Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 37 38 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 18:48
Inderdaad, als je het met de standaard koel instellingen niet red dan zijn je leidingen wellicht te ver uit elkaar en heb je dus feitelijk te weinig vermogen of de pomp te klein etc. Als je daar nu tegenaan loopt kun je het beste de zon gaan weren van buitenaf door screens, of een overstek of rolluiken. Warmte die niet naar binnen komt hoeft er ook niet uit natuurlijk.

Hier werkt het allemaal weer voortreffelijk. Woning voelt heerlijk koel en kids slapen prima. De extra screens zorgen ervoor dat de slaapkamers bijna niet meer opwarmen waar dit zonder screens overdag toch bijna 2 graden opwarmde wat wel weer terug gekoelt werd door de vloerkoeling maar nu blijven de temps veel stabieler en zit ik op max 0,4 graden opwarming.
Screens blijven de hele dag nu dicht.

[ Voor 35% gewijzigd door GeeMoney op 25-05-2026 11:24 ]


  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 18:56
Het is inmiddels 23.7 in de woonkamer en ook in de slaapkamers is het substantieel warmer dan het gevraagde setpoint van 20.

Iemand enig idee welke concrete settings ik nog kan aanpassen om het koelvermogen te vergroten. Als ik het goed bereken koel ik nu maar met 1,5kW terwijl de specs van mijn unit veel hoger zijn.

Gevoelsmatig is de flow richting de bron wel erg laag. Kan ik die zelf aanpassen en zo ja: heeft dat zin,welke parameter is dat en draait de boel dan niet in de soep? Heb in het stookseizoen de CV pomp naar 90% gezet uit efficiency overwegingen. Dat dien ik nu ongedaan te maken zeker als ik meer wil koelen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lOXpb4uQqR8O_GpsaJf3C-BPNxk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OtQBbFuX67rWByR1iUWs7oMk.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door Homer-Simpson op 25-05-2026 18:25 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 25-05 21:34
@Homer-Simpson 20 graden wordt het hier nooit.

21,5 in de woonkamer en slaapkamer nu en 23 graden bovenste verdieping onder plat dak. De woonkamer en slaapkamer heeft vloerkoeling en de vloer erboven wordt gekoeld. “Plafond koeling”.

Je koelvermogen klopt. Dat is wat je mag verwachten. Het is alleen veel meer als je het 30 graden laat worden binnen. (Verschil tussen aanvoer en ruimtetemperatuur bepaald het vermogen).

Heb je zonwering?

[ Voor 15% gewijzigd door vliegnerd op 25-05-2026 19:18 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:09
Homer-Simpson schreef op maandag 25 mei 2026 @ 18:22:
Het is inmiddels 23.7 in de woonkamer en ook in de slaapkamers is het substantieel warmer dan het gevraagde setpoint van 20.

Iemand enig idee welke concrete settings ik nog kan aanpassen om het koelvermogen te vergroten. Als ik het goed bereken koel ik nu maar met 1,5kW terwijl de specs van mijn unit veel hoger zijn.

Gevoelsmatig is de flow richting de bron wel erg laag. Kan ik die zelf aanpassen en zo ja: heeft dat zin,welke parameter is dat en draait de boel dan niet in de soep? Heb in het stookseizoen de CV pomp naar 90% gezet uit efficiency overwegingen. Dat dien ik nu ongedaan te maken zeker als ik meer wil koelen?

[Afbeelding]
Opvallend dat je cv supply de 18,0 niet haalt. Hoe staat jouw 202 "Offset cooling setpoint (K)"? Die heb ik hier op 4 staan en met 21,5 setpoint voor koelen is cv supply bij mij strak (de minimale) 18,0. Scheelt toch weer 0,7K koelvermogen tov jouw situatie. (En hier in huis is het ook gewoon 21,5 beneden en 23,5 op zolder)

Wat zijn jou bron in/uit waardes? Zeker zo aan het begin van de zomer moet ie gemakkelijk 12gr water uit de grond omhoog halen.

  • JoppeA
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 08:16
Ik heb een vraag over het koelen. De well-pump blijft bij mij urenlang op 1% staan, en er lijkt amper flow te zijn. CV pump staat constant op 70%, maar er lijkt maar geen water de vloerverwarming ingepompt te worden, want die CV supply temp blijft staan op 21.54 graden, terwijl het in de kamer toch ruim 3 graden warmer is dan de gevraagde temperatuur. Ook het water uit de bron lijkt koud genoeg, maar het lijkt dus alsof het systeem geen actie neemt om daadwerkelijk nieuw koud water rond te gaan pompen. Iemand een die of er wat verkeerd staat in de settings? Heel af en toe lijkt het systeem wel aan de slag te gaan (bijvoorbeeld gisterenavond), maar ook nu lijkt het me dat er nog best wat winst te halen valt met nieuw koud water in de vloer.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Label   Value
Outside temp (°C)   26
Boiler temp down (°C)   42.3
Boiler temp up (°C) 53.81
Evaporator temp (°C)    20.11
Suction gas temp (°C)   21.97
Compressed gas temp (°C)    25.42
Liquid temp (°C)    23.52
Temp to source (°C) 19.74
Temp from source (°C)   12.21
CV supply temp (°C) 21.54
CV return temp (°C) 21.36
CV pressure (Bar)   1.67
Compressor current (A)  0
Current e-element (A)   0
Pressure switch 0
Tariff  0
Condensation protection 0
Spare input 0
Correction measurement delta source temperature (K) 0.57
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 70
Well pump (%)   1
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%)  100
CV_DHW or cooling temp valve (%)    100
Compressor  0
Element 0
Trickle heating 0
Error   1
Free cooling    1
Expansion valve (pls)   0
Room temp (°C)  23.57
Requested room temp (°C)    20.5
Heat demand thermost. (%)   0
Status  4
Sub_status  255
Blockage    0
Calculated evaporation temp CV (°C) 21.11
Calculated CV condensation temp (°C)    24.78
Calculated evaporation temp DHW (°C)    21.11
Calculated condensation temp DHW (°C)   24.78
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation    0
Compr block (sec)   0
Elek block (sec)    0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec)  0
Boiler for _ nadraai (sec)  0
Delay electr (sec)  0
Min running time compr (sec)    0
Drain time (sec)    0
EV pressure offset (sec)    0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec)    0
Low pressure timer (sec)    0
Compressor start (sec)  0
Compr power on delay (sec)  0
Delay cv start (sec)    0
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec)    0
Adaptive overheat (K)   5.5
adaptive fifo index 31
Fault highest priority  0
UTC time    1
Max CV return temp (°C) 10
Source pump speed free cooling mode 1
Compressor in Cv mode   0
Compressor in boiler mode   0
Element in CV mode  0
Element in boiler mode  0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked   0
Bleeding mode blocked   0
Electr element blocked  0
Electr element DHW blocked  0
Compressor blocked  0
Off mode active 0
CV mode active  0
Boiler mode active  0
Free cooling mode active    1
CV pump prime   0
Well pump prime 0
Element released    0
Additional cooling release  0
CV enabled  0
Free cooling enabled    1
Tariff low from thermostat  0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat  0
Comfort selected on thermostat  1
Boiler blocked from thermostat  0
Boiler boost from thermostat    0
Heat demand total (%)   0
E-consumption during stand-by (kWh) 0
E-consumption during heating (kWh)  0
E-consumption during DHW (kWh)  0
E-consumption during cooling (kWh)  0
Preheat tap water   0
Element blocked during retry    1
Pi error sourceflow 0
Current source valve position (%)   0
Utc Time offset (min)   120
Free cooling block time (min)   0
Cooling temp control valve setpoint (%) 100
CO valve position (%)   0
HRU blowout temp (°C)   28
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C)   19.74
Source pump flow setpoint (l_h) 1000
Well pump speed at compr (%)    0
Source pump speed at free cooling (%)   1
Well pump speed at airreg (%)   0
Free cooling mode   1
Time CO valve start position (sec)  0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec)   0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
Blocking time trickle low after CV operation (sec)  0
Block time pre-heating tap water (sec)  0
Slow start well pump (sec)  0
Source return temperature too low (sec.)    0
Source flow control period (sec)    0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)  9
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min)    0
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
Select  Index   Description Current Minimum Maximum      
    0   Not used        0   65535       
    1   Hardware configuration      0   -1      
    2   Year of commissioning       2009    2099        
    3   Date of commissioning       101 3112        
    4   Max manaul opeation time (min)      0   480     
    5   Frost temp (°C)     -20 10      
    6   Offset for forst temp (K)       1   5       
    7   Differential vorst temp electrical element (K)      0   10      
    8   Outdoor sensor      0   1       
    9   Reserve (sec.)      0   0       
    10  Switch-on delay (sec)       0   10      
    11  Heatpump capacity (kW)      0   10      
    12  Bounded CH-power (%)        5   100     
    13  Period time CH mode (uur)       0   18      
    14  Max CH temp MFT     10  70      
    15  Type Current measure circuit        0   3       
    16  Function spare input I5     0   1       
    17  Function errorrelay (D8) output     0   1       
    18  Speed expansion valve (ticks)       1000    10000       
    19  Max open expansion valve (puls)     0   2000        
    20  Extra closing pulses (puls)     0   40      
    21  Waiting time first valve adjustment (sec)       30  300     
    22  Expansion valve corrention interval (sec)       5   30      
    23  Min pluse expansion valve at start (puls)       10  200     
    24  Min opening expansion valve (puls)      10  2000        
    25  Postition expansion valve start compressor (puls)       10  1500        
    26  Position expansion valve pressure equalization (puls)       10  2000        
    27  Pressure equalization time (sec)        0   180     
    28  Postition expansion valve 5 - 30 (puls)     10  1500        
    29  Postition expansion valve 5 - 50 (puls)     10  1500        
    30  Postition expansion valve 10 - 30 (puls)        10  1500        
    31  Postition expansion valve 10 - 50 (puls)        10  1500        
    32  Pulse openen expansion valve (pls_K)        1   50      
    33  Pulse closing expansion valve (pls_K)       1   50      
    34  Max. number of correction pluse (puls)      50  250     
    35  Overheating (K)     3   6       
    36  Min deviation for adjustment (K)        0.5 1       
    37  Max gain        0.5 3       
    38  Min gain        0.1 1       
    39  Calculate start opening expansion valve     0   1       
    40  Adaptive overheating expansion valve active     0   1       
    41  Max setpoint overheating (K)        6   7       
    42  Min setpoint overheating (K)        4   5.5     
    43  Min overheating step up (K)     0   1       
    44  Max overheating step up (K)     0   1       
    45  Min overheating step Adaptive down (K)      0   1       
    46  Max overheating step Adaptive down (K)      0   1       
    47  Increase adaptive overheating limit (K)     0   2       
    48  Decrease adaptive overheating limit (K)     0   2       
    49  Delay after adaptive overheating adjustment (Sec)       0   300     
    50  Corretion measured evaporation temperature (K)      -3  1       
    51  Undercooling corretion 20 °C (K)        1   5       
    52  Undercooling corretion 60 °C (K)        1   10      
    53  Min evaporation temperature pumping off (°C)        -5  5       
    54  Minimum evaporation temperature (°C)        -11 5       
    55  Maximum condensation temperature (°C)       60  80      
    56  Maximum compressed gas temperature (°C)     80  120     
    57  Maximum compressed gas temperature overheating (K)      20  60      
    58  Normal compressor temp trickle heating (°C)     0   50      
    59  Reduced compressor temp trickle heating (°C)        0   50      
    60  Minimum time normale trickle heating (uur)      0   48      
    61  Low boilertemperature reduced trickle heating (°C)      5   60      
    62  Free cooling interval time (min)        10  540     
    63  Return temp sercure free cooling (°C)       18  25      
    64  Return temp sercure extra cooling (°C)      18  25      
    65  Differential dhw comfort (K)        1   15      
    66  Setpoint DHW comfort (°C)       45  65      
    67  Differential dhw daily (K)      1   15      
    68  Setpoint DHW daily_MFT LT (°C)      50  65      
    69  Differential dhw weekly (K)     1   15      
    70  Setpoint DHW weekly (°C)        45  70      
    71  Max time boiler (uur)       1   24      
    72  Second boiler       0   1       
    73  Interval per-heating DHW (min)      1   240     
    74  Differential stop pre-heating DHW (K)       0.1 5       
    75  Pre-heating DHW     0   1       
    76  Free cooling DHW mode       0   1       
    77  CH pump during boiler mode      0   1       
    78  CH restart DHW mode     0   1       
    79  Type of compressor      0   2       
    80  Max compressor current (Amp)        3   8       
    81  Min compressor current (Amp)        0   2       
    82  Start-up time (old hardware)        1   10      
    83  Start-up time (new hardware) (sec)      1   10      
    84  CH-reqeust when compresoor stops (%)        10  50      
    85  CH reqeust compressor continuously running (%)      5   100     
    86  Switch-on differential on CH (%)        5   15      
    87  Anti-shuttle time compressor (sec)      300 3600        
    88  Min run time compressor (sec)       60  600     
    89  Pumping time (sec)      0   20      
    90  Low pressure by-pass time (sec)     30  210     
    91  Max current element (Amp)       6   12      
    92  Min current element (Amp)       0   1       
    93  Max current DHW element (Amp)       5   12      
    94  Min current DHW element (Amp)       0   1       
    95  Min reqeust te start element (%)        0   100     
    96  Differential CH-reqeust element (%)     5   20      
    97  Max outsidetemp when element starts (°C)        -5  20      
    98  Differential outside temp for element (K)       1   4       
    99  Max refrigerant liquid temp (°C)        40  70      
    100 Max temp electrical element (°C)        65  80      
    101 Anti-shuttle time electrical element (sec)      300 1200        
    102 Start-up delay (sec)        2   10      
    103 Electrical element setup        0   3       
    104 Pre-run time CH pump (sec)      0   120     
    105 Pre-run time source pump (sec)      0   120     
    106 After-run time source pump (sec)        0   120     
    107 Pre-run time solar water heater source pump (sec)       0   600     
    108 Pre-run time DHW pump (Sec)     0   600     
    109 After-run time DHW pump (sec)       0   600     
    110 Low CH pump speed (%)       40  100     
    111 Low DHW pump speed (%)      40  100     
    112 Low source pump speed (%)       40  100     
    113 High CH pump speed (%)      40  100     
    114 High DHW pump speed (%)     40  100     
    115 High source pump speed (%)      40  100     
    116 Differential CH temp (K)        0   10      
    117 CH temp CH pump switch to low (°C)      15  25      
    118 Differential liquid DHW pump high_low (K)       0   5       
    119 Liquid temp DHW pump to high rPM (°C)       30  62      
    120 Time venting mode (Sec)     0   600     
    121 Stop time venting mode (Sec)        0   600     
    122 Choice source pump or source valve      0   5       
    123 Setpoint source flow (l_h)      800 2000        
    124 Dead zone source flow control (l_h)     10  50      
    125 Source valve circulation time (Sec)     75  90      
    126 P value source pump     1   3000        
    127 I value source pump     0   100     
    128 P value source valve        0   3000        
    129 I value source valve        0   100     
    130 Type CH pump        0   1       
    131 Type CH pump        0   1       
    132 Frequency PWM signal (Hz)       100 5000        
    133 Reserved        0   0       
    134 Minimum flow (l_h)      600 2000        
    135 K factor flow sensor        0   1       
    136 Q factor flow sensor        -2.5    2.5     
    137 Error CH pressure (bar)     0   4       
    138 Min CH pressure (bar)       0   4       
    139 Max CH temp by -10°C (°C)       20  50      
    140 Max ch temp by 20°C (°C)        15  35      
    141 Delta element (K)       1   5       
    142 Delta compressor (K)        1   5       
    143 Min room temp thermostat (°C)       10  20      
    144 Max room temp thermostat (°C)       10  40      
    145 Forst protection autotemp (°C)      10  20      
    146 Cooling setpoint (°C)       20  40      
    147 Offset cooling (K)      1   5       
    148 Differential offset cooling (K)     0.1 2       
    149 Max time extra cooling (uur)        0   168     
    150 Differential stop extra cooling (K)     1   5       
    151 Max release time element (24 hour) (uur)        0   168     
    152 Blocking time heating to cooling (uur)      0   168     
    153 P-band MFT (K)      0   10      
    154 I-time MFT (min)        0   255     
    155 Differential for free cooling mode (K)      0.5 3       
    156 Max days compressor block       0   99      
    157 Max days element release installer      0   45      
    158 Max days element release user       0   45      
    159 Speed stapper valves (ticks)        1000    25000       
    160 Max position CH_DHW and free cool valve (puls)      200 1500        
    161 Number of release pulses valve (puls)       0   20      
    162 Extra close pulse (puls)        0   40      
    163 Position CH_DHW valve after DHW mode (puls)     0   1000        
    164 Functie free cooling valve      0   1       
    165 FCT vlave present       0   1       
    166 FCT P-band source pump cooling (K)      0   10      
    167 FCT I-Factor source pump cooling        0   20      
    168 FCT P-band free cooling control valve (K)       0   20      
    169 FCT I-Factor free cooling control valve     0   20      
    170 Step(s) FCT valve (Steps)       200 1500        
    171 Division factor compressor current measure      0.5 5       
    172 Division factor element current measure     0.5 5       
    173 OEM code        0   100     
    174 Minimum deviation source valve (%)      1   100     
    175 Damping flow measure        1   100     
    176 Time gateway to take over       0   1       
    177 Reserved        0   0       
    178 Free cooling blocking time (min.)       0   14400       
    179 Free cooling offset source temp (K)     -10 10      
    180 After-run time CH pump (sec)        0   6000        
    181 L-regeneration valve present        0   1       
    182 L-regeneration valve start (W)      10  200     
    183 L-regeneration valve stops (W)      10  200     
    184 L-regeneration minimum source flow (l_h)        100 1000        
    185 L-regeneration maximum source flow (l_h)        100 1000        
    186 L-regeneration power by max source flow (W)     10  200     
    187 L-regeneration valve turn around time (sec)     10  250     
    188 L-regeneration valve P-band     1   1000        
    189 L-regeneration I-factor     0   2.5     
    190 L-regeneration valve adjust differential (%)        1   20      
    191 Source pump PWM minimum speed (%)       1   100     
    192 Source pump PWM maximumspeed (%)        1   100     
    193 Source pump type PWM pump       1   2       
    194 CH pump PWM minimum speed (%)       1   100     
    195 CH pump PWM maximumspeed (%)        1   100     
    196 Heating pump type PWM pump      1   2       
    197 DHW pump PWM minimum speed (%)      1   100     
    198 DHW pump PWM maximumspeed (%)       1   100     
    199 Boiler pump type PWM pump       1   2       
    200 Time sourcepump on by source temp (sec)     1   250     
    201 Control time to high source temp free cooling (Sec)     0   2500        
    202 Offset cooling setpoint (K)     -10 12      
    203 CO-valve regulation     0   2       
    204 CO source return temp setpoint winter (°C)      5   10      
    205 CO source return temp setpoint summer (°C)      5   20      
    206 Duration CO-Valve (Sec)     10  300     
    207 P-band CO-valve compresoor running (K)      0   15      
    208 I-factor CO-valve compresoor running        0   15      
    209 P-band CO-valve cooling mode (K)        0   15      
    210 I-factor CO-valve cooling mode      0   15      
    211 Maximum CO source flow cooling (l_h)        300 2000        
    212 Differential valve position CO-valve (%)        1   20      
    213 CO-valve position to high source flow (%_min)       0   100     
    214 Start position CO-valve (%)     0   100     
    215 Time CO-valve in start position (Sec)       0   600     
    216 Source flow adjustment time (min)       0   240     
    217 Cooling control     0   3       
    218 Input external heating reqeust (%)      25  100     
    219 Blocking time external heating_cooling reqeust (min)        60  120     
    220 Minimum outside temp cooling (°C)       0   30      
    221 External cooling outside temp offset (K)        0.1 5       
    222 External cooling minimum on time (min)      0   60      
    223 External cooling setpoint CH supply (°C)        10  30      
    224 Pulse_kWh electricity consumption meter (P_kWh)     1   65535       
    225 Reset used of electricity counters      0   1       
    226 Maximum time remote control (min)       0   240     
    227 Error reset time (min)      1   1080        
    228 Log interval (sec)      5   300     
    229 Blocking time cooling to heating (uur)      0   99      
    230 CH pump on cooling break        0   1       
    231 Max Time Sourcepump slow start (sec)        0   250     
    232 Stop RampUp Flow (%)        50  100     
    233 Increased SourcePump Setpoint (%)       100 150     
    234 Delta T T_source too low (K)        0   10      
    235 Time incr src flow setpoint (sec)       0   600     
    236 Stabilization Time FreeCooling (sec)        0   250     
    237 Max time pre heat Dhw (min)     10  250     
    238 Min time pre heat DHW (sec)     10  250     
    239 UpdateTime Logging Data (min)       0   250

  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 18:56
RF1000 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 19:34:
[...]

Opvallend dat je cv supply de 18,0 niet haalt. Hoe staat jouw 202 "Offset cooling setpoint (K)"? Die heb ik hier op 4 staan en met 21,5 setpoint voor koelen is cv supply bij mij strak (de minimale) 18,0. Scheelt toch weer 0,7K koelvermogen tov jouw situatie. (En hier in huis is het ook gewoon 21,5 beneden en 23,5 op zolder)

Wat zijn jou bron in/uit waardes? Zeker zo aan het begin van de zomer moet ie gemakkelijk 12gr water uit de grond omhoog halen.
Offset stond op 5. Nu verhoogd naar 5,5 zelfs. Dan schiet de cv supply wel naar 18,0. Bronwaardes stond in het screenshot. Momenteel from 13,4 en to 16,8. Flow is wel omhoog gegaan naar 600+ liter ipv 300. Scheelt al een hoop.

  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 18:56
vliegnerd schreef op maandag 25 mei 2026 @ 19:16:
@Homer-Simpson 20 graden wordt het hier nooit.

21,5 in de woonkamer en slaapkamer nu en 23 graden bovenste verdieping onder plat dak. De woonkamer en slaapkamer heeft vloerkoeling en de vloer erboven wordt gekoeld. “Plafond koeling”.

Je koelvermogen klopt. Dat is wat je mag verwachten. Het is alleen veel meer als je het 30 graden laat worden binnen. (Verschil tussen aanvoer en ruimtetemperatuur bepaald het vermogen).

Heb je zonwering?
Volgens de specsheet zou onze WPU 5,7 kW koelvermogen hebben. Ik snap dat dit een theoretisch maximum is maar zat op nog geen 1,5. Dat vind ik dan wel teleurstellend weinig. Zal enerzijds met het afgiftesysteem te maken hebben maar dat ga/kan ik niet wijzigen. De instellingen gelukkig wel.

Uiteraard begrijp ik dat warmte weghouden de beste oplossing is. Maar heb een vrijstaand-geschakelde woning die aan het noorden geschakeld is. Heb dus de hele dag de zon op een gevel staan. Heerlijk gratis warmte in de winter!

  • Kanarie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 14:13

Kanarie

תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ

Homer-Simpson schreef op maandag 25 mei 2026 @ 19:57:
[...]

Offset stond op 5. Nu verhoogd naar 5,5 zelfs. Dan schiet de cv supply wel naar 18,0. Bronwaardes stond in het screenshot. Momenteel from 13,4 en to 16,8. Flow is wel omhoog gegaan naar 600+ liter ipv 300. Scheelt al een hoop.
Gaat wel even duren voor dat doorwerkt in temperatuur van je vloer en huis, maar het scheelt wel.

Ik vind de waardes die je hebt niet heel vreemd. Hier 13.4C uit de bron, 17.3C terug, 364l/h, 1.6kW koelvermogen dus. CV 18C in 19.9C terug. Alleen mijn huis is 22.4C.

Hoogste koelvermogen dat ik gezien heb is 2.2kW, en het aardige is dat je dat 24/7 kunt halen voor een electrisch vermogen van de bron+CV-pomp.

We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.


  • tha_host
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 18:49
Nou, moet zeggen dat ik nog niet echt warm loop van het koelingsdeel... We wonen hier sinds eind september (nieuwbouwwoning) en hebben dit systeem dus nog geen warme dagen mee gemaakt toen we hier woonden.

De afgelopen dagen leek het redelijk goed te gaan. De vloer koelde. Afgelopen middag zag ik een foutcode op de thermostaat, dus heb voor de zoveelste keer "gespeeld" met de antenne van de slave autotemp op zolder. De melding was weg en kon de waarden ook weer uitlezen met de module(s) van Arjen.

Maar: Alhoewel alle thermostaten nu op koelen staan, gebeurt er helemaal niets. De cv pomp en bronpomp staan op 0%. En dat terwijl de thermostaten allen op 20 graden staan ingesteld. De omgevingstemperatuur is ruim hier boven, rond de 22 graden.

Waarom begint in ieder geval de CV pomp niet te draaien? Raar systeem met een eigen willetje...

  • Kanarie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 14:13

Kanarie

תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ

tha_host schreef op maandag 25 mei 2026 @ 20:32:
Afgelopen middag zag ik een foutcode op de thermostaat, dus heb voor de zoveelste keer "gespeeld" met de antenne van de slave autotemp op zolder. De melding was weg en kon de waarden ook weer uitlezen met de module(s) van Arjen.
Welke foutcode zag je? (Bestaat uit 2 delen) En welke waardes lees je nu uit?

We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.


  • tha_host
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 18:49
Kanarie schreef op maandag 25 mei 2026 @ 20:35:
[...]


Welke foutcode zag je? (Bestaat uit 2 delen) En welke waardes lees je nu uit?
Het betrof hier error code 2, a3, die ontving ik op de hoofdspider.Op zolder, waar de slave autotemp zit, stond een "alarm" lampje te branden. Ook zag ik dat de antenne op de grond gevallen was. Nadat ik de antenne weer op de juiste plek gezet had (dat komt heel nauw, anders is er geen signaal en krijg ik de foutcode...) verdween het alarm en de melding op de hoofdspider beneden.

Ik lees waarden 21 en 22 uit, cv pump en well pump. Beiden blijven op 0%. Tot aan vanmiddag voor de foutcode stond de cv op 90% en well pump tussen de 1 en 7 %.

Overigens heb ik geen enkele storingscode meer op mijn spider en het alarm lampje is ook uit.

[ Voor 5% gewijzigd door tha_host op 25-05-2026 20:47 ]


  • tha_host
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 18:49
Geduld is kennelijk een schone zaak... Uren later begint zowel de CV pomp als de bronpomp te draaien. De WPU heeft zoals gezegd een eigen wil/mening...

  • djrednas
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 09:50
RF1000 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 10:37:
[...]

Dat moet je niet willen. Als het ook maar een beetje vochtig is heb je overal condens op je vloer.

Ook lijkt me het niet heel comfortabel binnen als daar de temperatuur onder de 20 is terwijl het buiten 25+ bedraagt.
Helder! Ik ben gewend om, zelfs in de zomer, in een slaapkamer van +- 19 graden te slapen. In de winter alle ramen open zelfs, heerlijk.

Niets te klagen verder, temperatuur gaat niet boven de 21,5 op de slaapkamer, woonkamer hangt rond 20,5 a 21.

Conclusie, airco of accepteren 😂

[ Voor 9% gewijzigd door djrednas op 25-05-2026 21:42 ]

Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway


  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:09
tha_host schreef op maandag 25 mei 2026 @ 21:33:
Geduld is kennelijk een schone zaak... Uren later begint zowel de CV pomp als de bronpomp te draaien. De WPU heeft zoals gezegd een eigen wil/mening...
Zit een wachttijd op het omschakelen van 12 of zelfs 24u. Voorkomt pendelen tussen verwarmen en koelen.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 18:48
Kanarie schreef op maandag 25 mei 2026 @ 20:04:
[...]

Gaat wel even duren voor dat doorwerkt in temperatuur van je vloer en huis, maar het scheelt wel.

Ik vind de waardes die je hebt niet heel vreemd. Hier 13.4C uit de bron, 17.3C terug, 364l/h, 1.6kW koelvermogen dus. CV 18C in 19.9C terug. Alleen mijn huis is 22.4C.

Hoogste koelvermogen dat ik gezien heb is 2.2kW, en het aardige is dat je dat 24/7 kunt halen voor een electrisch vermogen van de bron+CV-pomp.
Hier heb ik 10.2 graden aanvoer en 15.2 retour met 704liter/uur . Ongeveer 4.1kW koelvermogen dus.
Begane grond is 22,4 graden op dit moment.
Eerste verdieping zijn de kamers gemiddeld 21,7 en de 2e verdieping (master bedroom) is 22,8 graden.

Er heeft al een koel run van ruim 18 uur gelopen en is 2x onderbroken door de boiler (allemaal douchen) en zojuist is de koel run weer hervat en loopt nu alweer een goed uur.

[ Voor 20% gewijzigd door GeeMoney op 25-05-2026 22:40 ]


  • S_navel
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 16:32
JoppeA schreef op maandag 25 mei 2026 @ 19:46:
Ik heb een vraag over het koelen. De well-pump blijft bij mij urenlang op 1% staan, en er lijkt amper flow te zijn. CV pump staat constant op 70%, maar er lijkt maar geen water de vloerverwarming ingepompt te worden, want die CV supply temp blijft staan op 21.54 graden, terwijl het in de kamer toch ruim 3 graden warmer is dan de gevraagde temperatuur. Ook het water uit de bron lijkt koud genoeg, maar het lijkt dus alsof het systeem geen actie neemt om daadwerkelijk nieuw koud water rond te gaan pompen. Iemand een die of er wat verkeerd staat in de settings? Heel af en toe lijkt het systeem wel aan de slag te gaan (bijvoorbeeld gisterenavond), maar ook nu lijkt het me dat er nog best wat winst te halen valt met nieuw koud water in de vloer.
Ik loop tegen hetzelfde aan met mijn WPU-4G. Met 'extra koeling' aan en alle thermostaten (geen Spiders) op 16 graden ingesteld, staat de CV pomp op 100% te draaien, en de bronpomp weigert van de 1% af te komen. Alle ruimtemperaturen zijn rond de 23 graden... Dat schiet natuurlijk niet echt op. Alle 'default' verdachte settings zoals '202 Offset cooling setpoint' of 'Return temp secure (extra) cooling' zijn niet limiterend. Hij zou volgens mij gewoon koeler water de leidingen in kunnen sturen, maar ergens lijkt er een limiet te zijn... Ik ben naarstig op zoek naar ideeen of ervaringen!

Overigens, wat een fantastische resource is dit forum :-) Al heel veel op dit topic gelezen en veel geleerd!

  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18:43
Ik heb eind vorig jaar een extra Spider gekocht om een onbenoemde ruimte in mijn huis los aan te kunnen sturen (het gaat om de dakkapel die nu niet gekoeld wordt, waardoor mijn bovenverdieping heel warm wordt). Ik heb me er destijds in verdiept, maar ik heb een beetje koudwatervrees en ben bang dat ik de hele boel ontregel :D

Is er toevallig een Tweaker die hier ervaring mee heeft en (uiteraard tegen een vergoeding) mij zou willen en kunnen helpen? Ik woon in Den Haag (tegen Wateringen aan).

omniscale.nl


  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 18:48
posttoast schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:07:
Ik heb eind vorig jaar een extra Spider gekocht om een onbenoemde ruimte in mijn huis los aan te kunnen sturen (het gaat om de dakkapel die nu niet gekoeld wordt, waardoor mijn bovenverdieping heel warm wordt). Ik heb me er destijds in verdiept, maar ik heb een beetje koudwatervrees en ben bang dat ik de hele boel ontregel :D

Is er toevallig een Tweaker die hier ervaring mee heeft en (uiteraard tegen een vergoeding) mij zou willen en kunnen helpen? Ik woon in Den Haag (tegen Wateringen aan).
Heeft die ruimte wel een lus liggen dan ?
Koppelen van een extra thermostaat is niet lastig, stappenplan heb ik in het kort uitgeschreven:
GeeMoney in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"

[ Voor 5% gewijzigd door GeeMoney op 26-05-2026 16:17 ]


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18:43
GeeMoney schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:16:
[...]


Heeft die ruimte wel een lus liggen dan ?
Koppelen van een extra thermostaat is niet lastig, stappenplan heb ik in het kort uitgeschreven:
Da's wel héél kort :D Ah ik was te snel. Dank, ik ga kijken :)

Er ligt wel een lus :)

Dit klinkt inderdaad niet zo ingewikkeld. Maar ik las eerder van alles over "andere lussen knijpen". Dat is dus niet persé nodig?

[ Voor 22% gewijzigd door posttoast op 26-05-2026 16:19 ]

omniscale.nl


  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 18:48
posttoast schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:17:
[...]

Da's wel héél kort :D Ah ik was te snel. Dank, ik ga kijken :)

Er ligt wel een lus :)

Dit klinkt inderdaad niet zo ingewikkeld. Maar ik las eerder van alles over "andere lussen knijpen". Dat is dus niet persé nodig?
Als er al een lus ligt dan verwacht ik dat hij al op een bestaande thermostaat zit. Dat kun je controleren door te kijken of de lus gaat knipperen zodra je de Autotemp in IBS zet. Als hij continu blijft branden hangt hij dus aan een thermostaat en dan ben ik ook bang dat je weinig extra koeling gaat kunnen creëren door die seperate thermostaat eerlijk gezegd. Hij zal vermoedelijk dan op de naastgelegen ruimte thermostaat zitten.
Het enige is als hij knippert inderdaad dan koelt hij dus niet want dan is het feitelijk een “badkamer groep”. Dan zou dus een eigen thermostaat wel degelijk gaan helpen!

[ Voor 4% gewijzigd door GeeMoney op 26-05-2026 18:07 ]


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18:43
GeeMoney schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 18:07:
[...]

Als er al een lus ligt dan verwacht ik dat hij al op een bestaande thermostaat zit. Dat kun je controleren door te kijken of de lus gaat knipperen zodra je de Autotemp in IBS zet. Als hij continu blijft branden hangt hij dus aan een thermostaat en dan ben ik ook bang dat je weinig extra koeling gaat kunnen creëren door die seperate thermostaat eerlijk gezegd. Hij zal vermoedelijk dan op de naastgelegen ruimte thermostaat zitten.
Het enige is als hij knippert inderdaad dan koelt hij dus niet want dan is het feitelijk een “badkamer groep”. Dan zou dus een eigen thermostaat wel degelijk gaan helpen!
Helder!

Dan nog een laatste, domme, vraag: ik heb twee AutoTemps: de master (beneden) en de ander (boven). Ik gok dat de lus boven ook aan de bovenste AutoTemp hangt. Moet ik hem dáár instellen? Of gaat dat allemaal via de master?

omniscale.nl


  • Skix_Aces
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 18:42
Iemand enig idee waar de "WPU energy in standby" op gebaseerd is? Het valt me op dat hij de afgelopen maanden erg hard is gestegen in vergelijking met de afgelopen jaren. De afgelopen 3 maanden heeft hij zo'n 20 kWh in standby gebruikt (wat neerkomt op 220W gemiddeld vermogen), terwijl hij in de 3,5 jaar daarvoor maar 60 kWh in standby heeft gebruikt (wat neerkomt op 50W gemiddeld vermogen).

Zou dit misschien kunnen komen doordat hij de afgelopen maanden minder heeft verwarmd waardoor hij meer tijd in standby heeft doorgebracht?

Maakt me verder niet veel uit, maar vind het wel interessant om te weten waardoor dit verbruik opeens is opgelopen.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 18:48
posttoast schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 18:27:
[...]

Helder!

Dan nog een laatste, domme, vraag: ik heb twee AutoTemps: de master (beneden) en de ander (boven). Ik gok dat de lus boven ook aan de bovenste AutoTemp hangt. Moet ik hem dáár instellen? Of gaat dat allemaal via de master?
Boven inderdaad !
Pagina: 1 ... 37 38 Laatste