IvoB2 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 07:35:
Minder energieverlies is inherent aan de opstelling van je eigen PV/Batterijnetwerk en niet of je woning al dan niet verbonden is met je woning.
Je gebruikt dan DC/DC ipv DC/AC/DC.
In een DC/DC netwerk gaat de PV productie (DC) rechtstreeks als DC in de batterij ipv eerst in een PV omvormer als AC (naar de vverbruikers) en terug omgezet naar DC (richting batterij). In een DC erbinding heb je altijd curtailment (productie past zich aan het verbruik aan) want de eventuele overproductie kan sowieso niet afgevoerd naar het AC openbare netwerk. Er is dus altijd zero export want inherent aan het systeem zelf.
Maar dat sluit niet uit dat de woning dan alsnog met het openbare net verbonden is en voor de netbeheerder ben je (in Vlaanderen) dan geoon on grid zoals iedere andere woning met alleen PV of zelfs zonder PV.
Ook op een retrofit installatie (DC/AC/DC) kan je - mits de omvormer dit toelaat - automatisch curtailment toepassen met zero export. Maar de hogere verliezen blijven dan inderdaad aanwezig.
Je kan je installatie ook "scheiden". Bv. één deel verbonden met het grid (met grid als back up) en één deel off grid volledig gescheiden van het openbare stroomnetwerk. met elk zijn eigen voor- en nadelen. Maar voor de netwerkbeheerder is je volledige woning - met alle kosten die daarmee gepaard gaan - dan nog steeds gewoon on grid.
Zelf pas is de voornoemde splitformule toe en dit om een heel specifieke reden => op het originele on grid deel (met een traditionele PV omvormer) rusten nog jaren GSC rechten (productievergoeding) en die rechten vervallen onmiddellijk bij loskoppelen van het net. Om batterijsubsidies te blijven behouden moet de woning minstens tien jaar verbonden blijven met het net.
Voor een uitbreiding heb ik wel gekozen voor DC/DC (om de redenen die je hiervoor zelf al aanhaalt).
Maar voor de netbeheerder is dit dan een gewone on grid woning en alhoewel deze het off grid deel niet "kan zien" moet je deze volgens de Vlaamse regelgeving wel laten keuren voor indienstneming en aanmelden bij de netbeheerder.
Is de woning fysiek off grid moet je dezelfde installatie niet meer aanmelden bij de netbeheerder (maar wel nog laten keuren plus aanmelden bij de Vlaamse Nutsregulator).
Een lastscheider is hier (en ik dacht in NL ook) sowieso verplicht voor elke op het net aangesloten woning waar bij een netstoring deze in eilandmodus kan verder blijven functioneren op PV en batterijopslag.
Wat een verhaal.
Het is simpel, als er geen spanning op de grid ingang staat verbruikt de Deye minder energie.
Er is geen grid en fases tracking of een ingestelde off-set die moet handhaven, dat scheelt in rekencapaciteit voor de 2 CPU's die een Deye heeft .
Het activeren van AC-koppeling voor AC-PV optie bijv kost 2,5W extra, naast de extra conversie verliezen DC-AC-DC als de AC-PV opgeslagen wordt in accu tov van DC gekoppelde PV.
Dat kan oplopen tot 5% extra energieverlies, maar is afhankelijk van het aandeel van AC-PV die in accu wordt opgeslagen en wel direct als AC woordt gebruikt of teruggeleverd
Concreet: off-line (geen spanning op grid ingang), Deye ontrekt dan 67-72W meer uit accu dan aan load (verbruikers op 3 fases) tot ~1000W,
Dat is wat anders dan on-line (netspanning op de gridaansluiting) waar die dan minimaal begint met 110-120W (afh. gebruikte opties en FW versie die je gebruikt) dan nog de Watts aan load (van net, PV of uit accu) en dat is met een off-set van 0W voor het set-point.
[De firmware afgelopen 3 jaar was off-set minimaal 20W (versie FW1140 t/m FW1174), tot deze maand met FW1175, maar die laatste is vrij instabiel met een off-set van 0W of een negatieve. ]
Voor een systeem uit 2022 met model hybride van 2021, is 200W aan AC-load verbruikers met ~77% efficientie niet heel onaardig, maar huidige generatie voor een beetje fatsoenlijke hybride 5 of 10 kW systeem zit efficientie wel >84% (100W load eff. >70%).
Deye 12k SPI (systeemperformance) van 90-91% efficientie is inmiddels laag, >93,5 % inmiddels vrij normaal voor een beetje fatsoenlijk 10kW nieuw systeem en lager is niet meer de moeite om aan te schaffen tenzij voor naadloze backup, retrofit of andere opties wilt.
Het hangt naruurlijk af van jaarverbruik en wanneer op de dag, maar elke procent minder systeem performance is 20-30 euro/j minder vermeden kosten.
Als de load(verbruik) toeneemt, wordt aandeel conversieverliezen uiteraard ook hoger.
Voor de minimale hoeveelheid energieverlies on-line tenminste altijd hebt, kun je in off-line een verbruik tot 2000-2200W hebben incl de conversie verliezen.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant