tristan5555 schreef op zondag 11 december 2022 @ 10:35:
Inmiddels contact met eplucon gehad. Hysteresis moet standaard op 0.2 staan. Het geluid klinkt niet minder had, maar het is hiermee wel comfortabeler in huis geworden (minder fluctuaties in temperatuur).

Voor het th-touch issue dat de verbruikte energie in stappen van 100kWh omhoog gaat als je eenmaal boven de 300kWh zit komt een software update begreep ik. Dat is ook wel fijn, ook al is de vraag of het geld kost om te laten installeren.

Mocht iemand met een ecoForest kunnen delen wat de warmtepomp daar verbruikt en of het veel geluid maakt dan zou ik daar erg blij mee zijn. Bij mij is het steeds 1.5kWh/7.2kWk (ik neem aan verbruikt en geleverd).
@tristan5555 Over de software update: weet jij of ze die remote pushen? Wij hebben nu versie 0.00.79_0 (installatie was afgelopen voorjaar). Zo niet, kun je dat zelf doen?

Verbruik: Bij mij loopt de WP in de afgelopen dagen typisch in een run van ±6 uur, daarna weer iets van 12-18u uit. Afgelopen week 9 runs in totaal gehad. Hieronder de brontemperatuur over de laatste 7 dagen, dan zie je wanneer deze aan staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rm1NLLRcT5-_shAvyMJkBfIrM1c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cvJavh4ux5gbCmm6oI3NPDar.png?f=fotoalbum_large

Als ik kijk naar gebruik tijdens die runs dan is dat ongeveer 1.1-1.2kW (dus 7-8kWh per dag). Onder een plaatje van afgelopen nacht terwijl er een run was. Dit is van de slimme meter, dus er zit meer op die fase, maar je ziet dat dat maar om 40W gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dXjxnPzVaR1ycJHIqWjw9vT1K0g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SBVbG6xCvWdEmWderbJEJlPi.png?f=fotoalbum_large

Ik denk dat de Ecoforest / th-touch alleen het verbruik van de compressor laat zien. Dus de efficiency lijkt prima (mijn SPF is volgens de Th-touch 6.8), maar ik denk dat je echte verbruik hoger is.

De efficiency curves van de ecoforest kun je online vinden. Rond 30-40% van vermogen is de efficiency het hoogst, dus ik denk dat je geen lager verbruik zal zien omdat ze daarheen optimaliseren. Je zou nog dT van de vloerverwarming kunnen aanpassen. Die staat bij ons op 5C, maar als je die op 4C zet dan dwing je de WP natuurlijk om minder warmte af te geven en langzamer op te warmen.

Ik ben geen fan van de th-touch. Heb de thermostaat de afgelopen dagen een aantal keer in storing zien schieten en dan doet de verwarming het ook niet meer. De warmtepomp lijkt hier verder geen last van te hebben. Ga de installateur er morgen over bellen.

Ben aan het nadenken of ik er gewoon een 'domme' thermostaat op wil zetten, dan zelf met modbus de th-touch vervangen met home-assistant of zelfbouw. Ik heb het overzicht van de modbus registers voor de ecoforest in ieder geval al gevonden.

  • tristan5555
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 12-01-2025
@HectorMalot
Dan is jouw huis wel een stuk beter geisolleerd, bij ons slaat hij na 1.5 a 2 uur weer aan omdat de temperatuur (ingesteld op 19.2 graden) dan van 19.4 naar 19.0 is gegaan. Ik dacht eerst dat jij dan misschien een hysteris van 0.5 had wat verklaarde dat hij bij jullie 12 uur daarna niets hoeft te doen, maar dat is het dus niet zie ik in het andere topic. Jij hebt ook 0.2.

De software update gaat volgens mij met een memory kaartje die je in de TH touch doet. Maar dat weet ik niet zeker. Ik denk dat je dit door je leverancier moet laten doen.

De SPF op de th touch bij ons is 5.5. Dus dat is wel een stukje slechter.

Overigens: als ik de DG1 TOPPUNT temperatuur op 34 graden zet ipv 35 graden (en zo de max temperatuur die in de vloerverwarming ga iets verlaag in de hoop het vermogen omlaag te krijgen), dan slaat hij veel eerder weer aan. Dat heb ik namelijk vandaag geprobeerd Dus die 1.5 uur die ik hierboven noem voordat de WP weer aan gaat is van vandaag. Dit was 3 uur. Misschien komt dat omdat het met 35 graden wat langer door blijf verwarmen als de 19.4 is bereikt.... Jouw instelling voor dT voor vloerverwarming (van 5 naar 4) kan ik nergens vinden.

Hier nog mijn plaatje van afgelopen week. Vandaag dus voor het eerst 34graden als max temperatuur, maar dat leverde gek genoeg dus meer aan/uitgaan van de WP op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YKMipZiPPMMXbIkYBswXd-yGyx0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fJSggusYzejTFZpLlfp3mOYS.png?f=fotoalbum_large

Nog een vraagje: wat is jouw max temperatuur (DG1 Toppunt)? Ook 35 graden? Ik neem aan dat je een heel goed geisoleerd nieuw huis hebt gezien het feit de temperatuur zo langzaam terug loopt?

En wat is die oranje lijn in je plaatje? Die tussen de 5 en 20 graden heen en weer gaat? Stop je nu ook warmte in de grond is dat het?

[ Voor 92% gewijzigd door tristan5555 op 18-12-2022 19:46 ]


  • HectorMalot
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 01-04 02:50
stroomlijn -> Stooklijn. Relevante Settings die ik kan zien (service menu)
tristan5555 schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:06:
@HectorMalot
Dan is jouw huis wel een stuk beter geisolleerd, bij ons slaat hij na 1.5 a 2 uur weer aan omdat de temperatuur (ingesteld op 19.2 graden) dan van 19.4 naar 19.0 is gegaan. Ik dacht eerst dat jij dan misschien een hysteris van 0.5 had wat verklaarde dat hij bij jullie 12 uur daarna niets hoeft te doen, maar dat is het dus niet zie ik in het andere topic. Jij hebt ook 0.2.

De software update gaat volgens mij met een memory kaartje die je in de TH touch doet. Maar dat weet ik niet zeker. Ik denk dat je dit door je leverancier moet laten doen.

De SPF op de th touch bij ons is 5.5. Dus dat is wel een stukje slechter.

Overigens: als ik de DG1 TOPPUNT temperatuur op 34 graden zet ipv 35 graden (en zo de max temperatuur die in de vloerverwarming ga iets verlaag in de hoop het vermogen omlaag te krijgen), dan slaat hij veel eerder weer aan. Dat heb ik namelijk vandaag geprobeerd Dus die 1.5 uur die ik hierboven noem voordat de WP weer aan gaat is van vandaag. Dit was 3 uur. Misschien komt dat omdat het met 35 graden wat langer door blijf verwarmen als de 19.4 is bereikt.... Jouw instelling voor dT voor vloerverwarming (van 5 naar 4) kan ik nergens vinden.

Hier nog mijn plaatje van afgelopen week. Vandaag dus voor het eerst 34graden als max temperatuur, maar dat leverde gek genoeg dus meer aan/uitgaan van de WP op:
[Afbeelding]

Nog een vraagje: wat is jouw max temperatuur (DG1 Toppunt)? Ook 35 graden? Ik neem aan dat je een heel goed geisoleerd nieuw huis hebt gezien het feit de temperatuur zo langzaam terug loopt?

En wat is die oranje lijn in je plaatje? Die tussen de 5 en 20 graden heen en weer gaat? Stop je nu ook warmte in de grond is dat het?
  • Bovenkant stooklijn: 35C bij min 10C buiten
  • Voetpunt stooklijn: 21C
  • verwarming DT: 5C, zie plaatje. Volgens mij is dit de deltaT tussen in/uit bij de WP
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xlcYMgPQZ3vVs0EVYV6d2JtLm2k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gvYrgxAfmuSZYwRx0RHasoBL.png?f=fotoalbum_large

  • Sportmind
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:20
Nog een vraag,

Ik zie dat het compressor toerental soms een heel "piekerig" verloop heeft. Zien anderen dit ook?

Dit heeft volgens mij een resonerend geluid bij ons. Best irritant als dat in de avond/nacht is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LdsWVw8O0B5Dx0Y3ZDM4iIHMEoc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GFNRXMFmWGtJKJcLxkpGlHoG.jpg?f=fotoalbum_large

Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Balans energie 48,2 kWh thuisaccu


  • ChrisK
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-01 19:01
Sportmind schreef op zondag 2 april 2023 @ 01:19:
Ik zie dat het compressor toerental soms een heel "piekerig" verloop heeft. Zien anderen dit ook?
[Afbeelding]
Nee, bij ons verloopt ‘ie veel minder piekerig (zie hieronder). Dit zijn bij jou wel heel veel start-stops; lijkt me een goede reden om de dealer er even bij te halen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s545GeVf9NWBh7FQ2uFnmCz19hI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N5SIUmQpZUeYyENN3oxCMnZu.jpg?f=fotoalbum_large

  • KoBolD54
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 30-03 17:43
Vandaag mijn EU-M-9R maar eens opgemaakt om te kijken of daar iets kan vinden om de informatie uit te halen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QQJCa2I4DnhTLfjzNmzEvnZKFkk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cS1ybyTX9pSdjdCGjRFyiJW8.jpg?f=fotoalbum_large

Met mijn beperkte kennis lijken de drie connectiepunten rechtsboven mij een serial (UART?). Een meeting laat zien dat het eerste connectiepunt is ground is. De andere twee zijn dan vermoedelijk TX / RX. Als ik deze aansluit en de unit opstart krijg ik op mijn USB to TTL direct output, helaas wel onleesbaar. Ook na het veranderen van de baudrate levert niets op.

Op de middelste vier pinnen (waarmee hij apparaat ook zijn verbinding maakt met de backplane) zijn van links naar rechts: TX, RX, 5V en GND op de backplane.

Als er iemand nog tips heeft dan hoor ik dat graag.

  • pat242
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-03 16:55
Niet via de weg die ik het liefst zou willen, namelijk lokaar via API, maar ben toch wel tevreden dat ik wat kan gebruiken en tonen binnen mijn Home Assistant

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wOOU88TmLCq8JMlGjRNXxWLPdro=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SlEWSEvjCs5sKesaMpP8kASY.jpg?f=fotoalbum_large

Via webscraping de gegevens ophalen bij Eplucon en als entities gedefinieerd in HA. En dan de gegevens tonen in een picture card met de entities die gevuld zijn door de scraper. Hopelijk veranderen ze de inhoud van de website niet teveel.

[ Voor 10% gewijzigd door pat242 op 16-08-2023 12:40 ]


  • nimmer99
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 01-04 08:44
Voor mensen die graag de EcoGeo via ModBus aan Home Assistant willen hangen hier wat informatie om dat te regelen. Hopelijk heeft iemand er wat aan.

Vaak hangt er al een ThTouch als master aan de modbus. Gelukkig kan je nog een modbus in de EcoGeo toevoegen. Het typenummer van deze uitbreidingskaart is: PCOS004850. Deze uitbreidingskaart plug je in de BMS2 port.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/InMLke4IDoifFP6advAI_2sNihI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pi6SivulvvkcOPp7nQmqYKuu.jpg?f=user_large
Je moet dan de bovenste kap van de EcoGeo afhalen, letop dat je de draad van het display niet kapot maakt. Vervolgens de linker klep open klappen. Op het plaatje staat een rode pijl waar de kaart moet komen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lu746JG1gqwseJrynxv3YmhDgVM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xYn3OVLNbVrY9vBE0uwlD2I8.jpg?f=fotoalbum_large

En als je klaar bent moet het er zo uitzien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dtJR70s7fWBnw-PQJFhMcB03a_A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/71ipKGR2vjuZ71LJL0DQi0mH.jpg?f=fotoalbum_large

Gegevens voor de modbus connectie:
Baudrate = 19200
Stopbits = 2
Parity = None
Slave Address = 17 (maar zou anders kunnen zijn?)

Zie hier voor info hoe je de registers oa. kan inregelen:
https://community.home-as...pumps-via-modbus/309968/6

EcoGeo heeft een pdf "ecoGEO & ecoAIR - Quick guide to Modbus communications" waarin alle registers gedocumenteerd staan: modbus-2021-en-v02.pdf

  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-03 22:24
Hier ook een ecoforest B4 3-12(luchtwarmtepomp) met een th-touch thermostaat. We wonen sinds mei in ons nieuw gebouwde huis.

De th-touch ben ik niet erg kapot van, de instellingen zijn beperkt en slecht gedocumenteerd, via het service menu kan er op de th-touch zelf meer maar hier mist ook elke vorm van documentatie.

De grafieken vind ik dan weer wel mooi in het portaal. Echter sinds de laatste update van de app/portaal zijn de beschikbare grafieken veel beperkter, ik heb hier alleen nog maar het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qnyZA-BkvAk4tSAdO9xnbRrwpC4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/01D2nPW68bW761ELMLxrog1Q.png?f=user_large
Is dit bij jullie ook het geval?

Ook heb ik een probleem dat ''Actueel verbruik" altijd op 0 blijft staan en "Energieverbruik woning" geen statistieken gevonden aangeeft. Op het schermpje van de warmtepomp zelf zie ik deze informatie wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SIY7u1OxkpI-TuBwWZ3ocqUFOWU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2uijM1vDrl8ZdNgdp6kGoCz2.png?f=fotoalbum_large
De installateur zegt dat hij hier niks aan kan doen en dit waarschijnlijk komt door de updates waar eplucon mee bezig is. Hebben jullie hetzelfde probleem of werkt dit bij jullie wel?

Daarnaast las ik eerder in dit topic dat het energieverbruik van de warmtepomp boven de 300Kwh niet meer in stappen van 100 zou zijn na een update. Hoe kan ik deze installeren, bij mij gaat het energieverbruik namelijk nog in stappen van 100 omhoog en is daarom niet erg nuttig.

[ Voor 8% gewijzigd door Vaez op 27-10-2023 20:59 ]


  • pat242
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-03 16:55
Had ik het net allemaal netjes gscreenscraped en alles een beetje "nagemaakt", zijn helaas een aantal van de velden niet meer beschikbaar op de website. Enkele velden waren toch wel heel handig zoals: druk en rpm van de pompen en compessor.Nu werkt helaas niet meer dat ik bij te lage dru,k actief gewaarschuwd wordt door een bericht op mijn telefoon en google. Belangrijkste is helaas nog steeds niet gelukt en dat is dat ik via HA de temperatuur kan wijzigen van een ruimte. Het is toch net lekkerder als s'morgens de vloer warm is als je uit je bed komt. Overweeg nu toch om de module te plaatsen, vooral dan om niet afhankeljk te zijn van de website op internet (gisteren had ik een storing en dan is niets meer beschikbaar. Volgende week eens met de monteur praten om te kijken of er iets mogeljk is. Helaas is het hele systeem niet zo open, waar ik wel naar gevraagd heb bij de eerste gesprekken. Heb wel gezien dat er een API is bij emodul.eu, maar ik moest toch de modules allemaal laten verbinden met eplucon.nl.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FhJ7pNqmNyyY2f4KaWmkjybRyCc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fh1zhpKf2CvUYLKpPTcJtxr9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zRT23ld3pqLG_j0QnOB2EOqKEd0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/x0AKTI9e4PppwJ3uucJj5tV5.jpg?f=user_large
ChrisK schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 22:00:
[...]


Hier precies hetzelfde. Op m’n iPad heb ik de update nog even tegen kunnen houden zodat ik de brine temperatuur en vv in/uit temperatuur kon uitlezen. Helaas werd ik van de week gedwongen te updaten. Nu kunnen we dus niet meer aflezen wat de pomp doet. Groot gemis!


[...]

Dat is vooralsnog nog steeds zo.

Onze installateur roept telkens dat er met de volgende update wel kan wat wij willen, maar tot nu toe wordt het juist steeds minder. Installateur heeft er geen grip op en Eplucon geeft niet thuis als ik mail of bel… Als je dit draadje leest zie je dat de frustraties hier wat oplopen, maar ik zie helaas nog geen oplossing.

[ Voor 9% gewijzigd door pat242 op 28-10-2023 02:23 ]


  • pat242
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-03 16:55
KoBolD54 schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 17:03:
[...]

Dat ziet er heel mooi uit. Zou je de config willen delen hoe je dit hebt opgezet?
Hallo in de basis moet je via de url's van de website door HA laten scrapen. Ik heb drie modules (de Th Touch en twee modules voor alle verdelers). Elke module is via de url terug te vinden in eplucon

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/48mjonWkNUe4AJ8ljpnohGema50=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0LZzHX74waVAf0C80rWdlb36.jpg?f=fotoalbum_large

Als je de url's hebt kan je de gebruiken om met de multiscrape integratie van HA, de informatie op te halen en scrapen uit de response en in sensors plaatsen in HA. Voor elke module moet je een - resource definieren. Daarbij vul je dan de url in bij resource and je naam en wachtwoord bij username/password die je ook gebruikt om in te loggen.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wrXdTJLSLYhn8u0VjCGdSX86TwE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qwqD5KcnnwzRUZ1ZMGfX0HeU.jpg?f=user_large

Op enkele plaatsen waar !secret staat zal je de urls moeten vervangen zoals je zelf gevonden hebt als je een module hebt geselecteerd in eplucon.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PXKaDO9I-JxbhtHY5HWfMhy71GA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YSWY3klYNB3WUiWru4OAyTFi.jpg?f=user_large

Bij elke resource kan de dan de response gaan scrapen en sensor definieren en voor elke sensor het deel uit de response selecteren. Het is wel even wat uitzoek werk om de juiste css selector te vinden om de juiste element/informatie uit de response te halen. En dan kom je erook achter dat de ontwikkelaar van de website niet altijd even consistent is. Een API met gewoon json response zonder alle html opsmuk zo het veel makkelijker maken. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZHyq2ZBtQl330zW0WYR3YGDnZlE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5IQ8oU9zVqFCIza2AFXvn8x7.jpg?f=user_large

Om de informatie voor de naregelaars en zones eruit te scrapen was wat meer creatief werk nodig en helaas ook wel zeer afhankelijk van de structuur. Dat blijkt ook uit de select van de sensoren. Helaas was er niet de mogelijkkheid om te zoeken op basis van een unieke code voor een zone. Per zone heb ik 4 sensoren (huidig temperatuurd, ingesteld temperatuur, mode, en naam). Om niet alles elke keer te uit te schrijven heb ik gebruik gemaakt van anchors (&) en aliases (*). Zo hoef ik niet elke keer het hele form_submi uit te schrijven en bij een wijziging maar op een plaats aan te passen. Dat zelfde gelld voor de naam van een zone, omdat ik die ook als attribuut bij bepaalde sensoren wilde hebben.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lBsCjbSZ0Gm_-6fLhgskjpnRn4Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xT4n0z9MZZewzCF87WvtHQFG.jpg?f=fotoalbum_large

Als alles goed gaat krijg je dan voor elke sensor een entiteit in HA.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tU_6PgxAd3C3myIqCFwSBPjSm1Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fCJhCimkVMC60CXdVdiHh44j.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q7sbKuctVp_0LFP2uMh3wI7UIp0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YO3RXPRiVzfilOM5pQZKbYq0.jpg?f=fotoalbum_large

En zoals eerder al aangegeven voor de naregelaars heb ik soms een attribuut toegevoegd zodat je direct kan zien bij welke ruimte die hoort.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uIsEPpFNxGNpl99e22G_QUE1zcg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/u1IsoJ9okNbPQnUjdw5JKDYx.jpg?f=user_large

Als de sensoren als entiteit beschikbaar zijn kan je in de dashboard de informatie gebruiken. Ik heb de afbeeldingen zoals gebruikt op de eplicon site gekopieerd en ergens beschikbaar gemaakt in mijn eigen home assistant.

Het huisje met daarin alle waarden getoond heb nagemaakt met de picure-elements card en voor elke waardie ik wil tonen een element opgenomen. Bij sommige wordt alleen een icoon getoond. Bijvoorbeeld als de warmtepomp ww is aan het produceren of de vloerverwaming aan staat of juist de koeling. De image tag verwijst naar de afbeelding die is gedownload van de eplucon site.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QMsVcx586dDeynLG_Z4DLUeXSVo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QYYimnvjmNA5csPGWp3J9AHs.jpg?f=user_large

Aanvullend voor de zones ook wat in grafiekstijl voor schermvulling.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eqHsILsNBLXA5ofX2WwrXltUyfA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0L5YmF07g4atlFheafi0cQgQ.jpg?f=user_large

En je kan het gebruiken in automations. Ik heb bijvoorbeeld dat ik een melding krijg op mijn telefoon, maar op via de google home(s) thuis.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GlSd57SNHudvqfxvICgsRzx5i2Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eIEhQVeTl3TfQs0teWgWGXc5.jpg?f=user_large

  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-03 22:24
HectorMalot schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 12:41:
[...]


Hadden wij ook. Het probleem is dat de temperatuur probe aan de bovenkant van de th-touch zit en dat de th-touch zelf warmte afgeeft (hou je hand maar eens op de bovenkant). Geen wonder dat dat ding bijna niet te ijken is. Bij ons staat hij op -6C geijkt om een beetje goed de temperatuur aan te geven.

Achteraf had ik de oude aan/uit thermostaat moeten laten hangen en de TH-touch idd alleen bij de WP zelf als schermpje moeten doen. Misschien bouw ik het nog een keer weer om.

Bedoel je kWh per nacht, of kWh per uur (kWh/h = kW). Als je in een nacht 1.5kWh gebruik voor wat verwarming is dat niet gek. Als het elke nacht 10 uur lang is en totaal dus 15kWh dan gaat het wel hard. Ter vergelijking, wij hebben over heel okt 100kWh gebruikt voor 600kWh warmte (bodembron, en de th-touch is niet nauwkeuriger dan increments van 100kWh... :( )
Hier hetzelfde, staat nu op -5C en lijkt nu aardig te kloppen(of in ieder geval overeen te komen met het Netatmo weerstation in de buurt). De installateur heeft gisteren nogmaals de instellingen bekeken en wat aangepast. De warmtepomp staat nu op 'auto th-touch' en dan gewenste temperatuur 20C. Tot nu toe is het niet meer te koud geweest en ook niet zo warm in huis. Ook was afgelopen nacht het energie verbruik weer normaal. De installateur gaf aan dat dit eenmalig was om alles op te warmen, en als ik de warmtepomp nu op 1 stand laat staan dat hij weer af en toe aan zal gaan zoals eerder. Dat komt dan bij ons op een 5Kw per nacht uit op het moment(inclusief wat andere dingen zoals een Nas en domotica die altijd draaien). Het voornaamste energieverbruik lijkt toch van het opwarmen van de boiler te komen.

Gebruiken jullie trouwens nog iets van de volgende opties:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y3HAf_7m-0rGj56yZZiSajAfDls=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t4KcQs4oECSUrI1laWep9iOb.png?f=fotoalbum_large

Vind zelf de beschrijving niet bepaald duidelijk,dat ik daarop kan beslissen of dit een nuttige instelling voor mij kan zijn.

  • nimmer99
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 01-04 08:44
superyupkent schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 17:27:
Ik ben vandaag aan de slag gegaan met de modbus insteekkaart. Het is me nog niet gelukt om verbinding met HA te maken. Slave 17 werkt niet, vraag me af of ik ergens dit kan instellen. De BMS2 poort is in gebruik door de th touch op 17. Echter is het een volledig losstaande bus via deze kaart.

Iemand een idee?
Je kan de settings van BMS en BMS2 bekijken/instellen in het installateursmenu van de warmtepomp (dus op de pomp zelf, niet via de ThTouch). "To access the installer menu, press Prg+ESC at the same time. Afterwards, enter access password PW1. "
Zo zien de menu'tjes er bij mij uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6T0cJ7l5oskx4FpQA_W-yEADJ_c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ea20xdZoQ7Edq7sllK5voruC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vA0MC4P8o3iHD4RznX-3TLegxfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VD5FhnPnaGNMEKmiqcF301QX.jpg?f=fotoalbum_large

  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-03 22:24
Blijkbaar is er toch wel wat ontwikkeling bij Ecoforest/Eplucon. Ik zie net dat er op het portal een service menu met veel meer instellingen bijgekomen is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ftFWF4JI1zazU6SyV1AJo0N96mY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Km7uoOZhMBfo2nNVGYu89yZ4.png?f=fotoalbum_large

Dit was er tot nu toe niet. Echter werkt nog altijd "Energieverbruik woning". Deze geeft altijd "Geen statistieken gevonden.". Ook zijn nog altijd de gegevens in de grafieken onder "Statistieken" erg beperkt en opzichte van eerder.

Jammer dat er geen eenvoudigere manier is om de warmtepomp uit te lezen dmv bv home assistant dan de modbus oplossing. De Eplucon support benaderen met vragen heeft ook niet veel zin want die reageren meestal niet of sturen je gelijk terug naar de installateur zelfs als je vragen over hun functionaliteiten hebt.

  • superyupkent
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 01-04 21:23
Gwaihir schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 10:47:
@superyupkent Hoe heet die dan ook weer? En is het je inmiddels gelukt?
Hey @Gwaihir,

Misschien nuttig voor alle andere mensen die meelezen. Ik ben begonnen in 2019 met een TH-tune aangesloten op de Fsbus2 poort en een lege BMS1 en een BMS2 poort. De th-tune is de standaard thermostaat die ecoforest had bedacht bij de ontwikkeling. Deze is van fabrikant Carel, dit is tevens de maker van de regelunit. Ik had tot de th-touch mijn HA werkend via RS485 RTU op BMS2.

Vervolgens kwam de th-touch en die had de BMS2 poort nodig. Poging gedaan om te zoeken naar een proxy maar dat werd hem niet. Toen dus richting de uitbreidingskaart voor BMS1. Dat draait inmiddels een maand. Ik kan nu dus via HA op basis van de dynamische tarieven mijn boiler gebruiken als thermische batterij. Initieel stond die op 65 graden. Na overleg met installateur naar Max 60. Dit om de compressor gezonder te houden.

De info van de th-touch gebruik ik voor mijn installateur. Die kan door het uitlezen een gunstiger service contract bieden. Huiswerk is nu nog om de automatisering mooi in lijn te krijgen met een blije vrouw gecombineerd met zo min mogelijk starts van de compressor. Als ik helemaal klaar ben deel ik mijn werk natuurlijk hier. 😄

Hieronder de foto's van de binnenkant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nly2qYuir6TsQ7b6yIuR4ADj7f4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OKYGCAiTrIjzPN9JIv6kQiel.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pKYa8y9aO1GFJ_TToKF1V_oRRlA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f0YcboU9BbMJI0MlsuQ2h4XA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e_2g5G4fOqKjg6sjxiNi49ZepfY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bNsxt9C5cRmFbCeNUHfCXl0p.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door superyupkent op 04-12-2023 22:33 . Reden: poorten specificeren plus plaatjes ]


  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

Vandaag heb ik de modbus module geplaatst (PCOS004850) zoals @nimmer99 eerder al beschreven heeft. Deze heb ik gekoppeld aan een waveshare rs485 to eth module welke ik verbonden heb met HA.
Met de waardevolle berichten van NielsS op https://community.home-as...a-modbus/309968/66?page=3 en van verschillende mensen in de topic is het mij gelukt een aantal waarden uit te lezen en het DHW setpoint aan te sturen met het stukje climates entity code uit:
Via register 135 is het mij niet gelukt het setpoint aan te passen.
Ook lijkt bij mij het gedrag van coil 106 niet overeen te komen met DHW aan/uit, maar zeker ben ik nog niet hierover.

Zojuist heb ik de data geanalyseerd uit:
Hier mijn analyse van de data van @Marce groene registers staat ook in de docs van ecoforest.
Ik ga de komende dagen/weken puzzelen om te kijken wat de verschillende dingen zouden kunnen zijn. Ervaringen hiermee zijn welkom.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_fSHcksZyDcswQP6PI7iKdvUh9g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Rn4lVei9iC27fG6jcba8GSq6.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJi4CRFE6MwyE0_2ernddRhBwD4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jCP3AVJHv9MdsMIQAPD4gJYE.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LgKOQXlrM4dlIN6Hnhfa4ZV46rI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bpAouBsxLxDp5zuLo35ETOff.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o5WDQh2gpaInLg0vdFrLDOnyrSc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vpvq83n24yucqXfgFZCPrBNf.png?f=fotoalbum_large

  • xavier_82
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 10:44
@845 @nimmer99

Is het jullie gelukt om het te integreren met HA? Het is mij wel gelukt, al is het voorlopig alleen uitlezen, ik zie nl. nog geen voordeel om het te automatiseren.

Let op dat je de pCO niet overbelast en werk met ruime intervals als je met de BMS1 poort samen met de Th-Touch en/of Th-tune gebruikt, pomp vindt het niet fijn als er teveel gevraagd wordt.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aMkwugQD9KkOUrLpu-h79xc32YY=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/dzZJNmzd4T1UuWdyZ3mvLkpq.png?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6irNxTxx9OGCRI0D_buEzSm8uVk=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/cpNu5sMtx3tSB963vswmWdqo.png?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4uyfKjvW_YtnA-ExEQWbv3Su7pw=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/0mYiBY25TAH3jORByyZl2zEQ.png?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wFge6zyHMJ70zcbdb3NEFRAi57E=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/vzv2cdTXBzqOzeUUSLKnZRUG.png?f=fotoalbum_medium
nimmer99 schreef op woensdag 20 december 2023 @ 08:50:
Naar aanleiding van de dump van @Marce (https://gathering.tweaker...message/77208086#77208086) had ik nog de werking van een paar coils gevonden om te zien of DHW of DG1 actief is:
Ik weet niet hoe jij aan die conclusie bent gekomen, maar die coils met hun omschrijving kloppen niet. zie hieronder voor SWW als voorbeeld. er zijn meerdere coils die hetzelfde bereiken alleen op een andere manier. en zo geldt dat voor een heleboel parameters.

CoilOms
49SWW remote via installateur in-,uitgeschakeld
64SWW via installateur in-,uitgeschakeld
106SWW via gebruiker in-,uitgeschakeld
122SWW remote via gebruiker in-,uitgeschakeld


Als je coil 49 gebruikt werkt coil 122 niet meer, hetzelfde geldt voor coil 64 als je deze gebruikt dan werkt coil 106 ook niet meer. En dit is volgens mij een rede waarom de officiële documentatie niet compleet is, de kans dat je iets wijzigt wat je niet hoort te wijzigen is best groot als je niet weet wat wat is.


@Gwaihir

Ben recentelijk naar firmware: BC15_HP_V04B49_E van feb 21 gegaan, ik wacht nog steeds op het changelog (denk niet dat ik die zal ontvangen), maar er zijn in de update een aantal dingen gewijzigd en dit zie je terug in een aantal paramaters terug, zoals de extra functies deze worden uiteraard nieuwe registers en/of bestaande registers aangevuld worden met extra opties omdat iets is toegevoegd en/of verwijderd. Nooit of zelden zou ik niet zeggen, meer in de trend van wanneer je een update krijgt, nog wel kijkt als alles nog naar behoren werkt.
voordat je het vraagt, wijzigingen die ik ervaren heb zijn:
  • Informatie en gebruikers instellingen zijn deels verhuist achter installateurs wachtwoord
  • Softwarematig vermogens begrenzer zowel voor het opgenomen max vermogen als voor het max afgegeven vermogen per geactiveerde functie (sww, vw en/of zwembad,etc)
  • productiepomp minimale % + wat ingesteld is
  • meer info via installateurs menu
  • Opgenomen en afgegeven vermogen afgerond in 100 talen
  • Ongeacht hoe je het ingesteld hebt het gaat per uur 10min zelf het aantal rpm opvoeren
  • Moet zuiniger en meer efficient zijn (heb daar mijn twijfels)
  • Inlet en outlet voor productie en bron zijn nu gekruist op het scherm
  • en nog een aantal kleine dingen bij bepaalde instellingen.
  • als je werkt met een easynet module, zorgt dat deze ook een update krijgt of het zal niet meer naar behoren werken.

  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

xavier_82 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 21:20:
@845 @nimmer99

Is het jullie gelukt om het te integreren met HA? Het is mij wel gelukt, al is het voorlopig alleen uitlezen, ik zie nl. nog geen voordeel om het te automatiseren.
..
@xavier_82 wat is een goede frequentie voor uitlezen? Eens per 10 sec?

Tot op zekere hoogte wel, niet zo mooi als bij jou hoor. Dus wanneer je het wil delen heb ik zeker interesse...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TcjHmWXzpiNobYVLkeAXxO4ZRjE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HEfFr4SaciN8nAUuowjm75cI.png?f=fotoalbum_large

Vooralsnog schrijf ik niets, maar werkt schrijven van register 17 wel (DHW setpoint).
Heb jij toevallig nog meer informatie over de betekenis van de registers? De info die jij deelt heb ik tot op heden nergens gezien, weet jij of voor iedere setting er eigenlijk 4 of 5 ingangen zijn (thTouch, bus, installateur, etc..)? Weet je hoe dat precies werkt?

Mijn doel is om volgend jaar DHW als "energie" opslag te gaan gebruiken en dus te verwarmen bij een groot blok goedkope (of zonne) stoom.

  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

Ik heb net even zitten kijken welke sensoren ik nog mis uit dit overzicht. Dat zijn vooral kleppen (en HTR pomp). @xavier_82 heb jij daar misschien nog inzichten in?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zwBU93gn-bIES4Iinkn9JskvDnk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/K655O0u6MmEZfEfKaUEC0Cg9.png?f=user_large

  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

De API is nog erg beperkt. Van de WP lukt het mij zo niet er iets uit te krijgen. Van de Tech controller zie ik wel vrijwel alles. Binnenkort eens kijken of ik het via die weg ook in HA krijg, al heeft lokaal nog steeds mijn voorkeur.

Met de modbus koppeling ben ik inmiddels ook een stuk verder, de huidige stand is (ik ben nog niet klaar, bijv. de kleppen zijn nog niet dynamisch, ik hoop nog de echte klepstand daarvoor te vinden):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UDVrEmwOQV2NVWQl1XXY8D3a_eQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FlCSBdPeX5XheZ4yegxrHHde.jpg?f=fotoalbum_large

  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

bjp schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 14:07:
ik neig toch om de 74-77 richting RPM te hebben. Ik heb waardes die goed matchen (zowel op 25%, 40%, 55% als zelf 100%).

Uiteraard als 0.1% van de max (in mijn geval 7200RPM). Niet als RPM in de absolute term, rotatie per minuut.

dus 25% is waarde 250, en komt overeen met 1800RPM.
Ik weet niet precies wat het wel is, maar bij mij (EcoGEO B2 1-9) zijn de brine en production pompen slechts twee PWM uitgangen op AO1 en AO2. Ik zie nergens terugkoppeling of iets van RPM.

In dit artikel: https://community.home-as...umps-via-modbus/309968/49 worden de registers als "Thermal Power" min/max benoemd. Al weet ik niet helemaal wat "Thermal Power" is.

Dit zijn overigens mijn actuele waarden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r3TaQOlJoIfmrSQEJhcjnMNvPvI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LQzQUQHSGjstSvnDjyO7qttK.png?f=user_large

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 11:58

bjp

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xAxDAlHQyDRc_kbIAsvzqMcQxtc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wG0GPSs4LD0KfTOj2gm0SvaI.jpg?f=fotoalbum_large

in TH-Touch noemt het "Compressor Capacity" onder "Heatpump configuration".

Ik had vroeger ook de namen uit die thread genomen, staat als een van mijn referenties.

[ Voor 8% gewijzigd door bjp op 12-03-2024 20:22 ]

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 00:35

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

Op de website de volgende balk te zien:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZnB1ldLrO0Rdzz6wL7YtKM4Yses=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9XD6mioZ0EzZATJXGaEod0SH.png?f=fotoalbum_large

Dus ze zijn er van op de hoogte.

  • wijnproever
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 11-09-2024
goedemiddag allemaal,
Sinds 2019 heb ik een geo 1-9 kW. Werkte goed in begin en ik dacht stapje verder.
De Th touche erop, dit is gebeurd, maar daar houd de kennis van de installateur wel op.
voldoende mogelijkheden, welke instelling is goed.
Vraag:
sinds enige tijd heb ik de storing lage zuigpersdruk, kan deze soms herstellen.
bij deze storing valt compressor uit en gaat hij over op E verwarming van het warm water.
wie weet raad?

daarbij kun je een mooie grafiek ophalen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JXen8xZEptZNsXGJeNYh8Dk6mfE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vLfbSoAaWbFi9OjaGAoRPkKD.jpg?f=fotoalbum_large

je ziet de groene lijn van brine in temperatuur. Hoe is het mogelijk dat deze op loopt de bron is altijd rond de 12 graden!

  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

wijnproever schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 08:15:
heeft iemand een technisch schema van de ecoGeo C2 1-9 EH, de eerder in dit forum getoonde tekeningen zijn van het type B2 en hebben 2 uitgangen. ( denk voor zwembad.)
Is onderstaande wat je zoekt?
Dit screenshot komt uit een PDF. Voor de B2 (inmiddels EH), heb ik hem omgezet naar SVG, alle path's een specifieke naam gegeven en vervolgens met de Floorplan for HA en wat scripting dynamisch gemaakt (nog niet perfect maar wel leuk...). Mocht je de B2 variant svg willen hebben en de HA code ook, stuur maar even een PM.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vaZ4XyaAvlv0qK9qa-4LDyqmZMI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xDUEvAijDeXOp7jmbtZ37AKw.png?f=fotoalbum_large

  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 00:35

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

Geinspireerd door @michhuis heb ik nu een Home Assistant integratie gebouwd op de Eplucon.

Kwestie van instaleren via HACS, API key in vullen en sensoren worden toegevoegd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lBiZ-cPI-cOxmp0mydDGcHvmkWE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8j3pJmQloO6RBuzPsaAwR9PF.png?f=user_large

Source is te vinden op https://github.com/koenhendriks/ha-eplucon

Hierbij een screenshot van hoe het er bij mij nu uitziet :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XuxA99ZH6nNsXXtg1K4kFLnHp9Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LLvfpyszaZUBwJWAlyduw3Dt.png?f=fotoalbum_large

  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 00:35

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

JuutieZ schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 22:32:
Klopt het dat ik de integratie nog niet te vinden is in HACS (2.0 maar voor het updaten kon ik hem ook niet vinden)?
Zoals @Vaez al aangaf moet je de repo zelf nog toevoegen. Ik werk in de volgende versie aan het toevoegen en valideren aan de default HACS repository zodat dit niet meer hoeft. :)


Zojuist wat updates doorgevoerd zodat de entities correct onder 1 device komen en de device naam uit de entity naam gehaald (die hoort daar niet thuis).

Maak je geen zorgen bij een update, de unique id's blijven gelijk dus als je entity geschiedenis zal gewoon correct meegaan.

Ook wat extra debugging toegevoegd tijdens de API calls zodat het debuggen wat beter gaat.

Hij staat voor nu als 1.1.0-beta omdat ik nog wat dingen wil toevoegen voor ik deze release als stable, maar voor wie niet kan wachten kan je deze ook via HACS installeren.

Nieuw screenshot je van per device gegroepeerde entities:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NB1o1E641O-J9V6hwpLzYgdmaKI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UiByeW1CASeRbCpPqvXzmGMj.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JlnXu1dPHgydOe_oobEALQ0dW3M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MhUtVKXPcvqMSokIjQBtbOWi.png?f=fotoalbum_large

  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 00:35

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

1.1.0 is nu released en kan via HACS geupdate worden.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ybTd2fL4cWWKRsQEXPv2qlJYSLo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/K2kB1ahE9DYmaPTGlG8ffamB.png?f=user_large

@Vaez Ik heb de missende sensoren toegevoegd en deze zouden automatisch erbij moeten komen.

Weet jij of ik op een permanente manier kan checken of die aan het koelen of verwarmen is? bijvoorbeeld DG1 == ON && SG2 = OFF ofzo iets?

Ik snap zelf de waardes niet allemaal namelijk haha.

  • ChrisK
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-01 19:01
Geen vraag over de Home Assistant, maar omdat alle ecoforest gebruikers in dit topic lijken de zitten de vraag hier toch maar stellen. Al sinds de eerste zomer hebben wij veel problemen met condens op de vloer, zeker in de nazomers (zoals nu) als het dauwpunt hoog ligt.

Voor verwarmen en koelen gebruiken we geen stooklijn, maar vasteT (ivm niet representatieve meting vd buitentemperatuur). Via het servicemenu van de ThTouch stel ik de Tout voor de vloer handmatig in, zodat die boven dauwpunt zit. Maar al stel ik die in op 19 graden, de Tout zakt veelal terug naar 15.5 of 16 met een voetenbad in huis tot gevolg. Lekker fris, maar niet comfortabel ;)

Mijn installateur heeft nu ‘de Delta T’ (hij kon niet goed uitleggen wat het precies was, maar had iets te maken met de brine en ik kon dat niet zelf instellen…) lager gezet. Dat heeft tot gevolg dat mijn Tout heel kort even 16 graden is. Daarna stopt volgens mij de uitwisseling met de brine, maar blijft het water wel circuleren in de vloer tot de Tout (ruim) boven de door mij ingestelde temperatuur is. Dan gaat ie weer terug naar 16 (met als gevolg een klein uur condensstrepen op de vloer) om vervolgens weer op te lopen.

Heeft iemand hier suggesties of en hoe dit netter is af te stellen? Ik vind het wat vreemd dat de temperatuur van het water in mijn vloer zo ver wordt teruggekoeld. Als Tin iets van 21 of 22 graden is, dan moet ie toch ook kunnen koelen tot 19 ipv 16?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zxll-GUyULzlhRHuSKzDXFxQiN4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JdHO3aauR9hVjDpuv3QMzu0M.png?f=fotoalbum_large

  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

Bij mij zit die instelling op de WP in het installateurs menu onder beveiligingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g040emMy02AAa7XVdM7B0LVtI3c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/otVGiE6QkreZXZ7ahA0Q5ir7.jpg?f=user_large

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 11:58

bjp

Weet iemand het register/adresnummer voor dit veldje "Correction heatcurve DG1" ?

"Verwarming" (nu op ingeschakeld) is "Coil 105" heb ik ondertussen kunnen vinden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rGPwvsHVSdc0mhjJorufVKPqhgg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/79gXGKUctKmYz9FrHJexZqXt.png?f=fotoalbum_large

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

Zouden de waarden model afhankelijk zijn? Welk model heb jij?

Ik zie namelijk op dit moment (passief koelen op een EcoGeo B2 1-9 EH):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YI6Q9tcTJWjyc-5GiuQhMQp2EDY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/M3OkbEKgBVyDLYuBREyfi1aI.png?f=user_large

  • pat242
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-03 16:55
845 schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 15:38:
[...]


Even zitten spelen. Het portal lijkt niet z'n eigen API te gebruiken, maar via AJAX de instellingen naar de backend te sturen. Het zou kunnen dat de ThTouch dat nog op een andere manier doet, maar ik vermoed dat het niet lukt dat te sniffen (ssl etc..). Ik vrees dus dat dit lastig wordt zolang de API niet uitgebreid wordt.
Inderdaad niet via de API maar wel als je de web request namaakt met de login gegevens die je gebruikt om op de eplucon site in te loggen. En ja dat is niet fraai. Echter via de API denk ik niet dat het voorlopig nog niet gaat komen. Ik had gekeken of ik dat met de multiscapre and rest capabilities van HA dat voor elkaar kon krijgen. Echter liep ik daar vast. Via de browser Developer Tools kon ik al wel de payload van een request achterhalen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tjt5rJE8WkVa7KqktU06NDF6gPs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/h1Xdew7I390WqRm5qNBK9scr.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door pat242 op 20-09-2024 17:26 ]


  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 00:35

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

Het lijkt erop alsof mijn waardes sinds 2 september vanuit Eplucon hetzelfde zijn gebleven... Meer mensen hier last van die de API gebruiken?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oV1vafa2odsqp6ixqfoIuNZJbgY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UsRaY38yiXXyGeCW7xdAVNiK.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 141% gewijzigd door Koen Hendriks op 23-09-2024 10:35 ]


  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-03 22:24
Hier hetzelfde probleem, ik zag toevallig gisteren dat de waardes niet meer updaten. Via de Tech integratie veranderd het namelijk nog wel. Zie hieronder:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KtpSnD4vNKtVlI8V_9cs747bFIw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wsyG3rilhPg90a97td0uCUt9.png?f=fotoalbum_large

De ecoforest waarde zijn via de tech integratie de andere niet. Deze waarde zouden gelijk moeten zijn. Maar zoals je ziet blijven deze waarde altijd op off staan via de eplucon integratie en worden niet meer geupdate.

[ Voor 3% gewijzigd door Vaez op 23-09-2024 13:00 ]


  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 00:35

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

@Vaez Ik zit wat rond te klikken in het Eplucon portaal in zie nu staat "Dit account is inactief"

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gEjmgvuRiks-JfaB0rU4Im9zAJc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Q8gIiBN4HGmDJpxZA7NbUGn5.png?f=fotoalbum_large

Dit lijkt me een verklaring waarom de API niet meer geupdate wordt. Ook lijkt het alsof het instellen van de TH-Touch via de web interface niks doet. Is dit bij jou ook het geval? Ik vraag me af of ik misschien toch een threshold heb geraakt op de API (update elke 10 seconden) en dat die nu gebanned is ofzo?

  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-03 22:24
Koen Hendriks schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 22:18:
@Vaez Ik zit wat rond te klikken in het Eplucon portaal in zie nu staat "Dit account is inactief"

[Afbeelding]

Dit lijkt me een verklaring waarom de API niet meer geupdate wordt. Ook lijkt het alsof het instellen van de TH-Touch via de web interface niks doet. Is dit bij jou ook het geval? Ik vraag me af of ik misschien toch een threshold heb geraakt op de API (update elke 10 seconden) en dat die nu gebanned is ofzo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b9o9jBqq9DxZCh1MeKnWcVYWctU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JpXE4XVYT3G4owb8DHk5AC5s.png?f=fotoalbum_large

Hier geen problemen. Echter update de entiteit in home assistant nog steeds niet.
845 schreef op woensdag 25 september 2024 @ 09:17:
Oeh, dat klinkt interessant...

Begrijp ik het goed dat je de Th-Touch aangemeld heb bij emodul.eu en dat dit werkte?

Ik heb tot nu toe alleen geprobeerd de Tech controller (het lijkt inderdaad hetzelfde fysieke kastje als de Th-Touch) te koppelen aan het Eplucon portal. Dit werkt, maar je dan dan geen programma's om de Tech-controller managen, dus ik ben daar weer vanaf. Wellicht dat andersom (Th-Touch via emodul) meer opties biedt.

Persoonlijk vind ik dat er nog veel te halen valt door de integratie tussen Tech en Th-touch te verbeteren. Nu hangen er 2 dezelfde kastjes boven elkaar met als enige functie data aanbieden aan de cloud.
Ik kon met het eplucon account inloggen en dan zag ik alle waarde. Had eerst een nieuw account aangemaakt en gekoppeld maar toen werkte het eplucon account(wat ook de installateur gebruikt) niet meer. Echter daarna deze verwijderd en het eplucon account gebruikt op emodul en werkt perfect. En het eplucon account blijft ook nog steeds werken. Door het ontkoppelen van eplucon van de th-touch was overigens wel alle data weg dus dit is niet aan te bevelen.

[ Voor 34% gewijzigd door Vaez op 28-09-2024 12:17 ]


  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-03 22:24
Binnnekort krijgen we een dynamisch energie contract. Ik wil dan ook onze ecoforest B4-12Kw op basis van Epex prijzen sturen via het eplucon portal. Ik heb dit nu als volgt ingesteld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BbPdW_RmYWKu_bRD8fLv2H7HXlI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JoX1aiEbrFsXUNltB9lQPfmg.png?f=user_large

Daarna de warmtepomp van "ingeschakeld" naar "apx" gezet(dit was eigenlijk een aanname dat dit nodig was bij gebrek aan enige uitleg in het portal zelf).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RlKqGUNAv_i_JaiG0-J8epEsbdQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XzGPpWKdH6QZWXCmBIABVOn0.png?f=user_large
Echter hierna gaat de warmtepomp en ww nooit meer aan, ook niet in de groene blokken uit het screenshot hierboven. Nu heb ik de warmtepomp dan maar op "ingeschakeld" gezet ipv "apx" en gaat die wel weer aan maar of hij de blokken met lage prijzen gebruikt is mij niet duidelijk. Hoe het nou precies moet werken is mij niet duidelijk. Iemand hier ervaring mee die dit kan uitleggen of zijn werkende instellingen kan delen?

  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-03 22:24
Xof schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 13:50:
@Koen Hendriks Heel erg bedankt voor de integratie! En nu maar hopen dat de API blijft werken.

@Vaez Ik gebruik die instelling ook en hier lijkt het wel te werken, de warmtepomp staat dan wel gewoon op ingeschakeld en niet op APX. Het verbaasd mij dan ook dat die APX instelling ook apart bij de warmtepomp vermeld staat.
Dat is interessant om te horen. Zou je een screenshot van je instellingen van het energiemanagement op het eplucon portal willen delen?(https://portaal.eplucon.nl/e-control/ems)
Je hebt dan alleen iets op de "energie management" pagina ingesteld en je warmtepomp zelf staat dan zoals op onderstaande screenshot ingesteld als ik het goed begrijp?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pQ2m9adJprEmnIiXWGafZPYywd4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cE5msQEAMmt4Jfoh0ESIWUXc.png?f=fotoalbum_large

  • Xof
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 01-04 22:41

Xof

Ik heb inderdaad alleen op de energiemanagement pagina de instelling gedaan, overigens heb ik nu wel net de isolatiewaarde van 0,5 aangepast naar 0,9 omdat die vandaag dan alleen in de nacht zou opwarmen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/29imcmAMNuK7wzs6kx_aYpPF0i8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uU7lm5pY4JEzd4I0tiSJHejn.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/18N0tDcEcBPoGoRnI86u-OVRseA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/CmUsM7EwwEXtLKfjwWhPwD9s.png?f=user_large

  • Xof
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 01-04 22:41

Xof

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gIDk_1y9uPPFh-T3tgdyaD7CFv0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ItGix6RWDQvhIcsRjb9Drxlx.png?f=user_large

Als die op 0,5 staat dan gaat die alleen aan op de laagste prijzen (met de huidige buitentemperaturen). Dus ik moet ook nog wat met die waarde spelen om een goede balans te vinden.

[ Voor 5% gewijzigd door Xof op 28-10-2024 15:11 ]


  • superyupkent
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 01-04 21:23
bjp schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 14:35:
Als ik probeer om de EPEX dingen aan te zetten, is het resultaat dat *alle* uren Rood/Uit staan. Mijn warmtepomp staat daarna dus ook zowel voor verwarming als voor SWW uit.

Wat doe ik fout?
Ik had als fout dat ik apx als modus had staan
Nu gewoon de standaard icm vinkjes als hieronder. Werkt goed!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ACkFZhI9ttA5eX3iKhOwgiRy8NY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cium8j08RpVSifpN8KB6kN96.jpg?f=fotoalbum_large

  • superyupkent
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 01-04 21:23
Voor de mensen die druk met de API aan de slag zijn gegaan van eplucon. Is er een manier om onderstaande grafieken op te halen en in HA weer te geven?

https://portaal.eplucon.nl/e-control/ems
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ivNEQPxzi4KK35Tk9FzFPfzB3Ys=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6QSGzflnC7U1YoX8pz91rGoT.png?f=fotoalbum_large

  • Xof
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 01-04 22:41

Xof

Is er bij meer mensen de API stuk? Sinds een aantal dagen veranderd de temperatuur niet meer. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0cifLA4Xt8ln-Ckp8wHPylnceKI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xmVB4VfnYFvTKwLssrUoGqwa.png?f=user_large

Zou kunnen zijn dat dit na de update is van de integratie, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het is sinds 6 november gestopt met werken zie ik nu.
In de portal van Eplucon zie ik wel netjes dat de API benaderd wordt.

  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 00:35

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

Xof schreef op woensdag 13 november 2024 @ 11:15:
Is er bij meer mensen de API stuk? Sinds een aantal dagen veranderd de temperatuur niet meer.

Zou kunnen zijn dat dit na de update is van de integratie, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het is sinds 6 november gestopt met werken zie ik nu.
In de portal van Eplucon zie ik wel netjes dat de API benaderd wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/klDCYWRGeTwmN9BQBJ9EzpPVGFE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/cCLNMs63qIRgBYilIt5UPHVn.png?f=user_large

Hij werkt bij mij actief. Heb express ook even naar de WW temeratuur gekeken. Ik heb eerder gehad dat de API het niet deed bij mij, dit lag dus aan Eplucon en is ook aan hun kant opgelost. Je zou het misschien kunnen proberen met een nieuwe API key.

Als je debug logging aanzet voor de plugin kan je zien wat er 'ruuw' uit de API terug komt.

  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-03 22:24
Het wijzigen van de api key lijkt maar een tijdelijke oplossing. Na dit gisteren rond 12:00 gedaan te hebben lijkt sinds vannacht de data weer niet geupdate te worden. Nu heb ik home assistant een aantal keer herstart gisteren, misschien dat dit hier invloed op heeft?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GIhQOewd2UBeeqC2Hpqdd0DLhiw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/peOI12X7bgYiRwOWh4MKJDIX.png?f=fotoalbum_large

De data in het eplucon portal wordt nog steeds netjes geupdate.

Ik heb naar aanleiding hiervan zelf de api(met dezelfde api key als home assistant) aangeroepen vanuit postman. https://portaal.eplucon.n...les/123/get_realtime_info geeft dan de laatste juiste informatie terug. Zie de response hieronder rechtstreeks uit de api en het verschil van de indoor value(20.1(huidige waarde) tegenover de 20.5 die het gisteren avond was en nog in het screenshot te zien is)

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
{
    "auth": true,
    "data": {
        "common": {
            "spf": "5.2",
            "indoor_temperature": "20.1",
            "outdoor_temperature": "9.5",
            "brine_in_temperature": "12.3",
            "brine_out_temperature": "16.4",
            "configured_indoor_temperature": "20.0",
            "heating_in_temperature": "22.4",
            "heating_out_temperature": "22.7",
            "energy_usage": 2900,
            "energy_delivered": 15100,
            "import_energy": 0,
            "export_energy": 0,
            "ww_temperature": "56.1",
            "ww_temperature_configured": 45,
            "brine_pressure": "1.7",
            "cv_pressure": "1.0",
            "evaporation_temperature": "15.3",
            "condensation_temperature": "15.7",
            "inverter_temperature": 30,
            "compressor_speed": 0,
            "suction_gas_temperature": "22.4",
            "suction_gas_pressure": "11.6",
            "press_gas_temperature": "22.1",
            "press_gas_pressure": "11.8",
            "overheating": "7.2",
            "position_expansion_ventil": 0,
            "total_active_power": 0,
            "number_of_starts": 3108,
            "operating_hours": 3417,
            "operation_mode": 4,
            "heating_mode": 1,
            "dg1": "",
            "sg2": "",
            "sg3": "",
            "sg4": "",
            "warmwater": 0,
            "brine_circulation_pump": "0.0",
            "production_circulation_pump": "0.0",
            "act_vent_rpm": "0.0",
            "alarm_active": false,
            "active_requests_ww": "OFF",
            "current_heating_pump_state": 1,
            "current_heating_state": 0
        },
        "heatpump": []
    },
    "error_code": 200
}


Zou het toch iets in de integratie kunnen zijn waardoor data gecached wordt of iets dergelijks en niet meer update in home assistant?

  • Vaez
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-03 22:24
Ik heb nog verder gezocht en denk toch dat het iets in home assistant is, maar of het echt met caching te maken heeft heb ik wel mijn twijfels over. Ik zie in de log nog de volgende melding vanaf het moment dat het updaten is gestopt:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Logger: custom_components.eplucon
Bron: helpers/update_coordinator.py:382
integratie: Eplucon (documentatie, problemen)
Eerst voorgekomen: 16 november 2024 om 21:00:24 (2 gebeurtenissen)
Laatst gelogd: 01:09:19

Unexpected error fetching Eplucon devices data
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 382, in _async_refresh
    self.data = await self._async_update_data()
                ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 279, in _async_update_data
    return await self.update_method()
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/config/custom_components/eplucon/__init__.py", line 60, in async_update_data
    raise err
  File "/config/custom_components/eplucon/__init__.py", line 49, in async_update_data
    realtime_info = await client.get_realtime_info(entry_device.id)
                    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/config/custom_components/eplucon/eplucon_api/eplucon_client.py", line 54, in get_realtime_info
    common_info = CommonInfoDTO(**data['data']['common'])
                                  ~~~~^^^^^^^^
KeyError: 'data'


code:
1
2
3
4
5
6
7
Logger: custom_components.eplucon
Bron: custom_components/eplucon/__init__.py:59
integratie: Eplucon (documentatie, problemen)
Eerst voorgekomen: 16 november 2024 om 21:00:24 (2 gebeurtenissen)
Laatst gelogd: 01:09:19

Something went wrong when updating Eplucon device from API: 'data'


De updates in de debug logging van daarna geven wel aan dat het nog werkt. Hieruit komt de volgende output:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2024-11-17 10:02:58.752 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon] Fetching data from Eplucon API for 1 devices
2024-11-17 10:02:58.752 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon] for device [{'account_module_index': 'xxx', 'id': xx, 'name': 'Ecoforest', 'realtime_info': {'common': {'act_vent_rpm': '25.0', 'active_requests_ww': 'ON', 'alarm_active': False, 'brine_circulation_pump': '100.0', 'brine_in_temperature': '7.4', 'brine_out_temperature': '5.8', 'brine_pressure': '1.7', 'compressor_speed': 1980, 'condensation_temperature': '58.4', 'configured_indoor_temperature': '20.0', 'current_heating_pump_state': 1, 'current_heating_state': 1, 'cv_pressure': '1.1', 'dg1': '', 'energy_delivered': 15100, 'energy_usage': 2900, 'evaporation_temperature': '3.3', 'export_energy': 0, 'heating_in_temperature': '54.7', 'heating_mode': 1, 'heating_out_temperature': '57.8', 'import_energy': 0, 'indoor_temperature': '20.5', 'inverter_temperature': 66, 'number_of_starts': 3094, 'operating_hours': 3407, 'operation_mode': 4, 'outdoor_temperature': '10.6', 'overheating': '5.4', 'position_expansion_ventil': 43, 'press_gas_pressure': '36.0', 'press_gas_temperature': '94.9', 'production_circulation_pump': '100.0', 'sg2': '', 'sg3': '', 'sg4': '', 'spf': '5.2', 'suction_gas_pressure': '7.9', 'suction_gas_temperature': '8.7', 'total_active_power': 0, 'warmwater': 1, 'ww_temperature': '55.8', 'ww_temperature_configured': 58}, 'heatpump': []}, 'type': 'heat_pump'}]
2024-11-17 10:02:58.753 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon] completed dict for device [{'account_module_index': 'xx', 'id': xx, 'name': 'Ecoforest', 'realtime_info': {'common': {'act_vent_rpm': '25.0', 'active_requests_ww': 'ON', 'alarm_active': False, 'brine_circulation_pump': '100.0', 'brine_in_temperature': '7.4', 'brine_out_temperature': '5.8', 'brine_pressure': '1.7', 'compressor_speed': 1980, 'condensation_temperature': '58.4', 'configured_indoor_temperature': '20.0', 'current_heating_pump_state': 1, 'current_heating_state': 1, 'cv_pressure': '1.1', 'dg1': '', 'energy_delivered': 15100, 'energy_usage': 2900, 'evaporation_temperature': '3.3', 'export_energy': 0, 'heating_in_temperature': '54.7', 'heating_mode': 1, 'heating_out_temperature': '57.8', 'import_energy': 0, 'indoor_temperature': '20.5', 'inverter_temperature': 66, 'number_of_starts': 3094, 'operating_hours': 3407, 'operation_mode': 4, 'outdoor_temperature': '10.6', 'overheating': '5.4', 'position_expansion_ventil': 43, 'press_gas_pressure': '36.0', 'press_gas_temperature': '94.9', 'production_circulation_pump': '100.0', 'sg2': '', 'sg3': '', 'sg4': '', 'spf': '5.2', 'suction_gas_pressure': '7.9', 'suction_gas_temperature': '8.7', 'total_active_power': 0, 'warmwater': 1, 'ww_temperature': '55.8', 'ww_temperature_configured': 58}, 'heatpump': []}, 'type': 'heat_pump'}]
2024-11-17 10:02:58.753 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.eplucon_api] Eplucon Get realtime info for xx: https://portaal.eplucon.nl/api/v2/econtrol/modules/xx/get_realtime_info
2024-11-17 10:02:59.506 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.eplucon_api] Validating API response for {'auth': True, 'data': {'common': {'spf': '5.2', 'indoor_temperature': '20.2', 'outdoor_temperature': '9.5', 'brine_in_temperature': '14.6', 'brine_out_temperature': '13.1', 'configured_indoor_temperature': '20.0', 'heating_in_temperature': '23.1', 'heating_out_temperature': '22.8', 'energy_usage': 2900, 'energy_delivered': 15200, 'import_energy': 0, 'export_energy': 0, 'ww_temperature': '57.7', 'ww_temperature_configured': 45, 'brine_pressure': '1.7', 'cv_pressure': '1.0', 'evaporation_temperature': '16.4', 'condensation_temperature': '16.8', 'inverter_temperature': 31, 'compressor_speed': 0, 'suction_gas_temperature': '22.3', 'suction_gas_pressure': '12.0', 'press_gas_temperature': '22.2', 'press_gas_pressure': '12.2', 'overheating': '5.9', 'position_expansion_ventil': 0, 'total_active_power': 0, 'number_of_starts': 3112, 'operating_hours': 3421, 'operation_mode': 4, 'heating_mode': 1, 'dg1': '', 'sg2': '', 'sg3': '', 'sg4': '', 'warmwater': 0, 'brine_circulation_pump': '0.0', 'production_circulation_pump': '0.0', 'act_vent_rpm': '0.0', 'alarm_active': False, 'active_requests_ww': 'OFF', 'current_heating_pump_state': 1, 'current_heating_state': 1}, 'heatpump': []}, 'error_code': 200}
2024-11-17 10:02:59.507 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon] Finished fetching Eplucon devices data in 0.755 seconds (success: True)
2024-11-17 10:02:59.507 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Indoor Temperature.
2024-11-17 10:02:59.508 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Act Vent RPM.
2024-11-17 10:02:59.508 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Brine Circulation Pump.
2024-11-17 10:02:59.509 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Brine In Temperature.
2024-11-17 10:02:59.510 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Brine Out Temperature.
2024-11-17 10:02:59.510 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Brine Pressure.
2024-11-17 10:02:59.511 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Compressor Speed.
2024-11-17 10:02:59.512 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Condensation Temperature.
2024-11-17 10:02:59.513 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Configured Indoor Temperature.
2024-11-17 10:02:59.513 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor CV Pressure.
2024-11-17 10:02:59.514 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Energy Delivered.
2024-11-17 10:02:59.515 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Energy Usage.
2024-11-17 10:02:59.515 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Evaporation Temperature.
2024-11-17 10:02:59.516 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Export Energy.
2024-11-17 10:02:59.516 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Heating In Temperature.
2024-11-17 10:02:59.517 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Heating Out Temperature.
2024-11-17 10:02:59.518 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Import Energy.
2024-11-17 10:02:59.519 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Inverter Temperature.
2024-11-17 10:02:59.519 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Operating Hours.
2024-11-17 10:02:59.520 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Outdoor Temperature.
2024-11-17 10:02:59.520 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Overheating.
2024-11-17 10:02:59.521 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Press Gas Pressure.
2024-11-17 10:02:59.522 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Press Gas Temperature.
2024-11-17 10:02:59.522 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Production Circulation Pump.
2024-11-17 10:02:59.523 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Suction Gas Pressure.
2024-11-17 10:02:59.524 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Suction Gas Temperature.
2024-11-17 10:02:59.525 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Total Active Power.
2024-11-17 10:02:59.525 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor WW Temperature.
2024-11-17 10:02:59.526 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor WW Temperature Configured.
2024-11-17 10:02:59.527 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Active WW request.
2024-11-17 10:02:59.528 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Direct Outlet (DG1).
2024-11-17 10:02:59.528 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Mixture Outlet (SG2).
2024-11-17 10:02:59.529 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Mixture Outlet (SG3).
2024-11-17 10:02:59.530 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Mixture Outlet (SG4).
2024-11-17 10:02:59.531 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Seasonal Performance Factor (SPF).
2024-11-17 10:02:59.531 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Position Expansion Ventil.
2024-11-17 10:02:59.532 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Number of Starts.
2024-11-17 10:02:59.533 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Heating Mode.
2024-11-17 10:02:59.534 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Warm Water.
2024-11-17 10:02:59.535 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Alarm Active.
2024-11-17 10:02:59.536 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Current Heating Pump State.
2024-11-17 10:02:59.536 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Current Heating State.
2024-11-17 10:02:59.537 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Operation Mode.
2024-11-17 10:02:59.537 DEBUG (MainThread) [custom_components.eplucon.sensor] Getting update from coordinator in sensor Operation Mode Text.


Hieronder dan het resultaat wat rechtstreeks uit de api(via postman komt)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
{
    "auth": true,
    "data": {
        "common": {
            "spf": "5.2",
            "indoor_temperature": "20.2",
            "outdoor_temperature": "9.5",
            "brine_in_temperature": "14.6",
            "brine_out_temperature": "13.1",
            "configured_indoor_temperature": "20.0",
            "heating_in_temperature": "23.1",
            "heating_out_temperature": "22.8",
            "energy_usage": 2900,
            "energy_delivered": 15200,
            "import_energy": 0,
            "export_energy": 0,
            "ww_temperature": "57.7",
            "ww_temperature_configured": 45,
            "brine_pressure": "1.7",
            "cv_pressure": "1.0",
            "evaporation_temperature": "16.4",
            "condensation_temperature": "16.8",
            "inverter_temperature": 31,
            "compressor_speed": 0,
            "suction_gas_temperature": "22.3",
            "suction_gas_pressure": "12.0",
            "press_gas_temperature": "22.2",
            "press_gas_pressure": "12.2",
            "overheating": "5.9",
            "position_expansion_ventil": 0,
            "total_active_power": 0,
            "number_of_starts": 3112,
            "operating_hours": 3421,
            "operation_mode": 4,
            "heating_mode": 1,
            "dg1": "",
            "sg2": "",
            "sg3": "",
            "sg4": "",
            "warmwater": 0,
            "brine_circulation_pump": "0.0",
            "production_circulation_pump": "0.0",
            "act_vent_rpm": "0.0",
            "alarm_active": false,
            "active_requests_ww": "OFF",
            "current_heating_pump_state": 1,
            "current_heating_state": 1
        },
        "heatpump": []
    },
    "error_code": 200
}


Bovenstaande responses uit de debug log en degene rechtstreeks uit de api zijn gelijk aan elkaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ueXW_3U4hr0vkr79XBTGqTVQtA8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VQeQTHG9tvCJnt49ucgzkP1I.png?f=fotoalbum_large

In home assistant zelf geeft de entiteit echter een andere waarde weer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-8Q7eQPqV1KwFVd0vd6nh9Kntxg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K5UpZyipa5Vs51C3xDPBaaOK.png?f=fotoalbum_large


Misschien is er na de het vervangen van de api key toch iets anders mis aangezien wel de juiste waarde terugkomt uit de api maar niet de entiteit in home assistant geupdate wordt.

  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 00:35

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

@Vaez Ik heb zojuist v1.3.1-beta.1 gereleased. Deze gebruikt geen gedeelde aiohttp session. Zou je die voor mij is kunnen proberen?

Je zou hem via HACS moeten kunnen updaten door de eplucon te openen en dan in het menu 'redownload' te kiezen. Hier zou dan de nieuwe versie als beta bij moeten staan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jGpUeDWyNktIa6UZYawvZo8BpFA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/OmfllMSUZ56IUxt55lIhNrfs.png?f=user_large

Volgens mij doet de integratie niks geks met het updaten van de entities. Hij pakt de waardes uit de API en update de bijhorende sensoren.

Overigens zie ik wel dat elke nacht de API van Eplucon er eventjes uitlicht.
Dat verklaart de volgende error:
code:
1
KeyError: 'data'


Omdat op dat moment de Eplucon API geen valide JSON terug geeft en we dus niet de `data` key kunnen vinden.

Dit werd ook al genoemd op Github bij de issues.

[ Voor 6% gewijzigd door Koen Hendriks op 17-11-2024 11:49 ]


  • pat242
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-03 16:55
Hallo,

Zoals ik eerder had bericht in deze groep, was ik op zoek naar manieren om de Ecoforest warmtepomp via Home Assistant te bedienen. Het uitlezen van de gegevens was al gelukt, maar het aanpassen nog niet. Ik wilde dat graag doen zonder extra hardware aan de warmtepomp zelf toe te voegen – dat komt wel later, na de garantie of als de servicemonteur langskomt.

Het was een beetje een zoektocht en heeft wat moeite gekost, maar het is gelukt! Ik hoef nu de th-Touch niet meer aan te raken en kan alles via de app van en met Home Assistant regelen. Via de thermostaatkaart stel ik de temperatuur in, net zoals voor andere ruimtes in huis, en kan ik automatisch de temperatuur verhogen of verlagen, bijvoorbeeld als ik op vakantie ben. Ik heb nu meer controle over wanneer de warmtepomp wel of niet aanstaat. De APX-mode van Eplucon zelf is so basic dat ik denk het met Home Assistant slimmer toen, ik kan in ieder geval de actuele kosten combineren met de overschot aan enerrgie en of de pomp binnen afzienbare tijd toch aan zou slaan.

Wil je meer weten en het ook proberen. Kijk dan op https://github.com/pdevick/EpluControl

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fq-rCZYSWskm8Yuc0iRz8P--D8Q=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iSpit94TfICXp1LQoGcNfj7D.png?f=user_large

[ Voor 28% gewijzigd door pat242 op 12-01-2025 14:44 ]


  • wdool
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 01-04 13:48
Ik zag zojuist dat er nieuwe waarden zijn in de interface en API van Eplucon:

"Actueel verbruik":1.843,
"Totaal import energie":10.529,
"Totaal geproduceerde energie":6.171,

Enig idee wat dit is?
Hopelijk is dit energie verbruik in kWh maar ik herken de cijfers dan niet helemaal....

Screenshot:.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9c4fR_Wt81VumYEa56rCTBMOHII=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EveExqVWzHpGzfbvsAZCgKoT.png?f=fotoalbum_large

PS link naar Homey integratie: https://community.homey.a...-th-touch-heatpump/107082

[ Voor 25% gewijzigd door wdool op 03-02-2025 13:36 . Reden: van EN naar NL ]


  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

Hier is de waarde via de API/Portal ook altijd 0. Ik vermoed dat je dan inderdaad ergens een meter moet hebben.
Rare blijft dat hij via modbus (reg 5082) wel een actuele waarde geeft, deze is echter niet het volledige verbruik, maar enkel dat van de compressor.
Idle liggen die iets van 30W uit elkaar, in bedrijf iets meer (de 230V pompjes draaien dan).

Dit is van zojuist (in bedrijf; de 230V pompjes zitten op L1):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E5rPLLAQ37X1sWDbSixZ4Dpo51k=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/z5KY3aRdORBe95MO8E25arwm.png?f=user_large

  • wdool
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 01-04 13:48
Ik heb inderdaad een meter in de meterkast in laten bouwen om de zonnepanelen opbrengst (overschot) direct de boiler te laten verwarmen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ZzSThT4geitpzskxRJaW5SWDLY=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/2NxMc7DwCrZRVS6yWfgQ7Mrn.gif?f=fotoalbum_large

  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 01-04 18:26
Hallo allen,

Ik kom helaas niet uit de directe BMS modbus connectie.
Heb een Waveshare RS485 TO ETH gekocht.
BMS kaart gekocht en in het binnendeel geplaatst.

HA vind wel de waveshare maar ik krijg geen sensoren uitgelezen.
2025-03-18 19:12:31.131 INFO (MainThread) [homeassistant.components.modbus.modbus] modbus Ecoforest communication open

In Waveshare de volgende selectie gedaan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JmT_OtfISDG_-iwgztcyXQzoEW8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TIX1xtv6UJ1Vjwxfs0WLeDqC.jpg?f=fotoalbum_large

Configuration.yaml de onderstaande code

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
- name: "Ecoforest"
  type: rtuovertcp
  host: 192.168.1.200
  port: 502
  delay: 5
  sensors:
    - name: "Heatpump Outside Temperature"
      unit_of_measurement: °C
      scale: 0.1
      precision: 1
      slave: 17
      address: 11
      data_type: int16


Iemand die een suggestie heeft wat ik nog zou kunnen checken?

  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

PMuizen schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 14:09:
...
Nu ik aan het monitoren ben zie ik na het douche een grote dip in de DHW sensor. Dat er een dip komt is logisch maar geen 10K. De fysieke sensor zit ook helemaal onderin het vat.
...
Bij ons is dat vooral wanneer de DHW productie begint, het staat hier los van het gebruik. De sensor zit bij ons overigens midden in het vat (wij hebben een 300L), ik weet eigenlijk niet wat daar logisch is.
Ter indicatie een screenshot van het Eplucon portal. Ik heb hier overigens niets aan gedaan, misschien is wel de enige oplossing de sensor verplaatsen, maar dat zou dan ook het opstart moment weer kunnen veranderen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mbt4RpVGjLtKrn_vg7EODWjwtQA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FuJ1Nwpva0aR8TqyPkg3Y45H.jpg?f=fotoalbum_large

  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 01-04 18:26
845 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:32:
[...]


Lekker bezig! Uiteindelijk heb ik het DC verdeelblok gebruikt voor de voeding, dus de waveshare zit in de WP en wordt ook vanuit daar gevoed. Alleen het ethernet kabeltje gaat naar buiten.
Heb ik nu ook gedaan, was even puzzelen maar gelukt.

Verder heb ik inmiddels de aansturing van tapwater anders gedaan dan standaard.
Ik merkte gewoon dat bij even douchen de warmtepomp aansloeg (delta T van 15 soms) omdat er koud water bij kwam .
Heb nu een extra thermostaat boven in de boiler gedaan en als die lager is dan setpoint gaat de warmtepomp aan als de sensor onderin het setpoint heeft bereikt gaat de DHW weer uit.

Zie hieronder het verloopt van tapwater bij/na het douchen. Waarbij blauw sensor onderin is en geel bovenin.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BrH7ec5nvMRTDx2DmplxI_N6h24=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MlgMX2BlXSuLbslluqn0MP6C.jpg?f=fotoalbum_large

  • ChrisK
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-01 19:01
Mijn vraag gaat over het aanpassen van de minimale snelheid van de brine-pomp. In de nazomer van vorig jaar heb ik hier al een keer over gepost. Probleem is -ondanks verzoek aan installateur- nog niet opgelost, terwijl de sleutel eenvoudig lijkt.

Even in het kort het probleem: Bij het koelen zien we in ons systeem (een renovatievloer met weinig warmtecapaciteit) een enorme zaagtand. Om dat te verklaren ben ik -met de kennis uit dit forum- de brine en productiepomp gaan monitoren. Het blijkt dat tijdens het koelen de dT te groot wordt, waardoor de brine-pomp terug gaat schakelen. Als deze zijn minimum bereikt heeft (50%) dan schakelt de brine pomp uit. Gevolg: temperatuur in de vloer loopt weer op tot boven de 20oC, waarna de brine-pomp weer aanslaat. Dan herhaalt deze cyclus zich weer.

Ik heb al geprobeerd de setpoint aan te passen. Dan blijft ie bij 50% brine-pomp net binnen zijn waarden, maar zakt de vloertemperatuur richting 16 graden. Lekker koel, maar ook gelijk condensvorming. Dus om een vloertemp (Tuit) te hebben van ca 18 graden moet mijn setpoint omhoog en zou de brinepomp langzamer moeten draaien om de dT niet te groot te maken.

Mijn vraag: kan ik de minimale snelheid van de brine-pomp zelf lager dan 50% zetten, en, is er een reden waarom 50% het minimum is? Wat kan er fout gaan bij een lagere snelheid?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gQ_mzKl5OVy19JYJH6MAHd0daCM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lNQ0frMFyCannFIB2eHOzJVO.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door ChrisK op 13-06-2025 21:05 ]


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 11:58

bjp

ik kon me soms ergeren aan het aantal start/stops van de passieve koeling, zie voorbeeld een paar weken terug:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UxvZ_5ClyzLaGL2W1dHhve1R7as=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NWy0SZYyuEFRokwcXizqIpoo.png?f=fotoalbum_large


ik merkte op dat de brine-pump wel op delta-T gestuurd wordt, maar dat de productie-pomp sowieso naar 100% gaat. Hierdoor koelt het buffer-vat snel af, en zit het ding te pendelen.

Ik heb toen via home-assistant proberen een eigen regellus te vinden, door de productie-pomp "maximum" wat in te regelen.
Het is "beter" maar nog niet heilig:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FuTalNCtuEDY-afTfcEZcaflzW4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LGm5OzRe5WiYxQ8LoNNxge9W.png?f=fotoalbum_large

Hebben jullie tips? of hoe regelen jullie deze?

Ik heb niet echt een productiepomp delta-T gevonden voor koeling dat ook werkt, ik had dit gevonden, maar de waarde lijkt niet zoveel uit te maken:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- <<: *analog_mult10_number_anchor
  name: "Delta-T Start Cooling"
  address: 156
  min_value: 0
  max_value: 20
  device_class: temperature
  unit_of_measurement: "°C"
  #skip_updates: 100
# undocumented register - range is guessed

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 01-04 18:26
ChrisK schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 19:59:
Installateur heeft minimum van brinepomp verlaagd naar 30%. Draaide nu stabiel koelend met Tout 18oC, Tin 19oC, brinepomp 35%, productie 100%. Geen pendelen meer (niet een probleem vanwege het pendelen op zich, maar vanwege de koude-pieken en gekoppelde condensvorming).

Even geen plaatje, want portaal lijkt er uit te liggen…
Goed om te horen, ik heb een draaicooler op het dak staan maar die koude pieken blijf ik krijgen.
Heb inmiddels de brine en productie pomp op 35% en 50% gezet.
Koelvermogen ingesteld op max 18% (1,5kW), alle waterzijdige groepen open gezet.

Enige wat ik me kan indenken waarom die pieken er zijn is dat de minimale compressor stap hoger is dan want ik benodigd heb.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AqXU0tUQWzQZreDYA9EiAUpO7Ls=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oH4debxDipf6Ii1uFCGdzDw4.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jantjeduim12
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 15-09-2025
Ik heb ook een vraag over de instellingen van de Ecoforest bodemthermische warmtepomp. Wij hebben de pomp momenteel op passieve koeling staan. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel warm water nodig. We zitten op een dynamisch contract en ik heb via de cloudomgeving van Ecoforest ook aangegeven dat ik wil dat de warmtepomp naar de dynamische tarieven kijkt, zodat we de stroomkosten kunnen beperken.

Desondanks blijft de warmtepomp veelvuldig draaien op tijdstippen waarop de stroomprijs hoog is (bv tussen 7-9 sochtends of tussen 9-11 savonds). Zie ook bijgevoegde grafiek:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qNKuuFo7HurM8G1IxWoToX7mD2k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oTlSz3yuw9WteT8uWxjajgHc.jpg?f=fotoalbum_large

De groen/blauwe lijn is heating out/in.
De paarselijn is de WW temperatuur.

Daarbij heb ik de volgende instellingen gehanteerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x3s8cZ8NSFz40gkskUrSpNpWI80=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r091LBXNhTTKY7ZjFlINB9K6.jpg?f=fotoalbum_large

Als ik het goed zie gaat de warmtepomp verwarmen op het moment dat het water onder de 45/44 graden zakt. Dus op zich beweegt de warmtepomp netjes binnen de grenswaarden. Ik zou er echter de voorkeur aan geven dat de warmtepomp het water juist verwarmt op het moment dat de stroom goedkoop is, ook al heeft het warm water in het boilervat nog niet de ondergrenstemperatuur bereikt. Daarnaast verbaast het mij dat de de temperatuur van het water in het boilervat zo snel afkoelt op bepaalde momenten. Is dit gebruikelijk?

Hebben jullie tips hoe ik de instellingen zodanig kan aanpassen dat het warm water meer verwarmt gaat worden op basis van mijn dynamische tarieven?

Alvast dank,

met vriendelijke groet,

Jan

  • Sportmind
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:20
Jantjeduim12 schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:11:
Ik heb ook een vraag over de instellingen van de Ecoforest bodemthermische warmtepomp. Wij hebben de pomp momenteel op passieve koeling staan. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel warm water nodig. We zitten op een dynamisch contract en ik heb via de cloudomgeving van Ecoforest ook aangegeven dat ik wil dat de warmtepomp naar de dynamische tarieven kijkt, zodat we de stroomkosten kunnen beperken.

Desondanks blijft de warmtepomp veelvuldig draaien op tijdstippen waarop de stroomprijs hoog is (bv tussen 7-9 sochtends of tussen 9-11 savonds). Zie ook bijgevoegde grafiek:

[Afbeelding]

De groen/blauwe lijn is heating out/in.
De paarselijn is de WW temperatuur.

Daarbij heb ik de volgende instellingen gehanteerd:
[Afbeelding]

Als ik het goed zie gaat de warmtepomp verwarmen op het moment dat het water onder de 45/44 graden zakt. Dus op zich beweegt de warmtepomp netjes binnen de grenswaarden. Ik zou er echter de voorkeur aan geven dat de warmtepomp het water juist verwarmt op het moment dat de stroom goedkoop is, ook al heeft het warm water in het boilervat nog niet de ondergrenstemperatuur bereikt. Daarnaast verbaast het mij dat de de temperatuur van het water in het boilervat zo snel afkoelt op bepaalde momenten. Is dit gebruikelijk?

Hebben jullie tips hoe ik de instellingen zodanig kan aanpassen dat het warm water meer verwarmt gaat worden op basis van mijn dynamische tarieven?

Alvast dank,

met vriendelijke groet,

Jan
Ik heb mijn instellingen zo staan dat mijn boiler 22 uur per dag setpoint laag aanhoudt. In de praktijk draait dan hier de warm water run 1x per dag en alleen in de goedkoopste (2 resterende) uren. Dit komt omdat hier de 40 graden nooit gehaald wordt (300 L boilervat en we douchen niet lang). Eén keer per week een SWW run, die heb ik op zondag 13:00 staan. Dat is *meestal* het laagste prijspunt. Op deze manier is het zo dat de normale warm water run bijna altijd samenvalt met mijn piek opbrengst van de zonnepanelen die dag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iRG2L7FrROvQrBHqFl8-aabfyi0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cDDw1OuJvfhBS3CEx0LRQItr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8gVo3rnnuNCRzk3q4XU_OTFmwl4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xifUvqC1bwUpMJ6440Zg25CD.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZMx--rlo-Dncy7DDO0P6Cd6-DLU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5FzNH85Vy2tqHzhT48vvBZMa.jpg?f=fotoalbum_tile
Je ziet dat na opwarmen gister, de temp over ongeveer 23h met 10 graden is gezakt. Ik had voordat ik de dynamische tarieven heb aangezet wel altijd een ander setpoint staan die hoger was. Dus ik denk dat dat ermee te maken heeft: in de rode blokken setpoint laag, 40 graden en de groene blokken originele setpoint en dan gaat ie dus aan.
Je kan dus even checken wanneer je in een groen blok zit, wat dan de ingestelde setpoint laag is.

[ Voor 6% gewijzigd door Sportmind op 17-09-2025 11:46 ]

Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Balans energie 48,2 kWh thuisaccu


  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

jeroenvi schreef op woensdag 5 november 2025 @ 12:47:
[...]


Sorry dat ik reageer op een 2 jaar oud bericht, maar ik ben erg benieuwd: je schrijft "een soort van pCOWEB". Heb je een "echte" pCOWEB kaart in de controller zitten, of een Easynet module van EcoForest, of iets anders?

Ik heb net een "echte" pCOWEB kaart via Marktplaats gekocht en in mijn warmtepomp geplaatst; hij heeft inmiddels verbinding met mijn netwerk, maar lijkt intern nog niet te communiceren met de Carel pCO serie controller. Ik denk dat ik nog een instelling in de pCO mis. Als ik dit werkend krijg, dan is het misschien een iets duurdere oplossing dan een RS485 BMS card in de pCO controller (en iets als een WaveShare RS485 voor de Ethernet connectie), maar het heeft dan ook wel wat dat ik een minicomputer met Linux extra in mijn warmtepomp heb zitten - op de pCOWEB heb je nl root access en kan je evt ook zelf plugins maken, zag ik.
Klinkt gaaf! In mijn herinnering moet je ergens iets van BMS remote control aanzetten voor RS485, wellicht dat dat ook voor de pCOWEB moet omdat deze ook op al BMS gezien wordt. Wat ik zo snel in de handleiding kan vinden is dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HWTdHKwhUOAOML4lolZ4WlwfMZw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/5fDl5CslBzaG05crTHAB5fxS.png?f=user_large

  • PMuizen
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 01-04 18:26
Ik ben benieuwd of meerdere mensen dit soort spikes patronen zien bij het verwarmen.
Heb er geen echte verklaring voor, het is niet het ontdooien, ik heb een luchtgevoerd buitendeel.

Enig verklaring die ik heb is misschien dat ie drukken of iets met oliecirculatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0UMREFpIuWHLwfRheza8-YfunzU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YTcEOkLZke85N2wJ8IEABJ3a.png?f=fotoalbum_large

  • 845
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-03 15:00

845

Klaas111 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 20:15:
@845 Jazeker heb ik die gezien, waarvoor dank! Daarnaast ook aan te bevelen: https://github.com/jrmno/...s/blob/main/Registers.csv. Ik probeer nu uit te vogelen hoe de WP firmware omgaat met het setpoint voor DG1 (reg 97). Want ik constateer maar zelden dat de productie temperatuur (reg 3) daarmee overeenkomt. Bovendien ligt het setpoint niet op de stooklijn, er vindt een correctie plaats naast die van de isolatie (reg 5053) en de offset die je in kunt stellen (reg. 5140).
Kan dat niet te maken hebben met de instelling "regelen op sp of op stooklijn"?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D1ghR6Ce6bPCDrhvkON8aPGCy4U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3TuVQ569EsM1CNPewA0qCLB6.png?f=fotoalbum_large

  • Klaas111
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 01-04 23:08
@Koen Hendriks Op de WP: in installateurs-menu onder informatie scherm "Compressor 2". Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7v9SfCm2Tp0zhOZCfrsjSYjIDRw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/VIgX2dz3d5nJNH76HmiGmGpC.jpg?f=user_large

  • Koen Hendriks
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 00:35

Koen Hendriks

Pixel Pioneer

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J983MuM5tNYO-0X2ZZVNj9w0c3g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8gutmGghwcPpZIfnVFXVG8QO.png?f=fotoalbum_large

Deze combi zou ook moeten werken lijkt me.

Edit: dan mis ik nog de start per hour denk ik

[ Voor 6% gewijzigd door Koen Hendriks op 15-03-2026 20:25 ]


  • Klaas111
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 01-04 23:08
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fnLVpugP9WZ1kTDLyc9TESspDUc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/jsG9A9hLuFJxUowbOBetTplL.jpg?f=user_large
Dit is mijn resultaat tot nu toe. Thermostaat buiten spel gezet (constant vraag). Ik heb ook de min, RPM van de compressor terug gebracht van 25% naar 18% (25% is denk ik fabrieks-default, volgens de datasheet kan de compressor moduleren van 12,5% - 100% maar blijf graag aan de veilige kant). Die min. RPM bleek wel een gamechanger: geen stop/starts meer wanneer 25% te veel power was.
Maar nu mijn vraag. In de grafiek zie je elke 80 minuten ongeveer een piek in de Aanvoer temperatuur....Waarom???? (De grote pieken van 13.00 uur en 21.30 uur is van warm water maken).
Maar over all heel tevreden, COP over de hele dag van 5.5 incl warm water. Dankzij al jullie tips!