• tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Roetgerink schreef op zondag 22 februari 2026 @ 20:03:
Hier ook 180 Kw meer dan vorig jaar en op WAR gedraaid.
Temperatuur bijna altijd goed ruim 20.
alleen beetje met Stooklijnen (nu 0.4 ) parallelle (nu -4) verschuiving schuiven.
Max op 35 en min op 27 de hele periode gehad.
Misschien nu op kamer thermostaat zetten WP kan deze temperaturen makkelijk bij benen.
Daar twijfel ik nog een beetje aan.
[Afbeelding]
Dat is altijd een beetje de vraag. even proberen, al gaat de temperatuur de komende dagen nog wel behoorlijk slingeren begreep ik (+20... en weer rond de 5...)

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
De afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in het het positioneren en (beter?) aansluiten van de buitenunit.
Dat is min of meer klaar.

Een van de restpunten is de positie van de buiten temp voeler. Die zit nu net boven de muur doorvoer van de leidingen.
Uit de zon op het noordwesten, maaar ik heb al langere tijd het idee dat deze sensor wat " optimistisch" is.
Vannacht was het rond het vriespunt, ook zichtbaar in de defrost die gedaan werden vanaf ca. 300 vannacht. Echter, de warmtepomp bleef steken op 7 graden en om die reden bleef ook de aanvoer temperatuur achter.

Dit alles is geen ramp, de zon komt zo de woonkamer in, de unit blijft met de geforceerde warmte vraag door pruttelen en niemand klaagt.

Maar, ik zou de sensor willen verplaatsen, zodanig dat hij geen last heeft van de warmte van de muur en de leidingen.

Foto hieronder toont de oude opstelling. Met de sensor net boven het horizontale deel. Met de warmtebeeldcamera ook al eens gezien dat het daar gezellig warm is, terwijl de omgeving rond de nul zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0uD7qse0MgMggNqoM5jf0hKFJlA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hTm5UHVajKfsrAD7r6GaqBHC.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeelding van de oude opstelling. Sensor zit bovenin bij de muur doorvoer.


Kan ik de kabel (middels solderen en krimpkous) verlengen, of moet het een speciale kabel zijn? Weet iemand toevallig wat voor een soort sensor er gebruikt wordt? Is het bijvoorbeeld een pt100 achtig iets? Ik zie maar 2 draden erheen lopen, daarmee is een ds18b20 of iets vergelijkbaars niet logisch.

De tabel onderaan zegt een NTC incl. Tabel met weerstanden en temperatuur.

Een hele nieuwe kabel trekken is ook een optie, maar laten we niet te hard van stapel lopen.

De handleiding geeft er ook informatie over. Max 50 meter kabel, 0.5 Kwadraad, locatie, maar niks over "verlengen".
Wel een weerstanden tabel, dat is dan wel weer lief. Kan je de temp corrigeren als de weerstand van de leiding een probleem wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/afWhv7tm9ORoes4YjrFVjkXx1EE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/7QFFEn7TpvUYQ9GRgUWFt3ZK.png?f=fotoalbum_tile

[ Voor 16% gewijzigd door tcw82 op 15-03-2026 10:05 ]


  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 08:02
Je kan de buitenvoeler ook loskoppelen dan haalt de one zone de temperatuur van internet.

WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
ron321 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 12:17:
Je kan de buitenvoeler ook loskoppelen dan haalt de one zone de temperatuur van internet.
Ah. Dat had ik niet bedacht. Moet ik dan nog instellingen aanpassen?

Op zich is dat wel een idee om het draadje in de energy manager los te trekken straks.

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 08:02
tcw82 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 17:53:
[...]

Ah. Dat had ik niet bedacht. Moet ik dan nog instellingen aanpassen?

Op zich is dat wel een idee om het draadje in de energy manager los te trekken straks.
Ik denk van niet maar ik weet het niet zeker.
Als ik mijn gevel ga bekleden met keralit haal ik hem ook weg.

WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
ron321 schreef op maandag 16 maart 2026 @ 12:17:
[...]

Ik denk van niet maar ik weet het niet zeker.
Als ik mijn gevel ga bekleden met keralit haal ik hem ook weg.
Ik ben er gisteren niet meer aan toegekomen. Vanavond misschien.
Morgen overdag is er meer tijd. Zal ook een ESP32 aanwenden om vergelijkingsmeting te doen, eens kijken wat een DS18B20 ervan vindt.

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-10 08:53
Goedemiddag,
Even een vraag nu het vandaag warmer is geworden zie ik dat het meer is gaan pendelen eind van de middag.
Draai nog steeds op WAR wat goed bevalt.
Zijn er nog aanpassingen wat ik kan doen om het pendelen tegen te gaan?
Of moet ik het nu terug zetten naar kamer thermostaat 4.2.1?
Alvast bedankt voor de info.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-RLaG4MpMtKhjkYejuq1w894is=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/WsIKYEKLNCRrzr7F3ma3RgZr.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aYxepPgr-QF9U8rPtiP3ZRwmofE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YmUQktlsneFsgKAi6xkpCEdw.png?f=fotoalbum_large

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Je kunt zomer winter omschakeling aan zetten en dan een passende uitschakeltemperatuur en tijd kiezen.

Dat werkt voor mij goed. Ik heb daar 12 graden gekozen en 0 minuten vertraging.
Dan springt hij uit als de buitenvoeler 12 graden aan tikt en weer aan als ie er onder komt.

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-10 08:53
OK mooi dan ga ik kijken waar ik dat kan aanpassen bedankt aangepast inmiddels 11 graden dus het blijft door pruttelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wrZcy11fqy3ZMJGQwC6Y9ZwDkqc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aplKBAXtxqCc3WLBquLNzGRo.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 111% gewijzigd door Roetgerink op 18-03-2026 19:41 ]


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Er zit wel iets van vertraging in, het afregelen van de unit.
Of is hij de hele middag door blijven draaien?

Een stekker uit stekker in reboot geven misschien?
Roetgerink schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 19:04:
OK mooi dan ga ik kijken waar ik dat kan aanpassen bedankt aangepast inmiddels 11 graden dus het blijft door pruttelen
[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9FPdIqDUWW-XLdaK8pPZqABS-hM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M4bELazcuVLZlLcrkPhakzXT.jpg?f=fotoalbum_large

Die getoonde 30 minuten heb ik inmiddels niet meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WQoRap0sV3r-npzLqs7bc4J4S0M=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/rOhNI623vY8IPf4CiFgYBWXU.png?f=fotoalbum_tile
Dit is het gedrag van vandaag.

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-10 08:53
Ik ga het vandaag zien, toen ik het gisteren ingesteld had was het al weer beneden de 12 graden daarom bleef de WP door draaien.

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:34

MnM

Zomer / winter activatie betekent dat de warmte pomp op de ingestelde temperatuur stop en daaronder weer start? Los van de warmtevraag (door bij mij Evohome)? Of heeft dit ook nog andere gevolgen?

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
MnM schreef op zondag 22 maart 2026 @ 16:38:
Zomer / winter activatie betekent dat de warmte pomp op de ingestelde temperatuur stop en daaronder weer start? Los van de warmtevraag (door bij mij Evohome)? Of heeft dit ook nog andere gevolgen?
Hier geen evohome. Maar wat je beschrijft is precies wat ie doet.
De buitensensor lijkt de bron. Maar dat heb ik nog niet helemaal bewezen. (Er is een thermokoppel in de buitenunit en een losse WAR sensor. Ik weet niet zeker welke hij pakt.
Dit is het beeld van gisteren.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OL0smM9r--e6_hKWCBYju1-VMt4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UUEA9ZslE69yOrx6wK7YfnX2.png?f=fotoalbum_large

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-10 08:53
Hier werkt het ook prima nu na mijn idee is de aansturing via de buiten sensor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GL2inTLFk60DA-QcvxcUM9P0nBA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kcYTVg2flODp9YtzRGOibT6Y.png?f=fotoalbum_large

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:34

MnM

Hier ook. Al blijft het "piekerig"...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ej1C5foqQ-AxW8Rn5hJZyGdbHWU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ubcIE3lDgVykwVflt3xeQu5L.jpg?f=fotoalbum_large

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
MnM schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 09:36:
Hier ook. Al blijft het "piekerig"...
[Afbeelding]
Welke temperaturen gebruik je?
Als je iets verlaagt in de temp, verwacht ik een stabielere bedrijfsvoering.
Maar, ik weet niet wat je nu hebt...

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:34

MnM

- ThermoRegeling 3 (WAR)
- Stooklijn 0.6
- Parallele Verschuiving 0
- Propotionele Invloed 0
- Max Temp 38
- Min Temp 30
- Keuze Tempregeling 0
- Smart Tempregeling 0
- Warmtevraag Mode 0

Zijn mijn instellingen. (120m2 vloerverwarming (Keuken, Overloop, Woonkamer, Entree) en ruim bemeten radiatoren op de slaapkamers)

[ Voor 19% gewijzigd door MnM op 24-03-2026 10:47 ]


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
MnM schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 10:46:
- ThermoRegeling 3 (WAR)
- Stooklijn 0.6
- Parallele Verschuiving 0
- Propotionele Invloed 0
- Max Temp 38
- Min Temp 30
- Keuze Tempregeling 0
- Smart Tempregeling 0
- Warmtevraag Mode 0

Zijn mijn instellingen. (120m2 vloerverwarming (Keuken, Overloop, Woonkamer, Entree) en ruim bemeten radiatoren op de slaapkamers)
je kunt proberen de min temp wat te verlagen, grote stap zou 25 kunnen zijn, dat werkt hier goed, maar dat zegt natuurlijk niet veel... per huis moet je even zoeken.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
tcw82 schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 11:22:
[...]

je kunt proberen de min temp wat te verlagen, grote stap zou 25 kunnen zijn, dat werkt hier goed, maar dat zegt natuurlijk niet veel... per huis moet je even zoeken.
Of verhogen.
Als hij afslaat op kamertemperatuur bereikt dan helpt verlagen. Als hij afslaat omdat de aanvoertemperatuur te hoog wordt, dan kan verhogen helpen.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
DanTm schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 12:25:
[...]

Of verhogen.
Als hij afslaat op kamertemperatuur bereikt dan helpt verlagen. Als hij afslaat omdat de aanvoertemperatuur te hoog wordt, dan kan verhogen helpen.
Ohja, das waar ook, hij gaat uit op kamer temp, ook als je op WAR regelt.

Dan zal ik het iets anders verwoorden :P , op basis van persoonlijke ervaring... verlagen aanvoer leverde rustiger beeld op. Te ver verlagen leverde extreem pendel gedrag. gulden midden weg is gevonden bij mij.

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:34

MnM

Ik zal hem ter test naar 25 zetten. Denk dat hij afslaat omdat de Evohome hem uitzet ivm de behaalde gewenste temperatuur. Lastig is dat dat altijd alleen maar vanaf de Neoz kan.... Die app en website van Atag One Zone onbreekt echte de meest relevante functies....

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-10 08:53
Ik denk dat je de Warmtevraag mode op geforceerd moet zetten.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Roetgerink schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 15:18:
Ik denk dat je de Warmtevraag mode op geforceerd moet zetten.
Als je dat doet, gaat hij in sommige situaties wel pendelen. Maar echt heeel veel per uur, omdat de temperatuur van de retour en de aanvoer heel dicht bij elkaar komen, met name als de aanvoer laag mag worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fi0tua0ghp0zc4C3YKSwUqaa0Qc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mjVTdQzLLyW95bMISXcNKGMm.jpg?f=fotoalbum_tile
Dan krijg je zo iets....

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-10 08:53
Bij mij heb ik er geen last van.
Net foto gemaakt van de instellingen.
Maar misschien is het bij een ander anders :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UDsqHJ5wt9Bb4oPyu2vp4t9634s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PbtwUEgSpR9VXG8XTZF9FNkN.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5cn9JBX7dZ8s71jnm3lce9mHXV0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cc22Gs034zP1ENbhA9EiGW5m.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rGsbnV__4LAA4zlAehlQwsYvcLU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RtkS82nSFefIFxnz1lKndZ94.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u5ot3IrHz3uU25IVJbUjpdQ_UcM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XJSICNIzwMkIlraM3JaMvPk4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wJ8o18iTFwWdnqz0ZyZET8dL3Fw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UKJVTvqsyszgOxOMUeCgRpO6.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Roetgerink op 24-03-2026 17:13 ]


  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:34

MnM

MnM schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 14:34:
Ik zal hem ter test naar 25 zetten. Denk dat hij afslaat omdat de Evohome hem uitzet ivm de behaalde gewenste temperatuur. Lastig is dat dat altijd alleen maar vanaf de Neoz kan.... Die app en website van Atag One Zone onbreekt echte de meest relevante functies....
Ik heb de minimale temp op dinsdag naar 25 graden gezet en een paar dagen aangekeken. Dit maakt geen verschil in de pieken. Wat zou een vervolg stap kunnen zijn? De maximale aanvoertemperatuur staat op 38 graden. Stooklijn op 0.6.

Er zit al een overbrug relais op de Evohome, dus de schakelmomenten van Evohome zijn hiermee niet meer van toepassing. Ik verwacht dus dat constante warmtevraag geen verschil zal maken.

Het afslaan van de warmtepomp gaat volgens mij op verschillende manieren (Uitgaande van Warmtevraag).
1. Maximale TA bereikt.
2. Delta T kleiner dan 5 graden.
3. ???
4. ??

Dat zou dus betekenen, dan hij piekt en afslaat om een van de bovenstaande redenen. Dus moet het ergens in die parameters zitten? Zie ik iets over het hoofd?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/52DtqgsjzZe6BPrD6B-3iV9lypM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gEhrVnezvoi5P4Qp0z1GCimN.png?f=fotoalbum_large

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
Ik zou de aanvoer temperatuur gaan loggen (en setpoint).
Dan weet je wat hij doet en waarom.
Als je homeassistant hebt is er een mooie integratie voor:
https://github.com/fustom...ethermo-home-assistant-v3

Maar als je zeker weet dat EvoHome en je overbrug relay hem niet afschakelen dan kan hij alleen nog maar afslaan op overschrijding setpoint.
Delta T is geen reden, hij zal gewoon proberen om die 5 graden te pakken, als de retour oploopt, loopt de aanvoer ook gewoon mee, tot overschrijding van setpoint optreed.
Overigens is pendelen niet persee een probleem, als je huis gewoon weinig warmte nodig heeft (goede isolatie of hogere buitentemperaturen) dan zal hij zijn minimale vermogen nou eenmaal niet kwijt kunnen.

[ Voor 54% gewijzigd door DanTm op 29-03-2026 11:56 ]


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
MnM schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:44:
[...]


Ik heb de minimale temp op dinsdag naar 25 graden gezet en een paar dagen aangekeken. Dit maakt geen verschil in de pieken. Wat zou een vervolg stap kunnen zijn? De maximale aanvoertemperatuur staat op 38 graden. Stooklijn op 0.6.

Er zit al een overbrug relais op de Evohome, dus de schakelmomenten van Evohome zijn hiermee niet meer van toepassing. Ik verwacht dus dat constante warmtevraag geen verschil zal maken.

Het afslaan van de warmtepomp gaat volgens mij op verschillende manieren (Uitgaande van Warmtevraag).
1. Maximale TA bereikt.
2. Delta T kleiner dan 5 graden.
3. ???
4. ??

Dat zou dus betekenen, dan hij piekt en afslaat om een van de bovenstaande redenen. Dus moet het ergens in die parameters zitten? Zie ik iets over het hoofd?

[Afbeelding]
Wat @DanTm ook zegt, eens kijken wat er uit de wp komt en wat je terugstuurt.
Als je home assistant hebt kun je voor een paar euro een aantal temperatuur sensor en een esp32 kopen. Die sensoren plak je met een electra tape op de leidingen en je maakt een dashboardje in ha. Dan weet je wat er gaan de is.
Was voor mij een enorme eye opener.

Hieronder wat willekeurig gekozen plaatjes van die grafieken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f6Z_LedycKVs35uEHCnnDN29aKc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Hf77MIvregRESzGX0tgI7XXY.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GKuOjaXHkYXyjVvw8jFuD4v7edE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Krx8sIRqdzkcsRcNH2j3pRMU.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hqgzxpkyyP4rMZwrSct-Vq7R5pM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/SEhJKNbqgBGQ8CqYAAjN849x.png?f=fotoalbum_tile

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 08:34

Dashlane

Topicstarter
MnM schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:44:
[...]


Ik heb de minimale temp op dinsdag naar 25 graden gezet en een paar dagen aangekeken. Dit maakt geen verschil in de pieken. Wat zou een vervolg stap kunnen zijn? De maximale aanvoertemperatuur staat op 38 graden. Stooklijn op 0.6.

Er zit al een overbrug relais op de Evohome, dus de schakelmomenten van Evohome zijn hiermee niet meer van toepassing. Ik verwacht dus dat constante warmtevraag geen verschil zal maken.

Het afslaan van de warmtepomp gaat volgens mij op verschillende manieren (Uitgaande van Warmtevraag).
1. Maximale TA bereikt.
2. Delta T kleiner dan 5 graden.
3. ???
4. ??

Dat zou dus betekenen, dan hij piekt en afslaat om een van de bovenstaande redenen. Dus moet het ergens in die parameters zitten? Zie ik iets over het hoofd?

[Afbeelding]
Minimale ta op 30 zetten. Langere runs en langere runs uit, ik zal dat eens proberen.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
DanTm schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:49:
Ik zou de aanvoer temperatuur gaan loggen (en setpoint).
Dan weet je wat hij doet en waarom.
Als je homeassistant hebt is er een mooie integratie voor:
https://github.com/fustom...ethermo-home-assistant-v3

Maar als je zeker weet dat EvoHome en je overbrug relay hem niet afschakelen dan kan hij alleen nog maar afslaan op overschrijding setpoint.
Delta T is geen reden, hij zal gewoon proberen om die 5 graden te pakken, als de retour oploopt, loopt de aanvoer ook gewoon mee, tot overschrijding van setpoint optreed.
Overigens is pendelen niet persee een probleem, als je huis gewoon weinig warmte nodig heeft (goede isolatie of hogere buitentemperaturen) dan zal hij zijn minimale vermogen nou eenmaal niet kwijt kunnen.
Is die integratie te gebruiken zonder extra hardware? of heb je dan een bridge (oid) nodig?

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
tcw82 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 17:19:
[...]


Is die integratie te gebruiken zonder extra hardware? of heb je dan een bridge (oid) nodig?
De integratie werkt via de mobiele api, dus als de app het doet, dan werkt de integratie ook.

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:34

MnM

Dashlane schreef op zondag 29 maart 2026 @ 15:49:
[...]


Minimale ta op 30 zetten. Langere runs en langere runs uit, ik zal dat eens proberen.
Minimale TA stond tot dinsdag op 30 Graden. Ter test heb ik hem naar 25 gezet, dit maakt geen verschil in de pieken.


@DanTm
Ik heb de Intergratie van Ariston gekoppeld in HA. Bemerk alleen dat er maar weinig terug te lezen is. Ik heb een Smart Implant met sensoren waarbij ik de TA en TR van de Buitenunit naar het 25L Buffervat in kaart kan brengen, daarnaast het opgenomen vermogen van de Buitenunit. Ik zal eens kijken of ik er wijs uit wordt om daar een mooi grafiekje van te maken.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
MnM schreef op zondag 29 maart 2026 @ 20:14:
[...]


Minimale TA stond tot dinsdag op 30 Graden. Ter test heb ik hem naar 25 gezet, dit maakt geen verschil in de pieken.


@DanTm
Ik heb de Intergratie van Ariston gekoppeld in HA. Bemerk alleen dat er maar weinig terug te lezen is. Ik heb een Smart Implant met sensoren waarbij ik de TA en TR van de Buitenunit naar het 25L Buffervat in kaart kan brengen, daarnaast het opgenomen vermogen van de Buitenunit. Ik zal eens kijken of ik er wijs uit wordt om daar een mooi grafiekje van te maken.
Heb je geen flow setpoint en flow temp sensoren? Daarmee zou je kunnen zien wat hij daadwerkelijk vraagt en wat hij uiteindelijk maakt.
Als Ta te ver boven setpoint komt zal hij daarop afslaan.

[ Voor 3% gewijzigd door DanTm op 29-03-2026 20:27 ]


  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:34

MnM

Alleen Flow Setpoint, de rest laat hij vanuit de Ariston Intergratie niet zien... Maar ik heb sensoren op de leidingen, die heb ik nu gepakt. Ben redelijk nieuw in HA, dus was even pielen.

Dit is wat eruit komt. Aanvoer , Retour (allebei tussen Warmtepomp en 25L Buffervat/Open verdeler) Setpoint (Deze is pas sinds halverwege de dag, omdat toen de Ariston Intergratie is ingericht) en het opgenomen vermogen van de Buitenunit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6fp8KsT_sAiaHVsiOd7mPiGXiGc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zoiVcCFTUvq7PenioNeCr0CC.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door MnM op 29-03-2026 20:48 ]


  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 08:34

Dashlane

Topicstarter
MnM schreef op zondag 29 maart 2026 @ 20:14:
[...]


Minimale TA stond tot dinsdag op 30 Graden. Ter test heb ik hem naar 25 gezet, dit maakt geen verschil in de pieken.


@DanTm
Ik heb de Intergratie van Ariston gekoppeld in HA. Bemerk alleen dat er maar weinig terug te lezen is. Ik heb een Smart Implant met sensoren waarbij ik de TA en TR van de Buitenunit naar het 25L Buffervat in kaart kan brengen, daarnaast het opgenomen vermogen van de Buitenunit. Ik zal eens kijken of ik er wijs uit wordt om daar een mooi grafiekje van te maken.
Oké, dan is het wel bijzonder wat er gebeurt. Zeker omdat je aangeeft dat er niks veranderd vermoed ik dat evohome toch ergens loopt te klieren, vertragingsrelais heb je al zo te lezen.
Ik ben benieuwd of die helemaal correct werkt, gezien het uurpatroon in de grafiek, typisch evohome. Is je afgifte systeem volledig open of zit daar achter ook alles evohome gestuurd met kleppen oa?

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:34

MnM

Relais is zo ingesteld dat deze nog 30 min de pomp ingeschakeld houd als Evohome de vraag uitschakelt. Dit is getest en werkt naar behoren. Het is dus niet direct Evohome die hier het piekerige gedrag veroorzaakt imho.

Afgifte is volledige Evohome gestuurd, radiatoren hem allemaal HR92 knoppen en verdelers hebben allemaal MT4 motoren.

Ik heb echter vanmiddag ter test één zone losgekoppeld van Evohome. Ik heb hier de MT4 motor van de vloerverdeler gehaald, de zone op 5 Graden gezet zodat hij geen vraag creëert en daarmee de warmtepomp aanstuurt. Ik heb met de handbediende knop die groep (15m2) open gezet. Dus naast het Buffervat van 25L staat er nu ook een zone permanent open. Maakt in de grafiek nog geen verschil.

Volgens de grafiek uit de mijn bovenstaand post lijkt het dat de pomp uitgaat omdat hij het Setpoint overstijgt. Dat snap ik dan, echter waarom gaat hij dan helemaal uit... en vervolgens weer helemaal aan...om vervolgens weer een overshoot te creëren...
Ik zou verwachten dat hij dan stapsgewijs op minder vermogen gaat draaien. Althans het vermogen opschroeft of terugschroeft zolang de Delta T 5 graden is.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
Hij regelt ook wel terug, maar de aanvoer temperatuur schiet zo hard omhoog dat dat te laat is.
Het lijkt erop dat er te weinig afgifte vermogen is (warmte vraag) en teveel aanvoer vermogen.
Je kan proberen de aanvoer temperatuur te verhogen, maar als de warmtevraag er gewoon niet is zal dat ook niet helpen.
Of je evohome schakelt de pomp gewoon tevaak in. Bij mij staat hij zo een paar uur uit op dagen zoals vandaag.

[ Voor 15% gewijzigd door DanTm op 29-03-2026 21:57 ]


  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:34

MnM

Aanvoer temp heeft eerder op 40 graden gestaan, zelfde resultaat.

Is er niet ergens een instelling waarbij de stijging van het vermogen of temperatuur per tijdseenheid te bepreken is?
Mijn Atag CV (Q-Solar) heeft een mogelijkheid om de watertemperatuur maximaal "X" graden per minuten te laten stijgen (volgens mij om getik in de leidingen te beperken). Dat zou in deze situatie een prima mogelijkheid zijn om meer rust te krijgen tegenover een langere aanwarm periode.

[ Voor 58% gewijzigd door MnM op 29-03-2026 22:35 ]


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
hhmm... misschien toch nog eens goed in die atag integratie gaan snuffelen..

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
MnM schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:15:
Aanvoer temp heeft eerder op 40 graden gestaan, zelfde resultaat.

Is er niet ergens een instelling waarbij de stijging van het vermogen of temperatuur per tijdseenheid te bepreken is?
Mijn Atag CV (Q-Solar) heeft een mogelijkheid om de watertemperatuur maximaal "X" graden per minuten te laten stijgen (volgens mij om getik in de leidingen te beperken). Dat zou in deze situatie een prima mogelijkheid zijn om meer rust te krijgen tegenover een langere aanwarm periode.
Nee helaas, dit kun je niet beperken. Als hij een setpoint krijgt zal hij zo snel mogelijk naar dat setpoint toe gaan.
Als hij dat bereikt heeft dan zal hij terug regelen om het setpoint vast te houden.

Wat denk ik ook niet altijd lekker werkt is het overbrug relais.
Als je op alle radiatoren en zone's een EvoHome afsluiter hebt zitten, zullen die gaan sluiten als er geen warmtevraag is, waarna vervolgens je warmtepomp nog 30 minuten lang je buffervat gaat opwarmen (wat waarschijnlijk al warm was). Als er wel voldoende warmtevraag is zal het wel meehelpen natuurlijk.

Ik zie persoonlijk maar 2 opties om het rustiger te krijgen; een veel grotere parallele buffer (EvoHome alleen de vraag kant aan laten sturen, en de WP zelf het buffervat op temperatuur houd).
Of de aansturing van de warmtepomp niet door EvoHome laten doen maar zelf gaan regelen (langere aan/uit periodes).

Waar je nog naar zou kunnen kijken is of je setpoint niet veel te hoog is, maar dat ligt erg aan je huis. Ik heb ook vloerverwarming en overbemeten radiatoren. En bij dit soort buitentemperaturen krijg ik mijn huis met 30 graden aanvoer warm (mijn stooklijn is 0.2). Mogelijk dat jou huidige stooklijn te agressief staat (en hij te warm water aanmaakt, wat sneller overshoots tot gevolgen heeft).

Of gewoon accepteren dat hij vaak aan/uit gaat ;)

Ter vergelijking, hier mijn systeem (die grote pieken zijn de oil-returns, die kleine scherpe dalletjes zijn onnodige defrosts).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KLKlWRQv_N461K-LfAfYbxEmeuE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Dx9kHmYuByNxMINlpsthW0lS.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door DanTm op 30-03-2026 08:40 ]


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
De lente lijkt nu wat definitiever door te breken, waarschijnlijk gaat mijn WPtje nu weer periodes van meer dan 24 uur achter elkaar uit. Tot in november ? :w

Al heb ik nog wel een paar klusjes te doen, de buiten voeler moet nog ergens anders, de Ebus lezer moet weer operationeel gemaakt worden (Das software) en de ontluchtingsleiding moet nog (goed) gebeugeld worden.

In de komende 7 maanden is er vast ook wel een momentje te vinden om de openingspost nog wat verder op weg te helpen.

  • KeithM
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 18-04 16:26
Ten eerste heel erg bedankt voor dit topic! Het bestaan ervan was deel van mijn beslissing (ook) een ATAG warmtepomp aan te schaffen, hybride naast de ATAG cv-ketel van een paar jaar oud. De warmtepomp hebben we nu ruim twee maanden en eigenlijk ben ik best tevreden over de prestatie. Zoals iemand anders al zei, is het wat moeilijk eerlijk vergelijken omdat ik met warmtepomp de temperatuur wat hoger en constanter heb ingesteld dan voorheen.

Op basis van wat in dit topic staat, heb ik wat dingen aangepast en zal wellicht morgen bij het apparaat zelf nog wat geavanceerde dingen wijzigen. Bijvoorbeeld de omrekenfactor tussen primaire en secundaire energie.

Een vraag die ik wel heb: waar kan ik nog mijn gasverbruik zien? In de Atag Zone App en op de site zie ik alleen nog mijn stroomverbruik. Het lijkt erop dat hij alleen gekoppeld is aan de Energion ODM 50. Ik zou ook wel eens willen zien wat het gasverbuik is naast warmwater. Dat wil ik (uiteraard) minimaliseren.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
KeithM schreef op maandag 6 april 2026 @ 00:45:
Ten eerste heel erg bedankt voor dit topic! Het bestaan ervan was deel van mijn beslissing (ook) een ATAG warmtepomp aan te schaffen, hybride naast de ATAG cv-ketel van een paar jaar oud. De warmtepomp hebben we nu ruim twee maanden en eigenlijk ben ik best tevreden over de prestatie. Zoals iemand anders al zei, is het wat moeilijk eerlijk vergelijken omdat ik met warmtepomp de temperatuur wat hoger en constanter heb ingesteld dan voorheen.

Op basis van wat in dit topic staat, heb ik wat dingen aangepast en zal wellicht morgen bij het apparaat zelf nog wat geavanceerde dingen wijzigen. Bijvoorbeeld de omrekenfactor tussen primaire en secundaire energie.

Een vraag die ik wel heb: waar kan ik nog mijn gasverbruik zien? In de Atag Zone App en op de site zie ik alleen nog mijn stroomverbruik. Het lijkt erop dat hij alleen gekoppeld is aan de Energion ODM 50. Ik zou ook wel eens willen zien wat het gasverbuik is naast warmwater. Dat wil ik (uiteraard) minimaliseren.
Voor gasverbruik gebruik ik een P1 meter van home wizard. Er zijn ook doehetzelf meters die je direct aan een home assistant kunt hangen.

  • KeithM
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 18-04 16:26
tcw82 schreef op maandag 6 april 2026 @ 09:09:
[...]

Voor gasverbruik gebruik ik een P1 meter van home wizard. Er zijn ook doehetzelf meters die je direct aan een home assistant kunt hangen.
Ik lees zelf ook mijn p1 meter uit, met een zelfgebouwd tooltje, maar ik had gehoopt/verwacht dat ATAG dat in dezelfde omgeving zou kunnen tonen. Ik had ook de indruk dat ik vóór ik de warmtepomp had, ik dit wel kon zien in de app. Moet ik misschien de cv-ketel ook/opnieuw koppelen aan de app of zo?

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
KeithM schreef op maandag 6 april 2026 @ 09:56:
[...]

Ik lees zelf ook mijn p1 meter uit, met een zelfgebouwd tooltje, maar ik had gehoopt/verwacht dat ATAG dat in dezelfde omgeving zou kunnen tonen. Ik had ook de indruk dat ik vóór ik de warmtepomp had, ik dit wel kon zien in de app. Moet ik misschien de cv-ketel ook/opnieuw koppelen aan de app of zo?
Persoonlijk kan ik je niet helpen. Ik heb een Intergas ketel naast de energion warmtepomp.
Maar iemand hier weet vast meer.

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-10 08:53
Hallo even een vraag hier, zetten jullie de WP helemaal uit deze periode als het huis niet meer verwarmd hoeft te worden? bij mij is het verbruik continu 8 watt zonder dat er verwarmd wordt.
Warm water gaat via een warmtepomp boiler.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Roetgerink schreef op maandag 20 april 2026 @ 20:20:
Hallo even een vraag hier, zetten jullie de WP helemaal uit deze periode als het huis niet meer verwarmd hoeft te worden? bij mij is het verbruik continu 8 watt zonder dat er verwarmd wordt.
Warm water gaat via een warmtepomp boiler.
Ik heb dezelfde overweging, als we bijvoorbeeld een periode op vakantie gaan zet ik hem "uit" in de app.
De stroom of iets dergelijks haal ik er niet af. Stel die vakantie zou nu zijn, dan zou ik zeker de spanning er niet afhalen, als het nog eens gaat vriezen... Door hem uit te zetten met de ap lijken de interne beveiligingen wel gewoon te blijven werken, dat kost dan wel 9 watt en af en toe een beetje meer (50 w). Ik vermoed dat ook de diverse pompen in het systeem eens in de zoveel tijd een "aan" signaal krijgen om vast-lopen tegen te gaan. Dat verdwijnt allemaal als de spanning er helemaal af gaat.

9 watt, 24 uur, voor een half jaar is 40 kwh. (afgerond)

De unit draait hier overigens nog steeds in de WAR met geforceerde warmte vraag en een uitschakeling boven de 11 graden, daarmee springt hij nog altijd aan in de nachten en blijft dan doorhobbelen tot de buiten sensor het warm genoeg vindt (gisteren was dat rond 12 uur in de middag). Dat geeft wel een fijn gevoel in de woning, de vloer is niet koud als je beneden komt bijvoorbeeld.

Na een winter rommelen en verbouwen aan het systeem lijken we nu toch wel echt blije gebruikers :)

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
bij mij blijft hij gewoon aan (maar slaat steeds minder vaak aan), over een tijdje moet hij weer gaan koelen :)

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-10 08:53
Dan laat ik het ook maar aan staan overdag is er ook zonne stroom :)
Koelen heb ik nog nooit gedaan, weet ook niet of dat zo maar kan.
Voor de rest dik tevreden met WAR draaien.

[ Voor 14% gewijzigd door Roetgerink op 21-04-2026 09:57 ]


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
DanTm schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 09:49:
bij mij blijft hij gewoon aan (maar slaat steeds minder vaak aan), over een tijdje moet hij weer gaan koelen :)
Weet jij toevallig; is er een automatische overschakeling mogelijk van zomer naar winter met verwarmen in winter ne koelen in zomer? Ik heb nu ingesteld dat hij stopt met verwarmen boven de 11 graden, langs die lijn, is er ook een instelling die zegt... koelen boven de ... 25... 30... X graden?

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
tcw82 schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 10:21:
[...]

Weet jij toevallig; is er een automatische overschakeling mogelijk van zomer naar winter met verwarmen in winter ne koelen in zomer? Ik heb nu ingesteld dat hij stopt met verwarmen boven de 11 graden, langs die lijn, is er ook een instelling die zegt... koelen boven de ... 25... 30... X graden?
volgens mij niet, maar je kunt hem ook gewoon op koelen zetten en je thermostaat op 25-30 graden :)
maar zou er nog even mee wachten.. tis nog wel wat frisjes buiten.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
DanTm schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 10:24:
[...]

volgens mij niet, maar je kunt hem ook gewoon op koelen zetten en je thermostaat op 25-30 graden :)
maar zou er nog even mee wachten.. tis nog wel wat frisjes buiten.
Das niet wat ik bedoelde. Instelling4.1.0 / 4.1.1 en 4.1.2 uit het plaatje gebruik ik om de unit uit te schakelen als de buiten temp een bepaalde waarde voorbij gaat.
Ik hoopte dat er nog een slagje geslagen kon worden en er ook een instelling is om de unit tot koelen te overtuigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9dPigHl2fF1IEG9dBv5v463vsFs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M4bELazcuVLZlLcrkPhakzXT.jpg?f=fotoalbum_tile

  • GPSMuis
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 19-09 10:09
Goedemorgen,

Ik heb een all electric warmtepomp van Atag. Kan ik die zonder problemen geheel uitzetten (stroom eraf in de meterkast) tijdens de zomer periode als hij niet hoeft te werken. Loop ik risico dat allerlei instellingen dan mogelijk vergeten worden door de pomp als hij echt zonder stroom staat?

Dit zou weer wat rusttroom kunnen beperken denken.

Dank voor het meedenken.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
GPSMuis schreef op maandag 11 mei 2026 @ 09:21:
Goedemorgen,

Ik heb een all electric warmtepomp van Atag. Kan ik die zonder problemen geheel uitzetten (stroom eraf in de meterkast) tijdens de zomer periode als hij niet hoeft te werken. Loop ik risico dat allerlei instellingen dan mogelijk vergeten worden door de pomp als hij echt zonder stroom staat?

Dit zou weer wat rusttroom kunnen beperken denken.

Dank voor het meedenken.
Als ik kijk naar het stroomverbruik van de hybride unit hier, dan zie ik dat hij vaak (in de ochtend) wat meer stroom verbruikt (50 watt) en de rest van de dag 9 watt.
Ik vermoed dat er een stukje software is dat de pomp(en) van het systeem een rondje of wat laat draaien, om te voorkomen dat de pompen vast komen te staan. De grondwaterpomp in de tuin heeft dit niet en staat na enkele weken niet pompen ook vast. (ander soort water, maar een rondje elke dag zou zomaar een preventieve maatregel kunnen zijn).

Dit alles is vergelijkbaar met de pompschakelaar voor een conventionele vvw verdeler.

Misschien is het een optie om je systeem spanningsloos te maken, maar elke week 1 uurtje van spanning te voorzien? Dan start alles op en voorkom je mogelijk vastgelopen pompen. Nu weet ik alleen niet of de opstart cyclus alles aangestuurd en gestart wordt.

Bij all electric heb je dan ook geen warm water voor de douche. (anders is het geen all electric)

  • GPSMuis
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 19-09 10:09
Dankjewel, ik heb een aparte warmtepomp bolier, dus dat is geen probleem, koud douchen, nee dat wordt mij te eco vriendelijk😀.

Inderdaad denk ik een goed idee om hem een keer in de zoveel tijd even aan te zetten, misschien een dag per 2 weken of zo, dan heeft hij in ieder geval een 24 cyclus te pakken.

  • ChangeLife4Ever
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06:55

ChangeLife4Ever

owned by above

Om meer stroom zelf te gebruiken en om de zolder te koelen en te ontvochtigen wil ik de volgende opstelling:

1 Atlantic V5 Calypso (150L, verwarmen op 62 graden)

2 Atag Energion (180L, verwarmen op 45 graden)

De Atlantic zorgt op een rustig tempo voor warm water. Als er warm water gebruikt wordt stroomt dat vanuit de Atlantic naar de Energion. Pas als beide leeg zijn, slaat de Energion aan.

Los van de financiën (ik verwacht in mijn BC een TVT van 5 jaar), kan dit? Mag de Energion hottfill aangesloten worden of wat zou er dan mis kunnen gaan?

Edit, ik heb een huis uit 2020, met full electric Atag systeem.

[ Voor 5% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 19-06-2026 21:08 ]

remember your end, someone owns us


  • ChangeLife4Ever
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06:55

ChangeLife4Ever

owned by above

iemand nog met een idee hierover?

remember your end, someone owns us


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
ChangeLife4Ever schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 21:06:
Om meer stroom zelf te gebruiken en om de zolder te koelen en te ontvochtigen wil ik de volgende opstelling:

1 Atlantic V5 Calypso (150L, verwarmen op 62 graden)

2 Atag Energion (180L, verwarmen op 45 graden)

De Atlantic zorgt op een rustig tempo voor warm water. Als er warm water gebruikt wordt stroomt dat vanuit de Atlantic naar de Energion. Pas als beide leeg zijn, slaat de Energion aan.

Los van de financiën (ik verwacht in mijn BC een TVT van 5 jaar), kan dit? Mag de Energion hottfill aangesloten worden of wat zou er dan mis kunnen gaan?

Edit, ik heb een huis uit 2020, met full electric Atag systeem.
Was het van plan... Toen werd ik afgeleid...
De termen Atag energion en 180l vat komen wat vreemd over. De energion series is een warmtepomp. Geen buffer of boiler. Althans, dat dacht ik, want er blijkt een Warmtepompboiler ENERGION CBS 180 E ATAG

Productcode:3060451
Te bestaan.
Daar heb ik geen verstand van, dus wat zegt de handleiding?

  • ChangeLife4Ever
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06:55

ChangeLife4Ever

owned by above

remember your end, someone owns us


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Op bladzijde tien zie ik dat de aan en afvoer van de buiten unit zowel warm als koud kunnen zijn. Dat lijkt in lijn met de wensen die je hebt voor het aansluiten als "hotfill" (waarschijnlijk meer lauw fill...😅)

  • pc1t
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 31-10 19:19
Ik heb een Atag Energion M full electric warmtepomp. Heeft er iemand ervaring met Smart grid ready en bv een EMS aangesloten?

https://www.atagverwarming.nl/getmedia/48afe8db-e78b-4a6a-af6c-ac1d9ffc2c01/ATAG-whitepaper-SmartGrid-Ready-webversie_1.pdf

  • YKW
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 30-10 13:08

YKW

mobiliteit ten top

Help, de aanvoertemperatuur voor koelen wordt veel te koud!

We hebben een Atag Energion 150T warmtepomp gekoppeld met een 100L buffervat. De ATAG wordt aangestuurd via Opentherm door een Plugwise systeem (enkel vloerverwarming, totaal 30 groepen). Alle groepen staan open bij koudevraag.

Ik heb de maximale (of eigenlijk minimale temperatuur) ingesteld op 19 graden, maximum op 22 graden. Helaas breekt hij door de 19 graden aanvoertemperatuur heen en wordt veel te koud (gaat door tot 16,5 graad, maar als ik hem dan niet uit zet gok ik dat hij nog veel lager gaat).

Ik heb dit inmiddels opgelost door via Homey hem op een "afwezig" scene te zetten als de aanvoertemperatuur onder de 17.5 graden komt en na 5 minuten weer aan te zetten, maar dit is natuurlijk niet goed voor de aantal start / stops en voor de continuiteit (los van dat hij niet onder de 19 graden zou mogen komen).

Iemand tips wat te doen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5NfNF5L4c4A7EeC-HR8p9mO_470=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bmd8eFlINDPkS1qu1Sz8JlA3.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door YKW op 24-06-2026 17:07 ]

Automatiseren kan je leren!


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
YKW schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 17:05:
Help, de aanvoertemperatuur voor koelen wordt veel te koud!

We hebben een Atag Energion 150T warmtepomp gekoppeld met een 100L buffervat. De ATAG wordt aangestuurd via Opentherm door een Plugwise systeem (enkel vloerverwarming, totaal 30 groepen). Alle groepen staan open bij koudevraag.

Ik heb de maximale (of eigenlijk minimale temperatuur) ingesteld op 19 graden, maximum op 22 graden. Helaas breekt hij door de 19 graden aanvoertemperatuur heen en wordt veel te koud (gaat door tot 16,5 graad, maar als ik hem dan niet uit zet gok ik dat hij nog veel lager gaat).

Ik heb dit inmiddels opgelost door via Homey hem op een "afwezig" scene te zetten als de aanvoertemperatuur onder de 17.5 graden komt en na 5 minuten weer aan te zetten, maar dit is natuurlijk niet goed voor de aantal start / stops en voor de continuiteit (los van dat hij niet onder de 19 graden zou mogen komen).

Iemand tips wat te doen?

[Afbeelding]
Ik denk dat dit de instelling voor of vloerverwarming of "die andere" is. Bij die andere gaat hij 5grsden maken. Bij vloerverwarming ca. 18grade. Ik loop nu ergens buiten, kan het niet voor je nakijken. Mogelijk kun je het wel zien in de scans in de openingspost van dit topic

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 08:34

Dashlane

Topicstarter
YKW schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 17:05:
Help, de aanvoertemperatuur voor koelen wordt veel te koud!

We hebben een Atag Energion 150T warmtepomp gekoppeld met een 100L buffervat. De ATAG wordt aangestuurd via Opentherm door een Plugwise systeem (enkel vloerverwarming, totaal 30 groepen). Alle groepen staan open bij koudevraag.

Ik heb de maximale (of eigenlijk minimale temperatuur) ingesteld op 19 graden, maximum op 22 graden. Helaas breekt hij door de 19 graden aanvoertemperatuur heen en wordt veel te koud (gaat door tot 16,5 graad, maar als ik hem dan niet uit zet gok ik dat hij nog veel lager gaat).

Ik heb dit inmiddels opgelost door via Homey hem op een "afwezig" scene te zetten als de aanvoertemperatuur onder de 17.5 graden komt en na 5 minuten weer aan te zetten, maar dit is natuurlijk niet goed voor de aantal start / stops en voor de continuiteit (los van dat hij niet onder de 19 graden zou mogen komen).

Iemand tips wat te doen?

[Afbeelding]
Ik vermoed dat het door opentherm komt. Overigens zet ik hem op min en max 18 graden. Op 22 graden kan je hem beter uitzetten.

Of gezien je grafiek, het minimale vermogen is te hoog om 18 graden te maken. Uiteindelijk is de vraag hoe koud gaat het de vloer in. Je kunt ook op je verdeler even meten hoe koud de aanvoer temp is.

[ Voor 7% gewijzigd door Dashlane op 24-06-2026 17:39 ]


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Zit weer 2 dingen tegelijk te doen.
Ik ga zo even inhoudelijk correct reageren

[ Voor 145% gewijzigd door tcw82 op 24-06-2026 18:25 ]


  • YKW
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 30-10 13:08

YKW

mobiliteit ten top

tcw82 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 17:22:
[...]

Ik denk dat dit de instelling voor of vloerverwarming of "die andere" is. Bij die andere gaat hij 5grsden maken. Bij vloerverwarming ca. 18grade. Ik loop nu ergens buiten, kan het niet voor je nakijken. Mogelijk kun je het wel zien in de scans in de openingspost van dit topic
Het probleem is dat hij wel op 18graden ingesteld staat (zowel min als max nu bij koeling), alleen hij blijft maar door koelen. Voor de grap binnen Homey het cut of point op 14.5 gezet, dat haalt hij ook gewoon. Je hoort hem ook "gas geven" en dus harder koelen als je een spike naar beneden ziet in de grafiek:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YY88s-h0YBnJhanKu0VXQfBArtk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lrazszZS4z6HAuF9qj6FRiyA.png?f=fotoalbum_largeedit: overigens is ons buffervat een 200L buffervat, maar een "domme" dus zonder sensoren helaas...

[ Voor 4% gewijzigd door YKW op 25-06-2026 10:06 ]

Automatiseren kan je leren!


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
YKW schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 09:59:
[...]

Het probleem is dat hij wel op 18graden ingesteld staat (zowel min als max nu bij koeling), alleen hij blijft maar door koelen. Voor de grap binnen Homey het cut of point op 14.5 gezet, dat haalt hij ook gewoon. Je hoort hem ook "gas geven" en dus harder koelen als je een spike naar beneden ziet in de grafiek:

[Afbeelding]edit: overigens is ons buffervat een 200L buffervat, maar een "domme" dus zonder sensoren helaas...
Je gebruikt niet de Atag thermostaat en of neoz, als ik het zo lees? De ervaring hier in dit topic is wel dat de atag pompen niet altijd goed werken met andere thermostaten / besturing dan die van Atag zelf. Waarschijnlijk omdat Atag toch wer een eigen sausje over de

Heb je een neoz hangen, daarin kan je eens kijken naar de instellingen van koelen en wat die precies zijn.

  • Th_I
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 25-10 09:15
We hebben nu ruim 2 jaar een Energion 40 all hybride warmtepomp. We hadden een E325EC ketel hangen en een warmtepomp bijgeplaatst. Door de bank genomen best tevreden. Nu heb ik naar het gasverbruik gekeken. Het blijkt dat de ketel klokslag elke 2 uur aan gaat, en 0,01 kuub gas verbruikt. Ook nu op de heetste dag. Ik heb gezocht in dit topic en niet iets kunnen vinden, daarom de vraag aan de specialisten, is dit normaal gedrag van het systeem? Door het jaar heen is het toch 44 kuub. Dank voor info en tips.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
Th_I schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 09:52:
We hebben nu ruim 2 jaar een Energion 40 all hybride warmtepomp. We hadden een E325EC ketel hangen en een warmtepomp bijgeplaatst. Door de bank genomen best tevreden. Nu heb ik naar het gasverbruik gekeken. Het blijkt dat de ketel klokslag elke 2 uur aan gaat, en 0,01 kuub gas verbruikt. Ook nu op de heetste dag. Ik heb gezocht in dit topic en niet iets kunnen vinden, daarom de vraag aan de specialisten, is dit normaal gedrag van het systeem? Door het jaar heen is het toch 44 kuub. Dank voor info en tips.
de warmwater instelling niet op eco staan? dan houd hij een klein boilertje op temperatuur.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Th_I schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 09:52:
We hebben nu ruim 2 jaar een Energion 40 all hybride warmtepomp. We hadden een E325EC ketel hangen en een warmtepomp bijgeplaatst. Door de bank genomen best tevreden. Nu heb ik naar het gasverbruik gekeken. Het blijkt dat de ketel klokslag elke 2 uur aan gaat, en 0,01 kuub gas verbruikt. Ook nu op de heetste dag. Ik heb gezocht in dit topic en niet iets kunnen vinden, daarom de vraag aan de specialisten, is dit normaal gedrag van het systeem? Door het jaar heen is het toch 44 kuub. Dank voor info en tips.
Wat @DanTm zegt. (zeer waarschijnlijk)

De buurman hier heeft ook een atag gasketel en die wordt helemaal gek van die eco/niet eco stand. Hij gebruikt geen ATag thermostaat en de ketel springt eigenlijk elke dag terug naar de gasverbruikstand.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Ok, waarom snap ik dit niet..
De koeling is weer gewenst.
Dus. Koelprogramma aan.
Maar de koeling moet uit op bepaalde momenten. (Meerdere redenen).
Alleen, als ik de temp van de thermostaat (in de woonkamer of via schedule in de app) op 30 zet, blijft hij doodleuk door koelen.

Welke instellingen zorgen hiervoor?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y_HCeEFGv_gmRxzyWitsRJBKKWY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZAn1w7tpX0HEJMyLCjC3iNHM.png?f=fotoalbum_large

Poging het een beetje inzichtelijk te maken. Blauwe blokken is koelen. Oranje gele is uit. We zitten nu in een "uit" blok qua tijd, maar de unit staat (best hard) te werken. Ik snap het niet!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Vandaag nog even in de neoz zitten snuffelen, maar daar zit geen aparte instelling in voor de koeling volgens mij.

De instellingen die ik had voor de winterstooklijn heb ik nu aangepast en overal waar het kon gekozen voor ruimte thermostaat of ruimte sensor. Maar het blijft koelen als ik om 29/30 graden op de thermostaat vraag.

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 08:02
Als je 1.8.0 op 1 zet (koelen) dan krijg je als het goed is de nodige koel parameters.

WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 08:02
Parameter settings:

parameter

functie

setting

1.8.0

Modus koelen activeren[0-1]

[1]

4.5.0

T set cool Z1[FC=7, UF=18]

Parameter heeft instel bereik afhankelijk van parameter:

4.5.1: UF of FC koeling

4.5.6: Max temp

4.5.7: Min temp

4.5.1

Zone 1 Koeling Temp bereik

[Fan Coil ( Radiator met ventilator)]

[UFH ( vloerverwarming )]

UF of FC

4.5.2

Thermo-regeling

[0]ON/OFF Thermostaat

[1] Vaste aanvoer.temp

[2] Enkel buitenvoeler

[1] vaste aanvoer temp

4.8.4

Koelingssturing

[0] = Geen

[1] = Ruimtethermostaat

[2] = Ruimte Sensor

[2] = Ruimte Sensor

WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 08:02
Indien 4.2.7 actief wordt gezet op smartregeling [1] (advies)

 [0]= standaard  proportionele invloed instelbaar (P regeling)

 [1]= smart smart regeling (PID regeling)

De Parameters voor koeling ruimte ook instellen!  4.7.X

Deze parameters zijn voor Zone 1 resp Zone 2 par 5.x, Zone 3 par 6.X, Zone 4 14.X, Zone 5 15.X, Zone 6 16.X)

WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 08:02
Beetje lastig kopiëren uit een pdf maar ik hoop dat het duidelijk is.

WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
ron321 schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 18:34:
Als je 1.8.0 op 1 zet (koelen) dan krijg je als het goed is de nodige koel parameters.
dank, ik ga dit nog eens nakijken.

De koeling (1.8.0) staat op 1, anders komt er geen koud water uit het systeem, dat lukt wel.

De andere parameters zal ik na gaan lopen.
Met name de thermoregeling lijkt de juiste te zijn.4.8.2 en 4.5.2.

[ Voor 8% gewijzigd door tcw82 op 11-07-2026 19:39 ]


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
ron321 schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 18:36:
Parameter settings:

parameter

functie

setting

1.8.0

Modus koelen activeren[0-1]

[1]

4.5.0

T set cool Z1[FC=7, UF=18]

Parameter heeft instel bereik afhankelijk van parameter:

4.5.1: UF of FC koeling

4.5.6: Max temp

4.5.7: Min temp

4.5.1

Zone 1 Koeling Temp bereik

[Fan Coil ( Radiator met ventilator)]

[UFH ( vloerverwarming )]

UF of FC

4.5.2

Thermo-regeling

[0]ON/OFF Thermostaat

[1] Vaste aanvoer.temp

[2] Enkel buitenvoeler

[1] vaste aanvoer temp

4.8.4

Koelingssturing

[0] = Geen

[1] = Ruimtethermostaat

[2] = Ruimte Sensor

[2] = Ruimte Sensor
Ik heb dit allemaal nageplozen. Mijn instellingen zijn:
1.8.0 = 1 (koelen)
4.5.0 = 15 graden
4.5.1 = 1 (vloerkoeling)
4.5.2= 0 (aan / uit thermostaat)
4.8.3 = 1 (verwarming vraag sturing door ruimte thermostaat)
4.8.4= 1 (koelingsvraag door ruimte thermostaat) (dit lijkt me de juiste?)

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Het probleem is, dat met de hierboven genoemde instellingen, de unit vrolijk gaat staan koelen, terwijl de thermostaat 30 graden vraagt. Dat is waar ik geen snars van snap.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UD1tMYhH_tqCOdTD1nh2h7yDnts=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/f522pDozLxwSFMWABkPDpcNt.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yJBrCoMx_DP-jpDGBbwBoHUZjSU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/wdpAls7k4rOie8XYRv2GGQzh.png?f=fotoalbum_tile

[ Voor 67% gewijzigd door tcw82 op 13-07-2026 20:55 ]


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
ron321 schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 18:38:
Beetje lastig kopiëren uit een pdf maar ik hoop dat het duidelijk is.
Het is duidelijk. Voor de pdf uitdaging:
Screenshotjes maken? Of even in de openingspost kijken of daar niet toevallig dezelfde pdf afbeeldingen staan? Als het een online bestand is kun je eventueel de url delen met verwijzen naar paginas?

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 08:02
tcw82 schreef op maandag 13 juli 2026 @ 20:36:
Het probleem is, dat met de hierboven genoemde instellingen, de unit vrolijk gaat staan koelen, terwijl de thermostaat 30 graden vraagt. Dat is waar ik geen snars van snap.
[Afbeelding][Afbeelding]
Vreemd, misschien een fabrieksreset als je het aandurft.

WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
ron321 schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 15:25:
[...]

Vreemd, misschien een fabrieksreset als je het aandurft.
Ja. geen gek idee, eerste even de instellingen langslopen en opschrijven.

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 30-10 20:02
Ik zou 4.8.3 en 4.8.4 op ruimtesensor zetten ipv ruimtethermostaat en nog eens proberen

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
tim_b schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 10:08:
Ik zou 4.8.3 en 4.8.4 op ruimtesensor zetten ipv ruimtethermostaat en nog eens proberen
Ik ga het proberen, uiteraard.
Gisteren ook een lijntje uitgegooid naar de installateur, die komt meestal vrij snel met een antwoord (in de 2 keer dat ik eerder iets gevraagd heb, dat was wel aanzienlijk minder diepgaand overigens).

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Het is gelukt. Op een vreemde plek, maar het lijkt te werken.
In het menu heb je in de hoogte laag een optie die heet...(Uit mijn hoofd) Zone instellingen oid.
Daarin zit een soort tegeltje, ik heb maar 1 zone, dus ook maar 1 tegel. Die klik je aan, dan kom je in een lijstje en daar kan je dan de verwarming en de koeling sturing kiezen (dit is ongetwijfeld ook een menu item in de 4.*.* Serie) daar heb ik toen ruimte thermostaat in ruimte sensor veranderd (of andersom, ik zit nu op de bank...de neoz kan net zo goed in China hangen nu....😂😂). Morgen kijk ik het exact na.

Maar toen ik dat deed sprong de wp direct uit (stond toevallig aan, met een vraag temp van 30 graden).

Toen ik daarna het schema activeerde ging de unit weer aan. Toen was de vraag temp 10 graden.
Ik geloof dat ik blij ben.... Straks de post even op poetsen.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Het is nog lang geen winter. Vandaag kwam ik dit filmpje tegen en wilde dat graag met jullie delen. Een goede uitleg over stooklijn en de verschillende componenten.
https://youtu.be/lPV0fv4wgxQ?is=eumVDf3V8blvtECy

  • Maite
  • Registratie: Mei 2004
  • Nu online
Hallo, sinds begin oktober een Atag hybride Energion M met iQ36ec cv in gebruik als vervanging van onze oude cv. De Neoz hangt in de kelder bij de cv en de One Zone in de woonkeuken als ruimtesensor.

Probleem is nu dat de installateur de Neoz op zone 1 heeft gezet en de One zone op zone 2. Dus in het begin heeft de Neoz in de kelder de ruimtetemperatuur bepaald wat natuurlijk niet de bedoeling was. De installateur heeft dit nu aangepast door bij parameter 4.8.3 de waarde op 0 te zetten = geen verwarmingsregeling. Dat werkt nu wel, de One zone regelt de ruimtetemperatuur. Probleem blijft dat de Neoz nog altijd op zone 1 staat en volgens handleiding hoort deze op zone 0 te staan en alleen als systeeminterface te ageren. Hoe hebben jullie dit ingesteld? Ik heb de Atag ook aan mijn Homey toegevoegd maar in deze komt dus alleen de Neoz in zicht omdat deze op zone 1 staat en dan heb ik dus niets aan deze koppeling.

Dus mijn vraag is hoe krijg ik de Neoz op Zone 0? Handleiding zegt dat hier bij de eerste installatie naar gevraagd wordt maar lijkt mij dat je dat achteraf ook nog moet kunnen instellen?

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 08:02
@Maite Dat kun je instellen op parameter 0.3.0

WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • Maite
  • Registratie: Mei 2004
  • Nu online
@ron321 bedankt, daar ga ik naar kijken. Moet ik nog ergens aan denken aan andere aanpassingen als ik de Neoz daar van zone 1 naar 0 zet? Wordt de One zone dan automatisch zone 1?

update: @ron321 heel erg bedankt, het is gelukt! Moest daarna nog even de One zone zeggen dat hij nu op zone 1 zit en het systeem even 30 sec. van de stroom doen 👍

[ Voor 31% gewijzigd door Maite op 24-10-2026 14:00 ]


  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
Gisteren de ebusd adapter (c6) binnengekregen.

2 draadjes naar de bus, ip adres instellen, de ebus homeassistant app installeren. Daarna Claude vertelt wat het ip adres was, en 1 minuutje later allemaal mooie sensoren in Homeassistant.

Nu geen geneuzel meer met de brakke cloud API.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
DanTm schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:52:
Gisteren de ebusd adapter (c6) binnengekregen.

2 draadjes naar de bus, ip adres instellen, de ebus homeassistant app installeren. Daarna Claude vertelt wat het ip adres was, en 1 minuutje later allemaal mooie sensoren in Homeassistant.

Nu geen geneuzel meer met de brakke cloud API.
Lukt het je om ook instructies te verzenden ? (Aan of uit. Of instelling wijzigen ).

denk je dat we/jij/ik er een instructie van kunnen schijven die we in de openingspost kunnen opnemen? Het is voor mij geen probleem om het uit te werken, de stappen, invulzaken etc. zou jij dan kunnen controleren/aanvullen?

[ Voor 19% gewijzigd door tcw82 op 27-10-2026 12:01 ]


  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
tcw82 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:34:
[...]

Lukt het je om ook instructies te verzenden ? (Aan of uit. Of instelling wijzigen ).

denk je dat we/jij/ik er een instructie van kunnen schijven die we in de openingspost kunnen opnemen? Het is voor mij geen probleem om het uit te werken, de stappen, invulzaken etc. zou jij dan kunnen controleren/aanvullen?
instructies verzenden lukt ook.. maar zoals ik al aangaf, ik gebruik AI/Claude om het allemaal te regelen. Kan nu vragen om mijn stooklijn aan te passen (of ik kan hem vragen om daar sensoren voor aan te maken in HA).

Verder hangt het een beetje van je setup af wat wel en niet kan.. maar daar kan AI dus goed bij helpen om het voor je uit te zoeken.

Heb deze adapter eBUS Adapter Shield from ebusd.eu

en deze HA app LukasGrebe/ha-addons: Addons for Home Assistant

[ Voor 13% gewijzigd door DanTm op 27-10-2026 12:52 ]


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Ik heb iets vergelijkbaars, zal zo eens zoeken wat ik had.
Het werkte tot de lezer overleed. De nieuwe hangt wel aan de kabel, maar de rest heb ik nog niet opgepakt. Dit is een mooie prikkel omdat weer op te pakken.

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 30-10 20:02
Welke csv gebruiken jullie en hoeveel sensoren krijg je? Na lang klooien heb ik een csv met 71 sensoren met parameter nummer erbij, maar lang niet alles.

Ook heb ik via Claude een Atag portaal kunnen maken die via het installateurs programma alle 240 parameters in home assistant leest, besturing/aanpassen is ook mogelijk. Ik weet alleen niet hoe blij Atag is met alle calls

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Ik heb het net weer even opgehaald.
Ik krijg de berichten binnen in de mosquito omgeving (ik weet het dat heet vast anders maar ik die daar de telegrammen (denk ik) binnen komen. Alleen de csv koppelt niet goed. Ik kan me uit gesprekken met Hessel herinneren dat die ergens anders geparkeerd moeten worden. Dat moet ik nu even ontdekken.
Jullie mogen hints geven 🫣🤣

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
tcw82 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 12:51:
Ik heb het net weer even opgehaald.
Ik krijg de berichten binnen in de mosquito omgeving (ik weet het dat heet vast anders maar ik die daar de telegrammen (denk ik) binnen komen. Alleen de csv koppelt niet goed. Ik kan me uit gesprekken met Hessel herinneren dat die ergens anders geparkeerd moeten worden. Dat moet ik nu even ontdekken.
Jullie mogen hints geven 🫣🤣
hint.. koppel AI aan je homeassistant :)

hoe is je setup? welke adapter? hoe connect ebusd met je adapter, waar draait ebusd?

Ik draai ebusd als App (Addon) in Homeassistant. Ebusd moet je csv en hassio config hebben.

Wat je wilt is dat ebusd naar je adapter connect (niet via mqtt, maar tcp). En dat ebusd dan mqtt via Homeassistant discovery publiceert.

ariston/ariston.csv: de berichtdefinities voor de Energion.
ariston/_templates.csv: de datatypes en templates waar ariston.csv naar verwijst. Komt uit de community-repo
mqtt-hassio.cfg: hoe ebusd de waarden naar Home Assistant stuurt via MQTT discovery.

Ik heb deze github als basis gebruikt:

https://github.com/wrongisthenewright/ebusd-configuration-ariston-bridgenet

En deze opties geef ik mee aan ebusd:

- --mqtthost=ipvanjebroker en --mqttport=1883: de MQTT-broker
- --mqttjson: waarden worden als JSON gepubliceerd.
- --mqttint=/config/mqtt-hassio.cfg: het bestand dat bepaalt hoe de MQTT discovery voor Home Assistant eruitziet.
- --configpath=/config/ariston: de map met ariston.csv en _templates.csv.
- --enablehex: zet het hex-commando aan, zodat je via poort 8888 ruwe berichten kunt sturen.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
Ik ga morgen waarschijnlijk pas tijd hebben om alles te beantwoorden in detail.
Ik gebruik mosquito, en dan de csv files van Hessel online.
De ebusd is een app binnen ha.
Het probleem zit in de csv - broker koppeling als ik copiloot mag geloven.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
DanTm schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:14:
[...]

hint.. koppel AI aan je homeassistant :)

hoe is je setup? welke adapter? hoe connect ebusd met je adapter, waar draait ebusd?

Ik draai ebusd als App (Addon) in Homeassistant. Ebusd moet je csv en hassio config hebben.

Wat je wilt is dat ebusd naar je adapter connect (niet via mqtt, maar tcp). En dat ebusd dan mqtt via Homeassistant discovery publiceert.

ariston/ariston.csv: de berichtdefinities voor de Energion.
ariston/_templates.csv: de datatypes en templates waar ariston.csv naar verwijst. Komt uit de community-repo
mqtt-hassio.cfg: hoe ebusd de waarden naar Home Assistant stuurt via MQTT discovery.

Ik heb deze github als basis gebruikt:

https://github.com/wrongisthenewright/ebusd-configuration-ariston-bridgenet

En deze opties geef ik mee aan ebusd:

- --mqtthost=ipvanjebroker en --mqttport=1883: de MQTT-broker
- --mqttjson: waarden worden als JSON gepubliceerd.
- --mqttint=/config/mqtt-hassio.cfg: het bestand dat bepaalt hoe de MQTT discovery voor Home Assistant eruitziet.
- --configpath=/config/ariston: de map met ariston.csv en _templates.csv.
- --enablehex: zet het hex-commando aan, zodat je via poort 8888 ruwe berichten kunt sturen.
Mijn ebusd config is niet zo goedgevuld als die van jou.
code:
1
2
3
4
5
seed_mqtt_cfg: true
commandline_options:
  - --mqttjson
sqlite_retention_days: 10
network_device: enh:192.168.1.186:3335
Als ik je tekst goed lees zou dit moeten worden :
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
seed_mqtt_cfg: true
commandline_options:
  - --mqttjson
  - --mqtthost=192.168.1.186
  - --mqttport=1883:
  - --mqttint=/config/mqtt-hassio.cfg: 
  - --configpath=/config/ariston: 
  - --enablehex: 
sqlite_retention_days: 10
network_device: enh:192.168.1.186:3335
code:
1
Failed to save: expected str. Got {'seed_mqtt_cfg': True, 'commandline_options': ['--mqttjson', '--mqtthost=192.168.1.186', {'--mqttport=1883': None}, {'--mqttint=/config/mqtt-hassio.cfg': None}, {'--configpath=/config/ariston': None}, {'--enablehex': None}], 'sqlite_retention_days': 10, 'network_device': 'enh:192.168.1.186:3335'}
Dat lukt niet zomaar. (Was ook wel te mooi om waar te zijn)

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

DanTm

Topicstarter
@tcw82 ik heb
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
seed_mqtt_cfg: false
commandline_options:
  - --mqtthost=192.168.1.200
  - --mqttport=1883
  - --mqttjson
  - --mqttint=/config/mqtt-hassio.cfg
  - --configpath=/config/ariston
  - --enablehex
sqlite_retention_days: 10
network_device: ens:192.168.1.100:9999
Je moet wel de juiste bestanden in die config paden hebben. Die heb ik initieel van die GitHub, je kunt ook Hessels versies gebruiken. Hoe je ze daar krijgt weet ik niet. Claude heeft ze voor mij opgehaald en daar geplaatst.

[ Voor 33% gewijzigd door DanTm op 29-10-2026 18:37 ]


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
DanTm schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 18:33:
@tcw82 ik heb
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
seed_mqtt_cfg: false
commandline_options:
  - --mqtthost=192.168.1.200
  - --mqttport=1883
  - --mqttjson
  - --mqttint=/config/mqtt-hassio.cfg
  - --configpath=/config/ariston
  - --enablehex
sqlite_retention_days: 10
network_device: ens:192.168.1.100:9999
Je moet wel de juiste bestanden in die config paden hebben. Die heb ik initieel van die GitHub, je kunt ook Hessels versies gebruiken. Hoe je ze daar krijgt weet ik niet. Claude heeft ze voor mij opgehaald en daar geplaatst.
Met file editor kun je dat op meerdere manieren doen.
Ik ga de door jouw gebruikte paden en mijn paden natuurlijk even uitlijnen.

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:04

tcw82

Topicstarter
het kon niet met file editor. het moest in de container en dat was wat gedoe met AI. dingen als:
code:
1
curl -L https://raw.githubusercontent.com/wrongisthenewright/ebusd-configuration-ariston-bridgenet/main/_templates.csv -o /config/ariston/_templates.csv
ik heb nu telegrammen die niet meer "unknown" zijn. HA is aan het herstarten, zo even kijken of dat er ook daadwerkelijk iets available is geworden. I.p.v. unavailable....
Pagina: 1 ... 23 24 Laatste