Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 37 ... 124 Laatste
Acties:

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Die OM not found heb ik ook. Niet perse fout. Zal even naar kijken morgen.
Alle chart zo. Goed plan denk ik.

90 Hz? Pas op, las dat 110 Hz haalbaar is.

[ Voor 17% gewijzigd door Maarten69 op 01-12-2022 22:28 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 22:21:
Die OM not found heb ik ook. Niet perse fout. Zal even naar kijken morgen.
Alle chart zo. Goed plan denk ik.

90 Hz? Pas op, las dat 110 Hz haalbaar is.
Met een driefase t-cap? Zou me verbazen.

Defrost doet ie max 48 tot nu toe.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Overiens mag ie van mij bij een error ook wel de MQTT berichten blocken... Maar het reset proces is dan nog niet helemaal duidelijk... Had nog wat lucht in het systeem, dus H62 melding.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
02/12 07:38:49 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:32:57 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:32:50 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:32:30 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:31:35 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:22:29 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:20:40 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:20:39 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.5°C)
02/12 07:17:29 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:15:37 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:15:37 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.52°C)
02/12 07:12:24 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:10:34 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:10:34 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.54°C)
02/12 07:07:24 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:05:31 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:05:31 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.58°C)
02/12 07:02:23 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:00:28 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:00:28 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.62°C)
02/12 06:57:18 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:55:15 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:55:15 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.66°C)
02/12 06:47:13 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:45:07 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:45:07 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.68°C)
02/12 06:42:13 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:40:03 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:40:03 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.66°C)
02/12 06:37:13 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:35:01 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:35:01 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.64°C)
02/12 06:32:08 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:29:58 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:29:58 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.62°C)
02/12 06:22:08 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:19:51 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:19:51 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.6°C)
02/12 06:17:03 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:15:28 - Function RTC: on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)
02/12 06:14:49 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:14:49 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.62°C)
02/12 06:12:03 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:09:46 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:09:46 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.64°C)
02/12 06:06:58 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:04:43 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:04:43 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.68°C)
02/12 06:01:58 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:59:40 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:59:40 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.72°C)
02/12 05:56:58 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:54:34 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:54:34 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.76°C)
02/12 05:51:53 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:49:29 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:49:29 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.78°C)
02/12 05:46:53 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:42:58 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:31:47 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:29:17 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:29:17 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.8°C)
02/12 05:26:43 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:24:14 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:24:14 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.78°C)
02/12 05:21:42 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:19:11 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:19:11 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.76°C)
02/12 05:16:42 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:14:08 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:14:08 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.78°C)
02/12 05:11:37 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:09:42 - Function RTC: on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)
02/12 05:09:06 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:09:05 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.8°C)
02/12 05:06:37 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:04:03 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:04:03 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.82°C)
02/12 05:01:37 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:59:00 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:59:00 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.86°C)
02/12 04:51:32 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:48:49 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:48:49 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.92°C)
02/12 04:46:27 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:43:46 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:43:46 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.9°C)
02/12 04:41:27 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:38:43 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:38:43 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.88°C)
02/12 04:31:22 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:28:39 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:28:38 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.86°C)
02/12 04:26:22 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:23:36 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:23:36 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.88°C)
02/12 04:21:22 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:18:33 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:18:33 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.92°C)
02/12 04:16:17 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:13:30 - Function RTC: on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)
02/12 04:11:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
02/12 04:11:22 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:11:21 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20°C)
02/12 04:11:21 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 29 °C
02/12 04:05:36 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:05:36 - SYSTEM - Last error: H62
02/12 04:05:36 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked!
02/12 04:05:36 - CONTROLLER: Manual OFF detected on wallmounted unit
02/12 04:03:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
02/12 04:03:22 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
02/12 04:03:22 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:03:22 - Function RTC: Correction change: From -3 to 3 °C
02/12 04:03:22 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20°C)
02/12 04:03:19 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
02/12 03:07:36 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 30 °C
02/12 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP already 48


En ik denk dat de pump flow beperking een beetje dwars zat bij opstarten. Suggestie zou zijn om die bij power on tijdelijk even naar een 20% oid te pushen.

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 13:29
vannacht run gedraaid op iets andere instelling.
WAR en RTC (zonder uitzetstand bij hoge of lage temp)
tevens in schedule niet begonnen met enkel DHW maar met DHW + HEAT.
resultaat :
1 warme boiler *O* *O*
en die is behoorlijk warm want voor de test gistermiddag, had ik de DHW setpoint op 65 gezet 8)7 8)7
afijn. zijn de kosten der ontwikkeling zeker ?

probleem zit dus echt in een start vanuit stand 'uit' naar enkel DWH, en dan enkel als RTC aanstaat

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
@sjampeter Zorg je dat je met je water temperatuur ook rekening houd met de max temp van overige onderdelen in je systeem? kunststof leidingen e.d. hebben soms een max van 60. (dat is voor HEAT, niet DHW natuurlijk)
Je wilt natuurlijk geen 'meltdown' ghehehe..

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 08:17:
@sjampeter Zorg je dat je met je water temperatuur ook rekening houd met de max temp van overige onderdelen in je systeem? kunststof leidingen e.d. hebben soms een max van 60. (dat is voor HEAT, niet DHW natuurlijk)
Je wilt natuurlijk geen 'meltdown' ghehehe..
Och... Na een legionella run is het water ook 65 graden ;)

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
MikeyMan schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 07:46:
Overiens mag ie van mij bij een error ook wel de MQTT berichten blocken... Maar het reset proces is dan nog niet helemaal duidelijk... Had nog wat lucht in het systeem, dus H62 melding.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
02/12 07:38:49 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:32:57 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:32:50 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:32:30 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:31:35 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:22:29 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:20:40 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:20:39 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.5°C)
02/12 07:17:29 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:15:37 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:15:37 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.52°C)
02/12 07:12:24 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:10:34 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:10:34 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.54°C)
02/12 07:07:24 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:05:31 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:05:31 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.58°C)
02/12 07:02:23 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 07:00:28 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 07:00:28 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.62°C)
02/12 06:57:18 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:55:15 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:55:15 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.66°C)
02/12 06:47:13 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:45:07 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:45:07 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.68°C)
02/12 06:42:13 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:40:03 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:40:03 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.66°C)
02/12 06:37:13 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:35:01 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:35:01 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.64°C)
02/12 06:32:08 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:29:58 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:29:58 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.62°C)
02/12 06:22:08 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:19:51 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:19:51 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.6°C)
02/12 06:17:03 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:15:28 - Function RTC: on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)
02/12 06:14:49 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:14:49 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.62°C)
02/12 06:12:03 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:09:46 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:09:46 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.64°C)
02/12 06:06:58 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 06:04:43 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 06:04:43 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.68°C)
02/12 06:01:58 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:59:40 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:59:40 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.72°C)
02/12 05:56:58 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:54:34 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:54:34 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.76°C)
02/12 05:51:53 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:49:29 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:49:29 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.78°C)
02/12 05:46:53 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:42:58 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:31:47 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:29:17 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:29:17 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.8°C)
02/12 05:26:43 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:24:14 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:24:14 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.78°C)
02/12 05:21:42 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:19:11 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:19:11 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.76°C)
02/12 05:16:42 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:14:08 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:14:08 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.78°C)
02/12 05:11:37 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:09:42 - Function RTC: on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)
02/12 05:09:06 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:09:05 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.8°C)
02/12 05:06:37 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 05:04:03 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 05:04:03 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.82°C)
02/12 05:01:37 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:59:00 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:59:00 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.86°C)
02/12 04:51:32 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:48:49 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:48:49 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.92°C)
02/12 04:46:27 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:43:46 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:43:46 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.9°C)
02/12 04:41:27 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:38:43 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:38:43 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.88°C)
02/12 04:31:22 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:28:39 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:28:38 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.86°C)
02/12 04:26:22 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:23:36 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:23:36 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.88°C)
02/12 04:21:22 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:18:33 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:18:33 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.92°C)
02/12 04:16:17 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:13:30 - Function RTC: on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)
02/12 04:11:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
02/12 04:11:22 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:11:21 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20°C)
02/12 04:11:21 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 29 °C
02/12 04:05:36 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 04:05:36 - SYSTEM - Last error: H62
02/12 04:05:36 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked!
02/12 04:05:36 - CONTROLLER: Manual OFF detected on wallmounted unit
02/12 04:03:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
02/12 04:03:22 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
02/12 04:03:22 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 04:03:22 - Function RTC: Correction change: From -3 to 3 °C
02/12 04:03:22 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20°C)
02/12 04:03:19 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
02/12 03:07:36 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 30 °C
02/12 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP already 48


En ik denk dat de pump flow beperking een beetje dwars zat bij opstarten. Suggestie zou zijn om die bij power on tijdelijk even naar een 20% oid te pushen.
Ik zie een OFF met de hand. vervolgens heb je aangegeven dat RTC functie mag blijven werken. Dus de pomp gaat weer aan een tijdje later.
Maar waarom gaat de pomp dan daarna zo vaak aan/uit? Is dat wat je zelf ook verwacht MikeyMan?

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Bij mij zie ik dat de pomp nu lekker aan het werk is bij deze buitentemperaturen. niet meer zo vaak een te korte run.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9XG3cemwO3QQeQSDpu3rQQJtJAw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LoldXrzx95Xe7VsINWPg0IKk.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 02-12-2022 08:24 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 08:21:
[...]

Ik zie een OFF met de hand. vervolgens heb je aangegeven dat RTC functie mag blijven werken. Dus de pomp gaat weer aan een tijdje later.
Maar waarom gaat de pomp dan daarna zo vaak aan/uit? Is dat wat je zelf ook verwacht MikeyMan?
Ik lag rond 23:30 in bed en was pas vanaf 7:20 wakker. Alles daarvoor komt van de flow. En die kon niet aan de slag want hij stond in storing.

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 08:35:
[...]


Ik lag rond 23:30 in bed en was pas vanaf 7:20 wakker. Alles daarvoor komt van de flow. En die kon niet aan de slag want hij stond in storing.
Als ik je log goed lees dan zijn al die MQTT commando's ook niet verstuurd vanwege MQTT-Blocker om 04:05

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
sjampeter schreef op donderdag 1 december 2022 @ 19:40:
[...]


als er inderdaad een bad genomen wordt, druk ik handmatig even op de thermostaat om een extra run te doen.
zoals gezegd zit mijn sensor ongeveer onderin. schakelen op delta T geeft dat ik steeds maar een derde boiler verwarm ofzo. zou ik de sensor van boven steken, stopt de pana te snel mee verwarmen denk ik.
nu ik er over nadenk begin ik erg te twijfelen over de plaatsing van de sensor. maar dat wordt nogal off topic
Je kan een circulatiepomp plaatsen zodat het vat overal even warm wordt. Zie bijv. het legionella topic, ik wil dat ook gaan doen.

Ik heb gisterochtend 21.18 geïnstalleerd en het is ijskoud hier nu :P

Net na installatie heb ik even gekeken bij de nieuwe Manual OFF button press detected en op block all geklikt, wat Mikey al zei: dat lijken knoppen. Echter wordt er geen optie gezet bij:
Set default action: Select option
Misschien logisch, maar ook weer niet, want de tekst Please select how the Node Red flow should continue to behave. suggereert dat wel. Of is het dan eenmalig, maar dat is ook niet logisch toch, want je gaat niet eenmalig voorsorteren op een manual press toch?

Maar toen kwam de tuinman, ben hem gaan helpen en ben ik alles vergeten.

De rest vd dag liep alles prima, maar:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/12 20:30:10 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked!
01/12 20:30:10 - CONTROLLER: Manual OFF detected on wallmounted unit
01/12 20:30:08 - CONTROLLER: Manual ON detected on wallmounted unit
01/12 20:30:08 - RTC: Room setpoint changed to: 16 °C
01/12 20:30:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
01/12 20:30:08 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
01/12 20:30:08 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
01/12 20:30:08 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.6°C)
01/12 20:30:08 - Scheduler - NightReduction water temp: -12
01/12 20:30:05 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 16 °C


De scheduler triggert night reduction en setpoint, RTC off zet de Pana automatisch uit maar er wordt een manual off gedetecteerd, waarna dus netjes MQTT geblokkeerd wordt... Nah ja, de rest kan je wel bedenken, Pana gaat niet meer uit en het is ijskoud nu.

Als ik Custom selecteer en alles 3 de functions aanzet, dan is dat hetzelfde als: doe niks als er een manual press wordt gedetecteerd?
edterbak schreef op woensdag 30 november 2022 @ 20:06:
[...]

code:
1
2
var current_sp          =global.get('Main_Target_Temp');                        // TOP27
    if (current_sp === undefined)   {return null;}


Regel 2 stond er niet. Nu wel.
Als hij geen waarde vond in 'Main_Target_Temp', dan ging de functie wel door met werken en liep hij verder op misschien de kans dat 'undefined' als 0 gezien word.

Dit kan spelen TOT dat de eerste mqtt opdracht binnen komt met een waarde in TOP27.
De waarde Main_Target_Temp wordt namelijk niet naar FILE geschreven maar naar geheugen.
Helaas, dat was het niet. Ik heb mijn automation nog een keer gestart en geen verandering. :)

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 14:19:
We zaten gisteren over de RTC grafiek (schaal) te praten.
Ik dacht zal ik dat instelbaar maken...

Beter is gewoon de limieten verwijderen uit de Chart-node, dan pakt hij zelf de schaal en dat ziet er dan zo uit:
[Afbeelding]
Door min en max leeg te halen:
[Afbeelding]
Heerlijk hoe simpel sommige dingen zijn, ik had ook even snel gekeken, ik dacht er moet toch een auto-scale inzitten, maar zag die niet zo snel :P

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 08:44:
[...]

Als ik je log goed lees dan zijn al die MQTT commando's ook niet verstuurd vanwege MQTT-Blocker om 04:05
Hela, die had ik met mn duffe hoofd gemist.

Vraag me af of dat goed gaat, had de blocker uit gezet. Even checken zo.

Regels na 4:05 zijn wel gelogd maar niet verzonden? Is dat onderscheid te zien nog?

Idee om een kruisje voor de niet verzonden regels te zetten?

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 02-12-2022 08:58 ]


  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 13:29
edterbak schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 08:17:
@sjampeter Zorg je dat je met je water temperatuur ook rekening houd met de max temp van overige onderdelen in je systeem? kunststof leidingen e.d. hebben soms een max van 60. (dat is voor HEAT, niet DHW natuurlijk)
Je wilt natuurlijk geen 'meltdown' ghehehe..
was ook totaal niet de bedoeling eigenlijk. normaal setpoint van 51 gr. precies genoeg normaal gezien en mooie runs om dat vat te verwarmen. 400 liter met circa 3.5 kwh. aan een paar dubbeltjes per kwh. vind ik prima. (maar wel scherp blijven dus, en na het testen om een dhw run te triggeren, het setpoint terug zetten)

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
@Maarten69 @MikeyMan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u1KZZ7XWkQYqar1BEeWjGfwIcg4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pHsybCBaddRmEMLR9DDvbvRs.png?f=fotoalbum_large

Als je berichten ziet in LOG over met "MQTT command", dan zijn dat opdrachten die op de broker binnen komen.

1: luistert naar de mqtt broker, en ALLES met wat begint met het toppic "panasonic_heat_pump/commands/#" ziet hij.
2: Maak msg.topic "MQTT Command"
3: Maak msg.time "de tijd van nu"
4: Plak alles achter elkaar
code:
1
2
3
4
5
var DateTime = msg.time;
var Source = msg.topic;
var Value = msg.payload;
msg1 = {};
msg1.payload = (DateTime + " - " + Source + ": " + Value);

5: Duw naar log.

Daar zit geen MQTT block node tussen die het tegenhoud. Dat moet ook niet.

ALLE opdrachten die binnen komen op de broker, die worden weergegeven. Dus:
- Alles wat node red stuurt als /commands/
- Alles wat HomeAssistant stuurt als /commands/
- Elk ander programma die een /commands/ stuurt naar de pomp.

Dit is hoe het zit :)
------------------------------
Dus terug komende op het log van MikeyMan. Die MQTT regels met pomp aan/uit zijn ontvangen op de broker.

[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 02-12-2022 11:18 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak dat zou op zich consistent zijn met de settings, aangezien ik de blocker had uitgezet.

Overigens worden de instellingen van de controller ook weergegeven toch?

Log regel klopt dan alleen niet helemaal ;)

Laat onverlet dat als het ding in error staat, er geen berichten hoeven te worden verstuurd ;)

[ Voor 37% gewijzigd door MikeyMan op 02-12-2022 11:28 ]


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 11:15:
@Maarten69 @MikeyMan
Dus terug komende op het log van MikeyMan. Die MQTT regels met pomp aan/uit zijn ontvangen op de broker.
Inderdaad, dus dit is zoals bedoeld en ligt niet aan flow.
Test door even MQTT_Blocker aan te zetten en WAR aan:
code:
1
2
3
02/12 11:37:29 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 29 °C
02/12 11:37:26 - Function - WAR: 1
02/12 11:37:21 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked!

Geen MQTT-commando van flow

[ Voor 30% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 11:38 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 11:36:
[...]

Inderdaad, dus dit is zoals bedoeld en ligt niet aan flow.
Test door even MQTT_Blocker aan te zetten en WAR aan:
code:
1
2
3
02/12 11:37:29 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 29 °C
02/12 11:37:26 - Function - WAR: 1
02/12 11:37:21 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked!

Geen MQTT-commando van flow
Maar, dat gaat toch niet goed in mijn log?

4:05 slaat het ding in error, en gaat uit.
Er komt dan ook een melding dat de mqtt blocker in werking treedt, terwijl ik die uit had staan. En daarna worden er wel signalen verstuurd, op het oog vanuit zowel WAR als RTC. :?

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 02-12-2022 11:43 ]


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Kan het zijn dat na een RTC on trigger jij dus MQTT-Blocker uitzet, maar niet logt:
SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be send normally. ?
Zet je daar alleen de global om of gebruik je de link-in node naar switch?

Lijkt inderdaad dat de MQTT-blocker na die RTC on weer uitgezet wordt en de flow weer verder loopt, maar de Remote Controller telkens de boel uit zet met MQTT Command - SetHeatpump: 0

Ik mis in iedergeval de regel SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be send normally. in het log.

[ Voor 11% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 12:08 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik dacht overigens dat jij @MikeyMan niet wilde dat na een manual off, de RTC de boel weer terug aanzet?!
Daar wel voor gekozen nu?

[ Voor 18% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 12:09 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Hier draait de WP al vanaf gisteren 23:00 uur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O1BFHMKnP18UNwlVRixsR_4bflA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/W3n8AnQ2QKH5Ko5BUXpx8FPm.png?f=fotoalbum_large
2 keer een defrost vandaag.

Heb SoftStart-Quietmode uitgezet voor nu, dat doet minder met deze koude dagen.
Wel heb ik vanaf 22:00 de Quietmode 3 aan staan.
om 07:00 naar Quietmode 1
om 08:00 naar Quietmode 0
Zie eigenlijk geen verschil.

Maak het maar af met wat logs:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
-
- -
- - -
----------------------------------------> finished checking SoftStart
Function - SoftStart Quietmode is disabled
Function - SoftStart is enabled
----------------------------------------> finished showing hystorical data
The compressor has started 8 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 69 Hz
Total hours: 446, Starts: 297, averige runtime: 1.5 hours
Total Defrosts: 19, today 2, yesterday 1
Total MQTT-Commands send: 3496, today 34, yesterday 89
----------------------------------------> finished checking RTC
RTC will switch heatpump off at 20.5°C
Function RTC turn heat on/off is enabled
Function RTC is enabled
F_rtc_on_off_active: 0
----------------------------------------> finished checking scheduler
Schedule_1 Stiltemodus aan 3, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 22:00, QM_3
Schedule_2 Stiltemodus naar 1, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 07:00, QM_1
Schedule_3 Stiltemodus uit 0, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 08:00, QM_0
Scheduler: 3 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
SolarFunction_active: undefined (ok)
solar_block_scheduler: undefined (ok)
----------------------------------------> finished checking HP status
Found 2 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 1 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 0, last error: No error
This flow is running for 23 hours without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly
Target=27°C, Inlet=27°C, Outlet=28°C, Freq=24 Hz, Quiet mode=0, 600 Watt
HP power is on, operation mode Heat only, threeway valve in position Room
----------------------------------------> initialize check
- - -
- -
-

log vanaf middernacht:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
02/12 11:39:57 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be send normally.
02/12 11:39:15 - Function - WAR: 0
02/12 11:39:10 - Function - WAR: 1
02/12 11:38:24 - Function - WAR: 0
02/12 11:37:29 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 29 °C
02/12 11:37:26 - Function - WAR: 1
02/12 11:37:21 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked!
02/12 08:01:23 - Scheduler - Quiet Mode: 0
02/12 08:00:23 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
02/12 08:00:23 - Scheduler - Quiet Mode: 0
02/12 07:01:23 - Scheduler - Quiet Mode: 1
02/12 07:00:23 - MQTT Command - SetQuietMode: 1
02/12 07:00:23 - Scheduler - Quiet Mode: 1
02/12 04:41:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
02/12 04:41:59 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 34Hz, Tout: 29°C
02/12 04:38:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
02/12 04:38:39 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, Tout: 29°C
02/12 04:38:29 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, Tout: 30°C
02/12 04:38:20 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, Tout: 29°C
02/12 04:38:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
02/12 04:38:19 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STABLE) Freq: 37Hz, Tout: 30°C
02/12 04:27:59 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 37Hz, Tout: 29°C
02/12 04:27:49 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 37Hz, Tout: 28°C
02/12 04:27:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
02/12 04:27:49 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, Tout: 29°C
02/12 04:25:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
02/12 04:25:39 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, Tout: 28°C
02/12 04:25:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
02/12 04:25:09 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 37Hz, Tout: 27°C
02/12 04:24:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
02/12 04:24:39 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, Tout: 28°C
02/12 04:23:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
02/12 04:23:59 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (CATCH) Freq: 47Hz, Tout: 28°C
02/12 04:23:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
02/12 04:23:49 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (CATCH) Freq: 46Hz, Tout: 29°C
02/12 04:23:39 - *DEFROSTING: Finished
02/12 04:23:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
02/12 04:23:09 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (CATCH) Freq: 49Hz, Tout: 30°C
02/12 04:22:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
02/12 04:22:09 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, Tout: 29°C
02/12 04:21:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
02/12 04:21:59 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, Tout: 28°C
02/12 04:21:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
02/12 04:21:39 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, Tout: 27°C
02/12 04:21:39 - Compressor: is running now
02/12 04:20:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
02/12 04:20:39 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
02/12 04:20:39 - Compressor: stopped
02/12 04:17:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
02/12 04:17:59 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, Tout: 25°C
02/12 04:15:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
02/12 04:15:09 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, Tout: 27°C
02/12 04:14:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
02/12 04:14:59 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (CATCH) Freq: 20Hz, Tout: 28°C
02/12 04:14:59 - Compressor: is running now
02/12 04:13:59 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
02/12 04:13:59 - Compressor: stopped
02/12 04:12:59 - *DEFROSTING: Toutside: 4.1°C
02/12 02:34:19 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0
02/12 02:24:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
02/12 02:24:47 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 37Hz, Tout: 29°C
02/12 02:19:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
02/12 02:19:27 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, Tout: 29°C
02/12 02:09:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
02/12 02:09:47 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, Tout: 28°C
02/12 02:07:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
02/12 02:07:47 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 37Hz, Tout: 27°C
02/12 02:07:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
02/12 02:07:17 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, Tout: 27°C
02/12 02:06:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
02/12 02:06:57 - Function SoftStart: Correction: 1 > -1 °C - (CATCH) Freq: 41Hz, Tout: 28°C
02/12 02:06:47 - *DEFROSTING: Finished
02/12 02:06:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
02/12 02:06:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (CATCH) Freq: 47Hz, Tout: 30°C
02/12 02:05:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
02/12 02:05:27 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, Tout: 29°C
02/12 02:05:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
02/12 02:05:07 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, Tout: 28°C
02/12 02:04:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
02/12 02:04:47 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, Tout: 26°C
02/12 02:04:47 - Compressor: is running now
02/12 02:04:19 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1
02/12 02:03:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
02/12 02:03:47 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
02/12 02:03:47 - Compressor: stopped
02/12 02:01:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
02/12 02:01:07 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, Tout: 24°C
02/12 01:58:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
02/12 01:58:07 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, Tout: 27°C
02/12 01:58:07 - Compressor: is running now
02/12 01:57:07 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
02/12 01:57:07 - Compressor: stopped
02/12 01:56:07 - *DEFROSTING: Toutside: 3.8°C
------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Voor 107% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 12:37 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 12:03:
@edterbak Kan het zijn dat na een RTC on trigger jij dus MQTT-Blocker uitzet, maar niet logt:
SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be send normally. ?
Zet je daar alleen de global om of gebruik je de link-in node naar switch?

Lijkt inderdaad dat de MQTT-blocker na die RTC on weer uitgezet wordt en de flow weer verder loopt, maar de Remote Controller telkens de boel uit zet met MQTT Command - SetHeatpump: 0

Ik mis in iedergeval de regel SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be send normally. in het log.
Ik ook. Ik snap hem nog niet helemaal.
De route is ook zo omslachtig. Maar als het werkt.. hey.. dan werkt het.
Nu werkend krijgen haha.

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Iets anders. Over die melding in log:
code:
1
Function RTC: on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)

[1]De functie stopt de huidige waarde van F_stored_next_operating_mode in msg2.payload
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4XiVGdmkpBFCw860qrkufeeuRDc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9efqHCvnyY1IIB6MUvG8Flmv.png?f=fotoalbum_large
Maar op regel 142 en 149 kan deze aangepast worden. Prima, maar dat wordt niet meer meegegeven aan msg2.payload [2]
Mist dat hier niet?

op regel 143 kan de melding beter aangepast worden naar:
code:
1
msg99.payload   = "on/off deactivated - OM restored to Heat only (0)";

Anders lijkt het net een foutmelding.

[ Voor 10% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 12:56 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 12:50:
[...]

Ik ook. Ik snap hem nog niet helemaal.
De route is ook zo omslachtig. Maar als het werkt.. hey.. dan werkt het.
Nu werkend krijgen haha.
Debuggen van RTC on/off node:
regel 128 wordt uitgevoerd bij @MikeyMan hier:
code:
1
02/12 04:18:33 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.92°C)

Pin1 geeft dan payload 1 --> function node "block by 'changed'
Topic != changed --> dus laat de payload 1 door.
Resultaat, de WP gaat nu aan want msg.topic is niet "flow"

[ Voor 30% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 13:06 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 12:50:
Iets anders. Over die melding in log:
code:
1
Function RTC: on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)

[1]De functie stopt de huidige waarde van F_stored_next_operating_mode in msg2.payload
[Afbeelding]
Maar op regel 142 en 149 kan deze aangepast worden. Prima, maar dat wordt niet meer meegegeven aan msg2.payload [2]
Mist dat hier niet?
Snap wat je zegt, maar je intuitie is hier fout. Toevallig zat ik hier ook naar te kijken gisteren. Maar het is wel goed.
Wat je in je achterhoofd moet houden, is dat de regels 1 voor 1 worden uitgevoerd. Ook echt gedaan en klaar.
Bij punt 1, daar wordt de waarde van F_stored_next_operating_mode geplakt in msg2.payload. Dus vanaf dat moment heeft msg2.payload de inhoud gekregen van F_stored_next_operating_mode. Dat is het zelfde als een CTRL+V paste values.
Als je daarna de inhoud van F_stored_next_operating_mode gaat aanpassen, zal msg2.payload hier niks van weten en ook niet met terugwerkende kracht geupdatete worden.
Onze menselijke brein logica zal het in eerste instantie wel zo opvatten. Maar een pc dus niet.

Je kunt het controleren met een eigen test. Even een functietje schrijven die dit doet en uitduwen maar 2 pinnetjes om het te bewijzen. :)

Als het niet klopt wat ik zeg hierboven, dan wil ik dat ook weten. :) Ik kan het natuurlijk altijd fout hebben.

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
We zeggen hetzelfde, maar moet msg2.payload dan dus niet de meest actuele waarde van F_stored_next_operating_mode hebben?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik heb de RTC on/off functie gestest met handmatig de blokker actief zetten.
De pomp gaat echt niet aan.

Ga nu testen met indien uitgezet via remote controller.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
@Maarten69
Ik heb het gelijk even getest. Hier 3 nodes om het te testen.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
[
    {
        "id": "4532e11c5e2ac828",
        "type": "function",
        "z": "a938de76db0b71f6",
        "name": "function 11",
        "func": "let msg1={}; msg1.topic = \"pin1\";\nlet msg2={}; msg2.topic = \"pin2\";\n\nmsg1.payload = \"first payload\";\nvar test_var = msg1.payload;\nmsg2.payload = test_var;\n\ntest_var = \"second payload\";\nmsg1.payload = test_var;\nreturn [msg1,msg2];",
        "outputs": 2,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 2710,
        "y": 1260,
        "wires": [
            [
                "ca3ea84283eeecb7"
            ],
            [
                "ca3ea84283eeecb7"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "ae5040e240351db0",
        "type": "inject",
        "z": "a938de76db0b71f6",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            },
            {
                "p": "topic",
                "vt": "str"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "",
        "payloadType": "date",
        "x": 2540,
        "y": 1260,
        "wires": [
            [
                "4532e11c5e2ac828"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "ca3ea84283eeecb7",
        "type": "debug",
        "z": "a938de76db0b71f6",
        "name": "debug 93",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "false",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 2860,
        "y": 1260,
        "wires": []
    }
]

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 13:14:
We zeggen hetzelfde, maar moet msg2.payload dan dus niet de meest actuele waarde van F_stored_next_operating_mode hebben?
correct

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
zie ook nu pas je reactie er op. hahaha. 3 nodes overbodig

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Het hele doel van dat deel van de functie is om de opgeslagen operating mode uit opslag te trekken, en te sturen naar de pomp. als hij dat gedaan heeft, mag hij de opgeslagen operating mode wissen. Taak volbracht.
Daarom sluit ik af met set undefined "file" etc. dan is ie gewist.

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik heb getest met block all: (actief na Hardware button: uit)

De flow stuur geen MQTT berichten.
RTC on/off zet de WP niet aan. (stuur ook die berichten niet).

Welke actie heb jij ingesteld @MikeyMan custom?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 12:04:
Ik dacht overigens dat jij @MikeyMan niet wilde dat na een manual off, de RTC de boel weer terug aanzet?!
Daar wel voor gekozen nu?
Euh? Begrijp geloof ik niet helemaal wat je bedoelt?

Ik heb alles open gegooid omdat ik al zag aankomen dat er na de werkzaamheden gisteren nog weleens een H62 melding zou langs komen. Niet dat het hielp ;)

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ga nu testen met Custom en wel RTC on/off aan.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 13:29:
[...]

Euh? Begrijp geloof ik niet helemaal wat je bedoelt?
Wat heb jij ingesteld als default na drukken op hardware aan of uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8feq6hjwJYS_Ru3TIW7j5EdincQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q94oaNq2hxho1pFOvPHkeXdT.png?f=fotoalbum_large

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 13:31:
[...]

Wat heb jij ingesteld als default na drukken op hardware aan of uit:
[Afbeelding]
Had hem gisteren op unrestricted gezet na de eerste errors.

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Nu gestest op custom met RTC on/off mogelijkheid aan:

pomp gaat aan door RTC on/off: (prima dat heb ik ingesteld)

Maar nu krijg ik dit, waar ik niet op druk: (maar telkens terugkomt...)
Kan zonder drukken niets meer op dashboard: EDIT: Escape toets doet wonderen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sG7lxI2Je7zgIb_pjoRCr5BV8K4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w1E0OAe6pVILXjsZe7c4TO6K.png?f=fotoalbum_large
kijken wat hij gaat doen...

[ Voor 4% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 13:43 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 13:36:
[...]


Had hem gisteren op unrestricted gezet na de eerste errors.
Aha, maar eigenlijk wilde je block all toch?
Je wilde na uitdrukken op Remote dat de flow niet meer aan zou zetten toch?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak De MQTT-blocker is nu actief terwijl ik instelde dat de actie door RTC on/off toegestaan is.
Ik moet blijbaar perse op die Yes, lift block drukken.
Is dat als bedoelt?
Laat maar ik trap nu ook in die fout van knoppen. Ik moet een default actie kiezen 8)7

[ Voor 20% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 13:47 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 13:45:
@edterbak De MQTT-blocker is nu actief terwijl ik instelde dat de actie door RTC on/off toegestaan is.
Ik moet blijbaar perse op die Yes, lift block drukken.
Is dat als bedoelt?
Laat maar ik trap nu ook in die fout van knoppen. Ik moet een default actie kiezen 8)7
De default actie werkt dus niet goed?

Block aan + Default = Custom
Custom settings: RTC on/off alleen toegestaan.

Dit werkt niet ?

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Duidelijk is dat het niet echt intuitief is nog :)

Dat moet beter.
Het is fijn voor mij om te horen wat je verwacht bij ... druk hier op en dan ... etc.

Wat moet er aan het shut-down schermpje aangepast worden om dit te verbeteren

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 13:52:
[...]

De default actie werkt dus niet goed?

Block aan + Default = Custom
Custom settings: RTC on/off alleen toegestaan.

Dit werkt niet ?
Nee werkt niet goed.
De pomp gaat wel aan, maar MQTT-blocker blijft actief. (komt wel MessageBox).

[ Voor 6% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 14:05 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 13:54:
Duidelijk is dat het niet echt intuitief is nog :)

Dat moet beter.
Het is fijn voor mij om te horen wat je verwacht bij ... druk hier op en dan ... etc.

Wat moet er aan het shut-down schermpje aangepast worden om dit te verbeteren
[1]- Knop drukken, onderaan in keuzelijstje terugzien en toepassen.

[2]- na toepassen laten zien door middel van:

(a)- tonen messagebox (of Notify)
....of
(b) - terug naar Home te switchen.

Bugfix:
**Check bij custom, (heb ik ingesteld) of de RTC on/off (indien geactiveerd) wel de blokkeerfunctie automatisch uitzet (zonder messagebox te tonen)

[ Voor 26% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 14:04 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 13:41:
[...]

Aha, maar eigenlijk wilde je block all toch?
Je wilde na uitdrukken op Remote dat de flow niet meer aan zou zetten toch?
Ja klopt. Heb ik nu ook weer ingesteld nu alle lucht uit het systeem is :)

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 13:54:
[...]

Nee werkt niet goed.
De pomp gaat wel aan, maar MQTT blijven geblokkeerd.
Dit is wat cryptisch

in scenario: mqtt block: aan. allow: rtc_on/off
alles wordt geblokkeerd, behalve rtc_on/off
Dus de pomp mag dan ook aan door die functie.

Alle andere items moeten dan geblokkeerd blijven.

Is dat niet wat je verwacht?

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 14:07:
[...]
Dit is wat cryptisch

in scenario: mqtt block: aan. allow: rtc_on/off
alles wordt geblokkeerd, behalve rtc_on/off
Dus de pomp mag dan ook aan door die functie.

Alle andere items moeten dan geblokkeerd blijven.

Is dat niet wat je verwacht?
Ok, dan begreep ik dat verkeerd.
Ik dacht custom + RTC on/off aan:

Als de HP uitgezet is door Remote Controller, mag de flow (RTC on/off) de warmtepomp weer aanzetten**

**aanzetten: Flow ook weer volledig actief.
Waarom zou je hem anders aan laten zetten door RTC on/off ?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Anders moet ik @MikeyMan gelijk geven met waarom anders. UIT is uit en uithouden en visa versa. :)

scheduler klinkt dan wel logisch, maar dan moet ook de MQTT-blocker disabled worden toch?

[ Voor 31% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 14:16 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Das meestal het beste 8)

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak
Kan ik deze fixes zo uploaden? 21.19 beta (experimental)

code:
1
2
3
4
5
6
-Fixed: Defrost_Counter_Today not reset anymore at restart of flow.
-Removed fixed scale for RTC-Chart, now chart will auto-set it's range.
-Re-Added F_rtc_on_off_active to System Check.
-Added frequency gauge to HOME instead of number in Hz
-Changed messages from RTC on/off (looked like error message) and displays OM in text instead of number.
-Fixed: Update log version at start
MikeyMan schreef op donderdag 1 december 2022 @ 21:48:
Denk trouwens dat de default values van alle grafieken eruit mogen. De softstart grafiek gaat nu ook tot 90. Dat haalt ie van zn lang zal zn leven niet.
Heb daar naar gekeken, maar mijne gaat nu maar tot 60 (y-schaal) en min/max waren al leeg in Chart-node.
Zou de jouwe dan toch een keer de 90 Hz gehaald hebben? 8)

[ Voor 38% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 16:08 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aanpassing logberichten RTC on/off:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
if (rtc_dT < rtc_on)
            {
                if (Heatpump_State == 0)    {
                                                global.set('F_rtc_on_off_active',0,"file");                           // TEST1 commented out 22-11-2022 Ed
                                                msg1.payload    = 1;
                                                msg1.topic      = "new_heatpump_power";
                                                msg99.payload   = "on/off - Turn on power (Room temp: " + rtc_PV + "°C)";
                                                return [msg1,null,msg99]; 
                                            }

                if (Heatpump_State == 1)    {
                                                global.set('F_rtc_on_off_active',0,"file");                           // TEST1 commented out 22-11-2022 Ed
                                                msg2.payload    = F_stored_next_operating_mode;
                                                msg2.topic      = "new_Operating_Mode";
                                                if (F_stored_next_operating_mode === undefined) 
                                                    {
                                                        F_stored_next_operating_mode = 0
                                                        //msg99.payload   = "on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)";
                                                        msg99.payload = "Operation mode 0 (Heat only)";
                                                    }
                                                else 
                                                    {
                                                        //msg99.payload   = "on/off deactivated - Restored to OM " + F_stored_next_operating_mode;
                                                        var OM = F_stored_next_operating_mode;
                                                        if (OM == 0) OM = "Heat only";
                                                        if (OM == 1) OM = "Cool only";
                                                        if (OM == 2) OM = "Auto(Heat)";
                                                        if (OM == 3) OM = "DHW only";
                                                        if (OM == 4) OM = "Heat+DHW";
                                                        if (OM == 5) OM = "Cool+DHW";
                                                        if (OM == 6) OM = "Auto(Heat)+DHW";
                                                        if (OM == 7) OM = "Auto(Cool)";
                                                        if (OM == 8) OM = "Auto(Cool)+DHW)  ";
                                                        msg99.payload = "Restored to operation mode " + F_stored_next_operating_mode + " (" + OM + ")";
                                                    }
                                                global.set('F_stored_next_operating_mode',undefined,"file");
                                                return [null,msg2,msg99]; 
                                            }
                
            }  
...

Eigenlijk moet 2de if niet uitgevoerd worden als de WP uit stond, maar zo staat het netter denk ik.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Nu eens kijken of ik ook van die mooie dashboards kan maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_laKR00rnglzATD-xvFzf0qmlE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/19NNCH69peoHd3RVda5vfUVL.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 17:06 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 15:51:
@edterbak
Kan ik deze fixes zo uploaden? 21.19 beta (experimental)

code:
1
2
3
4
5
6
-Fixed: Defrost_Counter_Today not reset anymore at restart of flow.
-Removed fixed scale for RTC-Chart, now chart will auto-set it's range.
-Re-Added F_rtc_on_off_active to System Check.
-Added frequency gauge to HOME instead of number in Hz
-Changed messages from RTC on/off (looked like error message) and displays OM in text instead of number.
-Fixed: Update log version at start



[...]

Heb daar naar gekeken, maar mijne gaat nu maar tot 60 (y-schaal) en min/max waren al leeg in Chart-node.
Zou de jouwe dan toch een keer de 90 Hz gehaald hebben? 8)
Nou, zal ik je een grap vertellen...

Sinds gisteren draait ie ineens twee keer zo hard.

Had drie open verdelers. Eentje had ik vorige maand al gewisseld voor een gesloten variant. Gisteren de tweede vervangen. En ineens lijkt ie letterlijk twee keer zo hard te draaien.

Zo lijkt ie nu niet meer onder de 39 te gaan. En piekt ie op 86...

Ik snap oorzaak en gevolg alleen niet helemaal nog :?

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 17:41:
[...]


Nou, zal ik je een grap vertellen...

Sinds gisteren draait ie ineens twee keer zo hard.

Had drie open verdelers. Eentje had ik vorige maand al gewisseld voor een gesloten variant. Gisteren de tweede vervangen. En ineens lijkt ie letterlijk twee keer zo hard te draaien.

Zo lijkt ie nu niet meer onder de 39 te gaan. En piekt ie op 86...

Ik snap oorzaak en gevolg alleen niet helemaal nog :?
Komt niet simpelweg door het koude weer?

Ik had altijd een heat delta van 6, maar daarmee lukte het vandaag gewoon niet meer om het warm te houden, compressor bleef te laag draaien. Ik heb hem nu op 3, al zal 4 wellicht ook nog wel voldoen.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 18:56:
[...]

Komt niet simpelweg door het koude weer?

Ik had altijd een heat delta van 6, maar daarmee lukte het vandaag gewoon niet meer om het warm te houden, compressor bleef te laag draaien. Ik heb hem nu op 3, al zal 4 wellicht ook nog wel voldoen.
Zal ook niet helpen idd.

Wat bedoel je precies met die heat delta? Ingesteld of afgelezen?

Met pump duty en watertemp regeling doet ie met die instelling niet zoveel meer dacht ik?

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
De heat delta bij settings, die had ik ingesteld op 6, nu dus 3. Gevolg is dat 'ie wat harder z'n best doet bij dezelfde watertemperatuur.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Heb niet het idee dat dat heel veel doet. Staat op 3 maar ik meet tot 6.
Als ie op dT regeling staat zal het uiteraard wel iets doen.

Wel iets opgelopen met de nieuwe verdeler.

[ Voor 20% gewijzigd door MikeyMan op 02-12-2022 20:03 ]


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Maarten69 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 15:51:
@edterbak
Kan ik deze fixes zo uploaden? 21.19 beta (experimental)

code:
1
2
3
4
5
6
-Fixed: Defrost_Counter_Today not reset anymore at restart of flow.
-Removed fixed scale for RTC-Chart, now chart will auto-set it's range.
-Re-Added F_rtc_on_off_active to System Check.
-Added frequency gauge to HOME instead of number in Hz
-Changed messages from RTC on/off (looked like error message) and displays OM in text instead of number.
-Fixed: Update log version at start



[...]

Heb daar naar gekeken, maar mijne gaat nu maar tot 60 (y-schaal) en min/max waren al leeg in Chart-node.
Zou de jouwe dan toch een keer de 90 Hz gehaald hebben? 8)
Hmm
ga je gang maar.
ik begin straks wel weer opnieuw.

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 19:35:
Heb niet het idee dat dat heel veel doet. Staat op 3 maar ik meet tot 6.
Als ie op dT regeling staat zal het uiteraard wel iets doen.

Wel iets opgelopen met de nieuwe verdeler.
Het doet wel degelijk wat, ik merk nu gelijk verschil. Voorheen merkte ik het niet zo, maar nu zat ik ook wel echt tegen de limiet van m'n afgifte aan.

@edterbak Helaas ziet hij een automatische uitschakeling toch weer als een manual press nu:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02/12 20:30:13 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked!
02/12 20:30:13 - CONTROLLER: Manual OFF detected on wallmounted unit
02/12 20:30:12 - CONTROLLER: Manual ON detected on wallmounted unit
02/12 20:30:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
02/12 20:30:11 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
02/12 20:30:11 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
02/12 20:30:11 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.6°C)
02/12 20:30:11 - Scheduler - NightReduction water temp: -12
02/12 20:30:09 - RTC: Room setpoint changed to: 16 °C
02/12 20:30:08 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 16 °C


Ik snap eigenlijk ook niet waarom nu de MQTT commando's geblokeerd worden? De default action staat op custom, gisteren stond deze op Block all. Wellicht is dat blijven hangen of snap ik de werkwijze niet goed?

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 20:41:
[...]


Hmm
ga je gang maar.
ik begin straks wel weer opnieuw.
Staat dan nu online 21.19 beta (experimental)

Zal ik voor vandaag alleen even verder gaan met het testen van at-runtime sensoren koppelen.
(of dat überhaupt goed werkt etc)
Het "dynamic subscripen" naar gevonden 1-wire sensors van de Heishamon heb ik werkend op WP Debug.

[ Voor 30% gewijzigd door Maarten69 op 02-12-2022 21:01 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
@Maarten69
Ik heb weer even een tijdje nodig om de block en rtc_on off helemaal te fixen.
Het zit mij dan dwars als er regelmatig kleine verbetereingen doorgevoerd worden.

Is er nog meer dat je wil doen nu? (Geen grote dingen)

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Excuseer ik ben klaar, vandaar dat ik er even om vroeg...
Wilde alleen verder met wat testen om uiteindelijk gemakkelijk in het dashboard sensoren te kunnen selecteren. Weet niet of dat gaat lukken, vandaar test.

Is er iets waar ik mee kan helpen?

Het dashboard onder HW Configuration is trouwens alleen een layout show, doet noppes.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Dit is trouwens een start getriggerd door RTC on:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02/12 17:58:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
02/12 17:58:19 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, Tout: 20°C
02/12 17:58:19 - Compressor: is running now
02/12 17:55:09 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 17:55:09 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be send normally.
02/12 17:55:09 - CONTROLLER: Manual ON detected on wallmounted unit
02/12 17:55:04 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked!
02/12 17:55:04 - CONTROLLER: Manual OFF detected on wallmounted unit
02/12 17:55:03 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
02/12 17:55:03 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20°C)

Heb niet manual ON of OFF gedrukt op Remote Controller overigens.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Ik heb net de flow van jouw weer geimporteerd.
Er is onder system > hw configuration, een hoop dingen die achter elkaar geplakt zijn. Ik denk dat je wat spacers moet toevoegen om de plek te fixeren.
Als jij nog vandaag dingen doorvoert, dan pak ik vanaf zondag de laatste versie als uitgangspunt voor een flinke klap weer op die dingen die ik noemde eerder.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Waarom zeg je excuseer? Hoef je niet te doen hoor. :)

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
De RTC on/off functie werkt hier prima trouwens, ik merk eigenlijk geen verschil, het werkte hier al goed, wel zie ik telkens ondestaand voorbijkomen. Nadat de compressor start en nadat de quiet mode v/d softstart is afgelopen. Ik heb er geen last van overigens.

code:
1
03/12 06:04:57 - Function RTC: on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)


Ik ga nu 21.19 er op zetten.

@Maarten69 ik zat nog even te denken over dat 4e RTC punt, alszijnde booster. Wat misschien ook een optie is, is om WAR uit te schakelen onder een bepaalde temperatuur danwel delta onder setpoint. Dan wordt er teruggevallen op de default water temp, ik heb die op 52 ingesteld en met de +3 van RTC heb je dan (bijna) maximale opwarming.

Wellicht makkelijker te implementeren en ook effectiever?

Dacht ook even aan WAR op een schedule zetten, maar dan blijft het toch een beetje gokken hoe lang en wanneer...

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 10:18:
De RTC on/off functie werkt hier prima trouwens, ik merk eigenlijk geen verschil, het werkte hier al goed, wel zie ik telkens ondestaand voorbijkomen. Nadat de compressor start en nadat de quiet mode v/d softstart is afgelopen. Ik heb er geen last van overigens.

code:
1
03/12 06:04:57 - Function RTC: on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)


Ik ga nu 21.19 er op zetten.

@Maarten69 ik zat nog even te denken over dat 4e RTC punt, alszijnde booster. Wat misschien ook een optie is, is om WAR uit te schakelen onder een bepaalde temperatuur danwel delta onder setpoint. Dan wordt er teruggevallen op de default water temp, ik heb die op 52 ingesteld en met de +3 van RTC heb je dan (bijna) maximale opwarming.

Wellicht makkelijker te implementeren en ook effectiever?

Dacht ook even aan WAR op een schedule zetten, maar dan blijft het toch een beetje gokken hoe lang en wanneer...
Die melding is in v 21.19 aangepast, is ook niet een foutmelding.

Denk dat een 4de RTC punt die instelbaar is beter en duidelijker is dan WAR uitzetten.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • weert14
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:40
Aikon schreef op donderdag 1 december 2022 @ 08:40:
@sjampeter controleer dit eens op de thermosstaat, hoe staat dit bij jou?

Intellingen installateur->Systeem instellingen->Zone&Sensor: Watertemperatuur
-Intellingen installateur->Systeem instellingen->Ruimtethermostaat: Intern
-Intellingen installateur->Bedrijfsinstellingen->Verw.->Watertemperatuurverwarmen: Direct
-Intellingen installateur->Bedrijfsinstellingen->Buitentemp voor verw. UIT: 20 (*)
Ik heb de optie systeem instellingen > ruimtethermostaat niet. Hebben jullie daar misschien een verklaring voor?

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@Aikon Dan zou het er zo uit zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HdFWOD6zZlHQF2qZ6WvTYvw6v4A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H9FRI0bns0kJ4727stCLOGBa.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door Maarten69 op 03-12-2022 10:56 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ja perfect, en de max heat temperatuur kan je alsnog regelen in settings, dus als je daar bijv. +30 zet zit je altijd aan de max van je warmtepomp, mocht je dat willen. :)

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
weert14 schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 10:45:
[...]


Ik heb de optie systeem instellingen > ruimtethermostaat niet. Hebben jullie daar misschien een verklaring voor?
Zit je wel in het installateur menu? Op thermosstaat knop linksboven + enter + pijl naar rechts tegelijk 10sec indrukken, terwijl Pana in standby staat.

  • weert14
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:40
Aikon schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 11:01:
[...]

Zit je wel in het installateur menu? Op thermosstaat knop linksboven + enter + pijl naar rechts tegelijk 10sec indrukken, terwijl Pana in standby staat.
Aha dat zal het wel zijn dan. Maar wat is dan het verschil als ik via de knop met de 3 streepjes naar het installateur menu ga? Daar zie ik de overige opties wel namelijk. (Zone&Sensor etc.)

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Wellicht haal ik het door de war hoor, maar het zijn 2 verschillende menu's met verschillende opties. Ik zou anders namelijk niet weten waarom die optie ontbreekt...

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Maarten,
Ik heb net wat zitten spelen in github om te kijken of het samenwerken makkelijker kan, maar ik zie het niet of snap het niet.

Normaal is de situatie
Master branch:
Maak een branch 1
Maak een branch 2

Maarten past zaken aan in branch 1
Ik pas zaken aan in branch 2.

Bij mergen van de branches naar master, zou het goed moeten gaan.
Ik krijg bij het proberen merge conflicts. Dat houd dan in dat in de text file je handmatig moet aangeven welke regel goed is, en welke niet. Ik vind dat niet echt handig.
Het kan ook komen doordat een flow.json 1 file is. Mogelijk met grotere projecten dat je diverse json-filetjes hebt, en dat jij iets aanpast in zaken waar ik niks in aanpas, en dat het dan dus wel goed zou gaan.

Maar lang verhaal kort. ik snap nog niet hoe we tegelijkertijd kunnen werken aan het zelfde project.
Misschien dat we dat nog wel gaan snappen in de toekomst. Hoop het.
Maar tot die tijd houd het dus in dat we om de beurt moeten gaan werken. :( Beetje jammer.
Had de hoop dat het in github wel kon. Misschien iemand nog een golden tip?

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik snap het probleem, zie ook niet echt een goede oplossing.
Ik ben nog wat aan het testen en dan zal ik mijn updates van vandaag kunnen delen.
De 4de RTC correctie toevoegen was best bewerkelijk, maar is nu wel goed gelukt.
Deze is vrij instelbaar (de overige vrij instelbaar lijkt mij onnodig).
Afijn ik wil dit nog even goed testen (samen met @Aikon ) en dan laat ik het weten, goed?

Teaser:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v-iKcZxnKeNzfimrpHimzGxiHzw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VQlsN33C46KbVvtbmKLoUKo0.png?f=fotoalbum_large

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Elke kamertemperatuur verandering triggert nu de functie RTC correction toch?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Maarten69 schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 14:17:
@edterbak Elke kamertemperatuur verandering triggert nu de functie RTC correction toch?
Ja klopt als het goed is.
Je kunt de lijnen terug volgen en checken

  • weert14
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:40
Aikon schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 11:09:
Wellicht haal ik het door de war hoor, maar het zijn 2 verschillende menu's met verschillende opties. Ik zou anders namelijk niet weten waarom die optie ontbreekt...
Heb net even gekeken in dat andere menu (linksboven+enter+rechts) maar daar staat de optie ook niet.

Als ik naar het "gewone" menu naar installateur instellingen > Zone&sensor ga kan ik wel kiezen voor Ruimtethermostaat Intern/extern.

Optie lijkt dus 1 stap verder te zitten onder Zone&Sensor. Die zet ik op Intern en vervolgens op Watertemperatuur. Wat betekend de ruimtethermostaat op intern eigenlijk? Ik heb namelijk wel een thermostaat in de woonkamer hangen... 8)7

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 15:02:
[...]

Ja klopt als het goed is.
Je kunt de lijnen terug volgen en checken
Wat zou dan een mooie oplossing zijn tegen het schommelen rondom de 4de RTC-drempel?
(eigenlijk algemeen rondom de ingestelde RTC correctie drempels)

4de RTC drempel op +15 correctie en op 18,0 graden gezet.

Situatie
======
4de rtc ingesteld op +15 verhoging
kamertemp wisselt elke 10 sec. tussen 18 en 18,1
resultaat RTC correctie +15 --> +3 --> +15 elke 10 sec.
  • Beperken updates Troom sensor?
  • Delay-node (1 min) voor de funtie RTC Correction?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Hier succesvol de boost getest :)

Wat betreft dat wisselen, daar is een smooth node voor toch? En voldoende 'ruimte' laten tussen de waardes afhankelijk van de precisie van je sensor en hoe snel je kamer opwarmt/afkoelt.

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Hier nu 3x getest. Werkt goed.
Ik zal hem uploaden >hier< en dan stop ik voorlopig helemaal totdat @edterbak zijn aanpassingen weer gemaakt heeft.
@Aikon Thanks for testing!
@edterbak Thanks for your patience ;)

updates van gisteren en vandaag:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[2022-12-02] v21.19 beta (experimental). Changes:

    FIX: Defrost_Counter_Today not reset anymore at restart of flow.
    NEW: Removed fixed scale for RTC-Chart, now chart will auto-set it's range.
    CHANGED: Re-Added F_rtc_on_off_active to System Check.
    NEW: Added frequency gauge to HOME instead of number in Hz
    CHANGED: messages from RTC on/off (looked like error message) and displays OM in text instead of number.
    FIX: Update log version at start

[2022-12-03] v21.20 beta (experimental). Changes:

    CHANGED: Added to Manual OFF button press setup: notification when user selects/click on action.
    NEW: Added a "force defrost" button to page System Health. (+confirmation dialog)
    NEW: Added a 4th RTC correction to RTC for use as a booster.
    NEW: Added Actual room temp to log message RTC result.

...

[ Voor 63% gewijzigd door Maarten69 op 03-12-2022 16:10 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 15:56:
Hier succesvol de boost getest :)

Wat betreft dat wisselen, daar is een smooth node voor toch? En voldoende 'ruimte' laten tussen de waardes afhankelijk van de precisie van je sensor en hoe snel je kamer opwarmt/afkoelt.
Ja klopt, heb zelf op (achter) mijn custom woonkamer sensor een smooth node zitten die de mean van laatste 10 updates doorgeeft. Dat resulteert in circa 1 update per minuut.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Maarten69 schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 16:02:
Hier nu 3x getest. Werkt goed.
Ik zal hem uploaden >hier< en dan stop ik voorlopig helemaal totdat @edterbak zijn aanpassingen weer gemaakt heeft.
@Aikon Thanks for testing!
@edterbak Thanks for your patience ;)

updates van gisteren en vandaag:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[2022-12-02] v21.19 beta (experimental). Changes:

    FIX: Defrost_Counter_Today not reset anymore at restart of flow.
    NEW: Removed fixed scale for RTC-Chart, now chart will auto-set it's range.
    CHANGED: Re-Added F_rtc_on_off_active to System Check.
    NEW: Added frequency gauge to HOME instead of number in Hz
    CHANGED: messages from RTC on/off (looked like error message) and displays OM in text instead of number.
    FIX: Update log version at start

[2022-12-03] v21.20 beta (experimental). Changes:

    CHANGED: Added to Manual OFF button press setup: notification when user selects/click on action.
    NEW: Added a "force defrost" button to page System Health. (+confirmation dialog)
    NEW: Added a 4th RTC correction to RTC for use as a booster.
    NEW: Added Actual room temp to log message RTC result.

...
Als er nog meer is dat je vandaag wil doen kan dat hoor. Ik ga morgen starten pas dan. Geen punt.

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 16:56:
[...]

Als er nog meer is dat je vandaag wil doen kan dat hoor. Ik ga morgen starten pas dan. Geen punt.
Geen kracht meer ;)
Is er iets wat ik zijdelings kan doen morgen?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Als je het dan toch vraagt, wellicht zorgen dat WAR ook met de actuele zonnekrachtinstraling rekening houdt en uiteraard met de windsnelheid, en de heat delta mag ook wel variabel zijn op basis van buitentemperatuur. Mogelijk kan je op basis van de drinkwatertemperatuur, en dus grondtemperatuur, de afkoeling van de vloer berekenen en meenemen in het verhaal? Bedankt alvast he 8)7

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Bij drinkwatertemperatuur had ik het pas door :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Aikon schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 17:16:
Als je het dan toch vraagt, wellicht zorgen dat WAR ook met de actuele zonnekrachtinstraling rekening houdt en uiteraard met de windsnelheid, en de heat delta mag ook wel variabel zijn op basis van buitentemperatuur. Mogelijk kan je op basis van de drinkwatertemperatuur, en dus grondtemperatuur, de afkoeling van de vloer berekenen en meenemen in het verhaal? Bedankt alvast he 8)7
Goede suggesties.
Ik heb er gelijk een build voor gemaakt.
Zal hem zo uploaden.. :+

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 16-11 14:24
Aikon schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 17:16:
Als je het dan toch vraagt, wellicht zorgen dat WAR ook met de actuele zonnekrachtinstraling rekening houdt en uiteraard met de windsnelheid, en de heat delta mag ook wel variabel zijn op basis van buitentemperatuur. Mogelijk kan je op basis van de drinkwatertemperatuur, en dus grondtemperatuur, de afkoeling van de vloer berekenen en meenemen in het verhaal? Bedankt alvast he 8)7
lijkt me toch een eitje voor de boys. 8)7 _/-\o_

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 13:06:
Ik snap het probleem, zie ook niet echt een goede oplossing.
Ik ben nog wat aan het testen en dan zal ik mijn updates van vandaag kunnen delen.
De 4de RTC correctie toevoegen was best bewerkelijk, maar is nu wel goed gelukt.
Deze is vrij instelbaar (de overige vrij instelbaar lijkt mij onnodig).
Afijn ik wil dit nog even goed testen (samen met @Aikon ) en dan laat ik het weten, goed?

Teaser:
[Afbeelding]
Zat toevallig net te denken aan het uitbreiden van de RTC naar vijf stappen :D

Stond het uitbreiden van de types nog ergens op de backlog ook? O-)

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 04-12-2022 10:39 ]


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan uitbreiden types?

Onthoud System Check jouw laatste error nou?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 4 december 2022 @ 12:11:
@MikeyMan uitbreiden types?

Onthoud System Check jouw laatste error nou?
Ja mijn Warmtepomp type staat nog op unknown.


Error wordt niet specifiek vermeld:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
------------------------------------> finished checking SoftStart
Function - SoftStart Quietmode is disabled
Function - SoftStart is enabled
----------------------------------------> finished showing hystorical data
The compressor has started 4 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 86 Hz
Total hours: 405, Starts: 1337, averige runtime: 0.3 hours
Total Defrosts: 22, today 5, yesterday 6
Total MQTT-Commands send: 791, today 118, yesterday 182
----------------------------------------> finished checking RTC
Force_DHW_State = 1 --> RTC will not turn heatpump to on (blocked)
RTC turn heat on/off is disabled
Function RTC is enabled
----------------------------------------> finished checking scheduler
Schedule_1 Allow DHW, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 11:00, OperationMode6
Schedule_2 Stop DHW, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 17:00, OperationMode2
Schedule_3 Sterelization, Sunday, 12:00, Sterilization (override)
Scheduler: 3 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
SolarFunction_active: undefined (ok)
solar_block_scheduler: undefined
----------------------------------------> finished checking HP status
No 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 1 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 5, last error: No error
This flow is running for 2 days without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly
Target=27°C, Inlet=56°C, Outlet=59°C, Freq=39 Hz, Quiet mode=0, 0 Watt
HP power is on, operation mode DHW only, threeway valve in position DHW
----------------------------------------> initialize check

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan ik zie het probleem (No error).
@edterbak Kun je het aub voor mij aanpassen als je toch bezig bent aub?
WP Debug --> Error counter --> function Count

Denk dat je het probleem wel ziet.

@MikeyMan
Dus jouw type staat hier niet tussen?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
        if (msg.payload == 0) {model = 'WH-MDC05H3E5';}
        if (msg.payload == 1) {model = 'WH-MDC07H3E5';}
        if (msg.payload == 2) {model = 'WH-UX09HE5';}
        if (msg.payload == 3) {model = 'WH-UD09HE8';}
        if (msg.payload == 4) {model = 'WH-UX09HE8';}
        if (msg.payload == 5) {model = 'WH-UX12HE8';}
        if (msg.payload == 6) {model = 'WH-UX16HE8';}
        if (msg.payload == 7) {model = 'WH-UD05HE5';}
        if (msg.payload == 8) {model = 'WH-UD09JE5';}
        if (msg.payload == 9) {model = 'WH-MDC05J3E5';}
        if (msg.payload == 10) {model = 'WH-MDC09H3E5';}
        if (msg.payload == 11) {model = 'WH-MXC09H3E5';}
        if (msg.payload == 12) {model = 'WH-UD09JE5';}
        if (msg.payload == 13) {model = 'WH-UX12HE8';}
        if (msg.payload == 14) {model = 'WH-UQ09HE8';}
        if (msg.payload == 15) {model = 'WH-UD09HE5';}
        if (msg.payload == 16) {model = 'WH-UD09HE5';}
        if (msg.payload == 17) {model = 'WH-UD05JE5';}
        if (msg.payload == 18) {model = 'WH-UD07JE5';}
        if (msg.payload == 19) {model = 'WH-UD07HE5-1';}
        if (msg.payload == 20) {model = 'WH-MDC07J3E5';}
        if (msg.payload == 21) {model = 'WH-MDC09J3E5';}
        if (msg.payload == 22) {model = 'WH-UD05JE5';}
        if (msg.payload == 23) {model = 'WH-MXC09J3E8';}
        if (msg.payload == 24) {model = 'WH-MXC12J9E8';}
        if (msg.payload == 25) {model = 'WH-UD12HE5';}
        if (msg.payload == 26) {model = 'WH-UD07JE5';}


Bij mij lees ik direct vanuit TOPs Heishamon:
code:
1
TOP92   Heat_Pump_Model 20  WH-MDC07J3E5

[ Voor 4% gewijzigd door Maarten69 op 04-12-2022 13:09 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Maarten69 jawel

code:
1
TOP92   Heat_Pump_Model 23  WH-MXC09J3E8


Maar op de settings page staat ie nog op unknown

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Kun je eens even op de reset drukken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjV28gvpKN_gjkudepccI7wpIhQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eQJ4VAvpsLzPl3lmfm9DIaO6.png?f=fotoalbum_large
Mocht dat niet helpen, zoek ik verder.

@edterbak
Als dat het was moet die inject node misschien bij elke start, elk uur uitgevoerd worden,
of op het dashboard een knopje reload naast Model komen...

[ Voor 17% gewijzigd door Maarten69 op 04-12-2022 13:40 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
@Maarten69
Ja ik pas die dingen aan. Ik doe het nu. Begin er nu aan.
Eerst jouw laatste versie importeren. :)

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:45

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Maarten69 reset node heeft nog geen effect gehad. Zit daar nog een wachttijd op? Zo te zien niet toch?

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
MikeyMan schreef op zondag 4 december 2022 @ 14:50:
@Maarten69 reset node heeft nog geen effect gehad. Zit daar nog een wachttijd op? Zo te zien niet toch?
Ik heb de functie herschreven. werkt nu robust. ook als er al een waarde stond.

KUn je deze code plakken in die [Heatpump type (Panasonic)] node?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
var panasonic = global.get('panasonic',"file");

if (panasonic === undefined || panasonic.payload[0].nr != msg.payload)    {
    global.set('panasonic',undefined,"file");
    
    var model;
    var phase;
    var type;
    var power;
    var nr;
    
    if (msg.payload == 0)   {model = 'WH-MDC05H3E5';    power = '5';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 1)   {model = 'WH-MDC07H3E5';    power = '7';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 2)   {model = 'WH-UX09HE5';      power = '9';        phase = '1';        type = 'T-CAP';}
    if (msg.payload == 3)   {model = 'WH-UD09HE8';      power = '9';        phase = '3';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 4)   {model = 'WH-UX09HE8';      power = '9';        phase = '3';        type = 'T-CAP';}
    if (msg.payload == 5)   {model = 'WH-UX12HE8';      power = '12';       phase = '3';        type = 'T-CAP';}
    if (msg.payload == 6)   {model = 'WH-UX16HE8';      power = '16';       phase = '3';        type = 'T-CAP';}
    if (msg.payload == 7)   {model = 'WH-UD05HE5';      power = '5';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 8)   {model = 'WH-UD09JE5';      power = '9';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 9)   {model = 'WH-MDC05J3E5';    power = '5';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 10)  {model = 'WH-MDC09H3E5';    power = '9';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 11)  {model = 'WH-MXC09H3E5';    power = '9';        phase = '1';        type = 'T-CAP';}
    if (msg.payload == 12)  {model = 'WH-UD09JE5';      power = '9';        phase = '1';        type = 'HP - All-In-One';}
    if (msg.payload == 13)  {model = 'WH-UX12HE8';      power = '12';       phase = '3';        type = 'T-CAP - All-In-One';}
    if (msg.payload == 14)  {model = 'WH-UQ09HE8';      power = '9';        phase = '3';        type = 'T-CAP - Super Quiet';}
    if (msg.payload == 15)  {model = 'WH-UD09HE5';      power = '9';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 16)  {model = 'WH-UD09HE5';      power = '9';        phase = '1';        type = 'HP - All-In-One';}
    if (msg.payload == 17)  {model = 'WH-UD05JE5';      power = '5';        phase = '1';        type = 'HP - All-In-One';}
    if (msg.payload == 18)  {model = 'WH-UD07JE5';      power = '7';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 19)  {model = 'WH-UD07HE5-1';    power = '7';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 20)  {model = 'WH-MDC07J3E5';    power = '7';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 21)  {model = 'WH-MDC09J3E5';    power = '9';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 22)  {model = 'WH-UD05JE5';      power = '5';        phase = '1';        type = 'HP';}
    if (msg.payload == 23)  {model = 'WH-MXC09J3E8';    power = '9';        phase = '3';        type = 'T-CAP';}
    if (msg.payload == 24)  {model = 'WH-MXC12J9E8';    power = '12';       phase = '3';        type = 'T-CAP';}
    if (msg.payload == 25)  {model = 'WH-UD12HE5';      power = '12';       phase = '1';        type = 'T-CAP';}
    if (msg.payload == 26)  {model = 'WH-UD07JE5';      power = '7';        phase = '1';        type = 'HP - All-In-One Compact';}
    if (msg.payload == 255) {model = 'unknown';         power = 'unknown';  phase = 'unknown';  type = 'unknown';}
    
    let panasonic={};
        panasonic.type = type;
        panasonic.phase = phase;
        panasonic.power = power;
        panasonic.model = model;
        panasonic.nr = msg.payload;
    
    global.set('panasonic',{payload:[panasonic]},"file");
    return msg;
}


else    {
    return null;
}


Dit zou het moeten oplossen.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Maarten69 schreef op zondag 4 december 2022 @ 12:57:
@MikeyMan ik zie het probleem (No error).
@edterbak Kun je het aub voor mij aanpassen als je toch bezig bent aub?
WP Debug --> Error counter --> function Count

Denk dat je het probleem wel ziet.
Verkeerd gedacht hoor. Ghehehe.
Wat is het probleem ?
Als je heb bij jouw al opgelost hebt, plak je even de juiste code hier. Dan plak ik het er in.

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 16-11 20:44
Voor de mensen hier, de Heishamon kan sinds kort waardes met 0.25 graad precisie ophalen, zie:
https://github.com/IgorYb...n/actions/runs/3562932211
https://github.com/Egyras/HeishaMon/issues/293

En het werkt echt top!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pyAr5XqvyfQzldYoMPNVURtrLJE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7bKjtmc5URNkKx2jNUM758qW.jpg?f=fotoalbum_large

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-11 23:18
Dank je. Dat maakt de berekening COP al significant beter :) En ook de aansturing via deze flow.

Mooie stap.

[edit]
maar ik wacht met een flash tot dat deze in de final/stable zit.
en tot het >+5C buiten blijft voorlopig :)

[ Voor 35% gewijzigd door edterbak op 04-12-2022 15:41 ]


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 4 december 2022 @ 15:36:
Dank je. Dat maakt de berekening COP al significant beter :) En ook de aansturing via deze flow.

Mooie stap.

[edit]
maar ik wacht met een flash tot dat deze in de final/stable zit.
en tot het >+5C buiten blijft voorlopig :)
@Heronimo
Maarten69 in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA

Pagina: 1 ... 37 ... 124 Laatste