Momenteel komt mijn f2050-10 niet boven de 80hz en 1,6kw en dat komt volgens mij doordat Nibe een beveiliging heeft ingebouwd om de compressor te beschermen bij lage temperaturen.niempy schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 22:43:
dank voor jullie reacties en meedenken.
Blij om te lezen dat een S20260-6 boven de 1,4kW komt, dan zou die van mij dat ook moeten kunnen.
De max current begrenzing staat uit. Als ik die aanzet staat het standaard op 32A. Ik heb al eerder getest met de max current aan en dan op 16A (want idd 1 fase). Zelfde resultaat.
Het vermogen bij DOT -10 graden staat op de default 10kW.
De bijverwarming zit in de VMM S320 en werkt op 3 fasen.
BT12 zou inderdaad altijd hoger moeten zijn dan BT2, dat is denk ik een installatie fout (BT12 slecht geïsoleerd of zoiets)
Waarom denk je dat? Juist bij lage temperaturen heb je die hogere vermogens nodig dus lijkt me dat onwaarschijnlijk. Hier draait de F2040-6 deze ochtend (bij -2 komend vanaf -4.4 deg C) op vol vermogen, 110Hz met 2,2kW elektriciteitsafname en 6,8 kW warmteafgifte.Sted74 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:27:
[...]
Momenteel komt mijn f2050-10 niet boven de 80hz en 1,6kw en dat komt volgens mij doordat Nibe een beveiliging heeft ingebouwd om de compressor te beschermen bij lage temperaturen.
[ Voor 15% gewijzigd door Henielma op 28-11-2026 11:41 ]
Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5, Marstek Venus E V2, Domoticz
Hoi, denk dat je geen zorgen hoeft te maken, koper geleid warmte en je SWW straalt die warmte ook uit over je koud water toevoer … beste eens te kijken na een legionella verhoging, die geeft de hoogste temperaturen in de koudwater toevoer. Als je koudwater weer water toevoert zie je warmte als sneeuw voor de zon verdwijnen en daarna heel rustig weer terugkomen op een lagere temperatuurJessy007 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:17:
Hallo even een iets andere vraag ik denk dat iemand mij hier goed mee kan helpen.
De koud water kraan is warm is de de 3 weg klep stuk van de nibe na svm 20-200?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh
Je kunt de temperatuur van (kaal) koper (en andere metalen als ook glas) niet zomaar meten met een infraroodthermometer. Het lukt wel als je er eerst een stukje isolatietape oid op plakt en alleen daarvan de temperatuur meet. (ik kon niet zien of dat het geval was vandaar deze waarschuwing).Jessy007 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:17:
Hallo even een iets andere vraag ik denk dat iemand mij hier goed mee kan helpen.
De koud water kraan is warm is de de 3 weg klep stuk van de nibe na svm 20-200?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - Victron Multi RS+20kWh ZYC Simpo - Ratio io6
nee, daar heb ik gisteravond wel over nagedacht. Maar zou ik niet logisch vinden, want als er nu meer vraag is vanwege verschil in berekende aanvoer en BT2 dan moet de WP dat gewoon leveren. Ongeacht het max vermogen bij DOT. Leek mij.MarcKeulers schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:05:
[...]
Heb je de DOT temperatuur al een keer veranderd ? I.P.V. -10 graden -8 graden, de warmtepomp zal dan als het goed is meer warmte moeten genereren ! Dit is niet de dT! Menu 7.1.6.2
Verder, heb je een SWW vat (warm water ?), bij mij zie ik de warmtepomp meer warmte genereren met een hoger verbruik bij het verwarmen van het SWW vat …
Ik heb wel 2 andere instellingen gewijzigd:
- Op 08:53 menu 7.1.9 vermogensmonitor gewijzigd naar 25A. Stond op 16A (de default) maar de Nibe startgids adviseert 25A van de hoofd zekering in te vullen.
©2020 NIBE Energietechniek BV – v1.1 ML 20082020 8
Stel de zekeringswaarde altijd in op minimaal 25A (waarde hoofdzekering woning). Ook zonder de meetspoelen zal de warmtepomp zichzelf begrenzen op
basis van de hier opgegeven waarde. Source: Manuals.plus
- Dat gaf geen soelaas (had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht). Om 10:07: menu 7.3.2.1 stroombeperking maar weer aangezet, en nu de 16A gewijzigd in de default 32A. Bij mijn eerdere test had ik die op 16A laten staan.
Snappen doe ik het niet, want stroombeperking uit zou toch moeten inhouden "geen begrenzing, dus ga je gang".
Misschien heeft de installateur tijdens de "startgids" procedure daar per ongeluk 6A ingevuld. Zou ook betekenen dat ie bij 16A het deelt door 3 (ivm 3-fasen), want die instelling had ik eerder getest. Maar dat vind ik ook niet logisch, want de S2060-10 is een 1 fase pomp.
Ik ga de startgids nog een keer doorlopen voor de zekerheid. En dan zien of hij met de stroombeperking instelling op uit ook gewoon boven de 1,4kW uitkomt.
En nu ben ik nog achterdochtig hoor, want komt nu niet boven de 2kW uit en de bijverwarming is al een keer bijgesprongen zonder dat de pomp boven de 103Hz uitkomt. Doet me vermoeden dat er nog ergens een beperking staat. Maar die vind ik minder logisch want dat zou dan een 8,7A beperking zijn...
Weet iemand wat de maximale frequentie en/of kW gebruik is voor de S2060-10? Dat soort gegevens kan ik nergens vinden.
De temperatuur klopt ik heb hem met de hand gevoeld en ik heb ook een 2 kanaals meter met temperatuur probes. Ik vind wel dat het snel afkoelt 180l warm water.macbelly schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:13:
[...]
Je kunt de temperatuur van (kaal) koper (en andere metalen als ook glas) niet zomaar meten met een infraroodthermometer. Het lukt wel als je er eerst een stukje isolatietape oid op plakt en alleen daarvan de temperatuur meet. (ik kon niet zien of dat het geval was vandaar deze waarschuwing).
Andere luxere en duurdere type compressoren van Nibe koelen de compressor en kunnen langer door. Volgens mij de serie 21xx ook.
Dit is voor mij ook nieuw. Volgens mij heb ik weleens 80 Hz + gezien bij -5 graden. Hoe kom je hier bij?Sted74 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:55:
@Niepie @Henielma Bij -5graden en lager gaat de beveiliging in bij mijn f2050-10 tot max 80hz om oververhitting van R32, compressor en olie te voorkomen. Bij -10 kan hij nog wel meer begrenzen.
Andere luxere en duurdere type compressoren van Nibe koelen de compressor en kunnen langer door. Volgens mij de serie 21xx ook.
Oké mooi dat je nu in ieder geval 2 kw trekt, de stroomspoelen zijn die door de installateur geïnstalleerd of liggen die nog in een doos ? Die begrenzen je systeem als er vanuit huis meer vermogen betrokken wordt …niempy schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:21:
[...]
nee, daar heb ik gisteravond wel over nagedacht. Maar zou ik niet logisch vinden, want als er nu meer vraag is vanwege verschil in berekende aanvoer en BT2 dan moet de WP dat gewoon leveren. Ongeacht het max vermogen bij DOT. Leek mij.
Ik heb wel 2 andere instellingen gewijzigd:[...]
- Op 08:53 menu 7.1.9 vermogensmonitor gewijzigd naar 25A. Stond op 16A (de default) maar de Nibe startgids adviseert 25A van de hoofd zekering in te vullen.
Et voila... miraculeus ging het vermogen (zonder bijverwarming) opeens naar 2kW en de compressor frequentie naar 103Hz.
- Dat gaf geen soelaas (had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht). Om 10:07: menu 7.3.2.1 stroombeperking maar weer aangezet, en nu de 16A gewijzigd in de default 32A. Bij mijn eerdere test had ik die op 16A laten staan.
Snappen doe ik het niet, want stroombeperking uit zou toch moeten inhouden "geen begrenzing, dus ga je gang".
Misschien heeft de installateur tijdens de "startgids" procedure daar per ongeluk 6A ingevuld. Zou ook betekenen dat ie bij 16A het deelt door 3 (ivm 3-fasen), want die instelling had ik eerder getest. Maar dat vind ik ook niet logisch, want de S2060-10 is een 1 fase pomp.
Ik ga de startgids nog een keer doorlopen voor de zekerheid. En dan zien of hij met de stroombeperking instelling op uit ook gewoon boven de 1,4kW uitkomt.
En nu ben ik nog achterdochtig hoor, want komt nu niet boven de 2kW uit en de bijverwarming is al een keer bijgesprongen zonder dat de pomp boven de 103Hz uitkomt. Doet me vermoeden dat er nog ergens een beperking staat. Maar die vind ik minder logisch want dat zou dan een 8,7A beperking zijn...
Weet iemand wat de maximale frequentie en/of kW gebruik is voor de S2060-10? Dat soort gegevens kan ik nergens vinden.
[Afbeelding]
Bij een 2kw electrische input levert je systeem al snel 6-8 kW aan warmte, is dat niet het maximale bij deze temperaturen ? Er is een modbus parameter die dat aangeeft ( de warmte productie van het systeem) , voor de s-serie weet ik echter niet welke … sorry.
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh
Ja 180 liter kan snel afkoelen en daar het na gebruik weer verwarmd wordt is ie alweer een heel eind afgekoeld voor het volgende gebruik … wat je wilt is dat ie warm is net voordat je hem wilt gebruiken, maar dat betekend dan weer of vaste patronen in gebruik of een heel slimme aansturing, wellicht dat iemand op dit forumdie gemaakt heeft ?Jessy007 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:11:
[...]
De temperatuur klopt ik heb hem met de hand gevoeld en ik heb ook een 2 kanaals meter met temperatuur probes. Ik vind wel dat het snel afkoelt 180l warm water.
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh
De installatiemanual zegt daar helemaal niets over, en geeft een werkbereik van -20/+45 omgevingstemperatuur aan. Begrenzing vanwege temperatuur compressor klinkt vaag. Deze dingen worden door heel Scandinavie ook gebruikt. Daar Is het nog wel eens wat kouder dan hier.Sted74 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:55:
@Niepie @Henielma Bij -5graden en lager gaat de beveiliging in bij mijn f2050-10 tot max 80hz om oververhitting van R32, compressor en olie te voorkomen. Bij -10 kan hij nog wel meer begrenzen.
Andere luxere en duurdere type compressoren van Nibe koelen de compressor en kunnen langer door. Volgens mij de serie 21xx ook.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
stroomspoelen liggen nog in de doos.MarcKeulers schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:00:
[...]
Oké mooi dat je nu in ieder geval 2 kw trekt, de stroomspoelen zijn die door de installateur geïnstalleerd of liggen die nog in een doos ? Die begrenzen je systeem als er vanuit huis meer vermogen betrokken wordt …
Bij een 2kw electrische input levert je systeem al snel 6-8 kW aan warmte, is dat niet het maximale bij deze temperaturen ? Er is een modbus parameter die dat aangeeft ( de warmte productie van het systeem) , voor de s-serie weet ik echter niet welke … sorry.
De opgewekte energie, dat is een goeie, dat is de: Energy log - Produced energy for heating over the past hour
Deze HA sensor: sensor.energy_log_produced_energy_for_heating_over_the_past_hour_32284
Dank je wel, als ik er zo naar kijk is het best netjes, bij 1,8kW verbruik schat Nibe zelf dat er 7,1kW gegenereerd wordt (bij 95Hz). Dat zou dan een COP van 3,94 zijn.
Hebben meer mensen hier last van? Iemand die toevallig weet op basis waarvan de WP bepaalt dat een defrost doet vanaf de boiler?
HA - Sigenergy 17kW - 36kWh - 17x AIKO 485kWh op SigenMicro inverters. Nibe S2125-12 WP - Nibe RSV400 boiler - Volvo XC40 P8 - Easee Charge Max - ERE @ Joulo - Dreame X50 master
:strip_exif()/f/image/vevlwAcSnEdNj9hcDviSNjtE.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LJiA1xFCjpMPiPpzAWUR5jkW.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Ba3REu3wdsJ59OCuZ4UsinXu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/j1dsD89nFCKCHyOsga5s8xyp.jpg?f=fotoalbum_large)