• hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
[edit] 30/11/'22

Wat begon als een een topic met een specifieke vraag over het gedrag van de LG warmtepompboiler (WPB) (LG. WH20S.F5) is inmiddels uitgegroeid tot een algemeen topic voor alle LG warmtepompboilers en de ervaringen & eventuele issues die men ermee heeft.

Vandaar dat ik de startpost ook wat gewijzigd heb. Hierbij een leidraad voor hoe je dit topic kunt gebruiken:

Algemene informatie
- Voor algemene warmtepomp vragen, zie dit topic.
- Voor specifieke LG warmtepomp vragen is het topic waarin je nu bevindt de plaats

Tips & tricks LG warmtepompboilers
- In de handleiding wordt niet gesproken of diëlektrische koppelingen (dit voorkomt corrosie tussen twee verschillende metalen). Aangezien de LG WPB een stalen vat heeft, is het dus aan te bevelen deze koppelingen wél te gebruiken.
- Het lijkt erop dat veel LG WPB een afwijking van 2-3 graden hebben ten opzichte van de ingestelde doeltemperatuur. Dit komt omdat er een sensor boven- en onderin het vat zit. De sensor onderin het vat lijkt gekoppeld aan het display & de app. Deze sensor geeft een temperatuur aan die lager is dan de sensor die bovenin het vat zit en zorgt dat de WPB aanslaat als de temperatuur >5 graden afwijkt van de ingestelde doeltemperatuur.
--> de afwijking zorgt er dus voor dat het erop lijkt dat de boiler pas aanslaat als de temperatuur >6-7 graden afwijkt, maar in werkelijkheid meet de sensor bovenin het vat simpelweg een hogere waarde. Hetzelfde geldt door het stoppen van de boiler bij het halen van de ingestelde doeltemperatuur. Kijk dus niet gek op als de boiler 'stopt' bij 2-3 graden onder de ingestelde doeltemperatuur.
- het timeframe die je instelt in de app werkt pas na 24 uur. Dit is te herkennen aan de melding 'boiler in standby' in de app. Zie je deze melding (nog) niet, dan heeft de app het ingestelde timeframe nog niet gepakt.
- Wellicht ten overvloede, maar zorg dat de boiler ALTIJD onder spanning staat, om te voorkomen dat de anode die in het vat zit, en zorgt dat het vat beschermt is tegen corrosie, gedeactiveerd is.

Andere vragen?
- Stel ze in dit topic! :)

Eigen installatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AupO_U0pFNkHGAT40XyAjze0-1g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LfyNEqr3u7xebDW6ZhgUOOEp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M0s2xGBx1SNarI_i1Q6aq5N7as4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P9Q6E5Z6103SjE7RyOfppO12.jpg?f=fotoalbum_large


Alvast bedankt voor jullie input/feedback!

[ Voor 89% gewijzigd door hfa op 30-11-2022 11:05 ]


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
Nou, weer even een update: gisteren ging de WPB zijn anti-legionella run doen. Om vervolgens vroegtijdig te stoppen vanwege een probleem met de temperatuursensor. De boiler bleef doorstoken, ondanks dat de temperatuur 62 graden was. Zie onderstaande printscreens van de app (let daarbij niet op het verbruik in kW; dit dient watt te zijn.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GOnUt9LCC0-zLMvOjk5DclTwwYI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oL5C56Oplqj9f0V5TvldBMgl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UYSiyRLBJerZUQKR0Ua8Z5uhJ8E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PKhIV8sSJMVNx6mHIUBC5kzH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/73sfpbRsbVRrURmOnKwNrYkyrkU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RTNpvuxKlSCYwYx3Je6mou0c.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CGFc8Zq7JtoNGvEeRocGLwvopog=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TTBNAKR4payj8j7pwFBaMa0z.jpg?f=fotoalbum_large

Ik vermoed dus dat de temp.sensor een te lage waarde meet...even afwachten wat LG hiervan zegt/vindt. En hoeverre dit nog kan komen door de manier waarop de koudwaterleiding is aangesloten (direct met een knie omhoog?). Zou niet moeten uitmaken lijkt me...

  • Xerius
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 09-03 09:45
Bij mij haalt de boiler zijn doeltemp. ook nooit
Omdat thuis niemand klaagt heb ik het zo gelaten en nooit verder gezocht

Ik heb een LG WH27S.F5 zonder sww expansievat


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8VTpv9J6mXU0s6no2SiE5i1fmFs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/utPnFlyAhmAaxEs4fHK0TNuP.png?f=fotoalbum_large

  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 15:14
@hfa
Heb jij nog wat gehoord van lg?

Ik kreeg namelijk een zelfde melding bij een legionella run.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/STUB-X6Eci4oRd9-jWzkq3BrcMw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cfJ3ACvLvXmWc9aVWCQJBJSd.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door vangoghnl op 03-07-2022 17:37 ]


  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 15:14
hfa schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 09:41:
[...]


Check. Is jouw WPB met of zonder diëlektrische koppelingen aangesloten? Ofwel: heb jij (ook) verlopen van 3/4 naar een 1/2 op de aan- en afvoerleiding, waar vervolgens een flexibele of PEX leiding op zit aangesloten? Of zitten er eerst diëlektrische koppelingen op, en daarna de verdere aansluiting(en)?
Ik denk het wel zo te zien. Maar hier heb je een foto.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0q-BxwvRcXSaoJPK1rJdsWFARgQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jcy5mV1y6YCIDVW8wWMHEhyD.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7mF1sugXHSLdFwNGOJwTsHNsDXA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l7JYQvsAerYBdH7P2eFzc5Vz.jpg?f=fotoalbum_large

  • nijntje1977
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 26-04-2023
Hoi allemaal
De LG WH200s haalt nooit de temperatuur die ingesteld staat in de app of op het display
Het is meestal 1a3 graden minder.
Ik denk dat dit komt om dat de sensor voor deze temperatuur onder onder in zit.

De boiler haalt alleen 62 graden in legionella mode. Mits deze aan staat doet hij dit 1 keer per week. Alleen de app geeft hier wel een foutmelding op deze kan geen kwaad.

Wij hebben hem hier op 60 graden staan en hebben met 4 personen geen last van koud water alleen als we allemaal 15 minuten douchen achter elkaar dan is het water niet heet meerAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0DCHEVhpuJ_dA32ztbSGQrLDCJ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wedVm6P4ZbAODOKQE8TzyvwN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GS0KNfk05W9_Oo3K2HfoxMTmivU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qvAx9e1MQJ5dqJLTcot3eqkC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dHvojCcrq4xdU83opWzW7aUwQLI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R5UaRCOv1zMrGOwxDdOAJZ5d.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gfUmVJ5vm5aErcErLtdW2zNj-Cc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dvFceuc3AbV0RaLn8rqkVNzX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nPzjTXi0Tpx-JhF0aKbObBj4jRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bI7f5rPyMcgBd6js7au4LFHe.jpg?f=fotoalbum_large

  • nijntje1977
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 26-04-2023
En hier dan nog ff het schema
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n7SdLBS7jKneP5ck9knEP3o2sB8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SXVuGSb9j58twqHCjPeS4OMy.jpg?f=fotoalbum_large

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
nijntje1977 schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 01:05:
Deze foto is van net na de installatie. De buizen voor aan en af voer lucht zijn daarna geïsoleerd. En ook het achterste deel van het plaatwerk bij de lucht uit laat ( links en rechts er van) vanwege condens vorming.
En als je met ventielen de lucht in en uit laat bedoel. Nee deze zitten niet te dicht bij elkaar. Er zit hart hart 50 cm tussen en ik meen me te herinneren dat dit minimaal 28 cm moet zijn.
En de onderste komt de koude lucht uit en koude lucht valt naar beneden.
28cm minimaal?

Is het niet zo dat er bij dit soort systemen ook sprake is van een verdunningsfactor net zoals bijvoorbeeld bij een WTW?

Die inlaat zuigt 270 m3/hr naar binnen (en de uitlaat blaast het naar buiten), ik kan mij voorstellen dat er op zo'n korte afstand wel degelijk menging plaatsvindt.

Zou het een WTW zijn dan is de minimale afstand 1,7 meter.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/KcTxdWP6/screenshot-270.png
Zie https://platform.ithodaalderop.nl/verdunningsfactor

  • nijntje1977
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 26-04-2023
Dit is een plaatje uit de installatie handleiding van een gelijkwaardige vallliant boiler dus zeg het maar. Hier heeft de boiler zich ook al in de winter bewezen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GE8xWGZ1ySQv0Ed1g_lICQvj4-A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XxuRNQEXqPz7K0tmE6AutUoq.jpg?f=fotoalbum_large

  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
Ter info: van het weekend diëlektrische koppelingen gemonteerd op zowel de koud- als warmwaterleiding, ondanks dat je daar niets over leest in de montagehandleiding:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UF_6bXrThPmgtiGd-cJanydLQIA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ujUGoRIHMU9sHJZoOjZ0Sx6H.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EDDcKkil41cnSKvrtuxzs6TI1jU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/anBvct4pDrHmLhktPaAzCzwA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kKS5bM5tttiz-WwlqV1wIHxKhhc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i5TdkbAORZN9g4ZR462scQvA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vJRrZr6S79a2fmTYjZtjQML5a5M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ux6AFYhotrvRP2fhdxxdRrwj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YozCjgnmjwEI9-PB8VvSUllgAvo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Amx7K0WqCy0NkfFBbBvK4rm.jpg?f=fotoalbum_large

En zo zagen de aansluiten er (beide!) uit bij het verwijderen van de messing knie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PVLqzSktC_uLo5majLP4hoHwZGs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d4uuKJmaCD4RyGhyOgSTXznY.jpg?f=fotoalbum_large

Zoals te zien is zat/zit er erg veel corrosie bij de aansluitingen. Geen idee of dit normaal is omdat het een stalen vat betreft (?). Iemand een idee?

  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

ALS de slaapkamer deur open zou staan 's nachts dan kan je hem op de zolder (verdieping daarboven) duidelijk horen.
Hij mag hier echter opwarmen tussen 11:00 en 22:00. Vaak heeft hij daarvoor 4-5 uur nodig van de avond daarvoor.
Als er in de tussentijd gedoucht wordt dan warmt hij daarna ook op. Zoals vandaag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TFgVdN5niqsT2nEqf8IO2YYZ6mE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CEqOjjAreUnPbGnE9GRUdcSB.jpg?f=fotoalbum_large

L3p - MK - PV - WP


  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 15:14
Hier eerste probleem met de lg. Nu het vochtig weer is, lekt er condenswater uit de luchtafvoer pijp tijdens een legionella run. Net niet mijn SolarEdge in thank God! Morgen de installateur bellen. Iemand enig idee wat dit kan wezen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B_8glWIDCQH3aJtZL9Lg2_017Sc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g4bl0rba5FECbC7Q4O3ye5eA.jpg?f=fotoalbum_large

  • EdwinAP
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-10-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FyIt5hBPWg4afPYdxhHtnM_d7ZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dys8eC2YlCJuFEQTd3sqw3G7.jpg?f=fotoalbum_large

Zoals gezegd nu de luchtafvoer aangesloten middels t stuk op de 2 80 mm pijpen. Dit werkt niet optimaal. Wat zou een betere optie zijn? Met t stuk aansluiten op de afvoer van de mechanische afzuiging? Of een gat laten boren van 160 mm op de plek waar de bestaande 80 mm buizen zittten?

  • mdavidrichard
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09-01-2023
Jirure1984 schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 14:41:
[...]


Ik ben aan het kijken naar een andere wpb aangezien wij geluidsproblemen hebben met de huidige Ariston Nuos Evo 150L. Op jouw film hoor ik duidelijk een blaasgeluid. Maar bij ons is de compressor goed hoorbaar plus een soort van trilling. En dat levert ook een vervelende bromtoon op in de keuken.

Bij mij geeft de Db app 62-64 Db aan als de wpb aan het draaien is. welke Db app heb je gebruikt?

Hoor je de wpb ook als de deur dicht is van de ruimte waar het staat? Aangezien het bij ons in de bijkeuken staat samen met de wasmachine en droger en de deur zit toch dicht als 1 van de apparaten aan het lopen is.
Hoi,
Ik gebruik deze app:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QkOqUrO1hnaI1GuiuoCsEzVQW80=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RLWm4ut7XF4DrWS8OXwOSRN3.png?f=fotoalbum_large

Het klopt dat je duidelijk een geblaas hoort van de WPB. Dit komt omdat hij nu nog uitblaast in dezelfde ruimte. Ik wil nog een af- en aanvoer maken, maar moet deze spullen nog bestellen. Zodra dit gedaan is wil ik er nog een kast omheen bouwen, zodat ook uit zicht is.

  • EdwinAP
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-10-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FyIt5hBPWg4afPYdxhHtnM_d7ZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dys8eC2YlCJuFEQTd3sqw3G7.jpg?f=fotoalbum_large

Zou het werken om de afvoer van de lucht te koppelen middels een t-stuk aan de afvoer van de mechanische afzuiging? Of gaat dat elkaar tegenwerken?

  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Toevallig gister de mijne van maxicool binnengekregen. (€36 ex inkoop p/s)

Ik neem aan dat het beste is om hem met een Y-stuk te monteren op zelfde uitlaat als de MV en niet rechtstreeks op de MV?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VMKDjzdScxk9--efsj0jkkA9EIk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KeO2llMb9SSliK8Sb0wIYMi7.jpg?f=fotoalbum_large


In de manual van de 'Water Heater Duct Kit' staat inderdaad dit over duct modus / ductmodus activeren:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_EGO6PFYtb8RVaZGDciaszlwQFM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AE3gAavXM89TZLlod29hOH0F.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PIMzvIvRVcp0_eUmjPmkWufo6pE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bMxxnNgnf7LCJhcOafhcEfc7.jpg?f=fotoalbum_large

L3p - MK - PV - WP


  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Eindelijk een update in de LG ThinQ app waar ze de komma opschuiven bij verbruik.
Dus geen 50 kW in idle 8)7

Iemand een idee hoe je die smerige reclame weg krijgt?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kAb5dZutvw2uokfLjZL4D638iRI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/onQEdtu5GTSud3FHCoAlKqW0.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 73% gewijzigd door l3p op 22-09-2022 08:47 ]

L3p - MK - PV - WP


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
Maar gisteren hetzelfde gedrag. Vandaag geen warm water gebruikt en dan is dit het beeld in de app:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y76OwVQT0NMa6LM_3M8bnGsd3j4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/at6oss16SLfIEvwC8p5zsAJT.jpg?f=fotoalbum_large

  • nijntje1977
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 26-04-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L5FXy8P_IODvjTDUsd22zbVmwnM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/i5EZ7FgXVZVjjbqQUtf7WRnr.png?f=fotoalbum_large

  • E-Hoog
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 16:17
Overigens is deze ook wel interessant uit die duct handleiding:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8OiDxiUj3XhcNU1aMJA1sB1VvRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4mnYEkcsCp8T802LNfiuNNq8.jpg?f=fotoalbum_large

Daarmee kun je uitrekenen hoeveel componenten en meter je aan buizen mag gebruiken. Ik zat zelf namelijk met hetzelfde probleem als iemand een pagina geleden: ik heb wel de oude CV dakdoorvoer (125mm), maar niets anders. Als ik de waardes uit de tabel extrapoleer voor 125mm diameter buis, dan kom ik voor de 0.6m die bij mij de dakdoorvoerlengte op 125mm is op 4.7Pa uit, dus dat is vergelijkbaar met ca anderhalve meter 160mm. Dat is te overzien :). Dan moet ik wel min of meer de rest gaan aansluiten met 200mm (of weinig aan de inlaat hangen), maar dat is beter dan een nieuw gat in mijn betonnen dak (laten) boren. Uiteindelijk mag het sommetje niet boven de 55Pa uitkomen bij de waardes op 4.5CMM, maar dat kun je dus met wat boekhouden bijhouden


PS: het is eigenlijk een beetje een algemeen LG WPB topic aan het worden (mede door mijn schuld uiteraard ;)). Ik denk dat dat nuttig is, maar hopelijk denkt de TS daar ook zo over? Anders zou het misschien nog een idee zijn om de topictitel te veranderen die dat reflecteert. En dan zouden we wat algemene info kunnen toevoegen aan de TS. Daar wil ik best wat aan bijdragen

[ Voor 13% gewijzigd door E-Hoog op 25-09-2022 14:32 ]


  • iRinze
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 30-03 19:34
Vanochtend is bij ons de LG WPB geïnstalleerd. Als ik nu in de app kijk, zie ik dat hij op deze temperatuur blijft hangen. Als ik de temperatuur op de WPB controleer laat hij 49 graden zien. Is dat iets wat jullie herkennen? Heeft dit te maken met de communicatie tussen de WPB en de app?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ex2fEdPio5M8KOu5TYW5BBCZ2OQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/h1CDOSP1s0lC29Jnsn7s6Wp0.png?f=fotoalbum_large

  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Gister de WPB met een Y-stuk aangesloten op de uitblaas van de MV.
Het was gelijk een stuk stiller en veel minder koud op zolder 8)

Tot nu toe:
MV op 1000 rpm & WPB uit = prima
MV op 2000 rpm & WPB uit = voel heel licht lucht terugkomen vanuit de MV op de pijp van WPB
MV op 1000 rpm & WPB op 600 rpm = prima
MV op 2000 rpm & WPB op 600 rpm = prima
MV op 1000 rpm & WPB op 1150 rpm = nog niet getest
MV op 2000 rpm & WPB op 1150 rpm = nog niet getest

MV 1000 = normaal bedrijf
MV 2000 = vochtdetectie oftewel douchen
WPB 600 = ik gok dat hij hier standaard op draait
WPB 1150 = wanneer de LG ingesteld staat in duct modus

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9xgUv-VAXx7RfngK6xIaNiflG9A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bwCtFo9k1qYzJ9Z3st8z9lSz.jpg?f=fotoalbum_large

Ik wacht nog op een 90 graden stuk zodat hij na de WPB eerst gelijk een halve meter verticaal de lucht in gaat.
En isolatie tape ivm condensatie op het Y-stuk.

[ Voor 3% gewijzigd door l3p op 07-10-2022 09:19 ]

L3p - MK - PV - WP


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gh3exHSYwmhcYK181dQJQK2zlGE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P8WtoFkz1ln5sEFG5zG66JRo.jpg?f=fotoalbum_large

Afvoer van koude lucht gaat nu via de dakdoorvoer. Blijft een stuk warmer op de zolder nu. Overigens heb ik de WPB nog niet in duct modus gezet. Dat kan ik altijd nog even testen.

  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Grappig om te lezen: 'k zou die van mij van het weekend ook leeg laten lopen om eindelijk de diëlektrische koppelingen er tussen te zetten. Blijkt het kraantje vast te zitten ofzo, wanneer ik met een platte schroevendraaier hem open draai gebeurd er niets.

Hebben jullie ook last van condens op de buitenkant wanneer hij een paar uur heeft staan opwarmen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HWQHCu1jHuo7SLBbW0IENIGveDs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hmEVfCBDW26oEejywJ4uKjkZ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door l3p op 10-10-2022 17:56 ]

L3p - MK - PV - WP


  • nijntje1977
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 26-04-2023
Dit condens probleem is eenvoudig op te lossen met isolatie (schuimrubber) tape
Bij mij was een strookje op het metaal naast de adapter aan beide kanten al genoeg. Ik heb mijn Alu flex buizen er ook mee ge isoleert een eerdere foto hier vlak na installatie waren de buizen nog niet geïsoleerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GEi6zP-jlllLVnYzzQB0oqa3vdA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BL5UtvXxVa8AdDDGLMPO1OB1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xVoEKxEXGumYAHuGXZDZ5gxgF_s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/flkejgfh7mH5vALnVCWKoUk4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M9976QJm9LVOURSystA4kyQGMIU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BTFFPYfBCJeUXFYyrcmRWCqh.jpg?f=fotoalbum_large

  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Toevallig net dit weekend 2 rollen besteld voor het mondstuk :+

Zoiets dan maar proberen, en anders nog een laagje.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/waAhx5gOqm-GIJdor4TQ5qd_STQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kuNXAziVfGWvhMWGD8Wc47ai.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 52% gewijzigd door l3p op 10-10-2022 19:10 ]

L3p - MK - PV - WP


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
Hier staat hij ingesteld op 50 graden en wordt er om de dag gedouched en 1-2x p/week gebadderd (kids). Verbruik zit rond de 8-12kW per week.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HGruPGc-zhK1_SC4by7I9KwBrIM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VHB6beOEiK748BDP99lQWiOR.jpg?f=fotoalbum_large

Deze week eens kijken wat het verbruik is nu de afvoer is aangesloten naar buiten. Volgende week in duct modus zetten om te vergelijken met deze week.

Ps. Ook hier wel condens op de WPB zelf...

  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

In die week zat ik ook gemiddeld op 3, nu op 4

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZWUTuvPE_nbfQtvaRxGe3uA705A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FoiokNnKE6oJ6Vz5JWzPAtUE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/02v7OWVXlZhR-9M_fgmIC6Ddru0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sD6VT6Ycc35bcIRkgDuY8PDQ.jpg?f=fotoalbum_large

L3p - MK - PV - WP


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
Ter info, verbruik vandaag (watertemperatuur van 35 naar 50 graden brengen):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lWgJRmOjCHvc1_H-Vrh8xv-59sM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mzhLSXGBwBEx7dTX08TPYjPg.jpg?f=fotoalbum_large

  • Razwer
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 30-03 18:45
texako schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 10:26:
hoe zit het met verplaatsen of om de LG op de goede plaats te zetten ?
hij mag niet schuin vervoerd worden begrijp ik maar wat is schuin ..
wat zijn dan de problemen als dit wel gebeurd?
moet van de bg. naar 1e verdieping via dubbele trap
Niet meer dan 45 graden had ik ook ergens gelezen
E-Hoog schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 10:39:
Pin me er niet op vast, maar ik meen 45 gr.
Zoals hier al vermeld.

Behandel het als een koelkast. Dus wanneer je hem tijdelijk op 45 graden hebt gehad (of misschien meer) laat hem dan minimaal 24 uur (uit) op zijn plek staan voordat je er iets mee doet zodat de olie en vloeistoffen weer op hun plek kunnen komen.


Ik heb gisteren eindelijk een gat in de gevel kunnen maken en de luchtafvoer aan kunnen sluiten. Overigens lekt er wel wat lucht uit dat klepje wat er uit kan. Plakken jullie die dicht met pvc tape of neem je dat voor lief?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mmkGDIunjYXBKXvk_ux3gPnNtRc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/On9WFqvZeYcMkVvPN0iJzoh5.jpg?f=fotoalbum_large

Overigens geen last van condens omdat ik de randen had getaped met isolatie tape, bedankt voor de tip!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vCHG2alIarENL-8NvnyfsSXf4T8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2OujM8m2See7n42uhiJkesDr.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is mijn energie verbruik, net legionella run gehad dus een piek in verbruik, en natuurlijk de foutmelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xD_OYw9eajb39qFZ4NhRvwV4G-Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u7E64mJZGVgLqcgjJ9crOjDU.jpg?f=fotoalbum_large

Edit: ik had 2 kits gekocht voor de ducts, zowel aanvoer als afvoer maar aanvoer is niet nodig. Ik heb er dus eentje over. Mocht iemand deze over willen nemen stuur pb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VSQaHWrGL8eSoRn0wAl_BrncNg0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nA7XuuN0L2V75gY8sY1ktdy8.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door Razwer op 17-10-2022 12:22 ]

Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.


  • benniez
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-07-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7MewsEhgA6jGqjxD8VI9LBD-p3g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SgtW1C8YyEoynLePyLFd3bLG.jpg?f=user_large

Het werd te koud in de ruimte waar de WPB staat opgesteld. Het afvoeren van de koude lucht was iets lastiger dan ik dacht ivm de beperkte ruimte achter de WPB. Kan hem helaas ook niet anders opstellen in deze ruimte. Een 90 graden bocht in 160mm paste er eigenlijk al niet tussen zonder deze iets in te korten. Eerst had ik deze ingekort en het resterende rooster afgedekt, maar dit zou tot problemen gaan leiden vanwege de luchtweerstand. Via een zeer attent forumlid had ik een duct kit besteld maar deze zou er ook niet tussen passen in deze opstelling. Als deze binnenkomt heb ik er dus ook eentje over 😉

Ik heb er nu een eps vergaarbak achter gezet met een kunststof plaat ertussen. De uitvoer zit nu aan de bovenzijde van de bak. Met tochtrubbers tussen de kunststof plaat en de WPB sluit het geheel goed af. Werkt perfect, lekt niet. Ben er blij mee. Tot nu toe alleen een klein beetje condensatie op de wand van de WPB zelf. Niet de schoonheidsprijs maar ben tevreden!

De gehele luchtafvoer is oplopend gemonteerd, condens zou dus terug moeten kunnen lopen naar de EPS bak. Het kan alleen niet de bak uit. Omdat de gehele afvoer geïsoleerd is hoop ik dat er weinig condens zal zijn. Als er toch iets terug zal lopen dan zal ik hier nog iets voor moeten verzinnen om dit af te kunnen laten lopen.

[ Voor 12% gewijzigd door benniez op 17-10-2022 08:46 ]


  • Razwer
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 30-03 18:45
Hier snap ik overigens ook weinig van
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4K_q7IuKgqj0fv1wWzqJcItmXuc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/93uFCEcnBI4PAxNEIPy3AWqg.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fgb7V7BOz-5QS0FRS9VfDZiuw2M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hYFEJLe58MqUrb0eA2gShoGF.png?f=fotoalbum_large
Volgens het schema mag hij niet draaien en toch energieverbruik buiten het schema….

Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.


  • killer2
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:05
Mijn LG 270 is ook besteld, komt eind november, heb er ook 2 duct bij besteld, die zijn er al, maar lees nu dat er maar 1 nodig is, dus ook ik heb er 1 over.
Interesse, stuur een DM


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l4huJXV3ztTarrPOSJlb1RTblw8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kZQ3uBUXOLSPLMZy79XJ85hg.jpg?f=fotoalbum_large

  • bartsnoek1981
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 02-03 22:46
Hallo allemaal,

Hier draait nu inmiddels ook een LG 200L variant.
Ik heb de boiler zelf aangesloten en eigenlijk werkt alles top tot nu toe.

Ik heb alleen nog twee vragen/problemen.

Is het iemand wel eens opgevallen bij het vol laten lopen van het bad, dat het eerste deel warm water, zeg 10 seconden, roestbruin is?
Er zijn diëlektrische koppelingen gebruikt op de warm en koud aansluiting van de boiler.
Ik heb de hoop, dat dit nog restvuil zou kunnen zijn van de productie.
Als ik het grote warmtepompboiler topic door spit. Dan zie ik dat er in bijna alle boilers wel een anode is geplaatst, weet iemand hoe dit zit bij de LG boilers ?

De boiler is buiten buiten aangesloten met 160mm geïsoleerde spirobuis, direct door de gevel naar buiten ,achter de boiler.
Warm en koud door middel van een flexibele slang en een inlaatcombinatie van 6 bar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hmdRmpuVJbrjBeDRZt3HvrjRALA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vhFCJrzlGPOAX3gkXdPosMJB.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JMVrf6PXBvSJY0be6UD_jmSa498=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W2LxYP6H2fRWUkx6ImI8006U.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eh8OLTxC5_fcngqtpikOe7EBwOc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m4XBTKjb8QDeKEMmvMLdfn3C.jpg?f=fotoalbum_large

Vr gr Bart Snoek

  • E-Hoog
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 16:17
Bijzonder, mijn WPB had vandaag even de hik ofzo 😆
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oNGXbOkCIEs13VKFweL18m1CLFU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rxcejwdMIs9UcIv2Bf4uZ1Ck.jpg?f=fotoalbum_large

  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Hier gister de boiler leeg laten lopen om er di-elektrische koppelingen en een watermeter tussen te zetten.
Bij de warmwateruitlaat hier ook roest/troep toen ik hem losdraaide. (inlaat schoon)
Vraag me af of het zo snel gaat met roest of dat het restanten zijn van fabricatie.
Wanneer ik een bad vol laat lopen met heet water dan is het gewoon kristal helder.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vGjWwPIUnOVBcPR7SZZbjk26GbE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g3AZO7TmIA7OOxSXzKbi9VQr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GubeMYzngQs-Ynd64h0WFIFIO_w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hG4lujY4a49KxJ2lYGId9aRJ.jpg?f=fotoalbum_tile

L3p - MK - PV - WP


  • E-Hoog
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 16:17
Toevoeging op het mooie antwoord hierboven:

2) op duct modus zuigt hij harder. Als je de lucht van binnen haalt, dan zal de efficientie idd wellicht hoger zijn, maar als je de lucht daarna naar buiten gooit, dan gooi je ook meer warmte naar buiten je huis. Dus de efficientie van de verwarming in je huis als geheel zal niet veel veranderen of wellicht zelfs achteruit gaan. Dat gezegd hebbende: ik heb nu ook de afvoer naar buiten en zuig van binnen. Ik wil uiteindelijk de lucht ook van buiten aanzuigen, maar dat is niet zomaar geregeld in mijn situatie
3) op de WP haalt hij ook de 60 (duurt wel even idd). Al stopt hij ook hier vaak wel rond de 59. Ik denk idd ook dat de kans op legionella minimaal is bij regulier gebruik. In het WPB topic zijn er ook mensen die de legionella settings niet gebruiken, maar de meerderheid doet het wel. Die 500W/uur klopt gemiddeld we. Dit loopt op naarmate de watertemperatuur oploopt. Ik krijg altijd zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZmIG7kYNGGSLqMVt1i7ypLC1QaE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qzXGkXsv5hxw0EFrZgENPx8o.jpg?f=fotoalbum_large

  • E-Hoog
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 16:17
Overigens, over die hikjes in de energie bij mij: dat wordt steeds vaker en meer. Vandaag zag het er al zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oC_RzatodKwTIuTETYBQ2jecUAA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IaSMMmd7sBoD5oyqSPSNnt6u.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vraag me toch af wat dat is. Gisteren 3 van die piekjes. Wellicht is het omdat het kouder aan het worden is oid? Dat hij een defrost meent te moeten uitvoeren? Lijkt me wel vrij vroeg in het jaar

  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 15:14
Hier drupt er water uit de aansluitkit rechtsonder. Nadat de lg heeft opgewarmd staat er letterlijk een plasje water onder de boiler. Installateur is samen met lg opzoek naar de oorzaak. Kan het niet te maken hebben dat de afvoer door het oude cv gat loopt? Dat de diameter te klein is?

Volgens installateur maakt dat niets uit namelijk maar deze man kende ook geen ductmodes dus weinig vertrouwen in.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nrKYODBz6n8Vl7U-RPMGPUPNTc8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IHb16AIi5y9rjJsJ0FqRObdi.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7eIObtDuTcIQJamHon7SYTd39c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l9xsi9ZyhUwv9EX4al4iYb34.jpg?f=fotoalbum_large

  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Gister toch naar eens gedaan.
Hij heeft 6 uur op warmtepomp stand gestaan en geen druppel condens.
Kan ook zijn omdat het weer een paar graden kouder is :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9gILpj65xlPbbFprjyMSZe_LW4M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dVrR4iDr7sGv0D53iCNNpoJE.jpg?f=fotoalbum_large

L3p - MK - PV - WP


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MMV0qpzxc3SCn4lYlCtpKbs0My4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WCqyc0ndUD1zICshi4RanGnj.jpg?f=user_large

Dit was de factuuromschrijving zoals ik die heb ingediend (en akkoord was voor uitkering subsidie).

  • beltmanjab
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 27-02 10:20
Beste Allen,

Dit weekend heb ik onze LG WH27S.F5 in werking mogen stellen. Dank trouwen voor alle tips en info die er op dit forum wordt gedeeld.

Echter wordt ook bij ons de doeltemp. niet behaald. Alles goed aangesloten en Duct mode aan. Heeft er iemand al ervaring met de ECO reset? Zie foto's.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nWBjW8FaVAK33xHKJFvEZK40BeY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y6boinHRt0CrlrI15lY8FJiW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sDdh0YVNgB_MzE-l7v55UhzQ5xw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WyJAaOvTDV6P8nc55t9ludZ4.jpg?f=fotoalbum_large

  • Nickster!
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 11-02 14:35
Vraagje; ik heb ondertussen al wat topics doorgespit over de LG WPB. Mijne begin dit jaar besteld en vandaag eindelijk aangesloten. De installateur die 'm heeft aangesloten heeft het overdruk ventiel niet gemonteerd en gewoon afgedopt. Volgens hem is het in NL gebruikelijk om overdruk op de toevoer te regelen? Gaat dit problemen geven in de toekomst?

Zie onderstaande foto

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bi5IU8lllC46jckRZbO_meNaFWE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PQEcBAtAAYEXWAxN3hfAwA1i.jpg?f=fotoalbum_large

Boiler staat overigens al vanaf 11u vanochtend maximaal te verwarmen met een verbruik van 2.2kW. Nu blijft de temp steken op 46 graden (doel temp 50) en is 't verbruik naar mijn inziens nog redelijk hoog (0.3kW). Toevoer en uitvoer gaan / komen beide uit dezelfde ruimte. (Zolder +- 17 graden)

  • Ritchy224
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 14-01-2023
Hier vandaag ook een LG WH27S warmtepomp geïnstalleerd, nu de komende tijd ervaring opdoen.
Qua geluid valt mij die heel erg mee.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QoUexbGrauaqrYn_fXQRc1qLTus=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W0xQQEGmDcttuq8eO3RUfyz9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/coPzb6Mh5jSPZXm-vbUoSLxAQcA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z2hH3vMiZmCfgQWzjCPvLYzr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-mIpR7n2GTPQgczXzf1_PBtZbjE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kHlMadTehVMqJHFheXge8nWp.jpg?f=fotoalbum_large

  • Shinoki
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09:49
Ben wel even benieuwd naar het verbruik van iedereen eigenlijk :p

Schrik niet... we zijn maar met ze 2en.... draait op alleen warmtepomp modus op 60 graden.

Merk wel dat ik nu het buiten kouder wordt ik ongeveer 30% meer verbruik.

De unit staat in de kelder zonder af of aanvoer naar buiten.(wacht nog steeds op een aansluitkit.....)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/roOOqQQd48O57wjN2SYQVAotkBg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gRqdCB12K5be8Kmlc8cc7Oge.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LLsr0X7iX_p2oz30qm3_tmrCsmo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yrkqJ61gLHHrugIeS5Z7zGy4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door Shinoki op 01-12-2022 18:50 ]


  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Hier ook op standje warmtepomp
60 graden, geen legionella.
Zuigt aan van binnen op zolder.
Blaast uit via 125mm Y-stuk samen met MV naar buiten.
3 personen die iedere dag in bad of douche gaan.

Vanaf deze maand hou ik ook het aantal warme liters bij vanuit de wpb met een warmwatermeter.
Iemand die dit ook toevallig kan doen ter vergelijking?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mgZbPoWIW_prfo40TqJz2JJ_4Lo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KtF1i7ENTLLCMHY9bv61IMAf.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door l3p op 01-12-2022 20:53 ]

L3p - MK - PV - WP


  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 15:14
Hier de 270 liter variant. Boiler staat op 50 graden op warmtepomp. met 1x per week een legionella run. Zuigt lucht aan vanaf de zolder en blaast het vervolgens naar buiten via oude cv pijp.

2 volwassenen douchen elke dag met regendouche. 2 dochters van 3 en 1 ongeveer 3x per week.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-B0ieBQs08iEo6V-4rs1X3smJhY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q4ZN2J3TQC3Dh49gBfeK5CR1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mDE-XkCrjO7CA6Nt7hz0q0i2tBA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z6d5UHvHwoPGXh5w7uvN3CEW.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door vangoghnl op 01-12-2022 21:17 ]


  • benniez
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-07-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qy0UK7YTfanTarTZdneS_npuX68=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZKqerB67ji2xLhukE7bwXPql.png?f=fotoalbum_large

2 volwassenen en 2 kleine kinderen.
In oktober draaide de WPB nog zonder dat de koude lucht uit de ruimte werd afgevoerd.
Sinds november wordt de koude lucht afgevoerd en zuigt hij dus warmere lucht aan.
Staat op 50 graden in warmtepompmodus en legionellapreventie staat aan.

50 graden hebben we precies genoeg aan. De kinderen gaan regelmatig in bad en dat gaat prima.

Wij verwarmen ons huis voornamelijk met een houtkachel. Als het echt koud gaat worden dan gaat de CV ook aan. Zijn bezig met het voorbereiden van een verbouwing waar we o.a. een bodemwarmtepomp toe willen voegen.

  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
Hier twee volwassenen en 3 kinderen. Om de dag douchen en 2x p/week in bad. Doeltemperatuur op 50 graden, WPB staat op 'warmtepomp' en legionellarun 'aan'.

Afvoer koude lucht naar buiten; aanvoer vanaf de zolder (met dit weer is de aanvoertemperatuur zo'n 16-19 graden, afhankelijk van hoe zonnig en is en dito straling door de dakramen).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZRJ1_uWfweEuP9wk8_Pw_Pz5k0g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6iJTTQ3EKynDZA5hmamZEWTx.jpg?f=fotoalbum_large

  • nijntje1977
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 26-04-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CSOrALRrBJKHkfb4l7za1z4_7xo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YA3qQlnz7RUhwtiqR5NaS3yG.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CdiGiEJXCTIKTwyNl7cxV6TvU1s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bdMXJH1GDVSmDqUmlyriVErc.png?f=fotoalbum_large

De 200 liter staat hier op 60 graden +legionella run en wel op duct modus. Het systeem is volledig op buiten lucht.
Hier maakt een gezin van 2 volwassen en twee kinderen gebruik van. En de 5 minuten regel is niet van toepassing hier.

  • TDD
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 03-03-2023

TDD

Ik heb sinds kort een lg whs27 aangesloten met een delectrische koppeling, dezelfde als in dit topic was voor gesteld.

Nu heb ik toevallig 1 week later de boiler moeten afkoppelen voor wat aanpassingen.

En zag ik dat mijn aansluitingen in en uit van lg water reeds onder de corrosie zaten, dit zou toch niet dan mogen gebeuren?
Iemand hier ervaring mee of een oplossing?
Voordat de boiler dadelijk hierdoor schade oploopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sDXFudl8smC5gj-sVebiciIL2Zs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fWPibFn74Nm0hl9n2w4pR9I7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XqJWwt3mdHZj2wWd6pi5AR-Q0wE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n3NbSHdhZ9jTogrFNQheOrsL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XypSSqWTvO4Z2isDEXbvXyN04o8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IXkOBREVjHWoIA542U7UpJCU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O-eFrAgHnt_AWlFNn1uMSOzT_wo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T0SnX1IuhpdseFulXm7BqhAy.jpg?f=fotoalbum_large

  • beltmanjab
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 27-02 10:20
Even benieuwd. Wat is jullie week gebruik vorige week 28/11 12/4Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/39Q6cWVxarhVLQxXwkgqW2r3PmM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f9jsREQUMwDDOWzUlYoGuP6h.jpg?f=fotoalbum_large? Zit zelf op 44 kw 4p huishouden. Doeltemp 53 graden automatische stand... en Duct mode off

  • Groen
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07:33
Voor de liefhebbers. Hij wordt nu ondersteund door de LG integratie van ollo69 voor Home Assistant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tOcPOR_mONRsQgg30K0lZf5pah4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i73XXJwjWZmMC4RXMBbpdCyV.png?f=fotoalbum_large

LG-HM123MR.U34 / LG-WH27S.F5 / 1245 Wp (zuid)


  • bartsnoek1981
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 02-03 22:46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6WQF-Hjz1cQoMcsrqRIsHJz-qM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1KGdA9nBkbPUXze2VAqIWINp.jpg?f=fotoalbum_large

Hier een 2 persoons huishouden met dagelijks een warm bad .
Gaat om de 200 liter variant in warmtepomp only stand, met duct modus aan en een doeltemperatuur van 60 graden. De vrijdag een bad en (regen)douche . Legionella run is op de woensdag en hier buiten buiten aangesloten met geïsoleerde 160 mm spirobuis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hmdRmpuVJbrjBeDRZt3HvrjRALA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vhFCJrzlGPOAX3gkXdPosMJB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uAcr3eNC0ONqzPorTngRrT33BAU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4aHLm2BymoQTfFEFz4PTVxF7.jpg?f=fotoalbum_large

Moet zeggen, dat de wp boiler deze week met de kou, echt aanzienlijk langer moet draaien om zijn doeltemperatuur te bereiken.
Dus recent terug gezet naar 55 graden en dat gaat ook prima.

Het schema staat ingesteld van 09.00 tot 22.00u ivm nachtrust.

  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JL1cj7Vlg2TJdCvuCnlwb1Ctpuo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4ThmTivZmZ3RDWNgy4eXohqq.jpg?f=fotoalbum_large

Verbruik deze week; 5p huishouden, (regen) douche, 2x bad p/wk, binnen/buiten aangesloten (zolder) doeltemperatuur 50 graden. Betreft trouwens 200 liter variant.

Ps. Donderdag was de legionellarun :+

[ Voor 3% gewijzigd door hfa op 11-12-2022 15:26 ]


  • Shinoki
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09:49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BJSXWTLVyHGbAsV49PcwLmytzbY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2j4IUdWuTbXvQW0nxdpynM9b.jpg?f=fotoalbum_large

Zo vandaag ook maar de afvoer via de oude rookgasafvoer naar buiten. Eens kijken of dit voldoende is :) anders wordt het toch de pijp vervangen..

  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
l3p schreef op maandag 12 december 2022 @ 10:55:
[...]


Dus 2,3 kWh over 4 uur om de 3 douchebeurten van gister weer op te warmen.
Hier even de doeltemperatuur van 50 naar 55 graden gezet toen de boiler temperatuur 43 graden was. Boiler is uiteindelijk gestopt bij 53 graden (vanwege 2 graden afwijking).

Zie schermafbeeldingen voor temperatuur en verbruik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lPAy49kNLAAaA4jDe26Bpb-PD0k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/95oEjxZ6VgWvjZwIUHXsrfR1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bSW7fWnvolvBZDXP1Y8FKXle8NM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wN2XdYZISA4DuVp6GpHCEa7R.jpg?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jMVk5vo8CGfEIk5mEAM-1Ialleg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/49nGIdVlbVjt6m1d6MBcsOkx.jpg?f=fotoalbum_large

  • Groen
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07:33
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9N_aBu-S0LyAXKZ-OypMWTEvbto=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eEdnjiBT70FklJpE9xhFncfW.png?f=fotoalbum_large

Hier ook wat lager begonnen dan normaal. Maar wel veel defrosts. Er hadden vier personen gedoucht gisteravond, dus hij moest van 32 naar 55 graden.

LG-HM123MR.U34 / LG-WH27S.F5 / 1245 Wp (zuid)


  • E-Hoog
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 16:17
E-Hoog schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 06:03:
Het eindresultaat was 2kWh verbruik en geen defrosts. Maar ook de doeltemperatuur niet gehaald :-p. Ik probeer vandaag weer
Ok interessant: 3x raden hoe laat ik hem van "automatisch" naar "warmtepomp" heb gezet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3PtsGBxXovTnGlsQtVpP0BEJJuk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/umi6eeXv1bUoDO5zddnOR6g2.jpg?f=fotoalbum_large

Op auto staat hij dus rustig te draaien op de warmtepomp zonder het element te gebruiken. Op de warmtepompstand gooit hij de wp meteen op max en krijg je meteen een defrost. Dus even ter vergelijk qua gedrag: een koude dag op wp stand:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9u0Agh0SskAXc_29lgevW0U9P_4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sq7uQQ5ex78E173T9OWrgDb6.jpg?f=fotoalbum_large

Een koude dag op auto stand:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jNtPZYigG34IJa0_qC7Nfq31HS0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8SDeSEIU1iPgEYRFgWCJUGrV.jpg?f=fotoalbum_large

We kunnen het verbruik niet 1 op 1 vergelijken, want op auto stand gisteren was hij op het einde 43gr (ipv 49gr waarop hij ingesteld staat). Maar qua gedrag loopt hij op auto dus veel rustiger en vermijd hij defrosts. Ik snap niet dat hij dat op de warmtepompstand niet doet. Serieus, LG en software/firmware....

Conclusie: voorlopig even op auto stand

  • TA-B
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 10-04-2024
Voor de geïnteresseerden…:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/atWMnMwN5dT99wclKDYdoYZpdkA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fSLrpfJc9lC0yTQYG5POkHvU.png?f=fotoalbum_large

  • Arnold79
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 02-03 06:31
Ik heb vandaag besloten om de koude lucht niet langer naar buiten te blazen. Vind dat de LG warmptepompboiler behoorlijk lawaai maakt in de duct modus. In de normale warmtepompmodus vind ik het geluid acceptabel. De boiler staat op de overloop op de zolderverdieping en werk veel thuis in de ruimte naast de boiler. Qua rendement/verbruik merk ik ook geen verschil met naar binnen afvoeren.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sYXjNbBSiF4JAFFaBkAVRJMd8OM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vdyrePzFl7zaSvSosv5VU4mM.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb voor de liefhebber dan ook een aansluitset voor de afvoer in de aanbieding. Bij interesse ontvang ik graag een bod per PB. 😊

  • pkrasnop
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 09-12-2025
Bij mij 270L versie staat in technische kamer met ~buitentemperatuur. In legionella mode boiler maak gebruik van elektraelement tot 60 graad en dan alleen warmtepomp. Bij lagere temperaturen (als vandaag) het is niet zo makkelijk 62 met warmtepomp te halen. Iemand hetzelfde ervaring, is dat normaal?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G46mdYJtitlDsJMrjdpCZKDyQv0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rTtRRSinr1phhzyS9l5kfizi.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v9QHRNROKwU2Lda5XPqmRpYtaH8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UxnMDxpd5e9ilSjYa5LlV4ku.png?f=user_large

  • Groen
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07:33
E-Hoog schreef op zondag 15 januari 2023 @ 13:45:
Helaas is er niet zo veel te programmeren aan de legionellarun. Wellicht via domotica, maar dat weet ik nog niet zeker. Wat ik zelf doe is de legionellarun handmatig aanzetten. Niet via de officiele manier, maar gewoon 1x per week de warmtepomp op 60 graden zetten. Dat zul je ongetwijfeld sowieso met de domotica kunnen doen.

Bijvoorbeeld @Groen heeft zo te zien al wat leuks draaien via home assistant. Dan zal een programma maken waarschijnlijk een peulenschil zijn. Maar dan moet je wel wat affiniteit met domotica programmeren hebben
De legionellarun starten kan voor zover ik weet niet via Home Assistant. Ik had mijn automations gebaseerd op de modi van de warmtepomp (Warmtepomp- en Vakantiemodus). Maar dan zou je in theorie kunnen beleven dat 's ochtends de boiler leeg wordt gedoucht en dat iemand 's avonds koud water heeft. Dus de basistemperatuur blijft nu 45 graden, dan kan er in ieder geval nog iemand douchen.
Ik heb de temperaturen nu ingesteld op 60 (goedkope uren) en 45 (dure uren). Hieronder de grafiekjes van afgelopen dagen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C5WS61HuqOcV8kgGV1X6Pmd8O-U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e0pCHO4wjhqZwR93dlJ3x2iw.png?f=fotoalbum_large

Hij gaat op 60 graden als..
  • Het een van de 8 goedkoopste uren van de dag is
  • hij niet reeds op 60 graden staat
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
alias: Boiler aan obv prijzen
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /5
condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.nordpool_least_expensive_8_hours
    state: "on"
  - condition: template
    value_template: "{{ states.water_heater.boiler.attributes.temperature != 60 }}"
action:
  - service: water_heater.set_temperature
    data:
      temperature: 60
    target:
      entity_id: water_heater.boiler


Hij gaat op 45 graden als..
  • Het niet een van de 8 goedkoopste uren van de dag is
  • hij niet reeds op 45 graden staat
  • De boiler op dat moment niet staat te draaien of juist meer dan 45 minuten staat te draaien (want het lijkt me niet zo goed voor het apparaat als hij 2 minuten aan gaat en dan meteen weer uit?)
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
alias: Boiler uit obv prijzen
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /5
condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.nordpool_least_expensive_8_hours
    state: "off"
  - condition: template
    value_template: "{{ states.water_heater.boiler.attributes.temperature != 45 }}"
action:
  - condition: or
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.wpboiler
        state: "on"
        for:
          minutes: 45
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.wpboiler
        state: "off"
  - service: water_heater.set_temperature
    data:
      temperature: 45
    target:
      entity_id: water_heater.boiler


Tips voor verbeteringen zijn welkom uiteraard!

PS. Legionellarun gebruik ik niet want hij komt dus wel 60. Dan misschien niet een uur lang, maar volgens mij vindt legionella 58 graden ook niet fijn.

[ Voor 2% gewijzigd door Groen op 15-01-2023 20:16 . Reden: Legionella info. ]

LG-HM123MR.U34 / LG-WH27S.F5 / 1245 Wp (zuid)


  • benniez
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-07-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rry_I0b1TP01gfhdaFnEFkG2NjI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/epibtw4eukLIRhYVaFVsow6P.png?f=user_large

Vandaag binnen gekomen maar heb hem niet meer nodig. Iemand hier interesse? Nieuw en ongeopend in de verpakking, af te halen voor 61,35 in Zelhem of te verzenden kosten koper.

EDIT: Verkocht

[ Voor 3% gewijzigd door benniez op 20-01-2023 21:07 . Reden: Verkocht ]


  • killer2
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:05
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w1bbPZ_ECWyVYH_x5mbWQ6RKL6w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/isIJRgKect7qusdAC7r5aaty.jpg?f=fotoalbum_large

  • Bartender
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 16:55
Waarschijnlijk een domme vraag, maar ik ga hem toch stellen.

Kan je een LG WH20 warmtepomp boiler aansluiten op je ventilatie kanalen en de MV Box hiermee weg halen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dzimbKwC9dch93-9xjVKdI1OzJA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qZbgxWFHaNx8p3NAF2B8Hvbs.jpg?f=user_large

Of ben ik dan toch beter uit met een Stiebel Eltron WK221?

  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 15:14
Zoals belooft hier een Update.

LG is eindelijk langs gekomen voor het condensprobleem van de wpboiler. Samen met de installateur zijn ze de hele ochtend bezig geweest om hem helemaal uit elkaar te halen.

De installateur vertelde dat ze er 40 hebben geplaatst, waarvan er 5 ernstige condens problemen hebben waaronder die van ons. Isolatie tape om de buitenkant loste niets op.

Uiteindelijk is het probleem gevonden. Condens water uit de lucht afvoerpijp loopt niet terug de lekbak in. Lekbak zit achter de groen streep maar het water loopt erlangs naar beneden. Bij de roze streep.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ffchyxZTizarV68c9ZAb2VVw4JI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zJU4rZebo0xvg9HyvdURI7Lf.jpg?f=fotoalbum_large

LG Nederland gaat hier contact over opnemen met Korea omdat dit een ontwerpfout is. Er zal een modificatie van de ductkit moeten plaatsvinden. Wel gaf de LG monteur aan dat dit weleens lang kan gaan duren. Ze zouden niet erg vlot zijn bij LG Korea.

Tot die tijd gaat onze installateur iets ontwerpen zodat het vanuit de pijp met een slangetje alsnog de lekbak inloopt. (Oranje ding op de foto)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lnohWC7KT4ARlBSQv--6E9w1l5E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gMWQffVoiRCYe3YB1YirfmUw.jpg?f=fotoalbum_large

Helaas is onze vloer door dit gezeik naar zijn grootje, maar deze zal vergoed worden door LG.
Tot nu toe zeer tevreden over ons installatiebedrijf. Minder over LG. Onze installateur heeft erg lang moeten smeken voordat ze eens kwamen.

[ Voor 6% gewijzigd door vangoghnl op 11-02-2023 00:15 ]


  • Fraigie
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 05-10-2023
Dat is wel minder ja die condens problemen. Ik heb er geen last van, hopelijk wordt het netjes afgehandeld!
Ik heb nog wel een vraagje mbt de instellingen.
Heb de WPB continu op stand “warmtepomp” staan. Doeltemperatuur staat op 57 en hij warmt het water volgens de app op tot 54 graden. Behalve op de vrijdagen, dan blijft de doeltemperatuur 57 maar warmt hij op tot 60 graden volgens de app. Lijkt dus op een antilegionella runt. Als hij in stand wp staat zou dat toch niet mogen? Op zit er ergens nog een verborgen instelling die ik niet ken en aan kan passen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ONkDpHqHf5ZaQ6S_isBpGPEMUUk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/h0b7xIaXeMgBxSkx9DzA9pZc.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door Fraigie op 11-02-2023 11:33 ]


  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 16:56
Hier wat fotos, sommige van halverwege de werkzaamheden. De MV zit op de invoer van de LG met t-stuk naar de oude rookgasafvoer om voldoende flow voor zowel MV als LG te faciliteren. In de zomer kan de uitvoer van de LG van de dakdoorvoer worden losgekoppeld en de MV weer op de dakdoorvoer worden aangesloten, plug n play. Voor de zomer wil ik mogelijk nog een doorvoer laten maken van de installatieruimte naar de zolder waarop de uitvoer van de LG dan op kan worden aagesloten, maar eerst even afwachten hoe het geluid uitpakt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cn2ya-GKdHSSn0HdpmzUF5xAG_A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bY0lhR0Plc1FQQL3pjZ9T3zP.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9fwQzkHIg7-KJ2R6L0iYFB5YdKE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/60PzMM3YAt9wlncKPKFRJgqA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tAyJjuvQNp1MUBjTAvMxoHOpqI8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gZqryaYydfibjbozk02cIHTP.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ynaoI3aKiNXB24MDS10jDWgwHuM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7in6gjqFl5sXqke4HxLgULsT.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 51% gewijzigd door SalexSun op 11-02-2023 20:33 ]

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
Sinds laatste app-update, nu warmwater temperatuur in decimaalgetal weergegeven:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6GPLcf3nuRFZgVYCUJ-yr9-btao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3ZmfcvNAD5NevRKMXpXW9Pka.jpg?f=fotoalbum_large

Tenminste, ik heb het niet eerder gezien :+

  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
Ik wilde op termijn meer het zakgeld koppelen aan zoiets:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4S2B5MQJYHx4cWy9Yh5SMT52OgQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sg5HL5H5G2pLZiHQhpKOg6He.jpg?f=fotoalbum_large

>:)

...maar nu serieus. T.z.t. met een douchetimer werken en/of een doorstroomschijf plaatsen zodat er langer met de watervoorraad kan worden gedaan. Verkrijgbaar bij die bekende oranje winkel met laagste prijsgarantie.

  • Fraigie
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 05-10-2023
thien schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 11:39:
[...]


Hier het zelfde geval, zal wel weer een update zijn geweest
Deze versie heb ik, is up to date zegt de app

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OfxG15RoliOPy4-tYNUpQCDxLcQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C3mz4atFPszJr4Ly8bHdQlnX.jpg?f=fotoalbum_large

  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 15:14
Installatiebedrijf is hier vrijdag geweest voor de tijdelijk oplossing tot de modificatie van LG. Het gultje wat ze intern wilde maken werkte niet goed. Of dit werkt weet ik ook nog niet, boiler is nog niet echt aan geweest. Hij heeft een soort tuitje in het laagste punt gemaakt. Met een afvoertje eronder

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qj6ChBJlugwzSoxuiwVo7dEWKBU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yiZEYf6K4A79mpY1dX6FOvxp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LtU0VLMCSAbeky3l8Ibu-h-gIS0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k5RySwLJt6oTMVIxvi4zChBO.jpg?f=fotoalbum_large

  • de_hardste
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 30-09-2024
Vanavond opeens deze melding na enkele weken prima functioneren. De temperatuur staat standaard ingesteld op 55graden. Meestal blijft hij op 50 graden hangen. Vanavond was hij opeens 62 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cnS9SAO10tt0ARa8VWd_aY3NUOg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ChvNgkkpkVz6jY8G7RZuvhGS.jpg?f=fotoalbum_large

Iemand al eens gehad?

Wat je niet probeert, lukt je niet.


  • Ververized
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 08-06-2023
Goedenavond mensen,

Ik heb gisteren mijn warmtepompboiler binnen gekregen met als doel volledig gasvrij te gaan, eigenlijk is deze warmtepomp de laatste stap om volledig van het gas te gaan.

Vandaag hebben we de pomp met veel gemartel naar de zolder kunnen tillen, helaas heeft de boiler wel wat oppervlakkige deukjes opgelopen maar dat was gezien de hoogte en breedte van het product in combinatie met een veel te krappe trapruimte bijna niet te voorkomen, ook hebben we de boiler tijdens het manoeuvreren een keer vlak moeten leggen.

Mijn vraag is of bovenstaande van invloed kan zijn op de werking van de warmtepomp, de installatie zal over 2 weken worden uitgevoerd.

GrAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bAz5juJpsLXH-cCZZvsUXuTEVPY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Eb6lcdenr7csVc5cdrnQLbd.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 21% gewijzigd door Ververized op 01-04-2023 21:58 ]


  • Razwer
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 30-03 18:45
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jOm-tfSLgPoDbbmNa4lLtIl_S7Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9p9OEOxxvkD21wlMZhNXD4jp.jpg?f=fotoalbum_large
Please clean filter is duidelijk, tijd voor onderhoud. Check the drain ook een onderhoudskwestie of is er mogelijk een verstopping?

Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.


  • Groen
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07:33
Retrospect schreef op maandag 17 april 2023 @ 16:08:
[...]

Vreemd dat die dan buiten het schema aan slaat.

We gaan zien hoe het in de praktijk gaat bevallen. Merk wel dat er steeds meer warmtepompen in de wijk komen. En dus wel vaker diepe bromtonen buiten en ook binnen. Ik denk dat we er mee moeten leren leven.

Hoeveel uur moet die per dag draaien om het vat bij te vullen en te verwarmen?
Dat hangt helemaal van je verbruik af.
Hier gemiddeld 4,7 uur over de laatste 8 weken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kMOOAOlcU17A2VXfJqtbqQ1uicA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qaCkrBwE7lwMDi6NTxf6Iw56.png?f=fotoalbum_large

LG-HM123MR.U34 / LG-WH27S.F5 / 1245 Wp (zuid)


  • Jirure1984
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-03 14:08
Vanmorgen besloten aangezien stroomprijs tussen 13:00 en 16:00 negatief is, de boiler te laten draaien met het element in dat window. Aangezien het schema via de LG app niet altijd lekker werkt, doe ik het via Homewizard socket. Daarbij valt dus op dat buiten dit window (logisch) de wpb volledig uit staat en geeft dan ook aan offline te zijn in de app. net om 13:00 sprong de boiler netjes aan. Maar wel met onderstaande melding. Mensen ervaringen die het ook op deze manier doen/geprobeerd hebben en wat is jullie advies.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NHxuvrqiYpFsjn916NRisNUsQLk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lnnkp7DlS0tT2BRcyZu2DO9L.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door Jirure1984 op 19-04-2023 13:54 ]


  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:32
Hier ook de laatste 2 weken storing op temperatuur tijdens legionella run.

Nog niemand een echte oplossing gevonden?

Er lijkt wel een dipje rond die tijd te zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9xzHaPArKLkszkFPgRjD8voQ0Sw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/d5aWFnCpBLYHhr2UwKjWd9vQ.png?f=fotoalbum_large

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 16:56
Groen schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 10:16:
[...]


Hij blaast dus uit via de MV? Kan die 270 m3 per uur aan?
Nee, de MV blaast uit via de boiler. Tussen MV en boiler zit een T-stuk naar buiten via de oude rookgasafvoer waardoor voor zowel MV als boiler voldoende debiet is gegarandeerd.

Ik overweeg er nog een filter tussen te zetten, maar we wonen in een relatief nieuwe woning uit 2018. De luchtkanalen zijn nu nog schoon. Ik maak wel regelmatig de filter bij de invoer van de boiler schoon.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J0Of4nRIEwiHJiXZY0k09uuA1Hc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/60PzMM3YAt9wlncKPKFRJgqA.jpg?f=fotoalbum_large

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:32
Ik weet niet of je dat zo kunt merken, het wordt namelijk warmer en dan is hij effectiever met de warmtepomp. Ook kan er in 1 maand een keer meer legionella run zitten dan in de andere maand.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E5lJxfqye-tHaH18Ojq2W2nYXX0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1CULKBd3ZZow6EgInyLcIuvh.png?f=fotoalbum_large

  • squareware
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 28-03 19:12
killer2 schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 15:48:
[...]


ik gebruik ook een waterontharder, ik zou zo 123 niet weten, waarom dit niet zou kunnen....
Wat ik begrepen heb; is dat het zout van de waterontharder versnelt het oxidatieproces van de kuip... nooit geweten dat maar wel te begrijpen dat dit zout in het water komt, slecht voor de bloeddruk?

Geen idee of het waar is, ik heb geen waterontharder. In het algemene topic over wpb deel 2 staat overigens wat meer informatie met correspondentie met de aquacell?

CurlyMo in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

Edit: link naar topic

Aanvulling: in de factsheet van lg warmtepomp 200L staat dat er een alarm is voor onderhoud: filters en anode etc.. dus lifetime anode ondanks dat het een iccp is, is dus niet zo, blijkbaar moet je ook ie checken en vervangen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SCwTHpHU8g7GZDkwfPi6AbB6v1I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zHDBLHQni7OQvoOeYvHG8mQs.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 39% gewijzigd door squareware op 11-05-2023 22:59 ]


  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:32
Vannacht weer gestopt met legionella run, ik zie op hetzelfde tijdstip wel een kleine piek naar 63.5c wat wellicht een overshoot is of zo?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rrqeOkaBnqm3ys96-ITESM9WovI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Gm5c8P3J2nwsWnYsL4MG95TK.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/flNsL5Ne4gEhvEaGnbYS6hS0Yt0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/s76lTzb4o2oWtHk3MC7OmBbI.png?f=fotoalbum_large

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 16:56
Vandaag moest de boiler even aan de kant en toen kwam ik na 4 maanden bedrijf dit tegen.

Ik dacht het goed uitgezocht te hebben, maar blijkbaar toch niet. Hoe is het hier nu bij de tweakers met dieelektrische koppeling?

Bvd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EPR_l2fSbqr25m6ux5zdYvXXpME=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mE2SX6Bzczsf1uaOqzEH3bqf.jpg?f=fotoalbum_large

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:32
Week verder en wederom 4 meldingen gestopt na detecteren probleem met temperatuur sensor, op dat moment zie je ook een piek dus ik denk dat hij echt over een bepaalde grens heen gaat en dan stopt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t-kjljxe1oRMilaESoDwy7pA15w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lQ321InJoSNKJNP0FmhdmiYh.png?f=fotoalbum_large

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 16:56
Jasper79 schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 07:24:
Week verder en wederom 4 meldingen gestopt na detecteren probleem met temperatuur sensor, op dat moment zie je ook een piek dus ik denk dat hij echt over een bepaalde grens heen gaat en dan stopt.

[Afbeelding]
Bij ons max 62, geen foutmeldingen oid

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LD_r0Cof3iiMMuuwwT29wgQAiUk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HfqqkxBX6295IjkfLdmRtK3J.png?f=fotoalbum_large

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • henidde
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 26-03 18:59
Ik heb de volgende melding gekregen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2JJDWdW4zG5NsX-4ZqBqA2O3LFg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vQiyWRcAd65wDgwUolOr4s0p.jpg?f=fotoalbum_large

Iemand enig idee wat dit is en wat ik nu moet doen?

Wat mij wel op is gevallen: elke maandag vindt de legionellarun plaats. Het verbruik hiervan is meestal 4-5 kWh op de dag. Gisteren uiteraard weer een run, maar ik zie dat de boiler gisteren maar liefst 9,73 kWh heeft gebruikt. Dus dat lijkt me ook niet helemaal goed te gaan.

[ Voor 22% gewijzigd door henidde op 30-05-2023 07:13 ]

.


  • Norwayr
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 17-01-2024
Beste allemaal,

Ik ben afgelopen tijd bezig geweest de WH20 te installeren. Leuke klus maar helaas zonder succes. Tot twee keer toe heb ik een lekkage op de aansluiting van de warmtepomp. Zijn er andere die dit ook ervaren hebben? Tot nu toe heeft de leverancier met LG het netjes opgelost door een nieuwe te leveren. Maar het verbaast mij dat ik nu weer hetzelfde probleem heb op precies dezelfde plek. De lekkage zit tussen de kunstof insert op de stalen aansluiting waar de P&T beveiliging ingedraaid wordt. Ik heb de klep met de hand erin gedraaid na 4 slagen teflon op het schroefdraad. Het lekt dan ook niet via het schroefdraad, maar dus tussen de stalen aansluiting en de insert. Dus ik sta weer voor een raadsel. Ben benieuwd of iemand dezelfde ervaring of tips heeft. Groet Frank

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YgFtwsAc4IfleCE4CKBZawAUZ94=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yb9M72pRAXyve9XQTifnZ1wA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TYUfZp5YxUYimvKVH6THFN_krYI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t7c1q8E5GkHxoZ30UWuNFhhZ.jpg?f=fotoalbum_large

All-electric | LWWP Panasonic Mono 7 kW J-serie | WPB LG WH20S 200L | Zon PV 3,24 kW + 2,4kW Postcoderoos | LLWP MHI 6,4kW | Tado AC+WP


  • Norwayr
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 17-01-2024
Norwayr schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 11:46:
[...]


Goede tip! Dan ga ik dit eens proberen dit weekend! Hopelijk werkt het (fingers crossed)
Het is gelukt! Het blijkt geen plastic insert te zijn maar simpelweg een plastic dopje wat eraf kan. Vervolgens zie je de stalen aansluitflens. De diameter van het gat in het dopje is in mijn ogen te klein waardoor het teflon van het draad geschraapt wordt zodra de klep erdoor geschoven wordt om op de aansluiting te draaien. Daardoor kreeg ik hem niet goed dicht. De dop heeft verder geen functie behalve als esthetische afwerking is mijn indruk. Dit verklaard ook waarom ik een lekkage zag tussen het dopje en de aansluiting. Wel erg bijzonder dat niemand bij LG mij hierop gewezen heeft. De eerste warmtepomp is dus onnodig retour gezonden. Maar goed. Belangrijkste alles werkt nu zoals het hoort 👍🏻

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N0dK6f0oJP1Zaa20skpIgXJIeR4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rG6zaQRW4yGVZQN0wtXwW0ql.jpg?f=fotoalbum_large

All-electric | LWWP Panasonic Mono 7 kW J-serie | WPB LG WH20S 200L | Zon PV 3,24 kW + 2,4kW Postcoderoos | LLWP MHI 6,4kW | Tado AC+WP


  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:32
Zeker, ik gebruik het nog niet omdat we in NL nog steeds mogen salderen maar het kan wel in HA.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/07bjYRQcIcLOxcKDGVh5YfGFD2s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FYMC65Q3tRueIKyNBIeChgOo.png?f=fotoalbum_large

  • SCG
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-01-2025

SCG

Jasper79 schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 13:42:
Hoer heeft hij ook eens een paar dagen op vakantie modus gestaan maar is niet aan gegaan.

Kan het zijn dat hij naar 60c opwarmt dan voor z'n legionella run?

Wij hebben hem op 50c staan en gaat hij rond de 44/45 verwarmen.
Hij staat ingesteld om tussen 9 en 21 aan te mogen. Vaak begint hij om 9.00 uur en als hij 's avonds nog een keer aangaat stopt hij om 21.00 uur, De afgelopen 4 maand een keer of 9 gebeurt. Zie onder, toen hij 's nachts om 2.00 uur is aangegaan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OkyOXVFUj5Uj1_mHAKnBqfJqcVA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cZFTQO1RZPNFkCREyMud4n2W.jpg?f=fotoalbum_large

LG HM091MRU44 | LG WH20S


  • Groen
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07:33
HaraldBou schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 13:53:
Een extra gebruikershandleiding? Heb je zelf iets gemaakt en is dat het delen waard? Bij ons loopt het ding al 2 dagen, dus nog nauwelijks ervaring.
Het enige wat ik irritant vind, zijn de pingeltjes als je een instelling veranderd. Maar als het goed is verander je dat niet heel vaak.

Ik vraag me wel af wanneer deze boiler een trigger krijgt om op te warmen. Hij staat ingesteld op 57 en inmiddels is de watertemperatuur gezakt tot 50,7, maar hij lijkt niet aan te springen. Hoe groot moet het verschil zijn om aan te springen? Weet iemand dat?
Volgens mij zo'n 5 graden. Maar 100% zeker weet ik het niet. Dit is het gedrag van de afgelopen week bij ons, op basis van automatisering die kijkt naar de 4 goedkoopste uren van de dag óf zonnepanelen die meer dan 600 watt opwekken (heb er slechts 3).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/miPn4EPLYa83FJlBGlK_ELGiEOk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/npdUNrjfuPkqAvVtHeme1n6w.png?f=fotoalbum_large

PS. voor doeltemperatuur heb ik een helper die ik dus zelf in kan stellen (even wat hoger zetten om meer zonne-energie te verbruiken). Maar als ik deze op 52 laat staan werkt het ook gewoon.

[ Voor 7% gewijzigd door Groen op 12-07-2023 14:05 . Reden: Verklaring doeltemperatuur ]

LG-HM123MR.U34 / LG-WH27S.F5 / 1245 Wp (zuid)


  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Misschien zoiets proberen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oGEYHNdKMqj_syJylW5Pcu4Uo3k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/meweE5Q9V0ZM6erF6zpAnfU1.jpg?f=fotoalbum_large

L3p - MK - PV - WP


  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 16:56
Is er hier een tweaker die na een x-aantal maanden de dielektrische koppelingen nog eens van binnen heeft bekeken?

We hebben een paar maanden geleden dielektrische koppelingen gemonteerd nadat we veel oxidatie vonden op de rvs binnenbuis van de uitvoer. Vandaag nog eens gekeken, dit is hoe die koppeling er nu uit ziet.

De schade aan de rvs binnenbuis was er al en is stabiel en lekt niet

In overleg met de leverancier aardpunten doorgemeten. Ik kwam er achter dat het staal van de invoer- en uitvoeraansluiting niet aan aarde hangt of iig dat er een coating of iets overeen zit. Het overdrukventiel wel hangt wel aan aarde. Dat betekent mi dus dat enig dielektrische koppeling niet wordt beschermt door de anode in de boiler!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gteGXLDdXrdQinU6Co_-SWhmpII=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NsHiCO0qjVbQnz7XcDk9mswU.jpg?f=fotoalbum_large

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17:57
SalexSun schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 21:24:
[...]


Waar is die corrosie precies zichtbaar?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lX0nbS5og_8YP-08lpKxg-S7emM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DnhUyMcqlkFSprt9WNIkII0y.jpg?f=fotoalbum_large

Wellicht niet goed te zien, maar bij de aansluiting van het overdrukventiel naar het vat.

  • ldj
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-10-2023

ldj

Het is een zwaar ding maar het is mogelijk om hem op zolder te krijgen met 2 personen als je maar wat spullen gebruikt zo als katrollen hijsbanden en wat hout om aan de onderkant het wat op te wrikken met wat hefboom gaat het best en hier en daar wat hoeken weghalen om de draai wat makkelijker te maken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DRfqmWQ2zdpu00rxR2cLSfL8ke0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0uLYWVBzrRbbGLj5NnhluOdW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9-liRs7LUlR1Uue1uUr_L6ymtZU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k3XLWPh3sCkR71Ng3sKm7Uke.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lk9WqY4Y00223uaAtGX9mBIvLeU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hdbzvKX4ybp9eCyBQUz1dUuO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dfD9-ptZxNCkLISdUVJEWlUY-cs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/biV1591sr9QGxEcvo1Ue4JPW.jpg?f=fotoalbum_large

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 16:56
Jeroen2299 schreef op zaterdag 26 augustus 2023 @ 19:43:
Ok hoe kan ik die legionella uitzetten? Het staat een beetje vaag in het boekje.
En ik vind dat ie wel veel condens produceert. Bovenkant zit er onder de druppels. Heb geïsoleerde ventilatie buizen naar buiten maar de boiler is kletsnat.
Anti-legionella zou ik persoonlijk aan laten staan.

Er zijn meerdere tweakers die tegen condens aan de buitenzijde aanlopen. Een aantal heeft om die reden een deel van de buitenkant nageisoleerd. Tegelijk met de installatie bij ons heb ik dat ook gedaan om het voor te zijn. Een beetje moelijk te zien op de foto, maar het is het bovenste deel van de wpb en zegmaar de achterste helft, helemaal achterlangs tot de andere kant. Ik heb 13mm zelfklevend armacel(?) online besteld

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u-2wmstZBSvOZIoorPa6cRYihY8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FZi7Sj8rkJ95UGIkwCow6sPD.jpg?f=fotoalbum_large

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • benniez
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-07-2024
mrme12345 schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 17:27:
Even een vraag mbt de WH27S of WH20S.

Als je de afvoer van de lucht via een kanaal wil regelen hoeveel centimeter heb je dan nodig tussen achterkant apparaat en muur? In handleiding staat dat dit min 15cm moet zijn, maar met 15cm krijg je daar geen bocht voor een 16cm kanaal, zal eerder dubbele zijn? Ik heb namelijk maar 91cm ruimte voor de boiler en de diepte is al 58cm.

En nog 2e vraag, ik wil deze wpb in bijkeuken zetten naast de open keuken/woonkamer en aan de andere kant naast slaapkamer (allemaal gemetselde muren). Zou je dit goed horen als deze aan het verwarmen is?
Dit probleem had ik ook. Naast de 90 graden bocht heb je ook nog ruimte nodig om de lucht in de buis te krijgen. Ik wilde dit eerst met de duct kit doen maar dit kreeg ik er niet tussen. Ik heb toen een EPS vergaarbak gebuikt. Zeker niet de mooiste oplossing, maar het draait nu bijna 1 jaar probleemloos:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7MewsEhgA6jGqjxD8VI9LBD-p3g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SgtW1C8YyEoynLePyLFd3bLG.jpg?f=user_large

Dat het niet mooi is maakt me niet zo veel uit, staat bij ons niet in het zicht. Ik maakte me een beetje zorgen om condens maar hier heb ik gelukkig geen last van.

  • Shinoki
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09:49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RS2vTfckVkB-i9Nyae6TGG9lR08=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lj8CI3bN6HniEvNZPpAPzr9h.png?f=fotoalbum_large

Gisteren gemailed. Vandaag reactie, ben benieuwd wanneer ze contact opnemen :)

  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

l3p schreef op donderdag 7 september 2023 @ 14:13:
Ik ga hier volgende week een Vaillant 5kW lucht/water met Unitower 190L tapwater installeren.
De beslissing hiervoor komt vooral door de WPB.
De bedoeling was om net als nu met thermostatisch mengventiel de WPB naast de Unitower te zetten.

Heb echter zojuist besloten om de WPB niet meer aan te sluiten en te kijken of ik toe kan met 190L water op bijv 65 graden ipv 200L op 58 graden van de LG WPB.
Mocht het goed gaan met alleen de Unitower ga ik de LG 200L wegdoen. (Waarschijnlijk voor een habbekrats ivm de hoge subsidie op een nieuwe)
Op naar een nieuwe eigenaar, uiteindelijk heeft de LG er voor gezorgd dat ik nu compleet gasloos ben _/-\o_

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B3cmJV73DTyQ5cZJolZQ_3WNKPo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UVSQouQZcXhtajwqr5QyUGax.jpg?f=fotoalbum_large

L3p - MK - PV - WP

Pagina: 1 2 3