• tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 05:05
Gebruik je de neoz ook als thermostaat of alleen als bediening.

De vraag is wanneer de wp uit slaat is er dan warmtevraag (4.3.4). Sommige thermostaten sturen warmtevraag in blokken wanneer ze dichterbij de gewenste ruimte temperatuur komen. (Honeywell/tado in ieder geval)

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:24
Enkel de Neoz staat er op, die doet de volledige aansturing het is een heel basic systeem met de monoblock rechtstreeks op de open verdeler van de VVW. Draait bij periodes stabiel, en soms gebeurt er ineens iets wat ik niet begrijp…

Ik zal de berichten van lobster eens doornemen thnx

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 05:05
Wat voor instellingen heb je onder zone instellingen 4.2.x. Je hebt het er over dat de max aanvoertemperatuur niet is bereikt, maar de max aanvoertemperatuur is iets anders dan de gewenste / berekende aanvoer temp 4.3.8

Met www.atagzone.remotethermo.com kan je als installateur veel uit de logs halen. Ik weet niet of die als particulier ook kan.

Je zou zelfs nog 4.2.9 op geforceerd kunnen zetten. Dan kan je in ieder geval uitsluiten dat de warmtevraag wegvalt.

[ Voor 14% gewijzigd door tim_b op 05-11-2025 21:06 ]


  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:24
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dZAgXOFWKQve9XyGZ1nJe8dYmjY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DpbDjVMd7iIS6XyvyZ8N3hxL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-6Msw1ln2xlbyBrGgIekfm-CgbE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jVf7Qdl7yPiD7OnZ45kNgBLI.jpg?f=fotoalbum_large

Hij staat nu ook lekker te draaien…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uTxo57tnU5BMaz8uNRWZCuDps54=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N5CfDdny8bumukwUcPp56f5A.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2DQWNEPEhrAOR5O4JgwkQFxw0zU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EYW19VXx1oOZtWbm6echrNyy.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is wel typerend voor hoe de parameters zijn als ie gewoon draait overdag, de gewenste ruimtetemperatuur haalt ie nooit omdat de thermostaat in de hal hangt aan de noordzijde van het huis en de afgifte van de VVW beperkt is door de beperkte oppervlakte. De rest van het huis is prima comfortabel.

[ Voor 75% gewijzigd door De fiscalist op 05-11-2025 21:15 ]


  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 05:05
De gewenste aanvoertemperatuur is 29, de huidige aanvoertemperatuur is 32. 7l/min is ook niet heel veel.

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:24
I know, ik weet ook niet waarom de WP een hogere temperatuur maakt dan het gevraagde (tevens het maximum) . Als iemand mij dat zou kunnen vertellen, dan is dat zeer welkom.

De flow is zo laag omdat de ik de pomp heb afgeknepen, anders loopt de delta t nog verder terug. Ik meen begrepen te hebben dat een delta t van 4 graden prima is. Ik kan de delta t verlagen door de flow te verhogen. Als dat beter is, dan hoor ik ook da graag

Dank voor de input allen ;)

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 05:05
Welke pomp en hoe heb je deze geknepen? 13.4.4 delta t pomp kan niet lager dan 5 geloof ik.

Ik heb het vermoeden dat de wp zn warmte niet kwijt kan. Min vermogen te hoog om niet boven die 29graden uit te komen met deze buiten temperatuur/ isolatie. Dus als de pomp sneller zou stromen zou die zn warmte juist beter kwijt kunnen

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:24
Ik heb het percentage van de pomp in de Neoz omlaag gezet naar 70%. Het is de circulatiepomp in de Atag zelf

De compressor kan nog lager draaien toch dan 26 hz?

Zolang er een delta t is van 6 graden is er een behoorlijke warmte afgifte door de vloer. Meestal is die delta iets lager, 4 graden is normaal.

[ Voor 6% gewijzigd door De fiscalist op 05-11-2025 21:43 ]


  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 06:51
De fiscalist schreef op woensdag 5 november 2025 @ 21:29:
I know, ik weet ook niet waarom de WP een hogere temperatuur maakt dan het gevraagde (tevens het maximum) . Als iemand mij dat zou kunnen vertellen, dan is dat zeer welkom.

De flow is zo laag omdat de ik de pomp heb afgeknepen, anders loopt de delta t nog verder terug. Ik meen begrepen te hebben dat een delta t van 4 graden prima is. Ik kan de delta t verlagen door de flow te verhogen. Als dat beter is, dan hoor ik ook da graag

Dank voor de input allen ;)
Mijn ervaring is dat de aanvoertemperatuur vanaf de warmtepomp altijd +/- 1 graden hoger is dan het setpoint. Volgens mij zit er ook een sensor bij de binnenunit (zit bij mij waar het water de vloerverwarming in gaat) en ik verlies tussen die 2 punten ook ongeveer 1 graden aan watertemperatuur. Kortom, volgens mij stuurt het systeem niet op de temperatuur bij vertrek uit de warmtepomp, maar op temperatuur bij binnenkomst van het verwarmingstraject.

  • hinrik
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 06-11 13:58
4.2.1 thermo-regeling staat nu op 4 = Sonde kamertemperatuur (17.4) + externe sonde (12). De aanvoertemperatuur wordt berekend op basis van beide. Ik denk dat je 4.2.1 beter op 3 kunt zetten, dan wordt de aanvoertemperatuur alleen op basis van de stooklijn en de buitentemperatuur berekend.

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 24-12 18:48
Cool. Ik heb de C6 Rev 1 editie maar die werkt ook prima...

Ik zou zeggen, hang hem aan je netwerk, update naar laatste firmware, en dan aan je WP...

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:24
hinrik schreef op donderdag 6 november 2025 @ 13:22:
4.2.1 thermo-regeling staat nu op 4 = Sonde kamertemperatuur (17.4) + externe sonde (12). De aanvoertemperatuur wordt berekend op basis van beide. Ik denk dat je 4.2.1 beter op 3 kunt zetten, dan wordt de aanvoertemperatuur alleen op basis van de stooklijn en de buitentemperatuur berekend.
ga ik proberen.

Hoe bepaalt het systeem dan of er warmtevraag komt of niet?
Op de temperatuurmeting van de Neoz zelf? lager dan doeltemp = warmtevraag?

Of zou dat anders werken bij Atag?

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 05:05
4.2.1 is puur hoe de stooklijn wordt berekend. Met ruimte sensor + buitenvoeler heeft de binnen temperatuur dus invloed op de aanvoertemperatuur. Ik heb ze al eens eerder gepost, maar hier nog een x. Warmtevraag werkt nog steeds hetzelfde. Alleen gezien je neoz in de gang hangt gaat je wp nu zn max aanvoertemperatuur van 29 maken omdat je gang 17.5 graden is en je gewenste 19.5.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/moU4yW4BjdKQElXUxXmlYeAMT3A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OeTucL868uzhufHKpw8I0WfH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iViQ_fhQkt_QDDNnPNLrAmvKq0A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I61si1eWGBUF3P9Sh8RICqEM.jpg?f=fotoalbum_large
DaRealRenzel schreef op donderdag 6 november 2025 @ 16:47:
[...]

Cool. Ik heb de C6 Rev 1 editie maar die werkt ook prima...

Ik zou zeggen, hang hem aan je netwerk, update naar laatste firmware, en dan aan je WP...
Waarschijnlijk zaterdag. Nu onderweg uit de Efteling naar huis, morgen op en neer Almere en daarna 8 uur de baas blij maken. Zaterdag ochtend is er waarschijnlijk wel wat ruimte.... :*)

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
De fiscalist schreef op woensdag 5 november 2025 @ 20:32:
Het probleem is dat ik raar gedrag zie, de WP slaat uit, terwijl er wel warmtevraag is, soms loopt de temperatuur veel hoger op dan de max instelling. Er zijn veel variabelen in te stellen maar de informatie over wat ze doen is zeer summier, dat maakt het moeilijk inschatten.

Op dit moment is het buiten 15 graden en slaat de WP uit terwijl de temperatuur in het systeem 23 graden is, de max aanvoertemperatuur 28 graden en de doeltemperatuur niet is bereikt. Hij zou gewoon moeten draaien dan lijkt me want er is warmtevraag.
Dat komt omdat het minimale vermogen veel te hoog is voor de lage temperatuur vraag. Systeem slaat uit, terwijl er warmtevraag is en wanneer die aanslaat is de aanvoertemperatuur hoger. In het begin ben ik begonnen met 26 graden minimaal in stooklijn. Heb toen wat dingen gelezen dat systeem zelfs meer stroom kan verbruiken door veel schakelen en circulatiepompen die langer draaien. Ik ben toen overgestapt naar een minimale Ta van 30 graden, gevolg veel meer rust in het systeem lange runs, en daarna lange tijd uit.

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 24-12 18:48
De fiscalist schreef op donderdag 6 november 2025 @ 16:54:
[...]


ga ik proberen.

Hoe bepaalt het systeem dan of er warmtevraag komt of niet?
Op de temperatuurmeting van de Neoz zelf? lager dan doeltemp = warmtevraag?

Of zou dat anders werken bij Atag?
Als je volledig weersafhankelijk gaat stoken, bepaalt de retourtemperatuur of je gaat stoken. Je WP zal het water op de stooklijn temperatuur gaan brengen, en zodra het retourwater op die stooklijntemperatuur zit (dan zitten al je thermo ventielen dus dicht en gaat het water via je bypass terug naar de opwekker) stopt je opwekker met stoken.

Volledig weersafhankelijk is een mooi systeem, maar vaak is het minder energiezuinig dan wanneer je ook een ruimtesensor gebruikt, die dan de trigger is om te gaan stoken. Zonder ruimtesensor zal een verandering in de buitentemperatuur leiden tot een veranderde aanvoertemperatuur op basis van de stooklijn, en dat zal dan altijd de opwekker inschakelen. Als je dan ook ergens een afgiftesysteem open hebt staan (bijvoorbeeld een pomploze vloerverdeler) zal er ook altijd warm water door je circuit gaan.

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 24-12 18:48
tim_b schreef op donderdag 6 november 2025 @ 19:07:
4.2.1 is puur hoe de stooklijn wordt berekend. Met ruimte sensor + buitenvoeler heeft de binnen temperatuur dus invloed op de aanvoertemperatuur. Ik heb ze al eens eerder gepost, maar hier nog een x. Warmtevraag werkt nog steeds hetzelfde. Alleen gezien je neoz in de gang hangt gaat je wp nu zn max aanvoertemperatuur van 29 maken omdat je gang 17.5 graden is en je gewenste 19.5.[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ja leuk. Vooral dat dit soort informatie ook bij de klant danwel bij de installateur bekend is (not).

Daarnaast, bij heel veel installaties wordt de NEOZ naast de hybride IDM gehangen, en maar weinig mensen hebben de CV Ketel en IDM in de woonkamer hangen. Dan wordt de IDM aangesloten op de bestaande aan/uit thermostaat, en dan gaat het hele verhaal in rook op. gevolg: klant ontdekt dat de ruimte niet goed warm wordt, omdat de aanvoertemperatuur te laag wordt berekend...

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:24
Ok dank weer.

Als het buiten tussen de 8 en 12 graden is, dan maakt de WP best nog wel lange runs op deze temperaturen. De vloer kan de warmte goed afgeven en er is een delta t van zo'n 4 graden.

Volledig weersafhankelijk is het proberen nog wel waard, dat is namelijk het gedrag wat ik zoek: warm de vloer op en blijf dat doen.

Genoeg inspiratie weer om wat dingen te proberen ;)

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 05:05
@DaRealRenzel ik ga er vanuit dat de installateurs deze info wel weten. Dit is van een cursus dus ook geen staatsgeheim.

En het in het algemeen bij iedere wp fabrikant dat hun eigen thermostaat beter samenwerkt met de wp. Wij plaatsen altijd de neoz bij of in de wp, en hangen en one zone thermostaat in de woonkamer. Ook voor de internetverbinding/ monitoring op afstand / buitentemperatuur

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 24-12 18:48
tim_b schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 18:44:
@DaRealRenzel ik ga er vanuit dat de installateurs deze info wel weten. Dit is van een cursus dus ook geen staatsgeheim.

En het in het algemeen bij iedere wp fabrikant dat hun eigen thermostaat beter samenwerkt met de wp. Wij plaatsen altijd de neoz bij of in de wp, en hangen en one zone thermostaat in de woonkamer. Ook voor de internetverbinding/ monitoring op afstand / buitentemperatuur
Helaas is de praktijk dat een groot deel van de installateurs een WP nog op dezelfde manier installeert en in bedrijf stelt als een CV Ketel, namelijk ophangen, aansluiten, stekker er in, basis parameters instellen en veel plezier er mee.
Alleen al waterzijdig inregelen, wat al meer dan 4 jaar verplicht is bij installatie of vervangen van een opwek apparaat, wordt maar zelden uitgevoerd.

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 05:05
Dit geldt niet altijd voor oudere woningen waar dit niet haalbaar is of als de kosten van het inregelen meer dan 20% van de totale kosten van de verwarmingsinstallatie bedragen.

Heeft iemand de ebusd werkend gekregen met een versie van >23.3. vanaf dit punt moet het csv bestand naar typespec worden omgezet dus die van @hesselonline werkt niet bij mij

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 06:51
tim_b schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 06:08:
Dit geldt niet altijd voor oudere woningen waar dit niet haalbaar is of als de kosten van het inregelen meer dan 20% van de totale kosten van de verwarmingsinstallatie bedragen.

Heeft iemand de ebusd werkend gekregen met een versie van >23.3. vanaf dit punt moet het csv bestand naar typespec worden omgezet dus die van @hesselonline werkt niet bij mij
wat heb je nu exact draaien? ik draai de laatste versie van het ebusd docker image, dus herken je opmerking over typespec niet.

edit: ik zie idd op de website van ebusd dat ze nu ook typespec ondersteunen, maar de csv bestanden werken nog steeds. naar de toekomst toe even kijken of we het bestand moeten converteren.

[ Voor 13% gewijzigd door hesselonline op 08-11-2025 11:44 ]


  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 05:05
john30/ebusd:v23.3

Wanneer ik update naar 24.x of 25.1 krijg ik niets meer binnen. Maar dit ligt dus aan mij ?

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 06:51
tim_b schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:30:
john30/ebusd:v23.3

Wanneer ik update naar 24.x of 25.1 krijg ik niets meer binnen. Maar dit ligt dus aan mij ?
ik draai de 'latest' docker container, is volgens mij 2.5.1, welke foutmelding krijg je?

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 06:51
hesselonline schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 16:04:
[...]

ik draai de 'latest' docker container, is volgens mij 2.5.1, welke foutmelding krijg je?
Excuus, 25.1 is de versie, puntje maakt veel verschil.

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 05:05
Gek genoeg doet 25.1 het nu wel.. 2 foutmeldingen van bepaalde regels eruit gehaald. Ik krijg wel nog veel unknown cmd's waar ik niet uit kom

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 06:51
tim_b schreef op zondag 9 november 2025 @ 13:15:
Gek genoeg doet 25.1 het nu wel.. 2 foutmeldingen van bepaalde regels eruit gehaald. Ik krijg wel nog veel unknown cmd's waar ik niet uit kom
Heb ik ook, ik weet ook niet of al die berichten uit te lezen zijn (of ze nuttige informatie bevatten).

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-12 07:45

MnM

Vraag voor een vriend van mij met dezelfde warmtepomp.

Is het mogelijk om bij het aanzetten van de “Haard” functie direct een zoneklep te schakelen.

Zodat bij gebruik va de houtkachel in de woonkamer, met de haard functie aan, de vloerverwarming in de woonkamer afsluit en de rest van het huis wel verwarmd blijft.
Ik kon het in de handleiding niet direct terugvinden.

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-12 07:45

MnM

Ik heb op mijn Warmtepomp een "Antivries set"? Messing aansluiting op de buitenunit. Wat doet dat precies? Ik kan nergens een handleiding of uitleg vinden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0_DykJdq0lmJDpzMcNI9yxZHrfg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/edIEClMJ7PKvTwmhIP0m5ztL.jpg?f=fotoalbum_large
MnM schreef op donderdag 20 november 2025 @ 08:25:
Ik heb op mijn Warmtepomp een "Antivries set"? Messing aansluiting op de buitenunit. Wat doet dat precies? Ik kan nergens een handleiding of uitleg vinden.

[Afbeelding]
Als de watertemperatuur te laag wordt leegt hij het systeem om bevriezing te voorkomen.

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-12 07:45

MnM

DanTm schreef op donderdag 20 november 2025 @ 08:29:
[...]

Als de watertemperatuur te laag wordt leegt hij het systeem om bevriezing te voorkomen.
Dank u!

Ik merk sinds vannacht voor het eerst (systeem hangt sinds april, dus nog niet echt koud geweest) dat hij het buffervat van 25 Liter niet boven de 35 graden krijgt. (gevraagd is 45 ivm radiatoren). Verbruik is wel zo'n 2000watt. Het betreft een hybride systeem, waarbij de CV nog uit staat, dus moet de warmtepomp het in zijn eentje doen.

Zou het kunnen dat hij ivm/door een mogelijke defrost de warmte uit het buffervat zo ver afkoelt dat hij het gewoon niet red om deze weer op 45 graden te krijgen. De Circulatiepomp achter het vat blijft natuurlijk gewoon het afgiftesysteem rondpompen. Hoe zou ik dat kunnen controleren?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K9d4ncVXtjJo0lC0PCL8FAwafdo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EPigWI21gnScZAjGNMXdXNdL.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door MnM op 20-11-2025 08:44 ]

Goed, het is weer koud buiten. Het is tijd voor een volgende poging om de WP te laten stoppen/starten als de energie prijzen hoog (of juist laag) zijn.

Als ik de informatie tot nu toe goed snap kan dit door een 2tal inputs op de energy manager te manipuleren. Hieronder zal ik dat proberen uit een te zetten, met als doel om uit te vogelen of het klopt wat ik wil doen en ik niet straks huilend in het topic terug kom met de melding dat mijn energy manager is overleden.

Ik heb de handeleiding(en) erbij gepakt:
https://atag.compano.com/...erhoud_IDU_hybrid_all.pdf

https://atag.compano.com/...ON%20M%20HYB%20all_NL.pdf

Ik heb wat foto's van mijn "energy manager" geschoten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/19Dv6GKfGUThVWx3cldkIMz4EEw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jmXW3ATHXnPGS66HU7TsOlEE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y4xmQI41tSe_DVHtZqLNw7U1ZS8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UdW9QwtihpD320wD1D1QszIm.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik zal eens beginnen met beschrijven wat ik denk dat ik moet doen, hopelijk kunnen mensen hier met ervaring en verstand van zaken, er dan op schieten.

Als ik in de handleiding kijk, kan ik met de 2 input kanalen "HV1"en "HV2" invloed uitoefenen op de Warmtepomp. Om precies te zijn op pagina's 65 en 66 kom ik tegen dat de 2 HV input kanalen moet instellen volgends de onderstaande opties:
1.1 Input output configuratie 1.1.0 HV IN 1 (ingang configureerbaar op 230V)Druk op de keuzeknop . Draai de keuzeknop om het gewenste menuonderdeel te selecteren.
  • 1: Afwezig: ingang niet actief.
  • 2: Nachttarief: ingang niet actief (0V). Door op de ingang een 230 VAc-signaal toe te passen, past het systeem voor de stroom het nachttarief toe zoals gedefinieerd in parameter 1.13.5.
  • 3: Smart Grid 1: ingang nr. 1 voor Smart Grid Ready-protocol (zie paragraaf "SG ready Standard").
  • 4: Signaal uitschakelen extern: stelt het apparaat in op OFF. Elk verzoek om warmte, koeling of warm tapwater wordt onderbroken terwijl de vorstbeveiligingslogica actief is als Par. 1.0.4 (Hybride modus) is ingesteld op “alleen WP”. Anders blijft alleen de ketel ingeschakeld voor de verwarming en de productie van warm tapwater.
  • 5: PV Integratie actief: ingang niet actief (0V), geen integratie. Ingang actief (230V), het energieoverschot wordt gebruikt om het SWW-setpoint te verhogen met de hoeveelheid die gedefinieerd is via parameter 1.20.0 - Delta T Setpoint SWW fotovoltaïsch. Wanneer de boiler voor warm tapwater het nieuwe setpoint heeft bereikt, kan deze energie worden gebruikt om het setpoint van de opslagtank te verhogen (indien aanwezig) via parameter 20.4.4 of van de verwarmings-/koelingsfunctie naar het comfort-setpoint. Daartoe gebruikt de functie alleen de warmtepomp.
Eerste zijspoor:
Om in deze specifieke menu's te komen wordt beschreven dat je eerst "esc" en "menu" moet indrukken tot "code invoeren" verschijnt en dan "234" moet invullen. Omdat ik soms heel pragmatisch ben heb ik dat eens op film vastgelegd (spoiler code 234 doet geen ruk...) :
Code 234 werkt in elk geval niet code 007 is wel iets, daarmee ga je een menuutje verder.
Daar kan ik inderdaad de 1.1.X instellingen vinden en aanpassen. Dat is een hindernis die nu genomen is.

Volgende hindernis.

Welke instelling is nu de meest ideale. De keuze is daarmee denk ik of 23 of 4:

"2 Nachttarief: ingang niet actief (0V). Door op de ingang een 230 VAc-signaal toe te passen, past het
systeem voor de stroom het nachttarief toe zoals gedefinieerd in parameter 1.13.5."

"4 Signaal uitschakelen extern: stelt het apparaat in op OFF. Elk verzoek om warmte, koeling of warm tapwater wordt onderbroken terwijl de vorstbeveiligingslogica actief is als Par. 1.0.4 (Hybride modus) is ingesteld op “alleen WP”. Anders blijft alleen de ketel ingeschakeld voor de verwarming en de productie
van warm tapwater."

De opstelling hier is al 18 maanden "WP only" daarmee lijkt optie 4 ideaal. gewoon uitklappen als de relais schakelen en weer aan als de prijzen gezakt zijn.

Echter, er is ook nog een SG-ready modus, dit is instelling 1.1.0/1.1.1 op stand 3, waarbij SG voor "smart grid" zou staan:

"3 Smart Grid 2: ingang nr. 2 voor Smart Grid Ready-protocol (zie paragraaf "SG ready Standard")."

Optie 3 wordt toegelicht op pagina 78 in deze tabel: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SemRgosztU1Kc26DbkC8HBR8qp4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Jh1vAn0vexXGAVVgIFSKUFE8.png?f=user_large

Dit lijkt me een keuze die je gebruikt als de installatie een pauze van 2 uur wilt meegeven, er wordt nergens gezegd of het dan om een "hoog-en-weer-laag" schakeling gaat of om een "je moet hem 2 uur hoog houden en dan weer laag" schakeling. Of wat er gebeurd als je hem 3 uur hoog houdt?

Dan de hardware kant, wat ga ik nu precies moeten aansluiten/schakelen?
Afgaande op afbeelding 61, pagina 52 van handleiding zou ik een 2 aderige 220v netspanning moeten aanbieden via een schakelaar (relais is dan een logische keuze). Daarmee kan ik dan of HV1 en/of HV2 "hoog" maken en daarmee de resultaten bereiken zoals die beschreven staan in de 1.1.0 en 1.1.1, uiteraard afhankelijk van de gekozen instelling van die parameters.
https://atag.compano.com/...erhoud_IDU_hybrid_all.pdf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z--4hsUuGkucIB1P4GULe58FU3c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/5wyw4zXpoLLB1XE9ckxOr1je.png?f=user_large

Zoals per pagina 65 en 66 van https://atag.compano.com/...erhoud_IDU_hybrid_all.pdf


Dus, als ik dit samenvat:
Koop een ESP32 (oh wacht die heb ik liggen :) ) koop 2 220v relais die geschakeld kunnen worden met 3.3v uit de ESP. Neem een 220v stekker met kabel, lus die met de fase draad door de relais en schakel in of uit op basis van welke wensen je hebt?

Klopt dit, zie ik iets over het hoofd, zijn er nog handigheidjes die ik nog niet heb gezien?

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-12 07:45

MnM

Kan iemand mij duidelijk uitleg geven over de onderste parameters? Het blijft een Wirwar... Ik hoop dat ik het duidelijk heb, maar zoek naar bevestiging.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z8MI9V-Emwnlm3-Z47abgKt10OM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9gJeMYGL9ILC48moUNE23kER.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb de Engelse Ariston R32 Nimbus handleiding erbij gepakt om slechte vertalingen te minimaliseren:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UkjaVcSPeM31af8Fv6V78uEoLws=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QilDWTCPd2KvVVQCNJR4UJ5Z.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/955QQrWVKbjb0oncxrgg4M7r7LA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iNSZIcxaej56AT3gH2bnUiwn.png?f=fotoalbum_large

Nu in Plat Nederlands:...
1.3.2 ECO/COMFORT (Mate van bijschakeling CV icm defrosts, Automatisch via Eco= weinig, Comfort Plus= vaakst, Aanpasbaar= op basis van 1.3.3 en 1.3.4)
1.3.3 VERTRAGINGSTIMER (actief indien 1.3.2 = Aanpasbaar, Functie = Tijd in minuten om CV Bij te schakelen indien Ta niet gehaald wordt??????)
1.3.4 DREMPELWAARDE INSCHAK. EXT BRON (actief indien 1.3.2 = Aanpasbaar, Functie is = Op basis van het Engelse document zou ik zeggen de tijd voordat de Externe Bron/CV weer uitgeschakeld wordt door de EnergyManager (Gebasseerd op het word Release)????)
1.3.5 INTERGRALE DREMPEL RESETTEN (Tja, zeg het maar.. ?????)

[ Voor 35% gewijzigd door MnM op 24-11-2025 09:20 ]

MnM schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:22:
Kan iemand mij duidelijk uitleg geven over de onderste parameters? Heb blijft een Wirwar... Ik hoop dat ik het duidelijk heb, maar zoek naar bevestiging.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu in Plat Nederlands:...
1.3.2 ECO/COMFORT (Mate van bijschakeling CV icm defrosts, Automatisch via Eco= weinig, Comfort Plus= vaakst, Aanpasbaar= op basis van 1.3.3 en 1.3.4)
1.3.3 VERTRAGINGSTIMER (actief indien 1.3.2 = Aanpasbaar, Functie = Tijd in minuten om CV Bij te schakelen indien Ta niet gehaald wordt??????)
1.3.4 DREMPELWAARDE INSCHAK. EXT BRON (actief indien 1.3.2 = Aanpasbaar, Functie is = Op basis van het Engelse document zou ik zeggen de tijd voordat de Externe Bron/CV weer uitgeschakeld wordt door de EnergyManager (Gebasseerd op het word Release)????)
1.3.5 INTERGRALE DREMPEL RESETTEN (Tja, zeg het maar.. ?????)
Hoe staat dit in de Nederlandse handleiding?
Een paar (of zelf het berichtje voor jouw bericht?) terug staat er naar gelinkt.
Nevermind, volgens mij staat dit daar in het geheel niet in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CjXuN7t9ZOtbTQBg9_hSWT21-o4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nFlUGYZX6z6N3w8MQWtYQ6CX.png?f=fotoalbum_large

Althans niet in deZe:
https://atag.compano.com/...erhoud_IDU_hybrid_all.pdf

[ Voor 15% gewijzigd door tcw82 op 23-11-2025 19:27 ]


  • swier050
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23-12 21:04
Goedemorgen allen,

Wij hebben sinds 3 jaar de hybride warmtepomp van Atag (Energion M Hybrid-all 50). In de loop van de tijd heb ik de WP wat geoptimaliseerd naar onze situatie. Echter deze 'winter' deed de WP het niet goed, kreeg hem niet op temperatuur, keer een storing gehad en begon met mild weer bij te stoken met gas. Eerder kon ik prima met -10 de woning nog met de WP verwarmen. Nu ben ik aan de instellingen gaan zitten zonder even te noteren wat ik ging veranderen (heel dom ja...). Nu ben ik nog steeds niet tevreden met het gedrag van de WP.

Hij stookt wel weer op temperatuur, maar gaat nu te lang door waardoor het warmer wordt dan gevraagd en slaat dan af (bijv. 19,5 gevraagd, 20.1 gegeven). Dan slaat hij pas weer aan bij de 19,5, maar het koelt nog wat verder af waardoor het niet heel erg stabiel aangenaam warm is in huis. Daarnaast verbruikt hij af en toe gas wat hij eerder niet deed...

Zouden jullie kunnen meekijken naar de instellingen en kijken waar ik een fout heb gemaakt, of waar ik nog kan tweaken?

Huidig probleem: Kamer wordt warmer dan gevraagd, WP gaat uit, koelt te veel af, WP gaat aan en wordt weer warmer dan gevraagd etc.. En ineens af en toe gasgebruik..

Jaren 70 woning. Woonkamer (overvloed) T33 radiatoren. Spouwmuur 5cm nageïsoleerd. Bodemisolatie, HR++ glas.

Hieronder de instellingen die (denk ik) relevant zijn:

1.3.0 - 0
1.3.2 - 2
1.3.3 - 30min
1.3.4 - 150
1.3.5 - 30

1.6.0 - 30sec
1.6.1 - 90sec
1.6.2 - 5
1.6.3 - 2
1.6.4 -1

4.0.0 - 20
4.0.1 - 13
4.0.2 - 40
4.0.3 - 5

4.1.0 - 0
4.1.1 - 15
4.1.2 - 300

4.2.0 - 1
4.2.1 - 4
4.2.2 - 1.1
4.2.3 - -5
4.2.4 - 8
4.2.5 - 70

4.7.6 - 0

4.8.3 - 2

(huidig diagnose)
4.3.0 - 18.7
4.3.1 - 19
4.3.4 - 1
4.3.7 - 54
4.3.8 - 48

Hoor graag waar ik mogelijk een fout heb gemaakt. Alvast heel erg bedankt!! :)
swier050 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 09:10:
Goedemorgen allen,

Wij hebben sinds 3 jaar de hybride warmtepomp van Atag (Energion M Hybrid-all 50). In de loop van de tijd heb ik de WP wat geoptimaliseerd naar onze situatie. Echter deze 'winter' deed de WP het niet goed, kreeg hem niet op temperatuur, keer een storing gehad en begon met mild weer bij te stoken met gas. Eerder kon ik prima met -10 de woning nog met de WP verwarmen. Nu ben ik aan de instellingen gaan zitten zonder even te noteren wat ik ging veranderen (heel dom ja...). Nu ben ik nog steeds niet tevreden met het gedrag van de WP.

Hij stookt wel weer op temperatuur, maar gaat nu te lang door waardoor het warmer wordt dan gevraagd en slaat dan af (bijv. 19,5 gevraagd, 20.1 gegeven). Dan slaat hij pas weer aan bij de 19,5, maar het koelt nog wat verder af waardoor het niet heel erg stabiel aangenaam warm is in huis. Daarnaast verbruikt hij af en toe gas wat hij eerder niet deed...

Zouden jullie kunnen meekijken naar de instellingen en kijken waar ik een fout heb gemaakt, of waar ik nog kan tweaken?

Huidig probleem: Kamer wordt warmer dan gevraagd, WP gaat uit, koelt te veel af, WP gaat aan en wordt weer warmer dan gevraagd etc.. En ineens af en toe gasgebruik..

Jaren 70 woning. Woonkamer (overvloed) T33 radiatoren. Spouwmuur 5cm nageïsoleerd. Bodemisolatie, HR++ glas.

Hieronder de instellingen die (denk ik) relevant zijn:

1.3.0 - 0
1.3.2 - 2
1.3.3 - 30min
1.3.4 - 150
1.3.5 - 30

1.6.0 - 30sec
1.6.1 - 90sec
1.6.2 - 5
1.6.3 - 2
1.6.4 -1

4.0.0 - 20
4.0.1 - 13
4.0.2 - 40
4.0.3 - 5

4.1.0 - 0
4.1.1 - 15
4.1.2 - 300

4.2.0 - 1
4.2.1 - 4
4.2.2 - 1.1
4.2.3 - -5
4.2.4 - 8
4.2.5 - 70

4.7.6 - 0

4.8.3 - 2

(huidig diagnose)
4.3.0 - 18.7
4.3.1 - 19
4.3.4 - 1
4.3.7 - 54
4.3.8 - 48

Hoor graag waar ik mogelijk een fout heb gemaakt. Alvast heel erg bedankt!! :)
je kunt eens kijken in de openingspost van dit topic, Daar staan de hybrid all 50 instellingen zoals die initieel worden voorgeschreven. Vandaar uit kun je mogelijk vrij snel inzoomen op de afwijkingen en daarmee iets vinden in jou systeem?

  • swier050
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23-12 21:04
tcw82 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 09:27:
[...]


je kunt eens kijken in de openingspost van dit topic, Daar staan de hybrid all 50 instellingen zoals die initieel worden voorgeschreven. Vandaar uit kun je mogelijk vrij snel inzoomen op de afwijkingen en daarmee iets vinden in jou systeem?
In de standaard wordt Ruimtesensor genoemd. Ik heb ruimtesensor + buitensensor. Als ik hem alleen op ruimtesensor zet dan blijft de temperatuur in de woonkamer een graad lager dan gevraagd..
4.2.7 staat op 0 bij mij

dat is het enige verschil dat ik zo kan zien. Dat lijkt mij toch niet dit probleem te veroorzaken?

Als er meer instellingen gedropt moeten worden of meer info nodig is, laat het weten!

  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 10:04
Ik had dit probleem ook .Als je 4.2.4=4 (Buiten +Ruimteregeling) en 4.2.7=0 (standaard) hebt dan moet je naar de stooklijn (4.2.0 en 4.2.2) kijken Tevens moet 4.2.4 (Proportionele invloed thermostaat ) tussen 10 en 20 staan
Ik heb de stooklijn op 1.2 en de proportionele invloed op 16
Veel succes

  • swier050
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23-12 21:04
KarelK schreef op woensdag 26 november 2025 @ 11:15:
Ik had dit probleem ook .Als je 4.2.4=4 (Buiten +Ruimteregeling) en 4.2.7=0 (standaard) hebt dan moet je naar de stooklijn (4.2.0 en 4.2.2) kijken Tevens moet 4.2.4 (Proportionele invloed thermostaat ) tussen 10 en 20 staan
Ik heb de stooklijn op 1.2 en de proportionele invloed op 16
Veel succes
Heb bovenstaande geprobeerd, geen directe resultaat.
Bijzondere is dat hij vanavond, 20 graden werd gevraagd op thermostaat, hij boven de 20 graden werd en toen het 20.2 graden had bereikt ook nog eens gas ging bijstoken. Ik zag in de energyapp dat het vermogen rond de 2000 watt lag. Wat maakt het dat hij door wil gaan en ook nog eens gas wil bijstoken?

Ik heb het gevoel dat ergens iets niet goed gaat of goed staat..

  • iin
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09:05

iin

swier050 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:04:
[...]


Heb bovenstaande geprobeerd, geen directe resultaat.
Bijzondere is dat hij vanavond, 20 graden werd gevraagd op thermostaat, hij boven de 20 graden werd en toen het 20.2 graden had bereikt ook nog eens gas ging bijstoken. Ik zag in de energyapp dat het vermogen rond de 2000 watt lag. Wat maakt het dat hij door wil gaan en ook nog eens gas wil bijstoken?

Ik heb het gevoel dat ergens iets niet goed gaat of goed staat..
Bijstoken met cv doet hij alleen als hij de berekende Ta niet kan bereiken, binnen de ingestelde tijd. Het lijkt er dus op dat je systeem obv de stooklijn een te hoge Ta berekent, als de kamertemperatuur al op niveau is. Kan de curve zijn, maar misschien ben je er met parallelle verplaatsing, of met aanpassing proportionele invloed. Lees even mijn eerdere posts na, daarin komen deze onderwerpen ook aan de orde (situatie redelijk vergelijkbaar schat ik zo in).

  • swier050
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23-12 21:04
Op 22 november is de warmtepomp in een storing gegaan, foutcode 910. Dit is vaker voorgekomen tijdens mistige dagen rond het vriespunt. Storing kon verholpen worden door de WP uit en weer aan te zetten. Blijkbaar heeft daarna ergens tussen de WP, CV en NEOZ een communicatiefout gezeten. Nadat alles nogmaals stroomloos is gemaakt en weer opnieuw werd opgestart lijk hij weer normaal te reageren en te functioneren.

Nu alleen nog de stooklijn en parallelle verschuiving nog verder tweaken.
Momenteel stooklijn van 1.2 en parallelle verschuiving van -3.

Ruimtetemperatuur (groen) is paar tienden lager nog dan de setpoint (rood)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NVqmZPAFIPO2gV0jbiIDV2u6pVY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e4Ih3Q6I9VrbGTpioi7i7poX.jpg?f=fotoalbum_large

Homewizard geeft het volgende weer. Heb helaas niet een meter voor alleen een WP, dus dit is een totaalweergaven. Wat wel te zien is dat hij, wat mij betreft, constant rustig loopt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/brLzHEISm4au2pimrh1sZhMXVrI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XtjQXYfbF2jxkWoP7BV88Bjb.png?f=fotoalbum_large

Zien jullie hier nog bijzonderheden op, iets wat misschien nog beter/anders kan?

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 24-12 09:27
Goedemorgen,
Wat moet ik doen om een mooie vlakke lijn te krijgen?
We hebben nu vloerverwarming.
Hierbij mijn gegevens.
Alvast bedankt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TV81kSFnxkI03aD4mpQiC6aSStI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8USXLyWBVnlHr5yVciYJXCO7.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7lILHniHqs7jUU7blsLCh0BoLxs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QsR0Bo2Nt4uoeIwBVYmCc79A.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1wOTIRBpptkZ_RBBWUFVT6zng2Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DSIvaiBZJs0YlpdweygMAOvL.png?f=fotoalbum_large
Roetgerink schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 10:03:
Goedemorgen,
Wat moet ik doen om een mooie vlakke lijn te krijgen?
We hebben nu vloerverwarming.
Hierbij mijn gegevens.
Alvast bedankt
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Je kunt de min temp eens naar 22 ofzo zetten. (Mogelijk moet je dan wel de toegestane min temp verlagen in de neoZ)

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
Roetgerink schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 10:03:
Goedemorgen,
Wat moet ik doen om een mooie vlakke lijn te krijgen?
We hebben nu vloerverwarming.
Hierbij mijn gegevens.
Alvast bedankt
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Wat voor thermostaat gebruik je? Wat voor verdeler heb je?

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
Dashlane schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 10:14:
[...]

Wat voor thermostaat gebruik je? Wat voor verdeler heb je?
Ik denk eerder aan een parallelle verschuiving of een vlakkere stooklijn.

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 24-12 09:27
Atag oneAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jMYKy72Doo5cloHNPhXqFGsGEl4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QPVSLGgheYH4UUizaoRzImqH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TxjA0jQsG46gJv-AUcVy9HOavQY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PPZ4RjMjhzb8yCADEVYgQGy2.jpg?f=fotoalbum_large
Zit daar rechts een messing dop met een imbusje? Misschien even kijken of de bijmenging helemaal dicht staat, dit staat los van je vlakke lijn vraag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y7ihN5VNViVhTlqi9jRZ08BJ56A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gLLHDlneOgl8gt1lCAXIZ6Pw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vw0TUlpAw1iE4CVyQALZUws9F0U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j9cQPQIaMsESVe5mR1RDXVX8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jKpP-kz_gxLi6ASPqdEImUwLESE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fCM0HgJdN2xg45yTtSTa4BKt.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YprdXS_J2klHdnRa1ruxW0Sv_F0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9QD3rHP6TzJTM8DwVC57cgyv.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 53% gewijzigd door tcw82 op 29-11-2025 10:45 ]


  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 24-12 09:27
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RD3BOuIEBXBPebLrVYz9Axngd0w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TOgG6HP4KWrvWrOAuZVJc1MD.jpg?f=fotoalbum_large

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 24-12 09:27
Alleen een dichte dop en parallelle verschuiving staat op 5 zie ik net

[ Voor 53% gewijzigd door Roetgerink op 29-11-2025 11:30 ]

Dat is wel interessant. Misschien even vragen bij de leverancier of de installateur of deze verdeler warm en koud water mengt, anders helpt een ltv ventiel je waarschijnlijk wel wat opweg in stabiele bedrijfsvoering.

Bij moest hij al in met de cv ketel, die op heel laag stond. Nu met wp is hij gewoon noodzakelijk.

  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 10:04
@swier050 Hallo ik had vroeger ook die grafiekjes in mijn Remote maar kan ze nu niet meer vinden .Is er iets veranderd aan de instelling?

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
Ik zou hem Iedergeval niet lager zetten. Eerder wat hoger zodat je wat langere aan-uit tijden krijgt. Maar het ziet er eigenlijk best goed uit, zoveel schakelingen zijn het niet, ik denk ook niet dat je het helemaal straks krijgt met een mengverdeler.

En ik zou ook serieus overwegen om deze mengverdeler te vervangen voor een pomploze verdeler gezien je toch max 45 graden stookt. Veel winst mee behaald. Door het mengen gaat de thermostaat af en toe dicht op de verdeler waardoor er een hogere retour ontstaan en de wp afslaat.

[ Voor 19% gewijzigd door Dashlane op 29-11-2025 13:59 ]


  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 24-12 09:27
Dit is er als verdeler geplaatst Leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming 10cm uit elkaar.
Doormiddel van in frezen in cementdekvloer. inclusief aansluiten en Bypass. bypass
is noodzakelijk om storingen cv-ketel te voorkomen
meerprijs hybride verdeler (noodzakelijk bij warmtepomp)
demonteren bestaande radiatoren en afdoppen leidingwerk
Roetgerink schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 14:43:
Dit is er als verdeler geplaatst Leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming 10cm uit elkaar.
Doormiddel van in frezen in cementdekvloer. inclusief aansluiten en Bypass. bypass
is noodzakelijk om storingen cv-ketel te voorkomen
meerprijs hybride verdeler (noodzakelijk bij warmtepomp)
demonteren bestaande radiatoren en afdoppen leidingwerk
Ik kan dit maar moeilijk ontcijferen.
Wat bedoel je precies? Het plaatsen van die ltv klep is 3 minuten werk.
Of gaat dit ergens anders over?

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 24-12 09:27
Ik wou alleen laten zien dat er een hybride verdeler in zit verder niet :)

  • swier050
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23-12 21:04
KarelK schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 13:10:
@swier050 Hallo ik had vroeger ook die grafiekjes in mijn Remote maar kan ze nu niet meer vinden .Is er iets veranderd aan de instelling?
Via de app kan het indd niet meer. Via deze link nog wel (als je de one zone hebt): www.atagzone.remotethermo.com

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:46
Roetgerink schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 10:03:
Goedemorgen,
Wat moet ik doen om een mooie vlakke lijn te krijgen?
We hebben nu vloerverwarming.
Hierbij mijn gegevens.
Alvast bedankt
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Roetgerink schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 14:43:
Dit is er als verdeler geplaatst Leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming 10cm uit elkaar.
Doormiddel van in frezen in cementdekvloer. inclusief aansluiten en Bypass. bypass
is noodzakelijk om storingen cv-ketel te voorkomen
meerprijs hybride verdeler (noodzakelijk bij warmtepomp)
demonteren bestaande radiatoren en afdoppen leidingwerk
De grafieken uit jouw eerdere post komen op mij best stabiel over. De dips kunnen defrosts zijn. Jouw grafiek toont perioden waarin de buitentemperatuur onder de 4 graden was.

Is de vloerverwarming jouw hoofdverwarming? Wellicht kan je de HT aanpassen naar LT. Bij mij kan dat in ieder geval uit, heb net als jou ingefreesde vloerverwarming hoh 10cm. Daarbij een stooklijn van 0.8, aanvoertemperatuur van 28 graden en offset van -2. Daardoor draait hij stabiel 28 graden, hoeft WP door de -2 onder setpoint niet direct spierballen te tonen en ontstaan er langere stookperioden. Ik heb lagere aanvoertemperaturen geprobeerd maar dan wordt de delta te klein en stijgt de kamertemperatuur nauwelijks.

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 24-12 09:27
Ik heb het inderdaad op LT gezet en ook ook parallelle verschuiving op 2 gezet zie laatste paar uur het is natuurlijk niet echt koudAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k4Y5dzhbjNX7WtFQJEddnbB8dKA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vcKBfGgA3lkfPiwmkRyxG87h.png?f=fotoalbum_large

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
Roetgerink schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 23:37:
Ik heb het inderdaad op LT gezet en ook ook parallelle verschuiving op 2 gezet zie laatste paar uur het is natuurlijk niet echt koud[Afbeelding]
Het is juist moeilijk om weinig schakelingen te krijgen bij relatief warm weer vanwege het relatie hoge minimum vermogen van een wp. Dit ziet er gewoon goed uit! Hij gaat een poosje aan door ik vermoed de relatief hoge minimum tempratuur. Dit creeert buffer waardoor die ook heel poosje uit gaat.

Ik vermoed wanneer je minimum temperatuur naar beneden zet het een knipperlicht wordt met meer verbruik vanwege o.a. het langere pomp verbruik.

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 24-12 09:27
Ok klinkt goed zie dat het mooi vlak is en binnen temp is iets boven de setpoint 0.2 gr
Ik had de Off set op 2 gr staan nu net naar -2 gezet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aoGNiycl97GEeG6Jjrn1KsvXgvI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D4xFrCZ2QsvbPjmlr0miQJ8Y.png?f=fotoalbum_large
Dashlane schreef op zondag 30 november 2025 @ 07:43:
[...]


Het is juist moeilijk om weinig schakelingen te krijgen bij relatief warm weer vanwege het relatie hoge minimum vermogen van een wp. Dit ziet er gewoon goed uit! Hij gaat een poosje aan door ik vermoed de relatief hoge minimum tempratuur. Dit creeert buffer waardoor die ook heel poosje uit gaat.

Ik vermoed wanneer je minimum temperatuur naar beneden zet het een knipperlicht wordt met meer verbruik vanwege o.a. het langere pomp verbruik.
Ik heb daar waarschijnlijk wel wat grafieken van lage aanvoer temp en kamer temperatuur gedrag en hoge aanvoer en kamertemperatuur gedrag.
Zal straks kijken of ik die even bij elkaar kan vegen.

  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 24-12 09:27
Zo is nu de instelling

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YRI2I105bQ1oPrCIjG0CgD6rdFk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Pp62cqnQcusHmECwdIkp80Lp.png?f=user_large
Ik heb er een boel, maar deze drie tonen het mooi.
Eerst plaatje. 23 October. Aanvoer was hier minimaal 30 graden. De kamer temperatuur gemeten door de homewizard display is er boven zichtbaar. Korte "hoge" runs met 1200/1500 watt verbruikt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eqpWOWQ-KOttixFzwK56qxaq8M4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KVDZ8ZCIunKrjwimbP0kqZXx.png?f=fotoalbum_large

Plaatje twee, geen enkele instelling aangepast, alleen de temperatuur minimale aanvoer naar 22 gezet.

Temperatuur weer op de oranje lijn, recht. De wp heeft nu de mogelijkheid om de water temperatuur zo te tunen dat de temperatuur in de woning gehandhaafd wordt. Zodra de zon erbij komt gaat de wp uit.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3GyXTls9QqOP6o5311Uj6aUV5co=/x800/filters:strip_exif()/f/image/atw07GVFjlbYlAGKBaaXnn3G.png?f=fotoalbum_large


Afbeelding 3, nog altijd met lage aanvoer, maar wat kouder buiten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ABYqdVAKIJLVPIVa0Fx0uV1dvxs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Qb72zCaZGjbOEwspwQ9uA0vA.png?f=fotoalbum_large

  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 10:04
@swier050 Ik heb de Remote maar daar kan ik hem niet meer vinden ,onder welk menu staat hij nu?
KarelK schreef op zondag 30 november 2025 @ 11:38:
@swier050 Ik heb de Remote maar daar kan ik hem niet meer vinden ,onder welk menu staat hij nu?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bLlAT1dE13SiY23eerfJC8xC2rs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fYvDq7QqEskGNrQb90A8wMLS.png?f=fotoalbum_large

Onderste optie.

  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 10:04
@swier050 Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UOVxV82UM14KJuSP8wnTGv0i140=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/QNrHNuep4kzuy8V7v2F4MB7r.jpg?f=user_largeZiet er anders uit , wel raar al gevonden .Op de smartphone zie ik hem wel maar op de pc niet........Blijft raar .Bedankt

[ Voor 15% gewijzigd door KarelK op 30-11-2025 12:19 ]


  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-12 07:45

MnM

Nu we toch grafiekjes aan het gladtrekken zijn. Hebben jullie een suggestie voor deze... Ik vindt het verbruik redelijk hoog en zie uiteraard liever een vlakke grafiek, dan al die punten... (Grafiek toont in de nacht lager omdat dan de Stilte stand aan staat).

Temperatuur vraag is constant 18 graden met diverse ruimtes (evohome zones) naar 19,5 in de avond (19:00 - 22:30)

4.2.0 = 0 LT (Overbemeten Radiatoren en Vloerverwarming)
4.2.1 = 3 (War + Evohome)
4.2.2 =0.8
4.2.3 = 2
4.2.4 = 7
4.2.5 = 45 Graden
4.2.6 = 30 Graden
4.2.7 = 0
4.2.8 = 0
4.2.9 = 0

Suggesties wat ik kan doen om dit te optimaliseren? (Pomp is sinds mei actief, dus dit is de eerste winterperiode.)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BNcBqTiO0VMIJIlfraYOxGKOblo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WGgPi1rFwGzi8EeuVxX1hxT6.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door MnM op 01-12-2025 18:39 ]


  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
MnM schreef op maandag 1 december 2025 @ 18:37:
Nu we toch grafiekjes aan het gladtrekken zijn. Hebben jullie een suggestie voor deze... Ik vindt het verbruik redelijk hoog en zie uiteraard liever een vlakke grafiek, dan al die punten... (Grafiek toont in de nacht lager omdat dan de Stilte stand aan staat).

Temperatuur vraag is constant 18 graden met diverse ruimtes (evohome zones) naar 19,5 in de avond (19:00 - 22:30)

4.2.0 = 0 LT (Overbemeten Radiatoren en Vloerverwarming)
4.2.1 = 3 (War + Evohome)
4.2.2 =0.8
4.2.3 = 2
4.2.4 = 7
4.2.5 = 45 Graden
4.2.6 = 30 Graden
4.2.7 = 0
4.2.8 = 0
4.2.9 = 0

Suggesties wat ik kan doen om dit te optimaliseren? (Pomp is sinds mei actief, dus dit is de eerste winterperiode.)

[Afbeelding]
Probleem is evohome, die schakelt tussen binnen de 2 graden 1x per uur. Zet hem maar is twee graden hoger. Ik heb een vertragingsrelais tussen de bdr91ta en de Binnenunit gezet en daarmee is het opgelost. Is een ander topic over.

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-12 07:45

MnM

Dashlane schreef op maandag 1 december 2025 @ 18:59:
[...]


Probleem is evohome, die schakelt tussen binnen de 2 graden 1x per uur. Zet hem maar is twee graden hoger. Ik heb een vertragingsrelais tussen de bdr91ta en de Binnenunit gezet en daarmee is het opgelost. Is een ander topic over.
Ik heb het topic gevonden denk ik? (Honeywell Evohome: zoneklep is flipperkast)
Heb wel van die relais liggen, zal vandaag eens testen? J-stand, 30min lees ik een beetje terug als basis instelling. Relais tussen de Lightbox en de BDR91T zodat als de BDR91T opkomt, de warmtepomp altijd minimaal 30 min blijft draaien.

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
MnM schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 08:10:
[...]


Ik heb het topic gevonden denk ik? (Honeywell Evohome: zoneklep is flipperkast)
Heb wel van die relais liggen, zal vandaag eens testen? J-stand, 30min lees ik een beetje terug als basis instelling. Relais tussen de Lightbox en de BDR91T zodat als de BDR91T opkomt, de warmtepomp altijd minimaal 30 min blijft draaien.
Dat is hem, het is even geleden maar er staan handleidingen in hoe aan te sluiten.

  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 10:04
Ik heb een foutmelding 947 : WP 4wk configuratie fout .Wie heeft dit ook wel eens gehad en hoe is dit opgelost ?

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 13:56
KarelK schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 18:48:
Ik heb een foutmelding 947 : WP 4wk configuratie fout .Wie heeft dit ook wel eens gehad en hoe is dit opgelost ?
Is het nog te resetten?
Sowieso melden bij je installateur.
Indien niet te resetten is er een procedure bij Atag.
Wel te resetten; komt eind van de maand een software update voor.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 10:04
@ron321 Hij is al een keer gereset ca 10 dagen geleden maar komt vandaag weer terug. Deze storing is dus bekend bij Atag?
ron321 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:15:
[...]

Is het nog te resetten?
Sowieso melden bij je installateur.
Indien niet te resetten is er een procedure bij Atag.
Wel te resetten; komt eind van de maand een software update voor.
Zo een update is dat iets dat op afstand wordt gedaan? Of moet er iemand langskomen?

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 13:56
KarelK schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:28:
@ron321 Hij is al een keer gereset ca 10 dagen geleden maar komt vandaag weer terug. Deze storing is dus bekend bij Atag?
Klopt.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 13:56
tcw82 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:50:
[...]

Zo een update is dat iets dat op afstand wordt gedaan? Of moet er iemand langskomen?
Weet ik niet.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-12 07:45

MnM

Dashlane schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:08:
[...]


Dat is hem, het is even geleden maar er staan handleidingen in hoe aan te sluiten.
Ik heb er een Finder 82.01 Relais tussen gezet, 30min vertraging na afvallen van de BDR91T. Resulaat is onderstaande grafiek. Maakt nog niet echt veel verschil, helaas nog veel pieken en dippen ipv een enigzins vlakke lijn. Zijn er wellicht nog andere suggesties wat ik kan proberen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yuK7a8LTqdETj_nnLnqqia3mIYM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VcR8DzuI0D6J4xduPUvzlnf2.png?f=fotoalbum_large
MnM schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:05:
[...]


Ik heb er een Finder 82.01 Relais tussen gezet, 30min vertraging na afvallen van de BDR91T. Resulaat is onderstaande grafiek. Maakt nog niet echt veel verschil, helaas nog veel pieken en dippen ipv een enigzins vlakke lijn. Zijn er wellicht nog andere suggesties wat ik kan proberen?

[Afbeelding]
een uur vertraging instellen zo te zien ;)
MnM schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:05:
[...]


Ik heb er een Finder 82.01 Relais tussen gezet, 30min vertraging na afvallen van de BDR91T. Resulaat is onderstaande grafiek. Maakt nog niet echt veel verschil, helaas nog veel pieken en dippen ipv een enigzins vlakke lijn. Zijn er wellicht nog andere suggesties wat ik kan proberen?

[Afbeelding]
Wat is de ingestelde minimale aanvoertemperatuur?
Dat kan je instellen op de Atag thermostaat (heel simpel) of op de neoZ (iets ingewikkelder).
Heb je toevallig ook een ruimte temperatuur grafiek met dezelfde tijdslijn als de home wizard grafiek?

[ Voor 6% gewijzigd door tcw82 op 03-12-2025 13:48 ]


  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-12 07:45

MnM

tcw82 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:48:
[...]


Wat is de ingestelde minimale aanvoertemperatuur?
Dat kan je instellen op de Atag thermostaat (heel simpel) of op de neoZ (iets ingewikkelder).
Heb je toevallig ook een ruimte temperatuur grafiek met dezelfde tijdslijn als de home wizard grafiek?
Helaas geen ruimte Temp grafiek.Ik gebruik een Evohome systeem, met 10 zones, dus dat varieert (de zones staan allemaal op 18 Graden de hele dag door en dan van 17:00 tot 22:30 naar 19,5 Graden (Woonkamer, Keuken, kamers van de tieners). Vervolgens weer terug naar 18 vanaf 22:30.

4.2.0 = 0 LT (Overbemeten Radiatoren en Vloerverwarming)
4.2.1 = 3
4.2.2 =0.8
4.2.3 = 2
4.2.4 = 7
4.2.5 = 45 Graden Max Temp
4.2.6 = 30 Graden Min Temp
4.2.7 = 0
4.2.8 = 0
4.2.9 = 0

[ Voor 19% gewijzigd door MnM op 03-12-2025 16:50 ]

MnM schreef op woensdag 3 december 2025 @ 16:43:
[...]


4.2.0 = 0 LT (Overbemeten Radiatoren en Vloerverwarming)
4.2.1 = 3
4.2.2 =0.8
4.2.3 = 2
4.2.4 = 7
4.2.5 = 45 Graden Max Temp
4.2.6 = 30 Graden Min Temp
4.2.7 = 0
4.2.8 = 0
4.2.9 = 0
4.2.6 kun je ook nog best een eind verlagen, 25 bijvoorbeeld.

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
MnM schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:05:
[...]


Ik heb er een Finder 82.01 Relais tussen gezet, 30min vertraging na afvallen van de BDR91T. Resulaat is onderstaande grafiek. Maakt nog niet echt veel verschil, helaas nog veel pieken en dippen ipv een enigzins vlakke lijn. Zijn er wellicht nog andere suggesties wat ik kan proberen?

[Afbeelding]
Gezien de hoge pieken denk ik toch echt dat evohome afschakelt. Als de wp het zelf zou doen dan zijn de pieken op een veel lagere wattage. Ik heb zelf een keer een telefoon gepakt evohome naast een klok gefilmd in een timelapse om te zien wat gebeurt.

Edit: de afgifte kant moet natuurlijk ook openstaan.

[ Voor 3% gewijzigd door Dashlane op 03-12-2025 21:55 ]


  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-12 07:45

MnM

Ik kan eens kijken of ik de BDR91 kan filmen, ik heb het tijdrelais ter test even op 1 uur vertraging gezet. Maar even een dagje aankijken wat er gebeurd.

Nadat Evohome de BDR91t uitschakelt, blijft de WP aan voor een uur. Komt binnen dat uur de Evohome weer op en vervolgens weer af, dan wederom een uur. De WP gaat dus pas uit, als er meer dan een uur geen warmtevraag in een willekeurige zone is geweest.

Het vermogen van de WP wordt door de pomp zelf bepaalt op basis van de WAR en de Delta T tussen Aanvoer-Retour neem ik aan? Of zijn er nog andere zaken die hierin bepalend zijn?

Dit is wat het na de aanpassen van 30 min -> 1 uur is. (nu is vanaf 17:00 de warmte vraag ook gestegen omdat diverse ruimtes van 18 naar 19,5 graden gaan)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bJ0OHIy3xXMyCOSmFTEHgrPqjSQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j7TPHna8Z3PjSpkNwJPpSDP8.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 28% gewijzigd door MnM op 03-12-2025 22:08 ]


  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
MnM schreef op woensdag 3 december 2025 @ 22:05:
Ik kan eens kijken of ik de BDR91 kan filmen, ik heb het tijdrelais ter test even op 1 uur vertraging gezet. Maar even een dagje aankijken wat er gebeurd.

Nadat Evohome de BDR91t uitschakelt, blijft de WP aan voor een uur. Komt binnen dat uur de Evohome weer op en vervolgens weer af, dan wederom een uur. De WP gaat dus pas uit, als er meer dan een uur geen warmtevraag in een willekeurige zone is geweest.

Het vermogen van de WP wordt door de pomp zelf bepaalt op basis van de WAR en de Delta T tussen Aanvoer-Retour neem ik aan? Of zijn er nog andere zaken die hierin bepalend zijn?

Dit is wat het na de aanpassen van 30 min -> 1 uur is. (nu is vanaf 17:00 de warmte vraag ook gestegen omdat diverse ruimtes van 18 naar 19,5 graden gaan)
[Afbeelding]
Dan zit het in de afgifte, kleppen gaan dicht terwijl wp vraag krijgt van Bdr91t. Helaas is evohome slecht afgesteld daarin. Heb je buffervat externe pomp? Vvw of radiatoren? Is er een open lus in je systeem zoals een badkamerradiator?

Mijn ervaring is dat een constante temperatuur zuiniger/rustiger/comfortabeler is dan verlagingen. Wp is goed in het warm houden, niet in het warm maken.

[ Voor 5% gewijzigd door Dashlane op 04-12-2025 06:55 ]


  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-12 07:45

MnM

Dashlane schreef op donderdag 4 december 2025 @ 06:53:
[...]


Dan zit het in de afgifte, kleppen gaan dicht terwijl wp vraag krijgt van Bdr91t. Helaas is evohome slecht afgesteld daarin. Heb je buffervat externe pomp? Vvw of radiatoren? Is er een open lus in je systeem zoals een badkamerradiator?

Mijn ervaring is dat een constante temperatuur zuiniger/rustiger/comfortabeler is dan verlagingen. Wp is goed in het warm houden, niet in het warm maken.
Setup:
- 100M2 vloerverwarming in de gemeenschapsruimtes zoals Keuken, Hal, Woonkamer, Overloop waarvan;
- 50 huidige bovenverdieping & 50 beneden ( beneden nog niet operationeel i.v.m. verbouwing).
- Beide verdiepingen voorzien van een HCC100 met MT4 Motoren. (5x MT4, 2 Evohome zones LT/HT Verdeler boven (Keuken en Overloop) met Pomp (Mengventiel is gesloten) & beneden een verdeler met 8xMT4 Motor, 2 Evohome zones, zonder pomp (Hal en Woonkamer) (Totaal 4x Evohome Zone)
- 10x Radiator (3x Werkkamer, 1x Badkamer, 5x Slaapkamers) Allemaal voorzien van HR92 (8x Evohome Zone)
- 1x Radiator in Garage met Standalone HR92 knop (niet aan Evohome gekoppeld).
- 25Liter Buffervat Parallel
- Externe pomp achter het vat (afgiftezijde) Willo Yonos Pico op Druk Variabel.
- Atag Q-Solar CV-ketel met 200L Zonneboiler, parallel met de Warmtepomp (Hybride) op de ingang van het 25L Buffervat
- Alle radiatorkranen voorzien van ingeregelde Honeywell KombiTRV 2100 knoppen.

Geen Bypass, geen radiator die constant open staat i.v.m. de HR92 knoppen. In theorie kan alles automatisch dichtlopen als iedere ruimte op gevraagde temperatuur is. Uiteraard zou dan ook het aanvoersysteem (Warmtepomp of CV-Ketel, Circulatiepompen etc) moeten stoppen.

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
MnM schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:19:
[...]


Setup:
- 100M2 vloerverwarming in de gemeenschapsruimtes zoals Keuken, Hal, Woonkamer, Overloop waarvan;
- 50 huidige bovenverdieping & 50 beneden ( beneden nog niet operationeel i.v.m. verbouwing).
- Beide verdiepingen voorzien van een HCC100 met MT4 Motoren. (5x MT4, 2 Evohome zones LT/HT Verdeler boven (Keuken en Overloop) met Pomp (Mengventiel is gesloten) & beneden een verdeler met 8xMT4 Motor, 2 Evohome zones, zonder pomp (Hal en Woonkamer) (Totaal 4x Evohome Zone)
- 10x Radiator (3x Werkkamer, 1x Badkamer, 5x Slaapkamers) Allemaal voorzien van HR92 (8x Evohome Zone)
- 1x Radiator in Garage met Standalone HR92 knop (niet aan Evohome gekoppeld).
- 25Liter Buffervat Parallel
- Externe pomp achter het vat (afgiftezijde) Willo Yonos Pico op Druk Variabel.
- Atag Q-Solar CV-ketel met 200L Zonneboiler, parallel met de Warmtepomp (Hybride) op de ingang van het 25L Buffervat
- Alle radiatorkranen voorzien van ingeregelde Honeywell KombiTRV 2100 knoppen.

Geen Bypass, geen radiator die constant open staat i.v.m. de HR92 knoppen. In theorie kan alles automatisch dichtlopen als iedere ruimte op gevraagde temperatuur is. Uiteraard zou dan ook het aanvoersysteem (Warmtepomp of CV-Ketel, Circulatiepompen etc) moeten stoppen.
Ik heb geen ervaring met de HCC100. Bij mij zit de vvw op een zonneklep. Ik denk dat je kleppen dicht staat en je wp vraag hebt, sowieso is het dan verstandig om het relais er af te halen. De externe pomp, mits aangestuurd door Atag binnendeel, zal blijven pompen tegen een dicht systeem. Mijn ervaring is dat Honeywell aan de ketelzijde heeft nagedacht over de BDR91t trage kant, maar niet aan de afgifte kant. Ik had ook continu afgifte tegen dichte kleppen. Ik heb uiteindelijk de vvw permanent open gezet.

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14:16
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik het automatisch de-icen kan stoppen?
Mijn WP, een ENERGION ODM 80 T is nu twee jaar in bedrijf. Nu het een beetje winter is valt het mij weer op dat mijn WP iedere 90 min. een de-icing cyclus start, ook als dit compleet overbodig is.

Vanmorgen heb ik driemaal een de-icing cyclus gevolgd:
Buiten temperatuur: - 5 °C -- -2°C
Dauwpunt buiten: -12.8°C -- -11,3°C
Opp temp warmtewisselaar: -8,9°C -- -7,2 °C

Visuele inspectie toonde aan dat bij bovengenoemde condities geen condensatie en dus ook geen dichtvriezen van de warmtewisselaar optreed.

Ik heb gezien dat bij temperaturen tussen 2°C en 5°C en een hoge luchtvochtigheid de techniek van de ATAG feilloos kan detecteren of de-icing nodig is.
Waarom wordt dit niet standaard gebruik.
Ik schat dat ik ongeveer door dit onnodige de-icen een capaciteits verlies van 15% heb.
johan1950 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 16:11:
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik het automatisch de-icen kan stoppen?
Mijn WP, een ENERGION ODM 80 T is nu twee jaar in bedrijf. Nu het een beetje winter is valt het mij weer op dat mijn WP iedere 90 min. een de-icing cyclus start, ook als dit compleet overbodig is.

Vanmorgen heb ik driemaal een de-icing cyclus gevolgd:
Buiten temperatuur: - 5 °C -- -2°C
Dauwpunt buiten: -12.8°C -- -11,3°C
Opp temp warmtewisselaar: -8,9°C -- -7,2 °C

Visuele inspectie toonde aan dat bij bovengenoemde condities geen condensatie en dus ook geen dichtvriezen van de warmtewisselaar optreed.

Ik heb gezien dat bij temperaturen tussen 2°C en 5°C en een hoge luchtvochtigheid de techniek van de ATAG feilloos kan detecteren of de-icing nodig is.
Waarom wordt dit niet standaard gebruik.
Ik schat dat ik ongeveer door dit onnodige de-icen een capaciteits verlies van 15% heb.
Dit is al eens eerder aan de beurt geweest hier. Ik geloof dat dit niet zomaar kan.
Er is wel eens iemand geweest die een plan had om de buiten temperatuur voeler te manipuleren. Waardoor je op basis van andere informatie kunt vaststellen of defrosten noodzakelijk is en als dat dan niet is, geeft je de sensor een andere waarden. Het is een weerstand, dus met een relais kan je vrij makkelijk een weerstand simuleren die boven defrost temperatuur ligt. Als de andere sensoren dan zo vallen dat defrost wel noodzakelijk is, klapt het relais om en gaat de defrost gewoon op de wp lopen.

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14:16
Bedankt voor je reactie.
Ik ben in zover met de buitentemperatuur aan het experimenteren dat ik deze op een correctie van + 3°C heb gezet, en mijn stooklijn overeenkomstig heb aangepast.
Het probleem is dat het gevolg hiervan moeilijk is vast te leggen, je zit in het temperatuur gebied waarbij in Nederland vaak een luchtvochtigheid optreed rond de 95 % en je dus bijna niet kan bepalen of de de-icing begint omdat het werkelijk moet of dat het een gestuurde actie is.
Daarnaast is de tijd dat je deze temperatuur hebt meestal niet zo lang.

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
johan1950 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 20:00:
Bedankt voor je reactie.
Ik ben in zover met de buitentemperatuur aan het experimenteren dat ik deze op een correctie van + 3°C heb gezet, en mijn stooklijn overeenkomstig heb aangepast.
Het probleem is dat het gevolg hiervan moeilijk is vast te leggen, je zit in het temperatuur gebied waarbij in Nederland vaak een luchtvochtigheid optreed rond de 95 % en je dus bijna niet kan bepalen of de de-icing begint omdat het werkelijk moet of dat het een gestuurde actie is.
Daarnaast is de tijd dat je deze temperatuur hebt meestal niet zo lang.
Er zijn warmtepompen die daadwerkelijk meten of er ijsvorming is, helaas atag niet. Open loop waar op basis van vaste gegevens een de-icing optreed.
johan1950 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 20:00:
Bedankt voor je reactie.
Ik ben in zover met de buitentemperatuur aan het experimenteren dat ik deze op een correctie van + 3°C heb gezet, en mijn stooklijn overeenkomstig heb aangepast.
Het probleem is dat het gevolg hiervan moeilijk is vast te leggen, je zit in het temperatuur gebied waarbij in Nederland vaak een luchtvochtigheid optreed rond de 95 % en je dus bijna niet kan bepalen of de de-icing begint omdat het werkelijk moet of dat het een gestuurde actie is.
Daarnaast is de tijd dat je deze temperatuur hebt meestal niet zo lang.
Dat klinkt als een instelling in de wp software waarbij je de software vertelt de gemeten waarde op te schuiven.

Wat ik beschreef is meer hardware matig. Je lust letterlijk een relais tussen de kabel van de buiten sensor en de printplaat en gaat dat signaal beïnvloeden.

De buiten sensor zit aan de ventilator kant bovenin de achterkant van de wp geloof ik.
Bij de 40 en 50 modellen in elk geval.

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14:16
Dashlane schreef op donderdag 25 december 2025 @ 21:12:
[...]
Er zijn warmtepompen die daadwerkelijk meten of er ijsvorming is, helaas atag niet. Open loop waar op basis van vaste gegevens een de-icing optreed.
Wat zijn die vaste gegevens dan ? Boven 2°C wordt de 90 min. timer uitgeschakeld maar gaat de WP wel de-icen als het nodig is.

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
johan1950 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 22:26:
[...]


Wat zijn die vaste gegevens dan ? Boven 2°C wordt de 90 min. timer uitgeschakeld maar gaat de WP wel de-icen als het nodig is.
Ik weet niet precies hoe het programma loopt. Maar ik weet dat bijvoorbeeld Panasonic een sensor had welke de ijsaanslag meet en basis daarvan een programma draait. Atag heeft jammergenoeg een ‘dom’ systeem en weet niet of er ijsaanslag zit en gaat op basis van een programma gebaseerd op parameters een programma draaien. Ik heb zelf het idee gehad dat Atag minder de-icings ging nadat de Ta naar beneden ging vanwege het overstappen naar openverdeler. Ik heb dit overigens niet nagemeten.
Dashlane schreef op donderdag 25 december 2025 @ 23:03:
[...]


Ik weet niet precies hoe het programma loopt. Maar ik weet dat bijvoorbeeld Panasonic een sensor had welke de ijsaanslag meet en basis daarvan een programma draait. Atag heeft jammergenoeg een ‘dom’ systeem en weet niet of er ijsaanslag zit en gaat op basis van een programma gebaseerd op parameters een programma draaien. Ik heb zelf het idee gehad dat Atag minder de-icings ging nadat de Ta naar beneden ging vanwege het overstappen naar openverdeler. Ik heb dit overigens niet nagemeten.
Ta omlaag is minder warmte onttrekken -> minder koude radiator in de buiten unit -> minder deicing? Dit gedachtegang ?

Klinkt logisch, maar dan zou je in je verbruiksgrafiek (als je een kwh meter hebt op de unit) dat mogelijk kunnen zien.

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14:16
Mijn installatie regelt weersafhankelijk, Ta wordt gestuurd.

@tcw82 De voeler voor de buitentemp zit denk ik niet op de plaats die je aangeeft. In deze ruimte is de buitenlucht al door de wisselaar gegaan dus afgekoeld

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:15
tcw82 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 08:02:
[...]


Ta omlaag is minder warmte onttrekken -> minder koude radiator in de buiten unit -> minder deicing? Dit gedachtegang ?

Klinkt logisch, maar dan zou je in je verbruiksgrafiek (als je een kwh meter hebt op de unit) dat mogelijk kunnen zien.
Ja voorafgaande. Gesloten verdeler naar open verdeler —> meer flow, lagere Ta —> kleinere deltaT en daardoor minder vermogen nodig om Ta te behalen —>

1. Regulier, zoals jij omschrijft

2. Langer uitstellen van defrost ter voorkoming van defrost mania. De situatie dat er warmte wordt onttrokken om te defosten waarna het systeem weer veel vermogen vraagt om de groot geworden deltaT weer op heffen wat snel weer resulteerd in een nieuwe defrost.

Mijn kWh meter is een jaar geleden gesneuveld, ik hou het nu niet meer zo bij. Destijds was ik tot conclusie gekomen dat het systeem optimaal draait. Wat ik dacht te zien is dat de wp vooral langer op een laag vermogen draaide en daardoor een defrost kan uitstellen. Ik denk dat het defrost gedrag ook samenhangt met vermogen als variabel.
johan1950 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:08:
Mijn installatie regelt weersafhankelijk, Ta wordt gestuurd.

@tcw82 De voeler voor de buitentemp zit denk ik niet op de plaats die je aangeeft. In deze ruimte is de buitenlucht al door de wisselaar gegaan dus afgekoeld
Ik denk dat we elkaar niet goed begrepen hebben.
aan de acherkant (die je meestal naar het huis hebt gericht) zit 1 staander aan de kant het verst weg van de water aansluitingen op de buiten unit.

Dit staander zit in de buiten lucht en de aangezogen buitenlucht stroomt daar langs VOOR dat het door de warmte wisselaar gaat. Dit is dus buitenlucht, voor dat het wordt ontdaan van de energie in de warmte wisselaar.
Ik weet niet goed hoe ik het anders moet uitleggen. foto van de staander:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1LwcGzEDe70U1H56FeG6U2GCYEc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0LtoiB9bVYtj1tztn4cfluCQ.jpg?f=fotoalbum_tile
Op de foto is het de smalle metalen koker helemaal links, daar boven in, zit een sensor.
Ik heb helaas geen betere plaatjes bij de hand nu.

  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14:16
Ik ga zoeken
Het is al even dat ik het deksel er af heb gehad, dus komt allemaal uit het geheugen....
Pagina: 1 ... 17 18 Laatste