NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

Pagina: 1 ... 93 94 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:47
Waarschijnlijk was de bt6 om 14:00 nog niet onder de starttemperatuur gezakt. Inderdaad beter van 14-16 of 17u toestaan.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jasring
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 22:18
bennierex schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 08:51:
[...]


Iemand ergens documentatie van de REST-API gevonden? Ik heb via modbus nu wel alles in Homeassistant, maar ik heb moeite met het bepalen van de actuele status. Heb nu een template sensor gemaakt op basis van compressor freq, 3-weg klep positie, defrosting flag en de parameter 'cooling status', maar die laatste blijkt niet aan te geven of de wp in cooling modus is of niet... 8)7
Nu wel een andere sensor aan het uitlezen, genaamd `current_status_31121`, maar dat is een bitmask zonder documentatie (dus trial-and-error om uit te vinden wat het betekent).
Nog niks kunnen vinden over de API, als je m inschakelt krijg je wel het portnummer te zien maar die geeft nog geen response lijkt het.
https://<IP>:8443/
zou wel leuk zijn als ze ook documentatie hebben bij zo'n nieuwe feature.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AnJaJoRe
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 13-09 09:41
hrv schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 12:02:
Even een vraagje over het programmeren van blokkeringen.

Ik heb een programma waarbij ik gedurende 14:00 - 15:00 warm water productie toelaat.
De rest van de tijd staat warm water op geblokkeerd.

Dit heb ik gedaan omdat de SMOS40 ondanks Smart Price Adaption toch gewoon op het duurste deel van de dag het warm water ging verwarmen. Niet heel smart vond ik.

Dit gaat al maanden goed, maar gisteren echter heeft hij slechts een half uur gedraaid. Hij is te laat begonnen. Geen idee waarom. Vanochtend hadden we dus te weinig warm water om echt lekker te douchen, dus ik denk ik geef hem een boost.
  • Op de RMUS40 de optie "Meer warm water" gekozen. Icoontje verandert wel, maar ik zie de warmtepomp geen warm water maken.
  • In de app dan maar diezelfde optie gekozen.... ook geen enkel effect.
  • Uiteindelijk het blokkeer schema uitgeschakeld, en toen ging hij wel....
Dat laatste is logisch, want dat had ie sowieso gedaan omdat de temperatuur onder het minimum zat.
Wat me echter bevreemd is dat een expliciete actie "Ik wil nu meer warm water" een lagere prioriteit heeft dan het schema met de blokkering.

Hebben jullie dezelfde ervaring?
Mijn programma is soortgelijk, van 14.00-15.30 mag het SWW opwarmen waarmee wij gewoonlijk voldoende warmwater hebben om de volgende ochtend te douchen. Een enkele keer douchet er een van ons s’avonds al en dan is de grens van de boiler al bereikt en daarom heb ik ook 06.15-07.00 vrijgegeven. Meestal warmt hij zo alleen s’middags op en is de boiler in de ochtend nog niet zo ver afgekoeld om aan te slaan.
Toch zie ik soms dat de temperatuur marginaal is geworden tegen 14.00 u maar pas de limiet (onder de 40’) bereikt, slaat dan dus pas aan ergens midden in die anderhalf uur tussen 14.00 en 15.30,
Conclusie: als de temperatuur-limiet niet bereikt is slaat hij later aan
Suggestie (zie ook @Knowbody ) langere tijd instellen en een korte ‘noodrem’ in de ochtend

F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 RSV300X boiler UKV100 serieel-buffer Alleen Radiatoren PV9200Wp Oppervlak 200m2 600m3 bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-09 09:31

hrv

wickydude schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 13:27:
Waarschijnlijk was de bt6 om 14:00 nog niet onder de starttemperatuur gezakt. Inderdaad beter van 14-16 of 17u toestaan.
BT6 was 100% onder de waarde. Dat is ook zo raar. Dit is de eerste keer dat hij later begint en het geheel niet op temperatuur kreeg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-09 09:31

hrv

Ik zal die noodrem inderdaad toevoegen, dat is wel een goed idee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-09 09:31

hrv

Maar niemand vind het vreemd dat de blokkering, een vaste / geplande instelling, niet overruled wordt door de handmatige actie om nu meer SWW te gaan produceren?

Ik zou zeggen die optie moet alles overrulen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
Zoals jullie mogelijk weten is er in mijn nieuwbouw woning een te grote warmtepomp geïnstalleerd.

In overleg met mijn installateur gaan we dat oplossen.
Er komt dus dit jaar een gebruikte AMS 10-12 + HBS05-12 uit 2022 beschikbaar (is geen subsidie op aangevraagd en komt tzt op Marktplaats, of stuur PM bij belangstelling)

Ik ga downsizen naar de F2050-6

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:47
hrv schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 08:20:
Maar niemand vind het vreemd dat de blokkering, een vaste / geplande instelling, niet overruled wordt door de handmatige actie om nu meer SWW te gaan produceren?

Ik zou zeggen die optie moet alles overrulen.
Nee. Uit is uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • theo66
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 23:13

theo66

NIBE S1155-6

Ik heb de SWW standaard op gemiddeld staan en in het programma breng ik dat terug naar klein voor het grootste deel van de dag, muv 12:00 - 15:00u. Gaat tot nu toe goed, SWW produceren wordt gedaan met lage tarieven. Op zaterdag is het trouwens van 10-15 om ruimte te geven voor legionella run. Ik weet nog niet hoe dat in de winter gaat werken, of dan de tarieven overdag ook het laagst zijn.

0523 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Alfen Eve Single Pro | SMA SB4000TL20 4230Wp Z | SE3680H 5920 Wp O/W | Zonneboiler 120l


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
theo66 schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 21:36:
Ik heb de SWW standaard op gemiddeld staan en in het programma breng ik dat terug naar klein voor het grootste deel van de dag, muv 12:00 - 15:00u. Gaat tot nu toe goed, SWW produceren wordt gedaan met lage tarieven. Op zaterdag is het trouwens van 10-15 om ruimte te geven voor legionella run. Ik weet nog niet hoe dat in de winter gaat werken, of dan de tarieven overdag ook het laagst zijn.
In de winter is in de nacht het tarief doorgaans het laagst.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Benjamin1
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 13-09 07:42
Upgrade naar versie 4.4.7 is binnen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3fKKZVaRmM4RY-XLRsy6U7w_wpE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G5D5P9hl2zkKqQuEpr9tANko.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-09 09:31

hrv

Gisteren mijn schema maar eens uitgezet waarin ik warm water productie blokkeer.

We zijn inmiddels een aantal releases verder, dus ik dacht ik ga Smart Price Adaption maar weer een keer proberen. Wellicht dat het beter werkt dan vroeger.

Maar helaas. Vanochtend na het douchen, zo rond 07:30 vondt Nibe het tijd om warm water te gaan produceren. Een uurtje of twee later is de prijs op zijn laagst. Dus zo "smart" is die SPA nog steeds niet.

Iemand betere ervaringen? Liefst doe ik het op het goedkoopste moment van de dag zonder al te veel toeren te hoeven uithalen (zoals een dynamische besturing vanuit Home Assistant).

Ik heb nu SWW geblokkeerd tussen 06:30 en 10:00 om in ieder geval die dure piek weg te halen, maar dat is natuurlijk niet altijd de beste optie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 05:26
hrv schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:04:
Gisteren mijn schema maar eens uitgezet waarin ik warm water productie blokkeer.

We zijn inmiddels een aantal releases verder, dus ik dacht ik ga Smart Price Adaption maar weer een keer proberen. Wellicht dat het beter werkt dan vroeger.

Maar helaas. Vanochtend na het douchen, zo rond 07:30 vondt Nibe het tijd om warm water te gaan produceren. Een uurtje of twee later is de prijs op zijn laagst. Dus zo "smart" is die SPA nog steeds niet.

Iemand betere ervaringen? Liefst doe ik het op het goedkoopste moment van de dag zonder al te veel toeren te hoeven uithalen (zoals een dynamische besturing vanuit Home Assistant).

Ik heb nu SWW geblokkeerd tussen 06:30 en 10:00 om in ieder geval die dure piek weg te halen, maar dat is natuurlijk niet altijd de beste optie.
Heb je toevallig ook een koppeling met je zonnepanelen omvormer? Die overruled SPA. Eigen stroom eerst zogezegd.

Hier start de SWW productie als er voldoende opwek is om genoeg vermogen over te houden voor het verbruik vd woning.
Verder een blokkade van 20:00 -07:00

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-09 09:31

hrv

Nee heb ik niet gedaan omdat Nibe niet weet of mijn auto aan het laden is bijvoorbeeld.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 05:26
Om dat "probleem" op te lossen kan je de bijgeleverde ct-klemmen in je meterkast inbouwen. Als je daar de mogelijkheid voor hebt natuurlijk. Dan voeg je dus loadbalancing toe aan je wp.

Ik ben ook sinds half juli dynamisch en ik merk niet heel veel van SPA. Niet niks, maar niet iets bijzonders iig.
Wat ik wel merk sinds ik de wp op "Opslaan Plus" heb staan, het elektrisch element wordt ingeschakeld om het water tot 59°C te verwarmen, maar dit is vaak op het einde van een run die eigenlijk altijd tussen 07:30 en 11:00 plaatsvindt. Dus het water wordt warmer opgestookt.
Door een vroege ochtendzon kan de SWW-productie eerder starten dan bij een regenachtige ochtend. Daarom het grote tijdvak. Vrouw en dochter douchen in de avond. En door mijn werk verschilt het per dag wanneer ik douche. Als ik om 04:00 thuiskom dan heb ik altijd nog genoeg warmte in de boiler. En met de verbeterde grafic in Myuplink kan ik zien of er nog genoeg SWW is om te douchen.

[ Voor 74% gewijzigd door jurgen purgen op 02-09-2025 17:12 ]

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-09 09:31

hrv

De CT spoelen heb ik gemonteerd.

Maar daarmee kan de WP alleen bewaken wat de belasting van de hoofdzekering is zodat hij niet zoveel verbruikt dat het totale verbruik in de woning boven de 25A op een fase uit komt.

De WP kan met de CT spoelen niet meten of er stroom teruggeleverd wordt. Die CT spoelen geven alleen aan hoeveel stroom er doorheen loopt, niet welke kant op.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
@hrv

Als je nou gewoon de 'eco /klein' stand als STANDAARD hanteert (menu 2.2 S-series), dan hoef je alleen maar een blokje van 'gemiddeld /comfort' te programmeren op het moment dat je denkt dat het gunstig is:

In de winter is dat in de nacht van 01.00 tot 04.00.
In de zomer is dat in de middag van 13.00 tot 16.00

De ondergrens voor klein stel je zo in, dat hij eigenlijk niet meer begint bij te warmen. Zet bijvoorbeeld de laagste temperatuur op 16 of 20 graden, dan begint hij pas als de temperatuur bij BT6 tot die grens is gekomen.

Het effect is ongeveer hetzelfde als blokkeren maar er zal altijd warm water worden gemaakt als er incidenteel meer warmwater wordt gepakt en vat flink is afgekoeld. Ook zal de knop 'meer warm water' gewoon werken.

SPA voor warmwater kun je dan uitzetten.

[ Voor 3% gewijzigd door Knowbody op 02-09-2025 19:18 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 05:26
hrv schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 17:00:
Nee heb ik niet gedaan omdat Nibe niet weet of mijn auto aan het laden is bijvoorbeeld.
Ik ben bekend met de werking van de meetspoelen/ct-klemmen.

Ik ging er hier van uit dat je bedoelde dat de Nibe moest bijhouden hoe druk het op de thuisinstallatie was en kon "voelen" of er plaats was voor zijn werk.

Maar zoals ik eerder al zei, is het enige at ik merk bij SPA dat het water warmer opgeslagen wordt. Is leuk voor een zwembad, maar SWW zet geen echte zoden aan de dijk.

Ik verwacht ook een wencurve als het zometeen naar de herfst en winter toe gaat. Dan kan het zijn dat de goedkoopste uren in de nacht zijn, Maar ondanks het fluisterstille karakter van de wp, resoneert de vloer in de nacht toch wel erg hinderlijk en daarom heb ik de blokkade tijdens de nachtelijke uren. Dus ik zal een compromis moeten vinden met SPA en geblokkerde tijdsvakken

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-09 09:31

hrv

Knowbody schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 19:16:
@hrv

Als je nou gewoon de 'eco /klein' stand als STANDAARD hanteert (menu 2.2 S-series), dan hoef je alleen maar een blokje van 'gemiddeld /comfort' te programmeren op het moment dat je denkt dat het gunstig is:

In de winter is dat in de nacht van 01.00 tot 04.00.
In de zomer is dat in de middag van 13.00 tot 16.00

De ondergrens voor klein stel je zo in, dat hij eigenlijk niet meer begint bij te warmen. Zet bijvoorbeeld de laagste temperatuur op 16 of 20 graden, dan begint hij pas als de temperatuur bij BT6 tot die grens is gekomen.

Het effect is ongeveer hetzelfde als blokkeren maar er zal altijd warm water worden gemaakt als er incidenteel meer warmwater wordt gepakt en vat flink is afgekoeld. Ook zal de knop 'meer warm water' gewoon werken.

SPA voor warmwater kun je dan uitzetten.
Das ook een oplossing inderdaad.

Je mag toch hopen dat Nibe meeleest en zich realiseert wat voor rare bokkesprongen we moeten maken voor zoiets simpels... Zouden ze het ooit leren? 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
hrv schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 18:32:
De CT spoelen heb ik gemonteerd.

Maar daarmee kan de WP alleen bewaken wat de belasting van de hoofdzekering is zodat hij niet zoveel verbruikt dat het totale verbruik in de woning boven de 25A op een fase uit komt.

De WP kan met de CT spoelen niet meten of er stroom teruggeleverd wordt. Die CT spoelen geven alleen aan hoeveel stroom er doorheen loopt, niet welke kant op.
Das idd wel flauw dat de Nibe niet aan geeft of er teruggeleverd wordt. De spoelen voor mijn laadpaal geven wel keurig aan op welke fase er stroom wordt afgenomen of teruggeleverd. Dat gebruikt de laadpaal om er voor te zorgen dat er alleen op zonnenergie geladen kan worden.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:47
Is voor je Nibe niet interessant, gaat puur om de stroombelasting in je circuit. 16A invoeden is de max, net als 16A importeren. En het voorkomt dat er een probleem ontstaat als iemand de spoel verkeerd om monteert

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
hrv schreef op woensdag 3 september 2025 @ 18:09:
[...]

Das ook een oplossing inderdaad.

Je mag toch hopen dat Nibe meeleest en zich realiseert wat voor rare bokkesprongen we moeten maken voor zoiets simpels... Zouden ze het ooit leren? 8)7
Het is erg makkelijk in het gebruik. Even zoeken naar de onderwaarde (bij mij nu op 16, BT6 zit halverwege in het vat van netto 360 liter)

Qua programmering is het ook simpel. Elke dag hetzelfde en eventueel in de donkere maanden naar het nachtelijke tijdstip. Via Myuplink is dat in enkele seconden om te zetten.
Je kunt dan bijvoorbeeld ook voor precies die uren een nachtverlaging van -1 op de stooklijn doen, dan valt het mee met achterop raken van de graadminuten.

Denk er dan ook om dat de prioriteit instelling er voor zorgt dat de regeling zal wisselen tussen verwarmen en warmwater, waardoor je het window voor warmwater groot genoeg moet kiezen. 3 uurtjes kan dan aan de krappe kant zijn.

[ Voor 4% gewijzigd door Knowbody op 03-09-2025 21:25 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_FrankO
  • Registratie: November 2001
  • Niet online
Ik was er gisteravond al bang voor. Het is zo ver, NIBE vindt het nodig om mijn huis te verwarmen. Thermostaat in de kamer staat nog op 23°C.
Stop heating staat op 14°C.
Vanochtend net iets na 05:00 is het gemiddelde over een periode van 3 uur onder de 14°C gekomen.
Waterpomp gaat draaien, bouwt eerst positieve graadminuten op.
Na een uur zijn de positieve graadminuten weer opgesnoept en begint het naar negatief te lopen.
Om 09:00 zijn er 240 negatieve graadminuten en begint de warmte productie.

Eigenlijk is er eerst begonnen aan warmte onttrekking uit de woning door het water rond te pompen om het vervolgens weer toe te voegen.
Dat terwijl er eigenlijk helemaal geen behoefte was aan bijspringen van verwarmen.

Omdat er aan mijn NIBE geen kamerthermostaat is gekoppeld heeft het dus ook geen weet van of warmte levering nodig is. Is het mogelijk om de NIBE te voeden met kamer temperatuur via bijvoorbeeld modbus en NibeGW? Zal mooi zijn als de NIBE weet dat bij kamertemperatuur > 21°C nog niks doen.

Hoe gaan jullie hiermee om?

iRacing Profiel | Mijn SimRig


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ApexAlpha
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
Mijn Warmtepomp heeft een REST API, hahaha :D

Geniaal eigenlijk. Kan dit TLS?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ApexAlpha
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
Sinds die update waarbij verwamen en koelen is samengevoegd tot één temperatuurinstelling ( 8)7 ) heb ik hier ook last van. Ik heb die 'wachtperiode' omhoog geschroefd maar uiteindelijk ging die laatst ook verwarmen omdat het binnen net ietsje kouder was dan 23, maar ja ik wil eigenlijk gewoon terug naar het oude systeem waarbij die tussen 20 - 25 gewoon niks doet, niet koelen niet verwarmen.

Ik weet nog niet hoe en Nibe zelf ook niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvrooij
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 13-09 20:23
ApexAlpha schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 11:08:
[...]


Sinds die update waarbij verwamen en koelen is samengevoegd tot één temperatuurinstelling ( 8)7 ) heb ik hier ook last van. Ik heb die 'wachtperiode' omhoog geschroefd maar uiteindelijk ging die laatst ook verwarmen omdat het binnen net ietsje kouder was dan 23, maar ja ik wil eigenlijk gewoon terug naar het oude systeem waarbij die tussen 20 - 25 gewoon niks doet, niet koelen niet verwarmen.

Ik weet nog niet hoe en Nibe zelf ook niet.
Dit is denk ik enkel van toepassing als je een Thermostaat binnen hebt of niet? Ik heb hier namelijk geen last van met enkel verwarmen/koelen op buiten temp.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ApexAlpha
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
mvrooij schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 11:24:
[...]

Dit is denk ik enkel van toepassing als je een Thermostaat binnen hebt of niet? Ik heb hier namelijk geen last van met enkel verwarmen/koelen op buiten temp.
Misschien moet ik dat ding ook maar gaan uitzetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieter Hermens
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 13-09 13:48
Ik gebruik koeling niet, en zet de warmtepomp uit in mei. Kan deze ook niet wanneer het niet nodig is verwarmen. Eind september zet ik hem weer aan! :)

PieterH


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
Ik denk dat het het handigst is om de handmatige mode te gebruiken...

In oktober / november vink je dan verwarming aan en in april weer uit.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
4 dagen geleden heb ik in mijn bestaande woning (bouwjaar 2007) de Nefit Exellent vervangen voor een hybride systeem: NIBE S2125-12, SMO S40, Remeha Tzerra Ace-Matic 35c.
Het huis heeft op de BG vloerverwarming, op de 1e verdieping heb ik 5 fancoils (JAGA) geïnstalleerd.

Het principe schema is als volgt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yr7fR3ALl7gMuUikNW2KXSnmmrk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MvavfqfrphdafHHqFDHglLIi.png?f=fotoalbum_large

De verschillende NIBE componenten werken allemaal storingvrij. Ik kan de warmtepomp compressor en ventilator via de testfuncties in de SMO S40 handmatig laten draaien.

Ik heb mij inlezen op het principe van de graadminuten bij NIBE.

Nu ben ik bezig met het inregelen voor normaal gebuik. (auto-stand)
Mijn vraag:
De warmtepomp zou moeten starten bij -60 Graadminuten (standaardinstelling).
Als ik de vloerverwarming open zet zie ik de Graadminuten teller keurig zakken tot onder de -60
WP start echter niet, geen enkele foutmelding,
de graadminuten dalen verder tot onder de -400 waardoor wel (zoals verwacht) de CV-bijverwarming start.

Wat zie ik over het hoofd?

(voor deze test heb ik de filtertijd verwarmen tijdelijk op 0 uur gezet)
(aan de stooklijn instellingen heb ik niets gewijzigd)

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
@aandegrift ik denk dat je tegengehouden wordt door de ruimtetemperatuur.

Zet de ruimtevoeler eens buitenspel.

Of je hebt de compressor geblokkeerd en bijverwarming niet.

[ Voor 25% gewijzigd door Knowbody op 09-09-2025 23:27 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
@Knowbody Dank je wel voor reactie. Je hebt me verder op weg geholpen:

ik lees in de manual:
Compressor geblokkeerd vanwege de temperatuuromstandigheden.
– Wacht tot de temperatuur binnen het werkbereik van het product ligt.


Het was vandaag buiten 15-18 graden, dus mogelijk buiten het werkbereik.

Je schrijft 'of je hebt de compressor geblokkeerd' Kan je dat dan ook (per ongeluk) handmatig doen? hoe de-blokkeer je dan weer? Ik vind dit niet terug in de manual.


Wat betreft de ruimtevoeler (die ik inderdaad niet heb):
De manual schrijft hierover:
SMO S40 werkt zonder ruimtesensor maar als u de binnentemperatuur
van de woning wilt aflezen van het display op
SMO S40 moet de ruimtesensor worden geïnstalleerd


Ik heb hiervoor verder ook geen instellingen gevonden om deze de disabelen.

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
aandegrift schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 23:46:
@Knowbody Dank je wel voor reactie. Je hebt me verder op weg geholpen:

ik lees in de manual:
Compressor geblokkeerd vanwege de temperatuuromstandigheden.
– Wacht tot de temperatuur binnen het werkbereik van het product ligt.


Het was vandaag buiten 15-18 graden, dus mogelijk buiten het werkbereik.

Je schrijft 'of je hebt de compressor geblokkeerd' Kan je dat dan ook (per ongeluk) handmatig doen? hoe de-blokkeer je dan weer? Ik vind dit niet terug in de manual.


Wat betreft de ruimtevoeler (die ik inderdaad niet heb):
De manual schrijft hierover:
SMO S40 werkt zonder ruimtesensor maar als u de binnentemperatuur
van de woning wilt aflezen van het display op
SMO S40 moet de ruimtesensor worden geïnstalleerd


Ik heb hiervoor verder ook geen instellingen gevonden om deze de disabelen.
Hmmm. Nee hier zit niet jouw oplossing tussen.

Heb je de startgids doorlopen?

Hoe staat de status bij 4.1 op het moment van testen?

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
Startgids is doorlopen.

Menu 4.1 :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZhYXh4phlqzLLOsWE9wdW3a1aU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WegWcGITKaS4AbTgeah8GCNc.jpg?f=fotoalbum_large

Vanochtend draaide al wel de laadpomp GP12 op 70%..
Warmtepomp1 : niet geblokkeerd.


Toch draaide de CV-bijverwarming CV weer een tijdje ,
Stand Graad Minuten staat na de nacht al weer super laag: -900
gister ingesteld: onder de -1000 mag de bijverwarming aan.

menu 3.1.3:
berekende aanvoertemp 28.1 C
Externe aanvoer (BT25) 25.3 C
Retourtemperatuur (BT71) 25.0 C
(er is vanuit de woning nu ook geen vraag, lijkt mij logisch )

Verder geen prioriteringen ingesteld.

ik begrijp dus niet waarom de CV bijverwarming (waarschijnlijk op graadminuten) bijspringt als er geen warmtevraag is.

[ Voor 3% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 07:50 ]

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-09 18:59
aandegrift schreef op woensdag 10 september 2025 @ 07:44:
Startgids is doorlopen.

Menu 4.1 :
[Afbeelding]

Vanochtend draaide al wel de laadpomp GP12 op 70%..
Warmtepomp1 : niet geblokkeerd.


Toch draaide de CV-bijverwarming CV weer een tijdje ,
Stand Graad Minuten staat na de nacht al weer super laag: -900
gister ingesteld: onder de -1000 mag de bijverwarming aan.

menu 3.1.3:
berekende aanvoertemp 28.1 C
Externe aanvoer (BT25) 25.3 C
Retourtemperatuur (BT71) 25.0 C
(er is vanuit de woning nu ook geen vraag, lijkt mij logisch )

Verder geen prioriteringen ingesteld.

ik begrijp dus niet waarom de CV bijverwarming (waarschijnlijk op graadminuten) bijspringt als er geen warmtevraag is.
Kun je het vinkje naast de compressor linksonder uitvinken? Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dat betekent dat je je compressor "blokkeert".

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rusman
  • Registratie: September 2004
  • Nu online
Vinkje geeft aan wat er beschikbaar is momenteel. Slotje geeft aan dat je het niet kan aanpassen door de auto modus. Kijk even naar je instelling voor "stop verwarming". Waarschijnlijk is de gemiddelde buitentemperatuur te hoog, en daardoor de verwarming niet beschikbaar (uitgeschakeld door de auto modus) momenteel.

Ter referentie, bij mij is de gemiddelde temp de afgelopen 24 uur 13 graden en mijn stop verwarming staat op 16 graden. Vinkjes voor compressor en verwarming staan nu aan, en hij is begonnen met verwarmen.

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
@rusman

Menu 7.1.10.2 INSTEL. AUTO-MODUS
Act. koeling starten 22 gr
Stop verwarming 19 gr (bij jou dus op 16 gr)
Stop bijverwarming 5 gr
filtertijd verwarming 24h
filtertijd koeling 24h
tijd tussen koelen en verwarmen 2h
koel-/warmtesensor Geen


menu 3.1.3 VERWARMING

Buitentemp. (BT1) 13,0 C
Gemiddelde buitentemperatuur 12.6 C

Vraag: Stop verwarming iets verlagen (naar 16 C) ?

door jullie input ben ik ook verder gekomen:
Ik lees in de manual:
de BT74-sensor is nodig voor NIBE-installaties die koelen aanbieden.
Als de koelings-/verwarmingssensor (BT74) is aangesloten en geactiveerd in menu 7.x, kan er geen andere ruimtesensor worden geselecteerd in menu 1.3.3 - "Instellingen ruimtesensor".


Mijn NIBE systeem mag koelen.
De manual is echter onduidelijk. De BT74 is toch een optionele ruimtesensor en geen leidingsensor?

(De warmte/koel vraag aan het NIBE systeem wordt volledig op naregeling gedaan)

Maar of dit te maken heeft met mijn oorspronkelijke vraag op het forum (waarom gaat de CV- bijverwarmen) verwacht ik niet.

[ Voor 46% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 11:30 ]

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
Dat je cv gaat bijspringen is duidelijk en logisch.
De vraag waar je het antwoord op zoekt is waarom gaat de warmtepomp niet starten bij -60 GM.

Omdat je geen driewegklep hebt volgens mij hoef je ook geen koppeling te maken (QN10) anders zou ik verwachten dat je daar iets mee moest.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
@Knowbody
OK, begrijp ik.
De warmtepomp mag starten als de -60 GM wordt onderschreden.
Het onderschrijden van deze waarde is dus geen must dat de Warmtepomp start.
Omdat er feitelijk nog geen warmtevraag uit de woning was (De systeem aanvoer- en retour temp bleven de afgelopen 24h bijna hetzelfde rond de 24 a 25 C ) loopt wel de GM teller vrolijk verder in de min.

Ik lees dat het systeem inschat dat als de warmtevraag niet urgent genoeg is, de warmtepomp wacht met starten, zelfs voorbij de -60 GM.

ook lees ik dat de stooklijn, compressiecurve en frequentiegrenzen er voor kunnen zorgen dat de warmtepomp pas voorbij -120 GM inschakelt.

Ik zag vanochtend een waarde van -900 GM. Was nog steeds geen reden voor de start. (?)

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:47
aandegrift schreef op woensdag 10 september 2025 @ 07:44:

menu 3.1.3:
berekende aanvoertemp 28.1 C
Externe aanvoer (BT25) 25.3 C
Retourtemperatuur (BT71) 25.0 C
(er is vanuit de woning nu ook geen vraag, lijkt mij logisch )

Verder geen prioriteringen ingesteld.

ik begrijp dus niet waarom de CV bijverwarming (waarschijnlijk op graadminuten) bijspringt als er geen warmtevraag is.
De berekende aanvoertemp betekent dat er wel warmtevraag is vanuit de weersafhankelijke regeling. Als je geen ruimtesensor hebt kan er ook geen warmtevraag uit de woning komen.
Er is ergens een instelling voor de gewenste ruimtetemperatuur ( weet zo ff niet waar). Kijk daar eens naar?
Op basis daarvan in combinatie met de WAR berekent de wp de gewenste aanvoertemp.
Berekend is hoger dan bt25, dus je GM lopen op. Eigenlijk zou de buitenunit moeten gaan draaien lijkt me.
Lijkt er op dat je een vrij hoge curve gekozen hebt?

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
Hoi @wickydude ,
Het CV-systeem is volledig op naregelingen (met kleppen aangestuurd door domotica-thermostaten)

ik kan in de NIBE SMO S40 manual geen info vinden over het instellen van: "gewenste ruimtetemperatuur".

De stooklijn is op dit moment nog de fabrieksinstelling. (niet zelf gekozen).

[ Voor 9% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 13:51 ]

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:47
aandegrift schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:50:
Hoi @wickydude ,
Het CV-systeem is volledig op naregelingen (met kleppen aangestuurd door domotica-thermostaten)

ik kan in de NIBE SMO S40 manual geen info vinden over het instellen van: "gewenste ruimtetemperatuur".

De stooklijn is op dit moment nog de fabrieksinstelling. (niet zelf gekozen).
Ruimtetemperatuur is inderdaad niet van toepassing , sorry.
Je zegt volledig op naregeling, geldt dat ook voor je vvw beneden? Heb je een vvw verdeler met of zonder pomp?
En begin eens met stooklijn te verlagen, dan gaat die berekende aanvoertemp ook omlaag.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:47
Klinkt overigens als dat je installateur wel eens mag komen meekijken. Je mag er toch van uitgaan dat hij een normaal werkend systeem opgeleverd heeft.

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
@wickydude
De vv-verdeler heeft nu nog een pomp (en één master klep die nu open staat (domotica sturing).
Deze vv-verdeler wordt nog vervangen door een pomploze kunststof verdeler (geen menging meer).

De hele woning kan op lagetemperatuur bediend worden (1e verdieping fancoils)
Heb 3 winters getest met het CV-ketel water op de laagst mogelijke aanvoerstand ( 45 C )

Installateur: Hij heeft mijn vraag vanochtend linea recta doorgestuurd naar NIBE nl. --wachten--

Ik ben een tweaker, wil dus ook precies gaan begrijpen hoe een en ander op elkaar in werkt.
En, nieuwsgierigheid en een beetje ongeduldig spelen ook een rol ;-)

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rusman
  • Registratie: September 2004
  • Nu online
Je kan eens proberen de auto modus uit te zetten en handmatig de verwarming aan te vinken. Het lijkt er toch op dat de verwarming geblokkeerd staat ergens. Aangezien je berekende TA boven de huidige TA zit heb je sowieso een warmtevraag en zou hij aan moeten gaan zodra de verwarming niet meer geblokkeerd is.

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
Hoi @rusman

Handmatig aangevinkt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ewgk_9jRM_1EKUw3pYpjKAI659k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ywWTP11hI3Ya51PhFVgMnPab.jpg?f=fotoalbum_large

Volgens menu 3.1.8.1. WARMTEPOMP 1
Geblokkeerd: Nee
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MrDy32C-7FxkRaHrof7MwQ2xw4M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NRuzeueDn238AXJPKyIqO5e6.jpg?f=fotoalbum_large


Maar wat betekent in het pull down infoscherm: Hoofdeenheid geblokkeerd?

AI geeft meerdere mogelijkheden.
1. actieve storing of alarmmelding (gecheckt niet aan de orde)
2. beveiligingsfunctie geactiveerd (gecheckt niet aan de orde)
3. handmatige uitschakeling of onderhoudsmodus (niet aan de orde)
4. geen warmtevraag actief (de reden volgens mij)
5. communicatieprobeem tussen SMO S40 en WP (gecheckt niet aan de orde)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E0d6ue9GOCWZEowyAa3emNwQb1g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dwfHrWzAfSW4gmwyANSuYICe.jpg?f=fotoalbum_large

Op dit moment is berekende temp lager dan TA
Menu 3.1.2 OVERZICHT:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wVVEKKC1BvS3jzJNSAnJ6X3hw_c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7EUVGBAr0RYQOlY5rqmwmu0u.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 42% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 16:20 ]

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rusman
  • Registratie: September 2004
  • Nu online
@aandegrift Probeer als test eens de stooklijn flink omhoog te zetten. Het is nu warm buiten, dus logisch dat er geen vraag is met de huidige stooklijn.

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
@rusman

Stooklijn bij wijze van test flink omhoog gezet. Zie het direct in de berekende aanvoertemperatuur 33 C:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vXVCxE5Tcad_455_lwiYbqwWIog=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kq7RXngJEf21wCYtWCv5IXw7.jpg?f=fotoalbum_large

Nu ff wachten omdat het aantal graadminuten van +52 moet zakken tot onder de -60 ....

To be continued...

10 minuten later:
berekende aanvoertemperatuur is naar 44 C:
graadminuten bijna op -60 GRD MIN

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Wm44R5meGjZSUQQqkl0ip3tBUg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AUKmtkgGkuHoVkSTGQlZam2p.jpg?f=fotoalbum_large


weer 10 minuten later:
graadminuten met -170 ruim voorbij de -60 GRD MIN

Geen WP start,
maar ook geen foutmeldingen.

[ Voor 32% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 16:57 ]

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
@aandegrift
Zodra de GM op -60 staat MOET de WP starten. Niet MAG.
Als er geen warmtevraag is, is de berekende temperatuur ook niet hoger dan de actuele. Tenzij je minimale waarde niet op 20 staat. Check dat. (1.30.4)
Als graadminuten in beweging komen, is dat omdat er vraag is. Dus de compressor moet starten bij -60 (neem aan dat die waarde op standaard staat).

Als er geen vraag is is er ook geen reden dat de graadminuten aftellen.

Omdat het lastig is om de auto modus te gebruiken wat betreft buitentemperatuur (19 is veel te hoog) zou ik zeggen kies eerst de handmatige modus.
Maar goed jij wilt testen dus ik begrijp dan dat je de getallen wat manipuleert. Maar bij -60 betekent het vrijgave voor de warmtepomp, die hoort dan te beginnen.

Als de graadminuten vervolgens (snel) verder blijven dalen komt dat omdat de berekende waarde (veel) hoger is dan de actuele BT25 waarde.

Je conclusie is juist dat het vreemd is dat de WP niet start.

BT74 heb je niet nodig.

Check ook wat er gebeurt bij de inputs, zie 3.1.14.
Misschien dat je daar iets hebt aangesloten dat de compressor blokkeert.

Je zoneregeling even buitenspel zetten. Misschien gewoon weglaten maar dat is voor later.


Mogelijk is het zo dat de regeling juist met de bijverwarming wil beginnen omdat de berekende waarde veel hoger is dan de actuele waarde van het water in je systeem. Als de berekende waarde meer dan 5 graden daarboven ligt, kan het zijn dat de regeling zo slim is om eerst maar eens wat temperatuur in het systeem te brengen.

Dit komt natuurlijk omdat je de stooklijn op standaard hebt. Helaas is die waarde, ook voor vloerverwarming, veel te hoog.
Zet de stooklijn eerst.maar eens op 4 of 5.
Met een berekende waarde van 27 a 28 terwijl het water nu 25 graden is volgens BT25 moet de warmtepomp die vraag kunnen overbruggen en moet dus kunnen starten.

[ Voor 32% gewijzigd door Knowbody op 10-09-2025 18:02 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
Hoi @Knowbody ,

Allereerst dank voor je uitgebreide antwoord.

De laagste aanvoer temp staat op 20 C (heb ik niet aan gezeten) (1.30.4):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lgcSF_2uyueLNoUf3oa3FmeoYlU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/04NKJxOsjtkeIAspdWDhhKWs.jpg?f=fotoalbum_large

-60 GRD MIN is inderdaad de ingestelde waarde voor start WP. (niet gewijzigd)

Dank voor de bevestiging dat de BT74 niet nodig is.

Inputs, ( 3.1.14. ) Er is daar niets aangesloten op AUX1 t/m 6 en ook niets gedefinieerd in de software.

zoneregeling: Hier is verder niets gedefinieerd, anders dan de standaard velden.

Ik heb nu de stooklijn van de standaardwaarde omlaag gezet naar 5.
Gelijk zie ik de actuele GRD MIN terug oplopen van -160 naar -158 en verder richting de 0 :
(dat begrijp ik: De berekende waarde is nu lager dan de actuele waarde van BT25.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HLxyLktfSe0iSll4E1VJ__cWL-Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lUpVuDBA7NBAb4vMwjF4GT63.jpg?f=fotoalbum_large


En een kwartier later -135 GRD MIN:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2pJMvcQhYPZQxxzYZ3v58kyy0ok=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LyEcpqIxrBsEu0I5ddqpN579.jpg?f=fotoalbum_large

Met een CV aanvoer en retour beide rond de 24 C kan ik mij voorstellen dat de WP geen werk heeft op grond van de stooklijn.
De GRD MIN lopen nu weer van op van - naar +.
Blijft voor mij niet duidelijk dat deze eerst van + naar - liepen, voorbij de -60 zonder WP start, en bij -560 GRD MIN wel braaf de CV-bijverwarming start.

Nu in menu 1.4 BEDRIJFSTAND weer 'Auto' geselecteerd.

[ Voor 24% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 19:05 ]

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rusman
  • Registratie: September 2004
  • Nu online
@aandegrift je hebt in het installateur menu ook een optie om de compressor geforceerd te starten. Heeft je installateur wel getest of de compressor uberhaupt goed aangesloten/werkt? Staat het stroom erop?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:47
Dat je WP niet start bij -60 is inderdaad niet goed. Dat je CV ketel bij -560 start is wel zoals het moet, dat is je bijverwarming, hoewel die pas mag draaien als het kouder is dan de ingestelde waarde bij Stop bijverwarming ( standaard 5gr dacht ik). Normaal komt je WP in bij -60 en komen de graadminuten nooit bij die waarde van -560 tenzij het heel koud is en je WP niet genoeg warmte kan genereren.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Ik volg het probleem met belangstelling en zo langzamerhand begin ik te denken of het niet effectiever is om terug te gaan naar fabrieksinstellingen. Daarna de Startgids (inbedrijfstelling) nog een keer helemaal doorlopen. Dan heb je houvast aan een situatie die in ieder geval in de winter zou moeten werken en kun je van daaruit verder werken. Je kunt dan ook je instellingen op een stick zetten die je weer kunt terugzetten om een bekende situatie op te roepen na experimenteren.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
@rusman
De compressor en de ventilator zijn beide los geforceerd getest nadat het systeem gevuld was met water. Beide werken prima.
Ben erg tevreden over het beperkte geluidniveau. Dit was een selectie criterium, naast hybride en koelen.

[ Voor 28% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 19:47 ]

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
macbelly schreef op woensdag 10 september 2025 @ 19:40:
Ik volg het probleem met belangstelling en zo langzamerhand begin ik te denken of het niet effectiever is om terug te gaan naar fabrieksinstellingen. Daarna de Startgids (inbedrijfstelling) nog een keer helemaal doorlopen. Dan heb je houvast aan een situatie die in ieder geval in de winter zou moeten werken en kun je van daaruit verder werken. Je kunt dan ook je instellingen op een stick zetten die je weer kunt terugzetten om een bekende situatie op te roepen na experimenteren.
@macbelly
Je tip hou ik nog even achter de hand.
Er loopt ook nog een lijntje via installateur naar NIBE nl.
Reden om het parallel hier te behandelen is mijn ongeduld en 'ter leering ende vermaeck'.

ik hou jullie op de hoogte!

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
aandegrift schreef op woensdag 10 september 2025 @ 19:51:
[...]


@macbelly
Je tip hou ik nog even achter de hand.
Er loopt ook nog een lijntje via installateur naar NIBE nl.
Reden om het parallel hier te behandelen is mijn ongeduld en 'ter leering ende vermaeck'.

ik hou jullie op de hoogte!
Ja wij vinden het wel een uitdaging om met de juiste oplossing te komen.
;-)

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
@Knowbody , @macbelly , @wickydude en @rusman

Zoals beloofd een update n.a.v. het lijntje: klant -> installateur -> nibe -> installateur -> klant.
Vandaag een keurig antwoord gekregen met de oplossing:

Checkt u aub het menu 7.3.4.3 WARMTEPOMP1
U dient in de SMO-S40 aan te geven hoe de installatie is opgebouwd en waar de warmtepomp voor mag gaan werken. als dit niet is gedaan zal de machine niets doen.
In menu 7.3.4.3 kunt u deze koppeling maken

Er was dus niets gekoppeld.
koppeling gemaakt en dit is vervolgens het scherm:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g5jemen27UGVqWCmMMmjFfWA1Rc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jSA87TUrQg5qaEUUnrdv9Ucr.jpg?f=fotoalbum_large


Vervolgens zie ik dat dit direct effect heeft.
Het Systeem meldt: Voorverwarmen, compressor start in 14 minuten.
Na die 14 min draait de boel zonder morren!

Mag ik jullie danken voor het meedenken.
Leuk dat er zoveel actieve forumleden zijn met een NIBE warmtepomp!

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:47
Pagina 54 van de installatiehandleiding ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
wickydude schreef op donderdag 11 september 2025 @ 13:45:
Pagina 54 van de installatiehandleiding ;)
Ja, ja, inderdaad een gevalletje RTFM.... ;)

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils


  • lussovius
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 12-09 11:27
Hoi, ik kwam onderstaande filmpje tegen. Mijn situatie, beneden vloerverwarming boven vloerverwarming. Beneden alles open, boven op elke kamer een thermostaat en naregeling. Huis is een paar jaar oud dus redelijk geisoleerd. Als de verwarming uit staat wordt het boven 16 graden. Hoe denken jullie hier over bij mijn situatie? Zou het efficiënter zijn om boven ook de verwarmen?

YouTube: Stop met het zoneren en naregelen van warmtepompen!

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:47
Ik denk het wel ja. Er kunnen natuurlijk wel argumenten zijn om ruimtes wel of niet te verwarmen. Zo slapen wij niet graag in een warme kamer.
Maar er is nog een andere reden dat zonering niet zo heel veel zin heeft wmb, en dat is de opwarmsnelheid.
Deze video rekent met hoge temperaturen, maar meestal levert je wp veel lagere temperaturen. Dus als je het boven toch eens warm wilt hebben duurt het heel lang voordat het daar opwarmt. Ook dat is inefficient.
Het is natuurlijk gewoon uit te proberen…

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:47
Zoveel verschillende situaties…

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
aandegrift schreef op donderdag 11 september 2025 @ 13:01:
@Knowbody , @macbelly , @wickydude en @rusman

Zoals beloofd een update n.a.v. het lijntje: klant -> installateur -> nibe -> installateur -> klant.
Vandaag een keurig antwoord gekregen met de oplossing:

Checkt u aub het menu 7.3.4.3 WARMTEPOMP1
U dient in de SMO-S40 aan te geven hoe de installatie is opgebouwd en waar de warmtepomp voor mag gaan werken. als dit niet is gedaan zal de machine niets doen.
In menu 7.3.4.3 kunt u deze koppeling maken

Er was dus niets gekoppeld.
koppeling gemaakt en dit is vervolgens het scherm:

[Afbeelding]


Vervolgens zie ik dat dit direct effect heeft.
Het Systeem meldt: Voorverwarmen, compressor start in 14 minuten.
Na die 14 min draait de boel zonder morren!

Mag ik jullie danken voor het meedenken.
Leuk dat er zoveel actieve forumleden zijn met een NIBE warmtepomp!
Mooi! Ik dacht al zoiets. Weer wat geleerd.

Zie 11:43 gisteren

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:30
Knowbody schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 11:34:

[•••]

Er komt dus dit jaar een gebruikte AMS 10-12 + HBS05-12 uit 2022 beschikbaar (is geen subsidie op aangevraagd en komt tzt op Marktplaats, of stuur PM bij belangstelling)

Ik ga downsizen naar de F2050-6
E.e.a. in gang gezet.

De warmtepomp gaat niet op Marktplaats. Ik maak familie er blij mee. Zal gaan samenwerken met gasketel in een niet-geïsoleerd herenhuis!

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
aandegrift schreef op donderdag 11 september 2025 @ 13:01:
@Knowbody , @macbelly , @wickydude en @rusman

Zoals beloofd een update n.a.v. het lijntje: klant -> installateur -> nibe -> installateur -> klant.
Vandaag een keurig antwoord gekregen met de oplossing:

Checkt u aub het menu 7.3.4.3 WARMTEPOMP1
U dient in de SMO-S40 aan te geven hoe de installatie is opgebouwd en waar de warmtepomp voor mag gaan werken. als dit niet is gedaan zal de machine niets doen.
In menu 7.3.4.3 kunt u deze koppeling maken

Er was dus niets gekoppeld.
koppeling gemaakt en dit is vervolgens het scherm:

[Afbeelding]


Vervolgens zie ik dat dit direct effect heeft.
Het Systeem meldt: Voorverwarmen, compressor start in 14 minuten.
Na die 14 min draait de boel zonder morren!

Mag ik jullie danken voor het meedenken.
Leuk dat er zoveel actieve forumleden zijn met een NIBE warmtepomp!
Hartstikke mooi. Bij mij (b/w wp) ontbreekt deze optie, ik moet een vergelijkbare koppeling in menu 1. maken (RMU S40).
Had je nu mogen verwachten dat dit in de stappen van de 'inbedrijfstelling' juist ingeregeld zou worden?

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23:00
@macbelly Jawel, heb er met mijn neus bovenop gestaan bij de inbedrijfstelling van de hybride installatie.
Het was duidelijk dat de monteur de Remeha CV-ketel kende als zijn broekzak, maar dat het lang geleden was dat hij voor laatst door Nibe SMO S40 menus had gescrold. Kwam niet overtuigend over iig.

Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils