Fotografie: | Flickr | Canon 5DII + 20mm + 35mm + 50mm + 100mm || Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
Daar ben ik ook erg in geïnteresseerd!IJsbeer schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 21:58:
@The_ Mad_Ping : Zijn er ook plannen om uit te breiden naar een ander Duco product, namelijk de ventilatieroosters. Er zijn wel wat hobby projecten die een rooster via een actuator aan te sturen, maar ik durf te wedden dat jullie dat veel beter kunnen...
Ik gebruik nu een klep achter het ventilatierooster maar ideaal is het niet wat betreft inbouwruimte en constructie.
:strip_exif()/f/image/QGQTCkGFuXzNyby3kxBcJI4q.jpg?f=fotoalbum_large)
Zojuist de eerste 5 valves geinstalleerd (2 slaapkamers beneden, 2 slaapkamers boven, washok). Binnenkort nog 4 aan de andere kant van huis voor woonkamer, slaapkamer, wc en badkamer.
[ Voor 9% gewijzigd door Mithrandir op 06-03-2026 11:57 ]
De OpenAIR controller pollt elke 60 seconden de CO2- en luchtvochtigheidswaarden van alle kleppen via HTTP. Op basis van deze sensorwaarden berekent hij per klep een "demand" (0-1): hoe ver de meetwaarde afwijkt van het doel (bijv. CO2 600→1500 ppm schaalt van 0 naar 1). De hoogste demand bepaalt de ventilatorsnelheid.
Elke klep leest elke 60 sec zijn eigen sensoren én de huidige ventilatorsnelheid van de OpenAIR controller. Door zijn eigen demand te delen door de genormaliseerde ventilatorsnelheid bepaalt de klep hoe ver hij open moet staan. Als deze kamer de ventilator aandrijft (hoge CO2), blijft de klep wijd open. Als een andere kamer de reden is dat de ventilator hard draait, gaat de klep juist verder dicht — zo wordt de luchtstroom automatisch naar de kamer geleid die het hardst nodig heeft. Kleppen blijven altijd minimaal ~5% open zodat de sensoren verse lucht meten.
Het systeem werkt volledig zonder Home Assistant. De communicatie is puur HTTP GET in beide richtingen: de controller leest sensorwaarden van de kleppen, en de kleppen lezen de ventilatorsnelheid van de controller. Als een apparaat onbereikbaar is, valt het terug op veilige standaardwaarden (lage ventilatie, kleppen open).
/f/image/FpWGGnELzaDX86ev8c9cNZde.png?f=fotoalbum_large)
[edit] nu kun je de personen in je huishouden door het huis verplaatsen en zien hoe het systeem reageert
[ Voor 40% gewijzigd door Mithrandir op 13-03-2026 16:57 ]
Interessant! Doe je dit dan in esphome yaml code? Zo ja waar kan ik het vinden?Mithrandir schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 15:10:
Ik ben bezig met controller software om de Openair + valves aan te sturen. Het idee is als volgt:
De OpenAIR controller pollt elke 60 seconden de CO2- en luchtvochtigheidswaarden van alle kleppen via HTTP. Op basis van deze sensorwaarden berekent hij per klep een "demand" (0-1): hoe ver de meetwaarde afwijkt van het doel (bijv. CO2 600→1500 ppm schaalt van 0 naar 1). De hoogste demand bepaalt de ventilatorsnelheid.
Elke klep leest elke 60 sec zijn eigen sensoren én de huidige ventilatorsnelheid van de OpenAIR controller. Door zijn eigen demand te delen door de genormaliseerde ventilatorsnelheid bepaalt de klep hoe ver hij open moet staan. Als deze kamer de ventilator aandrijft (hoge CO2), blijft de klep wijd open. Als een andere kamer de reden is dat de ventilator hard draait, gaat de klep juist verder dicht — zo wordt de luchtstroom automatisch naar de kamer geleid die het hardst nodig heeft. Kleppen blijven altijd minimaal ~5% open zodat de sensoren verse lucht meten.
Het systeem werkt volledig zonder Home Assistant. De communicatie is puur HTTP GET in beide richtingen: de controller leest sensorwaarden van de kleppen, en de kleppen lezen de ventilatorsnelheid van de controller. Als een apparaat onbereikbaar is, valt het terug op veilige standaardwaarden (lage ventilatie, kleppen open).
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
Let op, dit is WIP! Ik heb het (nog) niet op mijn eigen hardware geflashed. https://github.com/okke-formsma/homelab/tree/main/openairLinuZZ schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 20:57:
[...]
Interessant! Doe je dit dan in esphome yaml code? Zo ja waar kan ik het vinden?
[edit] Het draait nu lokaal. Morgen 's kijken of het vannacht goed heeft gewerkt
[ Voor 11% gewijzigd door Mithrandir op 13-03-2026 23:22 ]
![]() | ![]() |
[edit] je ziet ook dat hij naar minimale RPM & valves open gaat wanneer er geen vraag is.
Het nadeel van sensors in de valve is dat je altijd een minimale ventilatie luchtstroom moet genereren zodat de sensors up-to-date zijn. Wanneer de sensor direct in de ruimte zit zou de ventilatiebox in theorie helemaal kunnen uitschakelen...
[edit2] Nu ook min/max values configureerbaar in HA zodat voor finetunen niet elke keer flashes nodig zijn
[ Voor 79% gewijzigd door Mithrandir op 14-03-2026 10:43 ]
Ziet er erg tof uit!Mithrandir schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 08:26:
Het heeft gewerkt vannachtIk vind 1000 CO2 wel wat te hoog dus even nadenken hoe de parameters zo tune dat hij meer afzuigt.
[Afbeelding] [Afbeelding]
[edit] je ziet ook dat hij naar minimale RPM & valves open gaat wanneer er geen vraag is.
Het nadeel van sensors in de valve is dat je altijd een minimale ventilatie luchtstroom moet genereren zodat de sensors up-to-date zijn. Wanneer de sensor direct in de ruimte zit zou de ventilatiebox in theorie helemaal kunnen uitschakelen...
[edit2] Nu ook min/max values configureerbaar in HA zodat voor finetunen niet elke keer flashes nodig zijn
[Afbeelding]
Eventueel zou je kunnen terugzoeken naar mijn werk om relatief makkelijk een PI(D) regelaar erin te zetten. Het idee daarvan is dat als je meting lang boven je gewenste punt uitkomt, een tellertje steeds verder oploopt, en hij steeds harder gaat blazen. Hij verbetert zichzelf als het ware. Als hij er dan onder de gewenste waarde komt loopt het tellertje weer leeg, en loopt hij dus even na.
Wat je nu hebt is een P-regelaar: hij reageert proportioneel op de “fout”, de overschrijding van de waarde. Hoe hoger, hoe harder hij blaast, en daar houdt de logica op. Wat ik voorstel is hier dus de I-regelaar aan toevoegen, de integraal, dus de som van alle fouten uit het verleden.
Zelf hanteer ik de waarden die hier staan, waarbij 1200ppm echt een bovengrens is (dus 1000 is niet extreem erg maar aan de hoge kant): https://arbocataloguspo.n...uwen/binnenklimaat-en-co2Mithrandir schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 08:26:
Het heeft gewerkt vannachtIk vind 1000 CO2 wel wat te hoog dus even nadenken hoe de parameters zo tune dat hij meer afzuigt.
[Afbeelding] [Afbeelding]
[edit] je ziet ook dat hij naar minimale RPM & valves open gaat wanneer er geen vraag is.
Het nadeel van sensors in de valve is dat je altijd een minimale ventilatie luchtstroom moet genereren zodat de sensors up-to-date zijn. Wanneer de sensor direct in de ruimte zit zou de ventilatiebox in theorie helemaal kunnen uitschakelen...
[edit2] Nu ook min/max values configureerbaar in HA zodat voor finetunen niet elke keer flashes nodig zijn
[Afbeelding]
In mijn directe omgeving heb ik zelf erg veel last van houtstook van (directe) buren waardoor harder ventileren soms juist een negatief effect heeft op de interne luchtkwaliteit (CO2 maar bijv. ook VOC, NOx waarden). Een afgewogen inschatting maken op basis van "ik ruik weer rook door de ventilatie van het slaapkamerraam" is soms waardevoller dan CO2 ppm > drempel = harder ventileren (positieve feedback loop) en dan schakel ik handmatig de ventilatie tijdelijk naar "laag".
Met dit alles bedoel ik vooral te zeggen dat 1000ppm wellicht ana de hoge kant lijkt maar je ook omgevingsfactoren hebt die van invloed zijn en dat je niet altijd onder of op je gewenste bovengrens blijft ongeacht hoe hard je het probeert te optimaliseren qua automatiseringen.
Ja, dat is precies wat ik zocht. Is nu geimplementeerd en ook aan de simulator toegevoegd.nairolf schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 11:40:
[...]
Ziet er erg tof uit!
Eventueel zou je kunnen terugzoeken naar mijn werk om relatief makkelijk een PI(D) regelaar erin te zetten. Het idee daarvan is dat als je meting lang boven je gewenste punt uitkomt, een tellertje steeds verder oploopt, en hij steeds harder gaat blazen. Hij verbetert zichzelf als het ware. Als hij er dan onder de gewenste waarde komt loopt het tellertje weer leeg, en loopt hij dus even na.
Wat je nu hebt is een P-regelaar: hij reageert proportioneel op de “fout”, de overschrijding van de waarde. Hoe hoger, hoe harder hij blaast, en daar houdt de logica op. Wat ik voorstel is hier dus de I-regelaar aan toevoegen, de integraal, dus de som van alle fouten uit het verleden.
/f/image/67KPKo9triOt5QZMvbXieyB2.png?f=fotoalbum_large)
Dingen die ik nog in m'n hoofd heb om te proberen zijn (1) om de "demands" op te tellen ipv altijd de max() van de demands te nemen, en (2) een "calibratie" factor per ruimte opnemen om verschillen in buislengte/capaciteit/normale bezetting te reflecteren. Maar eerst een paar dagen zien of het huidige systeem goed genoeg werkt, want het brengt allemaal nieuwe complexiteit.
[ Voor 5% gewijzigd door Mithrandir op 14-03-2026 14:44 ]
Very interesting, structured and documented project that complements and adds to the initial hardware project an integrated management.Mithrandir schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 15:10:
Ik ben bezig met controller software om de Openair + valves aan te sturen. Het idee is als volgt:
De OpenAIR controller pollt elke 60 seconden de CO2- en luchtvochtigheidswaarden van alle kleppen via HTTP. Op basis van deze sensorwaarden berekent hij per klep een "demand" (0-1): hoe ver de meetwaarde afwijkt van het doel (bijv. CO2 600→1500 ppm schaalt van 0 naar 1). De hoogste demand bepaalt de ventilatorsnelheid.
Elke klep leest elke 60 sec zijn eigen sensoren én de huidige ventilatorsnelheid van de OpenAIR controller. Door zijn eigen demand te delen door de genormaliseerde ventilatorsnelheid bepaalt de klep hoe ver hij open moet staan. Als deze kamer de ventilator aandrijft (hoge CO2), blijft de klep wijd open. Als een andere kamer de reden is dat de ventilator hard draait, gaat de klep juist verder dicht — zo wordt de luchtstroom automatisch naar de kamer geleid die het hardst nodig heeft. Kleppen blijven altijd minimaal ~5% open zodat de sensoren verse lucht meten.
Het systeem werkt volledig zonder Home Assistant. De communicatie is puur HTTP GET in beide richtingen: de controller leest sensorwaarden van de kleppen, en de kleppen lezen de ventilatorsnelheid van de controller. Als een apparaat onbereikbaar is, valt het terug op veilige standaardwaarden (lage ventilatie, kleppen open).
There are obviously many ways to manage a VMC, depending on the hardware everyone has, valves, internal / external sensors, home automation,... That said, being able to have a relatively standard and adapted software configuration is a real plus for the entire project.
I hope that this initiative that starts well will continue to evolve towards a collaborative solution allowing future adjustments, additions, where any ideas are welcome, I am thinking in particular of taking into account sensors external to the valves (Air Sense pro in particular)
Although personally having a Duco set, I recently installed a VMC Renson Healthbox 3 at a friend's house (model imposed by the architect) its automatic operation is quite close to that proposed by Mithrandir, the ventilation runs constantly (sensors integrated into the valves oblige) at about 420 RPM a flow at 40M3/H while the motorized valves have a flow rate of 10% as long as the RH/CO2/COV rates are below the trigger threshold, and go to 100% directly into ace of exceeding the threshold to return quickly enough to the norm.
The ventilation power is obviously a function of the number of areas requiring 100% flow, but remains relatively constant.
In addition, this Box has a pressure sensor that allows automatic calibration of the installation, this process tests each zone one after the other, the motor probably rises to 100%, all the valves are closed except the one being tested which opens at 100% this allows the plant to determine the load of the line in each zone and probably determine the standby and operating power in load when the different parts associations require it.
A Renson API allows me to monitor this box via Home Assistant, this means that if you want to receive the logs from the power plant or valves, I can reasonably provide you with the .CSV files. Corresponding this can possibly be used to determine how a commercial product is managed independently.
Nice evening to all without forgetting a little wink to our friend The Flamingo
BR
Didier
Toch zit ik te twijfelen of dit wel de meest juiste aanpak is. Is werken met de start‑RH slim, of kun je beter met een vast setpoint, delta‑RH of iets als dauwpunt werken? En hoe doen jullie dat: ventilator altijd op een lage stand laten draaien of die ook op schakelaar laten opstarten? Benieuwd naar jullie ideeën en ervaringen.
De uitdaging met het via een PID regelaar proberen te regelen is dat je sterk wisselende invloeden van buiten af hebt. Nu kan je een PID daar in de regel op inregelen, maar deze invloeden wisselen nogal. Het effect van douchen met de deur open, of de deur dicht bijvoorbeeld is best groot op de gemeten luchtvochtigheid, of bijvoorbeeld je raampje open of op een kier.
Zoals je gemerkt hebt blijft de luchtvochtigheid nog lang boven je startwaarde, wat niet gek is met de verdamping van het water uit je douche, van je muren, etc.
Maar niet alleen douchen heeft effect op de luchtvochtigheid, denk ook aan koken.
Hetzelfde probleem heb je ook als je op CO2 wil sturen. Veel mensen in huis, kaarsjes aan, dicht bij een afzuigpunt staan, het heeft allemaal verschillende effecten op de CO2 metingen. De CO2 waarde stijgt en daalt doorgaans veel langzamer dan luchtvochtigheid.
Mijn voorkeur:
Luchtvochtigheid:
Neem een voortschrijdend gemiddelde (moving average) van de afgelopen 60-120 minuten. Luchtvochtigheid veranderd over de loop van de dag, en zo glijdt dat lekker mee. Dan ben je ook niet afhankelijk van andere input zoals lichtschakelaars.
Stel een bandbreedte in waarin de regelaar het goed genoeg vindt (dead band). Als je dan weer genoeg in de buurt van je gemiddelde luchtvochtigheid komt zal de regelaar niet verder proberen te regelen.
Je kan voor een PI regelaar gaan (de D is hier niet heel relevant), maar enkel een P heeft voor mij ook al voldoende effect.
CO2:
Een simpele proportionele regelaar. Zet je setpoint op iets als 900, je max op 1200 en laat het daartussen lekker proportioneel regelen. CO2. Wel zou ik sturen op wederom een voortschrijdend gemiddelde van een paar minuten. Het valt me op dat de sensor, in ieder geval die van mij, nogal noisy wordt bij hoge ventilatorsnelheden, kan ook zijn dat ik alles een keer moet opschonen.
CO2 varieert veel langzamer over de dag, en je hoeft niet zo snel te kunnen reageren als bij het douchen.
In alle gevallen zou ik wel een minimale ventilatorsnelheid aanhouden (ik gebruik zelf 30%) zodat je luchtstroom over de sensoren houdt en voldoende snelle respons.
Ook moet je rekening houden met je minimale ventilatiesnelheid en je regelaar. Je regelaar zal altijd proberen je sensorwaarde naar je setpoint te krijgen, dus als je onder je setpoint komt dan gaat je regelaar proberen juist je luchtvochtigheid/CO2 te verhogen (wat niet gaat lukken). Als je dan een I term hebt geeft dat een probleem omdat dat gaat opbouwen.
Lang verhaal kort: PID regelaars zijn machtig, maar ook lastig. Voor in huis zou ik het lekker bij P regelaars houden.
Ik heb hem hier draaien, ik heb net de nieuwe kleppen ontvangen. De aansturing werkt heel goed zo lijkt het, topallexiel schreef op maandag 23 februari 2026 @ 21:03:
Hoi allemaal 👋
Even een update over de Open AIR app voor Homey. Sinds de eerste versie is er ondertussen flink wat bijgekomen!
Wat is er nieuw?
Open AIR Valve support (v1.1.0) - Live in de Homey App Store
De app ondersteunt nu ook de Open AIR Valve. Maar ik kan het zelf niet testen dus hopelijk kan iermand hiermee aan de slag en bevestigen dat alles goed werkt.
Automatische ventilatorcurve (v1.1.2) - Live in de Homey App Store
Voor de Mini is er nu een ingebouwde auto fan curve (zoals de disconnected mode) die de ventilatorsnelheid automatisch aanpast op basis van luchtvochtigheid:Overige verbeteringen
- Configureerbare drempels (hoog/midden/laag) met bijbehorende snelheden
- Controle elke 30 seconden
- Handmatige override (via flows bvb) pauzeert de curve automatisch voor 30 minuten
- Pause/Resume flow-acties voor volledige controle vanuit je flows
Speciale dank aan @benvanzijl voor het helpen opsporen van een bug en een handige suggestie, wordt geapprecieerd! 🙏
- Fan speed als aparte meetwaarde (naast de dim-slider)
- Verbeterde store listing en documentatie
- Franse vertalingen gefixt
Feedback, bugs en feature requests zijn altijd welkom. En als iemand een Valve heeft en wil testen: laat gerust iets weten!
Merci en groetjes 😊
gewoon nee.
Gisteren ontvangen en meteen geinstalleerd. Werkt perfect!
Ik heb de print vervangen omdat de aansturing in de woonkamer kapot was. Een nieuw display kost behoorlijk wat en ik had geen zin om zelf een 0-10v aansturing te maken als er dit soort mooie projecten zijn.
Voorlopig nog geen kleppen, omdat er maar 1 ingang gebruikt wordt. Doel is wel om kleppen te gaan gebruiken, maar dan moet ik eerst wat buizen uit elkaar halen. Dat kan, maar kost wat werk.
Hier nog wat foto's
Voor:
:strip_exif()/f/image/4EDJiZB2ivTay5f26Yn9QkIb.jpg?f=fotoalbum_large)
Na:
Ik heb hier nog een 2.54mm (jst???) liggen maar die is te groot.
Ik ben ook aan het zoeken, maar dan voor de open Air mini controller. Is dat net te groott? Ik dacht aan JST-XH.tlpeter schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 13:41:
Weet iemand welk kabeltje ik moet hebben voor de voeding van de klepsturing?
Ik heb hier nog een 2.54mm (jst???) liggen maar die is te groot.
Ik heb een Orcon MVS-15P model en de open Air mini controller aangeschaft waarbij ik de perilex schakelaar in de badkamer wil aanhouden. Ik kom erachter dat de originele controller een 5 ader in gaat en vervolgens met 3 ader naar de motor gaat... Foto hieronder ter verduidelijking. Kan ik de originele controller aanhouden (aansturing 3 standen), maar dan alles doorlussen van origineel naar de open Air mini controller (aangeduid als rood) ? Ik zou dan nog een extra verbinding moeten maken tussen origineel en Openair (kleur aanduiding cyaan)? Mijn technische kennis over dit onderwerp is beperkt.😅
[ Voor 6% gewijzigd door Variate op 23-04-2026 00:20 ]
@The_ Mad_Ping Kun je mij vertellen wat voor kabeltje ik nodig heb?tlpeter schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 13:41:
Weet iemand welk kabeltje ik moet hebben voor de voeding van de klepsturing?
Ik heb hier nog een 2.54mm (jst???) liggen maar die is te groot.
- Perilex model geretourneerd en een randaarde model voor in de plaats.
- hoewel het niet expliciet stond aangegeven in de handleiding, weet ik inmiddels hoe de sensor in de ventilatiebox kan worden geplaatst.
- Badkamer 3 standen schakelaar weggehaald en meteen de driedelige afdekraam gemoderniseerd (inclusief aqara H2 Schakelaar zodat ik toch bij dezelfde elektrapunt de ventilatie wireless kan bedienen). Daarnaast is de perilex stopcontact omgezet naar dubbele randaarde.
- Via home assistant een automation script aangemaakt zodat de fan speed tijdelijk 100% draait. Ik ga op een later moment verder verdiepen in de configuratie.
:strip_exif()/f/image/rZ5D2ts2GWsTp7OBfSL3vtoA.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Y4FCgPTlujmCt1Cx56bPfI7W.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/QRobhJfsUlSItExxpl7rx0op.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe krijg ik deze werkend? Heb ooit ergens een instructie gelezen maar kan die nergens meer vinden.
RF afstandsbedieningen heb ik niet nodig, echter de Open AIR Mini is nog niet beschikbaar.
@The_ Mad_Ping heb jij een idee wanneer de nieuwe Open AIR Mini print beschikbaar komt voor de Silent 2.0? Aan welke orde van grootte moet ik denken? Bijvoorbeeld deze herfst of volgend jaar?
WP: Kronoterm Versi-I | ESS: Victron MP-II 3f 5000VA + 65kWh Pylontech US5000 | PV: 8.3kWp Trina glas/glas + Fronius Symo 8.2-3-M + Victron MPPT 250/60
Voor de Orcon modellen geldt dat er geen support is voor perilex! Ik wist niet eens dat die er was! Kan je mij een PB sturen van dat perilex printje wat er in zit? Dan kan ik kijken of we hier iets voor kunnen verzinnen :D!Variate schreef op donderdag 23 april 2026 @ 00:17:
[...]
Ik ben ook aan het zoeken, maar dan voor de open Air mini controller. Is dat net te groott? Ik dacht aan JST-XH.
Ik heb een Orcon MVS-15P model en de open Air mini controller aangeschaft waarbij ik de perilex schakelaar in de badkamer wil aanhouden. Ik kom erachter dat de originele controller een 5 ader in gaat en vervolgens met 3 ader naar de motor gaat... Foto hieronder ter verduidelijking. Kan ik de originele controller aanhouden (aansturing 3 standen), maar dan alles doorlussen van origineel naar de open Air mini controller (aangeduid als rood) ? Ik zou dan nog een extra verbinding moeten maken tussen origineel en Openair (kleur aanduiding cyaan)? Mijn technische kennis over dit onderwerp is beperkt.😅
[Afbeelding]
Hey @tlpeter Stuur mij even een PB, dan stuur ik je gratis een kabeltje op :)tlpeter schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 08:10:
[...]
@The_ Mad_Ping Kun je mij vertellen wat voor kabeltje ik nodig heb?
Om alsnog antwoord te geven op je vraag, JST PH2.0 400mm 5 pins!
Ik verwacht tegen het einde van het jaar wel een oplossing :)! We zijn nu druk bezig met de nieuwe externe klep! Hier over dit weekend meerbladebla schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 15:39:
Ik zit een beetje in dubio wat te doen: ik heb een nieuwe ventilatiebox nodig en vind dit een heel gaaf project. De DucoBox Silent 1.0 is zo'n beetje overal nu uitverkocht en vervangen door versie 2.0.
RF afstandsbedieningen heb ik niet nodig, echter de Open AIR Mini is nog niet beschikbaar.
@The_ Mad_Ping heb jij een idee wanneer de nieuwe Open AIR Mini print beschikbaar komt voor de Silent 2.0? Aan welke orde van grootte moet ik denken? Bijvoorbeeld deze herfst of volgend jaar?
Als dit een originele duco sensor is, dan past deze fysiek niet op de klep. Echter als je de behuizing open maakt, beetje dubbelzijdig tape gebruikt dan kan je hem wel op je klap plakken! Je kan hem ook in de behuizing in de buis leggen. Niet optimaal voor de airflow , maar waarschijnlijk wel bruikbaar. Weet je welke sensor het is? Co2? of RH?Ascension schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 13:20:
Ik heb al enige tijd een OpenAir mini met 3 valve's waarvan 2 voorzien zijn van sensoren. Nu heb ik nog een Duco sensor gevonden en die wil ik aansluiten op de 3e valve waar ik nu geen sensor op heb aangesloten.
Hoe krijg ik deze werkend? Heb ooit ergens een instructie gelezen maar kan die nergens meer vinden.
Het is een Duco Boxvochtsensor!The_ Mad_Ping schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 22:35:
[...]
Als dit een originele duco sensor is, dan past deze fysiek niet op de klep. Echter als je de behuizing open maakt, beetje dubbelzijdig tape gebruikt dan kan je hem wel op je klap plakken! Je kan hem ook in de behuizing in de buis leggen. Niet optimaal voor de airflow , maar waarschijnlijk wel bruikbaar. Weet je welke sensor het is? Co2? of RH?
/f/image/R05NFrHen8S1YF5rUIr1ccRu.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/tWZSY8W0NISQelTBqUls2alD.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/xihdZ8BCCJJjaXpsFdnKs363.png?f=fotoalbum_tile)