ik heb een 20a groep klaarliggen al, maar de 16a groep is er nog niet uitgeklapt. En die gaat er eerder uit dan de 25A hoofdzekering. Dus valt wel mee qua risico hier.
opendtu+ha doet niet veel anders dan dtu+chint qua aansturing.
je hoeft niet te automatiseren en kan ook alles op 67% zetten.1350watt voor de hms-2000 en 550watt voor de hms-800 of nog iets lager voor de zekerheid. want het gaat om je hoofdzekering ) En kan je je afvragen of je niet beter minder panelen had neergelegd of komt de 3x25 inclusief nieuwe meterkast er wel aan op termijn?
Dan is het interessant om uit te rekenen wat je misloopt nu aan opbrengst en wat de waarde daarvan is en wat je daarvoor geïnvesteerd hebt natuurlijk.
nabrander: liander verzwaard 20a en 25a hoofdzekeringen kosteloos naar 35a. mogelijk de andere netbeheerders ook.
kan ook een oplossing zijn.
@EvertSchut goed om te weten (en was ik even vergeten) maar je mag max 5 kW invoeren bij een 1-fase aansluiting om net-onbalans binnen de perken te houden. Dus dat komt neer op 21A.
opendtu+ha doet niet veel anders dan dtu+chint qua aansturing.
je hoeft niet te automatiseren en kan ook alles op 67% zetten.1350watt voor de hms-2000 en 550watt voor de hms-800 of nog iets lager voor de zekerheid. want het gaat om je hoofdzekering ) En kan je je afvragen of je niet beter minder panelen had neergelegd of komt de 3x25 inclusief nieuwe meterkast er wel aan op termijn?
Dan is het interessant om uit te rekenen wat je misloopt nu aan opbrengst en wat de waarde daarvan is en wat je daarvoor geïnvesteerd hebt natuurlijk.
nabrander: liander verzwaard 20a en 25a hoofdzekeringen kosteloos naar 35a. mogelijk de andere netbeheerders ook.
kan ook een oplossing zijn.
@EvertSchut goed om te weten (en was ik even vergeten) maar je mag max 5 kW invoeren bij een 1-fase aansluiting om net-onbalans binnen de perken te houden. Dus dat komt neer op 21A.
[ Voor 9% gewijzigd door mjjveldt op 22-01-2024 15:38 ]
9x 455 wp (op 3x Hoymiles HMS-2000) op 13 graden 6 ozo, 3 nwn