Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 130 131 Laatste
Acties:

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
stond ook hier bij de release notes B :P

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
blb4 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 22:03:
[...]

Ja zeg, dan moet ik dat allemaal lezen 7(8)7
:+

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
iemand een idee waarom DHW uitblijft?

Operating mode Actual Heat only
Auto start DHW 46 °C
DHW actual 35 °C

Terwijl de DHW modus 's nachts en 's middags geactiveerd zou moeten worden!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GFUCTuHkw5BDK-x3bfHwYBKN5CU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y2paTfClfA3H9AgdcLFoTAcB.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5hJKXS-7j25DF6sFA6M0QRwSRlk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8HdCc3C9D59BLhER0AMkWE7m.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fcOr6HwGEPHQ8VjloCbo0EhZNEM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/46gRZup3nfWTxD1mlXfDvEUH.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/17Rq4gijNO8qHR_BGLb6ZHBtCvM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/93UvPVseaeWRGbQMh9MfCTtR.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
SYSTEM
Flow version

26.1.4 Beta

03/02 13:33:00 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 13:32:59 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 13:32:59 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 13:32:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 13:29:00 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 13:28:59 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 13:28:59 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 13:28:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.43 °C)
03/02 13:26:36 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.6 to 29.5 °C
03/02 13:17:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 13:16:59 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 13:16:59 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 13:16:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 13:01:34 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.7 to 29.6 °C
03/02 12:56:34 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.8 to 29.7 °C
03/02 12:40:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.7 to 29.8 °C
03/02 12:31:01 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 12:31:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 12:31:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 12:30:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
03/02 12:30:56 - Compressor: running
03/02 12:30:56 - *DEFROSTING: Finished
03/02 12:29:01 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 12:29:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 12:28:59 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 12:28:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.39 °C)
03/02 12:26:32 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.8 to 29.7 °C
03/02 12:23:01 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 12:22:59 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 12:22:59 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 12:22:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
03/02 12:21:21 - *DEFROSTING: Started
03/02 12:19:01 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 12:19:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 12:19:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 12:19:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 12:10:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.7 to 29.8 °C
03/02 12:09:05 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 12:09:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 12:09:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 12:09:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
03/02 12:01:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 12:01:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 12:01:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 12:01:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 11:21:02 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 11:21:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 11:21:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 11:21:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
03/02 11:20:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30 to 29.7 °C
03/02 11:17:02 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 11:17:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 11:17:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 11:17:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 11:11:01 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 11:11:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 11:11:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 11:11:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.43 °C)
03/02 11:07:01 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 11:07:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 11:07:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 11:07:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 11:03:01 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 11:03:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 11:03:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 11:03:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.43 °C)
03/02 11:01:27 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.8 to 30 °C
03/02 10:59:01 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 10:59:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 10:59:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 10:59:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.38 °C)
03/02 10:57:01 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 10:57:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 10:57:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 10:57:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.42 °C)
03/02 10:45:05 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 10:45:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 10:45:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 10:45:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.39 °C)
03/02 10:41:25 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.9 to 29.8 °C
03/02 10:41:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 10:41:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 10:41:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 10:41:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
03/02 10:39:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 10:39:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 10:39:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 10:39:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 10:37:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 10:37:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 10:37:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 10:37:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.42 °C)
03/02 10:33:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 10:33:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 10:33:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 10:33:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 10:19:03 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 10:19:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 10:19:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 10:19:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.42 °C)
03/02 10:05:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30 to 29.9 °C
03/02 10:03:02 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 10:03:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 10:03:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 10:03:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 09:59:02 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 09:59:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 09:59:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 09:59:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
03/02 09:51:27 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 09:51:22 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (SP Calculation)
03/02 09:51:22 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 33 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 09:51:22 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
03/02 09:51:02 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 33
03/02 09:51:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 33 (function RTC Z1)
03/02 09:51:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 33 °C
03/02 09:51:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 09:41:26 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 09:41:22 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (SP Calculation)
03/02 09:41:22 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 09:41:22 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
03/02 09:35:15 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 09:35:14 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (SP Calculation)
03/02 09:35:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 09:35:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.1 to 30 °C
03/02 09:21:05 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 09:21:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 09:21:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 33 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 09:21:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.44 °C)
03/02 09:17:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 33
03/02 09:17:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 33 (function RTC Z1)
03/02 09:17:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 33 °C
03/02 09:17:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 09:14:59 - Compressor: running
03/02 09:14:59 - *DEFROSTING: Finished
03/02 09:09:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 09:09:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 09:09:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 33 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 09:09:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
03/02 09:05:23 - *DEFROSTING: Started
03/02 09:00:18 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 33
03/02 09:00:14 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 33 (SP Calculation)
03/02 09:00:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 33 °C
03/02 09:00:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30 to 30.1 °C
03/02 08:59:03 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 08:59:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 08:59:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 08:59:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 08:31:21 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 08:31:18 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (SP Calculation)
03/02 08:31:18 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 08:31:18 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.5 to 30 °C
03/02 08:05:05 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 08:05:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 08:05:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 33 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 08:05:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.43 °C)
03/02 08:01:05 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 33
03/02 08:01:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 33 (function RTC Z1)
03/02 08:01:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 33 °C
03/02 08:01:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 07:57:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 07:57:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 07:57:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 33 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 07:57:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.42 °C)
03/02 07:56:19 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 33
03/02 07:56:15 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 33 (SP Calculation)
03/02 07:56:15 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 33 °C
03/02 07:56:15 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.9 to 30.5 °C
03/02 07:21:13 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.8 to 29.9 °C
03/02 06:57:06 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 06:57:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 06:57:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 06:57:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.36 °C)
03/02 06:41:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 06:41:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 06:41:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 06:41:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
03/02 06:36:10 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.7 to 29.8 °C
03/02 06:31:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 06:31:01 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 06:31:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 06:31:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 06:29:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 06:29:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 06:29:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 06:29:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
03/02 06:25:18 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 06:25:14 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (SP Calculation)
03/02 06:25:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 33 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 06:25:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.1 to 29.7 °C
03/02 06:20:58 - Compressor: running
03/02 06:20:58 - *DEFROSTING: Finished
03/02 06:12:22 - Function SoftStart (Zone 1): Defrost - Correction: 0
03/02 06:12:22 - *DEFROSTING: Started
03/02 06:06:12 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 33
03/02 06:06:08 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 33 (SP Calculation)
03/02 06:06:08 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 33 °C
03/02 06:06:08 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.6 to 30.1 °C
03/02 05:56:07 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.5 to 29.6 °C
03/02 05:53:06 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 05:53:01 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 05:53:01 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 05:53:01 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 05:49:06 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 05:49:01 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 05:49:01 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 05:49:01 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.42 °C)
03/02 05:40:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.2 to 29.5 °C
03/02 05:31:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.9 to 29.2 °C
03/02 05:25:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 05:25:01 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 05:25:01 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 05:25:01 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.39 °C)
03/02 04:46:07 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 04:46:02 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (SP Calculation)
03/02 04:46:02 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 04:46:02 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29 to 29.9 °C
03/02 04:30:16 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
03/02 04:30:14 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (SP Calculation)
03/02 04:30:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
03/02 04:30:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.1 to 29 °C
03/02 03:25:02 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 03:25:01 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 03:25:01 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 03:25:01 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
03/02 03:21:06 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 03:21:01 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 03:21:01 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 03:21:01 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 01:45:55 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 01:45:51 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (SP Calculation)
03/02 01:45:51 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 01:45:51 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29 to 29.1 °C
03/02 00:45:52 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
03/02 00:45:48 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (SP Calculation)
03/02 00:45:48 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
03/02 00:45:48 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.1 to 29 °C
03/02 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
02/02 23:50:49 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
02/02 23:50:45 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (SP Calculation)
02/02 23:50:45 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
02/02 23:50:45 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29 to 29.1 °C
02/02 23:25:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 28.9 to 29 °C
02/02 22:55:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 28.8 to 28.9 °C
02/02 22:25:19 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
02/02 22:25:14 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (SP Calculation)
02/02 22:25:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
02/02 22:25:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.6 to 28.8 °C
02/02 22:05:43 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
02/02 22:05:38 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (SP Calculation)
02/02 22:05:38 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
02/02 22:05:38 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 28.6 to 29.6 °C
02/02 21:55:38 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 28.5 to 28.6 °C
02/02 21:45:37 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 28.4 to 28.5 °C
02/02 21:35:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 28.3 to 28.4 °C
02/02 21:20:36 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 28.2 to 28.3 °C
02/02 20:55:34 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 28.1 to 28.2 °C
02/02 20:30:17 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
02/02 20:30:14 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (SP Calculation)
02/02 20:30:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
02/02 20:30:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 28 to 28.1 °C
02/02 18:20:25 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.9 to 28 °C
02/02 17:35:22 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.8 to 27.9 °C
02/02 17:35:06 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 29
02/02 17:35:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 29 (function RTC Z1)
02/02 17:35:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
02/02 17:35:03 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
02/02 17:10:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.7 to 27.8 °C
02/02 17:07:05 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
02/02 17:07:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (function RTC Z1)
02/02 17:07:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
02/02 17:07:03 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
02/02 16:55:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 29
02/02 16:55:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 29 (function RTC Z1)
02/02 16:55:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
02/02 16:55:03 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.42 °C)
02/02 16:51:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
02/02 16:51:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (function RTC Z1)
02/02 16:51:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
02/02 16:51:03 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
02/02 16:45:08 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 29
02/02 16:45:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 29 (function RTC Z1)
02/02 16:45:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
02/02 16:45:03 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
02/02 16:43:08 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
02/02 16:43:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (function RTC Z1)
02/02 16:43:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
02/02 16:43:03 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
02/02 16:41:08 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 29
02/02 16:41:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 29 (function RTC Z1)
02/02 16:41:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
02/02 16:41:03 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
02/02 16:15:07 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
02/02 16:15:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (function RTC Z1)
02/02 16:15:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
02/02 16:15:03 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
02/02 16:07:06 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 29
02/02 16:07:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 29 (function RTC Z1)
02/02 16:07:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
02/02 16:07:03 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.43 °C)
02/02 15:58:06 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
02/02 15:58:02 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (SP Calculation)
02/02 15:58:02 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
02/02 15:58:02 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 34Hz
02/02 15:55:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.8 to 27.7 °C
02/02 15:49:05 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
02/02 15:49:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (SoftStart)
02/02 15:46:13 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
02/02 15:46:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.2 > 1 °C - (STABLE) Freq: 46Hz
02/02 15:46:13 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump relaxing took too long... (46Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 7/7. Resetting counter)
02/02 15:46:02 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.2 > 2.2 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz
02/02 15:43:02 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 7/7)
02/02 15:42:52 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.2 > 2.2 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz
02/02 15:39:52 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (47Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 6/7)
02/02 15:39:45 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
02/02 15:39:41 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (SoftStart)
02/02 15:39:41 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
02/02 15:39:41 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.2 > 2.2 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz
02/02 15:38:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1.2 > 2.2 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz
02/02 15:38:10 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
02/02 15:38:05 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (SoftStart)
02/02 15:38:05 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
02/02 15:37:55 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
02/02 15:37:54 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.2 > 1.2 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz
02/02 15:37:53 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (SoftStart)
02/02 15:37:53 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
02/02 15:37:53 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1.2 > 2.2 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz
02/02 15:36:41 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (47Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/7)
02/02 15:36:31 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1.2 > 1.2 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz
02/02 15:33:31 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/7)
02/02 15:33:20 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1.2 > 1.2 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz
02/02 15:32:19 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
02/02 15:32:17 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (SoftStart)
02/02 15:32:17 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
02/02 15:32:17 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.2 > 1.2 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz
02/02 15:30:20 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (47Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/7)
02/02 15:30:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.2 > 0.2 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz
02/02 15:30:10 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.2 > 0.2 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz
02/02 15:28:34 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
02/02 15:28:32 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (SoftStart)
02/02 15:28:32 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
02/02 15:28:32 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.8 > 0.2 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz
02/02 15:27:10 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (47Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/7)
02/02 15:26:59 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.8 > -0.8 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz
02/02 15:26:09 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 29
02/02 15:26:07 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 29 (SoftStart)
02/02 15:26:07 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
02/02 15:26:07 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.8 > -0.8 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz
02/02 15:23:59 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/7)
02/02 15:23:59 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 28
02/02 15:23:54 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 28 (SP Calculation)
02/02 15:23:54 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
02/02 15:23:54 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.8 > -1.8 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz
02/02 15:23:49 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.8 > -2.8 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz
02/02 15:22:49 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 27
02/02 15:22:47 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 27 (SoftStart)
02/02 15:22:47 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
02/02 15:22:47 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3.8 > -2.8 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz
02/02 15:22:39 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 26
02/02 15:22:37 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 26 (SoftStart)
02/02 15:22:37 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
02/02 15:22:37 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.8 > -3.8 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz
02/02 15:21:52 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4.8 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz
02/02 15:20:53 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 25
02/02 15:20:49 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (SoftStart)
02/02 15:20:49 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
02/02 15:20:49 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 16Hz
02/02 15:20:49 - Compressor: running
02/02 14:45:12 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.7 to 27.8 °C
02/02 14:20:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.8 to 27.7 °C
02/02 14:19:05 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
02/02 14:19:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (function RTC Z1)
02/02 14:19:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
02/02 14:19:03 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.39 °C)
02/02 14:18:39 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
02/02 14:18:39 - Compressor: stopped
02/02 14:11:09 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 29
02/02 14:11:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 29 (function RTC Z1)
02/02 14:11:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
02/02 14:11:03 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
02/02 13:20:07 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.9 to 27.8 °C
02/02 13:00:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 28 to 27.9 °C
02/02 12:30:18 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
02/02 12:30:14 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (SP Calculation)
02/02 12:30:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 30 °C

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
heb de modus nu handmatig van Heat op Heat + DHW gezet
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Flow version

26.1.4 Beta

03/02 13:37:40 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 182
03/02 13:37:36 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 182 (pump speed)
03/02 13:37:35 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
03/02 13:37:31 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 182 (62%) (DHW)
03/02 13:37:31 - MQTT Reply: Operating_Mode_State: 4
03/02 13:37:31 - SYSTEM (Read-only) - ThreeWay Valve: DHW
03/02 13:37:29 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (GUI)
03/02 13:33:00 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 13:32:59 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (function RTC Z1)
03/02 13:32:59 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 13:32:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
03/02 13:29:00 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31

[ Voor 89% gewijzigd door hemertje op 03-02-2026 13:40 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
Ik kijk vanavond goed naar het dhw gebeuren.
Maar je mag je rtc functie iets ruimer af stellen denk ik.
Hij is constant aan het corrigeren.
Ccc is ook zenuwachtig lijkt.
Of komt dat door je temperatuur input signaal?

Met deze koude temperaturen merk ik dat softstart uit beter werkt.

Ik zit vandaag tot nu op 29 mqtt opdrachten

[ Voor 7% gewijzigd door edterbak op 03-02-2026 14:02 ]


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
MQTT count today 61
MQTT count yesterday 64

hier de screenshots van RTC
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a7ZDjjJhAf3_Yeu93R663lKp8uQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QBCJ95aB5nYnXaZL2H8c3xPd.png?f=fotoalbum_large


CCC
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p5VbmbBncc9zorXh_kA3jrnM3Pk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Oan32FpaBaEo6BcmK2yl0mu8.png?f=fotoalbum_large


SoftStart (staat aan, QuietMode add-on staat uit)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EVxqycTovG5_4Sl4F5XHdKDvlas=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aOHd16Xsa41Ebh684NPXmtlA.png?f=fotoalbum_large

De kamerthermostaat is een zigbee2mqtt thermostaat op 230V
Model TS0201 Tuya: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0201.html#tuya-ts0201

voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T84bYCnil6S4dht347re9UVsLUk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xwWVd0TPFHEEsor4MsMNencv.png?f=user_large


ik verneem graag jullie optimalisatie tips en/of verbeterpunten in de instellingen (y)

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 00:47
@hemertje , ik zie niet persee iets vreemds. Ik heb bij de softstart een runtime staan van 5 uur en de 'restart after defrost' staat aan.
Welke delta heb je bij dhw staan, is dat 6 graden? Wat heb je staan bij 'block dhw above'?

Ik weet van eerdere versies dat een 'settings' wel eens bleef hangen. Wat bij mij dan hielp was bij de settings bij 'system health' op reset klikken. En als je node een keer herstart, staat dat 'vinkje' dan nog steeds aan?

Wat me verder opvalt is dat je room setpoint 21 graden is, maar je dit nooit haalt. Dus volgens mij is je setpoint van 30 graden aanvoer op 0 graden buiten, te laag, anders zou je je setpoint wel halen.
Daarnaast is de 25 graden bij 15graden vaak te laag waardoor je gaat pendelen. Volgens mij wordt er vaker geadviseerd om die 1 a 2 graden hoger te zetten. Maar gezien je met 0 graden buiten, je huis niet op 21 graden krijgt, zou ik hem nog iets hoger zetten.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
hemertje schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 14:48:
MQTT count today 61
MQTT count yesterday 64

hier de screenshots van RTC
[Afbeelding]


CCC
[Afbeelding]


SoftStart (staat aan, QuietMode add-on staat uit)
[Afbeelding]

De kamerthermostaat is een zigbee2mqtt thermostaat op 230V
Model TS0201 Tuya: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0201.html#tuya-ts0201

voorbeeld:
[Afbeelding]


ik verneem graag jullie optimalisatie tips en/of verbeterpunten in de instellingen (y)
Ik zie ook niet persee iets geks eerlijk gezegd.
je sensor is wat onrustig. dat wel. Daar is niet echt iets aan te doen.
Je ziet ook in de grafiek van rtc dat hij precies rond een grens aan het rommelen is. dus dat kan een toevals/pechtreffer zijn. En dat uitgerekend precies dat mij in het oog springt.

En inderdaad. Wat Krilo ook al zegt. Je kamertemperatuur wordt inclusief de +2 constant, niet gehaald.
Dat is een teken dat je CCC temperaturen nog niet juist ingesteld zijn.
Eigenlijk is het verstandig om juist nu (rond 0C buiten) de ideale aanvoertemperatuur te bepalen. Dit doe je door eigenlijk alle functies uit te zetten. Als je de CCC lijn eenmaal goed hebt en dat je (in de basis) gewoon je kamertemp kunt realiseren, dan hoeft RTC slechts beperkt bij te sturen.

Softstart kan overigens er toe leiden dat hij op het laagste vermogen heerlijk lang blijft pruttelen. In de zomer is dit vermogen vaak meer dan genoeg voor je huis. Maar in de winter dus niet.
En zonder dat je het dan door hebt, levert de Panasonic dan net te weinig warmte-energie voor je woning.
Resumé. SoftStart KAN je tegenwerken als het koud is buiten. Uit zetten in dat geval.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
wat me vanavond op valt is dat de modus om 17:00u niet terug is gegaan naar Heat only vanuit de Schedule

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5hJKXS-7j25DF6sFA6M0QRwSRlk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8HdCc3C9D59BLhER0AMkWE7m.png?f=fotoalbum_large
03/02 18:35:16 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (function RTC Z1)
03/02 18:35:16 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 18:35:16 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.39 °C)
03/02 18:33:59 - Compressor: running
03/02 18:33:59 - *DEFROSTING: Finished
03/02 18:31:18 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 30
03/02 18:31:16 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 30 (function RTC Z1)
03/02 18:31:16 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
03/02 18:31:16 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
03/02 18:30:14 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 28.9 to 28.8 °C
03/02 18:24:08 - Function SoftStart (Zone 1): Defrost - Correction: 0
03/02 18:24:08 - *DEFROSTING: Started
03/02 17:08:23 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 31
03/02 17:08:18 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 31 (SP Calculation)
03/02 17:08:05 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
03/02 17:08:05 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 35Hz
03/02 16:56:18 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
03/02 16:56:16 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 34 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 16:56:15 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (SoftStart)
03/02 16:56:15 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 33 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
03/02 16:56:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.1 > 1 °C - (STABLE) Freq: 44Hz
03/02 16:56:15 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump relaxing took too long... (44Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 7/7. Resetting counter)
03/02 16:56:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 3.1 > 2.1 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz
03/02 16:56:13 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 34
03/02 16:56:08 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 34 (SoftStart)
03/02 16:56:08 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 33 °C. Calculated new setpoint: 34 °C

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
@hemertje
Ik zie in je scheduler staan dat je om 13h en om 01 uur schakelt naar HEAT+DHW.
Ik zie dit voor zover ik kan zien dus NIET terug in je log.
Ik zien daardoor dus ook niet dat je pomp schakelt naar in operating mode.

Kun je kijken of je scheduler wel op iedere dag correct staat. Als dat niet werkt, dan even op het prullebakje drukken er achter en opnieuw maken.
Het kan zijn dat het probleem hier in zit.
Misschien is het probleem dat dit veroorzaakt OOK verantwoordelijk bij jou waarom die Auto start DHW niet lukt.

Edit: :D Kruis-post.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
@Krilo_89 @edterbak

dank voor jullie input

het volgende gecontroleerd en uitgevoerd:
  • DHW delta -10 °C
  • Limits Block DHW-run above 52 °C
  • Heat delta 5 °C
  • Bij 'system health' op reset geklikt
  • Settings blijft bij een herstart overeind
  • Heb iedere setpoint bij CCC 3 °C hoger gezet
  • RTC uitgezet
  • SoftStart runtime op 4 uur gezet
  • QuietMode add-on staat uit
  • Heb de 4 Schedule regels via de prullenbak verwijderd en weer opnieuw voor alle dagen aangemaakt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t7sDZ2S8BNieDeCvRSUG2ATm8hA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9AlkurUPBzw1qoO4V03azsyF.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwAOVletnF-hmi7PWyUdJ88GnhQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OIZKZTWLMPProSc4Ijh63ZEm.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RirASAATrmr1_ZhgJR2s-2bUtb4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/C9jmUCxofLXZfcDmjU52fgeg.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Ke-uTeOJ7Xeb1EspPYNF299DA4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qgIEgdU2z4FJr0U1aP5zaIDN.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X1x03_H1XDe_pjRWwC-a6yCDS7A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uESE1ZaCD2sDOkugKFr6uRH0.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9z21Wi8UzjyG4bYwkTL8GDU8l7c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZrPgzslwGDvANd5vNXvy0tYT.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zhn2HuM2Zf-flTFfP_76GtwTGsg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8OCGdbFAyp8i5QBgFGWX4V0c.png?f=fotoalbum_large


SYSTEM HEALTH
================refresh for actual values======================
NightReductionRoomSetpoint.NORMAL: 20.7
NightReductionRoomSetpoint.LOW: 18
NightReduction room_setpoint.state: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_NR_correction: 0
NightReductionWaterTemp.current_value: 0
NightReductionWaterTemp.correction: 0
NightReductionWaterTemp.state: undefined
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_ReducePumpSpeed.state: 1
F_ReducePumpSpeed.LowSpeed: 94
F_ReducePumpSpeed.NormalSpeed: undefined
F_ReducePumpSpeed.PumpMaxFlowSetting: 94
---------------------------------------------------------------------------------------------------
MQTT.block_mode_previous: UNRESTRICTED
MQTT.block_mode: UNRESTRICTED
MQTT.message_limit: 500
MQTT.counter: 32725 (total)
MQTT.messages_yesterday: 64
MQTT.messages_today: 131
MQTT.allow_scheduler: 0
MQTT.allow_solar: 0
MQTT.allow_rtc_onoff: 0
MQTT.block_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Function - SoftStart Quietmode is disabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual runtime: 57 minutes, last runtime: 57 minutes
F_SS.lowerlimit_correction: -5°C (Max. setpoint decrease)
F_SS.upperlimit_correction: 1°C (Max. setpoint increase)
F_SS.total_duration: 240 minutes (Max. time the SoftStart will be active)
Function - SoftStart is enabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
The compressor has started 15 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 86 Hz
Total hours: 22055, starts: 19863, average runtime: 1.11 hours
Total Defrosts: 755, today 5, yesterday 0
Total MQTT-Commands send: 32725, today 131, yesterday 64
---------------------------------------------------------------------------------------------------
RTC will switch heatpump off at 21.1°C (now 20.53°C) (power is on)
RTC Room 2 setpoint 20°C
RTC Room 1 setpoint 20.7°C
F_RTC.z1.incremental_setpoints_state: undefined
F_RTC.automation_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled)
F_RTC.automation_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.z1.state: 0 (Function RTC is disabled)
F_RTC.automation_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Schedule_1 Sterelisatie, Thursday, 12:01, Sterilization (override)
Schedule_2 Allow DHW (winter), Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 13:00, OperationMode4 (override)
Schedule_3 Stop DHW (winter), Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 17:00, OperationMode0 (override)
Schedule_6 Allow DHW (winter), Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 01:00, OperationMode4 (override)
Schedule_7 Stop DHW (winter), Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 05:00, OperationMode0 (override)
Scheduler: 5 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
F_SOLAR.function_active_state: undefined
solar_block_scheduler: undefined (ok)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
No 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 1 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 0, last error: No error
This flow is running for 2 days without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
Target=32°C, Inlet=28.25°C, Outlet=33°C, Freq=26 Hz, Quiet mode=0, 400 Watt
HP power is on, operation mode Heat only, threeway valve in position Room
============================================================

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
De nacht scheduler heeft het weer gedaan
04/02 05:20:51 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.5 to 30.6 °C
04/02 05:00:53 - MQTT Reply: Operating_Mode_State: 0
04/02 05:00:49 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)

04/02 05:00:48 - Scheduler (#7): Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
04/02 05:00:48 - Scheduler (#7): Change operating mode(0)
04/02 04:12:30 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.4 to 30.5 °C
04/02 03:12:26 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.5 to 30.4 °C
04/02 02:52:25 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.6 to 30.5 °C
04/02 02:42:24 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.7 to 30.6 °C
04/02 02:17:23 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.8 to 30.7 °C
04/02 02:02:22 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.9 to 30.8 °C
04/02 01:42:21 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 31 to 30.9 °C
04/02 01:20:51 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.9 to 31 °C
04/02 01:00:53 - MQTT Reply: Operating_Mode_State: 4
04/02 01:00:49 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (scheduler)

04/02 01:00:48 - Scheduler (#6): Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
04/02 01:00:48 - Scheduler (#6): Change operating mode(4)
04/02 00:50:51 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.8 to 30.9 °C
04/02 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 1

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
de functie RTC staat uit
toch zet RTC de pana uit?
04/02 08:27:46 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 31.2 to 31.7 °C
04/02 08:25:16 - MQTT Reply: Heatpump_State: 0
04/02 08:25:13 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
04/02 08:25:13 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (zone1 Room temp: 21.16°C)
04/02 08:24:46 - MQTT Reply: Heatpump_State: 1
04/02 08:24:43 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
04/02 08:17:00 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
04/02 08:13:05 - MQTT Reply: Heatpump_State: 0
04/02 08:13:00 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)

04/02 08:12:55 - MQTT Reply: Heatpump_State: 1
04/02 08:12:53 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
04/02 08:12:45 - MQTT Reply: Heatpump_State: 0
04/02 08:12:44 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
04/02 08:12:30 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
04/02 08:12:30 - POWER: ON detected [Remote Controller]
04/02 08:12:30 - MQTT Reply: Heatpump_State: 1
04/02 08:12:28 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
04/02 08:12:25 - POWER: OFF detected [Remote Controller]
04/02 08:12:25 - MQTT Reply: Heatpump_State: 0
04/02 08:12:21 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
04/02 08:12:16 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (zone1 Room temp: 21.18°C)

04/02 08:12:15 - MQTT Reply: Heatpump_State: 1
04/02 08:12:14 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
04/02 08:12:07 - Function - CCC (Zone 2): 0
04/02 08:12:07 - Function - CCC (Zone 1): 1
04/02 08:05:51 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 31.1 to 31.2 °C
04/02 07:47:44 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.8 to 31.1 °C
04/02 07:33:17 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 32 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
04/02 07:33:17 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/02 07:33:17 - Compressor: stopped
04/02 07:33:17 - MQTT Reply: Heatpump_State: 0
04/02 07:33:14 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
04/02 07:33:14 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (zone1 Room temp: 21.1°C)

04/02 07:30:51 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.7 to 30.8 °C
04/02 06:50:54 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 32
04/02 06:50:51 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 32 (SP Calculation)
na handmatig aanzetten wordt de Pana toch weer uitgezet door RTC?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 01:58

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

@hemertje de rtc on/off automation is los van RTC, gister ook perongeluk achter gekomen. 8)7

Het staat er overigens wel gewoon bij, maar het was al duidelijk dat we niets lezen. ;)

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
Beekforel schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 08:46:
@hemertje de rtc on/off automation is los van RTC, gister ook perongeluk achter gekomen. 8)7

Het staat er overigens wel gewoon bij, maar het was al duidelijk dat we niets lezen. ;)
ik lees het nu ook inderdaad, nooit eerder opgevallen dat er achter AUTOMATION nog een pagina zat :P
zo leer je nog steeds verborgen features (y)

heb jij 'Action: Change operating mode' ook geactiveerd of alleen 'Action: Turn off/on power' ?

huidige status:
Automation status Action TRIGGERED - waiting for Revert dT

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
nog een vraagje dan maar

ik neem aan dat TOP33 Room Thermostat_Temp 22 °C de kamerthermostaat is?

klopt het dat deze op hele graden afrond?
op het display zie ik namelijk wel 1 decimaal achter de komma
is dat een beperking van heishamon?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 01:58

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

hemertje schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:19:
nog een vraagje dan maar

ik neem aan dat TOP33 Room Thermostat_Temp 22 °C de kamerthermostaat is?

klopt het dat deze op hele graden afrond?
op het display zie ik namelijk wel 1 decimaal achter de komma
is dat een beperking van heishamon?
Dat is de temperatuur die de controller meet. Geen idee of die ook decimalen heeft, hij is in elk geval niet heel betrouwbaar begrijp ik.

Ik heb alleen on/off obv rtc staan maar als het onder 0 is zet ik dat uit.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
vandaag een mooie zonnige dag, de pv-panelen leveren op dit moment meer dan 3,5kW op waardoor de woning export meer dan 3kW is

een mooie dag dus om Solar²DHW te gebruiken en je eigen verbruik omhoog te boosten

@edterbak
loopt Solar²DHW altijd op de compressor?
of kan je die ook via de backup heater laten lopen om de compressor en de runtime van de compressor te ontzien?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 22:07
@edterbak Ik zag je een paar keer verschijnen in het DAO topic. heb jij dit nu werkend met jou nodered flow? en if yes: Ga je misschien deze functie in jou flow officieel maken?

  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 00:47
djoenez schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 12:07:
@edterbak Ik zag je een paar keer verschijnen in het DAO topic. heb jij dit nu werkend met jou nodered flow? en if yes: Ga je misschien deze functie in jou flow officieel maken?
Ik mis even de context waar je precies op reageert, misschien handig om te vermelden ;) .

@hemertje en @Beekforel , de controller meet in hele graden en heeft ook ene hysterese van 1 graad. Dus als je hem op 20 graden zet, blijft hij doorverwarmen tot het 21 graden is (wat voor een overshoot zorgt) en andersom start hij met verwarmen wanneer het 19 graden is (waardoor je langer in de 'kou' blijft zitten)

@hemertje , wat je nog wel eens ziet is mensen die een 'element' in hun SWW-vat hebben zitten die ze op basis van zon aan/uit zetten of zelfs kunnen sturen op basis van overschot.

[ Voor 11% gewijzigd door Krilo_89 op 04-02-2026 12:39 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:13

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

hemertje schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 11:14:
vandaag een mooie zonnige dag, de pv-panelen leveren op dit moment meer dan 3,5kW op waardoor de woning export meer dan 3kW is

een mooie dag dus om Solar²DHW te gebruiken en je eigen verbruik omhoog te boosten

@edterbak
loopt Solar²DHW altijd op de compressor?
of kan je die ook via de backup heater laten lopen om de compressor en de runtime van de compressor te ontzien?
Het is gewoon de standaard dhw functionaliteit.
Daar valt niks aan te sturen.

Alles op de compressor tot een bepaalde temperatuur.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
hemertje schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 08:07:
De nacht scheduler heeft het weer gedaan


[...]
Mooi. 1 stap verder.
Dus de acties welke uitgevoerd horen te worden door de scheduler, doen het wel.
En inderdaad, de RTC automation opereert los van de RTC functie. Is al *eventjes* zo :) UCHUTweeUcheJaarUCHUuuu 8)

Kun je de toggle "Auto Start DHW" even uit zetten.
Vervolgens weer aan zetten.
Je zult dan begroet worden met een popup. Even lezen en zorgen dat je een geschikte waarde geselecteerd hebt.
Als we dit doorlopen hebben, weten we zeker dat de juiste getallen aanwezig moeten zijn voor de functie.
Dan ben ik benieuwd of het wel werkt.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
@Krilo_89 @MikeyMan

ok, de backup heater is dus alleen voor Heat geschikt?

ik had het idee / hoop dat deze eventueel ook voor DHW in te zetten was.
maar daarvoor dien in dus in het DHW-vat een elektrisch element te plaatsen?

heeft iemand dit hier al gedaan?
zo ja, hoe deze dan aan te sturen?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:13

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@hemertje de naam zegt het al een beetje he...

Waarom zou je COP1 gaan verwarmen als het niet nodig is?

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 04-02-2026 13:03 ]


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
djoenez schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 12:07:
@edterbak Ik zag je een paar keer verschijnen in het DAO topic. heb jij dit nu werkend met jou nodered flow? en if yes: Ga je misschien deze functie in jou flow officieel maken?
Ja, klopt.
Ik heb DAO wel werkend, hij doet het. Maar ik ben nog niet happy met de gebruikte settings.
Soms stuurt ie de trigger al dat de DHW moet starten, terwijl ik dat eigenlijk niet wil. Ik moet er nog wat meer grip op krijgen.
Ik kan wel de huidige instellingen en wat er voor nodig is hier uitschrijven. Is niet zo heel veel werk.
Doen?

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
edterbak schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:01:
[...]

Mooi. 1 stap verder.
Dus de acties welke uitgevoerd horen te worden door de scheduler, doen het wel.
En inderdaad, de RTC automation opereert los van de RTC functie. Is al *eventjes* zo :) UCHUTweeUcheJaarUCHUuuu 8)

Kun je de toggle "Auto Start DHW" even uit zetten.
Vervolgens weer aan zetten.
Je zult dan begroet worden met een popup. Even lezen en zorgen dat je een geschikte waarde geselecteerd hebt.
Als we dit doorlopen hebben, weten we zeker dat de juiste getallen aanwezig moeten zijn voor de functie.
Dan ben ik benieuwd of het wel werkt.
Delay tijd staat op 30 minuten, gehandhaafd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uw1nvRK0-EqW-WRmfl6p-t-AOq0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/U605KPFbusp0FAkPsTY0b0pb.png?f=user_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
Krilo_89 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 12:29:
[...]

Ik mis even de context waar je precies op reageert, misschien handig om te vermelden ;) .

@hemertje en @Beekforel , de controller meet in hele graden en heeft ook ene hysterese van 1 graad. Dus als je hem op 20 graden zet, blijft hij doorverwarmen tot het 21 graden is (wat voor een overshoot zorgt) en andersom start hij met verwarmen wanneer het 19 graden is (waardoor je langer in de 'kou' blijft zitten)

@hemertje , wat je nog wel eens ziet is mensen die een 'element' in hun SWW-vat hebben zitten die ze op basis van zon aan/uit zetten of zelfs kunnen sturen op basis van overschot.
deze

Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
MikeyMan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:03:
@hemertje de naam zegt het al een beetje he...

Waarom zou je COP1 gaan verwarmen als het niet nodig is?
op zich kan ik wel een usecase verzinnen. als de zon toch uitbundig en overdadig aanwezig is, zonder de compressor aan te slingeren gelijk de stroom in het water stoppen. Scheelt weer stop/starts.

Maar... helaas... zoals je vast ook al weet hebben we deze controle niet over de warmtepomp.
We kunnen niet de compressor uitschakelen en alleen op heater iets doen. Althans, niet de panasonic default backup heater.

Dus het heeft geen zin hier over te theoriseren. Tenzij iemand een externe heater heeft. Dan is het een optie. Daar heb ik alleen geen idee van hoe die aangestuurd hoort te worden. Dat houd een beetje op dus. (voorlopig)
:)

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
MikeyMan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:03:
@hemertje de naam zegt het al een beetje he...

Waarom zou je COP1 gaan verwarmen als het niet nodig is?
ja klopt

mijn idee erbij is dat het vanuit de Trias gedacht verstandig is je zonoverschot direct te gebruiken ipv het net op te sturen

daarbij ontzie je tevens de compressor dat deze niet hoeft te draaien (beperken draaitijd) en je zo ook je eigen verbruik verhoogd

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
hemertje schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:05:
[...]


Delay tijd staat op 30 minuten, gehandhaafd

[Afbeelding]
Bedankt... ik weet nu weer hoe de popup er uit ziet :+ hahaha..

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
edterbak schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:03:
[...]

Ja, klopt.
Ik heb DAO wel werkend, hij doet het. Maar ik ben nog niet happy met de gebruikte settings.
Soms stuurt ie de trigger al dat de DHW moet starten, terwijl ik dat eigenlijk niet wil. Ik moet er nog wat meer grip op krijgen.
Ik kan wel de huidige instellingen en wat er voor nodig is hier uitschrijven. Is niet zo heel veel werk.
Doen?
ik heb in het DAO draadje gelezen dat je DHW hierop stuurt

ook al gekeken naar Heat al dan niet i.c.m. warmteverliezen, weersvoorspellingen en dynamische tarieven?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
hemertje schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:13:
[...]


ik heb in het DAO draadje gelezen dat je DHW hierop stuurt

ook al gekeken naar Heat al dan niet i.c.m. warmteverliezen, weersvoorspellingen en dynamische tarieven?
@djoenez @hemertje
Ik zelf wil DAO niet gebruiken voor de verwarming van mijn woning aan te sturen.
Het druist in tegen mijn gevoel.
De app (voorheen add-on) is prachtig en werkt goed, daar ligt het niet aan.
Maar een warmtepomp hoort zo lang mogelijk stabiel te draaien.
Het plannen van HEAT met DAO is hiermee in conflict IMHO. Ik zie geen usecase voor het HEAT gedeelte.

Ik zie zeer zeker wel een usecase voor het DHW gedeelte, en alle andere apparaten aanslingeren.
Daar heb ik persoonlijk dus ook mijn focus op.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
Solar²DHW is klaar op het overschot zonnestroom

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-tWnlP_MicqHGlCBL9Os0fgNqNU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tiSzPbYXzsS1uqPEWuqLo9iC.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
edterbak schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:18:
[...]

@djoenez @hemertje
Ik zelf wil DAO niet gebruiken voor de verwarming van mijn woning aan te sturen.
Het druist in tegen mijn gevoel.
De app (voorheen add-on) is prachtig en werkt goed, daar ligt het niet aan.
Maar een warmtepomp hoort zo lang mogelijk stabiel te draaien.
Het plannen van HEAT met DAO is hiermee in conflict IMHO. Ik zie geen usecase voor het HEAT gedeelte.

Ik zie zeer zeker wel een usecase voor het DHW gedeelte, en alle andere apparaten aanslingeren.
Daar heb ik persoonlijk dus ook mijn focus op.
mee eens!

ik mis in DAO voor Heat dan ook de instelling van minimale tijdsduur, b.v. een blok van 4-5 uur die je de WP wil laten lopen om zodoende lange runs op minimale frequentie te forceren.

daarmee zou je dan ook tijdens de duurzame tijdsblokken je WP kunnen laten lopen

duurzaam want de dure tijdsblokken houdt in dat er in de elektriciteitsmix veel opwek is via fossiele brandstoffen (gas, kolen)
tijdens de goedkope tijdsblokken is de aanvulling in de mix van fossiele brandstoffen (gas, kolen) nihil of zelfs nul

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:13

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:08:
[...]


op zich kan ik wel een usecase verzinnen. als de zon toch uitbundig en overdadig aanwezig is, zonder de compressor aan te slingeren gelijk de stroom in het water stoppen. Scheelt weer stop/starts.

Maar... helaas... zoals je vast ook al weet hebben we deze controle niet over de warmtepomp.
We kunnen niet de compressor uitschakelen en alleen op heater iets doen. Althans, niet de panasonic default backup heater.

Dus het heeft geen zin hier over te theoriseren. Tenzij iemand een externe heater heeft. Dan is het een optie. Daar heb ik alleen geen idee van hoe die aangestuurd hoort te worden. Dat houd een beetje op dus. (voorlopig)
:)
Ja true... Heb er conceptueel een beetje moeite mee om maar meer te gaan verbruiken omdat het net niet toereikend is...

Vriezer paar graden lager zetten een optie ;)

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:13

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

hemertje schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:27:
[...]


mee eens!

ik mis in DAO voor Heat dan ook de instelling van minimale tijdsduur, b.v. een blok van 4-5 uur die je de WP wil laten lopen om zodoende lange runs op minimale frequentie te forceren.

daarmee zou je dan ook tijdens de duurzame tijdsblokken je WP kunnen laten lopen

duurzaam want de dure tijdsblokken houdt in dat er in de elektriciteitsmix veel opwek is via fossiele brandstoffen (gas, kolen)
tijdens de goedkope tijdsblokken is de aanvulling in de mix van fossiele brandstoffen (gas, kolen) nihil of zelfs nul
Punt blijft dat er een basale mismatch zit tussen de koudste en de goedkoopste uren.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
of de waterkoker in de sloot en aanzetten...

  • BazemanKM
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 22:43
hemertje schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:11:
[...]


ja klopt

mijn idee erbij is dat het vanuit de Trias gedacht verstandig is je zonoverschot direct te gebruiken ipv het net op te sturen

daarbij ontzie je tevens de compressor dat deze niet hoeft te draaien (beperken draaitijd) en je zo ook je eigen verbruik verhoogd
Dit kan als je het elektrische element via een andere sturing aanstuurt. Ik heb dat al wel "gebouwd" op basis van Domoticz en Zigbee.

https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
MikeyMan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:32:
[...]


Punt blijft dat er een basale mismatch zit tussen de koudste en de goedkoopste uren.
(y)

vandaar dat het een combinatie en berekening is van warmteverliezen, weersvoorspellingen en dynamische tarieven en COP i.c.m. het beoogde Heat verbruik

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
MikeyMan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:32:
[...]


Punt blijft dat er een basale mismatch zit tussen de koudste en de goedkoopste uren.
Ja, ook dat. Inderdaad.

Ik wil het huis stabiel hebben en houden. Dat is comfort en mag best iets kosten. (liefst wel zo minmogelijk uiteraard... je blijft Nederlander)

De enige "gap" welke ik nog zie t.o.v. de node red flow, is de functie Solar²DHW. Deze kan triggeren en de target watertemperatuur verhogen. Zo de zonne-energie beter benutten.

Op dit moment heb ik DAO als geavanceerder DHW temperatuur bewaking. Deze triggert op de meest gunstige momenten (lees: goedkoop) de dhw run.
Dat is prachtig. Hoe nu als laatste stap de Solar²DHW functie er ook in te krijgen. Ik ben er nog niet uit. Nog niet goed over nagedacht ook.

Maar. DAO doet gewoon de bewaking nu bij mij. Hij plant het in.
Hij doet niks als de temperatuur te hoog is van het water. Dus een Auto-Start DHW functie blijft werken, en zorgt niet voor dubbele DHW-runs.
Op zich is dit al een leuke verbetering.
@djoenez Ik heb sinds 1 mnd dynamisch ook via zonneplan. De DAO > Node Red progressie zal dus sneller zijn dan de periode hiervoor :D

[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 04-02-2026 13:45 ]


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
BazemanKM schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:33:
[...]

Dit kan als je het elektrische element via een andere sturing aanstuurt. Ik heb dat al wel "gebouwd" op basis van Domoticz en Zigbee.
Oh dat is wel koel eigenlijk.
Heb je misschien in het andere topic daar iets over beschreven dat we kunnen teruglezen?
Ik vraag het voor een vriend :9

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
edterbak schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:47:
[...]

Oh dat is wel koel eigenlijk.
Heb je misschien in het andere topic daar iets over beschreven dat we kunnen teruglezen?
Ik vraag het voor een vriend :9
er staat me ineens bij dat de grote Heishamon PCB 2 relais heeft die 10A kunnen trekken / schakelen:

https://www.tindie.com/pr...shamon-communication-pcb/

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2gisSjIowwsvYftVfhf2kPhY9Gs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qq2wWePb4MpMcqZd03Q6ZV9O.jpg?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:13

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Die heeft geen zigbee lijkt me? Gewoon een losse zigbee schakelaar toevoegen. Of zwave of Shelly uiteraard.

[ Voor 16% gewijzigd door MikeyMan op 04-02-2026 14:18 ]


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
https://github.com/IgorYbema/HeishaMon

Large board relay control
The newer, large, heishamon contains two onboard relays which can be switched on and off using MQTT commands.

The relays can be used for any contact switching, even 230V mains (max 5A).

For example to switch the 230V contacts in the heatpump for controlling the 'external thermostat', switching a pump on or off or other lower power devices.

I do not recommend to use the relay as a switch for a electric heater as they use too much power.

To control the relay just send a value of 1 or 0 to the MQTT topic "panasonic_heat_pump/gpio/relay/one" for relay one or "panasonic_heat_pump/gpio/relay/two" for relay two.

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 01:07
edterbak schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:47:
[...]

Oh dat is wel koel eigenlijk.
Heb je misschien in het andere topic daar iets over beschreven dat we kunnen teruglezen?
Ik vraag het voor een vriend :9
beetje off-topic maar: Ik heb dit een tijdje geleden ook gebouwd, in de warmtepomp een magneetschakelaar geplaatst en een zigbee SONOFF ZBMINIR2. Extern element is bij bij dus (zoals daarvoor) aangesloten op de WP maar ik kan 'm nu (in mijn geval via HA) zelf schakelen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
Mooie oplossing.
Als ik eerlijk ben zou ik zelf kiezen voor een esp32 chippie en deze rechtstreeks laten luisteren naar mqtt broker. Via ESPHome kun je dit relatief eenvoudig programeren. Luisterend naar mqtt commando en relais input direct en via home assistant..
Dan heb je minder afhankelijkheid van een 2e protocol.
Voor 5 euro heb je een aliexpress esp32 relais bordje welke 32A kan schakelen zie ik. (quickscan)

Edit
Maar dat is omdat ik alles al doe via mqtt > node red.. Dus deze mening is bevooroordeeld. :)

[ Voor 11% gewijzigd door edterbak op 04-02-2026 15:16 ]


  • BazemanKM
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 22:43
hemertje schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 14:32:
https://github.com/IgorYbema/HeishaMon

Large board relay control
The newer, large, heishamon contains two onboard relays which can be switched on and off using MQTT commands.

The relays can be used for any contact switching, even 230V mains (max 5A).

For example to switch the 230V contacts in the heatpump for controlling the 'external thermostat', switching a pump on or off or other lower power devices.

I do not recommend to use the relay as a switch for a electric heater as they use too much power.

To control the relay just send a value of 1 or 0 to the MQTT topic "panasonic_heat_pump/gpio/relay/one" for relay one or "panasonic_heat_pump/gpio/relay/two" for relay two.
Geprobeerd om met de relais van de grote Heishamon een ander relais aan te sturen. Dat lukt, maar zag ook dat de Heishamon vast liep. Overgestapt op een ZIgbee DIN schakelaar met ingebouwde kWh meter.

https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
of via het gio relais op het Heishamon PCB een zwaarder 16A relais aansturen, dan kan je direct via MQTT Heishamon en dus via de gpio's relais sturen

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
BazemanKM schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 15:22:
[...]

Geprobeerd om met de relais van de grote Heishamon een ander relais aan te sturen. Dat lukt, maar zag ook dat de Heishamon vast liep. Overgestapt op een ZIgbee DIN schakelaar met ingebouwde kWh meter.
ooww het Heishamon relais is toch een potentiaalvrij contact?
die zou daar geen last van mogen hebben als het goed is

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
edterbak schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:03:
[...]

Ja, klopt.
Ik heb DAO wel werkend, hij doet het. Maar ik ben nog niet happy met de gebruikte settings.
Soms stuurt ie de trigger al dat de DHW moet starten, terwijl ik dat eigenlijk niet wil. Ik moet er nog wat meer grip op krijgen.
Ik kan wel de huidige instellingen en wat er voor nodig is hier uitschrijven. Is niet zo heel veel werk.
Doen?
Graag! d:)b

Eventueel vastleggen op je Github pagina?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
Nuttige tip:

Aanpassen sensor Panasonic Aquarea kalibreren via “onderhoudsmenu”
  • sensoren
  • thermostaat
Hiermee kun je eenvoudig de sensoren kalibreren. Omdat vaak deze best kan afwijken zeker bij de J generatie is het goed dit te controleren.

Ook kun je eventueel de water temperaturen gelijk trekken. Dit is belangrijk voor juiste werking warmtepomp en een realistische weergave van je afgegeven vermogen.

Toestcombinatie om in onderhoudsmenu te komen;

Pijltje terug + enter + rechter pijl
Samen voor minimaal 5 seconden.

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
hemertje schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 17:45:
[...]


Graag! d:)b

Eventueel vastleggen op je Github pagina?
Eerst even alles als stable release uitbrengen voor ik dingen ga toevoegen aan github

Controlevraag.
Is het nu ok met de laatste versie? Geen mqtt spam meer?

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:13

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@hemertje de uitdaging met calibreren is altijd... T.o.v. wat ga je calibreren? Welke waarde is accuraat?

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 01:07
MikeyMan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:17:
@hemertje de uitdaging met calibreren is altijd... T.o.v. wat ga je calibreren? Welke waarde is accuraat?
bij retour en aanvoersensor is 't vooral t.o.v. elkaar. Dus als circulatiepomp draait en de compressor uit staat moeten ze dezelfde temperatuur aangeven.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
edterbak schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 18:54:
[...]

Eerst even alles als stable release uitbrengen voor ik dingen ga toevoegen aan github

Controlevraag.
Is het nu ok met de laatste versie? Geen mqtt spam meer?
heb nu Backup heater ingesteld met:
code:
1
2
3
Start delta -5 °C
Stop delta 0 °C
Delay time 30 min
het resultaat:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Flow version

26.1.4 Beta

04/02 21:39:20 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: 0
04/02 21:39:13 - MQTT Command: SetHeaterStartDelta: -5
04/02 21:39:06 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
04/02 21:13:36 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.5 to 30.6 °C
04/02 20:48:10 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.4 to 30.5 °C
04/02 20:38:34 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.3 to 30.4 °C
04/02 20:03:32 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.7 to 30.3 °C
04/02 19:48:31 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.2 to 30.7 °C
04/02 18:13:10 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.1 to 30.2 °C
04/02 17:53:24 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 30.2 to 30.1 °C
04/02 17:38:23 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
04/02 17:38:23 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 29.9 to 30.2 °C
na 5 minuten nog steeds geen MQTT spam meer

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
MikeyMan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:17:
@hemertje de uitdaging met calibreren is altijd... T.o.v. wat ga je calibreren? Welke waarde is accuraat?
ja wat @blb4 zegt
en de panasonic kamerthermostaat tov de zigbee thermostaat

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
blb4 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:40:
[...]

bij retour en aanvoersensor is 't vooral t.o.v. elkaar. Dus als circulatiepomp draait en de compressor uit staat moeten ze dezelfde temperatuur aangeven.
iemand nog tips hoe dit handmatig te controleren zonder dat de Pana ingrijpt?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
@hemertje
Als je kijkt in heishamon zelf, wat staat er dan achter deze parameters?
Start delta
Stop delta
Delay time

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
edterbak schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 21:51:
@hemertje
Als je kijkt in heishamon zelf, wat staat er dan achter deze parameters?
Start delta
Stop delta
Delay time
TOP96 Heater_Delay_Time -1 Minutes
TOP97 Heater_Start_Delta -128 K
TOP98 Heater_Stop_Delta -128 K

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
oke, geen spam. Dat is fijn natuurlijk..

Maar je kunt niks instellen van je heater zo blijkt. Ik weet niet wat hier de oorzaak van is bij jou.
Je zou eens kunnen navragen in het andere topic van de panasonic.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:13

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Is dat ding vrijgeschakeld in het installateursmenu?

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
MikeyMan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 22:25:
Is dat ding vrijgeschakeld in het installateursmenu?
ja

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p1Zcmd-HS206YllyeEJjDvvug5E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XipfiX9izzoJJPqkYRB0IIkn.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
hemertje schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 22:37:
@Krilo_89 @edterbak

dank voor jullie input

het volgende gecontroleerd en uitgevoerd:
  • DHW delta -10 °C
  • Limits Block DHW-run above 52 °C
  • Heat delta 5 °C
  • Bij 'system health' op reset geklikt
  • Settings blijft bij een herstart overeind
  • Heb iedere setpoint bij CCC 3 °C hoger gezet
  • RTC uitgezet
  • SoftStart runtime op 4 uur gezet
  • QuietMode add-on staat uit
  • Heb de 4 Schedule regels via de prullenbak verwijderd en weer opnieuw voor alle dagen aangemaakt
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


SYSTEM HEALTH

[...]
update na 48 uur deze setting zonder RTC te hebben gedraaid

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2UJ4mHcTzeUb6xNKaSUPSnF2MZI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gz8EnL37i2HODN9pXB4un2ZL.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QuUoKpabi4im_sIDzpxg_fJCWJE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PiMm7cu1fFumk8Y6kGRkjnRS.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LVTvN2GKuaNUrE1_AZ7atavLsD4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/R20QvZ1ltrS3fIyXdKCNqfDp.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/23XaZwZUniHarMFuzmMeZPUdpUY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EWOdhQrBrYoodROuay4TvTzc.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BaFEnFCscgHw4dF12EVG2dfaoog=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8Bkdzc1QnqTUKwetuIR6M38i.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B-GGVUgWOwvgXSgP3Q-4OG1AfRA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CjbyR15QZSO7sWG9WEpnmlw4.png?f=fotoalbum_large

met deze instellingen, afgelopen nacht met temperaturen rond het vriespunt en diverse defrosts was vanmorgen de temperatuur toch rond de gewenste temperatuur, zowel op de Pana kamerthermostaat als op de Zigbee thermostaat

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/urZ6rXqObFifRT9hfn8q1Gv97R4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gVYh6tXdeIozhmexddeI3yJ0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WPHZyF66DSFNxmMCtJ72r79jKs0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1GJwpGDccrosDAfbrlYsWh1a.jpg?f=fotoalbum_large

volgens mij ben ik weer een stap dichter bij de juiste instellingen en flow!?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:13

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Voor de zekerheid; al op het bedieningspaneel zelf gekeken ook? Vrijgave en maximum vermogen zijn twee losse instellingen. Nu ga ik er vanuit dat die 3kw instelling grijs is als deze niet is ingeschakeld. Maar you never know.

Grasping at straws ;)

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
MikeyMan schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:40:
[...]


Voor de zekerheid; al op het bedieningspaneel zelf gekeken ook? Vrijgave en maximum vermogen zijn twee losse instellingen. Nu ga ik er vanuit dat die 3kw instelling grijs is als deze niet is ingeschakeld. Maar you never know.

Grasping at straws ;)
deze bedoel je?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hRQaU87DB-4yxBursFwFhKwmcG8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PMtbHMrF1TAXQdreTzHoBvou.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IHKQ4C57Q9fRTivFtHPMoqiQld4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zRP83RJENwjRUjMk7i14I4AE.jpg?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:13

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Volgens mij heeft ie 'vrijgave backup heater' of iets van die strekking. Tankverwarming is een andere setting.

Uit het Panasonic topic:

Backupheater inschakelen:Hoe je de backupheater moet inschakelen. Druk de menuknop (hamburger), pijl naar links en pijl naar beneden voor 5-10 seconden in. Selecteer backupheater, druk op Enter. Selecteer Inschakelen en druk weer op Enter. Backupheater is nu vrijgegeven.

[ Voor 71% gewijzigd door MikeyMan op 05-02-2026 09:15 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:13

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

blb4 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:40:
[...]

bij retour en aanvoersensor is 't vooral t.o.v. elkaar. Dus als circulatiepomp draait en de compressor uit staat moeten ze dezelfde temperatuur aangeven.
Hele nacht van wakker gelegen... 😝
Maar de kans dat ze daadwerkelijk dezelfde temperatuur aangeven lijkt me nihil. Er zit 2 kilometer vloerverwarming tussen. A

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
Kalibreren zou ik ook niet doen met -312,7°C buiten.
ik zou wachten tot het binnen en buiten ongeveer gelijk is aan temperatuur. Dan is het prima te doen lijkt mij :)
Als het mogelijk is, kun je ook de water-lus verkleinen door dingen dicht te zetten.

Geen reden om wakker te liggen.

  • Pejdref
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 24-02 15:19
MikeyMan schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:43:
[...]


Hele nacht van wakker gelegen... 😝
Maar de kans dat ze daadwerkelijk dezelfde temperatuur aangeven lijkt me nihil. Er zit 2 kilometer vloerverwarming tussen. A
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pbrZVtNec52z_e1PVrZT-P5ClBc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IwslYn0zYu5I5k64cN0OSKHj.jpg?f=fotoalbum_large

Het idee is dat de warmtewisselaar de temperatuur van de retour aanneemt als je de waterpomp een tijdje laat lopen, en daarmee wordt aanvoer gelijk aan retour. De 2km vloerverwarming maakt dus niet zoveel uit. Je kunt je pomp het beste zo hard mogelijk laten pompen voor een nauwkeuriger resultaat (omdat je uitwisseling met de warmtewisselaar nooit volledig 0 is omdat het niet perfect geïsoleerd is). Bij een buitentemperatuur dichtbij je watertemperatuur kalibreren is nog beter.

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 01:07
edterbak schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:12:
Kalibreren zou ik ook niet doen met -312,7°C buiten.
ik zou wachten tot het binnen en buiten ongeveer gelijk is aan temperatuur. Dan is het prima te doen lijkt mij :)
Als het mogelijk is, kun je ook de water-lus verkleinen door dingen dicht te zetten.

Geen reden om wakker te liggen.
@Pejdref was me voor :). Je keek de verkeerde kant op, er zit maar een paar cm tussen de inlet sensor en de outlet sensor. 't idee is wel dat je deze kalibratie doet als de compressor NIET werkt maar de circulatiepomp WEL loopt. Dus:
  1. Laat je WP gewoon de boel verwarmen, wacht tot een beetje stabiele situatie waarbij de watertemperatuur redelijk stabiel is;
  2. Zorg dat de compressor uit gaat maar de circulatiepomp blijft lopen. b.v. middels Shift -5;
  3. Kijk nu naar de temperatuur van de input en output sensor. Als daar meer dan 0,5 graden verschil tussen zit dan dit verschil verkleinen door 1 van de sensoren aan te passen.

[ Voor 40% gewijzigd door blb4 op 05-02-2026 21:50 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 01:07
Pejdref schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:20:
[...]


[Afbeelding]

Het idee is dat de warmtewisselaar de temperatuur van de retour aanneemt als je de waterpomp een tijdje laat lopen, en daarmee wordt aanvoer gelijk aan retour. De 2km vloerverwarming maakt dus niet zoveel uit. Je kunt je pomp het beste zo hard mogelijk laten pompen voor een nauwkeuriger resultaat (omdat je uitwisseling met de warmtewisselaar nooit volledig 0 is omdat het niet perfect geïsoleerd is). Bij een buitentemperatuur dichtbij je watertemperatuur kalibreren is nog beter.
Ik hoop dat jou vvw er in werkelijkheid iets gestructureerder in ligt :).

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
blb4 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:24:
[...]
Als daar meer dan 0,5 graden verschil tussen zit dan dit verschil verkleinen door 1 van de sensoren aan te passen.
sensoren dus aanpassen zoals op het filmpje wordt uitgelegd?

hemertje in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"

dank voor de toelichting en uitleg @blb4

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 01:07
hemertje schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:44:
[...]


sensoren dus aanpassen zoals op het filmpje wordt uitgelegd?

hemertje in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"

dank voor de toelichting en uitleg @blb4
Klopt. Stel Inlet geeft tijdens deze actie aan 25,5 °C Outlet geeft aan 26,0 °C. Je kan dan de inlet 0,5 omhoog zetten of de Outlet 0,5 naar beneden. Dat maakt voor de berekening van het vermogen niet uit.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
MikeyMan schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:51:
Volgens mij heeft ie 'vrijgave backup heater' of iets van die strekking. Tankverwarming is een andere setting.

Uit het Panasonic topic:

Backupheater inschakelen:Hoe je de backupheater moet inschakelen. Druk de menuknop (hamburger), pijl naar links en pijl naar beneden voor 5-10 seconden in. Selecteer backupheater, druk op Enter. Selecteer Inschakelen en druk weer op Enter. Backupheater is nu vrijgegeven.
Staat / stond al ingeschakeld

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AbbCXY-RCwR88qePKxNgybCx_mc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GumY1DSdu2Oy6HU1APf1wqN5.jpg?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:13

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nouja, dan is dat iig uitgesloten...

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
hemertje schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:31:
[...]


update na 48 uur deze setting zonder RTC te hebben gedraaid

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

met deze instellingen, afgelopen nacht met temperaturen rond het vriespunt en diverse defrosts was vanmorgen de temperatuur toch rond de gewenste temperatuur, zowel op de Pana kamerthermostaat als op de Zigbee thermostaat

[Afbeelding]

[Afbeelding]

volgens mij ben ik weer een stap dichter bij de juiste instellingen en flow!?
@Krilo_89 @edterbak

mee eens dat we de instellingen correct hebben ingesteld?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
Pejdref schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:20:
[...]


[Afbeelding]

Het idee is dat de warmtewisselaar de temperatuur van de retour aanneemt als je de waterpomp een tijdje laat lopen, en daarmee wordt aanvoer gelijk aan retour. De 2km vloerverwarming maakt dus niet zoveel uit. Je kunt je pomp het beste zo hard mogelijk laten pompen voor een nauwkeuriger resultaat (omdat je uitwisseling met de warmtewisselaar nooit volledig 0 is omdat het niet perfect geïsoleerd is). Bij een buitentemperatuur dichtbij je watertemperatuur kalibreren is nog beter.
Wist ik niet. Dank je voor de uitleg. Klinkt ook logisch eigenlijk. :)

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
hemertje schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:01:
[...]


@Krilo_89 @edterbak

mee eens dat we de instellingen correct hebben ingesteld?
Als je temp in de kamer prima is, dan heb je je doel bereikt ja.
Rtc aan voor de finetuning.
Softstart nog even uit. Het is waarschijnlijk te koud daarvoor

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
edterbak schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:40:
[...]
@djoenez Ik heb sinds 1 mnd dynamisch ook via zonneplan. De DAO > Node Red progressie zal dus sneller zijn dan de periode hiervoor :D
_O- d:)b

:9B

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
@hemertje
Hoe gaat het nu met de "Auto start DHW" functie?

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
prima, zojuist nog gestart
code:
1
08/02 17:09:07 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 45°C. Lower threshold: 45°C. Starting DHW run.
afgelopen donderdag zag ik nog een sterilisatie run vanuit de schedule met condition
code:
1
Condition 03: Block if time since last sterelization is less than 500 Hours
naar mijn idee is de laatste versie met de MQTT blokker stabiel

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:57
Zou fijn zijn om een nieuwe stable release te hebben waar ik mee verder kan.
Een andere vraag, weten jullie of er een (extra) circulatiepomp is die te moduleren is via node red, of Shelly of heishamon of HA. (RS485 mag ook). Ik heb momenteel een DAB pomp die ik met een Shelly aan/uit kan zetten, maar als ik die aan zet staat ie standaard op laag vermogen. Ik zou graag iets vinden waar ik de flow kan moduleren. Ik ben bezig met een opstelling om de flow van de begane grond te scheiden van de bovenste verdiepingen, omdat de begane grond veel meer warmte nodig heeft dan de rest. Ik zou dit graag aansturen vanuit node red, en afhankelijk maken van de input van de verschillende ruimte thermostaten en bijvoorbeeld wind.
Jullie feedback is welkom!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 01:07
Beer070 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:50:
Zou fijn zijn om een nieuwe stable release te hebben waar ik mee verder kan.
Een andere vraag, weten jullie of er een (extra) circulatiepomp is die te moduleren is via node red, of Shelly of heishamon of HA. (RS485 mag ook). Ik heb momenteel een DAB pomp die ik met een Shelly aan/uit kan zetten, maar als ik die aan zet staat ie standaard op laag vermogen. Ik zou graag iets vinden waar ik de flow kan moduleren. Ik ben bezig met een opstelling om de flow van de begane grond te scheiden van de bovenste verdiepingen, omdat de begane grond veel meer warmte nodig heeft dan de rest. Ik zou dit graag aansturen vanuit node red, en afhankelijk maken van de input van de verschillende ruimte thermostaten en bijvoorbeeld wind.
Jullie feedback is welkom!
is dit niet iets dat je met een 2-zone setup kan bewerkstelligen? Dan is er volgens mij een klep waarmee je flow tussen de 2 zone's kan sturen. Maar 't fijne weet ik er niet van..

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
@Beer070
ik ben al 1wk hard bezig met de release documentatie van de nieuwe versie. Herschrijven van de git pagina naar iets dat beter onderhoudbaar is, en minder wollig.
Het kost mij meer tijd dan gedacht. En AI doet natuurlijk niet exact wat je wilt, dus dan doe je uiteindelijk alles toch zelf...

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:57
edterbak schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 00:05:
@Beer070
ik ben al 1wk hard bezig met de release documentatie van de nieuwe versie. Herschrijven van de git pagina naar iets dat beter onderhoudbaar is, en minder wollig.
Het kost mij meer tijd dan gedacht. En AI doet natuurlijk niet exact wat je wilt, dus dan doe je uiteindelijk alles toch zelf...
Voor mij geen haast. Ik kan prima wachten, het is hier nog warm 😇

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
Beer070 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:50:
Zou fijn zijn om een nieuwe stable release te hebben waar ik mee verder kan.
Een andere vraag, weten jullie of er een (extra) circulatiepomp is die te moduleren is via node red, of Shelly of heishamon of HA. (RS485 mag ook). Ik heb momenteel een DAB pomp die ik met een Shelly aan/uit kan zetten, maar als ik die aan zet staat ie standaard op laag vermogen. Ik zou graag iets vinden waar ik de flow kan moduleren. Ik ben bezig met een opstelling om de flow van de begane grond te scheiden van de bovenste verdiepingen, omdat de begane grond veel meer warmte nodig heeft dan de rest. Ik zou dit graag aansturen vanuit node red, en afhankelijk maken van de input van de verschillende ruimte thermostaten en bijvoorbeeld wind.
Jullie feedback is welkom!
bij mij draait de laatste beta stabiel (y)

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 00:47
edterbak schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 00:05:
@Beer070
ik ben al 1wk hard bezig met de release documentatie van de nieuwe versie. Herschrijven van de git pagina naar iets dat beter onderhoudbaar is, en minder wollig.
Het kost mij meer tijd dan gedacht. En AI doet natuurlijk niet exact wat je wilt, dus dan doe je uiteindelijk alles toch zelf...
Heb je al ergens wat staan? Een tweede (of derde) paar ogen kan ook helpen. En scheelt je tijd natuurlijk ;)

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
Ja, ik was bezig in een private repo. Dit in te voorkomen dat iedereen net zo veel alerts krijgt als dollars zitten in het Amerikaanse begrotingstekort...

Ik zal hem zo open zetten
Maar ben nog lang niet klaar
60% ofzo.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
@Krilo_89
https://github.com/edterbak/NodeRed2

Dit is alleen voor de tekst.
Het idee is dat ik apparte .md paginas maak voor de apparte hoofdstukken.
Makkelijker te onderhouden.

ik was gister avond het laatste bezig met installation.md. Daar moet ik mee verder.

[ Voor 18% gewijzigd door edterbak op 11-02-2026 16:50 ]


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
edterbak schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 16:43:
@Krilo_89
https://github.com/edterbak/NodeRed2

Dit is alleen voor de tekst.
Het idee is dat ik apparte .md paginas maak voor de apparte hoofdstukken.
Makkelijker te onderhouden.

ik was gister avond het laatste bezig met installation.md. Daar moet ik mee verder.
heel fijn en goed dat je ook oog hebt voor een duidelijke communicatie en vastlegging!

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
hemertje schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 11:55:
[...]


heel fijn en goed dat je ook oog hebt voor een duidelijke communicatie en vastlegging!
Kun je nog een keer de laatste versie van je documenteer inspanning sturen?

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
edterbak schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 12:39:
[...]

Kun je nog een keer de laatste versie van je documenteer inspanning sturen?
Maar natuurlijk, verzonden....
Is wel niet meer helemaal 100% actueel, zo ontbreekt de laatste Node Red module die sinds de laatste beta's benodigd is

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
Gek idee.

Is het een idee om de github pagina een naam te geven. zeg maar het project waar ik hier mee bezig ben met jullie, een naam te geven.

Nu is de banner "Node Red dashboard for Heishamon". Een mond vol en is geen naam.

Zou een lword-play als projectnaam "HeishamoNR" wat zijn? Dan refereren de NR natuurlijk naar Node Red.

Wat denken jullie

Edit:
Copilot maakt er dit van :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LU67s1jdVK_4K1Wwz1pPHsrC4O8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ecQXI86fUqENgFKQYfrBqGDD.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 33% gewijzigd door edterbak op 12-02-2026 21:44 ]


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
leuk idee!!

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
Suggesties en meedenken is welkom

:) :) :) :)

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
:P

Hier zijn voorbeeldnamen die expliciet leunen op Heishamon, Node-RED, Flows en Panasonic-warmtepompen (Aquarea):
  • HeiFlow Studio
  • HeiFlow NodeLab
  • HeiFlow Orchestrator
  • HeishaFlow Control
  • HeishaFlow NodeDesk
  • Aquarea FlowBoard
  • Aquarea NodeFlow
  • Aquarea FlowStudio
  • Aquarea HeatFlow
  • Aquarea HeishaFlow
Als opbouw voor je banner kun je bv. doen:

Titel: HeishaFlow Control
Subtitel: Node-RED flows for Panasonic Aquarea (Heishamon)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oOx44-LIb7eYRUIuqrgI-l4ykf0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/do6cAUBVBHyAWIgBsZwvMRvJ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pBwrUSMrVUqMGqThRIMQoaV3xsA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HW6TZzjtm0Pc9Z4d73HaBlxt.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QWV5NDnIFXR91dvuiomdfZ3R_PI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ze60MRsjQ9PjzrB8sHN5qmQ2.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
zelf ben ik aan het kloten met een Monitor en Optimizer pagina binnen Node Red

HECOHeat, Energy & Comfort Optimizer

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:23
De laatste tijd las ik steeds meer over 'Heat Geek'.

Dus dacht laat ik eens kijken hoe ver ik kom om samen met AI (Claude Code) een HECO Node Red Monitor te creeren welke Heat Geet compliant is:

https://www.swisstransfer...a7-4cb8-9749-55412f9c9a3c

This link will expire on 15-3-2026 at 10:56

Deze leest de Panasonic MQTT parameters van Home Assistant uit, samen met de S0 kWh-meters van Heishamon, wel zelf even de Node-In's aanpassen naar je eigen situatie!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NT1iOdwplmeUsZofPHeCEeFrDi0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jUqZ03f6LKfx34ckMvUxdWgc.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GdGOos5Vjhpl1wPgLulWldgxIpQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5txoyzMzYWW5SMdlwk27euzm.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sNqv-CBpQCvsCp8xQu7FtV2--78=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gC44XhXXnJKPeytPQbzMg9SB.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/72lmwtJH5A5OXWZzSXLRwS91tVs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xaBGeQcgAISEHISGBHJSHcYK.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J5oPWvGY7K1k_KMh2iv_27Zypz4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rzVjn7ZcBfyvujLpUf30T2ag.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ZqNkaGBCb6LydiG4jYo5WMsYFU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DytyRsUFBZrVL8QLCS5Yiafc.png?f=fotoalbum_large

Laat maar weten wat jullie ervan vinden.

Verbeterpunten, verbetervoorstellen en tips zijn meer dan welkom! (y)

Met de Optimizer specifiek voor onze Panasonic Warmtepomp gekoppeld aan Ed's Node Red gebaseerd op o.a. DAO ben ik nog volop bezig...

[ Voor 70% gewijzigd door hemertje op 13-02-2026 11:10 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:24
hemertje schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 10:43:
:P

Hier zijn voorbeeldnamen die expliciet leunen op Heishamon, Node-RED, Flows en Panasonic-warmtepompen (Aquarea):
  • HeiFlow Studio
  • HeiFlow NodeLab
  • HeiFlow Orchestrator
  • HeishaFlow Control
  • HeishaFlow NodeDesk
  • Aquarea FlowBoard
  • Aquarea NodeFlow
  • Aquarea FlowStudio
  • Aquarea HeatFlow
  • Aquarea HeishaFlow
Als opbouw voor je banner kun je bv. doen:

Titel: HeishaFlow Control
Subtitel: Node-RED flows for Panasonic Aquarea (Heishamon)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Wow..
Pagina: 1 ... 130 131 Laatste