ahjwinth schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:12:
De installateur waar ik de smos40 van kocht had ook een aantal s2125 staan, bijna nieuw en die werden ook allemaal op marktplaats aangeboden. Hij vertelde dat de F serie beter was in zijn ogen omdat de klanten waar hij de S serie plaatse klaagde dat het huis koud bleef volgens hem omdat de S niet het opgegeven vermogen leverde. De F serie deed dat wel.
Dan heeft de installateur zelf zitten slapen. De type aanduiding van NIBE kan misleidend zijn omdat de S2125-12 geen 12kW warmtepomp is maar 7,8 kW bij -10 graden. Indien je de data sheet bekijkt en de vermogens curve in de technische handleiding, dan blijkt dat ook zo. Ik heb een warmtemeter op mijn S2125 en deze meet het vermogen en dat klopt met de data sheet. Je kunt geen warmtepomp kopen op basis van een type aanduiding, je dient de datasheet te bekijken.

Ik zou zo weer een NIBE kopen en heb hem zelf geïnstalleerd en ingeregeld. Wat ik een groter probleem vind is de stevige prijs. Eén op de lange termijn voordeel is de beschikbaarheid van een groot dealer netwerk en reservedelen.

De software issues die hier besproken worden zijn dingen die veelal alleen ondervonden worden door nerds welke op bit niveau hun installatie uitlezen, wat 95% van de consumenten niet doet. Daarnaast brengt NIBE iedere paar maanden wel een update uit wat van andere merken nog maar de vraag is, zeker wanneer de systemen wat ouder worden.


Mijn S2125-12 met SMO S40 draait nu precies een jaar.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 20:07
Ik ben erg benieuwd of er hier al mensen zijn die een ervaring hebben met de nieuwe NIBE S2060 line? Ik heb er zelf veel interesse in gezien de functie die hij heeft met dynamische prijzen en communiceren met zonnepanelen. Ik zie het als een soort "thuisbatterij". Nu heb ik gezien mijn woning een 12kw nodig. Maar die zouden later dit jaar komen. Heeft iemand een idee wanneer die op de markt gaan komen?

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18:28
Sunri5e schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:42:
Ik ben erg benieuwd of er hier al mensen zijn die een ervaring hebben met de nieuwe NIBE S2060 line? Ik heb er zelf veel interesse in gezien de functie die hij heeft met dynamische prijzen en communiceren met zonnepanelen. Ik zie het als een soort "thuisbatterij". Nu heb ik gezien mijn woning een 12kw nodig. Maar die zouden later dit jaar komen. Heeft iemand een idee wanneer die op de markt gaan komen?
De S2060 is slechts de buitenunit. Je moet nog een binnendeel in de vorm van een SMO of NIBE VVM S320 of VVM S330.
Daarin zit de regeling die dynamische aansturing mogelijk maakt en de verbinding met de PV maakt.

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV, Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16:14
Hier zelfde probleem, na de laatste SMO S40 update, wil de S2125-12 niet updaten. deze blijft op v 3.3.1. staan terwijl v. 3.4.2 er al is.
Hierdoor dus ook probleem met onder andere register 'compressor starts', wat niet meer telt.

Vervelende is dat de eerste lijns helpdesk tussen eindgebruiker en Nibe niet veel info wil/kan geven. (Ik ervaar hetzelfde irritante script-nivo van KPN: 'heeft u het modem al uit en aan gezet?', maar dan ook nog een vertraging van een week, ivm de mailwisseling).

Laat ik het zo zeggen: google AI heeft mij meer geholpen.

Dus alle vragen gaan braaf via mijn installateur, die gelukkig de mails zonder vertraging forward.

Ben tevreden met de Niibe hardware. Software is buggy en kan met een HA (Home Assistant ) integratie deels vastlopen door te hoge polling. Dit zou niet mogen, Nibe.

Ik wacht dus weer op reactie van Nibe op mijn recente mail met 'onderzoek resultaten ' en hoe ik toch de versie update in mijn S2125-12 krijg.

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 18:54
Ik ben ook eens gaan kijken en heb hetzelfde probleem, starts worden niet meer geteld op mijn SMOS40 / F2120-20 combi.

Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant


  • kayano55
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 20-10 10:06
Beste Tweakers,

Ik zoek advies over de juiste filtertijd voor mijn warmtepomp NIBE F1253 PC met het huidige herfstweer (koude nachten ~4-6°C, zachte/zonnige middagen ~15-20°C).

Situatie & Instellingen:
  • Huis: Nieuwbouw (2024), triple+ label, overal vloerverwarming (waterzijdig ingeregeld). Grote zuidramen met screens.
  • Systeem: NIBE F1253 PC. Master-slave regeling (beneden is master met ruimtesensor/RMU). Slaapkamers boven hebben eigen thermostaten.
  • Instellingen: Setpoint 21°C (geen nachtverlaging), Stooklijn 3 (+0), RMU 1, Startwaarde -120 gm.
  • Filtertijd: Nu op 12 uur gezet (stond op 2 uur vanuit installateur).
Mijn vraag:
Omdat het binnen nu ~22,2°C is (boven setpoint), maakt de pomp korte runs van een uur op de minimale 20 Hz.

Mij is geadviseerd de filtertijd nu op 12 uur te zetten. De gedachte: zo reageert hij 's nachts op tijd op de koude dip (zodat de slaapkamers boven niet koudvallen), maar remt hij overdag op tijd af voor de warme middagzon. Bij 24 uur ben ik bang dat het daggemiddelde te hoog wordt en de pomp 's nachts helemaal uitblijft, waardoor boven afkoelt.

Is 12 uur filtertijd voor deze herfstweken inderdaad de juiste keuze, of kan hij met deze isolatiewaarde beter direct op 24 uur (of terug naar 2 uur)?

Alvast bedankt!

  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Herfst en voorjaar is bij mij ook altijd lastig. Ik had mijn filtertijd op 24 uur staan maar afgelopen week gewijzigd in 12 uur. Gerenoveerd huis uit 1989 (A++++), 150m2 verwarmd, Nibe S1255PC en Zehnder ventilatie met WTW. Slaapkamer 1x onverwarmd en 1x 17C met Jaga radiatoren. Stooklijn 4/-2 met startwaarde -180gm. Dat laatste zorgt alleen al voor langere runs. Je kunt zelf nog later gaan met een goed geïsoleerd huis lijkt me.

Een belangrijker verschil is dat ik weersafhankelijk regel met buitenthermometer op noordgevel. Mijn vloerverwarming reageert te traag en met weersafhankelijk regelen houd ik de temperatuur aardig constant (+/- 0,5C) en maak ik lange runs (in de winter dagen achter elkaar, gemiddelde runlengte ca 7 uur over 365 dagen gemeten). Ik maak GEEN gebruik van AI/machine learning in de warmtepomp.

[ Voor 15% gewijzigd door macbelly op 12-10-2026 11:04 ]

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Met 12u filtertijd loop je volgens mij precies uit fase, toch? Ik zie hier dat het 's nachts best afkoelt maar als je gemiddelde 12u achter loopt dan ziet je wp dat pas de volgende ochtend...

Moet ik ook maar eens mee experimenteren. staat nu op 2u.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 12:51
Zoals ik het systeem begrijp, bepaald de gefilterde temperatuur alleen of de pomp in koel- of verwarmingsmode staat (of uit). Vervolgens bepaald de regelunit uit de actuele buitentemperatuur en de setting voor weer-regeling (menu 4.4) en eventueel de RMU als dit ingesteld is de benodigde aanvoer temperatuur.

Met een korte filtertijd (0-2 uur) kun je dus bereiken dat de wtp maar een deel van de dag loopt. Echter wil je dat waarschijnlijk niet in de winter, waarbij je wtp gebaat is bij een zo constant mogelijke last.

Ik gebruik zelf een filtertijd van 0 voor de koelmodes. Ik heb toch een vlakke koelcurve, en wil bereiken dat de wtp gaat koelen als de zon schijnt en het warm wordt. Voor de verwarmingsmodus gebruik ik 24 uur, met 5 als weersafhankelijke instelling. Ik overweeg deze winter nog wat te testen met nog een verhoging van de weersafhankelijkheid. Je kunt ook proberen de AI functie in te schakelen van de wtp en hem zelf laten leren (in combinatie met de RMU. Dit laatste doe ik zelf niet, want ik stook nog wel eens mijn haard in de winter. Dat laat zich niet voorspellen door AI.

Je moet kijken wat voor jouw huis werkt. Zeker het eerste jaar hoort daar wat experimenteren bij.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • Jasper
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 09:38
Binnenkort wordt mijn Nibe s2125-12 geplaatst. Nog tips wat de installateur echt moet instellen? Wil hem uitlezen via modbus, dus dat moet mogelijk aangezet worden.

  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 12:51
Jasper schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 08:14:
Binnenkort wordt mijn Nibe s2125-12 geplaatst. Nog tips wat de installateur echt moet instellen? Wil hem uitlezen via modbus, dus dat moet mogelijk aangezet worden.
Wat er bij mij fout ging (maar iedere installateur maakt zijn eigen fouten uiteraard):
- BT71 te dicht bij de QN10, waardoor deze opwarmde tijdens SWW runs
- Geen thermosyfons in de leidingen van en naar het SWW vat (kan wat overtuigingskracht vergen dat dit nodig is)
- Geen afwatering voorzien op de buitenunit (hadden we ook niet vooraf overlegd waar daar de grens lag/wat nodig was)
- Geen vorstbeveiligingsklep bij de buitenunit
- Ik heb een buffervat, wat achteraf gezien misschien niet nodig was.

Wat de modbus betreft: deze heb ik vrij eenvoudig achteraf verbonden via wifi. Misschien dat het ook bekabeld kan, maar ook via de wifi heb ik er nooit problemen mee. Let via de wifi wel op dat je de SMO een vast ip adres geeft. Koppelen lukte mij eerst niet, omdat het adres steeds veranderde.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21-10 23:12
Na wat experimenteren lijk ik eindelijk te begrijpen hoe de SWW van mijn SMO40 werkt. Hij doet nml wat ik wil wanneer ik de start/stop temp invul voor Economy. Hij gebruikt alleen BT7 voor de start/stop terwijl ik BT6 had verwacht.

In Home Assistant geeft hij aan via modbus dat hij de Normal stand staat (ook na een herstart). Op de warmtepomp zelf zie ik niks over de Operation mode. Er is nml geen menu 2.2, en er is ook geen kalender ingesteld).

Als ik probeer om een regel toe te voegen aan de kalender dan krijg ik bij elke regel een rood uitroepteken.

Weet iemand wat ik over het hoofd zie? Dat hij BT7 gebruikt of op Economy staat is raar, maar geen probleem. Maar ik zou wel de kalender willen gebruiken voor de dynamische prijzen.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Jasper schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 08:14:
Binnenkort wordt mijn Nibe s2125-12 geplaatst. Nog tips wat de installateur echt moet instellen? Wil hem uitlezen via modbus, dus dat moet mogelijk aangezet worden.
Wellicht ten overvloede: de binnenunits met een S (SMO S40, VVM-S) kunnen modbus over tcp doen, de oudere non-S types zoals de SMO 40 kunnen dat alleen bedraad, via een accessoire van Nibe of via een Tweakers oplossing (NibeGW hier op het forum)en dan naar bijvoorbeeld Home Assistant. De oudere worden nog wel eens aangeboden.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
@savagenld Raar dat er geen menu 2.2 is. Misschien dat Mitsubishi toch een paar dingen anders ingericht heeft?

BT6 zou toch echt de sensor moeten zijn voor het starten en stoppen van sww. In je post van september lijkt dat wel goed aangesloten te zitten ( bt6 onderin, verwarmt tot stoptemp, koud water komt er bij tijdens gebruik waardoor bt6 weer rap omlaag gaat maar bt7 blijft warm).

Welke kalender bedoel je? Die in de nibe regelaar?

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • Patox
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 21-10 22:17
jurgen purgen schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 17:13:
[...]


Ook al is het nu voor een test en begrijp ik nog niet echt welke invloed het zal hebben, maar ik heb de opslag en belastingen opgeteld en toegevoegd. Zoals ik dat ook ooit bij m'n omvormer had ingesteld. [Afbeelding]
Ben je hier nog achter gekomen? Ik heb deze instelling zojuist ook geactiveerd en eenvoudigweg de belastingen etc ingevoerd (18ct). Tibber gaf aan momenteel 43 cent en spotprijs is 25. Geen idee of het nog invloed heeft om dit wel of niet in te vullen.

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18:28
Patox schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 18:17:
[...]

Ben je hier nog achter gekomen? Ik heb deze instelling zojuist ook geactiveerd en eenvoudigweg de belastingen etc ingevoerd (18ct). Tibber gaf aan momenteel 43 cent en spotprijs is 25. Geen idee of het nog invloed heeft om dit wel of niet in te vullen.
Met het invullen van deze instellingen komt, als het goed is, de juiste prijs in het scherm. Zo zie je dus de epex+tax en BTW. Volgens mij. Ik moest even teruglezen waar dit ook alweer over ging.

De kale epex bepaald het op en aftoeren. Deze instelling is puur voor het schermpje. In de app blijf je dus ook epex prijzen zien

Veel invloed heeft het niet gehad op het werk. Op de duurste momenten stopt het werk, soms, als de prijs het toelaat. Maar volgens mij worden ook de kosten van het extra werk berekend als het systeem even zou pauzeren en de achterstand weggewerkt moet worden.

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV, Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21-10 23:12
wickydude schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:49:
@savagenld Raar dat er geen menu 2.2 is. Misschien dat Mitsubishi toch een paar dingen anders ingericht heeft?

BT6 zou toch echt de sensor moeten zijn voor het starten en stoppen van sww. In je post van september lijkt dat wel goed aangesloten te zitten ( bt6 onderin, verwarmt tot stoptemp, koud water komt er bij tijdens gebruik waardoor bt6 weer rap omlaag gaat maar bt7 blijft warm).

Welke kalender bedoel je? Die in de nibe regelaar?
BT6 en BT7 zijn ook goed aangesloten. Maar mijn theorie klopt gewoon te goed, ik heb als start/stop 41 en 48 graden ingevuld voor economy, en dat is ook precies wat ik zie bij BT7:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m0JJk8zvQZcbNchu-D4lhe_NOOc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XPyJXED4gGgpBgEoDuzr4Sih.png?f=fotoalbum_largeOverigens zakt BT6 na 1 douchebeurt al heel hard. Die lijkt heel laag in de ketel te zitten, wat sturen op BT6 ook lastig maakt.

Met kalender bedoel ik dit het onderstaande scheduling scherm. Dat conflict (uitroepteken rechts) krijg ik bij elke regel. Wat ik daar ook invul.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lAKui-bzE0C5QzI9R4EUSaws79s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/X68luG97DaDCxJzROUez0Rj5.png?f=user_large

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
savagenld schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:07:
[...]

BT6 en BT7 zijn ook goed aangesloten. Maar mijn theorie klopt gewoon te goed, ik heb als start/stop 41 en 48 graden ingevuld voor economy, en dat is ook precies wat ik zie bij BT7:

[Afbeelding]Overigens zakt BT6 na 1 douchebeurt al heel hard. Die lijkt heel laag in de ketel te zitten, wat sturen op BT6 ook lastig maakt.

Met kalender bedoel ik dit het onderstaande scheduling scherm. Dat conflict (uitroepteken rechts) krijg ik bij elke regel. Wat ik daar ook invul.

[Afbeelding]
Conflict met Schedule 2?

Zoals je nu die maandag hebt staan zou hij van 1u ‘s morgens op maandag tot 0:15 dinsdag moeten verwarmen.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18:28
wickydude schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 07:06:
[...]

Conflict met Schedule 2?

Zoals je nu die maandag hebt staan zou hij van 1u ‘s morgens op maandag tot 0:15 dinsdag moeten verwarmen.
De tijd staat idd "negatief" en om de dinsdag mee te betrekken zou er eigenlijk een blok van 0000-0015 bijgemaakt moeten worden.

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV, Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 17-10 19:06
Sinds de laatste update krijg ik ineens ook allemaal onbegrijpelijke uitroeptekens. Bij verwarmen en bij warmwater programma's. Het maakt gelukkig niet uit voor wat de machine doet.

Ook had ik nog wel eens de gewoonte om de graadminuten wat te helpen, zodat de WP weer wat eerder begint te lopen, als hij helemaal van 100GM af moet komen, maar als ik dat nu in de app doe dan springt hij naar -3000GM en voor ik dat gecorrigeert heb, is de WP al gestart. Eigenlijk wil ik hem nog een minuut of 5 de GM's laten aftellen, zodat hij op een natuurlijker manier start.

Dat lukt zo niet en ik moet nog verdomt oppassen hem niet meteen weer uit te zetten, doordat ik te ver door scroll. Irritante bug.

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21-10 23:12
Het maakt voor mij niet uit of ik Schedule 1 of 2 gebruik, en wat in een regel invul. Ik krijg altijd rode uitroeptekens.

Dat was inderdaad in het verleden niet. Ik heb de laatste firmware geinstalleerd.

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 21-10 17:44
savagenld schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:07:
[...]

BT6 en BT7 zijn ook goed aangesloten. Maar mijn theorie klopt gewoon te goed, ik heb als start/stop 41 en 48 graden ingevuld voor economy, en dat is ook precies wat ik zie bij BT7:

[Afbeelding]Overigens zakt BT6 na 1 douchebeurt al heel hard. Die lijkt heel laag in de ketel te zitten, wat sturen op BT6 ook lastig maakt.

Met kalender bedoel ik dit het onderstaande scheduling scherm. Dat conflict (uitroepteken rechts) krijg ik bij elke regel. Wat ik daar ook invul.

[Afbeelding]
@savagenld weet je zeker dat jouw bt6 inderdaad bt6 is? Ik heb nog nooit een bt6 gezien die oploopt in temperatuur behalve als je de SWW verwarmt … en ik neem aan dat dat een keer per dag gebeurt bij jou!

Kijk ook even of de sensor goed contact maakt in de buis van het vat, dat kan ook een foute meet fout geven, bt6 hoort na opwarmen naar beneden te gaan, langzaam of sneller als je SWW water afneemt, maar nooit naar boven zoals in jouw grafieken, dan is er iets mis …

Ter vergelijking mijn bt6 en bt7 …

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FPTUOQ_c2MdDU4W9xuhBE7ppRd8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6PDzMECf7iDKbbgwNSXy91Ma.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door MarcKeulers op 16-10-2026 14:49 ]

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 21-10 17:44
savagenld schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 21:56:
Het maakt voor mij niet uit of ik Schedule 1 of 2 gebruik, en wat in een regel invul. Ik krijg altijd rode uitroeptekens.

Dat was inderdaad in het verleden niet. Ik heb de laatste firmware geinstalleerd.
Ik zie deze ook ga dit as maandag melden via de installateur naar NIBE en vragen hoe de vorige firmware weer te activeren …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • Patox
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 21-10 22:17
Ik heb mijn Nibe S1255 (W/W) sinds eergisteren ingesteld op Spot prijzen (Smart Price) en Smart Control (flexibel).

Echter laat hij de temperatuur steeds verder afkoelen van het boilervat tot er helemaal geen warm water meer is, hij slaat dus helemaal niet aan. Ik heb vanmorgen dus om te douchen even een eenmalige boost moeten draaien. Terwijl de spotprijzen gistermiddag prima waren. Ik snap dat Smart Control 7 dagen nodig heeft om te leren, maar dat worden wel 7 lange dagen als hij überhaupt niet aanslaat (en heb er een hard hoofd in dat het daarna wel werkt). Wellicht zijn de algoritmes in de war als beide settings ineens geactiveerd worden. Toen ik Warmwater kort weer even op klein zette ipv smart control begon hij direct te verwarmen.

Iemand ideen?

Settings:
  • Warm Water
  • Smart Control
  • Smart Price Adaption
  • Heating: Comfort
  • Hot water: Comfort

  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21-10 23:12
MarcKeulers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 14:25:
[...]

@savagenld weet je zeker dat jouw bt6 inderdaad bt6 is? Ik heb nog nooit een bt6 gezien die oploopt in temperatuur behalve als je de SWW verwarmt … en ik neem aan dat dat een keer per dag gebeurt bij jou!

Kijk ook even of de sensor goed contact maakt in de buis van het vat, dat kan ook een foute meet fout geven, bt6 hoort na opwarmen naar beneden te gaan, langzaam of sneller als je SWW water afneemt, maar nooit naar boven zoals in jouw grafieken, dan is er iets mis …

Ter vergelijking mijn bt6 en bt7 …

[Afbeelding]
Ik verwacht dat in mijn geval het warme water langzaam met het koude mengt. Er is wel gelaagdheid, maar lijkt me niet heel gek, toch?

  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21-10 23:12
Patox schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 15:44:
Ik heb mijn Nibe S1255 (W/W) sinds eergisteren ingesteld op Spot prijzen (Smart Price) en Smart Control (flexibel).

Echter laat hij de temperatuur steeds verder afkoelen van het boilervat tot er helemaal geen warm water meer is, hij slaat dus helemaal niet aan. Ik heb vanmorgen dus om te douchen even een eenmalige boost moeten draaien. Terwijl de spotprijzen gistermiddag prima waren. Ik snap dat Smart Control 7 dagen nodig heeft om te leren, maar dat worden wel 7 lange dagen als hij überhaupt niet aanslaat (en heb er een hard hoofd in dat het daarna wel werkt). Wellicht zijn de algoritmes in de war als beide settings ineens geactiveerd worden. Toen ik Warmwater kort weer even op klein zette ipv smart control begon hij direct te verwarmen.

Iemand ideen?

Settings:
  • Warm Water
  • Smart Control
  • Smart Price Adaption
  • Heating: Comfort
  • Hot water: Comfort
Ik merk bij mij dat een schedule met start/stop temperaturen doorgaans beter werkt (en zeker beter te debuggen)

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
MarcKeulers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 14:27:
[...]

Ik zie deze ook ga dit as maandag melden via de installateur naar NIBE en vragen hoe de vorige firmware weer te activeren …
Kan als het goed is door dit:
LET OP!

Als de update wordt onderbroken voordat deze is afgerond (bijvoorbeeld door een stroomonderbreking), kan de software worden gereset naar de vorige versie als tijdens het opstarten de OK-toets ingedrukt wordt gehouden totdat de groene lamp gaat branden (duurt ca. 10 seconden).
Of door een oude versie te downloaden en die op een usb stick te zetten, die dan in de smo steken. Dan vraagt ie of je wilt updaten.

[ Voor 10% gewijzigd door wickydude op 16-10-2026 19:51 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 21-10 17:44
savagenld schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 19:38:
[...]

Ik verwacht dat in mijn geval het warme water langzaam met het koude mengt. Er is wel gelaagdheid, maar lijkt me niet heel gek, toch?
Hoi @savagenld , in een vat is de gelaagdheid altijd van koud onder naar warm boven, als je koud water bijmengt onder gaat er onder geen verhoging van de temperatuur plaatsvinden alleen verlaging. Als je warm water met koud water wilt mengen moet er een actieve menging plaatsvinden en zou je bt7 sneller omlaag moeten gaan! Dus wat je denkt is m.i. niet aan de hand, het lijkt eerder dat je sensor fout meet of dat je een sensor verwisseld hebt. Je stelt verder dat je op bt7 regelt maar de stop temperaturen zijn in je grafiek niet dezelfde ( er even vanuit gaande dat je niets veranderd hebt) waar dat normaal wel zo is. Verder is bt6 en bt7 hetzelfde bij einde verwarming, dat is ook onmogelijk in een gelaagd vat met een verwarmingsspiraal of element. Alleen als je actief mengt met een “mixer of menger” bereik je dit. Vandaar dat ik je grafieken gek vindt en mijn vraagtekens zet bij de metingen. Bt7 lijkt ok, maar bt6 is zeer vreemd.

Dit is geen kritiek en ik hoop dat het je verder helpt, het is mooi als je grip op je systeem krijgt en geen “spoken door meet fouten “ hoeft te jagen … het is mij ook overkomen :-( …. En ik kan alleen reageren op wat jij laat zien en beschrijft, als ik ergens info mis laat het weten!

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
savagenld schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 21:56:
Het maakt voor mij niet uit of ik Schedule 1 of 2 gebruik, en wat in een regel invul. Ik krijg altijd rode uitroeptekens.

Dat was inderdaad in het verleden niet. Ik heb de laatste firmware geinstalleerd.
Heb vandaag ook even op de smo40 gekeken, ik heb inderdaad ook allemaal uitroeptekens terwijl ik er al heel lang niets aan gewijzigd heb. Werkt ook nog gewoon zoals bij vorige firmware.

Vreemde bug.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 21-10 17:44
wickydude schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 21:57:
[...]

Heb vandaag ook even op de smo40 gekeken, ik heb inderdaad ook allemaal uitroeptekens terwijl ik er al heel lang niets aan gewijzigd heb. Werkt ook nog gewoon zoals bij vorige firmware.

Vreemde bug.
Allen , de bug is helaas ook al aanwezig bij de vorige firmware 9727R4 … zelfde rode ! … lijkt verder niets te doen … morgen gaat de mail uit !

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 20-10 00:51
Het lijkt dat sinds de laatste update van de smo s40 en S2125-12 van september, het aantal compressor starts EB101-EP14 niet meer wordt geüpdatet op de app.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 18:54
Hier hetzelfde probleem met een F2120-20 / SMS-s40 combinatie, de starts worden niet meer geteld. Er zijn er meerdere tweakers hier op het forum die hetzelfde probleem hebben gemeld.

Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant


  • clodders
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 17:09
Ik heb een NIBE F2040 8 kW warmtepomp met een VVM 320 en een RMU 40 kamerthermostaat. Zowel in de app als op de website zie ik gewoon het aantal starts (EB101-EP14) staan.

Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 15:50
Hallo allen,
Vraag in het kader van de titel van het topic, optimalisatie:
Heeft iemand ervaring met het limiteren van de frequentie van de warmtepomp om het aantal starts te reduceren en langere runs te bewerkstelligen?
Bijvoorbeeld: je limiteert de wp om nog maar maximaal op 80 Hz te lopen in plaats van 110 Hz, zo krijg je minder snel rijpvorming op de verdamper en daardoor ook minder defrosts. Ben benieuwd of zoiets werkbaar is :)

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16:14
Hi @thijsbov

Ik heb de compressor frequentie van mij S2125-12 begrensd tot 94Hz.

(Feitelijk in de software het bereik tussen 94-120Hz geblokkeerd). Bij mij is de reden dat ik de unit in de buurt van een slaapkamer heb staan. Met deze begrenzing hoor ik binnen niets.

Door de begrenzing zal mijn cv iets vaker moeten bijspringen (hybride systeem), maar op jaarbasis praat ik over 100m3 gas.

Het terugbrengen van het aantal starts is ook mogelijk door de graadminuten instellingen te tweaken. Is al veel over geschreven op dit forum.

[ Voor 15% gewijzigd door aandegrift op 19-10-2026 11:11 ]

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Het hangt ook van je systeem af. Bij mij heb ik hem nu zo ingeregeld dat ik bijna nooit boven de 80Hz kom. Zonder te hoeven limiteren, als het echt nodig is kan hij dus nog maximaal gaan.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 12:51
thijsbov schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:52:
Hallo allen,
Vraag in het kader van de titel van het topic, optimalisatie:
Heeft iemand ervaring met het limiteren van de frequentie van de warmtepomp om het aantal starts te reduceren en langere runs te bewerkstelligen?
Bijvoorbeeld: je limiteert de wp om nog maar maximaal op 80 Hz te lopen in plaats van 110 Hz, zo krijg je minder snel rijpvorming op de verdamper en daardoor ook minder defrosts. Ben benieuwd of zoiets werkbaar is :)
Als je de wp limiteert op een maximale frequentie, limiteer je ook het maximale vermogen. Je kunt met de graadminuten settings spelen als je wilt dat de warmtepomp frequentie rustiger varieert, en om langere runs te bereiken. Ik denk dat er genoeg te vinden is in dit topic over hoe je dat doet. Met name de graadminuten voor het starten en de graadminuten voor start bijverwarming. Door de graadminuten voor het starten te verhogen maak je al langere runs, en door het verschil tussen de "start" graadminuten en de "bijverwarming" graadminuten te verhogen zorg je er voor dat de wtp geleidelijker op en af regelt.

[ Voor 16% gewijzigd door cgms op 19-10-2026 13:57 ]

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 21-10 17:44
Naar aanleiding van de rode ! is dit het antwoord van NIBE …

*****************

Dank voor uw mail.

 Er zijn ons op dit moment geen problemen met programmeringen bekend.

 Het uitroepteken verschijnt als er binnen de gemaakte programmering een conflict is met een ander schema. Controleer in dit geval het andere gemaakte schema’s en pas indien nodig aan.

In de bijgevoegde foto’s zijn 2 schermafbeeldingen te zien van 2 verschillende programmeringen (verwarming &  warm water) en zijn de andere schema’s in deze niet te zien, en dus te beoordelen.

Daarnaast is het advies om zo min mogelijk gebruikt te maken van programmeringen, deze kunnen het gedrag of comfort van de installatie beïnvloeden. Gemaakte programmeringen hebben de hoogste prioriteit en gaan dus boven automatisch werking.

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

***********************

Ik heb een vriendelijke mail terug gestuurd met alleen een schema voor het warm water en het andere warmwater schema uit en alle verwarmings en koelingsschema ook uit. Met het commentaar dat ik niet van meer schema’s weet en niet snap hoe dit schema conflicteert ( met zichzelf ?).

Als jullie ook een mail sturen met dezelfde vraag krijgt men een idee dat er iets niet snor is … en zet men het door naar Zweden …

Zal het antwoord posten als ik het krijg …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online
Sinds vandaag is mij iets vreemds opgevallen. Dit gebeurt niet alleen bij mijn installatie, maar ook bij die van een vriend van mij, die nagenoeg dezelfde installatie heeft.

Na ongeveer 12 uur onafgebroken draaien van de compressor vindt er ineens een korte stop en direct daarna weer een start plaats. Is dit een beveiliging of heeft dit een andere reden?

Op dat moment zie ik dat GP12 naar 0% gaat en de compressor teruggaat naar 0 Hz. Vervolgens start de compressor vrijwel direct weer, waardoor er ook een extra compressorstart wordt geregistreerd.

Het lijkt geen defrost te zijn. De verdamper was op dat moment ongeveer +2 °C en de NIBE gaf ook nergens aan dat er een defrost actief was.

Mijn installatie is verder heel eenvoudig: geen buffer, geen warmwaterboiler, geen bijzondere schema's en geen SPA-regeling. Eigenlijk alleen de warmtepomp met onder andere GP12. Een vriend van mij heeft wél een boiler voor warm water en GP10, maar ziet exact hetzelfde gedrag.

Weet iemand of dit normaal gedrag is en waarom dit na ongeveer 12 uur gebeurt? Het is mij in de afgelopen drie jaar nooit eerder opgevallen. In de documentatie van NIBE kan ik hier verder ook niets over vinden.

Hopelijk kan iemand verklaren waar deze korte stop/start vandaan komt.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X50 Master & X40 Ultra


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
MvRtje schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 11:29:
Sinds vandaag is mij iets vreemds opgevallen. Dit gebeurt niet alleen bij mijn installatie, maar ook bij die van een vriend van mij, die nagenoeg dezelfde installatie heeft.

Na ongeveer 12 uur onafgebroken draaien van de compressor vindt er ineens een korte stop en direct daarna weer een start plaats. Is dit een beveiliging of heeft dit een andere reden?

Op dat moment zie ik dat GP12 naar 0% gaat en de compressor teruggaat naar 0 Hz. Vervolgens start de compressor vrijwel direct weer, waardoor er ook een extra compressorstart wordt geregistreerd.

Het lijkt geen defrost te zijn. De verdamper was op dat moment ongeveer +2 °C en de NIBE gaf ook nergens aan dat er een defrost actief was.

Mijn installatie is verder heel eenvoudig: geen buffer, geen warmwaterboiler, geen bijzondere schema's en geen SPA-regeling. Eigenlijk alleen de warmtepomp met onder andere GP12. Een vriend van mij heeft wél een boiler voor warm water en GP10, maar ziet exact hetzelfde gedrag.

Weet iemand of dit normaal gedrag is en waarom dit na ongeveer 12 uur gebeurt? Het is mij in de afgelopen drie jaar nooit eerder opgevallen. In de documentatie van NIBE kan ik hier verder ook niets over vinden.

Hopelijk kan iemand verklaren waar deze korte stop/start vandaan komt.
Is voor de smering van de compressor. Op dat moment loopt de olie even terug en verdeelt dan even netjes zodat alles goed gesmeerd blijft.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9f7DFEyMf3r3u_Dm6vkB5_J2rL0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aWaOE58k5ZkPicD6xgZxicuQ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IAFC3PbYPhNJgZzHkzaeH9beyQs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Js7USosvAXNffCcoPkwj3BOr.png?f=fotoalbum_large

Weer flink wat updates!

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X50 Master & X40 Ultra


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16:14
Ja,

en ik heb begrepen dat de compressor-start-register bug (het niet meer tellen) in de volgende update (v.4.15) zou worden gefixed.

Heb vandaag een monteur gesproken.

Check je SMO S40. Deze telt wel gewoon door. Probleem zit 'm in de doorgifte van data aan de cloud / MyUplink. Wordt aan gewerkt

[ Voor 44% gewijzigd door aandegrift op 21-10-2026 16:50 ]

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16:14
Ook loopt er nog een issue dat de buitenunit S2125 niet update van v3.3.1 naar v3.4.2. (Dit zou moeten meegaan met een update van de binnen-unit (in mijn geval een SMO S40).


Heb vandaag een monteur gesproken.

Versie combinatie SMO S40 v.4.13.12. met S2125-12 v3.3.1 is gewoon correct.

Er is/was geen sprake van een v.3.4.2 voor de S2125-12. 8)7

Er wordt de komende weken een S-series release via internet uitgerold. Met die SMO S40 update naar 4.14.6 zou ook de buitenunit S2125-12 naar v3.6.2 moeten gaan.

[ Voor 59% gewijzigd door aandegrift op 21-10-2026 16:58 ]

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18:28
Hopelijk komt de SOC vd accu weer zichtbaar.

Ik had dat gemeld bij NIBE en die van de helpdesk doken meteen weer achter een boom om te wijzen naar een ander.

Heb ze meteen laten weten dat ik dat gedrag nu echt wel zat ben. Na 6 jaar gewoon keurig melding te maken van zaken die bij een update scheef getrokken worden, krijg je steeds dezelfde reactie. " Het ligt wss aan hun". Terwijl de dag voor de update alles nog perfect werkte.

Jammer dat zo'n mooi merk, met echt wel goede machines, door dit sukkelvolk bij de helpdesk er weer voor zorgt dat ik nu eerst even een paar dagen wacht met de update. Voorheen wilde ik de update afgerond hebben voordat iemand hier kon posten dat de update er was.

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV, Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16:14
@jurgen purgen hier idem. Ik durf een update niet uit te voeren als ik vervolgens 4 dagen weg ben. Dan til ik de update over de vakantie heen....

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 21-10 17:44
MarcKeulers schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:40:
Naar aanleiding van de rode ! is dit het antwoord van NIBE …

*****************

Dank voor uw mail.

 Er zijn ons op dit moment geen problemen met programmeringen bekend.

 Het uitroepteken verschijnt als er binnen de gemaakte programmering een conflict is met een ander schema. Controleer in dit geval het andere gemaakte schema’s en pas indien nodig aan.

In de bijgevoegde foto’s zijn 2 schermafbeeldingen te zien van 2 verschillende programmeringen (verwarming &  warm water) en zijn de andere schema’s in deze niet te zien, en dus te beoordelen.

Daarnaast is het advies om zo min mogelijk gebruikt te maken van programmeringen, deze kunnen het gedrag of comfort van de installatie beïnvloeden. Gemaakte programmeringen hebben de hoogste prioriteit en gaan dus boven automatisch werking.

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

***********************

Ik heb een vriendelijke mail terug gestuurd met alleen een schema voor het warm water en het andere warmwater schema uit en alle verwarmings en koelingsschema ook uit. Met het commentaar dat ik niet van meer schema’s weet en niet snap hoe dit schema conflicteert ( met zichzelf ?).

Als jullie ook een mail sturen met dezelfde vraag krijgt men een idee dat er iets niet snor is … en zet men het door naar Zweden …

Zal het antwoord posten als ik het krijg …
Update, men heeft het “probleem” nu opgepakt. Mijn installateur heeft ook een NIBE en die heeft er ook last van … zijn telefoontje was overtuigender …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • Ludovic_
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 17:46
Mijn Nibe F2120-12 (aangestuurd via SMO40) heeft een gemiddelde operating time van 1 uur, is dit normaal?

Lijkt mij heel kort te zijn.

(Onze F2120 heeft geen elektrische bijverwarming, en voorziet alle vloerverwarming en sanitair warm water (er is geen gasaansluiting). Het huis is heel goed geïsoleerd. Er is ook een buffertank van 500L.)

3.2 compressor info (EB101)
  • status:Heating
  • number of starts:14172
  • total operating time:14874 hrs
  • - of which hot water:2840 hrs
  • - of which cooling:445 hrs

  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 15:50
aandegrift schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 11:37:
Ja,

en ik heb begrepen dat de compressor-start-register bug (het niet meer tellen) in de volgende update (v.4.15) zou worden gefixed.

Heb vandaag een monteur gesproken.

Check je SMO S40. Deze telt wel gewoon door. Probleem zit 'm in de doorgifte van data aan de cloud / MyUplink. Wordt aan gewerkt
Is bekend wanneer deze update uitkomt? Heeft best lang geduurd dat de bug erin gezeten heeft...

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Ludovic_ schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:15:
Mijn Nibe F2120-12 (aangestuurd via SMO40) heeft een gemiddelde operating time van 1 uur, is dit normaal?

Lijkt mij heel kort te zijn.

(Onze F2120 heeft geen elektrische bijverwarming, en voorziet alle vloerverwarming en sanitair warm water (er is geen gasaansluiting). Het huis is heel goed geïsoleerd. Er is ook een buffertank van 500L.)

3.2 compressor info (EB101)
  • status:Heating
  • number of starts:14172
  • total operating time:14874 hrs
  • - of which hot water:2840 hrs
  • - of which cooling:445 hrs
Voor een F2120 met SMO40 is dat wel normaal. Ik heb een -16, zit op 5254 starts en 5684 uur.

Qua levensduur gaat het om de compressor, die is uitgelegd voor circa 100.000 uur of 150.000 starts (gemiddeld dan he). Dus als je runs zo blijven is het aantal starts OK. zeg runs langer dan 45 minuten.

Eventueel is er misschien met wat settings aanpassen nog wel wat mogelijk , per situatie verschillend.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16:14
@thijsbov release datum v.4.15.x ? Geen idee.

ik zie de laatste tijd een interval tussen releases van ca 1, max 2 maand.

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal