onderblok dicht staat is er geen stroming en zal de aanvoertemperatuur (te) laag blijven.

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 06:57
Iemand hier praktijkervaring met het volgende?
De aanvoer en retour zit bij een van mijn Jaga’s verkeerd om. Het is een Jaga met dbh en pro ventiel. Ik weet dat er omkeerstukken zijn. Ook zou ik de leidingen kunnen laten aanpassen.
Maar hoeveel scheelt het nou echt? Bij een Ta van 34 heeft ie een Tr van 29. Prima delta T lijkt me.

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14-01 16:39

Cr3ator

1 bar is geen bar

blackmore87 schreef op maandag 6 november 2023 @ 22:25:
Iemand hier praktijkervaring met het volgende?
De aanvoer en retour zit bij een van mijn Jaga’s verkeerd om. Het is een Jaga met dbh en pro ventiel. Ik weet dat er omkeerstukken zijn. Ook zou ik de leidingen kunnen laten aanpassen.
Maar hoeveel scheelt het nou echt? Bij een Ta van 34 heeft ie een Tr van 29. Prima delta T lijkt me.
Bij een radiator is dit veel kritischer dan bij een convector. Ik zou mij er niet zo druk om maken dus.

DeltaT is ook afhankelijk van de stroomsnelheid, dus zegt niet alles. Maar een Jaga met een gemiddelde T van 31,5C en fans levert prima vermogen.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • DuckTape68
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 22-01-2025
Vraagje.

Voor het jaren 70 huis van mijn zoon heb ik twee Jaga Tempo aangeschaft als vervanger van plaatradiatoren in de slaapkamers. (2e hands)
H060 x 120 x16,5.

Weet iemand waar ik informatie kan vinden over de doorstroomsnelheid?

Ik wil Heimeier Eclipse regelventielen toepassen om een vast debiet in te stellen.

Alvast bedankt.

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 07:56
DuckTape68 schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 21:15:
Vraagje.

Voor het jaren 70 huis van mijn zoon heb ik twee Jaga Tempo aangeschaft als vervanger van plaatradiatoren in de slaapkamers. (2e hands)
H060 x 120 x16,5.

Weet iemand waar ik informatie kan vinden over de doorstroomsnelheid?

Ik wil Heimeier Eclipse regelventielen toepassen om een vast debiet in te stellen.

Alvast bedankt.
Op de website van jaga staan de vermogens vermeld bij verschillende aanvoer en retour temperaturen. Die kun je gebruiken om het debiet te berekenen. Vermogen in watt * 0,86 / delta T in kelvin = volumestroom in l/u

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • bioscrasher
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14-01 14:48

bioscrasher

Wie leert, die groeit

MedionAkoya schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 10:57:
Ik heb de borstel gekocht.
Het is een kleine platte houten borstel met harde witte haren van kunststof van 6 cm lang.
Wens mij veel succes. Want de warmtewisselaar (10cm) is dieper dan de borstel (6cm) zelf.
Duidelijk niet bedoeld voor dubbel uitgevoerde warmtewisselaars.
[Afbeelding]

Dit is een dubbel uitgevoerde warmtewisselaars. Er zitten twee warmtewisselaars boven elkaar waardoor het voor een borstel te diep is.
[Afbeelding]
@MedionAkoya welk type en merk radiator betreft dit?
Dubbele rij pijpen is ook dubbele inhoud

Nibe F2120-16, UKV300, SMOS40, RMU-S40, 10kWp, 15KVA / 30kWh Victron ESS


  • MedionAkoya
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 12-01 21:56

MedionAkoya

Niet geschoten is altijd mis

bioscrasher schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 23:46:
[...]

@MedionAkoya welk type en merk radiator betreft dit?
Dubbele rij pijpen is ook dubbele inhoud
Jaga Tempo
Droog schoonmaken lukt niet, dus en het is zo winter. Dus ik zal dan met plantendrukspuit de lamellen van aluminium proberen schoon te maken.

De woonkamer is al gedaan met plantendrukspuit. Die had een rij pijp Ipv dubbele rij pijpen. Ik heb straks logés, die misschien straks gaan zeuren dat het zo koud is bij mij.

Trein?


  • Speedyace
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-01 19:07

Speedyace

PUHZ-SW75YAA

MedionAkoya schreef op maandag 13 november 2023 @ 10:49:
[...]


Jaga Tempo
Droog schoonmaken lukt niet, dus en het is zo winter. Dus ik zal dan met plantendrukspuit de lamellen van aluminium proberen schoon te maken.
Je kunt deze toch gebruiken.
https://www.sanispecials....-Convectorborstel-5090001

[ Voor 16% gewijzigd door Speedyace op 13-11-2023 11:10 ]

WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022


  • MedionAkoya
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 12-01 21:56

MedionAkoya

Niet geschoten is altijd mis

Haha, ik heb er een. En helaas dat werkt niet bij dubbele pijpen/warmte elementen.
De haren van deze borstel zijn namelijk te kort. Het is wel goed voor een enkele pijp/warmtewisselaar.

[ Voor 10% gewijzigd door MedionAkoya op 13-11-2023 12:38 ]

Trein?


  • ferryvw
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 19-03-2025
Sinds een jaar heb ik op de slaapkamers en zolder een aantal Jaga's Strada Hybrid hangen. Samen met de vloerverwarming beneden is alles aangesloten op een volledige warmtepomp. Het functioneert naar behoren en levert genoeg warmte. Tenminste in principe.
De Jaga's maken nm geluid als er (veel) water door stroomt. En dan bedoel ik niet het geluid van de ventilatoren, maar een doorstroomgeluid. En op een slaapkamer is dat 's nachts nogal storend.

De enige mogelijkheid om dit te verminderen is minder water erdoor (dmv het ventiel). Maar dan levert die weer minder warmte.

Heeft iemand dit ook en/of een idee waar dit door komt ?
Ze zijn netjes ontlucht. Zit de aansluiting misschien verkeerd ?

Een stukje terug in deze rubriek zag ik @flippy die het had over "een verdeler die flink wat liters kan verstouwen...zonder herrie te maken"
Is het aansluit/verdeel blok misschien niet goed, dit is nm niet het eigen Jaga blok, maar van een ander merk : Een Eclipse van Heimeier. Zijn daar verschillende uitvoering van ?

Hoor graag jullie ervaringen.

[ Voor 13% gewijzigd door ferryvw op 11-01-2024 20:02 . Reden: Extra info toegevoegd ]


  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

stromingsgeluid krijg je door te grote drukverschillen en flinke vernouwingen. vaak door haakse bochten van fittingen ipv mooie ronde bochten. als je een debietbegrenzer hebt zoals de eclipse zou dat wel moeten meevallen mits je niet te hard aan het pompen bent en de begrenzers zijn vollop aan het afknijpen om maar te voldoen aan het ingestelde limiet.

mijn radiatoren met 5L/min hoor je totaal niet dat het er zo hard doorheen gaat omdat het gewoon een flexibele 18mm slang is wat er recht in gaat zonder enige bochten of begrenzers. goed ik heb elke radiator (tijdelijk) aangesloten op de vloerverdeler dus bij de verdeler hoor je wel wat maar de radiator is stil. als het uitkomt kan je natuurlijk kijken of je de begrenzer kan plaatsen op een plek waar je er geen last van hebt en vooral de rechte variant gebruiken ipv de haakse. en natuurlijk de pomp niet harder zetten dan nodig om het drukverschil omlaag te krijgen.

[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 11-01-2024 20:14 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • ferryvw
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 19-03-2025
@flippy
Bedankt voor je advies.
Dit is de aansluiting van onderaf gezien.
De warmtetoevoer is dus de rechter vanaf onder. Die is ook warm. Die kruist in het blok met de afvoer, zoals ook staat aangegeven op het blok.
Ik vraag me af waar dat voor dient ? Was het niet handiger geweest de aan en afvoer gewoon andersom aan te leggen ?

Hier zitten nu wel aardig wat bochten en hoeken in.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9FLmo-9PiZ8tvdeNNg6XdjXPsj0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q99DmKGacW05bG7tmrUZqLme.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door ferryvw op 11-01-2024 23:04 . Reden: Extra info toegevoegd ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 07:44
Heb al jaren Jagas met de DBE in de woonkamer onder het raam de langste en grootste die er was.
Achteraf wel een beetje overpricede shit voor wat je krijgt.
Misschien had ik achteraf liever fancoils geplaatst.
Heb ik later boven ook gedaan. Hele sjieke apparaten, Innova Airleaf SL met EC fans
https://www.climatecstore...w-302-risc-bianco-dx.html

[ Voor 25% gewijzigd door Technician- op 12-01-2024 00:01 ]


  • MedionAkoya
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 12-01 21:56

MedionAkoya

Niet geschoten is altijd mis

ferryvw schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 19:47:
Sinds een jaar heb ik op de slaapkamers en zolder een aantal Jaga's Strada Hybrid hangen. Samen met de vloerverwarming beneden is alles aangesloten op een volledige warmtepomp. Het functioneert naar behoren en levert genoeg warmte. Tenminste in principe.
De Jaga's maken nm geluid als er (veel) water door stroomt. En dan bedoel ik niet het geluid van de ventilatoren, maar een doorstroomgeluid. En op een slaapkamer is dat 's nachts nogal storend.

De enige mogelijkheid om dit te verminderen is minder water erdoor (dmv het ventiel). Maar dan levert die weer minder warmte.

Heeft iemand dit ook en/of een idee waar dit door komt ?
Ze zijn netjes ontlucht. Zit de aansluiting misschien verkeerd ?

Een stukje terug in deze rubriek zag ik @flippy die het had over "een verdeler die flink wat liters kan verstouwen...zonder herrie te maken"
Is het aansluit/verdeel blok misschien niet goed, dit is nm niet het eigen Jaga blok, maar van een ander merk : Een Eclipse van Heimeier. Zijn daar verschillende uitvoering van ?

Hoor graag jullie ervaringen.
Ik heb die geluiden ook, ik vroeg idd afif ik er iets aan kon doen. Bij mij is de verwarming in de flat door VvE geplaatst. Dus alleen de convector is van merk Jaga en de afsluiters zijn van Tour & Andersson en stalen radiatorbuizen zijn opgehangen aan beugels.

Trein?


  • AMARONE
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 23:25
Wat een herrie maken die dingen zeg. 1 radiator heeft een krakend geluid ook in de fan.

Dit wetende had ik achteraf toch de vloer eruit moeten trekken en vloerverwarming moeten nemen.

  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 14-01 19:55
Gisteren was het best warm in huis. Vandaag start ik de koeling op de warmtepomp en ga boven alle Jaga's (Strade hybrid met DBH) opendraaien. Ondanks dat er water van 16-17°C door stroomt, willen op geen enkele convector de ventilatoren starten. Als ik manueel naar koelen switch, dan gaan het blauwe knipperen wat betekent dat de water temperatuur niet laag genoeg is.
Vorig jaar werkte dit perfect na wat afstellen. De fans zouden moeten aangaan op basis van auto change over (indien water 2°C koeler is dan kamertemp, kampertemp is 23°C), dus dat zou zeker moeten werken.
Waarom je in de instellingen ook nog een temperatuur kunt kiezen is me een raadsel, maar ik heb die nu van 22 naar 24°C verhoogd, maar zonder effect.

Vooral heel bizar dat het op 6 toestellen hetzelfde resultaat geeft terwijl dit vorige zomer wel goed werkte.
Ik heb ze nu manueel op breeze gezet zodat ze koelen. Prima omdat we nu thuis zijn, maar niet bruikbaar als we niet thuis zijn en al willen starten met koelen.

30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025


  • Timmyr99
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
Broodro0ster schreef op zaterdag 11 mei 2024 @ 16:06:
Gisteren was het best warm in huis. Vandaag start ik de koeling op de warmtepomp en ga boven alle Jaga's (Strade hybrid met DBH) opendraaien. Ondanks dat er water van 16-17°C door stroomt, willen op geen enkele convector de ventilatoren starten. Als ik manueel naar koelen switch, dan gaan het blauwe knipperen wat betekent dat de water temperatuur niet laag genoeg is.
Vorig jaar werkte dit perfect na wat afstellen. De fans zouden moeten aangaan op basis van auto change over (indien water 2°C koeler is dan kamertemp, kampertemp is 23°C), dus dat zou zeker moeten werken.
Waarom je in de instellingen ook nog een temperatuur kunt kiezen is me een raadsel, maar ik heb die nu van 22 naar 24°C verhoogd, maar zonder effect.

Vooral heel bizar dat het op 6 toestellen hetzelfde resultaat geeft terwijl dit vorige zomer wel goed werkte.
Ik heb ze nu manueel op breeze gezet zodat ze koelen. Prima omdat we nu thuis zijn, maar niet bruikbaar als we niet thuis zijn en al willen starten met koelen.
Zelfde probleem hier, hoe heb je dit opgelost gekregen (als het al opgelost is)?

  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 14-01 19:55
Timmyr99 schreef op maandag 13 mei 2024 @ 18:50:
[...]


Zelfde probleem hier, hoe heb je dit opgelost gekregen (als het al opgelost is)?
Het is nog niet opgelost. Enkel die op de kamer van m'n zoontje gaat opeens vanzelf aan en uit.
In de andere kamers waar je vorig jaar feilloos werkte, gaat dit nu niet.

Snap niet goed dat maar 1 op 6 correct werkt.
Ik ben al aan het kijken geweest om deze module te gebruiken: https://www.sdr-engineeri...uct/product&product_id=50
Maar mijn Jaga's zijn 24V... Enige oplossing is om een PWM naar 0-10V converter te vinden of ook nieuwe fans te installeren, maar dan wordt het een kostelijk grapje.

30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025


  • Gerbenvl
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 17-12-2025
Broodro0ster schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 09:47:
[...]

Ik ben al aan het kijken geweest om deze module te gebruiken: https://www.sdr-engineeri...uct/product&product_id=50
Maar mijn Jaga's zijn 24V... Enige oplossing is om een PWM naar 0-10V converter te vinden of ook nieuwe fans te installeren, maar dan wordt het een kostelijk grapje.
Ja ik heb @Bazz0847 wel eens gevraagd of hij met een 24V editie wil komen van de Heatbooster voor vergelijkbare problemen die ik heb met een Climarad convector.

Helaas nog niet op de planning, wie weet bij meer vraag ;-)

Fans vervangen voor 12V kan. Maar wel wat zonde van de prijzige stille brushless fans die Jaga/Climarad er standaard in stopt. Zou die graag houden.

WP: Nibe AMS 20-6 / SMO40 / UKV100 serie. Afgifte: ZLTV radiatoren (Climarad Vita / Jaga Vertiga Hybrids)


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 14-01 12:42
Leuk dat je aan de HeatBooster denkt! Je kunt het 0-10V signaal vrij eenvoudig maken met 3 externe componenten. Ik heb een voorbeeldcircuitje gepost in het HeatBooster topic:
Bazz0847 in "Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic"

Bij voldoende vraag (meer dan +- 20 stuks) wil ik er wel een addon voor maken ;) Bij minder stuks zijn de productiekosten helaas te hoog.

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 14-01 19:55
Bazz0847 schreef op zondag 19 mei 2024 @ 09:57:
Leuk dat je aan de HeatBooster denkt! Je kunt het 0-10V signaal vrij eenvoudig maken met 3 externe componenten. Ik heb een voorbeeldcircuitje gepost in het HeatBooster topic:
Bazz0847 in "Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic"

Bij voldoende vraag (meer dan +- 20 stuks) wil ik er wel een addon voor maken ;) Bij minder stuks zijn de productiekosten helaas te hoog.
Ik zou wel interesse hebben in 6 stuks. Geen idee als er op het forum nog geinstereseerden zijn?
En anders moet ik zelf een kijken of ik daarvoor een printplaatje kan ontwerpen en laten maken, want erg moeilijk is het schema niet. Heb alleen geen ervaring met PCB's tekenen.

30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025


  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 06:32
Zelfde probleem hier, hoe heb je dit opgelost gekregen (als het al opgelost is)?
Ik heb Jaga Strada Hybrids en na de installatie van de warmtepomp draaiden de fans ook niet meer.

Ik heb de instellingen van de watertemperatuur voor verwarmen en koelen aangepast zie https://www.jaga.nl/media/ldna5vh1/dbh_set_aco_20210216.pdf hoofdstuk 5 instellingen (blz8).

Ook heb ik de kamertemperatuurvoeler niet 2cm onder de de Jaga laten uitsteken (zie blz 5 van dezelfde pdf, plaatje 06) maar ca 3-4cm naast(!) de Jaga. Daarvoor kan je voorzichtig de kabel iets aantrekken vanuit de beugel, let op trek niet aan de voeler die aan het uiteinde van de kabel zit.

Dit werkt hier nu goed.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • KingRoad
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 14-01 20:07
Hier een waarschijnlijk simpel vraagje voor Jaga-bezitters. Ik heb een huis waarin al enkele Jaga Tempo convectors aanwezig waren, die overigens prima werken. Nu wil ik ze schoonmaken, maar hoe haal ik de bovenkant eraf?

Ik zie het niet in een handleiding. Het enige wat ik kan vinden is de volgende video YouTube: Jaga Convector radiator uit elkaar halen en in elkaar zetten, schoon... van Kenneth Klust. Die noemt klemmetjes en in de video schiet de bovenkant met schijnbaar gemak los na gebruik van een schroevendraaier.

Maar mijn bovenkant heeft 4 klemmetjes, waarvan 2 met een gat. Als ik in 1 van die gaten een schroevendraaiertje steek, blijft het vast zitten. Volgens mij komt dan alleen dat ene klemmetje los, maar blijven die andere 3 vast. Ik loop al een tijd te klooien, maar het komt niet los. Hoe moet het of wat doe ik fout?

  • ocaj
  • Registratie: Juli 2011
  • Niet online
Geen idee of je er wat mee kan, maar ik kantel bij mijn Tempo's altijd het rooster naar voren door het rooster aan de achterkant op te tillen. Zodra hij dan op ca 45 graden zit til je hem er zo vanaf.

  • KingRoad
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 14-01 20:07
ocaj schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 20:03:
Geen idee of je er wat mee kan, maar ik kantel bij mijn Tempo's altijd het rooster naar voren door het rooster aan de achterkant op te tillen. Zodra hij dan op ca 45 graden zit til je hem er zo vanaf.
Bedankt voor je reactie, maar dat lukt helaas niet.

Edit: nu toch gelukt. Ik zat op de verkeerde (plek op de) clips te drukken/trekken. Ik dacht dat je de 4 "clips" omhoog (richting midden van de radiator) moest drukken/trekken. Je moet echter de 2 pinnetjes die door de zijkant steken naar buiten drukken...

[ Voor 33% gewijzigd door KingRoad op 07-01-2025 21:57 ]


  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 14-01 12:00
Ik heb nog oude T10 radiatoren en die gaan vervangen worden voor naar alle waarschijnlijkheid een Strada 11 of 15 Maar, kunnen ze eigenlijk ook links aangesloten worden? Alle voorbeelden en handleidingen gaan uit van rechts de boel aansluiten. Oude handleidingen laten wel bv de Tempo e.d. omkeerbaar zien, maar niet de Strada.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


  • Rocketman
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 23:24
Señor Sjon schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 16:32:
Ik heb nog oude T10 radiatoren en die gaan vervangen worden voor naar alle waarschijnlijkheid een Strada 11 of 15 Maar, kunnen ze eigenlijk ook links aangesloten worden? Alle voorbeelden en handleidingen gaan uit van rechts de boel aansluiten. Oude handleidingen laten wel bv de Tempo e.d. omkeerbaar zien, maar niet de Strada.
Kan op alle modellen zowel links als rechts.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 14-01 20:25
Peanutsonic schreef op maandag 5 december 2022 @ 11:30:
Voor wie een WP wil en te weinig warmte afgifte in de ruimtes heeft.
Gedacht aan Jaga convectoren ? Overdenk dat beter nog minimaal een paar keer. Jaga convectoren hebben een "grote tankwagen" nodig voor de aanvoer van warm water. Alleen voor HEET water mag de tank wat kleiner zijn.
Hier een "gedateerde" plaatstalen paneelradiator vervangen, Afmetingen 30 x280 cm, 3 plaats en halfrond, geplaatst in 1967 door Feenstra verwarming, destijds genaamd Ringverwarming.
Vervangen door een Jaga 35 x 120 cm convector.
Dat ding bestaat uit een paar zwart gelakte buizen - slimme Belgen -
met een groot aantal flinterdunne lamellen. Verder te voorzien van een H-blok en wat losse panelen Met wat haken en ogen plak je die panelen aan 2 blikkerige zijplaten die het bloeltje bij elkaar moeten houden.
Vanwege puur parallelle verbindingen zakt dat boeltje ook zo maar in elkaar, dus wees voorzichtig.

Warmte afgifte ? Dat is te zeggen .... L/uur x Ta
Tsja, de WP produceert 1700L per uur, de temp is 38*
Na een defrost is de Jaga 19* net als de te lage kamertemperatuur.
Een vloerverwarmen duurt 3 dagen, een Jaga 3 sec.
De vloer blijft 2 dagen warm, de Jaga 2 tellen.
Wat wil je ook, een paar dunne buisjes met lauw water en een aantal veel te dunne lamellen die wel snel reageren maar zo dun zijn dat de warmte atomen eerst onder het strijkijzer moeten voor ze in de lamellen passen.
De bak met fans - levertijd 17 weken - zal er dus ook moeten komen.
Dan komt het financiele plaatje dus op iets van E 750,-
Ongeveer 1 hele Euro per calorie die vervolgens tegenwoordig ook zo ongeveer per stuk moeten worden afgerekend.

De confrontatie is hard. Liever een T33 met veel staal en veel water.
Is anti-pendel en blijft na 1 x opwarmen lang op temperatuur.
Ik ben nu dus de trotse en gelukkige bezitter van 1 Jaga.
Hij krijgt zeker geen broertje of zusje.
Ik heb mij mentaal laten steriliseren. Wat een brakke installatie.
Dus WP adepten, weest op uw hoede.
Pendelen voorkom je door meer afgifte te creëren.
In beide gevallen ben je even groot buffervat nodig gezien de waterinhoud van radiatoren niet mag mee rekenen omdat je anders tijdens de-frost de radiatoren leegtrekt en dat voel je enorm in comfort.

Jaga,s zijn convectors en kunnen lucht heel snel opwarmen wat radiatoren in mindere mate kunnen.
Het klinkt als niet de instructie,s gevolgd en Jaga,s uitgekozen met minder vermogen dan je stalen radiatoren.

Alleen vloer/wandverwarming is daar anders in vanwege het blok beton dat we massa noemen.
Edit: Oops zie nu dat ik op een oud topic reageer.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 14-01 20:25
Señor Sjon schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 16:32:
Ik heb nog oude T10 radiatoren en die gaan vervangen worden voor naar alle waarschijnlijkheid een Strada 11 of 15 Maar, kunnen ze eigenlijk ook links aangesloten worden? Alle voorbeelden en handleidingen gaan uit van rechts de boel aansluiten. Oude handleidingen laten wel bv de Tempo e.d. omkeerbaar zien, maar niet de Strada.
De strada kan zowel links als rechts.
Mocht je ze nog niet besteld hebben zou ik voor de dikkere versie gaan gezien mocht je daar later(upgrade naar DBE) fans op willen dan zijn grotere fans stiller bij dezelfde luchtverplaatsing.

[ Voor 23% gewijzigd door mr_evil08 op 29-01-2025 09:10 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Goromo
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14-01 09:05
BlueTooth76 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 13:07:
[...]


Even ter vergelijk / informatie:

Ik hou hier m'n L-vormige woonkamer van 36,71m2 oppervlak en 91,775m3 inhoud warm met:

2x Jaga Strada - 35 hoog x 200 breed T21 en DBE
1x Jaga Strada - 95 hoog x 70 breed T21 en DBE

De 200cm exemplaren zijn ingeregeld op 140 liter per uur.
Het 70cm exemplaar is ingeregeld op 80 liter per uur.

En dat is allemaal "retrofit" geplaatst en zonder vloerverwarming, dus op de plek waar eerder normale radiatoren hingen in een vrijstaande woning uit 2003.

Aanvoertemperatuur komt hier zelden boven de 35 graden Celsius en kamertemperatuur is zo'n 21,5 graden Celsius.
Ook wij spelen met de gedachte voor de aanschaf van een warmtepomp en omdat niet iedereen in het huis goed weet om te gaan met de rotzooi/ongemakken voor het aanleggen van vzw, lees frezen - dichtsmeren - egaliseren - opstook proces - afwerking vloer, over weeg ik ook de Strada's.
Momenteel hebben we er al twee in het gebruik maar dan gevoed met 75 grC CV water.
Zie mijn topic Gevraagde debiet Jaga Strada.

Waar ik echter tegen aanloop is de afgifte van de convectoren bij 45/40/20 of, indien mogelijke, lager.
Als ik als voorbeeld de uitleg van BlueTooth76 neem en dit omreken naar warmte afgifte dan zou ik uitkomen op: 200cm brede versie, (140 l/uur x deltaT) / (Wattage x 0,86) = 814 watt maal 2 bij een deltaT van 5 grK en
voor het 70 cm exemplaar een vermogen van (70 l/uur x deltaT) / (Wattage x 0,86) = 407 watt bij een deltaT van 5 grK.
In totaal dan een afgifte van 1628 watt.
Ik wilde onder het raam in de woonkamer een 35x240xT16 hangen maar dit heeft geen enkele zin omdat ik nooit het debiet kan halen die bij deze convector hoort nl. 400 l/uur.
M.a.w. als ik de theorie volg heeft een grotere convector geen enkele zin omdat je in een standaard huis installatie het bijbehorende debiet niet of nauwelijks behaalt.

Klopt mijn verhaal een beetje of maak ik ergens een denk fout ?.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:15

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Goromo In een woonruimte met 130 m³/50m²:
JAGA Type 10 2,8m en JAGA type 15 2,8m beide met 18 ventilatoren op heatboosters
i.c.m. oude vloerverwarming als bijverwarming (grote lusafstand) .

Aanvoer atm. 29 °C - type 10: deltaT ca. 3,2 °C; type 15: deltaT ca. 4,5°C
- debieten helaas niet exact bekend, maar ik schat iets van ca. 120-150 l/h en 200-220 l/h
kamertemperatuur ca. 20,2 °C

Ik verwacht niet dat je de nominale 400 l/h voor de genoemde convector ooit nodig hebt.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Goromo
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14-01 09:05
@dunklefaser

Bedankt voor het delen van je ervaring.

Als ik de Excel file van de Jaga Strada invul met de gegevens zoals jij die beschrijft (gemakshalve stand 2 van de Hybride ingegeven) dan kom ik uit op een vernogen van 600watt voor de T10 en 500watt voor de type T15.
Dat is toch een redelijk laag vermogen voor het warm houden van de ruimte.
Ik ga er even van uit dat jij gewoon 24/7 dezelfde temperatuur vraag hanteert en een goed geïsoleerde woning bezit ?.

Ik moet echt nog meer inzicht krijgen in het stoken met gas of met een (hybride) warmtepomp.
Het lijkt erop dat het berekenden benodigde vermogen niet 1 op 1 is over te nemen.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:15

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Goromo Mijn eigen berekening/schatting:
120 - 150 l/h x 3,2 K x 1,156 Wh/(l K) = 440 - 554 W
200 - 220 l/h x 4,5 K x 1,156 Wh/(l K) = 1040 - 1144 W
Totaal ca. 1,5 - 1,7 kW van de convectoren plus ca. 1 kW van de vloerverwarming (heel grove schatting)
Meer dan de ca. 2,6 kW heb ik idd. niet nodig voor de b.g. @ ca. 20°C/ ca. -3°C
Just my 2 mW

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Goromo
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14-01 09:05
@dunklefaser Jouw bereking klinkt logischer.

Wat ik wel in deze berekeningen mis, ook die ik gehanteerd heb, is de aanvoer temperatuur.
De berekening gaat alleen uit van een deltaT zo lijkt het, maar als je tabellen erop na slaat gaan die ook nog van de aanvoer temperatuur uit.

Maar desalniettemin lijkt het erop dat het leidingwerk naar de convector voor een groot deel bepalend is voor de afgifte, wat ik bedoel te zeggen is dat het op een gegeven moment niet meer uitmaakt dat je een bredere uitvoering neemt of de fans sneller laat draaien omdat debiet begrensd is. ???

[ Voor 34% gewijzigd door Goromo op 03-02-2025 17:19 ]


  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 14-01 12:00
mr_evil08 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 09:07:
[...]

De strada kan zowel links als rechts.
Mocht je ze nog niet besteld hebben zou ik voor de dikkere versie gaan gezien mocht je daar later(upgrade naar DBE) fans op willen dan zijn grotere fans stiller bij dezelfde luchtverplaatsing.
Neuh, ze gaan al veel beter dan wat er nu hangt, dus beter geschikt voor LTV. Ik ga geen DBE toepassen, zit niet te wachten op nog meer herriemakers in huis en de capaciteit is al navenant hoger dan een standaard paneel.

Wat wel irritant is dat de huidige aansluitset net naast het raam zit. De huidige radiatoren staan dan recht onder het raam met de bediening ernaast. Doordat Jaga's over de aansluitset heen vallen, moet de radiator breder dan de raamsparing worden (links en rechts voor wat symmetrie natuurlijk).

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 14-01 20:25
Señor Sjon schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 13:51:
[...]


Neuh, ze gaan al veel beter dan wat er nu hangt, dus beter geschikt voor LTV. Ik ga geen DBE toepassen, zit niet te wachten op nog meer herriemakers in huis en de capaciteit is al navenant hoger dan een standaard paneel.

Wat wel irritant is dat de huidige aansluitset net naast het raam zit. De huidige radiatoren staan dan recht onder het raam met de bediening ernaast. Doordat Jaga's over de aansluitset heen vallen, moet de radiator breder dan de raamsparing worden (links en rechts voor wat symmetrie natuurlijk).
Mja zonder fans doen ze geen ruk op lage temp gezien convectie niet op gang komt, zoals je ziet ruim een verdubbeling.
187 vs 503W(fluisterstand) bij een 90cm model.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Jasparsdv
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02-12-2025
Dag allemaal,

deze week heb ik een jaga convector aangekocht, namelijk de jaga vertiga hybrid T12 070 200 verkeerswit (primo). natuurlijk heb ik tijdens onze verbouwing de aanvoer (links) en de afvoer (rechts), zoals bij traditionele radiatoren, zo voorzien.

nu zie ik echter in de handleiding dat de aanvoer bij deze convectoren rechts zit, maar in een andere handleiding van de jaga vertiga zeggen ze dan weer dat de aanvoer links of rechts mag zitten. ik zou mijn leidingen kunnen omdraaien op de collector van de vloerverwarming of mag ik deze gewoon aansluiten met de aanvoer rechts? of zou dit de goed werking van de warmtewisselaar verstoren?

heeft hier iemand ervaring mee?

groetjes

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 14-01 12:00
Ik heb Jaga Strada hangen en zag dat 1 vd dunne slangetjes op het ontluchtings'staafje' niet was aangekoppeld door de aannemer. Hebben die dingen nog een functie? Als je gaat ontluchten en wacht tot daar onderin water uitkomt, ben je aardig wat water verder. Normaal gesproken houd ik altijd een doekje bij het ventiel om zo de lucht eruit te laten tot er CV-water komt.

[ Voor 4% gewijzigd door Señor Sjon op 15-12-2025 15:40 ]

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


  • ocaj
  • Registratie: Juli 2011
  • Niet online
Functie is m.i. beperkt.
Het enige dat ik kan bedenken is dat als je het rooster er niet afhaalt en met een schroevendraaier tussen het rooster door ontlucht dat je dan het waterballet onder aan je Jaga hebt ipv in je Jaga. Als je het rooster er afhaalt en er een doekje bij houdt zit dat slangetje alleen maar in de weg.

  • Church of Noise
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 21:03

Church of Noise

Drive it like you stole it

Jasparsdv schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:46:
Dag allemaal,

deze week heb ik een jaga convector aangekocht, namelijk de jaga vertiga hybrid T12 070 200 verkeerswit (primo). natuurlijk heb ik tijdens onze verbouwing de aanvoer (links) en de afvoer (rechts), zoals bij traditionele radiatoren, zo voorzien.

nu zie ik echter in de handleiding dat de aanvoer bij deze convectoren rechts zit, maar in een andere handleiding van de jaga vertiga zeggen ze dan weer dat de aanvoer links of rechts mag zitten. ik zou mijn leidingen kunnen omdraaien op de collector van de vloerverwarming of mag ik deze gewoon aansluiten met de aanvoer rechts? of zou dit de goed werking van de warmtewisselaar verstoren?

heeft hier iemand ervaring mee?

groetjes
Ik zit in hetzelfde schuitje, en vermoed dat je ze wel degelijk moet aansluiten zoals in de handleiding staat (geef je eens een link naar de andere handleiding waar vermeld wordt dat je ze ook omgekeerd mag aansluiten ajb?)

Er is echter wel een 'wisselblok' van Jaga die exact dat doet, links en rechts omwisselen. Ik vermoed dat het daar op zal neerkomen bij mij...

  • Phusebox
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 06:30
Ik ben al.een aantal weken bezig met de puzzel of en hoe ik mijn bestaande radiatoren kan vervangen.

De keuze voor Jaga Strada kwam met name vanuit esthetisch oogpunt, al blijf ik wel met de oude leidingen op de muur zitten, maar soit. Ik heb geen zin meer in grote breek werkzaamheden in ons huis.

Echter wordt het me door onze vaste installateur afgeraden, zelfs na mijn verzoek om ter plekke te komen kijken.

Momenteel heb ik in de ruimte waar het om gaat (woonkamer plus aanbouw) 3 radiatoren hangen. 180cm T22, 160cm T22 en 200 cm T22.

Ik stook met een Nefit Trendline II op 50 graden en dat werkt prima, ook met deze temperaturen.

Wat ik wilde hangen aan Strada's is:
200x35 cm Type 11
2x 160x35 cm Type 15

Maar goed als dit dus niet gaat werken, lees ook wel wat horrorverhalen online, moet ik op zoek naar wat anders.

xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing


  • Church of Noise
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 21:03

Church of Noise

Drive it like you stole it

Het gaat uiteindelijk altijd om afgegeven vermogen @Phusebox

Het is gemakkelijk online te vinden wat de afgifte is van een T22 met de afmetingen van de jouwe, bij 50 graden (of bij 55 of bij 45). Vergelijk die met de Strada's die je in gedachten hebt. Als het aantal W minstens gelijk is, zou dat moeten lukken.

  • Phusebox
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 06:30
Church of Noise schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 17:45:
Het gaat uiteindelijk altijd om afgegeven vermogen @Phusebox

Het is gemakkelijk online te vinden wat de afgifte is van een T22 met de afmetingen van de jouwe, bij 50 graden (of bij 55 of bij 45). Vergelijk die met de Strada's die je in gedachten hebt. Als het aantal W minstens gelijk is, zou dat moeten lukken.
Alles wat ik vind is benodigd vermogen berekenen, niet van een bestaande radiator. En die berekeningen slaan m.i. nergens op.

xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing


  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14-01 19:21
Phusebox schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 17:15:
Ik ben al.een aantal weken bezig met de puzzel of en hoe ik mijn bestaande radiatoren kan vervangen.

De keuze voor Jaga Strada kwam met name vanuit esthetisch oogpunt, al blijf ik wel met de oude leidingen op de muur zitten, maar soit. Ik heb geen zin meer in grote breek werkzaamheden in ons huis.

Echter wordt het me door onze vaste installateur afgeraden, zelfs na mijn verzoek om ter plekke te komen kijken.

Momenteel heb ik in de ruimte waar het om gaat (woonkamer plus aanbouw) 3 radiatoren hangen. 180cm T22, 160cm T22 en 200 cm T22.

Ik stook met een Nefit Trendline II op 50 graden en dat werkt prima, ook met deze temperaturen.

Wat ik wilde hangen aan Strada's is:
200x35 cm Type 11
2x 160x35 cm Type 15

Maar goed als dit dus niet gaat werken, lees ook wel wat horrorverhalen online, moet ik op zoek naar wat anders.
Welke argumenten heeft je installateur dan? En wat zijn jouw redenen om te vervangen behalve de esthetische?

Als het puur om de looks gaat is het een dure grap. Ik heb zojuist enkele radiatoren vervangen voor dikkere jaga's met op papier meer vermogen. Hiermee kan ik met de toekomstige warmtepomp op lagere temperaturen stoken.

Over welke horrorverhalen heb je het?

  • Phusebox
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 06:30
Kanoet schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 17:54:
[...]

Welke argumenten heeft je installateur dan? En wat zijn jouw redenen om te vervangen behalve de esthetische?

Als het puur om de looks gaat is het een dure grap. Ik heb zojuist enkele radiatoren vervangen voor dikkere jaga's met op papier meer vermogen. Hiermee kan ik met de toekomstige warmtepomp op lagere temperaturen stoken.

Over welke horrorverhalen heb je het?
Mensen die het niet warm krijgen en issues hebben met te weinig water in het systeem (bij een warmtepomp).

Installateur zegt dat het niet aan te sluiten is, wat Jaga tegenspreekt. En raadt het qua comfort niet aan.

Voorlopig is het puur esthetisch, maar om niet over 5 of 10 jaar nog een keer alle radiatoren te moeten vervangen als er ooit een warmtepomp komt, stonden de Jaga's dus op het lijstje.

Maar zoals je zegt, duur grapje. Maar gewoon andere radiatoren hangen die niet op de muur aansluiten en dus net niet goed uitzien is ook weggegooid geld. Dan kan ik beter van die magnetische ombouw gevallen kopen.

[ Voor 5% gewijzigd door Phusebox op 30-12-2025 18:27 ]

xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing


  • Phusebox
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 06:30
Volgens deze tabel zou ik ongeveer 3300 W vermogen hebben bij 55 graden aanvoertemperatuur.

Volgens diverse richtlijnen zou het benodigde vermogen voor 60m2 echter rond de 6000 tot 8000W liggen.

De Strada's die ik op het oog had leveren volgens de excelsheet op 55/4/20 alle drie ongeveer 1100W. Wat dus hetzelfde is als ik momenteel heb.

Als ik naar 50/40/20 ga hou ik nog maar 2550 W over. Dus ik twijfel zelf ook of het wel voldoende gaat zijn.

Met DBH kom ik op 4800 W bij die lage temperatuur en de laagste ventilatorstand.

Probleem is wel dat die 200 cm lange Strada voor de helft achter de gordijnen zit (in betweens met een open stof).

xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing


  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14-01 19:21
@Phusebox

Bij Jaga's zou ik gaan overdimensioneren om voorbereid te zijn op een warmtepomp. Dat je dan een buffervat nodig gaat hebben maakt niet zoveel uit: veel installateurs plaatsen die sowieso wel.

Maar jouw verwachting voor een warmtepomp is dermate ver in de toekomst dat je dan inmiddels vloerverwarming wilt of je huis verkoopt.

  • Phusebox
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 06:30
Kanoet schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 19:10:
@Phusebox

Bij Jaga's zou ik gaan overdimensioneren om voorbereid te zijn op een warmtepomp. Dat je dan een buffervat nodig gaat hebben maakt niet zoveel uit: veel installateurs plaatsen die sowieso wel.

Maar jouw verwachting voor een warmtepomp is dermate ver in de toekomst dat je dan inmiddels vloerverwarming wilt of je huis verkoopt.
Vloerverwarming sowieso niet. We gaan dit jaar de vloer vervangen op de begane grond maar ga niet voor vloerverwarming, vanwege het breekwerk en alle leidingen en alles wat erbij komt kijken.

Verhuizen zie ik ook niet snel gebeuren, wonen hier al bijna 20 jaar, net de hele zolder verbouwd en badkamer gedaan.

We verbruiken maar 900m3 per jaar vandaar geen behoefte aan de investering in een warmtepomp.

xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Phusebox schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 19:14:

We verbruiken maar 900m3 per jaar vandaar geen behoefte aan de investering in een warmtepomp.
Mag ik je adviseren om de transitie visie warmte van jouw gemeente op te zoeken, en wat dat betekend voor jouw wijk?

En verdiep je dan even in de kosten als er “warmtenet “ staat.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Phusebox
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 06:30
Ronald schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 20:52:
[...]

Mag ik je adviseren om de transitie visie warmte van jouw gemeente op te zoeken, en wat dat betekend voor jouw wijk?

En verdiep je dan even in de kosten als er “warmtenet “ staat.
Hier staat enkel dat ze willen dat mensen overgaan op hybride of all electric warmtepompen. Heb 2 jaar geleden een adviseur van de gemeente aan huis gehad en die zei dat hij een warmtepomp afraadde en ik verder weinig kon doen qua isoleren dat echt iets zou opleveren.

xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@Phusebox Klinkt als het gebruikelijke gebrek aan kennis. Warmtepomp is geen functie van isoleren isoleren isoleren
Het is een functie van afgifte bij lage temperatuur in balans met verlies.

Mijn medio ‘70 woning met alleen relatief haalbare naisolatie (spouw, dak, glas deels HR, deels oud thermopane) bij gemiddeld -3 op slechts 3,2kW uit gas. Ga naar -10 en dat wordt 4,3. Gooi er wat wind bij en het wordt misschien 5. Dat red mijn vloerverwarming… en dan heb ik de convectoren in de slaapkamers er ook nog bij.

Jouw gemeente adviseur had mij gegarandeerd hetzelfde “advies “ gegeven… maar mijn woning kan 100% zeker een zeer zuinig op warmtepomp

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Phusebox
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 06:30
Ronald schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 22:46:
@Phusebox Klinkt als het gebruikelijke gebrek aan kennis. Warmtepomp is geen functie van isoleren isoleren isoleren
Het is een functie van afgifte bij lage temperatuur in balans met verlies.

Mijn medio ‘70 woning met alleen relatief haalbare naisolatie (spouw, dak, glas deels HR, deels oud thermopane) bij gemiddeld -3 op slechts 3,2kW uit gas. Ga naar -10 en dat wordt 4,3. Gooi er wat wind bij en het wordt misschien 5. Dat red mijn vloerverwarming… en dan heb ik de convectoren in de slaapkamers er ook nog bij.

Jouw gemeente adviseur had mij gegarandeerd hetzelfde “advies “ gegeven… maar mijn woning kan 100% zeker een zeer zuinig op warmtepomp
Ik snap niks van je cijfers. 🙃

En tja als een ingehuurde adviseur van een commercieel bedrijf mij afraadt producten af te nemen die zij leveren dan geloof ik het wel. Het was geen ambtenaar maar een bedrijf dat werd ingehuurde.

Zelfde advies kreeg ik van een tweede adviseur die we van de bank kregen om te zien of we nog konden verduurzamen bij de verbouwing. Ook die gaf een negatief advies, leverde te weinig op om rendabel te zijn.

xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@Phusebox 3.2kW verlies komt uit 7,5-8m³ gas op dagbasis - afhankelijk van je CV instellingen.

Ik, en met mij vele kenners op dit forum, hebben geen blind vertrouwen in de lui die je over de vloer gehad hebt.

Wil je een kundig advies, dan vraag je dit forum.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Phusebox
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 06:30
Ronald schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 23:38:
@Phusebox 3.2kW verlies komt uit 7,5-8m³ gas op dagbasis - afhankelijk van je CV instellingen.

Ik, en met mij vele kenners op dit forum, hebben geen blind vertrouwen in de lui die je over de vloer gehad hebt.

Wil je een kundig advies, dan vraag je dit forum.
Geen idee hoe ik dat moet berekenen en wat ik daar mee moet. Op dagen zoals deze stookte ik 7 tot 10m3 de afgelopen week.

Misschien moet ik toch maar gaan kijken naar vloerverwarming en de radiatoren op de begane grond helemaal vergeten. Al is het grootste probleem daarbij dat ik niet zou weten hoe ik al mijn meubels meerdere dagen uit de ruimte kan krijgen. Het is 1 doorlopende ruimte en ik heb nergens anders plek voor deze grote kasten en tafel (die ook rond de 250 kg weegt).

En met convector radiatoren loop ik tegen het probleem aan van de verwarming in de woonkamer bij de zithoek. Daar hangen gordijnen van plafond tot vloer die dus 50% zouden bedekken en dan gaat het vermogen dermate omlaag dat het daar waarschijnlijk koud gaat worden. Precies op de plek waar je het meeste zit.

[ Voor 41% gewijzigd door Phusebox op 31-12-2025 07:52 ]

xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing

Pagina: 1 2 Laatste