De vraag over de plaatsing van de buitenunit is natuurlijk retorisch. Deze staat niet goed en dat heeft gevolgen zeker bij winderige dagen. Ik denk niet dat dit alles verklaart, maar persoonlijk zou ik het wel laten aanpassen als dit geen onacceptabele overlast bij bv je buren geeft.
User123! schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:50:
Handleiding doorgenomen ondertussen en al een groot gedeelte gelezen hier. Het lijkt er precies wel wat op dat veel leveranciers vlot een nibe installatie kunnen plaatsen maar dat ze ze voor geen meter kunnen instellen.
Kunnen jullie jullie ongezouten mening geven over volgende afstelling want mijn graadminuten staan me me momenteel niet aan, dit is hoe de leverancier ze heeft ingesteld.
Mijn bijverwarming (wat de grote kost is) werkt ook veel te veel naar mijn zin. Temperatuur binnen staat op 21 en stooklijn is 30 graden aanvoer bij 0 graden buiten. Maar vandaag wederom al een dikke 30 kwh verbruikt in een vrijstaande passieve nieuwbouw van 2026.
Heb je na het lezen van de handleiding geen inhoudelijke inzichten opgedaan, alleen commentaar op de installateur dat hij 'niet goed is ingesteld' zonder onderbouwing?
In de handleiding staat beschreven wat het gevolg is van de GM instellingen en wat je eventueel kan aanpassen, maar ik zie aan de GM instellingen niets raars. Je wp trekt het blijkbaar niet waardoor de GM teruglopen en de bijverwarming word dan ingeschakeld.
Ga eerst eens kijken naar mogelijke oorzaken:
- Je huis is dit jaar opgeleverd en uitgaande van steen/beton is die nog zeiknat. Dat vocht moet eerst worden verwarmt en 'weg gestookt', dus dat kost deze eerste paar jaar (veel) extra energie.
- Passief als losse term zegt ons Hollanders niet zoveel. Zeker niet als er een toch wel forse warmtepomp is geplaatst die het blijkbaar nog niet bolwerkt. Wat staat in de warmteverliesberekening van je huis? is deze WP voldoende om dat af te dekken?
- Je geeft geen stooklijn, maar de aanvoertemp van 30 bij 0 graden buiten is net zo hoog als bij een gemiddeld geïsoleerde woning van 20 jaar geleden. is de stooklijn niet te hoog? Zet je ruimtesensor (in de SMO) eens uit om te zien of de temperatuur in huis dan te hoog word (dan is de stooklijn te hoog).
- Verbruik je misschien veel warm water (regendouche/bad) waardoor er veel tijd in het opwarmen van SWW gaat zitten en de GM daardoor zover afnemen dan de bijverwarming inschakelt?
voor de duidelijkheid: ik hoeft geen antwoorden, maar probeer je zoektocht richting te geven.
[