LG warmtepompboiler ervaringen

Pagina: 1 ... 20 21 Laatste
Acties:

  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17-02 06:34
Goedkoopste om water als accu te gebruiken is er een 2e boiler maar dan domme boiler voor te zetten. Dan voed je de WPB met warm water. Maar dat kost natuurlijk wel extra plek.

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Jasper79 schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:37:
Goedkoopste om water als accu te gebruiken is er een 2e boiler maar dan domme boiler voor te zetten. Dan voed je de WPB met warm water. Maar dat kost natuurlijk wel extra plek.
En hoe wordt dat water in de domme boiler dan goedkoop warm?

  • Merijn.
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 14:35
Over HA gesproken: ik ben wel benieuwd wat anderen daar voor automatiseringen mee geregeld hebben? Vooral om te kijken of ik die van mij slimmer kan maken...

Zelf namelijk ook vrij nieuw met HA en na een maandje alleen monitoren, aan het experimenteren gegaan om de WPB toch met een aantal automatiseringen aan te sturen. Na wat puzzelen op deze regels uitgekomen:
- Overdag bij langer dan 2 minuten meer dan 300W terugleveren doeltemperatuur op 60 graden
- Langer dan 10 minuten >300W van het net, dan temperatuur terug naar 50 graden. (om een flipperkast te voorkomen)
- Tussen zonsondergang en zonsopkomst houdt ik de temperatuur tussen de 50 en 53 graden. (inschakelen onder 50 graden, uitschakelen boven 53 graden) om 's ochtends altijd warm water te hebben.
Modus van de WPB staat standaard op 'heatpump' en wijzig ik verder niet.

Hiervoor had ik een timer via de LG app ingesteld dat de WPB alleen tussen 10:00 en 16:00 aan ging met 55 graden als doeltemp.

Momenteel nog een vast contract voor elektriciteit, dus gebruik de daluren in de nacht om bij te verwarmen als de PV te weinig opbrengst hebben. Ligt ongeveer 9,5kWp aan PV op het dak, verdeeld over oost en west.
Ter info: 270 liter variant staat nu ongeveer een jaar, gezin van 4 met kleine kinderen...

[ Voor 12% gewijzigd door Merijn. op 12-11-2025 10:37 ]


  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17-02 06:34
Je domme boiler ga je dan aansturen met een slimme stekker of andere slimme schakelaar.
Eventueel een zoeken met 2 elementen erin die je apart kunt schakelen.

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
Wolly schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:53:
[...]

En hoe wordt dat water in de domme boiler dan goedkoop warm?
Dat is niet zo heel erg moeilijk,
Bij een kennis heb ik het op de volgende manier gedaan,
Uitgaande van de volgende veronderstellingen.
Zon of geen zon warmwater moet er zijn.
Een domme boiler van 150 liter is aangesloten op een Home Wizard socket hier mee is ingesteld dat de boiler mag verwarmen tussen 11.00 uur en 17.00 uur als de PV panelen stroom leveren gaat dat allemaal de boiler in 1 persoons huishouden 4 kWh per dag. Dit werkt nu een jaar probleemloos.

Zelf gebruik ik een LG wpb van 200 liter en die gebruikt 1 kWh per dag ook een 1 persoons huishouden.

Uit deze vergelijking blijkt dat een wpb gebruiken voor warmte opslag niet echt geschikt is,
Besparingen zijn minimaal.

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Peterhardenberg schreef op woensdag 12 november 2025 @ 10:49:
[...]


Dat is niet zo heel erg moeilijk,
Bij een kennis heb ik het op de volgende manier gedaan,
Uitgaande van de volgende veronderstellingen.
Zon of geen zon warmwater moet er zijn.
Een domme boiler van 150 liter is aangesloten op een Home Wizard socket hier mee is ingesteld dat de boiler mag verwarmen tussen 11.00 uur en 17.00 uur als de PV panelen stroom leveren gaat dat allemaal de boiler in 1 persoons huishouden 4 kWh per dag. Dit werkt nu een jaar probleemloos.

Zelf gebruik ik een LG wpb van 200 liter en die gebruikt 1 kWh per dag ook een 1 persoons huishouden.

Uit deze vergelijking blijkt dat een wpb gebruiken voor warmte opslag niet echt geschikt is,
Besparingen zijn minimaal.
Met dat laatste ben ik het met je eens. Het is bijna onzinnig om de wpb te gebruiken als accu voor overtollige zonne-energie omdat er maar zeer weinig energie in gaat. Als je elke dag een paar keer in bad gaat zal het misschien wat meer lonen.

  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
Jasper79 schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:37:
Goedkoopste om water als accu te gebruiken is er een 2e boiler maar dan domme boiler voor te zetten. Dan voed je de WPB met warm water. Maar dat kost natuurlijk wel extra plek.
Dan moet je dus een extra boiler aanschaffen terwijl je er eentje met een elektrische element hebt staan. Als je die los van de WP aan zou kunnen sturen ben je er ook. Zonder ruimteverlies en zonder de extra kosten van een tweede boiler incl installatie (wij zijn niet in staat die zelf aan te sluiten). En natuurlijk is het energetisch vele malen beter om 'm op de warmtepomp te laten draaien maar met name als de saldering er af gaat kan het financieel erg gunstig zijn om 'm via het elektrische element flink in temperatuur op te krikken als de panelen energie over leveren.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Merijn. schreef op woensdag 12 november 2025 @ 10:34:
Over HA gesproken: ik ben wel benieuwd wat anderen daar voor automatiseringen mee geregeld hebben? Vooral om te kijken of ik die van mij slimmer kan maken...

Zelf namelijk ook vrij nieuw met HA en na een maandje alleen monitoren, aan het experimenteren gegaan om de WPB toch met een aantal automatiseringen aan te sturen. Na wat puzzelen op deze regels uitgekomen:
- Overdag bij langer dan 2 minuten meer dan 300W terugleveren doeltemperatuur op 60 graden
- Langer dan 10 minuten >300W van het net, dan temperatuur terug naar 50 graden. (om een flipperkast te voorkomen)
- Tussen zonsondergang en zonsopkomst houdt ik de temperatuur tussen de 50 en 53 graden. (inschakelen onder 50 graden, uitschakelen boven 53 graden) om 's ochtends altijd warm water te hebben.
Modus van de WPB staat standaard op 'heatpump' en wijzig ik verder niet.

Hiervoor had ik een timer via de LG app ingesteld dat de WPB alleen tussen 10:00 en 16:00 aan ging met 55 graden als doeltemp.

Momenteel nog een vast contract voor elektriciteit, dus gebruik de daluren in de nacht om bij te verwarmen als de PV te weinig opbrengst hebben. Ligt ongeveer 9,5kWp aan PV op het dak, verdeeld over oost en west.
Ter info: 270 liter variant staat nu ongeveer een jaar, gezin van 4 met kleine kinderen...
In het begin had ik hem ook lopen op verwarmen naar 60 graden en alleen als mijn zonnepanelen genoeg opleveren, niet zo zeer terugleveren. Beetje hetzelfde idee dus.
Tegenwoordig laat ik hem alleen op de goedkoopste momenten vervarmen en maar naar 50 graden. Je kan hem wel naar 60 graden stoken maar zodra je dan water gebruikt is de delta T met het nieuwe (koude) leidingwater super groot waardoor al jouw energie wat jij in het water gestoken hebt om het op 60 graden te krijgen enorm snel weg, verspilde energie dus. Dan kan terugleveren beter uit dan het opslaan in het water.
Nou heb ik een 200L boiler en ben nog alleenstaand, dus veel water wordt er ook niet gebruikt.

Rond de tijden van 14:00, 15:00 en 16:00 laat ik de HA kijken of de temperatuur onder de 42 graden is en dan mag hij verwarmen naar 52 graden, dit doet hij 's nachts om 02:00 nog een keer. Ik douche alleen in de ochtend en dan heb ik in ieder geval heerlijk warm water. De rest van de dag mag het water wat kouder zijn wat mij betreft. alles boven de 40 graden is warm zat. Hierdoor warm ik hem 1 en soms 2x per dag op. Laat het nou net zo zijn dat rond die middag uren je ook de meeste kans hebt op zon, dus dan pak je dat nog mooi mee op je zonnepanelen.

Natuurlijk de legionella run niet vergeten! Die gaat bij mij elke vrijdag om 13:00 aan en dan op de turbo stand, zodat de elementen niet te lang stil staan. Weet niet of dat echt uit maakt, maar voor mijn mentale staat vind ik het fijn haha!

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
fsas schreef op woensdag 12 november 2025 @ 12:08:
[...]

Dan moet je dus een extra boiler aanschaffen terwijl je er eentje met een elektrische element hebt staan. Als je die los van de WP aan zou kunnen sturen ben je er ook. Zonder ruimteverlies en zonder de extra kosten van een tweede boiler incl installatie (wij zijn niet in staat die zelf aan te sluiten). En natuurlijk is het energetisch vele malen beter om 'm op de warmtepomp te laten draaien maar met name als de saldering er af gaat kan het financieel erg gunstig zijn om 'm via het elektrische element flink in temperatuur op te krikken als de panelen energie over leveren.
Je hebt helemaal gelijk, een domme boiler aanschaffen is natuurlijk nooit voordeliger als je al een WPB hebt.
Maar een WPB gebruiken via het elektrische element is altijd duurder dan opwarmen via de WP functie.
Anders moet je nog eens toelichten hoe 4 kWh Pv stroom per dag laden in een boiler voordeliger is dan 1 kWh laden per dag.

  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
Peterhardenberg schreef op woensdag 12 november 2025 @ 12:24:
[...]


Je hebt helemaal gelijk, een domme boiler aanschaffen is natuurlijk nooit voordeliger als je al een WPB hebt.
Maar een WPB gebruiken via het elektrische element is altijd duurder dan opwarmen via de WP functie.
Anders moet je nog eens toelichten hoe 4 kWh Pv stroom per dag laden in een boiler voordeliger is dan 1 kWh laden per dag.
omdat er situaties zijn waarin de 4 KWh mij niks kost (enorm veel zonnepanelen) terwijl op een ander moment die 1 kWh mij wel geld kost.
En een ander voorbeeld: als op maandag de zon regelematig schjint maar ook af en toe een poos weg is, kan ik 'm op de zonnepanelen met het elektrische element opkrikken tot 60 graden zonder dat me dat geld kost. Het lukt dan niet om met de WP zo hoog in temperatuur te komen
Als dan op dinsdag de zon niet schijnt, is dat geen probleem en kan ie uit blijven.

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
fsas schreef op woensdag 12 november 2025 @ 13:48:
[...]

omdat er situaties zijn waarin de 4 KWh mij niks kost (enorm veel zonnepanelen) terwijl op een ander moment die 1 kWh mij wel geld kost.
En een ander voorbeeld: als op maandag de zon regelematig schjint maar ook af en toe een poos weg is, kan ik 'm op de zonnepanelen met het elektrische element opkrikken tot 60 graden zonder dat me dat geld kost. Het lukt dan niet om met de WP zo hoog in temperatuur te komen
Als dan op dinsdag de zon niet schijnt, is dat geen probleem en kan ie uit blijven.
Je kunt ook met de warmte pomp functie opwarmen tot 58gr met PV stroom.
Als je het er niet mee eens bent en toch liever meer kWh's verbruikt, had je toch echt beter een domme boiler voor € 300,- ipv een WPB van €2000,- kunnen aanschaffen.

  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
als in de ochtend wat zon is en hij niet tot hoge temperaturen komt, kan ik 'm in de middag niet meer aanzetten tot een nog hogere temperatuur. tenzij ik dus alleen het element aan kan schakelen. Ik weet namelijk niet lang genoeg van tevoren wanneer de zon schijnt (ochtend aan of middag aan?). Aangezien het aanpassen van het tijdsschema op deze boiler 24 uur van tevoren moet anders houdt ie zich er niet aan kan ik dat niet bv in de ochtend doen als ik een beter beeld heb van de zonontwikkeling. Los daarvan geven veel voorspellingen de kans op zon. Als die bv 50% is, weet ik van tevoren niet of er geen of stralende zon is.
Ik wil dus graag in principe gewoon de WP functie gebruiken maar desgewenst de mogelijk hebben om later op de dag nog wat bij te stoken met het element, omdat dan voor mij de stroom relatief erg goedkoop tot gratis is. Wat mij dan de dag erna weer best veel scheelt in energie inkopen als dan bv de zon niet schijnt.
Ik hoor graag van iemand of het mogelijk is met bv HA om alleen het elektrisch element aan te zetten..
Als ik een domme boiler gekocht had, had ik sowieso de keuze niet. Dus dat advies helpt me niet verder. Ik wil graag de keuze hebben. bv in de ochtend zolang het gaat op de zon de WP en dan de rest van de dag als de zon schijnt op het elektrisch element. Dat scenario is echter slechts een voorbeeld. Graag hoor ik of het mogelijk is deze boiler desgewenst alleen op het elektrisch elemant te laten draaien.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
fsas schreef op woensdag 12 november 2025 @ 14:59:
als in de ochtend wat zon is en hij niet tot hoge temperaturen komt, kan ik 'm in de middag niet meer aanzetten tot een nog hogere temperatuur. tenzij ik dus alleen het element aan kan schakelen. Ik weet namelijk niet lang genoeg van tevoren wanneer de zon schijnt (ochtend aan of middag aan?). Aangezien het aanpassen van het tijdsschema op deze boiler 24 uur van tevoren moet anders houdt ie zich er niet aan kan ik dat niet bv in de ochtend doen als ik een beter beeld heb van de zonontwikkeling. Los daarvan geven veel voorspellingen de kans op zon. Als die bv 50% is, weet ik van tevoren niet of er geen of stralende zon is.
Ik wil dus graag in principe gewoon de WP functie gebruiken maar desgewenst de mogelijk hebben om later op de dag nog wat bij te stoken met het element, omdat dan voor mij de stroom relatief erg goedkoop tot gratis is. Wat mij dan de dag erna weer best veel scheelt in energie inkopen als dan bv de zon niet schijnt.
Ik hoor graag van iemand of het mogelijk is met bv HA om alleen het elektrisch element aan te zetten..
Als ik een domme boiler gekocht had, had ik sowieso de keuze niet. Dus dat advies helpt me niet verder. Ik wil graag de keuze hebben. bv in de ochtend zolang het gaat op de zon de WP en dan de rest van de dag als de zon schijnt op het elektrisch element. Dat scenario is echter slechts een voorbeeld. Graag hoor ik of het mogelijk is deze boiler desgewenst alleen op het elektrisch elemant te laten draaien.
Kort maar krachtig, nee, dit is niet mogelijk. Als je hem op de turbo functie zet dan gebruikt hij de elementen en de warmtepomp samen..

Edit: Dit is hetzelfde als je hem via home assistant aan wilt sturen. HACS software leest de programmas die de boiler heeft uit, je kan niet zelf een programma schrijven om alleen de elementen bijvoorbeeld aan te sturen.

[ Voor 6% gewijzigd door Krisie300 op 13-11-2025 07:47 ]


  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
Krisie300 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 07:45:
[...]


Kort maar krachtig, nee, dit is niet mogelijk. Als je hem op de turbo functie zet dan gebruikt hij de elementen en de warmtepomp samen..

Edit: Dit is hetzelfde als je hem via home assistant aan wilt sturen. HACS software leest de programmas die de boiler heeft uit, je kan niet zelf een programma schrijven om alleen de elementen bijvoorbeeld aan te sturen.
Dat is dan een geval van jammer maar helaas. Ik zou dus inderdaad rechtstreeks het element aan moeten sturen (omdat er geen standaard modus is voor alleen het element) maar ik begrijp dat dat niet kan. Dank je wel voor het meedenken.

groetjes, Anjo

  • HaraldBou
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 23-02 16:09
fsas schreef op donderdag 13 november 2025 @ 13:42:
[...]

Dat is dan een geval van jammer maar helaas. Ik zou dus inderdaad rechtstreeks het element aan moeten sturen (omdat er geen standaard modus is voor alleen het element) maar ik begrijp dat dat niet kan. Dank je wel voor het meedenken.

groetjes, Anjo
Enige wat je in mijn ogen zou kunnen doen is op bepaalde momenten als je > 2000wh over hebt, de wenstemperatuur op 60 graden te zetten en op andere momenten weer terug te schroeven naar bijvoorbeeld 45. Dan denk ik dat hij gaat verwarmen inclusief element bij 60 graden en op andere momenten niets doet, tenzij de temperatuur is gezakt naar onder de 45.
Maar dat is gut feeling en gokken op basis van gevoel

  • Merijn.
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 14:35
HaraldBou schreef op donderdag 13 november 2025 @ 14:38:
[...]

Enige wat je in mijn ogen zou kunnen doen is op bepaalde momenten als je > 2000wh over hebt, de wenstemperatuur op 60 graden te zetten en op andere momenten weer terug te schroeven naar bijvoorbeeld 45. Dan denk ik dat hij gaat verwarmen inclusief element bij 60 graden en op andere momenten niets doet, tenzij de temperatuur is gezakt naar onder de 45.
Maar dat is gut feeling en gokken op basis van gevoel
Een paar berichten of pagina's terug werd er door iemand gezegd dat blijkbaar als de doeltemperatuur meer dan 10 graden hoger ligt dan de actuele temperatuur, het elektrische element erbij wordt ingeschakeld, maar ik weet niet of dat ergens onderbouwd wordt. Is in ieder geval wel uit te proberen...

  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
HaraldBou schreef op donderdag 13 november 2025 @ 14:38:
[...]

Enige wat je in mijn ogen zou kunnen doen is op bepaalde momenten als je > 2000wh over hebt, de wenstemperatuur op 60 graden te zetten en op andere momenten weer terug te schroeven naar bijvoorbeeld 45. Dan denk ik dat hij gaat verwarmen inclusief element bij 60 graden en op andere momenten niets doet, tenzij de temperatuur is gezakt naar onder de 45.
Maar dat is gut feeling en gokken op basis van gevoel
yep, dat is wat ik nu doe. Maar dat doe ik dus niet als ie al eens aan is geweest die dag, want als ie gaat verwarmen neemt hij niet alleen het element maar ook de WP functie en teveel aan en uit vindt ie niet leuk.

[ Voor 0% gewijzigd door fsas op 14-11-2025 12:12 . Reden: tikfout ]


  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
Merijn. schreef op donderdag 13 november 2025 @ 19:29:
[...]

Een paar berichten of pagina's terug werd er door iemand gezegd dat blijkbaar als de doeltemperatuur meer dan 10 graden hoger ligt dan de actuele temperatuur, het elektrische element erbij wordt ingeschakeld, maar ik weet niet of dat ergens onderbouwd wordt. Is in ieder geval wel uit te proberen...
eh, ja, dat was ik. Dat is niet onderbouwd maar ervaring. Als de boiler op "auto" staat, werkt ie op lager vermogen dan op "heat pump". Maar als de doeltemperatuur te hoog is ten opzichte van de huidige temperatuur, dan gaat ie het elektrische element er bij halen. De praktijk heeft me uitgewezen dat ik niet veel verder dan 10 graden verschil moet gaan.
Maar dan wordt dus het elektrische element erbij gehaald samen met de warmtepomp. Niet uitsluitend het element, waar ik dus naar zocht.

  • Merijn.
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 14:35
Woops, sorry.. Iets met klein telefoonscherm en niet terug zoeken.. B)

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
fsas schreef op donderdag 13 november 2025 @ 21:02:
[...]

eh, ja, dat was ik. Dat is niet onderbouwd maar ervaring. Als de boiler op "auto" staat, werkt ie op lager vermogen dan op "heat pump". Maar als de doeltemperatuur te hoog is ten opzichte van de huidige temperatuur, dan gaat ie het elektrische element er bij halen. De praktijk heeft me uitgewezen dat ik niet veel verder dan 10 graden verschil moet gaan.
Maar dan wordt dus het elektrische element erbij gehaald samen met de warmtepomp. Niet uitsluitend het element, waar ik dus naar zocht.
Ik weet niet hoe technisch je bent. De enige oplossing is denk ik om de bovenkant van de boiler eraf te halen en uit te zoeken welke draden naar de warmtepomp gaan, deze dan los halen en later weer vastmaken aan de printplaat. Geen idee of dit met plugjes is of dat het een soldeer klus is.
Dan ga je dus wel lopen klooien met het appraat, maar het is denk ik de enige oplossing als je het echt nodig hebt...

  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
Krisie300 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 07:23:
[...]


Ik weet niet hoe technisch je bent. De enige oplossing is denk ik om de bovenkant van de boiler eraf te halen en uit te zoeken welke draden naar de warmtepomp gaan, deze dan los halen en later weer vastmaken aan de printplaat. Geen idee of dit met plugjes is of dat het een soldeer klus is.
Dan ga je dus wel lopen klooien met het appraat, maar het is denk ik de enige oplossing als je het echt nodig hebt...
Nee, dat gaat me niet meer lukken. Op zich ben (was) ik technisch genoeg, maar inmiddels behoorlijk op leeftijd.
Ik leg me er gewoon bij neer. Het was meer de hoop dat het (met HA) wellicht eenvoudig softwarematig zou kunnen (ik heb HA nog maar net dus nog vrijwel geen ervaring)

  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
Merijn. schreef op donderdag 13 november 2025 @ 22:37:
[...]

Woops, sorry.. Iets met klein telefoonscherm en niet terug zoeken.. B)
:)

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 19:35
@fsas kun je niet tijdelijk filterdoek op de lichtinlaat leggen? Minder efficient, maar zal wel werken, zeker met warme aanvoer van binnen.
Is online gwn per m2 te bestellen

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
SalexSun schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 19:01:
@fsas kun je niet tijdelijk filterdoek op de lichtinlaat leggen? Minder efficient, maar zal wel werken, zeker met warme aanvoer van binnen.
Is online gwn per m2 te bestellen
wat bedoel je met lichtinlaat?

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
fsas schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 21:05:
[...]

wat bedoel je met lichtinlaat?
1e i=u.

  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
Sorry. Dat bedacht ik me vannacht ook..
Dat wil ik liever niet doen om problemen met bv garantie te voorkomen.

groetjes, Anjo

  • Harmknot
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 19:05
Heeft iemand een link naar de installatie handleiding? Het gaat mij om de SG ready aansluiting. Indien aanwezig zou ik hier een homewizard stekker aan willen sluiten met een zonnetaak in de zomer en een dynamische tarieven taak in de winter maanden.

  • Amster
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 15:59
Harmknot schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:22:
Heeft iemand een link naar de installatie handleiding? Het gaat mij om de SG ready aansluiting. Indien aanwezig zou ik hier een homewizard stekker aan willen sluiten met een zonnetaak in de zomer en een dynamische tarieven taak in de winter maanden.
Als ik het goed heb, hebben LG Warmtepompboilers geen SG ready aansluiting.
De handleiding https://www.lg.com/nl/ond...t-ondersteuning/cs-WH27S/ gaat vooral in op het leiding werk, het elektrisch aansluiten bestaat uit de stekker in de wandcontact doos steken.

De boiler heeft een elektrische anode, dus het is ook niet geadviseerd om hem spanningsloos te maken na ingebruikname.

Als je iets wilt instellen kan dat met behulp van de LG app (en met Home Automation producten die samenwerken met de LG app\cloud).
Veel "Tweakers" gebruiken Home Assistant met een automation gebaseerd op zonnen opbrengst b.v.

Don't speak unless you can improve on the silence.


  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
Harmknot schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:22:
Heeft iemand een link naar de installatie handleiding? Het gaat mij om de SG ready aansluiting. Indien aanwezig zou ik hier een homewizard stekker aan willen sluiten met een zonnetaak in de zomer en een dynamische tarieven taak in de winter maanden.
Geen antwoord op je vraag (SG ready) maar ik heb een homewizzard plug tussen de boiler en het stopcontact zitten. Probleem met aansturen is dat je op moet letten dat ie niet steeds maar uit en weer aan slaat want dat vindt een warmtepomp niet leuk. Schakelen op de zon moet je dus eigenlijk niet vaak per dag doen (bv als er wolk voorbij drijft moet ie niet uit en weer aan gaan). Daarom zet ik er een "algemeen" schema op. (Dat kan ook via de app van de boiler zelf): ik maak zeg eens per maand een inschatting op welke tijden de zon sterk genoeg is (en dan weet ik dus niet zeker die dagen of de zon daadwerkelijk gaat schijnen) en dat is het schema dat ik de boiler geef. Nou ben ik overdag thuis, dus ik kan met de hand van dat schema afwijken als ik die dag bv zie dat er veel zon is in de ochtend en erg weinig juist als de panelen op hun top zouden zijn en ie vogens het schema aan zou gaan. ik besef dat dat niet goed kan als je niet thuis bent, tenzij je op afstand steeds de opbrenst van je panelen in de gaten houdt. Ik hoef nu alleen maar naar buiten te kijken en naar de paneelopbrengst (apps, Home Assistant en Home Wizzard P1)

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 19:35
@fsas zoals @Amster schrijft moet de LG warmtepompboiler permanent van stroom zijn voorzien tbv corrosiebestrijding

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
SalexSun schreef op woensdag 3 december 2025 @ 11:04:
@fsas zoals @Amster schrijft moet de LG warmtepompboiler permanent van stroom zijn voorzien tbv corrosiebestrijding
dat is ie ook. De plug staat continu open. ik schakel met het schema in de app, niet met de plug. Ik dacht dat ik dat geschreven had maar ik zie nu dat dat niet het geval is.

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
fsas schreef op woensdag 3 december 2025 @ 11:56:
[...]

dat is ie ook. De plug staat continu open. ik schakel met het schema in de app, niet met de plug. Ik dacht dat ik dat geschreven had maar ik zie nu dat dat niet het geval is.
Met welke reden heb je deze plug er dan tussen gezet?
Energie verbruik kun je in de App zien en schema's kun je ook in de app instellen.

  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-02 08:07
Peterhardenberg schreef op woensdag 3 december 2025 @ 12:13:
[...]


Met welke reden heb je deze plug er dan tussen gezet?
Energie verbruik kun je in de App zien en schema's kun je ook in de app instellen.
Om te monitoren. En ik had nog een plug "over", niet speciaal hiervoor gekocht. En het energieverbruik kun je inderdaad in de app ook zien maar deze plug geeft behoorlijk andere waarden (en naar mijn idee correctere want ze komen veel beter overeen met de uitlezingen van de hoofdmeter)

latere aanvulling: schema gebruik ik alleen in de app want zoals hier al aan bod kwam moet de boiler niet zonder stroom komen

[ Voor 10% gewijzigd door fsas op 06-12-2025 15:37 ]


  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19-02 20:29

edautz

Meten is weten.

Ik heb deze boiler nu een dik jaar in bedrijf.

Werkt goed en betrouwbaar. De aansturing doe ik volledig via Homeassistant. Ik heb de boiler voorzien van een volume meter en sensoren om de input en output water temperatuur te meten. Verder meet ik met een aparte powerplug het vermogen en energie gebruik.

Boiler staat in een koude onverwarmde garage en gebruikt deze lucht. Deze is nu rond de 4 graden.

Ik had altijd gedacht dat de boiler ook met deze koude temperaturen efficiënter zou zijn in warmtepomp mode dan in performance mode, waar naast de compressor ook de verwarmingselementen worden gebruikt.

Gisteren heb ik echter de boiler een half uur op performance mode moeten zetten, om een koude douche te vermijden. En heb dat eens vergeleken met het energie verbruik in warmtepomp modes en kom tot een verbazende conclusie:

Zie de metingen en de berekeningen:

Start opwarm tijd performance: 13:36
Einde opwarm tijd performance: 14:09

Temperatuur start: 32,5
Temperatuur einde: 41,5
Verschil: 9,5 graden

Energy start: 1,971
Energy einde: 3,187
Verbruik: 1,216 kWh

Volume start: 221
Volume einde: 272

Verbruik per graad/liter:
1,216/221/9,5*1000=0,58 Wh

Start opwarm tijd heat pump: 14:09
Einde opwarm tijd heat pump: 20:27

Temperatuur start: 30,5
Temperatuur einde: 41,5
Verschil: 11 graden

Energy start: 3,187
Energy einde: 5,826
Verbruik: 2,639 kWh

Volume start: 272
Volume einde: 277

Verbruik per graad/liter:
2,639/277/11*1000=0,87 Wh

33% meer verbruik in warmtepomp modus.

Herkent iemand dit? Bij warmere buiten temperaturen zal dit ongetwijfeld niet opgaan. Maar ben nu zeer geïnteresseerd welke het break-even point is om van warmtepomp modus om te schakelen naar performance modus om energie te sparen

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17-02 06:34
Interessant, ik heb hem in de bijkeuken staan die eveneens onverwarmd is.

Zou mooi zijn als er inderdaad een bepaalde temperatuur zou zijn waarbij Performance een voordeligere optie is.

Zeker gezien de uitgaande temperatuur momenteel onder 0 is als hij draait en er toch wel koude vanuit de bijkeuken naar de keuken trekt.

  • Merijn.
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 14:35
@edautz Op wat voor manier stuur je hem via HA aan? Heb er ook een tijdje mee geëxperimenteerd, maar nu toch weer (voorlopig) terug op een 'dom' tijdschema via de LG app.

  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19-02 20:29

edautz

Meten is weten.

Er nog even op in gedoken.

Het lijkt erop dat de boiler bij performance mode toch niet de gehele inhoud van de boiler verwarmt maar het bovenste gedeelte:

https://www.lgklimaat.nl/..._losse-paginas_online.pdf


Ik heb ook gekeken naar het verbruik van deze maand:

December 2025
4126 liter warm water verbruik. 108,07 kWh
Input temperatuur 10 graden
Max temperatuur 6*50 en 1*60, gemiddeld 51,4 graden.

Delta 41,4 graden.

Formule warm water electrisch verwarmen:
(Aantal Liters × Temperatuurverschil × 1,16 Wh/L/°C). 


4,126 * 41,4 * 1,16 ‎ = 198,147 kWh

Zit op bijna de helft van de theoretische verbruik, met dien verstande dat mijn gemiddelde water temperatuur lager kan zijn, daar ik ook water gebruik tijdens de verwarmings cyclus.

Zolang ik dus onder de 1,16Wh per L/graad zit, zit ik goed 😊

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 19:35
@edautz idd, volgens mij kun je de toegevoegde thermische energie enkel meten door de boiler af te tappen. Puur op basis van de sensor(en) is veel te kort door de bocht.

Ter referentie. Na de initiële installatie had ik hem op performance mode gezet. Zodra het ‘water’ 45gr was wilden we 2x douchen, maar er zat maar voor éen douche warm water in de boiler.

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19-02 20:29

edautz

Meten is weten.

Merijn. schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 08:25:
@edautz Op wat voor manier stuur je hem via HA aan? Heb er ook een tijdje mee geëxperimenteerd, maar nu toch weer (voorlopig) terug op een 'dom' tijdschema via de LG app.
Ik laat de boiler door de week een keer per dag verwarmen.
Ik heb automatiseringen gemaakt om uit te rekenen hoe lang ik doe om 1 liter water 1 graad op te warmen. A.d.h.v van deze waarde gecombineerd met het verbruik en de delta temperatuur van het water, kan ik berekenen hoe lang ik nodig heb om het verbruikte warm water op te warmen. Deze tijdsduur deel ik door tweeën en laat de boiler via HA starten om 14:00 min deze halve tijdsduur. Redenatie hierachter is dat ik dan in deze periode de hoogste buitentemperatuur en de meeste zonnestroom heb, waardoor de boiler het meest efficiënt is en ik de zonnestroom het meeste optimaal kan gebruiken.

Uitzondering op bovenstaande is de wekelijkse legionella run, deze start ik op zaterdag, in de 4 koude maanden start de boiler om 6:00. In de overige maanden om 10:00.

Zondag is afhankelijk van de warm water vullingsgraad. Bij voldoende water geen verwarming, indien deze onder een bepaalde drempel komt, dan start een verwarmingscyclus.


In de zomer is dit ongeveer 2 a 3 minuten per graad/liter. Nu zit ik op 7 minuten.

Echter om dit te kunnen doen, zul je een aantal extra sensoren moeten toevoegen aan de installatie:

Temperatuur sensoren voor input en output water en een doorstroom meter om het gebruikte volume te bepalen. Verder heb ik nog een extra energie meter toegepast zodat ik ook het vermogen kan meten.

[ Voor 3% gewijzigd door edautz op 27-12-2025 08:58 ]

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19-02 20:29

edautz

Meten is weten.

SalexSun schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 08:45:
@edautz idd, volgens mij kun je de toegevoegde thermische energie enkel meten door de boiler af te tappen. Puur op basis van de sensor(en) is veel te kort door de bocht.

Ter referentie. Na de initiële installatie had ik hem op performance mode gezet. Zodra het ‘water’ 45gr was wilden we 2x douchen, maar er zat maar voor éen douche warm water in de boiler.
Dit laatste bevestigd dan mijn vermoeden, waarvoor dank.

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • E-Hoog
  • Registratie: Augustus 2011
  • Nu online
edautz schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 07:51:
Ik heb deze boiler nu een dik jaar in bedrijf.

Werkt goed en betrouwbaar. De aansturing doe ik volledig via Homeassistant. Ik heb de boiler voorzien van een volume meter en sensoren om de input en output water temperatuur te meten. Verder meet ik met een aparte powerplug het vermogen en energie gebruik.

Boiler staat in een koude onverwarmde garage en gebruikt deze lucht. Deze is nu rond de 4 graden.

Ik had altijd gedacht dat de boiler ook met deze koude temperaturen efficiënter zou zijn in warmtepomp mode dan in performance mode, waar naast de compressor ook de verwarmingselementen worden gebruikt.

Gisteren heb ik echter de boiler een half uur op performance mode moeten zetten, om een koude douche te vermijden. En heb dat eens vergeleken met het energie verbruik in warmtepomp modes en kom tot een verbazende conclusie:

Zie de metingen en de berekeningen:

Start opwarm tijd performance: 13:36
Einde opwarm tijd performance: 14:09

Temperatuur start: 32,5
Temperatuur einde: 41,5
Verschil: 9,5 graden

Energy start: 1,971
Energy einde: 3,187
Verbruik: 1,216 kWh

Volume start: 221
Volume einde: 272

Verbruik per graad/liter:
1,216/221/9,5*1000=0,58 Wh

Start opwarm tijd heat pump: 14:09
Einde opwarm tijd heat pump: 20:27

Temperatuur start: 30,5
Temperatuur einde: 41,5
Verschil: 11 graden

Energy start: 3,187
Energy einde: 5,826
Verbruik: 2,639 kWh

Volume start: 272
Volume einde: 277

Verbruik per graad/liter:
2,639/277/11*1000=0,87 Wh

33% meer verbruik in warmtepomp modus.

Herkent iemand dit? Bij warmere buiten temperaturen zal dit ongetwijfeld niet opgaan. Maar ben nu zeer geïnteresseerd welke het break-even point is om van warmtepomp modus om te schakelen naar performance modus om energie te sparen
In mijn ervaring gaat hij ook enorm lopen defrosten bij zulke temperaturen. Dat kan ook niet gunstig zijn voor de wpb modus... Maar geen idee of dit extreem veel energie kost. Als ik in de homewizard app kijk, dan zijn het enorm veel spikes, die als ik even vlug kijk, toch wel 10-15% bijdragen aan het oppervlak van de grafiek (en dus de energie) schat ik

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 19:40

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

E-Hoog schreef op maandag 29 december 2025 @ 12:51:
[...]


In mijn ervaring gaat hij ook enorm lopen defrosten bij zulke temperaturen. Dat kan ook niet gunstig zijn voor de wpb modus... Maar geen idee of dit extreem veel energie kost. Als ik in de homewizard app kijk, dan zijn het enorm veel spikes, die als ik even vlug kijk, toch wel 10-15% bijdragen aan het oppervlak van de grafiek (en dus de energie) schat ik
Met de warmtepomp gaat de compressor harder draaien waardoor je inderdaad veel defrosts hebt, met deze temperaturen draai ik op automatisch 24/7 op 50c met de duct modus ingeschakeld heb ik daardoor amper last van defrosts en gaat het verwarmingselement in de praktijk niet aan.

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Merijn.
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 14:35
Dat gaat iets verder dan mijn HA experiment door hem op basis van PV-overschot te laten verwarmen. B)

Die legionella run is toch niet te plannen? Heb ik tenminste niets over gevonden. Of laat je hem 'handmatig' naar 60 graden stoken en wordt dat dan als legionella run gezien door de wpb?

  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17-02 06:34
Ik heb legionella uit geschakeld en laat hem onder een bepaald bedrag naar 60c opwarmen, komt dit in een week niet voor gaat hij op de 4 goedkoopste uren van die dag alsnog naar 60c..
Verder staat hij op 48c en stook ik hem op naar 54c in de 3 goedkoopste uren.

Gaat meestal goed en soms na 3 douche beurten wil hij alvast weer verwarmen dan zet ik hem soms terug naar 44c.

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 11:49

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

edautz schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 08:52:
[...]
Ik laat de boiler door de week een keer per dag verwarmen.
Ik heb automatiseringen gemaakt om uit te rekenen hoe lang ik doe om 1 liter water 1 graad op te warmen. A.d.h.v van deze waarde gecombineerd met het verbruik en de delta temperatuur van het water, kan ik berekenen hoe lang ik nodig heb om het verbruikte warm water op te warmen. Deze tijdsduur deel ik door tweeën en laat de boiler via HA starten om 14:00 min deze halve tijdsduur. Redenatie hierachter is dat ik dan in deze periode de hoogste buitentemperatuur en de meeste zonnestroom heb, waardoor de boiler het meest efficiënt is en ik de zonnestroom het meeste optimaal kan gebruiken.

Uitzondering op bovenstaande is de wekelijkse legionella run, deze start ik op zaterdag, in de 4 koude maanden start de boiler om 6:00. In de overige maanden om 10:00.

Zondag is afhankelijk van de warm water vullingsgraad. Bij voldoende water geen verwarming, indien deze onder een bepaalde drempel komt, dan start een verwarmingscyclus.


In de zomer is dit ongeveer 2 a 3 minuten per graad/liter. Nu zit ik op 7 minuten.

Echter om dit te kunnen doen, zul je een aantal extra sensoren moeten toevoegen aan de installatie:

Temperatuur sensoren voor input en output water en een doorstroom meter om het gebruikte volume te bepalen. Verder heb ik nog een extra energie meter toegepast zodat ik ook het vermogen kan meten.
Zou je deze yaml configuratie kunnen delen? Heel veel dank!

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19-02 20:29

edautz

Meten is weten.

Merijn. schreef op maandag 29 december 2025 @ 17:14:
[...]

Dat gaat iets verder dan mijn HA experiment door hem op basis van PV-overschot te laten verwarmen. B)

Die legionella run is toch niet te plannen? Heb ik tenminste niets over gevonden. Of laat je hem 'handmatig' naar 60 graden stoken en wordt dat dan als legionella run gezien door de wpb?
Doe hetzelfde als @Jasper79. Legionella run uitgeschakeld en iedere week naar 60 graden opstoken. De Wpb doet hier verder niets mee, geen alarmen of zo.

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19-02 20:29

edautz

Meten is weten.

tebogo schreef op maandag 29 december 2025 @ 19:54:
[...]


Zou je deze yaml configuratie kunnen delen? Heel veel dank!
Het is niet dat ik niet wil maar dat wordt erg lastig. Ik heb 20 automatiseringen, waaronder een paar heel complexe en 20 variabelen met de nodige Jinja2 templates en de nodige helpers actief voor de hele besturing. Resultaat van een paar maanden intensieve monitor en besturing. Ben bang als ik dit allemaal ga delen, je overladen wordt met een berg configuratie waar je niets aan hebt. Je kunt beter stapje voor stapje te configuratie opbouwen. Bij komende handicap van Homeassistant is dat je geen comments in de stappen van de automatisering kunnen toevoegen om e.e.a. te beschrijven.

Kleine impressie van een deel van mijn besturingspagina binnen Homeassistant t.b.v. de warmtepomp boiler:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EFm5ln2EvQ98w-UFcX7yJYcJ7Wk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vgLLp5FxuDXPtqv7KqKzDHOA.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door edautz op 31-12-2025 08:33 ]

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • Rainer
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 13-02 19:28
Hallo, ik heb een LG-warmtepomp WH27STR2.FA en zie in Home Assistant slechts 5 (LG ThinQ)
of 4 entiteiten (SmartThinQ LGE Sensors)
Is dat bij jullie ook zo?
Bedankt, Rainer

  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17-02 06:34
Wat wil je nog meer dan? Ik kan de temperatuur en stroomverbruik zien, Temperatuur instellen en de mode veranderen.

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 19:40

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Rainer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 15:04:
Hallo, ik heb een LG-warmtepomp WH27STR2.FA en zie in Home Assistant slechts 5 (LG ThinQ)
of 4 entiteiten (SmartThinQ LGE Sensors)
Is dat bij jullie ook zo?
Bedankt, Rainer
Dat klopt, ik heb er wel zelf een energie entity bijgemaakt zodat het verbruik ook in het energy dashboard bij komt.

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Rainer
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 13-02 19:28
Alvast bedankt.
Meer is altijd beter, alle temperatuursensoren en het huidige toerental. Dan begrijp je het ding beter.
Maar helaas zijn er waarschijnlijk geen brongegevens meer.
Rainer

  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17-02 06:34
Dat zit ook niet in de app dus zal er zonder modificatie aan de print ook niet uit komen.

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 11:49

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

Jammer dat de WPB geen modbus ondersteunt zoals de warmtepomp van LG, de Therma V, dat wel doet.
Of heeft iemand dat op een of andere manier toch werkend gekregen?

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • langebroeck
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 01-02 10:00
Goedeavond forum,
Als nieuweling hier hoop ik dat ik dat ik in het juiste topic zit met mijn vraag.
Ik heb een LG Warmtepompboiler gekocht, deze wordt volgende week zelf geplaatst in de kelder en later aangesloten. Nu zou ik graag willen weten hoe de 220V op het Smart Grid van de boiler aangesloten moet worden. Het schema is me niet duidelijk.
Alvast bedankt voor jullie reacties .
Gr

  • forzafan
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20:03
langebroeck schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 22:12:
Goedeavond forum,
Als nieuweling hier hoop ik dat ik dat ik in het juiste topic zit met mijn vraag.
Ik heb een LG Warmtepompboiler gekocht, deze wordt volgende week zelf geplaatst in de kelder en later aangesloten. Nu zou ik graag willen weten hoe de 220V op het Smart Grid van de boiler aangesloten moet worden. Het schema is me niet duidelijk.
Alvast bedankt voor jullie reacties .
Gr
220 snoer zit er al aan vast , hoef je zelf niet aan te sluiten. Alleen stekker op maken indien hij in stopcontact moet of anders aansluiten in verdeeldoos

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 11:49

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

langebroeck schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 22:12:
Goedeavond forum,
Als nieuweling hier hoop ik dat ik dat ik in het juiste topic zit met mijn vraag.
Ik heb een LG Warmtepompboiler gekocht, deze wordt volgende week zelf geplaatst in de kelder en later aangesloten. Nu zou ik graag willen weten hoe de 220V op het Smart Grid van de boiler aangesloten moet worden. Het schema is me niet duidelijk.
Alvast bedankt voor jullie reacties .
Gr
De warmtepompboiler sluit je gewoon aan met een stekker op een stopcontact.

Je moet hem niet uitschakelen met een schakelaar. Als je wilt sturen op slim gebruik van overcapaciteit van je zonnepanelen en/of lagere tarieven, dan moet je dat bv met HomeAssistant doen.

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 18:29
langebroeck schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 22:12:
Goedeavond forum,
Als nieuweling hier hoop ik dat ik dat ik in het juiste topic zit met mijn vraag.
Ik heb een LG Warmtepompboiler gekocht, deze wordt volgende week zelf geplaatst in de kelder en later aangesloten. Nu zou ik graag willen weten hoe de 220V op het Smart Grid van de boiler aangesloten moet worden. Het schema is me niet duidelijk.
Alvast bedankt voor jullie reacties .
Gr
Smart grid zijn contacten die je met een relais sluit, spanningsvrij.....

Daar is een sturing voor nodig die de relais bedient adhv data van het net / thuisverbruik

  • Rainer
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 13-02 19:28
Hallo,
ik heb een bijna nieuwe WH27STR2-FA met de huidige firmware en kan nu de anti-legionella-run niet meer uitschakelen (of ben ik te dom?). Hoe kan ik voorkomen dat deze elke 7 dagen start, want ik wil dat in Home Assistant doen.
Bedankt voor een tip.
Rainer

  • forzafan
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20:03
Rainer schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 18:28:
Hallo,
ik heb een bijna nieuwe WH27STR2-FA met de huidige firmware en kan nu de anti-legionella-run niet meer uitschakelen (of ben ik te dom?). Hoe kan ik voorkomen dat deze elke 7 dagen start, want ik wil dat in Home Assistant doen.
Bedankt voor een tip.
Rainer
wat is de melding die je ziet dan op display bij 3 sec vast houden van mode knop?
als je Anti-legionella - Anti-legionella x 4 ziet staat het actief
druk je nog een keer 3 sec op mode knop dan zie:
Anti-legionella x 4 en is het inactief.

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 19:40

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Kan toch niet meer met de laatste firmware? Het is mij nooit gelukt.
Heel irritant overigens want ik wil graag na 60c sturen op basis van dynamische tarieven aangestuurd door HA

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Rainer
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 13-02 19:28
Ah, nu begrijp ik het eindelijk en ga ik het meteen uitproberen.
Wie bedenkt zoiets?
Rainer

ON=
Anti Legionella (short) Anti Legionella (long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella

Off=
Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella

  • forzafan
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20:03
Rainer schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 18:17:
Ah, nu begrijp ik het eindelijk en ga ik het meteen uitproberen.
Wie bedenkt zoiets?
Rainer

ON=
Anti Legionella (short) Anti Legionella (long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella(long)
Anti Legionella (short) Anti Legionella

Off=
Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella (long) Anti Legionella
Idd dat is m. Alleen de tekst on of off programmeren was duidelijker geweest

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 19:40

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

forzafan schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:09:
[...]

wat is de melding die je ziet dan op display bij 3 sec vast houden van mode knop?
als je Anti-legionella - Anti-legionella x 4 ziet staat het actief
druk je nog een keer 3 sec op mode knop dan zie:
Anti-legionella x 4 en is het inactief.
Hier ook gelukt, het was bij mij alleen niet de mode knop (dat is bij 3s de WiFi pairing) maar de SET knop

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Hallo allemaal,

De boiler heb ik nu een goede 1,5 jaar staan de laatste dagen duurt het verschikkelijk lang voordat de boiler op temperatuur is. Met de elementen aan gaat het sneller maar nog steeds niet zo snel als in het verleden.
Aanzuig temperatuur van de warmtepomp is ongeveer 12 °C.
Zie de afbeelding hier onder. Om 13:00uur ging de boiler aan met alleen de warmtepomp en heeft het 4 uur geduurd voordat hij van 40 °C naar 49 °C is gegaan, bizar lang.

edit: laatste uur heb ik hem op "turbo" gezet en is er dus zo goed als niks meer gebeurt in de temperatuur.

Heeft iemand dit al eerder meegemaakt? Enig idee hoe dit op te lossen is?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QJx4apkzjCcrsBq3JwkWXHBU3M4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/oslfuo6wTEf9q7XzG5nRUsYo.png?f=user_large

[ Voor 7% gewijzigd door Krisie300 op 05-02-2026 17:03 ]


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:02:
Hallo allemaal,

De boiler heb ik nu een goede 1,5 jaar staan de laatste dagen duurt het verschikkelijk lang voordat de boiler op temperatuur is. Met de elementen aan gaat het sneller maar nog steeds niet zo snel als in het verleden.
Aanzuig temperatuur van de warmtepomp is ongeveer 12 °C.
Zie de afbeelding hier onder. Om 13:00uur ging de boiler aan met alleen de warmtepomp en heeft het 4 uur geduurd voordat hij van 40 °C naar 49 °C is gegaan, bizar lang.

edit: laatste uur heb ik hem op "turbo" gezet en is er dus zo goed als niks meer gebeurt in de temperatuur.

Heeft iemand dit al eerder meegemaakt? Enig idee hoe dit op te lossen is?

[Afbeelding]
Je zou als eerste kunnen checken of de luchttoevoer vrij is? Stof? Wisselaar vervuilt?
Mij lijkt niet dat je een koudemiddel lek zou hebben?
Hoeveel stroom verbruikt de wp? is die ook gestegen?

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Ersus schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:24:
[...]


Je zou als eerste kunnen checken of de luchttoevoer vrij is? Stof? Wisselaar vervuilt?
Mij lijkt niet dat je een koudemiddel lek zou hebben?
Hoeveel stroom verbruikt de wp? is die ook gestegen?
Het filter boven op de unit die je er simpel uit kunt trekken is helemaal schoon.
Met de warmtepomp alleen gebruikt hij rond de 450W en als hij op turbo staat gebruikt hij ongeveer 2500W, dit is volgens mij ook goed.

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:21:
[...]

Het filter boven op de unit die je er simpel uit kunt trekken is helemaal schoon.
Met de warmtepomp alleen gebruikt hij rond de 450W en als hij op turbo staat gebruikt hij ongeveer 2500W, dit is volgens mij ook goed.
Dat leest zich niet verkeerd, het elektrische element kan 2kW hebben en tegelijk met de WP mee kunnen draaien vermoed ik? En zo kom je dan op die 2500W?
Evt de voeler controleren is nog een optie.
Een warmwater lek heb je niet lijkte me.

De behuizing openen en de wisselaar bekijken of die wel schoon is lukt eventueel?

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
Krisie300 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:21:
[...]

Het filter boven op de unit die je er simpel uit kunt trekken is helemaal schoon.
Met de warmtepomp alleen gebruikt hij rond de 450W en als hij op turbo staat gebruikt hij ongeveer 2500W, dit is volgens mij ook goed.
Jou probleem lijkt erg op het probleem wat ik had met mijn WPB. Als er verwarmt word met de warmtepomp blijft het verbruik idd rond die 450W maar waar het om gaat of je als je alleen met de wp verwarmt is dan het verbruik per dag hoger dan in het verleden. kijk eens naar het maand verbruik.
In mijn geval duurde het ook zeer lang voordat het water op temperatuur was, het stroom verbruik werd zeker 50% hoger.
Uiteindelijke oorzaak was een lekke compressor en te kort aan koelmiddel de boiler is toen onder garantie vervangen.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Ersus schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:56:
[...]


Dat leest zich niet verkeerd, het elektrische element kan 2kW hebben en tegelijk met de WP mee kunnen draaien vermoed ik? En zo kom je dan op die 2500W?
Evt de voeler controleren is nog een optie.
Een warmwater lek heb je niet lijkte me.

De behuizing openen en de wisselaar bekijken of die wel schoon is lukt eventueel?
@Ersus
Ik ga de boiler zelf niet open halen denk ik. Alles zou nog onder garantie vallen dus dan laat ik een installateur langs komen. Beankt voor het meedenken!
Peterhardenberg schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:19:
[...]


Jou probleem lijkt erg op het probleem wat ik had met mijn WPB. Als er verwarmt word met de warmtepomp blijft het verbruik idd rond die 450W maar waar het om gaat of je als je alleen met de wp verwarmt is dan het verbruik per dag hoger dan in het verleden. kijk eens naar het maand verbruik.
In mijn geval duurde het ook zeer lang voordat het water op temperatuur was, het stroom verbruik werd zeker 50% hoger.
Uiteindelijke oorzaak was een lekke compressor en te kort aan koelmiddel de boiler is toen onder garantie vervangen.
@Peterhardenberg
Ik ga gewoon een monteur bellen. Het zal dan vast zoiets zijn.
Om 02:00uur 's nachts gaat de boiler altijd de legionella cyclus doen via HA, dus verwarmen naar 60 °C.
Toen ik vanchtend wakker werd stond hij nog steeds aan en was hij letterlijk stabiel voor 4 uur lang op 55 °C. Hij krijgt het water dus niet meer warmer dan dat en slaat hij dus niet uit...

  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
Ik krijg sinds vandaag regelmatig (10x per dag ofzo) een melding dat ik de “temperatuur en pressure valve sensor” moet checken. (Gaf ook een andere melding over filter schoonmaken en spoelen, heb ik gedaan en die blijven wel weg).

Weet iemand hoe ik dit kan afmelden? Relieve valve werkt prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j32x56VIIrMdbTStXuEo7O1BziA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZyQwI0IUNNum8HY5TV6DcFpO.jpg?f=fotoalbum_large

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Peterhardenberg schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:19:
[...]


Jou probleem lijkt erg op het probleem wat ik had met mijn WPB. Als er verwarmt word met de warmtepomp blijft het verbruik idd rond die 450W maar waar het om gaat of je als je alleen met de wp verwarmt is dan het verbruik per dag hoger dan in het verleden. kijk eens naar het maand verbruik.
In mijn geval duurde het ook zeer lang voordat het water op temperatuur was, het stroom verbruik werd zeker 50% hoger.
Uiteindelijke oorzaak was een lekke compressor en te kort aan koelmiddel de boiler is toen onder garantie vervangen.
Dit lijkt inderdaad het geval. Ik heb de bocenkant van de boiler eraf gehaald en ik zie vloeistof (verwacht dat dat een koelmiddel is) liggen in de boiler. Zou wel verklaren waarom hij hem niet meer op temperatuur krijgt.
Wel bedrijf heeft dit bij jou gerepareerd? Ik heb er nu drie gevraagd en alle drie willen/kunnen dit niet doen..

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:39:
[...]


Dit lijkt inderdaad het geval. Ik heb de bocenkant van de boiler eraf gehaald en ik zie vloeistof (verwacht dat dat een koelmiddel is) liggen in de boiler. Zou wel verklaren waarom hij hem niet meer op temperatuur krijgt.
Wel bedrijf heeft dit bij jou gerepareerd? Ik heb er nu drie gevraagd en alle drie willen/kunnen dit niet doen..
Dat zal condenswater zijn, koudemiddel zal verdampen. Je kan eens met je vinger langs koppelingetjes en solderingen voelen of die 'vettig' zijn.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
Krisie300 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:39:
[...]


Dit lijkt inderdaad het geval. Ik heb de bocenkant van de boiler eraf gehaald en ik zie vloeistof (verwacht dat dat een koelmiddel is) liggen in de boiler. Zou wel verklaren waarom hij hem niet meer op temperatuur krijgt.
Wel bedrijf heeft dit bij jou gerepareerd? Ik heb er nu drie gevraagd en alle drie willen/kunnen dit niet doen..
De juiste manier om vast te stellen of je koelmiddel ( geen vloeistof maar gas) verliest is door de druk in het systeem te laten meten. Zelf kun je het vast stellen door te kijken naar je energie verbruik per maand. kun je dat eens delen hier? als het stroom verbruik steeds hoger word door de maanden heen. (meer dan 50%) dan weet je vrij zeker dat er koelvloeistof lekt. Mijn WPB is niet gerepareerd maar vervangen. door de leverancier. nadat een monteur de lekkage had geconstateerd.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Ersus schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:42:
[...]


Dat zal condenswater zijn, koudemiddel zal verdampen. Je kan eens met je vinger langs koppelingetjes en solderingen voelen of die 'vettig' zijn.
Thanks, ik ga later vandaag er even naar kijken! _/-\o_

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Peterhardenberg schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 21:45:
[...]


De juiste manier om vast te stellen of je koelmiddel ( geen vloeistof maar gas) verliest is door de druk in het systeem te laten meten. Zelf kun je het vast stellen door te kijken naar je energie verbruik per maand. kun je dat eens delen hier? als het stroom verbruik steeds hoger word door de maanden heen. (meer dan 50%) dan weet je vrij zeker dat er koelvloeistof lekt. Mijn WPB is niet gerepareerd maar vervangen. door de leverancier. nadat een monteur de lekkage had geconstateerd.
Bedankt voor de extra uitleg.
Ik heb helaas geen data meer zie ik. Ik heb de boiler helemaal gerest begin deze maand om te kijken of dat het probleem zou verhelpen, daardoor ben ik alle data kwijt.
Het blijkt ook nog eens om een model te gaan die niet voor NL gemaakt is. Een installateur heeft dit voor me gecontroleerd bij LG. De verkoop website adverteert wel met de standaard LG garantie maar LG kan aan het serienummer en modelnummer zien dat deze unit niet voor NL gemaakt is, dus vervalt de NL garantie.
Aircoplaza wil me wel helpen bij reparatie maar eerst moet er duidelijk zijn wat er aan de hand is, volgens mij is dit niet aan mij maar aan de leverancier omdat zij mij een product verkocht hebben die kapot is gegaan tijdens de garantie periode.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JzTzaaNBu8Wi8d6n7T_-ZgUsRR8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/InbXbUVsRHiFBDLWhJz37Zcf.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door Krisie300 op 12-02-2026 12:12 ]


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Toevoeging op het bovenstaande. Staat nu een uur aan op warmtepomp, bijna 400 watt verbruikt en 3 graden verwarmd. Normaal is hij tegen een uur op 52 graden, nu van 33 graden naar 36 graden in een uur...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ItCi9ElUQ0GwSmon7Hd494Qw6Z8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mpg33r67clFhRxd4RYTIJDc7.jpg?f=fotoalbum_large

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:09:
Toevoeging op het bovenstaande. Staat nu een uur aan op warmtepomp, bijna 400 watt verbruikt en 3 graden verwarmd. Normaal is hij tegen een uur op 52 graden, nu van 33 graden naar 36 graden in een uur...
[Afbeelding]
De ellende is dat, zelfs wanneer je onderdelen krijgt toegezonden indien er een lek is, het nog aanwezige koudemiddel gerecupereerd moet worden. Daarna lek repareren of onderdeel vervangen, druktest en vacumeren en dan opnieuw afvullen en hopen dat dat alleen het probleem was.

Als je alleen maar een onderdeel defect hebt dan kun je geluk hebben dat vervanging zonder al die koudemiddel handelingen uitgevoerd kan worden.

Daarom is vaak een nieuwe boiler uiteindelijk goedkoper.

De warmtepomp techniek is prachtig tot je er wat aan krijgt. Afhankelijk van de complexiteit van de storing wordt het duur en duurt het vaak lang voordat het gerepareerd is.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:09:
Toevoeging op het bovenstaande. Staat nu een uur aan op warmtepomp, bijna 400 watt verbruikt en 3 graden verwarmd. Normaal is hij tegen een uur op 52 graden, nu van 33 graden naar 36 graden in een uur...
[Afbeelding]
Dat is een nadeel van zelf installeren, het bespaard vaak aardig wat centen maar bij een probleem is die marge al heel snel weg. Dat is altijd een gok,vele gingen je voor en hebben geluk dat er geen probleem is ontstaan.

Ik heb zelf, al is het zelden, ook best veel tijd moeten investeren om klant systemen te ontstoren en zelfs al een keer een volledige buiteneenheid onder garantie (na 4 jaar) vervangen. Dat is het risico voor de installateur, die dat dan weer deels in de prijs afdekt.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Ersus schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:32:
[...]


Dat is een nadeel van zelf installeren, het bespaard vaak aardig wat centen maar bij een probleem is die marge al heel snel weg. Dat is altijd een gok,vele gingen je voor en hebben geluk dat er geen probleem is ontstaan.

Ik heb zelf, al is het zelden, ook best veel tijd moeten investeren om klant systemen te ontstoren en zelfs al een keer een volledige buiteneenheid onder garantie (na 4 jaar) vervangen. Dat is het risico voor de installateur, die dat dan weer deels in de prijs afdekt.
Geldt zoiets dan ook voor de fabrieksgarantie? Een waterleiding aansluiten is heel eenvoudig, het lekt of het lekt niet. Dat het apparaat intern stuk gaat, waar ik niet aangezeten heb kan toch niet de fout zijn van de installateur? (In dit geval ik zelf).
Als ik een TV koop en die plug ik in en de tv gaat kapot op de PCB of scherm, dan kunnen ze toch niet zeggen dat het komt omdat ik hem heb ingeplugd?

  • Merijn.
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 14:35
Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 15:05:
[...]
Geldt zoiets dan ook voor de fabrieksgarantie? Een waterleiding aansluiten is heel eenvoudig, het lekt of het lekt niet. Dat het apparaat intern stuk gaat, waar ik niet aangezeten heb kan toch niet de fout zijn van de installateur? (In dit geval ik zelf).
Als ik een TV koop en die plug ik in en de tv gaat kapot op de PCB of scherm, dan kunnen ze toch niet zeggen dat het komt omdat ik hem heb ingeplugd?
Zonder verdere expertise op dat gebied, kan ik me zomaar voorstellen dat het 'probleem' vooral zit in de weg die een product aflegt tussen de leverancier en de DHZ installateur: wie zegt dat het apparaat tijdens transport niet per ongeluk iets te hard op de grond is gezet, een keer op z'n kop is gehouden of bij een eerste poging verkeerd geïnstalleerd... Het is dus een stuk lastiger aan te tonen/ bewijzen dat het een fabrieksfout is of in ieder geval geen 'gebruikers-error'.
Officiële installateurs zullen daar wellicht afspraken over hebben met leveranciers of, zoals hierboven al gezegd wordt dat risico in de prijs opgenomen. (en daarvan mag geacht worden dat ze transport- en installatie-voorschriften naleven)

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 15:32

Ersus

Zuid-Limburg

Fabrieksgarantie wordt voor zover ik dat weet via de installateur gegeven. Voor Daikin is dat zo en voor Fujitsu ook. De installateur stelt diagnose en regelt de onderdelen en of vervanging via de fabrikant/ importeur. Ik loop met Daikin tegen dezelfde grijze import units aan en dan is het een lastige case via de NL fabrieksgarantie.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
Krisie300 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 07:46:
[...]


Bedankt voor de extra uitleg.
Ik heb helaas geen data meer zie ik. Ik heb de boiler helemaal gerest begin deze maand om te kijken of dat het probleem zou verhelpen, daardoor ben ik alle data kwijt.
Het blijkt ook nog eens om een model te gaan die niet voor NL gemaakt is. Een installateur heeft dit voor me gecontroleerd bij LG. De verkoop website adverteert wel met de standaard LG garantie maar LG kan aan het serienummer en modelnummer zien dat deze unit niet voor NL gemaakt is, dus vervalt de NL garantie.
Ook nog een soort van opgelicht dus...
Dit blijkt ook zo te zijn met airco's van het bedrijf, dus niets kopen bij Aircoplaza Zwolle wordt erg afgeraden. Zolang alles het doet is het top, maar als er iets is heb je geen fabrieksgarantie!!

Aan de telefoon willen ze wel nieuwe onderdelen leveren (onder garantie). Ik denk dus dat ze dit zelf inkopen en niet echt via LG gaat.

[Afbeelding]
Hierbij wil ik even iets recht zetten over Airco Plazza Zwolle.
Ook ik heb hier mijn WPB Boiler vandaan gehaald.
Na contact met LG kreeg ik van LG te horen dat ik bij de Leverancier van de boiler moest zijn.
Ik ben bij Aircoplazza langs gegaan en mijn probleem voor gelegd, Er werd een monteur langs gestuurd, en als de WPB niet goed was aangesloten, (Ik heb zelf de installatie gedaan) dan zou ik een rekening van de monteur krijgen. Monteur heeft de druk in het systeem opgemeten en vertelde me dat het een koelvloeistof lek was, en dat hij daar niets aan kon doen. Met dit verhaal terug naar AircoPlazza, en daar zonder problemen een omruil voorstel gekregen. Boiler was bijna 2 jaar in gebruik.
Het antwoord was,: Breng je WPB maar hier dan krijg je een nieuwe mee.
Paar buren geregeld om de oude naar beneden te halen en de nieuwe weer naar boven te brengen, alles binnen een paar uur geregeld zonder problemen en zondere verdere kosten ( aanhanger huren een een paar biertjes voor de buren ;) )

Inmiddels ook div Airco's gekocht bij dit bedrijf.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Peterhardenberg schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 18:14:
[...]


Hierbij wil ik even iets recht zetten over Airco Plazza Zwolle.
Ook ik heb hier mijn WPB Boiler vandaan gehaald.
Na contact met LG kreeg ik van LG te horen dat ik bij de Leverancier van de boiler moest zijn.
Ik ben bij Aircoplazza langs gegaan en mijn probleem voor gelegd, Er werd een monteur langs gestuurd, en als de WPB niet goed was aangesloten, (Ik heb zelf de installatie gedaan) dan zou ik een rekening van de monteur krijgen. Monteur heeft de druk in het systeem opgemeten en vertelde me dat het een koelvloeistof lek was, en dat hij daar niets aan kon doen. Met dit verhaal terug naar AircoPlazza, en daar zonder problemen een omruil voorstel gekregen. Boiler was bijna 2 jaar in gebruik.
Het antwoord was,: Breng je WPB maar hier dan krijg je een nieuwe mee.
Paar buren geregeld om de oude naar beneden te halen en de nieuwe weer naar boven te brengen, alles binnen een paar uur geregeld zonder problemen en zondere verdere kosten ( aanhanger huren een een paar biertjes voor de buren ;) )

Inmiddels ook div Airco's gekocht bij dit bedrijf.
Ik heb zelf ook al drie aircos bij Aircoplaza vandaan, werken allemaal top en de monteurs waren ook hele fatsoenlijke, goede mannen. Niks te klagen. Het is nu vooral jammer dat er in mijn ogen wat lastig gedaan wordt terwijl het niet zo lastig hoeft te zijn.

Iedereen in ieder geval bedankt voor het mee denken! Kan het nu weer over technische zaken gaan :P

  • Digin
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 19:49
Ik wil ook een WPB van LG aanschaffen en dacht aan het model WH20STR2, maar nu is er ook een nieuw model, namelijk de WH20ESF0. Deze is wit i.p.v. grijs en gebruikt het koudemiddel R290.

Heeft iemand ervaring met de WH20ESF0 en een voorkeur voor deze of de WH20STR2 ?

  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 18:53

GRT

GRT schreef op zondag 29 december 2024 @ 13:59:
Vorige week is mijn boiler geïnstalleerd. Het lijkt er echter op dat deze alleen met de elementen verwarmd en de warmtepomp weinig tot geen warmte afgeeft. Als ik hem op turbo zet, warmt hij prima op tot het setpoint, maar op auto en enkel warmtepomp doet hij niks.
De warmtepomp draait wel, maar er is in een week tijd ook nog geen druppel condenswater uitgekomen en de lucht lijkt niet koud te zijn. De boiler staat in de garage en gebruikt de lucht uit die ruimte (ca. 15 graden). De diagnose in de app geeft geen fouten aan.
Iemand enig idee wat dit kan zijn of is er een kapot apparaat geleverd?
Nog even een update van dit probleem voor het geval iemand ooit met hetzelfde komt te zitten. Uiteindelijk bleek het, zoals al direct door anderen geopperd werd, inderdaad te weinig koudemiddel te zijn. Er zat geen lek in het systeem, dus na vacumeren en vullen werkte de boiler gewoon. Eigenlijk gek dat een apparaat zo de fabriek kan verlaten.

Vanwege gedoe over garantie heeft het helaas wel meer dan een jaar geduurd voordat ik überhaupt kon beginnen aan de reparatie.

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
GRT schreef op maandag 23 februari 2026 @ 21:08:
[...]


Nog even een update van dit probleem voor het geval iemand ooit met hetzelfde komt te zitten. Uiteindelijk bleek het, zoals al direct door anderen geopperd werd, inderdaad te weinig koudemiddel te zijn. Er zat geen lek in het systeem, dus na vacumeren en vullen werkte de boiler gewoon. Eigenlijk gek dat een apparaat zo de fabriek kan verlaten.

Vanwege gedoe over garantie heeft het helaas wel meer dan een jaar geduurd voordat ik überhaupt kon beginnen aan de reparatie.
Ik zit nu dus ook met hetzelfde probleem. De leverancier wil met geen mogelijkheid meewerken en het blijkt ook nog om eem model te gaan die bestemd is voor het buitenland en dus vervalt de LG garantie waardoor instellateurs er niet mee aan de gang willen omdat zij geen geld van LG krijgen, ik zelf dus ook niet.
Verkoper weigert om mee te werken terwijl het apparaat binnen twee jaar al problemen heeft. (Compressor stuk / koelmiddel lekkage.
Bij mij gaat het waarschijnlijk een rechtszaak worden voor zo iets kleins...

  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 18:53

GRT

Sinds mijn boiler geinstalleerd is (en werkt) is de waterdruk van het warmwater flink gestegen. Dat is natuurlijk logisch, de druk loopt bij verwarmen op totdat de inlaatcombinatie begint te druppelen.
De hoge druk is natuurlijk niet bevorderlijk voor de levensduur van mijn (thermostaat)kranen en ik vroeg me af wat de beste manier was om deze omlaag te brengen. Zijn er mensen die een sanitair expansievat geplaatst hebben? Of is een drukreduceerventiel achter de boiler een goed idee?
Krisie300 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 07:20:
[...]


Ik zit nu dus ook met hetzelfde probleem. De leverancier wil met geen mogelijkheid meewerken en het blijkt ook nog om eem model te gaan die bestemd is voor het buitenland en dus vervalt de LG garantie waardoor instellateurs er niet mee aan de gang willen omdat zij geen geld van LG krijgen, ik zelf dus ook niet.
Verkoper weigert om mee te werken terwijl het apparaat binnen twee jaar al problemen heeft. (Compressor stuk / koelmiddel lekkage.
Bij mij gaat het waarschijnlijk een rechtszaak worden voor zo iets kleins...
Ja, ik heb ook ondervonden dat gelijk hebben en gelijk krijgen niet hetzelfde is. Als een leverancier simpelweg niet meewerkt, wordt het al snel heel moeilijk. Mijn boiler is een door LG nederland geleverd exemplaar, maar toen ik bot ving bij de leverancier, wilde LG me ook niet helpen, dat ging enkel via de leverancier. Uiteindelijk heb ik gelukkig met mijn eigen verzekering iets kunnen regelen.

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
GRT schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 16:11:
Sinds mijn boiler geinstalleerd is (en werkt) is de waterdruk van het warmwater flink gestegen. Dat is natuurlijk logisch, de druk loopt bij verwarmen op totdat de inlaatcombinatie begint te druppelen.
De hoge druk is natuurlijk niet bevorderlijk voor de levensduur van mijn (thermostaat)kranen en ik vroeg me af wat de beste manier was om deze omlaag te brengen. Zijn er mensen die een sanitair expansievat geplaatst hebben? Of is een drukreduceerventiel achter de boiler een goed idee?


[...]


Ja, ik heb ook ondervonden dat gelijk hebben en gelijk krijgen niet hetzelfde is. Als een leverancier simpelweg niet meewerkt, wordt het al snel heel moeilijk. Mijn boiler is een door LG nederland geleverd exemplaar, maar toen ik bot ving bij de leverancier, wilde LG me ook niet helpen, dat ging enkel via de leverancier. Uiteindelijk heb ik gelukkig met mijn eigen verzekering iets kunnen regelen.
Mag ik vragen hoe je gemeten hebt dat de waterdruk is gestegen?
Omdat er meer warm water uit de kraan komt of omdat je de druk gemeten hebt en wat is de water druk dan?
Een boiler kan veel meer warm water leveren per min dan de gemiddelde Combi cvketel, ik denk dat het wel mee zal vallen met de druk verhoging, en dat dit geen enkel probleem is voor kranen ed.

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 19:35
Idd, de druk is enkel hoog wanneer de alle kranen dichtstaan, en dan hebben ze toch niks te lijden? Zodra de kraan open gaat is de druk gwn gelijk aan de druk in de aanvoerleiding. (afgezien van leidingweerstand, maar dat kunnen we buiten beschouwing laten)

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 11:49

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

Verkeer topic...

[ Voor 96% gewijzigd door tebogo op 26-02-2026 09:59 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 19:35
@tebogo verkeerde topic? dit is het warmtepompboiler-topic

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 11:49

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

SalexSun schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 09:29:
@tebogo verkeerde topic? dit is het warmtepompboiler-topic
Yes :*)

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 18:53

GRT

Peterhardenberg schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 09:18:
[...]


Mag ik vragen hoe je gemeten hebt dat de waterdruk is gestegen?
Omdat er meer warm water uit de kraan komt of omdat je de druk gemeten hebt en wat is de water druk dan?
Een boiler kan veel meer warm water leveren per min dan de gemiddelde Combi cvketel, ik denk dat het wel mee zal vallen met de druk verhoging, en dat dit geen enkel probleem is voor kranen ed.
De inlaatcombinatie druppelt, dus de druk is in de buurt van 8 bar. Ik merk vooral dat sommige (thermostaat)kranen significant moeilijker opengaan dan vroeger. Die zijn tot 5 Bar gespecificeerd. Het moeilijke bedienen zal interne componenten (afdichtingen) wel sneller laten slijten. Koppelingen en afdichtingen gaan bij lange periodes op 8 bar natuurlijk ook veel makkelijker lekken dan bij 3 Bar.

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
@GRT
De hier aangehaalde problemen komen mij niet bekend voor, de inlaat combinatie behoort te druppelen daar is die voor. Als een kraan slecht opent / sluit of lekt komt dat veel vaker door vervuiling (kalk e.d.) dan door te hoge druk in de leidingen.

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 19:35
GRT schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 10:37:
[...]


De inlaatcombinatie druppelt, dus de druk is in de buurt van 8 bar. Ik merk vooral dat sommige (thermostaat)kranen significant moeilijker opengaan dan vroeger. Die zijn tot 5 Bar gespecificeerd. Het moeilijke bedienen zal interne componenten (afdichtingen) wel sneller laten slijten. Koppelingen en afdichtingen gaan bij lange periodes op 8 bar natuurlijk ook veel makkelijker lekken dan bij 3 Bar.
Mss een optie om de inlaatcombinatie te vervangen voor een 6bar (of 5 als dat bestaat) variant

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
SalexSun schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 11:12:
[...]


Mss een optie om de inlaatcombinatie te vervangen voor een 6bar (of 5 als dat bestaat) variant
Ik denk dat je het veiligheid ventiel en de inlaatcombinatie verward

Een inlaatcombinatie zorgt ervoor dat de druk in de boiler niet hoger word dan de druk in de aanvoer leiding.
Wanneer water namelijk opwarmt, zet het uit. Als dit in een boiler gebeurt, wat een gesloten systeem is, moet het uitgezette water op een bepaald punt uit het gesloten systeem gehaald worden. Hierdoor gebruik je dus een inlaatcombinatie. Je plaatst deze op de toevoer waterleiding.

Het veiligheid ventiel beschermt je tegen overdruk.
Als de inlaatcombinatie goed werkt, zal het het veiligheid ventiel nooit iets hoeven te doen.

Soms worden er boilers geplaatst zonder inlaatcombinatie. ( niet verstandig )

  • Krisie300
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17:35
Peterhardenberg schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:21:
[...]


Ik denk dat je het veiligheid ventiel en de inlaatcombinatie verward

Een inlaatcombinatie zorgt ervoor dat de druk in de boiler niet hoger word dan de druk in de aanvoer leiding.
Wanneer water namelijk opwarmt, zet het uit. Als dit in een boiler gebeurt, wat een gesloten systeem is, moet het uitgezette water op een bepaald punt uit het gesloten systeem gehaald worden. Hierdoor gebruik je dus een inlaatcombinatie. Je plaatst deze op de toevoer waterleiding.

Het veiligheid ventiel beschermt je tegen overdruk.
Als de inlaatcombinatie goed werkt, zal het het veiligheid ventiel nooit iets hoeven te doen.

Soms worden er boilers geplaatst zonder inlaatcombinatie. ( niet verstandig )
In het geval van de WH20/27S is het dan wel zo dat de T/P valve er standaard in zit natuurlijk.
Ik heb zelf alsnog een inlaatcombinatie gemonteerd in de toevoerleiding inderdaad. Maar deze is bij deze boiler wel optioneel. (staat volgens mij ook in de gebruiksaanwijzing)

  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 18:53

GRT

in de gebruiksaanwijzing staat inderdaad geen inlaatcombinatie, maar wel een sanitair expansievat. Volgens mij is een inlaatcombinatie in NL volgens de normen wel altijd verplicht voor een boiler.

Maar heeft iemand ervaring met het plaatsen van een sanitair expansievat? In NL zijn ze bijna niet te krijgen en heel duur, maar ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat iedereen zijn SWW leiding op 8 bar heeft.

edit:
@SalexSun Een 6 bar inlaatcombinatie zou ook een optie kunnen zijn, maar 6 bar vind ik nog steeds flink. Ik wil liever gewoon terug naar 3 Bar zoals de rest van mijn leidingen.

[ Voor 19% gewijzigd door GRT op 26-02-2026 13:55 ]


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:43
GRT schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:53:
in de gebruiksaanwijzing staat inderdaad geen inlaatcombinatie, maar wel een sanitair expansievat. Volgens mij is een inlaatcombinatie in NL volgens de normen wel altijd verplicht voor een boiler.

Maar heeft iemand ervaring met het plaatsen van een sanitair expansievat? In NL zijn ze bijna niet te krijgen en heel duur, maar ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat iedereen zijn SWW leiding op 8 bar heeft.

edit:
@SalexSun Een 6 bar inlaatcombinatie zou ook een optie kunnen zijn, maar 6 bar vind ik nog steeds flink. Ik wil liever gewoon terug naar 3 Bar zoals de rest van mijn leidingen.
De werking van een inlaat combinatie is dat de druk aan beide kanten gelijk blijft een werk druk van 6 bar betekend dus de maximale waterdruk in de aanvoer leiding mag dus niet hoger zijn dan 6 bar.

Bij plaatsing van een inlaat combinatie zal de druk nooit hoger worden dan de aanvoerleiding druk.

Bij twijfel, plaats een (sanitaire) drukmeter aan de uitvoerkant van de boiler, je zult zien dat deze druk gelijk is aan de druk van de inlaat kant.

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 19:35
Peterhardenberg schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 17:25:
[...]


De werking van een inlaat combinatie is dat de druk aan beide kanten gelijk blijft een werk druk van 6 bar betekend dus de maximale waterdruk in de aanvoer leiding mag dus niet hoger zijn dan 6 bar.

Bij plaatsing van een inlaat combinatie zal de druk nooit hoger worden dan de aanvoerleiding druk.

Bij twijfel, plaats een (sanitaire) drukmeter aan de uitvoerkant van de boiler, je zult zien dat deze druk gelijk is aan de druk van de inlaat kant.
Volgens mij klopt dit niet.

De inlaatcombinatie van 6bar maakt dat deze open gaat (naar afvoer) wanneer (in dit geval) de druk aan de warmwaterkant 6bar (of hoger) wordt.
Vanwege de interne terugslagklep wordt de druk in de koudwaterkant nooit hoger dan de waterdruk zoals die je huis binnen komt.

Bij opwarmen loopt de druk af en gaat de inlaatcombinatie dus storten op de afvoer. Dat is zonde omdat het warm water is. Het voordeel van een expansievat is dat dit de uitzetting van het water opvangt waardoor er geen (warm) water op de afvoer wordt gestort. De inlaatcombinatie is dan in principe overbodig, maar mogelijk toch verplicht. Een terugslagklep is sowieso verplicht geloof ik

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+

Pagina: 1 ... 20 21 Laatste