:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/G5wl6wvCVMc31JGjr93vnMAo.jpg?f=user_large)
Dit een willekeurige thermostaat knop. Met een waterpomp tang kan de ring losgedraaid worden. Dan gaat de knop los van het ventiel met de regelpen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/G5wl6wvCVMc31JGjr93vnMAo.jpg?f=user_large)
Het is gelukt. Als ik die pin indruk, komt die inderdaad weer terug.Jan Hugo schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 11:47:
De thermostaat knop op de verdeler staat op 50. Dit is een goede waarde, tenzij de thermostaat defect is.
Probeer deze thermostaat zo hoog mogelijk te zetten.
Probeer de thermostaat knop weg te halen, en controleer of de pen van het onderliggend ventiel ingedrukt kan worden en weer terugkomt. (indrukken is dicht zetten)
Via het retour ventiel kan je in geval van nood de vloerverdeler terug regelen.
Het kan ook zijn dat de aanvoer en retour buis te dun zijn.
[ Voor 75% gewijzigd door Jan Hugo op 21-01-2022 12:15 ]
Ik had alleen even de test gedaan of de pen terugveerde.Jan Hugo schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 12:12:
Wordt hij nu zonder knop wel warm?
Geen probleem! Mijn huis is in 2018 nieuw gebouwd.. Kan me dan toch niet voorstellen dat men nog ergens een bypass verstopt heeft? Overigens zit er dus wel meer dan 3 meter tussen de ketel en mijn bypass; de ketel staat op zolder, de bypass zit beneden bij de vloerverwarming verdeler.Jan Hugo schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 12:27:
Sorry dat ik mijn tekst veranderde van een vraag naar een opmerking.
Door de knop te verwijderen haal je zoveel mogelijk flow-beperkingen weg. Dan zou uiteindelijk de temperatuur omhoog moeten.
Kan het zijn dat er ergens nog een verborgen bypass is : https://www.youtube.com/watch?v=z1Stlfi2RTE
Of is toch de aanvoer te dun? De flow kan dan verhoogd worden door de CV circulatie pomp in de ketel te verhogen.
ChiMan in "Vloerverwarming komt niet op gang"Omit09 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 12:52:
[...]
Ketel 'springt' wel aan; brander symbool brand. Maar het radiator symbool voor levering warm water blijft uit.
Aanvoertemperatuur op de verdeler komt iets hoger dan de afgelopen dagen; richting 26 graden. Retourtemperatuur op 19 graden.
Domme vraag, maar voel je ook dat de leidingen onder de CV warm worden? Voel/hoor je stroming? De aanvoer moet heet worden en de retour moet langzaamaan warmer worden.Omit09 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 12:52:
[...]
Heb de knop inmiddels van de aanvoerkraan van de verdeler gehaald, en ben nog maar weer eens aan het stoken; thermostaat op 23 graden gezet. De RTL ventiel in de badkamer, voor de vloerverwarming, heb ik ook dichtgedraaid.
Ketel 'springt' wel aan; brander symbool brand. Maar het radiator symbool voor levering warm water blijft uit.
Aanvoertemperatuur op de verdeler komt iets hoger dan de afgelopen dagen; richting 26 graden. Retourtemperatuur op 19 graden.
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Hoi,Microkid schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 13:20:
[...]
Domme vraag, maar voel je ook dat de leidingen onder de CV warm worden? Voel/hoor je stroming? De aanvoer moet heet worden en de retour moet langzaamaan warmer worden.
[ Voor 12% gewijzigd door Omit09 op 21-01-2022 13:32 ]
Je kan met een schroevendraaier horen of de pomp het doet. Uiteinde tegen de metalen behuizing van de pomp en het handvat tegen je oor, dan kan je goed horen of de pomp iets doet. Soort stethoscoop, zeg maarToerq schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 13:32:
mischien de pomp wel defect vd vloerwerwarming, denk dat alles circuleert op de pomp vd ketel en dat die het niet aankan.
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Daar heb ik geen schroevendraaier voor nodig. Ik kan horen dat de pomp wel werkt!Microkid schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 13:53:
[...]
Je kan met een schroevendraaier horen of de pomp het doet. Uiteinde tegen de pomp en het handvat tegen je oor, dan kan je goed horen of de pomp iets doet. Soort stethoscoop, zeg maar
[ Voor 9% gewijzigd door Omit09 op 21-01-2022 14:02 ]
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
[ Voor 13% gewijzigd door Gramser op 21-01-2022 14:12 ]
Hoi. Hoe kan ik dat controleren? Ergens heb ik toch ook het idee dat het aan de verdeler ligt. De leiding vanuit de bypass naar de verdeler wordt immers wel goed warm. In ieder geval een stuk warmer dan de leidingen die vanuit de verdeler de grond weer in gaan...Gramser schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 14:10:
Misschien draait de as van de pomp maar het schoepenrad/impellor/hoeheethet niet (ik weet niet of dat kan). Heeft de pomp een tijd uit gestaan, ooit?
Oh en pompt hij wel in de juiste richting..?
Eens... Heb je nog tips op adviezen? Of beter maar gewoon de installateur erbij halen..Microkid schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 14:07:
Ik snap je, maar dat zou niet moeten. Vloerverwarming is welliswaar trager dan radiatoren, maar opwarmen zou toch echt wel in 2-3 uur moeten lukken, niet >8 uur. Dan is er iets fout. Ook aangezien je aangeeft dat er met 1 groep open wel de juiste temp door de verdeler gaat, maar met 6 groepen niet, geeft aan dat iets loos is.
Hah dat lijkt zo. Die zit aan de achterkant in de pomp, en gewoon in het stopcontact.Toerq schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 14:21:
maar waar is die stekker nu van die daar op die pomp ligt. moet die niet in een stopcontact.
ok haha duidelijk. wat gebeurt er als je de stekker uit het stopcontact haalt blijft de temperaturen dan hetzelfde dan zou de pomp dus niks of niet veel doen.Omit09 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 14:23:
[...]
Hah dat lijkt zo. Die zit aan de achterkant in de pomp, en gewoon in het stopcontact.
[ Voor 99% gewijzigd door MikeyMan op 21-01-2022 14:29 ]
Hm, dit is misschien wel interessant. Ik heb zonet de stekker van de pomp eruit gehaald. Ik zie dat de aanvoertemperatuur van de verdeler nu stijgt van 25 naar 32 graden. En ik voel dat ook aan de buis van de bypass naar de verdeler. Ik voel het (nog) niet aan de buizen vanuit de verdeler de vloer in....Toerq schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 14:25:
[...]
ok haha duidelijk. wat gebeurt er als je de stekker uit het stopcontact haalt blijft de temperaturen dan hetzelfde dan zou de pomp dus niks of niet veel doen.
[ Voor 8% gewijzigd door Omit09 op 21-01-2022 15:17 ]
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Wel gekeken, maar kan nog niet goed vinden waar ik moet kijken. Ik zie nl. geen pijl..Microkid schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 15:17:
Dat is zeker interessant. Had je al gekeken of de pomp de juiste kant op pompt?
:strip_exif()/f/image/Cfxi6X081wDKNR4Au4tkj43r.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TUNjzAjxmdmrn5cesdJtw3MY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vtt8WbSJYp1rY7qlrLrsTsXL.jpg?f=fotoalbum_large)
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
De zwarte body van de verdeler, of echt van de pomp? Ik vind alleen een pijl naar beneden op de leiding onder de kraan…Microkid schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 15:26:
Zou links op de zwarte body moeten staan.
:strip_exif()/f/image/EEwz052VjS17tvO6w1BhZK1b.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 6% gewijzigd door Omit09 op 21-01-2022 15:37 ]
Van de pomp in de cv ketel bedoel je? Of zit er een condensator in de VVW-pomp (ik weet hier niet veel van).pletter schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 15:45:
Het kan ook zijn dat de condensator in de pomp defect en in de verkeerde richting draait.
Hij heeft een andere behuizing, die zit op de verdeler geschroefd. Maar dan nog zou er ergens een pijl moeten staan lijkt me...Gramser schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 15:47:
[Afbeelding]
Voorbeeldje van waar de pijl wrslk staat.
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Haha er staat echt geen pijl op…. Heb um van alle mogelijke standen nu bekeken en belicht.Microkid schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 15:40:
zwarte deel van de pomp. Pak er eens een zaklamp bij, want zo zie je vrij weinig met zwart
:strip_exif()/f/image/QVcfokIC9nl3hgjarfS6ezAk.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qMggKuo2qs72icPY1g2qJIGv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YgY08ZtqmWnj4gYvrkyhEX9O.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NQ6tZLLD8g3OxCpsgcXDZaXJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Je kijkt op de verkeerde plek, je moet op het metalen gedeelte kijken zoals aangegeven.Omit09 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 15:57:
[...]
Haha er staat echt geen pijl op…. Heb um van alle mogelijke standen nu bekeken en belicht.
De aanvoertemperatuur staat nu wel weer op 24 graden.
Zit hier een probleem in waar ik het installatiebedrijf voor moet benaderen?
Of kan ik zelf bv nog iets met een warmtebeeldcamera (iemand heeft me bericht dat hij me daarbij wil helpen)..
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Je ziet dan waarom je CV aangaat (verwarmen of warm water) en temperatuur.Omit09 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 13:27:
[...]
@ChiMan Wat heb ik voor extra inzichten als ik P002 op stand 2 zet?
Hier bedoel je? Zal nog eens inzoomen, maar kan er echt niets zien….Microkid schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 16:00:
[...]
Je kijkt op de verkeerde plek, je moet op het metalen gedeelte kijken zoals aangegeven.
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/VRlNWnaqfJL4z9hHqtSHaBLd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1G6IPsuhOqaBQVnIPAtVunHQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cGTYrcQPNRcTZaVOBw5XbyWL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/843sbnXL0lQ0Q8PtwDeWb68J.jpg?f=fotoalbum_large)
Zie ondertitel
Door de pomp te demonteren, het zal niet de eerste pomp zijn waarbij de waaier niet meer vastzit aan de as.Gramser schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 14:23:
Hoe je kunt checken of de schoepen meedraaien, geen idee.
WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
[ Voor 25% gewijzigd door mr_evil08 op 21-01-2022 16:18 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Lijkt sterk op een vastzittende thermonstaatkraan op je verdeler die op de stand staat van net een klein beetje open.Omit09 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 15:34:
[...]
Het is trouwens wel raar; ik heb de pomp nu weer aangezet. En dan daalt de aanvoertemperatuur conform de meter weer heel snel van 36 naar 25 graden....
[ Voor 7% gewijzigd door mr_evil08 op 21-01-2022 16:20 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Juist. Ik heb gekeken, maar bij mij gaat ie van P001 naar P10. Geen P002....ChiMan schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 16:04:
[...]
Je ziet dan waarom je CV aangaat (verwarmen of warm water) en temperatuur.
Via C015 kom je in het Installateursmenu. Maar je kunt nog een stapje verder naar het Expertmenu. Daar kom je via de code C020. Daar heb je nog een aantal extra parameters die je kunt instellen.Omit09 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 16:38:
[...]
Juist. Ik heb gekeken, maar bij mij gaat ie van P001 naar P10. Geen P002....![]()
Of ik moet onder een andere 'code' kijken? Was nu onder 015 aan het kijken (monteurscode geloof ik).
[ Voor 30% gewijzigd door arpeggio op 21-01-2022 17:23 ]
Top, bedankt. Dit ga ik morgenvroeg eens proberen 👌🏼arpeggio schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 16:53:
[...]
Via C015 kom je in het Installateursmenu. Maar je kunt nog een stapje verder naar het Expertmenu. Daar kom je via de code C020. Daar heb je nog een aantal extra parameters die je kunt instellen.
In het Expertmenu kun je parameter P002 "Weergave display tijdens bedrijf" instellen:
0 = uit (fabrieksinstelling)
1 = standaard
2 = uitgebreid
Op mijn Xtreme 36 heb ik hem op 2 gezet.
Het zou kunnen zijn dat je Nest thermostaat de veroorzaker is van het probleem, als die modulerend is ingesteld. Die kan via de OpenTherm-communicatie een te lage aanvoertemperatuur van de ketel vragen waardoor de mengverdeler niet op temperatuur wil komen.
Je zou in dat geval via het Expertmenu parameter P056 "Minimum aanvoertemperatuur voor OpenTherm vraag" op 50 graden kunnen zetten. Die staat standaard op 30 graden.
Parameter P057 "Reactie OpenTherm thermostaat" zou op 1 moeten staan.
Haal deze er eens af en check of het pinnetje soepel naar binnen en buiten komt.mr_evil08 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 16:19:
[...]
Lijkt sterk op een vastzittende thermonstaatkraan op je verdeler die op de stand staat van net een klein beetje open.
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Yes dit had ik al gedaan. Die komt weer soepeltjes naar boven als ik hem indruk.Microkid schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 18:30:
[...]
Haal deze er eens af en check of het pinnetje soepel naar binnen en buiten komt.
[Afbeelding]
[ Voor 178% gewijzigd door Gieliovd520 op 21-01-2022 18:40 ]
PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
Yes. CV bijgevuld tot 2, en volledig ontlucht.Gieliovd520 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 18:39:
Ontluchten via de radiatoren boven, zo hoog mogelijk, ook al geprobeerd?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
![]() | ![]() |
Hij lijkt toch echt de verkeerde kant op te pompen...The HU25 Ku should only be used in this orientation with the pressure outlet at 12 o’clock.
[ Voor 37% gewijzigd door Gramser op 22-01-2022 08:41 ]
Goedemorgen,Gramser schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 08:37:
Zou je nog kunnen antwoorden op de vraag of de pomp nog een tijd uit heeft gestaan? Als dat zo is, zou er intern ook nog iets kapot kunnen zijn. Schoepen die niet meer meedraaien bijvoorbeeld.
Ik meen ook nergens in je posts te hebben gelezen te hebben of het voorheen wel goed werkte, of heb je het nooit gemerkt...?
@zktom82 grotendeels eens met je post, maar qua pomp was het wel het uitzoeken waard. Ik denk nu overigens dat de pomp inderdaad juist is gemonteerd, maar of hij nog correct werkt kan nog nader worden onderzocht.
@Omit09 het is wel raadzaam om steeds 1 parameter te onderzoeken, anders is het lastig te bepalen welke wijziging een verandering veroorzaakt.
Dat klinkt inderdaad wel plausibel... Ik ga die instelling weer terugzetten.MikeyMan schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 09:04:
Minimale aanvoertemperatuur verhogen werkt averechts. Je ketel kan de warmte niet kwijt en je laat hem meer warmte produceren.
Hier precies hetzelfde gehad nadat ik de pomp van vloerverwarming vervangen had. Temperatuur aanvoer liep ook niet op als de pomp draaide, als die uit was, wel. Als je temperatuur wel oploopt als de pomp uit staat, ligt het sowieso aan de pomp.Omit09 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 08:08:
Goedemorgen,
Nieuwe dag, nieuwe kansen.
Gisteravond heb ik twee instellingen in de CV gewijzigd;
P031 (max. vermogen) van 65 naar 80%
P056 (min. aanvoertemperatuur opentherm) van 30 naar 50 graden.
Zometeen maar eens testen of de aanvoertemperatuur van de verdeler wat omhoog gaat (geen doel op zich, maar lijkt me wel noodzakelijk en dus een goede indicator) en of de kamer nu sneller opwarmt.
En anders…
De thermostaatkraan staat op 50 graden (ketel ook). Ik heb de knop er nu al een paar keer vanaf gehad. Het pinnetje kan ik indrukken, en die komt terug. Aanvoertemperatuur loopt dan niet op.
Ik kan nog proberen wat @zktom82 voorstelt; de verdeler actief maken door het voetventiel te knijpen. Maar hoe weet / zie ik hoever ik die moet knijpen?
En dan de pomp. Als ik die uitzet, loopt de aanvoertemperatuur wél flink op. Maar volgens mij heb ik daar een verklaring voor gelezen.
Ik lees nu verschillende en tegenstrijdige dingen over mijn pomp. En of die misschien wel of niet de verkeerde kant oppompt of dat ie maar 1 kant op kan pompen. Ik heb er zelf echt geen verstand van, maar ben er inmiddels wel van overtuigd dat er geen pijl op dat ding staat… Kan iemand hier nog uitsluitsel over geven?
Opnieuw wel weer interessant; ik heb de minimale aanvoertemperatuur opentherm teruggezet van 50 naar 30 graden. Nu zakt ook de aanvoertemperatuur op de ketel van 30 naar 25 graden..Omit09 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 09:09:
[...]
Dat klinkt inderdaad wel plausibel... Ik ga die instelling weer terugzetten.
Goedemorgen @zktom82 . Welke instelling / parameter geeft het vermogen van de ketel aan? Dan ga ik dat nakijken.zktom82 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 09:27:
Hoe laag staat je vermogen van de ketel?? Ik heb een keer per ongeluk het vermogen te laag gezet en dan komt de boel sowieso niet op temperatuur namelijk. Wat is de aanvoertemperatuur bij de thermostaatknop van de verdeler??
Iets hierboven geeft hij toch aan 80%?zktom82 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 09:27:
Hoe laag staat je vermogen van de ketel?? Ik heb een keer per ongeluk het vermogen te laag gezet en dan komt de boel sowieso niet op temperatuur namelijk. Wat is de aanvoertemperatuur bij de thermostaatknop van de verdeler??
Ik heb de P0031 inderdaad verhoogd van 65% naar 80%.zktom82 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 09:38:
Die 80% is de pompcapaciteit P0031, niet het vermogen van de ketel
[ Voor 14% gewijzigd door Omit09 op 22-01-2022 09:44 ]
Ok. De leiding voelt wel warm, maar dat zegt dus niet veel. Maandagavond komt hier iemand die er verstand van heeft. Ik vermoed dat hij ook apparatuur heeft om dit te meten, dus dan laat ik dat nog weten!zktom82 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 09:56:
P0010 moet voldoende zijn, staat bij mij ook zoiets. Wat niet heel duidelijk in de manual staat, is als je het vermogen verlaagde automatisch de pompcapaciteit ook omlaag gaat. Vandaar dat ik het even check.
Volgens mij heb je echt hetzelfde probleem als ikzelf. Je pomp trekt meer retourwater in je verdeler dan warm water. Om dit uit te kunnen sluiten moet je weten hoe heet je aanvoerleiding (dus voor de thermostaat knop) wordt.
Als die niet heet wordt, sta je dus eigenlijk het water in je vloer rond te pompen ipv mengen met heet aanvoerwater.
Ik ben benieuwd! Hopelijk weet hij hoe je de verdeler correct afstelt en ben ik ook van mijn probleem af.Omit09 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 10:06:
[...]
Ok. De leiding voelt wel warm, maar dat zegt dus niet veel. Maandagavond komt hier iemand die er verstand van heeft. Ik vermoed dat hij ook apparatuur heeft om dit te meten, dus dan laat ik dat nog weten!
Inmiddels ben ik nu 2 uur aan het stoken, en is de temperatuur in de kamer amper een halve graad gestegen. Retourtemperatuur van de verdeler is nog steeds koud; 19 graden. Aanvoertemperatuur blijft ook staan rond 25 graden.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant
Ik denk toch van wel. Er zou in die twee uur ook wel iets met de thermometers op de verdeler moeten gebeuren.ice-T106 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 10:43:
Ik vraag me eerlijk gezegd af of er wel een probleem is. In twee uur de kamer halve graad opwarmen zou best wel eens normaal kunnen zijn. Je moet eerst de hele vloer opwarmen.
Gisteren duurde het ca. 8 uur om 1,5 graad te verwarmen. En dan is het aan de vloer ook niet te voelen dattie uberhaupt opwarmt.... Ik weet dat vvw traag is, maar zó traag?ice-T106 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 10:43:
Ik vraag me eerlijk gezegd af of er wel een probleem is. In twee uur de kamer halve graad opwarmen zou best wel eens normaal kunnen zijn. Je moet eerst de hele vloer opwarmen.
Gisteren wel een soortgelijke test gedaan met 1 groep open. Toen steeg de aanvoertemperatuur naar 40 graden.the12be schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 10:09:
Het is al eerder gevraagd, maar wat gebeurt er als je alle groepen helemaal dicht zet?
Ik had hier boven een vergelijkbaar probleem (was wel nieuwbouw, dus had nog nooit gewerkt), en daar soort van dezelfde symptomen.
Er kwam alleen warmte binnen als alle groepen 100% dicht stonden. Alles leek verder goed, en uiteindelijk de thermostaat kraan maar eens gedemonteerd. Die was verstopt, hoewel de klep zelf wel netjes schoof. misschien heb je iets vergelijkbaars?
[ Voor 5% gewijzigd door Omit09 op 22-01-2022 10:58 ]
Eens (heb dit eerder ook aangegeven)!ice-T106 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 10:43:
Ik vraag me eerlijk gezegd af of er wel een probleem is. In twee uur de kamer halve graad opwarmen zou best wel eens normaal kunnen zijn. Je moet eerst de hele vloer opwarmen.
[ Voor 41% gewijzigd door Gramser op 22-01-2022 11:05 ]
Aanvoertemperatuur steeg nog verder richting de 40 graden. Retourtemperatuur blijft 19.Omit09 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 10:57:
[...]
Gisteren wel een soortgelijke test gedaan met 1 groep open. Toen steeg de aanvoertemperatuur naar 40 graden.
Zojuist opnieuw; De thermostaat stond uit. Met alle groepen open stonden de aanvoer- en retourtemperatuur beide op 19 graden.
Heb net de thermostaat weer aangezet en alle groepen dicht. Zowel de retour als de aanvoerleiding tussen de bypass en de verdeler voelen nu warm. De aanvoertemperatuur stijg nu naar 32 graden, de retourtemperatuur blijft op 19 graden (die heb ik overigens nog na geen enkele test omhoog zien gaan).
Ik weet vrij zeker dat het probleem in je aanvoer zit, en dan hopelijk je thermostaat ventiel. Dit verklaart het gedrag namelijk goed:Omit09 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 10:57:
[...]
Gisteren wel een soortgelijke test gedaan met 1 groep open. Toen steeg de aanvoertemperatuur naar 40 graden.
Zojuist opnieuw; De thermostaat stond uit. Met alle groepen open stonden de aanvoer- en retourtemperatuur beide op 19 graden.
Heb net de thermostaat weer aangezet en alle groepen dicht. Zowel de retour als de aanvoerleiding tussen de bypass en de verdeler voelen nu warm. De aanvoertemperatuur stijg nu naar 32 graden, de retour temperatuur blijft op 19 graden (die heb ik overigens nog na geen enkele test omhoog zien gaan).
Bedankt, je conclusie klinkt vrij logisch. En dat is dan het thermostaatventiel van de verdeler?the12be schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 11:12:
[...]
Ik weet vrij zeker dat het probleem in je aanvoer zit, en dan hopelijk je thermostaat ventiel. Dit verklaart het gedrag namelijk goed:
1: groepen open: Aanvoer en retour koud. << er komt niet genoeg warm water in de verdeler.
2: groepen dicht: Aanvoer warm, retour koud << omdat het warme water niet de vloer in gaat is er geen "afkoeling" van de aanvoer. dus aanvoer word warm. omdat je afvoer niet warm word stroomt er erg weinig water.
Als je een beetje handig bent kan je zelf die thermostaat er eens afhalen (Vergeet niet het water van je CV af te tappen), en anders zou ik dit als eerste punt van aandacht bij de "support" leggen.
[ Voor 8% gewijzigd door Cees-JanH op 22-01-2022 11:55 ]
Bij een mengverdeler is dit juist niet het geval. Een mengverdeler (verdeler met pomp) heeft voor een goede werking een minimale aanvoertemperatuur nodig. Bij een te lage aanvoertemperatuur werkt een mengverdeler niet goed of zelfs helemaal niet.MikeyMan schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 09:04:
Minimale aanvoertemperatuur verhogen werkt averechts. Je ketel kan de warmte niet kwijt en je laat hem meer warmte produceren.
[ Voor 10% gewijzigd door arpeggio op 22-01-2022 13:43 ]
Niet zo traag, ik start ook verwarmen rond 6h30 en dan is het een 20 graden, als ik dat tot 10h laat verwarmen is het hier 25 graden. Geen idee hoe hoog ik het zou krijgen tegen 16h zoals OP.Gramser schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 10:11:
Die snelheid van opwarmen zegt me niet zoveel. VVW werkt traag…
Ik ben nog even met een test bezig. Maar als dat niet helpt, is dit zeker het proberen waard.arpeggio schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 13:05:
[...]
Bij een mengverdeler is dit juist niet het geval. Een mengverdeler (verdeler met pomp) heeft voor een goede werking een minimale aanvoertemperatuur nodig. Bij een te lage aanvoertemperatuur werkt een mengverdeler niet goed of zelfs helemaal niet.
Dat zit in de werking van een mengverdeler. Die is gemaakt met het principe van een menginjectieregeling. Daarbij worden 2 verschillende watercircuits, een circuit met hoge temperatuur en een circuit met lage temperatuur en elk met een eigen pomp, aan elkaar gekoppeld. Door middel van dosering wordt heet water vanuit het HT-circuit (ketelcircuit) toegevoegd en gemengd met water uit het LT-circuit (vloerverwarming). Die dosering wordt bewaakt door het thermostaatventiel op de verdeler. Als die op 40 graden is ingesteld, zal hij sluiten bij 40 graden en wordt er geen water uit het HT-circuit meer toegevoegd.
De aanvoertemperatuur van het water van de VVW zal daardoor nooit boven 40 graden uitkomen.
Om die 40 graden mengtemperatuur te halen, is een duidelijk hogere temperatuur nodig vanuit het HT-circuit. Dat vraagt om een minimale aanvoertemperatuur vanuit de CV-ketel.
Als de aanvoertemperatuur van het HT-circuit laag is, zal het LT-circuit niet of nauwelijks opwarmen.
Bij aanvoertemperaturen boven 60 graden werkt het allemaal prima. Onder 60 graden wordt de menging steeds lastiger. Om die reden zijn er verdelers met een ingebouwd regelventiel om de mengverhouding tusen HT- en LT-circuit te kunnen regelen. Dat type verdeler heet LTV-verdeler.
@Omit09 Wat je nog zou kunnen proberen:
- op je Nest thermostaat de instelling vanTrue Radiant uitschakelen
- en aanvoertemperatuur op CV-ketel op 60 graden
Met het uitschakelen van True Radiant schakel je het moduleren van de aanvoertemperatuur uit. Aanvoertemperatuur vanuit de CV-ketel zal dan 60 graden zijn.
Het proberen waard, lijkt mij. En als het niet werkt, weet je tenminste dat het niet aan je Nest thermostaat ligt.
De buis tussen de bypass en de verdeler wordt wel warm. De buizen vanuit de groepen die de grond in gaan niet tot nauwelijks.k995 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 13:10:
Ik zou eens voelen of dat alle verdelers warm worden eerst. Kan je daaraan? Die moeten toch flink warm zijn als alles goed werkt .
Ik bedoel hiermee idd de aanvoertemperatuur van de CV-ketel (het getal dat op het schermpje verschijnt en dat je via het radiatorsymbool en de + en - toetsen kan wijzigen).Omit09 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 13:33:
[...]
Ik ben nog even met een test bezig. Maar als dat niet helpt, is dit zeker het proberen waard.
Wat bedoel je hier met de aanvoertemperatuur van de CV ketel? De temperatuur van het CV water (staat nu op 50 graden geloof ik), of de P056 instelling ( min. aanvoertemperatuur opentherm), welke ik nu op 30 graden heb staan.
[ Voor 20% gewijzigd door arpeggio op 22-01-2022 15:09 ]
Oke. Ik ga dit morgen testen. Dan laat ik weten wat het resultaat is.arpeggio schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 13:37:
[...]
Ik bedoel hiermee idd de aanvoertemperatuur van de CV-ketel (het getal dat op het schermpje verschijnt en dat je via het radiatorsymbool en de + en - toetsen kan wijzigen).
Als je True Radiant uitschakelt, kun je P056 gewoon laten voor wat het is.
:strip_exif()/f/image/xYRIrExluxminy2BC037iPgO.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 35% gewijzigd door tcw82 op 22-01-2022 21:20 ]
[ Voor 15% gewijzigd door Rouske op 22-01-2022 21:49 ]
Apple iPhone 17 LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2025
•
Hosting door TrueFullstaq