Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iin
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09-07 17:59

iin

Stoja schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 10:09:
@iin Ik heb 2 Netatmo sensoren. 1 in de zithoek (7 mtr vd de thermostaat) en1 ergens anders in de woonkamer. (50 m2) die geven een verschil aan met de Atag Zone van ongeveer 0,5-0,7 gr “kouder”, vandaar de correctie. Met correctie klopt het met elkaar zeker in koude perioden. Ik heb ondertussen de tmax aanvoer op 40 gezet. Is het verstandig om de stooklijn zelflerend te zetten of juist niet?
Aha. Met die sensoren ben ik niet bekend. :)

'Zelflerend': welke instelling is dat?
Ik heb daar zelf niet zoveel mee, tenzij hij alle sensoren daarbij meeneemt (ook binnentemperatuur bijv). Ik draai war, maar mijn ervaring is dat ik hem niet alleen op de buitentemperatuur moet laten regelen. Bij mij is voor efficiënt draaien naar een doeltemp (set) een 'mix' (verhouding) noodzakelijk van buitentemp én gemeten binnentemperatuur. Daarom proportionaliteit thermostaat dus wat hoger. Als hij dat allemaal meeneemt bij het leren, dan zou hij deze instellingen eigenlijk ook moeten kunnen aanpassen, of overrulen. Dat wil ik niet, want leren gaat erg traag bij een WP. En hij zou juist moeten leren inspelen op (relatief) snelle veranderingen. Ik stuur dus liever op instelling icm metingen buiten én binnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoja
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-05 19:33
@iin In de Atag Zone is zelflerend een keuzeinstelling. In de neoz is dat 4.7.5 Ben de handleiding nogmaals aan het lezen. Bij ons staat het temperatuurbereik op hoog ingesteld (vloer als bijverwarming, 2 radiatoren en 2 jaga convectorputten bij de glasgevels HR ++.
Gevraagde ruimtetemp. 20 gr) moet het temperatuur bereik ( 4.2.0 ) dan niet op lage temp (0) worden ingesteld gezien de stooklijngrafiek? Ik kan niet in de neoz met de 234 code overigens…veranderd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoja
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-05 19:33
Ik heb in de Neoz instellingen aangepast.
4.2.0 Temperatuurbereik zone blijft op HT
De stooklijn stond op 1,5 gr?? Nu op 0,4 gezet ( minimale waarde bij HT 4.2.0 1) Regeling: ruimte 4.2.1
Proportionele invloed 4.2.4 stond en blijft op 10.
4.2.5 en .6 Tmax 40 Tmin 25
Temperatuurregeling 4.2.7 op standaard waarde 0 ( stond op 1 smart)
4.2. En .9 op standaardwaarde 0 laten staan.
4.7.5 zelflerende stooklijn op 0 ( uit) gezet ( standaard waarde in handleiding)
In de Atag Zone One heb ik de correctie ruimte temperatuur naar -0,2 gezet ipv 0,7
Nu afwachten of de WP wat stabieler gaat werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn1p
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:59
Ik heb in een nieuwbouwwoning een Energion ODM5 Full electric warmtepomp icm een boiler van 300L. De warmtepomp zorgt dus voor SWW + Warmte + koeling. Warmtepomp draait hier op een vaste aanvoertemperatuur van 26graden en in Nov, Dec, Jan houdt het de woning op temperatuur met 1 lange run per dag (7u- 22u). Binnentemperatuur schommelt tussen de 20 en 20.5graden en dat is prima.

Ik heb een vraag over de AntiLegionelle regeling waarbij de warmtepomp het watertemperatuur eens per week naar 60graden brengt en enige tijd op temperatuur houdt. Het valt mij op dat direct bij start van dit programma beide backup heaters worden ingeschakeld (2 + 2KW meen ik). Is het ergens in het menu ook in te stellen dat de back up heater later inspringt of volledig wordt uitgeschakeld?

De warmtepomp heeft geen moeite om SWW bijv naar 50 graden (huidige instelling) te brengen zonder hulp van de elektrische elemementen. Ik heb geen idee of de warmtepomp het vermogen heeft om het water naar 60graden te brengen, maar kun je wellicht in het menu instellen dat de elektrische elementen pas na 60 of 90 minuten bijspringt?

Dat de warmtepomp dan langer benodigd heeft om de anti legionella functie uit te voeren en daardoor niet gebruikt kan worden voor de vloerverwarming vind ik geen probleem, aangezien het warmteverlies in een nieuwbouwwoning toch nihil is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15:00
@martijn1p Met parameter 1.4.2 kan je een vertraging instellen voor het element en 1.4.3 is een Drempelwaarde inschakeling externe bron maar wat die precies doet weet ik niet, er wordt geadviseerd om die op 200 te zetten.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn1p
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:59
ron321 schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 13:02:
@martijn1p Met parameter 1.4.2 kan je een vertraging instellen voor het element en 1.4.3 is een Drempelwaarde inschakeling externe bron maar wat die precies doet weet ik niet, er wordt geadviseerd om die op 200 te zetten.
Heb alleen een ZoneOne en ik kan in het installatiemenu op de binnenunit. Maar hoe lees ik 1.4.2? In de zin van 1(menu) 4(submenu) en 2(parameter)?

Dan zie ik geen Menu1.x.x in mijn menutabel. Bijvoorbeeld 17.5.x is bij mij SWW waarbij 17.5.3 Max tijd enkel WP (120min) betreft maar dit is alleen voor SWW en wordt niet toegepast bij anti legionella programma helaas

Kun je aub iets meer context geven over 1.4.2

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15:00
@martijn1p Oke ik praat over parameters in de Neoz, bij alleen de Onezone weet ik het niet.
1.4.2 is gewoon een instelbare inschakelvertraging.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • Stoja
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-05 19:33
@iin na de aangepaste instellingen blijft de ruimte temp ca. 0,3 onder het setpoint op de Atag One. In de zithoek ( bij de glaspui) is het ca. 0,5 “kouder” Is dat nu bij te stellen door de parallelle verschuiving wat hoger + te zetten. Het nu buiten 6 gr de WP draait constant nu op 450 W.

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
tcw82 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 12:23:
[...]

Ik heb dit ook, het stoort ons niet, maar we merken wel dat het in huis "afkoelt" (is niet zo, maar het voelt wel zo omdat je dus van zeg.. 21,5 naar 19,5 zakt.)
Een van de oplossingen is een schakelingetje maken op een bepaalde ingang, daarmee kan je dan een 2e zonde maken die kan je dan een hele lage stooklijn meegeven.
Dat tiep ik allemaal zo even tussen neus en lippen door, ik heb hetzelf nooit gedaan. Het is wel iets dat ik zou willen en als ik het ooit heb uitgevoerd, ga ik het zeker hier delen. Tot die tijd... kan je de open haard knop gebruiken, dan gaat de WP gewoon vol gas aan en wordt het zeker niet kouder in huis.
Stooklijn kan je alleen maar instellen als je ook een bron hebt van de buitentemperatuur. Simpelweg omdat een stooklijn aangeeft wat de aanvoertemperatuur moet gaan zijn bij een specifieke buitentemperatuur.
Nou kan de One Zone ook buitentemperatuur van Internet halen, maar daar zit toch (mijn ervaring) vaak een flink verschil in met de echte buitentemperatuur. Beste is dus een buitenvoeler, die op de koude zijde (Noordzijde, tussen 1 en 2 meter hoog) van je woning is geplaatst, altijd uit de zon.

Je moet dan ook de One Zone instellen op ten minste gedeeltelijk ruimteinvloed. Als die op Uitsluitend Ruimtethermostaat staat ingesteld, zal de pomp bij warmtevraag altijd naar de ingestelde aanvoertemperatuur gaan werken, en dus ook stoppen als de ruimte op temperatuur is.

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
martijn1p schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 13:42:
[...]


Heb alleen een ZoneOne en ik kan in het installatiemenu op de binnenunit. Maar hoe lees ik 1.4.2? In de zin van 1(menu) 4(submenu) en 2(parameter)?

Dan zie ik geen Menu1.x.x in mijn menutabel. Bijvoorbeeld 17.5.x is bij mij SWW waarbij 17.5.3 Max tijd enkel WP (120min) betreft maar dit is alleen voor SWW en wordt niet toegepast bij anti legionella programma helaas

Kun je aub iets meer context geven over 1.4.2
je moet wel eerst in het Installatiemenu (OK en BACK ingedrukt houden, code 007) om die specifieke menu's te zien...

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
martijn1p schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 12:13:
Ik heb in een nieuwbouwwoning een Energion ODM5 Full electric warmtepomp icm een boiler van 300L. De warmtepomp zorgt dus voor SWW + Warmte + koeling. Warmtepomp draait hier op een vaste aanvoertemperatuur van 26graden en in Nov, Dec, Jan houdt het de woning op temperatuur met 1 lange run per dag (7u- 22u). Binnentemperatuur schommelt tussen de 20 en 20.5graden en dat is prima.

Ik heb een vraag over de AntiLegionelle regeling waarbij de warmtepomp het watertemperatuur eens per week naar 60graden brengt en enige tijd op temperatuur houdt. Het valt mij op dat direct bij start van dit programma beide backup heaters worden ingeschakeld (2 + 2KW meen ik). Is het ergens in het menu ook in te stellen dat de back up heater later inspringt of volledig wordt uitgeschakeld?

De warmtepomp heeft geen moeite om SWW bijv naar 50 graden (huidige instelling) te brengen zonder hulp van de elektrische elemementen. Ik heb geen idee of de warmtepomp het vermogen heeft om het water naar 60graden te brengen, maar kun je wellicht in het menu instellen dat de elektrische elementen pas na 60 of 90 minuten bijspringt?

Dat de warmtepomp dan langer benodigd heeft om de anti legionella functie uit te voeren en daardoor niet gebruikt kan worden voor de vloerverwarming vind ik geen probleem, aangezien het warmteverlies in een nieuwbouwwoning toch nihil is.
Met R32 koudemiddel kan je niet tot boven de 60 graden aan de warme zijde van je WP uit komen. Zie ook pagina 15 van de installatiehandleiding. Dus als je SWW 'heter' moet dan 60 graden, dan moet je WP warmte leveren die hoger ligt dan 60 graden.
Het is dus niet vreemd dat bij Anti-Legionella je verwarmingselementen inschakelen.

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • Stoja
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-05 19:33
@DaRealRenzel ik heb een buitenvoeler. Instellen op 4.2.1 op 4 (ruimte- en buitensensor)? Ruimte invloed 4.2.7? Kan op uit, minder, gemiddeld of meer worden gezet. Staat nu uit.op meer zetten….?

  • Stoja
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-05 19:33
@DaRealRenzel heb buitenvoeler. In Neoz dan 4.2.1 instelling op 4 zetten? 4.7.1 ruimteinvoed kan op: uit, minder, gemiddeld en meer worden ingesteld. Welke is dan in jou optiek ( gedeeltelijk in je post) de juiste instelling?

  • iin
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09-07 17:59

iin

Stoja schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 10:10:
@iin na de aangepaste instellingen blijft de ruimte temp ca. 0,3 onder het setpoint op de Atag One. In de zithoek ( bij de glaspui) is het ca. 0,5 “kouder” Is dat nu bij te stellen door de parallelle verschuiving wat hoger + te zetten. Het nu buiten 6 gr de WP draait constant nu op 450 W.
Als hij structureel 0,3 eronder blijft (ook bij wisselingen buitentemperatuur), dan zit je goed en ben je er waarschijnlijk inderdaad met het bijstellen van de parallelle verschuiving.:)
Vraag is nog even wat er gebeurt bij hogere temp en serieus lagere temp. Maar dat is een stooklijn vraag (hoe beweegt stookgedrag, met name Ta, mee met buitentemp?).

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
Stoja schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 14:55:
@DaRealRenzel heb buitenvoeler. In Neoz dan 4.2.1 instelling op 4 zetten? 4.7.1 ruimteinvoed kan op: uit, minder, gemiddeld en meer worden ingesteld. Welke is dan in jou optiek ( gedeeltelijk in je post) de juiste instelling?
Welke instelling voor jou het beste is zal je proefondervindelijk moeten gaan uitvinden. Bij volledig weersafhankelijk gaat je warmtepomp op basis van je stooklijn en retourtemperatuur stoken. Met andere woorden, als al jouw afgifte-systemen dicht lopen omdat je gewenste ruimte temperatuur bereikt is, gaat de retourtemperatuur omhoog, en zal de WP afschakelen.
Bij weersafhankelijk met ruimte thermostaat invloed zal ook de warmtevraag van de ruimte thermostaat mee gaan werken. Hoeveel invloed bepaalt hoe snel de WP weer gaat stoken als de ruimte temperatuur onder de instelling komt.
Als je ruimte snel afkoelt (veel warmteverlies) is een grotere ruimte invloed wellicht comfortabeler. Als je ruimte langzamer afkoelt een kleinere. Zeer goed geïsoleerde nieuwbouw met volledig LTV is zelfs 100% weersafhankelijk een optie, als je de ruimtes ook op constante temperatuur houdt.

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Gisteren viel mij iets op, kan iemand hier eens een lampje op schijnen.
Ik heb een opstelling met een Intergas CV ketel, een (buffer)vat dat, een 4 tal aansluitingen heeft.
Als ik de verwarming op "alleen CV" zet in de Neoz, dan gaat die braaf water maken van de temperatuur die ingesteld is op de CV ketel, alleen dit water gaat dan via de energie manager (Dat witte vierkante metalen kastje met 4(?) aansluitingen) naar de bovenste aansluiting van het buffer vat en komt dan "koud" uit het buffervat. Klopt dat wel?

De aansluiting is gedaan zoals dit plaatje weergeeft, dus dat klopt best aardig:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tLhKMrv0MUE2MRQaNK800i_iCKk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Pu5DvABa7J4UtCIbFoCT9I0o.jpg?f=user_large

Mijn gevoel zegt dat als je die ketel aanzwengelt, je die energie direct naar je verwarmingselementen wil sturen, opdat het daar zo effectief mogelijk de ruimte kunnen opwarmen. Nu gaat het dat buffervat in en komt het eigenlijk alleen maar ten goede aan de energie inhoud van dat buffervat.

De warmtepomp pompt in essentie ook altijd het buffer eerst op. (immers, zelfde leiding), is/was het niet slimmer / handiger/ effectiever om de warmwater flow "eerst" aan de vloer / radiatoren aan te bieden en als dat niet meer lukt, dan pas aan het buffervat aanbieden om daar dan de afschakeling van de WP te voorkomen op het moment dat die een hoge retour temp waarneemt. En dan op dat moment kan de energiestroom naar dat buffer worden gestuurd en DAN pas voor opwarming van dit buffer tankje gebruikt worden?

Mogelijk mis ik iets, het zou niet de eerste keer zijn... :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
tcw82 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 09:31:
Gisteren viel mij iets op, kan iemand hier eens een lampje op schijnen.
Ik heb een opstelling met een Intergas CV ketel, een (buffer)vat dat, een 4 tal aansluitingen heeft.
Als ik de verwarming op "alleen CV" zet in de Neoz, dan gaat die braaf water maken van de temperatuur die ingesteld is op de CV ketel, alleen dit water gaat dan via de energie manager (Dat witte vierkante metalen kastje met 4(?) aansluitingen) naar de bovenste aansluiting van het buffer vat en komt dan "koud" uit het buffervat. Klopt dat wel?

De aansluiting is gedaan zoals dit plaatje weergeeft, dus dat klopt best aardig:
[Afbeelding]

Mijn gevoel zegt dat als je die ketel aanzwengelt, je die energie direct naar je verwarmingselementen wil sturen, opdat het daar zo effectief mogelijk de ruimte kunnen opwarmen. Nu gaat het dat buffervat in en komt het eigenlijk alleen maar ten goede aan de energie inhoud van dat buffervat.

De warmtepomp pompt in essentie ook altijd het buffer eerst op. (immers, zelfde leiding), is/was het niet slimmer / handiger/ effectiever om de warmwater flow "eerst" aan de vloer / radiatoren aan te bieden en als dat niet meer lukt, dan pas aan het buffervat aanbieden om daar dan de afschakeling van de WP te voorkomen op het moment dat die een hoge retour temp waarneemt. En dan op dat moment kan de energiestroom naar dat buffer worden gestuurd en DAN pas voor opwarming van dit buffer tankje gebruikt worden?

Mogelijk mis ik iets, het zou niet de eerste keer zijn... :+
Ik heb dezelfde opstelling, je dient naar mijn idee wel een thermobeveiliging er tussen te plaatsen. Daarnaast is een buffervat in luttele seconden opgewarmd, tenzij je 2000l hebt. Veel mensen gebruiken daarom geen buffervat of zetten het buffervat in serie in de retour. Ik heb zone verwarming, vandaar een parallelbuffer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Dashlane schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 09:48:
[...]


Ik heb dezelfde opstelling, je dient naar mijn idee wel een thermobeveiliging er tussen te plaatsen. Daarnaast is een buffervat in luttele seconden opgewarmd, tenzij je 2000l hebt. Veel mensen gebruiken daarom geen buffervat of zetten het buffervat in serie in de retour. Ik heb zone verwarming, vandaar een parallelbuffer.
De opwarming loopt helaas in de honderden seconden... En toen heb ik het opgeven en ben ik gestopt met voelen. De uitvoer blijft koud terwijl de ingang warm is.

Waar zou die thermobeveiliging moeten zitten en wat zou hij moeten doen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • iin
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09-07 17:59

iin

tcw82 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 09:31:
Gisteren viel mij iets op, kan iemand hier eens een lampje op schijnen.
Ik heb een opstelling met een Intergas CV ketel, een (buffer)vat dat, een 4 tal aansluitingen heeft.
Als ik de verwarming op "alleen CV" zet in de Neoz, dan gaat die braaf water maken van de temperatuur die ingesteld is op de CV ketel, alleen dit water gaat dan via de energie manager (Dat witte vierkante metalen kastje met 4(?) aansluitingen) naar de bovenste aansluiting van het buffer vat en komt dan "koud" uit het buffervat. Klopt dat wel?

De aansluiting is gedaan zoals dit plaatje weergeeft, dus dat klopt best aardig:

Mijn gevoel zegt dat als je die ketel aanzwengelt, je die energie direct naar je verwarmingselementen wil sturen, opdat het daar zo effectief mogelijk de ruimte kunnen opwarmen. Nu gaat het dat buffervat in en komt het eigenlijk alleen maar ten goede aan de energie inhoud van dat buffervat.

De warmtepomp pompt in essentie ook altijd het buffer eerst op. (immers, zelfde leiding), is/was het niet slimmer / handiger/ effectiever om de warmwater flow "eerst" aan de vloer / radiatoren aan te bieden en als dat niet meer lukt, dan pas aan het buffervat aanbieden om daar dan de afschakeling van de WP te voorkomen op het moment dat die een hoge retour temp waarneemt. En dan op dat moment kan de energiestroom naar dat buffer worden gestuurd en DAN pas voor opwarming van dit buffer tankje gebruikt worden?

Mogelijk mis ik iets, het zou niet de eerste keer zijn... :+
Zo dacht ik er ook over en in mijn installatieboekje stond hij eigenlijk ook zo getekend:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D5Hno1pKQNeFU9TWbYE-BFxm2wo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IFdfauG8gi2rfht6uM5fJf7b.jpg?f=fotoalbum_large

Maar zo wilde de installateur hem niet aansluiten... Hij wilde per se 'jouw' schema aanhouden. Ik wilde de 'boost' inderdaad direct in mijn radiatoren kunnen hebben. Na veel discussie heb ik hem bereid gevonden om twee kranen te installeren, waarmee ik zelf kan schakelen tussen beide:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/viIr8HUlGpsj5WwJV6fFo-zk8m0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H3VGJ4d8aGYVp7OiSYMLo0SR.jpg?f=fotoalbum_large

Ik merk dat de parallelle aansluiting helaas vaak nodig is, omdat er veel (!) te veel ontdooi cycli zijn. Bij zo'n ontdooi programma draait hij het systeem als het ware om: hij gebruikt het warme water dan om de buiten unit te ontdooien, dat kun je uit je systeem (vloer/radiatoren) laten terugpompen, maar handiger is om dan het buffervat klaar te hebben staan met warm water. Anders krijgt hij het systeem niet meer op temperatuur in de korte tijd tussen de ontdooi cycli.

Het scheelt behoorlijk in je warmte afgifte punten. Maar bij 'alleen cv' (dat draai ik overigens nooit meer) zou ik de kranen alsnog omdraaien. Dan gaat de warmte direct naar de afgiftepunten, ipv eerst via het (koudere) vat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
tcw82 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 10:27:
[...]


De opwarming loopt helaas in de honderden seconden... En toen heb ik het opgeven en ben ik gestopt met voelen. De uitvoer blijft koud terwijl de ingang warm is.

Waar zou die thermobeveiliging moeten zitten en wat zou hij moeten doen?
Dan zal je op een laag vermogen draaien op dat moment gok. Anderzijds als we stopt en de secundaire pomp draait na, dan verplaatst die nog steeds warm water, de ‘boost’ zit dan aan het einde.

Ik heb een thermobeveiliging geplaatst op aanvoerbuis richting het buffervat en aangesloten op een van de contacten van de binnenunit van de wp. Kleine sidenote bedenk ik mij nu, dat is alleen nodig met een pomploze vloerverdeler. Mocht de ketel per ongeluk toch te heet staan, dan schakelt de thermoschakelaar de installatie uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19-03 23:27
Ik heb geen hybride maar een "standaard" WP met een parallel aangesloten buffervat. Ik ben zeer tevreden met deze opstelling vooral tijdens de vele defrost cycli tijdens de afgelopen periode.

Ik vraag me af hoe de systemen buiten het buffervat om draaien met twee ciculatiepompen in serie. Lijkt met niet zo'n wenselijke opstelling

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iin
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09-07 17:59

iin

johan1950 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 21:46:
Ik heb geen hybride maar een "standaard" WP met een parallel aangesloten buffervat. Ik ben zeer tevreden met deze opstelling vooral tijdens de vele defrost cycli tijdens de afgelopen periode.

Ik vraag me af hoe de systemen buiten het buffervat om draaien met twee ciculatiepompen in serie. Lijkt met niet zo'n wenselijke opstelling
Draait prima, mits hij geen defrosts hoeft te draaien, door de combi open verdeler in de binnenunit en het niet parallelle buffervat, zoals in het schema aangegeven. De verschillende pompen zitten elkaar daardoor in principe niet in de weg.
Maar zoals aangegeven draai ik hem inmiddels ook parallel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
johan1950 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 21:46:
Ik heb geen hybride maar een "standaard" WP met een parallel aangesloten buffervat. Ik ben zeer tevreden met deze opstelling vooral tijdens de vele defrost cycli tijdens de afgelopen periode.

Ik vraag me af hoe de systemen buiten het buffervat om draaien met twee ciculatiepompen in serie. Lijkt met niet zo'n wenselijke opstelling
In serie heb je geen secundaire pomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19-03 23:27
Kan merken dat de luchtvochtigheid minder wordt.
Bij 0 °C nog geen de-icing activiteit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
Mup80 schreef op maandag 17 februari 2025 @ 19:09:
Ik weet niet zeker of ik in dit topic goed zit, maar ik heb een ATAG Energion ODM50 (icm atag cv ketel en vloerverwarming) en wat mij opvalt is dat als ik in stille modus draai, de doeltemperatuur bij koude nachten niet wordt behaald. Het is dan s ochtends 18.1 ipv 19. De installateur geeft aan:
De stille modus zorgt inderdaad voor de helft van het vermogen van de warmtepomp installatie dus deze kan er ook voor zorgen dat de temperatuur niet bereikt wordt in de ochtend.

De ketel springt nooit bij. Zou dat ook niet moeten als de doeltemperaruur niet wordt gehaald?
Ik zou graag de proef op de som nemen en de prijs van electra hoger zetten zodat gas wel gebruikt moet worden, maar waar kan ik dit instellen in de app?

Bij de instelling van de stille modus staat dat de compressorfunctie wordt verlaagd gedurende een zelf in te stellen periode. Alleen waar vind ik die setting om het zelf in te stellen?

Al vast hartelijk dank voor de reactie
In de Stille Modus zal je WP inderdaad de ingestelde temperatuur niet bereiken, als je woning meer warmte verliest dan de WP er in stille modus in kan pompen. Helaas is de logica van ATAG nog niet zo slim dat dan de ketel wordt bijgeschakeld. In de standaard instelling (maximaal Economisch) komt ketel pas bij als de COP van de pomp x prijs van electra hoger is dan prijs van gas. En dat is pas onder bepaalde temperatuur. Bij Maximaal Duurzaam ligt dat ook nog aan wat andere parameters (verhouding primaire/electrische energie en zo, maximaal duuzaam is de minste CO2 uitstoot)

In de app en ook op de thermostaat kan je de electra prijs niet instellen, dit moet je op je NEOZ of vergelijkbare interface doen. Da's parameter 1.13.X

Begin- en eindtijd van je Stille Modus kan je niet in de App instellen, wel in de One Zone, of anders in je NEOZ of systeeminterface. Parameter 1.12.3 en 1.12.4.

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
tcw82 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 09:31:
Gisteren viel mij iets op, kan iemand hier eens een lampje op schijnen.
Ik heb een opstelling met een Intergas CV ketel, een (buffer)vat dat, een 4 tal aansluitingen heeft.
Als ik de verwarming op "alleen CV" zet in de Neoz, dan gaat die braaf water maken van de temperatuur die ingesteld is op de CV ketel, alleen dit water gaat dan via de energie manager (Dat witte vierkante metalen kastje met 4(?) aansluitingen) naar de bovenste aansluiting van het buffer vat en komt dan "koud" uit het buffervat. Klopt dat wel?

De aansluiting is gedaan zoals dit plaatje weergeeft, dus dat klopt best aardig:
[Afbeelding]

Mijn gevoel zegt dat als je die ketel aanzwengelt, je die energie direct naar je verwarmingselementen wil sturen, opdat het daar zo effectief mogelijk de ruimte kunnen opwarmen. Nu gaat het dat buffervat in en komt het eigenlijk alleen maar ten goede aan de energie inhoud van dat buffervat.

De warmtepomp pompt in essentie ook altijd het buffer eerst op. (immers, zelfde leiding), is/was het niet slimmer / handiger/ effectiever om de warmwater flow "eerst" aan de vloer / radiatoren aan te bieden en als dat niet meer lukt, dan pas aan het buffervat aanbieden om daar dan de afschakeling van de WP te voorkomen op het moment dat die een hoge retour temp waarneemt. En dan op dat moment kan de energiestroom naar dat buffer worden gestuurd en DAN pas voor opwarming van dit buffer tankje gebruikt worden?

Mogelijk mis ik iets, het zou niet de eerste keer zijn... :+
Je mist inderdaad wat. Zodra jouw warmtepomp gaat draaien, gaat ook de circulatiepomp die na het buffervat zit, draaien, Die krijgt zijn aanvoer uit de warme bovenkant van het buffervat, dus warm water uit de Open Verdeler (het verdeelstuk achter je energy manager) gaat niet het buffervat opwarmen, maar eigenlijk direct je CV circuit in.
Ook als de CV bij schakelt gaat dit op dezelfde manier. Dit omdat de CV Ketel die bijschakelt niet de opdracht heeft je CV water op te warmen, maar de opdracht heeft de uitstroom temperatuur van je energy manager naar de ingestelde waarde te trekken (dus datgene dat naar je buffer gaat).
ALs je dat niet in je open verdeler zou mengen, weet de warmtepomp niet dat je CV ook daadwerkelijk warmte levert, en zal dus de CV ketel steeds harder aansporen warmte te leveren.
Daarnaast kan, als je de bijstook van de CV ketel direct je circuit in stuurt, het water in je circuit dus warmer worden dan de ingestelde aanvoertemperatuur, metals gevolg dat je retourtemperatuur ook warmer wordt, met als mogelijk gevolg dat je warmtepomp afslaat (te hoge retourtemperatuur).

Je warmt dus niet eerst je buffer op als je circulatiepomp ook draait. Je warmt pas je buffer op als je circulatiepomp stopt. Je warmtepomp kan dan mogelijk nog nadraaien, en die restwarmte gaat dan je buffervat in.

[ Voor 3% gewijzigd door DaRealRenzel op 04-03-2025 16:50 ]

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn1p
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:59
ron321 schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 13:02:
@martijn1p Met parameter 1.4.2 kan je een vertraging instellen voor het element en 1.4.3 is een Drempelwaarde inschakeling externe bron maar wat die precies doet weet ik niet, er wordt geadviseerd om die op 200 te zetten.
Ben er nog even ingedoken, en tevens het installatiemenu op de binnenunit geraadpleegd maar deze menu parameters niet kunnen ontdekken. Als ik een gebruikershandleiding van een Hybrid Energion model download zie ik inderdaad de parameter 1.4.2 naar voren komen. Lijkt erop dat bij mijn full electric de menutabel anders is opgebouwd. Deze parameter komt namelijk ook niet voor in mijn installatiehandleiding. Ik zoek even verder

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
johan1950 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 21:46:
Ik heb geen hybride maar een "standaard" WP met een parallel aangesloten buffervat. Ik ben zeer tevreden met deze opstelling vooral tijdens de vele defrost cycli tijdens de afgelopen periode.

Ik vraag me af hoe de systemen buiten het buffervat om draaien met twee ciculatiepompen in serie. Lijkt met niet zo'n wenselijke opstelling
Bij een paralel buffervat zorgt de pomp van de buitenunit alleen maar voor de circulatie via het buffervat. Net zoals de circulatiepomp van de CV ketel alleen maar circulatie verzorgt over de open verdeler. Circulatie wordt opgebouwd over de route van de minste stromingsweerstand, voor zolang die route de hoeveelheid flow kan verwerken.
De circulatiepomp van het afgiftecircuit zal dus een ander circulatiecircuit bedienen dan die van de buitenunit. dit circuit loopt dan ook via je radiatoren terug het buffervat in, en dan weer naar de aanvoer van circulatiepomp.
vanuit je warmtepomp gaat warm water de buffer in, en via de buffer als koud water weer terug naar de warmtepomp.
De buffer blijft daarbij hydraulisch neutraal. Warmtegelaagdheid zorgt er voor dat warm water van het ene naar het andere circuit gaat, en ook koud water van het ene naar het andere.

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
martijn1p schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 16:54:
[...]


Ben er nog even ingedoken, en tevens het installatiemenu op de binnenunit geraadpleegd maar deze menu parameters niet kunnen ontdekken. Als ik een gebruikershandleiding van een Hybrid Energion model download zie ik inderdaad de parameter 1.4.2 naar voren komen. Lijkt erop dat bij mijn full electric de menutabel anders is opgebouwd. Deze parameter komt namelijk ook niet voor in mijn installatiehandleiding. Ik zoek even verder
drempelwaarde inschakeling externe bron is de tijd die het systeem wacht voordat de externe bron (verwarmingselement, externe boiler of hybride ketel) wordt bijgeschakeld. Dit om pendelen van die externe bron te voorkomen.

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
martijn1p schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 16:54:
[...]


Ben er nog even ingedoken, en tevens het installatiemenu op de binnenunit geraadpleegd maar deze menu parameters niet kunnen ontdekken. Als ik een gebruikershandleiding van een Hybrid Energion model download zie ik inderdaad de parameter 1.4.2 naar voren komen. Lijkt erop dat bij mijn full electric de menutabel anders is opgebouwd. Deze parameter komt namelijk ook niet voor in mijn installatiehandleiding. Ik zoek even verder
Bij een All Electric is dat inderdaad anders. Parameter 1.4.2 in een Hybride opstelling is eigenlijk iets waar ATAG niet mee werkt, namelijk zowel verwarming alsook warmwater via de warmtepomp. Alle hybride opstellingen van ATAG gebruiken de CV ketel voor warm water, en niet een extra externe boiler. Dit kan het Energy Manager systeem wel, omdat dit niet door ATAG maar door Ariston is ontwikkeld. ALs je er een extra boilervat aan knoopt, met een omschakelventiel kan je de warmtepomp ook inzetten om een warmwater buffer op te bouwen, die je dan eventueel naverwarmd met je CV ketel.

bij All Electric werkt het anders, daar moet je WP altijd voor warmwater zorgen. En over het waarom van de electrische elementen heb ik al gepost ;-)

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!
DaRealRenzel schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 16:46:
[...]


Je mist inderdaad wat. Zodra jouw warmtepomp gaat draaien, gaat ook de circulatiepomp die na het buffervat zit, draaien, Die krijgt zijn aanvoer uit de warme bovenkant van het buffervat, dus warm water uit de Open Verdeler (het verdeelstuk achter je energy manager) gaat niet het buffervat opwarmen, maar eigenlijk direct je CV circuit in.
Ook als de CV bij schakelt gaat dit op dezelfde manier. Dit omdat de CV Ketel die bijschakelt niet de opdracht heeft je CV water op te warmen, maar de opdracht heeft de uitstroom temperatuur van je energy manager naar de ingestelde waarde te trekken (dus datgene dat naar je buffer gaat).
ALs je dat niet in je open verdeler zou mengen, weet de warmtepomp niet dat je CV ook daadwerkelijk warmte levert, en zal dus de CV ketel steeds harder aansporen warmte te leveren.
Daarnaast kan, als je de bijstook van de CV ketel direct je circuit in stuurt, het water in je circuit dus warmer worden dan de ingestelde aanvoertemperatuur, metals gevolg dat je retourtemperatuur ook warmer wordt, met als mogelijk gevolg dat je warmtepomp afslaat (te hoge retourtemperatuur).

Je warmt dus niet eerst je buffer op als je circulatiepomp ook draait. Je warmt pas je buffer op als je circulatiepomp stopt. Je warmtepomp kan dan mogelijk nog nadraaien, en die restwarmte gaat dan je buffervat in.
Mijn Intergas en Atag praten alleen maar met een 1 of een 0 met elkaar. De Intergas weet niet naar welke temperatuur hij iets moet sturen achter de energie manager. De ingaande leiding van het vat is "heet". De uitgaande niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19-03 23:27
johan1950 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 21:46:

Ik vraag me af hoe de systemen buiten het buffervat om draaien met twee ciculatiepompen in serie. Lijkt met niet zo'n wenselijke opstelling
Ik merk dat mijn vraag niet voor iedereen duidelijk is.
Ik weet echt wel hoe een buffervat parallel of in serie aangesloten wordt en hoe de line-up is.
Ik zie echter dat bijv bij de opstelling van @iin dat er in afwijkking tot een normale opstelling in de perszijde van de WP circulatiepomp een by-pass rond het buffervat is gemaakt met twee afsluiters. Als de bypass afsluiter open staat en de aansluiting naar het buffervat gesloten wordt staat de WP circulatiepomp in serie met de systeem-circulatiepomp.
Levert dit geen problemen op ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iin
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09-07 17:59

iin

johan1950 schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 19:25:
[...]


Ik merk dat mijn vraag niet voor iedereen duidelijk is.
Ik weet echt wel hoe een buffervat parallel of in serie aangesloten wordt en hoe de line-up is.
Ik zie echter dat bijv bij de opstelling van @iin dat er in afwijkking tot een normale opstelling in de perszijde van de WP circulatiepomp een by-pass rond het buffervat is gemaakt met twee afsluiters. Als de bypass afsluiter open staat en de aansluiting naar het buffervat gesloten wordt staat de WP circulatiepomp in serie met de systeem-circulatiepomp.
Levert dit geen problemen op ?
Nee :)
Er is geen 'bypass afsluiter'.

De twee afsluiters werken als 'schakelaar' tussen twee opstellingen, die overigens beide 'normaal' zijn en uit de installatie handleidingen komen. Er is maar één regel: de één dicht = de ander open.

Ik heb overigens wel een bypass tussengeplaatst, maar die staat hier niet op de foto. Die heeft te maken met een andere zone, die achter een thermostaatgestuurde klep zit.

Ik zal het schema een keer compleet in kaart brengen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19-03 23:27
@iin Bedankt, helemaal duuidelijk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iin
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09-07 17:59

iin

Gelijk maar even voor gaan zitten:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gS6d1NuoSi5f1dJAtLXIXq_Kho0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DqDewllHcCDmFmeqHQAVNfCM.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19-03 23:27
@iin Tekening verduidelijkt alles. Niet mooi maar wel duidelijk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iin
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09-07 17:59

iin

johan1950 schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 21:43:
@iin Tekening verduidelijkt alles. Niet mooi maar wel duidelijk
Tsja, mooi... Ach. Het is geen nieuwbouw, met all electric mogelijkheden. Dit is wat mogelijk is in de situatie (combi oud voorhuis (1905) en slecht geïsoleerd met oude HT radiatoren, met nieuw achterhuis zeer goed geïsoleerd en vloerverwarming). Met de juiste instellingen draait het stabiel en vloeiend op 19 graden kamertemp in alle ruimtes. Vanaf 3/4 graden buiten zelfs op alleen de WP. Ik vind het eigenlijk wel netjes, voor het verwarmen van ruim 1000m3. Had er minder van verwacht. Energetisch zeker niet optimaal, maar voor de specifieke situatie zit het daar toch dicht tegenaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
tcw82 schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 17:45:
[...]

Mijn Intergas en Atag praten alleen maar met een 1 of een 0 met elkaar. De Intergas weet niet naar welke temperatuur hij iets moet sturen achter de energie manager. De ingaande leiding van het vat is "heet". De uitgaande niet.
Op je Intergas kan je ook de CV aanvoertemperatuur instellen, dat kan je op elke CV. In een hybride systeem hoeft die niet hoger dan zo'n 5 graden boven de ingestelde gewenste aanvoertemperatuur van de warmtepomp.
Je Intergas zal dan op zijn aanvoer (ingangs leiding van de ketel) gaan moduleren.
De 'uitgaande' leiding van je buffervat wordt ook warm zodra de circulatiepomp van je afgiftecircuit gaat draaien. Als die niet draait, warmt de ketel inderdaad alleen de buffer op. Maar in principe zal de warmtepomp die circulatiepomp aansturen.
Als de 'aanvoer' van je afgiftecircuit niet warm wordt, is er toch iets anders aan het handje. Een schema is dan wel handig.

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
johan1950 schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 19:25:
[...]


Ik merk dat mijn vraag niet voor iedereen duidelijk is.
Ik weet echt wel hoe een buffervat parallel of in serie aangesloten wordt en hoe de line-up is.
Ik zie echter dat bijv bij de opstelling van @iin dat er in afwijkking tot een normale opstelling in de perszijde van de WP circulatiepomp een by-pass rond het buffervat is gemaakt met twee afsluiters. Als de bypass afsluiter open staat en de aansluiting naar het buffervat gesloten wordt staat de WP circulatiepomp in serie met de systeem-circulatiepomp.
Levert dit geen problemen op ?
Problemen zal het wellicht niet opleveren, hooguit extra slijtage of cavitatie (geluid) van de pomp die het langzaamste draait.
Daarnaast, als een van de twee pompen is ingesteld op constant drukverschil of proportioneel drukverschil (CP of PP op een Alpha2 of 3 pomp) kan deze pomp moeite hebben het juiste instelpunt te vinden om dit drukverschil te realiseren. De pomp verwacht namelijk lagere druk aan de zuigzijde dan aan de pers zijde. Als een tweede pomp aan de zuigzijde de druk verhoogt, zal de eerste pomp mogelijk telkens sneller gaan draaien om toch het drukverschil te realiseren.
Sneller draaien = hogere flow. Hierdoor kan je leidingruis krijgen en het kan mogelijk je bypass openen als de pomp meer flow levert dan je installatie nodig heeft/kan verwerken.

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Ik loop met de gedachte om een Atag Energion 50 M Light te bestellen, ik wil deze als toevoeging op mij huidige installatie koppelen.

Huidige Setup:
- ATAG QSolar 38KW 200Liter Zonneboilersysteem.
- Wateraanvoer +/- 45 graden (Radiatoren en Vloerverwarming).
- Vermogen van de Ketel staat op 8kw. (Minimaal 6.6Kw)
- Evohome met een HCC100 voor de vloerverwarming en HR92 als Radiatorknoppen.

Toekomstige setup (Het Idee):
- Extra 200Liter Boilervat (Heb een extra QSolar 200L Vat staan met 3 spiralen die ik wil koppelen)
- Houtkachel met CV Ondersteuning 5KW koppelen (In de wintermaanden gezellig de houtkachel aan, die vervolgens direct het buffervat mee opwarmt, waardoor er buffer is voor CV en Tapwater in rest van huis)
- Uitbreiden met een Atag 5KW warmtepomp, monobloc unit die ik tevens aansluit op het buffervat en hierdoor ook CV en Tapwater ondersteund.

Gedachtegang hierbij is in de Zomer de Zonneboiler, in te Winter de Houtkachel en voor alle tussenliggende momenten de Warmtepomp. De Gas-CV - is dan in alle situaties de naverwarmer.

1e vraag die ik heb is of alles werkt met Evohome in deze situatie (Ik wil ondanks alle ATAG thermostaten simpelweg één systeem om zowel de warmtevraag als de zone's de kunnen bedienen).

Mochten er suggesties zijn over hoe de vaten te koppelen dan hoor ik dat graag :)

Wat is het kwh verbruik als een OBM50 vol aanstaat. Ik weet dat hij een COP van 5 heeft, maar betekend dat in de praktijk dat hij 1KWh opneemt als hij 5KW levert? En van welke maximale watertemperatuur kan ik dan uitgaan?

Mochten er valkuilen zijn in deze setup... schroom niet deze te melden. Ik zit in de onderzoeksfase en wil dit van de zomer in orde gaan maken.

[ Voor 4% gewijzigd door MnM op 20-03-2025 12:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15:00
MnM schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 12:45:

Wat is het kwh verbruik als een OBM50 vol aanstaat. Ik weet dat hij een COP van 5 heeft, maar betekend dat in de praktijk dat hij 1KWh opneemt als hij 5KW levert? En van welke maximale watertemperatuur kan ik dan uitgaan?
Ik zie af en toe pieken >1500 Watt, maar continu max 1000 Watt idd.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


Acties:
  • 0 Henk 'm!
MnM schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 12:45:
Ik loop met de gedachte om een Atag Energion 50 M Light te bestellen, ik wil deze als toevoeging op mij huidige installatie koppelen.

Huidige Setup:
- ATAG QSolar 38KW 200Liter Zonneboilersysteem.
- Wateraanvoer +/- 45 graden (Radiatoren en Vloerverwarming).
- Vermogen van de Ketel staat op 8kw. (Minimaal 6.6Kw)
- Evohome met een HCC100 voor de vloerverwarming en HR92 als Radiatorknoppen.

Toekomstige setup (Het Idee):
- Extra 200Liter Boilervat (Heb een extra QSolar 200L Vat staan met 3 spiralen die ik wil koppelen)
- Houtkachel met CV Ondersteuning 5KW koppelen (In de wintermaanden gezellig de houtkachel aan, die vervolgens direct het buffervat mee opwarmt, waardoor er buffer is voor CV en Tapwater in rest van huis)
- Uitbreiden met een Atag 5KW warmtepomp, monobloc unit die ik tevens aansluit op het buffervat en hierdoor ook CV en Tapwater ondersteund.

Gedachtegang hierbij is in de Zomer de Zonneboiler, in te Winter de Houtkachel en voor alle tussenliggende momenten de Warmtepomp. De Gas-CV - is dan in alle situaties de naverwarmer.

1e vraag die ik heb is of alles werkt met Evohome in deze situatie (Ik wil ondanks alle ATAG thermostaten simpelweg één systeem om zowel de warmtevraag als de zone's de kunnen bedienen).

Mochten er suggesties zijn over hoe de vaten te koppelen dan hoor ik dat graag :)

Wat is het kwh verbruik als een OBM50 vol aanstaat. Ik weet dat hij een COP van 5 heeft, maar betekend dat in de praktijk dat hij 1KWh opneemt als hij 5KW levert? En van welke maximale watertemperatuur kan ik dan uitgaan?

Mochten er valkuilen zijn in deze setup... schroom niet deze te melden. Ik zit in de onderzoeksfase en wil dit van de zomer in orde gaan maken.
Ik haak even aan op je cop vragen, het voelt een beetje of de basis informatie over cop etc. nog wat beter kan. De initiële aanname klopt niet helemaal..
Je neemt 1 unit elektrische energie af en je krijgt er 5 eenheden warmwater voor terug. ( Met cop5).
Waar het nu net mis gaat,is dat je wp nooit 100% duty cycle haalt met buiten temperatuur die wat lager wordt. En dat is nu net wanneer je juist WEL de meeste warmte nodig hebt. De buitenunit onttrekt warmte uit de omgeving en daardoor wordt de radiator kouder en kouder. Dat kan niet eindeloos doorgaan en krijg je om de zoveel tijd een ontdooi cyclus.

De details over de watertemperatuur staan waarschijnlijk in de handleiding van je specifieke model.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
MnM schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 12:45:
Ik loop met de gedachte om een Atag Energion 50 M Light te bestellen, ik wil deze als toevoeging op mij huidige installatie koppelen.

Huidige Setup:
- ATAG QSolar 38KW 200Liter Zonneboilersysteem.
- Wateraanvoer +/- 45 graden (Radiatoren en Vloerverwarming).
- Vermogen van de Ketel staat op 8kw. (Minimaal 6.6Kw)
- Evohome met een HCC100 voor de vloerverwarming en HR92 als Radiatorknoppen.

Toekomstige setup (Het Idee):
- Extra 200Liter Boilervat (Heb een extra QSolar 200L Vat staan met 3 spiralen die ik wil koppelen)
- Houtkachel met CV Ondersteuning 5KW koppelen (In de wintermaanden gezellig de houtkachel aan, die vervolgens direct het buffervat mee opwarmt, waardoor er buffer is voor CV en Tapwater in rest van huis)
- Uitbreiden met een Atag 5KW warmtepomp, monobloc unit die ik tevens aansluit op het buffervat en hierdoor ook CV en Tapwater ondersteund.

Gedachtegang hierbij is in de Zomer de Zonneboiler, in te Winter de Houtkachel en voor alle tussenliggende momenten de Warmtepomp. De Gas-CV - is dan in alle situaties de naverwarmer.

1e vraag die ik heb is of alles werkt met Evohome in deze situatie (Ik wil ondanks alle ATAG thermostaten simpelweg één systeem om zowel de warmtevraag als de zone's de kunnen bedienen).

Mochten er suggesties zijn over hoe de vaten te koppelen dan hoor ik dat graag :)

Wat is het kwh verbruik als een OBM50 vol aanstaat. Ik weet dat hij een COP van 5 heeft, maar betekend dat in de praktijk dat hij 1KWh opneemt als hij 5KW levert? En van welke maximale watertemperatuur kan ik dan uitgaan?

Mochten er valkuilen zijn in deze setup... schroom niet deze te melden. Ik zit in de onderzoeksfase en wil dit van de zomer in orde gaan maken.
1. Mijn versie werkt met evohome, maar voor goed werkend systeem heb ik er een vertragingsrelais tussen gezet. De instelling is dat het systeem volledig war draait en evohome onderbreekt de war. Er zit een jumper in mijn binnenuit, die is eruit en daar zit evohome op. Overigens is atag hier niet het probleem maar het schakelgedrag van evohome.

2. Voor mij een belangrijk argument destijds is dat de Odm50 tot een lage temperatuur aan kon blijven staan. Ik heb nu al twee jaar geen gas verbruikt met hybride opstelling voor verwarming. Ik heb hem zo ingesteld dat bij -5 pas de gasketel mag inschakelen. Veel andere wp destijds hielden het al niet vol bij 2/3 graden.

3. Ik kan het niet helemaal meer narekenen, maar volgens mij heb ik 900m3 gas ingeleverd voor 2100kwh stroom

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Dashlane schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 07:40:
[...]


1. Mijn versie werkt met evohome, maar voor goed werkend systeem heb ik er een vertragingsrelais tussen gezet. De instelling is dat het systeem volledig war draait en evohome onderbreekt de war. Er zit een jumper in mijn binnenuit, die is eruit en daar zit evohome op. Overigens is atag hier niet het probleem maar het schakelgedrag van evohome.

2. Voor mij een belangrijk argument destijds is dat de Odm50 tot een lage temperatuur aan kon blijven staan. Ik heb nu al twee jaar geen gas verbruikt met hybride opstelling voor verwarming. Ik heb hem zo ingesteld dat bij -5 pas de gasketel mag inschakelen. Veel andere wp destijds hielden het al niet vol bij 2/3 graden.

3. Ik kan het niet helemaal meer narekenen, maar volgens mij heb ik 900m3 gas ingeleverd voor 2100kwh stroom
@MnM

Ik had een gas verbruik van ca. 925 kuub (1100 totaal, 175 voor douchen) en heb dat ingeruild voor 1800/1900 kwh electrisch verwarmen, waarbij we van nachtverlaging (met gas) naar constant verwarmen met WP zijn gegaan, met hetzelfde afgifte systeem en dezelfde thermostaat instelling. In die 1800 kwh is het verbruik in de zomer meegenomen voor het koelen. (dat is ca. 130).
Daarmee heb ik dus eigenlijk 900 kuub ingeruild voor 1670 kwh electrische energie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Dank, ik moet mij inderdaad nog verder inlezen, maar dit waren de eerste vragen die ik had alvorens het überhaupt opportuun was.

Woning is uit 1830, +/- 1200m3 (met dito isolatie, ben ik aan het verbouwen waarbij alle ruimtes weer min of meer naar huidige maatstaven geïsoleerd worden. Geïsoleerde Voorzetwanden, vloerverwarming in de gezamenlijke ruimtes, vloerisolatie, beglazing, relatief overbemeten radiatoren op de slaapkamers, dakisolatie. Vorig jaar een gasverbruik van 2000m3. Ik wil kijken of daar nog wat kan winnen.

Ik ben aan het testen of de aanvoertemperatuur nog lager kan, (richting 40 graden) maar loop er tegenaan dat de CV-ketel minimaal 6.6KW is en tegen zijn max loopt bij die temperatuur, steeds Status code 6 brander uit bij vragende kamerthermostaat. Misschien niet direct een probleem, maar wel iets om te controleren of het allemaal goed gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
MnM schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 09:50:
Dank, ik moet mij inderdaad nog verder inlezen, maar dit waren de eerste vragen die ik had alvorens het überhaupt opportuun was.

Woning is uit 1830, +/- 1200m3 (met dito isolatie, ben ik aan het verbouwen waarbij alle ruimtes weer min of meer naar huidige maatstaven geïsoleerd worden. Geïsoleerde Voorzetwanden, vloerverwarming in de gezamenlijke ruimtes, vloerisolatie, beglazing, relatief overbemeten radiatoren op de slaapkamers, dakisolatie. Vorig jaar een gasverbruik van 2000m3. Ik wil kijken of daar nog wat kan winnen.

Ik ben aan het testen of de aanvoertemperatuur nog lager kan, (richting 40 graden) maar loop er tegenaan dat de CV-ketel minimaal 6.6KW is en tegen zijn max loopt bij die temperatuur, steeds Status code 6 brander uit bij vragende kamerthermostaat. Misschien niet direct een probleem, maar wel iets om te controleren of het allemaal goed gaat.
Dan zou ik ook oriënteren op voor een pomploze verdeler te gaan. Dat scheelde bij mij enorm, veel hogere flow en daardoor lagere aanvoertemperatuur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Ik heb een eigen topic gemaakt, maar omdat ik hier begonnen ben en voor het instellen van de warmtepomp hier ook de meeste kennis zit. Post ik hier het concept schema ook even. Naast uitzoeken hoe dit hydraulisch ingericht moet worden, ben ik met de Energy Manager / Lightbox / Neoz aan het kijken en droog-testen hoe ik dit electronisch in zou kunnen richten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VAcn1x0fyWBi_IEfdlsOVRbB8_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/83Blk5X35vwoCtOMaHNM3ugT.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Voor dit moment laat ik de Houtkachel nog even voor wat het is (Ga ik in het najaar mee verder). Ik heb het schema aangepast naar alleen de WP icm de CV/Zonneboiler (Q-solar).

Ik heb dit getekend op basis van de voorbeelden uit de ATAG handleiding. Ik vraag mij alleen af of er nog een extra circulatiepomp na de open verdeler richting het afgiftesysteem moet. Nu doet de pomp uit de warmtepomp het stuk tot de open verdeler, evenals de pomp uit de CV ter naverwarming op de warmtepomp. Maar er zit geen losse circulatiepomp voor het afgiftecircuit (alleen op de vloerverwarmingverdelers). Idee?! Een circulatiepomp na de open verdeler en pomploze vloerverwarming verdelers??. Of doet de circulatiepomp uit de Warmtepomp dit?

Daarnaast kan de Q-Solar ook op basis van de warmte uit de Zonneboiler de CV ondersteunen, retourwater van de CV wordt dan voorverwarmt doordat deze door een spiraal in de boiler loopt, gas is dan alleen als naverwarming indien de aanvoertemperatuur niet gehaald wordt. Ik ben benieuw wat dat in dit schema voor gevolgen heeft. Aan de andere kant vraag ik mij af of dat in de praktijk veel voor komt, als de boiler door de zon naar 85 graden is verwarmt, heeft de zon heel de dag geschenen, dan is verwarming in de woning minder van toepassing. Dit in tegenstelling tot SWW uit die boiler.

Retour loopt altijd door de warmtepomp, dus ga er vanuit dat deze in een hybride oplossing bij warmtevraag altijd aan staat (en dus circuleert)? Alleen de GAS-CV gebruiken zonder de warmtepomp is in deze situatie niet mogelijk?

Ik heb ook nog een 25L Buffervat bij de set van ATAG gekregen, daar kan ik wellicht ook nog iets mee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yUVCmvZ6Gd69Fb8VvgUE2r3dFVY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/McHPx6PN6UzIyHeu42757H02.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door MnM op 17-04-2025 15:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hilsmit
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 17-07 00:05
goedemorgen
heb een losse buitenunit aangeschaft . een energion odm 50. de 3630259. nu moet ik oa een binnen unit. heb een valiant cv ketel en een zonneboiler. welke nog een spiraal over heeft. deze wil ik in het systeem opnemen om in de winter het tapwater mee te verwarmen beneden een zonneregeling van honeywell de hce20m. denk zelf aan een wat groter buffervat waar een losse pomp de verdeler voedt. maar welke binnen unit zat ik het beste kunnen kopen. er is daar niet veel info over te vinden. bvd Andre

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

@hilsmit Ik heb hetzelfde idee gehad om de de warmtepomp te gebruiken de zonneboiler te verwarmen, ik heb zelf een Atag Q-Solar met 200L Boiler. Begreep echter (en heb ook regelmatig teruggelezen) dat de spiralen/wisselaars uit de "oude/bestaande" zonneboilersystemen vaak de klein bemeten zijn om het vat goed te kunnen verwarmen.

Ik heb mijn systeem afgelopen weekend in bedrijf gesteld, ATAG Energion M Hybrid 50 Light. Dit is een bundel waarbij de Lightbox (Met NEOZ en One Zone) als elektronische stuurunit gebruikt wordt (Bundel incl. 25L Buffervat, Wilo Pomp). Hier zit dus geen hydraulische binnenunit bij en moet je zelf iets maken, de ODM50 is altijd hetzelfde. Ik heb geen aparte binnenunit, maar het 25L buffervat hiervoor gebruikt.

De regel elektronica is ook steeds gelijk, het verschil is als volgt:
  • Hybrid Light -> Geen hydraulische binnenunit, alleen losse Lightbox (Energy Manager) + Neoz + One Zone (Dus alleen elektronica binnen)
  • Hybrid All -> Universele Hydraulische binnenunit met ingebouwde Energy Manager + Neoz + One Zone
  • Hybrid Zone -> Specifiek passende hydraulische binnenunit voor I-Zone ketel met ingebouwde Energy Manager. Waarbij de functies van de Neoz vervangen worden door de bedieningsinterface van de I-Zone ketel.
Mijn system is als volgt:

- ODM 50 Buitenunit
- Q-Solar 38Kw CV-Ketel (op 7kw)
- Lightbox Binnenunit + Neoz + One Zone (Als Gateway voor de Wifi)
- Honeywell Evohome Aan/Uit Zoneregeling sturing middels BDR91T i.c.m. WAR voor optimalisatie aanvoertemperatuur (via Buitenvoeler).
- Honeywell HCC100 voor Vloerverwarming en HR92 voor (overbemeten) Radiatoren
- 25L Parallel Buffervat (Waar de Warmtepomp en de Q-Solar CV/Zonnegascombi op uitkomt)
- Wilo Yonos Pico Circulatiepomp (parallel met de Warmtepomp via de Energy Manager)
- Vloerverwarming i.c.m. Radiatoren, Watertemperatuur 45 graden, alles waterzijdig ingeregeld.
- Woning (in renovatie), 1200M3, 475m2, bouwjaar 1830, deels HR++, redelijk geïsoleerd (alle gerenoveerde ruimtes voorzien van HR++, geïsoleerde voorzetwanden en vloerisolatie).
- Jaarverbruik 2024 = 2000m3 gas.

Ik heb het volgende schema van Atag gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JI5IUnn90_AadUYxHhADqLW-Zn0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Jdped2nxi90dDUDiJPoZt2p2.png?f=fotoalbum_large

Ondertussen lijkt het in de basis allemaal te werken (Komt later nog een 200LBuffer met Hout-CV Kachel bij), het huis wordt warm, maar zal nog wel e.e.a. gefinetuned moeten worden. Daar is het nu alleen het weer niet voor. Ben druk de historie van dit topic aan het doorlezen en aantekeningen aan het maken.

Ik merk dat de CV spiraal door mijn zonneboiler ook warm wordt, normaliter wordt deze door de zonneboiler voor de voorverwarming van het retourwater gebruikt als de boiler warmer is dan de gevraagde aanvoertemperatuur, ter ondersteuning van de CV. Dit kan in het voor/najaar prettig zijn. De zonneboiler warmt dan overdag op en zorgt in de avond als de verwarming nog aan gaat voor de eerste voorverwarming van het cv-water. In de huidige situatie ondersteund deze dus ook de Warmtepomp.Visa-Versa werkt dit wellicht ook als voorverwarming voor het tapwater....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RMJZm78JkcvHgPQLKkRpbkBVpyg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N5wEuJVDUKbZY6OpI5W2TF6L.png?f=fotoalbum_large
Overigens ben ik aan mijn 3e One Zone thermostaat toe.... de 1e zat Ariston software in en deed de Wifi het niet, de 2e werkte prima, tot hij ineens de taal in de war gooide en alle menu items niet meer overeen kwamen met de functies (Bekend probleem, zou een update voor zijn, maar zal ik gemist hebben). Ben nu in afwachting van Atag.

[ Voor 20% gewijzigd door MnM op 23-04-2025 13:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
tcw82 schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 17:45:
[...]

Mijn Intergas en Atag praten alleen maar met een 1 of een 0 met elkaar. De Intergas weet niet naar welke temperatuur hij iets moet sturen achter de energie manager. De ingaande leiding van het vat is "heet". De uitgaande niet.
Welk buffervat heb je ? En zit er na het buffervat, in de leiding die naar je radiatoren gaat, een extra pomp ?

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!
DaRealRenzel schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 16:38:
[...]


Welk buffervat heb je ? En zit er na het buffervat, in de leiding die naar je radiatoren gaat, een extra pomp ?
50 liter en ja, althans ik denk dat die leiding die halverwege uit het vat komt de leiding is die je bedoeld. Er is overigens maar 1 conventionele radiator in het circuit. Verder een badkamer toilet, gehele zolder en een woonkamer/keuken/gang met vloerverwarming. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mq3FwrhPsO4irwvI1Z69zshNRGc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ps4qgamPT9wnbISqbrpVXVK7.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
tcw82 schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 19:24:
[...]

50 liter en ja, althans ik denk dat die leiding die halverwege uit het vat komt de leiding is die je bedoeld. Er is overigens maar 1 conventionele radiator in het circuit. Verder een badkamer toilet, gehele zolder en een woonkamer/keuken/gang met vloerverwarming. [Afbeelding]
En kan je eens checken of die pomp wel gaat draaien als je warmtepomp CV warmte gaat leveren ?
Die Wilo pompen willen wel eens vast zitten (bij mij zat de wilo pomp die in de buitenunit zit, af fabriek vast)

Die pomp moet ook op de Energy Manager aangesloten zitten, op de externe pomp uitgang

Als er aan de aanvoerzijde van die pomp geen warm water uit de buffer komt, terwijl er daar aan de andere kant aan de bovenste aansluiting wel warm water in komt, dan zit er ergens een fout in je circuit, wellicht omdat de pomp niet draait.

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!
DaRealRenzel schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 11:49:
[...]


En kan je eens checken of die pomp wel gaat draaien als je warmtepomp CV warmte gaat leveren ?
Die Wilo pompen willen wel eens vast zitten (bij mij zat de wilo pomp die in de buitenunit zit, af fabriek vast)

Die pomp moet ook op de Energy Manager aangesloten zitten, op de externe pomp uitgang

Als er aan de aanvoerzijde van die pomp geen warm water uit de buffer komt, terwijl er daar aan de andere kant aan de bovenste aansluiting wel warm water in komt, dan zit er ergens een fout in je circuit, wellicht omdat de pomp niet draait.
Dat zal ik doen. Bij eerdere experimenten was de pomp duidelijk aan het draaien, als je de flow schakelaar aanpaste hoorde je de ruis toe/afnemen.
En de lokale flowmeters reageren ook.

Maar, laten we niet te gek gaan doen, ik heb uitgerekend dat ik ca. 980 kuub gas voor verwarming heb ingeruild voor 1850 kwh electrische energie op de stekker van de warmtepomp gemeten. Daar zit dus ook al dat standby verbruik, de koeling in de zomer etc. in. Volgens mij is dat best netjes. Als ik de standby en koelen er afhaal wordt het alleen maar beter.
Ik heb even deze middag wat andere dingen te doen, zal vanavond nog eens kijken of ik de andere dingen kan nachecken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
tcw82 schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 12:14:
[...]


Dat zal ik doen. Bij eerdere experimenten was de pomp duidelijk aan het draaien, als je de flow schakelaar aanpaste hoorde je de ruis toe/afnemen.
En de lokale flowmeters reageren ook.

Maar, laten we niet te gek gaan doen, ik heb uitgerekend dat ik ca. 980 kuub gas voor verwarming heb ingeruild voor 1850 kwh electrische energie op de stekker van de warmtepomp gemeten. Daar zit dus ook al dat standby verbruik, de koeling in de zomer etc. in. Volgens mij is dat best netjes. Als ik de standby en koelen er afhaal wordt het alleen maar beter.
Ik heb even deze middag wat andere dingen te doen, zal vanavond nog eens kijken of ik de andere dingen kan nachecken.
Ik snap. hoe dan ook, als jouw warmtepomp warm water maakt, en dat vervolgens het buffervat in loopt, dan moet er ook warm water uit het buffervat stromen. Dit wordt geforceerd door de circulatiepomp, die als het ware warm water bovenuit het buffervat 'trekt'.
Als er wel warm water in je buffer stroomt, maar niet meer er uit, vind de circulatie dus plaats via de buffer en da's nie goe....

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!
DaRealRenzel schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 16:04:
[...]


Ik snap. hoe dan ook, als jouw warmtepomp warm water maakt, en dat vervolgens het buffervat in loopt, dan moet er ook warm water uit het buffervat stromen. Dit wordt geforceerd door de circulatiepomp, die als het ware warm water bovenuit het buffervat 'trekt'.
Als er wel warm water in je buffer stroomt, maar niet meer er uit, vind de circulatie dus plaats via de buffer en da's nie goe....
Ik denk dat ik je snap, het is natuurlijk wel zo dat dit een "passief" buffervat is. Er zit geen naverwarmer in. Als een energie toevoeger (warmtepomp en cv) nooit warmer dan 25 graden water maakt, dan komt dat water in de buffer nooit boven de 25 graden Celsius. De originele opmerking ging er om dat als je dan de cv laat bij springen met 45 graden omdat je daarmee een boost kunt geven aan de vloerverwarming (let wel, 45 uit de ketel is geen 45 de vloer in) als die 45 dan vervolgens door die buffertank loopt, de buffer die dus maar 25 graden is koelt de 45 dus af naar iets tussen 45 en 25 en ben je initieel niet de woning aan het opwarmen maar eerst (langzaam) het buffertankje. Als er dan een by pass zou zijn om de buffer heen, kun je direct gebruik maken van de hogere temperatuur uit de cv. Als de woning dan is bijgetrokken kun het weer over de buffer laten lopen.

(Ik merk dat ik nu eigen begin af te vragen of die buffer er wel in moet in mijn setup. )

[ Voor 12% gewijzigd door tcw82 op 07-05-2025 17:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
tcw82 schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 17:08:
[...]

Ik denk dat ik je snap, het is natuurlijk wel zo dat dit een "passief" buffervat is. Er zit geen naverwarmer in. Als een energie toevoeger (warmtepomp en cv) nooit warmer dan 25 graden water maakt, dan komt dat water in de buffer nooit boven de 25 graden Celsius. De originele opmerking ging er om dat als je dan de cv laat bij springen met 45 graden omdat je daarmee een boost kunt geven aan de vloerverwarming (let wel, 45 uit de ketel is geen 45 de vloer in) als die 45 dan vervolgens door die buffertank loopt, de buffer die dus maar 25 graden is koelt de 45 dus af naar iets tussen 45 en 25 en ben je initieel niet de woning aan het opwarmen maar eerst (langzaam) het buffertankje. Als er dan een by pass zou zijn om de buffer heen, kun je direct gebruik maken van de hogere temperatuur uit de cv. Als de woning dan is bijgetrokken kun het weer over de buffer laten lopen.

(Ik merk dat ik nu eigen begin af te vragen of die buffer er wel in moet in mijn setup. )
Zo’n 50 liter buffer is in luttele seconden opgewarmd door een cv ketel.

Ik heb ook een parallel buffervat. Binnen tweakers is daar veel om te doen. Dit is in afstemming gegaan met Atag omdat ik een zonesysteem heb.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

tcw82 schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 19:24:
[...]

50 liter en ja, althans ik denk dat die leiding die halverwege uit het vat komt de leiding is die je bedoeld. Er is overigens maar 1 conventionele radiator in het circuit. Verder een badkamer toilet, gehele zolder en een woonkamer/keuken/gang met vloerverwarming. [Afbeelding]
Ik heb een aanleg thermostaat zitten bij de externe pomp achter het buffervat (in de aanvoer de installatie in). Bij mij gaan zowel de warmtepomp als de Gas-CV links het buffervat in (Parallel) en rechts op de uitgaande kant zit de pomp en de thermostaat. Beide verwarmen dus het Buffervat, vervolgens de externe pomp de rest van de installatie. De uitgaande leiding wordt dezelfde temperatuur als de ingaande leiding van het buffervat, zodra de externe pomp draait (Parallel geschakeld aan de pomp in de buitenunit).

Volgens mij wordt de aanlegthermostaat gebruikt om de watertemperatuur te bepalen (En dus niet de thermostaat in de buitenunit). In de parameter 1.1.8 van de NEOZ kan je dit kiezen, mocht het dan langer dan "30 min" (1.3.3) duren voordat de gevraagde Ta (op basis van de aanlegthermostaat) is bereikt gaat de CV ketel mee aan. In die situatie zou jouw Intergas ook op het juiste moment geschakeld moeten worden.

Ps. voor de Evohome gebruikers, welke schakeltijden hebben jullie ? 1x per uur, 30min aan, 10 min uit? Of iets anders.
Ik heb in mijn Evohome nog steeds het klokschema van toen ik nog alleen een GAS-CV had) dus heel de dag als er iemand thuis is alles op 15graden en vervolgens de keuken vanaf 17:00 op 18 graden, slaapkamer vanaf 21:00 op 18 graden en als ik in de avond naar de woonkamer ga zet ik hem handmatig omhoog. De slimme funcies van Evohome staan aan (eerder beginnen met opwarmen, eerder uit gaan, slim weersafhankelijk etc.). Wat zou hier handig in zijn?

[ Voor 15% gewijzigd door MnM op 07-05-2025 18:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
MnM schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 18:08:
[...]


Ik heb een aanleg thermostaat zitten bij de externe pomp achter het buffervat (in de aanvoer de installatie in). Bij mij gaan zowel de warmtepomp als de Gas-CV links het buffervat in (Parallel) en rechts op de uitgaande kant zit de pomp en de thermostaat. Beide verwarmen dus het Buffervat, vervolgens de externe pomp de rest van de installatie. De uitgaande leiding wordt dezelfde temperatuur als de ingaande leiding van het buffervat, zodra de externe pomp draait (Parallel geschakeld aan de pomp in de buitenunit).

Volgens mij wordt de aanlegthermostaat gebruikt om de watertemperatuur te bepalen (En dus niet de thermostaat in de buitenunit). In de parameter 1.1.8 van de NEOZ kan je dit kiezen, mocht het dan langer dan "30 min" (1.3.3) duren voordat de gevraagde Ta (op basis van de aanlegthermostaat) is bereikt gaat de CV ketel mee aan. In die situatie zou jouw Intergas ook op het juiste moment geschakeld moeten worden.

Ps. voor de Evohome gebruikers, welke schakeltijden hebben jullie ? 1x per uur, 30min aan, 10 min uit? Of iets anders.
Ik heb in mijn Evohome nog steeds het klokschema van toen ik nog alleen een GAS-CV had) dus heel de dag als er iemand thuis is alles op 15graden en vervolgens de keuken vanaf 17:00 op 18 graden, slaapkamer vanaf 21:00 op 18 graden en als ik in de avond naar de woonkamer ga zet ik hem handmatig omhoog. De slimme funcies van Evohome staan aan (eerder beginnen met opwarmen, eerder uit gaan, slim weersafhankelijk etc.). Wat zou hier handig in zijn?
EVOhome direct op warmtepomp en warmtepomp stuurt de externe pomp aan. Anders onnodig veel verlies op het buffervat omdat de warmtepomp continu aanspringt.
Schakeltijden is 1 maar per uur, minimale aan tijd 30 minuten en minimaal uit tijd 10 minuten. Ik heb er zelfs nog een vertragingsrelais tussen gezet omdat ik merkte dat evohome alsnog regelmatig afschakelde binnen een uur.
Ook temperatuur continu. Veel comfortabeler en zuiniger in mijn huis.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
tcw82 schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 17:08:
[...]

Ik denk dat ik je snap, het is natuurlijk wel zo dat dit een "passief" buffervat is. Er zit geen naverwarmer in. Als een energie toevoeger (warmtepomp en cv) nooit warmer dan 25 graden water maakt, dan komt dat water in de buffer nooit boven de 25 graden Celsius. De originele opmerking ging er om dat als je dan de cv laat bij springen met 45 graden omdat je daarmee een boost kunt geven aan de vloerverwarming (let wel, 45 uit de ketel is geen 45 de vloer in) als die 45 dan vervolgens door die buffertank loopt, de buffer die dus maar 25 graden is koelt de 45 dus af naar iets tussen 45 en 25 en ben je initieel niet de woning aan het opwarmen maar eerst (langzaam) het buffertankje. Als er dan een by pass zou zijn om de buffer heen, kun je direct gebruik maken van de hogere temperatuur uit de cv. Als de woning dan is bijgetrokken kun het weer over de buffer laten lopen.

(Ik merk dat ik nu eigen begin af te vragen of die buffer er wel in moet in mijn setup. )
Als jouw installatie is ingeregeld primair om aan de vloerverwarming water van 25 a 30 graden te leveren, dan komt uit je buffervat inderdaad nooit warmer water dan 30 graden. Dus ook je radiatoren krijgen dan nooit warmer water.
Je hebt een Hybrid All als ik het goed heb. Je aanvoer vanaf de WP komt dan rechtsonder de open verdeler van de All module in, en gaat er linksonder weer uit. Als het nodig is springt je CV ketel bij, via de aansluitingen rechtsboven (retour ketel) en linksboven (aanvoer ketel)
Vanuit de verdeler, linksonder dus, gaat het water naar je buffervat, bij jou linksboven. En dan via rechtsboven het buffervat uit, en door naar het afgiftecircuit. Als dat een niet gemengd vloerverwarming circuit is (dus geen mengverdeler met eigen pomp) maar passief meedraait op de hoofd pomp naast het buffervat, dan wil je daar inderdaad geen warmer water in dan zo rond de 30 graden.
Maar dan kan je dus niet meer je radiator warmer krijgen.
Het een is dan een gevolg van het ander.
Stuur me anders een dm, dan babbelen we offline verder

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
Even een paar updates van mijn zijde, die wellicht ook handig zijn voor de overige forum lezers.

Ik heb een ODM80T(R32), Hybrid Zone IDM, een i36ECZ Ketel (met flowcontrol, dus van na juni 22) en een One Zone. Geen NEOZ, want instellingen kan ik via de interface van de CV Ketel aanpassen. Dat kan als alle componenten 'perfect' op elkaar zijn afgestemd (bij een R410 WP de juiste Zone IDM en een i-series of p-series zonder flow control, of bij een R32 WP de juiste Zone IDM en een i-servies of p-servies mét flow control).

Omdat ik met verschillende ruimtes zit, een relatief groot pand heb en de One Zone in de woonkamer hangt, waren diverse ruimtes in de winter wat aand e frisse kant. Maar zonder de One Zone uit te schakelen en volledig weersaafhankelijk te stoken, kreeg ik de Energy Manager niet zover om ook voor een kamer met warmtevraag te gaan stoken, zonder ook de rest warm te maken. Dus op zoek naar een soort van zone systeem (zonder het circuit zelf in zones te hoeven ombouwen).

Nou heb ik ook HomeAssistant, dus slimme TRV's met een mogelijkheid de EM te porren was de oplossing. Liefst niet op aan/uit (via Input 1 of 2), maar op OpenTherm want dat praat de EM ook, zelfs op een eigen aansluting.

Uiteindelijk diverse TRV's getest, en uitgekomen bij Tado X. Vanwege Matter support, oplaadbare accu's en een (in verhouding) mooie kleine knop.

Tado's schakel-unit is dan een bedrade of draadloze thermostaat, en die praat zowel aan/uit als OpenTherm. De vorige (v3+) versie zelfs BridgeNet, maar helaas de X versie (nog) niet. BridgeNet is ATAG BUS.

De bedrade variant aangesloten op de OpenTherm connector, OpenTherm module (1.20.3) op Aanwezig gezet, en ik krijg er netjes een 'Zone' bij. Ook in de ATAG App. Met parameters 5.x.x kan je die dan instellen qua stooklijn enz, net zoals je parameters 4.x.x gebruikt voor je enkele zone. Je kan zelfs compleet anders opwekken, bijvoorbeeld HT in je 1e zone (zodat de woonkamer lekker snel warm is) en LT in de 2e zone.

Nu nog de TRV's zodanig inregelen dat de TRV's in de woonkamer gelijk lopen met het programma voor de woonkamer op de One Zone, zodat wanneer de Tado's in een andere ruimte, via de OpenTherm module warmte vragen, dat ze dan niet mee lopen.

Mijn belangrijkste punt was wel of er tegelijkertijd een BUS en een OpenTherm regelaar aangesloten kon worden, en dat kan dus.

Daarnaast, als je een tweede regelaar (of 3e regelaar, of 4e regelaar) aansluit, krijg je er ook een corresponderende zone bij in je app. Voor elke zone ook een menu optie in de Neoz/ketelinterface (4.x.x. voor zone 1, 5.x.x voor zone 2, 6.x.x voor zone 3 enz)

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
Tweede probeersel was op basis van deze post https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/80342952 ook eens te kijken wat ik allemaal met ATAG BUS kan, mede omdat de HA Ariston integratie uitslutiend via de ATAG/Ariston Cloud verloopt. En als je die te snel gaat pollen, wordt je afgesloten. Voro sommige dingen si 1x per 15 minuten een waarde bijwerken niet echt handig, en ook komen waarschuwingen of fouten dan gemiddeld 7 minuten te laat.

Heb dus ook zo'n adapter aangeschaft, aangesloten, en kan al een hoop parameters uitlezen. Is nog wel veel werk, omdat ik op de auag bus ook een CV ketel heb zitten, en die levert toch weer andere data dan wat @hesselonline al had opgebouwd. Moet er dus nog wat aan fröbelen. Ik hou het hier wel op de hoogte als ik een bijgewerkte config heb gemaakt (ooit).

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:34
Last but not least. Onlangs tot twee keer toe een 9E5 storingscode. Heeft iets te maken met de druksensor in het koelmiddelcircuit, naar blijkt.

Via de installateur er achter gekomen dat dit op R32 pompen opgelost wordt middels een software (firmware) update. Echter, die kan niet OTA zoals bij de One Zone, en kan ook niet doro de installateur ge-update worden. Hier komt dus een ATAG mannetje voor langs.

An sich geen probleem, maar daarmee komt wel een andere vraag om de hoek kijken. Wat als je warmtepomp die foutmelding niet geeft, is dan die firmware update niet toch ook noodzakelijk cq. gewenst. Zowel de buitenunit als de binnenunit en de ketel draaien allemaal eigen controllers met eigen software. Nou is het in deze wel een kwestie 'if it works don't try to fix it', maar wat als een van de drie componenten stuk gaat ten gevolge van een niet opgemerkte fout van een sensor of ander probleem, die door een software update had kunnen worden voorkomen ? Zelfs de dealer kan niet nagaan of er voor een apparaat nieuwe software is, of er bekende problemen zijn opgelost of anderszins. En ATAG levert geen rechtstreeks support aan de eindgebruiker, alles gaat via de dealer.

Wat nou dus als over een jaar of twee er een mechanisch defect aan de warmtepomp of CV Ketel is, dan weet ik dus niet of dit een bekend probleem is geweest, wat door een software update voorkomen had kunnen worden.

Ik ga in elk geval aan die ATAG monteur vragen of alle software van alle componenten (ODM, IDM en Ketel) ge-update kunnen worden naar de recentste versie, en ik heb me ook voorgenomen dat als er zich daadwerkelijk een mechanisch defect of probleem voordoet, waarvan 'men' vindt dat het niet onder garantie valt, dat ik dan wel de positie ga innemen dat ATAG moet gaan aantonen dat dit niet aan een softwarefout ligt die met een update voorkomen had kunnen worden. Sinds ergens arpil 2022 is er namelijk ook een wet die fabrikanten verplicht om 'digitale' producten te updaten, zie ook nieuws: Nederlandse verkopers zijn vanaf 27 april verplicht software-updates ...


Specifiek:

18.4. Bij een zaak met digitale elementen zorgt de verkoper ervoor dat de updates, waaronder
beveiligingsupdates, die nodig zijn om te bewerkstelligen dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, aan de koper worden gemeld en geleverd gedurende de periode die de koper redelijkerwijs kan verwachten, gezien de aard en het doel van de zaak en de digitale elementen, en rekening houdend met de omstandigheden en de aard van de overeenkomst als de koop voorziet in levering van de
digitale inhoud of digitale dienst

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Op zich is het wel interessant om de software versies eens te vergelijken. Mijn set is nu een maand oud, ODM50 Hybrid Light, met de volgende software versies:

- ODM50 : 31.33.00
- NEOZ: 00.17.00
- Energy Manager: 22.39.06
- One Zone: 142.125.74b / 01.00.49

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 28-05 18:55
Een goedenavond,
We hebben sinds enkele weken vloer verwarming als hoofd verwarming.
Heeft iemand nog tips wat de beste instelling is?
Dit zijn mijn instellingen op dit moment:

En in welke stand hebben jullie het staan in de zomer ? Op Zomerstand of helemaal uit?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ky4H0VxOmt7sm8osuQFQMEG80N4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F9c9fBE0t6JbbqvYEYqc4tNr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WkzFJVDlsD5648-8xz2eqyXLjTM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/giliBIS1JvOXx8pB1QueYjDw.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jc3iHn6oGjbpb3uQzCG1XBmm88I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/g1w2U7k28SzvvOSAUkcL4wA1.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Ik heb de afgelopen week 2x een fout 931 gehad. Maar kan buiten Fout Omvormer, niet meer vinden.
Wat zou dit kunnen zijn? Beide momenten was ik niet thuis, maar kan dat op basis van de binnentemperatuur toen de pomp gestart is, ik weet dus ook niet of na het "opgelost" zijn alles goed werkte....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yBGwt34jTV2ai1-uah3JWlgJUiY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vHlz9Gvoub0LFU2s9JSCf0Ba.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door MnM op 19-05-2025 12:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Alles een keer uit/aan gezet en is niet meer voorgekomen...

Acties:
  • 0 Henk 'm!
MnM schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 10:10:
Alles een keer uit/aan gezet en is niet meer voorgekomen...
Fijn dat het is opgelost, ik zou bijna willen zeggen sorry dat er niet hebben gereageert... :/
Waarschijnlijk was het eerste advies ook ... uit en aan... :o

Hopelijk was het een los bitje en is de zaak nu weer happy.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Ik wil gaan testen met Koelen, nu moet ik hiervoor mijn Evohome opnieuw instellen en krijg ik de vraag of Evohome moet omschakelen tussen verwarmen en koelen. Ik verwacht dat hiermee een 2e BDR91T aangestuurd moet worden en dat lightbox een signaal moet krijgen waarbij het koelen gestart wordt?

Zie ik dat goed, heeft iemand hier ervaring mee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
MnM schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 13:03:
Ik wil gaan testen met Koelen, nu moet ik hiervoor mijn Evohome opnieuw instellen en krijg ik de vraag of Evohome moet omschakelen tussen verwarmen en koelen. Ik verwacht dat hiermee een 2e BDR91T aangestuurd moet worden en dat lightbox een signaal moet krijgen waarbij het koelen gestart wordt?

Zie ik dat goed, heeft iemand hier ervaring mee?
Ja klopt, ik weet niet zeker of het perse een T model moet zijn of dat de regulier bdr ook kan. Als je hem de eerste keer aanzet moet je alleen goed opletten of die omschakelt. Daarna werkt het als een zonnetje.

[ Voor 17% gewijzigd door Dashlane op 20-06-2025 20:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Oke tnx!, dus ik heb een 2e BDR91 (T) nodig om het koelen aan te sturen vanaf de Evohome? Bij verwarmen schakelt hij dan de 1e BDR die nu al gebruikt wordt, en in het geval van Koelen de andere. Waar sluit ik deze dan op aan? Welke terminals/aansluiting op de Lightbox?


--update--

Het lijkt erop dat ik 1x een BDR91T nodig heb om de Warmtepomp in te schakelen (de huidige die nu ook gebruikt wordt) en een tweede die de warmtepomp schakelt tussen verwarmen en koelen. Honeywell schrijft 2x een BDR91T voor.

Morgen eens kijken of het met een BDR91A ook kan, die heb ik nog liggen, vraag blijft hoe ik dit op de NEOZ instellen en waar deze 2e BDR op aangesloten moet worden om de Koelstand te activeren....

--update2--
Mogelijk deze 2e BDR91 aansluiten op AUX-Input 1/2 met parameter " 2 = Warmen / Koelen met externe
vraag" en vervolgens kan Aux-Output 0 met paramater " 4 = Koelen Actief" gebruikt worden om iets te schakelen zodra het koelen actief is. (Ik wil de aanvoer/retoer van de CV naar het buffervat dmv 2 twee-weg-kleppen afsluiten bij Koeling. Omdat bij het gebruik van de zonneboiler deze een klein beetje warm worden).

[ Voor 68% gewijzigd door MnM op 20-06-2025 23:45 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Gelukt, Extra BDR91T in omschakelmodus geprogrammeerd en op Aux1 Input (Parameter 2) geplaatst en het werkt. Ter info, ik kreeg de BDR91A niet gekoppeld, dus lijkt erop dat een T-versie noodzakelijk is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
mooi @MnM dat het gelukt is!

ik heb een vraagje voor de specialisten hier...
De atag energion 50 die ik heb staan gebruik ik ook voor het koelen van de vloeren. Dat doe ik dan op 18 graden Taanvoer. Die 18 graden is een "standaard" instelling in de neoz, je geeft aan welk afgifte systeem je gebruikt en dan komt er 18 graden als T aanvoer uit. Mooi, dat werkt.

Wat ik echter niet helemaal goed begrijp; voor de verwarmingsstand moduleert de unit terug tot soms wel 350 watt constant. Dan draait de WP constant op een vermogen (electrisch) van 350 of 450 watt, soms voor uren achter elkaar. (zie plaatje onderaan)

Echter, als ik het koelen gebruik, gaat hij pieken maken, alsof de modulatie niet goed of helemaal niet gebuikt wordt. Hieronder een voorbeeld, 31 december, mooie "stabiele" periodes, 19 juni, piek-piek-piek. Mijn wens is dus om die pieken wat minder piekerig te maken.

Ook belangrijk, de piek zoals aangegeven in de grafiek is in werkelijkheid (veel) hoger, maar door de meet-punt-dichtheid zo uitkomt als getoond.

Goed, mijn vraag, als ik nu met de unit ingesteld op "koelen" aan de instellingen ga rommelen, rommel ik dan alleen aan de "koeling" instellingen, of ga ik dan ook sleutelen aan de "verwarmings" instellingen?

De verwarmingsinstellingen zijn op dit moment eigenlijk nagenoeg 100% naar wens.

Met het rommelen aan de koeling instellingen zou mijn doel zijn om de runs langer te maken en minder piekerig. Heeft iemand hier misschien kijk op?

Anders aanvliegen mag ook, welke instelling zou de meest logische zijn om hier nu te gaan tweaken?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7EDFjxnJRJAAVfJVR1rf6W9Y28=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/grzhtMqf4a2ye2rNDy6G7RR6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eV_0yoqwminm9NDfU8XlLLcB1u4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ODRF8GsdkIk1bVhwCh3UX0y4.jpg?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 18:28
tcw82 schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 11:46:
mooi @MnM dat het gelukt is!

ik heb een vraagje voor de specialisten hier...
De atag energion 50 die ik heb staan gebruik ik ook voor het koelen van de vloeren. Dat doe ik dan op 18 graden Taanvoer. Die 18 graden is een "standaard" instelling in de neoz, je geeft aan welk afgifte systeem je gebruikt en dan komt er 18 graden als T aanvoer uit. Mooi, dat werkt.

Wat ik echter niet helemaal goed begrijp; voor de verwarmingsstand moduleert de unit terug tot soms wel 350 watt constant. Dan draait de WP constant op een vermogen (electrisch) van 350 of 450 watt, soms voor uren achter elkaar. (zie plaatje onderaan)

Echter, als ik het koelen gebruik, gaat hij pieken maken, alsof de modulatie niet goed of helemaal niet gebuikt wordt. Hieronder een voorbeeld, 31 december, mooie "stabiele" periodes, 19 juni, piek-piek-piek. Mijn wens is dus om die pieken wat minder piekerig te maken.

Ook belangrijk, de piek zoals aangegeven in de grafiek is in werkelijkheid (veel) hoger, maar door de meet-punt-dichtheid zo uitkomt als getoond.

Goed, mijn vraag, als ik nu met de unit ingesteld op "koelen" aan de instellingen ga rommelen, rommel ik dan alleen aan de "koeling" instellingen, of ga ik dan ook sleutelen aan de "verwarmings" instellingen?

De verwarmingsinstellingen zijn op dit moment eigenlijk nagenoeg 100% naar wens.

Met het rommelen aan de koeling instellingen zou mijn doel zijn om de runs langer te maken en minder piekerig. Heeft iemand hier misschien kijk op?

Anders aanvliegen mag ook, welke instelling zou de meest logische zijn om hier nu te gaan tweaken?


[Afbeelding][Afbeelding]
Lijkt op pendelgedrag als gevolg van een te hoog minimumvermogen voor jouw installatie. Het minimale koelvermogen van de wp ligt hoger dan het minimale verwarmingsvermogen waardoor er eerder pendelgedrag op treedt.

Bij m'n ouders is er afgelopen week een Hybrid Light 50 geïnstalleerd als aanvulling op hun bestaande Atag ketel uit 2016. De installateur heeft ook meteen een pomploze verdeler geplaats als vervanging van de oude mengverdeler die ze hadden.

Ze komen van zo'n 1300m3 gas, dus eens zien wat ze gaan besparen. M'n vader heeft inmiddels een P1 meter en elektrameter van Homewizard in het systeem zitten. Daarnaast komt er nog een energy socket bij om de PV ingang te schakelen zodat ze wat meer zonne energie gaan verbruiken in het voor- en najaar. Koelen doen ze niet vanwege de stalen leidingen en radiatoren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Insert12 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 10:33:
[...]

Lijkt op pendelgedrag als gevolg van een te hoog minimumvermogen voor jouw installatie. Het minimale koelvermogen van de wp ligt hoger dan het minimale verwarmingsvermogen waardoor er eerder pendelgedrag op treedt.

Bij m'n ouders is er afgelopen week een Hybrid Light 50 geïnstalleerd als aanvulling op hun bestaande Atag ketel uit 2016. De installateur heeft ook meteen een pomploze verdeler geplaats als vervanging van de oude mengverdeler die ze hadden.

Ze komen van zo'n 1300m3 gas, dus eens zien wat ze gaan besparen. M'n vader heeft inmiddels een P1 meter en elektrameter van Homewizard in het systeem zitten. Daarnaast komt er nog een energy socket bij om de PV ingang te schakelen zodat ze wat meer zonne energie gaan verbruiken in het voor- en najaar. Koelen doen ze niet vanwege de stalen leidingen en radiatoren.
Dat is duidelijk, dat het een vermogensafgifte vs vermogens aanbod probleem is. De vraag is, wat er gebeurt als ik aan de instelling ga rommelen, blijven die wijziging beperkte tot de koeling of wijzig je dan direct ook het verwarmen. Zijn koelen en verwarmen twee aparte containers of zit het in 1 grote pot ?

Waarom zou je niet gaan koelen als je stalen leidingen hebt? Als je primaire afgiftesysteem vvw is en je dat juist instelt krijg je geen condensatie. Ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 18:28
tcw82 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 11:21:
[...]


Dat is duidelijk, dat het een vermogensafgifte vs vermogens aanbod probleem is. De vraag is, wat er gebeurt als ik aan de instelling ga rommelen, blijven die wijziging beperkte tot de koeling of wijzig je dan direct ook het verwarmen. Zijn koelen en verwarmen twee aparte containers of zit het in 1 grote pot ?

Waarom zou je niet gaan koelen als je stalen leidingen hebt? Als je primaire afgiftesysteem vvw is en je dat juist instelt krijg je geen condensatie. Ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt.
Als het minimumvermogen te hoog is dan helpt een grotere systeeminhoud het beste. Qua instellingen zou je die lijst op de eerste pagina van dit topic eens kunnen nagaan. Dan weet je meteen of het goed is ingesteld of niet.

Er is risico op condensvorming als de luchtvochtigheid en temperatuur hoog is en daar zijn ze door de installateur voor gewaarschuwd. Koeling is dus niet ingeschakeld en het hoeft van hen ook niet. Het huis blijft altijd wel redelijk koel vanwege bomen rondom huis.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Insert12 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 11:58:
[...]

Als het minimumvermogen te hoog is dan helpt een grotere systeeminhoud het beste. Qua instellingen zou je die lijst op de eerste pagina van dit topic eens kunnen nagaan. Dan weet je meteen of het goed is ingesteld of niet.

Er is risico op condensvorming als de luchtvochtigheid en temperatuur hoog is en daar zijn ze door de installateur voor gewaarschuwd. Koeling is dus niet ingeschakeld en het hoeft van hen ook niet. Het huis blijft altijd wel redelijk koel vanwege bomen rondom huis.
Ik vraag me af wie die lijst met instellingen daar geplaatst heeft... ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 18:28
tcw82 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 13:20:
[...]


Ik vraag me af wie die lijst met instellingen daar geplaatst heeft... ?
Ah dat ben je zelf waarschijnlijk. Ik had niet gezien dat je beheerder bent van de openingspost.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Er is heel veel kennis in dit draadje, inmiddels heb ikzelf ook al heel wat ontdekt en uitgevogeld, maar dat koelen, dat zit niet helemaal lekker. Hopelijk komt een van de grootmeesters nog langs met wat wijze woorden🥺

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GHxThGr65gR78L_gYPc_NE94Udk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gm9yktfwkxwJFmHSLEP20ClT.jpg?f=fotoalbum_large

Wat betreft dat condenseren, dit plaatje is best een handig hulpmiddel. Je kunt per temperatuur en luchtvochtigheid aflezen of je condensatie mag verwachten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 18:28
tcw82 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 14:33:
Er is heel veel kennis in dit draadje, inmiddels heb ikzelf ook al heel wat ontdekt en uitgevogeld, maar dat koelen, dat zit niet helemaal lekker. Hopelijk komt een van de grootmeesters nog langs met wat wijze woorden🥺
Denk niet dat het zal veranderen. M'n eigen wp pendelt ook behoorlijk in koelmodus en van anderen hoor ik hetzelfde. Het minimale vermogen is groter dan wat er opgenomen kan worden via de vloer. Een buffervat van een paar honderd liter zal vast helpen maar daar wil ik niet in investeren. Dan maar wat meer starts en stops.

Met verwarmen is er niks aan de hand, dan kan de wp uren en uren achter elkaar draaien zonder starts en stops.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Ik merkt ook dat hij behoorlijk pendelt. Vooralsnog heb ik alleen de keuken (30m2) aan vloerverwarming die koelt. Oppervlakte is te klein voor de 18 graden die de pomp moet creëren met 5kw.

Ik ben nu aan het kijken of er uberhaupt rendement is om de slaapkamers (radiatoren en een Honeywell HR92 Thermostaatknop) ook met te laten koelen. Dacht wel in de instellingen een stooklijn voor koelen gezien te hebben, hier is wellicht nog wat te finetunen en het pendelgedrag wat te verminderen. Zag een bandbreedte voor vloerverwarming/koeling van 18 tot 23 graden, ik weet alleen niet waar hij dat op baseert. Iin mijn geval is de set WAR met een buitenvoeler, dus zou verwachten dat de stooklijn daarmee weersafhankelijk is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 10-07 14:31
Ik heb sinds vandaag de WP voor het eerst op koeling gezet. Deze ingesteld op aanvoertemperatuur (18 graden). Via optie aan/uit thermostaat sloeg hij niet aan. Op kan op de verdeler zien en voelen dat hij met koel water aan komt. Ik heb 90m2 vloerverwarming als afgiftemedium.

Het effect op de binnentemperatuur is nog niet te zien. Het blijft 24,4 graden, gemeten tussen 21u en nu (21.50). Aanvoertemperatuur wordt gehaald. Het aantal hz waar hij op draait lijkt mij laag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RZLcaFQMAGJ4jVjso4Y7HJfamcU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vhamnw4GAi7IwM4rtnLkHvKx.jpg?f=fotoalbum_large

Hebben anderen vergelijkbare ervaringen? Of moet ik meer geduld hebben? :)

@tcw82 Volgens mij kan je gerust pielen met de koelinstellingen, die gaan onder 4.5 via andere parameters dan de verwarmings instellingen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 09:02

MnM

Ik heb in mijn App op de Iphone niet zoveel mooie gegevens onder Systeem Diagnostics. Bij mij is het beperkt tot Ruimtetemperatuur (z1,z2,z3) en 2x een buitentemperatuur.... Is dat ergens in te stellen? ik heb een ODM5 en NEOZ + One Zone (extern geschakeld via een Evohome systeem (Waarmee je de koelmodus niet kan inschakelen via de app..... gemiste kans van Honeywell)

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Stefanvane schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 21:58:
Ik heb sinds vandaag de WP voor het eerst op koeling gezet. Deze ingesteld op aanvoertemperatuur (18 graden). Via optie aan/uit thermostaat sloeg hij niet aan. Op kan op de verdeler zien en voelen dat hij met koel water aan komt. Ik heb 90m2 vloerverwarming als afgiftemedium.

Het effect op de binnentemperatuur is nog niet te zien. Het blijft 24,4 graden, gemeten tussen 21u en nu (21.50). Aanvoertemperatuur wordt gehaald. Het aantal hz waar hij op draait lijkt mij laag:

[Afbeelding]

Hebben anderen vergelijkbare ervaringen? Of moet ik meer geduld hebben? :)

@tcw82 Volgens mij kan je gerust pielen met de koelinstellingen, die gaan onder 4.5 via andere parameters dan de verwarmings instellingen.
Waar komt dit mooie plaatje vandaan ? Ik heb dat nog niet eerder gezien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 10-07 14:31
@tcw82 Via installatie > diagnostics > systeem diagnostics

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Stefanvane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 00:07:
@tcw82 Via installatie > diagnostics > systeem diagnostics
In welke app? Of omgeving?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 10-07 14:31
tcw82 schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 07:19:
[...]

In welke app? Of omgeving?
In de Atag zone app

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BTm8PN2V1eJH7H3bQFixWcG-29A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZhkoxItW4V9QLDhOrWhxXxvD.jpg?f=fotoalbum_large

Ik zie dan dit...🤔

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn1p
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:59
Hier een all electric Atag, en ook de uitgebreide variant qua system diagnostics. Koelen werkt prima, de warmtepomp pendelt weliswaar maar temperatuur blijft in huis stabiel 23.3 graden, tevens op de slaapkamers tussen 23a 24. Dit voldoet voor ons. Wel icm buitenzonwering/ screens.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
Afgelopen dagen tweemaal foutmelding 910 gehad tijdens koelen. Nu heb ik dat filter nog niet vervangen, maar ik lees dat het alleen voorkomt rond het 0 punt. Iemand ervaring of een verklaring voor de foutmelding?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
Stefanvane schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 21:58:
Ik heb sinds vandaag de WP voor het eerst op koeling gezet. Deze ingesteld op aanvoertemperatuur (18 graden). Via optie aan/uit thermostaat sloeg hij niet aan. Op kan op de verdeler zien en voelen dat hij met koel water aan komt. Ik heb 90m2 vloerverwarming als afgiftemedium.

Het effect op de binnentemperatuur is nog niet te zien. Het blijft 24,4 graden, gemeten tussen 21u en nu (21.50). Aanvoertemperatuur wordt gehaald. Het aantal hz waar hij op draait lijkt mij laag:

[Afbeelding]

Hebben anderen vergelijkbare ervaringen? Of moet ik meer geduld hebben? :)

@tcw82 Volgens mij kan je gerust pielen met de koelinstellingen, die gaan onder 4.5 via andere parameters dan de verwarmings instellingen.
Wat ik begrijp van een bevriende installateur. 18 graden, anders heb je kans op condens en je maakt het nooit zo koel als airco omdat warmte stijgt en kou zakt. Hij geeft aan twee drie graden haal je hooguit eraf. Het is wel aangenamer en ik gebruik een vloerventilator die op de grond gericht staat, dat is wel comfortabel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 10-07 14:31
Frappant zeg. Ik heb deze versie trouwens (rechtsonderin). Wellicht verschilt dat?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wf3_eLTpCBDxXwfASPgiahMeXkM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jO5TScIvAFDcQ7OudvGv55dY.jpg?f=fotoalbum_large

Qua regelingen heb ik een Neoz en een Atag one thermostaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 10-07 14:31
Dashlane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:48:
Afgelopen dagen tweemaal foutmelding 910 gehad tijdens koelen. Nu heb ik dat filter nog niet vervangen, maar ik lees dat het alleen voorkomt rond het 0 punt. Iemand ervaring of een verklaring voor de foutmelding?
Heb ik 2x gehad inmiddels, in de winterperiode. In mijn beleving telkens rondom een defrost. Enige oplossing was dan de buitenunit van het stroom halen via de groepenkast. Geen verklaring voor het euvel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Stefanvane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 16:20:
[...]

Frappant zeg. Ik heb deze versie trouwens (rechtsonderin). Wellicht verschilt dat?

[Afbeelding]

Qua regelingen heb ik een Neoz en een Atag one thermostaat.
Hier ook neoz en Atag one.
Die zijn de versie hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RYuZ1HxvtxvHzn1ew2UMI-Z4tsE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UJ0QolYEK6R366ifoOaxlfX6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGE8l-MGay_lW0LEdl3UE1HU3GU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h0nLOvuyHjkVQDt3HIpwZsQo.jpg?f=fotoalbum_tile


6.077....

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Dashlane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:55:
[...]


Wat ik begrijp van een bevriende installateur. 18 graden, anders heb je kans op condens en je maakt het nooit zo koel als airco omdat warmte stijgt en kou zakt. Hij geeft aan twee drie graden haal je hooguit eraf. Het is wel aangenamer en ik gebruik een vloerventilator die op de grond gericht staat, dat is wel comfortabel.
Lucht langs de koude (of warme) objecten verplaatsen helpt enorm veel in het overdragen van de energie.

We koelen hier de hele zolder vloer en de bgg. Ook hangen er twee ac's. Het is niet heerlijk!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
Stefanvane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 16:42:
[...]

Heb ik 2x gehad inmiddels, in de winterperiode. In mijn beleving telkens rondom een defrost. Enige oplossing was dan de buitenunit van het stroom halen via de groepenkast. Geen verklaring voor het euvel.
Heb jij dat filter al geplaatst, of laten plaatsen? Ik ga daar nu even achteraan in de hoop dat het euvel wordt opgelost. Ik heb die melding ook een paar keer in de winters gehad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 10-07 14:31
Dashlane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 21:48:
[...]


Heb jij dat filter al geplaatst, of laten plaatsen? Ik ga daar nu even achteraan in de hoop dat het euvel wordt opgelost. Ik heb die melding ook een paar keer in de winters gehad.
Nee. Destijds wel naar gevraagd bij de installateur maar die zei dat het niet voor mijn model (R410a) gold.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19:27
Ik heb een Atag Energion 5 KW R32 Hybiride wp met in woonkamer radiators + ventilators er onder en in de keuken vloerverwarming '.
Wat moet er gebeuren om deze te laten koelen (extra materiaal nodig ?) of alleen parameters verzetten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-07 18:11
KarelK schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 17:10:
Ik heb een Atag Energion 5 KW R32 Hybiride wp met in woonkamer radiators + ventilators er onder en in de keuken vloerverwarming '.
Wat moet er gebeuren om deze te laten koelen (extra materiaal nodig ?) of alleen parameters verzetten
Radiatoren kan je niet koelen. Zijn van metaal en zullen roesten. Ook kan het niet vanwege de technische werking van een radiator.
Vloerverwarming kan, maar voor de keuken zal dat ook geen succes worden. Veel te weinig meters vermoedelijk. Ook zal de verdeler geschikt moeten zijn.
Al het stalen leidingwerk moet geïsoleerd worden tegen roestvorming.

Ik denk dat de kosten niet opwegen tegen het rendement. Split airco koelt veel sterker en is in aanschaf goedkoper.

[ Voor 11% gewijzigd door Dashlane op 09-07-2025 17:42 ]

Pagina: 1 ... 16 17 Laatste