Het MHI L/L warmtepomp/airco topic

Pagina: 1 ... 45 ... 47 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • glas86
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 26-01 15:17
Aladdin schreef op woensdag 26 november 2025 @ 14:36:
[...]


Nee, geen verbruiksmeter naast de P1 meter, maar die geldt voor zowel de zonnepanelen als alle overige apparatuur uiteraard. Ik kan dus helaas niet zien hoeveel de airco zelf verbruikt. Deze zit met een directe kabel naar de meterkast op een aparte groep.
Werk je met de afstandsbediening of met de Smart M Air app (Wi-Fi) module? Waarschijnlijk een open deur maar bij de afstandsbediening moet je deze echt goed richten op de binnenunit zodat je een piep hoort en de instelling ook daadwerkelijk is ontvangen door de unit.

Ik krijg haast het idee dat er wat blijft "hangen". Is het mogelijk om de unit een keer spanningsloos te maken?

  • Aladdin
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 27-12-2025
glas86 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 14:46:
[...]


Werk je met de afstandsbediening of met de Smart M Air app (Wi-Fi) module? Waarschijnlijk een open deur maar bij de afstandsbediening moet je deze echt goed richten op de binnenunit zodat je een piep hoort en de instelling ook daadwerkelijk is ontvangen door de unit.

Ik krijg haast het idee dat er wat blijft "hangen". Is het mogelijk om de unit een keer spanningsloos te maken?
Met spanningsloos maken bedoel je de stop uitzetten en dan weer aan?

Ik heb een weektimer ingesteld op de app, maar doe ook wel eens aanpassingen via de app of via de afstandbediening tussendoor.

  • glas86
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 26-01 15:17
Aladdin schreef op woensdag 26 november 2025 @ 14:52:
[...]


Met spanningsloos maken bedoel je de stop uitzetten en dan weer aan?

Ik heb een weektimer ingesteld op de app, maar doe ook wel eens aanpassingen via de app of via de afstandbediening tussendoor.
Als er aan je airco geen stekker zit en je geen andere mogelijkheid hebt dan kun je inderdaad de groep een keer uitschakelen. Zorg wel dat de airco uitstaat en wacht eventjes voordat je de groep uit zet.

  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:38
ThinkPad schreef op woensdag 26 november 2025 @ 10:43:
@hvwees Hoe zit het met je luchtvochtigheid in huis? Ik ben zoekende naar een luchtbevochtiger omdat bij mij in huis de luchtvochtigheid momenteel 35% is, dat helpt ook niet mee voor de comfortbeleving. Vind het soms met 21 graden gemeten temperatuur in de woonkamer nog steeds kil. Als het 's nachts <5°C is dan laat ik de airco gewoon draaien, maar wel op een iets lager setpoint (0,5 - 1 graad lager).
's Nachts de fan van binnenunit op maximaal en dan swing L/R helpt ook wel om warmte goed te verdelen in de kamer.
De luchtvochtigheid zit wel goed hier in huis. Het is gewoon minder warm als ik kijk op mijn tado thermostaat.

Ik kan wel eens problemen met de fan speed in de nacht, maar op max. gaat hem niet worden, dat ga ik dan horen in de slaapkamer, heb ik niet zoveel zin in.

Bedankt voor je tip.

  • Aladdin
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 27-12-2025
glas86 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 16:27:
[...]


Als er aan je airco geen stekker zit en je geen andere mogelijkheid hebt dan kun je inderdaad de groep een keer uitschakelen. Zorg wel dat de airco uitstaat en wacht eventjes voordat je de groep uit zet.
Heeft helaas ook weinig uitgehaald. Komt het er dus op neer dat bij jullie de unit ook duidelijk hoorbaar is, grotendeels op het hoogste vermogen blaast en dan 85 dB produceert?

  • gertvdijk
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 00:34
Aladdin schreef op donderdag 27 november 2025 @ 12:25:
Heeft helaas ook weinig uitgehaald. Komt het er dus op neer dat bij jullie de unit ook duidelijk hoorbaar is, grotendeels op het hoogste vermogen blaast en dan 85 dB produceert?
Ik heb twee units op het dakterras staan. 1x SRC71ZR-W en 1x SCM50ZS-W. beide op rubberen voeten. Op vol vermogen hoor ik nog altijd amper wat en is het geluid te omschrijven als een subtiele 'raas', vergelijkbaar met wat van de 50km/u-weg komt ernaast. Dan sta ik er op een meter of 1 á 2 vanaf ernaast. Er zit als je erop let wel iets van een bromtoon onder maar die is echt subtiel. Subjectief gezien vind ik het geluid ook minder dan dat wat van de olieauto's af komt die er 50km/u rijden, iets van 25 meter verderop. Ze staan bij mij gericht naar de zijkant, ongeveer 2.5m van de erfgrens, maar de buren hebben daar geen ramen die open kunnen. Het is dus formeel gezien wat tricky, maar ik kan mij niet voorstellen dat hier een gegronde klacht van kan komen in mijn geval en het klinkt in geen geval iets wat in de buurt komt van 80 dB.
Zou het kunnen dat je microfoon iets anders registreert dan wat jij denkt, bijvoorbeeld het geblaas van lucht (ploppen) in plaats van het geluid? Of wellicht is er iets mis met je unit natuurlijk, het is wat lastig vergelijken zo. Wat voor geluid is het dat de boventoon voert? Geruis van lucht die een haardroger zou maken, een pruttel, een brom, ...

[ Voor 4% gewijzigd door gertvdijk op 27-11-2025 13:18 ]

Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog


  • Aladdin
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 27-12-2025
gertvdijk schreef op donderdag 27 november 2025 @ 13:17:
[...]

Ik heb twee units op het dakterras staan. 1x SRC71ZR-W en 1x SCM50ZS-W. beide op rubberen voeten. Op vol vermogen hoor ik nog altijd amper wat en is het geluid te omschrijven als een subtiele 'raas', vergelijkbaar met wat van de 50km/u-weg komt ernaast. Dan sta ik er op een meter of 1 á 2 vanaf ernaast. Er zit als je erop let wel iets van een bromtoon onder maar die is echt subtiel. Subjectief gezien vind ik het geluid ook minder dan dat wat van de olieauto's af komt die er 50km/u rijden, iets van 25 meter verderop. Ze staan bij mij gericht naar de zijkant, ongeveer 2.5m van de erfgrens, maar de buren hebben daar geen ramen die open kunnen. Het is dus formeel gezien wat tricky, maar ik kan mij niet voorstellen dat hier een gegronde klacht van kan komen in mijn geval en het klinkt in geen geval iets wat in de buurt komt van 80 dB.
Zou het kunnen dat je microfoon iets anders registreert dan wat jij denkt, bijvoorbeeld het geblaas van lucht (ploppen) in plaats van het geluid? Of wellicht is er iets mis met je unit natuurlijk, het is wat lastig vergelijken zo. Wat voor geluid is het dat de boventoon voert? Geruis van lucht die een haardroger zou maken, een pruttel, een brom, ...
Ik zou het omschrijven als een stofzuiger die constant staat te blazen. Het is in ieder geval nooit te omschrijven als subtiel helaas.

Ik snap dat het moeilijk te vatten is hoor op basis van wat ik aangeef. Ik was erg benieuwd of andere mensen ook een stofzuiger geluid ervaren wat zo'n 80dB is, aangezien de installateur bij mij aangeeft dat dit normaal is.

  • Beauty1010
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-01 10:49
80 dB volgens de A-karakteristiek, of staat het meetinstrument toevallig op C-karakterestiek? Niet dat het geluid daarmee hoorbaar minder wordt, maar wel de meting in cijfers.

  • glas86
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 26-01 15:17
Aladdin schreef op donderdag 27 november 2025 @ 12:25:
[...]


Heeft helaas ook weinig uitgehaald. Komt het er dus op neer dat bij jullie de unit ook duidelijk hoorbaar is, grotendeels op het hoogste vermogen blaast en dan 85 dB produceert?
Ik heb twee MHI 3.5kw units op de aanbouw staan en herken totaal niet wat je schetst. Geluid is ook een persoonlijke beleving nog los van de feiten in het aantal db. Zelf ben ik erg gevoelig voor geluid, maar kan niet zeggen dat de units overdreven veel herrie maken. Als ik de tuin ga staan en goed luister dan hoor ik ze uiteraard wel. Soms wat met pieken en dalen, maar niet dat ik me bezwaard voel richting mijn omgeving. Wellicht speelt het het feit dat werkerlijk iedereen hier een of meerdere units heeft en ik met dit weer lekker binnen zit ook wel mee :-). Ik merk overigens wel beduidend verschil tussen de unit die al vanaf 07:00 vanochtend aan staat en de unit die sinds twee uurtjes aanstaat, beide op 21 graden. Verder zijn decibel meter apps extreem gevoelig voor allerlei zaken, stond net even buiten en dat ding gaat alle kanten op zelfs van de wind kreeg ik het idee.

Maar wat hoor je dan precies, is dat echt het geluid van een fan of iets anders?

Unit die het langste aan staat zit op realtime verbruik zo rond de 350w, die korter aanstaat zo rond de 650w. Die moet harder werken om de ruimte op temperatuur te krijgen. Laat de unit is een hele dag aan staan wat ervaar je dan?

[ Voor 25% gewijzigd door glas86 op 27-11-2025 16:50 ]


  • Rsport40
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 23:13
Aladdin schreef op donderdag 27 november 2025 @ 12:25:
[...]


Heeft helaas ook weinig uitgehaald. Komt het er dus op neer dat bij jullie de unit ook duidelijk hoorbaar is, grotendeels op het hoogste vermogen blaast en dan 85 dB produceert?
Ik heb hier een 5,0 kW ZSX en een 4,5 kW ZS multi aan de buitenmuur hangen. Wanneer binnen alles op temperatuur is, valt het geluid reuze mee. Maar tijdens het opwarmen – en zeker bij vrieskou – produceren ze wel degelijk flink wat geluid.

Belangrijk om te benoemen is dat er grofweg drie situaties zijn die invloed hebben op de geluidsbeleving:

1. **De unit staat vrij**, bijvoorbeeld op een plat dak en het geluid kan aan alle kanten weg.
2. **De unit hangt tegen een muur**, waardoor het geluid wordt teruggekaatst.
3. **De unit hangt in een hoek**, zoals bij mij, waar het geluid vanaf twee kanten wordt weerkaatst.

Gelukkig houden de buren tijdens vorst meestal hun ramen en deuren dicht. Maar de norm van maximaal 45 decibel op de erfgrens bij vollast is in de praktijk eigenlijk niet te halen.

[ Voor 3% gewijzigd door Rsport40 op 27-11-2025 18:37 ]


  • Rsport40
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 23:13
Als ik de Smart M-Air app gebruik met Wifi , dan reageert de app bij een handeling met een oranje ring die ruim 4 seconde draait. Als ik wifi uitzet op de telefoon en op 5G, dan reageert de app in 1 seconden bij elke handeling.

Je zou verwachten dat het lokale sneller zou werken, dan via buitenaf via de server in Japan.
Hebben jullie dit ook?

(Er is vandaag ook een update uitgekomen voor iOS van de Smart M-Air app)

[ Voor 9% gewijzigd door Rsport40 op 27-11-2025 18:54 ]


  • glas86
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 26-01 15:17
Rsport40 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 18:49:
Als ik de Smart M-Air app gebruik met Wifi , dan reageert de app bij een handeling met een oranje ring die ruim 4 seconde draait. Als ik wifi uitzet op de telefoon en op 5G, dan reageert de app in 1 seconden bij elke handeling.

Je zou verwachten dat het lokale sneller zou werken, dan via buitenaf via de server in Japan.
Hebben jullie dit ook?

(Er is vandaag ook een update uitgekomen voor iOS van de Smart M-Air app)
Voor Android is er ook een app update. Kan zijn dat je Wifi netwerk niet super stabiel is.

[ Voor 4% gewijzigd door glas86 op 27-11-2025 21:25 ]


  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:38
Rsport40 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 18:49:
Als ik de Smart M-Air app gebruik met Wifi , dan reageert de app bij een handeling met een oranje ring die ruim 4 seconde draait. Als ik wifi uitzet op de telefoon en op 5G, dan reageert de app in 1 seconden bij elke handeling.

Je zou verwachten dat het lokale sneller zou werken, dan via buitenaf via de server in Japan.
Hebben jullie dit ook?

(Er is vandaag ook een update uitgekomen voor iOS van de Smart M-Air app)
Voor Android is er ook een update uitgekomen.

Maar ik heb hier geen last van, reageert vrij snel als ik lokaal iets aanpas.

  • spokey
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 26-01 00:24
Rsport40 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 18:49:
Als ik de Smart M-Air app gebruik met Wifi , dan reageert de app bij een handeling met een oranje ring die ruim 4 seconde draait. Als ik wifi uitzet op de telefoon en op 5G, dan reageert de app in 1 seconden bij elke handeling.

Je zou verwachten dat het lokale sneller zou werken, dan via buitenaf via de server in Japan.
Hebben jullie dit ook?

(Er is vandaag ook een update uitgekomen voor iOS van de Smart M-Air app)
Ik heb precies hetzelfde gedrag wanneer ik wifi gebruik, de app starten/laden (iOS) duurt 4-6 seconden en het laden van de airco's ook zoiets, zet ik wifi uit dan duurt de app starten 1-2s en laden van de airco's ook .

MHI SCM60ZS-W, 1x SRK35ZS-WF, 2x SRK25ZS-WF


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Draai alweer een tijd op de laagste snelheid en dat gaat zelf zo goed dat ik de MHI heb laten draaien terwijl ik een paar uur niet thuis was. Die heeft nu al zonder onderbreking gedraaid en het dan een behagelijke temperatuur hier in de kamer.

Nu had ik de afgelopen tijd de waarnemen dat als ik de fan van de binnenunit op maximaal zette dat het verbruik met meer dan 15W daalde.

Nu een test gedaan en het blijkt de expansionvalve (EEV) in de buitenunit minder vaak open en dicht gaat. Die daalde van 48Hz naar 37Hz om zo meer koelmiddel naar de verdampingskamer te laten gaan, dan bij een lagere fan snelheid. Langer open dan ook kan er langs neem ik aan.

  • madbot
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18:40
Naar aanleiding van tips uit de Tweakers groep, forceer ik de laagste modulatie (~12 Hz) op mijn MHI ZSX 50 warmtepomp (45 m2) door een constante temperatuur-deficit van 0.25°C tot 0.5°C te creëren.
Methode: Dit deficit wordt bereikt door de Setpoint op 20°C te zetten en de constante kamertemperatuurwaarde van 22°C te sturen.
Meting: De vloertemperatuurmeting (zie grafiek) verklaart de lagere waarden.
Resultaat: Stabiel verbruik van 197 W (cruisesnelheid), waarmee hoog vermogen wordt vermeden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8TMgCLVcjq7N291kQk0uwCkafSM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pk0RzrBSaWuESVhwOW7HhGOO.jpg?f=fotoalbum_large

  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:45
madbot schreef op zondag 30 november 2025 @ 08:18:
Naar aanleiding van tips uit de Tweakers groep, forceer ik de laagste modulatie (~12 Hz) op mijn MHI ZSX 50 warmtepomp (45 m2) door een constante temperatuur-deficit van 0.25°C tot 0.5°C te creëren.
Methode: Dit deficit wordt bereikt door de Setpoint op 20°C te zetten en de constante kamertemperatuurwaarde van 22°C te sturen.
Meting: De vloertemperatuurmeting (zie grafiek) verklaart de lagere waarden.
Resultaat: Stabiel verbruik van 197 W (cruisesnelheid), waarmee hoog vermogen wordt vermeden.

[Afbeelding]
Ben benieuwd wat dit met je COP doet. De laagste modulatiefrequentie heeft niet altijd de beste efficiëntie, tenminste, zo lees ik het bij L/W WP.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • Hinotori
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 15-01 15:58
GudZ schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:43:
[...]

Ben benieuwd wat dit met je COP doet. De laagste modulatiefrequentie heeft niet altijd de beste efficiëntie, tenminste, zo lees ik het bij L/W WP.
Dus? Als je gaat optimaliseren op je COP, dan zit je waarschijnlijk in een kamer van 25 graden... ik heb net zo'n 5 kW airco en draai met dit weer op 14 Hz om het op temperatuur te houden... als deze stuk gaat, komt er dan ook geen 5 kW terug, want veel te groot.

In engineering there is too much stick and not enough carrot.


  • Super Cow
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 19:49
GudZ schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:43:
[...]

Ben benieuwd wat dit met je COP doet. De laagste modulatiefrequentie heeft niet altijd de beste efficiëntie, tenminste, zo lees ik het bij L/W WP.
Hinotori schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:07:
[...]


Dus? Als je gaat optimaliseren op je COP, dan zit je waarschijnlijk in een kamer van 25 graden... ik heb net
Misschien domme vraag, maar kan je COP zien of berekenen?

1800WP Zuid + 2220WP West | MHI SRK35ZS-W Airco


  • madbot
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18:40
Super Cow schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:43:
[...]


[...]


Misschien domme vraag, maar kan je COP zien of berekenen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kvH-lQjV-QMVgYeIwvxjD5otN-Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QAM0BMGmtHjsouqosp4T5Egb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K80OHWv6u8rrSZuycQbm2JBL77g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2eAJqEDoddX1spTrkxrxqoaE.jpg?f=fotoalbum_large

Hij staat nu uit.

[ Voor 25% gewijzigd door madbot op 30-11-2025 15:27 ]


  • Super Cow
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 19:49
Ik gebruik ook Homeassistent met MHI-AC-Ctrl-ESPHome voor mijn SRK35ZS-W Ik zie dit nergens staan in HA, is dit voor duurdere modellen?, of word er een formule op los gelaten?

1800WP Zuid + 2220WP West | MHI SRK35ZS-W Airco


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21:55
Hinotori schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:07:
[...]


Dus? Als je gaat optimaliseren op je COP, dan zit je waarschijnlijk in een kamer van 25 graden... ik heb net zo'n 5 kW airco en draai met dit weer op 14 Hz om het op temperatuur te houden... als deze stuk gaat, komt er dan ook geen 5 kW terug, want veel te groot.
Dat hoeft niet, je kunt hem ook aan- en uit laten schakelen en verwarmen op een wat hoger vermogen. B.v. 50 % v.d. tijd op 24 rps i.p.v. 100 % op 12 rps. Gemiddeld haal je dan hetzelfde vermogen maar draait de unit efficiënter.

[ Voor 4% gewijzigd door Martin7182 op 30-11-2025 17:06 ]


  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:38
Ik heb net de ClimateControl Module in mijn ZSX ingebouwd, was even gepriegel en wat is het toch eigenlijk een plastic fantastic apparaat, maar goed dat ter zijde.

Het lijkt allemaal te werken, maar er vallen me een aantal dingen op.

De off-set leek al uit te staan, nadat ik de aan/uit knop ingedrukt hield hoorde ik 1 piep (zet je dan weer de offset aan?). Na dat nog een keer te hebben gedaan hoorde ik wel 2 piepjes.

Iets wat nu ook opvalt is dat als ik hem uitzet de "timer" (oranje) led op de unit knippert en de bovenkant gaat niet meer dicht. Heb ik hem niet goed in elkaar gezet of gaat er iets anders mis?

Ik dacht ooit ergens hier een post te hebben gezien met de betekenis van alle knipperende combinaties van de leds, maar ik kan dit niet meer vinden. Heeft iemand dit nog?

  • RudolfR
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:13
@hvwees

Oranje geeft ook een probleem met de kap aan inderdaad.

  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:38
RudolfR schreef op zondag 30 november 2025 @ 18:06:
@hvwees

Oranje geeft ook een probleem met de kap aan inderdaad.
Ah bedankt!

Kap even open en weer dicht gedaan, dat lijkt nu verholpen te zijn.

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 01:17
hvwees schreef op zondag 30 november 2025 @ 17:55:
Ik heb net de ClimateControl Module in mijn ZSX ingebouwd, was even gepriegel en wat is het toch eigenlijk een plastic fantastic apparaat, maar goed dat ter zijde.
MHI loopt wel een beetje achter qua looks ja. Hebben andere merken beter voor elkaar.
De off-set leek al uit te staan, nadat ik de aan/uit knop ingedrukt hield hoorde ik 1 piep (zet je dan weer de offset aan?). Na dat nog een keer te hebben gedaan hoorde ik wel 2 piepjes.
In de laatste firmware versie wordt er automatisch rekening gehouden met alle mogelijke offsets in de unit en hoef je deze niet meer zelf uit te zetten met de knop. Stukje gebruiksvriendelijkheid :)

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • FearMe
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 03:04
Ik draai nu twee dagen op mijn minimum compressorfrequentie(denk ik) van 20Hz door een setpoint van 20C en een vaste kamertemperatuur van 21.75C te hanteren en dat bevalt me wel goed, maar wat als het buiten kouder wordt en/of ik harder wil stoken?
Is de oplossing dan om de thermostaat gewoon normaal te gebruiken, of is er een ander trucje die mogelijk is? Uiteraard probeer ik te voorkomen dat de airco gaat pendelen.

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 01:17
Begrijp ik goed dat je zelf fictieve waardes stuurt? Ik zou altijd proberen de externe thermometer te gebruiken.

Pendelen hoeft geen probleem te zijn. Met dit weer is dit vaak eens per 20min(bij gebruik van externe sensor) of helemaal niet, afhankelijk van de maat van je airco.

[ Voor 18% gewijzigd door LED-Maniak op 01-12-2025 18:53 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • FearMe
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 03:04
Externe thermometer gebruik(te) ik, maar het betreft een kleine, slecht geïsoleerde ruimte en de temperatuur schommelt dan wel heel erg als hij aan het pendelen is. Maar dit is mijn eerste jaar dat ik verwarm met een L/L warmtepomp en ik draai pas een paar dagen MHI-AC-Ctrl, dus ik moet zeker nog wat experimenteren.

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Hier ook een slecht geïsoleerde ruimte en schommelingen zijn echt onaangenaam. Nu ook een vaste compressor snelheid bewerkstelligd en dat geeft een constante input en de temperatuur loopt dan minimaal op na eerste start waar de gewenste temperatuur is bereikt.

Op minimale snelheid zakt dan nu heel langzaam de temperatuur en ik zet de compressor dan een stap hoger door er 0,25 graden van de kamer temperatuur af te halen. Als het straks kouder wordt en de buitenunit zo minder efficient is dan zal er wel hele graden bij komen omdat dan de ruimte dan ook meer afkoelt.

In ieder geval geen last van koude tussen de verwarmingsfases meer omdat de compressor niet meer uitgaat.

  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 26-01 13:00
FearMe schreef op maandag 1 december 2025 @ 17:25:
Ik draai nu twee dagen op mijn minimum compressorfrequentie(denk ik) van 20Hz door een setpoint van 20C en een vaste kamertemperatuur van 21.75C te hanteren en dat bevalt me wel goed, maar wat als het buiten kouder wordt en/of ik harder wil stoken?
Is de oplossing dan om de thermostaat gewoon normaal te gebruiken, of is er een ander trucje die mogelijk is? Uiteraard probeer ik te voorkomen dat de airco gaat pendelen.
Zie mijn post over het sturen op compressor snelheid.

Grutte Pier in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"

  • Dalitso
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 18-01 17:14
Hier sinds kort ook problemen met verschillende foutcodes en uiteindelijk de discharge temperature, waar @Willempie27 al eerder over geschreven heeft. Zie plaatje hieronder. Daarbij komt de "TD-SD" uiteindelijk boven de 180 graden uit. Dat lijkt me echt niet gezond. Binnenkort maar de installateur bellen.

Weet iemand waar een mapping te vinden is van de benamingen onderaan in het plaatje ("TD-SD", "THO-R1") naar begrijpelijke namen, of wat TD-SD betekent? Is dit een probleem van de binnen of buitenunit (of beiden)?

Los hiervan vind ik het vervelend dat de compressor met setpoint 20,5 °C op 20 Hz blijft steken, maar bij setpoint 21 °C helemaal losgaat en tot 60 en en 80 Hz stijgt. Ik zou graag een middenweg vinden, maar ik begrijp nog niet helemaal hoe bijvoorbeeld @esphome regelt op compressorsnelheid. Is het met ClimaControl ook mogelijk om in kwart graden te regelen? Ik lijk alleen maar halve graden in te kunnen stellen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uhylOaJ2RJDrhSY5Emsd7_8-vYw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YHAnpI7S9d2F85gxCAygYarY.png?f=fotoalbum_large

  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 26-01 13:00
Dalitso schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:27:
Hier sinds kort ook problemen met verschillende foutcodes en uiteindelijk de discharge temperature, waar @Willempie27 al eerder over geschreven heeft. Zie plaatje hieronder. Daarbij komt de "TD-SD" uiteindelijk boven de 180 graden uit. Dat lijkt me echt niet gezond. Binnenkort maar de installateur bellen.

Weet iemand waar een mapping te vinden is van de benamingen onderaan in het plaatje ("TD-SD", "THO-R1") naar begrijpelijke namen, of wat TD-SD betekent? Is dit een probleem van de binnen of buitenunit (of beiden)?

Los hiervan vind ik het vervelend dat de compressor met setpoint 20,5 °C op 20 Hz blijft steken, maar bij setpoint 21 °C helemaal losgaat en tot 60 en en 80 Hz stijgt. Ik zou graag een middenweg vinden, maar ik begrijp nog niet helemaal hoe bijvoorbeeld @esphome regelt op compressorsnelheid. Is het met ClimaControl ook mogelijk om in kwart graden te regelen? Ik lijk alleen maar halve graden in te kunnen stellen.

[Afbeelding]
Wat is je setup, heb je een externe temperatuur sensor? Herken dit fenomeen namelijk met de experimenten die ik hiermee heb gedaan.

Kun je een uitdraai maken van de compressor snelheid en return temperature?

  • Dalitso
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 18-01 17:14
Grutte Pier schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:45:
[...]

Wat is je setup, heb je een externe temperatuur sensor? Herken dit fenomeen namelijk met de experimenten die ik hiermee heb gedaan. Kun je een uitdraai maken van de compressor snelheid en return temperature?
Heb je het over de foutcode of over de toename in compressorsnelheid? (of allebei)

Setup is een 7,1 kW buitenunit en een 5,0 kW binnenunit op de zolder en een 3,5 kW binnenunit op de benedenverdieping. Beide zijn voorzien van en ClimaControl besturing en een externe temperatuursensor. Probleem doet zich vooral voor bij setpoint van de benedenunit, aangezien een hoop warmte opstijgt (airco is voor koeling en bijverwarming, niet hoofdverwarming).

Je vraagt om return temperature en compressorsnelheid. Ik weet niet of je wat aan dit grafiekje hebt. Volgens mij kan 'ie z'n warmte aardig kwijt meestal. En de externe temperatuursensor van beneden zit meestal tegen de 19,5 tot 20,3 afhankelijk van of de (niet warmtepomp) vloerverwarming aan staat. Van boven meestal wel tegen de 20,5 omdat veel van de warmte opstijgt. De bovenairco bereikt dus makkelijk het setpoint, terwijl de benedenairco eigenlijk altijd aan staat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MXWppBiKO-d_0wc75yhiAxtXvwc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qDcTjXhB06v52DbTtcvRT4GY.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door Dalitso op 05-12-2025 16:21 ]


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Dalitso schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:27:
Hier sinds kort ook problemen met verschillende foutcodes en uiteindelijk de discharge temperature, waar @Willempie27 al eerder over geschreven heeft. Zie plaatje hieronder. Daarbij komt de "TD-SD" uiteindelijk boven de 180 graden uit. Dat lijkt me echt niet gezond. Binnenkort maar de installateur bellen.

Weet iemand waar een mapping te vinden is van de benamingen onderaan in het plaatje ("TD-SD", "THO-R1") naar begrijpelijke namen, of wat TD-SD betekent? Is dit een probleem van de binnen of buitenunit (of beiden)?

Los hiervan vind ik het vervelend dat de compressor met setpoint 20,5 °C op 20 Hz blijft steken, maar bij setpoint 21 °C helemaal losgaat en tot 60 en en 80 Hz stijgt. Ik zou graag een middenweg vinden, maar ik begrijp nog niet helemaal hoe bijvoorbeeld @esphome regelt op compressorsnelheid. Is het met ClimaControl ook mogelijk om in kwart graden te regelen? Ik lijk alleen maar halve graden in te kunnen stellen.

[Afbeelding]
LED-Maniak had geen positieve ervaringen met het regelen van de MHI met alleen de kamertemperatuur.

Wie weet probeert die het nog een keer en de gebruiker interface is eenvoudig. Je regelt dan alleen met een fictieve kamertemperatuur die de gemeten temperatuur overschrijft. De thermostaat stand is dan irrelevant. De kamertemperatuur is dan een offset ten opzichte van de thermostaat stand in stappen van 0,25 graden en zo heb je meteen ook de kleinst mogelijke stapgrootte.

Om die mode op te heffen verstel je dan de thermostaat als gebruiken en zo valt de MHI weer terug naar normale manier van de temperatuur regelen.

In mijn eigen interface heb ik dan een kenmerk bij de thermostaat weergave staan zodat ik kan zien dat ik via een andere regelaar werk (kamertemperatuur) en dat ik daar de MHI kan regelen.

In jouw grafiek zie ik dat de retrun-air temp. lijn vlak lijkt en dat kan ik niet goed plaatsen.

  • Dalitso
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 18-01 17:14
esphome schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 20:11:
[...]

Je regelt dan alleen met een fictieve kamertemperatuur die de gemeten temperatuur overschrijft.
Ah, okee, duidelijk. Dat kan ik ook wel regelen met ClimaControl zodra het probleem is verholpen.
esphome schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 20:11:
[...]
In jouw grafiek zie ik dat de retrun-air temp. lijn vlak lijkt en dat kan ik niet goed plaatsen.
De grafiek heeft een range van -30 tot 210 (!) graden, en daar is een halve graad opwarming niet meer op te zien. Daarnaast hangt de airco beneden in een trapgat en blaast direct de woonkamer in. Dat zorgt ervoor dat de warmte óf de woonkamer in gaat om daar af te koelen tegen bijvoorbeeld een wat koudere vloer óf direct opstijgt. In ieder geval kan 'ie z'n warmte wel gewoon kwijt.

Ik heb 'm nu weer me de bovenunit samen een halve graad warmer gezet, en het duurt niet lang voordat het pendelen is vanwege de "discharge pipe temperature protection" en af en toe de "High pressure protection control". Duurt deze keer wel langer voordat de compressor helemaal uit gaat vanwege "Discharge pipe temperature anomaly" en "Current safe control of inverter" is nog niet voorbij gekomen.

Maar ik zet 'm maar weer terug naar een setpoint waarop de compressor op 20 Hz blijft draaien, want dit lijkt me niet echt gezond voor het systeem (of denken jullie dat het niet zoveel kwaad kan). Helaas krijg ik het (nog) niet voor elkaar om te kijken wat er gebeurt op een constante (bijvoorbeeld) 40 Hz.

Weet iemand wat TD en TD-SH precies is? Ik heb wel verklaringen eerder gelezen in deze thread, maar werd daar niet echt wijs uit.

(helaas zijn de kleuren weer anders dan de legenda in het vorige plaatje)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6aMUBXDz-nLrXn0SeRI_4UfPIJI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/B0Xu49F0BfF7GLdQcY2YKKMv.png?f=fotoalbum_large

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
TD is "Discharge Pipe Temperature", volgens mij de afgaande leiding vanuit de compressor
TDSH is "Compressor discharge pipe super heat", wat ik er zo lees is het een berekende waarde. Geen idee waar het voor staat.

Bij een defrost knalt de TDSH bij mij (3,5kW ZSX) overigens ook naar 130°C+. TD gaat van 50°C naar 73°C. Nu hij (met +5 buiten) rustig staat te pruttelen op 24Hz is de TD 49°C en de TDSH 30°C

Sensorbenamingen op pag. 10 https://mhi-hvac.co.uk/wp...-Handbook-2021.11-1-1.pdf
Schema van SRK waarin een aantal van de sensoren ook zijn ingetekend: https://www.airco-webwink...W_Technical_Manual_EN.pdf

De "Current safe control of inverter primary current" en "High pressure protection control" meldingen zie ik ook, bij defrosts. En heel incidenteel als hij 's ochtends echt volle porrie aan staat omdat woonkamer ver is afgekoeld. Maar hij blijft altijd draaien, is nog nooit gestopt vanwege een error ofzo.

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 06-12-2025 07:12 ]


  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 26-01 13:00
Ik zou per direct stoppen met je experiment met climacontrol. Je overschrijdt de veilige waardes van de unit op deze manier.

Ik kan niet veel uit je data halen met alle waardes zoals TH. De unit regelt de compressor snelheid obv "gemeten" temperatuur. Wanneer jij het setpoint verhoogd zal de unit daar naar toe willen werken, dit gaat door tot foutcodes aan toe. (ook mijn ervaring met externe sensoren, dit door de vertraging van de deze sensor).

Het lijkt erop dat je return temp blijft staan, verhoog jij je setpoint zal het bovenstaande dus plaatsvinden.

  • Dalitso
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 18-01 17:14
Grutte Pier schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 21:15:
[...]

Ik zou per direct stoppen met je experiment met climacontrol. Je overschrijdt de veilige waardes van de unit op deze manier.
Even zodat ik je goed begrijp, wat bedoel je met "experiment met climacontrol". Want voor zover ik weet (maar corrigeer me graag als dat niet klopt), is het enige wat climacontrol doet een externe termperatuursensor doorgeven en het setpoint via Home Assistant aanstuurbaar maken. Dus in die zin is het enige 'experiment' wat ik doe het setpoint naar 21 graden zetten i.p.v. 20,5 graden. Dat zou ik ook met de afstandsbediening kunnen doen.

Maar als je slechts bedoelt: stop met je airco naar deze toestanden brengen terwijl er iets mee aan de hand lijkt te zijn, dan ben ik het helemaal met je eens. Al zit daarbij wel de kanttekening dat de unit dit eigenlijk zelf op tijd zou moeten afkappen voordat er echte schade ontstaat. Immers had ik niet eens geweten dat dit aan de hand was, als ik dit met de afstandbediening had gedaan (voor zover ik weet).

[ Voor 12% gewijzigd door Dalitso op 05-12-2025 21:55 ]


  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:20
Het gaat om het aanpassen van de gemeten temperatuur met een externe sensor.
De airco verwacht sneller feedback dan de externe sensor geeft op het verhogen van de compressor snelheid. Heb hier iets soortgelijks gehad en gebruik nu gewoon de interne sensor, dit gedrag daarna nooit meer terug gezien.

  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 21:54
Zijn er meer mensen hier met problemen met de standaard integratie in ha?

Lijkt hier wel +- helft vd tijd niet te werken

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 01:17
Grolsch schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 22:58:
Zijn er meer mensen hier met problemen met de standaard integratie in ha?

Lijkt hier wel +- helft vd tijd niet te werken
Is dat sinds de update van MHI afgelopen week?
Nachtapotheker schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 22:16:
Het gaat om het aanpassen van de gemeten temperatuur met een externe sensor.
De airco verwacht sneller feedback dan de externe sensor geeft op het verhogen van de compressor snelheid. Heb hier iets soortgelijks gehad en gebruik nu gewoon de interne sensor, dit gedrag daarna nooit meer terug gezien.
Grutte Pier schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 21:15:
[...]

Ik zou per direct stoppen met je experiment met climacontrol. Je overschrijdt de veilige waardes van de unit op deze manier.
ClimateControl doet niets anders dan wat een RC-EX3A ook doet, met dezelfde snelheid van regelen. Als dat niet lukt schakelt hij zichzelf terug naar de sensor van de binnenunit. De technische diensten van de twee grootste importeurs van MHI van Nederland hebben 'geexperimenteerd' met de ClimaControl en zijn dolenthousiast.

Dat de beveiliging inschakelt komt vaak door een verkeerd gekozen locatie van de sensor. Bijvoorbeeld als iemand de fan op stand 1 zet en de sensor aan de andere kant van de huiskamer 10 meter verderop geplaatst wordt tegen een koude muur. De warmte zal dan nóóit aan de andere kant van de ruimte komen en de airco gaat dan inderdaad zijn compressorsnelheid verhogen. Dit kan ook gebeuren met een officiele RC-EX3A als deze verkeerd is gemonteerd. De sensor zelf is snel genoeg, maar koude straling van de muur en een grotere afstand dan waar de warme lucht kan komen kan funest zijn voor een goede regeling.
Dalitso schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 20:31:
[...]

Ah, okee, duidelijk. Dat kan ik ook wel regelen met ClimaControl zodra het probleem is verholpen.


[...]

De grafiek heeft een range van -30 tot 210 (!) graden, en daar is een halve graad opwarming niet meer op te zien. Daarnaast hangt de airco beneden in een trapgat en blaast direct de woonkamer in. Dat zorgt ervoor dat de warmte óf de woonkamer in gaat om daar af te koelen tegen bijvoorbeeld een wat koudere vloer óf direct opstijgt. In ieder geval kan 'ie z'n warmte wel gewoon kwijt.

Ik heb 'm nu weer me de bovenunit samen een halve graad warmer gezet, en het duurt niet lang voordat het pendelen is vanwege de "discharge pipe temperature protection" en af en toe de "High pressure protection control". Duurt deze keer wel langer voordat de compressor helemaal uit gaat vanwege "Discharge pipe temperature anomaly" en "Current safe control of inverter" is nog niet voorbij gekomen.

Maar ik zet 'm maar weer terug naar een setpoint waarop de compressor op 20 Hz blijft draaien, want dit lijkt me niet echt gezond voor het systeem (of denken jullie dat het niet zoveel kwaad kan). Helaas krijg ik het (nog) niet voor elkaar om te kijken wat er gebeurt op een constante (bijvoorbeeld) 40 Hz.

Weet iemand wat TD en TD-SH precies is? Ik heb wel verklaringen eerder gelezen in deze thread, maar werd daar niet echt wijs uit.

(helaas zijn de kleuren weer anders dan de legenda in het vorige plaatje)

[Afbeelding]
Hoe ziet jouw opstelling eruit? Waar is de sensor geplaatst ten opzichte van de binnenunit? Wat zijn je instellingen en hoe snel zie je de return air(of binnentemperatuur) oplopen?

Zo te zien stijgt in jouw airco in 10 minuten de temperatuur behoorlijk. In die tijd heeft de sensor al ongeveer 120 metingen doorgegeven aan de airco. Dus ik gok dat de sensor of te ver staat, of tegen een koude muur, of totaal uit de flow van de binnenunit.

[ Voor 114% gewijzigd door LED-Maniak op 06-12-2025 00:06 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • 0re0
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 07-01 12:36
Duur dagje vandaag. De hele dag maar de airco op standje low laten draaien om het enigszins behaaglijk te krijgen in mijn jaren 30 woning. 17.500 kwh!
4.5kw airco van Mitshibushi en een 40m2 woonkamer

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/al1OYxamVpkhWc8qJsgGaUjtZkU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hbJlICqIZM6Zzuzb5X8rjJTz.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door 0re0 op 05-12-2025 23:32 ]


  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 01:00
0re0 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 23:25:
Duur dagje vandaag. De hele dag maar de airco op standje low laten draaien om het enigszins behaaglijk te krijgen in mijn jaren 30 woning. 17.500 kwh!
4.5kw airco van Mitshibushi en een 40m2 woonkamer

[Afbeelding]
Veel voor weinig is niet duur😉

[ Voor 198% gewijzigd door RemmyB83 op 05-12-2025 23:37 ]

Pijnacker Oost/West


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 01:17
0re0 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 23:25:
Duur dagje vandaag. De hele dag maar de airco op standje low laten draaien om het enigszins behaaglijk te krijgen in mijn jaren 30 woning. 17.500 kwh!
4.5kw airco van Mitshibushi en een 40m2 woonkamer

[Afbeelding]
17.5 MWh? Daar kan een gemiddeld huis zo'n 6 jaar op draaien. Doe je goed in een dag! :+ stomme punten waar komma's horen.

Wat zou je verbruik met gas en dezelfde temperatuur zijn? Die vergelijking moet je maken natuurlijk. :) Dan kan het zelfs een goedkope dag zijn.

[ Voor 15% gewijzigd door LED-Maniak op 05-12-2025 23:42 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Dalitso
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 18-01 17:14
LED-Maniak schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 23:18:
[...]

Hoe ziet jouw opstelling eruit? Waar is de sensor geplaatst ten opzichte van de binnenunit? Wat zijn je instellingen en hoe snel zie je de return air(of binnentemperatuur) oplopen?

Zo te zien stijgt in jouw airco in 10 minuten de temperatuur behoorlijk. In die tijd heeft de sensor al ongeveer 120 metingen doorgegeven aan de airco. Dus ik gok dat de sensor of te ver staat, of tegen een koude muur, of totaal uit de flow van de binnenunit.
De sensor ligt aan de andere kant van de kamer, maar reflecteert de kamertemperatuur eigenlijk prima. De hoofdverwarming van de kamer is een vloerverwarming. Als de airco een beetje lekker draait (dus niet op 20 Hz maar 40 of 50 Hz) en de vloer is niet al te koud dan warmt het best snel op.

Als de vloer steenkoud is dan kan de airco dat maar moeilijk bijbenen. Dan gaat de buitenunit veel te snel te hard draaien. Iets wat ik ook niet wil, maar ik kan het niet controleren. De MHI lijkt met deze omstandigheden óf 20 Hz óf 65-80 Hz te kiezen met maar een halve graad setpoint verschil. Terwijl 40 tot 50 Hz prima zou zijn als tegelijkertijd ook de vloerverwarming aan gaat, maar dat kan ik (nog) niet controleren.

Maar ik begrijp niet wat je bedoelt met "Dat de beveiliging inschakelt komt vaak door een verkeerd gekozen locatie van de sensor". De airco zou toch gewoon prima om boven de 65 Hz moeten kunnen draaien zelfs als het daar amper warmer van wordt, zonder dat die TD-SH op 140-180 °C uitkomt en de airco eerst naar 20 Hz afschakelt en daarna zelf naar 0 Hz? Ik zou het begrijpen als het zou vriezen en de buitenunit de koude niet kwijt kon, of de return temperature van de binnenunit heel hoog is waardoor die de warmte niet kwijt kan. Maar dat is beide niet het geval.

Mijn conclusie was dat er iets mis is met de installatie en dat ik de installateur moet laten langskomen. Ik begrijp dat de opstelling niet ideaal is, maar hij zou toch gewoon prima een tijdje boven de 65 Hz moeten kunnen draaien in plaats van afschakelen na een paar minuten?

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 01:17
Wat ik aangaf is wat ik het meest voorbij zie komen als gebruikers met dergelijke melding komen.
Uiteraard kan er nog iets anders aan de hand zijn. Staat de fan op auto?

Een hoge tdsh kan dacht ik ook veroorzaakt worden door te weinig koudemiddel. Vaak zie je dat de buitenunit dan ook sneller bevriest. Heb je al eens gemeten hoe warm te lucht is die uit de binnenunit komt als deze op vollast draait?

Als je nog wat wil proberen zou je de temperatuur input weer op de binnenunit kunnen zetten. Of bijvoorbeeld tijdelijk de sensor aan de zijkant van je binnenunit plakken. Er draaien echt al enorm veel MHI airco's op een climacontrol. Als het een probleem met de sensor of module was dan zat mijn mailbox al weken vol.

[ Voor 7% gewijzigd door LED-Maniak op 06-12-2025 00:44 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:20
@LED-Maniak ik heb niks tegen een climacontrol of het gebruik van een externe sensor, begrijp me niet verkeerd. Ik gaf alleen aan soortgelijke problemen te hebben ervaren bij het extern meten en doorgeven van de return air temperatuur en dat ik dit met de interne sensor niet ervaar.
Nou is de regeling hier uitstekend met de interne sensor dus geen probleem, dat kan bij ieder weer anders zijn natuurlijk. Er zijn een hoop factoren die het resultaat kunnen beïnvloeden, zoals je zelf ook al aangaf.

Bij mijn experiment heb ik vooral gezien dat de airco te veel op toert (vanwege tragere feedback van de return air temp tov de interne sensor) gevolg overshoot, terug naar 20hz and repeat. Het lijkt of de unit vrij snel na het oproeren een 0.25gr erbij verwacht anders blijft hij oproeren. Dit gebeurde hier niet altijd, het kwam vooral voor bij het overbruggen van meerdere graden tov setpoint.
Je ziet hier bij de verhoging van setpoint deze morgen dat hij de compressor snelheid behoorlijk dynamisch aanpast aan de return air temperatuur. De externe sensor ook in de grafiek gedraagt zich minder “direct”.
Ik heb de offset van 2 graden aan staan, dus 22 return air is eigenlijk 20.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ACnCkBY6c79Hwux_zoII2mw_OaI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wfq4wx8wQXsCqOpHHvNRJlS2.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 55% gewijzigd door Nachtapotheker op 06-12-2025 07:25 ]


  • pjotter1965
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 21:54
@Dalitso Ik weet niet hoe jouw woning eruit ziet, maar een 5 Kw binnenunit op zolder, vraagt om enige uitleg.

Is er iets veranderd tov vorige jaren of gebruik je de airco’s dit jaar voor het eerst voor verwarmen ?
Gebruik je altijd beide binnenunits gezamenlijk ?

Theoretisch zouden er naast het koudemiddel niet-condenseerbare gassen in het systeem kunnen zitten, die zorgen voor een hogere druk / temperatuur, ( juiste tijdsduur vacumeren )
Theoretisch zou ook een onjuiste warmtewisseling een oorzaak kunnen zijn. Geen omkasting of andere belemmering of vervuiling aanwezig ?

Ik zou als eerste de tips van @LED-Maniak opvolgen ( sensor verplaatsen) Waarschijnlijk verwacht jouw airco een snellere temperatuur verhoging van de ruimte, waardoor de compressor frequentie alsmaar wordt verhoogd

[ Voor 18% gewijzigd door pjotter1965 op 06-12-2025 09:24 ]


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Nachtapotheker schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 07:05:
@LED-Maniak ik heb niks tegen een climacontrol of het gebruik van een externe sensor, begrijp me niet verkeerd. Ik gaf alleen aan soortgelijke problemen te hebben ervaren bij het extern meten en doorgeven van de return air temperatuur en dat ik dit met de interne sensor niet ervaar.
Nou is de regeling hier uitstekend met de interne sensor dus geen probleem, dat kan bij ieder weer anders zijn natuurlijk. Er zijn een hoop factoren die het resultaat kunnen beïnvloeden, zoals je zelf ook al aangaf.

Bij mijn experiment heb ik vooral gezien dat de airco te veel op toert (vanwege tragere feedback van de return air temp tov de interne sensor) gevolg overshoot, terug naar 20hz and repeat. Het lijkt of de unit vrij snel na het oproeren een 0.25gr erbij verwacht anders blijft hij oproeren. Dit gebeurde hier niet altijd, het kwam vooral voor bij het overbruggen van meerdere graden tov setpoint.
Je ziet hier bij de verhoging van setpoint deze morgen dat hij de compressor snelheid behoorlijk dynamisch aanpast aan de return air temperatuur. De externe sensor ook in de grafiek gedraagt zich minder “direct”.
Ik heb de offset van 2 graden aan staan, dus 22 return air is eigenlijk 20.
[Afbeelding]
De return air temp. is trager omdat het een resultaat is wat de MHI teruggeeft na ontvangst van de kamertemperatuur. In de tweede grafiek zit de return air temp best boven de gemeten kamer temperatuur.

De licht groene lijn is dat een derde sensor of de sensor die naar de MHI gezonden wordt? Mij lijkt dat hier de interne sensor wordt gebruikt.

Het zal later in de maand wel een stuk kouder worden en dan krijgen wij weer de defrosts. Mijn ervaring is hoe minder snel de fan in de buitenunit draait des te langer duurt het voordat er een defrost komt. Er gaat immers minder lucht met daarin waterdamp door de warm...koudewissellaar. Als ik merk dat desondanks dat er toch ijsvorming is, zet ik die MHI hoger en dan heb ik binnen de kortste keren een deforst en weer een ijsvrije buitenunit.

  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:20
esphome schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 11:00:
[...]

De return air temp. is trager omdat het een resultaat is wat de MHI teruggeeft na ontvangst van de kamertemperatuur. In de tweede grafiek zit de return air temp best boven de gemeten kamer temperatuur.

De licht groene lijn is dat een derde sensor of de sensor die naar de MHI gezonden wordt? Mij lijkt dat hier de interne sensor wordt gebruikt.

Het zal later in de maand wel een stuk kouder worden en dan krijgen wij weer de defrosts. Mijn ervaring is hoe minder snel de fan in de buitenunit draait des te langer duurt het voordat er een defrost komt. Er gaat immers minder lucht met daarin waterdamp door de warm...koudewissellaar. Als ik merk dat desondanks dat er toch ijsvorming is, zet ik die MHI hoger en dan heb ik binnen de kortste keren een deforst en weer een ijsvrije buitenunit.
Ik overschrijf de gemeten temperatuur door de AC momenteel niet. De gele lijn is wat de airco meet +2 graden offset. De groene lijn is de werkelijke temperatuur gemeten met een BT sensor. Als ik 20 instel op de airco dan wordt het hier ook daadwerkelijk 20 graden, voor mij een externe sensor gebruiken niet nodig, heb er in het verleden wel geëxperimenteerd.

  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 26-01 13:00
Beide, er is iets gekoppeld aan je airco wat invloed uitoefent op de besturing van de unit. Blijkbaar is je totale setup niet in staat de regeling uit te voeren zoals deze in beginsel is uitgewerkt door climacontrol / MHI. Dit komt naar voren doordat je het setpoint verlegt.

Extremen (bijvoorbeeld hoge druk of hoge temperaturen) versnellen de degradatie van je olie en mechanische componenten.

Ik ken Climacontrol niet maar weet wel dat regulier de MHI met een verschil in return temp tov setpoint de compressor snelheid gaat verhogen. Meet de unit vervolgens geen verandering of duurt de verandering te lang zal die de compressor in stappen optoeren. Meer details in Grutte Pier in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"


1 Zoek uit of de return temp wel veranderd, in je gedeelde grafiek lijkt deze namelijk fixed
2 Is dit wel het geval, zit er teveel vertraging in de de opwarming van de sensor die return temperature meet tov wat de unit verwacht. Zoek een andere locatie van de sensor

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Nachtapotheker schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 11:38:
[...]
Ik overschrijf de gemeten temperatuur door de AC momenteel niet. De gele lijn is wat de airco meet +2 graden offset. De groene lijn is de werkelijke temperatuur gemeten met een BT sensor. Als ik 20 instel op de airco dan wordt het hier ook daadwerkelijk 20 graden, voor mij een externe sensor gebruiken niet nodig, heb er in het verleden wel geëxperimenteerd.
De interne sensor met twee graden offset is niet de meest optimale manier om de temperatuur te regelen. Dit omdat de warmte tegen het plafond blijft hangen en daar hangt ook dan de sensor. Of je moet een model hebben die laag gemonteerd wordt op de muur.

Maar goed als het voor jou werkt dan werkt het toch. :)

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 01:17
Wat wel of niet werkt is per persoon en per situatie verschillend.

Ik heb afgelopen week nog iemand geholpen waarbij de installateur het een prachtig idee vond een 5kW MHI airco in een smalle gang/inham van de huiskamer te hangen. Dat ding deed helemaal niets doordat de warmte maar bleef hangen waardoor de interne sensor bijna 30 graden aangaf en hij dus direct na inschakelen afsloeg.

Stukje educatie en een externe sensor twee meter van de airco geplaatst op ooghoogte en de airco draait nu wél door om de huiskamer te verwarmen. Zonder foutmeldingen ;) . Verplaatsen van de airco was uiteraard nog beter geweest, maar dat zat er helaas niet in.

[ Voor 7% gewijzigd door LED-Maniak op 06-12-2025 16:08 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:20
esphome schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 15:38:
[...]

De interne sensor met twee graden offset is niet de meest optimale manier om de temperatuur te regelen. Dit omdat de warmte tegen het plafond blijft hangen en daar hangt ook dan de sensor. Of je moet een model hebben die laag gemonteerd wordt op de muur.

Maar goed als het voor jou werkt dan werkt het toch. :)
Hij hangt hier wel gewoon bij het plafond, maar verder helemaal vrij aan de buitenmuur dus geen last van een warmte bubbel. Denk dat daarom de ‘standaard’ MHI offset met interne sensor goed werkt.

  • Allowee
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 26-01 08:17
Laatste paar dagen eens goed met de app kunnen testen.
Conclusie: setpoint gaat alsnog in hele graden, maar gaat wel naar een x,5C setpoint
app stond 18,5C -> airco op 19,5C
app op 19C -> airco blijft 19,5C
app op 19,5C -> airco gaat naar 20,5C
app terug naar 19C -> airco zakt terug naar 19,5C

Zal binnenkort eens kijken of dat met de afstandsbedieningt een ander beeld geeft.

Ik lees de airco sensor uit via de interne wifi module en de sensor is buiten de unit geplaatst met een kleine offset. Dat kan effect hebben... het kan ook dat het zo is ingebakken in de wifi module en bij normale plaatsing van de sensor dit effect niet echt zichtbaar is.
al met al weer een weekend vermaak gehad

MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, MikroTik cAP AX, SRK25ZS-WF, SRK35ZS-WF


  • LinuZZ
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 20:30
Allowee schreef op maandag 8 december 2025 @ 09:16:
Laatste paar dagen eens goed met de app kunnen testen.
Conclusie: setpoint gaat alsnog in hele graden, maar gaat wel naar een x,5C setpoint
app stond 18,5C -> airco op 19,5C
app op 19C -> airco blijft 19,5C
app op 19,5C -> airco gaat naar 20,5C
app terug naar 19C -> airco zakt terug naar 19,5C

Zal binnenkort eens kijken of dat met de afstandsbedieningt een ander beeld geeft.

Ik lees de airco sensor uit via de interne wifi module en de sensor is buiten de unit geplaatst met een kleine offset. Dat kan effect hebben... het kan ook dat het zo is ingebakken in de wifi module en bij normale plaatsing van de sensor dit effect niet echt zichtbaar is.
al met al weer een weekend vermaak gehad
Er is geen commando om setpoint met een halve graad nauwkeurig naar de airco te sturen, de work-around die gebruikt wordt is de temperatuur sensor van een offset te voorzien

enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk


  • Allowee
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 26-01 08:17
Ja daar was ik al bang voor.
Niemand zal dat ooit doorhebben als ze de app gebruiken en de standaard sensor configuratie.

Het werkt eigenlijk wel prima zo op deze manier. Hooguit dat ik nog eens ga kijken naar een module zodat de aansturing wat meer differentieel heeft ipv de huidige 0,25C, om het onnodig pendelen tegen te gaan

MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, MikroTik cAP AX, SRK25ZS-WF, SRK35ZS-WF


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 21:54
LED-Maniak schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 23:18:
[...]

Is dat sinds de update van MHI afgelopen week?
Wat ik terug kan zien heeft hij het sinds 30 november

Hier het beeld van week 48

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2LJEcGu.png

Hier het beeld van week 49

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0Fj1ITA.png

Hier ingezoomd op een dag

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0AUDOgh.png

Het is niet alleen HA wat dan niet werk, ook de MHI App zelf doet het dan niet.

In principe is er niets veranderd in mijn netwerk, dus ben benieuwd of meer van jullie dit probleem ervaren.
Anders ga ik het probleem toch in mijn netwerk zoeken.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
@Grolsch Ik zie bij één van m'n vijf MHI's hetzelfde bij de grafiek in Home Assistant, ook allemaal gaten in de logging.

Die grafiek van week 48 is mogelijk misleidend, als ik bij mij kijk dan zit daar een omslagpunt in de logging interval.
Vanaf 's ochtends vroeg 30 nov. terug naar eerdere dagen zijn uurwaardes, waarschijnlijk door de recorder setting van Home Assistant waardoor hij bij oudere data gaat middelen.

Het vreemde vind ik dat ik bij m'n 4 andere binnenunits geen of echt zelden gaten in de logging heb :?
Ik vermoed dat er aan de kant van MHI iets veranderd is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BxeeM03IcNUJgtwD1gGhSk91OsA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZPaN7graYML0Y7eaAOOmP8HE.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 10-12-2025 08:41 ]


  • Bakko
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 25-01 21:48
Hebben we het nu over een firmware update voor de units zelfs, of een update van de MHI app?

Wel jammer ergens dit extreem zachte winterweer. Bijna 24/7 op ~130-220 watt kunnen draaien met mijn ZSX35 waarbij het binnen heerlijk net de boven de 20 graden bleef zonder dat je ook maar door had dat de airco aan stond (fan speed 3). Daar had ik anders toch een paar kuub gas per dag voor nodig gehad. Maar bij rond de 12 graden merkte ik meteen dat de airco harder ging werken, dus maar uitgezet totdat het weer afkoelt. @Grutte Pier bedankt voor het delen van jouw logica voor node red, werkt perfect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kRDJru_VBawb9mdjWsNVZmQVpL8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IZbA1GmtihzA7R5MsX9QBMBO.png?f=fotoalbum_large

  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 01:00
@Grolsch
Hier een multisplit met 2 binnenunit's.
Beide binnenunit's draaien lokaal, en missen een enkele datapunt van de ene naar de andere minuut. Als ik naar de buitentemperatuur kijk, zijn de momenten ook verschillend tussen beide unit's.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lNr3I-B7JO0tQElT5Gl8X1tOdT0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o9ez7sSP6y1Q7dBp82FeTgd4.jpg?f=fotoalbum_large

Pijnacker Oost/West


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 21:54
@RemmyB83 / @ThinkPad bedankt voor jullie input.

Omdat ook de MHI app zelf af en toe niet werkt verdacht ik de wifi.

Ik had de airco altijd "gelockt" op 1 fixed AP van unifi.
Deze airco hangt in mijn mancave die los staat van mijn woning, en andere AP's hangen dus in een ander gebouw 10-tallen meters verderop, vandaar dat ik dit ooit (maanden geleden) heb aangepast.

Ik heb dit nu weer terug gezet, en vanaf dat moment tot nu (knock-on-the-wood) heb ik geen gaten meer in mijn logging, en lijkt het continu te werken.

Ze zijn op dit moment aan het schilderen, daarom heb ik de AP laatst ook een keer afgekoppeld, misschien dat het probleem daar ontstaan is.

[ Voor 13% gewijzigd door Grolsch op 10-12-2025 12:29 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
Ah dat verklaart het wellicht, dat doe ik namelijk ook in mijn UniFi setup. Maar bij m’n andere airco’s die het probleem niet hebben doe ik dat ook :P

  • wouterk98
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 25-01 23:42
Hallo,

Ik heb het topic een beetje doorzocht en las een stuk terug dat je de "F modus" kon aanpassen. De unit gaat dan bij het bereiken van de setpoint niet meer heel lichtjes vooruit blazen, maar stopt gewoon met blazen als het goed is. Nu zag ik dat nergens in de handleiding van onze woonkamer unit. Een srk63zr-w.

Ik kan het vervolgens wel instellen via de afstandsbediening, zoals in het screenshot hier gepost. Maar het doet niks. Hij blijft vooruit ventileren na bereiken setpoint. Het heeft heel kort 1 keer gewerkt, maar nu blaast hij gewoon weer continue vooruit. Bij de unit boven werkt het prima, maar juist beneden hebben we hier behoefte aan.

Weet iemand waar dit misschien mis kan gaan en/of wat ik kan doen om dit te laten werken?

  • HugoStiglitz
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 01:35
Goedemiddag allen,

is er een mogelijkheid om van de airco's de wifi om te zetten naar een ander wifi SSID? Of de WFRac te resetten naar fabrieksinstellingen zonder dat de halve airco uit elkaar moet?

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 01:17
HugoStiglitz schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:20:
Goedemiddag allen,

is er een mogelijkheid om van de airco's de wifi om te zetten naar een ander wifi SSID? Of de WFRac te resetten naar fabrieksinstellingen zonder dat de halve airco uit elkaar moet?
Je kan via de afstandsbediening de module in accesspoint of WPS modus zetten. Uitgaande van de -WF variant.

[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 12-12-2025 16:51 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Willempie27
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 15-01 19:10
Dalitso schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 00:21:
[...]


De sensor ligt aan de andere kant van de kamer, maar reflecteert de kamertemperatuur eigenlijk prima. De hoofdverwarming van de kamer is een vloerverwarming. Als de airco een beetje lekker draait (dus niet op 20 Hz maar 40 of 50 Hz) en de vloer is niet al te koud dan warmt het best snel op.

Als de vloer steenkoud is dan kan de airco dat maar moeilijk bijbenen. Dan gaat de buitenunit veel te snel te hard draaien. Iets wat ik ook niet wil, maar ik kan het niet controleren. De MHI lijkt met deze omstandigheden óf 20 Hz óf 65-80 Hz te kiezen met maar een halve graad setpoint verschil. Terwijl 40 tot 50 Hz prima zou zijn als tegelijkertijd ook de vloerverwarming aan gaat, maar dat kan ik (nog) niet controleren.

Maar ik begrijp niet wat je bedoelt met "Dat de beveiliging inschakelt komt vaak door een verkeerd gekozen locatie van de sensor". De airco zou toch gewoon prima om boven de 65 Hz moeten kunnen draaien zelfs als het daar amper warmer van wordt, zonder dat die TD-SH op 140-180 °C uitkomt en de airco eerst naar 20 Hz afschakelt en daarna zelf naar 0 Hz? Ik zou het begrijpen als het zou vriezen en de buitenunit de koude niet kwijt kon, of de return temperature van de binnenunit heel hoog is waardoor die de warmte niet kwijt kan. Maar dat is beide niet het geval.

Mijn conclusie was dat er iets mis is met de installatie en dat ik de installateur moet laten langskomen. Ik begrijp dat de opstelling niet ideaal is, maar hij zou toch gewoon prima een tijdje boven de 65 Hz moeten kunnen draaien in plaats van afschakelen na een paar minuten?
Dit is zeker niet inorde. Als deze boven de 100 of 105 komt zou de compressor langzamer moeten gaan draaien en bescherming van de compressor. Zak die nog niet dan zou die uit moeten schakelen. Zo'n temperatuur zou helemaal niet mogelijk moeten zijn. Let ook op dat de olie nu gedegradeerd is bij deze temperaturen. Heb je hem al lang in bedrijf?

  • Marc Both
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 20-01 09:07
Sinds zaterdag hangen mijn airco's: 1x 6.3 (6.3 kW buitenunit) in de woonkamer en 2x 2.3 kW (4 kW buitenunit) in de kantoor+slaapkamer
Eerste indruk, wat een heerlijk stille apparaten. In de stilste stand maakt mijn laptop meer herrie :-)

Ik heb hem nu een middagje op kantoor aanstaan. Heb een (externe) temperatuursensor in mijn kantoor staan en lees via een Shelly energymonitor het realtimeverbruik af. In Home Assistant kan je die mooi aan elkaar knopen en dan zie ik het volgende gedrag.

De airco pendelt zo'n elke 10 minuten. Temperatuur staat ingesteld (op de airco zelf) op 19,5, dus hij schiet steeds heel even aan om te voorkomen dat de temperatuur zakt. Unit is ingesteld op de silent modus.

Het klinkt voor mij heel logisch dit; ik vermoed dat hij gewoon niet "langzamer" kan draaien en dat dit de minimale inspanning is die hij überhaupt kan leveren. Online lees ik van alles over pendelen. Vandaar mijn benieuwdheid of dit gewoon verwacht gedrag is, of dat ik ergens nog wat moet tweaken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b9EQY3b2J_G8wvPJ3zWx01lBmes=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GJYeMw4WEll0joT9Kk7ZEzlE.png?f=fotoalbum_large

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
Probeer de unit op de slaapkamer ook eens aan te zetten (of op de ventilatormodus). Mijn SCM41 kan op 180W draaien om 3 slaapkamers op 17 graden te houden. Met maar één unit ingeschakeld lukt dat niet.

  • FutureTrunksZ
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22-01 21:38
Ik heb een single split SRC50ZSX en een multi split SCM71ZS. Wanneer de single split binneunit gedurende 10 minuten >= de doeltemperatuur meet gaat de compressor naar 0 hz en gaat de single split op ventilatorstand 1 doordraaien tot er weer warmtevraag is en de buitenunit weer gaat draaien.

De multisplit daarentegen lijkt zoveel mogelijk te willen draaien. Als ik 1 van de 4 units op verwarmen heb staan en de temperatuur is bereikt blijft de buitenunit gewoon op 20hz doordraaien terwijl er geen vraag naar warmte is. Op een gegeven moment gaat die wel naar 0 hz en als er dan warmtevraag komt wil het voorkomen dat die naar 20 hz gaat en vervolgens de binnenunit gewoon bijna gesloten blijft (thermo-off) dus geen warmte uit lijkt te blazen. Kan iemand dit verklaren?

  • Willempie27
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 15-01 19:10
FutureTrunksZ schreef op maandag 15 december 2025 @ 19:45:
Ik heb een single split SRC50ZSX en een multi split SCM71ZS. Wanneer de single split binneunit gedurende 10 minuten >= de doeltemperatuur meet gaat de compressor naar 0 hz en gaat de single split op ventilatorstand 1 doordraaien tot er weer warmtevraag is en de buitenunit weer gaat draaien.

De multisplit daarentegen lijkt zoveel mogelijk te willen draaien. Als ik 1 van de 4 units op verwarmen heb staan en de temperatuur is bereikt blijft de buitenunit gewoon op 20hz doordraaien terwijl er geen vraag naar warmte is. Op een gegeven moment gaat die wel naar 0 hz en als er dan warmtevraag komt wil het voorkomen dat die naar 20 hz gaat en vervolgens de binnenunit gewoon bijna gesloten blijft (thermo-off) dus geen warmte uit lijkt te blazen. Kan iemand dit verklaren?
Hij blijft doordraaien omdat de ruimte niet warmer wordt dan de ingestelde temperatuur. De single split wordt wel warmer de hij gaat naar 0 hz. Dit komt waarschijnlijk omdat de multisplit bleeding heeft. Hij lekt dus warmte naar de andere kamers. De fan draait niet maar er gaat zeker warmte verloren.

  • FutureTrunksZ
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22-01 21:38
wouterk98 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 16:42:
Hallo,

Ik heb het topic een beetje doorzocht en las een stuk terug dat je de "F modus" kon aanpassen. De unit gaat dan bij het bereiken van de setpoint niet meer heel lichtjes vooruit blazen, maar stopt gewoon met blazen als het goed is. Nu zag ik dat nergens in de handleiding van onze woonkamer unit. Een srk63zr-w.

Ik kan het vervolgens wel instellen via de afstandsbediening, zoals in het screenshot hier gepost. Maar het doet niks. Hij blijft vooruit ventileren na bereiken setpoint. Het heeft heel kort 1 keer gewerkt, maar nu blaast hij gewoon weer continue vooruit. Bij de unit boven werkt het prima, maar juist beneden hebben we hier behoefte aan.

Weet iemand waar dit misschien mis kan gaan en/of wat ik kan doen om dit te laten werken?
Ik denk dat we van unit moeten wisselen. Ik heb één van mijn units ingesteld op Fp maar hij blijft doodleuk 5 minuten op fan speed 0 draaien en dan 20 seconden op fan speed 1 om vervolgens weer naar 0 te gaan en dat herhaald zich steeds. Bij mij heeft Fp het ook één keer even gedaan maar sindsdien niet meer...

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
Weet iemand ook hoe je bij een ZSX de bewegingssensor kan uitschakelen? Ik stook 24/7, maar zie dat hij kamertemperatuur laat terugzakken zodra er geen beweging is: ThinkPad in "ClimaControl: Slimme besturing voor airco's"

Vervelende is dat hij dan 's ochtends zodra we beneden komen, hard gaat blazen. Stroomverbruik ligt dan ook een aantal uur weer stuk hoger omdat hij het warmteverlies moet compenseren. En hij moet bijstoken op een moment dat buitentemperatuur laag is, dus slechte COP.

Zo simpel als een plakbandje erover zal het wel niet zijn :+ Want dan ziet hij helemaal geen beweging meer en krijg ik mogelijk onvoorspelbare resultaten wat setpoint betreft?

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 18-12-2025 09:52 ]


  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 01:37
ThinkPad schreef op donderdag 18 december 2025 @ 09:51:
Weet iemand ook hoe je bij een ZSX de bewegingssensor kan uitschakelen? Ik stook 24/7, maar zie dat hij kamertemperatuur laat terugzakken zodra er geen beweging is: ThinkPad in "ClimaControl: Slimme besturing voor airco's"

Vervelende is dat hij dan 's ochtends zodra we beneden komen, hard gaat blazen. Stroomverbruik ligt dan ook een aantal uur weer stuk hoger omdat hij het warmteverlies moet compenseren. En hij moet bijstoken op een moment dat buitentemperatuur laag is, dus slechte COP.

Zo simpel als een plakbandje erover zal het wel niet zijn :+ Want dan ziet hij helemaal geen beweging meer en krijg ik mogelijk onvoorspelbare resultaten wat setpoint betreft?
Werkt de sensor niet alleen in eco-stand?

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
Sjamo schreef op donderdag 18 december 2025 @ 09:57:
[...]


Werkt de sensor niet alleen in eco-stand?
Die gebruik ik niet eens :) Op pagina 12 en 15 van de handleiding staat wat beschreven over die sensor, maar ik wil hem in z'n geheel niet gebruiken, nooit.

  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 01:37
ThinkPad schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:02:
[...]

Die gebruik ik niet eens :) Op pagina 12 en 15 van de handleiding staat wat beschreven over die sensor, maar ik wil hem in z'n geheel niet gebruiken, nooit.
Maar waar lees jij dat die sensor gebruikt wordt anders dan in de eco-functie?

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21:55
@ThinkPad het effect is veel kleiner als bij ECO. Weet je zeker dat het met de bewegingssensor te maken heeft? Heb je b.v. meer logs waarop hetzelfde effect is te zien, maar op andere tijdstippen?

  • Kalentum
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 21:36
ThinkPad schreef op donderdag 18 december 2025 @ 09:51:
Weet iemand ook hoe je bij een ZSX de bewegingssensor kan uitschakelen? Ik stook 24/7, maar zie dat hij kamertemperatuur laat terugzakken zodra er geen beweging is: ThinkPad in "ClimaControl: Slimme besturing voor airco's"

Vervelende is dat hij dan 's ochtends zodra we beneden komen, hard gaat blazen. Stroomverbruik ligt dan ook een aantal uur weer stuk hoger omdat hij het warmteverlies moet compenseren. En hij moet bijstoken op een moment dat buitentemperatuur laag is, dus slechte COP.

Zo simpel als een plakbandje erover zal het wel niet zijn :+ Want dan ziet hij helemaal geen beweging meer en krijg ik mogelijk onvoorspelbare resultaten wat setpoint betreft?
Ik kwam iets tegen in de service manual pagina 62 https://mitsubishi.kh.ua/...oads/2021/12/scm50zsw.pdf

Geen idee of dat werkt?

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
Thanks, die ga ik als ik thuis ben even proberen. @Sjamo @Martin7182 Ik zag het een nacht eerder ook, valt precies samen ook met tijdstippen dat we in/uit woonkamer gaan.

  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 01:37
ThinkPad schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:42:
Thanks, die ga ik als ik thuis ben even proberen. @Sjamo @Martin7182 Ik zag het een nacht eerder ook, valt precies samen ook met tijdstippen dat we in/uit woonkamer gaan.
Kan het zijn dat er op dat moment luchtbeweging komt door een deur die geopend wordt bijvoorbeeld? Onze unit hangt dicht bij de deur waardoor dat invloed heeft.

Maar ik volg dit. De bewegingssensor en de eco op dit type binnenunit is mijn minst favoriete onderdeel. Wat mij betreft is de eco-functie onder de maat.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
De woonkamerdeur gaat de hele dag door wel open/dicht. Afzuigkap tijdens koken trekt ook de nodige warmte uit de kamer. Maar dan zakt het setpoint niet zo ver terug.

Ik ben er wel van overtuigd dat het die sensor is. Hopelijk kan ik hem via die procedure uit de servicehandleiding uitzetten. Zit er niet op te wachten dat hij zich met de regeling gaat bemoeien. Wordt vervolgd.

  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 01:37
ThinkPad schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:50:
De woonkamerdeur gaat de hele dag door wel open/dicht. Afzuigkap tijdens koken trekt ook de nodige warmte uit de kamer. Maar dan zakt het setpoint niet zo ver terug.

Ik ben er wel van overtuigd dat het die sensor is. Hopelijk kan ik hem via die procedure uit de servicehandleiding uitzetten. Zit er niet op te wachten dat hij zich met de regeling gaat bemoeien. Wordt vervolgd.
De enige afwijking die k hier lijk te zien in wat de unit doet, is dat hij op ingestelde temperatuur 18 graden anders reageert dan op een hoger ingestelde temperatuur. Het lijkt bijna een soort eco-functie op zich.

  • Vizjee
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 23-01 15:22
Beste allen,

Ik werd door een andere Tweaker geattendeerd op deze topic. Ik had zelf een vraag elders gesteld die ik hier even kopieer. Ik hoop dat dit het goede topic is en jullie mij kunnen helpen met het probleem of een volgende stap.

Vraag:
Wij hebben 4 jaar geleden ons huis gekocht waar een warmtepomp van Mitsubishi geinstalleerd is in 2018.
Nooit problemen mee gehad en staat in de winter gewoon aan. Echter is gister einde dag ineens het display wat binnen in huis hangt uitgevallen. Het was daarom koud in huis deze ochtend.

Ik heb de meterkast gecontroleerd maar de groep staat gewoon aan. De werkstekker staat ook op aan.

Ik heb het display unit niet van de muur gehaald om de draden te controleren, maar het lijkt mij heel raar als dit ineens niet meer goed is aangesloten.

Zoals gezegd heeft de warmtepomp het altijd goed gedaan maar lijkt door een 'kapotte' display het niet meer te werken.

Ik heb geen foto gemaakt van het model warmtepomp, ik doe dat als ik 16:00 thuis ben.

Foto RC-E5 display, die niet aan gaat en ook niet een reset kan uitvoeren:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LR_mWnfXR5f5gL3Bw-wbXn1aKSQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PJMLYiz1JBrDHHM0dvFWfV46.jpg?f=fotoalbum_large

  • TereZz
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 18:43
@Vizjee En als je op de unit zelf kijkt? Zitten daar nog knoppen? Werkschakelaar?

  • Vizjee
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 23-01 15:22
TereZz schreef op donderdag 18 december 2025 @ 13:31:
@Vizjee En als je op de unit zelf kijkt? Zitten daar nog knoppen? Werkschakelaar?
Werkschakelaar staat netjes op ON, op de unit zelf heb ik nog niet kunnen kijken. Ik kwam er vanochtend voor ik naar werk ging achter aangezien het koud was beneden. De buitenunit lijkt op onderstaand plaatje, modelnaam kan ik thuis even opzoeken. Waar zou ik op deze unit kunnen kijken?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zROsofJnaGeKvDzUwBmWrvgTctg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/LmVl65WYopTgUNCQOdxfQHhG.jpg?f=user_large

  • TereZz
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 18:43
Je binnenunit. Heeft ook lampjes en een knopje.

  • Vizjee
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 23-01 15:22
TereZz schreef op donderdag 18 december 2025 @ 13:41:
Je binnenunit. Heeft ook lampjes en een knopje.
Ik kom hier einde dag op terug! Dankjewel. Het is voor mij de eerste x dat ik onderzoek hoe alles zit.

edit: @TereZz of bedoel je de binnenunit naast de cv die lijkt op een ketel? Daar hangt een zwart doosje onder met groene lichten: Power ON

[ Voor 21% gewijzigd door Vizjee op 18-12-2025 14:10 ]


  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15:49

fxs81

Julianadorp

ThinkPad schreef op donderdag 18 december 2025 @ 09:51:
Weet iemand ook hoe je bij een ZSX de bewegingssensor kan uitschakelen? Ik stook 24/7, maar zie dat hij kamertemperatuur laat terugzakken zodra er geen beweging is: ThinkPad in "ClimaControl: Slimme besturing voor airco's"

Vervelende is dat hij dan 's ochtends zodra we beneden komen, hard gaat blazen. Stroomverbruik ligt dan ook een aantal uur weer stuk hoger omdat hij het warmteverlies moet compenseren. En hij moet bijstoken op een moment dat buitentemperatuur laag is, dus slechte COP.

Zo simpel als een plakbandje erover zal het wel niet zijn :+ Want dan ziet hij helemaal geen beweging meer en krijg ik mogelijk onvoorspelbare resultaten wat setpoint betreft?
Heb dat ook al een keer uitgezocht maar kon niets vinden wat de sensor uitschakeld, andere modus zoals bv eco werkte ook niet. Ik zou dat afplakken gewoon eens proberen. Hier verder geen last van, wij stoken alleen overdag.

WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid


  • Vizjee
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 23-01 15:22
@TereZz ik heb een hybride warmtepomp L/W die de CV helpt warm te worden. Op de CV zelf zie ik geen rare codes. Op gas kan ik gewoon bijverwarmen maar juist met deze temperaturen wil ik de warmtepomp gebruiken. Ik kan het onderwerp verplaatsen naar het L/W topic als dat gewenst is.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
Kalentum schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:40:
[...]


Ik kwam iets tegen in de service manual pagina 62 https://mitsubishi.kh.ua/...oads/2021/12/scm50zsw.pdf

Geen idee of dat werkt?
Mijn remote (RLA502A704) heeft niet de knop ‘HI POWER’ zoals daar beschreven helaas :-(

Ik ga proberen de bewegingssensor even af te plakken en kijken wat dat doet.

@renzo4000 @fxs81

  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 01:37
ThinkPad schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:08:
[...]

Mijn remote (RLA502A704) heeft niet de knop ‘HI POWER’ zoals daar beschreven helaas :-(

Ik ga proberen de bewegingssensor even af te plakken en kijken wat dat doet.

@renzo4000 @fxs81
Heb jij geen "hi"? Die zit hier onder mode, bij eco.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
Nee, hi/eco is bij mij één knop (zie ook foto’s als je mijn typenummer in Google gooit) en dus een andere knop dan beschreven in de procedure op blz. 62 van die service manual hierboven.

Ik ga niet zomaar klooien in een of ander servicemenu als ik niet weet of het wel klopt. Als ik naar de inhoudsopgave kijk dan is het ook een setting voor een kanaalunit.

De knop “function setting” helemaal linksonder op de remote heb ik ook niet overigens.

Stickertje zit inmiddels over de sensor. Merk tot nu toe geen negatieve gevolgen. Morgenochtend zien wat hij vannacht gedaan heeft.

[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 18-12-2025 17:02 ]


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
Gistermiddag de bewegingssensor van de ZSX afgeplakt, ik zie vannacht iig niet meer dat hij terugzakt tot onder het setpoint *O* Dat deed hij de twee nachten er voor wel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-7FUniBIlobfXm-3HS2PnXVOZc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zoUdzGwyEhHxNa7jbHD66LHY.png?f=fotoalbum_large

De stijging vanaf 3:00 heb ik geen verklaring voor. Stroomverbruik/frequentie compressor blijven gelijk in die periode. Buitentemperatuur is tussen 4:00 en 6:00 gedaald met 1 graad. Ik moet ook nog iets spelen met de offset van de ClimaControl, staat nu op -0,7 waardoor er lichte overshoot is. Ik ga hem op -0,5 zetten zodat ik hopelijk meer op setpoint uitkom.

@renzo4000 @svenk91 @Stefandj100

[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 19-12-2025 09:16 ]


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21:55
Je zou toch juist verwachten dat de unit nu 24/7 op een halve graad onder setpoint regelt. Want de sensor ziet geen beweging meer als je er toch bent. Of regel je dit (nu vaste) verschil weg met ClimaControl?

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
Martin7182 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:17:
Je zou toch juist verwachten dat de unit nu 24/7 op een halve graad onder setpoint regelt. Want de sensor ziet geen beweging meer als je er toch bent. Of regel je dit (nu vaste) verschil weg met ClimaControl?
Ja zou je wel zeggen, maar zo werkt het schijnbaar niet. Misschien wordt dat mechanisme pas geactiveerd als er een keer beweging gezien is.

  • Shadow_Zero
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 24-01 11:09
Maakt het qua stroomverbruik nog uit als je de temperatuur hoger instelt? Of is dat dan gelijkwaardig, maar hij verwarmt langer om de ingestelde temperatuur te bereiken? Ik heb mijn schoonouders te loge, die zetten hem dan in hun slaapkamer even op 25 graden voordat ze gaan slapen (slaapkamer is dan ergens in de 16 graden), maar zetten hem ook voortijdig weer uit. Ik vraag me af of het zuiniger is, of niet uit maakt als ze hem bijv. op 20 zouden zetten.

  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 01:00
Shadow_Zero schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 00:47:
Maakt het qua stroomverbruik nog uit als je de temperatuur hoger instelt? Of is dat dan gelijkwaardig, maar hij verwarmt langer om de ingestelde temperatuur te bereiken? Ik heb mijn schoonouders te loge, die zetten hem dan in hun slaapkamer even op 25 graden voordat ze gaan slapen (slaapkamer is dan ergens in de 16 graden), maar zetten hem ook voortijdig weer uit. Ik vraag me af of het zuiniger is, of niet uit maakt als ze hem bijv. op 20 zouden zetten.
Maakt niet veel uit. Met 4 graden verschil tussen de kamertemperatuur en setpoint, zal de airco ook op max vermogen opstarten. Maar zal vervolgens wel eerder af toeren dan bij setpoint 25. Verschil zal dus op een korte run erg klein zijn.

Pijnacker Oost/West


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:55
Martin7182 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:17:
Je zou toch juist verwachten dat de unit nu 24/7 op een halve graad onder setpoint regelt. Want de sensor ziet geen beweging meer als je er toch bent. Of regel je dit (nu vaste) verschil weg met ClimaControl?
Nog weer wat meetdata van vannacht, ik kan het nog niet echt duiden. Rode box is toen we op bed lagen. Mogelijk toch sensor niet goed genoeg afgeplakt (zit nu een papieren stickertje overheen, misschien moet ik een stukje dik papier gebruiken). Of idd wat jij zegt, dat hij nu anders regelt. Want hij laat hem nu ook weer tot -0,5 van setpoint terugzakken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eXfEeF73rjTaMVjnSuWd91W40NY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yFLNKdIcms9ZqqmwDGbif7ir.jpg?f=fotoalbum_large

Buitentemperatuur is in dat tijdsvak met 2 graden gedaald. Stroomverbruik compressor is vanaf 23:30 - >8:00 gelijk geweest.

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21:55
Nu wordt het wel interessant. Maar als hij nu anders regelt, dan verwacht je continue een -0.5 graden offset. Dat verklaart niet de stijging rond 7:30. Er kan in theorie natuurlijk ook een hele andere oorzaak zijn.
Pagina: 1 ... 45 ... 47 Laatste