Het MHI L/L warmtepomp/airco topic

Pagina: 1 ... 52 53 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • QinX
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 14-09 04:59

QinX

Shai-Hulud

Ik twijfel of mijn systeem nog een beetje lekker werkt.
Buiten
1x SCM-50-ZS-W
Binnen
1x SRK-35-ZS-W
2x SRK-20-ZS-W

Alle drie de binnenunits hebben een MHI-AC-CTRL erin zitten en ik gebruik in Home Assistant een externe temperatuur sensor.
Als ik alles op 18C koelen zetten, ventilator maximaal dan kom ik niet boven de 700W uit.
Terwijl de woonkamer op 22C blijft hangen de de slaap- en werkkamer rond de 20C zitten. alle deuren staan op.

Ik zou toch verwachten dat het vermogen toch op een gegeven moment omhoog gaat om meer te koelen?

Iemand tips?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CqIgjXHP_NTFxEUezptOXX0yFsI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U8wz5xZP2fcxG4NdeiO5rxz2.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zJEcbZkzoWVGzD4MiKhuhL0Bb18=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lIAjuBF700tYiMopeNVBmroZ.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cyeykxExMVveJF83oJ7y0IuhBU8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HgkKz9FzfqQHnlXOkLGkZ0u1.png?f=fotoalbum_large

http://tweakers.net/productreview/user/184256


  • Woutertt
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 15:37
Niet ergens een silent/eco mode aan staan?

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:26
Klinkt als silent mode idd. Zou hem op met afstandsbediening op alle units even aanzetten en dan weer uit, zodat je zeker weet dat het uit staat overal.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 05-08-2026 13:30 ]


  • QinX
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 14-09 04:59

QinX

Shai-Hulud

Silent mode zou niet moeten werken op een multisplit buitenunit.
Maar ik ga ze even alle drie langslopen.

http://tweakers.net/productreview/user/184256


  • Mimiix
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 16:11

Mimiix

Professioneel Prutser

QinX schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 15:05:
Silent mode zou niet moeten werken op een multisplit buitenunit.
Maar ik ga ze even alle drie langslopen.
Werkt hier anders prima met 2 binnen units en een buiten.

deCONZ Community Manager | deCONZ Discord: https://discord.gg/HvzTwcB


  • QinX
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 14-09 04:59

QinX

Shai-Hulud

Ik heb ze even langsgelopen en inderdaad blijkbaar stond die silent mode toch aan. Want nu knalt de airco op 2kW.

Niet dat ik het 18C wil, maar als het dan warm is dan bleef het een beetje hangen. Fijn dat dat het was. Volgens de handleiding werkt Silent mode niet, maar blijkbaar toch wel. :)

http://tweakers.net/productreview/user/184256


  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13-09 22:12
Allowee schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 11:42:
Van het weekend liep ik tegen een feature aan 8)7
In de droogstand was blijkbaar een setpoit bereikt en het was buiten ook afgekoeld.
Unit ging pendelen dus ik heb hem een gradje hoger gezet voor het slapen.

Snachts werd ik wakker in de warmte....
Bij een bepaald verschil tussen setpoint en ruimte temperatuur gaat de airco eerst even verwarmen om daarna weer drogen in te zetten (staat ook zo ide handleiding gelukkig)

Was wel even raar wakker worden
Ik begrijp ook niet zo goed waar bepaalde omslagpunten liggen. Zo merk ik in de droogstand namelijk een relatief groot verschil in stroomverbruik. Zo kan de unit 300 watt trekken, maar soms zakt ie ook netjes terug naar 130+-.

Ter illustratie, kamer temperatuur is 22, ingestelde temperatuur icm drogen 21 graden. Graadje meer of minder maakt weinig verschil. Waar zit dit hem dan in?

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • Nomind
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 14:58
Geen idee, ik vindt het vaak onnavolgbaar. Soms zet ik 'm even uit/aan als een soort reset van de regelkarakteristiek.

Wat ik kan bedenken:
Delta T binnen / buiten ?
Trend van de binnen temp ?
Trend van de buiten temp ?
Ventilator stand ?
Tocht in de ruimte ?

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:26
Er zijn interessante ontwikkelingen gaande nu dat de repository voor Home Assistant integratie van de WF-RAC wifi module is overgedragen aan iemand anders. Het lijkt men gelukt te zijn om een externe temperatuurmeting aan de WF-RAC te voeren en daarmee de airco te beïnvloeden: https://github.com/blues-...AC-Integration/issues/218

Dit zou mogelijk de noodzaak voor ESP hardware kunnen wegnemen.

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 14-08-2026 07:36 ]


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
ThinkPad schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 07:25:
Dit zou mogelijk de noodzaak voor ESP hardware kunnen wegnemen.
Lijkt me niet
https://github.com/blues-...ilable-about-once-an-hour
Eigen esp is betrouwbaarder.

[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-08-2026 07:50 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Allowee
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 15:08
Gisteren lag bij mij de lokale interface van de wf-rac er een uur lang uit. Via de app wel gewoon te besturen.
Staat ook in bovenstaande link beschreven.. als je dan aansturing wil doen ben je gewoon een uur stuurloos.
Maar goed dat er ontwikkelingen zijn!

MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, MikroTik cAP AX, SRK25ZS-WF, SRK35ZS-WF + CC, 2250Wp, MT Venus E v3 + Shelly EM


  • Sinned123
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 14-09 08:38
De warme zomers beginnen ons op te breken en willen nu echt airco aanschaffen om de zomers een beetje dragelijk te houden.
Alle warmte blijft binnen, leuk voor de winters maar minder voor de zomers.

We zitten in een jaren 70 rijtjeshuis en willen de woonkamer, 2 slaapkamers op de 1e etage en de zolder(slaap en werkkamer) koelen.
Op zolder heb ik 30graden als hoogtepunt gehad, met 25graden zou ik al heel tevreden zijn.
De slaapkamers zijn nu 28graden en dan zou 23graden ook prima zijn denk ik.


Nu dacht ik aan een multisplit airco en dan minimaal 1binnenunit in de woonkamer en 1 binnenunit op de overloop.
Of kan ik beter voor elke kamer apart een eigen binnenunit aan laten leggen?

Verder willen we uiteindelijk van het gas af.
Geschat verbruik is 900m3 per jaar, waarvan 500m3 verwarmen en rest voor het warme water.
We koken al jaren op inductie.
Beneden triple glas en vloerverwarming.
1e etage en zolder dubbelglas en radiatoren. Die van zolder staat permanent uit, ik warm in de winter af en toe bij met een laser kachel als ik aan het werk ben, als ik dat 10dagen per jaar moet doen is het veel.

Kan ik nu (na de zomer) de airco laten plaatsen en eventueel later een warmtepomp laten aanleggen? Bijt dat elkaar?
CV(hybride voorbereid) staat op zolder en heb geen plat dak, dus waarschijnlijk moet de warmtepomp helemaal van beneden komen, is dat nog een probleem?

9xLG335N Neon2 + P370 + Phase SE3000


  • Mimiix
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 16:11

Mimiix

Professioneel Prutser

Tja, maar niet ondersteund door fabrikant als er wat fout gaat. Onder aan de streep is het vooral prettig voor mensen (zoals ik) die voor 100 euro per stuk de modules hebben gekocht bij installatie.

deCONZ Community Manager | deCONZ Discord: https://discord.gg/HvzTwcB


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Mimiix
Er hangt hier zo een beetje aan alle technische installaties een esp.
3x marstek venus E / Atom s3 lite
Brink flair WTW ventilatie / Atom s3 lite
Mitsubishi Ecodan l/w warmtepomp / Atom s3 lite
MHI airco / Atom s3 lite
Heb je de WF-RAC al eens opengemaakt? Wedden om een koud biertje dat er een esp in zit?

[ Voor 0% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-08-2026 10:16 . Reden: Al meer dan 500 MHI printjes verkocht met esp's ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Mimiix
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 16:11

Mimiix

Professioneel Prutser

AUijtdehaag schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 10:15:
@Mimiix
Er hangt hier zo een beetje aan alle technische installaties een esp.
3x marstek venus E / Atom s3 lite
Brink flair WTW ventilatie / Atom s3 lite
Mitsubishi Ecodan l/w warmtepomp / Atom s3 lite
MHI airco / Atom s3 lite
Heb je de WF-RAC al eens opengemaakt? Wedden om een koud biertje dat er een esp in zit?
Ik geloof je direct en geef je graag dat pilsje alleen dat is (helaas) niet hoe fabrikanten hierover denken. Ben het compleet met je eens dat het natuurlijk onzinnig is.

Ik heb de modules direct gekocht bij het plaatsen, zodat ik wifi had. Later kwam ik pas achter ESP en ClimaControl.


Ben vooral blij dat na deze tijd mensen nog steeds zoeken naar mogelijkheden binnen de fabrieksmodules.

deCONZ Community Manager | deCONZ Discord: https://discord.gg/HvzTwcB


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 18:15
Doe mij dat koude biertje dan maar. Er zit namelijk een Realtek RTL8710C en een Renesas RL78 in.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09:36
Sinned123 schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 07:58:
De warme zomers beginnen ons op te breken en willen nu echt airco aanschaffen om de zomers een beetje dragelijk te houden.
Alle warmte blijft binnen, leuk voor de winters maar minder voor de zomers.

We zitten in een jaren 70 rijtjeshuis en willen de woonkamer, 2 slaapkamers op de 1e etage en de zolder(slaap en werkkamer) koelen.
Op zolder heb ik 30graden als hoogtepunt gehad, met 25graden zou ik al heel tevreden zijn.
De slaapkamers zijn nu 28graden en dan zou 23graden ook prima zijn denk ik.


Nu dacht ik aan een multisplit airco en dan minimaal 1binnenunit in de woonkamer en 1 binnenunit op de overloop.
Of kan ik beter voor elke kamer apart een eigen binnenunit aan laten leggen?

Verder willen we uiteindelijk van het gas af.
Geschat verbruik is 900m3 per jaar, waarvan 500m3 verwarmen en rest voor het warme water.
We koken al jaren op inductie.
Beneden triple glas en vloerverwarming.
1e etage en zolder dubbelglas en radiatoren. Die van zolder staat permanent uit, ik warm in de winter af en toe bij met een laser kachel als ik aan het werk ben, als ik dat 10dagen per jaar moet doen is het veel.

Kan ik nu (na de zomer) de airco laten plaatsen en eventueel later een warmtepomp laten aanleggen? Bijt dat elkaar?
CV(hybride voorbereid) staat op zolder en heb geen plat dak, dus waarschijnlijk moet de warmtepomp helemaal van beneden komen, is dat nog een probleem?
Weet dat je hier in het MHI (= Mitsubishi Heavy Industries) warmtepomp/airco topic zit, wellicht was je bericht in een andere topic meer op zijn plaats geweest.

Afin, even regeren. Airco (lucht/lucht warmtepomp) en een andere warmtepomp hoeven elkaar niet te bijten. Ik neem aan dat je met de warmtepomp een lucht/water waterpomp bedoeld.

Het komt wel vaker voor dat een lucht/water warmtepomp beneden in het CV circuit wordt ingevoed terwijl de CV installatie boven op zolder hangt. Maar kijk hier vooral in de topics die daar over gaan.

Je zou prima op zolder een airco kunnen gebruiken om in de zomer meer te koelen en in de winter mee te verwarmen, afhankelijk van hoeveel “hoge” muur je op zolder hebt, zou je ook voor een vloermodel kunnen gaan als een wandmodel niet zou passen.

  • Sinned123
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 14-09 08:38
hvwees schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 22:01:
[...]

Weet dat je hier in het MHI (= Mitsubishi Heavy Industries) warmtepomp/airco topic zit, wellicht was je bericht in een andere topic meer op zijn plaats geweest.

Afin, even regeren. Airco (lucht/lucht warmtepomp) en een andere warmtepomp hoeven elkaar niet te bijten. Ik neem aan dat je met de warmtepomp een lucht/water waterpomp bedoeld.

Het komt wel vaker voor dat een lucht/water warmtepomp beneden in het CV circuit wordt ingevoed terwijl de CV installatie boven op zolder hangt. Maar kijk hier vooral in de topics die daar over gaan.

Je zou prima op zolder een airco kunnen gebruiken om in de zomer meer te koelen en in de winter mee te verwarmen, afhankelijk van hoeveel “hoge” muur je op zolder hebt, zou je ook voor een vloermodel kunnen gaan als een wandmodel niet zou passen.
Ah dacht dat het een algemeen topic was voor waterpomp/ airco afwegingen had even niet door waar die MHI voor stond.

Gaat inderdaad om lucht/lucht voor koeling en lucht/water voor verwarming / warm water

9xLG335N Neon2 + P370 + Phase SE3000


  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 18:14

  • Allowee
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 15:08
Laatst weer eens wat Home Assistant updates gedaan en kan nu zoveel meer uitlezen met de standaard wifi module en WF-RAC. Deze gebruik ik voor de AC boven.
Zo intressant is de positie van de eev niet, maar dat je dit alsnog uit de module kan vissen is toch wel bijzonder. Ik ging er eigenlijk vanuit dat het bij de basic functionaliteit zou blijven voor bediening maar je kan bijna net zoveel uitlezen als de CC module.

MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, MikroTik cAP AX, SRK25ZS-WF, SRK35ZS-WF + CC, 2250Wp, MT Venus E v3 + Shelly EM


  • LA-384
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:45
Gisteren is er weer een partij langsgekomen voor advies. Deze partij werkte voornamelijk met mhi, maar dan wel de ZS-WF serie.
Er werd me verteld dat een wandunit in combinatie met een vloerunit niet in een multisplit kunnen worden opgenomen, enkel 2 wandunits of 2 vloerunits (of meer). Hij kon me niet goed vertellen waarom, alleen dat de fabrikant dat zo voorschrijft. Ik vond het een vreemd verhaal eigenlijk.

Wat is jullie idee daarbij? Misschien dat 2 singlesplits wel voordelen heeft tov een multisplit, maar liever zou ik gewoon 1 buitenunit hebben.

Ik wacht nog op de offerte, dus heb nog geen idee welke buitenunits er worden geadviseerd.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:26
Dat kan prima, een vriend van mij heeft een SRK wandunit + SRF vloerunit draaien op één buitenunit.
Ook MHI zelf geeft in de configurator aan dat het prima kan: https://www.mhi-mth.co.jp/en/techhp/euregulation/lot10/ (kies even een SCM buitendeel en dan een SRK en een SRF).

  • Deikke
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 16:39
Ik heb ook een vloerunit met wandunit combinatie. Dit werkt. 1 ding wat echter wel opvalt is dat de vloerunit meer vermogen toebedeeld/verwerkt krijgt, ook al heeft die een lager vermogen. Waarschijnlijk door de grotere ventilator.

  • LA-384
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:45
ThinkPad schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 12:39:
Dat kan prima, een vriend van mij heeft een SRK wandunit + SRF vloerunit draaien op één buitenunit.
Ook MHI zelf geeft in de configurator aan dat het prima kan: https://www.mhi-mth.co.jp/en/techhp/euregulation/lot10/ (kies even een SCM buitendeel en dan een SRK en een SRF).
Thanks, dat is een handige website. Het leek me ook al raar.
Dan snap ik niet hoe die persoon er bij komt dat het niet kan, volgens mij is het ook niet de standaard dat het niet kan. Het is ook geen Theun de Beunhaas, maar een wat groter bedrijf die al langere tijd met airco's werkt.

Ik vind het ook niet aan mij om te zeggen dat het wel kan en het af te dwingen, maar even de offerte afwachten.

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 18:15
Je kan natuurlijk subtiel verwijzen naar de configurator en als hij nog steeds zegt dat het niet kan, dan zou hij het na kunnen vragen bij de importeur.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • robkrekel
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 09:11
Deikke schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 13:09:
Ik heb ook een vloerunit met wandunit combinatie. Dit werkt. 1 ding wat echter wel opvalt is dat de vloerunit meer vermogen toebedeeld/verwerkt krijgt, ook al heeft die een lager vermogen. Waarschijnlijk door de grotere ventilator.
De temperatuur zal bij de grondunit lager zijn dan de wandunit, en deze gaat dus harder aan het werk? ff wilde gok hoor. In het geval van verwarmen dan :9

7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming


  • vdr01
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 17:48

vdr01

MHI SRKZS-S 3.5

LA-384 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 13:16:
[...]

Thanks, dat is een handige website. Het leek me ook al raar.
Dan snap ik niet hoe die persoon er bij komt dat het niet kan, volgens mij is het ook niet de standaard dat het niet kan. Het is ook geen Theun de Beunhaas, maar een wat groter bedrijf die al langere tijd met airco's werkt.

Ik vind het ook niet aan mij om te zeggen dat het wel kan en het af te dwingen, maar even de offerte afwachten.
Je hebt niet het antwoord gekregen wat je verwacht had van deze installateur. Daarna onderzoek gedaan en via Tweakers uitgevonden dat hij niet helemaal op de hoogte is. Misschien niet leuk maar het is wel zeer waardevolle informatie. Ik zou hem laten lopen. Als je dan te weinig offertes hebt om uit te kiezen desnoods nog ergens anders een offerte aanvragen.

[ Voor 8% gewijzigd door vdr01 op 21-08-2026 14:02 ]

GT7 ID: ONYX_PdeG69


  • LA-384
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:45
vdr01 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 13:38:
Je hebt niet het antwoord gekregen wat je verwacht had van deze installateur. Daarna onderzoek gedaan en via Tweakers uitgevonden dat hij niet helemaal op de hoogte is. Misschien niet leuk maar het is wel zeer waardevolle informatie. Ik zou hem laten lopen. Als je dan te weinig offertes hebt om uit te kiezen desnoods nog ergens anders een offerte aanvragen.
Ik had me vantevoren wel wat ingelezen, maar me als leek laten adviseren. Ik was echter nergens tegengekomen dat er een beperking zou zijn voor de combinatie wand- en vloerunit, dus dat verbaasde me nogal. Ik ben er niet te lang over doorgegaan, omdat hij het ook niet kon uitleggen waarom het niet zou gaan. Beetje "computer says no" geval, maar dan zonder computer.

De rest van z'n verhaal was eigenlijk ook weinig informatief, hij was naar zijn zeggen ook niet echt bekend met de zsx modellen. Het zou ook allemaal niet zoveel uitmaken voor algemeen gebruik. Ik vond z'n verhaal over de plaatsingsopties dan wel doordacht, maar over de mogelijkheden qua soort unit, leek het vrij standaard. Heeft ook niet gevraagd naar de grootte van de ruimte, of opgemeten of mate van isolatie. Kan natuurlijk wel dat ie dat op het oog kan inschatten, maar het leek meer van; WK is 5kw, slaapkamer is 2.5kw en zo is het bij ons altijd.

De eerste partij was nogal Daikin-minded en elke vraag over een alternatief, werd beantwoord met voordelen van Daikin, dus echt betrouwbaar vond ik dat advies ook niet.

Er komt iig nog 1 partij langs en mogelijk nog een 2e, maar dat hangt ook af van wanneer die tijd hebben, die heb ik pas onlangs benaderd. Haast heb ik niet, maar het is wel prettig wanneer de momenten van adviezen enigszins bij elkaar liggen.

[ Voor 13% gewijzigd door LA-384 op 21-08-2026 17:10 ]


  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09:36
LA-384 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 12:28:
Gisteren is er weer een partij langsgekomen voor advies. Deze partij werkte voornamelijk met mhi, maar dan wel de ZS-WF serie.
Er werd me verteld dat een wandunit in combinatie met een vloerunit niet in een multisplit kunnen worden opgenomen, enkel 2 wandunits of 2 vloerunits (of meer). Hij kon me niet goed vertellen waarom, alleen dat de fabrikant dat zo voorschrijft. Ik vond het een vreemd verhaal eigenlijk.

Wat is jullie idee daarbij? Misschien dat 2 singlesplits wel voordelen heeft tov een multisplit, maar liever zou ik gewoon 1 buitenunit hebben.
Gel*l, je kan aan een SCM mix and match toepassen. Kijk maar op pagina 4 van de brochure.

https://indd.adobe.com/view/acd6d8ef-0321-4b40-a774-69b6d2887093

Collega van mij heeft dat en werkt gewoon.

Overigens zou ik aanraden als je de ruimte ervoor (over) hebt voor verschillende single splits te gaan. Maar dat is mijn mening.

Een partij die het product niet goed genoeg kent, zou ik niet mee in zee willen gaan. Maar ook dat is mijn bescheiden mening.

Succes met je keuze.

  • LA-384
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:45
hvwees schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 18:52:
Gel*l, je kan aan een SCM mix and match toepassen. Kijk maar op pagina 4 van de brochure.

https://indd.adobe.com/view/acd6d8ef-0321-4b40-a774-69b6d2887093

Collega van mij heeft dat en werkt gewoon.

Overigens zou ik aanraden als je de ruimte ervoor (over) hebt voor verschillende single splits te gaan. Maar dat is mijn mening.

Een partij die het product niet goed genoeg kent, zou ik niet mee in zee willen gaan. Maar ook dat is mijn bescheiden mening.

Succes met je keuze.
Bedankt voor de bevestiging. Ik heb idd wel plek voor meerdere buitenunits. Ik zal eens kijken naar de specs van single split, want daar had ik nog geen rekening mee gehouden.

En idd, ik denk dat de partij van gisteren afvalt. Ik kan nog begrijpen dat je als bedrijf een voorkeur hebt voor een specifiek merk, maar dat je nog niet eens bekend bent met de modellen van dat merk, dan moet je je afvragen hoe afgewogen het advies is.

Er komt iig nog een partij, maar als die ook geen goed verhaal heeft, dan stel ik mn airco-avontuur waarschijnlijk nog even uit.

  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09:36
Nog een aanvulling elke airco installateur heeft zo zijn voorkeuren qua merk.

Ik ben zelf heel specifiek voor een MHI ZSX gegaan. Ik had een aantal bedrijven over de vloer gehad. Kwamen allemaal met een ander merk en model. Uiteindelijk bij alle bedrijven om exact hetzelfde merk en model gevraagd en toen de keuze gemaakt.

Ook op basis van mijn gevoel, komt iemand met een lul verhaal of niet.

Uiteindelijk heeft een ZZP-er de opdracht gekregen, hij was ook de enige die nog met fysieke brochures aan kwam zetten.

Waarom een ZSX? Dat is er 1 met een hyperinverter, die blijven langer efficiënt bij lagere temperaturen en zijn daardoor zuiniger. Aangezien ik het ding ook als hoofdverwarming gebruik in mijn woonkamer. Sommige verklaarde mij voor gek omdat ze ook duurder zijn of ik kreeg het argument "dat is alleen voor Scandinavische landen".

Afin, ik ben er blij mee. Het helpt me prima de zomer en winter door.

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Toen ik keek voor een MHI kon ik er twee standaard versies kopen voor de prijs van één ZXS.

Ik heb er zelf een verwarmingskabel in de bak gemaakt opdat die niet kan bevriezen. Jammer dat die hier niet eenvoudig met een officiële verwarmingselement geleverd worden want natte sneeuw hebben wij hier vaak genoeg in de winter.

Nood breekt wet.


  • LA-384
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:45
hvwees schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 19:27:
Nog een aanvulling elke airco installateur heeft zo zijn voorkeuren qua merk.

Ik ben zelf heel specifiek voor een MHI ZSX gegaan. Ik had een aantal bedrijven over de vloer gehad. Kwamen allemaal met een ander merk en model. Uiteindelijk bij alle bedrijven om exact hetzelfde merk en model gevraagd en toen de keuze gemaakt.

Ook op basis van mijn gevoel, komt iemand met een lul verhaal of niet.

Uiteindelijk heeft een ZZP-er de opdracht gekregen, hij was ook de enige die nog met fysieke brochures aan kwam zetten.

Waarom een ZSX? Dat is er 1 met een hyperinverter, die blijven langer efficiënt bij lagere temperaturen en zijn daardoor zuiniger. Aangezien ik het ding ook als hoofdverwarming gebruik in mijn woonkamer. Sommige verklaarde mij voor gek omdat ze ook duurder zijn of ik kreeg het argument "dat is alleen voor Scandinavische landen".

Afin, ik ben er blij mee. Het helpt me prima de zomer en winter door.
Ja die ZSX heb ik ook in m'n hoofd zitten, ook vanwege het forum hier. Ik wist alleen nog niet dat het door een hyper-inverter kwam. Als ik het goed heb, heeft Mitsubishi Electric ook zo'n dergelijk model, alleen noemen ze het daar Hyper-Heating. Dat Hyper-Heating model zou (als ik het goed heb begrepen) de buitenunit harder laten draaien en de extra gegenereerde warmte benutten. Ik las dat het mogelijk extra slijtage kon geven en zodoende alleen aangeraden wordt als het echt nuttig is. Ik moet me er nog wat verder over inlezen, maar als de ZSX serie zo'n zelfde techniek toepast, wordt die wellicht minder interessant.

Mijn idee is ook om me eerst als leek te laten informeren, om te zien welk verhaal ze ophangen. Intussen lees ik me steeds beter in. De eerste partij was iig biased, want platinum Daikin dealer. Uiteraard is Daikin volgens hun dan het beste wat er bestaat, want bij elk verkocht model genieten hun voordelen. Z'n argument was ook "we hangen 95% Daikin, dus het is goed", ik dacht "als je het iedereen adviseert, is het nogal logisch dat je het veel hangt". Platinum dealer wordt je volgens mij ook alleen maar als je het veel verkoopt.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
LA-384 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 19:53:
[...]

Ja die ZSX heb ik ook in m'n hoofd zitten, ook vanwege het forum hier. Ik wist alleen nog niet dat het door een hyper-inverter kwam. Als ik het goed heb, heeft Mitsubishi Electric ook zo'n dergelijk model, alleen noemen ze het daar Hyper-Heating. Dat Hyper-Heating model zou (als ik het goed heb begrepen) de buitenunit harder laten draaien en de extra gegenereerde warmte benutten. Ik las dat het mogelijk extra slijtage kon geven en zodoende alleen aangeraden wordt als het echt nuttig is. Ik moet me er nog wat verder over inlezen, maar als de ZSX serie zo'n zelfde techniek toepast, wordt die wellicht minder interessant.

Mijn idee is ook om me eerst als leek te laten informeren, om te zien welk verhaal ze ophangen. Intussen lees ik me steeds beter in. De eerste partij was iig biased, want platinum Daikin dealer. Uiteraard is Daikin volgens hun dan het beste wat er bestaat, want bij elk verkocht model genieten hun voordelen. Z'n argument was ook "we hangen 95% Daikin, dus het is goed", ik dacht "als je het iedereen adviseert, is het nogal logisch dat je het veel hangt". Platinum dealer wordt je volgens mij ook alleen maar als je het veel verkoopt.
Dat verhaal klopt niet. De units voor koudere buiten condities van zowel MHI als ME werken op basis van vloeistof injectie in de compressor waardoor het volume bij koude toeneemt en hiermee het vermogen dat uit de buitenverlichting gehaald kan worden.

Deze modellen slijten niet extra hard.

  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 14-09 21:54
hvwees schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 19:27:
Nog een aanvulling elke airco installateur heeft zo zijn voorkeuren qua merk.

Ik ben zelf heel specifiek voor een MHI ZSX gegaan. Ik had een aantal bedrijven over de vloer gehad. Kwamen allemaal met een ander merk en model. Uiteindelijk bij alle bedrijven om exact hetzelfde merk en model gevraagd en toen de keuze gemaakt.

Ook op basis van mijn gevoel, komt iemand met een lul verhaal of niet.

Uiteindelijk heeft een ZZP-er de opdracht gekregen, hij was ook de enige die nog met fysieke brochures aan kwam zetten.

Waarom een ZSX? Dat is er 1 met een hyperinverter, die blijven langer efficiënt bij lagere temperaturen en zijn daardoor zuiniger. Aangezien ik het ding ook als hoofdverwarming gebruik in mijn woonkamer. Sommige verklaarde mij voor gek omdat ze ook duurder zijn of ik kreeg het argument "dat is alleen voor Scandinavische landen".

Afin, ik ben er blij mee. Het helpt me prima de zomer en winter door.
Had de zsx niet verkozen boven de zs wf. De zsx heeft een aanzienlijk hoger verbruik dan het 'goedkopere' model bij bepaalde veelvoorkomende temperaturen in de winter

  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09:36
esphome schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 19:52:
Toen ik keek voor een MHI kon ik er twee standaard versies kopen voor de prijs van één ZXS.
😳 Prijsverschil tussen ZS en een ZSX was hier +/- € 500

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:26
nico_09 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 21:33:
[...]

Had de zsx niet verkozen boven de zs wf. De zsx heeft een aanzienlijk hoger verbruik dan het 'goedkopere' model bij bepaalde veelvoorkomende temperaturen in de winter
Ja, vanaf 12 graden buitentemperatuur gaat hij hier pendelen doordat hij z’n minimale compressorfrequentie omhoog gooit. Erg irritant als het nog net te fris is om niet te stoken. Hele dag op laag vermogen pruttelen, buitentemperatuur net iets te warm en pendelmania begint.

En met koelen met de SCM multisplit gooit hij onder de 22 graden buitentemperatuur z'n minimale compressorfrequentie ook omhoog, waardoor hij op een zomernacht soms ook de hele nacht staat te pendelen. Ben benieuwd of Mitsubishi Electric (ME) ook zulke temperatuurrestricties heeft.

Ook de extra klep van de binnenunit is een stuk fragieler dan de enkele klep van de ZS serie. En die klep moet open om de filters schoon te maken, als je er de hele winter mee verwarmt dan is minimaal elke 1-2 maanden de filters schoonmaken geen overbodige luxe.

Ik heb hem puur gekozen vanwege de stillere buitenunit omdat ik in een rijtjeswoning woon. De extra efficiëntie is mooi meegenomen.

Daikin lees je dan weer over dat de aftersales niet zo geweldig schijnt te zijn, ook voor installateurs. Toen ik een tikje/ratel in één van de binnenunits had stuurde de leverancier waar ik m’n MHI’s kocht kosteloos een nieuw lager, fanrol en motor. 5 jaar garantie en niet eens door hem geplaatst...

[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 22-08-2026 11:40 ]


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 16:47
hvwees schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 05:58:
[...]

😳 Prijsverschil tussen ZS en een ZSX was hier +/- € 500
Bij mijn leverancier zit het prijsverschil tussen de €300 en €500, afhankelijk van het model. Met installatiekosten erbij is het prijsverschil in de orde van 25 %. Hier draait ook een ZSX als hoofdverwarming, met name ook vanwege de lage geluidsdruk. Pendelmania hebben we geen last van (adhoc stoken). Defrostmania ook geen last van vanwege de grote buitenunit die het vaak in stille modus nog prima trekt :)

  • LA-384
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:45
@Technician- @ThinkPad @Martin7182
Thanks, dat is informatie en ervaringen waar ik wat mee kan.

En goed om te horen dat de garantie van Daikin niet perse goede service betekent. Partij A schermde regelmatig met de 7 jaar garantie en dat ze onderdelen vaak een dag later al in huis hebben. Dat kan een specifiek voordeel zijn van platinum dealerschap, maar wel matig als daar onderscheid in gemaakt wordt.

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13-09 22:12
Even een dubbelcheck voor een offerte aanbod of dat redelijk is:
Voor een MHI 50ZS-WF incl. installatie (rechttoe rechtaan, bigfoots, begane grond etc.) vragen ze 2750 voor. Wilde even verifiëren bij jullie of dit ok is tegenwoordig.

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

KoningPaulus schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 10:57:
Even een dubbelcheck voor een offerte aanbod of dat redelijk is:
Voor een MHI 50ZS-WF incl. installatie (rechttoe rechtaan, bigfoots, begane grond etc.) vragen ze 2750 voor. Wilde even verifiëren bij jullie of dit ok is tegenwoordig.
De vraag is vooral of jij het oké vind om ~€1200 marge te betalen voor laten we zeggen 5 uur werk voor één persoon.
Met 80% opdrachtdekking en 5 weken vakantie per jaar is dat voor een ZZP'er bijna €11.000 netto per maand aan inkomen. Als iedereen zulke offertes zou accepteren zou ik denk ik ook airco's gaan installeren.
Ik denk dat je mijn sentiment wel snapt ;) ik vind het wat duur en er is niets mis met een stukje risico opslag en een goede boterham voor iemand die keer op keer opdrachten keurig, netjes en tijdig uitvoert.

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
True schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 13:48:
[...]


De vraag is vooral of jij het oké vind om ~€1200 marge te betalen voor laten we zeggen 5 uur werk voor één persoon.
Met 80% opdrachtdekking en 5 weken vakantie per jaar is dat voor een ZZP'er bijna €11.000 netto per maand aan inkomen. Als iedereen zulke offertes zou accepteren zou ik denk ik ook airco's gaan installeren.
Ik denk dat je mijn sentiment wel snapt ;) ik vind het wat duur en er is niets mis met een stukje risico opslag en een goede boterham voor iemand die keer op keer opdrachten keurig, netjes en tijdig uitvoert.
Ik denk dat airco 'boeren' kunnen vragen wat ze willen momenteel, gezien de hete zomers in combi met besparen op verwarming een goudmijntje en is de vraag zo hoog dat ze het toch niet aankunnen.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

IJsbeer schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 14:11:
[...]

Ik denk dat airco 'boeren' kunnen vragen wat ze willen momenteel, gezien de hete zomers in combi met besparen op verwarming een goudmijntje en is de vraag zo hoog dat ze het toch niet aankunnen.
Er werd geen termijn voor plaatsing bij gezet dus dan vind ik dat niet een terecht argument.

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09:36
KoningPaulus schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 10:57:
Even een dubbelcheck voor een offerte aanbod of dat redelijk is:
Voor een MHI 50ZS-WF incl. installatie (rechttoe rechtaan, bigfoots, begane grond etc.) vragen ze 2750 voor. Wilde even verifiëren bij jullie of dit ok is tegenwoordig.
Ik heb vorig jaar 3K (en een beetje) betaalt voor een MHI SRK/SRC 5.0 ZSX-WF.
Waarbij dit de goedkoopste was en had ook nog offertes voor hetzelfde model gekregen van 3,4K en 3,6K

De ZS werd voor 600-800 euro minder op de offerte gezet, dat gezegd hebbende lijkt me dit een prijs aan de hoge kant. Maar ik weet niet hoeveel installatiewerk er bij zit.

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13-09 22:12
Vrij simpele installatie. Wèl wordt er nog een aparte groep aangelegd in de meterkast (via de kruipruimte) dus dat is natuurlijk iets extra werk.

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 16:47
hvwees schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 17:26:
[...]

Ik heb vorig jaar 3K (en een beetje) betaalt voor een MHI SRK/SRC 5.0 ZSX-WF.
Waarbij dit de goedkoopste was en had ook nog offertes voor hetzelfde model gekregen van 3,4K en 3,6K

De ZS werd voor 600-800 euro minder op de offerte gezet, dat gezegd hebbende lijkt me dit een prijs aan de hoge kant. Maar ik weet niet hoeveel installatiewerk er bij zit.
Dat zijn ook wel hoge prijzen. De 50ZS-WF heb je voor €1375 op de stoep staan, de 50ZSX-WF voor €1630.

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 18:15
't zal de man zo'n 900 euro ex btw opleveren voor een halve/driekwart dag werk.
Tsja.. is het veel.. Ik zie dit soort offertes regelmatig voorbij komen en dit is de duurste nog niet.
True schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 13:48:
[...]
Met 80% opdrachtdekking en 5 weken vakantie per jaar is dat voor een ZZP'er bijna €11.000 netto per maand aan inkomen. Als iedereen zulke offertes zou accepteren zou ik denk ik ook airco's gaan installeren.
Een hoop mensen accepteren zulke offertes(en nog wel hogere) momenteel(zie reddit/r/offertes en /airco), dus hop, omscholen. :P ;)

ik ken lui op marktplaats die 500 euro vragen voor inbedrijfstelling alleen. Daar hoeven ze niet veel voor te doen.. Geen garantie op materiaal, niets installeren.. maar ja, wie anders doet het. Bij lekkages rekenen ze de hoofdprijs voor de reparatie.

[ Voor 72% gewijzigd door LED-Maniak op 26-08-2026 19:43 ]

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • appie1983
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 09-09 22:03
Lekker zelf doen. Stelt helemaal niets voor en heb er een hekel aan maar te betalen wat de gek er voor vraagt.

Vacuumpompje kan je kopen voor 100 euro of huren voor 20, kranen los en koelen/verwarmen!

Alles goed? Heb je het mooi zelf gedaan.

Niet? Dan heb je het geld op zak wat je in eerste instantie kwijt was geweest om het een dure jongen te laten doen.

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
appie1983 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 20:19:
Lekker zelf doen. Stelt helemaal niets voor en heb er een hekel aan maar te betalen wat de gek er voor vraagt.

Vacuumpompje kan je kopen voor 100 euro of huren voor 20, kranen los en koelen/verwarmen!

Alles goed? Heb je het mooi zelf gedaan.

Niet? Dan heb je het geld op zak wat je in eerste instantie kwijt was geweest om het een dure jongen te laten doen.
Ja, lekker de wet aan je laars lappen, geen garantie van de fabrikant en als je pech hebt een boete van ILT.

Het is geen regel, maar een wet.

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • Bartje1983
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 10-09 13:13
Wellicht is het niet interessant voor iedereen. Maar er is een nieuwe serie uit van Daikin. De Daikin Serie X. Die combineert een Lucht/Lucht met water.

Ben zelf erg benieuwd hoe dit performed. En zeker met radiatoren boven. Er staat voor nieuwbouw of gerenoveerde huizen tot 150m2. Maar wellicht kan een huis van 2017 ook?

De X Series is het eerste residentiële systeem van Daikin waarin lucht-luchttechnologie voor verwarming en koeling wordt gecombineerd met lucht-watertechnologie voor hydraulische verwarming en sanitair warm water. En dat allemaal met één buitenunit.

[ Voor 17% gewijzigd door Bartje1983 op 28-08-2026 08:41 ]


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Bartje1983 schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 08:40:
Wellicht is het niet interessant voor iedereen. Maar er is een nieuwe serie uit van Daikin. De Daikin Serie X. Die combineert een Lucht/Lucht met water.

Ben zelf erg benieuwd hoe dit performed. En zeker met radiatoren boven. Er staat voor nieuwbouw of gerenoveerde huizen tot 150m2. Maar wellicht kan een huis van 2017 ook?

De X Series is het eerste residentiële systeem van Daikin waarin lucht-luchttechnologie voor verwarming en koeling wordt gecombineerd met lucht-watertechnologie voor hydraulische verwarming en sanitair warm water. En dat allemaal met één buitenunit.
Meneer dit is een Hema MHI topic..

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Bartje1983
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 10-09 13:13
True schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 09:02:
[...]


Meneer dit is een Hema MHI topic..
Ah dacht algemene Lucht/Lucht.

Heb nu zelf MHI, maar ga verhuizen en ben opzoek naar een nieuwe oplossing. Het principe lijkt mij echt top. Zeker met de zachte winters.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:23
LED-Maniak schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 19:36:
't zal de man zo'n 900 euro ex btw opleveren voor een halve/driekwart dag werk.
Tsja.. is het veel.. Ik zie dit soort offertes regelmatig voorbij komen en dit is de duurste nog niet.


[...]

Een hoop mensen accepteren zulke offertes(en nog wel hogere) momenteel(zie reddit/r/offertes en /airco), dus hop, omscholen. :P ;)

ik ken lui op marktplaats die 500 euro vragen voor inbedrijfstelling alleen. Daar hoeven ze niet veel voor te doen.. Geen garantie op materiaal, niets installeren.. maar ja, wie anders doet het. Bij lekkages rekenen ze de hoofdprijs voor de reparatie.
Het is meer dan alleen dat he. Lokatie is onbekend, constructie van het pand niet, zit er een afvoer, moet dat nog, kan het naar buiten? 3 meter leidingpakket of 10 meter aan goot over een gevel, door vier slaapkamers heen? Als ik een betonboorder moet laten komen die ook 100 euro per gat wil hebben... tikt het wel aan natuurlijk.

En ja, dat soort bedragen vrgen wij ook. Mensen op kantoor willen ook een loonstrookje, het pand, de vele werkbussen en certificeringen kosten ook allemaal klauwen met geld. En jij wilt ook iets van 5 jaar garantie gok ik, zonder gemor van onze kant, en die krijg je bij ons dan weer wel, iit de kiloknaller installateur die het voor 500-700 minder doet. die komt nooit terug.

En het is ook gewoon geen liefdadigheid natuurlijk. Centen willen we zien. :9

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 16:47
Doesnotcompute schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 10:21:
[...]

Het is meer dan alleen dat he. Lokatie is onbekend, constructie van het pand niet, zit er een afvoer, moet dat nog, kan het naar buiten? 3 meter leidingpakket of 10 meter aan goot over een gevel, door vier slaapkamers heen? Als ik een betonboorder moet laten komen die ook 100 euro per gat wil hebben... tikt het wel aan natuurlijk.

En ja, dat soort bedragen vrgen wij ook. Mensen op kantoor willen ook een loonstrookje, het pand, de vele werkbussen en certificeringen kosten ook allemaal klauwen met geld. En jij wilt ook iets van 5 jaar garantie gok ik, zonder gemor van onze kant, en die krijg je bij ons dan weer wel, iit de kiloknaller installateur die het voor 500-700 minder doet. die komt nooit terug.

En het is ook gewoon geen liefdadigheid natuurlijk. Centen willen we zien. :9
Ik vind de vraagstelling helemaal niet zo onduidelijk:
KoningPaulus in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:23
Dat heb ik vaker gehoord "rechtoe rechtaan". En dan sta je er, en dan moet hij tegen de slaapkamer aan staan van de buren, in een looppad waar de defrost voor gevaarlijke situaties gaat zorgen, geen kruipruimte voor de voeding, dus of opbouw of om het huis heen, meterkast vol en moet uitgebreid worden. Ga maar door.

Kijk alleen al eens naar de koperprijs nu en wat een goed merk aan leidingwerk nu kost. Die pak hem beet 1500 euro heb je nog geen voeten, goten, kabels, automaat, leidingwerk etc voor. Laat staan het uurloon voor de monteurs zelf, dat is echt niet mals meer.

Belangrijkste is imo als je kijkt naar de prijs. Vertrouw ik de installateur? Ken ik ze? Werken ze met nette jongens of lompe gasten die je huis als stortplaats gebruiken. Ben je er van overtuigd dat ze terugkomen bij problemen? Gebeurd het uberhaupt vakkundig? Want daar moet je als leek maar vanuit gaan.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Doesnotcompute schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 11:34:
[...]

Dat heb ik vaker gehoord "rechtoe rechtaan". En dan sta je er, en dan moet hij tegen de slaapkamer aan staan van de buren, in een looppad waar de defrost voor gevaarlijke situaties gaat zorgen, geen kruipruimte voor de voeding, dus of opbouw of om het huis heen, meterkast vol en moet uitgebreid worden. Ga maar door.

Kijk alleen al eens naar de koperprijs nu en wat een goed merk aan leidingwerk nu kost. Die pak hem beet 1500 euro heb je nog geen voeten, goten, kabels, automaat, leidingwerk etc voor. Laat staan het uurloon voor de monteurs zelf, dat is echt niet mals meer.

Belangrijkste is imo als je kijkt naar de prijs. Vertrouw ik de installateur? Ken ik ze? Werken ze met nette jongens of lompe gasten die je huis als stortplaats gebruiken. Ben je er van overtuigd dat ze terugkomen bij problemen? Gebeurd het uberhaupt vakkundig? Want daar moet je als leek maar vanuit gaan.
Je doet als verkoper toch een schouw? Ik heb namelijk nog geen WP/PV/airco installateur gehad die niet is komen schouwen als iets enigszins concreet werd.
En als de klant het op het laatste moment toch anders wilt, is het heel simpel: anders dan afgesproken dus +€xxx meer voor meerwerk, dat neem je toch gewoon op in de offerte, vrij standaard om op die manier je offertes te schrijven.

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13-09 22:12
Voor de verduidelijking:

Het is nogmaals rechttoe rechtaan. Binnenunit op een stenen muur, max 3-4m leidingwerk, kan direct door de buitenmuur (1 gat dus), gootje naar beneden incl afvoer, op bigfoots. Geen gedoe met buren/aangrenzende toestanden. Done. Plus via de gortdroge kruipruimte naar de reeds vernieuwde meterkast waar ruimte zat is voor een extra groepje. Duidelijk en simpel genoeg zo? :)

[ Voor 6% gewijzigd door KoningPaulus op 28-08-2026 15:01 ]

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • Nanuk
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07-09 14:36
KoningPaulus schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 15:01:
Voor de verduidelijking:

Het is nogmaals rechttoe rechtaan. Binnenunit op een stenen muur, max 3-4m leidingwerk, kan direct door de buitenmuur (1 gat dus), gootje naar beneden incl afvoer, op bigfoots. Geen gedoe met buren/aangrenzende toestanden. Done. Plus via de gortdroge kruipruimte naar de reeds vernieuwde meterkast waar ruimte zat is voor een extra groepje. Duidelijk en simpel genoeg zo? :)
Je kan beter pogen de leverancier te overtuigen in plaats van hier je gelijk te halen.

Ik vind die prijs niet echt verontrustend om eerlijk te zijn. Vooropgesteld dat het een goed bekend staand bedrijf is en niet een veredelde doe het zelver.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Iemand nog een tip hoe ik praktisch gezien de RLV naar beneden kan brengen zonder dat het standje vrieskast wordt?

Ik heb een split met één unit voor de BG en twee voor twee kamers op de eerste. RLV is:
  • op de BG nu 70% bij 21,7°C en
  • boven is die 58% bij 21,7°C en
  • 64% bij 22,4°C.
Als ik ze op 'dry' zet gaat die ontzettend koelen (target 24°C) en resultaat temperatuur hangt dan zo rond die 21,5°C (aansturing via ClimaControl). Maar hoe kan ik praktisch die RLV naar beneden krijgen?

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 18:15
Is niet te voorkomen. Als je de luchtvochtigheid wil aanpassen zonder te koelen dan zal je of verwarming aan moeten zetten of een aparte lucht ontvochtiger installeren.

Wellicht kan je elk half uur omschakelen van droog naar verwarmen, maar dat lijkt mij ook niet ideaal.

[ Voor 23% gewijzigd door LED-Maniak op 28-08-2026 16:48 ]

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • Nanuk
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07-09 14:36
Een losse luchtdroger (een echte met dus dubbelle warmtewisselaar) is niet ontzettend duur en klein genoeg om zo nu en dan weg te zetten. Grote voordeel is dat het zelfs iets warmte toevoegt. Naast de elektrische energie haalt dat ding ook nog warmte uit het condenseren van water.

Het ding van mij is wel luidruchtig dus laat ik het alleen draaien als ik niet in de buurt ben.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
True schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 13:48:
[...]


De vraag is vooral of jij het oké vind om ~€1200 marge te betalen voor laten we zeggen 5 uur werk voor één persoon.
Met 80% opdrachtdekking en 5 weken vakantie per jaar is dat voor een ZZP'er bijna €11.000 netto per maand aan inkomen. Als iedereen zulke offertes zou accepteren zou ik denk ik ook airco's gaan installeren.
Ik denk dat je mijn sentiment wel snapt ;) ik vind het wat duur en er is niets mis met een stukje risico opslag en een goede boterham voor iemand die keer op keer opdrachten keurig, netjes en tijdig uitvoert.
5 uur werk bestaat sowieso niet. Er is ml al opgenomen, offerte gemaakt, materiaal besteld, materiaal geladen, gemonteerd, afval afvoeren en bus weer netjes maken. F gassen registreren in systeem en garantie aanmelden leverancier. De kostprijs uurlonen voor een F gassen gecertificeerd bedrijf liegen er niet om, door de afdracht aan certificerende instanties, noodzaak duur gereedschap dat jaarlijks gekalibreerd wordt. Wij hebben zo’n 50k aan gereedschappen in de bus bv. Een kaillibratie kun je soms beter nieuw spul kopen. Dan is er nog verzekering inboedel, aansprakelijkheidsverzekering, aov verzekering, Hal/kantoor, nuts, gemeentelijke belastingen, afvalheffingen, trainingen, auto/km kosten, pensioenafdrachten. En na een halve dag + een uur plan je geen nieuwe klant.

Al met al vind ik het ook te duur worden. Maar moeten het wel afdragen om volgens de regels/wet te werken.


Voor mijn ITer betaal ik ook €100 ex BTW per uur, heeft hij een dikke boterham? Denk het niet.

  • Snoekie
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 17:34
Bartje1983 schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 08:40:
Wellicht is het niet interessant voor iedereen. Maar er is een nieuwe serie uit van Daikin. De Daikin Serie X. Die combineert een Lucht/Lucht met water.

Ben zelf erg benieuwd hoe dit performed. En zeker met radiatoren boven. Er staat voor nieuwbouw of gerenoveerde huizen tot 150m2. Maar wellicht kan een huis van 2017 ook?

De X Series is het eerste residentiële systeem van Daikin waarin lucht-luchttechnologie voor verwarming en koeling wordt gecombineerd met lucht-watertechnologie voor hydraulische verwarming en sanitair warm water. En dat allemaal met één buitenunit.
Wel grappig, ik heb dit al jaren zo werken. Kleine warmtepomp voor alleen vloerverwarming beneden van 3KW, en boven en beneden 2x 2,5 KW HMI airco. Die van beneden wordt volgende maand vervangen voor een 3,5 om net even wat meer warmte in de winter te hebben indien nodig. Warmwater met zonneboiler met element voor de bewolkte dagen. Ik lees al lang mee op dit forum voor alle info :) woning uit 1983 en redelijke isolatie voor die tijd.

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 18:14
Maar dat is niet op 1 buitenunit toch?

  • Snoekie
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 17:34
Caelorum schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 12:50:
Maar dat is niet op 1 buitenunit toch?
2 buitenunits voor de airco inderdaad

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Technician- schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 20:45:
[...]

5 uur werk bestaat sowieso niet. Er is ml al opgenomen, offerte gemaakt, materiaal besteld, materiaal geladen, gemonteerd, afval afvoeren en bus weer netjes maken. F gassen registreren in systeem en garantie aanmelden leverancier. De kostprijs uurlonen voor een F gassen gecertificeerd bedrijf liegen er niet om, door de afdracht aan certificerende instanties, noodzaak duur gereedschap dat jaarlijks gekalibreerd wordt. Wij hebben zo’n 50k aan gereedschappen in de bus bv. Een kaillibratie kun je soms beter nieuw spul kopen. Dan is er nog verzekering inboedel, aansprakelijkheidsverzekering, aov verzekering, Hal/kantoor, nuts, gemeentelijke belastingen, afvalheffingen, trainingen, auto/km kosten, pensioenafdrachten. En na een halve dag + een uur plan je geen nieuwe klant.

Al met al vind ik het ook te duur worden. Maar moeten het wel afdragen om volgens de regels/wet te werken.


Voor mijn ITer betaal ik ook €100 ex BTW per uur, heeft hij een dikke boterham? Denk het niet.
Lijkt mij ook. Ik heb de boel alleen in bedrijf laten stellen, en dat was 3 uur werk plus een stukje rijden voor de monteur.
En ik was zelf ook een tijd zoet met het plaatsen, maar het moest dan ook netjes, niet gewoon buitenom met een goot, maar door de leidingkoof.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Snoekie schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 11:21:
[...]

Wel grappig, ik heb dit al jaren zo werken. Kleine warmtepomp voor alleen vloerverwarming beneden van 3KW, en boven en beneden 2x 2,5 KW HMI airco. Die van beneden wordt volgende maand vervangen voor een 3,5 om net even wat meer warmte in de winter te hebben indien nodig. Warmwater met zonneboiler met element voor de bewolkte dagen. Ik lees al lang mee op dit forum voor alle info :) woning uit 1983 en redelijke isolatie voor die tijd.
Dat is toch totaal wat anders en 2 losse systemen?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:23
True schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 11:40:
[...]


Je doet als verkoper toch een schouw? Ik heb namelijk nog geen WP/PV/airco installateur gehad die niet is komen schouwen als iets enigszins concreet werd.
En als de klant het op het laatste moment toch anders wilt, is het heel simpel: anders dan afgesproken dus +€xxx meer voor meerwerk, dat neem je toch gewoon op in de offerte, vrij standaard om op die manier je offertes te schrijven.
Dan moet je even een klein stukje terug lezen. Hij vroeg of de prijs een beetje oke was, en dat het rechttoe rechtaan was, maar wij weten de situatie niet ntl, dus moeten blind gokken, wat niet realistisch is.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:26
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8lUOawvzS3EuWr6C_-z0F2TotSo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rKFQoWsML6BSzEZFhmgGUPwe.jpg?f=fotoalbum_large

https://github.com/blues-...gration/releases/2026.9.7

Knap werk, je kan via de WF-RAC integratie nu de waarde van een externe temperatuursensor aan de WF-RAC voeren!
Ben benieuwd hoe goed dit werkt ten opzichte van ClimaControl of MHI-AC-Ctrl

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 18:15
Het is een mooie ontwikkeling maar ik zou hier toch nog voorzichtig mee omgaan.
De laatste temperatuur die je naar de WF-RAC stuurt is wat hij blijft aanhouden.

Mocht je netwerk verbinding uitvallen, dan kan het zijn dat je setpoint op 21 graden staat, de huidige temperatuur op 18 graden en de airco permanent blijft verwarmen omdat hij denkt dat de temperatuur in de ruimte niet stijgt. De temperatuur in de ruimte blijft als gevolg stijgen en je airco zal dit op een gegeven moment ook niet leuk vinden. Het zal vast meestal goed gaan, maar je zal maar eens pech hebben. Er zit voor ik zover kan zien geen fail-safe in.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15:10

fxs81

Julianadorp

@ThinkPad ben nog niet zo heel goed thuis in ha maar als ik het goed begrijp kan je met iedere ha compatible temp sensor dit doen?

@LED-Maniak dan kan je hem met de ab toch weer gewoon terug zetten lijkt me?

[ Voor 23% gewijzigd door fxs81 op 04-09-2026 11:01 ]

WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Dat heeft lang geduurd. In MHI-AC-Ctrl kan dit al jaren en je geeft aan de airco door dat het 17 graden is en dat de gewenste temperatuur 18 graden is. In werkelijkheid is het 10 graden en je wilt naar 11 graden.

En zo, (gemeten externe temperatuur + (17 - gemeten externe temperatuur)) = wat je doorgeeft bij een instel temperatuur. Wil je harder stoken dan zet je intel temperatuur hoger.

Dat het nu via de WF-RAC kan is inderdaad mooi voor vele gebruikers daarvan.

Nood breekt wet.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 18:15
fxs81 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 10:59:
@LED-Maniak dan kan je hem met de ab toch weer gewoon terug zetten lijkt me?
Je kan de airco uitzetten.

Deze waarde kan je niet resetten tenzij er opnieuw een verbinding tot stand komt die dit overschrijft of je moet de spanning van het systeem halen. Gezien dit bedoelt is voor automatisering(waarbij de kans groot is dat je ook niet thuis bent bijvoorbeeld), maakt dat waarom ik het spannend noem. Daarnaast heeft die WF-RAC nog een kwaal waarbij hij zichzelf reset. Regelmatig krijg je dan een "unavailable" in home assistant omdat er geen verbinding is, al heeft niet iedereen hier last van.

Het is een heel leuke ontwikkeling en in de wintermaanden gaan we er achter komen hoe dit werkt, maar ik zou dit in het achterhoofd houden.


en nee, dit is niet omdat ik een climatecontrol aanbied. climatecontrol is ontstaan uit frustratie dat dit soort functionaliteit niet beschikbaar was. Maar climatecontrol heeft wél dit soort beveiligingen en checks op orde. Zolang dit niet -lokaal- gewaarborgd is in de WF-RAC zelf zou ik het niet gebruiken als ik niet thuis ben.

[ Voor 39% gewijzigd door LED-Maniak op 04-09-2026 11:10 ]

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15:10

fxs81

Julianadorp

LED-Maniak schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 11:05:
[...]

Je kan de airco uitzetten.

Deze waarde kan je niet resetten tenzij er opnieuw een verbinding tot stand komt die dit overschrijft of je moet de spanning van het systeem halen. Gezien dit bedoelt is voor automatisering(waarbij de kans groot is dat je ook niet thuis bent bijvoorbeeld), maakt dat waarom ik het spannend noem.
Ah op die manier, hier staat hij vrijwel alleen aan als we thuis zijn, een enkele keer zet ik hem op afstand aan als we onderweg zijn naar huis dus mocht de verbinding wegvallen zie ik het snel genoeg. Ik stook hier alleen overdag, in de nacht staat hij altijd uit.

WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid


  • Allowee
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 15:08
Ik ga dit zeker uittesten in de slaapkamer. Ik heb een sensor naast mn bed die via Rest in HA komt.
De airco return air sensor heb ik al buiten de unit hangen, dat werkt in de zomer perfect, maar in de winter pakt die sensor juist wat kou vanaf het raam rooster en dan gaat de AC onnodig hard werken.

Blijf het nog steeds apart vinden dat de standaard wifi module zoveel verborgen functies heeft

MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, MikroTik cAP AX, SRK25ZS-WF, SRK35ZS-WF + CC, 2250Wp, MT Venus E v3 + Shelly EM


  • robkrekel
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 09:11
LED-Maniak schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 11:05:
Daarnaast heeft die WF-RAC nog een kwaal waarbij hij zichzelf reset. Regelmatig krijg je dan een "unavailable" in home assistant omdat er geen verbinding is, al heeft niet iedereen hier last van.
Ah, is dat de truc. Ik heb regelmatig dat een MHI niet beschikbaar is in Homey, ondanks vast ip, en prima WIFI. Nu staat er eentje al een paar dagen niet beschikbaar.

Het enige wat je dan kan doen is opnieuw instellen neem ik aan?

7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:26
Die WF-RAC heeft hardcoded in de firmware dat hij elk uur een reconnect doet. Ik dacht eerst dat het aan mijn UniFi lag, maar al gauw bleek dat iedereen die reconnects terugziet in de accespoint logging.

  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15:10

fxs81

Julianadorp

Zat me net te bedenken dat ik eigenlijk al een externe temp sensor heb, ik heb een Homewizard Energy display en daar zit er al 1 in, ben nu via ha dat naar voren aan het toveren om die zichtbaar te maken zodat ik hem kan gebruiken. Die staat mooi in het midden van de woonkamer dus dat lijkt me een prima plek voor een sensor.

WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid


  • Mimiix
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 16:11

Mimiix

Professioneel Prutser

LED-Maniak schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 11:05:
[...]

Je kan de airco uitzetten.

Deze waarde kan je niet resetten tenzij er opnieuw een verbinding tot stand komt die dit overschrijft of je moet de spanning van het systeem halen. Gezien dit bedoelt is voor automatisering(waarbij de kans groot is dat je ook niet thuis bent bijvoorbeeld), maakt dat waarom ik het spannend noem. Daarnaast heeft die WF-RAC nog een kwaal waarbij hij zichzelf reset. Regelmatig krijg je dan een "unavailable" in home assistant omdat er geen verbinding is, al heeft niet iedereen hier last van.

Het is een heel leuke ontwikkeling en in de wintermaanden gaan we er achter komen hoe dit werkt, maar ik zou dit in het achterhoofd houden.


en nee, dit is niet omdat ik een climatecontrol aanbied. climatecontrol is ontstaan uit frustratie dat dit soort functionaliteit niet beschikbaar was. Maar climatecontrol heeft wél dit soort beveiligingen en checks op orde. Zolang dit niet -lokaal- gewaarborgd is in de WF-RAC zelf zou ik het niet gebruiken als ik niet thuis ben.
Dus zolang de verbinding naar weer terug komt kan je op afstand de waarde aanpassen?kan ik ook wisselen tussen de standen?

deCONZ Community Manager | deCONZ Discord: https://discord.gg/HvzTwcB


  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15:10

fxs81

Julianadorp

Gelukt, wel via een omweg met Chatgpt omdat het display (nog) niet standaard te zien is in HA maar via de terminal wel de cloud uit kunnen lezen en op die manier de juiste gegevens op kunnen halen om in HA te zetten, ben er zelf niet handig genoeg voor maar uiteindelijk is er dus een display intergratie geinstalleerd met de temperatuur sensor (en luchtvochtigehid) van het display en die heb ik gekozen als externe sensor in de WF-RAC intergratie. Wellicht handig voor andere die ook het display hebben en het op deze manier willen doen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0adbGQ_CBrlypJ0AGbSQJLGdwi4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/x4kIg8VWXUerMJjzT3couSZM.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y5Cqkp9UmzVfmz0knK_2Y_ZTVOE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/huQmpOlsrPCcOZ0Qww7RXSZb.png?f=user_large

[ Voor 5% gewijzigd door fxs81 op 04-09-2026 18:40 ]

WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid


  • miicker
  • Registratie: Juni 2011
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S2FxxI3muqf9WNyUBoWjxKi6G-g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j1DFR8dq0DsZXtfJdgoOdNim.jpg?f=fotoalbum_large

Ik mag me ook melding in dit topic. Binnenkort wordt alles aangesloten. Beetje mosterd na de maaltijd nu er geen warme dagen meer komen... Ach ja, kan ik meteen de verwarm functie goed uitproberen :P

[ Voor 14% gewijzigd door miicker op 11-09-2026 23:14 ]

I haven’t slept for three days, because that would be too long.


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:26
Verwarmen kan er ook perfect mee, scheelt een hoop gas. Zou er wel een ClimaControl: Slimme besturing voor airco's in zetten met externe sensor, dan regelt hij een stuk beter met verwarmen.

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 18:14
En staan ze niet continu te blazen, maar alleen als er echt warme lucht nodig is.

  • siveiro
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 11:11
ThinkPad schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 09:58:
Verwarmen kan er ook perfect mee, scheelt een hoop gas. Zou er wel een ClimaControl: Slimme besturing voor airco's in zetten met externe sensor, dan regelt hij een stuk beter met verwarmen.
Dat apparaat zorgt toch alleen dat ie minder pendelt? Ben wel benieuwd naar jullie ervaringen

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 18:15
siveiro schreef op zondag 13 september 2026 @ 23:02:
[...]

Dat apparaat zorgt toch alleen dat ie minder pendelt? Ben wel benieuwd naar jullie ervaringen
Vermindert niet alleen pendelen maar stabiliseert de kamertemperatuur in de meeste gevallen ook significant.
Daarnaast wordt het setpoint = kamertemperatuur in plaats van een aantal graden afwijking afhankelijk van het seizoen.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • Deikke
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 16:39
Caelorum schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 10:08:
En staan ze niet continu te blazen, maar alleen als er echt warme lucht nodig is.
Hoe krijg je dat voor elkaar dan, bij mij blijft de airco altijd op een laag pitje draaien met de kleppen bijna dicht als er geen warmtevraag is. Ook met externe temperatuur sensor.

  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09:36
Caelorum schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 10:08:
En staan ze niet continu te blazen, maar alleen als er echt warme lucht nodig is.
Dat deed die van mij ook al voordat de climacontrol erin zat.

  • Allowee
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 15:08
Dit kan je met de afstandbediening instellen bij Menu "Fan control in heating thermo - OFF".
Volgens mij heb ik hem op F1 staan, maar F2 kan ook. Met een externe sensor hoeft de fan niet te draaien om de interne sensor van lucht te voorzien

MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, MikroTik cAP AX, SRK25ZS-WF, SRK35ZS-WF + CC, 2250Wp, MT Venus E v3 + Shelly EM


  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 18:14
hvwees schreef op maandag 14 september 2026 @ 08:53:
[...]
Dat deed die van mij ook al voordat de climacontrol erin zat.
Nee, voor verwarmen moet de interne sensor een constante luchtstroom hebben om de temperatuur te meten. Tenzij je het hele dure wandbedieningspaneel van MHI had of zelf op F2 hebt gezet en daardoor je temperatuur inregeling omzeep had geholpen deed die dat niet. Vermoed dat het bedieningspaneel bij de meesten hier, zo niet allen, niet aanwezig is.

Er staat ook niet voor niets een melding bij F2 in het boekje dat er een installateur bij moet komen voor de correcte werking. Dit is omdat je een externe temperatuursensor nodig hebt in die stand.

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 18:14
Deikke schreef op maandag 14 september 2026 @ 08:36:
[...]

Hoe krijg je dat voor elkaar dan, bij mij blijft de airco altijd op een laag pitje draaien met de kleppen bijna dicht als er geen warmtevraag is. Ook met externe temperatuur sensor.
F2 zoals genoemd in de instellingen. Kleppen staan nog steeds een klein beetje open, maar de fan gaat helemaal uit. Het is hier vrijwel de hele dag nu zo stil dat ik de koelkast weer hoor. Als die dan een keer weer gaat draaien om warme lucht bij te voeren dan valt het wel meteen weer op.

[ Voor 17% gewijzigd door Caelorum op 14-09-2026 09:52 ]


  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09:36
Caelorum schreef op maandag 14 september 2026 @ 09:50:
[...]

Nee, voor verwarmen moet de interne sensor een constante luchtstroom hebben om de temperatuur te meten. Tenzij je het hele dure wandbedieningspaneel van MHI had of zelf op F2 hebt gezet en daardoor je temperatuur inregeling omzeep had geholpen deed die dat niet. Vermoed dat het bedieningspaneel bij de meesten hier, zo niet allen, niet aanwezig is.

Er staat ook niet voor niets een melding bij F2 in het boekje dat er een installateur bij moet komen voor de correcte werking. Dit is omdat je een externe temperatuursensor nodig hebt in die stand.
Ja, ik heb geen instellingen aangepast en het gedrag is nog steeds hetzelfde van voor de climacontrol erin zat.

Het enige dat verbetert is, zijn de schommelingen in de temperatuur. Dat is een stuk minder geworden.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:26
Die F2 is al het nodige over geschreven (zoek er maar eens op in dit topic), werkt niet bij iedereen goed. Meen dat bij mijn ZSX de fan ook alsnog heel zachtjes blijft draaien. Meest irritante vind ik dat de klep telkens een stukje open/dicht gaat als hij pendelt. Want dat hoor ik wel duidelijk, dat hij 'bzzzzzt' doet (stappenmotortjes).

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 16:47
Caelorum schreef op maandag 14 september 2026 @ 09:50:
[...]

Nee, voor verwarmen moet de interne sensor een constante luchtstroom hebben om de temperatuur te meten. Tenzij je het hele dure wandbedieningspaneel van MHI had of zelf op F2 hebt gezet en daardoor je temperatuur inregeling omzeep had geholpen deed die dat niet. Vermoed dat het bedieningspaneel bij de meesten hier, zo niet allen, niet aanwezig is.

Er staat ook niet voor niets een melding bij F2 in het boekje dat er een installateur bij moet komen voor de correcte werking. Dit is omdat je een externe temperatuursensor nodig hebt in die stand.
Nou ja, "moet"? Het is alleen van toepassing op aan/uit gedrag omdat de unit tegen zijn laagste vermogen aan loopt, soms ook wel "pendelen" genoemd. Ik zet hem bij voorkeur op F2 zodat hij met wat grotere intervallen pendelt. Grotere temperatuursintervallen veroorzaken grotere tijdsintervallen.

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 18:14
Bij mijn units met F2 gaat de fan helemaal uit. Resultaat is dat die de temperatuur niet goed meer kan meten. Is er bijv. vermogen in een andere ruimte dan wordt de binnenkant van deze ook licht heter (want multisplit) met als gevolg dat die niet meer aangaat.

Dan moet je dus wel een externe sensor hebben om dat op te vangen. Om die reden staat ook in het boekje dat je een installateur moet inschakelen als je F2 instelt, want MHI kan de werking niet meer garanderen zonder extra apparatuur die niet standaard bij de binnenunit geleverd wordt.

Bovenstaande is in ieder geval van toepassing op ZS (-W).

[ Voor 5% gewijzigd door Caelorum op 14-09-2026 12:44 ]


  • vdr01
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 17:48

vdr01

MHI SRKZS-S 3.5

Caelorum schreef op maandag 14 september 2026 @ 12:43:
Bij mijn units met F2 gaat de fan helemaal uit. Resultaat is dat die de temperatuur niet goed meer kan meten. Is er bijv. vermogen in een andere ruimte dan wordt de binnenkant van deze ook licht heter (want multisplit) met als gevolg dat die niet meer aangaat.

Dan moet je dus wel een externe sensor hebben om dat op te vangen. Om die reden staat ook in het boekje dat je een installateur moet inschakelen als je F2 instelt, want MHI kan de werking niet meer garanderen zonder extra apparatuur die niet standaard bij de binnenunit geleverd wordt.

Bovenstaande is in ieder geval van toepassing op ZS (-W).
Ik zou het fijn vinden als MHI, en dat geldt vermoedelijk voor meerdere fabrikanten, hiermee gewoon rekening houdt. Als je af fabriek een apparaat met ingebouwde wifi koopt is het toch niet heel veel duurder een los temperatuurmetertje mee te leveren die middels wifi communiceert met de unit? Eventueel tegen een kleine meerprijs maar niet zo duur als de huidige oplossing die geboden wordt.. De vraag naar deze functionaliteit is aanwezig bij een deel van de klanten. Speel daarop in zodat de onervaren klant niet op zoek hoeft naar een derde partij oplossing die deze functionaliteit wel mogelijk maakt. Pamper je klanten en maak het niet moeilijker dan nodig is.

[ Voor 6% gewijzigd door vdr01 op 14-09-2026 13:59 ]

GT7 ID: ONYX_PdeG69


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 18:15
Die discussie voer ik regelmatig met verschillende importeurs.

Vanuit de fabrikanten is er weinig interesse. Ontwikkelingen lopen traag/traditioneel en draadloos geeft alleen maar risico op vragen of gedoe. Want een verkeerd geinstalleerde sensor kan de boel ook in de war brengen. Er is weinig interesse in dit soort innovatie want dat brengt risico's met zich mee. Kijk maar eens hoe lang een fatsoenlijke app heeft geduurd bij de traditionele partijen..

[ Voor 23% gewijzigd door LED-Maniak op 14-09-2026 14:01 ]

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

LED-Maniak schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:58:
Die discussie voer ik regelmatig met verschillende importeurs.

Vanuit de fabrikanten is er weinig interesse. Ontwikkelingen lopen traag/traditioneel en draadloos geeft alleen maar risico op vragen of gedoe. Want een verkeerd geinstalleerde sensor kan de boel ook in de war brengen. Er is weinig interesse in dit soort innovatie want dat brengt risico's met zich mee. Kijk maar eens hoe lang een fatsoenlijke app heeft geduurd bij de traditionele partijen..
En dan mag je het woord fatsoenlijke nog wel tussen zeer dikke quotes zetten als je het hebt over de MHI app. :X :X
Ik vibe code in 30 minuten iets wat beter functioneert dan die MHI implementatie.

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • vdr01
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 17:48

vdr01

MHI SRKZS-S 3.5

LED-Maniak schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:58:
Die discussie voer ik regelmatig met verschillende importeurs.

Vanuit de fabrikanten is er weinig interesse. Ontwikkelingen lopen traag/traditioneel en draadloos geeft alleen maar risico op vragen of gedoe. Want een verkeerd geinstalleerde sensor kan de boel ook in de war brengen. Er is weinig interesse in dit soort innovatie want dat brengt risico's met zich mee. Kijk maar eens hoe lang een fatsoenlijke app heeft geduurd bij de traditionele partijen..
Dat is inderdaad een goed punt. Toen ik mijn airco liet installeren in 2017 door een eenmanszaakje en ik naar wifi informeerde maakte hij mij direct duidelijk, ik heb verstand van airco's maar niet van wifi en computer dingetjes. Dat moet je zelf maar regelen. Aan de ene kant kon ik daarvoor ook nog wel begrip opbrengen.

GT7 ID: ONYX_PdeG69


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 18:15
True schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:11:
[...]


En dan mag je het woord fatsoenlijke nog wel tussen zeer dikke quotes zetten als je het hebt over de MHI app. :X :X
Ik vibe code in 30 minuten iets wat beter functioneert dan die MHI implementatie.
De MHI app is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen twee bedrijven die daar onderhand mee gestopt zijn en MHI het verder opgepakt heeft.

Ik heb vernomen dat er een nieuwe MHI wifi module is in de -ZT airco's en dat er iets van een wijziging in de app was, zelf nog niet mee kunnen spelen. Wie weet wordt het beter..

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:26
Het is ook vreemd dat een A-merk zoals MHI standaard geen mogelijkheid heeft voor externe
temperatuurmeting, terwijl een goedkope AUX of Midea ofzo vaak via de afstandsbediening een 'follow me' optie heeft, waarbij de afstandsbediening periodiek een temperatuurmeting naar de binnenunit verstuurt.
Pagina: 1 ... 52 53 Laatste