NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

Pagina: 1 ... 126 127 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Fonny
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19:07
Ik draai eenzelfde verbruik, in dezelfde vochtige omstandigheden, maar ik verwarm wel 450m2 niet passieve nieuwbouw. Je verbruik is voor mij redelijk fors te noemen.

best even alle instellingen hier posten zodat we allen mee kunnen kijken.

  • User123!
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18:43
ik222 schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:28:
[...]

Wat zijn de daadwerkelijk gevraagde en behaalde aanvoer en retour temperaturen? Stooklijn is één ding maar als je regelt op ruimtesensor dan kan de daadwerkelijke target supply line flink afwijken. Zeker als bijvoorbeeld je vloerverwarming niet goed ingeregeld is of slechts gedeeltelijk werkt kan hij dat dan alsnog gaan proberen te compenseren met een hele hoge aanvoertemperatuur.

Voor zo’n nieuw goed geïsoleerd huis is het denk ik een fors verbruik, van de andere kant is het wel heel groot en zijn dit ook wel de allerslechtste dagen voor een WP met vorst en mist.
Hi,

Onderaan heb ik het volgende uit de app gehaald. Ik weet niet of dit voldoende is of dat je iets anders zoekt. De ruimtesensor hangt in het midden van onze gelijkvloers (geplaatst door de leverancier). Alle collectoren van de vloerverwarming staan volledig open dus normaal zou ik niet direct weten wat daar niet correct is ingeregeld.

Thanks voor de hulp alvast!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vvwSl-W1GBGRu4P2pTWtIbaGr_o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Eb1rgSDQzZmymCUjjiGjnlly.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gE3v2zdKbkfyYtGtzMaVazz6eE8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ktxBplOdQ1J2GEUsEwOtHeLu.png?f=fotoalbum_large

  • Burchov
  • Registratie: Juni 2013
  • Niet online
User123! schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:15:
Hi Allen,

Wij zijn sinds mei in onze passieve nieuwbouw ingetrokken. We maken gebruik van een Nibe lucht-water warmtepomp (SHB 20-12 EM / AMS 20-10 buitenunit). We zitten met een woning met twee verdiepen beneden ongeveer 130 en boven 110 m2. Gewenste temperatuur in de Nibe app is 21,5 graden.

Op koudere dagen hadden we al vaker een stevig verbruik gezien (30 a 40kwh) maar vandaag hebben we bijna een verbruik van 50kwh puur met de warmtepomp en is ze bijna volcontinue aan het draaien. Helaas is de service vanuit de leverancier enorm slecht en zal het dus op mezelf aankomen.

Hierbij enkele vragen als starter:

1) 50kwh op een dag zoals vandaag veel mist constante temperatuur tussen -5 en -1, is 50kwh voor onze woning veel? (sanitair water opwarmen in een vat van 300l zit er ook bij)
2) Is het normaal dat de pomp buitenunit constant stevig aan het draaien is
3) Momenteel staat hij op stooklijn 3, is de stooklijn verhogen hier slim?
4) In de afbeeldingen van Homewizard is te zien dat het constant in bursts is dat hij bolt
5) Graadminuten heb ik ook toegevoegd
6) wat zijn nog settingen die ik best nakijk?

Thanks alvast allemaal

[Afbeelding]


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zelf heb een SMO40 en F2040-10 met een vergelijkbaar huis, maar ook op deze dagen komt het verbruik voor het hele huis (dus niet alleen wp) niet boven de 25 uit. Ik heb zelf nog niks aan tuning gedaan, dus daar kan ik je niet bij helpen, maar mij lijkt me dit een bijzonder hoog verbruik.

  • User123!
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18:43
LangeFries schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:30:
@User123! Je ziet aan de graadminuten dat de pomp het niet bij kan houden en aan het electriciteitsverbruik, dat hij het element bijschakelt beneden een bepaalde waarde. Als de temperatuur in huis te hoog is, kun je de stooklijn verlagen. Verhogen gaat alleen maar meer kosten.
Klopt, meerdere keren vandaag gemerkt dat de bijverwarming bijschakelt vandaag.
Volgende kan ik momenteel uit de app halen.

We hebben hier een geijkte thermometer van mijn werk en hier is het vaak dat deze afwijkt van de zogezegde binnentemperatuur zichtbaar op warmtepomp. Het lijkt ook dat deze gewenste 21,5 graden moeilijk gehaald wordt door de warmtepomp momenteel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fGqiRLnpmavI2xoxLenb8EI1g1I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FUXJoqU6tXou87rr4QD139VV.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PjB64ggV8-8jg___6x3I5ViRviw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/V4af093RWCZH3HVRv8cnXhFS.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door User123! op 23-11-2026 21:52 ]


  • User123!
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18:43
Fonny schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:33:
Ik draai eenzelfde verbruik, in dezelfde vochtige omstandigheden, maar ik verwarm wel 450m2 niet passieve nieuwbouw. Je verbruik is voor mij redelijk fors te noemen.

best even alle instellingen hier posten zodat we allen mee kunnen kijken.
Hi Fonny,

Bedankt voor de hulp alvast.

Kan je mogelijks zeggen welke informatie je zeker wilt, dan tracht ik hem uit de app of het toestel te halen. Ik ben op dit vlak een leek en meer uitleg dan "in de app kan je de temperatuur zetten" heb ik niet gehad van de leverancier.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:47
Wat @LangeFries zegt. Je systeem moet waarschijnlijk zo vaak ontdooien dat hij de gm niet weggewerkt krijgt. Dan wordt standaard bij -480gm de bijverwarming bijgeschakeld.

Systemen van anderen vergelijken blijft lastig. Het verschilt ook nog wel waar de buitenunit geplaatst is, tegen een muur of op een dak etc. Maar mistige omstandigheden geven veel ontdooisessies.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • User123!
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18:43
wickydude schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:57:
Wat @LangeFries zegt. Je systeem moet waarschijnlijk zo vaak ontdooien dat hij de gm niet weggewerkt krijgt. Dan wordt standaard bij -480gm de bijverwarming bijgeschakeld.

Systemen van anderen vergelijken blijft lastig. Het verschilt ook nog wel waar de buitenunit geplaatst is, tegen een muur of op een dak etc. Maar mistige omstandigheden geven veel ontdooisessies.
Dus op dagen zoals vandaag is helaas dergelijk "uitzonderlijk" hoog verbruik niet uit te sluiten?

Hij is niet tegen de muur of op een dak geplaatst, hij is op de grond geplaatst naast het huis en heeft voor en achter 20 meter vrije afstand. Langs zijkanten 1,5 meter en 2 meter ruimte. Dus dus lijkt me wel al wat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BwqTTFrQT19a0zRFwTLeXTV856k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sV5ArYRrfHqYIvXpvTu4u3Mw.jpg?f=fotoalbum_large

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:47
De mijne heeft gisteren 30kWh verbruikt, vind ik ook best veel.

Als het binnen wel warm genoeg blijft kun je de temperatuur waarbij de bijverwarming ingeschakeld mag worden een stuk verlagen, naar -5 bijvoorbeeld. Dan gaat ie langer door op alleen de wp. Ook kun je de gm waarbij die ingeschakeld wordt verhogen van 400 naar 600 of 800. Beetje experimenteren.

Koelt het binnen af, dan is de bijverwarming aan het doen waar hij voor bedoeld is. En kost het meer stroom.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:47

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • User123!
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18:43
Ga het deze avond eens lezen, alvast bedankt!

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:11

HRV

Hier ook aan het optimaliseren. S2125-12 en SMO-S40

De ELK schakelt deze dagen toch met enige regelmaat in voor bijverwarming. Ik heb daarom vorige week de graadminuten al naar beneden gezet, maar zoals je ziet vanochtend is hij toch weer bijgesprongen.

Veel defrosts met dit weer, en in de nacht net wat meer en soms wat langer dan overdag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rpQ-nf8ig0ylrUs7t9-vo7ciGV8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/S3QNV1v7PrD2NAQ3izRYldME.png?f=fotoalbum_large

Systeem is volledig weersafhankelijk. RMU enkel voor de show zeg maar. De temperatuur in de woning blijft hij netjes halen, stabiel 20-21 graden.

Hier een close up van de temperaturen, defrosts en starten ELK gedurende een paar uur. Lijkt erop dat hij de gevraagde temperaturen netjes levert.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xK3wMFLJSpJ7E4iTtqVE-zBoCeM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qtSNj9KDBK47X4YTQrtMQFkz.png?f=fotoalbum_large

Heeft het zin om de temperatuur waarbij de ELK wordt aangesproken te verlagen, of is dat vragen om problemen omdat hij zoveel achterstand in de graadminuten opbouwt?

Een tweede punt, ik had altijd alle groepen volledig open, maar ben waterzijdig gaan inregelen. Ik heb alle groepen nu binnen 0,6-0,8 graden gelijk gekregen. Hiervoor heb ik wel een groep of 8 moeten knijpen omdat de meest verre groepen anders anderhalve graad lager waren dan de rest. Totale flow (gemeten vanaf de vlakke bovenkant van de rode schijfjes) is 20,4 liter voor de woonkamer en keuken (100m2) en 8,5 liter voor de garage (55m2), plus wat er nog door twee Jaga's op de bovenverdieping gaat. Dus minimaal 30 liter flow.

Er is ook nog een buffervat aanwezig van 90 liter.

Heb ik zo voldoende flow?

  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 16:12
Ik heb het gevoel dat al deze problemen (User123!, HRV, skai21) komen door een combinatie van een traag systeem (veel vloerverwarming) met een snel veranderende vraag (dalende temperatuur in de nacht). Het Nibe systeem berekend zoals ik het begrijp de gevraagde aanvoer temperatuur direct uit de buitentemperatuur (niet de 24-uurs gefilterde, maar de daadwerkelijke! De gefilterde temperatuur wordt alleen gebruikt om te bepalen of de pomp in heating/uit/koelingsmodus moet staan). Door de snel veranderende vraag moet de vloertemperatuur flink stijden, en dit vraag heel veel vermogen van de pomp. De retour temperatuur loopt niet gelijk op met de aanvoer temperatuur, de graadminuten lopen terug, en uiteindelijk springt de bijverwarming bij.

Bij mij lopen de graadminuten 's en het pomp toerental nachts ook flink op, maar gelukkig niet zo ver dat de bijverwarming aan springt. Ik zit er aan te denken om met Home Assistant de "Point offset outdoor temperature" te gaan tweaken, zodat ik de hele dag een constante aanvoer temperatuur heb naar mijn vloer afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 12 uur en de komende 12 uur (modbus koppelling met de SMO S40). Hier moet ik wel nog wat hobby tijd voor vinden de komende tijd.

Met betrekking tot de eerder genoemde problemen: probeer de graadminuten voor "start bijverwarming" zo hoog mogelijk te zetten, en eventueel de bijverwarming blokkeren (bv niet starten boven de -5), en kijk dat hoe de temperatuur in huis blijft. Als ik het goed begreep hebben alle drie de SMO40. Ik weet niet of daar nog andere mogelijkheden zijn (Is er AI voor de RMU of weersafhankelijke regeling op de SMO40?)?

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:11
HRV schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:48:
Hier ook aan het optimaliseren. S2125-12 en SMO-S40

De ELK schakelt deze dagen toch met enige regelmaat in voor bijverwarming. Ik heb daarom vorige week de graadminuten al naar beneden gezet, maar zoals je ziet vanochtend is hij toch weer bijgesprongen.

Veel defrosts met dit weer, en in de nacht net wat meer en soms wat langer dan overdag.

[Afbeelding]

Systeem is volledig weersafhankelijk. RMU enkel voor de show zeg maar. De temperatuur in de woning blijft hij netjes halen, stabiel 20-21 graden.

Hier een close up van de temperaturen, defrosts en starten ELK gedurende een paar uur. Lijkt erop dat hij de gevraagde temperaturen netjes levert.

[Afbeelding]

Heeft het zin om de temperatuur waarbij de ELK wordt aangesproken te verlagen, of is dat vragen om problemen omdat hij zoveel achterstand in de graadminuten opbouwt?

Een tweede punt, ik had altijd alle groepen volledig open, maar ben waterzijdig gaan inregelen. Ik heb alle groepen nu binnen 0,6-0,8 graden gelijk gekregen. Hiervoor heb ik wel een groep of 8 moeten knijpen omdat de meest verre groepen anders anderhalve graad lager waren dan de rest. Totale flow (gemeten vanaf de vlakke bovenkant van de rode schijfjes) is 20,4 liter voor de woonkamer en keuken (100m2) en 8,5 liter voor de garage (55m2), plus wat er nog door twee Jaga's op de bovenverdieping gaat. Dus minimaal 30 liter flow.

Er is ook nog een buffervat aanwezig van 90 liter.

Heb ik zo voldoende flow?
@HRV in je plaatje merk ik het volgende, de defrost om rond 1 uur heeft hulp gekregen van je SWW (tenzij er iemand warm water genomen heeft op die tijd). Ook je laatste defrost in je laatste plaatje duurt m.i. te lang, veel langer dan de defrost ervoor, je hebt een mooi plaatje daarvoor. Kun je de BT16 publiceren, die verteld je best goed hoe je defrost werken (normaal een mooie piek naar een graad of 35-40) en niet kouder dan -15 of zo.

Of je genoeg flow hebt weet ik niet, je lijkt in ieder geval op het randje te opereren van het vermogen dat in je systeem zit om netjes te defrosten (anders was de SWW niet bijgesprongen). Om dat vermogen te verhogen is er of een groter buffervat nodig (grote ingreep) of je verhoogt de werktemperatuur van je systeem met een of twee graden. Mijn gevoel zeg dat je dan ook je graadminuten beter wegwerkt … daar het de komende dagen hetzelfde weer is, wellicht het proberen waard. Let op dit kost wel meer elektriciteit!

Succes!

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:47
cgms schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:59:
Ik heb het gevoel dat al deze problemen (User123!, HRV, skai21) komen door een combinatie van een traag systeem (veel vloerverwarming) met een snel veranderende vraag (dalende temperatuur in de nacht). Het Nibe systeem berekend zoals ik het begrijp de gevraagde aanvoer temperatuur direct uit de buitentemperatuur (niet de 24-uurs gefilterde, maar de daadwerkelijke! De gefilterde temperatuur wordt alleen gebruikt om te bepalen of de pomp in heating/uit/koelingsmodus moet staan). Door de snel veranderende vraag moet de vloertemperatuur flink stijden, en dit vraag heel veel vermogen van de pomp. De retour temperatuur loopt niet gelijk op met de aanvoer temperatuur, de graadminuten lopen terug, en uiteindelijk springt de bijverwarming bij.

Bij mij lopen de graadminuten 's en het pomp toerental nachts ook flink op, maar gelukkig niet zo ver dat de bijverwarming aan springt. Ik zit er aan te denken om met Home Assistant de "Point offset outdoor temperature" te gaan tweaken, zodat ik de hele dag een constante aanvoer temperatuur heb naar mijn vloer afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 12 uur en de komende 12 uur (modbus koppelling met de SMO S40). Hier moet ik wel nog wat hobby tijd voor vinden de komende tijd.

Met betrekking tot de eerder genoemde problemen: probeer de graadminuten voor "start bijverwarming" zo hoog mogelijk te zetten, en eventueel de bijverwarming blokkeren (bv niet starten boven de -5), en kijk dat hoe de temperatuur in huis blijft. Als ik het goed begreep hebben alle drie de SMO40. Ik weet niet of daar nog andere mogelijkheden zijn (Is er AI voor de RMU of weersafhankelijke regeling op de SMO40?)?
Vergeet de defrosts niet. Bij een defrost haalt de buitenunit warmte uit het huis, waardoor de retour en aanvoer omdraaien. de graadminuten gaan dan nog een stukkie harder.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 16:12
wickydude schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:31:
[...]

Vergeet de defrosts niet. Bij een defrost haalt de buitenunit warmte uit het huis, waardoor de retour en aanvoer omdraaien. de graadminuten gaan dan nog een stukkie harder.
Defrosts zijn een noodzakelijk kwaad hier. Ik hoop wel dat als het me lukt om de pomp constanter te laten lopen, ik ook minder defrosts krijg. Overigens "help" ik mijn systeem een beetje door de graadminuten na een SWW run terug te zetten naar de waarde voor de run. Dit zorgt er voor dat mijn systeem niet te snel wegloopt (ik heb maar een 200 l warm water buffer, dus ik heb vaak meer dan 1 SWW run per dag).

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:47
Physics is a bitch... defrosts kunnen natuurlijk niet vermeden worden... Ik heb niet de indruk bij mij dat het perse aan constant lopen hangt. Na verloop van tijd vriest de verdamper dicht, daar doe je niet zo veel aan. Als de unit tegen het huis staat (zoals bij mij) heb je waarschijnlijk een invloed van de afstraling van het huis wat het ontdooien wat uit zou kunnen stellen. in het open veld heb je dat niet.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:11

HRV

MarcKeulers schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:25:
[...]

@HRV in je plaatje merk ik het volgende, de defrost om rond 1 uur heeft hulp gekregen van je SWW (tenzij er iemand warm water genomen heeft op die tijd).
Dank je @MarcKeulers

Klopt, dat was voor een defrost en je ziet de graadminuten ook wel extra hard oplopen daar.
Ook je laatste defrost in je laatste plaatje duurt m.i. te lang, veel langer dan de defrost ervoor, je hebt een mooi plaatje daarvoor. Kun je de BT16 publiceren, die verteld je best goed hoe je defrost werken (normaal een mooie piek naar een graad of 35-40) en niet kouder dan -15 of zo.
Weer wat geleerd!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P1Lu0PfD2zxhTYEGVjnGhStD4nM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G7FLWVulgL1mfFqguP5A3AgL.png?f=fotoalbum_large Bij deze ook BT16 in de grafiek. Ik zie alleen geen piek naar 35-40. Hij komt niet verder dan 19,8. Dat is nogal een verschil met wat jij noemt.
Of je genoeg flow hebt weet ik niet, je lijkt in ieder geval op het randje te opereren van het vermogen dat in je systeem zit om netjes te defrosten (anders was de SWW niet bijgesprongen).
Volgens de specs van de 2125-12 in de installateurshandleiding:
  • Aanbevolen debietinterval, verwarming: 0,12 – 0,48 l/s dus 7,2 tot 28,8 liter per minuut.
  • Minimaal ontwerpdebiet, ontdooien (100%pompsnelheid): 0,32 l/s, dus 19,2 liter per minuut.
Daar zit ik in ieder geval nog ruim boven.
Om dat vermogen te verhogen is er of een groter buffervat nodig (grote ingreep) of je verhoogt de werktemperatuur van je systeem met een of twee graden.
Hoe stel ik dat in? Via de verwarmingscurve? Ik zit nu op 3 -1, en daarmee houd ik de woning goed op temperatuur. Zou ik toch naar een hogere curve moeten? Want dan wordt het in het voorjaar en de zomer denk ik weer veel te warm...
Mijn gevoel zeg dat je dan ook je graadminuten beter wegwerkt … daar het de komende dagen hetzelfde weer is, wellicht het proberen waard. Let op dit kost wel meer elektriciteit!

Succes!

  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19:24
cgms schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:59:
Ik heb het gevoel dat al deze problemen (User123!, HRV, skai21) komen door een combinatie van een traag systeem (veel vloerverwarming) met een snel veranderende vraag (dalende temperatuur in de nacht). Het Nibe systeem berekend zoals ik het begrijp de gevraagde aanvoer temperatuur direct uit de buitentemperatuur (niet de 24-uurs gefilterde, maar de daadwerkelijke! De gefilterde temperatuur wordt alleen gebruikt om te bepalen of de pomp in heating/uit/koelingsmodus moet staan). Door de snel veranderende vraag moet de vloertemperatuur flink stijden, en dit vraag heel veel vermogen van de pomp. De retour temperatuur loopt niet gelijk op met de aanvoer temperatuur, de graadminuten lopen terug, en uiteindelijk springt de bijverwarming bij.

Bij mij lopen de graadminuten 's en het pomp toerental nachts ook flink op, maar gelukkig niet zo ver dat de bijverwarming aan springt. Ik zit er aan te denken om met Home Assistant de "Point offset outdoor temperature" te gaan tweaken, zodat ik de hele dag een constante aanvoer temperatuur heb naar mijn vloer afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 12 uur en de komende 12 uur (modbus koppelling met de SMO S40). Hier moet ik wel nog wat hobby tijd voor vinden de komende tijd.

Met betrekking tot de eerder genoemde problemen: probeer de graadminuten voor "start bijverwarming" zo hoog mogelijk te zetten, en eventueel de bijverwarming blokkeren (bv niet starten boven de -5), en kijk dat hoe de temperatuur in huis blijft. Als ik het goed begreep hebben alle drie de SMO40. Ik weet niet of daar nog andere mogelijkheden zijn (Is er AI voor de RMU of weersafhankelijke regeling op de SMO40?)?
Ik heb ook exact hetzelfde als dat wat zij hebben (behalve dan dat ELK aanvliegt). Jouw idee lijkt mij ook wel wat, ik ga daar ook eens mee aan de slag en kijken wat er met het regelgedrag gebeurt.

  • Pieter Hermens
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 24-11 14:18
dvdhaar schreef op zondag 22 november 2026 @ 22:41:
Laatste versies.. SMO S40 op 4.16.4 en de S2125-12 op 3.6.2
Klopt dit wel. ? Ik heb zelfde installatie 4.14.6 en 3.6.2, wordt automatisch bijgewerkt bij iedere update.

PieterH


  • skai21
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 09:26
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qR6cVjf5np5YioFQJPZUom_dY6Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xVuv4JIreSbR1ZEo1WszWnNV.png?f=fotoalbum_large Ik heb een 400L SWW vat en ook een 100L Buffervat, bij mij zie je de impact van de defrosts net wat minder hard lijkt het inderdaad. Afgelopen nacht ben ik qua GM wel beter gebleven dan de nachten daarvoor. Nu maar -243DM, dus ver van bijverwarmen met de ELK.

Je ziet mooi dat we vanochtend de BT6 wat naar beneden douchen tot een graad of 11, maar dat de BT7 daar vrijwel geen impact van heeft. Maar wel ziet dat hij tapwater pas weer warm maakt nadat het GM tekort is weggewerkt om 11:00. Daarna trekt hij het weer mooi gelijk.

[ Voor 18% gewijzigd door skai21 op 24-11-2026 13:45 ]

16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40


  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:48
Pieter Hermens schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:35:
[...]

Klopt dit wel. ? Ik heb zelfde installatie 4.14.6 en 3.6.2, wordt automatisch bijgewerkt bij iedere update.
Sorry ik bedoelde inderdaad 4.14.6

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:11
HRV schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:10:
[...]

Dank je @MarcKeulers

Klopt, dat was voor een defrost en je ziet de graadminuten ook wel extra hard oplopen daar.


[...]

Weer wat geleerd!

[Afbeelding] Bij deze ook BT16 in de grafiek. Ik zie alleen geen piek naar 35-40. Hij komt niet verder dan 19,8. Dat is nogal een verschil met wat jij noemt.


[...]

Volgens de specs van de 2125-12 in de installateurshandleiding:
  • Aanbevolen debietinterval, verwarming: 0,12 – 0,48 l/s dus 7,2 tot 28,8 liter per minuut.
  • Minimaal ontwerpdebiet, ontdooien (100%pompsnelheid): 0,32 l/s, dus 19,2 liter per minuut.
Daar zit ik in ieder geval nog ruim boven.


[...]

Hoe stel ik dat in? Via de verwarmingscurve? Ik zit nu op 3 -1, en daarmee houd ik de woning goed op temperatuur. Zou ik toch naar een hogere curve moeten? Want dan wordt het in het voorjaar en de zomer denk ik weer veel te warm...


[...]
@HRV , ga eens op 3,+1 zitten, dan is je curve dezelfde maar je verhoogt de temperatuur allemaal twee graden, kijk eens wat dit doet met je systeem. In de SMO serie is er een mogelijkheid bij een temperatuur een stap te maken in je curve ( een soort step change ) ik zal eens uitzoeken hoe die heet en of ie ook voor de smos40 er is. Dat zou dan weer bij hogere temperaturen je systeem op 3,-1 laten lopen waar je denk ik tevreden mee bent …

Overigens bedankt voor de post met de kWh metingen, daardoor merkte ik dat bij iedere firmware update mijn NIBE modbus registers veranderen … ik heb nu ook deze current hour en past hour kWh metingen plus een kW vermogen meting … alleen bij mij werken de elk metingen niet ;-(.

Ik publiceer zometeen ook een BT16 grafiek, wat mij opvalt is dat hij bij jou direct terugvalt naar -10 … maar dat kan aan de S2125 liggen, wellicht dat iemand anders die succesvolle defrost heeft bij een S2125 een BT16 grafiek kan publiceren?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OLPCK5UoR6sTfP6AHg00azrcPt8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tAvTAdxndzn3KFduohb4kNPR.jpg?f=fotoalbum_large Je ziet hier de defrost gebeuren met een piek rond de 40 graden en op die van 12 uur na, allemaal nadat de BT16 ongeveer -15 graden aangetikt heeft. Het lijkt alsof na 9 uur de volgende defrost komt nadat het systeem even niet hoefde te werken (BT16 20 graden) en weer doorging op de temperatuur waar die gebleven was, ongeveer -10 … Let op, ik verwarm mijn huis en ten dele de warmtebuffer met een houtkachel van 16 tot 21 uur ongeveer …

Hoop dit helpt, succes!

[ Voor 16% gewijzigd door MarcKeulers op 24-11-2026 16:54 ]

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:11

HRV

Ik ga het proberen, benieuwd wat het met de temperatuur in de woning gaat doen.

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:11
HRV schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:56:
Ik ga het proberen, benieuwd wat het met de temperatuur in de woning gaat doen.
@HRV succes en hier een shot van het verschuivingspunt, bij de SMO40 1.9.8 bij de smos40 is het 1.30.8 maar dat laatste volgens ai en heb ik niet gecontroleerd! Het geeft een bult op je curve waar je zowel naar boven of naar onder kunt regelen om je systeem beter te laten functioneren (volgens ai).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oCMfcZy0l8M7-ccwbGNY_5kwTjg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CsvEaqDDfDsMZhZGvvtIKQO6.jpg?f=fotoalbum_largeen ik denk dat je BT16 ok is daar er een mooie bt16 gepubliceerd is iets verder op … wellicht dat de s2125 iets anders regelt dan de f2120 dus een andere grafiek en waardes laat zien.

Ik neem aan dat jij per minuut meet zo ik opmaak uit je grafiek, ik doe het iedere 5 minuten, allebei prima!

[ Voor 15% gewijzigd door MarcKeulers op 24-11-2026 17:26 ]

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:11
skai21 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:42:
[Afbeelding] Ik heb een 400L SWW vat en ook een 100L Buffervat, bij mij zie je de impact van de defrosts net wat minder hard lijkt het inderdaad. Afgelopen nacht ben ik qua GM wel beter gebleven dan de nachten daarvoor. Nu maar -243DM, dus ver van bijverwarmen met de ELK.

Je ziet mooi dat we vanochtend de BT6 wat naar beneden douchen tot een graad of 11, maar dat de BT7 daar vrijwel geen impact van heeft. Maar wel ziet dat hij tapwater pas weer warm maakt nadat het GM tekort is weggewerkt om 11:00. Daarna trekt hij het weer mooi gelijk.
@skai21 een klein vraagje over je SWW vat en BT6 en BT7, als ik het goed zie in je laatste plaatje ligt BT6 boven BT7 van middernacht tot 6 uur ongeveer … meng het SWW vat of hoe zorg je hiervoor ? Ze lijken ook niet verder af te nemen door warmteverlies … klopt dit allemaal? Sorry voor de vraag daar het mi vreemd is … BT6 is altijd lager dan BT7 vanwege het feit dat warm water naar boven gaat … wellicht iets met de bevestiging van de sensoren ?

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • Luchtenburger
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18:13
MarcKeulers schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:45:
[...]

@HRV , ga eens op 3,+1 zitten, dan is je curve dezelfde maar je verhoogt de temperatuur allemaal twee graden, kijk eens wat dit doet met je systeem. In de SMO serie is er een mogelijkheid bij een temperatuur een stap te maken in je curve ( een soort step change ) ik zal eens uitzoeken hoe die heet en of ie ook voor de smos40 er is. Dat zou dan weer bij hogere temperaturen je systeem op 3,-1 laten lopen waar je denk ik tevreden mee bent …

Overigens bedankt voor de post met de kWh metingen, daardoor merkte ik dat bij iedere firmware update mijn NIBE modbus registers veranderen … ik heb nu ook deze current hour en past hour kWh metingen plus een kW vermogen meting … alleen bij mij werken de elk metingen niet ;-(.

Ik publiceer zometeen ook een BT16 grafiek, wat mij opvalt is dat hij bij jou direct terugvalt naar -10 … maar dat kan aan de S2125 liggen, wellicht dat iemand anders die succesvolle defrost heeft bij een S2125 een BT16 grafiek kan publiceren?

[Afbeelding] Je ziet hier de defrost gebeuren met een piek rond de 40 graden en op die van 12 uur na, allemaal nadat de BT16 ongeveer -15 graden aangetikt heeft. Het lijkt alsof na 9 uur de volgende defrost komt nadat het systeem even niet hoefde te werken (BT16 20 graden) en weer doorging op de temperatuur waar die gebleven was, ongeveer -10 … Let op, ik verwarm mijn huis en ten dele de warmtebuffer met een houtkachel van 16 tot 21 uur ongeveer …

Hoop dit helpt, succes!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mKaC-qxIl45Wz42Y606YZy6-x8s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FQ3SWwIPh931aN4DckeGAR26.png?f=fotoalbum_large Hierbij mijn BT16 grafiek van vandaag.
Vorig jaar had ik regelmatig defrost fouten (onvoldoende flow) met als gevolg dat SWW gebruikt werd voor defrosts.
Dit jaar heb ik dat nog niet gezien, wellicht door firmware updates of omdat ik een paar parameters aangepast heb.

In de grafiek zie je dat de maximale BT16 temperatuur 12 tot 19 graden is. Gezien er voor het ontdooien water uit de vloer gebruikt wordt, is dat toch ook wel logisch (?). Hoe moet 40 graden gehaald worden (behalve als SWW gebruikt wordt)?

Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:11
Luchtenburger schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:23:
[...]

[Afbeelding] Hierbij mijn BT16 grafiek van vandaag.
Vorig jaar had ik regelmatig defrost fouten (onvoldoende flow) met als gevolg dat SWW gebruikt werd voor defrosts.
Dit jaar heb ik dat nog niet gezien, wellicht door firmware updates of omdat ik een paar parameters aangepast heb.

In de grafiek zie je dat de maximale BT16 temperatuur 12 tot 19 graden is. Gezien er voor het ontdooien water uit de vloer gebruikt wordt, is dat toch ook wel logisch (?). Hoe moet 40 graden gehaald worden (behalve als SWW gebruikt wordt)?
@Luchtenburger hartelijk dank voor je grafiek. Ik merk dat een S2125 andere koek is dan een F2120 en het oplopen van de temperatuur tot 40 is kennelijk zo bij een F2120 maar niet bij een S2125. De 12 tot 19 graden lijken top te zijn … nogmaals dank!

PS wellicht handig voor de andere S2125 bezitters te vertellen welke parameters je aangepast hebt ( daar je nu geen defrost problemen meer hebt) ?

[ Voor 6% gewijzigd door MarcKeulers op 24-11-2026 19:03 ]

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • Luchtenburger
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18:13
MarcKeulers schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:50:
[...]

@Luchtenburger hartelijk dank voor je grafiek. Ik merk dat een S2125 andere koek is dan een F2120 en het oplopen van de temperatuur tot 40 is kennelijk zo bij een F2120 maar niet bij een S2125. De 12 tot 19 graden lijken top te zijn … nogmaals dank!

PS wellicht handig voor de andere S2125 bezitters te vertellen welke parameters je aangepast hebt ( daar je nu geen defrost problemen meer hebt) ?
Ik ben met "Delta T bij DOT" (menu 7.1.6.2) en "Vermogen bij DOT" (menu 7.1.6.3) aan het spelen geweest. Ik heb geen warmteverliesberekening van ons huis, dus ik moet hier maar een beetje mee experimenteren.
Mijn pomp liep vorig jaar continu op 100%, dat vond ik al wat vreemd, nu loopt hij op 56%. De flow is nu zo'n 14.4l/m.

Geen idee of dit iets met de defrost fouten te maken had....

Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)


  • skai21
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 09:26
MarcKeulers schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:44:
[...]

@skai21 een klein vraagje over je SWW vat en BT6 en BT7, als ik het goed zie in je laatste plaatje ligt BT6 boven BT7 van middernacht tot 6 uur ongeveer … meng het SWW vat of hoe zorg je hiervoor ? Ze lijken ook niet verder af te nemen door warmteverlies … klopt dit allemaal? Sorry voor de vraag daar het mi vreemd is … BT6 is altijd lager dan BT7 vanwege het feit dat warm water naar boven gaat … wellicht iets met de bevestiging van de sensoren ?
Tsja, no clue eigenlijk ik zou eerder zeggen dat het een verschil in meting is. Ik doe daar niets voor in ieder geval, warmteverlies lijkt echt minimaal te zijn idd. Maar dat mag je ook verwachten met 400L (RSV400) geïsoleerd vat, in een gigantisch geïsoleerd huis wat zo rond de 21 graden zit. Ik zie ik ieder geval na een paar keer een bad vullen en wat douchen maar amper een verschil in tapwater temperatuur, enige wat ik maar beneden zie duiken is de BT6 temp.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ikD8JqrTHjFWEkANAZ1fEiFqYeY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zoweO8x3fAghvAeSuXagguTB.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RQiw6dFQHZI1l5ziqWTYWRowdjI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5pRcCa1hyTli4UHdmMI1TCgK.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door skai21 op 24-11-2026 19:15 ]

16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40


  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:48
Luchtenburger schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:12:
[...]

Ik ben met "Delta T bij DOT" (menu 7.1.6.2) en "Vermogen bij DOT" (menu 7.1.6.3) aan het spelen geweest. Ik heb geen warmteverliesberekening van ons huis, dus ik moet hier maar een beetje mee experimenteren.
Mijn pomp liep vorig jaar continu op 100%, dat vond ik al wat vreemd, nu loopt hij op 56%. De flow is nu zo'n 14.4l/m.

Geen idee of dit iets met de defrost fouten te maken had....
Welke settings heb jij voor de DOT?

ik ben gisteren van DOT -7 naar -10 gegaan. De wp loopt nu rustiger tussen de defrosts (en daardoor minder defrosts). Ik ben ook van stooklijn 4 met -1 naar 3 met +1 verschuiving gegaan.

Pomp loopt wel op de max snelheid (80%) dus ben wel benieuwd hoe jij dat hebt gedaan 😊

aanvoer 27,5

Retour 24,9

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:11
skai21 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:12:
[...]

Tsja, no clue eigenlijk ik zou eerder zeggen dat het een verschil in meting is. Ik doe daar niets voor in ieder geval, warmteverlies lijkt echt minimaal te zijn idd. Maar dat mag je ook verwachten met 400L (RSV400) geïsoleerd vat, in een gigantisch geïsoleerd huis wat zo rond de 21 graden zit. Ik zie ik ieder geval na een paar keer een bad vullen en wat douchen maar amper een verschil in tapwater temperatuur, enige wat ik maar beneden zie duiken is de BT6 temp.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
@skai21 dank voor je extra grafieken, als je naar BT6 kijkt zakt die in en komt kort daarna weer op “ niveau” een aantal keren waarbij BT7 niet veranderd waardoor het lijkt dat er geen SWW run op dat moment is, bv 20 november na de SWW run … dat lijkt mij vreemd maar wellicht een goede verklaring voor …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • Luchtenburger
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18:13
dvdhaar schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:36:
[...]

Welke settings heb jij voor de DOT?

ik ben gisteren van DOT -7 naar -10 gegaan. De wp loopt nu rustiger tussen de defrosts (en daardoor minder defrosts). Ik ben ook van stooklijn 4 met -1 naar 3 met +1 verschuiving gegaan.

Pomp loopt wel op de max snelheid (80%) dus ben wel benieuwd hoe jij dat hebt gedaan 😊

aanvoer 27,5

Retour 24,9
- Delta T bij DOT: van 6,3 naar 8°C
- Vermogen bij DOT: van 10 naar 8kW

ChatGPT kwam vervolgens met de formule: P = 1,163 x debiet x Delta T

Als wij deze waarden dus invullen krijgen wij een debiet van 0,858 m3/h (debiet = 8 kw / (1,163 x 8 °C). Dat is dus 14,3 l/m.

Op dit moment (buitentemperatuur -1 °C) heb ik een aanvoertemperatuur van 28,8 °C en een retour temperatuur van 24,3 °C en een berekende aanvoertemperatuur van 27,7 °C.
Stooklijn curve staat op 3 en de offset momenteel op 0.

Vandaag heeft het systeem 19,8kWh voor de verwarming gebruikt met een COP van 3,7 (volgens de sensoren van NIBE zelf....)

Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:11

HRV

cgms schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:37:
[...]

Overigens "help" ik mijn systeem een beetje door de graadminuten na een SWW run terug te zetten naar de waarde voor de run. Dit zorgt er voor dat mijn systeem niet te snel wegloopt (ik heb maar een 200 l warm water buffer, dus ik heb vaak meer dan 1 SWW run per dag).
@cgms kun je delen hoe je dit doet? Welk modbus register gebruik je hiervoor en welke logica heb je in Home Assistant gebruikt?

Ik heb ooit geprobeerd om via "number.degree_minutes_40012" de graadminuten handmatig te zetten, meer deze waarde wordt een seconde later door nul overschreven. Ik kan het wel handmatig via de SMO-S40, maar het is me via home assistant nog niet gelukt via Modbus.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:11

HRV

MarcKeulers schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:22:
[...]

@HRV succes en hier een shot van het verschuivingspunt, bij de SMO40 1.9.8 bij de smos40 is het 1.30.8 maar dat laatste volgens ai en heb ik niet gecontroleerd! Het geeft een bult op je curve waar je zowel naar boven of naar onder kunt regelen om je systeem beter te laten functioneren (volgens ai).
Ik heb het net even bekeken. Dat kan ik op de SMO-S40 inderdaad ook instellen.

Echter alles wat ik erover kan vinden heeft te maken met het behalen van de juiste temperatuur in de woning. En daar heb ik nu net geen probleem mee. Die is super stabiel.

Mijn graadminuten lopen inmiddels weer op, -580 nu, wederom door de vele defrosts. Ik heb de ELK nu ingesteld om pas onder de -2 graden en onder de -700 DM aan te schakelen.

Doordat ik geen probleem heb met het comfort in de woning denk ik zelf dat het enige probleem dat ik heb het oplopen van de graadminuten is. Tuurlijk, de ELK is vannacht aangegaan en dat zal geholpen hebben, maar ik vraag me af of de woning werkelijk was afgekoeld als dat niet het egval was geweest.

Dus het idee om het aantal opgebouwde graadminuten wat te beperken na een defrost staat me wel aan om te gaan testen. Nu alleen nog weten welk modbus register dat is en hoe ik dat automatiseer :) Niet ideaal voor de uiteindelijke oplossing. Ik ben liever niet afhankelijk van Home Assistent die ingrijpt op het gedrag van mijn Nibe systeem, maar om te testen wel waardevol denk ik.

  • rasper
  • Registratie: Januari 2015
  • Nu online
MarcKeulers schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:50:
[...]

@Luchtenburger hartelijk dank voor je grafiek. Ik merk dat een S2125 andere koek is dan een F2120 en het oplopen van de temperatuur tot 40 is kennelijk zo bij een F2120 maar niet bij een S2125. De 12 tot 19 graden lijken top te zijn … nogmaals dank!

PS wellicht handig voor de andere S2125 bezitters te vertellen welke parameters je aangepast hebt ( daar je nu geen defrost problemen meer hebt) ?
Nieuw in de Nibe wereld, super interessant topic! Ter info een grafiek van de BT16 van een S2060 met SMOS40, waarbij de piek ook richting 40 gaat. Huis is lekker warm, maar wel veel meer defrosts dan ik van te voren verwacht had.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-5BfNvEcrHfwZ9XxBZrISHi9F-I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jk7FtvRM9fTzQBQ1YmjDYApf.jpg?f=fotoalbum_large

  • skai21
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 09:26
rasper schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 21:39:
[...]

Nieuw in de Nibe wereld, super interessant topic! Ter info een grafiek van de BT16 van een S2060 met SMOS40, waarbij de piek ook richting 40 gaat. Huis is lekker warm, maar wel veel meer defrosts dan ik van te voren verwacht had.

[Afbeelding]
Ik had die gedachten ook, maar denk ook dat we de huidige situatie met mist en kou van afgelopen 2 dagen ook niet als normaal moeten aanzien en daar hele aanpassingen op baseren :p

Ik bedoel er zit zo gigantisch veel vocht in de lucht, niet heel gek als dat vast vriest aan de buitenunit.

16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 16:12
@HRV Ik doe het ook via number.degree_minutes_40012 in combinatie met node red. Ik moet er weer even induiken en kijken of ik het kan exporteren. Dat wordt pas van het weekend.

Daarnaast: hier vandaag ook plotseling defrosts op SWW. Nooit eerder last van gehad, maar nu elke 2e lijkt het.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:11

HRV

Gisteravond de ELK buitenspel gezet door hem pas in te laten schakelen onder de -2 graden en bij minder dan -700 graadminuten.

Zoals verwacht daardoor geen inschakeling van de ELK. Ik had verwacht dat de defrosts nu wel zouden plaatsvinden met wat SWW, maar ook dat is niet het geval.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SL2JVKn0-SPrQ-Wjvgswxoivn24=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TaC2kYINbysjHhOQydh7ZxQt.png?f=fotoalbum_large

De graadminuten lopen tot -879 en blijven daar de hele nacht hangen. Verder draait het systeem gewoon lekker door, en zakt de temperatuur in de woning niet.

Alleen snap ik niet waarom de graadminuten niet weggewerkt worden terwijl het comfort in de woning goed is. Ik snap niet wat de warmtepomp "mist" dat de graadminuten blijven oplopen.

  • riberts
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 18:38
HRV schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:02:
Gisteravond de ELK buitenspel gezet door hem pas in te laten schakelen onder de -2 graden en bij minder dan -700 graadminuten.

Zoals verwacht daardoor geen inschakeling van de ELK. Ik had verwacht dat de defrosts nu wel zouden plaatsvinden met wat SWW, maar ook dat is niet het geval.

[Afbeelding]

De graadminuten lopen tot -879 en blijven daar de hele nacht hangen. Verder draait het systeem gewoon lekker door, en zakt de temperatuur in de woning niet.

Alleen snap ik niet waarom de graadminuten niet weggewerkt worden terwijl het comfort in de woning goed is. Ik snap niet wat de warmtepomp "mist" dat de graadminuten blijven oplopen.
om de graadminuten weg te werken moet BT25 boven de calculated supply zijn.

Ik zie wel dat bij jou de condensor supply en de external supply ver uit elkaar liggen, wat een beetje gek is in mijn optiek

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:11
HRV schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:02:
Gisteravond de ELK buitenspel gezet door hem pas in te laten schakelen onder de -2 graden en bij minder dan -700 graadminuten.

Zoals verwacht daardoor geen inschakeling van de ELK. Ik had verwacht dat de defrosts nu wel zouden plaatsvinden met wat SWW, maar ook dat is niet het geval.

[Afbeelding]

De graadminuten lopen tot -879 en blijven daar de hele nacht hangen. Verder draait het systeem gewoon lekker door, en zakt de temperatuur in de woning niet.

Alleen snap ik niet waarom de graadminuten niet weggewerkt worden terwijl het comfort in de woning goed is. Ik snap niet wat de warmtepomp "mist" dat de graadminuten blijven oplopen.
@HRV mooie grafiek en top dat de SWW niet hoeft bij te springen. Twee vragen, de gevraagde temperatuur, die veranderd nogal voordat je de nacht in gaat, is dat menselijk ingrijpen of het algoritme ? Je ziet dan de graadminuten oplopen omdat BT25 niet de gevraagde temperatuur haalt … maar wat je ook ziet is dat gedurende de nacht de BT71 oploopt en dan ook de BT25 zodat je aan het einde je graadminuten gaat wegwerken (na 7 uur) als de defrost niet te lang duren … wat is de DOT en de dT als je die laatste hebt bij een S2125 ?

Het is super dat je comfort goed is, wellicht het systeem zo laten is ook een optie … maar ik zou het wel in de gaten houden …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:11

HRV

Dank je. Dat is inderdaad een verschil met gisteren. Toen kwam BT25 met enige regelmaat boven de Calculated supply uit en op die momenten werden de graadminuten inderdaad deels weggewerkt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ih3Bk3ktHoRZ_iWAv3H1xKtyI6c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BMvrvHgPQ7imgHeimPpsBJ3G.png?f=fotoalbum_large
Het verschil tussen condensor en external supply is 1 graad. Is dat niet normaal?

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:11

HRV

MarcKeulers schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:57:
[...]

@HRV mooie grafiek en top dat de SWW niet hoeft bij te springen. Twee vragen, de gevraagde temperatuur, die veranderd nogal voordat je de nacht in gaat, is dat menselijk ingrijpen of het algoritme ?
Ik heb rond 22:00 ergens de curve veranderd van 3 -1 naar 3 +1. Maar ik zie geen groot verschil in de Calculated supply. Rond 23:00 kort op 31,6, daarna de hele nacht op 29,5.
Je ziet dan de graadminuten oplopen omdat BT25 niet de gevraagde temperatuur haalt … maar wat je ook ziet is dat gedurende de nacht de BT71 oploopt en dan ook de BT25 zodat je aan het einde je graadminuten gaat wegwerken (na 7 uur) als de defrost niet te lang duren … wat is de DOT en de dT als je die laatste hebt bij een S2125 ?
Die staan standaard, op automatisch. Dus dat is dan -10 en volgens mij is de standaard DT dan 7 graden.
Het is super dat je comfort goed is, wellicht het systeem zo laten is ook een optie … maar ik zou het wel in de gaten houden …
Het blijft moeilijk vergelijken. Als deze mistige dagen voorbij zijn en het blijft zo koud ben ik benieuwd wat deze instellingen gaan doen.

  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 16:12
HRV schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:02:
Gisteravond de ELK buitenspel gezet door hem pas in te laten schakelen onder de -2 graden en bij minder dan -700 graadminuten.

Zoals verwacht daardoor geen inschakeling van de ELK. Ik had verwacht dat de defrosts nu wel zouden plaatsvinden met wat SWW, maar ook dat is niet het geval.

[Afbeelding]

De graadminuten lopen tot -879 en blijven daar de hele nacht hangen. Verder draait het systeem gewoon lekker door, en zakt de temperatuur in de woning niet.

Alleen snap ik niet waarom de graadminuten niet weggewerkt worden terwijl het comfort in de woning goed is. Ik snap niet wat de warmtepomp "mist" dat de graadminuten blijven oplopen.
Als je woning op temperatuur blijft, terwijl de gevraagde aanvoer temperatuur niet gehaald wordt, dan is de gevraagde aanvoer temperatuur dus te hoog voor wat je nodig hebt --> Ik zou als ik jou was je stooklijn een stap verlagen.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • skai21
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 09:26
HRV schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:02:
Gisteravond de ELK buitenspel gezet door hem pas in te laten schakelen onder de -2 graden en bij minder dan -700 graadminuten.

Zoals verwacht daardoor geen inschakeling van de ELK. Ik had verwacht dat de defrosts nu wel zouden plaatsvinden met wat SWW, maar ook dat is niet het geval.

[Afbeelding]

De graadminuten lopen tot -879 en blijven daar de hele nacht hangen. Verder draait het systeem gewoon lekker door, en zakt de temperatuur in de woning niet.

Alleen snap ik niet waarom de graadminuten niet weggewerkt worden terwijl het comfort in de woning goed is. Ik snap niet wat de warmtepomp "mist" dat de graadminuten blijven oplopen.
Houd er wel rekening mee dat het afgelopen nacht niet echt heel koud was tegenover afgelopen nachten :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VgQBY2BmdqBUKQ-REGE9tVkHl9Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WPl1EI8GHVFu9x494qv6Ljtc.png?f=fotoalbum_large Bij mij is hij vannacht maar amper onder onder de nul geweest.

16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19:24
skai21 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 09:23:
[...]

Houd er wel rekening mee dat het afgelopen nacht niet echt heel koud was tegenover afgelopen nachten :)

[Afbeelding] Bij mij is hij vannacht maar amper onder onder de nul geweest.
Dat verschilt wel waar je woont, hier was het vannacht nog wel -2,5 (oost Nederland).

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:11
HRV schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:58:
Dank je. Dat is inderdaad een verschil met gisteren. Toen kwam BT25 met enige regelmaat boven de Calculated supply uit en op die momenten werden de graadminuten inderdaad deels weggewerkt.

[Afbeelding]
Het verschil tussen condensor en external supply is 1 graad. Is dat niet normaal?
@HRV je calculated supply temperatuur varieerd nogal over een dag en dat rare piekje rond 12 uur ‘s nachts snap ik niet net zoals de variaties op sommige delen van de dag. Ik weet niet of dat bij de combinatie SMOS40 en S2125 hoort of niet. Kun je een plaatje maken van de BT1, de gemiddelde BT1 en de gewenste supply temperatuur ?

Je DOT en dT lijken prima … en zo ook het verschil tussen BT25 en condensor ( buitenunit en binnenwerk).

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • Jessy007
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 17:55
Hallo allemaal, ik ben al een tijdje bezig om mijn wp interegelen maar het lukt niet helemaal.

Ik heb een nibe ba svm 20-200 en een ams6

Ik wil dat hij was rustiger aan doet met verwarmen omdat hij nu zichzelf naar een defrost trekt.

Ik heb stile modus nu aan staat en op 65hz gezet maar hij wil niet hoger als 50 hz gaan.

terwijl ik op home assistent uit lees gewenste hz 65 ik denk dat hij ergens geblokkeerd wordt als ik slimme modus uit zet dan gaat hij weel richting 80-100hz.

Iemand een idee wat ik het beste kan doen?

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:11

HRV

Met dit weer heeft iedere WP het moeilijk en zal hij door het vele vocht snel dichtvriezen. Daar is niet veel aan te doen.

Je zal hem juist zo min mogelijk moeten beperken. Dus de stille modus is mijns inziens geen goed idee. Hij heeft nu alle ruimte nodig om te werken. Pas als je dat gedrag helder hebt kun je wat gaan tunen. (Zoals ik ook nog bezig ben met optimaliseren)

Als je zegt rustiger aan, bedoel je dan dat het binnen te warm wordt?

  • Toniboy
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 16:03
Jessy007 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 13:24:
Hallo allemaal, ik ben al een tijdje bezig om mijn wp interegelen maar het lukt niet helemaal.

Ik heb een nibe ba svm 20-200 en een ams6

Ik wil dat hij was rustiger aan doet met verwarmen omdat hij nu zichzelf naar een defrost trekt.

Ik heb stile modus nu aan staat en op 65hz gezet maar hij wil niet hoger als 50 hz gaan.

terwijl ik op home assistent uit lees gewenste hz 65 ik denk dat hij ergens geblokkeerd wordt als ik slimme modus uit zet dan gaat hij weel richting 80-100hz.

Iemand een idee wat ik het beste kan doen?
Hier dezelfde configuratie staan. Ben ook met de instellingen bezig, nog niet erg tevreden. Hier vooral last van defrost uit het sww vat. Om de compressor rustiger te laten draaien kun je de DOT op -15 zetten ipv -10, moet het wel warm blijven binnen natuurlijk.

Waarschijnlijk lopen jouw graadminuten te ver in de min door de gevraagde frequentie van 80-100. De stooklijn zou ook te hoog kunnen staan.

  • skai21
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 09:26
Ik was net even aan het kijken naar de periodieke verhoging / legionella runs, en zag dat mijn WP standaard stopt op 55 graden:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kR6IalD4DjduKTwr1IaYcqEoJEw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Y7MU64yXBupCZM8YALvitbji.png?f=user_large

(dit schijnt bij de SMO40 ook de standaard te zijn)

Maar mij is altijd geleerd dat legionella runs naar 60 graden moeten, hoe hebben jullie dit ingesteld staan?

16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40


  • Jessy007
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 17:55
Toniboy schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:02:
[...]

Hier dezelfde configuratie staan. Ben ook met de instellingen bezig, nog niet erg tevreden. Hier vooral last van defrost uit het sww vat. Om de compressor rustiger te laten draaien kun je de DOT op -15 zetten ipv -10, moet het wel warm blijven binnen natuurlijk.

Waarschijnlijk lopen jouw graadminuten te ver in de min door de gevraagde frequentie van 80-100. De stooklijn zou ook te hoog kunnen staan.
Ja klopt ze lopen best ver soms tot -1000 wan zal dit kunnen zijn?

  • Synch
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 14:33
Jessy007 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 13:24:
Hallo allemaal, ik ben al een tijdje bezig om mijn wp interegelen maar het lukt niet helemaal.

Ik heb een nibe ba svm 20-200 en een ams6

Ik wil dat hij was rustiger aan doet met verwarmen omdat hij nu zichzelf naar een defrost trekt.

Ik heb stile modus nu aan staat en op 65hz gezet maar hij wil niet hoger als 50 hz gaan.

terwijl ik op home assistent uit lees gewenste hz 65 ik denk dat hij ergens geblokkeerd wordt als ik slimme modus uit zet dan gaat hij weel richting 80-100hz.

Iemand een idee wat ik het beste kan doen?
Ik zou beginnen met stille modus uitzetten. Ik heb een ams20-6, en de stille modus beperkt de compressor Hz en de fan snelheid (fan speed step). De compressor hZ kan je zelf instellen maar de fan wordt beperkt tot step 5. Mijn ervaring is dat dit leidt tot meer defrosts., en mogelijk wordt het aantal Hz beperkt omdat de fan niet harder mag draaien.

Begin eens met je DoT te checken, die bepaald onder andere hoe snel de compressor draait bij welke buitentemperatuur (als die compressor curve op auto staat tenminste). Bij een lagere DoT zal de gevraagde Hz lager zijn als de warmtepomp aangaat.

Daarnaast kan je nog de start graadminuten en de start bijverwarming verhogen. Dan start ie iets minder snel, wat tot langere runs kan leiden en het verschil tussen de start graadminuten en de start bijverwarming bepaalt wanneer de compressor gaat optoeren als de graadminuten weg blijven zakken. Verhoog dat verschil je hij gaat pas later optoeren. Hopelijk resulteert dat in langere runs op een lagere Hz.

  • Toniboy
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 16:03
Jessy007 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:17:
[...]

Ja klopt ze lopen best ver soms tot -1000 wan zal dit kunnen zijn?
Dat die de berekende aanvoertemperatuur niet haalt. Element zou zelfs al bij moeten springen. Waar staat je stooklijn op? Is het warm genoeg in binnen.

  • Cobbuh
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 19:34
Hoi allemaal,

Onze installatie: MHB05 met een F2050-6 met een 100L parallel buffer. Ik zit een beetje in de knoop met de instellingen van de GP12 en GP10. GP12 heb ik automatisch staan met een minimale snelheid van 1%, wat standaard is. GP10 (Wilo-Yonos PICO ) staat op een constante druk te draaien. Ons afgifte systeem bestaat uit vloerverwarming.

Ik heb het vermoeden dat door deze instellingen mijn buffervat constant wordt afgekoeld door het retourwater van het afgrifte systeem. Wanneer de GP12 naar een laag toerental gaan. Volgens mijn theorie moet de flow van GP12 > GP10 zodat menging in de retour leiding plaatstvind ipv in de aanvoerleiding, hierdoor is er ook niet voldoende warmte in het buffer voor een nette ontdooi cyclus.

Hebben jullier tip hoe ik dit het beste kan inregelen.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:47
MarcKeulers schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:50:
[...]

@Luchtenburger hartelijk dank voor je grafiek. Ik merk dat een S2125 andere koek is dan een F2120 en het oplopen van de temperatuur tot 40 is kennelijk zo bij een F2120 maar niet bij een S2125. De 12 tot 19 graden lijken top te zijn … nogmaals dank!

PS wellicht handig voor de andere S2125 bezitters te vertellen welke parameters je aangepast hebt ( daar je nu geen defrost problemen meer hebt) ?
Ik heb ook een f2120 Marc, maar mijn bt16 waardes gaan naar een graad of 22 max. Echt niet in de buurt van 40. Wat ik ook verwacht aangezien het water wat terugkomt uit huis niet veel warmer is dan dat.

Werk je op hoge temperatuur? Of wordt er uit je boilervat ontdooid?

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:47
Cobbuh schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:27:
Hoi allemaal,

Onze installatie: MHB05 met een F2050-6 met een 100L parallel buffer. Ik zit een beetje in de knoop met de instellingen van de GP12 en GP10. GP12 heb ik automatisch staan met een minimale snelheid van 1%, wat standaard is. GP10 (Wilo-Yonos PICO ) staat op een constante druk te draaien. Ons afgifte systeem bestaat uit vloerverwarming.

Ik heb het vermoeden dat door deze instellingen mijn buffervat constant wordt afgekoeld door het retourwater van het afgrifte systeem. Wanneer de GP12 naar een laag toerental gaan. Volgens mijn theorie moet de flow van GP12 > GP10 zodat menging in de retour leiding plaatstvind ipv in de aanvoerleiding, hierdoor is er ook niet voldoende warmte in het buffer voor een nette ontdooi cyclus.

Hebben jullier tip hoe ik dit het beste kan inregelen.
De warmte voor ontdooien komt uit je vloer, 100l is sowieso te weinig om te ontdooien.

Gp10 en gp12 doen precies wat ze moeten doen, is hier ook zo.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:11

HRV

Grafiekje van de dag


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f4l6rGGmTsjn0g9yhfjt2NGqoQs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QYC702k3o5U7JTT67TUhb9at.png?f=fotoalbum_large

Gisteren begon alles weer bij te trekken. Begin van de avond werd het toch warmer in de woning, dus @MarcKeulers ik ben weer terug gegaan naar stooklijn 3 -1 ipv 3 +1.

Die eerdere wijziging van -1 naar +1 heeft niet echt wat gedaan geloof ik. Tenminste niet tot het moment dat de graadminuten weer weggewerkt worden (en hij dus echt meer warmte de woning in ging pompen). De warmtepomp kan het wegwerken van de graadminuten door de vele defrosts gewoon niet bijbenen. Het comfort blijft echter wel goed.

De afgelopen dagen is de warmtepomp 20-25% van de tijd bezig geweest met ontdooien. Daarnaast nog af en toe een SWW run, dus dan is het niet vreemd dat de graadminuten blijven oplopen denk ik.

Ik ben in ieder geval blij dat alles wel draait zonder ELK en op een hele enkele uitzondering na zonder ontdooien via SWW.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:11

HRV

Ik kwam overigens ook nog dit document tegen: https://raw.githubusercontent.com/gerbenvl/share/refs/heads/main/NIBE%20luchtwater%20warmtepomp%20optimalisatie.pdf

Een samenvatting van dit forum met een zeer goede uitleg en opsomming van de belangrijke punten uit dit forum. Voor iedereen die wil optimaliseren een must read, en zeker eenvoudiger door te spitten dan de duizenden posts in dit forum zelf.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:47
HRV schreef op donderdag 26 november 2026 @ 07:59:
Ik kwam overigens ook nog dit document tegen: https://raw.githubusercontent.com/gerbenvl/share/refs/heads/main/NIBE%20luchtwater%20warmtepomp%20optimalisatie.pdf

Een samenvatting van dit forum met een zeer goede uitleg en opsomming van de belangrijke punten uit dit forum. Voor iedereen die wil optimaliseren een must read, en zeker eenvoudiger door te spitten dan de duizenden posts in dit forum zelf.
Deze wordt al genoemd in de startpost. En ik had hem een aatal dagen geleden ook al eens gedeeld 😜

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:11
HRV schreef op donderdag 26 november 2026 @ 07:56:
Grafiekje van de dag


[Afbeelding]

Gisteren begon alles weer bij te trekken. Begin van de avond werd het toch warmer in de woning, dus @MarcKeulers ik ben weer terug gegaan naar stooklijn 3 -1 ipv 3 +1.

Die eerdere wijziging van -1 naar +1 heeft niet echt wat gedaan geloof ik. Tenminste niet tot het moment dat de graadminuten weer weggewerkt worden (en hij dus echt meer warmte de woning in ging pompen). De warmtepomp kan het wegwerken van de graadminuten door de vele defrosts gewoon niet bijbenen. Het comfort blijft echter wel goed.

De afgelopen dagen is de warmtepomp 20-25% van de tijd bezig geweest met ontdooien. Daarnaast nog af en toe een SWW run, dus dan is het niet vreemd dat de graadminuten blijven oplopen denk ik.

Ik ben in ieder geval blij dat alles wel draait zonder ELK en op een hele enkele uitzondering na zonder ontdooien via SWW.
@HRV super en mooi dat je comfort er niet onder geleden heeft! Als ik naar je grafiek kijk zie ik de calculated supply temperature omhoog gaan rond 12 uur gisteren waar ik denk dat dit een van de warmere momenten van de dag is … en verder vele UPS en downs hebben gedurende de dag … heb jij ai of andere smart controls aanstaan?

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:11
wickydude schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:32:
[...]

Ik heb ook een f2120 Marc, maar mijn bt16 waardes gaan naar een graad of 22 max. Echt niet in de buurt van 40. Wat ik ook verwacht aangezien het water wat terugkomt uit huis niet veel warmer is dan dat.

Werk je op hoge temperatuur? Of wordt er uit je boilervat ontdooid?
Hoi @wickydude heel terechte vragen maar op beide een negatief antwoord, mijn BT3 is bij ontdooien niet boven de 30, ook vaak net 23 … doordat het systeem in reverse werkt dus de BT3 gebruikt om te ontdooien, je ziet de BT12 heel snel lager worden … maar intern in de buitenunit gebeurt er van alles en ik denk dat in mijn systeem het hot gas ( een van de hoog temperatuur componenten) ook in reverse gaat en dan snel afkoelt en weer warm wordt. Ik heb een grafiekje van de laatste dag bijgevoegd.

Dat dit bij jouw F2120-16 anders is dan bij mijn F2120-20 verbaasd mij maar de 40 graden zijn niet uitzonderlijk zie de post over de S4060 iets eerder in de trail … ik weet niet wat je sample frequentie is maar af en toe mis ik ook de 40 graden doordat ik eens per 5 minuten een sample neem (via nibeuplink).

Hoop dit “verklaard” mijn hoge pieken zonder dat ik op hoge temperaturen werk of via de SWW ontdooi.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tr0ugjRWrOSHNqRjno8G4xWcBZU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6DTr7WtODmT4P9G68Q2C7PBf.jpg?f=fotoalbum_large

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:47
Ja, de compressor gaat tijdens defrost ook harder werken, dus dat zal het dan wel zijn. Maar blijft bij mij toch lager. Sample rate is goed genoeg, ik werk met gegevens via Modbus, krijgt vaker updates dan MyUplink.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • User123!
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18:43
Allen,

Handleiding doorgenomen ondertussen en al een groot gedeelte gelezen hier. Het lijkt er precies wel wat op dat veel leveranciers vlot een nibe installatie kunnen plaatsen maar dat ze ze voor geen meter kunnen instellen.

Kunnen jullie jullie ongezouten mening geven over volgende afstelling want mijn graadminuten staan me me momenteel niet aan, dit is hoe de leverancier ze heeft ingesteld.

Mijn bijverwarming (wat de grote kost is) werkt ook veel te veel naar mijn zin. Temperatuur binnen staat op 21 en stooklijn is 30 graden aanvoer bij 0 graden buiten. Maar vandaag wederom al een dikke 30 kwh verbruikt in een vrijstaande passieve nieuwbouw van 2026.

Leverancier komt ook niet terug om te helpen met het correct afstellen van de pomp helaas. Als er hier aanraders zijn naar echte experten hier in, in België post ze gerust dat ik hen ook eens kan aanschrijven.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z2OiJsyHbBRr6wH5yn43eLni52w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dPb8fTQqdcLnGmGznYlgYAoU.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bvnA28e9aSzFLf0NXMixjXU99PE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oRO2TRCLRkf2ewpysSo7hh8y.jpg?f=fotoalbum_large

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

DIY

warmtepompen & bouwkunde

User123! schreef op maandag 23 november 2026 @ 22:02:
[...]
Hij is niet tegen de muur of op een dak geplaatst, hij is op de grond geplaatst naast het huis en heeft voor en achter 20 meter vrije afstand. Langs zijkanten 1,5 meter en 2 meter ruimte. Dus dus lijkt me wel al wat.

[Afbeelding]
Met deze opstelling kost het meer energie om je buitenunit te defrosten, omdat de warmte die tijdens de defrost naar de verdamper word gebracht 'wegwaait'. Waarom staat je buitenunit niet met de achterkant afschermt zoals Nibe dat voorschrijft?

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • User123!
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18:43
DIY schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:26:
[...]

Met deze opstelling kost het meer energie om je buitenunit te defrosten, omdat de warmte die tijdens de defrost naar de verdamper word gebracht 'wegwaait'. Waarom staat je buitenunit niet met de achterkant afschermt zoals Nibe dat voorschrijft?
Dit is door de leverancier op deze manier uitgevoerd.

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

DIY

warmtepompen & bouwkunde

De vraag over de plaatsing van de buitenunit is natuurlijk retorisch. Deze staat niet goed en dat heeft gevolgen zeker bij winderige dagen. Ik denk niet dat dit alles verklaart, maar persoonlijk zou ik het wel laten aanpassen als dit geen onacceptabele overlast bij bv je buren geeft.
User123! schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:50:
Handleiding doorgenomen ondertussen en al een groot gedeelte gelezen hier. Het lijkt er precies wel wat op dat veel leveranciers vlot een nibe installatie kunnen plaatsen maar dat ze ze voor geen meter kunnen instellen.

Kunnen jullie jullie ongezouten mening geven over volgende afstelling want mijn graadminuten staan me me momenteel niet aan, dit is hoe de leverancier ze heeft ingesteld.

Mijn bijverwarming (wat de grote kost is) werkt ook veel te veel naar mijn zin. Temperatuur binnen staat op 21 en stooklijn is 30 graden aanvoer bij 0 graden buiten. Maar vandaag wederom al een dikke 30 kwh verbruikt in een vrijstaande passieve nieuwbouw van 2026.
Heb je na het lezen van de handleiding geen inhoudelijke inzichten opgedaan, alleen commentaar op de installateur dat hij 'niet goed is ingesteld' zonder onderbouwing?

In de handleiding staat beschreven wat het gevolg is van de GM instellingen en wat je eventueel kan aanpassen, maar ik zie aan de GM instellingen niets raars. Je wp trekt het blijkbaar niet waardoor de GM teruglopen en de bijverwarming word dan ingeschakeld.

Ga eerst eens kijken naar mogelijke oorzaken:
- Je huis is dit jaar opgeleverd en uitgaande van steen/beton is die nog zeiknat. Dat vocht moet eerst worden verwarmt en 'weg gestookt', dus dat kost deze eerste paar jaar (veel) extra energie.
- Passief als losse term zegt ons Hollanders niet zoveel. Zeker niet als er een toch wel forse warmtepomp is geplaatst die het blijkbaar nog niet bolwerkt. Wat staat in de warmteverliesberekening van je huis? is deze WP voldoende om dat af te dekken?
- Je geeft geen stooklijn, maar de aanvoertemp van 30 bij 0 graden buiten is net zo hoog als bij een gemiddeld geïsoleerde woning van 20 jaar geleden. is de stooklijn niet te hoog? Zet je ruimtesensor (in de SMO) eens uit om te zien of de temperatuur in huis dan te hoog word (dan is de stooklijn te hoog).
- Verbruik je misschien veel warm water (regendouche/bad) waardoor er veel tijd in het opwarmen van SWW gaat zitten en de GM daardoor zover afnemen dan de bijverwarming inschakelt?

voor de duidelijkheid: ik hoeft geen antwoorden, maar probeer je zoektocht richting te geven.

[ Voor 20% gewijzigd door DIY op 26-11-2026 12:02 ]

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • Oogje
  • Registratie: Oktober 2003
  • Niet online
DIY schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:26:
Waarom staat je buitenunit niet met de achterkant afschermt zoals Nibe dat voorschrijft?
Heb je een linkje voor me? Ik heb nl alleen maar gelezen over de minimale vrije ruimte die een buitenunit nodig heeft

Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.


  • User123!
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18:43
DIY schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:47:
[...]

In de handleiding staat beschreven wat het gevolg is van de GM instellingen en wat je eventueel kan aanpassen, maar ik zie aan de GM instellingen niets raars. Je wp trekt het blijkbaar niet waardoor de GM teruglopen en de bijverwarming word dan ingeschakeld.

Ga eerst eens kijken naar de oorzaak:
- Je huis is dit jaar opgeleverd en uitgaande van steen/beton is die nog zeiknat. Dat vocht moet eerst worden 'weggestookt', dus dat kost veel extra energie.
- Passief al losse term zegt niet zoveel. Wat staat in de warmteverliesberekening van je huis? is deze WP voldoende om dat af te dekken?
- Je geeft geen stooklijn, maar de aanvoertemp van 30 bij 0 graden buiten is net zo hoog als bij een gemiddelde woning van 20 jaar geleden. is deze niet te hoog? zet je ruimtesensor eens uit om te zien of de temperatuur in huis dan te hoog word (dan is de stooklijn te hoog).
- Verbruik je misschien veel warm water (regendouche/bad) waardoor er veel tijd in het opwarmen van SWW gaat zitten en de GM daardoor te ver afnemen?
- mijn vraag over de plaatsing van de buitenunit is natuurlijk retorisch. Deze staat niet goed en dat heeft gevolgen zeker bij winderige dagen. Ik denk niet dat dit alles verklaart, maar persoonlijk zou ik het wel laten aanpassen.
Thanks voor de Response DIY.

Oorzoaken:
Zeiknat:
We wonen er in sinds juni 2026 en hebben er ongeveer een jaar overgedaan zelf.
Bij de chape hebben we wel het vloerdroogprogramma laten draaien en we hebben ook gedurende 2 maand na de bezetting een bouwdroger staan gehad. Mogelijks een domme vraag maar ik zou verwachten dat het dan nu niet meer "zeiknat" zou zijn maar ik kan mogelijks totaal verkeerd zitten.

Warmteverlies:
ontewerpverlies is 6,15 bij -8, aan 20/21 graden binnen. EPC geeft 7,3 kw aan dus dit ligt er ergens midden tussen. Buitenunit levert 8,9 kw bij -7/35graden en 7kw bij -7/55graden. Lijkt me dus dat de dimensionering wel juist zit.

Stooklijn:
Deze staat hier op "4" en dat zegt op het scherm 30 graden aanvoer bij 0 graden op de buitenvoeler. Kan de ruimtevoeler eens trachten uit te schakelen. Al lijkt daar ook wel iets raar, desondanks dat ik de ingestelde 21 graden heb in het huis, blijft deze pomp precies maar constant draaien (temperatuur zit zelfs momenteel rond 21,5).

Waterverbruik:
Is hier meestal beperkt 1 douche per dag en dat is meestal tussen 70 en 115 liter (vat van 300 liter).

Positionering:
Wanneer ik de handleiding er bij pak van de NIBE AMS 20 zegt hij dat er voldoende vrije ruimte rond de buitenunit moet staan, voor plaatsing, afblaas, condensafvoer maar kan niet direct vinden omtrent parallel met muur maar kan het zeker navragen bij leverancier (mocht die alsnog ooit is terugkomen).

  • MicMac9a
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online
User123! schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:50:
Allen,

Handleiding doorgenomen ondertussen en al een groot gedeelte gelezen hier. Het lijkt er precies wel wat op dat veel leveranciers vlot een nibe installatie kunnen plaatsen maar dat ze ze voor geen meter kunnen instellen.

Kunnen jullie jullie ongezouten mening geven over volgende afstelling want mijn graadminuten staan me me momenteel niet aan, dit is hoe de leverancier ze heeft ingesteld.

Mijn bijverwarming (wat de grote kost is) werkt ook veel te veel naar mijn zin. Temperatuur binnen staat op 21 en stooklijn is 30 graden aanvoer bij 0 graden buiten. Maar vandaag wederom al een dikke 30 kwh verbruikt in een vrijstaande passieve nieuwbouw van 2026.

Leverancier komt ook niet terug om te helpen met het correct afstellen van de pomp helaas. Als er hier aanraders zijn naar echte experten hier in, in België post ze gerust dat ik hen ook eens kan aanschrijven.


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hallo Allen,

Ik heb via Google AI aan de hand van mijn type woning en Nibe Warmtepomp configuratie een handleiding laten maken voor de beste settings voor mijn situatie. Heb AI zoveel mogelijk informatie gegeven. Welke type Huis met isolatie, Zonnepanelen, radiatoren welke radiatorknopen met en zonder ventilatoren, laadpaal, enz. En natuurlijk de gehele Nibe configuratie. Daar kwamen deze settings uit. Daar een PDF van laten maken. Het heeft voor mij verrassend goed gewerkt. Betere temperatuur in huis en langere runs. Denk ook minder energieverbruik. Heb legionellaprogramma wel op 1x per week laten staan. Wellicht hebben jullie er iets aan.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AbPmT5jv3_tpZxb-EXsKxxeLwd8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dcVmFQBbP29vNVadIrA8JJXm.png?f=fotoalbum_large

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

DIY

warmtepompen & bouwkunde

Oogje schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:01:
[...]

Heb je een linkje voor me? Ik heb nl alleen maar gelezen over de minimale vrije ruimte die een buitenunit nodig heeft
Documentatie https://www.nibe.eu/nl-be...water-warmtepompen/ams-10
specifiek de handleiding van de AMS 10: https://assetstore.nibe.s...vbWFzdGVyLy8vNTAxNjUwMjgz

Pagina 10: "De verdamper moet worden afgeschermd tegen
rechtstreekse wind, aangezien dit een negatieve invloed op de ontdooifunctie heeft. Plaats de AMS 10 tegen de verdamper op een plaats die is afgeschermd tegen de wind".

op Pagina 14 staan de minimale afstanden inderdaad.

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

DIY

warmtepompen & bouwkunde

User123! schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:03:
[...]
Stooklijn:
Deze staat hier op "4" en dat zegt op het scherm 30 graden aanvoer bij 0 graden op de buitenvoeler. Kan de ruimtevoeler eens trachten uit te schakelen. Al lijkt daar ook wel iets raar, desondanks dat ik de ingestelde 21 graden heb in het huis, blijft deze pomp precies maar constant draaien (temperatuur zit zelfs momenteel rond 21,5).
Een WP moet idealiter zo veel mogelijk blijven doorlopen. De ruimtesensor verschuift alleen de stooklijn, dus dat hij doorloopt is normaal. De overshoot lijkt de te hoge stooklijn te bevestigen.

Weet je zeker dat je de verschuiving op 0 staat? schakel ook zeker de binnensensor eens uit, dan kun je gaan afregelen zoals ook ni de handleiding staat. dat kan je installateur niet voor je doen (zie handleiding).
User123! schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:03:
[...]

Warmteverlies:
ontewerpverlies is 6,15 bij -8, aan 20/21 graden binnen. EPC geeft 7,3 kw aan dus dit ligt er ergens midden tussen. Buitenunit levert 8,9 kw bij -7/35graden en 7kw bij -7/55graden. Lijkt me dus dat de dimensionering wel juist zit.
Wees je bewust dat je met 230m2 een flink vloer oppervlak hebt. Als je beide verdiepingen op 21 graden houd zal dat wel wat vragen. Je warmteverliesberekening bevestigd dat ook.

Met de huidige vorst en vochtige dagen (dus veel defrosts) afgelopen week bijna 24/7 heb je een flink gedeelte van het beschikbare vermogen nodig gehad. Even een bierviltje uitgaande van 6kW / COP4 * 24h = 36kwh verbruik voor alleen ruimteverwarming, SWW komt daar nog bij. Zodra de bijverwarming inschakelt gaat het nog veel harder.

Je schreef eerder: "Op koudere dagen hadden we al vaker een stevig verbruik gezien (30 a 40kwh) maar vandaag hebben we bijna een verbruik van 50kwh puur met de warmtepomp en is ze bijna volcontinue aan het draaien".

m.i. is dit dus in lijn met het bierviltje. Wellicht kun je nog wat Tweaken, maar wees je ook bewust dat het een heel beperkte periode per jaar is, dat je zo'n hoog dagverbruik hebt.

[ Voor 14% gewijzigd door DIY op 26-11-2026 12:47 ]

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • User123!
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18:43
DIY schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:37:
[...]


Een WP moet idealiter zo veel mogelijk blijven doorlopen. De ruimtesensor verschuift alleen de stooklijn, dus dat hij doorloopt is normaal. De overshoot lijkt de te hoge stooklijn te bevestigen.

Weet je zeker dat je de verschuiving op 0 staat? schakel ook zeker de binnensensor eens uit, dan kun je gaan afregelen zoals ook ni de handleiding staat. dat kan je installateur niet voor je doen (zie handleiding).


[...]

Wees je bewust dat je met 230m2 een flink vloer oppervlak hebt. Als je beide verdiepingen op 21 graden houd zal dat wel wat vragen. Je warmteverliesberekening bevestigd dat ook.

Met de huidige vorst en vochtige dagen (dus veel defrosts) afgelopen week bijna 24/7 heb je een flink gedeelte van het beschikbare vermogen nodig gehad. Even een bierviltje uitgaande van 6kW / COP4 * 24h = 36kwh verbruik voor alleen ruimteverwarming, SWW komt daar nog bij. Zodra de bijverwarming inschakelt gaat het nog veel harder.
Ik ga de verschuiving eens beetnemen.

Als ik het hier zo wat zie lijkt het verbruik momenteel dan mogelijks ook de realiteit en nie persé extreem hoog (ookal voelt het zo wel in de afrekening :D). Ik begrijp de opmerking van dat dergelijk dagverbruik uitzonderlijker is met het weer maar in Januari & Februari zijn er vaak best wel wat vriesdagen dus van daar mijn angst voor de buitensporige kosten :)

[ Voor 8% gewijzigd door User123! op 26-11-2026 13:15 ]


  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

DIY

warmtepompen & bouwkunde

User123! schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:46:
[...]

Ik begrijp de opmerking van dat dergelijk dagverbruik uitzonderlijker is met het weer maar in Januari & Februari zijn er vaak best wel wat vriesdagen, dus van daar mijn angst voor de buitensporige kosten :)
ik gok zo'n 2400kwh per jaar.

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • clodders
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 16:58
MicMac9a schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:09:
[...]

Hallo Allen,

Ik heb via Google AI aan de hand van mijn type woning en Nibe Warmtepomp configuratie een handleiding laten maken voor de beste settings voor mijn situatie. Heb AI zoveel mogelijk informatie gegeven. Welke type Huis met isolatie, Zonnepanelen, radiatoren welke radiatorknopen met en zonder ventilatoren, laadpaal, enz. En natuurlijk de gehele Nibe configuratie. Daar kwamen deze settings uit. Daar een PDF van laten maken. Het heeft voor mij verrassend goed gewerkt. Betere temperatuur in huis en langere runs. Denk ook minder energieverbruik. Heb legionellaprogramma wel op 1x per week laten staan. Wellicht hebben jullie er iets aan.[Afbeelding]
Ik heb zelf ook verschillende AI-modellen gebruikt om de juiste instellingen voor mijn warmtepomp te vinden.
De installateur heeft het systeem afgesteld volgens het advies van NIBE.
De optimale instellingen kunnen echter per woning verschillen.
Google AI heeft mij uiteindelijk heel goed geholpen om de beste instellingen voor mijn specifieke situatie te vinden. Je moet daarvoor wel eerst alle relevante informatie over je warmtepomp en woning invoeren. Op basis daarvan kwamen er instellingen uit die ik ook in een PDF heb laten zetten. Het het systeem werkt verrassend goed nu.
Soms laat ik Google AI even meekijken door de grafieken aan te leveren of deze vraag om bepaalde gegevens aan te leveren.
Mijn woning komt uit 1986. Het totale elektriciteitsverbruik bedraagt vandaag tot nu toe 33 kWh, inclusief de warmwatervoorziening en het huishoudelijk verbruik. De kamertemperatuur is momenteel 22,3 °C.

[ Voor 4% gewijzigd door clodders op 26-11-2026 14:36 ]

Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:47
User123! schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:46:
[...]

Ik ga de verschuiving eens beetnemen.

Als ik het hier zo wat zie lijkt het verbruik momenteel dan mogelijks ook de realiteit en nie persé extreem hoog (ookal voelt het zo wel in de afrekening :D). Ik begrijp de opmerking van dat dergelijk dagverbruik uitzonderlijker is met het weer maar in Januari & Februari zijn er vaak best wel wat vriesdagen dus van daar mijn angst voor de buitensporige kosten :)
De dagen waarbij de temperatuur rond het vriespunt ligt zijn het vervelendst, dan heb je de meeste defrosts. Als het nog kouder wordt, zit er weer minder vocht in de lucht, waardoor de defrosts weer afnemen. Als het lang vriest hoef je bijvoorbeeld ook je auto minder te krabben.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:47
Je moet de kWh ook vergelijken met de m3 gas die je anders zou gebruiken. vuistregel is geloof ik dat iedere m3 voor ongeveer 3kWh voor een warmtepomp staat (grofweg).

En kijk dan wat dat je gekost zou hebben.

Bierviltje berekening:

Ik zit momenteel op ca. 3300kWh sinds 1/1/26, zeg 1100m3 gas.

Bij een gasprijs van 1,75 per m3 zou dat op 1925€ komen. 3300kWh elektrisch kost bij een prijs van 0,30€ per kWh 990€

Natuurlijk moet je je eigen getalletjes invullen ;)

[ Voor 44% gewijzigd door wickydude op 26-11-2026 15:09 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • Cobbuh
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 19:34
wickydude schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:34:
[...]

De warmte voor ontdooien komt uit je vloer, 100l is sowieso te weinig om te ontdooien.

Gp10 en gp12 doen precies wat ze moeten doen, is hier ook zo.
Dank je voor je reactie.

Het onderliggende "issue" is eigenlijk dat de warmtepomp vast blijft houden op een bepaalde delta t tussen aanvoer en retour van 8 graden, welke door de DOT instelling wordt bepaald. Op moment blijft de retour temperatuur (BT3) zo rond de 24 graden zitten en de aanvoer (BT12) op 32 graden. De berekende aanvoer temperatuur is op moment 30,3 graden en op BT25 wordt 31 graden gemeten. Dit gaat eigenlijk best prima, de warmtepomp draait rustig de graadminuten weg, echter wanneer de berekende aanvoer tempertuur gaat stijgen ten gevolge van een afnemende buitentemperatuur zie ik dat de aanvoertemperuur (BT12) niet verhoogd wordt op basis van de berekende aanvoertemperatuur. Dit lijk te komen door de delta t tussen BT3 en B12, waarbij de retour temperatuur eigenlijk constand op 24 graden blijft zitten.

Proefmatige getest doormiddel van het tijdelijk dicht zetten van een aantal vloerverwarmingsgroepen, dan zie je de retour tempertuur stijgen en daarbij ook de aanvoertemperatuur.

Vandaar de gedachte om doormiddel van de minimale instelling van GP12 ervoor te zorgen dat de een gedeelte van de aanvoer vanuit de warmtepomp via de buffer retour gaat zodat de retour temperatuur wat beinvloed wordt en hopelijk stijgt.

  • Oogje
  • Registratie: Oktober 2003
  • Niet online
DIY schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:13:
[...]

Documentatie https://www.nibe.eu/nl-be...water-warmtepompen/ams-10
specifiek de handleiding van de AMS 10: https://assetstore.nibe.s...vbWFzdGVyLy8vNTAxNjUwMjgz

Pagina 10: "De verdamper moet worden afgeschermd tegen
rechtstreekse wind, aangezien dit een negatieve invloed op de ontdooifunctie heeft. Plaats de AMS 10 tegen de verdamper op een plaats die is afgeschermd tegen de wind".

op Pagina 14 staan de minimale afstanden inderdaad.
Thnx, daar is bij mij nog wel wat winst te halen denk ik, buitenunit vrij ver van de gevel gezet zodat ik geen gedoe met de buren krijg, maar de wind heeft nu dus vrij spel.
Mooi projectje, denk dat ik voor een leuke groene haag eromheen ga :)

Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.


  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

DIY

warmtepompen & bouwkunde

Oogje schreef op donderdag 26 november 2026 @ 19:04:
[...]

Thnx, daar is bij mij nog wel wat winst te halen denk ik, buitenunit vrij ver van de gevel gezet zodat ik geen gedoe met de buren krijgen, maar de wind heeft nu dus vrij spel.
Mooi projectje, denk dat ik voor een leuke groene haag eromheen ga :)
Hij staat hier ook met een beukenhaag eromheen. Zorg dat je voldoende ruimte houd, zodat je er nog aan kunt werken en makkelijk met een heggenschaar erlangs kan zonder kabels te knippen…

Waarom laten doen als je het zelf kan leren