langebroeck schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 22:12:
Goedeavond forum,
Als nieuweling hier hoop ik dat ik dat ik in het juiste topic zit met mijn vraag.
Ik heb een LG Warmtepompboiler gekocht, deze wordt volgende week zelf geplaatst in de kelder en later aangesloten. Nu zou ik graag willen weten hoe de 220V op het Smart Grid van de boiler aangesloten moet worden. Het schema is me niet duidelijk.
Alvast bedankt voor jullie reacties .
Gr
Smart grid zijn contacten die je met een relais sluit, spanningsvrij.....

Daar is een sturing voor nodig die de relais bedient adhv data van het net / thuisverbruik

  • Rainer
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 16-03 21:51
Hallo,
ik heb een bijna nieuwe WH27STR2-FA met de huidige firmware en kan nu de anti-legionella-run niet meer uitschakelen (of ben ik te dom?). Hoe kan ik voorkomen dat deze elke 7 dagen start, want ik wil dat in Home Assistant doen.
Bedankt voor een tip.
Rainer

  • forzafan
  • Registratie: Mei 2004
  • Nu online
Rainer schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 18:28:
Hallo,
ik heb een bijna nieuwe WH27STR2-FA met de huidige firmware en kan nu de anti-legionella-run niet meer uitschakelen (of ben ik te dom?). Hoe kan ik voorkomen dat deze elke 7 dagen start, want ik wil dat in Home Assistant doen.
Bedankt voor een tip.
Rainer
wat is de melding die je ziet dan op display bij 3 sec vast houden van mode knop?
als je Anti-legionella - Anti-legionella x 4 ziet staat het actief
druk je nog een keer 3 sec op mode knop dan zie:
Anti-legionella x 4 en is het inactief.

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Nu online

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Kan toch niet meer met de laatste firmware? Het is mij nooit gelukt.
Heel irritant overigens want ik wil graag na 60c sturen op basis van dynamische tarieven aangestuurd door HA

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Rainer
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 16-03 21:51
Ah, nu begrijp ik het eindelijk en ga ik het meteen uitproberen.
Wie bedenkt zoiets?
Rainer

ON=
Anti Legionella (short) Anti Legionella (long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella

Off=
Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella

  • forzafan
  • Registratie: Mei 2004
  • Nu online
Rainer schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 18:17:
Ah, nu begrijp ik het eindelijk en ga ik het meteen uitproberen.
Wie bedenkt zoiets?
Rainer

ON=
Anti Legionella (short) Anti Legionella (long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella

Off=
Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella
Idd dat is m. Alleen de tekst on of off programmeren was duidelijker geweest

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Nu online

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

forzafan schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:09:
[...]

wat is de melding die je ziet dan op display bij 3 sec vast houden van mode knop?
als je Anti-legionella - Anti-legionella x 4 ziet staat het actief
druk je nog een keer 3 sec op mode knop dan zie:
Anti-legionella x 4 en is het inactief.
Hier ook gelukt, het was bij mij alleen niet de mode knop (dat is bij 3s de WiFi pairing) maar de SET knop

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
Hallo allemaal,

De boiler heb ik nu een goede 1,5 jaar staan de laatste dagen duurt het verschikkelijk lang voordat de boiler op temperatuur is. Met de elementen aan gaat het sneller maar nog steeds niet zo snel als in het verleden.
Aanzuig temperatuur van de warmtepomp is ongeveer 12 °C.
Zie de afbeelding hier onder. Om 13:00uur ging de boiler aan met alleen de warmtepomp en heeft het 4 uur geduurd voordat hij van 40 °C naar 49 °C is gegaan, bizar lang.

edit: laatste uur heb ik hem op "turbo" gezet en is er dus zo goed als niks meer gebeurt in de temperatuur.

Heeft iemand dit al eerder meegemaakt? Enig idee hoe dit op te lossen is?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QJx4apkzjCcrsBq3JwkWXHBU3M4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/oslfuo6wTEf9q7XzG5nRUsYo.png?f=user_large

[ Voor 7% gewijzigd door Krisie300 op 05-02-2026 17:03 ]


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:20

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:02:
Hallo allemaal,

De boiler heb ik nu een goede 1,5 jaar staan de laatste dagen duurt het verschikkelijk lang voordat de boiler op temperatuur is. Met de elementen aan gaat het sneller maar nog steeds niet zo snel als in het verleden.
Aanzuig temperatuur van de warmtepomp is ongeveer 12 °C.
Zie de afbeelding hier onder. Om 13:00uur ging de boiler aan met alleen de warmtepomp en heeft het 4 uur geduurd voordat hij van 40 °C naar 49 °C is gegaan, bizar lang.

edit: laatste uur heb ik hem op "turbo" gezet en is er dus zo goed als niks meer gebeurt in de temperatuur.

Heeft iemand dit al eerder meegemaakt? Enig idee hoe dit op te lossen is?

[Afbeelding]
Je zou als eerste kunnen checken of de luchttoevoer vrij is? Stof? Wisselaar vervuilt?
Mij lijkt niet dat je een koudemiddel lek zou hebben?
Hoeveel stroom verbruikt de wp? is die ook gestegen?

Deskundoloog allergie | 214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
Ersus schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:24:
[...]


Je zou als eerste kunnen checken of de luchttoevoer vrij is? Stof? Wisselaar vervuilt?
Mij lijkt niet dat je een koudemiddel lek zou hebben?
Hoeveel stroom verbruikt de wp? is die ook gestegen?
Het filter boven op de unit die je er simpel uit kunt trekken is helemaal schoon.
Met de warmtepomp alleen gebruikt hij rond de 450W en als hij op turbo staat gebruikt hij ongeveer 2500W, dit is volgens mij ook goed.

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:20

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:21:
[...]

Het filter boven op de unit die je er simpel uit kunt trekken is helemaal schoon.
Met de warmtepomp alleen gebruikt hij rond de 450W en als hij op turbo staat gebruikt hij ongeveer 2500W, dit is volgens mij ook goed.
Dat leest zich niet verkeerd, het elektrische element kan 2kW hebben en tegelijk met de WP mee kunnen draaien vermoed ik? En zo kom je dan op die 2500W?
Evt de voeler controleren is nog een optie.
Een warmwater lek heb je niet lijkte me.

De behuizing openen en de wisselaar bekijken of die wel schoon is lukt eventueel?

Deskundoloog allergie | 214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 11:13
Krisie300 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:21:
[...]

Het filter boven op de unit die je er simpel uit kunt trekken is helemaal schoon.
Met de warmtepomp alleen gebruikt hij rond de 450W en als hij op turbo staat gebruikt hij ongeveer 2500W, dit is volgens mij ook goed.
Jou probleem lijkt erg op het probleem wat ik had met mijn WPB. Als er verwarmt word met de warmtepomp blijft het verbruik idd rond die 450W maar waar het om gaat of je als je alleen met de wp verwarmt is dan het verbruik per dag hoger dan in het verleden. kijk eens naar het maand verbruik.
In mijn geval duurde het ook zeer lang voordat het water op temperatuur was, het stroom verbruik werd zeker 50% hoger.
Uiteindelijke oorzaak was een lekke compressor en te kort aan koelmiddel de boiler is toen onder garantie vervangen.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
Ersus schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:56:
[...]


Dat leest zich niet verkeerd, het elektrische element kan 2kW hebben en tegelijk met de WP mee kunnen draaien vermoed ik? En zo kom je dan op die 2500W?
Evt de voeler controleren is nog een optie.
Een warmwater lek heb je niet lijkte me.

De behuizing openen en de wisselaar bekijken of die wel schoon is lukt eventueel?
@Ersus
Ik ga de boiler zelf niet open halen denk ik. Alles zou nog onder garantie vallen dus dan laat ik een installateur langs komen. Beankt voor het meedenken!
Peterhardenberg schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:19:
[...]


Jou probleem lijkt erg op het probleem wat ik had met mijn WPB. Als er verwarmt word met de warmtepomp blijft het verbruik idd rond die 450W maar waar het om gaat of je als je alleen met de wp verwarmt is dan het verbruik per dag hoger dan in het verleden. kijk eens naar het maand verbruik.
In mijn geval duurde het ook zeer lang voordat het water op temperatuur was, het stroom verbruik werd zeker 50% hoger.
Uiteindelijke oorzaak was een lekke compressor en te kort aan koelmiddel de boiler is toen onder garantie vervangen.
@Peterhardenberg
Ik ga gewoon een monteur bellen. Het zal dan vast zoiets zijn.
Om 02:00uur 's nachts gaat de boiler altijd de legionella cyclus doen via HA, dus verwarmen naar 60 °C.
Toen ik vanchtend wakker werd stond hij nog steeds aan en was hij letterlijk stabiel voor 4 uur lang op 55 °C. Hij krijgt het water dus niet meer warmer dan dat en slaat hij dus niet uit...

  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
Ik krijg sinds vandaag regelmatig (10x per dag ofzo) een melding dat ik de “temperatuur en pressure valve sensor” moet checken. (Gaf ook een andere melding over filter schoonmaken en spoelen, heb ik gedaan en die blijven wel weg).

Weet iemand hoe ik dit kan afmelden? Relieve valve werkt prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j32x56VIIrMdbTStXuEo7O1BziA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZyQwI0IUNNum8HY5TV6DcFpO.jpg?f=fotoalbum_large

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
Peterhardenberg schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:19:
[...]


Jou probleem lijkt erg op het probleem wat ik had met mijn WPB. Als er verwarmt word met de warmtepomp blijft het verbruik idd rond die 450W maar waar het om gaat of je als je alleen met de wp verwarmt is dan het verbruik per dag hoger dan in het verleden. kijk eens naar het maand verbruik.
In mijn geval duurde het ook zeer lang voordat het water op temperatuur was, het stroom verbruik werd zeker 50% hoger.
Uiteindelijke oorzaak was een lekke compressor en te kort aan koelmiddel de boiler is toen onder garantie vervangen.
Dit lijkt inderdaad het geval. Ik heb de bocenkant van de boiler eraf gehaald en ik zie vloeistof (verwacht dat dat een koelmiddel is) liggen in de boiler. Zou wel verklaren waarom hij hem niet meer op temperatuur krijgt.
Wel bedrijf heeft dit bij jou gerepareerd? Ik heb er nu drie gevraagd en alle drie willen/kunnen dit niet doen..

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:20

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:39:
[...]


Dit lijkt inderdaad het geval. Ik heb de bocenkant van de boiler eraf gehaald en ik zie vloeistof (verwacht dat dat een koelmiddel is) liggen in de boiler. Zou wel verklaren waarom hij hem niet meer op temperatuur krijgt.
Wel bedrijf heeft dit bij jou gerepareerd? Ik heb er nu drie gevraagd en alle drie willen/kunnen dit niet doen..
Dat zal condenswater zijn, koudemiddel zal verdampen. Je kan eens met je vinger langs koppelingetjes en solderingen voelen of die 'vettig' zijn.

Deskundoloog allergie | 214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 11:13
Krisie300 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:39:
[...]


Dit lijkt inderdaad het geval. Ik heb de bocenkant van de boiler eraf gehaald en ik zie vloeistof (verwacht dat dat een koelmiddel is) liggen in de boiler. Zou wel verklaren waarom hij hem niet meer op temperatuur krijgt.
Wel bedrijf heeft dit bij jou gerepareerd? Ik heb er nu drie gevraagd en alle drie willen/kunnen dit niet doen..
De juiste manier om vast te stellen of je koelmiddel ( geen vloeistof maar gas) verliest is door de druk in het systeem te laten meten. Zelf kun je het vast stellen door te kijken naar je energie verbruik per maand. kun je dat eens delen hier? als het stroom verbruik steeds hoger word door de maanden heen. (meer dan 50%) dan weet je vrij zeker dat er koelvloeistof lekt. Mijn WPB is niet gerepareerd maar vervangen. door de leverancier. nadat een monteur de lekkage had geconstateerd.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
Ersus schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:42:
[...]


Dat zal condenswater zijn, koudemiddel zal verdampen. Je kan eens met je vinger langs koppelingetjes en solderingen voelen of die 'vettig' zijn.
Thanks, ik ga later vandaag er even naar kijken! _/-\o_

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
Peterhardenberg schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 21:45:
[...]


De juiste manier om vast te stellen of je koelmiddel ( geen vloeistof maar gas) verliest is door de druk in het systeem te laten meten. Zelf kun je het vast stellen door te kijken naar je energie verbruik per maand. kun je dat eens delen hier? als het stroom verbruik steeds hoger word door de maanden heen. (meer dan 50%) dan weet je vrij zeker dat er koelvloeistof lekt. Mijn WPB is niet gerepareerd maar vervangen. door de leverancier. nadat een monteur de lekkage had geconstateerd.
Bedankt voor de extra uitleg.
Ik heb helaas geen data meer zie ik. Ik heb de boiler helemaal gerest begin deze maand om te kijken of dat het probleem zou verhelpen, daardoor ben ik alle data kwijt.
Het blijkt ook nog eens om een model te gaan die niet voor NL gemaakt is. Een installateur heeft dit voor me gecontroleerd bij LG. De verkoop website adverteert wel met de standaard LG garantie maar LG kan aan het serienummer en modelnummer zien dat deze unit niet voor NL gemaakt is, dus vervalt de NL garantie.
Aircoplaza wil me wel helpen bij reparatie maar eerst moet er duidelijk zijn wat er aan de hand is, volgens mij is dit niet aan mij maar aan de leverancier omdat zij mij een product verkocht hebben die kapot is gegaan tijdens de garantie periode.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JzTzaaNBu8Wi8d6n7T_-ZgUsRR8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/InbXbUVsRHiFBDLWhJz37Zcf.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door Krisie300 op 12-02-2026 12:12 ]


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
Toevoeging op het bovenstaande. Staat nu een uur aan op warmtepomp, bijna 400 watt verbruikt en 3 graden verwarmd. Normaal is hij tegen een uur op 52 graden, nu van 33 graden naar 36 graden in een uur...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ItCi9ElUQ0GwSmon7Hd494Qw6Z8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mpg33r67clFhRxd4RYTIJDc7.jpg?f=fotoalbum_large

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:20

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:09:
Toevoeging op het bovenstaande. Staat nu een uur aan op warmtepomp, bijna 400 watt verbruikt en 3 graden verwarmd. Normaal is hij tegen een uur op 52 graden, nu van 33 graden naar 36 graden in een uur...
[Afbeelding]
De ellende is dat, zelfs wanneer je onderdelen krijgt toegezonden indien er een lek is, het nog aanwezige koudemiddel gerecupereerd moet worden. Daarna lek repareren of onderdeel vervangen, druktest en vacumeren en dan opnieuw afvullen en hopen dat dat alleen het probleem was.

Als je alleen maar een onderdeel defect hebt dan kun je geluk hebben dat vervanging zonder al die koudemiddel handelingen uitgevoerd kan worden.

Daarom is vaak een nieuwe boiler uiteindelijk goedkoper.

De warmtepomp techniek is prachtig tot je er wat aan krijgt. Afhankelijk van de complexiteit van de storing wordt het duur en duurt het vaak lang voordat het gerepareerd is.

Deskundoloog allergie | 214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:20

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:09:
Toevoeging op het bovenstaande. Staat nu een uur aan op warmtepomp, bijna 400 watt verbruikt en 3 graden verwarmd. Normaal is hij tegen een uur op 52 graden, nu van 33 graden naar 36 graden in een uur...
[Afbeelding]
Dat is een nadeel van zelf installeren, het bespaard vaak aardig wat centen maar bij een probleem is die marge al heel snel weg. Dat is altijd een gok,vele gingen je voor en hebben geluk dat er geen probleem is ontstaan.

Ik heb zelf, al is het zelden, ook best veel tijd moeten investeren om klant systemen te ontstoren en zelfs al een keer een volledige buiteneenheid onder garantie (na 4 jaar) vervangen. Dat is het risico voor de installateur, die dat dan weer deels in de prijs afdekt.

Deskundoloog allergie | 214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
Ersus schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:32:
[...]


Dat is een nadeel van zelf installeren, het bespaard vaak aardig wat centen maar bij een probleem is die marge al heel snel weg. Dat is altijd een gok,vele gingen je voor en hebben geluk dat er geen probleem is ontstaan.

Ik heb zelf, al is het zelden, ook best veel tijd moeten investeren om klant systemen te ontstoren en zelfs al een keer een volledige buiteneenheid onder garantie (na 4 jaar) vervangen. Dat is het risico voor de installateur, die dat dan weer deels in de prijs afdekt.
Geldt zoiets dan ook voor de fabrieksgarantie? Een waterleiding aansluiten is heel eenvoudig, het lekt of het lekt niet. Dat het apparaat intern stuk gaat, waar ik niet aangezeten heb kan toch niet de fout zijn van de installateur? (In dit geval ik zelf).
Als ik een TV koop en die plug ik in en de tv gaat kapot op de PCB of scherm, dan kunnen ze toch niet zeggen dat het komt omdat ik hem heb ingeplugd?

  • Merijn.
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 24-03 22:53
Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 15:05:
[...]
Geldt zoiets dan ook voor de fabrieksgarantie? Een waterleiding aansluiten is heel eenvoudig, het lekt of het lekt niet. Dat het apparaat intern stuk gaat, waar ik niet aangezeten heb kan toch niet de fout zijn van de installateur? (In dit geval ik zelf).
Als ik een TV koop en die plug ik in en de tv gaat kapot op de PCB of scherm, dan kunnen ze toch niet zeggen dat het komt omdat ik hem heb ingeplugd?
Zonder verdere expertise op dat gebied, kan ik me zomaar voorstellen dat het 'probleem' vooral zit in de weg die een product aflegt tussen de leverancier en de DHZ installateur: wie zegt dat het apparaat tijdens transport niet per ongeluk iets te hard op de grond is gezet, een keer op z'n kop is gehouden of bij een eerste poging verkeerd geïnstalleerd... Het is dus een stuk lastiger aan te tonen/ bewijzen dat het een fabrieksfout is of in ieder geval geen 'gebruikers-error'.
Officiële installateurs zullen daar wellicht afspraken over hebben met leveranciers of, zoals hierboven al gezegd wordt dat risico in de prijs opgenomen. (en daarvan mag geacht worden dat ze transport- en installatie-voorschriften naleven)

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:20

Ersus

Zuid-Limburg

Fabrieksgarantie wordt voor zover ik dat weet via de installateur gegeven. Voor Daikin is dat zo en voor Fujitsu ook. De installateur stelt diagnose en regelt de onderdelen en of vervanging via de fabrikant/ importeur. Ik loop met Daikin tegen dezelfde grijze import units aan en dan is het een lastige case via de NL fabrieksgarantie.

Deskundoloog allergie | 214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 11:13
Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 07:46:
[...]


Bedankt voor de extra uitleg.
Ik heb helaas geen data meer zie ik. Ik heb de boiler helemaal gerest begin deze maand om te kijken of dat het probleem zou verhelpen, daardoor ben ik alle data kwijt.
Het blijkt ook nog eens om een model te gaan die niet voor NL gemaakt is. Een installateur heeft dit voor me gecontroleerd bij LG. De verkoop website adverteert wel met de standaard LG garantie maar LG kan aan het serienummer en modelnummer zien dat deze unit niet voor NL gemaakt is, dus vervalt de NL garantie.
Ook nog een soort van opgelicht dus...
Dit blijkt ook zo te zijn met airco's van het bedrijf, dus niets kopen bij Aircoplaza Zwolle wordt erg afgeraden. Zolang alles het doet is het top, maar als er iets is heb je geen fabrieksgarantie!!

Aan de telefoon willen ze wel nieuwe onderdelen leveren (onder garantie). Ik denk dus dat ze dit zelf inkopen en niet echt via LG gaat.

[Afbeelding]
Hierbij wil ik even iets recht zetten over Airco Plazza Zwolle.
Ook ik heb hier mijn WPB Boiler vandaan gehaald.
Na contact met LG kreeg ik van LG te horen dat ik bij de Leverancier van de boiler moest zijn.
Ik ben bij Aircoplazza langs gegaan en mijn probleem voor gelegd, Er werd een monteur langs gestuurd, en als de WPB niet goed was aangesloten, (Ik heb zelf de installatie gedaan) dan zou ik een rekening van de monteur krijgen. Monteur heeft de druk in het systeem opgemeten en vertelde me dat het een koelvloeistof lek was, en dat hij daar niets aan kon doen. Met dit verhaal terug naar AircoPlazza, en daar zonder problemen een omruil voorstel gekregen. Boiler was bijna 2 jaar in gebruik.
Het antwoord was,: Breng je WPB maar hier dan krijg je een nieuwe mee.
Paar buren geregeld om de oude naar beneden te halen en de nieuwe weer naar boven te brengen, alles binnen een paar uur geregeld zonder problemen en zondere verdere kosten ( aanhanger huren een een paar biertjes voor de buren ;) )

Inmiddels ook div Airco's gekocht bij dit bedrijf.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
Peterhardenberg schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 18:14:
[...]


Hierbij wil ik even iets recht zetten over Airco Plazza Zwolle.
Ook ik heb hier mijn WPB Boiler vandaan gehaald.
Na contact met LG kreeg ik van LG te horen dat ik bij de Leverancier van de boiler moest zijn.
Ik ben bij Aircoplazza langs gegaan en mijn probleem voor gelegd, Er werd een monteur langs gestuurd, en als de WPB niet goed was aangesloten, (Ik heb zelf de installatie gedaan) dan zou ik een rekening van de monteur krijgen. Monteur heeft de druk in het systeem opgemeten en vertelde me dat het een koelvloeistof lek was, en dat hij daar niets aan kon doen. Met dit verhaal terug naar AircoPlazza, en daar zonder problemen een omruil voorstel gekregen. Boiler was bijna 2 jaar in gebruik.
Het antwoord was,: Breng je WPB maar hier dan krijg je een nieuwe mee.
Paar buren geregeld om de oude naar beneden te halen en de nieuwe weer naar boven te brengen, alles binnen een paar uur geregeld zonder problemen en zondere verdere kosten ( aanhanger huren een een paar biertjes voor de buren ;) )

Inmiddels ook div Airco's gekocht bij dit bedrijf.
Ik heb zelf ook al drie aircos bij Aircoplaza vandaan, werken allemaal top en de monteurs waren ook hele fatsoenlijke, goede mannen. Niks te klagen. Het is nu vooral jammer dat er in mijn ogen wat lastig gedaan wordt terwijl het niet zo lastig hoeft te zijn.

Iedereen in ieder geval bedankt voor het mee denken! Kan het nu weer over technische zaken gaan :P

  • Digin
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 12:20
Ik wil ook een WPB van LG aanschaffen en dacht aan het model WH20STR2, maar nu is er ook een nieuw model, namelijk de WH20ESF0. Deze is wit i.p.v. grijs en gebruikt het koudemiddel R290.

Heeft iemand ervaring met de WH20ESF0 en een voorkeur voor deze of de WH20STR2 ?

  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 24-03 13:28

GRT

GRT schreef op zondag 29 december 2024 @ 13:59:
Vorige week is mijn boiler geïnstalleerd. Het lijkt er echter op dat deze alleen met de elementen verwarmd en de warmtepomp weinig tot geen warmte afgeeft. Als ik hem op turbo zet, warmt hij prima op tot het setpoint, maar op auto en enkel warmtepomp doet hij niks.
De warmtepomp draait wel, maar er is in een week tijd ook nog geen druppel condenswater uitgekomen en de lucht lijkt niet koud te zijn. De boiler staat in de garage en gebruikt de lucht uit die ruimte (ca. 15 graden). De diagnose in de app geeft geen fouten aan.
Iemand enig idee wat dit kan zijn of is er een kapot apparaat geleverd?
Nog even een update van dit probleem voor het geval iemand ooit met hetzelfde komt te zitten. Uiteindelijk bleek het, zoals al direct door anderen geopperd werd, inderdaad te weinig koudemiddel te zijn. Er zat geen lek in het systeem, dus na vacumeren en vullen werkte de boiler gewoon. Eigenlijk gek dat een apparaat zo de fabriek kan verlaten.

Vanwege gedoe over garantie heeft het helaas wel meer dan een jaar geduurd voordat ik überhaupt kon beginnen aan de reparatie.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
GRT schreef op maandag 23 februari 2026 @ 21:08:
[...]


Nog even een update van dit probleem voor het geval iemand ooit met hetzelfde komt te zitten. Uiteindelijk bleek het, zoals al direct door anderen geopperd werd, inderdaad te weinig koudemiddel te zijn. Er zat geen lek in het systeem, dus na vacumeren en vullen werkte de boiler gewoon. Eigenlijk gek dat een apparaat zo de fabriek kan verlaten.

Vanwege gedoe over garantie heeft het helaas wel meer dan een jaar geduurd voordat ik überhaupt kon beginnen aan de reparatie.
Ik zit nu dus ook met hetzelfde probleem. De leverancier wil met geen mogelijkheid meewerken en het blijkt ook nog om eem model te gaan die bestemd is voor het buitenland en dus vervalt de LG garantie waardoor instellateurs er niet mee aan de gang willen omdat zij geen geld van LG krijgen, ik zelf dus ook niet.
Verkoper weigert om mee te werken terwijl het apparaat binnen twee jaar al problemen heeft. (Compressor stuk / koelmiddel lekkage.
Bij mij gaat het waarschijnlijk een rechtszaak worden voor zo iets kleins...

  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 24-03 13:28

GRT

Sinds mijn boiler geinstalleerd is (en werkt) is de waterdruk van het warmwater flink gestegen. Dat is natuurlijk logisch, de druk loopt bij verwarmen op totdat de inlaatcombinatie begint te druppelen.
De hoge druk is natuurlijk niet bevorderlijk voor de levensduur van mijn (thermostaat)kranen en ik vroeg me af wat de beste manier was om deze omlaag te brengen. Zijn er mensen die een sanitair expansievat geplaatst hebben? Of is een drukreduceerventiel achter de boiler een goed idee?
Krisie300 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 07:20:
[...]


Ik zit nu dus ook met hetzelfde probleem. De leverancier wil met geen mogelijkheid meewerken en het blijkt ook nog om eem model te gaan die bestemd is voor het buitenland en dus vervalt de LG garantie waardoor instellateurs er niet mee aan de gang willen omdat zij geen geld van LG krijgen, ik zelf dus ook niet.
Verkoper weigert om mee te werken terwijl het apparaat binnen twee jaar al problemen heeft. (Compressor stuk / koelmiddel lekkage.
Bij mij gaat het waarschijnlijk een rechtszaak worden voor zo iets kleins...
Ja, ik heb ook ondervonden dat gelijk hebben en gelijk krijgen niet hetzelfde is. Als een leverancier simpelweg niet meewerkt, wordt het al snel heel moeilijk. Mijn boiler is een door LG nederland geleverd exemplaar, maar toen ik bot ving bij de leverancier, wilde LG me ook niet helpen, dat ging enkel via de leverancier. Uiteindelijk heb ik gelukkig met mijn eigen verzekering iets kunnen regelen.

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 11:13
GRT schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 16:11:
Sinds mijn boiler geinstalleerd is (en werkt) is de waterdruk van het warmwater flink gestegen. Dat is natuurlijk logisch, de druk loopt bij verwarmen op totdat de inlaatcombinatie begint te druppelen.
De hoge druk is natuurlijk niet bevorderlijk voor de levensduur van mijn (thermostaat)kranen en ik vroeg me af wat de beste manier was om deze omlaag te brengen. Zijn er mensen die een sanitair expansievat geplaatst hebben? Of is een drukreduceerventiel achter de boiler een goed idee?


[...]


Ja, ik heb ook ondervonden dat gelijk hebben en gelijk krijgen niet hetzelfde is. Als een leverancier simpelweg niet meewerkt, wordt het al snel heel moeilijk. Mijn boiler is een door LG nederland geleverd exemplaar, maar toen ik bot ving bij de leverancier, wilde LG me ook niet helpen, dat ging enkel via de leverancier. Uiteindelijk heb ik gelukkig met mijn eigen verzekering iets kunnen regelen.
Mag ik vragen hoe je gemeten hebt dat de waterdruk is gestegen?
Omdat er meer warm water uit de kraan komt of omdat je de druk gemeten hebt en wat is de water druk dan?
Een boiler kan veel meer warm water leveren per min dan de gemiddelde Combi cvketel, ik denk dat het wel mee zal vallen met de druk verhoging, en dat dit geen enkel probleem is voor kranen ed.

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13:04
Idd, de druk is enkel hoog wanneer de alle kranen dichtstaan, en dan hebben ze toch niks te lijden? Zodra de kraan open gaat is de druk gwn gelijk aan de druk in de aanvoerleiding. (afgezien van leidingweerstand, maar dat kunnen we buiten beschouwing laten)

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 09:03

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

Verkeer topic...

[ Voor 96% gewijzigd door tebogo op 26-02-2026 09:59 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13:04
@tebogo verkeerde topic? dit is het warmtepompboiler-topic

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 09:03

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

SalexSun schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 09:29:
@tebogo verkeerde topic? dit is het warmtepompboiler-topic
Yes :*)

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 24-03 13:28

GRT

Peterhardenberg schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 09:18:
[...]


Mag ik vragen hoe je gemeten hebt dat de waterdruk is gestegen?
Omdat er meer warm water uit de kraan komt of omdat je de druk gemeten hebt en wat is de water druk dan?
Een boiler kan veel meer warm water leveren per min dan de gemiddelde Combi cvketel, ik denk dat het wel mee zal vallen met de druk verhoging, en dat dit geen enkel probleem is voor kranen ed.
De inlaatcombinatie druppelt, dus de druk is in de buurt van 8 bar. Ik merk vooral dat sommige (thermostaat)kranen significant moeilijker opengaan dan vroeger. Die zijn tot 5 Bar gespecificeerd. Het moeilijke bedienen zal interne componenten (afdichtingen) wel sneller laten slijten. Koppelingen en afdichtingen gaan bij lange periodes op 8 bar natuurlijk ook veel makkelijker lekken dan bij 3 Bar.

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 11:13
@GRT
De hier aangehaalde problemen komen mij niet bekend voor, de inlaat combinatie behoort te druppelen daar is die voor. Als een kraan slecht opent / sluit of lekt komt dat veel vaker door vervuiling (kalk e.d.) dan door te hoge druk in de leidingen.

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13:04
GRT schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 10:37:
[...]


De inlaatcombinatie druppelt, dus de druk is in de buurt van 8 bar. Ik merk vooral dat sommige (thermostaat)kranen significant moeilijker opengaan dan vroeger. Die zijn tot 5 Bar gespecificeerd. Het moeilijke bedienen zal interne componenten (afdichtingen) wel sneller laten slijten. Koppelingen en afdichtingen gaan bij lange periodes op 8 bar natuurlijk ook veel makkelijker lekken dan bij 3 Bar.
Mss een optie om de inlaatcombinatie te vervangen voor een 6bar (of 5 als dat bestaat) variant

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 11:13
SalexSun schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 11:12:
[...]


Mss een optie om de inlaatcombinatie te vervangen voor een 6bar (of 5 als dat bestaat) variant
Ik denk dat je het veiligheid ventiel en de inlaatcombinatie verward

Een inlaatcombinatie zorgt ervoor dat de druk in de boiler niet hoger word dan de druk in de aanvoer leiding.
Wanneer water namelijk opwarmt, zet het uit. Als dit in een boiler gebeurt, wat een gesloten systeem is, moet het uitgezette water op een bepaald punt uit het gesloten systeem gehaald worden. Hierdoor gebruik je dus een inlaatcombinatie. Je plaatst deze op de toevoer waterleiding.

Het veiligheid ventiel beschermt je tegen overdruk.
Als de inlaatcombinatie goed werkt, zal het het veiligheid ventiel nooit iets hoeven te doen.

Soms worden er boilers geplaatst zonder inlaatcombinatie. ( niet verstandig )

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
Peterhardenberg schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:21:
[...]


Ik denk dat je het veiligheid ventiel en de inlaatcombinatie verward

Een inlaatcombinatie zorgt ervoor dat de druk in de boiler niet hoger word dan de druk in de aanvoer leiding.
Wanneer water namelijk opwarmt, zet het uit. Als dit in een boiler gebeurt, wat een gesloten systeem is, moet het uitgezette water op een bepaald punt uit het gesloten systeem gehaald worden. Hierdoor gebruik je dus een inlaatcombinatie. Je plaatst deze op de toevoer waterleiding.

Het veiligheid ventiel beschermt je tegen overdruk.
Als de inlaatcombinatie goed werkt, zal het het veiligheid ventiel nooit iets hoeven te doen.

Soms worden er boilers geplaatst zonder inlaatcombinatie. ( niet verstandig )
In het geval van de WH20/27S is het dan wel zo dat de T/P valve er standaard in zit natuurlijk.
Ik heb zelf alsnog een inlaatcombinatie gemonteerd in de toevoerleiding inderdaad. Maar deze is bij deze boiler wel optioneel. (staat volgens mij ook in de gebruiksaanwijzing)

  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 24-03 13:28

GRT

in de gebruiksaanwijzing staat inderdaad geen inlaatcombinatie, maar wel een sanitair expansievat. Volgens mij is een inlaatcombinatie in NL volgens de normen wel altijd verplicht voor een boiler.

Maar heeft iemand ervaring met het plaatsen van een sanitair expansievat? In NL zijn ze bijna niet te krijgen en heel duur, maar ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat iedereen zijn SWW leiding op 8 bar heeft.

edit:
@SalexSun Een 6 bar inlaatcombinatie zou ook een optie kunnen zijn, maar 6 bar vind ik nog steeds flink. Ik wil liever gewoon terug naar 3 Bar zoals de rest van mijn leidingen.

[ Voor 19% gewijzigd door GRT op 26-02-2026 13:55 ]


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 11:13
GRT schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:53:
in de gebruiksaanwijzing staat inderdaad geen inlaatcombinatie, maar wel een sanitair expansievat. Volgens mij is een inlaatcombinatie in NL volgens de normen wel altijd verplicht voor een boiler.

Maar heeft iemand ervaring met het plaatsen van een sanitair expansievat? In NL zijn ze bijna niet te krijgen en heel duur, maar ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat iedereen zijn SWW leiding op 8 bar heeft.

edit:
@SalexSun Een 6 bar inlaatcombinatie zou ook een optie kunnen zijn, maar 6 bar vind ik nog steeds flink. Ik wil liever gewoon terug naar 3 Bar zoals de rest van mijn leidingen.
De werking van een inlaat combinatie is dat de druk aan beide kanten gelijk blijft een werk druk van 6 bar betekend dus de maximale waterdruk in de aanvoer leiding mag dus niet hoger zijn dan 6 bar.

Bij plaatsing van een inlaat combinatie zal de druk nooit hoger worden dan de aanvoerleiding druk.

Bij twijfel, plaats een (sanitaire) drukmeter aan de uitvoerkant van de boiler, je zult zien dat deze druk gelijk is aan de druk van de inlaat kant.

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13:04
Peterhardenberg schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 17:25:
[...]


De werking van een inlaat combinatie is dat de druk aan beide kanten gelijk blijft een werk druk van 6 bar betekend dus de maximale waterdruk in de aanvoer leiding mag dus niet hoger zijn dan 6 bar.

Bij plaatsing van een inlaat combinatie zal de druk nooit hoger worden dan de aanvoerleiding druk.

Bij twijfel, plaats een (sanitaire) drukmeter aan de uitvoerkant van de boiler, je zult zien dat deze druk gelijk is aan de druk van de inlaat kant.
Volgens mij klopt dit niet.

De inlaatcombinatie van 6bar maakt dat deze open gaat (naar afvoer) wanneer (in dit geval) de druk aan de warmwaterkant 6bar (of hoger) wordt.
Vanwege de interne terugslagklep wordt de druk in de koudwaterkant nooit hoger dan de waterdruk zoals die je huis binnen komt.

Bij opwarmen loopt de druk af en gaat de inlaatcombinatie dus storten op de afvoer. Dat is zonde omdat het warm water is. Het voordeel van een expansievat is dat dit de uitzetting van het water opvangt waardoor er geen (warm) water op de afvoer wordt gestort. De inlaatcombinatie is dan in principe overbodig, maar mogelijk toch verplicht. Een terugslagklep is sowieso verplicht geloof ik

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
Hebben jullie te maken met een overdruk in de toevoer leiding dan?

Ik heb mijn inlaatcombinatie gecheckt en deze is kurk droog. Hij werkt wel als ik handmatig aan de "stop?" trek, dan lekt het water er gewoon uit. Lijkt er dus op dat de T&P valve van de boiler zelf de druk al goed houdt.
Neemt niet weg dat het goed is om de inlaatcombinatie alsnog te hebben in de leiding, better safe than sorry.

En ik heb nog even informatie opgezocht over de inlaatcombinatie en las het volgende: Het veiligheidsventiel en terugslagklep zijn gecombineerd in een inlaatcombinatie.
Source: https://www.buurs.nl/boiler-aansluiten

  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 24-03 13:28

GRT

In mijn geval zit er een drukreduceerventiel bij de hoofdaansluiting, dus de toevoer zou altijd ca. 3 bar moeten zijn.

Het T&P ventiel is volgens mij ook 8 bar, net als de inlaatcombinatie. Ik kan me best voorstellen dat daar een flinke marge op zit dus dat de ene inlaatcombinatie net iets eerder begint de druppelen dan het T&P ventiel en dat bij een ander inlaatcombinatie het T&P ventiel iets eerder druppelt. Het kan ook zijn dat je de druk op een andere manier kwijt raakt. Misschien heb je een lang leidingnetwerk waarover de druk zich verdeelt of heb je vaak verbruik waardoor de druk niet opbouwt tot 8 bar.

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Nu online

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Bij mij is de T&P niet geïnstalleerd omdat dit niet nodig zou zijn omdat er al een inlaatcombi op zit ..

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
revolution-nl schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 09:48:
Bij mij is de T&P niet geïnstalleerd omdat dit niet nodig zou zijn omdat er al een inlaatcombi op zit ..
Hier is ook niks mis mee. Al zou ik er wel voor zorgen dat er in ieder geval een afsluiter/dop op de T&P klep zit. Stel voor dat hij een keer open gaat dan heb je de vloer in ieder geval niet nat.

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Nu online

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Krisie300 schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 14:58:
[...]


Hier is ook niks mis mee. Al zou ik er wel voor zorgen dat er in ieder geval een afsluiter/dop op de T&P klep zit. Stel voor dat hij een keer open gaat dan heb je de vloer in ieder geval niet nat.
Mijn boerenverstand zei dat ook, hij is wel netjes afgedopt :)

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • HansK96
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 17-03 16:48
Hi allemaal,

We hebben een kleine 2 maand geleden de LG WPB laten plaatsen van 270 liter en sindsdien houden we via de app het verbruik in de gaten.
De WPB verbruikte in de eerste twee maanden enorm veel. In januari 323,8 kWh en in februari 434,19 kWh. De installateur heeft gezegd dat het waarschijnlijk aan de aanzuiging ligt, de WPB staat op zolder en zou de koude lucht ook meteen terug aanzuigen. Ik twijfel echter of die uitleg klopt. Gisteren hebben ze de afvoer van de koude lucht door het dak gestoken zodat het naar buiten afgevoerd wordt, maar zelfs nu zien we een piek van bijna 10 kWh als de kraan even openstaat op warm water. Weet iemand wat de oorzaak kan zijn hiervan? Alvast bedankt!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1oXIYgjsLRqgHp6A_OBojyspd2k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/sBscpKY6QeLdTYTPdjUuhDLj.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/25Dxw51Q6natwr9I6X-5-nI0Q60=/x800/filters:strip_exif()/f/image/B8HKSIBDDGVlCNAZN8Fttip8.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yqkQJN6o7il5vuVNc_rsAlsKrtU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AOHWTjHbSugJjylFjHdGydy0.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Okc4HaxA25IkQRZSp9ZKNJHTqfQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ripfspcyY527FZWXYSlgsGYU.png?f=fotoalbum_large

  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13:12
Het terug aanzuigen van koude lucht is inderdaad niet bevorderlijk voor het rendement, je haalt immers warmte uit de lucht om die in het water te stoppen.

Een piek van 10kW is wel hoog. Staat hij wel op Eco (warmtepomp) stand, nu lijkt het alsof hij zijn element gebruikt.

Ik had in februari 40kWh namelijk.

  • TonCoronel
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 07:08
Het ligt denk ik ook wel heel erg aan hoe je waterverbuik is. Ik heb een gezin met 3 kinderen, iedereen hier houd van lang douchen of in bad gaan. Douche zonder waterbesparende kop (want dat is lekkerder) en een hoge waterdruk (6 bar), geregeld is de boiler dus 'leeg' zeker als er iemand in bad gaat. Ik heb wel een 200mm afvoer door het dak aangesloten. Verbruik in Januari was 278kWh en Februari 226 kWh en draai altijd op eco stand.

Ik ben wel jaloers op een verbruik van 40kWh per maand maar zou niet weten hoe ik dat moet bereiken (tenzij er technisch iets niet goed is met mijn apparaat).

Wat wel vreemd is in de grafieken van @HansK96 is dat er op dagen een verbruik is van 50 tot 100kWh per dag!! dat is wel extreem, zelfs op een Turbo stand lijkt me dat onrealistisch?
Mijn record verbruik op 1 dag was 19.62kWh.

Maar zou inderdaad checken of hij wel op "Warmtepomp" modus draait en niet L Turbo"

[ Voor 4% gewijzigd door TonCoronel op 04-03-2026 08:27 ]

iRacing Profiel


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 11:13
@HansK96

Je hebt extreem hoog verbruik, controleer in de app of de boiler wel op WBP staat en niet op Turbo
En controleer het water verbruik eens, misschien laat de T&P klep wel constant water door waardoor er veel warmwater direct de afvoer ingaat 24/7

  • Jarno80
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 13:13
Goedemorgen, bij mij hebben ze maandag een lg 270 liter warmtepompboiler geplaatst.
Ik denk dat de verbruiksgegevens in de lg app ook wel een flinke afwijking vertonen.
Maandag tijdens de eerste keer opwarmen kwam hij wel redelijk overeen (6,81 LG app tegen 7,1 HW) met de homewizard socket waar hij op aangesloten is, maar dinsdag klopt er helemaal niets van (9,65 LG app tegen 1,9 HW).

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Nu online

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

HansK96 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 07:07:
Hi allemaal,

We hebben een kleine 2 maand geleden de LG WPB laten plaatsen van 270 liter en sindsdien houden we via de app het verbruik in de gaten.
De WPB verbruikte in de eerste twee maanden enorm veel. In januari 323,8 kWh en in februari 434,19 kWh. De installateur heeft gezegd dat het waarschijnlijk aan de aanzuiging ligt, de WPB staat op zolder en zou de koude lucht ook meteen terug aanzuigen. Ik twijfel echter of die uitleg klopt. Gisteren hebben ze de afvoer van de koude lucht door het dak gestoken zodat het naar buiten afgevoerd wordt, maar zelfs nu zien we een piek van bijna 10 kWh als de kraan even openstaat op warm water. Weet iemand wat de oorzaak kan zijn hiervan? Alvast bedankt![Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dat is echt veel te hoog, ter referentie onze 270l staat in een onverwarmde en niet geisoleerde garage. Wij zijn met een gezin van 4 en besparen niet op douchen. Jan 2026 was 135kWh , februari 97kWh, het lijkt er dus op dat jou boiler op COP1 staat de draaien.

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • HansK96
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 17-03 16:48
Bedankt voor alle reacties!!
We zijn maar met twee en douchen slechts om de 2 dagen thuis. De mode staat op warmtepomp en al de hele tijd, dus zeker niet in turbo stand. Waterverbruik hebben we ook gecontroleerd, en deze is niet abnormaal hoog. Alleszins wel beetje gerustgesteld dat jullie het ook zo’n vreemde verbruik vinden, ik ga zeker eens kijken naar de installateur want ik vermoed dat er iets interns kapot is in de boiler.

  • Jarno80
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 13:13
Volgens mij gaat er met de verbruiksgegevens in de app niet goed. Dinsdag was de app van LG ook de hele ochtend niet beschikbaar, dus ik denk dat het met updaten niet helemaal goed is gegaan. Ik heb vandaag al een verbruik van ruim 36 kWh met de boiler.
Volgens Homewizard heeft de boiler nog niets verbruikt vandaag.

  • M. van Tilburg
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 20-03 23:31
Ik heb gisteren de LG270 geïnstalleerd. Het heeft op de warmtepomp modus 8 uur geduurd om de 50° te bereiken. 5,5kw verbruikt. Op zolder is het 17°, aanzuiging dus binnen, buiten lucht eruit.
Is dit ook bij jullie het geval? Of zou hier sprake kunnen zijn van te weinig koelmiddel?

Groet,

M. van Tilburg

  • forzafan
  • Registratie: Mei 2004
  • Nu online
M. van Tilburg schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 08:14:
Ik heb gisteren de LG270 geïnstalleerd. Het heeft op de warmtepomp modus 8 uur geduurd om de 50° te bereiken. 5,5kw verbruikt. Op zolder is het 17°, aanzuiging dus binnen, buiten lucht eruit.
Is dit ook bij jullie het geval? Of zou hier sprake kunnen zijn van te weinig koelmiddel?

Groet,

M. van Tilburg
voor de eerste startup helemaal niks raars denk ik, je hebt dan immers 270 liter koud leidingwater wat naar 50 graden moet...vanaf nu zul je gaan zien dat afhankelijk van je verbruik het veel sneller gaat omdat temperatuur van water hoger blijft.

  • M. van Tilburg
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 20-03 23:31
forzafan schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 08:27:
[...]

voor de eerste startup helemaal niks raars denk ik, je hebt dan immers 270 liter koud leidingwater wat naar 50 graden moet...vanaf nu zul je gaan zien dat afhankelijk van je verbruik het veel sneller gaat omdat temperatuur van water hoger blijft.
Leidingwater was 14°, moet ik wel erbij vermelden denk ik.

Ik ga het de komende tijd ook in de gaten houden. Ons verbruik thuis was rond de 65 m³ gas per maand aan warm water (zonder koken, alleen douchen, bad, 6 zieltjes). Ik had een Nefit F3300 VE-N geiser hangen.

Ben benieuwd de komende tijd.

  • Trackerfire
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 24-03 21:42

Trackerfire

BTC HODLER

M. van Tilburg schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 08:14:
Ik heb gisteren de LG270 geïnstalleerd. Het heeft op de warmtepomp modus 8 uur geduurd om de 50° te bereiken. 5,5kw verbruikt. Op zolder is het 17°, aanzuiging dus binnen, buiten lucht eruit.
Is dit ook bij jullie het geval? Of zou hier sprake kunnen zijn van te weinig koelmiddel?

Groet,

M. van Tilburg
Dit is helemaal niet slecht, 5,5kWh om 270 liter te verwarmen. Dat verbruikt de onze vaak al om na het douchen van 4 man van grofweg 40 terug op te warmen naar 55.

Skoda Enyaq 80x FE | 2-kap '96, HR++(+) zonder na isolatie 160m2 vv beneden en radiatoren boven | Tado | 28 panelen 11.620Wp IQ7A 22 op NNO en 6 panelen op ZZW | Alblasserwaard | PV-output


  • E-Hoog
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 06:45
HansK96 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 07:07:
Hi allemaal,

We hebben een kleine 2 maand geleden de LG WPB laten plaatsen van 270 liter en sindsdien houden we via de app het verbruik in de gaten.
De WPB verbruikte in de eerste twee maanden enorm veel. In januari 323,8 kWh en in februari 434,19 kWh. De installateur heeft gezegd dat het waarschijnlijk aan de aanzuiging ligt, de WPB staat op zolder en zou de koude lucht ook meteen terug aanzuigen. Ik twijfel echter of die uitleg klopt. Gisteren hebben ze de afvoer van de koude lucht door het dak gestoken zodat het naar buiten afgevoerd wordt, maar zelfs nu zien we een piek van bijna 10 kWh als de kraan even openstaat op warm water. Weet iemand wat de oorzaak kan zijn hiervan? Alvast bedankt![Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dat moet aan de app liggen (zoals hierboven ook gemeld) De WPB heeft een 2kW elektrisch element oid en de WP doet maximaal 600-700W oid. Dus per uur meer dan 2.7kWh gebruiken is niet realistisch. Als je het gebruik echt goed wilt meten moet je iets als een HW plug gebruiken :)

  • E-Hoog
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 06:45
M. van Tilburg schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 08:14:
Ik heb gisteren de LG270 geïnstalleerd. Het heeft op de warmtepomp modus 8 uur geduurd om de 50° te bereiken. 5,5kw verbruikt. Op zolder is het 17°, aanzuiging dus binnen, buiten lucht eruit.
Is dit ook bij jullie het geval? Of zou hier sprake kunnen zijn van te weinig koelmiddel?

Groet,

M. van Tilburg
Was dat puur op de warmtepomp stand? Of auto?

Hoe dan ook: 270L*(50C-14C)*4186 (warmte coefficient)/ 3.6e6 = 11.3kWh, verliezen negerend. 11.3/5.5= COP van ca. 2. Dat is niet superhoog, maar ook niet schokkend. Maar als hij op auto stond, dan pakte hij het elektrische element er ook bij en dan is 2 helemaal prima

  • M. van Tilburg
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 20-03 23:31
Was dat puur op de warmtepomp stand? Of auto?
Puur op de warmtepomp.

Als we allemaal douchen (6 zieltjes, helaas ik heb geen data waterverbruik, maar kids en schoon lief staan vrij lang in de douch) zit ik nog steeds gemiddeld op 5 à 6 kw verbruik per dag.

Ik heb hem trouwens na twee dagen installatie op 55° gezet en legionella modus uitgezet.

[ Voor 66% gewijzigd door M. van Tilburg op 11-03-2026 23:47 ]


  • Trackerfire
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 24-03 21:42

Trackerfire

BTC HODLER

M. van Tilburg schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 23:29:
[...]


Puur op de warmtepomp.

Als we allemaal douchen (6 zieltjes, helaas ik heb geen data waterverbruik, maar kids en schoon lief staan vrij lang in de douch) zit ik nog steeds gemiddeld op 5 à 6 kw verbruik per dag.

Ik heb hem trouwens na twee dagen installatie op 55° gezet en legionella modus uitgezet.
Keurig verbruik! Waarom legionella uitgezet? Potentieel erg risicovol.

Skoda Enyaq 80x FE | 2-kap '96, HR++(+) zonder na isolatie 160m2 vv beneden en radiatoren boven | Tado | 28 panelen 11.620Wp IQ7A 22 op NNO en 6 panelen op ZZW | Alblasserwaard | PV-output


  • D0ekoe
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 24-03 20:28
Als ik kijk naar de WH27S F5 versie in de handleiding zie ik niets over een duct of uitloop vermeld staan. Is dat bij deze versie wel aanwezig? Ik las ook ergens dat deze linksachter zit in een hoek van 45 graden waardoor je met een 45 graden bocht snel omhoog kan. Klopt dit? Ik zou deze wel in de garage willen plaatsen met een uitloop recht omhoog richting het plat dak maar zou hem het liefst zo dicht mogelijk tegen de achterwand willen zetten. Als ik daar eerst een duct voor moet gebruiken met een 90 graden bocht komt de boel behoorlijk naar voren gok ik. Iemand enig idee/ ervaring hiermee? De handleiding is wat dat betreft niet helemaal duidelijk voor mij..

  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13:12
WH27S heeft een achter uitgang en de leidingen rechts. Ik heb nog een duct liggen en die kan je of bovenop voor aanzuigen plaatsen of achter voor uitblazen mijne staan met de leidingen (rechterkant vanaf display gezien) naar de muur

  • Rainer
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 16-03 21:51
@HansK96
Hallo, het stroomverbruik in de app klopt helemaal niet bij de huidige LG WH27; de verbruikscijfers zijn veel te hoog. Je kunt beter een ander stopcontact met stroommeter gebruiken.
Rainer

  • maren0
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 13:20
Iemand een idee wanneer de 270 liter versie komt met R290?

  • GerardPer
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 19-03 21:25
2 vragen: 1 werking app en 2 langzaam verwarmen met alleen warmtepomp.

lg wh20s.f5
App: 5102.01 Firmware1 SAA41330704.00000704.0
Modem: clip_hna_v1.9.227.RT Firmware2 SAA37643267.00000FDB.0

1
Mijn LG thinQ app: als ik schema ga instellen gaat hij direkt aan (ook buiten de tijd in het schema).
voorbeeld: het is 12:00, stel schema in op 14:00-16:00, gaat de boiler toch direkt aan.
Ook maakt het niet uit of je schema uit of aan zet, gaat direkt aan.
Om schema dan echt uit te zetten, eindtijd zeg maar op 12:10 zetten dan gaat schema pas echt uit(symbool wordt dan pas grijs) en stopt boiler.
Dan zonder schema uit te zetten verander ik de tijden waarin boiler moet draaien, dan pas gaat het goed.
Is dit een bekent probleem? Hoe op te lossen?
Heb modem/router en boiler 10minuten uit gezet.
Boiler uit de app verwijderd en daarna app cache leeg gemaakt, app verwijderd.
Daarna alles aan gezet en weer geinstaleerd.
Probleem is er dan nog.

2
garagetemperatuur 12 graden, precies 1 uur aan, watertemperatuur van 42 naar 45,5 dus maar 3,5 graden in precies een uur (niet in duct mode), stroomverbruik 435wh.
Is dit normaal?

Iedereen die helpt al vast bedankt. :)

[ Voor 11% gewijzigd door GerardPer op 17-03-2026 18:25 ]


  • forzafan
  • Registratie: Mei 2004
  • Nu online
GerardPer schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 17:51:
2 vragen: 1 werking app en 2 langzaam verwarmen met alleen warmtepomp.

lg wh20s.f5
App: 5102.01 Firmware1 SAA41330704.00000704.0
Modem: clip_hna_v1.9.227.RT Firmware2 SAA37643267.00000FDB.0

1
Mijn LG thinQ app: als ik schema ga instellen gaat hij direkt aan (buiten de tijd in het schema). Moet dan eerst schema invullen waarin de eindtijd met zeg maar 10 minuten bereikt wordt dan gaat schema pas uit(symbool wordt dan pas grijs)
Zonder schema uit te zetten verander ik de tijden waarin boiler moet draaien, dan pas gaat het goed.
Is dit een bekent probleem? Hoe op te lossen?
Heb modem/router en boiler 10minuten uit gezet.
Boiler uit de app verwijderd en daarna app cache leeg gemaakt, app verwijderd.
Daarna alles aan gezet en weer geinstaleerd.
Probleem is er dan nog.

2
garagetemperatuur 12 graden, precies 1 uur aan, watertemperatuur van 42 naar 45,5 dus maar 3,5 graden in precies een uur (niet in duct mode), stroomverbruik 435wh.
Is dit normaal?

Iedereen die helpt al vast bedankt. :)
1. Als je je schema instelt en de huidige tijd valt album het schema dan zal de boiler pas vanaf de volgende dag zich er gaan houden kwa starttijd. Ik denk dat die al wel de eindtijd zal oppakken.

2. Prima , zeker gezien de koudere ruimte waar die staat.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
GerardPer schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 17:51:
2 vragen: 1 werking app en 2 langzaam verwarmen met alleen warmtepomp.

lg wh20s.f5
App: 5102.01 Firmware1 SAA41330704.00000704.0
Modem: clip_hna_v1.9.227.RT Firmware2 SAA37643267.00000FDB.0

1
Mijn LG thinQ app: als ik schema ga instellen gaat hij direkt aan (ook buiten de tijd in het schema).
voorbeeld: het is 12:00, stel schema in op 14:00-16:00, gaat de boiler toch direkt aan.
Ook maakt het niet uit of je schema uit of aan zet, gaat direkt aan.
Om schema dan echt uit te zetten, eindtijd zeg maar op 12:10 zetten dan gaat schema pas echt uit(symbool wordt dan pas grijs) en stopt boiler.
Dan zonder schema uit te zetten verander ik de tijden waarin boiler moet draaien, dan pas gaat het goed.
Is dit een bekent probleem? Hoe op te lossen?
Heb modem/router en boiler 10minuten uit gezet.
Boiler uit de app verwijderd en daarna app cache leeg gemaakt, app verwijderd.
Daarna alles aan gezet en weer geinstaleerd.
Probleem is er dan nog.

2
garagetemperatuur 12 graden, precies 1 uur aan, watertemperatuur van 42 naar 45,5 dus maar 3,5 graden in precies een uur (niet in duct mode), stroomverbruik 435wh.
Is dit normaal?

Iedereen die helpt al vast bedankt. :)
1; Ik geloof dat de boiler er 24 uur over doet om het tijdschema aan te passen. Dus als jij hem aanpast in de app dan werkt het vanaf de volgende dag. Zo heb ik het begrepen.

2. Hoe de boiler opwarmt is denk ik niet gek. Stroomverbruik voor een uur is in ieder geval normaal. Aanzuig temperatuur is aan de lage kant (bij mij is dit ongeveer hetzelfde) en dan doet hij er inderdaad langer over.
Ik heb hier een monteur langs gehad maar die zei ook dat het gerust 4 uur mag duren voor een 20 graden stijging. Die van mij doet nu ongeveer 5 graden per uur met de aanzuig temperatuur tussen de 13 en 16 graden.

  • GerardPer
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 19-03 21:25
Krisie300 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 07:13:
[...]


1; Ik geloof dat de boiler er 24 uur over doet om het tijdschema aan te passen. Dus als jij hem aanpast in de app dan werkt het vanaf de volgende dag. Zo heb ik het begrepen.

2. Hoe de boiler opwarmt is denk ik niet gek. Stroomverbruik voor een uur is in ieder geval normaal. Aanzuig temperatuur is aan de lage kant (bij mij is dit ongeveer hetzelfde) en dan doet hij er inderdaad langer over.
Ik heb hier een monteur langs gehad maar die zei ook dat het gerust 4 uur mag duren voor een 20 graden stijging. Die van mij doet nu ongeveer 5 graden per uur met de aanzuig temperatuur tussen de 13 en 16 graden.
Schema werkt wel direkt bij mij alleen zo gauw je een schema gaat maken, gaat het fout.
Voorbeeld het is 13 uur ik zet schema op 14-15 uur druk dan op opslaan gaat de boiler direkt verwarmen,
dus buiten de tijd.
(Procedure) Kan het schema alleen gebruiken door: eindtijd op 13:05 te zetten dan stopt de boiler om 13:05.
Zonder schema uit te zetten verander ik de tijden naar 14-15 uur, gaat dan wel pas om 14 uur aan en stopt om 15 uur.
Schema mag je dus niet uit zetten anders moet je de procedure hierboven weer herhalen, dus moet je hem dan op vakantie zetten, om te zorgen dat hij niet gaat verwarmen.
Iemand hetzelfde?

  • GerardPer
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 19-03 21:25
Omdat mijn schema ook niet goed werkt(e) is LG na lange tijd langs geweest en heeft alleen software vernieuwd.

Maar zoals jullie in mijn oudere berichten kunnen lezen werkt het schema nog niet goed.
Hoeft er geen andere hardware(electronisch component) vervangen worden?

Zijn onderstaande versies de juiste?
App 5102.01 Firmware1 SAA41330704.00000704.0
Modem clip_hna_v1.9.227.RT Firmware2 SAA37643267.00000FDB.0

De software is up to date staat er altijd ook toen ik oude software had!!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QsDv8JIdpiqcmJ0FbrOjsuAs-nY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/v2CNQqw098p106EZ7traHSJl.jpg?f=user_large

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 24-03 10:30
GerardPer schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 21:21:
Omdat mijn schema ook niet goed werkt(e) is LG na lange tijd langs geweest en heeft alleen software vernieuwd.

Maar zoals jullie in mijn oudere berichten kunnen lezen werkt het schema nog niet goed.
Hoeft er geen andere hardware(electronisch component) vervangen worden?

Zijn onderstaande versies de juiste?
App 5102.01 Firmware1 SAA41330704.00000704.0
Modem clip_hna_v1.9.227.RT Firmware2 SAA37643267.00000FDB.0

De software is up to date staat er altijd ook toen ik oude software had!!

[Afbeelding]
Jouw "firmware 1" is één versie nieuwer dan wat ik heb en bij mij zegt hij dat hij up te date is. Lijkt erop dat je dus wel de goede of in ieder geval nieuwste firmware hebt.

  • maren0
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 13:20
Vraagje voor de mensen met een LG

is deze ook al "slim" aan te sturen icm SmartGrid ready of andere automatische optie vanuit de app?
Of is het gewoon simpel de schema instellen en het een beetje in de gaten houden wanneer de prijs laag is (dynamsich)

Alvast bedankt!

  • hansvw
  • Registratie: September 2007
  • Nu online
Ik heb in homey een script gemaakt waarbij homey ieder dag de goedkoopste aaneengesloten uren kiest om aan te gaan. Bv. De goedkoopste 3 of 4 uur. Sindsdien geen omkijken meer aan gehad. Ideaal! Buiten deze uren staat de lg in de vakantiemodus..

  • djultrablack
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 13:40
Goedemiddag iedereen, ik wou eens even polsen bij andere tweakers hoe snel de jullie water op temperatuur is? Is het normaal dat deze eerst 3 uur moet draaien eer dat het water opwarmt?

Start op 08:30 en klaar om 14:30. Staat binnen, 16C, koude lucht gaat naar buiten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ucb2jR1wZKwGDTQKinYS4z0GFWE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3rQjDMr4Ud71D5Sl9BTeBU7p.jpg?f=fotoalbum_large

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Nu online

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

hansvw schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 09:54:
Ik heb in homey een script gemaakt waarbij homey ieder dag de goedkoopste aaneengesloten uren kiest om aan te gaan. Bv. De goedkoopste 3 of 4 uur. Sindsdien geen omkijken meer aan gehad. Ideaal! Buiten deze uren staat de lg in de vakantiemodus..
Ik doe het soortgelijk, met home-assistant op basis van de Tibber integratie, als de prijs laag is verwamt hij naar 60c daarbuiten staat hij op 45c, werk perfect.

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Nu online

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

djultrablack schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 11:55:
Goedemiddag iedereen, ik wou eens even polsen bij andere tweakers hoe snel de jullie water op temperatuur is? Is het normaal dat deze eerst 3 uur moet draaien eer dat het water opwarmt?

Start op 08:30 en klaar om 14:30. Staat binnen, 16C, koude lucht gaat naar buiten.

[Afbeelding]
Doet die van mij ook

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler