Legendhidde schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 21:52:
[...]

Ontzettend bedankt, wat een handig plaatje om het beter te begrijpen. Dit geeft me een iets concreter idee van de instellingen. Deze staan nu zoals de installateur ze heeft achtergelaten, maar ik zou graag hier wat aan sleutelen om, zoals ik hier vaker voorbij zie komen, pendelen en telkens m'n insteltemperatuur overshooten en dan weer af laten koelen te voorkomen.

Welke instelling zou ik het beste mee kunnen beginnen? Vooral de stooklijn? Het lijkt me gezien je uitleg het beste om te beginnen met een offset van 0 en de stooklijn aan te passen totdat het efficient werkt. Maar waar is de offset dan eigenlijk voor bedoeld? Voor het geval een dat je een bepaalde stijlheid in je stooklijn wil maar het niet eens bent met de temperatuur die je bij een bepaalde temperatuur van die stooklijn krijgt?

Als het goed is gaat hij sowieso niet boven de 60 want dat lukt de warmtepomp niet. De cv ketel temperatuur wordt bepaald door de cv ketel, dus daar heeft dit volgens mij geen invloed op. De cv ketel heeft zelf ook een stooklijn, maar die werkt niet omdat er geen externe voeler is in dit systeem, volgens mij.
Om te beginnen is het niet handig om een luchtverwarmer met een warmtepomp te voeden. De ideale aanvoertemperatuur van een brink luchtsysteem is 70 graden. Bij 50 graden aanvoer zakt het afgegeven vermogen met de helft terug. Een brink elan 25 geeft bij 70 graden ongeveer 22kw, bij 50 graden nog maar 12 kw. En bij 40 graden is dat nog minder. Daarnaast werkt die brink het beste als er een flink verschil zit tussen aanvoer en afvoer temperatuur (grote delta T door grote luchtstroom). Een warmtepomp werkt het liefst met een kleine delta T.

Maar goed, het systeem staat er nu, dus dan maar het beste er van maken.

Je CV Ketel wordt nu op aan/uit aangestuurd door de indoor module van de WP. Die springt pas bij als de kosten van de warmtepomp hoger worden dan de kosten van het gas (in maximaal economisch modus) of als de CO2 uitstoot van de gebruikte stroom hoger is dan van het gas (in max ecologisch modus). De eerste modus regel je met het instellen van de kosten voor stroom en gas (beide in cent per kWh, dus voor gas je kuub prijs delen door 9.8). Bij een stroom prijs van 30 cent en een gas prijs van 1.45 moet de COP dus onder de 2 dalen.
De tweede modus is vastgelegd in een parameter verhouding primaire en electrische energie. Die geeft aan hoe duurzaam in NL de stroom wordt opgewekt. Staat standaard op 150. Als je al je WP stroom zelf met zonnepanelen opwekt, kan je die naar 100 zetten maar dan zal je CV ketel niet snel bij springen (want minder ecologisch).

In jouw situatie wil je eigenlijk al snel warme lucht, dus dat betekent je stooklijn relatief hoog, je gewenste aanvoer temp op 50 a 55 graden zetten, en op max economisch met relatief lage gasprijs. Dan zal je CV eerder mee gaan draaien.
Zet je CV aanvoer niet veel hoger dan 60 graden, de hybride module mengt dit toch terug tot de ingestelde aanvoer temperatuur. Als die menging te heet wordt, zal de WP de CV uit zetten. Dan gaat je ketel pendelen.

Als je huis hiermee comfortabel warm wordt, is het de volgende winter tijd om te gaan fine tunen. Dat doe je door eerst te bepalen wat je doel is (Brink unit warm genoeg om de ruimte te verwarmen), en dan te bepalen hoe je dat wilt bereiken. Lukraak parameters aan passen heeft weinig nut en werkt baan juist averechts. Kleine aanpassingen maken werkt dan beter.

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • Legendhidde
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 22-02 00:02
DaRealRenzel schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 22:52:
[...]


Om te beginnen is het niet handig om een luchtverwarmer met een warmtepomp te voeden. De ideale aanvoertemperatuur van een brink luchtsysteem is 70 graden. Bij 50 graden aanvoer zakt het afgegeven vermogen met de helft terug. Een brink elan 25 geeft bij 70 graden ongeveer 22kw, bij 50 graden nog maar 12 kw. En bij 40 graden is dat nog minder. Daarnaast werkt die brink het beste als er een flink verschil zit tussen aanvoer en afvoer temperatuur (grote delta T door grote luchtstroom). Een warmtepomp werkt het liefst met een kleine delta T.

Maar goed, het systeem staat er nu, dus dan maar het beste er van maken.

Je CV Ketel wordt nu op aan/uit aangestuurd door de indoor module van de WP. Die springt pas bij als de kosten van de warmtepomp hoger worden dan de kosten van het gas (in maximaal economisch modus) of als de CO2 uitstoot van de gebruikte stroom hoger is dan van het gas (in max ecologisch modus). De eerste modus regel je met het instellen van de kosten voor stroom en gas (beide in cent per kWh, dus voor gas je kuub prijs delen door 9.8). Bij een stroom prijs van 30 cent en een gas prijs van 1.45 moet de COP dus onder de 2 dalen.
De tweede modus is vastgelegd in een parameter verhouding primaire en electrische energie. Die geeft aan hoe duurzaam in NL de stroom wordt opgewekt. Staat standaard op 150. Als je al je WP stroom zelf met zonnepanelen opwekt, kan je die naar 100 zetten maar dan zal je CV ketel niet snel bij springen (want minder ecologisch).

In jouw situatie wil je eigenlijk al snel warme lucht, dus dat betekent je stooklijn relatief hoog, je gewenste aanvoer temp op 50 a 55 graden zetten, en op max economisch met relatief lage gasprijs. Dan zal je CV eerder mee gaan draaien.
Zet je CV aanvoer niet veel hoger dan 60 graden, de hybride module mengt dit toch terug tot de ingestelde aanvoer temperatuur. Als die menging te heet wordt, zal de WP de CV uit zetten. Dan gaat je ketel pendelen.

Als je huis hiermee comfortabel warm wordt, is het de volgende winter tijd om te gaan fine tunen. Dat doe je door eerst te bepalen wat je doel is (Brink unit warm genoeg om de ruimte te verwarmen), en dan te bepalen hoe je dat wilt bereiken. Lukraak parameters aan passen heeft weinig nut en werkt baan juist averechts. Kleine aanpassingen maken werkt dan beter.
Dankjewel! Het enige voordeel van het systeem is dat verkoelen in de zomer ontzettend fijn is, airco in elke ruimte. Zodra ik daarvan ook de stooklijn en fan snelheden geoptimaliseerd heb.

Ik heb m'n Atag systeem wel in Home Assistant kunnen krijgen, hier heb ik gas op cubic_meter kunnen instellen met een prijs van 1.43, stroom stond op 0.23 dus ik denk dat dit wel goed staat. Zou je aanraden om dit alsnog in de Neoz zelf goed te zetten op kwh?

De cv ketel stond inderdaad superhoog ingesteld, ik heb een filmpje van John Visser gevonden om hier wat aanpassingen in te brengen. Pompnadraaitijd verlengen, aanvoertemperatuur verlagen, vermogen van de cv ketel verlagen.

Dan zal ik verder de instellingen van de warmtepomp met rust laten voor deze winter om te testen of alles goed werkt na mijn veranderingen aan de heteluchtverwarming instellingen. Het enige wat ik nog niet helemaal zeker weet is, waar begin je mee? De instellingen van de installateur vertrouw ik naar aanleiding van de verhalen hier niet heel goed meer. Zou je aanraden om m'n offset op -5 te laten, stooklijn op 1,5 zoals ingesteld door de installateur?

Ondertussen ook een gat ter grootte van een bowlingbal in de buitenmuur dichtgePURd die de vorige eigenaar met een roostertje had bedekt. Dat hielp ook met verwarmen.

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:53
Legendhidde schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 23:15:
[...]

Dankjewel! Het enige voordeel van het systeem is dat verkoelen in de zomer ontzettend fijn is, airco in elke ruimte. Zodra ik daarvan ook de stooklijn en fan snelheden geoptimaliseerd heb.

Ik heb m'n Atag systeem wel in Home Assistant kunnen krijgen, hier heb ik gas op cubic_meter kunnen instellen met een prijs van 1.43, stroom stond op 0.23 dus ik denk dat dit wel goed staat. Zou je aanraden om dit alsnog in de Neoz zelf goed te zetten op kwh?

De cv ketel stond inderdaad superhoog ingesteld, ik heb een filmpje van John Visser gevonden om hier wat aanpassingen in te brengen. Pompnadraaitijd verlengen, aanvoertemperatuur verlagen, vermogen van de cv ketel verlagen.

Dan zal ik verder de instellingen van de warmtepomp met rust laten voor deze winter om te testen of alles goed werkt na mijn veranderingen aan de heteluchtverwarming instellingen. Het enige wat ik nog niet helemaal zeker weet is, waar begin je mee? De instellingen van de installateur vertrouw ik naar aanleiding van de verhalen hier niet heel goed meer. Zou je aanraden om m'n offset op -5 te laten, stooklijn op 1,5 zoals ingesteld door de installateur?

Ondertussen ook een gat ter grootte van een bowlingbal in de buitenmuur dichtgePURd die de vorige eigenaar met een roostertje had bedekt. Dat hielp ook met verwarmen.
Check in je NEOZ of de waarde die je in HA hebt ingesteld ook correct in de NEOZ op de juiste parameter staat. De Ariston integratie leest wel veel uit, maar schrijft niet alles weg. In mijn ervaring is instellen in de NEOZ op kWh het veiligst.

Qua CV Ketel staat dat nu dus best oke. Pompnadraaitijd hoeft niet per se, als de hybride unit geen extra ondersteuning meer nodig heeft, hoeft je ketel ook geen warmte meer te leveren. Na draaien is dan eigenlijk alleen goed om de restwarmte uit de brander af te geven en nog wat na te condenseren.

Waar begin je mee. Goeie vraag. Naar mijn idee is het zorg de juiste stooklijn te bepalen. Je Brink unit werkt eigenlijk alleen maar goed als er water van 50a55 graden doorheen loopt. Dus vanaf welke buitentemperatuur wil je dat water hebben. Je komt dan waarschijnlijk uit op een stooklijn van 1.5. parallelle verschuiving heb je m.i. niet nodig.
Om te kunnen bepalen of er nog andere instellingen beter kunnen moet je weten welke componenten allemaal je systeem beïnvloeden. Heeft je Brink systeem een eigen (ruimte)thermostaat die de warme lucht regelt ? Hoe herkent de WP warmtevraag ? Hou er rekening mee dat je WP op HT altijd begint op vol vermogen te draaien, totdat de aanvoertemperatuur is bereikt en de deltaT met de retourtemperatuur niet groter is dan ingesteld. Als je Brink fan harder draait, vergroot je de deltaT, dus zal je WP langer op vol vermogen blijven draaien.

Het is de kunst de juiste verhoudingen te vinden tussen opweksysteem (WP + CV) en afgiftesysteem (Brink), waarbij je comfort wordt bepaald door het afgiftesysteem, en je kosten door het opweksysteem.

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • Legendhidde
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 22-02 00:02
DaRealRenzel schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 23:54:
[...]


Check in je NEOZ of de waarde die je in HA hebt ingesteld ook correct in de NEOZ op de juiste parameter staat. De Ariston integratie leest wel veel uit, maar schrijft niet alles weg. In mijn ervaring is instellen in de NEOZ op kWh het veiligst.

Qua CV Ketel staat dat nu dus best oke. Pompnadraaitijd hoeft niet per se, als de hybride unit geen extra ondersteuning meer nodig heeft, hoeft je ketel ook geen warmte meer te leveren. Na draaien is dan eigenlijk alleen goed om de restwarmte uit de brander af te geven en nog wat na te condenseren.

Waar begin je mee. Goeie vraag. Naar mijn idee is het zorg de juiste stooklijn te bepalen. Je Brink unit werkt eigenlijk alleen maar goed als er water van 50a55 graden doorheen loopt. Dus vanaf welke buitentemperatuur wil je dat water hebben. Je komt dan waarschijnlijk uit op een stooklijn van 1.5. parallelle verschuiving heb je m.i. niet nodig.
Om te kunnen bepalen of er nog andere instellingen beter kunnen moet je weten welke componenten allemaal je systeem beïnvloeden. Heeft je Brink systeem een eigen (ruimte)thermostaat die de warme lucht regelt ? Hoe herkent de WP warmtevraag ? Hou er rekening mee dat je WP op HT altijd begint op vol vermogen te draaien, totdat de aanvoertemperatuur is bereikt en de deltaT met de retourtemperatuur niet groter is dan ingesteld. Als je Brink fan harder draait, vergroot je de deltaT, dus zal je WP langer op vol vermogen blijven draaien.

Het is de kunst de juiste verhoudingen te vinden tussen opweksysteem (WP + CV) en afgiftesysteem (Brink), waarbij je comfort wordt bepaald door het afgiftesysteem, en je kosten door het opweksysteem.
Hele goede, in de Neoz staat hij op 14.3, in de handleiding dacht ik te zien dat de gasprijs per m3 in stappen van 10 cent ging maar dat kan ik niet meer terugvinden. Mijn instellingen in Home Assistant komen ook niet door in de ATAG online instellingen, dus ik heb het zelf met jouw berekening maar goed ingesteld op 13 cent per kwh.

Ik had de ketel van 3 minuten nadraaitijd op 5 minuten gezet, maar dat is overbodig denk ik aan je uitleg. Dus die zal ik binnenkort weer even terugzetten. Doet het veel kwaad in om hem lang te laten nadraaien?

De afgelopen dagen heb ik gemerkt dat de Brink het huis net op temperatuur kan houden met water van ongeveer 40-45 graden en 0 graden buiten. Het huis wordt lekker warm zodra het rond de 50 graden zit zoals je zegt. Ik zou denken dat een stooklijn van 1,2 daar bij past als ik naar de grafiek kijk van de stooklijn zou 1,2 een goede optie zijn misschien zonder offset. Op dit moment heb ik 1,5 met een -5 offset maar een iets minder stijle lijn lijkt me beter om het huis stabieler op temperatuur te houden, vooral boven 0 wordt het huis echt goed warm. Ik heb me laten wijsmaken dat de offset van -5 ervoor is "om de warmtepomp te beschermen" iets met een maximale temperatuur van 55 graden. Ik weet niet helemaal wat de installateur hiermee bedoelde maar ik heb het idee dat het niet helemaal waar is.

De Brink heeft geen thermostaat, alleen een fan-curve gebaseerd op de uitstroomtemperatuur van de lucht. Hij heeft wel een systeem om de pomp van het buffervat uit te zetten als de uitstroomtemperatuur te hoog wordt. Ik heb die maximale temperatuur nogal omhoog geschroefd. De fan-curve heb ik nu ingesteld op een hele lage snelheid bij een lage aanvoertemperatuur en die schaalt op tot 75% bij aanvoer van 55 graden. Scheelt ook met de koude tocht die hiervan komt. Volgens mij wordt uiteindelijk alles geregeld door de aanvoer en retourtemperatuur in het hybride systeem en de externe voeler. Hoe de hybride manager de prijs van het gas kan bepalen als de cv ketel niet verbonden is met de Neoz omdat dat niet kan vraag ik me wel af, dat ding weet dan toch niet hoeveel gas er verbruikt wordt?

In ieder geval enorm bedankt voor alle informatie, ik waardeer het enorm

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:53
Legendhidde schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 00:57:
[...]

Hele goede, in de Neoz staat hij op 14.3, in de handleiding dacht ik te zien dat de gasprijs per m3 in stappen van 10 cent ging maar dat kan ik niet meer terugvinden. Mijn instellingen in Home Assistant komen ook niet door in de ATAG online instellingen, dus ik heb het zelf met jouw berekening maar goed ingesteld op 13 cent per kwh.

Ik had de ketel van 3 minuten nadraaitijd op 5 minuten gezet, maar dat is overbodig denk ik aan je uitleg. Dus die zal ik binnenkort weer even terugzetten. Doet het veel kwaad in om hem lang te laten nadraaien?

De afgelopen dagen heb ik gemerkt dat de Brink het huis net op temperatuur kan houden met water van ongeveer 40-45 graden en 0 graden buiten. Het huis wordt lekker warm zodra het rond de 50 graden zit zoals je zegt. Ik zou denken dat een stooklijn van 1,2 daar bij past als ik naar de grafiek kijk van de stooklijn zou 1,2 een goede optie zijn misschien zonder offset. Op dit moment heb ik 1,5 met een -5 offset maar een iets minder stijle lijn lijkt me beter om het huis stabieler op temperatuur te houden, vooral boven 0 wordt het huis echt goed warm. Ik heb me laten wijsmaken dat de offset van -5 ervoor is "om de warmtepomp te beschermen" iets met een maximale temperatuur van 55 graden. Ik weet niet helemaal wat de installateur hiermee bedoelde maar ik heb het idee dat het niet helemaal waar is.

De Brink heeft geen thermostaat, alleen een fan-curve gebaseerd op de uitstroomtemperatuur van de lucht. Hij heeft wel een systeem om de pomp van het buffervat uit te zetten als de uitstroomtemperatuur te hoog wordt. Ik heb die maximale temperatuur nogal omhoog geschroefd. De fan-curve heb ik nu ingesteld op een hele lage snelheid bij een lage aanvoertemperatuur en die schaalt op tot 75% bij aanvoer van 55 graden. Scheelt ook met de koude tocht die hiervan komt. Volgens mij wordt uiteindelijk alles geregeld door de aanvoer en retourtemperatuur in het hybride systeem en de externe voeler. Hoe de hybride manager de prijs van het gas kan bepalen als de cv ketel niet verbonden is met de Neoz omdat dat niet kan vraag ik me wel af, dat ding weet dan toch niet hoeveel gas er verbruikt wordt?

In ieder geval enorm bedankt voor alle informatie, ik waardeer het enorm
Zowel de gasprijs als de stroomprijs wordt in de NEOZ in cent per kwh ingevoerd. Dat je in de Ariston integratie dat ook in kuubs kan is iets van de integratie niet van Ariston.

Langer nadraaien is niet erg, kost alleen wat stroom. Je Q38S is al een wat oudere ketel, dus wellicht nog geen modulerende pomp, dan gebruikt die wat meer stroom, maar da';s minimaal.

QUa stooklijn, kijk ook even terug naar het plaatje van @tcw82 In je WP heb je twee instellingen, minimale aanvoertemp (4.2.6) en maximale aanvoetemp (4.2.5) Dit zijn de temperaturen waar in het plaatje de gekleurde lijn horizontaal gaat.
van links naar rechts dus eerst horizontaal op de min temp, dan schuin langs de stooklijn omhoog, tot de max temp en dan weer horizontaal. Je WP gaat dus water opwarmen vogens die lijn, en afhankelijk van de buitentemp.
Stel dat je min temp 35 graden is, en je max temp 55 graden, en je stooklijn is 1.5, dan gaat je WP tot 15 graden buiten temp op 35 graden sitten, dan volgens de stooklijn tot 5 graden buiten temp langzaam oplopen naar 55, en vervolgens tot -20 blijft die op 55 graden draaien.
Met Paralelle verschuiving verplaats je de stooklijn omhoog of omlaag. Dus bij -5 gaat je pomp pas bij ongeveer 7,5 graden buiten de temp opvoeren naar de 55, en pas vanaf net boven de 0 graden op de 55 graden zitten. Je max aanvoer temp veranderd niet, wordt alleen pas bereikt als het kouder is.

DM me anders even, is makkelijker uitleggen.

.

Nothing is a problem once you've debugged the code

De prijzen die je in de app of integratie invoert worden niet gebruikt voor de stand maximale besparing. Die moet je idd via de Neozbof ketel interface invoeren. Die prijzen worden alleen gebruikt om je verbruik in geld te laten zien in de app.

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:53
DanTm schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:26:
De prijzen die je in de app of integratie invoert worden niet gebruikt voor de stand maximale besparing. Die moet je idd via de Neozbof ketel interface invoeren. Die prijzen worden alleen gebruikt om je verbruik in geld te laten zien in de app.
En die prijzen (kosten) zijn ook alleen maar een schatting op basis van draai/brand uren, aangezien er geen kwh / m3 meters in de WP of CV Ketel zitten. Die verbruikskosten moet je dus met een hele korrel (zeg maar gerust blok) zout nemen

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:53
Legendhidde schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 00:57:
[...]
Hoe de hybride manager de prijs van het gas kan bepalen als de cv ketel niet verbonden is met de Neoz omdat dat niet kan vraag ik me wel af, dat ding weet dan toch niet hoeveel gas er verbruikt wordt?
Dat doet de hybride manager niet. Wat die doet is op stand Maximaal Economisch (1.0.5 op 0 = Max Besparing, 1.0.5 op 1 = Max Duurzaam) bepalen op welk moment een kwh uit stroom duurder wordt dan een kwh uit gas. Stel je stroom kost 25 cent per kwh, en je WP draait met een COP van 4, dan krijg je voor 25 cent dus 4 kWh warmte, ofwel 1 kwh warmte kost 6,25 cent. Als je gasprijs dan 14 ct per kwh (of 140 ct per kuub) is, zou je dus op gas voor die 4 kwh 56 cent kwijt zijn. Dus is stroom economischer. Pas als de COP onder de 2 komt, wordt gas stoken economischer.
De Energy Manager weet wat de COP van de pomp is bij welke b uitentemperatuur en welke gewenste aanvoertemperatuur, dus kan op die manier bepalen wanneer gas bijgestookt wortd.

Op standje Max Duurzaam komt daar nog een parameter bij, namleijk 1.13.2, verhouding primaire/electrische energie. Dat is een waarde die de verhouding CO2 uitstoot van een kwh uit gas t.o.v. een kwh uit stroom aangeeft.
AI: De verhouding tussen primaire energie en nuttige elektrische energie (de primaire energiefactor) is in de regel ongeveer 2,5 voor elektriciteit uit het stopcontact. Dit betekent dat er 2,5 kWh aan primaire energie (fossiele bronnen, nucleair) nodig is om 1 kWh aan elektriciteit bij de verbruiker te leveren, vanwege productie- en transportverliezen.

Standaard staat die op 200. Als je zelf alle stroom opwekt met panelen, kan je die naar 100 zetten. Als je maar de helft opwekt, naar 150. Op basis van deze waarde kent de energy manager een duurzaamheidsfactor toe aan het gebruik van stroom en gas, dus naast de COP wordt ook gekeken hoe duurzaam de gebruikte energie bron is.

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:53
Legendhidde schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 00:57:
[...]
De Brink heeft geen thermostaat, alleen een fan-curve gebaseerd op de uitstroomtemperatuur van de lucht. Hij heeft wel een systeem om de pomp van het buffervat uit te zetten als de uitstroomtemperatuur te hoog wordt. Ik heb die maximale temperatuur nogal omhoog geschroefd. De fan-curve heb ik nu ingesteld op een hele lage snelheid bij een lage aanvoertemperatuur en die schaalt op tot 75% bij aanvoer van 55 graden. Scheelt ook met de koude tocht die hiervan komt. Volgens mij wordt uiteindelijk alles geregeld door de aanvoer en retourtemperatuur in het hybride systeem en de externe voeler.
Das wel apart, want hoe weet je luchtverwarming dan of de ruimte op temperatuur is of niet ? Of blijft die gewoon warme lucht blazen afhankelijk van de temperatuur van de warmtewisselaar / uitstroomlucht ? ALs die dan te warm is, wordt het steeds warmer in je woning.. Of is de uitstroomtemperatuur ook de ingestelde ruimtetemperatuur ?

De temperatuur van je aanvoerwater in het circuit kan je instellen via 4.2.1, regeling. Als die op 3 staat, stook je volledig weersafhankelijk, dus volgens de stooklijn. In dat geval gaat de WP dus eigenlijk de hele dag proberen je water op temperatuur te houden.

Op standje 4 wordt ook de gemeten temperatuur van de NEOZ meegenomen. Dat kan handiger zijn als je met verschillende ruimtetemperaturen werkt, want dan kan de NEOZ ook warmtevraag creeeren.


De NEOZ is naast een configuratie-interface ook een temperatuursensor. dus bijvoorbeeld

Nothing is a problem once you've debugged the code

het is nu een week of 2 geleden dat ik, met jullie hulp tot een bepaalde instelling van mijn warmtepomp ben gekomen. Tot op heden draait het echt als een zonnetje (op de herrie na, maar daarvoor gaat deze week de zaag in het leidingsstelsel).
Het hele huis is veel comfortabeler, de temperatuur in de werkkamer op zolder is veel stabieler en aangenamer.

De woonkamer dipt af en toe even onder de 19,8 graden maar blijft het grootste deel van de tijd op de 20 graden zweven. Hieronder wat plaatjes, de Home wizard display meet altijd een net iets andere temperatuur dan de Atag thermostaat die er 40 cm vandaan staat, maar de trend is gelijk.

Een volgende stap voor mij zou kunnen zijn om de woonkamer van een naregeling (ten minste ik meen dat ze dat zo noemen) te voorzien, die de grotere groepen in de woonkamer sluit als de temperatuur in de woonkamer op een bepaald niveau komt, dan kan de rest van de woning gewoon rustig doorpruttelen. De bijkeuken, halletje en de noord oosthoek van de woonkamer zou ik dan ook niet sluiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oNW-1u31Sw5UYNb_hCYNoQ3OueY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/icpSqZNSa7D5ZkeBkXhe4Jpn.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RhncGkkeL7FkbLgI0VysWLygpDY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/KD013HnSOAyNoq1y5JE6Kpeu.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZIPdavwGlOUxOjJPf0RlTJqzXgU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/fVdh2HhtGLfi7c0hXgLL7MIG.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-CDBYi3QHoDMAtQEGsASwImfm2M=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/j9214hEI9L8e1xP3zBRK6RYc.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lt2AoXHoKzi5elQXpZwD9wnOyrs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vZcxQOaczu95vBWUYLVAK8yx.png?f=fotoalbum_tile

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 17:37
tcw82 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 01:11:
het is nu een week of 2 geleden dat ik, met jullie hulp tot een bepaalde instelling van mijn warmtepomp ben gekomen. Tot op heden draait het echt als een zonnetje (op de herrie na, maar daarvoor gaat deze week de zaag in het leidingsstelsel).
Het hele huis is veel comfortabeler, de temperatuur in de werkkamer op zolder is veel stabieler en aangenamer.

De woonkamer dipt af en toe even onder de 19,8 graden maar blijft het grootste deel van de tijd op de 20 graden zweven. Hieronder wat plaatjes, de Home wizard display meet altijd een net iets andere temperatuur dan de Atag thermostaat die er 40 cm vandaan staat, maar de trend is gelijk.

Een volgende stap voor mij zou kunnen zijn om de woonkamer van een naregeling (ten minste ik meen dat ze dat zo noemen) te voorzien, die de grotere groepen in de woonkamer sluit als de temperatuur in de woonkamer op een bepaald niveau komt, dan kan de rest van de woning gewoon rustig doorpruttelen. De bijkeuken, halletje en de noord oosthoek van de woonkamer zou ik dan ook niet sluiten.
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik zou zelf geen naregeling doen, je ziet nu al dat je warmtepomp gaat pendelen op het moment dat je woonkamer rond de 23gr. zit. Als je het circuit dan kleiner maakt door naregeling ga je dit verergeren. Ik los dit thuis dus op door niet te kiezen voor geforceerde warmtevraag, maar de thermostaat te gebruiken. De warmtepomp gaat dan uit bij 20.8 graden binnen. Werkt in de praktijk erg goed bij mij.

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19-02 09:43
hesselonline schreef op maandag 9 februari 2026 @ 08:56:
[...]

Ik zou zelf geen naregeling doen, je ziet nu al dat je warmtepomp gaat pendelen op het moment dat je woonkamer rond de 23gr. zit. Als je het circuit dan kleiner maakt door naregeling ga je dit verergeren. Ik los dit thuis dus op door niet te kiezen voor geforceerde warmtevraag, maar de thermostaat te gebruiken. De warmtepomp gaat dan uit bij 20.8 graden binnen. Werkt in de praktijk erg goed bij mij.
En dan wordt de rest van je huis koud.?

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 17:37
johan1950 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 09:35:
[...]

En dan wordt de rest van je huis koud.?
Nee, want het is bij mij alleen boven de 20.8 in de huiskamer als de zon er vol op staat, en dan is dat ook zo op andere plekken van het huis. Bovendien is 20.8 voor mij best een ruime bovengrens, als het uiteindelijk 19.5 zou zijn in een ander vertrek ervaar ik dat niet direct als koud.

Ik meen dat naregeling in de regel wordt afgeraden bij een warmtepomp.

  • X21r
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 18:17
@johan1950 ,@hesselonline @tcw82
De flow kan je het beste ongemoeid laten bij een WP.
Wat je als slimste doen is de afgifte vergroten als een der kamer meer warmte nodig heeft.
Dus niet knijpen maar afgifte vergroten dmv ventilators met hun eigen temperatuur regeling die je zelf hoger kan zetten als het een studeer kamer word voor een paar uur. bv met HA. of eigen elektronica.
Werkt perfect is mijn ervaring.

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19-02 09:43
Als de temperatuur in een ruimte te hoog wordt door bijv een pelletkachel of door zoninstraling knijpt de thermostatische radiatorkraan en gaat indien nodig helemaal dicht.
Mijn WP trekt zich hier niks van aan en blijft gewoon op de stooklijn. In het ergste geval gaat de WP staan pendelen en varieert de aanvoertemp 2 °C.
Dit werkt nu al twee jaar perfect.
hesselonline schreef op maandag 9 februari 2026 @ 08:56:
[...]

Ik zou zelf geen naregeling doen, je ziet nu al dat je warmtepomp gaat pendelen op het moment dat je woonkamer rond de 23gr. zit. Als je het circuit dan kleiner maakt door naregeling ga je dit verergeren. Ik los dit thuis dus op door niet te kiezen voor geforceerde warmtevraag, maar de thermostaat te gebruiken. De warmtepomp gaat dan uit bij 20.8 graden binnen. Werkt in de praktijk erg goed bij mij.
Waar ik naregeling zei bedoelde ik zone regeling, stop de tijd, ik zeg 1 joker in. :+


In deze plaatjes zie ik nergens pendelen, ho! wacht eergisteren (8 februari) (dat is het plaatje met "gisteren" onderin) wel een poosje! Toen was het 13 graden buiten ons huis, ik denk dat het meer met die 13 graden te maken heeft??
Het systeem draait in alle plaatjes op geforceerde warmte vraag en een min van 22 en een max van 29 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q39mr6-q8V9MZjoKYFCDT7YwqGs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yA10KkakzIHrEk2EtkZ7uIND.png?f=fotoalbum_large

Het probleem met de thermostaat was juist de aanleiding voor mijn avondturen de laatste weken.
Waar wij behoorlijk last van hadden was dat de woonkamer met wat zon buiten al snel de WP volledig uitschakelde. De bovenverdiepingen koelde af, de badkamer werd zelfs kouder dan 15 graden. De werkkamer werd een kleum-kamer. Als de zon dan wegging uit de woonkamer, zakte daar de temperatuur van, zeg pak hem beet, 22 graden langzaamaan naar de 19,3. Dan pas sprong de WP weer aan, dat was meestal rond 2200 uur. Wat dat voor ons betekende, was dat we de hele avond (na het avond eten) een oncomfortabele woonkamer hadden. De daling voelt als onaangenaam.
Vervolgens sprong de WP dus aan rond (meestal ergens rond..) de 2200, dan was het buiten vaak ook al een stuk kouder en moest hij gelijk (veel) harder aan de bak om de zaak naar de 19,5 terug te stoken. Dat lukte niet (altijd), met resultaat: De temperatuur in de woonkamer kwam niet goed bij of zakte zelfs door de nacht heen. Soms tot 18,5 graden. Terwijl de buiten unit wel staat te stampen. (aanvoer temp van 35 willen maken maar nooit voorbij de 28 komen was een van de problemen)
Samengevat: Het werkte niet voor ons.

MAAR dankzij jullie hier is het nu allemaal een stuk aangenamer, en dankzij de oplettendheid van @hesselonline *O* is er nu zelfs een buitentemp bekend waarbij de WP mogelijk afgeschakelt kan gaan worden (er zit een temperatuur in de menu's waarmee je dat kunt regelen volgens mij).

[ Voor 69% gewijzigd door tcw82 op 10-02-2026 00:17 ]

Aanvullend op bovenstaande, waar ik aan dacht is:
(boodschappenlijste):
- 8 zone motoren (of 5, niet alle 8 groepen hoeven te worden gesloten)
- relais bordje met 8 relais
- ESP32
- een vermogensmeter op de zonne-opwek (in HA beschikbaar)
- een temperatuur sensor in de woonkamer (in HA beschikbaar)

Wanneer de woonkamer "te warm" wordt en er is zonneopwek (als die beide waar zijn, is de opwarming door de zon) kunnen er groepen van de vloerverwarming in de woonkamer gesloten worden door het juiste relais te bedienen met de ESP32, met name die groepen die langs de 7 ramen op de zuidkant liggen, de bijkeuken en gang blijven dan bijvoorbeeld gewoon open.

Het idee is dan dat er meer water voor de rest van de woning (zolder, badkamer) beschikbaar is en de retour temperatuur niet te hoog wordt (de zon schijnt op de vloer en die wordt altijd lekker warm).
Zodra de zonne-opwek wegvalt is de "beide waar dan actie" niet meer waar een gaan alle groepen weer open.

Het is niet echt nodig, maar mogelijk wel lekker, zeker voor de zolder, die krijgt namelijk geen zon-instratling.

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 17:37
tcw82 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 23:36:
[...]


Waar ik naregeling zei bedoelde ik zone regeling, stop de tijd, ik zeg 1 joker in. :+


In deze plaatjes zie ik nergens pendelen, ho! wacht eergisteren (8 februari) (dat is het plaatje met "gisteren" onderin) wel een poosje! Toen was het 13 graden buiten ons huis, ik denk dat het meer met die 13 graden te maken heeft??
Het systeem draait in alle plaatjes op geforceerde warmte vraag en een min van 22 en een max van 29 graden.

[Afbeelding]

Het probleem met de thermostaat was juist de aanleiding voor mijn avondturen de laatste weken.
Waar wij behoorlijk last van hadden was dat de woonkamer met wat zon buiten al snel de WP volledig uitschakelde. De bovenverdiepingen koelde af, de badkamer werd zelfs kouder dan 15 graden. De werkkamer werd een kleum-kamer. Als de zon dan wegging uit de woonkamer, zakte daar de temperatuur van, zeg pak hem beet, 22 graden langzaamaan naar de 19,3. Dan pas sprong de WP weer aan, dat was meestal rond 2200 uur. Wat dat voor ons betekende, was dat we de hele avond (na het avond eten) een oncomfortabele woonkamer hadden. De daling voelt als onaangenaam.
Vervolgens sprong de WP dus aan rond (meestal ergens rond..) de 2200, dan was het buiten vaak ook al een stuk kouder en moest hij gelijk (veel) harder aan de bak om de zaak naar de 19,5 terug te stoken. Dat lukte niet (altijd), met resultaat: De temperatuur in de woonkamer kwam niet goed bij of zakte zelfs door de nacht heen. Soms tot 18,5 graden. Terwijl de buiten unit wel staat te stampen. (aanvoer temp van 35 willen maken maar nooit voorbij de 28 komen was een van de problemen)
Samengevat: Het werkte niet voor ons.

MAAR dankzij jullie hier is het nu allemaal een stuk aangenamer, en dankzij de oplettendheid van @hesselonline *O* is er nu zelfs een buitentemp bekend waarbij de WP mogelijk afgeschakelt kan gaan worden (er zit een temperatuur in de menu's waarmee je dat kunt regelen volgens mij).
Heb je geen mogelijkheid om de afgifte te vergroten in de koude vertrekken? Ik heb zelf afgelopen najaar een T11 vervangen door een T22 in de studeerkamer, dit icm een setje slimme radiator boosters zorgt ervoor dat dit nu 1 van de warmste kamers van het huis is. En het was voorheen de koudste.

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19-02 09:43
hesselonline schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 06:54:
[...]

Heb je geen mogelijkheid om de afgifte te vergroten in de koude vertrekken? Ik heb zelf afgelopen najaar een T11 vervangen door een T22 in de studeerkamer, dit icm een setje slimme radiator boosters zorgt ervoor dat dit nu 1 van de warmste kamers van het huis is. En het was voorheen de koudste.
Misschien interpreteer ik de verhalen hier wel helemaal verkeerd, maar bovenstaand situatie is m.i. gewoon energievernietiging.

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 17:37
johan1950 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 09:41:
[...]

Misschien interpreteer ik de verhalen hier wel helemaal verkeerd, maar bovenstaand situatie is m.i. gewoon energievernietiging.
Waarom, ik vind het erg prettig om het niet koud te hebben tijdens het werken?
johan1950 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 09:41:
[...]

Misschien interpreteer ik de verhalen hier wel helemaal verkeerd, maar bovenstaand situatie is m.i. gewoon energievernietiging.
Was jij niet die man met de garage vol accus die je laadt en ontaadt voor de euros? Dat is toch ook energie conversie voor de conversie. Je moet volgens mij lekker zelf weten wat je doet, alleen past de opmerking richting @hesselonline niet helemaal in de lijn van wat je zelf onderneemt, denk ik.
hesselonline schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 06:54:
[...]

Heb je geen mogelijkheid om de afgifte te vergroten in de koude vertrekken? Ik heb zelf afgelopen najaar een T11 vervangen door een T22 in de studeerkamer, dit icm een setje slimme radiator boosters zorgt ervoor dat dit nu 1 van de warmste kamers van het huis is. En het was voorheen de koudste.
Zolder, badkamer en woonkamer zijn allemaal vloerverwarming. Er zijn nog een paar Conventionele radiatoren in de woning op de eerste verdiepinging, maar die zijn eigenlijk altijd dicht. Maar wel waterzijdig ingeregeld met de flow van de warmtepomp, dus als die open gaan loopt daar een heel klein stroompje water doorheen.

Wel zou ik wand en plafond panelen kunnen maken om de volumes te vergroten. Maar dat is (denk ik) niet nodig.

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19-02 09:43
tcw82 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:12:
[...]


Was jij niet die man met de garage vol accus die je laadt en ontaadt voor de euros? Dat is toch ook energie conversie voor de conversie. Je moet volgens mij lekker zelf weten wat je doet, alleen past de opmerking richting @hesselonline niet helemaal in de lijn van wat je zelf onderneemt, denk ik.
Ik denk dat je eerst eens moet leren lezen.
Maar als het je geruststelt onthoud ik mij verder van commentaar en zal alleen als lezer nog veel plezier beleven aan de soms domme opmerkingen die hier gelanceerd worden.

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 17:37
johan1950 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 18:14:
[...]

Ik denk dat je eerst eens moet leren lezen.
Maar als het je geruststelt onthoud ik mij verder van commentaar en zal alleen als lezer nog veel plezier beleven aan de soms domme opmerkingen die hier gelanceerd worden.
Wat mij betreft is iedere input waardevol, dus ik hoop niet dat je je door mijn vragen of opmerkingen aangevallen voelt. Nogmaals, was alleen benieuwd naar waarom mijn aanpak energieverspilling zou zijn in jouw ogen.

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 17:37
tcw82 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:15:
[...]

Zolder, badkamer en woonkamer zijn allemaal vloerverwarming. Er zijn nog een paar Conventionele radiatoren in de woning op de eerste verdiepinging, maar die zijn eigenlijk altijd dicht. Maar wel waterzijdig ingeregeld met de flow van de warmtepomp, dus als die open gaan loopt daar een heel klein stroompje water doorheen.

Wel zou ik wand en plafond panelen kunnen maken om de volumes te vergroten. Maar dat is (denk ik) niet nodig.
Dan heb je misschien geen mogelijkheden op dat gebied, het is natuurlijk ook lastig als 1 vertrek sterk op zon reageert en de rest niet.
hesselonline schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 19:03:
[...]

Dan heb je misschien geen mogelijkheden op dat gebied, het is natuurlijk ook lastig als 1 vertrek sterk op zon reageert en de rest niet.
Het systeem werkt voor mijn huidige wensen goed. Dat is waar het om ging en waar ik blij mee ben.

  • Legendhidde
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 22-02 00:02
Ik heb nu na lang prutsen en instellingen doorzoeken en bekijken gevonden dat mijn ATAG One Zone en NEOZ al deze tijd alleen ingesteld stond op "Ruimte temperatuur" en niet op "Weersafhankelijk" of "Weersafhankelijk EN ruimtetemperatuur".

Nu heb ik deze instellingen in m'n ATAG One Zone gevonden, dus die heb ik nu op weersafhankelijk staan met als het goed is ook ruimtetemperatuur invloed. Gek genoeg krijg ik de ruimtetemperatuur invloed niet te zien in de Neoz, optie 4.2.4 is er niet.

Wel kan ik in 4.7 de instellingen veranderen die ik ook via de ATAG One Zone kan veranderen. Dus regeling op weersafhankelijk gezet en ruimte temperatuur invloed op medium.

Maar het lijkt alsof er ergens in mijn setup iets niet standaard is ingeregeld. Ik heb parameter 4.2.1 al eens geprobeerd op 4 te zetten, toen bleef m'n gevraagde aanvoer temperatuur op het maximum ingestelde staan totdat de kamer warm genoeg was en de warmtepomp uitgezet werd.

In de ATAG One Zone kwam ik een instelling tegen die heette "Regelingstype" en dat lijkt overeen te komen met 4.2.1. Die heb ik op weersafhankelijk gezet met 4.7.1 ingesteld op elke mogelijke waarde. Inderdaad 4.2.1 staat nu op optie 4. Zet ik 4.7.1 uit dan gaat ie op 3 (alleen weersafhankelijk).

Hoe dan ook blijft de gevraagde temperatuur op z'n maximum, is dit een stooklijn probleem en werkt de weersafhankelijke en ruimte afhankelijke regeling wel of moet ik het maar uitzetten, blijven stoken op alleen de binnentemperatuur en daar een goede curve in vinden of is dit een probleempje met m'n weersafhankelijke instellingen?

  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:00
Zet 4.2.7 maar op 0 (standaard ) dan krijg je op de Zone de stooklijn (gradient heet het daar) te zien )
4.2.0. op 0 (vloerverwarming) of 1 (radiators ) en stel de bijbehorende max en min temperatuur in (25-45 of 30-60)
Misschien is deze link wel handig https://www.atagverwarmin...support/parameterlijsten/

  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:00

  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:00
En hier staan allerlei dokumentatie https://www.atagverwarmin...tie-nl/alle-documentatie/

[ Voor 70% gewijzigd door KarelK op 11-02-2026 19:54 ]

We zijn weer een weekje verder.

De warmtepomp op "geforceerde warmte vraag" laten draaien en de parallelle verschuiving van -4 naar -5 gedaan. De woonkamer is nu 19,8 graden stabiel (golft met deuren open, oven aan, zoninstraling etc.).
dat was daarvoor 20,5 (met dezelfde golven..).
Al met al tevreden.

Via de mindergas.nl (of is het nu gasminder.nl??) site wel gezien dat er 12% meer verbruik is geweest in de periode dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorige jaar.
ons geprognotiseerde jaarverbruik is van 1600 kwh (gemeten verbruik) naar 2200 kwh geprognotiseerd gegaan voor het aankomende jaar.
Daar zitten denk ik 2 grote spelers in (die het verbruik beinvloed hebben):
- De kamer temperatuur is meer dan 1 graad hoger gedraaid dan dat hij normaal zou zijn geweest.
- De kou buiten heeft langer voort geduurd, waarbij ook de zon weinig te zien was. Zonder geforceerde warmte vraag en met de kamer thermostaat als trigger voor warmte vraag (en dus 600kwh minder verbruik) springt de WP uit als er gekookt werd, als de zon in de woonkamer kwam etc. Dat is blijkbaar voldoende besparing voor een dikke 600kwh.

Het "probleem" dat ik eerder ervoer, dat de kamer veel te veel afkoelde, de rest van het huis (veel) te koud werd, is helemaal verleden tijd.

Nu tokkelt alles door, aanvoer max is 29 (of 28, moet ik even na gaan kijken) en min mag hij tot, uit het hoofd 22 graden zakken.

WAF is goed, (belangrijk!)

We zijn zo tevreden dat ik deze week de hele zaak weer overhoop ga helen, de buiten unit verplaatsen, nieuwe leidingen en dan gaan we hem waarschijnlijk uitzetten, aangezien het 20 graden wordt....
(zeggen ze).

Als laatste overpeinzing kan ik nu nog gaan wikken en wegen of die ca. 600 kwh extra het waard is. Gezien mijn huidige gemiddelde energieprijs over 2025 van 18,8 cent per kwh, kom dat uit op ca. 110 euro extra per jaar voor een (Veel) hoger comfort. Die 18 cent is natuurlijk niet helemaal eerlijk, de prijs in de zomermaanden is lager, het verbruik is lager dus mogelijk is het "eerlijker" om de maanden nov-dec-jan-feb te gebruiken, dan valt ook het verbruik namelijk. Dan is de prijs 23 cent per kwh. en komt het totaal op ca. 140 euro. Ik geloof niet dat ik daar lang over na hoef te denken. Wij blijven voorlopig WAR-stoken met geforceerde warmte vraag.
Volgende "tweak" punt is dan de "uitschakelingstemperatuur" bepalen.

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 11:33
Hier ook 180 Kw meer dan vorig jaar en op WAR gedraaid.
Temperatuur bijna altijd goed ruim 20.
alleen beetje met Stooklijnen (nu 0.4 ) parallelle (nu -4) verschuiving schuiven.
Max op 35 en min op 27 de hele periode gehad.
Misschien nu op kamer thermostaat zetten WP kan deze temperaturen makkelijk bij benen.
Daar twijfel ik nog een beetje aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j_cd5boofVcAScZyp8pOYYSK07U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/507M1gVP6dxIj88eE9c31i7I.png?f=fotoalbum_large
Roetgerink schreef op zondag 22 februari 2026 @ 20:03:
Hier ook 180 Kw meer dan vorig jaar en op WAR gedraaid.
Temperatuur bijna altijd goed ruim 20.
alleen beetje met Stooklijnen (nu 0.4 ) parallelle (nu -4) verschuiving schuiven.
Max op 35 en min op 27 de hele periode gehad.
Misschien nu op kamer thermostaat zetten WP kan deze temperaturen makkelijk bij benen.
Daar twijfel ik nog een beetje aan.
[Afbeelding]
Dat is altijd een beetje de vraag. even proberen, al gaat de temperatuur de komende dagen nog wel behoorlijk slingeren begreep ik (+20... en weer rond de 5...)