Beste kenners/ervaringsdeskundige.
Ik zit midden in het proces met het vergaren van informatie en ervaringen t.a.v. het wel of niet overstappen naar een warmtepomp.
Momenteel besparen we op het gas door het verwarmen met airco's.
Het nadeel wat wij ervaren van het verwarmen met de airco in de woonkamer is 1) geluid, 2) koude trek van het grote raam waar we naast zitten, en 3) Onaangenaam op de badkamer.
Daarom overwegen wij de aanschaf van een (Hybride) warmtepomp.
Omdat de wederhelft er niet aan wilt om vloerverwarming in te frezen en wij reeds 2 Jaga Strada in het bezit hebben willen wij op dit systeem verder borduren.
Dat betekent dat wij de huidige Strada's dan moeten gaan voorzien van ventilatoren en de huidige T22 radiator in de woonkamer vervangen door een Strada.
Om een soortgelijke wattage te behouden, 2500 watt, zouden we dan een Strada van 260cm breed met Ventilatoren moeten aanschaffen en deze dan op stand 2 instellen.
Maar nu komt het, als je het benodigde vermogen van deze wilt behalen zou het volgen de formule (Wattage x 0,86) / deltaT betekent dat er voor deze radiator een debiet van = (2500x086) / 5 = 430 l/h nodig is.
Dit lijkt aan de hoge kant ? zeker als je kijkt welke invloed een radiatorkraan hierop heeft.
Als voorbeeld pak ik de Heimeier Eclipse 300 die adverteert met een hoger debiet en zelfs deze laat niet meer dan 300l/h door.
Omdat de radiator in de woonkamer hangt hoeft er uiteraard geen (thermostaat)kraan gemonteerd te worden maar je zult de radiator toch ergens mee moeten inregelen.
Zijn hier leden die tegen hetzelfde probleem zijn opgelopen en er iets op bedacht hebben ?.
Ik zit midden in het proces met het vergaren van informatie en ervaringen t.a.v. het wel of niet overstappen naar een warmtepomp.
Momenteel besparen we op het gas door het verwarmen met airco's.
Het nadeel wat wij ervaren van het verwarmen met de airco in de woonkamer is 1) geluid, 2) koude trek van het grote raam waar we naast zitten, en 3) Onaangenaam op de badkamer.
Daarom overwegen wij de aanschaf van een (Hybride) warmtepomp.
Omdat de wederhelft er niet aan wilt om vloerverwarming in te frezen en wij reeds 2 Jaga Strada in het bezit hebben willen wij op dit systeem verder borduren.
Dat betekent dat wij de huidige Strada's dan moeten gaan voorzien van ventilatoren en de huidige T22 radiator in de woonkamer vervangen door een Strada.
Om een soortgelijke wattage te behouden, 2500 watt, zouden we dan een Strada van 260cm breed met Ventilatoren moeten aanschaffen en deze dan op stand 2 instellen.
Maar nu komt het, als je het benodigde vermogen van deze wilt behalen zou het volgen de formule (Wattage x 0,86) / deltaT betekent dat er voor deze radiator een debiet van = (2500x086) / 5 = 430 l/h nodig is.
Dit lijkt aan de hoge kant ? zeker als je kijkt welke invloed een radiatorkraan hierop heeft.
Als voorbeeld pak ik de Heimeier Eclipse 300 die adverteert met een hoger debiet en zelfs deze laat niet meer dan 300l/h door.
Omdat de radiator in de woonkamer hangt hoeft er uiteraard geen (thermostaat)kraan gemonteerd te worden maar je zult de radiator toch ergens mee moeten inregelen.
Zijn hier leden die tegen hetzelfde probleem zijn opgelopen en er iets op bedacht hebben ?.