langebroeck schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 22:12:
Goedeavond forum,
Als nieuweling hier hoop ik dat ik dat ik in het juiste topic zit met mijn vraag.
Ik heb een LG Warmtepompboiler gekocht, deze wordt volgende week zelf geplaatst in de kelder en later aangesloten. Nu zou ik graag willen weten hoe de 220V op het Smart Grid van de boiler aangesloten moet worden. Het schema is me niet duidelijk.
Alvast bedankt voor jullie reacties .
Gr
Smart grid zijn contacten die je met een relais sluit, spanningsvrij.....

Daar is een sturing voor nodig die de relais bedient adhv data van het net / thuisverbruik

  • Rainer
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 13-02 19:28
Hallo,
ik heb een bijna nieuwe WH27STR2-FA met de huidige firmware en kan nu de anti-legionella-run niet meer uitschakelen (of ben ik te dom?). Hoe kan ik voorkomen dat deze elke 7 dagen start, want ik wil dat in Home Assistant doen.
Bedankt voor een tip.
Rainer

  • forzafan
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20:03
Rainer schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 18:28:
Hallo,
ik heb een bijna nieuwe WH27STR2-FA met de huidige firmware en kan nu de anti-legionella-run niet meer uitschakelen (of ben ik te dom?). Hoe kan ik voorkomen dat deze elke 7 dagen start, want ik wil dat in Home Assistant doen.
Bedankt voor een tip.
Rainer
wat is de melding die je ziet dan op display bij 3 sec vast houden van mode knop?
als je Anti-legionella - Anti-legionella x 4 ziet staat het actief
druk je nog een keer 3 sec op mode knop dan zie:
Anti-legionella x 4 en is het inactief.

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 23:08

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Kan toch niet meer met de laatste firmware? Het is mij nooit gelukt.
Heel irritant overigens want ik wil graag na 60c sturen op basis van dynamische tarieven aangestuurd door HA

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Rainer
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 13-02 19:28
Ah, nu begrijp ik het eindelijk en ga ik het meteen uitproberen.
Wie bedenkt zoiets?
Rainer

ON=
Anti Legionella (short) Anti Legionella (long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella

Off=
Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella

  • forzafan
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20:03
Rainer schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 18:17:
Ah, nu begrijp ik het eindelijk en ga ik het meteen uitproberen.
Wie bedenkt zoiets?
Rainer

ON=
Anti Legionella (short) Anti Legionella (long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella

Off=
Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella
Idd dat is m. Alleen de tekst on of off programmeren was duidelijker geweest

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 23:08

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

forzafan schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:09:
[...]

wat is de melding die je ziet dan op display bij 3 sec vast houden van mode knop?
als je Anti-legionella - Anti-legionella x 4 ziet staat het actief
druk je nog een keer 3 sec op mode knop dan zie:
Anti-legionella x 4 en is het inactief.
Hier ook gelukt, het was bij mij alleen niet de mode knop (dat is bij 3s de WiFi pairing) maar de SET knop

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Hallo allemaal,

De boiler heb ik nu een goede 1,5 jaar staan de laatste dagen duurt het verschikkelijk lang voordat de boiler op temperatuur is. Met de elementen aan gaat het sneller maar nog steeds niet zo snel als in het verleden.
Aanzuig temperatuur van de warmtepomp is ongeveer 12 °C.
Zie de afbeelding hier onder. Om 13:00uur ging de boiler aan met alleen de warmtepomp en heeft het 4 uur geduurd voordat hij van 40 °C naar 49 °C is gegaan, bizar lang.

edit: laatste uur heb ik hem op "turbo" gezet en is er dus zo goed als niks meer gebeurt in de temperatuur.

Heeft iemand dit al eerder meegemaakt? Enig idee hoe dit op te lossen is?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QJx4apkzjCcrsBq3JwkWXHBU3M4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/oslfuo6wTEf9q7XzG5nRUsYo.png?f=user_large

[ Voor 7% gewijzigd door Krisie300 op 05-02-2026 17:03 ]


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-02 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:02:
Hallo allemaal,

De boiler heb ik nu een goede 1,5 jaar staan de laatste dagen duurt het verschikkelijk lang voordat de boiler op temperatuur is. Met de elementen aan gaat het sneller maar nog steeds niet zo snel als in het verleden.
Aanzuig temperatuur van de warmtepomp is ongeveer 12 °C.
Zie de afbeelding hier onder. Om 13:00uur ging de boiler aan met alleen de warmtepomp en heeft het 4 uur geduurd voordat hij van 40 °C naar 49 °C is gegaan, bizar lang.

edit: laatste uur heb ik hem op "turbo" gezet en is er dus zo goed als niks meer gebeurt in de temperatuur.

Heeft iemand dit al eerder meegemaakt? Enig idee hoe dit op te lossen is?

[Afbeelding]
Je zou als eerste kunnen checken of de luchttoevoer vrij is? Stof? Wisselaar vervuilt?
Mij lijkt niet dat je een koudemiddel lek zou hebben?
Hoeveel stroom verbruikt de wp? is die ook gestegen?

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Ersus schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:24:
[...]


Je zou als eerste kunnen checken of de luchttoevoer vrij is? Stof? Wisselaar vervuilt?
Mij lijkt niet dat je een koudemiddel lek zou hebben?
Hoeveel stroom verbruikt de wp? is die ook gestegen?
Het filter boven op de unit die je er simpel uit kunt trekken is helemaal schoon.
Met de warmtepomp alleen gebruikt hij rond de 450W en als hij op turbo staat gebruikt hij ongeveer 2500W, dit is volgens mij ook goed.

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-02 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:21:
[...]

Het filter boven op de unit die je er simpel uit kunt trekken is helemaal schoon.
Met de warmtepomp alleen gebruikt hij rond de 450W en als hij op turbo staat gebruikt hij ongeveer 2500W, dit is volgens mij ook goed.
Dat leest zich niet verkeerd, het elektrische element kan 2kW hebben en tegelijk met de WP mee kunnen draaien vermoed ik? En zo kom je dan op die 2500W?
Evt de voeler controleren is nog een optie.
Een warmwater lek heb je niet lijkte me.

De behuizing openen en de wisselaar bekijken of die wel schoon is lukt eventueel?

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
Krisie300 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:21:
[...]

Het filter boven op de unit die je er simpel uit kunt trekken is helemaal schoon.
Met de warmtepomp alleen gebruikt hij rond de 450W en als hij op turbo staat gebruikt hij ongeveer 2500W, dit is volgens mij ook goed.
Jou probleem lijkt erg op het probleem wat ik had met mijn WPB. Als er verwarmt word met de warmtepomp blijft het verbruik idd rond die 450W maar waar het om gaat of je als je alleen met de wp verwarmt is dan het verbruik per dag hoger dan in het verleden. kijk eens naar het maand verbruik.
In mijn geval duurde het ook zeer lang voordat het water op temperatuur was, het stroom verbruik werd zeker 50% hoger.
Uiteindelijke oorzaak was een lekke compressor en te kort aan koelmiddel de boiler is toen onder garantie vervangen.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Ersus schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:56:
[...]


Dat leest zich niet verkeerd, het elektrische element kan 2kW hebben en tegelijk met de WP mee kunnen draaien vermoed ik? En zo kom je dan op die 2500W?
Evt de voeler controleren is nog een optie.
Een warmwater lek heb je niet lijkte me.

De behuizing openen en de wisselaar bekijken of die wel schoon is lukt eventueel?
@Ersus
Ik ga de boiler zelf niet open halen denk ik. Alles zou nog onder garantie vallen dus dan laat ik een installateur langs komen. Beankt voor het meedenken!
Peterhardenberg schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:19:
[...]


Jou probleem lijkt erg op het probleem wat ik had met mijn WPB. Als er verwarmt word met de warmtepomp blijft het verbruik idd rond die 450W maar waar het om gaat of je als je alleen met de wp verwarmt is dan het verbruik per dag hoger dan in het verleden. kijk eens naar het maand verbruik.
In mijn geval duurde het ook zeer lang voordat het water op temperatuur was, het stroom verbruik werd zeker 50% hoger.
Uiteindelijke oorzaak was een lekke compressor en te kort aan koelmiddel de boiler is toen onder garantie vervangen.
@Peterhardenberg
Ik ga gewoon een monteur bellen. Het zal dan vast zoiets zijn.
Om 02:00uur 's nachts gaat de boiler altijd de legionella cyclus doen via HA, dus verwarmen naar 60 °C.
Toen ik vanchtend wakker werd stond hij nog steeds aan en was hij letterlijk stabiel voor 4 uur lang op 55 °C. Hij krijgt het water dus niet meer warmer dan dat en slaat hij dus niet uit...

  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
Ik krijg sinds vandaag regelmatig (10x per dag ofzo) een melding dat ik de “temperatuur en pressure valve sensor” moet checken. (Gaf ook een andere melding over filter schoonmaken en spoelen, heb ik gedaan en die blijven wel weg).

Weet iemand hoe ik dit kan afmelden? Relieve valve werkt prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j32x56VIIrMdbTStXuEo7O1BziA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZyQwI0IUNNum8HY5TV6DcFpO.jpg?f=fotoalbum_large

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Peterhardenberg schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:19:
[...]


Jou probleem lijkt erg op het probleem wat ik had met mijn WPB. Als er verwarmt word met de warmtepomp blijft het verbruik idd rond die 450W maar waar het om gaat of je als je alleen met de wp verwarmt is dan het verbruik per dag hoger dan in het verleden. kijk eens naar het maand verbruik.
In mijn geval duurde het ook zeer lang voordat het water op temperatuur was, het stroom verbruik werd zeker 50% hoger.
Uiteindelijke oorzaak was een lekke compressor en te kort aan koelmiddel de boiler is toen onder garantie vervangen.
Dit lijkt inderdaad het geval. Ik heb de bocenkant van de boiler eraf gehaald en ik zie vloeistof (verwacht dat dat een koelmiddel is) liggen in de boiler. Zou wel verklaren waarom hij hem niet meer op temperatuur krijgt.
Wel bedrijf heeft dit bij jou gerepareerd? Ik heb er nu drie gevraagd en alle drie willen/kunnen dit niet doen..

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-02 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:39:
[...]


Dit lijkt inderdaad het geval. Ik heb de bocenkant van de boiler eraf gehaald en ik zie vloeistof (verwacht dat dat een koelmiddel is) liggen in de boiler. Zou wel verklaren waarom hij hem niet meer op temperatuur krijgt.
Wel bedrijf heeft dit bij jou gerepareerd? Ik heb er nu drie gevraagd en alle drie willen/kunnen dit niet doen..
Dat zal condenswater zijn, koudemiddel zal verdampen. Je kan eens met je vinger langs koppelingetjes en solderingen voelen of die 'vettig' zijn.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
Krisie300 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:39:
[...]


Dit lijkt inderdaad het geval. Ik heb de bocenkant van de boiler eraf gehaald en ik zie vloeistof (verwacht dat dat een koelmiddel is) liggen in de boiler. Zou wel verklaren waarom hij hem niet meer op temperatuur krijgt.
Wel bedrijf heeft dit bij jou gerepareerd? Ik heb er nu drie gevraagd en alle drie willen/kunnen dit niet doen..
De juiste manier om vast te stellen of je koelmiddel ( geen vloeistof maar gas) verliest is door de druk in het systeem te laten meten. Zelf kun je het vast stellen door te kijken naar je energie verbruik per maand. kun je dat eens delen hier? als het stroom verbruik steeds hoger word door de maanden heen. (meer dan 50%) dan weet je vrij zeker dat er koelvloeistof lekt. Mijn WPB is niet gerepareerd maar vervangen. door de leverancier. nadat een monteur de lekkage had geconstateerd.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Ersus schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:42:
[...]


Dat zal condenswater zijn, koudemiddel zal verdampen. Je kan eens met je vinger langs koppelingetjes en solderingen voelen of die 'vettig' zijn.
Thanks, ik ga later vandaag er even naar kijken! _/-\o_

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Peterhardenberg schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 21:45:
[...]


De juiste manier om vast te stellen of je koelmiddel ( geen vloeistof maar gas) verliest is door de druk in het systeem te laten meten. Zelf kun je het vast stellen door te kijken naar je energie verbruik per maand. kun je dat eens delen hier? als het stroom verbruik steeds hoger word door de maanden heen. (meer dan 50%) dan weet je vrij zeker dat er koelvloeistof lekt. Mijn WPB is niet gerepareerd maar vervangen. door de leverancier. nadat een monteur de lekkage had geconstateerd.
Bedankt voor de extra uitleg.
Ik heb helaas geen data meer zie ik. Ik heb de boiler helemaal gerest begin deze maand om te kijken of dat het probleem zou verhelpen, daardoor ben ik alle data kwijt.
Het blijkt ook nog eens om een model te gaan die niet voor NL gemaakt is. Een installateur heeft dit voor me gecontroleerd bij LG. De verkoop website adverteert wel met de standaard LG garantie maar LG kan aan het serienummer en modelnummer zien dat deze unit niet voor NL gemaakt is, dus vervalt de NL garantie.
Aircoplaza wil me wel helpen bij reparatie maar eerst moet er duidelijk zijn wat er aan de hand is, volgens mij is dit niet aan mij maar aan de leverancier omdat zij mij een product verkocht hebben die kapot is gegaan tijdens de garantie periode.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JzTzaaNBu8Wi8d6n7T_-ZgUsRR8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/InbXbUVsRHiFBDLWhJz37Zcf.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door Krisie300 op 12-02-2026 12:12 ]


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Toevoeging op het bovenstaande. Staat nu een uur aan op warmtepomp, bijna 400 watt verbruikt en 3 graden verwarmd. Normaal is hij tegen een uur op 52 graden, nu van 33 graden naar 36 graden in een uur...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ItCi9ElUQ0GwSmon7Hd494Qw6Z8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mpg33r67clFhRxd4RYTIJDc7.jpg?f=fotoalbum_large

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-02 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:09:
Toevoeging op het bovenstaande. Staat nu een uur aan op warmtepomp, bijna 400 watt verbruikt en 3 graden verwarmd. Normaal is hij tegen een uur op 52 graden, nu van 33 graden naar 36 graden in een uur...
[Afbeelding]
De ellende is dat, zelfs wanneer je onderdelen krijgt toegezonden indien er een lek is, het nog aanwezige koudemiddel gerecupereerd moet worden. Daarna lek repareren of onderdeel vervangen, druktest en vacumeren en dan opnieuw afvullen en hopen dat dat alleen het probleem was.

Als je alleen maar een onderdeel defect hebt dan kun je geluk hebben dat vervanging zonder al die koudemiddel handelingen uitgevoerd kan worden.

Daarom is vaak een nieuwe boiler uiteindelijk goedkoper.

De warmtepomp techniek is prachtig tot je er wat aan krijgt. Afhankelijk van de complexiteit van de storing wordt het duur en duurt het vaak lang voordat het gerepareerd is.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-02 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:09:
Toevoeging op het bovenstaande. Staat nu een uur aan op warmtepomp, bijna 400 watt verbruikt en 3 graden verwarmd. Normaal is hij tegen een uur op 52 graden, nu van 33 graden naar 36 graden in een uur...
[Afbeelding]
Dat is een nadeel van zelf installeren, het bespaard vaak aardig wat centen maar bij een probleem is die marge al heel snel weg. Dat is altijd een gok,vele gingen je voor en hebben geluk dat er geen probleem is ontstaan.

Ik heb zelf, al is het zelden, ook best veel tijd moeten investeren om klant systemen te ontstoren en zelfs al een keer een volledige buiteneenheid onder garantie (na 4 jaar) vervangen. Dat is het risico voor de installateur, die dat dan weer deels in de prijs afdekt.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Ersus schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:32:
[...]


Dat is een nadeel van zelf installeren, het bespaard vaak aardig wat centen maar bij een probleem is die marge al heel snel weg. Dat is altijd een gok,vele gingen je voor en hebben geluk dat er geen probleem is ontstaan.

Ik heb zelf, al is het zelden, ook best veel tijd moeten investeren om klant systemen te ontstoren en zelfs al een keer een volledige buiteneenheid onder garantie (na 4 jaar) vervangen. Dat is het risico voor de installateur, die dat dan weer deels in de prijs afdekt.
Geldt zoiets dan ook voor de fabrieksgarantie? Een waterleiding aansluiten is heel eenvoudig, het lekt of het lekt niet. Dat het apparaat intern stuk gaat, waar ik niet aangezeten heb kan toch niet de fout zijn van de installateur? (In dit geval ik zelf).
Als ik een TV koop en die plug ik in en de tv gaat kapot op de PCB of scherm, dan kunnen ze toch niet zeggen dat het komt omdat ik hem heb ingeplugd?

  • Merijn.
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 26-02 14:35
Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 15:05:
[...]
Geldt zoiets dan ook voor de fabrieksgarantie? Een waterleiding aansluiten is heel eenvoudig, het lekt of het lekt niet. Dat het apparaat intern stuk gaat, waar ik niet aangezeten heb kan toch niet de fout zijn van de installateur? (In dit geval ik zelf).
Als ik een TV koop en die plug ik in en de tv gaat kapot op de PCB of scherm, dan kunnen ze toch niet zeggen dat het komt omdat ik hem heb ingeplugd?
Zonder verdere expertise op dat gebied, kan ik me zomaar voorstellen dat het 'probleem' vooral zit in de weg die een product aflegt tussen de leverancier en de DHZ installateur: wie zegt dat het apparaat tijdens transport niet per ongeluk iets te hard op de grond is gezet, een keer op z'n kop is gehouden of bij een eerste poging verkeerd geïnstalleerd... Het is dus een stuk lastiger aan te tonen/ bewijzen dat het een fabrieksfout is of in ieder geval geen 'gebruikers-error'.
Officiële installateurs zullen daar wellicht afspraken over hebben met leveranciers of, zoals hierboven al gezegd wordt dat risico in de prijs opgenomen. (en daarvan mag geacht worden dat ze transport- en installatie-voorschriften naleven)

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-02 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Fabrieksgarantie wordt voor zover ik dat weet via de installateur gegeven. Voor Daikin is dat zo en voor Fujitsu ook. De installateur stelt diagnose en regelt de onderdelen en of vervanging via de fabrikant/ importeur. Ik loop met Daikin tegen dezelfde grijze import units aan en dan is het een lastige case via de NL fabrieksgarantie.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 07:46:
[...]


Bedankt voor de extra uitleg.
Ik heb helaas geen data meer zie ik. Ik heb de boiler helemaal gerest begin deze maand om te kijken of dat het probleem zou verhelpen, daardoor ben ik alle data kwijt.
Het blijkt ook nog eens om een model te gaan die niet voor NL gemaakt is. Een installateur heeft dit voor me gecontroleerd bij LG. De verkoop website adverteert wel met de standaard LG garantie maar LG kan aan het serienummer en modelnummer zien dat deze unit niet voor NL gemaakt is, dus vervalt de NL garantie.
Ook nog een soort van opgelicht dus...
Dit blijkt ook zo te zijn met airco's van het bedrijf, dus niets kopen bij Aircoplaza Zwolle wordt erg afgeraden. Zolang alles het doet is het top, maar als er iets is heb je geen fabrieksgarantie!!

Aan de telefoon willen ze wel nieuwe onderdelen leveren (onder garantie). Ik denk dus dat ze dit zelf inkopen en niet echt via LG gaat.

[Afbeelding]
Hierbij wil ik even iets recht zetten over Airco Plazza Zwolle.
Ook ik heb hier mijn WPB Boiler vandaan gehaald.
Na contact met LG kreeg ik van LG te horen dat ik bij de Leverancier van de boiler moest zijn.
Ik ben bij Aircoplazza langs gegaan en mijn probleem voor gelegd, Er werd een monteur langs gestuurd, en als de WPB niet goed was aangesloten, (Ik heb zelf de installatie gedaan) dan zou ik een rekening van de monteur krijgen. Monteur heeft de druk in het systeem opgemeten en vertelde me dat het een koelvloeistof lek was, en dat hij daar niets aan kon doen. Met dit verhaal terug naar AircoPlazza, en daar zonder problemen een omruil voorstel gekregen. Boiler was bijna 2 jaar in gebruik.
Het antwoord was,: Breng je WPB maar hier dan krijg je een nieuwe mee.
Paar buren geregeld om de oude naar beneden te halen en de nieuwe weer naar boven te brengen, alles binnen een paar uur geregeld zonder problemen en zondere verdere kosten ( aanhanger huren een een paar biertjes voor de buren ;) )

Inmiddels ook div Airco's gekocht bij dit bedrijf.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Peterhardenberg schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 18:14:
[...]


Hierbij wil ik even iets recht zetten over Airco Plazza Zwolle.
Ook ik heb hier mijn WPB Boiler vandaan gehaald.
Na contact met LG kreeg ik van LG te horen dat ik bij de Leverancier van de boiler moest zijn.
Ik ben bij Aircoplazza langs gegaan en mijn probleem voor gelegd, Er werd een monteur langs gestuurd, en als de WPB niet goed was aangesloten, (Ik heb zelf de installatie gedaan) dan zou ik een rekening van de monteur krijgen. Monteur heeft de druk in het systeem opgemeten en vertelde me dat het een koelvloeistof lek was, en dat hij daar niets aan kon doen. Met dit verhaal terug naar AircoPlazza, en daar zonder problemen een omruil voorstel gekregen. Boiler was bijna 2 jaar in gebruik.
Het antwoord was,: Breng je WPB maar hier dan krijg je een nieuwe mee.
Paar buren geregeld om de oude naar beneden te halen en de nieuwe weer naar boven te brengen, alles binnen een paar uur geregeld zonder problemen en zondere verdere kosten ( aanhanger huren een een paar biertjes voor de buren ;) )

Inmiddels ook div Airco's gekocht bij dit bedrijf.
Ik heb zelf ook al drie aircos bij Aircoplaza vandaan, werken allemaal top en de monteurs waren ook hele fatsoenlijke, goede mannen. Niks te klagen. Het is nu vooral jammer dat er in mijn ogen wat lastig gedaan wordt terwijl het niet zo lastig hoeft te zijn.

Iedereen in ieder geval bedankt voor het mee denken! Kan het nu weer over technische zaken gaan :P

  • Digin
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 19:49
Ik wil ook een WPB van LG aanschaffen en dacht aan het model WH20STR2, maar nu is er ook een nieuw model, namelijk de WH20ESF0. Deze is wit i.p.v. grijs en gebruikt het koudemiddel R290.

Heeft iemand ervaring met de WH20ESF0 en een voorkeur voor deze of de WH20STR2 ?

  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 18:53

GRT

GRT schreef op zondag 29 december 2024 @ 13:59:
Vorige week is mijn boiler geïnstalleerd. Het lijkt er echter op dat deze alleen met de elementen verwarmd en de warmtepomp weinig tot geen warmte afgeeft. Als ik hem op turbo zet, warmt hij prima op tot het setpoint, maar op auto en enkel warmtepomp doet hij niks.
De warmtepomp draait wel, maar er is in een week tijd ook nog geen druppel condenswater uitgekomen en de lucht lijkt niet koud te zijn. De boiler staat in de garage en gebruikt de lucht uit die ruimte (ca. 15 graden). De diagnose in de app geeft geen fouten aan.
Iemand enig idee wat dit kan zijn of is er een kapot apparaat geleverd?
Nog even een update van dit probleem voor het geval iemand ooit met hetzelfde komt te zitten. Uiteindelijk bleek het, zoals al direct door anderen geopperd werd, inderdaad te weinig koudemiddel te zijn. Er zat geen lek in het systeem, dus na vacumeren en vullen werkte de boiler gewoon. Eigenlijk gek dat een apparaat zo de fabriek kan verlaten.

Vanwege gedoe over garantie heeft het helaas wel meer dan een jaar geduurd voordat ik überhaupt kon beginnen aan de reparatie.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
GRT schreef op maandag 23 februari 2026 @ 21:08:
[...]


Nog even een update van dit probleem voor het geval iemand ooit met hetzelfde komt te zitten. Uiteindelijk bleek het, zoals al direct door anderen geopperd werd, inderdaad te weinig koudemiddel te zijn. Er zat geen lek in het systeem, dus na vacumeren en vullen werkte de boiler gewoon. Eigenlijk gek dat een apparaat zo de fabriek kan verlaten.

Vanwege gedoe over garantie heeft het helaas wel meer dan een jaar geduurd voordat ik überhaupt kon beginnen aan de reparatie.
Ik zit nu dus ook met hetzelfde probleem. De leverancier wil met geen mogelijkheid meewerken en het blijkt ook nog om eem model te gaan die bestemd is voor het buitenland en dus vervalt de LG garantie waardoor instellateurs er niet mee aan de gang willen omdat zij geen geld van LG krijgen, ik zelf dus ook niet.
Verkoper weigert om mee te werken terwijl het apparaat binnen twee jaar al problemen heeft. (Compressor stuk / koelmiddel lekkage.
Bij mij gaat het waarschijnlijk een rechtszaak worden voor zo iets kleins...

  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 18:53

GRT

Sinds mijn boiler geinstalleerd is (en werkt) is de waterdruk van het warmwater flink gestegen. Dat is natuurlijk logisch, de druk loopt bij verwarmen op totdat de inlaatcombinatie begint te druppelen.
De hoge druk is natuurlijk niet bevorderlijk voor de levensduur van mijn (thermostaat)kranen en ik vroeg me af wat de beste manier was om deze omlaag te brengen. Zijn er mensen die een sanitair expansievat geplaatst hebben? Of is een drukreduceerventiel achter de boiler een goed idee?
Krisie300 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 07:20:
[...]


Ik zit nu dus ook met hetzelfde probleem. De leverancier wil met geen mogelijkheid meewerken en het blijkt ook nog om eem model te gaan die bestemd is voor het buitenland en dus vervalt de LG garantie waardoor instellateurs er niet mee aan de gang willen omdat zij geen geld van LG krijgen, ik zelf dus ook niet.
Verkoper weigert om mee te werken terwijl het apparaat binnen twee jaar al problemen heeft. (Compressor stuk / koelmiddel lekkage.
Bij mij gaat het waarschijnlijk een rechtszaak worden voor zo iets kleins...
Ja, ik heb ook ondervonden dat gelijk hebben en gelijk krijgen niet hetzelfde is. Als een leverancier simpelweg niet meewerkt, wordt het al snel heel moeilijk. Mijn boiler is een door LG nederland geleverd exemplaar, maar toen ik bot ving bij de leverancier, wilde LG me ook niet helpen, dat ging enkel via de leverancier. Uiteindelijk heb ik gelukkig met mijn eigen verzekering iets kunnen regelen.

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
GRT schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 16:11:
Sinds mijn boiler geinstalleerd is (en werkt) is de waterdruk van het warmwater flink gestegen. Dat is natuurlijk logisch, de druk loopt bij verwarmen op totdat de inlaatcombinatie begint te druppelen.
De hoge druk is natuurlijk niet bevorderlijk voor de levensduur van mijn (thermostaat)kranen en ik vroeg me af wat de beste manier was om deze omlaag te brengen. Zijn er mensen die een sanitair expansievat geplaatst hebben? Of is een drukreduceerventiel achter de boiler een goed idee?


[...]


Ja, ik heb ook ondervonden dat gelijk hebben en gelijk krijgen niet hetzelfde is. Als een leverancier simpelweg niet meewerkt, wordt het al snel heel moeilijk. Mijn boiler is een door LG nederland geleverd exemplaar, maar toen ik bot ving bij de leverancier, wilde LG me ook niet helpen, dat ging enkel via de leverancier. Uiteindelijk heb ik gelukkig met mijn eigen verzekering iets kunnen regelen.
Mag ik vragen hoe je gemeten hebt dat de waterdruk is gestegen?
Omdat er meer warm water uit de kraan komt of omdat je de druk gemeten hebt en wat is de water druk dan?
Een boiler kan veel meer warm water leveren per min dan de gemiddelde Combi cvketel, ik denk dat het wel mee zal vallen met de druk verhoging, en dat dit geen enkel probleem is voor kranen ed.

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 19:35
Idd, de druk is enkel hoog wanneer de alle kranen dichtstaan, en dan hebben ze toch niks te lijden? Zodra de kraan open gaat is de druk gwn gelijk aan de druk in de aanvoerleiding. (afgezien van leidingweerstand, maar dat kunnen we buiten beschouwing laten)

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 26-02 11:49

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

Verkeer topic...

[ Voor 96% gewijzigd door tebogo op 26-02-2026 09:59 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 19:35
@tebogo verkeerde topic? dit is het warmtepompboiler-topic

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 26-02 11:49

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

SalexSun schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 09:29:
@tebogo verkeerde topic? dit is het warmtepompboiler-topic
Yes :*)

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 18:53

GRT

Peterhardenberg schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 09:18:
[...]


Mag ik vragen hoe je gemeten hebt dat de waterdruk is gestegen?
Omdat er meer warm water uit de kraan komt of omdat je de druk gemeten hebt en wat is de water druk dan?
Een boiler kan veel meer warm water leveren per min dan de gemiddelde Combi cvketel, ik denk dat het wel mee zal vallen met de druk verhoging, en dat dit geen enkel probleem is voor kranen ed.
De inlaatcombinatie druppelt, dus de druk is in de buurt van 8 bar. Ik merk vooral dat sommige (thermostaat)kranen significant moeilijker opengaan dan vroeger. Die zijn tot 5 Bar gespecificeerd. Het moeilijke bedienen zal interne componenten (afdichtingen) wel sneller laten slijten. Koppelingen en afdichtingen gaan bij lange periodes op 8 bar natuurlijk ook veel makkelijker lekken dan bij 3 Bar.

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
@GRT
De hier aangehaalde problemen komen mij niet bekend voor, de inlaat combinatie behoort te druppelen daar is die voor. Als een kraan slecht opent / sluit of lekt komt dat veel vaker door vervuiling (kalk e.d.) dan door te hoge druk in de leidingen.

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 19:35
GRT schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 10:37:
[...]


De inlaatcombinatie druppelt, dus de druk is in de buurt van 8 bar. Ik merk vooral dat sommige (thermostaat)kranen significant moeilijker opengaan dan vroeger. Die zijn tot 5 Bar gespecificeerd. Het moeilijke bedienen zal interne componenten (afdichtingen) wel sneller laten slijten. Koppelingen en afdichtingen gaan bij lange periodes op 8 bar natuurlijk ook veel makkelijker lekken dan bij 3 Bar.
Mss een optie om de inlaatcombinatie te vervangen voor een 6bar (of 5 als dat bestaat) variant

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
SalexSun schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 11:12:
[...]


Mss een optie om de inlaatcombinatie te vervangen voor een 6bar (of 5 als dat bestaat) variant
Ik denk dat je het veiligheid ventiel en de inlaatcombinatie verward

Een inlaatcombinatie zorgt ervoor dat de druk in de boiler niet hoger word dan de druk in de aanvoer leiding.
Wanneer water namelijk opwarmt, zet het uit. Als dit in een boiler gebeurt, wat een gesloten systeem is, moet het uitgezette water op een bepaald punt uit het gesloten systeem gehaald worden. Hierdoor gebruik je dus een inlaatcombinatie. Je plaatst deze op de toevoer waterleiding.

Het veiligheid ventiel beschermt je tegen overdruk.
Als de inlaatcombinatie goed werkt, zal het het veiligheid ventiel nooit iets hoeven te doen.

Soms worden er boilers geplaatst zonder inlaatcombinatie. ( niet verstandig )

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Peterhardenberg schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:21:
[...]


Ik denk dat je het veiligheid ventiel en de inlaatcombinatie verward

Een inlaatcombinatie zorgt ervoor dat de druk in de boiler niet hoger word dan de druk in de aanvoer leiding.
Wanneer water namelijk opwarmt, zet het uit. Als dit in een boiler gebeurt, wat een gesloten systeem is, moet het uitgezette water op een bepaald punt uit het gesloten systeem gehaald worden. Hierdoor gebruik je dus een inlaatcombinatie. Je plaatst deze op de toevoer waterleiding.

Het veiligheid ventiel beschermt je tegen overdruk.
Als de inlaatcombinatie goed werkt, zal het het veiligheid ventiel nooit iets hoeven te doen.

Soms worden er boilers geplaatst zonder inlaatcombinatie. ( niet verstandig )
In het geval van de WH20/27S is het dan wel zo dat de T/P valve er standaard in zit natuurlijk.
Ik heb zelf alsnog een inlaatcombinatie gemonteerd in de toevoerleiding inderdaad. Maar deze is bij deze boiler wel optioneel. (staat volgens mij ook in de gebruiksaanwijzing)

  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 18:53

GRT

in de gebruiksaanwijzing staat inderdaad geen inlaatcombinatie, maar wel een sanitair expansievat. Volgens mij is een inlaatcombinatie in NL volgens de normen wel altijd verplicht voor een boiler.

Maar heeft iemand ervaring met het plaatsen van een sanitair expansievat? In NL zijn ze bijna niet te krijgen en heel duur, maar ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat iedereen zijn SWW leiding op 8 bar heeft.

edit:
@SalexSun Een 6 bar inlaatcombinatie zou ook een optie kunnen zijn, maar 6 bar vind ik nog steeds flink. Ik wil liever gewoon terug naar 3 Bar zoals de rest van mijn leidingen.

[ Voor 19% gewijzigd door GRT op 26-02-2026 13:55 ]


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
GRT schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:53:
in de gebruiksaanwijzing staat inderdaad geen inlaatcombinatie, maar wel een sanitair expansievat. Volgens mij is een inlaatcombinatie in NL volgens de normen wel altijd verplicht voor een boiler.

Maar heeft iemand ervaring met het plaatsen van een sanitair expansievat? In NL zijn ze bijna niet te krijgen en heel duur, maar ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat iedereen zijn SWW leiding op 8 bar heeft.

edit:
@SalexSun Een 6 bar inlaatcombinatie zou ook een optie kunnen zijn, maar 6 bar vind ik nog steeds flink. Ik wil liever gewoon terug naar 3 Bar zoals de rest van mijn leidingen.
De werking van een inlaat combinatie is dat de druk aan beide kanten gelijk blijft een werk druk van 6 bar betekend dus de maximale waterdruk in de aanvoer leiding mag dus niet hoger zijn dan 6 bar.

Bij plaatsing van een inlaat combinatie zal de druk nooit hoger worden dan de aanvoerleiding druk.

Bij twijfel, plaats een (sanitaire) drukmeter aan de uitvoerkant van de boiler, je zult zien dat deze druk gelijk is aan de druk van de inlaat kant.

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 19:35
Peterhardenberg schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 17:25:
[...]


De werking van een inlaat combinatie is dat de druk aan beide kanten gelijk blijft een werk druk van 6 bar betekend dus de maximale waterdruk in de aanvoer leiding mag dus niet hoger zijn dan 6 bar.

Bij plaatsing van een inlaat combinatie zal de druk nooit hoger worden dan de aanvoerleiding druk.

Bij twijfel, plaats een (sanitaire) drukmeter aan de uitvoerkant van de boiler, je zult zien dat deze druk gelijk is aan de druk van de inlaat kant.
Volgens mij klopt dit niet.

De inlaatcombinatie van 6bar maakt dat deze open gaat (naar afvoer) wanneer (in dit geval) de druk aan de warmwaterkant 6bar (of hoger) wordt.
Vanwege de interne terugslagklep wordt de druk in de koudwaterkant nooit hoger dan de waterdruk zoals die je huis binnen komt.

Bij opwarmen loopt de druk af en gaat de inlaatcombinatie dus storten op de afvoer. Dat is zonde omdat het warm water is. Het voordeel van een expansievat is dat dit de uitzetting van het water opvangt waardoor er geen (warm) water op de afvoer wordt gestort. De inlaatcombinatie is dan in principe overbodig, maar mogelijk toch verplicht. Een terugslagklep is sowieso verplicht geloof ik

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+