Home assistant Ecoforest warmtepomp en eplucon thermostaat

Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 02-02 18:22
Bij het opstarten is het niet heel gek, want dan is het water van de spiraal in de boiler nog kouder.
Wij hebben ook een 300 liter en de sensor zit trouwens op 1/3 onderin. Dus niet helemaal onderin.

In theorie is hoe lager de sensor hoe meer warm tapwater je hebt omdat alles erboven in ieder geval op die temperatuur is maar dus ook hoe sneller die geactiveerd wordt bij instroom van koud water.

  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07-02 19:08
Ik had hetzelfde gezien en toen uitgezocht waardoor dit komt. Koud water is zwaarder dan warm water, en mengt daarom slecht/niet met elkaar. Aangezien het koude water onderin wordt toegevoegd en het warme water via de bovenkant de boiler verlaat, is er een moment dat er ineens veel kouder water bij de temperatuur sensor komt. Deze zit namelijk iets onder het midden. Op dit moment zie je dan ook dat de temperatuur enorm snel zakt in het vat zonder dat eigenlijk de douch echt koud wordt(deze krijgt nog het warme water wat bovenin het vat aanwezig is.

De spiraal daarentegen loopt door heel de boiler en warmt daarom al het water geleidelijk op, om die reden gaat de opwarming dan ook langzaam en geleidelijk in de grafiek.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
845 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:32:
Uiteindelijk heb ik het DC verdeelblok gebruikt voor de voeding, dus de waveshare zit in de WP en wordt ook vanuit daar gevoed. Alleen het ethernet kabeltje gaat naar buiten.
Ik kocht net zo'n Waveshare voor wat anders. Maar ik kocht de PoE versie. Hoeft ook alleen het ethernet kabeltje naar elders :).

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
PMuizen schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 23:16:
en "work mode" aangepast naar server.
Dat dus, voor wie later volgt. De EcoForest is client op deze verbinding, geen server. Dus je converter is server.

  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 02-02 18:22
845 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:32:
[...]


Lekker bezig! Uiteindelijk heb ik het DC verdeelblok gebruikt voor de voeding, dus de waveshare zit in de WP en wordt ook vanuit daar gevoed. Alleen het ethernet kabeltje gaat naar buiten.
Heb ik nu ook gedaan, was even puzzelen maar gelukt.

Verder heb ik inmiddels de aansturing van tapwater anders gedaan dan standaard.
Ik merkte gewoon dat bij even douchen de warmtepomp aansloeg (delta T van 15 soms) omdat er koud water bij kwam .
Heb nu een extra thermostaat boven in de boiler gedaan en als die lager is dan setpoint gaat de warmtepomp aan als de sensor onderin het setpoint heeft bereikt gaat de DHW weer uit.

Zie hieronder het verloopt van tapwater bij/na het douchen. Waarbij blauw sensor onderin is en geel bovenin.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BrH7ec5nvMRTDx2DmplxI_N6h24=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MlgMX2BlXSuLbslluqn0MP6C.jpg?f=fotoalbum_large

  • JuutieZ
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-02 11:56
@PMuizen Zit de tweede sensor nog in de tank of heb je die aan de uitgaande buis vastgemaakt?

  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 02-02 18:22
Nee, die heb ik zelf toegevoegd. Dacht eerst het hele boilervat leeg te moeten laten lopen maar viel mee.

Stappenplan in het kort als ik toch bezig ben.
1. Hoofdkraan dicht
2. Warme kraan aan en douche open gezet
3. Dompelbuis geplaatst net zoals onder het vat, uiteindelijk "moer" eruit en dompelbuis erin geplaatst terwijl het vat vol zat. Stroomde beetje water uit.
4. Thermometer erin gezet.
5. Thermometer ook aangesloten op vrije uitgang op din relais (Heathpump buffer tank)
5a. Beide sensoren nog even een verschillende offset gegeven. Aangeven temperatuur klopte niet, met andere losse thermometers gecheckt.
6. Automation gemaakt
7. Hoofdkraan open
8. Warme kraan en douche dicht

[ Voor 3% gewijzigd door PMuizen op 24-04-2025 22:28 ]


  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 03-02 13:53

845

PMuizen schreef op donderdag 24 april 2025 @ 21:50:
[...]


Heb ik nu ook gedaan, was even puzzelen maar gelukt.

Verder heb ik inmiddels de aansturing van tapwater anders gedaan dan standaard.
Ik merkte gewoon dat bij even douchen de warmtepomp aansloeg (delta T van 15 soms) omdat er koud water bij kwam .
Heb nu een extra thermostaat boven in de boiler gedaan en als die lager is dan setpoint gaat de warmtepomp aan als de sensor onderin het setpoint heeft bereikt gaat de DHW weer uit.

Zie hieronder het verloopt van tapwater bij/na het douchen. Waarbij blauw sensor onderin is en geel bovenin.

[Afbeelding]
Bij mij zit de sensor ergens in het midden (dus niet helemaal onder). Ik zie wel een dip, maar niet zo extreem als bij jou en alleen bij aanslaan van de WP om DHW te gaan maken.
Op basis van de huidige ervaring denk ik dat ik het bij preventief verwarmen op "gratis" energie ga houden en niet een extra sensor toevoeg.

Begrijp ik het goed dat je de sensor op de PLC van de WP aangesloten hebt? _/-\o_

  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 02-02 18:22
Ja snap ik. Had ook niet zo'n extreme daling verwacht, gekke is wel dat het niet altijd is.

Maar klopt ik heb een nieuwe sensor hardware matig gekoppeld aan de plc.

  • jre99
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 09-06-2025
Iemand enig idee wat ik (nog) kan doen als mijn Eplucon TH-Tough het WIFI signaal/netwerk Niet meer vind?
(dus totaal geen WIFI signaal meer vind; bij menu-optie: selecteer/vind -zoiets dus- WIFI)

Ik ben recent overgegaan op Ziggo (voorheen KPN); maar ZIGGO Wifi staat uit op het Ziggo modem/router omdat ik overal in huis een ASUS iMesh WIFi systeem/signaal heb. Dit IMesh Wifi signaal is overal 'uitstekend' (dus ook nabij de TH-Tough). Eerder werkte het met iMesh en KPN prima.
Al gebruik ik nu wel een nieuwere ASUS Tri-band (hoofd) Router als eerder.

Ik heb dit iMesh WIFI signaal al gesplitst in een apart 2.4 en 5 Ghz signaal (was een tip ergens).
Want zover ik weer ondersteund de TH-Tough alleen 2.4 Ghz. Nog steeds wordt WIFI niet gevonden.

Ook al een oude (alleen 2.4) Ghz router getest (iMesh daarbij uitgezet).
Ook dat signaal is in de buurt van de TH-Tough prima te ontvangen (getest op een android telefoon).
Maar ook nu ziet de Th-Tough geen WIFI signaal/netwerk.

Ook al op de TH-Tough DHCP uitgezet vooraf het signaal zoeken (niet gevonden) en weer aan gezet (en opnieuw gezocht: nada; niets). Dat verschillende keren geprobeerd.

TH-Tough WIFI module uit en aan gezet (verschillende keren); doet ook niets (vond dus nog steeds niets).

Wel nog niet poort 2000 op de Ziggo Router/modem gecontroleerd (maar doet dat uberhaupt iets als de Th-Tough totaal geen WIFI signaal ziet).

Iemand nog suggesties ?

Ik hoop dat ik goed mijn vraag plaats (al lang niet meer gepost op Tweakers).
Succes,
J.

  • ChrisK
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-01 19:01
Mijn vraag gaat over het aanpassen van de minimale snelheid van de brine-pomp. In de nazomer van vorig jaar heb ik hier al een keer over gepost. Probleem is -ondanks verzoek aan installateur- nog niet opgelost, terwijl de sleutel eenvoudig lijkt.

Even in het kort het probleem: Bij het koelen zien we in ons systeem (een renovatievloer met weinig warmtecapaciteit) een enorme zaagtand. Om dat te verklaren ben ik -met de kennis uit dit forum- de brine en productiepomp gaan monitoren. Het blijkt dat tijdens het koelen de dT te groot wordt, waardoor de brine-pomp terug gaat schakelen. Als deze zijn minimum bereikt heeft (50%) dan schakelt de brine pomp uit. Gevolg: temperatuur in de vloer loopt weer op tot boven de 20oC, waarna de brine-pomp weer aanslaat. Dan herhaalt deze cyclus zich weer.

Ik heb al geprobeerd de setpoint aan te passen. Dan blijft ie bij 50% brine-pomp net binnen zijn waarden, maar zakt de vloertemperatuur richting 16 graden. Lekker koel, maar ook gelijk condensvorming. Dus om een vloertemp (Tuit) te hebben van ca 18 graden moet mijn setpoint omhoog en zou de brinepomp langzamer moeten draaien om de dT niet te groot te maken.

Mijn vraag: kan ik de minimale snelheid van de brine-pomp zelf lager dan 50% zetten, en, is er een reden waarom 50% het minimum is? Wat kan er fout gaan bij een lagere snelheid?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gQ_mzKl5OVy19JYJH6MAHd0daCM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lNQ0frMFyCannFIB2eHOzJVO.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door ChrisK op 13-06-2025 21:05 ]


  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 03-02 13:53

845

...
Mijn vraag: kan ik de minimale snelheid van de brine-pomp zelf lager dan 50% zetten, en, is er een reden waarom 50% het minimum is? Wat kan er fout gaan bij een lagere snelheid?

[Afbeelding]
Wat ik kan vinden (in de handleiding) is dat je het minimum in zou moeten kunnen stellen bij de "Protection configuration". Of het kwaad kan, vind ik lastig te zeggen, wellicht dat iemand anders weet waarom dat minimum standaard op 50% staat, ik kan een hele hoop redenen bedenken (drukopbouw, opstart weerstand, flow, pomp karakeristiek, ...), maar weet niet waarom dat dan tot specifiek 50% leidt.
Je zou ook Eplucon een mailtje kunnen sturen met de vraag of het kwaad zou kunnen.

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

bij mij staat deze op 20% minimum

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

ik kon me soms ergeren aan het aantal start/stops van de passieve koeling, zie voorbeeld een paar weken terug:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UxvZ_5ClyzLaGL2W1dHhve1R7as=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NWy0SZYyuEFRokwcXizqIpoo.png?f=fotoalbum_large


ik merkte op dat de brine-pump wel op delta-T gestuurd wordt, maar dat de productie-pomp sowieso naar 100% gaat. Hierdoor koelt het buffer-vat snel af, en zit het ding te pendelen.

Ik heb toen via home-assistant proberen een eigen regellus te vinden, door de productie-pomp "maximum" wat in te regelen.
Het is "beter" maar nog niet heilig:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FuTalNCtuEDY-afTfcEZcaflzW4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LGm5OzRe5WiYxQ8LoNNxge9W.png?f=fotoalbum_large

Hebben jullie tips? of hoe regelen jullie deze?

Ik heb niet echt een productiepomp delta-T gevonden voor koeling dat ook werkt, ik had dit gevonden, maar de waarde lijkt niet zoveel uit te maken:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- <<: *analog_mult10_number_anchor
  name: "Delta-T Start Cooling"
  address: 156
  min_value: 0
  max_value: 20
  device_class: temperature
  unit_of_measurement: "°C"
  #skip_updates: 100
# undocumented register - range is guessed

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • JuutieZ
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-02 11:56
Ik heb geen buffervat, dus heb ik geen probleem met te lage retour. Ik heb tijdens het koelen de max van de brine- en productiepomp op 50%, dat is goed genoeg en zal bij jou ook wel werken als ik het zo zie. Als het echt heet is kun je hem zelf hoger zetten.
Maar is het pendelen zo'n groot probleem? Want het is geen compressor en bij een waterpomp is het niet heel erg.
Daarnaast vind ik je dg1 setpoint vrij hoog staan. Is dit op basis van luchtvochtigheid? want die was niet zo hoog afgelopen tijd, ik kon met 15 graden koelen.

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

ik zit met radiatoren, en gebruik een berekening van dauwpunt in alle ruimtes (op basis van temperatuur en luchtvochtigheid). Daarvan de hoogste, en dan nog +2 graden. Ik wil geen condens op stalen radiatoren (extra snel roest + waterdruppels zonder afvoer).

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • ChrisK
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-01 19:01
Installateur heeft minimum van brinepomp verlaagd naar 30%. Draaide nu stabiel koelend met Tout 18oC, Tin 19oC, brinepomp 35%, productie 100%. Geen pendelen meer (niet een probleem vanwege het pendelen op zich, maar vanwege de koude-pieken en gekoppelde condensvorming).

Even geen plaatje, want portaal lijkt er uit te liggen…

  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 02-02 18:22
ChrisK schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 19:59:
Installateur heeft minimum van brinepomp verlaagd naar 30%. Draaide nu stabiel koelend met Tout 18oC, Tin 19oC, brinepomp 35%, productie 100%. Geen pendelen meer (niet een probleem vanwege het pendelen op zich, maar vanwege de koude-pieken en gekoppelde condensvorming).

Even geen plaatje, want portaal lijkt er uit te liggen…
Goed om te horen, ik heb een draaicooler op het dak staan maar die koude pieken blijf ik krijgen.
Heb inmiddels de brine en productie pomp op 35% en 50% gezet.
Koelvermogen ingesteld op max 18% (1,5kW), alle waterzijdige groepen open gezet.

Enige wat ik me kan indenken waarom die pieken er zijn is dat de minimale compressor stap hoger is dan want ik benodigd heb.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AqXU0tUQWzQZreDYA9EiAUpO7Ls=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oH4debxDipf6Ii1uFCGdzDw4.jpg?f=fotoalbum_large

  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 02-02 18:22
bjp schreef op zondag 15 juni 2025 @ 19:07:
bij mij staat deze op 20% minimum
Als ik bij mijn unit (ecoGEO+ B/C 3-12 & AU12 ) kijk, qua algemene documentatie dan staat er.


Modulating thermal power control within a wide range (12,5-100%) and modulating
flow rate control of both brine and production circuits (20-100%)

Dus die 20% ga ik ook gebruiken.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
bjp schreef op zondag 15 juni 2025 @ 19:07:
bij mij staat deze op 20% minimum
Heb je daar onderbouwing voor (specs)?

Voor circulatiepompen is 30% voor zover ik weet het minimum, bijkans een industriestandaard. Ik zou niet lager durven gaan zonder specsheet van de specifieke pomp voor mijn neus.
PMuizen schreef op zondag 29 juni 2025 @ 13:51:
and modulating flow rate control of both brine and production circuits (20-100%)
I'll be damned! Inderdaad, dat staat tegenwoordig glashelder in de spec sheets. Ik zie het al terug in de 2020 spec sheet die ik hier 'had liggen'.

Maar nog niet in de 2019, productiejaar van mijn WP. Dus mocht ik 't nodig hebben, moet ik nog wel checken of het er simpelweg bijgeschreven is, of dat die pompen vernieuwd zijn ergens gaandeweg.

[ Voor 43% gewijzigd door Gwaihir op 01-07-2025 09:28 ]


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

ik was vergeten te zeggen: bij mij staat deze op 20% (en nooit aangepast, dus default na installatie).

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 09-02 09:20

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

Ik had zojuist een alarm in beeld.

'hoge brine temperatuur'.

Nu is het ook 32 graden buiten dus een hogere temperatuur lijkt met niet zo gek. Moet ik hier iets voor doen? Koelt dit vanzelf weer af?

  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 02-02 18:22
Koen Hendriks schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 18:40:
Ik had zojuist een alarm in beeld.

'hoge brine temperatuur'.

Nu is het ook 32 graden buiten dus een hogere temperatuur lijkt met niet zo gek. Moet ik hier iets voor doen? Koelt dit vanzelf weer af?
Ik had het ook, bij beveiliging stond de max brine temperatuur op 50 graden. Zag in de specs van mijn unit dat 60 graden ook zou mogen maar heb hem op 55 graden gezet.
Erna geen issues gehad, maar weet niet uit welk jaar jou wp is.

  • Jantjeduim12
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 15-09-2025
Ik heb ook een vraag over de instellingen van de Ecoforest bodemthermische warmtepomp. Wij hebben de pomp momenteel op passieve koeling staan. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel warm water nodig. We zitten op een dynamisch contract en ik heb via de cloudomgeving van Ecoforest ook aangegeven dat ik wil dat de warmtepomp naar de dynamische tarieven kijkt, zodat we de stroomkosten kunnen beperken.

Desondanks blijft de warmtepomp veelvuldig draaien op tijdstippen waarop de stroomprijs hoog is (bv tussen 7-9 sochtends of tussen 9-11 savonds). Zie ook bijgevoegde grafiek:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qNKuuFo7HurM8G1IxWoToX7mD2k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oTlSz3yuw9WteT8uWxjajgHc.jpg?f=fotoalbum_large

De groen/blauwe lijn is heating out/in.
De paarselijn is de WW temperatuur.

Daarbij heb ik de volgende instellingen gehanteerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x3s8cZ8NSFz40gkskUrSpNpWI80=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r091LBXNhTTKY7ZjFlINB9K6.jpg?f=fotoalbum_large

Als ik het goed zie gaat de warmtepomp verwarmen op het moment dat het water onder de 45/44 graden zakt. Dus op zich beweegt de warmtepomp netjes binnen de grenswaarden. Ik zou er echter de voorkeur aan geven dat de warmtepomp het water juist verwarmt op het moment dat de stroom goedkoop is, ook al heeft het warm water in het boilervat nog niet de ondergrenstemperatuur bereikt. Daarnaast verbaast het mij dat de de temperatuur van het water in het boilervat zo snel afkoelt op bepaalde momenten. Is dit gebruikelijk?

Hebben jullie tips hoe ik de instellingen zodanig kan aanpassen dat het warm water meer verwarmt gaat worden op basis van mijn dynamische tarieven?

Alvast dank,

met vriendelijke groet,

Jan

  • JuutieZ
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-02 11:56
@Jantjeduim12
Ik neem misschien iets te veel risico op legionella, maar ik heb de laagste temperatuur helemaal teruggedraaid naar 6 graden. Ik heb nog geen last gehad van koud water (alleen bij begin van opwarmen). Het opwarmen duurt wel langer, maar hij draait vrijwel nooit meer dan 1x per dag

  • Sportmind
  • Registratie: Juni 2019
  • Nu online
Jantjeduim12 schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:11:
Ik heb ook een vraag over de instellingen van de Ecoforest bodemthermische warmtepomp. Wij hebben de pomp momenteel op passieve koeling staan. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel warm water nodig. We zitten op een dynamisch contract en ik heb via de cloudomgeving van Ecoforest ook aangegeven dat ik wil dat de warmtepomp naar de dynamische tarieven kijkt, zodat we de stroomkosten kunnen beperken.

Desondanks blijft de warmtepomp veelvuldig draaien op tijdstippen waarop de stroomprijs hoog is (bv tussen 7-9 sochtends of tussen 9-11 savonds). Zie ook bijgevoegde grafiek:

[Afbeelding]

De groen/blauwe lijn is heating out/in.
De paarselijn is de WW temperatuur.

Daarbij heb ik de volgende instellingen gehanteerd:
[Afbeelding]

Als ik het goed zie gaat de warmtepomp verwarmen op het moment dat het water onder de 45/44 graden zakt. Dus op zich beweegt de warmtepomp netjes binnen de grenswaarden. Ik zou er echter de voorkeur aan geven dat de warmtepomp het water juist verwarmt op het moment dat de stroom goedkoop is, ook al heeft het warm water in het boilervat nog niet de ondergrenstemperatuur bereikt. Daarnaast verbaast het mij dat de de temperatuur van het water in het boilervat zo snel afkoelt op bepaalde momenten. Is dit gebruikelijk?

Hebben jullie tips hoe ik de instellingen zodanig kan aanpassen dat het warm water meer verwarmt gaat worden op basis van mijn dynamische tarieven?

Alvast dank,

met vriendelijke groet,

Jan
Ik heb mijn instellingen zo staan dat mijn boiler 22 uur per dag setpoint laag aanhoudt. In de praktijk draait dan hier de warm water run 1x per dag en alleen in de goedkoopste (2 resterende) uren. Dit komt omdat hier de 40 graden nooit gehaald wordt (300 L boilervat en we douchen niet lang). Eén keer per week een SWW run, die heb ik op zondag 13:00 staan. Dat is *meestal* het laagste prijspunt. Op deze manier is het zo dat de normale warm water run bijna altijd samenvalt met mijn piek opbrengst van de zonnepanelen die dag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iRG2L7FrROvQrBHqFl8-aabfyi0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cDDw1OuJvfhBS3CEx0LRQItr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8gVo3rnnuNCRzk3q4XU_OTFmwl4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xifUvqC1bwUpMJ6440Zg25CD.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZMx--rlo-Dncy7DDO0P6Cd6-DLU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5FzNH85Vy2tqHzhT48vvBZMa.jpg?f=fotoalbum_tile
Je ziet dat na opwarmen gister, de temp over ongeveer 23h met 10 graden is gezakt. Ik had voordat ik de dynamische tarieven heb aangezet wel altijd een ander setpoint staan die hoger was. Dus ik denk dat dat ermee te maken heeft: in de rode blokken setpoint laag, 40 graden en de groene blokken originele setpoint en dan gaat ie dus aan.
Je kan dus even checken wanneer je in een groen blok zit, wat dan de ingestelde setpoint laag is.

[ Voor 6% gewijzigd door Sportmind op 17-09-2025 11:46 ]

Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Tibber


  • JuutieZ
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-02 11:56
Het is goed om te melden dat ik wel een script (HA) heb die de temperatuur in de gaten houdt. Als de temperatuur onder de 20 graden komt, gaat hij wel verwarmen (dan zit er nog voldoende warmwater boven in de tank), maar dit wordt na 21:00 uitgesteld tot 's ochtends vroeg, omdat ik dan toch niet veel water meer nodig heb.

  • Sportmind
  • Registratie: Juni 2019
  • Nu online
JuutieZ schreef op maandag 15 september 2025 @ 15:07:
Het is goed om te melden dat ik wel een script (HA) heb die de temperatuur in de gaten houdt. Als de temperatuur onder de 20 graden komt, gaat hij wel verwarmen (dan zit er nog voldoende warmwater boven in de tank), maar dit wordt na 21:00 uitgesteld tot 's ochtends vroeg, omdat ik dan toch niet veel water meer nodig heb.
Interessant! Hoe heb je de Ecoforest wamtempomp in HA geintegreerd?

Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Tibber


  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 09-02 09:20

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

Sportmind schreef op maandag 15 september 2025 @ 15:48:
[...]


Interessant! Hoe heb je de Ecoforest wamtempomp in HA geintegreerd?
Je kunt via de cloud API dingen uitlezen met de Eplucon integratie.
Zit nog wel een bug in dat je hem zelf moet reloaden na een HA herstart.

Voor ultiem controle kan je de modbus gebruiken maar dit is wel een stuk technischer en heeft een eigen installatie nodig voor je dit kan gebruiken..

  • JuutieZ
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-02 11:56
Sportmind schreef op maandag 15 september 2025 @ 15:48:
[...]


Interessant! Hoe heb je de Ecoforest wamtempomp in HA geintegreerd?
Momenteel lees ik het uit via een rs485->usb adapter die met de modbusintegratie van HA werkt, maar om het instellen van de warmtepomp makkelijker te maken wil ik het ooit nog via een esp32 gaan doen. Die heeft een betere modbusfunctie

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

ik doe het idd met een esp32 + Max485 en wat bedrading.

Mijn basis ESPHome code ook op github, als je interesse hebt.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • JuutieZ
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-02 11:56
Daar zeg ik geen nee tegen

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
Erg interessant topic! Sinds gisteren is onze EcoGEO bodemwarmtepomp in bedrijf. Ik ben nog niet heel gelukkig met de th-Touch thermostaat, het liefst wil ik die tzt ook uit het systeem hebben en de hele installatie lokaal bedienen.

Een paar concrete vragen, hopelijk kunnen verschillende andere gebruikers hier hun licht op laten schijnen:
  1. Die th-Touch is dus qua hardware van het Poolse Tech Sterowniki, een ST-350. Het valt me op dat 'ie na het opstarten inderdaad verbinding maakt met een service van dat bedrijf op poort 2000; het protocol is me nog niet duidelijk, zou best een custom iets kunnen zijn. Uit het gedrag icm een packet capture zie ik wel dat hij over die poort instructie krijgt om een MQTT verbinding te maken (incl credentials), en dat doet hij daarna ook (unencrypted). Beide services daarvoor draaien in Azure, aan de IP's te zien. Over die MQTT gaan geen (voor mij) nuttige stats. Heeft iemand al wat reverse engineering gedaan mbt wat er verder op poort 2000 wordt uitgewisseld? Het lijkt erop dat daar alle "echte" statistieken en stuurcommando's overheen gaan.
  2. Ik heb nog geen onderhoudscontract afgesloten. Ik vermoed dat het een voorwaarde voor een onderhoudscontract bij mijn installateur is, dat ik de th-Touch hou en dat ze de installatie op afstand willen kunnen monitoren. Ik wil eigenlijk liever helemaal geen Internet koppeling vanaf de installatie. Weet iemand ook toevallig een partij die (indien nodig) onderhoud/reparaties kan doen aan Ecoforest warmtepompen zonder remote monitoring als voorwaarde te stellen? Ik zou overigens wel bereid zijn om alle relevante monitor-data met een installateur te delen, maar dan bij voorkeur readonly via een Grafana dashboard en/of Home Assistant.
  3. Stel dat we de th-Touch de deur uit zouden gooien en de aansturing zo veel mogelijk via Modbus zouden doen: wat zouden we dan het beste kunnen aansluiten als binnentemperatuurvoeler? Ik neem aan dat de warmtepomp zelf wel het grootste deel van de PID lus kan afwerken, maar hoe we dat dan moeten aanpakken is me nog niet 100% duidelijk.

  • JuutieZ
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-02 11:56
1, 2 en 3: De communicatie van de Th-tough uitlezen kost te veel moeite, daarnaast kun je ook niet alles makkelijk aansturen. Koop daarom de uitbreidingskaart (PCOS004850) zodat je naast de th-tough alles zelf kan uitlezen en aansturen.

  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
JuutieZ schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 19:15:
1, 2 en 3: De communicatie van de Th-tough uitlezen kost te veel moeite, daarnaast kun je ook niet alles makkelijk aansturen. Koop daarom de uitbreidingskaart (PCOS004850) zodat je naast de th-tough alles zelf kan uitlezen en aansturen.
OK, en dan de th-Touch afkoppelen van Internet en puur als veredelde temperatuurvoeler gebruiken?

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

ja en zelf dat moet wss mogelijk zijn _zonder_ de Th-Touch, naar mijn gevoel. Het enige dat dat ding doet is een mooie interface, de WiFi verbinding... en dan "DG1 vraag of niet" aansturen. Maar daarmee is er enkel de regeling van aan/uit tegenover een temperatuur. Alle stookcurves lopen via de buitentemperatuur (en die sensor hangt direct aan de WP). Het kan goed zijn dat je DG1 aansturen via modbus ook aan/uit kunt zetten. Of via een 'domme' temperatuursensor zoals de buitenvoeler. Ik heb de ThTouch wel, en... ja niet echt duur in het geheel plaatje. Ge kunt hem gerust _zonder_ WiFi instellen, en dan is het een domme thermostaat.

Ik heb trouwens geen onderhoudscontract.

[ Voor 6% gewijzigd door bjp op 30-10-2025 20:42 ]

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • JuutieZ
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-02 11:56
Het ligt eraan hoever je wil gaan met eigen aansturing, maar zodra je ook het verwarmen slimmer wil maken is een losse temperatuursensor wel handig. De Th-touch sensor kun je namelijk niet uitlezen via de warmtepomp en de Th-touch is ook niet zo precies.
Ik laat hem alleen zitten zodat ik een backup hebben als mijn eigen systeem niet werkt en zodat de installateur nog toezicht heeft

  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
Goede suggesties, dan ga ik in die richting verder onderzoeken. Inderdaad zijn de kosten van de th-Touch verwaarloosbaar op het totaal. En de wifi-verbinding van de th-Touch kan ik uitzetten zodra de inregelperiode door de installateur klaar is.

Eerstvolgende stap is dan dus om die insteekkaart voor BMS1 te fixen (of evt de Ethernet-module)

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

Ik heb er hier ooit een 'groepaankoop' met 3 gedaan via Ebay - betere prijs, minder transportkosten.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
xavier_82 schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 21:56:
[...]

Heb een soort van pCOWEB en heb deze reverse-engineer en zo heb ik bijna alle adressen en logica opgezocht die ik nodig had heb hier geen lijst van gemaakt.
Sorry dat ik reageer op een 2 jaar oud bericht, maar ik ben erg benieuwd: je schrijft "een soort van pCOWEB". Heb je een "echte" pCOWEB kaart in de controller zitten, of een Easynet module van EcoForest, of iets anders?

Ik heb net een "echte" pCOWEB kaart via Marktplaats gekocht en in mijn warmtepomp geplaatst; hij heeft inmiddels verbinding met mijn netwerk, maar lijkt intern nog niet te communiceren met de Carel pCO serie controller. Ik denk dat ik nog een instelling in de pCO mis. Als ik dit werkend krijg, dan is het misschien een iets duurdere oplossing dan een RS485 BMS card in de pCO controller (en iets als een WaveShare RS485 voor de Ethernet connectie), maar het heeft dan ook wel wat dat ik een minicomputer met Linux extra in mijn warmtepomp heb zitten - op de pCOWEB heb je nl root access en kan je evt ook zelf plugins maken, zag ik.

  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 03-02 13:53

845

jeroenvi schreef op woensdag 5 november 2025 @ 12:47:
[...]


Sorry dat ik reageer op een 2 jaar oud bericht, maar ik ben erg benieuwd: je schrijft "een soort van pCOWEB". Heb je een "echte" pCOWEB kaart in de controller zitten, of een Easynet module van EcoForest, of iets anders?

Ik heb net een "echte" pCOWEB kaart via Marktplaats gekocht en in mijn warmtepomp geplaatst; hij heeft inmiddels verbinding met mijn netwerk, maar lijkt intern nog niet te communiceren met de Carel pCO serie controller. Ik denk dat ik nog een instelling in de pCO mis. Als ik dit werkend krijg, dan is het misschien een iets duurdere oplossing dan een RS485 BMS card in de pCO controller (en iets als een WaveShare RS485 voor de Ethernet connectie), maar het heeft dan ook wel wat dat ik een minicomputer met Linux extra in mijn warmtepomp heb zitten - op de pCOWEB heb je nl root access en kan je evt ook zelf plugins maken, zag ik.
Klinkt gaaf! In mijn herinnering moet je ergens iets van BMS remote control aanzetten voor RS485, wellicht dat dat ook voor de pCOWEB moet omdat deze ook op al BMS gezien wordt. Wat ik zo snel in de handleiding kan vinden is dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HWTdHKwhUOAOML4lolZ4WlwfMZw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/5fDl5CslBzaG05crTHAB5fxS.png?f=user_large

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

er zijn ook wat settings ivm baudrate, parity…

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
Thanks @845 en @bjp. Het is inmiddels gelukt; in de pCOWEB moest ik aangeven dat 'ie met modbus slave 17 moest communiceren ipv slave 1; in de service-menu's van de warmtepomp kon ik terugvinden dat de BMS1 poort standaard als slave 17 ingesteld is.

Ik zie nu een gigantische lading aan registers in pCOWEB en ik kan ze met Home Assistant via Modbus uitlezen. Er zijn ook ongedocumenteerde registers, zelfs registers met waardes die nog niet in de [GitHub repo van bp-ouhaha]https://github.com/bp-ouhaha/EcoForest-modbus-registers/blob/main/heatpump-ecogeo.csv[/url] staan. Als ik er daar nog een paar van kan herleiden, dan zal ik ze daar ook wel toevoegen.

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

ik moet nog eens een grote update doen naar mijn github :-)

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

nu indien je gemakkelijk kan lijsten wat je allemaal hebt, kan ik gerust toevoegen.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Oh yes, plz, plz, plz @jeroenvi (en anderen zoals @xavier_82) :)

Juist n.a.v. het succes van mijn verbeteringen eind vorige winter, kriebelt 't toch weer om de WP nog nauwkeuriger te regelen. En daarbij blijft mijn regelen op toerental wat indirect.

Maar hoewel ik prima kan lezen en schrijven via modbus, kan ik met mijn systeem niet de bus scannen, noch heb ik een thermostaat of app om de communicatie van af te luisteren.

Ik ben met name op zoek naar de compressor capaciteit heating en compressor capaciteit consumption. Bij mijn 1-9 staan beide af fabriek op 11.0kW (en ik vraag me af wat die tweede is, bovenin het submenu. Een over all grens wellicht?).

Daarnaast kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat 't ding ook ergens de production flow beschikbaar moet hebben. Hoe stelt hij anders de warmteopbrengst vast?

  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
Ik heb nog een andere repo op github gevonden, met nog erg veel ongedocumenteerde registers erin: https://github.com/jrmno/Ecoforest_Heatpump_Modbus. De vraag is natuurlijk of die allemaal correct zijn, of misschien afhankelijk van model en/of softwareversie.

Mijn eerste stap om dat verder te checken was om de repo te forken en een simpel Python script toe te voegen, dat alle registers in de CSV opvraagt (hardcoded op IP van mijn pCOWEB kaart in de WP). Output met formatting.

Even in een aparte branch ook de huidige output van dat script toegevoegd: https://github.com/Jeroen...ree/example-script-output

Mijn geplande vervolgstappen:
- Output beter checken / annoteren
- CSV file aanvullen mbt waar de informatie vandaan komt: in welke versie van de EcoForest Modbus Guide het staat, cq of het undocumented is
- Ook registers uitlezen die niet in de CSV staan, en nonzero waardes signaleren in de output

  • K_VL
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:27
jeroenvi schreef op donderdag 13 november 2025 @ 21:52:
Ik heb nog een andere repo op github gevonden, met nog erg veel ongedocumenteerde registers erin: https://github.com/jrmno/Ecoforest_Heatpump_Modbus. De vraag is natuurlijk of die allemaal correct zijn, of misschien afhankelijk van model en/of softwareversie.
De officiële handleiding helpt ook al een eind ;) : https://drive.proton.me/urls/DJD0TY0XEG#tVHGCsNGxwEG

  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
Held! Dat is nog eens een mooi document :) En mooi actueel: "API BUS Client manual 03E (Rev1)/2025"

Ik durf het bijna niet te vragen, maar: hoe kom je aan deze PDF? En heb je toevallig ook toegang tot service software en/of updates?

  • K_VL
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:27
jeroenvi schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:22:
[...]


Held! Dat is nog eens een mooi document :) En mooi actueel: "API BUS Client manual 03E (Rev1)/2025"

Ik durf het bijna niet te vragen, maar: hoe kom je aan deze PDF? En heb je toevallig ook toegang tot service software en/of updates?
Gewoon eens gevraagd aan de leverancier 8)
Mijn WP wordt op dit moment geplaatst, ik vraag het eens aan de installateur i.v.m. updates.
Ik zou ze willen aansturen via Qbus (Luqas module), we zien nog wel hoe ver ik ermee kom.

[ Voor 8% gewijzigd door K_VL op 14-11-2025 11:34 ]


  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
K_VL schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:29:
[...]
Gewoon eens gevraagd aan de leverancier 8)
Mijn WP wordt op dit moment geplaatst, ik vraag het eens aan de installateur i.v.m. updates.
Ik zou ze willen aansturen via Qbus (Luqas module), we zien nog wel hoe ver ik ermee kom.
Nice. Mijn leverancier (LTA Energy) heeft echt wel meegedacht, maar ze zijn niet gewend om af te wijken van "het Eplucon concept" - en Eplucon zelf wilde me niet helpen. Ecoforest heeft best wat info publiek toegankelijk (en je kan je zelfs aanmelden voor hun Ecoforest Academy training sessies), maar als eindklant heb ik geen toegang gekregen tot de downloads. De Modbus registerlijst die ik had gekregen was verouderd en matcht dus op meerdere punten niet met de API doc die jij hebt gehad.

Uiteindelijk wil ik graag minstens het zelfde toegangs- en kennisniveau over de warmtepomp hebben als de installateur, en wil ik de th-Touch afkoppelen van Internet.

  • xavier_82
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 14:05
jeroenvi schreef op woensdag 5 november 2025 @ 12:47:
[...]


Sorry dat ik reageer op een 2 jaar oud bericht, maar ik ben erg benieuwd: je schrijft "een soort van pCOWEB". Heb je een "echte" pCOWEB kaart in de controller zitten, of een Easynet module van EcoForest, of iets anders?

Ik heb net een "echte" pCOWEB kaart via Marktplaats gekocht en in mijn warmtepomp geplaatst; hij heeft inmiddels verbinding met mijn netwerk, maar lijkt intern nog niet te communiceren met de Carel pCO serie controller. Ik denk dat ik nog een instelling in de pCO mis. Als ik dit werkend krijg, dan is het misschien een iets duurdere oplossing dan een RS485 BMS card in de pCO controller (en iets als een WaveShare RS485 voor de Ethernet connectie), maar het heeft dan ook wel wat dat ik een minicomputer met Linux extra in mijn warmtepomp heb zitten - op de pCOWEB heb je nl root access en kan je evt ook zelf plugins maken, zag ik.
Easynet module van Ecoforest, opzich is hetzelfde alleen zonder root access en niet door Carel gemaakt, heeft wel een extra BMS, mini usb, fieldbus en volgens mij een diagnostiek poort (er zijn wel verschillende modellen blijkbaar en ik heb er 2 niet meer in gebruik).
jeroenvi schreef op donderdag 13 november 2025 @ 21:52:
Ik heb nog een andere repo op github gevonden, met nog erg veel ongedocumenteerde registers erin: https://github.com/jrmno/Ecoforest_Heatpump_Modbus. De vraag is natuurlijk of die allemaal correct zijn, of misschien afhankelijk van model en/of softwareversie.
Lijst komt van mijn hand. In principe gedaan wat jij nu aan het doen bent gecombineerd met het aflezen van de al geconfigureerde Easynet module, WP tot versie BC15_HP_V04B49_E uit 2021 werken de registers nog prima, ik weet dat met deze update nieuwe registers bij zijn gekomen maar heb de tijd en zin niet om deze te gaan uitzoeken. :X

  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 02-02 18:22
Heeft iemand ooit een firmware update gedaan? En hoe kom je dan aan die bestanden?

  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07-02 19:08
PMuizen schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 20:26:
Heeft iemand ooit een firmware update gedaan? En hoe kom je dan aan die bestanden?
Onze th touch heeft een keer een firmware update gehad. Maar dit heeft de installateur gedaan via usb. Heb niet het idee dat deze bestanden publiekelijk beschikbaar zijn ergens.

  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
Gwaihir schreef op zondag 9 november 2025 @ 12:54:
Daarnaast kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat 't ding ook ergens de production flow beschikbaar moet hebben. Hoe stelt hij anders de warmteopbrengst vast?
Daar heb ik nog een tijdje over nagedacht. Als je die opbrengsten een beetje nauwkeurig wil vaststellen, dan zou je inderdaad de combinatie van flow en delta T moeten weten. Voor zover ik kan nagaan zitten er echter geen flow meters in de warmtepomp. Ik denk dat er dus geen flow meting wordt gedaan, maar gebruik wordt gemaakt van een benadering op basis van het PWM signaal van de pomp-aansturing.

  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
K_VL schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:29:
[...]


Gewoon eens gevraagd aan de leverancier 8)
Mijn WP wordt op dit moment geplaatst, ik vraag het eens aan de installateur i.v.m. updates.
Ik zou ze willen aansturen via Qbus (Luqas module), we zien nog wel hoe ver ik ermee kom.
Kleine tegenvaller: op de Modbus-adressen uit die API doc krijg ik geen waardes, eigenlijk alleen 0. En vooralsnog lijkt het niet iets met een offset te zijn.

Ik ben benieuwd hoe het bij jou verder gaat na plaatsing.

  • K_VL
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:27
jeroenvi schreef op zondag 16 november 2025 @ 21:23:
[...]


Kleine tegenvaller: op de Modbus-adressen uit die API doc krijg ik geen waardes, eigenlijk alleen 0. En vooralsnog lijkt het niet iets met een offset te zijn.

Ik ben benieuwd hoe het bij jou verder gaat na plaatsing.
Da's minder, mogelijks iets ivm firmware & API versie? Het chapeprogramma draait nu, ik blijf er nog een 2 weken wijselijk af ;)

  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 02-02 18:22
Ik ben benieuwd of meerdere mensen dit soort spikes patronen zien bij het verwarmen.
Heb er geen echte verklaring voor, het is niet het ontdooien, ik heb een luchtgevoerd buitendeel.

Enig verklaring die ik heb is misschien dat ie drukken of iets met oliecirculatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0UMREFpIuWHLwfRheza8-YfunzU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YTcEOkLZke85N2wJ8IEABJ3a.png?f=fotoalbum_large

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

mijn WP (W/W) doet dit idd ook bij lange belasting (in de zone min tot 33% ongeveer) -> zover ik uit het verleden op T.net vernomen heb is het een nood aan oliecirculatie. Als je het minimum verhoogd, heb je er geen last meer van, maar mogelijks meer pendelen. Bij mij is de peak-to-next-peak tijd ongeveer 1h10, heel gelijkaardig.

Ik maak er mij geen zorgen over.

[ Voor 5% gewijzigd door bjp op 21-11-2025 12:38 ]

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • wdool
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 23-01 23:33
Ik ben een Homey app aan het bouwen en via de Eplucon API haal ik diverse data punten op, een daarvan is Consumed energy. Echter dat is slechts per maand: https://homey.app/en-nl/a...y/Eplucon-Heat-Pump/test/

{{url}}/api/v2/econtrol/modules/{{moduleId}}/heatpump_energy_statistics?year=2025&month=2

De reponse in mijn geval is dan (test data)
{
"auth": true,
"data": [
{
"datefield": "2025-02-01",
"consumed_energy": 39,
"delivered_heat": 136,
"delivered_cooling": 0
}
],
"error_code": 200
}

Nu zie ik in https://drive.proton.me/urls/DJD0TY0XEG#tVHGCsNGxwEG dat er veel meer data zou moeten zijn. Enig idee hoe ik die kan uitlezen?

4.1.7. Power meter
The API HP Client allows both showing the powers produced by the heat pump for each service, differentiating active and passive cooling, and the total power consumed, and the power consumed in surplus conditions. All these measures are sent in the same units, which can be consulted at a specific address available on the communications BUS.

4.1.8. Energy meters
In the API HP client is available information regarding the energy consumed and produced in the installation:
• It is shown the accumulated energy for the current day and month, for each of the last 12 months (excluding the current month) and the accumulated energy for the last 12 complete months.
• For each period are shown separately the energy produced by the heat pump and the electrical auxiliary equipment for each of the services.
• For each period are shown the energy consumed and the energy consumed in surplus conditions by the heat pump.
• Different units are defined for heat pump and auxiliary units, and for each of the periods considered.
NOTE
▪ Current day energy meters update every 60 seconds and reset at the end of the day.
▪ Current month energy meters update at the end of the day and reset at the end of the month.
▪ Monthly historical energy meters are updated each time a month ends, replacing with the month just
ended the same month of the previous year.

API HP Client manual
▪ Yearly energy meter is updated each time a month ends, including the month just ended in calculus
of yearly energy instead of the same month of the previous year.

  • Keukenboer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 04-02 18:42
Hoe kan ik in de TH-Thouch of in het menu van de EcoGEO controleren wat de ingestelde hysterese is?

  • JuutieZ
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-02 11:56
Welke hysterese bedoel je?

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
PMuizen schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:27:
Enig verklaring die ik heb is misschien dat ie drukken of iets met oliecirculatie.
Klopt, heeft te maken met de oliecirculatie, zoals @bjp aangeeft. Hoe verder je van 50% af draait, hoe vaker hij dat gaat doen.

Ik heb geen idee hoe je buitendeel precies presteert bij verschillend gebruik. Maar puur op basis van die grafieken zou ik overwegen het minimum toerental te verhogen. Hij zal daardoor vaker af slaan, maar een betere (S)COP draaien, mogelijk een fors betere.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
xavier_82 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 17:20:
Lijst komt van mijn hand. In principe gedaan wat jij nu aan het doen bent gecombineerd met het aflezen van de al geconfigureerde Easynet module, WP tot versie BC15_HP_V04B49_E uit 2021 werken de registers nog prima, ik weet dat met deze update nieuwe registers bij zijn gekomen maar heb de tijd en zin niet om deze te gaan uitzoeken. :X
Registers 42 en 43 staan elk 2x in de lijst. (?)

  • xavier_82
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 14:05
Gwaihir schreef op zondag 4 januari 2026 @ 16:06:
[...]

Registers 42 en 43 staan elk 2x in de lijst. (?)
Dat klopt, ik dacht standaard zijn ze voor de fase 5 & 6 van de vloer droog programma, maar ze kunnen ook gebruikt worden voor de recirculatie temperatuur afhankelijk hoe de recirculatie pomp is aangesloten en welke als eerst is gebruikt.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
@xavier_82 Ok.

[Ik ben nog altijd op jacht naar die max-output waarde die ik zo goed kan gebruiken (en moet 't nog altijd register voor register proberen met een grote omweg). Vandaag weer enkele 'gaten' in de lijst uitgesloten.]

  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
wdool schreef op maandag 22 december 2025 @ 21:07:
Ik ben een Homey app aan het bouwen en via de Eplucon API haal ik diverse data punten op, een daarvan is Consumed energy. Echter dat is slechts per maand: https://homey.app/en-nl/a...y/Eplucon-Heat-Pump/test/

Nu zie ik in https://drive.proton.me/urls/DJD0TY0XEG#tVHGCsNGxwEG dat er veel meer data zou moeten zijn. Enig idee hoe ik die kan uitlezen?

4.1.7. Power meter
The API HP Client allows both showing the powers produced by the heat pump for each service, differentiating active and passive cooling, and the total power consumed, and the power consumed in surplus conditions. All these measures are sent in the same units, which can be consulted at a specific address available on the communications BUS.

4.1.8. Energy meters
In the API HP client is available information regarding the energy consumed and produced in the installation:
• It is shown the accumulated energy for the current day and month, for each of the last 12 months (excluding the current month) and the accumulated energy for the last 12 complete months.
• For each period are shown separately the energy produced by the heat pump and the electrical auxiliary equipment for each of the services.
• For each period are shown the energy consumed and the energy consumed in surplus conditions by the heat pump.
• Different units are defined for heat pump and auxiliary units, and for each of the periods considered.
NOTE
▪ Current day energy meters update every 60 seconds and reset at the end of the day.
▪ Current month energy meters update at the end of the day and reset at the end of the month.
▪ Monthly historical energy meters are updated each time a month ends, replacing with the month just
ended the same month of the previous year.

API HP Client manual
▪ Yearly energy meter is updated each time a month ends, including the month just ended in calculus
of yearly energy instead of the same month of the previous year.
Klopt. De warmtepomp heeft die informatie wel, maar of je het via MODBUS kan uitlezen is afhankelijk van welke API versie in de warmtepomp is geconfigureerd.

Dit is allemaal niet heel duidelijk vindbaar, maar wat ik bij elkaar heb gepuzzeld:
  • Vanaf een bepaalde firmware kan je op de warmtepomp kiezen tussen API versie 23 of 24
  • Deze versies zijn absoluut niet compatible met elkaar, bij API versie 24 wordt een compleet andere MODBUS adresstructuur gebruikt
  • Voor "BUS" aansturing (dus aansturing via MOBDUS registers, zoals de th-Touch doet) moet de aansturing dus de juiste API versie implementeren
  • De meest recente firmware die ik voor de th-Touch heb gekregen, gebruikt nog steeds API versie 23. Mijn installateur kon me niet vertellen wanneer er evt nieuwe firmware voor komt cq hoe een migratiepad eruit ziet.
Dus de warmtepomp heeft intern wel de informatie; het energieverbruik van de actuele dag en van de lopende maand kan je via het display ook opvragen. Maar zo lang de API versie op 23 staat, kan je het niet via de bus uitlezen. Met API versie 24 moet het wel kunnen, maar daar kan de th-Touch nog niet mee werken. Dus eigenlijk loopt Eplucon hier gewoon een stuk achter...

Ik wil als testje binnenkort tijdelijk de thermostaat afkoppelen en dan even de API versie naar 24 zetten om een registerdump te maken - maar ik wacht nog even tot het buiten minder koud is. Toen ik medio december een firmware update op de warmtepomp deed was hij ook alle config kwijt, en heeft het me behoorlijk wat uurtjes gekost om alle settings weer goed te krijgen.

  • jeroenvi
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 09:14
Gwaihir schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:16:
@xavier_82 Ok.

[Ik ben nog altijd op jacht naar die max-output waarde die ik zo goed kan gebruiken (en moet 't nog altijd register voor register proberen met een grote omweg). Vandaag weer enkele 'gaten' in de lijst uitgesloten.]
Welke max-output zoek je? De EcoGeo heeft aparte max output per bedrijfsmodus toch? Gaat het om hoeveel procent van het vermogen de WP max mag gebruiken voor verwarming bij vraag van DG1? Of max voor tapwater, of voor zwembad? Die zijn afaik allemaal apart in te stellen.

[ Voor 17% gewijzigd door jeroenvi op 08-01-2026 09:23 . Reden: Uitbreiden van de vraag ]


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
jeroenvi schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:21:
Welke max-output zoek je? De EcoGeo heeft aparte max output per bedrijfsmodus toch? Gaat het om hoeveel procent van het vermogen de WP max mag gebruiken voor verwarming bij vraag van DG1? Of max voor tapwater, of voor zwembad? Die zijn afaik allemaal apart in te stellen.
Ik wil de maximale output voor CV-verwarming graag in kunnen stellen. Op de WP zit die in een beveiligingsmenu en staat hij (af fabriek, bij de 1-9) op 11kW. Het register waar dat in staat, heb ik nog niet gevonden.

Er is inderdaad een losse voor tapwater en ik denk ook voor zwembad. Wel 1x voor 'verwarming', dacht ik, niet voor DG1 los van DG2, etc. (Mocht dat wel zo zijn, dan zoek ik DG1.)

Ik wil nl. een hoeveelheid warmte van de WP. Momenteel stel ik dat in via het maximale toerental (dat percentage wat je noemt) maar dat is onhandig omdat de relatie tussen toerental en opbrengst erg ingewikkeld is. (COP is afhankelijk van de temperaturen.)

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

via modbus haal ik hier zowel “condensatie vermogen” als toerental. Je zou gerust dynamisch het maximum %RPM kunnen instellen op basis van huidige “condensatie vermogen” (= warmte productie).

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • wdool
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 23-01 23:33
@jeroenvi ik ben heel benieuwd, hoop dat het koude weer snel over is :-)

  • ChrisK
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-01 19:01
Omdat ik de app te traag vind werken heb ik gisteren met scriptable een widget gemaakt waarmee ik via de API de parameters direct kan uitlezen die ik van belang vind. Nu ging dat gisteren perfect, maar vandaag krijg ik waarden van 4 uur geleden met de timestamp (created_at) van nu.

De app en webportaal zijn wel actueel. Aan de hand van de WW temp kan ik terugvinden dat alle waarden matchen op ca 4 uur geleden (edit 13/1: vandaag 2-3 uur oud). Het lijkt mij dat de app dezelfde API aanspreekt.

Iemand enig idee hoe dit zou kunnen?

[ Voor 3% gewijzigd door ChrisK op 13-01-2026 17:00 ]


  • wdool
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 23-01 23:33
@ChrisK would you mind sharing the script?

  • ChrisK
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-01 19:01
No problem! Opgesteld met wat hulp van OpenAI ;-)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
 /**
 * Ecoforest / EPLucon – Scriptable widget (configurable)
 *
 * Data model:
 * - statistics endpoint geeft een "rows table": veel meetregels met created_at + veel velden.
 * - Wij nemen de LAATSTE row als "actueel".
 *
 * Aanpasbaar:
 * - Zet velden aan/uit in TOGGLES (true/false).
 * - Voeg eventueel eigen velden toe in FIELDS (label + mogelijke key-namen + unit + decimals).
 *
 */

// =======================
// ✅ INSTELLINGEN
// =======================

const BASE = "https://portaal.eplucon.nl/api/v2";
const API_TOKEN = ""; 
const MODULE_ID = 1000640; 

// Wanneer je in de Scriptable app runt, wil je een preview:
const PREVIEW_FAMILY = "medium"; // "small" | "medium" | "large"

// Velden aan/uit (standaard: DG1 temp + toerental aan)
const TOGGLES = {
  dg1_temp: false,
  compressor_rpm: true,

  outside_temp: false,
  indoor_temp: true,
  ww_temp: true,
  ww_mode: false,
  cv_pressure: false,
  power_now: false,
  total_import_energy: false,
  total_produced_energy: false,

  brine_in: false,
  brine_out: false,
  brine_pressure: false,

  heating_in: true,
  heating_out: true,
  condensation_temp: false,
  evaporation_temp: false,

  suction_gas_temp: false,
  discharge_gas_temp: false,
  superheat: false,

  compressor_suction_pressure: false,
  compressor_discharge_pressure: false,

  valve_pos_sg2: false,
  valve_pos_sg3: false,
  valve_pos_sg4: false,
  expansion_valve_pos: false,
  fan_rpm: false,

  setpoint_heating_dg1: false,
  setpoint_cooling_dg1: false,
  setpoint_heating_sg2: false,
  setpoint_cooling_sg2: false,
  setpoint_heating_sg3: false,
  setpoint_cooling_sg3: false,
  setpoint_heating_sg4: false,
  setpoint_cooling_sg4: false,

  overheat: false,
  inverter_temp: false,
};

// =======================
// 📌 VELDDEFINITIES
// =======================
/**
 * FIELDS definieert alle velden die je kunt tonen.
 *
 * id:        moet overeenkomen met TOGGLES key
 * label:     wat je in de widget ziet
 * keys:      mogelijke veldnamen zoals ze in jouw row-object voorkomen
 * unit:      suffix (°C, bar, W, rpm, etc.)
 * decimals:  afronding
 *
 * Je kunt hier makkelijk velden bijmaken/aanpassen.
 */
const FIELDS = [
  { id: "dg1_temp", label: "Actuele temp DG1", keys: ["Actuele temp. DG1"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "compressor_rpm", label: "Compressor", keys: ["Compressor toerental"], unit: "rpm", decimals: 0 },

  { id: "outside_temp", label: "Buiten", keys: ["Buitentemp."], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "indoor_temp", label: "Binnen", keys: ["Binnentemperatuur"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "ww_temp", label: "WW", keys: ["WW temperatuur"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "cv_pressure", label: "CV druk", keys: ["Cv druk", "CV druk"], unit: "bar", decimals: 1 },

  { id: "power_now", label: "Actueel verbruik", keys: ["Actueel verbruik"], unit: "W", decimals: 0 },
  { id: "total_import_energy", label: "Import energie", keys: ["Totaal import energie"], unit: "kWh", decimals: 1 },
  { id: "total_produced_energy", label: "Geproduceerd", keys: ["Totaal geproduceerde energie"], unit: "kWh", decimals: 1 },

  { id: "brine_in", label: "Brine in", keys: ["Brine in temperatuur"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "brine_out", label: "Brine uit", keys: ["Brine out temperatuur"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "brine_pressure", label: "Brine druk", keys: ["Brine druk"], unit: "bar", decimals: 1 },

  { id: "heating_in", label: "Heating in", keys: ["Heating in temperatuur"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "heating_out", label: "Heating out", keys: ["Heating out temperatuur"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "condensation_temp", label: "Condensatie", keys: ["Condensatie temp."], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "evaporation_temp", label: "Verdamping", keys: ["Verdamping temp."], unit: "°C", decimals: 1 },

  { id: "suction_gas_temp", label: "Zuig gas", keys: ["Zuig gas temperatuur"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "discharge_gas_temp", label: "Pers gas", keys: ["Pers gas temperatuur"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "superheat", label: "Oververhitting", keys: ["Oververhitting"], unit: "K", decimals: 1 },

  { id: "compressor_suction_pressure", label: "Zuigdruk", keys: ["Compressorzuigdruk"], unit: "bar", decimals: 1 },
  { id: "compressor_discharge_pressure", label: "Afvoerdruk", keys: ["Compressorafvoerdruk"], unit: "bar", decimals: 1 },

  { id: "valve_pos_sg2", label: "Ventiel SG2", keys: ["Positie ventiel SG2"], unit: "%", decimals: 0 },
  { id: "valve_pos_sg3", label: "Ventiel SG3", keys: ["Positie ventiel SG3"], unit: "%", decimals: 0 },
  { id: "valve_pos_sg4", label: "Ventiel SG4", keys: ["Positie ventiel SG4"], unit: "%", decimals: 0 },
  { id: "expansion_valve_pos", label: "Exp. ventiel", keys: ["Positie expansie ventiel"], unit: "%", decimals: 0 },
  { id: "fan_rpm", label: "Ventilator", keys: ["Act. vent. toerental"], unit: "rpm", decimals: 0 },

  { id: "setpoint_heating_dg1", label: "SP verw DG1", keys: ["Setpoint verwarming DG1"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "setpoint_cooling_dg1", label: "SP koel DG1", keys: ["Setpoint koeling DG1"], unit: "°C", decimals: 1 },

  { id: "setpoint_heating_sg2", label: "SP verw SG2", keys: ["Setpoint verwarming SG2"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "setpoint_cooling_sg2", label: "SP koel SG2", keys: ["Setpoint koeling SG2"], unit: "°C", decimals: 1 },

  { id: "setpoint_heating_sg3", label: "SP verw SG3", keys: ["Setpoint verwarming SG3"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "setpoint_cooling_sg3", label: "SP koel SG3", keys: ["Setpoint koeling SG3"], unit: "°C", decimals: 1 },

  { id: "setpoint_heating_sg4", label: "SP verw SG4", keys: ["Setpoint verwarming SG4"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "setpoint_cooling_sg4", label: "SP koel SG4", keys: ["Setpoint koeling SG4"], unit: "°C", decimals: 1 },

  { id: "overheat", label: "Oververhitting", keys: ["Oververhitting"], unit: "K", decimals: 1 },
  { id: "inverter_temp", label: "Inverter temp", keys: ["Inverter temperatuur"], unit: "°C", decimals: 1 },
  { id: "ww_mode", label: "WW", keys: ["WW"], unit: "", decimals: 0 },
];

// =======================
// 🔧 HELPERS
// =======================

async function showInAppOrWidget(widget, family = "medium") {
  if (config.runsInWidget) {
    Script.setWidget(widget);
  } else {
    if (family === "small") await widget.presentSmall();
    else if (family === "large") await widget.presentLarge();
    else await widget.presentMedium();
  }
  Script.complete();
}



// EPLucon lijkt invalid values te gebruiken zoals -9999.
function cleanValue(v) {
  if (v === null || v === undefined) return null;
  const num = Number(v);
  if (!Number.isNaN(num) && (num === -9999 || num === 9999)) return null;
  return v;
}

function fmtValue(v, unit, decimals) {
  v = cleanValue(v);
  if (v === null || v === undefined) return "—";
  const num = Number(v);
  if (Number.isNaN(num)) return String(v) + (unit ? ` ${unit}` : "");
  return num.toFixed(decimals) + (unit ? ` ${unit}` : "");
}

async function apiGetJSON(path) {
  const req = new Request(`${BASE}${path}`);
  req.method = "GET";
  req.headers = { "Authorization": `Bearer ${API_TOKEN}`, "Accept": "application/json" };
  req.timeoutInterval = 6;
  return await req.loadJSON();
}


/**
 * - stats.data is niet de rows-array maar bevat zelf weer .data
 * Daarom unwrapen totdat we een array vinden.
 */
function extractRows(stats) {
  if (Array.isArray(stats)) return stats;

  const candidates = [
    stats?.data,
    stats?.data?.data,
    stats?.result?.data,
    stats?.items,
    stats?.items?.data,
  ];
  for (const c of candidates) if (Array.isArray(c)) return c;

  // follow .data chain (max 5)
  let cur = stats;
  for (let i = 0; i < 5; i++) {
    if (Array.isArray(cur)) return cur;
    if (cur && typeof cur === "object" && cur.data !== undefined) cur = cur.data;
    else break;
  }
  return null;
}

async function fetchRowsToday(moduleId) {
  const now = new Date();
  const year = now.getFullYear();
  const month = now.getMonth() + 1;

  const path = `/econtrol/modules/${moduleId}/statistics`
  const stats = await apiGetJSON(path);
  

  const rows = extractRows(stats);
  console.log(rows[rows.length-1])
  if (!Array.isArray(rows)) {
    const topKeys = stats && typeof stats === "object" ? Object.keys(stats).join(",") : String(typeof stats);
    throw new Error("Kan rows-array niet vinden. Top-level keys: " + topKeys);
  }
  if (rows.length === 0) throw new Error("Geen rows vandaag (array leeg).");
  return rows;
}

function getLatestRow(rows) {
  return rows[rows.length - 1];
}



function getField(row, keys) {
  for (const k of keys) {
    if (row[k] !== undefined) return row[k];
  }
  return null;
}

// =======================
// 🖼️ WIDGET UI
// =======================

function buildWidgetFromRow(row) {
  const w = new ListWidget();
  w.setPadding(20, 20, 20, 20);

  
  const title = w.addText("Ecoforest live");
  title.font = Font.boldSystemFont(16);
  w.addSpacer(8);

  // 1) Bepaal welke FIELDS aan staan
  const active = FIELDS.filter(f => TOGGLES[f.id]);

  // 2) Render ze
  for (const f of active) {
    const raw = getField(row, f.keys);
    const text = fmtValue(raw, f.unit, f.decimals);
    const t = w.addText(`${f.label}: ${text}`);
    t.font = Font.systemFont(18);
    t.minimumScaleFactor = 0.7;
  }
  
  
  w.addSpacer(8);
  const ts = row["created_at"] ? new Date(row["created_at"]) : new Date();
  const footer = w.addText(
    `Laatste meting: ${ts.toLocaleTimeString("nl-NL", { hour: "2-digit", minute: "2-digit" })}`
  );
  footer.font = Font.systemFont(10);
  footer.textOpacity = 0.6;
  

  return w;
}

// =======================
// ▶️ MAIN
// =======================

try {
  const moduleId = MODULE_ID;
  const rows = await fetchRowsToday(moduleId);
  const latest = getLatestRow(rows);
  const widget = buildWidgetFromRow(latest);
  await showInAppOrWidget(widget, PREVIEW_FAMILY);

} catch (e) {
  const w = new ListWidget();
  w.setPadding(12, 12, 12, 12);
  w.addText("Ecoforest live").font = Font.boldSystemFont(16);
  w.addSpacer(8);
  w.addText("Fout bij ophalen").font = Font.boldSystemFont(14);
  w.addSpacer(4);
  w.addText(String(e)).font = Font.systemFont(11);
  await showInAppOrWidget(w, PREVIEW_FAMILY);
}

  • ChrisK
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-01 19:01
ChrisK schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:27:…, maar vandaag krijg ik waarden van 4 uur geleden met de timestamp (created_at) van nu.
Gisteren en vandaag krijg ik weer actuele waarden; lijkt een tijdelijk probleem geweest met de feed van de API. Blijft vreemd; maar werkt iig weer!

  • Leussink
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-01 17:13
Wij hebben sinds kort in onze nieuwbouw woning ook een Ecoforest Ecogeo warmtepomp in gebruik in combinatie met een TH touch thermostaat.

De installateur heeft geen ethernet kabel getrokken van de warmtepomp naar de meterkast en zegt zelf dat deze via wifi te benaderen is via de thermostaat.

Ik zou de warmtepomp graag toevoegen aan Home Assistant. Heb ik hier modbus toegang voor nodig? Of kan ik hem ook uitlezen met de volgende integratie: https://github.com/koenhendriks/ha-eplucon

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

idd modbus of via WiFi/Eplucon dat je aangaf. De WiFi zit in de Eplucon thermostaat, niet in de warmtepomp.

[ Voor 3% gewijzigd door bjp op 24-01-2026 16:18 ]

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 09-02 09:20

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

Leussink schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 15:44:
Wij hebben sinds kort in onze nieuwbouw woning ook een Ecoforest Ecogeo warmtepomp in gebruik in combinatie met een TH touch thermostaat.

De installateur heeft geen ethernet kabel getrokken van de warmtepomp naar de meterkast en zegt zelf dat deze via wifi te benaderen is via de thermostaat.

Ik zou de warmtepomp graag toevoegen aan Home Assistant. Heb ik hier modbus toegang voor nodig? Of kan ik hem ook uitlezen met de volgende integratie: https://github.com/koenhendriks/ha-eplucon
Integratie heeft net een flinke update gehad met verbeteringen, ik kan hem zeker aanraden ( wij van wc eend ;) ) . Het enige wat je hier voor nodig hebt is WiFi op je TH-touch ingesteld.

Helaas biedt de warmtepomp of thermostaat geen lokale API aan, dus alles gaat via de servers van Eplucon als je het in Home assistant binnen haalt. Ook bieden ze alleen maar lees data aan, je kunt niks aanpassen.

Het voordeel van de modbus is dus dat je 100% lokaal controle hebt (ook gelijk een risico) en dat het dus altijd werkt ook zonder internet of als Eplucon er uit ligt.

[ Voor 3% gewijzigd door Koen Hendriks op 24-01-2026 16:37 ]


  • Leussink
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-01 17:13
Top bedankt @bjp en @Koen Hendriks !

Ik ga dan eerst eens kijken naar de home assistant integratie via wifi.

Wat heb ik nodig voor modbus? Ik zie namelijk geen ethernet poort op mijn warmtepomp terug? Heb de klep er ook al afgehaald maar kon zo niets vinden.

  • JuutieZ
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-02 11:56
nimmer99 schreef op woensdag 20 september 2023 @ 15:19:
Voor mensen die graag de EcoGeo via ModBus aan Home Assistant willen hangen hier wat informatie om dat te regelen. Hopelijk heeft iemand er wat aan.

Vaak hangt er al een ThTouch als master aan de modbus. Gelukkig kan je nog een modbus in de EcoGeo toevoegen. Het typenummer van deze uitbreidingskaart is: PCOS004850.
...
Gegevens voor de modbus connectie:
Baudrate = 19200
Stopbits = 2
Parity = None
Slave Address = 17 (maar zou anders kunnen zijn?)

  • Leussink
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-01 17:13
Iemand een adresje waar je goedkoop de PCOS004850 kaart kan kopen?

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

ebay was ooit waar we hier met 3 samen kochten (prijsvoordeel en levering kosten).

Opgepast er komt modbus RS485 uit dat kaartje, geen ethernet.

[ Voor 29% gewijzigd door bjp op 24-01-2026 19:47 ]

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Sportmind
  • Registratie: Juni 2019
  • Nu online
Koen Hendriks schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 16:36:
[...]


Integratie heeft net een flinke update gehad met verbeteringen, ik kan hem zeker aanraden ( wij van wc eend ;) ) . Het enige wat je hier voor nodig hebt is WiFi op je TH-touch ingesteld.

Helaas biedt de warmtepomp of thermostaat geen lokale API aan, dus alles gaat via de servers van Eplucon als je het in Home assistant binnen haalt. Ook bieden ze alleen maar lees data aan, je kunt niks aanpassen.

Het voordeel van de modbus is dus dat je 100% lokaal controle hebt (ook gelijk een risico) en dat het dus altijd werkt ook zonder internet of als Eplucon er uit ligt.
Thanks Koen! Ik had je integratie draaien maar om onduidelijke reden viel de data telkens weg na een paar uur. Ik heb de update gedaan en het draait perfect nu!

Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Tibber


  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 09-02 09:20

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

Sportmind schreef op maandag 26 januari 2026 @ 08:51:
[...]


Thanks Koen! Ik had je integratie draaien maar om onduidelijke reden viel de data telkens weg na een paar uur. Ik heb de update gedaan en het draait perfect nu!
Ja die bug zat er al een poos in en is door een andere contributer opgelost in de laatste versie :)

  • Leussink
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-01 17:13
wdool schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 23:01:
Ik heb inderdaad een meter in de meterkast in laten bouwen om de zonnepanelen opbrengst (overschot) direct de boiler te laten verwarmen.

[Afbeelding]
@wdool Wat is je ervaring met z'n meter? Ik zou ook graag alle zonnepanelen opbrengst zelf gebruiken in de woning. Zojuist Eplucon gesproken en ze raden een vergelijkbare meter aan de Chint DTSU666 80 Ampere 3 fase.

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 14:00
Leussink schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 11:19:
[...]


@wdool Wat is je ervaring met z'n meter? Ik zou ook graag alle zonnepanelen opbrengst zelf gebruiken in de woning. Zojuist Eplucon gesproken en ze raden een vergelijkbare meter aan de Chint DTSU666 80 Ampere 3 fase.
Waarom lees je niet gewoon de P1 meter uit en stuur je op basis van die data?

  • Leussink
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-01 17:13
@Oilman Ik kan de P1 meter al wel uitlezen via de P1 meter van Homewizzard. Om vervolgens de Ecoforest warmtepomp aan te sturen heb ik wel de modbus integratie nodig lijkt me?

  • oscaarbasgitaar
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 08-02 20:49
Hallo allemaal, ik sta op het punt om een warmtepomp te kopen en twijfel tussen een ouder model van Nibe F1245 8kW (op R410a) en een ecoGEO+ 2-10pro

puur op specs van de tech fiches lijkt de nibe beter, maar uit testdata te zien op keymark.eu lijkt de ecoforest toch een geschiktere keuze voor onze situatie.

Ik heb vertrouwen in het product en in de installateur, maar ik twijfel toch omwille van wat ik hier allemaal lees.

Ik ben een beetje vertrouwd met HomeAssistant, maar wat hier allemaal voorbijkomt over modbus, dat snap ik niet.

Op zich eens ik het aan de praat zou krijgen lijkt aansturen op basis van dynamische prijzen me zeker een haalbare kaart, maar daarvoor moet ik dus wel die technische drempel over.
Ik snap eigenlijk niet goed dat ze zoiets basic als je setpunt ruimtetemperatuur instellen niet toelaten vanuit een API.

Of denken jullie dat een niet programmeur (simpele dingen in HA doe ik met hulp van artificiële intelligentie, ik kan code enigzins lezen en begrijpen, maar niet schrijven) dit met eventueel wat hulp van hieruit wel gefixt zou krijgen?

Of valt de Eplucon Th-touch toch al bij al mee?

  • Sportmind
  • Registratie: Juni 2019
  • Nu online
oscaarbasgitaar schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 21:00:
Hallo allemaal, ik sta op het punt om een warmtepomp te kopen en twijfel tussen een ouder model van Nibe F1245 8kW (op R410a) en een ecoGEO+ 2-10pro

puur op specs van de tech fiches lijkt de nibe beter, maar uit testdata te zien op keymark.eu lijkt de ecoforest toch een geschiktere keuze voor onze situatie.

Ik heb vertrouwen in het product en in de installateur, maar ik twijfel toch omwille van wat ik hier allemaal lees.

Ik ben een beetje vertrouwd met HomeAssistant, maar wat hier allemaal voorbijkomt over modbus, dat snap ik niet.

Op zich eens ik het aan de praat zou krijgen lijkt aansturen op basis van dynamische prijzen me zeker een haalbare kaart, maar daarvoor moet ik dus wel die technische drempel over.
Ik snap eigenlijk niet goed dat ze zoiets basic als je setpunt ruimtetemperatuur instellen niet toelaten vanuit een API.

Of denken jullie dat een niet programmeur (simpele dingen in HA doe ik met hulp van artificiële intelligentie, ik kan code enigzins lezen en begrijpen, maar niet schrijven) dit met eventueel wat hulp van hieruit wel gefixt zou krijgen?

Of valt de Eplucon Th-touch toch al bij al mee?
Onze Ecoforest kan sowieso op dynamisch worden aangestuurd, zonder dat je dat zelf via home assistant doet. Dit gaat via Eplucon. De aansturing is niet echt intelligent, maar je kan redelijk de prijspieken omzeilen.

Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Tibber


  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 09-02 09:20

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

Ik kan me herinneren dat er in de webinterface een complete UI met instellingen waren waar je dynamische energie contracten kon instellen en beheren? Volgens mij is dat hier wel eens langs gekomen.

Edit: Dit bijvoorbeeld

[ Voor 19% gewijzigd door Koen Hendriks op 31-01-2026 09:46 ]


  • oscaarbasgitaar
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 08-02 20:49
Bedankt alvast @Sportmind en @Koen Hendriks ik heb de hele discussie hier al eens doorgelezen en had die berichten ook gezien, maar de post waar je naar verwijst sluit bijvoorbeeld wel af met
Echter hierna gaat de warmtepomp en ww nooit meer aan, ook niet in de groene blokken uit het screenshot hierboven. Nu heb ik de warmtepomp dan maar op "ingeschakeld" gezet ipv "apx" en gaat die wel weer aan maar of hij de blokken met lage prijzen gebruikt is mij niet duidelijk. Hoe het nou precies moet werken is mij niet duidelijk. Iemand hier ervaring mee die dit kan uitleggen of zijn werkende instellingen kan delen?
En dat klinkt alsof het niet optimaal werkt.
Ook pendelgedrag vermijden is wat ik wil doen, maar ik denk dat zoiets ook wel met relatief eenvoudige basisinstellingen te doen is.

Het feit dat jij een HA-integratie hebt gemaakt - waarvoor dank _/-\o_ - waar je wel overzichtelijk en in detail kan volgen zal me wel in staat stellen om in de instellingen te gaan finetunen.

Het is echt jammer dat er online zo weinig te vinden is over instelmogelijkheden. En wat je dan vind is vooral mensen die klagen dat het niet goed werkt. Maar da's veelal de internet-frustratie-bias, waar je wel wat door moet kunnen kijken. 8)7

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

het is het gebruikelijke probleem: je wilt weten wat er allemaal in de menuutjes zit om een koopkeuze te maken.

Bij Eplucon zijn er redelijk wat dingen in hun eigen web interface (cloud) waar je installateur ook mee kan volgen, er is zowel een website als een app. Dus ge kunt al wel wat. Hierin zit idd al iets rond dynamische prijzen.

Het ding ondersteunt ook Smartgrid met een paar aansluitingen.

Wil je meer, kan je idd de modbus route gaan maar da’s iets complexer, je moet er dan wat extra dingen voor kopen en aansluiten, wat programmeren (we kunnen eventueel helpen).

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Sportmind
  • Registratie: Juni 2019
  • Nu online
oscaarbasgitaar schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:08:
Bedankt alvast @Sportmind en @Koen Hendriks ik heb de hele discussie hier al eens doorgelezen en had die berichten ook gezien, maar de post waar je naar verwijst sluit bijvoorbeeld wel af met

[...]


En dat klinkt alsof het niet optimaal werkt.
Ook pendelgedrag vermijden is wat ik wil doen, maar ik denk dat zoiets ook wel met relatief eenvoudige basisinstellingen te doen is.

Het feit dat jij een HA-integratie hebt gemaakt - waarvoor dank _/-\o_ - waar je wel overzichtelijk en in detail kan volgen zal me wel in staat stellen om in de instellingen te gaan finetunen.

Het is echt jammer dat er online zo weinig te vinden is over instelmogelijkheden. En wat je dan vind is vooral mensen die klagen dat het niet goed werkt. Maar da's veelal de internet-frustratie-bias, waar je wel wat door moet kunnen kijken. 8)7
Hier werkt het op zich prima. Heb het draaien sinds ik op dynamisch zit. Er zitten wat mij betreft wat tekortkomingen in zoals het feit dat de prijzen van morgen niet mee worden genomen in het gedrag van de WP vandaag. Ik denk dan: "Warmtepomp, wacht nou even met warmwater maken als je weet dat de volgende dag (soms maar een paar uurtjes later na middernacht) het prijsniveau veel lager ligt". Of als de prijzen continue laag zijn gaat ie nog steeds zich gedragen of de top van de prijs vermeden moet worden, terwijl dat soms nauwelijks iets scheelt. Dat is het niet-slimme eraan. Maar ik zie wel dat de WP op bepaalde dagen netjes in de nacht draait en vervolgens bijvoorbeeld rond 7:00 stopt om de ochtendpiek te vermijden.

[ Voor 7% gewijzigd door Sportmind op 31-01-2026 10:51 ]

Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Tibber


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09-02 23:51

bjp

oscaarbasgitaar schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 21:00:
Hallo allemaal, ik sta op het punt om een warmtepomp te kopen en twijfel tussen een ouder model van Nibe F1245 8kW (op R410a) en een ecoGEO+ 2-10pro

puur op specs van de tech fiches lijkt de nibe beter, maar uit testdata te zien op keymark.eu lijkt de ecoforest toch een geschiktere keuze voor onze situatie.

Ik heb vertrouwen in het product en in de installateur, maar ik twijfel toch omwille van wat ik hier allemaal lees.

Ik ben een beetje vertrouwd met HomeAssistant, maar wat hier allemaal voorbijkomt over modbus, dat snap ik niet.

Op zich eens ik het aan de praat zou krijgen lijkt aansturen op basis van dynamische prijzen me zeker een haalbare kaart, maar daarvoor moet ik dus wel die technische drempel over.
Ik snap eigenlijk niet goed dat ze zoiets basic als je setpunt ruimtetemperatuur instellen niet toelaten vanuit een API.

Of denken jullie dat een niet programmeur (simpele dingen in HA doe ik met hulp van artificiële intelligentie, ik kan code enigzins lezen en begrijpen, maar niet schrijven) dit met eventueel wat hulp van hieruit wel gefixt zou krijgen?

Of valt de Eplucon Th-touch toch al bij al mee?
Beide zijn modulerende W/W WP. Performance-gewijs liggen ze in de buurt.

je moet je mss ook de vraag stellen welk R-gas je in huis haalt. Ik zie daar verschillen (R410a vs R290). Je kan er je installateur ook meer informatie over vragen.

Beide zijn toegelaten zover ik zie, maar ik _dacht_ dat R410a op de uitgangsweg is, er zijn wel vervangers (R452b).
R290 is gewoon propaan. Er is een serieus verschil in hoe deze onze atmosfeer aantasten in geval van lek (het GWP - ik dacht 3 i.p.v. rond de 2000). Propaan heeft dat wel een groter ontploffingsgevaar - hier zitten dan beperkingen in hoeveel dat er in het koelcircuit zit.

Waar ik verschillen zie is hoe hoog in temperatuur deze kunnen gaan: R290 bij mij laat me toe om op compressor tot 65C warm water te gaan (in theorie tot 70C). Legionella run gaat dus ook zonder elektrische weerstand. Bij R410a/R452b is dat beperkter.

In mijn ogen, is NIBE iets meer luxe merk (Zweeds i.p.v. Spaans), is denk ik al langer op de markt, en dat zou betekenen dat op heel lang termijn (en da's nodig in W/W WP land) er _gemakkelijker_ onderdelen te vinden zijn. Er zijn nog een paar andere Zweedse merken, dus het _lijkt_ me alsof Zweden wel wat W/W WP markt heeft. Maar ik dacht dat NIBE ook wat duurder was.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • oscaarbasgitaar
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 08-02 20:49
Ok helder,

het gaat er inderdaad over dat we met R290 een meer futureproof koelmiddel hebben en ook zonder backupweerstand legionellauns kunnen doen.

Het zal dus de EcoForest worden. Qua prijs zitten beide installaties heel dicht bij elkaar.

Bedankt allemaal!

Eens ze er staat gaan we dan wel kijken hoe content we zijn van de sturing en misschien alsnog de TH-touch proberen te overrulen via Modbus en HA, maar net zoals mijn thuisbatterij: eerst even kijken hoe performant het al is zonder...

  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07-02 19:08
oscaarbasgitaar schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:08:
Bedankt alvast @Sportmind en @Koen Hendriks ik heb de hele discussie hier al eens doorgelezen en had die berichten ook gezien, maar de post waar je naar verwijst sluit bijvoorbeeld wel af met

[...]


En dat klinkt alsof het niet optimaal werkt.
Ook pendelgedrag vermijden is wat ik wil doen, maar ik denk dat zoiets ook wel met relatief eenvoudige basisinstellingen te doen is.

Het feit dat jij een HA-integratie hebt gemaakt - waarvoor dank _/-\o_ - waar je wel overzichtelijk en in detail kan volgen zal me wel in staat stellen om in de instellingen te gaan finetunen.

Het is echt jammer dat er online zo weinig te vinden is over instelmogelijkheden. En wat je dan vind is vooral mensen die klagen dat het niet goed werkt. Maar da's veelal de internet-frustratie-bias, waar je wel wat door moet kunnen kijken. 8)7
Deze quote kwam van mij, dit heb ik uiteindelijk opgelost en bleek een bug te zijn waardoor schemas en sturing op dynamische prijzen niet samenwerkte. Uiteindelijk het schema eruit gehaald en sindsdien werkt het al een jaar perfect.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
bjp schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 11:42:
Waar ik verschillen zie is hoe hoog in temperatuur deze kunnen gaan: R290 bij mij laat me toe om op compressor tot 65C warm water te gaan (in theorie tot 70C). Legionella run gaat dus ook zonder elektrische weerstand. Bij R410a/R452b is dat beperkter.
Dat is wel vooral iets om in de specs van de specifieke WP na te kijken. Mijn Ecoforest met R410a doet 't gewoon op de compressor. Veel Nibe's lijken inderdaad naar het elektrisch element te grijpen daarvoor, maar of de recente types dat ook doen...

Maar R410a is bijna klaar. Mag in een WP op deze maat nog slechts dit jaar verkocht worden, dacht ik. Oftewel: het wordt kennelijk overbodig geacht. Dus waarom dan nog, uit oogpunt van milieu en eventueel onderhoud over 15+ jaar?

@oscaarbasgitaar

  • pat242
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 03-02 21:48
Leussink schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 11:28:
@Oilman Ik kan de P1 meter al wel uitlezen via de P1 meter van Homewizzard. Om vervolgens de Ecoforest warmtepomp aan te sturen heb ik wel de modbus integratie nodig lijkt me?
Er zijn twee opties:
1) Met een module in de WP via Modbus/TCP vanuit bijvoorbeeld Home Assistant aansturen.
2) Via een script met behulp van de features van de website de WP vanuit Home Assistant aansturen. De API heeft helaas nog steeds geen mogelijkheid om aan te sturen. Zie https://github.com/pdevick/EpluControl

Ik gebruik optie 2 al ruim een jaar. Ik kijk amper nog op de website of de app. Ik stuur de WP aan met basisfuncties (verhogen/verlagen temperartuur van boilder of verwarming) op basis van overschot maar ook comfort. Ik ben op dit moment wel bezig om het via een module (die ik al in huis heb) in de WP te doen, vooral omdat ik dan niet meer afhankelijk ben van internetvervinding of de beschikbaarheid van de website. In december en begin januari was de API twee weken slecht bereikbaar en niet volledig functioneel.

  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 09-02 09:20

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

Ik vraag me nog af of de authenticatie ook niet gewoon via de Bearer kan ipv username en password
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste