Recentelijk heb ik een een Inventum Modul-air warmtepomp geinstalleerd in mijn woning. Tussenwoning van 2004 met HR++ glas, tevens alle radiatoren vervangen door Jaga lage temperatuur convectoren. De warmtepomp is een All-Electric type, maar momenteel aangesloten als Solo hybride (gekoppeld via open therm aan de CV, zonder warmwaterboiler en zonder gebruik van de ingebouwde doorstroomverwarmer). Op termijn overweeg ik wel de andere opties te gebruiken. In het topic 'Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp in Duurzame energie en installaties' https://gathering.tweaker...nd/poster/555993/messages heb ik hier ook al wat vragen over gesteld. Onder andere over het gebruik van Evohome zoneregeling (werd niet aanbevolen), gebruik van een buffervat (volgens fabrikant niet nodig), etc.
Voor de installatie heb ik de online installateurs cursus van de Inventum Modul-Air gevolgd. Toch heb ik nog wel wat opmerkingen en/of vragen. Mogelijk kunnen de forumleden die in het andere topic hebben gereageerd ook nu weer een bijdrage leveren: @xcode35, @migjes, @SpikeHome, @miciel, @beestemans, @Appie Heijn en @Edwin-1978 , waarvan ik geloof een aantal ook een Inventum Modul-Air hebben.
1) Vreemd gedrag Honeywell Round Modulation thermostaat. De Inventum Modul-Air kan volgens de fabrikant alleen met specifieke open therm thermostaten werken, waaronder de Honeywell Round Modulation. Deze had ik enkele dagen aangesloten, maar zag o.a. dat als de ingestelde temperatuur 20.5 graden was en de gemeten temperatuur 21, dat er dan toch warmtevraag ontstond en de warmtepomp aan ging. Pas als de ingestelde temperatuur naar 20 graden werd gezet, ging de warmtepomp uit. Ook bij een ingestelde temperatuur van 21 graden en een gemeten temperatuur van 21 graden was er warmtevraag en ging ook in dit geval de CV mee draaien. Dit is in beide gevallen onverwacht gedrag waar ik zelf geen verklaring voor heb. Iemand? Vandaag heb ik de Honeywell vervangen door een Remeha Etwist (RF), die ook op de lijst van de fabrikant stond als een goedgekeurde thermostaat. Met de Etwist heb ik iets meer inzicht in het gedrag van de Modul-Air.
2) De Intergas HRE 28/24 CV is gekoppeld via open therm met de warmtepomp. Tijdens de online cursus werd geadviseerd de CV ketel op maximale aanvoertemperatuur en maximaal vermogen te zetten en het pomptoerental op minimum. De inbedrijfsstellingshandleiding van de Modul-air zegt het volgende: 'De regelthermostaat van de cv-ketel moet zo laag mogelijk worden afgesteld. De Modul-AIR kan tot maximaal 60 °C cv-water maken. Door de ketel zo laag mogelijk in te stellen kan de Modul-AIR maximaal mee blijven draaien en kan de ketel een hoog rendement draaien.' en 'Het vermogen van de cv-ketel moet zo laag mogelijk worden afgesteld om pendelgedrag en te snel aanwarmen te voorkomen.' Dit is dus in tegenspraak met de online cursus. Ik ben benieuwd hoe andere forumleden de eventuele gekoppelde CV hebben ingesteld of wat hun mening is. Zelf heb ik de maximum temperatuur van de CV op 65 graden en het vermogen op 50 % ingesteld.
3) Instelling warmtepompdebiet. In de installatiehandleiding staat een tabel die aangeeft hoeveel het warmtepompdebiet moet zijn afhankelijk van de nuttige vloeroppervlak van de woning. Hier ben ik in twijfel, de woning heeft een vrij grote hal en trappenhuis (4 verdiepingen), reken je dit mee als nuttige vloeroppervlakte of niet? Zonder hal/trappenhuis ga ik uit van 135 m2 en derhalve warmtepompdebiet van ca. 170 m3/uur. Met hal/trappenhuis 195 m2 en dus 245 m3/uur. In eerste instantie heb ik de warmtepomp ingesteld op 200 m3/uur, later nog eens verhoogd naar 250 m3/uur, maar boven de 200 m3/uur wordt de ventilatielucht in de woning te luid. Momenteel heb ik het debiet ingesteld op 150 m3/uur. Hierbij zie ik ten opzichte van de 200 m3/uur dat de temperatuur van de verdamper stijgt en de temperatuur van de uitgaande lucht daalt. Hoe regel je dat aanvoertemperatuur vanuit de warmtepomp omhoog gaat? Door een lager of hoger debiet? Hoe denken de forumleden over het warmtepompdebiet en welke instelling gebruiken zij?
Voor de installatie heb ik de online installateurs cursus van de Inventum Modul-Air gevolgd. Toch heb ik nog wel wat opmerkingen en/of vragen. Mogelijk kunnen de forumleden die in het andere topic hebben gereageerd ook nu weer een bijdrage leveren: @xcode35, @migjes, @SpikeHome, @miciel, @beestemans, @Appie Heijn en @Edwin-1978 , waarvan ik geloof een aantal ook een Inventum Modul-Air hebben.
1) Vreemd gedrag Honeywell Round Modulation thermostaat. De Inventum Modul-Air kan volgens de fabrikant alleen met specifieke open therm thermostaten werken, waaronder de Honeywell Round Modulation. Deze had ik enkele dagen aangesloten, maar zag o.a. dat als de ingestelde temperatuur 20.5 graden was en de gemeten temperatuur 21, dat er dan toch warmtevraag ontstond en de warmtepomp aan ging. Pas als de ingestelde temperatuur naar 20 graden werd gezet, ging de warmtepomp uit. Ook bij een ingestelde temperatuur van 21 graden en een gemeten temperatuur van 21 graden was er warmtevraag en ging ook in dit geval de CV mee draaien. Dit is in beide gevallen onverwacht gedrag waar ik zelf geen verklaring voor heb. Iemand? Vandaag heb ik de Honeywell vervangen door een Remeha Etwist (RF), die ook op de lijst van de fabrikant stond als een goedgekeurde thermostaat. Met de Etwist heb ik iets meer inzicht in het gedrag van de Modul-Air.
2) De Intergas HRE 28/24 CV is gekoppeld via open therm met de warmtepomp. Tijdens de online cursus werd geadviseerd de CV ketel op maximale aanvoertemperatuur en maximaal vermogen te zetten en het pomptoerental op minimum. De inbedrijfsstellingshandleiding van de Modul-air zegt het volgende: 'De regelthermostaat van de cv-ketel moet zo laag mogelijk worden afgesteld. De Modul-AIR kan tot maximaal 60 °C cv-water maken. Door de ketel zo laag mogelijk in te stellen kan de Modul-AIR maximaal mee blijven draaien en kan de ketel een hoog rendement draaien.' en 'Het vermogen van de cv-ketel moet zo laag mogelijk worden afgesteld om pendelgedrag en te snel aanwarmen te voorkomen.' Dit is dus in tegenspraak met de online cursus. Ik ben benieuwd hoe andere forumleden de eventuele gekoppelde CV hebben ingesteld of wat hun mening is. Zelf heb ik de maximum temperatuur van de CV op 65 graden en het vermogen op 50 % ingesteld.
3) Instelling warmtepompdebiet. In de installatiehandleiding staat een tabel die aangeeft hoeveel het warmtepompdebiet moet zijn afhankelijk van de nuttige vloeroppervlak van de woning. Hier ben ik in twijfel, de woning heeft een vrij grote hal en trappenhuis (4 verdiepingen), reken je dit mee als nuttige vloeroppervlakte of niet? Zonder hal/trappenhuis ga ik uit van 135 m2 en derhalve warmtepompdebiet van ca. 170 m3/uur. Met hal/trappenhuis 195 m2 en dus 245 m3/uur. In eerste instantie heb ik de warmtepomp ingesteld op 200 m3/uur, later nog eens verhoogd naar 250 m3/uur, maar boven de 200 m3/uur wordt de ventilatielucht in de woning te luid. Momenteel heb ik het debiet ingesteld op 150 m3/uur. Hierbij zie ik ten opzichte van de 200 m3/uur dat de temperatuur van de verdamper stijgt en de temperatuur van de uitgaande lucht daalt. Hoe regel je dat aanvoertemperatuur vanuit de warmtepomp omhoog gaat? Door een lager of hoger debiet? Hoe denken de forumleden over het warmtepompdebiet en welke instelling gebruiken zij?