NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

Pagina: 1 ... 125 126 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 00:49
ahjwinth schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:12:
De installateur waar ik de smos40 van kocht had ook een aantal s2125 staan, bijna nieuw en die werden ook allemaal op marktplaats aangeboden. Hij vertelde dat de F serie beter was in zijn ogen omdat de klanten waar hij de S serie plaatse klaagde dat het huis koud bleef volgens hem omdat de S niet het opgegeven vermogen leverde. De F serie deed dat wel.
Dan heeft de installateur zelf zitten slapen. De type aanduiding van NIBE kan misleidend zijn omdat de S2125-12 geen 12kW warmtepomp is maar 7,8 kW bij -10 graden. Indien je de data sheet bekijkt en de vermogens curve in de technische handleiding, dan blijkt dat ook zo. Ik heb een warmtemeter op mijn S2125 en deze meet het vermogen en dat klopt met de data sheet. Je kunt geen warmtepomp kopen op basis van een type aanduiding, je dient de datasheet te bekijken.

Ik zou zo weer een NIBE kopen en heb hem zelf geïnstalleerd en ingeregeld. Wat ik een groter probleem vind is de stevige prijs. Eén op de lange termijn voordeel is de beschikbaarheid van een groot dealer netwerk en reservedelen.

De software issues die hier besproken worden zijn dingen die veelal alleen ondervonden worden door nerds welke op bit niveau hun installatie uitlezen, wat 95% van de consumenten niet doet. Daarnaast brengt NIBE iedere paar maanden wel een update uit wat van andere merken nog maar de vraag is, zeker wanneer de systemen wat ouder worden.


Mijn S2125-12 met SMO S40 draait nu precies een jaar.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 13-11 22:11
Ik ben erg benieuwd of er hier al mensen zijn die een ervaring hebben met de nieuwe NIBE S2060 line? Ik heb er zelf veel interesse in gezien de functie die hij heeft met dynamische prijzen en communiceren met zonnepanelen. Ik zie het als een soort "thuisbatterij". Nu heb ik gezien mijn woning een 12kw nodig. Maar die zouden later dit jaar komen. Heeft iemand een idee wanneer die op de markt gaan komen?

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01:32
Sunri5e schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:42:
Ik ben erg benieuwd of er hier al mensen zijn die een ervaring hebben met de nieuwe NIBE S2060 line? Ik heb er zelf veel interesse in gezien de functie die hij heeft met dynamische prijzen en communiceren met zonnepanelen. Ik zie het als een soort "thuisbatterij". Nu heb ik gezien mijn woning een 12kw nodig. Maar die zouden later dit jaar komen. Heeft iemand een idee wanneer die op de markt gaan komen?
De S2060 is slechts de buitenunit. Je moet nog een binnendeel in de vorm van een SMO of NIBE VVM S320 of VVM S330.
Daarin zit de regeling die dynamische aansturing mogelijk maakt en de verbinding met de PV maakt.

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-11 19:34
Hier zelfde probleem, na de laatste SMO S40 update, wil de S2125-12 niet updaten. deze blijft op v 3.3.1. staan terwijl v. 3.4.2 er al is.
Hierdoor dus ook probleem met onder andere register 'compressor starts', wat niet meer telt.

Vervelende is dat de eerste lijns helpdesk tussen eindgebruiker en Nibe niet veel info wil/kan geven. (Ik ervaar hetzelfde irritante script-nivo van KPN: 'heeft u het modem al uit en aan gezet?', maar dan ook nog een vertraging van een week, ivm de mailwisseling).

Laat ik het zo zeggen: google AI heeft mij meer geholpen.

Dus alle vragen gaan braaf via mijn installateur, die gelukkig de mails zonder vertraging forward.

Ben tevreden met de Niibe hardware. Software is buggy en kan met een HA (Home Assistant ) integratie deels vastlopen door te hoge polling. Dit zou niet mogen, Nibe.

Ik wacht dus weer op reactie van Nibe op mijn recente mail met 'onderzoek resultaten ' en hoe ik toch de versie update in mijn S2125-12 krijg.

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:33
Ik ben ook eens gaan kijken en heb hetzelfde probleem, starts worden niet meer geteld op mijn SMOS40 / F2120-20 combi.

Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant


  • kayano55
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 20-10 10:06
Beste Tweakers,

Ik zoek advies over de juiste filtertijd voor mijn warmtepomp NIBE F1253 PC met het huidige herfstweer (koude nachten ~4-6°C, zachte/zonnige middagen ~15-20°C).

Situatie & Instellingen:
  • Huis: Nieuwbouw (2024), triple+ label, overal vloerverwarming (waterzijdig ingeregeld). Grote zuidramen met screens.
  • Systeem: NIBE F1253 PC. Master-slave regeling (beneden is master met ruimtesensor/RMU). Slaapkamers boven hebben eigen thermostaten.
  • Instellingen: Setpoint 21°C (geen nachtverlaging), Stooklijn 3 (+0), RMU 1, Startwaarde -120 gm.
  • Filtertijd: Nu op 12 uur gezet (stond op 2 uur vanuit installateur).
Mijn vraag:
Omdat het binnen nu ~22,2°C is (boven setpoint), maakt de pomp korte runs van een uur op de minimale 20 Hz.

Mij is geadviseerd de filtertijd nu op 12 uur te zetten. De gedachte: zo reageert hij 's nachts op tijd op de koude dip (zodat de slaapkamers boven niet koudvallen), maar remt hij overdag op tijd af voor de warme middagzon. Bij 24 uur ben ik bang dat het daggemiddelde te hoog wordt en de pomp 's nachts helemaal uitblijft, waardoor boven afkoelt.

Is 12 uur filtertijd voor deze herfstweken inderdaad de juiste keuze, of kan hij met deze isolatiewaarde beter direct op 24 uur (of terug naar 2 uur)?

Alvast bedankt!

  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Herfst en voorjaar is bij mij ook altijd lastig. Ik had mijn filtertijd op 24 uur staan maar afgelopen week gewijzigd in 12 uur. Gerenoveerd huis uit 1989 (A++++), 150m2 verwarmd, Nibe S1255PC en Zehnder ventilatie met WTW. Slaapkamer 1x onverwarmd en 1x 17C met Jaga radiatoren. Stooklijn 4/-2 met startwaarde -180gm. Dat laatste zorgt alleen al voor langere runs. Je kunt zelf nog later gaan met een goed geïsoleerd huis lijkt me.

Een belangrijker verschil is dat ik weersafhankelijk regel met buitenthermometer op noordgevel. Mijn vloerverwarming reageert te traag en met weersafhankelijk regelen houd ik de temperatuur aardig constant (+/- 0,5C) en maak ik lange runs (in de winter dagen achter elkaar, gemiddelde runlengte ca 7 uur over 365 dagen gemeten). Ik maak GEEN gebruik van AI/machine learning in de warmtepomp.

[ Voor 15% gewijzigd door macbelly op 12-10-2026 11:04 ]

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - Victron Multi RS+20kWh ZYC Simpo - Ratio io6


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
Met 12u filtertijd loop je volgens mij precies uit fase, toch? Ik zie hier dat het 's nachts best afkoelt maar als je gemiddelde 12u achter loopt dan ziet je wp dat pas de volgende ochtend...

Moet ik ook maar eens mee experimenteren. staat nu op 2u.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-11 15:36
Zoals ik het systeem begrijp, bepaald de gefilterde temperatuur alleen of de pomp in koel- of verwarmingsmode staat (of uit). Vervolgens bepaald de regelunit uit de actuele buitentemperatuur en de setting voor weer-regeling (menu 4.4) en eventueel de RMU als dit ingesteld is de benodigde aanvoer temperatuur.

Met een korte filtertijd (0-2 uur) kun je dus bereiken dat de wtp maar een deel van de dag loopt. Echter wil je dat waarschijnlijk niet in de winter, waarbij je wtp gebaat is bij een zo constant mogelijke last.

Ik gebruik zelf een filtertijd van 0 voor de koelmodes. Ik heb toch een vlakke koelcurve, en wil bereiken dat de wtp gaat koelen als de zon schijnt en het warm wordt. Voor de verwarmingsmodus gebruik ik 24 uur, met 5 als weersafhankelijke instelling. Ik overweeg deze winter nog wat te testen met nog een verhoging van de weersafhankelijkheid. Je kunt ook proberen de AI functie in te schakelen van de wtp en hem zelf laten leren (in combinatie met de RMU. Dit laatste doe ik zelf niet, want ik stook nog wel eens mijn haard in de winter. Dat laat zich niet voorspellen door AI.

Je moet kijken wat voor jouw huis werkt. Zeker het eerste jaar hoort daar wat experimenteren bij.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • Jasper
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 13-11 20:50
Binnenkort wordt mijn Nibe s2125-12 geplaatst. Nog tips wat de installateur echt moet instellen? Wil hem uitlezen via modbus, dus dat moet mogelijk aangezet worden.

  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-11 15:36
Jasper schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 08:14:
Binnenkort wordt mijn Nibe s2125-12 geplaatst. Nog tips wat de installateur echt moet instellen? Wil hem uitlezen via modbus, dus dat moet mogelijk aangezet worden.
Wat er bij mij fout ging (maar iedere installateur maakt zijn eigen fouten uiteraard):
- BT71 te dicht bij de QN10, waardoor deze opwarmde tijdens SWW runs
- Geen thermosyfons in de leidingen van en naar het SWW vat (kan wat overtuigingskracht vergen dat dit nodig is)
- Geen afwatering voorzien op de buitenunit (hadden we ook niet vooraf overlegd waar daar de grens lag/wat nodig was)
- Geen vorstbeveiligingsklep bij de buitenunit
- Ik heb een buffervat, wat achteraf gezien misschien niet nodig was.

Wat de modbus betreft: deze heb ik vrij eenvoudig achteraf verbonden via wifi. Misschien dat het ook bekabeld kan, maar ook via de wifi heb ik er nooit problemen mee. Let via de wifi wel op dat je de SMO een vast ip adres geeft. Koppelen lukte mij eerst niet, omdat het adres steeds veranderde.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10-11 21:55
Na wat experimenteren lijk ik eindelijk te begrijpen hoe de SWW van mijn SMO40 werkt. Hij doet nml wat ik wil wanneer ik de start/stop temp invul voor Economy. Hij gebruikt alleen BT7 voor de start/stop terwijl ik BT6 had verwacht.

In Home Assistant geeft hij aan via modbus dat hij de Normal stand staat (ook na een herstart). Op de warmtepomp zelf zie ik niks over de Operation mode. Er is nml geen menu 2.2, en er is ook geen kalender ingesteld).

Als ik probeer om een regel toe te voegen aan de kalender dan krijg ik bij elke regel een rood uitroepteken.

Weet iemand wat ik over het hoofd zie? Dat hij BT7 gebruikt of op Economy staat is raar, maar geen probleem. Maar ik zou wel de kalender willen gebruiken voor de dynamische prijzen.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
Jasper schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 08:14:
Binnenkort wordt mijn Nibe s2125-12 geplaatst. Nog tips wat de installateur echt moet instellen? Wil hem uitlezen via modbus, dus dat moet mogelijk aangezet worden.
Wellicht ten overvloede: de binnenunits met een S (SMO S40, VVM-S) kunnen modbus over tcp doen, de oudere non-S types zoals de SMO 40 kunnen dat alleen bedraad, via een accessoire van Nibe of via een Tweakers oplossing (NibeGW hier op het forum)en dan naar bijvoorbeeld Home Assistant. De oudere worden nog wel eens aangeboden.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
@savagenld Raar dat er geen menu 2.2 is. Misschien dat Mitsubishi toch een paar dingen anders ingericht heeft?

BT6 zou toch echt de sensor moeten zijn voor het starten en stoppen van sww. In je post van september lijkt dat wel goed aangesloten te zitten ( bt6 onderin, verwarmt tot stoptemp, koud water komt er bij tijdens gebruik waardoor bt6 weer rap omlaag gaat maar bt7 blijft warm).

Welke kalender bedoel je? Die in de nibe regelaar?

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • Patox
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 22:22
jurgen purgen schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 17:13:
[...]


Ook al is het nu voor een test en begrijp ik nog niet echt welke invloed het zal hebben, maar ik heb de opslag en belastingen opgeteld en toegevoegd. Zoals ik dat ook ooit bij m'n omvormer had ingesteld. [Afbeelding]
Ben je hier nog achter gekomen? Ik heb deze instelling zojuist ook geactiveerd en eenvoudigweg de belastingen etc ingevoerd (18ct). Tibber gaf aan momenteel 43 cent en spotprijs is 25. Geen idee of het nog invloed heeft om dit wel of niet in te vullen.

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01:32
Patox schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 18:17:
[...]

Ben je hier nog achter gekomen? Ik heb deze instelling zojuist ook geactiveerd en eenvoudigweg de belastingen etc ingevoerd (18ct). Tibber gaf aan momenteel 43 cent en spotprijs is 25. Geen idee of het nog invloed heeft om dit wel of niet in te vullen.
Met het invullen van deze instellingen komt, als het goed is, de juiste prijs in het scherm. Zo zie je dus de epex+tax en BTW. Volgens mij. Ik moest even teruglezen waar dit ook alweer over ging.

De kale epex bepaald het op en aftoeren. Deze instelling is puur voor het schermpje. In de app blijf je dus ook epex prijzen zien

Veel invloed heeft het niet gehad op het werk. Op de duurste momenten stopt het werk, soms, als de prijs het toelaat. Maar volgens mij worden ook de kosten van het extra werk berekend als het systeem even zou pauzeren en de achterstand weggewerkt moet worden.

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10-11 21:55
wickydude schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:49:
@savagenld Raar dat er geen menu 2.2 is. Misschien dat Mitsubishi toch een paar dingen anders ingericht heeft?

BT6 zou toch echt de sensor moeten zijn voor het starten en stoppen van sww. In je post van september lijkt dat wel goed aangesloten te zitten ( bt6 onderin, verwarmt tot stoptemp, koud water komt er bij tijdens gebruik waardoor bt6 weer rap omlaag gaat maar bt7 blijft warm).

Welke kalender bedoel je? Die in de nibe regelaar?
BT6 en BT7 zijn ook goed aangesloten. Maar mijn theorie klopt gewoon te goed, ik heb als start/stop 41 en 48 graden ingevuld voor economy, en dat is ook precies wat ik zie bij BT7:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m0JJk8zvQZcbNchu-D4lhe_NOOc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XPyJXED4gGgpBgEoDuzr4Sih.png?f=fotoalbum_largeOverigens zakt BT6 na 1 douchebeurt al heel hard. Die lijkt heel laag in de ketel te zitten, wat sturen op BT6 ook lastig maakt.

Met kalender bedoel ik dit het onderstaande scheduling scherm. Dat conflict (uitroepteken rechts) krijg ik bij elke regel. Wat ik daar ook invul.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lAKui-bzE0C5QzI9R4EUSaws79s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/X68luG97DaDCxJzROUez0Rj5.png?f=user_large

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
savagenld schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:07:
[...]

BT6 en BT7 zijn ook goed aangesloten. Maar mijn theorie klopt gewoon te goed, ik heb als start/stop 41 en 48 graden ingevuld voor economy, en dat is ook precies wat ik zie bij BT7:

[Afbeelding]Overigens zakt BT6 na 1 douchebeurt al heel hard. Die lijkt heel laag in de ketel te zitten, wat sturen op BT6 ook lastig maakt.

Met kalender bedoel ik dit het onderstaande scheduling scherm. Dat conflict (uitroepteken rechts) krijg ik bij elke regel. Wat ik daar ook invul.

[Afbeelding]
Conflict met Schedule 2?

Zoals je nu die maandag hebt staan zou hij van 1u ‘s morgens op maandag tot 0:15 dinsdag moeten verwarmen.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01:32
wickydude schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 07:06:
[...]

Conflict met Schedule 2?

Zoals je nu die maandag hebt staan zou hij van 1u ‘s morgens op maandag tot 0:15 dinsdag moeten verwarmen.
De tijd staat idd "negatief" en om de dinsdag mee te betrekken zou er eigenlijk een blok van 0000-0015 bijgemaakt moeten worden.

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 20:35
Sinds de laatste update krijg ik ineens ook allemaal onbegrijpelijke uitroeptekens. Bij verwarmen en bij warmwater programma's. Het maakt gelukkig niet uit voor wat de machine doet.

Ook had ik nog wel eens de gewoonte om de graadminuten wat te helpen, zodat de WP weer wat eerder begint te lopen, als hij helemaal van 100GM af moet komen, maar als ik dat nu in de app doe dan springt hij naar -3000GM en voor ik dat gecorrigeert heb, is de WP al gestart. Eigenlijk wil ik hem nog een minuut of 5 de GM's laten aftellen, zodat hij op een natuurlijker manier start.

Dat lukt zo niet en ik moet nog verdomt oppassen hem niet meteen weer uit te zetten, doordat ik te ver door scroll. Irritante bug.

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10-11 21:55
Het maakt voor mij niet uit of ik Schedule 1 of 2 gebruik, en wat in een regel invul. Ik krijg altijd rode uitroeptekens.

Dat was inderdaad in het verleden niet. Ik heb de laatste firmware geinstalleerd.

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
savagenld schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:07:
[...]

BT6 en BT7 zijn ook goed aangesloten. Maar mijn theorie klopt gewoon te goed, ik heb als start/stop 41 en 48 graden ingevuld voor economy, en dat is ook precies wat ik zie bij BT7:

[Afbeelding]Overigens zakt BT6 na 1 douchebeurt al heel hard. Die lijkt heel laag in de ketel te zitten, wat sturen op BT6 ook lastig maakt.

Met kalender bedoel ik dit het onderstaande scheduling scherm. Dat conflict (uitroepteken rechts) krijg ik bij elke regel. Wat ik daar ook invul.

[Afbeelding]
@savagenld weet je zeker dat jouw bt6 inderdaad bt6 is? Ik heb nog nooit een bt6 gezien die oploopt in temperatuur behalve als je de SWW verwarmt … en ik neem aan dat dat een keer per dag gebeurt bij jou!

Kijk ook even of de sensor goed contact maakt in de buis van het vat, dat kan ook een foute meet fout geven, bt6 hoort na opwarmen naar beneden te gaan, langzaam of sneller als je SWW water afneemt, maar nooit naar boven zoals in jouw grafieken, dan is er iets mis …

Ter vergelijking mijn bt6 en bt7 …

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FPTUOQ_c2MdDU4W9xuhBE7ppRd8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6PDzMECf7iDKbbgwNSXy91Ma.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door MarcKeulers op 16-10-2026 14:49 ]

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
savagenld schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 21:56:
Het maakt voor mij niet uit of ik Schedule 1 of 2 gebruik, en wat in een regel invul. Ik krijg altijd rode uitroeptekens.

Dat was inderdaad in het verleden niet. Ik heb de laatste firmware geinstalleerd.
Ik zie deze ook ga dit as maandag melden via de installateur naar NIBE en vragen hoe de vorige firmware weer te activeren …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • Patox
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 22:22
Ik heb mijn Nibe S1255 (W/W) sinds eergisteren ingesteld op Spot prijzen (Smart Price) en Smart Control (flexibel).

Echter laat hij de temperatuur steeds verder afkoelen van het boilervat tot er helemaal geen warm water meer is, hij slaat dus helemaal niet aan. Ik heb vanmorgen dus om te douchen even een eenmalige boost moeten draaien. Terwijl de spotprijzen gistermiddag prima waren. Ik snap dat Smart Control 7 dagen nodig heeft om te leren, maar dat worden wel 7 lange dagen als hij überhaupt niet aanslaat (en heb er een hard hoofd in dat het daarna wel werkt). Wellicht zijn de algoritmes in de war als beide settings ineens geactiveerd worden. Toen ik Warmwater kort weer even op klein zette ipv smart control begon hij direct te verwarmen.

Iemand ideen?

Settings:
  • Warm Water
  • Smart Control
  • Smart Price Adaption
  • Heating: Comfort
  • Hot water: Comfort

  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10-11 21:55
MarcKeulers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 14:25:
[...]

@savagenld weet je zeker dat jouw bt6 inderdaad bt6 is? Ik heb nog nooit een bt6 gezien die oploopt in temperatuur behalve als je de SWW verwarmt … en ik neem aan dat dat een keer per dag gebeurt bij jou!

Kijk ook even of de sensor goed contact maakt in de buis van het vat, dat kan ook een foute meet fout geven, bt6 hoort na opwarmen naar beneden te gaan, langzaam of sneller als je SWW water afneemt, maar nooit naar boven zoals in jouw grafieken, dan is er iets mis …

Ter vergelijking mijn bt6 en bt7 …

[Afbeelding]
Ik verwacht dat in mijn geval het warme water langzaam met het koude mengt. Er is wel gelaagdheid, maar lijkt me niet heel gek, toch?

  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10-11 21:55
Patox schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 15:44:
Ik heb mijn Nibe S1255 (W/W) sinds eergisteren ingesteld op Spot prijzen (Smart Price) en Smart Control (flexibel).

Echter laat hij de temperatuur steeds verder afkoelen van het boilervat tot er helemaal geen warm water meer is, hij slaat dus helemaal niet aan. Ik heb vanmorgen dus om te douchen even een eenmalige boost moeten draaien. Terwijl de spotprijzen gistermiddag prima waren. Ik snap dat Smart Control 7 dagen nodig heeft om te leren, maar dat worden wel 7 lange dagen als hij überhaupt niet aanslaat (en heb er een hard hoofd in dat het daarna wel werkt). Wellicht zijn de algoritmes in de war als beide settings ineens geactiveerd worden. Toen ik Warmwater kort weer even op klein zette ipv smart control begon hij direct te verwarmen.

Iemand ideen?

Settings:
  • Warm Water
  • Smart Control
  • Smart Price Adaption
  • Heating: Comfort
  • Hot water: Comfort
Ik merk bij mij dat een schedule met start/stop temperaturen doorgaans beter werkt (en zeker beter te debuggen)

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
MarcKeulers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 14:27:
[...]

Ik zie deze ook ga dit as maandag melden via de installateur naar NIBE en vragen hoe de vorige firmware weer te activeren …
Kan als het goed is door dit:
LET OP!

Als de update wordt onderbroken voordat deze is afgerond (bijvoorbeeld door een stroomonderbreking), kan de software worden gereset naar de vorige versie als tijdens het opstarten de OK-toets ingedrukt wordt gehouden totdat de groene lamp gaat branden (duurt ca. 10 seconden).
Of door een oude versie te downloaden en die op een usb stick te zetten, die dan in de smo steken. Dan vraagt ie of je wilt updaten.

[ Voor 10% gewijzigd door wickydude op 16-10-2026 19:51 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
savagenld schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 19:38:
[...]

Ik verwacht dat in mijn geval het warme water langzaam met het koude mengt. Er is wel gelaagdheid, maar lijkt me niet heel gek, toch?
Hoi @savagenld , in een vat is de gelaagdheid altijd van koud onder naar warm boven, als je koud water bijmengt onder gaat er onder geen verhoging van de temperatuur plaatsvinden alleen verlaging. Als je warm water met koud water wilt mengen moet er een actieve menging plaatsvinden en zou je bt7 sneller omlaag moeten gaan! Dus wat je denkt is m.i. niet aan de hand, het lijkt eerder dat je sensor fout meet of dat je een sensor verwisseld hebt. Je stelt verder dat je op bt7 regelt maar de stop temperaturen zijn in je grafiek niet dezelfde ( er even vanuit gaande dat je niets veranderd hebt) waar dat normaal wel zo is. Verder is bt6 en bt7 hetzelfde bij einde verwarming, dat is ook onmogelijk in een gelaagd vat met een verwarmingsspiraal of element. Alleen als je actief mengt met een “mixer of menger” bereik je dit. Vandaar dat ik je grafieken gek vindt en mijn vraagtekens zet bij de metingen. Bt7 lijkt ok, maar bt6 is zeer vreemd.

Dit is geen kritiek en ik hoop dat het je verder helpt, het is mooi als je grip op je systeem krijgt en geen “spoken door meet fouten “ hoeft te jagen … het is mij ook overkomen :-( …. En ik kan alleen reageren op wat jij laat zien en beschrijft, als ik ergens info mis laat het weten!

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
savagenld schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 21:56:
Het maakt voor mij niet uit of ik Schedule 1 of 2 gebruik, en wat in een regel invul. Ik krijg altijd rode uitroeptekens.

Dat was inderdaad in het verleden niet. Ik heb de laatste firmware geinstalleerd.
Heb vandaag ook even op de smo40 gekeken, ik heb inderdaad ook allemaal uitroeptekens terwijl ik er al heel lang niets aan gewijzigd heb. Werkt ook nog gewoon zoals bij vorige firmware.

Vreemde bug.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
wickydude schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 21:57:
[...]

Heb vandaag ook even op de smo40 gekeken, ik heb inderdaad ook allemaal uitroeptekens terwijl ik er al heel lang niets aan gewijzigd heb. Werkt ook nog gewoon zoals bij vorige firmware.

Vreemde bug.
Allen , de bug is helaas ook al aanwezig bij de vorige firmware 9727R4 … zelfde rode ! … lijkt verder niets te doen … morgen gaat de mail uit !

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 00:49
Het lijkt dat sinds de laatste update van de smo s40 en S2125-12 van september, het aantal compressor starts EB101-EP14 niet meer wordt geüpdatet op de app.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:33
Hier hetzelfde probleem met een F2120-20 / SMS-s40 combinatie, de starts worden niet meer geteld. Er zijn er meerdere tweakers hier op het forum die hetzelfde probleem hebben gemeld.

Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant


  • clodders
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 16:47
Ik heb een NIBE F2040 8 kW warmtepomp met een VVM 320 en een RMU 40 kamerthermostaat. Zowel in de app als op de website zie ik gewoon het aantal starts (EB101-EP14) staan.

Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:19
Hallo allen,
Vraag in het kader van de titel van het topic, optimalisatie:
Heeft iemand ervaring met het limiteren van de frequentie van de warmtepomp om het aantal starts te reduceren en langere runs te bewerkstelligen?
Bijvoorbeeld: je limiteert de wp om nog maar maximaal op 80 Hz te lopen in plaats van 110 Hz, zo krijg je minder snel rijpvorming op de verdamper en daardoor ook minder defrosts. Ben benieuwd of zoiets werkbaar is :)

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-11 19:34
Hi @thijsbov

Ik heb de compressor frequentie van mij S2125-12 begrensd tot 94Hz.

(Feitelijk in de software het bereik tussen 94-120Hz geblokkeerd). Bij mij is de reden dat ik de unit in de buurt van een slaapkamer heb staan. Met deze begrenzing hoor ik binnen niets.

Door de begrenzing zal mijn cv iets vaker moeten bijspringen (hybride systeem), maar op jaarbasis praat ik over 100m3 gas.

Het terugbrengen van het aantal starts is ook mogelijk door de graadminuten instellingen te tweaken. Is al veel over geschreven op dit forum.

[ Voor 15% gewijzigd door aandegrift op 19-10-2026 11:11 ]

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
Het hangt ook van je systeem af. Bij mij heb ik hem nu zo ingeregeld dat ik bijna nooit boven de 80Hz kom. Zonder te hoeven limiteren, als het echt nodig is kan hij dus nog maximaal gaan.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-11 15:36
thijsbov schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:52:
Hallo allen,
Vraag in het kader van de titel van het topic, optimalisatie:
Heeft iemand ervaring met het limiteren van de frequentie van de warmtepomp om het aantal starts te reduceren en langere runs te bewerkstelligen?
Bijvoorbeeld: je limiteert de wp om nog maar maximaal op 80 Hz te lopen in plaats van 110 Hz, zo krijg je minder snel rijpvorming op de verdamper en daardoor ook minder defrosts. Ben benieuwd of zoiets werkbaar is :)
Als je de wp limiteert op een maximale frequentie, limiteer je ook het maximale vermogen. Je kunt met de graadminuten settings spelen als je wilt dat de warmtepomp frequentie rustiger varieert, en om langere runs te bereiken. Ik denk dat er genoeg te vinden is in dit topic over hoe je dat doet. Met name de graadminuten voor het starten en de graadminuten voor start bijverwarming. Door de graadminuten voor het starten te verhogen maak je al langere runs, en door het verschil tussen de "start" graadminuten en de "bijverwarming" graadminuten te verhogen zorg je er voor dat de wtp geleidelijker op en af regelt.

[ Voor 16% gewijzigd door cgms op 19-10-2026 13:57 ]

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
Naar aanleiding van de rode ! is dit het antwoord van NIBE …

*****************

Dank voor uw mail.

 Er zijn ons op dit moment geen problemen met programmeringen bekend.

 Het uitroepteken verschijnt als er binnen de gemaakte programmering een conflict is met een ander schema. Controleer in dit geval het andere gemaakte schema’s en pas indien nodig aan.

In de bijgevoegde foto’s zijn 2 schermafbeeldingen te zien van 2 verschillende programmeringen (verwarming &  warm water) en zijn de andere schema’s in deze niet te zien, en dus te beoordelen.

Daarnaast is het advies om zo min mogelijk gebruikt te maken van programmeringen, deze kunnen het gedrag of comfort van de installatie beïnvloeden. Gemaakte programmeringen hebben de hoogste prioriteit en gaan dus boven automatisch werking.

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

***********************

Ik heb een vriendelijke mail terug gestuurd met alleen een schema voor het warm water en het andere warmwater schema uit en alle verwarmings en koelingsschema ook uit. Met het commentaar dat ik niet van meer schema’s weet en niet snap hoe dit schema conflicteert ( met zichzelf ?).

Als jullie ook een mail sturen met dezelfde vraag krijgt men een idee dat er iets niet snor is … en zet men het door naar Zweden …

Zal het antwoord posten als ik het krijg …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 14-11 13:03
Sinds vandaag is mij iets vreemds opgevallen. Dit gebeurt niet alleen bij mijn installatie, maar ook bij die van een vriend van mij, die nagenoeg dezelfde installatie heeft.

Na ongeveer 12 uur onafgebroken draaien van de compressor vindt er ineens een korte stop en direct daarna weer een start plaats. Is dit een beveiliging of heeft dit een andere reden?

Op dat moment zie ik dat GP12 naar 0% gaat en de compressor teruggaat naar 0 Hz. Vervolgens start de compressor vrijwel direct weer, waardoor er ook een extra compressorstart wordt geregistreerd.

Het lijkt geen defrost te zijn. De verdamper was op dat moment ongeveer +2 °C en de NIBE gaf ook nergens aan dat er een defrost actief was.

Mijn installatie is verder heel eenvoudig: geen buffer, geen warmwaterboiler, geen bijzondere schema's en geen SPA-regeling. Eigenlijk alleen de warmtepomp met onder andere GP12. Een vriend van mij heeft wél een boiler voor warm water en GP10, maar ziet exact hetzelfde gedrag.

Weet iemand of dit normaal gedrag is en waarom dit na ongeveer 12 uur gebeurt? Het is mij in de afgelopen drie jaar nooit eerder opgevallen. In de documentatie van NIBE kan ik hier verder ook niets over vinden.

Hopelijk kan iemand verklaren waar deze korte stop/start vandaan komt.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X50 Master & X40 Ultra


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
MvRtje schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 11:29:
Sinds vandaag is mij iets vreemds opgevallen. Dit gebeurt niet alleen bij mijn installatie, maar ook bij die van een vriend van mij, die nagenoeg dezelfde installatie heeft.

Na ongeveer 12 uur onafgebroken draaien van de compressor vindt er ineens een korte stop en direct daarna weer een start plaats. Is dit een beveiliging of heeft dit een andere reden?

Op dat moment zie ik dat GP12 naar 0% gaat en de compressor teruggaat naar 0 Hz. Vervolgens start de compressor vrijwel direct weer, waardoor er ook een extra compressorstart wordt geregistreerd.

Het lijkt geen defrost te zijn. De verdamper was op dat moment ongeveer +2 °C en de NIBE gaf ook nergens aan dat er een defrost actief was.

Mijn installatie is verder heel eenvoudig: geen buffer, geen warmwaterboiler, geen bijzondere schema's en geen SPA-regeling. Eigenlijk alleen de warmtepomp met onder andere GP12. Een vriend van mij heeft wél een boiler voor warm water en GP10, maar ziet exact hetzelfde gedrag.

Weet iemand of dit normaal gedrag is en waarom dit na ongeveer 12 uur gebeurt? Het is mij in de afgelopen drie jaar nooit eerder opgevallen. In de documentatie van NIBE kan ik hier verder ook niets over vinden.

Hopelijk kan iemand verklaren waar deze korte stop/start vandaan komt.
Is voor de smering van de compressor. Op dat moment loopt de olie even terug en verdeelt dan even netjes zodat alles goed gesmeerd blijft.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 14-11 13:03
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9f7DFEyMf3r3u_Dm6vkB5_J2rL0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aWaOE58k5ZkPicD6xgZxicuQ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IAFC3PbYPhNJgZzHkzaeH9beyQs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Js7USosvAXNffCcoPkwj3BOr.png?f=fotoalbum_large

Weer flink wat updates!

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X50 Master & X40 Ultra


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-11 19:34
Ja,

en ik heb begrepen dat de compressor-start-register bug (het niet meer tellen) in de volgende update (v.4.15) zou worden gefixed.

Heb vandaag een monteur gesproken.

Check je SMO S40. Deze telt wel gewoon door. Probleem zit 'm in de doorgifte van data aan de cloud / MyUplink. Wordt aan gewerkt

[ Voor 44% gewijzigd door aandegrift op 21-10-2026 16:50 ]

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-11 19:34
Ook loopt er nog een issue dat de buitenunit S2125 niet update van v3.3.1 naar v3.4.2. (Dit zou moeten meegaan met een update van de binnen-unit (in mijn geval een SMO S40).


Heb vandaag een monteur gesproken.

Versie combinatie SMO S40 v.4.13.12. met S2125-12 v3.3.1 is gewoon correct.

Er is/was geen sprake van een v.3.4.2 voor de S2125-12. 8)7

Er wordt de komende weken een S-series release via internet uitgerold. Met die SMO S40 update naar 4.14.6 zou ook de buitenunit S2125-12 naar v3.6.2 moeten gaan.

[ Voor 59% gewijzigd door aandegrift op 21-10-2026 16:58 ]

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01:32
Hopelijk komt de SOC vd accu weer zichtbaar.

Ik had dat gemeld bij NIBE en die van de helpdesk doken meteen weer achter een boom om te wijzen naar een ander.

Heb ze meteen laten weten dat ik dat gedrag nu echt wel zat ben. Na 6 jaar gewoon keurig melding te maken van zaken die bij een update scheef getrokken worden, krijg je steeds dezelfde reactie. " Het ligt wss aan hun". Terwijl de dag voor de update alles nog perfect werkte.

Jammer dat zo'n mooi merk, met echt wel goede machines, door dit sukkelvolk bij de helpdesk er weer voor zorgt dat ik nu eerst even een paar dagen wacht met de update. Voorheen wilde ik de update afgerond hebben voordat iemand hier kon posten dat de update er was.

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-11 19:34
@jurgen purgen hier idem. Ik durf een update niet uit te voeren als ik vervolgens 4 dagen weg ben. Dan til ik de update over de vakantie heen....

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
MarcKeulers schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:40:
Naar aanleiding van de rode ! is dit het antwoord van NIBE …

*****************

Dank voor uw mail.

 Er zijn ons op dit moment geen problemen met programmeringen bekend.

 Het uitroepteken verschijnt als er binnen de gemaakte programmering een conflict is met een ander schema. Controleer in dit geval het andere gemaakte schema’s en pas indien nodig aan.

In de bijgevoegde foto’s zijn 2 schermafbeeldingen te zien van 2 verschillende programmeringen (verwarming &  warm water) en zijn de andere schema’s in deze niet te zien, en dus te beoordelen.

Daarnaast is het advies om zo min mogelijk gebruikt te maken van programmeringen, deze kunnen het gedrag of comfort van de installatie beïnvloeden. Gemaakte programmeringen hebben de hoogste prioriteit en gaan dus boven automatisch werking.

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

***********************

Ik heb een vriendelijke mail terug gestuurd met alleen een schema voor het warm water en het andere warmwater schema uit en alle verwarmings en koelingsschema ook uit. Met het commentaar dat ik niet van meer schema’s weet en niet snap hoe dit schema conflicteert ( met zichzelf ?).

Als jullie ook een mail sturen met dezelfde vraag krijgt men een idee dat er iets niet snor is … en zet men het door naar Zweden …

Zal het antwoord posten als ik het krijg …
Update, men heeft het “probleem” nu opgepakt. Mijn installateur heeft ook een NIBE en die heeft er ook last van … zijn telefoontje was overtuigender …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • Ludovic_
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-11 09:46
Mijn Nibe F2120-12 (aangestuurd via SMO40) heeft een gemiddelde operating time van 1 uur, is dit normaal?

Lijkt mij heel kort te zijn.

(Onze F2120 heeft geen elektrische bijverwarming, en voorziet alle vloerverwarming en sanitair warm water (er is geen gasaansluiting). Het huis is heel goed geïsoleerd. Er is ook een buffertank van 500L.)

3.2 compressor info (EB101)
  • status:Heating
  • number of starts:14172
  • total operating time:14874 hrs
  • - of which hot water:2840 hrs
  • - of which cooling:445 hrs

  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:19
aandegrift schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 11:37:
Ja,

en ik heb begrepen dat de compressor-start-register bug (het niet meer tellen) in de volgende update (v.4.15) zou worden gefixed.

Heb vandaag een monteur gesproken.

Check je SMO S40. Deze telt wel gewoon door. Probleem zit 'm in de doorgifte van data aan de cloud / MyUplink. Wordt aan gewerkt
Is bekend wanneer deze update uitkomt? Heeft best lang geduurd dat de bug erin gezeten heeft...

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
Ludovic_ schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:15:
Mijn Nibe F2120-12 (aangestuurd via SMO40) heeft een gemiddelde operating time van 1 uur, is dit normaal?

Lijkt mij heel kort te zijn.

(Onze F2120 heeft geen elektrische bijverwarming, en voorziet alle vloerverwarming en sanitair warm water (er is geen gasaansluiting). Het huis is heel goed geïsoleerd. Er is ook een buffertank van 500L.)

3.2 compressor info (EB101)
  • status:Heating
  • number of starts:14172
  • total operating time:14874 hrs
  • - of which hot water:2840 hrs
  • - of which cooling:445 hrs
Voor een F2120 met SMO40 is dat wel normaal. Ik heb een -16, zit op 5254 starts en 5684 uur.

Qua levensduur gaat het om de compressor, die is uitgelegd voor circa 100.000 uur of 150.000 starts (gemiddeld dan he). Dus als je runs zo blijven is het aantal starts OK. zeg runs langer dan 45 minuten.

Eventueel is er misschien met wat settings aanpassen nog wel wat mogelijk , per situatie verschillend.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-11 19:34
@thijsbov release datum v.4.15.x ? Geen idee.

ik zie de laatste tijd een interval tussen releases van ca 1, max 2 maand.

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Ludovic_ schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:15:
Mijn Nibe F2120-12 (aangestuurd via SMO40) heeft een gemiddelde operating time van 1 uur, is dit normaal?

Lijkt mij heel kort te zijn.

(Onze F2120 heeft geen elektrische bijverwarming, en voorziet alle vloerverwarming en sanitair warm water (er is geen gasaansluiting). Het huis is heel goed geïsoleerd. Er is ook een buffertank van 500L.)

3.2 compressor info (EB101)
  • status:Heating
  • number of starts:14172
  • total operating time:14874 hrs
  • - of which hot water:2840 hrs
  • - of which cooling:445 hrs
Een effectieve methode om de runlengte te verhogen is om je graadminuten te verlagen voordat de compressor begint te werken. In mijn geval (S1255PC bodem/water wp met trage vloerverwarming) heb ik de default waarde (-60GM) verlaagd naar -180GM. Daarmee ging de gemiddelde runlengte gemeten over 1 vol jaar naar ca 7 uur(!). In koude periodes draait de compressor 167 uur achter elkaar gevolgd door 1 uur anti-legionella verhoging. Miv dit stookseizoen heb ik de runlengte verder verlaagd naar -240GM.

Met een l/w warmtepomp wil je misschien niet 24/7 je buitenunit horen maar je kunt het wel verlengen.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - Victron Multi RS+20kWh ZYC Simpo - Ratio io6


  • theo66
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 23:31

theo66

NIBE S1155-6

Update probleem:
Version: 4.14.6
Release date: 2026-10-19

.......
Added RMU S40 v2.14.2 with improved communication for wired devices.
............

Zojuist de update gedaan naar deze versie, waar ook een update van de RMU S40 in zit. Nu wil de RMU geen verbinding meer maken met de warmtepomp (S1155). Iemand dat eerder gezien, ervaringen of tips?

7772 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Victron 3P 6K5 25 kWh | SE3680H 5920 WP O/W | VW ID4| Alfen Single Pro


  • Chicken
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 22:01
theo66 schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 14:53:
Iemand dat eerder gezien, ervaringen of tips?
Het updaten en nieuw contact leggen met de warmtepomp kan soms lang duren. Heeft bij mij wel eens twee uur geduurd.

  • Ludovic_
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-11 09:46
macbelly schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 07:13:
[...]

Een effectieve methode om de runlengte te verhogen is om je graadminuten te verlagen voordat de compressor begint te werken. In mijn geval (S1255PC bodem/water wp met trage vloerverwarming) heb ik de default waarde (-60GM) verlaagd naar -180GM. Daarmee ging de gemiddelde runlengte gemeten over 1 vol jaar naar ca 7 uur(!). In koude periodes draait de compressor 167 uur achter elkaar gevolgd door 1 uur anti-legionella verhoging. Miv dit stookseizoen heb ik de runlengte verder verlaagd naar -240GM.

Met een l/w warmtepomp wil je misschien niet 24/7 je buitenunit horen maar je kunt het wel verlengen.
Thanks! Ik stond al op -180GM. (Buitenunit staat op het dak, dus die hoor ik niet.)

Gisteren had ik 'm verlaagd naar -250GM. Nu, zo'n 24u later, zit ik aan 1.66 uur per opstart (sinds de laatste meting).

Al veel beter, maar nog niet top (voor zo'n lage GM).

Heb ook de indruk dat mijn Grundfos UPM3 Hybrid-pomp voornamelijk op 30% kracht staat (wordt automatisch geregeld via de SMO40). Maar denk niet dat dat eenvoudig aan te passen valt, gezien het een automatische regeling is.

  • theo66
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 23:31

theo66

NIBE S1155-6

Chicken schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 14:57:
[...]


Het updaten en nieuw contact leggen met de warmtepomp kan soms lang duren. Heeft bij mij wel eens twee uur geduurd.
Dat zie ik nu ook, maar nog nooit eerder gemerkt. Wel dat de RMU wordt geupdate nadat de WP klaar is met de update, maar niet dat de communicatie dan een tijdje verstoord is.
Het duurde een half uur maar daarna was het probleem verdwenen. Ondertussen was er wel communicatie tussen de RMU en de WP, want hij gaf aan dat de RMU er was, wat de temperatuur was en wat de (nieuwe) SW versie was. Maar als ik klikte op de RMU was de melding "probeer verbinding te maken". Terwijl ik belde met de service afdeling van de installateur verdween het probleem.

7772 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Victron 3P 6K5 25 kWh | SE3680H 5920 WP O/W | VW ID4| Alfen Single Pro


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
Ludovic_ schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 15:05:
[...]

Thanks! Ik stond al op -180GM. (Buitenunit staat op het dak, dus die hoor ik niet.)

Gisteren had ik 'm verlaagd naar -250GM. Nu, zo'n 24u later, zit ik aan 1.66 uur per opstart (sinds de laatste meting).

Al veel beter, maar nog niet top (voor zo'n lage GM).

Heb ook de indruk dat mijn Grundfos UPM3 Hybrid-pomp voornamelijk op 30% kracht staat (wordt automatisch geregeld via de SMO40). Maar denk niet dat dat eenvoudig aan te passen valt, gezien het een automatische regeling is.
Zou me er niet zoveel zorgen over maken. Als je de gm te laag zet kun je ook grotere schommelingen in de kamertemperatuur krijgen. Afhankelijk van isolatie e.d. natuurlijk.

Is experimenteren.

Bij de mijne verbruikt hij op minimale 25Hz frequentie ongeveer 750 a 800W. Die wil ik geen 24 aan hebben ;)

Met de smo40 is er maar een enkeling die het lukt om hele lange runs van uren te krijgen. En je buitenunit heeft er ook mee te maken. Als de mijne op minimaal vermogen draait krijgt hij nog steeds de gm vrij vlot weggewerkt.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 13-11 22:11
NIBE S2060-serie: Leverbaar in 6 en 8 kW, met zwaardere varianten van 10 en 12,5 kW in de loop van 2026

Heeft iemand hier een idee wanneer de 10 en 12,5 kw versies geleverd gaan worden? Ik moet namelijk dit jaar nog een WP bestellen en wil graag de 12,5 kw versie van de S2060 serie hebben.

  • stijnos1991
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 13-11 16:52
Ik ben er net achter gekomen dat mijn Nibe F750 zijn berekende aanvoertemperatuur voor de vloerverwarming niet goed bereikt. Ik zag vanochtend een berekende temperatuur van 27c staan terwijl de aanvoertemperatuur op 24c bleef steken. De compressor draaide wel op zo'n 70hz wat best flink is IMHO (met dito stroomverbruik). De SWW runs gaan veel rustiger en daar komt de warmtepomp prima op temperatuur. Hebben jullie een idee in welke richting ik dit moet zoeken?

  • Lennart1986
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 23:37
Sunri5e schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 10:34:
NIBE S2060-serie: Leverbaar in 6 en 8 kW, met zwaardere varianten van 10 en 12,5 kW in de loop van 2026

Heeft iemand hier een idee wanneer de 10 en 12,5 kw versies geleverd gaan worden? Ik moet namelijk dit jaar nog een WP bestellen en wil graag de 12,5 kw versie van de S2060 serie hebben.
10 kW versie is al beschikbaar 8 en 12,5 komen Q1 2027 dacht ik ergens gelezen te hebben. 10 kW versie heb ik hier draaien

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 13-11 22:11
Lennart1986 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:18:
[...]

10 kW versie is al beschikbaar 8 en 12,5 komen Q1 2027 dacht ik ergens gelezen te hebben. 10 kW versie heb ik hier draaien
Ik dacht dat alleen 6 en 8 er pas waren?

  • Nelisj
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:25
Sunri5e schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 10:34:
NIBE S2060-serie: Leverbaar in 6 en 8 kW, met zwaardere varianten van 10 en 12,5 kW in de loop van 2026

Heeft iemand hier een idee wanneer de 10 en 12,5 kw versies geleverd gaan worden? Ik moet namelijk dit jaar nog een WP bestellen en wil graag de 12,5 kw versie van de S2060 serie hebben.
Je kunt er ook een aantal in Cascade zetten om dat vermogen te bereiken. Heb je meteen ook een mooi lag minimaal vermogen ;)

  • Lennart1986
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 23:37
Nelisj schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:21:
[...]

Je kunt er ook een aantal in Cascade zetten om dat vermogen te bereiken. Heb je meteen ook een mooi lag minimaal vermogen ;)
SMO 40 regelaar is ook geschikt voor cascade aansturing. En bij temperaturen van net boven het vriespunt zullen ze om en om gaan ontdooien, waardoor er continu warmte geleverd blijft worden.

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 13-11 22:11

  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-11 19:34
.

[ Voor 99% gewijzigd door aandegrift op 25-10-2026 08:26 ]

Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-11 15:36
stijnos1991 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 14:22:
Ik ben er net achter gekomen dat mijn Nibe F750 zijn berekende aanvoertemperatuur voor de vloerverwarming niet goed bereikt. Ik zag vanochtend een berekende temperatuur van 27c staan terwijl de aanvoertemperatuur op 24c bleef steken. De compressor draaide wel op zo'n 70hz wat best flink is IMHO (met dito stroomverbruik). De SWW runs gaan veel rustiger en daar komt de warmtepomp prima op temperatuur. Hebben jullie een idee in welke richting ik dit moet zoeken?
In de SWW run wordt er waarschijnlijk minder water gecirculeerd. Dat je aanvoer temperatuur nu al niet wordt bereikt is zorgelijk, want het is nog niet echt koud buiten. Verder geef je wat weinig informatie om je te helpen. Wat kan helpen is bijvoorbeeld:
- Is hij dit jaar pas geïnstalleerd, of heeft hij vorige winter ook gewerkt?
- Hoe is de temperatuur in huis met die 26 grC aanvoer temperatuur (is de stooklijn goed)?
- Welke regelunit stuurt de pomp aan: smo40 of smo s40? (Of is er nog een andere voor de f750)?
- Wat is de retour temperatuur van het water?
- Wat voor huis en wat voor verwarmingssysteem (radiatoren/vloerverwarming) heb je?

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • stijnos1991
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 13-11 16:52
cgms schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 08:40:
[...]

In de SWW run wordt er waarschijnlijk minder water gecirculeerd. Dat je aanvoer temperatuur nu al niet wordt bereikt is zorgelijk, want het is nog niet echt koud buiten. Verder geef je wat weinig informatie om je te helpen. Wat kan helpen is bijvoorbeeld:
- Is hij dit jaar pas geïnstalleerd, of heeft hij vorige winter ook gewerkt?
- Hoe is de temperatuur in huis met die 26 grC aanvoer temperatuur (is de stooklijn goed)?
- Welke regelunit stuurt de pomp aan: smo40 of smo s40? (Of is er nog een andere voor de f750)?
- Wat is de retour temperatuur van het water?
- Wat voor huis en wat voor verwarmingssysteem (radiatoren/vloerverwarming) heb je?
We zijn de 2e eigenaar van het huis en wonen hier nu 2 jaar. Vorig jaar heb ik me door andere projecten niet verdiept in het exacte gedrag van de warmtepomp maar viel me al wel op dat het ding korte runs doet. De woning is opgeleverd in 2018.

De temperatuur is nu nog aangenaam in huis. Dat is het de afgelopen 2 jaar ook wel geweest, maar hoger dan 20c op koude dagen werd het niet. Aan de andere kant is het nu (gelukkig) nog steeds 21c. Het is een redelijk goed geïsoleerde (tussen)woning. Stooklijn 4 op dit moment, aangestuurd door de smo40. Onderstaand screenshot laat het 'probleem' wel zien. Heb altijd al het idee gehad dat de vloerverwarming niet zo effectief of efficient is geweest bij ons, en nu ik me verder verdiep in het uitlezen van de F750 worden die vermoedens een beetje bevestigd en ben ik op zoek naar mogelijk oorzaken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HnweKVelkR0ICiVMNvoDa-vOKHE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H0ueVTm3By5M5SY9Iw0Ufgbe.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fOe-nBSLeUmmkMJ0Nfn0z54fCwQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/DpjolmqHjO3S8DGATXqB8wRm.png?f=user_large

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
Misschien eens checken of de verdelers vol open staan?

En is er onderhoud gedaan de afgelopen twee jaar? Filter schoonmaken en zo?

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-11 15:36
stijnos1991 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:22:
[...]

We zijn de 2e eigenaar van het huis en wonen hier nu 2 jaar. Vorig jaar heb ik me door andere projecten niet verdiept in het exacte gedrag van de warmtepomp maar viel me al wel op dat het ding korte runs doet. De woning is opgeleverd in 2018.

De temperatuur is nu nog aangenaam in huis. Dat is het de afgelopen 2 jaar ook wel geweest, maar hoger dan 20c op koude dagen werd het niet. Aan de andere kant is het nu (gelukkig) nog steeds 21c. Het is een redelijk goed geïsoleerde (tussen)woning. Stooklijn 4 op dit moment, aangestuurd door de smo40. Onderstaand screenshot laat het 'probleem' wel zien. Heb altijd al het idee gehad dat de vloerverwarming niet zo effectief of efficient is geweest bij ons, en nu ik me verder verdiep in het uitlezen van de F750 worden die vermoedens een beetje bevestigd en ben ik op zoek naar mogelijk oorzaken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Paar dingen die mij opvallen:
- Pomp draaid 100%, en de gewenste aanvoer temperatuur wordt niet gehaald. Dat kan als er heel veel water rond gaat, maar dan moet je vloer ook dat vermogen afgeven. Dus of je afgifte groter dan je pomp aan kan, of de warntepomp levert niet het vermogen dat nodig is om te verwarmen. Ik gok dat je geen flowmeting in je systeem hebt. Als je dat wel hebt, dan kun je het vermogen controleren (flow x Cp x delta T).
- Lijkt me geen verstopt filter in het watersysteem, dan zou hij juist gemakkelijk de gewenste temperatuur moeten halen met een lagere waterflow.
- Zou wel een verstopping (filter?) aan de ventilatie lucht kant kunnen zijn. Met een te lage luchtflow daar kan de wtp zijn vermogen niet halen.
- Om het uur stopt de wtp. Zijn dat passieve defrosts? Vanwege de graadminuten hoeft de wtp uiteraard niet te stoppen.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • riberts
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:02
afgelopen weken ben ik aan het testen met de koppeling tussen de nibe smo S40 en EVCC

Nu zag ik ook dat beide het EEBUS protocol ondersteunen.
Dit lijkt mij beter als het aansturen van de sg-ready contacten.

zijn er mensen die hier al ervaring mee hebben en wat denken jullie hier over?
Of denken de meeste hier dat het het best is om de nibe gewoon zijn ding te laten doen met directe koppeling met de zonnepanelen bijvoorbeeld?

  • nklsn
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 21:50
riberts schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 07:33:
afgelopen weken ben ik aan het testen met de koppeling tussen de nibe smo S40 en EVCC

Nu zag ik ook dat beide het EEBUS protocol ondersteunen.
Dit lijkt mij beter als het aansturen van de sg-ready contacten.

zijn er mensen die hier al ervaring mee hebben en wat denken jullie hier over?
Of denken de meeste hier dat het het best is om de nibe gewoon zijn ding te laten doen met directe koppeling met de zonnepanelen bijvoorbeeld?
Naar mijn weten (kan het mis hebben) praat evcc met de S40 via modbus (tcp) en is eebus niet mogelijk. Via modbus zou evcc de sg-ready signalen sturen. Volgens mij is dat ook het enige wat evcc kan sturen.

PV: 5,6 kWp | EV: Toyota Bz4X ‘23


  • clodders
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 16:47
stijnos1991 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:22:
[...]

We zijn de 2e eigenaar van het huis en wonen hier nu 2 jaar. Vorig jaar heb ik me door andere projecten niet verdiept in het exacte gedrag van de warmtepomp maar viel me al wel op dat het ding korte runs doet. De woning is opgeleverd in 2018.

De temperatuur is nu nog aangenaam in huis. Dat is het de afgelopen 2 jaar ook wel geweest, maar hoger dan 20c op koude dagen werd het niet. Aan de andere kant is het nu (gelukkig) nog steeds 21c. Het is een redelijk goed geïsoleerde (tussen)woning. Stooklijn 4 op dit moment, aangestuurd door de smo40. Onderstaand screenshot laat het 'probleem' wel zien. Heb altijd al het idee gehad dat de vloerverwarming niet zo effectief of efficient is geweest bij ons, en nu ik me verder verdiep in het uitlezen van de F750 worden die vermoedens een beetje bevestigd en ben ik op zoek naar mogelijk oorzaken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
De verstrekte gegevens vormen een momentopname; een andere invalshoek is noodzakelijk:
Je kan naar de volgende onderdelen kijken.
 Compressor: wat is het aantal draaiuren en het aantal starts in de afgelopen 24 uur? Graadminuten: hoe verloopt dit verloop gedurende een volledige compressorcyclus, inclusief het uitschakelmoment? Ventilatie: wat zijn het ingestelde en gemeten debiet en de temperaturen van afvoerlucht en uitblaaslucht? 
Vloerverwarming: betreft het een open verdeler zonder mengpomp of een mengverdeler met eigen pomp? Zijn er flowmeters aanwezig? 
Regeling: wordt de installatie uitsluitend via de F750 aangestuurd of stuurt de SMO 40 daadwerkelijk een afzonderlijk onderdeel aan? Deze combinatie dient eerst te worden geverifieerd.

Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
MarcKeulers schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:44:
[...]

Update, men heeft het “probleem” nu opgepakt. Mijn installateur heeft ook een NIBE en die heeft er ook last van … zijn telefoontje was overtuigender …
Laatste bericht, we moeten wachten op een nieuwe versie!

**************************

Bij aanvullende navraag blijkt dat er wel een onvolkomenheid in de software aanwezig is. Helaas was ik daarvan niet op de hoogte gesteld, excuus hiervoor.

Spijtig genoeg is er bij recente versies een visuele fout ontstaan in de programmeringen, dit leidt tot onterechte weergave van het uitroepteken bij het maken van een programma. Dit is inmiddels bekend in Zweden en wordt met een toekomstige update opgelost. Ondanks dat het uitroepteken verschijnt, functioneren gemaakte programma’s wel.  Enige wat men nu wel zelfstandig goed dient te controleren is eventuele overlappingen (conflicten) in programma’s, welke normaliter door het uitroepteken worden aangegeven.

Huidige software versie kan verder gewoon geïnstalleerd blijven, er is geen reden voor een eventuele downgrade.

 ************************

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
stijnos1991 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:22:
[...]

We zijn de 2e eigenaar van het huis en wonen hier nu 2 jaar. Vorig jaar heb ik me door andere projecten niet verdiept in het exacte gedrag van de warmtepomp maar viel me al wel op dat het ding korte runs doet. De woning is opgeleverd in 2018.

De temperatuur is nu nog aangenaam in huis. Dat is het de afgelopen 2 jaar ook wel geweest, maar hoger dan 20c op koude dagen werd het niet. Aan de andere kant is het nu (gelukkig) nog steeds 21c. Het is een redelijk goed geïsoleerde (tussen)woning. Stooklijn 4 op dit moment, aangestuurd door de smo40. Onderstaand screenshot laat het 'probleem' wel zien. Heb altijd al het idee gehad dat de vloerverwarming niet zo effectief of efficient is geweest bij ons, en nu ik me verder verdiep in het uitlezen van de F750 worden die vermoedens een beetje bevestigd en ben ik op zoek naar mogelijk oorzaken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@stijnos1991 , je NIBE systeem is iet wat anders dan de systemen met een buitenunit die hier voorbij komen. In de installatie manual van de f750 viel mij op dat de afstelling van GP1 (pomp voor het rondpompen van het water door de compressor) en GP6 (pomp voor het rondpompen van (een deel van dat water) door je vloerverwarming ) een goede afstelling behoeven. Ik heb een screenshot bijgevoegd. Ik heb totaal geen ervaring met dit soort samenspel van pompen … hoop dat dit helpt … succes!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FxmSRhpUbFgJ8kDi2ha091XbhxY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kXkEx8Sl73DKmJVGZO0UFEuQ.jpg?f=fotoalbum_large

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh


  • havisoft
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:12
Is er al iemand die de nieuwe firmware 4.14.6 voor de NIBE VVM S320 heeft geïnstalleerd? Ik ben een beetje huiverig geworden na de eerdere problemen met vorige updates en wil graag weten of er met deze update ook mogelijke problemen kunnen ontstaan en welke dat zijn voordat ik deze update installeer.

NIBE VVM_S320 + S2125-12 met RMU_S40 | PV SolarEdge SE9k 8.500 KWh per jaar


  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 00:18
Bij mij staat hij er op en er is me (nog) niets geks opgevallen.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC+


  • havisoft
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:12
Aziraphale schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:48:
Bij mij staat hij er op en er is me (nog) niets geks opgevallen.
Bedankt. Wel een vraag worden het aantal compressor starts nu weer aangegeven?

NIBE VVM_S320 + S2125-12 met RMU_S40 | PV SolarEdge SE9k 8.500 KWh per jaar


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-11 15:36
Bij mij (S2125) loopt het aantal starts weer op na de laatste update. Geen correctie echter voor de periode dat de starts niet geregistreerd werden.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • obro651
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 18:28
wickydude schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 16:04:
[...]

Voor een F2120 met SMO40 is dat wel normaal. Ik heb een -16, zit op 5254 starts en 5684 uur.

Qua levensduur gaat het om de compressor, die is uitgelegd voor circa 100.000 uur of 150.000 starts (gemiddeld dan he). Dus als je runs zo blijven is het aantal starts OK. zeg runs langer dan 45 minuten.

Eventueel is er misschien met wat settings aanpassen nog wel wat mogelijk , per situatie verschillend.
Nu ik jullie getallen zie en met die van mij vergelijk valt me toch een duidelijk verschil op. Mijn systeem: NIBE 2120-16 met een SMO20.

Zonder er zelf de technische kennis over te hebben hier 'mijn' getallen uit de SMO20:

COMPRESSOR INFO 3.2 EB101
  • Aantal startpogingen: 12219
  • Totale bedrijfstijd: 7269
  • Waarvan warmtapw: 665
  • Waarvan koeling: 1027
Een duidelijk verschil tussen mijn aantal startpogingen en totale bedrijfstijd is wezenlijk anders dan die van jullie. Waarbij jullie getallen (van startpogingen en bedrijfstijd) ongeveer gelijk zijn, zijn bij mij de startpogingen veel meer tov de bedrijfstijd. Dat lijkt dus op korte runs, maar nogmaals, heb er weinig technische kennis over.

Natuurlijk is iedere configuratie anders, maar een dergelijk groot verschil tussen startpogingen en bedrijfstijd in vergelijking met jullie systemen moet toch te herleiden zijn aan 'iets'. Maar wat is dat 'iets' en wat kan ik er aan doen?

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
Daarvoor is het handig om wat meer data te hebben. Instellingen voor graadminuten, stooklijn etcetera, of je vloerverwarming hebt of niet, grafiekjes…

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
havisoft schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:48:
[...]

Bedankt. Wel een vraag worden het aantal compressor starts nu weer aangegeven?
Dat werkt bij mij inderdaad ook weer na de update naar 4.14.6

  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:33
Bij mij worden de compressor starts ook weer geteld van de f2120-20. Er was geen update van de warmtepomp, enkel van de smos40 bij mij

Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant


  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Mijn S2125-12 is met 4.14.6 ook naar 3.6.2 gegaan. Alles werkt verder overigens al een paar dagen goed sinds de update.

  • riberts
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:02
riberts schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 07:33:
afgelopen weken ben ik aan het testen met de koppeling tussen de nibe smo S40 en EVCC

Nu zag ik ook dat beide het EEBUS protocol ondersteunen.
Dit lijkt mij beter als het aansturen van de sg-ready contacten.

zijn er mensen die hier al ervaring mee hebben en wat denken jullie hier over?
Of denken de meeste hier dat het het best is om de nibe gewoon zijn ding te laten doen met directe koppeling met de zonnepanelen bijvoorbeeld?
ik heb het gister getest en de koppeling lijkt te werken.
Alleen mist de integratie van nibe kant om de compressor harder te laten werken er kan alleen "gedimt" worden voor nu lijkt het.

Dus voor nu terug naar de sg-ready integratie.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 12-11 19:36

HRV

Lijkt me dat dit geen gemis is. Je wilt hem tijdelijk beperken, maar verder niet te veel met het programma klooien. Hij zal vanzelf harder gaan lopen om de graadminuten weer weg te gaan werken.

Hoe meer je de automatische werking tegenwerkt hoe slechter hij zal presteren.

  • riberts
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:02
HRV schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 07:34:
Lijkt me dat dit geen gemis is. Je wilt hem tijdelijk beperken, maar verder niet te veel met het programma klooien. Hij zal vanzelf harder gaan lopen om de graadminuten weer weg te gaan werken.

Hoe meer je de automatische werking tegenwerkt hoe slechter hij zal presteren.
Ik ben hiermee aan het testen als voorbereiding op de afschaffing van het salderen.
De warmtepomp zal met deze automatisering wel wat onzuiniger worden, maar wel een veel groter percentage op goedkope uren of op zonne-energie verwarmen.

Het scheelt natuurlijk wel dat ik een huis heb uit 2023 met overal vloerverwarming, hierin kan ik dus veel energie bufferen om de nacht/dure periode te overbruggen.

  • TTROX
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11-11 11:28

TTROX

Christian N

Goedemorgen! Na een aantal google zoekopdrachten hier telkens weer terecht te komen meld ik mij dit keer toch eens.

Ik heb een Mitsubishi Heavy Industries warmtepomp maar de bedieningsunit lijkt 1:1 hetzelfde met Nibe, zodoende iets verder gezocht en volgens mij is het een Nibe binnenunit (met MHI logo) en MHI buitenunit door een samenwerking van MHI en Nibe.

Mijn vraag: Zijn er hier mensen die een MHI warmtepomp succesvol hebben kunnen uitlezen in HomeAssistent?
Voordat ik mij stort in nibepi/nibegw/modbus40 ben ik vooral benieuwd naar ervaringen.

WP: MHI HMA100-S (binnen) met FDCW100VNX-A (buiten) en RMU40 (thermostaat).

Edit: Ik heb op dit moment HomeAssistent draaien en mijn WP is met de internetkabel verbonden.
De WP is verbonden met MyUplink, via dit kan ik op de app/browser wat dingen zien zoals binnen+buiten temperatuur / watertemperatuur / energylog kWh.
Ik heb de MyUplink integratie in HA en de WP is daar toegevoegd maar vervolgens zie ik daar niets, geen apparaat maar ook geen parameters.

[ Voor 23% gewijzigd door TTROX op 28-10-2026 11:38 ]

Enschede | 6720wp JinkoSolar 16x420 Z 47°


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
TTROX schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 11:35:
Goedemorgen! Na een aantal google zoekopdrachten hier telkens weer terecht te komen meld ik mij dit keer toch eens.

Ik heb een Mitsubishi Heavy Industries warmtepomp maar de bedieningsunit lijkt 1:1 hetzelfde met Nibe, zodoende iets verder gezocht en volgens mij is het een Nibe binnenunit (met MHI logo) en MHI buitenunit door een samenwerking van MHI en Nibe.

Mijn vraag: Zijn er hier mensen die een MHI warmtepomp succesvol hebben kunnen uitlezen in HomeAssistent?
Voordat ik mij stort in nibepi/nibegw/modbus40 ben ik vooral benieuwd naar ervaringen.

WP: MHI HMA100-S (binnen) met FDCW100VNX-A (buiten) en RMU40 (thermostaat).

Edit: Ik heb op dit moment HomeAssistent draaien en mijn WP is met de internetkabel verbonden.
De WP is verbonden met MyUplink, via dit kan ik op de app/browser wat dingen zien zoals binnen+buiten temperatuur / watertemperatuur / energylog kWh.
Ik heb de MyUplink integratie in HA en de WP is daar toegevoegd maar vervolgens zie ik daar niets, geen apparaat maar ook geen parameters.
Heb je al iets simpels geprobeerd, bijvoorbeeld de Home Assistant Nibe integratie op te starten en te verbinden met jouw Mitsubishi? Vermoedelijk moet je wel eerst modbus verkeer vrijgeven op de warmtepomp (op een Nibe is dat menu 7.5.9).

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - Victron Multi RS+20kWh ZYC Simpo - Ratio io6


  • TTROX
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11-11 11:28

TTROX

Christian N

macbelly schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:09:
[...]

Heb je al iets simpels geprobeerd, bijvoorbeeld de Home Assistant Nibe integratie op te starten en te verbinden met jouw Mitsubishi? Vermoedelijk moet je wel eerst modbus verkeer vrijgeven op de warmtepomp (op een Nibe is dat menu 7.5.9).
Ja, opstarten / reload / opnieuw configueren / delete en nieuw instellen, niets maakt verschil.

Mijn menu's gaan maar tot 5....... (of ik moet nog een setting over het hoofd zien).
Volgens mij is het vergelijkbaar met een nibe F-series en niet een S-series.
Mijn regelunit is vergelijkbaar met de nibe smo 40 dacht ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BvHS7SVBudXzWxyOIq3-mK3jcPY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZQwISESErLK00B3g4LLSCOcl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bvn4IqtG7LyCIFxVYLbYrZh1QxM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5Q8epGL5yT3feXuw5sIAXlPB.jpg?f=fotoalbum_tile

Enschede | 6720wp JinkoSolar 16x420 Z 47°


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
Een vrij oude smo40 dan. Enig idee of de firmware up to date is? Moet he via de myuplink website kunnen zien.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • clodders
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 16:47
TTROX schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 11:35:
Goedemorgen! Na een aantal google zoekopdrachten hier telkens weer terecht te komen meld ik mij dit keer toch eens.

Ik heb een Mitsubishi Heavy Industries warmtepomp maar de bedieningsunit lijkt 1:1 hetzelfde met Nibe, zodoende iets verder gezocht en volgens mij is het een Nibe binnenunit (met MHI logo) en MHI buitenunit door een samenwerking van MHI en Nibe.

Mijn vraag: Zijn er hier mensen die een MHI warmtepomp succesvol hebben kunnen uitlezen in HomeAssistent?
Voordat ik mij stort in nibepi/nibegw/modbus40 ben ik vooral benieuwd naar ervaringen.

WP: MHI HMA100-S (binnen) met FDCW100VNX-A (buiten) en RMU40 (thermostaat).

Edit: Ik heb op dit moment HomeAssistent draaien en mijn WP is met de internetkabel verbonden.
De WP is verbonden met MyUplink, via dit kan ik op de app/browser wat dingen zien zoals binnen+buiten temperatuur / watertemperatuur / energylog kWh.
Ik heb de MyUplink integratie in HA en de WP is daar toegevoegd maar vervolgens zie ik daar niets, geen apparaat maar ook geen parameters.
Als je de myUplink Premium neemt kan 37 parameters zien en het systeem aansturen uit de app en de site

Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.


  • TTROX
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11-11 11:28

TTROX

Christian N

wickydude schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:32:
Een vrij oude smo40 dan. Enig idee of de firmware up to date is? Moet he via de myuplink website kunnen zien.
Die is up to date, maar mogelijk loopt de MHI software iets achter op de nibe software?

Enschede | 6720wp JinkoSolar 16x420 Z 47°


  • TTROX
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11-11 11:28

TTROX

Christian N

clodders schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:36:
[...]

Als je de myUplink Premium neemt kan 37 parameters zien en het systeem aansturen uit de app en de site
Heb jij zelf premium? zou je misschien kunnen laten zien wat je dan allemaal wel ziet?

Enschede | 6720wp JinkoSolar 16x420 Z 47°


  • clodders
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 16:47
TTROX schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:45:
[...]


Heb jij zelf premium? zou je misschien kunnen laten zien wat je dan allemaal wel ziet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rMUNGqoghaacDAaCdTg21_DYCZ8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kiTQAO4cuIEbAddKaGXdo1Vz.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wiWuC98iF-vfDd40O1bzUmL6s7M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MrNL3Wz50LaIIyhGnvqHguo7.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/20sSjQCPoVycWXyK7oSp8ilMF_M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3r8D8c4q28RBnXHGbOwW1SzG.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iezBg4ldOd5JKfrXlRIkM_wWsbU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0mL5ihFSTNkEuL9iLjm0jrzD.png?f=fotoalbum_large

Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.


  • clodders
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 16:47
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/paaiYl-CQDr-sX4BVLmRS8U8IX4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eoqJlZou0eQbUPgnYbKDkQYS.png?f=fotoalbum_large Van uit dit menu kan ik alle parameters wijzigen van uit de app en de site van nibe

Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.


  • darasta
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:56
TTROX schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:31:
[...]


Ja, opstarten / reload / opnieuw configueren / delete en nieuw instellen, niets maakt verschil.

Mijn menu's gaan maar tot 5....... (of ik moet nog een setting over het hoofd zien).
Volgens mij is het vergelijkbaar met een nibe F-series en niet een S-series.
Mijn regelunit is vergelijkbaar met de nibe smo 40 dacht ik.
[Afbeelding][Afbeelding]
De RMU40 (net als SMO40) ondersteund geen modbus over TCP.

Ik lees mijn MHI uit met NibeGW. Dan heb je alle parameters en kan die kan je ook aanpassen. Je bent dan ook onafhankelijk van myuplink.
Als het alleen om een paar parameters gaat die je ook via myuplink kan uitlezen, dan kan je multiscrape gebruiken. Dit heb ik gebruikt voor ik over ben gestapt naar NibeGW.

  • TTROX
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11-11 11:28

TTROX

Christian N

Bedankt!
Ik zie dat ik dit menu wel heb in Uplink maar in menu kan ik niets aanpassen en in zie maar één grafiek tegelijkertijd, waarschijnlijk beperking van 'free' uplink.
Maar toch al wel wat data kunnen vergelijken met wat ik in HA zie, thanks!

Enschede | 6720wp JinkoSolar 16x420 Z 47°


  • TTROX
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11-11 11:28

TTROX

Christian N

darasta schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:54:
[...]

De RMU40 (net als SMO40) ondersteund geen modbus over TCP.

Ik lees mijn MHI uit met NibeGW. Dan heb je alle parameters en kan die kan je ook aanpassen. Je bent dan ook onafhankelijk van myuplink.
Als het alleen om een paar parameters gaat die je ook via myuplink kan uitlezen, dan kan je multiscrape gebruiken. Dit heb ik gebruikt voor ik over ben gestapt naar NibeGW.
Ah kijk, zoiets wou ik horen!
Hoe bevalt nibeGW? is het een beetje stabiel?
Waar heb je het op draaien en heb je toevallig een walkthrough.howto gevolgd, zo ja welke?
Alvast bedankt

Enschede | 6720wp JinkoSolar 16x420 Z 47°


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
NibeGW is gewoon heel stabiel.

Dit topic al eens doorgespit?

serienummer in "Haal meer uit je NIBE Warmtepomp met NibeGW"

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp


  • Lennart1986
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 23:37
Laatste dagen diverse instellingen verbeterd. Door de afwijkende opbouw, 800 liter buffer met heatpipes en houtcv. Daarom voor het huis (thermostaat) een andere regelaar met pomp met menggroep. Nibe wp draait op stooklijn graadje op 3 hoger dan de huisinstallatie en draait nu stabiel langs runs. Warmtepomp draait over de bovenste 300 liter van het buffer. Wp wordt via aux ingang vrijgegeven. Zit er aan te denken om via de 2de aux in de wp vrij te geven op een hoger setpoint en een 3 weg klep te sturen en zo het hele buffer te laden met zonnestroom overschot(soort tapwaterbedrijf) Heeft iemand al ervaring met zoiets? Tapwater hebben we hier anders opgelost.

  • JJHTTE
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 05-11 14:28
Heeft iemand ervaring met koppelen van een Nibe EME20 coms module met een Solis S5 inverter (bj 2023 met RS485 port)? De EME20 hangt aan een SMO 40 regelunit. Ik krijg nu ondeugdelijke getallen te zien. Of kan je het beste via API van de inverter werken?
Pagina: 1 ... 125 126 Laatste