GT7 ID: ONYX_PdeG69
Het model RXZ-FTXZ50N is het model van de buitenunit.ghelsendoorn schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 14:52:
Waar koop ik een afstandsbediening voor de Daikin Ururu Sarara RXZ-FTXZ50N
De mijne werkt niet meer goed.
Ik reageer even op mijn eigen vraag. Voor het geval dat iemand anders dit ook van plan iis. Filmpje gevondenpjotter1965 schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 08:48:
Weet iemand nog een instructie / filmpje over demontage kappen van een MHI buitenunit ?
Ik wil de boel na 3 jaar koelen / verwarmen eens reinigen .
De Vertex reiniger ( advanced ) is inmiddels binnen.
Ik ga alleen de fan niet demonteren , en ga niet met zo’n hoge waterdruk afspuiten
YouTube: DIY | HOW TO CLEAN YOUR MITSUBISHI SPLIT TYPE INV, | Outdoor Unit
[ Voor 4% gewijzigd door pjotter1965 op 30-08-2025 22:06 ]
Nog steeds een Daikin, en je post nog steeds in het Mitsubishi Heavy Industries topic.tukker999 schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 20:08:
[...]
Het model RXZ-FTXZ50N is het model van de buitenunit.
Sometimes you need to plan for coincidence
Met welke resolutie stuur jij je temperatuur door ? Ik zit op 0,25 C die elke 30 seconden opnieuw wordt doorgestuurd en heb met de onderstaande setpoints en externe temperatuur geen problemen;Bakko schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 17:13:
Ik zou mijn 25ZS systeem graag meer sturen op vermogen dan op setpoint. Hij hangt in het trapgat dus het gaat me niet om een temperatuur bereiken per se maar gewoon rustig koelen/verwarmen voor een langere tijd. Ik heb een MHI-Ctrl esphome geïnstalleerd en daar de externe thermometer via home assistant aan gekoppeld, die ik ook weer handmatig kan instellen (input number).
Alleen ik kan maar geen combinatie vinden van setpoint en extern temperatuur waarbij het systeem bijvoorbeeld op circa 200W continu blijft draaien. Het lijkt altijd of vol uit te zijn, 600W, of hij bouwt af naar 200W maar gaat dan ook weer uit of pendelen. Heeft iemand dit wel voor elkaar gekregen en tips voor mij? Ik zou graag meer willen sturen op PV opwek dus zoek naar iets meer grip hier op.
Verwarmen setpoint 22,5 C met fanspeed medium; opstarten met <22 graden (anders start de airco niet), na een paar minuten kan die naar 22,75 C. (wanneer de fanspeed naar 5 gaat, niet eerder)
Hiermee gaat die naar minimaal vermogen. Moet de airco echt een koudere woning verwarmen gaat die naar 22,25 - 22,5 C. Hou je de temperatuur te lang op =<22 dan zal de airco stapgewijs naar vol vermogen gaan en fanspeed 6 pakken. Airco komt hier vrijwel niet uit tenzij je 24 doorstuurt voor een langere tijd. Ik heb hierom een flow gemaakt in node red die 10 minuten na het opstarten of wanneer fanspeed 5 bereikt is, de temperatuur 22.25 doorstuurt om te voorkomen dat die doorslaat
Koelen heb ik wat minder ervaring mee aangezien ik dit nog niet vaak heb gedaan. Moeilijkheid zit hierin dat <23 C buiten temperatuur de minimale compressor snelheid omhoog gaat en daarmee ook het pendel gedrag.
Koelen setpoint 23,5 C met fanspeed medium; opstarten met 23,25 C daarna ga ik naar 23 C tot 22,75 C daaronder gaat die nog wel eens pendelen.
Mijn externe temperatuur stuur ik met 0,1 graad precisie, maar ik zie dat ie aan de airco kant toch alles af lijkt te ronden naar 0,25. Die kan dan inderdaad ook beter zelf al met 0,25 graden precisie sturen.
[ Voor 21% gewijzigd door Bakko op 01-09-2025 11:29 ]
Ik zou dan de eerste 10 min even op medium zetten, zo kun je zien wanneer de airco uit de opstart fase is gekomen. Zo kun je de compressor snelheid bepalen, om vervolgens over te gaan naar max fanBakko schreef op maandag 1 september 2025 @ 11:26:
@Grutte Pier @g-j-t Bedankt voor de tips. Ik denk dat hem het er in zit dat ik fan speed in mijn scenario op max had staan. Gezien hij in het trapgat hangt zou ik juist zo veel mogelijk luchtcirculatie willen. Maar dan zal ik daar eens mee gaan spelen. Misschien ook maar eens naar node-red kijken. Ik probeer nu alles home assistant automations te vatten maar dat wordt snel onoverzichtelijk.
Mijn externe temperatuur stuur ik met 0,1 graad precisie, maar ik zie dat ie aan de airco kant toch alles af lijkt te ronden naar 0,25. Die kan dan inderdaad ook beter zelf al met 0,25 graden precisie sturen.
Morgen gaan we voor een paar maanden naar het buitenland en we willen graag de temperatuur in huis op ongeveer 10 graden houden.
Dat zou moeten kunnen met de Night Setback modus, maar als ik die toets indruk gaat de unit VERWARMEN terwijl het hier momenteel al 22 graden is! NA 5 minuten heb ik hem maar weer uitgezet.
Kan het zijn dat ik iets fout doe?
6 x JYM190, 2 x StecaGrid 500 + 6 x JA Solar 290 Percium, Omnik 2k-TL2
Waarom op 10 graden?Klaver 4 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 15:34:
Ik heb een dringende vraag.
Morgen gaan we voor een paar maanden naar het buitenland en we willen graag de temperatuur in huis op ongeveer 10 graden houden.
Dat zou moeten kunnen met de Night Setback modus, maar als ik die toets indruk gaat de unit VERWARMEN terwijl het hier momenteel al 22 graden is! NA 5 minuten heb ik hem maar weer uitgezet.
Kan het zijn dat ik iets fout doe?
Ik neem aan dat je dit wilt als vorstbeveiliging?
Heb je een exemplaar met een wifi module ?
Dan zou je de home leave modus kunnen gebruiken.
Inderdaad als vorstbeveiliging.hvwees schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:06:
[...]
Waarom op 10 graden?
Ik neem aan dat je dit wilt als vorstbeveiliging?
Heb je een exemplaar met een wifi module ?
Dan zou je de home leave modus kunnen gebruiken.
Dus de Night Setback leek me een prima oplossing. De unit (SRK35ZS-WF) heeft Wifi, maar daar heb ik me nog niet in verdiept en vandaag ook geen tijd meer voor.
Dus de vraag blijft waarom Night Setback bij mij niet werkt.
6 x JYM190, 2 x StecaGrid 500 + 6 x JA Solar 290 Percium, Omnik 2k-TL2
Geen idee, ik heb de functie nog nooit gebruikt, ik vind het er nu ook te warm voor om er mee te gaan experimenteren.Klaver 4 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:36:
[...]
Dus de vraag blijft waarom Night Setback bij mij niet werkt.
Inmiddels zijn we onderweg, dus voor de zekerheid heb ik de cv maar ingeschakeld om het huis vorstvrij te houden.hvwees schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:03:
[...]
Geen idee, ik heb de functie nog nooit gebruikt, ik vind het er nu ook te warm voor om er mee te gaan experimenteren.
Als we terug zijn zal ik me er verder in verdiepen.
Evengoed bedankt voor je reactie.
6 x JYM190, 2 x StecaGrid 500 + 6 x JA Solar 290 Percium, Omnik 2k-TL2
Het grootste bezwaar vind ik dat aquarium en planten het niet echt fijn vinden. Dus ik hou het tussen de dertien en vijftien tijdens wintervakanties.
Over het algemeen wordt een huis niet vochtig bij voldoende ventilatie en een graad of wat boven de buitentemperatuur. Opwarmen en afkoelen met maximaal vijf graden per etmaal hou ik dan aan maar dat is eigenlijk nergens op gebaseerd.
Misschien even iets langer dan 5 minuten moeten wachten.Klaver 4 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:36:
[...]
Dus de vraag blijft waarom Night Setback bij mij niet werkt.
Kans bestaat best dat, hoe onlogisch het ook is, het systeem sowieso opstart op verwarmen en pas na paar minuten gaat kijken naar de temperatuursensoren en setpoints. Ik zou het apparaat een kwartiertje de kans hebben gegeven.
PV: 7205Wp. LW-WP: ME SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2D. LL-WP: 3x MHI SRK20ZS-S
Ik ben niet verder gekomen dan 1 binnenunit.
Met geen mogelijkheid kreeg ik de fanrol er uit. ( meerdere filmpjes bekeken )
Ik krijg het lager L wel gedemonteerd, maar het glij-busje R wil niet van de ventilator-as. Busje een beetje ingespoten met WD-40, helaas was ook dit geen oplossing.
Ook met meer kracht was de fanrol niet te demonteren.
Na een uurtje worstelen besloten om de fanrol in gemonteerde toestand te reinigen.
Met een kwastje de gehele fanrol behandeld met een reiniger en afgespoten met warm water.
Fanrol is niet 100% schooon, maar voor mij wel acceptabel
Nog iemand een andere tip voor demontage fanrol ??
:strip_exif()/f/image/IwsOhIV2TjdvkCJMnzVZkEyU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/PCAzN2xf2aY2FXWjPMeaL6AG.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb vandaag het lager links gewisseld, hopelijk is dat voldoende om het tikken van de fan te verhelpen. Zo niet, dan ben ik ook aan de beurt om fanrol te wisselen
Als je WD40 hebt gebruikt zou ik de boel wel even weer invetten. Het nieuwe lager kwam in de verpakking al met een lik vet erin. WD40 lost dat juist op.
[ Voor 35% gewijzigd door ThinkPad op 05-09-2025 19:50 ]
Ja klopt, boutje rechts had ik eerst 2 slagen los gedraaid, later boutje compleet verwijderdThinkPad schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 19:47:
Er zit een schroefje binnenin die je los moet draaienAls je met een zaklamp de fanrol bekijkt helemaal rechts en dan met de hand ronddraait dan kom je op een gegeven moment een opening in de rol tegen (mist één fanblad) en met een lange schroevendraaier kun je dat schroefje dan losdraaien.
Ik heb vandaag het lager links gewisseld, hopelijk is dat voldoende om het tikken van de fan te verhelpen. Zo niet, dan ben ik ook aan de beurt om fanrol te wisselenMaar dat komt ook wel goed. Dacht eerst dat hij via links eruit moest (wat lastig zou worden gezien hij vrij dicht op muur zit), maar met de condensbak eraf heb je aan de onderkant vrij veel ruimte om hem schoon te maken, of eruit te halen idd. Is allemaal best logisch in elkaar gezet die MHI's als je het eenmaal maar weet
Als je WD40 hebt gebruikt zou ik de boel wel even weer invetten. Het nieuwe lager kwam in de verpakking al met een lik vet erin. WD40 lost dat juist op.
Fanrol is dan wel te bewegen van links naar rechts ( ong 5 mm ) , maar toch lukt de complete demontage van de fanrol niet.
Zie filmpje : demontage bij 3 min en 20 sec
YouTube: 三菱重工空调清洗 Mitsubishi heavy industries aircon service
Een motor heb ik ook liggen, daar zit een inkeping (rondom) in de as, ik vermoed dat daar de schroef in valt. Zie 4:06 in het filmpje.
[ Voor 43% gewijzigd door ThinkPad op 05-09-2025 21:45 ]
• filters uitgezogen (niet eens erg veel stof als ik vergelijk met luchtreinigers)
• speciale filters weggegooid
• kwart/half tablet links en rechts van de lamellen in de lekbak gelegd en iets verder geholpen met sateprikker
• lamellen ingespoten met reinigingsfoam
• units op koelen gezet
Heb ook met de endoscoop eens proberen te kijken. Dit is bij een unit met condensslang links aangesloten. Het laat goed zien dat als je een tablet links er langs duwt dat deze recht voor de afvoer terecht komt. Rechts waarschijnlijk ook zoiets.
:strip_exif()/f/image/vVkauFJq0aBSrAFJ8vd2OMDp.jpg?f=fotoalbum_large)
Als die filters geen totale onzin zouden zijn dan zou ik dat wellicht doen.Doesnotcompute schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:11:
Een van de twee filters kun je gewoon uitspoelen onder de kraan en in de felle zon laten drogen he? Die regenereerd voor een tweede leven..
Zowel het allergeenfilter als geurfilter zijn voor elke serieuze toepassing te klein.
De wijze van integratie in het product is ook een lachertje. Lucht wordt nauwelijks door de filters gezogen. Lucht volgt de minste weerstand en dus vooral langs de filters in plaats van er door.
De enige reden dat ze bestaan is de 50+ euro vervangingskosten voor een setje.
Ik heb luchtreinigers met HEPA- en koolstoffilters met vele malen groter oppervlak en capaciteit.
[ Voor 20% gewijzigd door Rukapul op 06-09-2025 19:00 ]
Een lucht reiniger heeft een andere taak dan een airco, die veel meer lucht door zich heen laat stromen.
Weet niemand dit?Technician- schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 19:24:
MHI FDT100 cassettes
Ik wil deze aansturen via MODbus.
Iemand ervaring welke interfacekaart daar in moet?
Welke print/adapter gebruiken jullie voor home automation sturing van MHI wandunits?
Gebruik je de self-clean stand? Gok van niet.Rukapul schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:56:
[...]
Als die filters geen totale onzin zouden zijn dan zou ik dat wellicht doen.
Zowel het allergeenfilter als geurfilter zijn voor elke serieuze toepassing te klein.
De wijze van integratie in het product is ook een lachertje. Lucht wordt nauwelijks door de filters gezogen. Lucht volgt de minste weerstand en dus vooral langs de filters in plaats van er door.
De enige reden dat ze bestaan is de 50+ euro vervangingskosten voor een setje.
Ik heb luchtreinigers met HEPA- en koolstoffilters met vele malen groter oppervlak en capaciteit.
Ah, een andere brakke feature met misleidende naam.Doesnotcompute schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 19:37:
[...]
Gebruik je de self-clean stand? Gok van niet.
De functie zou self-dry moeten heten. En aanstuurbaar moeten zijn via alle interfaces, niet alleen met de afstandsbediening.
De droogfunctie zelf is namelijk wel nuttig en een gemis voor app gebruikers als ondergetekende. Niet alleen voor kans op schimmel, maar ook voor roest. Er zitten namelijk enkele onderdelen in de airco die kunnen roesten (en dat binnen 2 jaar ook al doen).
Wat betreft de filters in combinatie met self-clean: de aangehaalde argumenten gaan daar op vergelijkbare wijze op.
Dat is mogelijkTechnician- schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 19:34:
[...]
Weet niemand dit?
Welke print/adapter gebruiken jullie voor home automation sturing van MHI wandunits?
Je zet in de XY bus een module van Intesis
Dat is de MH-RC-MBS-1
:strip_exif()/f/image/JVk89NPhl4eCmjKktNF0TEzX.jpg?f=fotoalbum_large)
Zei ik ook al, direct onder zijn bericht. Precies dezelfde module. Blijkbaar heeft @Technician- er overheen gelezen.manon schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 20:10:
[...]
Dat is mogelijk
Je zet in de XY bus een module van Intesis
Dat is de MH-RC-MBS-1
[Afbeelding]
Meeste wandunits hebben doorgaans geen XY en lijken maar weinig tweakers het te gebruiken, wellicht omwille van de prijs. In geval van CNS(wat de meeste wandmodellen hebben) zal je een module met CNS aansluiting moeten gebruiken. Of een SC-BIKN2-E die CNS naar XY omtovert.
Voor home automation hoef je niet direct naar modbus te grijpen als dat er bijvoorbeeld niet al ligt. Er zijn meerdere aanbieders van XY naar bijvoorbeeld Loxone of andere systemen.
[ Voor 23% gewijzigd door LED-Maniak op 06-09-2025 21:38 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Oh excuses, had je me wel getagd?LED-Maniak schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 21:31:
[...]
Zei ik ook al, direct onder zijn bericht. Precies dezelfde module. Blijkbaar heeft @Technician- er overheen gelezen.
Meeste wandunits hebben doorgaans geen XY en lijken maar weinig tweakers het te gebruiken, wellicht omwille van de prijs. In geval van CNS(wat de meeste wandmodellen hebben) zal je een module met CNS aansluiting moeten gebruiken. Of een SC-BIKN2-E die CNS naar XY omtovert.
Maar iig bedankt!
Moet wat bestaande wandunits ook
Opnemen in de regeltechniek.
Maar waar koop je een print met directe CNS aansluiting?
Welk systeem wil je met de wandmodellen laten communiceren? Loxone, Home Assistant, KNX achtig ala 1Home?Technician- schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 21:38:
[...]
Oh excuses, had je me wel getagd?
Maar iig bedankt!
Moet wat bestaande wandunits ook
Opnemen in de regeltechniek.
Maar waar koop je een print met directe CNS aansluiting?
Afhankelijk hoe het systeem er uit ziet wat je nu hebt, heb je verschillende merken beschikbaar die converter modules bieden van CNS naar het systeem naar keuze, of generieke modules die verschillende protocollen spreken bijvoorbeeld.
[ Voor 22% gewijzigd door LED-Maniak op 06-09-2025 21:45 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
De hele MHI app is brak. Klinkt allemaal een beetje alsof je niet blij bent met je aankoop en ook niet open gaat zijn voor enige beargumentatie van mijn kant, dus ik ga de moeite verder ook niet nemen daarvoor. Er staat genoeg vermeld met bronnen e.d. op de website van MHI. https://www.mhiaa.com.au/...tre/clean-air-technology/Rukapul schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 19:58:
[...]
Ah, een andere brakke feature met misleidende naam.
De functie zou self-dry moeten heten. En aanstuurbaar moeten zijn via alle interfaces, niet alleen met de afstandsbediening.
De droogfunctie zelf is namelijk wel nuttig en een gemis voor app gebruikers als ondergetekende. Niet alleen voor kans op schimmel, maar ook voor roest. Er zitten namelijk enkele onderdelen in de airco die kunnen roesten (en dat binnen 2 jaar ook al doen).
Wat betreft de filters in combinatie met self-clean: de aangehaalde argumenten gaan daar op vergelijkbare wijze op.
Ik heb nog nooit roest gezien in een MHI wandunit overigens. Laat eens wat fotos zien, dan ga ik eens kletsen met een service engineer van Coolmark oid, die kom ik regelmatig tegen in het veld.
Priva BlueID via modbusLED-Maniak schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 21:39:
[...]
Welk systeem wil je met de wandmodellen laten communiceren? Loxone, Home Assistant, KNX achtig ala 1Home?
Afhankelijk hoe het systeem er uit ziet wat je nu hebt, heb je verschillende merken beschikbaar die converter modules bieden van CNS naar het systeem naar keuze, of generieke modules die verschillende protocollen spreken bijvoorbeeld.
Dat is geen bron. Dat is marketing meuk.Doesnotcompute schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 21:41:
[...]
Er staat genoeg vermeld met bronnen e.d. op de website van MHI. https://www.mhiaa.com.au/...tre/clean-air-technology/
Ik heb nog nooit roest gezien in een MHI wandunit overigens. Laat eens wat fotos zien, dan ga ik eens kletsen met een service engineer van Coolmark oid, die kom ik regelmatig tegen in het veld.
:strip_exif()/f/image/NqI5ZI6H8m7PdIRbbrWVRPno.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 10% gewijzigd door Rukapul op 06-09-2025 23:01 ]
Rukapul schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 22:57:
[...]
Dat is geen bron. Dat is marketing meuk.
[...]
[Afbeelding]
Anyways.. Ik zie het inderdaad. Vreemd, zal eens vragen maar ziet er niet uit als iets ernstigs. Meer verontreiniging die is gaan oxideren. Het staal zelf lijkt niet aangetast. En als je denkt dat de selfclean niets toevoegt, dan zet je hem toch gewoon nog 2 uur op de fan stand, want dat is dan uiteindelijk hetzelfde als je de filters weg gooit. Dat lukt prima met de app.Doesnotcompute schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 21:41:
[...]
"ook niet open gaat zijn voor enige beargumentatie van mijn kant, dus ik ga de moeite verder ook niet nemen daarvoor."
Goed idee. Dat ga ik bij een volgende gelegenheid proberen!M_AW schreef op woensdag 3 september 2025 @ 19:34:
[...]
Misschien even iets langer dan 5 minuten moeten wachten.
Kans bestaat best dat, hoe onlogisch het ook is, het systeem sowieso opstart op verwarmen en pas na paar minuten gaat kijken naar de temperatuursensoren en setpoints. Ik zou het apparaat een kwartiertje de kans hebben gegeven.
6 x JYM190, 2 x StecaGrid 500 + 6 x JA Solar 290 Percium, Omnik 2k-TL2
Hier ook roest zichtbaar bij beide binnenunits, aan de rechter onderzijde van de verdamper.Doesnotcompute schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 21:41:
[...]
De hele MHI app is brak. Klinkt allemaal een beetje alsof je niet blij bent met je aankoop en ook niet open gaat zijn voor enige beargumentatie van mijn kant, dus ik ga de moeite verder ook niet nemen daarvoor. Er staat genoeg vermeld met bronnen e.d. op de website van MHI. https://www.mhiaa.com.au/...tre/clean-air-technology/
Ik heb nog nooit roest gezien in een MHI wandunit overigens. Laat eens wat fotos zien, dan ga ik eens kletsen met een service engineer van Coolmark oid, die kom ik regelmatig tegen in het veld.
( roestvlek op condenswater-lekbak weg kunnen poetsen )
Airco’s hangen nu 3 jaar
Nog even gecontroleerd of ze wel waterpas hangen ivm afvoer condenswater, dit is oke.
Reiniger gebruikt van Advanced ( Ph7, niet corrosief )
Roest lijkt nu minimaal, maar deze foto is gemaakt na de schoonmaak
:strip_exif()/f/image/epck1d359gPIgNA5YZ4luHYu.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 28% gewijzigd door pjotter1965 op 07-09-2025 09:13 ]
Van de week het lager aan de linkerkant vervangen. Het is nu voor 90% weg
Vermoed toch wat onbalans in de fanrol, ik heb er eentje liggen nieuw in doos, misschien die ook nog ‘even’ wisselen.
@hierboven, ik heb units in november vorig jaar opgehangen en zag afgelopen week ook wat roest. Niet zo spannend, is een blikken plaatje aan de zijkant van de warmtewisselaar. De warmtewisselaar is van koper/aluminium, dus daar gebeurt niks mee.
[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 07-09-2025 14:31 ]
Handige tip, ik ben van plan deze winter (of volgend jaar, want ze zien er nog vrij goed uit) ze aan te pakken.ThinkPad schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 19:47:
Er zit een schroefje binnenin die je los moet draaienAls je met een zaklamp de fanrol bekijkt helemaal rechts en dan met de hand ronddraait dan kom je op een gegeven moment een opening in de rol tegen (mist één fanblad) en met een lange schroevendraaier kun je dat schroefje dan losdraaien.
Ik heb vandaag het lager links gewisseld, hopelijk is dat voldoende om het tikken van de fan te verhelpen. Zo niet, dan ben ik ook aan de beurt om fanrol te wisselenMaar dat komt ook wel goed. Dacht eerst dat hij via links eruit moest (wat lastig zou worden gezien hij vrij dicht op muur zit), maar met de condensbak eraf heb je aan de onderkant vrij veel ruimte om hem schoon te maken, of eruit te halen idd. Is allemaal best logisch in elkaar gezet die MHI's als je het eenmaal maar weet
Als je WD40 hebt gebruikt zou ik de boel wel even weer invetten. Het nieuwe lager kwam in de verpakking al met een lik vet erin. WD40 lost dat juist op.
Waarmee vet je de lagertjes in?
4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W
Ziet er hier precies zo uit, ook 3 jaar in gebruik, weinig voor koelen.pjotter1965 schreef op zondag 7 september 2025 @ 08:02:
[...]
Hier ook roest zichtbaar bij beide binnenunits, aan de rechter onderzijde van de verdamper.
( roestvlek op condenswater-lekbak weg kunnen poetsen )
Airco’s hangen nu 3 jaar
Nog even gecontroleerd of ze wel waterpas hangen ivm afvoer condenswater, dit is oke.
Reiniger gebruikt van Advanced ( Ph7, niet corrosief )
Roest lijkt nu minimaal, maar deze foto is gemaakt na de schoonmaak
[Afbeelding]
Zal wel "normaal" zijn...
4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W
O.a. het soms onbeschikbaar raken van de airco's zou hiermee opgelost moeten zijn.
Met de integratie kun je de airco vanuit Home Assistant aansturen via de (vaak) standaard ingebouwde MHI wifi-module ('WF-RAC'). Werkt bij mij prima, gaat via lokale netwerk.
[ Voor 29% gewijzigd door ThinkPad op 08-09-2025 13:22 ]
Ziet er weer netjes uit.pjotter1965 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 11:12:
Vandaag schoonmaak buitenunit , eerste keer sinds 3 jaar.
Conclusie : in de toekomst toch maar schoonmaken om de 2 jaar.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Mag ik vragen welke schoonmaakmiddelen gebruikt zijn? Ik moet namelijk binnenkort ook het dak op (buitenunit hangt nu 2 jaar).
Vertex ( advanced ) te gebruiken voor binnen- en buitenunit…..Wel duur ( 5 lt kan )Starck schreef op woensdag 10 september 2025 @ 11:18:
[...]
Ziet er weer netjes uit.
Mag ik vragen welke schoonmaakmiddelen gebruikt zijn? Ik moet namelijk binnenkort ook het dak op (buitenunit hangt nu 2 jaar).
Anderen gebruiken ook andere middelen, zoals verdunde Dasty. Maar dat durfde ik niet aan.
Auto foams zijn namelijk ph neutraal en hebben als doel vuil verwijderen. 85 eu voor een speciale verdamper foam is dan ook vrij heftig
[ Voor 8% gewijzigd door Grutte Pier op 10-09-2025 12:06 ]
Ik stel 21 graden in, en het wordt 23 graden. Volgens mij kon je dat uitzetten (ooit eens ergens gelezen) maar ik kan het niet terug vinden.
☻/
/▌
/ \
Ook ik ben nu trotse eigenaar van een MHI multisplit systeem.
SCM45ZS-W buitenunit met een
SRK35ZS-WF in de ingang om voornamelijk bij te verwarmen (dit had een 25 moeten zijn maar ergens is er iets fout gegaan…) en een
SRF25ZS-W in de slaapkamer om alleen te koelen.
Aangezien de vloerunit geen WiFi module had heb ik er 2 stuks ESP voor ESPHome bijbesteld via V&A en die werden netjes voorgeprogrammeerd binnen een dag geleverd door AUijtdehaag.
Module in de vloerunit gezet met wat hulp van foto’s die hier in het topic geplaatst waren en werden direct herkent door HA en draaien prima.
Na het inbouwen dacht ik, dat waarschijnlijk één module ook voldoende was geweest aangezien ik nu bijna alle gegevens van de buitenunit al binnen krijg via de unit op de slaapkamer.
Vandaag even wat aan het spelen geweest en wat zie ik daar....de originele module en de ESPHome geven verschillende waardes door voor dezelfde buitenunit.
Iemand dit al gezien? Ik ben het hier op het forum niet tegengekomen.
:strip_exif()/f/image/T4NFfcqnk5CyaUDrntk6qTaS.jpg?f=fotoalbum_large)
Binnenunit uitzetten en de knop onder de binnenunit 30 seconde indrukken tot je twee piepjes hoort.Flappie schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 13:24:
Weet iemand zo hoe je de 2 graden offset van een MHI airco uitzet bij verwamen?
Ik stel 21 graden in, en het wordt 23 graden. Volgens mij kon je dat uitzetten (ooit eens ergens gelezen) maar ik kan het niet terug vinden.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Ze lijken wel precies gekoppeld, maar dan met een offset. Overigens geeft de MHi de temps met een maximale presisie van een kwart graden. dus 10, 10.25, 10.50, 10.75. Dus 10.8 zou niet moeten kunnen.Mdeppie schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:57:
Goedemiddag allemaal,
Ook ik ben nu trotse eigenaar van een MHI multisplit systeem.
SCM45ZS-W buitenunit met een
SRK35ZS-WF in de ingang om voornamelijk bij te verwarmen (dit had een 25 moeten zijn maar ergens is er iets fout gegaan…) en een
SRF25ZS-W in de slaapkamer om alleen te koelen.
Aangezien de vloerunit geen WiFi module had heb ik er 2 stuks ESP voor ESPHome bijbesteld via V&A en die werden netjes voorgeprogrammeerd binnen een dag geleverd door AUijtdehaag.
Module in de vloerunit gezet met wat hulp van foto’s die hier in het topic geplaatst waren en werden direct herkent door HA en draaien prima.
Na het inbouwen dacht ik, dat waarschijnlijk één module ook voldoende was geweest aangezien ik nu bijna alle gegevens van de buitenunit al binnen krijg via de unit op de slaapkamer.
Vandaag even wat aan het spelen geweest en wat zie ik daar....de originele module en de ESPHome geven verschillende waardes door voor dezelfde buitenunit.
Iemand dit al gezien? Ik ben het hier op het forum niet tegengekomen.
[Afbeelding]
Is de compressor frequentie etc wel hetzelfde?
[ Voor 4% gewijzigd door TereZz op 12-09-2025 15:50 ]
Goeie om te pinnen, dat zoekt makkelijker. @Master-T Zou je deze willen pinnen?Kixtart schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 13:27:
Deze (even zoeken op 'offset' in het topic): JBtL in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"
Gaat dus om JBtL in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"
Sometimes you need to plan for coincidence
2024.12 is de laatste versie of mis ik nu iets?ThinkPad schreef op maandag 8 september 2025 @ 12:24:
Er is ook een nieuwe versie van de WF-RAC integratie voor Home Assistant uit.
O.a. het soms onbeschikbaar raken van de airco's zou hiermee opgelost moeten zijn.
Ja dat klopt, maar ondanks de naamgeving is hij 3wk. geleden uitgebrachtCardinal schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 16:40:
[...]
2024.12 is de laatste versie of mis ik nu iets?
1 meting is nog van de originele Wifi module vanaf fabriek en de andere via ESPHome.TereZz schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 15:49:
[...]
Ze lijken wel precies gekoppeld, maar dan met een offset. Overigens geeft de MHi de temps met een maximale presisie van een kwart graden. dus 10, 10.25, 10.50, 10.75. Dus 10.8 zou niet moeten kunnen.
Is de compressor frequentie etc wel hetzelfde?
Heb net via een data export de waardes vergeleken, hier zie je, dat de ESP inderdaad in stappen van 0,25 werkt maar het module vanaf fabriek dit niet doet.
De compressor kan ik dus nog niet vergelijken. Die data zit niet in de FabrieksWiFi.
Blijft raar dat er verschil in zit van meer dan 1°C.
[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 12-09-2025 21:18 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
De buitentemperatuur is toch de temperatuur sensor in de buitenunit. Die geeft hier ook in tienden graden de temperatuur weer.TereZz schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 15:49:
[...]
Ze lijken wel precies gekoppeld, maar dan met een offset. Overigens geeft de MHi de temps met een maximale presisie van een kwart graden. dus 10, 10.25, 10.50, 10.75. Dus 10.8 zou niet moeten kunnen.
Is de compressor frequentie etc wel hetzelfde?
De temperatuurregeling/meting voor het besturen van de binnenunit gaat in kwart 0,25 graden en daarom zijn de meting van de temperatuur daar dan ook in 0,25 graden.
Heb je hem er nog af gekregen? Of niet meer geprobeerd?pjotter1965 schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 18:10:
Vandaag had ik schoonmaak gepland. ( 2 binnenunits / buitenunit )
Ik ben niet verder gekomen dan 1 binnenunit.
Met geen mogelijkheid kreeg ik de fanrol er uit. ( meerdere filmpjes bekeken )
Ik krijg het lager L wel gedemonteerd, maar het glij-busje R wil niet van de ventilator-as. […]
Vriend van mij heeft hetzelfde probleem, fanrol lijkt nog ergens vast te zitten nadat je schroefje los hebt. Hij heeft installateur al gevraagd en die zou het navragen bij MHI maar is nog geen antwoord op gekomen. Je zou zeggen dat er servicedocumentatie is.
Sinds ik alles van esphome mhiacctrl geupdate heb naar de laatste versies zie ik ook 0.3 0.5 0.8 bij temperatuur. Ik gok dat ze het afronden nu op 1 decimaal.TereZz schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 15:49:
[...]
Ze lijken wel precies gekoppeld, maar dan met een offset. Overigens geeft de MHi de temps met een maximale presisie van een kwart graden. dus 10, 10.25, 10.50, 10.75. Dus 10.8 zou niet moeten kunnen.
Is de compressor frequentie etc wel hetzelfde?
Nee, niet meer geprobeerd.ThinkPad schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 08:39:
[...]
Heb je hem er nog af gekregen? Of niet meer geprobeerd?
Vriend van mij heeft hetzelfde probleem, fanrol lijkt nog ergens vast te zitten nadat je schroefje los hebt. Hij heeft installateur al gevraagd en die zou het navragen bij MHI maar is nog geen antwoord op gekomen. Je zou zeggen dat er servicedocumentatie is.
Zag later nog in het bewuste filmpje, dat er een schroevendraaier tussen de fanrol werd gezet. Waarschijnlijk om extra kracht uit te oefenen. Ook dit hielp niet bij mij.
Misschien heeft @flippy nog advies, hij is immers installateur
( zit vooral in algemene topic : L / L warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen )
Nog even AI gevraagd :
1. Locate the set screw:
Find the small screw on the side of the blower wheel that holds it onto the motor shaft.
2. Loosen the set screw:
Use a screwdriver to loosen and remove the screw.
3. Wiggle the blower wheel:
Gently wiggle the blower wheel side-to-side and pull it off the motor shaft.
4. Apply penetrating oil:
If the wheel is still stuck, apply a small amount of penetrating oil (like WD-40) around the shaft and set screw hole to help loosen any rust or seized components. Let it sit for a few minutes before trying to remove the wheel again.
5. Carefully pry:
If the wheel remains stuck, try to carefully pry it from the side using a flathead screwdriver, being very careful not to break the fins or damage the blower assembly.
[ Voor 32% gewijzigd door pjotter1965 op 13-09-2025 09:58 ]
En het kan goed vast zitten ja.
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Ik wil best voor iemand die de formule voor de buitentemperatuur aan kan passen een aantal dagen meten, zodat wij een betere multiplicator vinden die past. Hierbij ga ik er dan vanuit dat wat MHI aan data levert de kloppende data is.LED-Maniak schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 21:17:
De formules die in dat project zijn gekozen voor verschillende sensoren komen niet helemaal overeen met de formules die MHI gebruikt(deze zijn uiteraard niet gepubliceerd door MHI). Dus een van de twee als waarheid aannemen en de ander negeren.
Data die niet klopt maar als waarheid aannemen passen niet bij mijn technische achtergrond (of was het mij OCD brein...hmmm...).
Maar goed, straks zit in de 2de unit ook een ESPHome boardje en dan zie ik het verschil niet meer...
Als je een externe temperatuursensor aansluit op het MHICtrl boardje dan zijn die gelezen waardes tot ver achter de komma. Gebruik je die waardes dan voor aansturing van de binnenunit dan worden die weer afgerond op kwarten of halven.
[ Voor 0% gewijzigd door esphome op 13-09-2025 16:26 . Reden: Oeps ]
Ik zie ook verschil met wat de unit aanlevert, meer data is beter dus als je data aan kan leveren graag! Kan in een dm of als git issueMdeppie schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 11:49:
[...]
Ik wil best voor iemand die de formule voor de buitentemperatuur aan kan passen een aantal dagen meten, zodat wij een betere multiplicator vinden die past. Hierbij ga ik er dan vanuit dat wat MHI aan data levert de kloppende data is.
Data die niet klopt maar als waarheid aannemen passen niet bij mijn technische achtergrond (of was het mij OCD brein...hmmm...).![]()
Maar goed, straks zit in de 2de unit ook een ESPHome boardje en dan zie ik het verschil niet meer...
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
Dat zal best maar verklaard nog geen afwijking van hoger dan zeg maar 0,5 als afrondingsfout.esphome schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 12:26:
@Mdeppie De binnenunit werkt met 0,25 stappen omdat de aansturing ook in 0,25 werkt. De buitenunit geeft waardes terug in tienden.
Als je een externe temperatuursensor aansluit op het MHICtrl boardje dan zijn die gelezen waardes tot ver achter de komma. Gebruik je die waardes dan voor aansturing van de binnenunit dan worden die weer afgerond op kwarten of halven.
Dan is “aannames bij benadering tijdens reverse engineering en dus een net iets verkeerde omrekenfactor” aannemelijker.
Ziet er vandaag trouwens al beter uit dan gistern...ik zal zo de csv data via een DM sturen.LinuZZ schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 12:55:
[...]
Ik zie ook verschil met wat de unit aanlevert, meer data is beter dus als je data aan kan leveren graag! Kan in een dm of als git issue
:strip_exif()/f/image/5GgZjBMZQ1W9PbuH5HFy7wpw.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb in de code gekeken en de ontvangen waarde wordt 94 afgetrokken en dan door vier gedeeld:Mdeppie schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 13:47:
[...]
Dat zal best maar verklaard nog geen afwijking van hoger dan zeg maar 0,5 als afrondingsfout.
Dan is “aannames bij benadering tijdens reverse engineering en dus een net iets verkeerde omrekenfactor” aannemelijker.
outdoor_temperature_.publish_state((value - 94) * 0.25f); // 20240113
//outdoor_temperature_.publish_state(value * 0.327f - 11.4f); // 20231101
Staan er bij jou dan in beide modules dezelfde software? Er zijn verschillende versies geweest van de bovenstaande calculatie. Dat kun je zien aan de "//" die aangeven dat regel nu niet meer actief is.
Update: als de deling door vier is dan heb je inderdaad stappen van 0,25 en 10,75 afgerond is dan 10.8 dit omdat er gekozen is om in tienden weer te geven en niet met twee cijfers achter de komma.
Mijn waarneming strookte dus niet met wat er in de communicatie word gezonden in verpakt bytes.
[ Voor 15% gewijzigd door esphome op 13-09-2025 16:27 . Reden: Toch kwarten ]
Ik snap de vraag over de software niet helemaal.esphome schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 15:58:
[...]
Ik heb in de code gekeken en de ontvangen waarde wordt 94 afgetrokken en dan door vier gedeeld:
outdoor_temperature_.publish_state((value - 94) * 0.25f); // 20240113
//outdoor_temperature_.publish_state(value * 0.327f - 11.4f); // 20231101
Staan er bij jou dan in beide modules dezelfde software? Er zijn verschillende versies geweest van de bovenstaande calculatie. Dat kun je zien aan de "//" die aangeven dat regel nu niet meer actief is.
Update: als de deling door vier is dan heb je inderdaad stappen van 0,25 en 10,75 afgerond is dan 10.8 dit omdat er gekozen is om in tienden weer te geven en niet met twee cijfers achter de komma.
Mijn waarneming strookte dus niet met wat er in de communicatie word gezonden in verpakt bytes.
Ik heb één buitenunit (multisplit) met 2 binnenunits.
Beide binnenunits hebben een andere module maar meten beide de temperatuur van één buitenunit. (buitentemperatuur)
Airco ingang is met een originele MHI Wifi module
Airco slaapkamer is met een ESPHome module, net geleverd.
Ik hoop het zo duidelijk is
Ik ben ook naar deze instelling aan het kijken. Begrijp ik het goed dat dit alleen van toepassing is als de unit op verwamen staat? Zorgt deze instelling ervoor dat als ik bijvoorbeeld 21 graden in stel, zal normaal gesproken de unit opwarmen tot 23 graden (+2) maar na deze instelling ook daadwerkelijk 21 graden aanhouden? Of deze instelling alleen zinvol als je een externe sensor ergens hebt hangen?JBtL schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 11:07:
@Willempie27 Als je de temperatuur kloppend wil krijgen moet je dit even instellen:
[Afbeelding]
Doet verder niets anders dan die 2 graden aanpassing die je nu in hebt gesteld corrigeren. Als je dit doet klopt de thermostaat dus helemaal. Kan deze manier van regelen echt aanraden, de airco loopt erg rustig zo en je kan heel makkelijk testen waar je de sensor het beste kan ophangen, ik gebruik deze sensor trouwens als thermostaat.
https://www.techpunt.nl/e...meter-and-hygrometer.html
Je kan deze ook bij Ali krijgen.
Dit heeft geen impact op koelen of een van de andere modussen?
Hoe activeer je dit nu precies? Moet de unit nu wel of niet aanstaan als je de knop 30 seconden ingedrukt houd? Vind dit niet heel erg duidelijk omschreven.
Is het zo dat de unit na aanpassen rustiger loopt in de verwarm modus?
Gaat het uitzetten weer op dezelfde manier?
Deze offset compenseert (deels) de meetfout van de sensor ingebouwd in de binnenunit. Hij zorgt niet voor ander regel gedrag.glas86 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 09:03:
[...]
Ik ben ook naar deze instelling aan het kijken. Begrijp ik het goed dat dit alleen van toepassing is als de unit op verwamen staat? Zorgt deze instelling ervoor dat als ik bijvoorbeeld 21 graden in stel, zal normaal gesproken de unit opwarmen tot 23 graden (+2) maar na deze instelling ook daadwerkelijk 21 graden aanhouden? Of deze instelling alleen zinvol als je een externe sensor ergens hebt hangen?
Dit heeft geen impact op koelen of een van de andere modussen?
Hoe activeer je dit nu precies? Moet de unit nu wel of niet aanstaan als je de knop 30 seconden ingedrukt houd? Vind dit niet heel erg duidelijk omschreven.
Is het zo dat de unit na aanpassen rustiger loopt in de verwarm modus?
Gaat het uitzetten weer op dezelfde manier?
Het uitzetten van de offset heeft vooral nut bij het gebruik van een externe temperatuursensor omdat de airco de ruimte anders 2 graden hoger gaat verwarmen.
Heb je geen losse sensor, dan zou ik hem aan laten staan.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Ik weet dat de wifi in de binnenunit dan afgekoppeld moet worden, het gaat mij voornamelijk om een betere spreiding van de warmte in de kamer te krijgen. Dit in plaats van de ingebouwde thermostaat in de SRK zelf.
Tevreden met de mogelijkheid om het in de MHI app in te stellen, via bleu tooth?
RC-ES1 en RC-EX3A werken alleen als je daar ook een SC-BIKN2-E bij koopt en dat maakt het een dure aangelegenheid van bijna €400,- (Die SC-BIK is wat lastig weg te werken, flink kastje en je moet een draad in een goot over de muur/plafond laten lopen).dinandus schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 11:55:
Iemand ervaring met de kamer thermostaat van MHI: RC ES1 in combinatie met een SRK35ZSX-WFB?
Ik weet dat de wifi in de binnenunit dan afgekoppeld moet worden, het gaat mij voornamelijk om een betere spreiding van de warmte in de kamer te krijgen. Dit in plaats van de ingebouwde thermostaat in de SRK zelf.
Tevreden met de mogelijkheid om het in de MHI app in te stellen, via bleu tooth?
Als het je puur om de temperatuur gaat, wat dacht je van een tussenoplossing?
https://clima.protoart.ne...heavy-industries-airtoair
Dan kan je je bestaande WF-RAC met wifi blijven gebruiken en heb je een losse externe sensor. Geen thuis automatisering of wat dan ook nodig. Kastje inpluggen, sensor koppelen en klaar.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Meetfout?LED-Maniak schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 09:59:
[...]
Deze offset compenseert (deels) de meetfout van de sensor ingebouwd in de binnenunit. Hij zorgt niet voor ander regel gedrag.
Het uitzetten van de offset heeft vooral nut bij het gebruik van een externe temperatuursensor omdat de airco de ruimte anders 2 graden hoger gaat verwarmen.
Heb je geen losse sensor, dan zou ik hem aan laten staan.

Volgens mij verwarmt de airco gewoon precies tot de ingestelde temperatuur

Semantiek. De verwachte temperatuur wordt niet gehaald op de locatie waar je hem instelt. Niet via de app, niet via de afstandsbediening. Dus noemen we dat een meetfout. MHI compenseert niet voor niets 2 graden. Het is een foute meting ten opzichte van de te verwachte locatie en te verwachten gedrag. Niet voor niets dat veel klanten bij installateurs klagen dat de temperatuur niet gehaald wordt: het strookt niet met de verwachting en is daarom fout.Martin7182 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 12:45:
[...]
Meetfout?![]()
Volgens mij verwarmt de airco gewoon precies tot de ingestelde temperatuurDat je zelf meters lager in een 2 graden koudere bubbel gaat zitten is de airco niet aan te rekenen.
[ Voor 12% gewijzigd door LED-Maniak op 19-09-2025 12:56 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Dank, voor je reactie. Vanwege het feit dat ik geen losse senor heb. Laat ik de instelling voor nu voor wat het is.LED-Maniak schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 09:59:
[...]
Deze offset compenseert (deels) de meetfout van de sensor ingebouwd in de binnenunit. Hij zorgt niet voor ander regel gedrag.
Het uitzetten van de offset heeft vooral nut bij het gebruik van een externe temperatuursensor omdat de airco de ruimte anders 2 graden hoger gaat verwarmen.
Heb je geen losse sensor, dan zou ik hem aan laten staan.
Dat ziet er interessant uit.LED-Maniak schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 12:34:
[...]
RC-ES1 en RC-EX3A werken alleen als je daar ook een SC-BIKN2-E bij koopt en dat maakt het een dure aangelegenheid van bijna €400,- (Die SC-BIK is wat lastig weg te werken, flink kastje en je moet een draad in een goot over de muur/plafond laten lopen).
Als het je puur om de temperatuur gaat, wat dacht je van een tussenoplossing?
https://clima.protoart.ne...heavy-industries-airtoair
Dan kan je je bestaande WF-RAC met wifi blijven gebruiken en heb je een losse externe sensor. Geen thuis automatisering of wat dan ook nodig. Kastje inpluggen, sensor koppelen en klaar.
Is er ook echte ervaring met deze module?
En volgens omschrijving kan je de bestaande wifi module doorkoppelen.
Er is een heel topic hierover, vele tweakers gingen je voor: LED-Maniak in "ClimaControl: Slimme besturing voor airco's"Johan-1986 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 16:17:
[...]
Dat ziet er interessant uit.
Is er ook echte ervaring met deze module?
En volgens omschrijving kan je de bestaande wifi module doorkoppelen.
De huidige wifi module die er al in zit kan je inderdaad blijven gebruiken.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Ik heb een SRK35ZSX-WF en een SRK25ZSX-WF beide in de MHI app staan.
Deze werkte beide prima met de app de afgelopen 2 jaren. (was toen wél lastig om ze werkend met de app te krijgen...)
Nu, na de zomer, wilde ik de units even testen, en de 2.5 unit kan ik gewoon aanzetten met de app, zoals altijd.
De 3.5 unit wil met de app niet starten en krijg na pakweg 10sec fout code 09102-800 en ik zie ook een foute "binnentemperatuur" staan van 28.2 °C, dit is waarschijnlijk de laatst gecommuniceerde temperatuur.
Klik ik op de unit, en zie dus alle instellingen, en wil ik vanuit dít menu de unit starten dan krijg ik na ca 10 sec de foutmelding: 11102-800.
Als ik hier dan wat rond zoek, zie ik dat het met de communicatie te maken heeft, en als een mogelijke oplossing het resetten van de "wifi module".
Ik kan de unit gewoon starten/stoppen met de a.b. en de a.b. staat op E2 (app bediening)
mijn eerste vragen:
-Moet ik dan alles opnieuw instellen? wat toendertijd best een gedoe was om weer te koppelen
-Ben ik dan mijn historie kwijt van mijn verbruik
-tips wat ik kan proberen? of ervaringen?
tia.
10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)
Ik zou beginnen met de unit eens te resetten door de unit even spanningsloos te maken (dmv werkschakelaar of groep aan en uit)Hansieo schreef op zondag 28 september 2025 @ 10:36:
Goedemorgen MHI tweakers.
.....
-tips wat ik kan proberen? of ervaringen?
tia.
Dank voor je snelle response
En ja, ik heb de groep al even UIT gehad voor een slordige 20 minuten, maar heeft helaas niet geholpen.
Ik heb ook nog geprobeerd om via een wifi scanner/analizer te zien of de units uberhaupt een signaal laten zien, maar ook helaas zonder resultaat, ik zie wel mijn modem en router signalen maar niét de MHI's, dus ik zal daar wel een denkfout hebben daar de 2e unit gewoon prima met de app werkt.
Ik heb ook vaag wat gelezen over de "wifi unit" resetten. Is dat een andere procedure?
En heeft dat gevolgen voor de koppeling met de app?
10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)
Onze MHI op de zolder heeft hier last van, de MHI in de woonkamer met een veelvoud aan draaiuur heeft nergens last van.ThinkPad schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 08:54:
Iemand ervaring met een tikkende fanrol? Heb m'n leverancier al aangeschreven, die zei dat er rechts in de fanrol een schroefje zit (op één plek in de fanrol mist een blad waardoor je er met een lange schroevendraaier bij kan) waarmee de fanrol vast zit op de as van de motor. Die beetje losdraaien en dan de fanrol wat verschuiven links/rechts en schroefje weer vastdraaien zou kunnen helpen. Dat schroefje kun je bij als je recht vanaf onderen in de airco kijkt (unit uitzetten en klepjes even met de hand open doen, niet nodig om kappen te verwijderen).
Maar heeft helaas nog niet geholpen en het is uiteraard precies de unit die boven m'n bed hangt die dit issue vertoont. Aan de linkerkant hangt de fanrol volgens mij in een lager, valt die wellicht te vervangen?
Lijkt bij koelen erger te zijn dan bij ventilator-only. Mogelijk toch iets wat uitzet/krimpt.
Ik "los het op" door het lagertje 1a 2x per jaar even te spuiten met WD40, dat combineer ik dat meteen met de schoonmaak van de unit.
Het vreemde is dat als hij eenmaal het begint met tikken de intensiteit ook best wel kan verschillen, vooral op de slaapkamer erg irritant.
[ Voor 5% gewijzigd door revolution-nl op 29-09-2025 21:00 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Het gaat al twee jaar goed, het lagertje is toch al gaar dus als hij helemaal de geest geeft kan ik hem alsnog laten vervangenThinkPad schreef op maandag 29 september 2025 @ 21:18:
Vervangen van lager heeft het bij mij verholpen. Smeren met WD40 zou ik niet doen, af-fabriek zat er in het nieuwe lager een likje vet. En WD40 lost dat juist op.
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
En dan uiteindelijk de warmtewisselaar aan de kant wrikken met stress op de leidingen (en hopen dat alles lekvrij blijft?)?Chatslet schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 06:10:
@TereZz Niet zo zeer met een tikkende fan maar ik weet wel hoe je er bij kunt komen. Gewoon de behuizing open schroeven. Is allemaal vrij eenvoudig vergeleken met een wandmodel.
Ik zou beginnen met een diagnose stellen ipv de hele rommel direct te demonteren... Haal de behuizing eraf en lokaliseer de tik. Is het troep bij de fan; schoonmaken, is het een lager; inspuiten met een speermiddel.TereZz schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:33:
[...]
En dan uiteindelijk de warmtewisselaar aan de kant wrikken met stress op de leidingen (en hopen dat alles lekvrij blijft?)?
Vanaf daar moet je gaan kijken wat nodig is voor demontage fan de rol als je dat nog zou willen, de motor is te verwijderen zonder het de wisselaar los te halen...
Klinkt dit allemaal te spannend, kun je altijd nog een expert inschakelen...
[ Voor 5% gewijzigd door Grutte Pier op 01-10-2025 11:39 ]
Ik had een aangepaste implementatie van de wfrac homeassistant module gebruikt om de indoor en outdoor temperatuur uit te lezen, zonder homeassistent te gebruiken.
Bij de nieuwe airco kreeg ik maar geen gegevens uit de wifi module.
Wat blijkt, in de nieuwe firmware moet je https gebruiken.
https://IP:51443/beaver/command/getAirconStat
Mocht iemand hier ook tegenaanlopen, probeer het eens met https
Not supported this command
[ Voor 8% gewijzigd door Martin7182 op 02-10-2025 14:19 ]
Is het mogelijk om de warmteopbrengst / COP te meten bij de srk.
Stroomverbruik meet ik al via een shelly in home assistant, alleen de warmteopbrengst mis ik nog.
Je hebt nodig de thermische opbrengst, hiervoor heb je nodig;
- Debiet in m3/tijdseenheid, High is stand 8 / medium 5 / low 4 (bij verwarmen). De SRK 35 doet op high 12.3 m3/min volgens de service handleiding, reken ik dit terug naar medium: 7,7 m3/min, low 6,1m3/min. (=aanname)
- Delta T, hiervoor kun ingaande lucht (return temperature) pakken. Uitgaande lucht is moeilijk, er zit niet een sensor in de unit die dit meet. Je kan zelf een sensor plaatsen voor het meest nauwkeurig resultaat. Een matige benadering zou het pakken van de "Indoor (Ubend) HE temp" zijn, deze zit na mijn weten in het midden van het afgifte traject. Dit zou een gemiddelde kunnen zijn van uitgaande lucht temperatuur. Als ik mij eens verveel zou ik dit nog wel eens meten met een thermokoppel (of iemand die zicht geroepen voelt)
Elektrisch vermogen van de ventilator nemen we voor het gemak wel mee als benodigde elektrisch vermogen voor het omzetten naar thermische energie, een hogere fanspeed is hoger afgifte rendement.
Vullen we het in;
Elektrisch gemeten vermogen: 450Watt
Debiet: 7,7m3/min (fanspeed 5)
Delta T: 25C (ingaande lucht: 20C Uitgaande lucht: 45C)
Resultaat; 3,9kW thermische energie wat een COP oplevert van 9,75...
De temperatuur van de lucht is al verhoogd in het eerste deel van de warmtewisselaar en neemt zo ook minder warmte op die in het tweede deel zit.
Dan is het resultaat = Delta temp. * 1.5
Zelf heb ik de binnentemperatuur sensor losgemaakt en die buiten de binnenunit gebracht en zo meet die de temperatuur van lucht die de warmtewisselaar ingaat en niet de warmte die de warmtewisselaar uitstraalt als de sensor nog binnen in de unit zit.
Hierom gaf ik aan dat het een dirty benadering is, er zijn namelijk best wat variabelen die het exact calculeren (voor mij) niet mogelijk maken; de U-bend is een contact sensor op de warmtewisselaar, de passerende lucht heeft deze temperatuur niet. Waar het voor mij ophoud is dat ik het rendement en de begin/eind temperatuur van de wisselaar niet weet. Gemakshalve daarom het midden als uitgaande lucht temperatuur (begin warmte wisselaar is heter, einde is kouder maar niet omgevingstemperatuur)esphome schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 11:50:
Als de HE-temp halverwege de warmtewisselaar zit dan zou je kunnen zeggen dat het tweede deel van de warmtewisselaar nog 50% van de Delta, in temperatuur toevoegt.
De temperatuur van de lucht is al verhoogd in het eerste deel van de warmtewisselaar en neemt zo ook minder warmte op die in het tweede deel zit.
Dan is het resultaat = Delta temp. * 1.5
Geïnstalleerde modules:
SRK60ZSX-WT Binnenunit
SRC50ZSX-W Buitenunit
Probleem:
Stroomonderbreking, hoge stroom
Mogelijke oorzaak:
Compressor staat vast, open fase van compressor, kortsluiting power transistor,
afsluiters dicht
Omschrijving:
De inverter uitgangsstroom (opgenomen stroom compressor) overschrijdt de ingestelde waarde tijdens de opstart van de compressor (het systeem schakelt uit)
Toevallig of niet is afgelopen week ook een peblar laadpaal geïnstalleerd op een aparte 3 fase groep. Toen de foutmelding optrad, was er echter geen EV aangesloten op de laadpaal.
Kan iemand mij in begrijpelijk Nederlands uitleggen wat er is gebeurd? Moet ik installateur terug laten komen?
Ik heb boven een ZS wandmodel en een vloermodel. Sinds kort in de woonkamer een ZSX 35.
Het was me al eerder opgevallen dat de wandunit boven, een binnentemperatuur aangeeft die 2 graden boven de werkelijke temperatuur ligt. Nu kan het tegen het plafond wel iets warmer zijn maar geen 2 graden hier. Het vloermodel geeft wel de goede binnentemperatuur aan.
De nieuwe ZSX geeft ook een binnentemperatuur die 2 graden te hoog ligt.
Nu kan je bij deze units de offset 2 graden verlagen door 30sec op de aan/uit knop van de binnenunit te drukken. Ik las echter dat dit alleen bij verwarmen werkt.
Voordat ik het test is de vraag: Corrigeert dit ook de gemeten binnentemperatuur die (niet toevallig?) ook precies 2 graden te hoog ligt.
Dit is natuurlijk wel te omzeilen door de temperatuur iets anders in te stellen. Als ik een slaapkamer naar 20 graden wil koelen stel ik nu 22 in bijvoorbeeld. De gemeten temperatuur van de binnenunit is dan ook 22. Op andere thermometers is het 20.
De gemeten afwijking is wel erg hoog dus het lijkt bewust.
WP: PUHZ-SW75 YAA + ERST20D-VM2D. PV: 2000 wp +4200 wp
De fout ontstaat door de positie van de interne sensor. Deze zit in de unit verstopt. Warme lucht stijgt en blijft bij je plafond hangen in een bubbel. Daardoor zal de airco altijd een hogere temperatuur meten dan als je op een thermometer kijkt welke lager in de ruimte hangt.g-j-t schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 12:07:
Vraag. Ik heb het hele topic al doorgezocht maar kon het antwoord niet vinden.
Ik heb boven een ZS wandmodel en een vloermodel. Sinds kort in de woonkamer een ZSX 35.
Het was me al eerder opgevallen dat de wandunit boven, een binnentemperatuur aangeeft die 2 graden boven de werkelijke temperatuur ligt. Nu kan het tegen het plafond wel iets warmer zijn maar geen 2 graden hier. Het vloermodel geeft wel de goede binnentemperatuur aan.
De nieuwe ZSX geeft ook een binnentemperatuur die 2 graden te hoog ligt.
Nu kan je bij deze units de offset 2 graden verlagen door 30sec op de aan/uit knop van de binnenunit te drukken. Ik las echter dat dit alleen bij verwarmen werkt.
Voordat ik het test is de vraag: Corrigeert dit ook de gemeten binnentemperatuur die (niet toevallig?) ook precies 2 graden te hoog ligt.
Dit is natuurlijk wel te omzeilen door de temperatuur iets anders in te stellen. Als ik een slaapkamer naar 20 graden wil koelen stel ik nu 22 in bijvoorbeeld. De gemeten temperatuur van de binnenunit is dan ook 22. Op andere thermometers is het 20.
De gemeten afwijking is wel erg hoog dus het lijkt bewust.
Een vloermodel heeft tijdens verwarmen hier dan weer minder last van omdat de warme lucht wederom stijgt.
De offset die standaard bij de wandmodellen aan staat zou ik aan laten staan. Dit is ter compensatie van de meetfout. Airco's van mitsubishi verwarmen standaard 2 graden boven het setpoint. Dit is een beetje natte vingerwerk ter compensatie van de warmtebubbel.
Je kan het probleem oplossen door op een andere positie in de ruimte de temperatuur te laten meten.
De airco gaat hier rustiger van werken en minder vaak aan en uit gaan, wat meer comfort brengt. Dit kan met een wandbediening van mitsubishi zoals de RC-EX3A of bijvoorbeeld met de ClimaControl.
Wil je dat niet, dan zal je de temperatuur "op gevoel" moeten instellen en de werkelijke weergegeven getallen in de app en op de afstandsbediening met een korrel zout nemen.
[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 05-10-2025 12:28 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Dit geluid krijg ik sinds kort bij een fanstand hoger dan 1 met mn vloermodem SRF25ZS-W. Klinkt als onbalans in de fan oid.
Sorry ik zie het toch niet. Ik heb de behuizing er al wel af gehad, maar de warmtewisselaar zit toch echt voor de fan. Dien ik de schroefjes van de warmtewisselaar dan ook los te maken en aan de kant te doen?Chatslet schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 10:04:
Nee is niet nodig, gewoon even de behuizing er af halen dan zie je het vanzelf.
Dit werkt nog steeds prima, nu met het milde weer is er wel warmtevraag, maar gaat de unit wel telkens pendelen. Met de automation in Home Assistant is dat gereduceerd tot één keer per uur:ThinkPad schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 19:46:
[...]
Dank nog hiervoor. Heb met jouw code ernaast nog wat zitten rondklikken in de automation editor en is nu wel gelukt. Heb een script gemaakt om op 3 slaapkamers met één klik de airco's aan te zetten en de kleppen horizontaal/verticaal goed te zetten. Nog niet getest, kids liggen op bed
En ook een anti-pendel automation gemaakt:
[...]
:strip_exif()/f/image/rkBRrMrShIj44t1Rkxq3ETj0.png?f=user_large)
Ik had de trigger eerst op 3 min. staan, maar zag dat dat net te lang was, waardoor hij niet ingreep. Nu met 2m30 wel.YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 - alias: Airco woonkamer heat until pendel id: 5ff1e8be-d6d6-4ffd-a0f2-509a920f7c21 description: "" mode: single triggers: - trigger: numeric_state entity_id: - sensor.kwh_meter_power for: hours: 0 minutes: 2 seconds: 30 below: 100 conditions: - condition: device device_id: f2721617f00c4b1c0fb5f92a6609087d domain: climate entity_id: ac6de17ab8deec12038925ed7c7d22a1 type: is_hvac_mode hvac_mode: heat - condition: numeric_state entity_id: sensor.airco_woonkamer_outdoor above: 10 actions: - device_id: f2721617f00c4b1c0fb5f92a6609087d domain: climate entity_id: ac6de17ab8deec12038925ed7c7d22a1 type: set_hvac_mode hvac_mode: fan_only - action: climate.set_fan_mode metadata: {} data: fan_mode: 1 Lowest target: entity_id: climate.airco_woonkamer - delay: hours: 1 minutes: 0 seconds: 0 milliseconds: 0 - condition: device device_id: f2721617f00c4b1c0fb5f92a6609087d domain: climate entity_id: ac6de17ab8deec12038925ed7c7d22a1 type: is_hvac_mode hvac_mode: fan_only - device_id: f2721617f00c4b1c0fb5f92a6609087d domain: climate entity_id: ac6de17ab8deec12038925ed7c7d22a1 type: set_hvac_mode hvac_mode: heat - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 5 milliseconds: 0 - action: climate.set_fan_mode metadata: {} data: fan_mode: auto target: entity_id: climate.airco_woonkamer
Er valt natuurlijk te discussiëren over het nut hier van, of hij het setpoint in de kamer wel een beetje kan handhaven, of hij hierdoor niet juist hoger in vermogen gaat draaien etc. Maar het feit is wel dat zonder deze automation onderstaand pendelgedrag het resultaat is, en dat lijkt mij sowieso niet bevorderlijk (naast dat het irritant is omdat ik een ZSX heb en bij pauze warmteafgifte die onderste klep steeds *bzzzzzt* omhoog gaat en 3-4 minuten later bij verwarmen weer *bzzzzzt* naar beneden, irritant).
/f/image/gzyWVW8P5u4YZYGA2MRJgRtK.png?f=fotoalbum_large)
Maar de mooiste dagen zijn toch wel zoals onderstaand, helemaal als er dan ook nog wat zon is waardoor de unit volledig op zonnestroom kan draaien:
/f/image/BB6Gie1mFdrVnkDX6ZEUKo4V.png?f=fotoalbum_large)
Komt helaas niet zo heel vaak voor, warmtevraag binnen moet vrij gering zijn en buitentemperatuur ook binnen juiste waardes zodat hij het minimum vermogen niet omhoog gooit.
[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 07-10-2025 20:41 ]
De ZS (non-X) doet helaas hetzelfde, inderdaad irritant. Maakt pendelen bij verwarmen een stuk irritanter dan bij koelen, daar merk ik het meestal niet eens.ThinkPad schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 16:46:
(naast dat het irritant is omdat ik een ZSX heb en bij pauze warmteafgifte die onderste klep steeds *bzzzzzt* omhoog gaat en bij verwarmen weer *bzzzzzt* naar beneden, irritant).
PV: 20x 370Wp DMEGC DM375M6-60HBB panelen (12x Oost / 8x West) = 7400 Wp op een SAJ R5-6K-T2 (6kW) 3-fase string-omvormer
AC: Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZS-W (8kW) multi-spit met 1x SRK50ZS-W (5kW) / 1x SRK35ZS-W (3.5kW) / 2x SRK25ZS-W (2.5kW)