Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
mooi @MnM dat het gelukt is!

ik heb een vraagje voor de specialisten hier...
De atag energion 50 die ik heb staan gebruik ik ook voor het koelen van de vloeren. Dat doe ik dan op 18 graden Taanvoer. Die 18 graden is een "standaard" instelling in de neoz, je geeft aan welk afgifte systeem je gebruikt en dan komt er 18 graden als T aanvoer uit. Mooi, dat werkt.

Wat ik echter niet helemaal goed begrijp; voor de verwarmingsstand moduleert de unit terug tot soms wel 350 watt constant. Dan draait de WP constant op een vermogen (electrisch) van 350 of 450 watt, soms voor uren achter elkaar. (zie plaatje onderaan)

Echter, als ik het koelen gebruik, gaat hij pieken maken, alsof de modulatie niet goed of helemaal niet gebuikt wordt. Hieronder een voorbeeld, 31 december, mooie "stabiele" periodes, 19 juni, piek-piek-piek. Mijn wens is dus om die pieken wat minder piekerig te maken.

Ook belangrijk, de piek zoals aangegeven in de grafiek is in werkelijkheid (veel) hoger, maar door de meet-punt-dichtheid zo uitkomt als getoond.

Goed, mijn vraag, als ik nu met de unit ingesteld op "koelen" aan de instellingen ga rommelen, rommel ik dan alleen aan de "koeling" instellingen, of ga ik dan ook sleutelen aan de "verwarmings" instellingen?

De verwarmingsinstellingen zijn op dit moment eigenlijk nagenoeg 100% naar wens.

Met het rommelen aan de koeling instellingen zou mijn doel zijn om de runs langer te maken en minder piekerig. Heeft iemand hier misschien kijk op?

Anders aanvliegen mag ook, welke instelling zou de meest logische zijn om hier nu te gaan tweaken?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7EDFjxnJRJAAVfJVR1rf6W9Y28=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/grzhtMqf4a2ye2rNDy6G7RR6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eV_0yoqwminm9NDfU8XlLLcB1u4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ODRF8GsdkIk1bVhwCh3UX0y4.jpg?f=fotoalbum_tile

  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Nu online
tcw82 schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 11:46:
mooi @MnM dat het gelukt is!

ik heb een vraagje voor de specialisten hier...
De atag energion 50 die ik heb staan gebruik ik ook voor het koelen van de vloeren. Dat doe ik dan op 18 graden Taanvoer. Die 18 graden is een "standaard" instelling in de neoz, je geeft aan welk afgifte systeem je gebruikt en dan komt er 18 graden als T aanvoer uit. Mooi, dat werkt.

Wat ik echter niet helemaal goed begrijp; voor de verwarmingsstand moduleert de unit terug tot soms wel 350 watt constant. Dan draait de WP constant op een vermogen (electrisch) van 350 of 450 watt, soms voor uren achter elkaar. (zie plaatje onderaan)

Echter, als ik het koelen gebruik, gaat hij pieken maken, alsof de modulatie niet goed of helemaal niet gebuikt wordt. Hieronder een voorbeeld, 31 december, mooie "stabiele" periodes, 19 juni, piek-piek-piek. Mijn wens is dus om die pieken wat minder piekerig te maken.

Ook belangrijk, de piek zoals aangegeven in de grafiek is in werkelijkheid (veel) hoger, maar door de meet-punt-dichtheid zo uitkomt als getoond.

Goed, mijn vraag, als ik nu met de unit ingesteld op "koelen" aan de instellingen ga rommelen, rommel ik dan alleen aan de "koeling" instellingen, of ga ik dan ook sleutelen aan de "verwarmings" instellingen?

De verwarmingsinstellingen zijn op dit moment eigenlijk nagenoeg 100% naar wens.

Met het rommelen aan de koeling instellingen zou mijn doel zijn om de runs langer te maken en minder piekerig. Heeft iemand hier misschien kijk op?

Anders aanvliegen mag ook, welke instelling zou de meest logische zijn om hier nu te gaan tweaken?


[Afbeelding][Afbeelding]
Lijkt op pendelgedrag als gevolg van een te hoog minimumvermogen voor jouw installatie. Het minimale koelvermogen van de wp ligt hoger dan het minimale verwarmingsvermogen waardoor er eerder pendelgedrag op treedt.

Bij m'n ouders is er afgelopen week een Hybrid Light 50 geïnstalleerd als aanvulling op hun bestaande Atag ketel uit 2016. De installateur heeft ook meteen een pomploze verdeler geplaats als vervanging van de oude mengverdeler die ze hadden.

Ze komen van zo'n 1300m3 gas, dus eens zien wat ze gaan besparen. M'n vader heeft inmiddels een P1 meter en elektrameter van Homewizard in het systeem zitten. Daarnaast komt er nog een energy socket bij om de PV ingang te schakelen zodat ze wat meer zonne energie gaan verbruiken in het voor- en najaar. Koelen doen ze niet vanwege de stalen leidingen en radiatoren.
Insert12 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 10:33:
[...]

Lijkt op pendelgedrag als gevolg van een te hoog minimumvermogen voor jouw installatie. Het minimale koelvermogen van de wp ligt hoger dan het minimale verwarmingsvermogen waardoor er eerder pendelgedrag op treedt.

Bij m'n ouders is er afgelopen week een Hybrid Light 50 geïnstalleerd als aanvulling op hun bestaande Atag ketel uit 2016. De installateur heeft ook meteen een pomploze verdeler geplaats als vervanging van de oude mengverdeler die ze hadden.

Ze komen van zo'n 1300m3 gas, dus eens zien wat ze gaan besparen. M'n vader heeft inmiddels een P1 meter en elektrameter van Homewizard in het systeem zitten. Daarnaast komt er nog een energy socket bij om de PV ingang te schakelen zodat ze wat meer zonne energie gaan verbruiken in het voor- en najaar. Koelen doen ze niet vanwege de stalen leidingen en radiatoren.
Dat is duidelijk, dat het een vermogensafgifte vs vermogens aanbod probleem is. De vraag is, wat er gebeurt als ik aan de instelling ga rommelen, blijven die wijziging beperkte tot de koeling of wijzig je dan direct ook het verwarmen. Zijn koelen en verwarmen twee aparte containers of zit het in 1 grote pot ?

Waarom zou je niet gaan koelen als je stalen leidingen hebt? Als je primaire afgiftesysteem vvw is en je dat juist instelt krijg je geen condensatie. Ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt.

  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Nu online
tcw82 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 11:21:
[...]


Dat is duidelijk, dat het een vermogensafgifte vs vermogens aanbod probleem is. De vraag is, wat er gebeurt als ik aan de instelling ga rommelen, blijven die wijziging beperkte tot de koeling of wijzig je dan direct ook het verwarmen. Zijn koelen en verwarmen twee aparte containers of zit het in 1 grote pot ?

Waarom zou je niet gaan koelen als je stalen leidingen hebt? Als je primaire afgiftesysteem vvw is en je dat juist instelt krijg je geen condensatie. Ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt.
Als het minimumvermogen te hoog is dan helpt een grotere systeeminhoud het beste. Qua instellingen zou je die lijst op de eerste pagina van dit topic eens kunnen nagaan. Dan weet je meteen of het goed is ingesteld of niet.

Er is risico op condensvorming als de luchtvochtigheid en temperatuur hoog is en daar zijn ze door de installateur voor gewaarschuwd. Koeling is dus niet ingeschakeld en het hoeft van hen ook niet. Het huis blijft altijd wel redelijk koel vanwege bomen rondom huis.
Insert12 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 11:58:
[...]

Als het minimumvermogen te hoog is dan helpt een grotere systeeminhoud het beste. Qua instellingen zou je die lijst op de eerste pagina van dit topic eens kunnen nagaan. Dan weet je meteen of het goed is ingesteld of niet.

Er is risico op condensvorming als de luchtvochtigheid en temperatuur hoog is en daar zijn ze door de installateur voor gewaarschuwd. Koeling is dus niet ingeschakeld en het hoeft van hen ook niet. Het huis blijft altijd wel redelijk koel vanwege bomen rondom huis.
Ik vraag me af wie die lijst met instellingen daar geplaatst heeft... ?

  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Nu online
tcw82 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 13:20:
[...]


Ik vraag me af wie die lijst met instellingen daar geplaatst heeft... ?
Ah dat ben je zelf waarschijnlijk. Ik had niet gezien dat je beheerder bent van de openingspost.
Er is heel veel kennis in dit draadje, inmiddels heb ikzelf ook al heel wat ontdekt en uitgevogeld, maar dat koelen, dat zit niet helemaal lekker. Hopelijk komt een van de grootmeesters nog langs met wat wijze woorden🥺
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GHxThGr65gR78L_gYPc_NE94Udk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gm9yktfwkxwJFmHSLEP20ClT.jpg?f=fotoalbum_large

Wat betreft dat condenseren, dit plaatje is best een handig hulpmiddel. Je kunt per temperatuur en luchtvochtigheid aflezen of je condensatie mag verwachten.

  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Nu online
tcw82 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 14:33:
Er is heel veel kennis in dit draadje, inmiddels heb ikzelf ook al heel wat ontdekt en uitgevogeld, maar dat koelen, dat zit niet helemaal lekker. Hopelijk komt een van de grootmeesters nog langs met wat wijze woorden🥺
Denk niet dat het zal veranderen. M'n eigen wp pendelt ook behoorlijk in koelmodus en van anderen hoor ik hetzelfde. Het minimale vermogen is groter dan wat er opgenomen kan worden via de vloer. Een buffervat van een paar honderd liter zal vast helpen maar daar wil ik niet in investeren. Dan maar wat meer starts en stops.

Met verwarmen is er niks aan de hand, dan kan de wp uren en uren achter elkaar draaien zonder starts en stops.

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 25-11 11:33

MnM

Ik merkt ook dat hij behoorlijk pendelt. Vooralsnog heb ik alleen de keuken (30m2) aan vloerverwarming die koelt. Oppervlakte is te klein voor de 18 graden die de pomp moet creëren met 5kw.

Ik ben nu aan het kijken of er uberhaupt rendement is om de slaapkamers (radiatoren en een Honeywell HR92 Thermostaatknop) ook met te laten koelen. Dacht wel in de instellingen een stooklijn voor koelen gezien te hebben, hier is wellicht nog wat te finetunen en het pendelgedrag wat te verminderen. Zag een bandbreedte voor vloerverwarming/koeling van 18 tot 23 graden, ik weet alleen niet waar hij dat op baseert. Iin mijn geval is de set WAR met een buitenvoeler, dus zou verwachten dat de stooklijn daarmee weersafhankelijk is.

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 24-11 00:15
Ik heb sinds vandaag de WP voor het eerst op koeling gezet. Deze ingesteld op aanvoertemperatuur (18 graden). Via optie aan/uit thermostaat sloeg hij niet aan. Op kan op de verdeler zien en voelen dat hij met koel water aan komt. Ik heb 90m2 vloerverwarming als afgiftemedium.

Het effect op de binnentemperatuur is nog niet te zien. Het blijft 24,4 graden, gemeten tussen 21u en nu (21.50). Aanvoertemperatuur wordt gehaald. Het aantal hz waar hij op draait lijkt mij laag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RZLcaFQMAGJ4jVjso4Y7HJfamcU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vhamnw4GAi7IwM4rtnLkHvKx.jpg?f=fotoalbum_large

Hebben anderen vergelijkbare ervaringen? Of moet ik meer geduld hebben? :)

@tcw82 Volgens mij kan je gerust pielen met de koelinstellingen, die gaan onder 4.5 via andere parameters dan de verwarmings instellingen.

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 25-11 11:33

MnM

Ik heb in mijn App op de Iphone niet zoveel mooie gegevens onder Systeem Diagnostics. Bij mij is het beperkt tot Ruimtetemperatuur (z1,z2,z3) en 2x een buitentemperatuur.... Is dat ergens in te stellen? ik heb een ODM5 en NEOZ + One Zone (extern geschakeld via een Evohome systeem (Waarmee je de koelmodus niet kan inschakelen via de app..... gemiste kans van Honeywell)
Stefanvane schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 21:58:
Ik heb sinds vandaag de WP voor het eerst op koeling gezet. Deze ingesteld op aanvoertemperatuur (18 graden). Via optie aan/uit thermostaat sloeg hij niet aan. Op kan op de verdeler zien en voelen dat hij met koel water aan komt. Ik heb 90m2 vloerverwarming als afgiftemedium.

Het effect op de binnentemperatuur is nog niet te zien. Het blijft 24,4 graden, gemeten tussen 21u en nu (21.50). Aanvoertemperatuur wordt gehaald. Het aantal hz waar hij op draait lijkt mij laag:

[Afbeelding]

Hebben anderen vergelijkbare ervaringen? Of moet ik meer geduld hebben? :)

@tcw82 Volgens mij kan je gerust pielen met de koelinstellingen, die gaan onder 4.5 via andere parameters dan de verwarmings instellingen.
Waar komt dit mooie plaatje vandaan ? Ik heb dat nog niet eerder gezien?

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 24-11 00:15
@tcw82 Via installatie > diagnostics > systeem diagnostics
Stefanvane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 00:07:
@tcw82 Via installatie > diagnostics > systeem diagnostics
In welke app? Of omgeving?

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 24-11 00:15
tcw82 schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 07:19:
[...]

In welke app? Of omgeving?
In de Atag zone app
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BTm8PN2V1eJH7H3bQFixWcG-29A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZhkoxItW4V9QLDhOrWhxXxvD.jpg?f=fotoalbum_large

Ik zie dan dit...🤔

  • martijn1p
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 06:36
Hier een all electric Atag, en ook de uitgebreide variant qua system diagnostics. Koelen werkt prima, de warmtepomp pendelt weliswaar maar temperatuur blijft in huis stabiel 23.3 graden, tevens op de slaapkamers tussen 23a 24. Dit voldoet voor ons. Wel icm buitenzonwering/ screens.

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:38
Afgelopen dagen tweemaal foutmelding 910 gehad tijdens koelen. Nu heb ik dat filter nog niet vervangen, maar ik lees dat het alleen voorkomt rond het 0 punt. Iemand ervaring of een verklaring voor de foutmelding?

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:38
Stefanvane schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 21:58:
Ik heb sinds vandaag de WP voor het eerst op koeling gezet. Deze ingesteld op aanvoertemperatuur (18 graden). Via optie aan/uit thermostaat sloeg hij niet aan. Op kan op de verdeler zien en voelen dat hij met koel water aan komt. Ik heb 90m2 vloerverwarming als afgiftemedium.

Het effect op de binnentemperatuur is nog niet te zien. Het blijft 24,4 graden, gemeten tussen 21u en nu (21.50). Aanvoertemperatuur wordt gehaald. Het aantal hz waar hij op draait lijkt mij laag:

[Afbeelding]

Hebben anderen vergelijkbare ervaringen? Of moet ik meer geduld hebben? :)

@tcw82 Volgens mij kan je gerust pielen met de koelinstellingen, die gaan onder 4.5 via andere parameters dan de verwarmings instellingen.
Wat ik begrijp van een bevriende installateur. 18 graden, anders heb je kans op condens en je maakt het nooit zo koel als airco omdat warmte stijgt en kou zakt. Hij geeft aan twee drie graden haal je hooguit eraf. Het is wel aangenamer en ik gebruik een vloerventilator die op de grond gericht staat, dat is wel comfortabel.

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 24-11 00:15
Frappant zeg. Ik heb deze versie trouwens (rechtsonderin). Wellicht verschilt dat?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wf3_eLTpCBDxXwfASPgiahMeXkM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jO5TScIvAFDcQ7OudvGv55dY.jpg?f=fotoalbum_large

Qua regelingen heb ik een Neoz en een Atag one thermostaat.

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 24-11 00:15
Dashlane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:48:
Afgelopen dagen tweemaal foutmelding 910 gehad tijdens koelen. Nu heb ik dat filter nog niet vervangen, maar ik lees dat het alleen voorkomt rond het 0 punt. Iemand ervaring of een verklaring voor de foutmelding?
Heb ik 2x gehad inmiddels, in de winterperiode. In mijn beleving telkens rondom een defrost. Enige oplossing was dan de buitenunit van het stroom halen via de groepenkast. Geen verklaring voor het euvel.
Stefanvane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 16:20:
[...]

Frappant zeg. Ik heb deze versie trouwens (rechtsonderin). Wellicht verschilt dat?

[Afbeelding]

Qua regelingen heb ik een Neoz en een Atag one thermostaat.
Hier ook neoz en Atag one.
Die zijn de versie hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RYuZ1HxvtxvHzn1ew2UMI-Z4tsE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UJ0QolYEK6R366ifoOaxlfX6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGE8l-MGay_lW0LEdl3UE1HU3GU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h0nLOvuyHjkVQDt3HIpwZsQo.jpg?f=fotoalbum_tile


6.077....
Dashlane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:55:
[...]


Wat ik begrijp van een bevriende installateur. 18 graden, anders heb je kans op condens en je maakt het nooit zo koel als airco omdat warmte stijgt en kou zakt. Hij geeft aan twee drie graden haal je hooguit eraf. Het is wel aangenamer en ik gebruik een vloerventilator die op de grond gericht staat, dat is wel comfortabel.
Lucht langs de koude (of warme) objecten verplaatsen helpt enorm veel in het overdragen van de energie.

We koelen hier de hele zolder vloer en de bgg. Ook hangen er twee ac's. Het is niet heerlijk!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:38
Stefanvane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 16:42:
[...]

Heb ik 2x gehad inmiddels, in de winterperiode. In mijn beleving telkens rondom een defrost. Enige oplossing was dan de buitenunit van het stroom halen via de groepenkast. Geen verklaring voor het euvel.
Heb jij dat filter al geplaatst, of laten plaatsen? Ik ga daar nu even achteraan in de hoop dat het euvel wordt opgelost. Ik heb die melding ook een paar keer in de winters gehad.

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 24-11 00:15
Dashlane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 21:48:
[...]


Heb jij dat filter al geplaatst, of laten plaatsen? Ik ga daar nu even achteraan in de hoop dat het euvel wordt opgelost. Ik heb die melding ook een paar keer in de winters gehad.
Nee. Destijds wel naar gevraagd bij de installateur maar die zei dat het niet voor mijn model (R410a) gold.

  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 25-11 12:40
Ik heb een Atag Energion 5 KW R32 Hybiride wp met in woonkamer radiators + ventilators er onder en in de keuken vloerverwarming '.
Wat moet er gebeuren om deze te laten koelen (extra materiaal nodig ?) of alleen parameters verzetten

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:38
KarelK schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 17:10:
Ik heb een Atag Energion 5 KW R32 Hybiride wp met in woonkamer radiators + ventilators er onder en in de keuken vloerverwarming '.
Wat moet er gebeuren om deze te laten koelen (extra materiaal nodig ?) of alleen parameters verzetten
Radiatoren kan je niet koelen. Zijn van metaal en zullen roesten. Ook kan het niet vanwege de technische werking van een radiator.
Vloerverwarming kan, maar voor de keuken zal dat ook geen succes worden. Veel te weinig meters vermoedelijk. Ook zal de verdeler geschikt moeten zijn.
Al het stalen leidingwerk moet geïsoleerd worden tegen roestvorming.

Ik denk dat de kosten niet opwegen tegen het rendement. Split airco koelt veel sterker en is in aanschaf goedkoper.

[ Voor 11% gewijzigd door Dashlane op 09-07-2025 17:42 ]


  • paulcwvandijk
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 25-11 18:47
Beste mede tweakers, fijn dat jullie zoveel kennis delen hier..

Nu het weer flink warmer gaat worden heb ik mijn Energion ODM 50 (hybrid icm met Atag Q38c, One Zone en Neoz) weer eens aan het koelen van mijn vloer gezet. Dat werkt an sich goed echter, mijn Q38c gasketel gooit vervolgens continu heet water in het circuit.

Ik heb geen idee waar het in de regeling misgaat. De vorstbeveiliging van de cv ketel staat uit dus dat is het niet. Als tijdelijke oplossing haal ik de stekker van de cv ketel er maar uit.

Heeft iemand enig idee wat hier misgaat?

Dank alvast.
Weet iemand toevallig hoe je de koeling aan en uit kunt laten gaan met de scheduling in die fantastische Atag app?
Bij verwarmen zet je de temp "laag" en de verwarming gaat uit. Bij koeling de temp hoog zetten laat de koeling gewoon door draaien. Enig idee?
paulcwvandijk schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 17:07:
Beste mede tweakers, fijn dat jullie zoveel kennis delen hier..

Nu het weer flink warmer gaat worden heb ik mijn Energion ODM 50 (hybrid icm met Atag Q38c, One Zone en Neoz) weer eens aan het koelen van mijn vloer gezet. Dat werkt an sich goed echter, mijn Q38c gasketel gooit vervolgens continu heet water in het circuit.

Ik heb geen idee waar het in de regeling misgaat. De vorstbeveiliging van de cv ketel staat uit dus dat is het niet. Als tijdelijke oplossing haal ik de stekker van de cv ketel er maar uit.

Heeft iemand enig idee wat hier misgaat?

Dank alvast.
Dat klinkt bijna als een programma foutje. Een oplossing heb ik helaas niet voor je, misschien kun je het leven wel iets makkelijker maken (als work around) door een smart socket ( van home Wizard ofzo) er tussen te zetten. Gaat de wp stroom verbruiken boven x kw, cv ketel stekker uit.

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:38
paulcwvandijk schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 17:07:
Beste mede tweakers, fijn dat jullie zoveel kennis delen hier..

Nu het weer flink warmer gaat worden heb ik mijn Energion ODM 50 (hybrid icm met Atag Q38c, One Zone en Neoz) weer eens aan het koelen van mijn vloer gezet. Dat werkt an sich goed echter, mijn Q38c gasketel gooit vervolgens continu heet water in het circuit.

Ik heb geen idee waar het in de regeling misgaat. De vorstbeveiliging van de cv ketel staat uit dus dat is het niet. Als tijdelijke oplossing haal ik de stekker van de cv ketel er maar uit.

Heeft iemand enig idee wat hier misgaat?

Dank alvast.
Ik heb de reguliere hybride die de ketel aanstuur met een aan/uit kabeltje. Ik heb al meerdere dagen 910 storing tot wel twee keer toe op een dag. Ik heb het ontstoringsfilter in huis, maar die moet ik nog plaatsen.

Op basis van jou bevindingen heb ik de schakelaar die ik destijds tussen de aan/uit verbinding wp-ketel omgezet zodat het contact verbroken is. Vandaag al de gehele dag code 910 vrij.

  • Stefanvane
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 24-11 00:15
tcw82 schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 15:21:
Weet iemand toevallig hoe je de koeling aan en uit kunt laten gaan met de scheduling in die fantastische Atag app?
Bij verwarmen zet je de temp "laag" en de verwarming gaat uit. Bij koeling de temp hoog zetten laat de koeling gewoon door draaien. Enig idee?
Ik krijg de koeling alleen aan door via de Neoz onder 4.5.2 Regeling te kiezen voor '1: vaste aanvoer temperatuur'. Dan blijft hij permanent de ingestelde setpoint a 18 graden als minimum maken en door de vloer pompen. Als ik als bij 4.5.2 Regeling 'ruimteregeling' kies gebeurt er niks, slaat de warmtepomp niet aan. Heb een One thermostaat, zou toch moeten werken zou je zeggen.

Na kiezen voor 'vaste aanvoer temperatuur' reageert hij wel op de kamertemperatuur vanuit de thermostaat: als de kamertemperatuur te ver boven de ingestelde temperatuur komt (0,3 graad heb ik het idee) slaat de wp aan.

Ergo ik kan de koeling ook niet intelligent regelen qua scheduling. Maar goed voor de 2 periodes per jaar dat de binnentemperatuur dreigt op te lopen naar 25 graden en verder werkt dit wel. Alles onder de 25 graden vind ik nog acceptabel. Bij het koelen blijft kamertemperatuur overdag stabiel en s nachts gaat die zelfs iets omlaag.

Vanochtend trouwens voor het eerst tijdens koeling een 910 foutmelding gehad. Groep van de warmtepomp uit en aan gezet, melding weg, maar de wp koelt nog niet. Ondanks het wijzigen van settings in de Neoz. Vanavond probeer ik het nog eens.

[ Voor 8% gewijzigd door Stefanvane op 14-08-2025 13:09 ]


  • minibustraveler
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 29-10 22:30
Iemand enig idee of de nieuwe NEOZ op een oude R410 energion all electric (bj 2020) gaat werken ?

  • GM65
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 23:03
DaRealRenzel schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 22:37:
[...]


Je hebt inderdaad een oud model i36ec ketel geleverd gekregen. Deze werkt alleen in aan/uit modus met de nieuwe outdoor modules.

Als ik jou was, zou ik een vervangende ketel eisen, want het geleverde voldoet niet aan het aangebodene.
Je moet een i36 ketel hebben met modelnummer TY36E501H. Is ook de i36, maar dan met een nieuwere controller.
Ik ben dit aan het lezen en bij ons staat er TP36E5ZH op de ketel dus vraag me af of deze dan ook met de nieuwe controller is .
Hij is in november 2022 geplaatst

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
GM65 schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 11:37:
[...]


Ik ben dit aan het lezen en bij ons staat er TP36E5ZH op de ketel dus vraag me af of deze dan ook met de nieuwe controller is .
Hij is in november 2022 geplaatst
Voor zover mij bekend zijn de ketels die beginnen met TP36E5xx inderdaad van het nieuwere type met zogeheten flow control.
Die kan dus een R32 warmtepomp en binnenunit aansturen via Bus. Je hebt dan geen NEOZ nodig.
Installatiedatum is niet relevant, het gaat om de productiedatum (P nummer).

Nothing is a problem once you've debugged the code

Weet iemand of "hesselonline" nog actief is?
Nevermind, ik heb hem elders gevonden.

[ Voor 34% gewijzigd door tcw82 op 18-10-2025 23:22 . Reden: Tag eruit gehaald. ]


  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
tcw82 schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 23:18:
Weet iemand of "hesselonline" nog actief is?
Nevermind, ik heb hem elders gevonden.
Van de ebusd integratie ?

Nothing is a problem once you've debugged the code

Ja, ik heb inmiddels de GitHub gevonden. Ik ga dat eerst bestuderen.

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
tcw82 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 23:32:
[...]

Ja, ik heb inmiddels de GitHub gevonden. Ik ga dat eerst bestuderen.
Ik heb ondertussen een ebus interface, een ebusd deamon en een mqtt mapping in HA, maar krijg nog steeds een hele hoop onbekende data blocks over. Moet er maar eens voor gaan zitten om die ook te parsen.

Wellicht een gezamelijke actie ? Met name uitvogelen wat een datablock precies aan informatie geeft is nog niet zo eenvoudig....

Nothing is a problem once you've debugged the code

DaRealRenzel schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 22:18:
[...]


Ik heb ondertussen een ebus interface, een ebusd deamon en een mqtt mapping in HA, maar krijg nog steeds een hele hoop onbekende data blocks over. Moet er maar eens voor gaan zitten om die ook te parsen.

Wellicht een gezamelijke actie ? Met name uitvogelen wat een datablock precies aan informatie geeft is nog niet zo eenvoudig....
Dat lijkt me een leuk project. Hessel is vast ook te porren om mee te denken (maar spreek nu voor een ander)

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
tcw82 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 22:39:
[...]

Dat lijkt me een leuk project. Hessel is vast ook te porren om mee te denken (maar spreek nu voor een ander)
Mooi. Ik zal een externe collaboration space aanmaken, los van Tweakers, waar we verder kunnen verhapstukken

Voorkeur ? Discord ? Miro ? Slack ? Google Workspace ? Iets anders ?

Nothing is a problem once you've debugged the code

DaRealRenzel schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 14:31:
[...]


Mooi. Ik zal een externe collaboration space aanmaken, los van Tweakers, waar we verder kunnen verhapstukken

Voorkeur ? Discord ? Miro ? Slack ? Google Workspace ? Iets anders ?
Voor deze eerste keer zo iets ondernemen heb ik geen voorkeur, misschien heeft @hesselonline dat wel?

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 25-11 18:41
tcw82 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:33:
[...]

Voor deze eerste keer zo iets ondernemen heb ik geen voorkeur, misschien heeft @hesselonline dat wel?
Uiteindelijk wil je 1 versie van een (werkend) configuratie bestand maken; dus dat vraagt om een git repo. Over de discussie daaromheen niet echt een mening. Ik kan de discussions functie in de github repo aanzetten?
hesselonline schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 11:32:
[...]

Uiteindelijk wil je 1 versie van een (werkend) configuratie bestand maken; dus dat vraagt om een git repo. Over de discussie daaromheen niet echt een mening. Ik kan de discussions functie in de github repo aanzetten?
Als @DaRealRenzel dat ook goed vind, gaan we daar een kijken. Ik verwacht dat de hardware ergens volgende week wel binnenkomt.

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
Ik ben ook geïnteresseerd. Ik heb een atag energion s hybrid 50 + externe boiler waar ik graag zoveel mogelijk data uit wil

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
hesselonline schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 11:32:
[...]

Uiteindelijk wil je 1 versie van een (werkend) configuratie bestand maken; dus dat vraagt om een git repo. Over de discussie daaromheen niet echt een mening. Ik kan de discussions functie in de github repo aanzetten?
Lijkt me een goed plan. In GIT kan je dan ook eventuele ebusd logs kwijt, zodat we ze gezamelijk kunnen parsen.
Je kan de GIT ook 'open' zetten voor alleen specifieke GIT accounts.

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
tim_b schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 19:59:
Ik ben ook geïnteresseerd. Ik heb een atag energion s hybrid 50 + externe boiler waar ik graag zoveel mogelijk data uit wil
Verwarm je de boiler met je warmtepomp ? En dan de CV Ketel als naverwarmer ?

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
minibustraveler schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:31:
Iemand enig idee of de nieuwe NEOZ op een oude R410 energion all electric (bj 2020) gaat werken ?
Voor zover ik weet niet.
Je kan het beste dit even nazoeken in de spare parts listings, als het part nummer van de controller een ander part nummer is, zal het niet gaan werken.

Als het goed is heb jij systeem interface 65118029 (sensys) en heeft een R32 de interface 65121378 (neoz)

[ Voor 12% gewijzigd door DaRealRenzel op 28-10-2025 14:49 ]

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
Sorry.. het is geen energion s hybrid, maar energion s plus. Dus zonder ketel, all electric
@tim_b Ik denk dat het meedenken/bijdrage ook voordelig kan zijn voor een breder skala aan systemen. Maar ik ben er zeker geen specialist in. Mogelijk dat andere daar nog wat over willen zeggen.

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
tcw82 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 18:17:
@tim_b Ik denk dat het meedenken/bijdrage ook voordelig kan zijn voor een breder skala aan systemen. Maar ik ben er zeker geen specialist in. Mogelijk dat andere daar nog wat over willen zeggen.
Alle huidige systemen van ATAG (behalve de nieuwe Wolf varianten en mogelijk ook de Interim) gebruiken de Atag eBus variant. Dus voor alle varianten is een bijdrage zeker gewenst. Uiteindelijk heeft elk apparaat op de bus (buitenunit, energy manager, indoor unit, CV ketel enz) een eigen id, en hoe meer verschillende ID's we in de configuratie kunnen parsen, des te breder het bereik.

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
hesselonline schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 11:32:
[...]

Uiteindelijk wil je 1 versie van een (werkend) configuratie bestand maken; dus dat vraagt om een git repo. Over de discussie daaromheen niet echt een mening. Ik kan de discussions functie in de github repo aanzetten?
Is het een idee om eerst een ebusd message parser te maken, die een log file kan voorbewerken ?

Ik krijg nog best een hoop onbekende messages in mijn ebusd log:

2025-10-29 13:30:58.674 [update info] received BC cmd: 7ffe2000066a966b966c96
2025-10-29 13:30:58.674 [update notice] received unknown BC cmd: 7ffe2000066a966b966c96
2025-10-29 13:30:58.805 [update info] received BC cmd: 13fe200f0f6a96b900006b96be00006c96be0000
2025-10-29 13:30:58.806 [update notice] received update-read energymgr z2_setpoint_temp QQ=13: 18.5
2025-10-29 13:30:58.954 [update info] received BC cmd: f0fe2020047a960401
2025-10-29 13:30:58.954 [update notice] received unknown BC cmd: f0fe2020047a960401
2025-10-29 13:30:59.030 [update info] received BC cmd: 7ffe2000046d966e96
2025-10-29 13:30:59.030 [update notice] received unknown BC cmd: 7ffe2000046d966e96
2025-10-29 13:30:59.138 [update info] received BC cmd: 13fe200f0a6d96be00006e96be0000
2025-10-29 13:30:59.138 [update notice] received unknown BC cmd: 13fe200f0a6d96be00006e96be0000
2025-10-29 13:30:59.261 [update info] received MS cmd: 7018200002c74b / 0100
2025-10-29 13:30:59.261 [update notice] received unknown MS cmd: 7018200002c74b / 0100
2025-10-29 13:30:59.387 [update info] received MS cmd: 133c200002c04b / 020101
2025-10-29 13:30:59.387 [update notice] received read boiler boiler_status QQ=13: standby

Als we een parser hebben die in elk geval alvast een en ander wat beter leesbaar kan maken, wordt het ook 'makkelijker' om een compelte CSV te maken...

-E-

Nothing is a problem once you've debugged the code

Als ik een hardware unit heb... ga ik je proberen te helpen... tot die tijd kan ik nog niet heel veel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VsU6NamsQgA3hY9JE3MXnbqRDWs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/m392WZcrkVjosUe8jfZESLHB.png?f=fotoalbum_large

Het ding ligt letterlijk om de hoek.

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-11 07:11
Dashlane schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 18:58:
[...]


Aah zo, dat schets wat meer context. Ja dan zou ik de woonkamer volledig op de wp proberen te draaien en mocht die het toch niet redden dan de tados eroverheen. Met een knappe open verdeler met een dikke leiding ernaar toe dan en als de vloer goed volgelegd wordt dan denk ik dat het gewoon werkt.
Korte update:(vanaf pag 19)… dit werkt dus ;)
Sommige dagen is het een graad of 10 geweest buiten, met enkel de VVW op de Atag wordt het in huis op de beg grond (bijna) warm genoeg. De Atag staat afgeknepen op max 28 graden aanvoertemperatuur (wij willen de vloer niet te warm hebben, vinden we niet fijn). als het echt koud wordt, zet ik hem misschien op 29 of 30.

Ik heb wel de indruk dat de instellingen beter moeten kunnen nog. De informatievoorziening vanuit Atag is onder de maat. nergens is goed te vinden welke sensor precies wat doet en hoe het systeem er mee werkt. Ook van veel instellingen is totaal onduidelijk hoe dit het gedrag van het systeem beïnvloed. Hulp hiermee zou zeer welkom zijn.

Soms draait de WP 38 graden de vloer in (zou dat zo’n olie retour run kunnen zijn die iedere 4 uur moet kennelijk??).

Stroomverbruik lijkt mee te vallen.

Ben benieuwd hoe het gaat marcheren als het buiten rond het vriespunt is.
De fiscalist schreef op woensdag 5 november 2025 @ 18:51:
[...]


Korte update:(vanaf pag 19)… dit werkt dus ;)
Sommige dagen is het een graad of 10 geweest buiten, met enkel de VVW op de Atag wordt het in huis op de beg grond (bijna) warm genoeg. De Atag staat afgeknepen op max 28 graden aanvoertemperatuur (wij willen de vloer niet te warm hebben, vinden we niet fijn). als het echt koud wordt, zet ik hem misschien op 29 of 30.

Ik heb wel de indruk dat de instellingen beter moeten kunnen nog. De informatievoorziening vanuit Atag is onder de maat. nergens is goed te vinden welke sensor precies wat doet en hoe het systeem er mee werkt. Ook van veel instellingen is totaal onduidelijk hoe dit het gedrag van het systeem beïnvloed. Hulp hiermee zou zeer welkom zijn.

Soms draait de WP 38 graden de vloer in (zou dat zo’n olie retour run kunnen zijn die iedere 4 uur moet kennelijk??).

Stroomverbruik lijkt mee te vallen.

Ben benieuwd hoe het gaat marcheren als het buiten rond het vriespunt is.
Ik pik aan op de " maximale" temperatuur.
Hier thuis ben ik een beetje aan het spelen met de temperatuur instellingen. Max staat op 45. Dat is voor Lt systemen de max per ontwerp.

Vorig jaar hebben we met een aanvoer van 22graden gewerkt (dat is volgens mij ook de laagst mogelijke) de wp verhoogt de temp als het nodig lijkt, maar wij ervoeren comfort klachten omdat het water eigen te lang zo (relatief) koud bleef.
Dus, in opdracht...ik bedoel in goed overleg met mijn vriendin,.... Hebben we dit jaar geëxperimenteerd met een aanvoer van minimaal 30 graden.
Dat werkte mooi, alleen was het gedrag onrustig. De wp ging aan, jankte naar 1500 watt electrisch vermogen en bleef daar een 120 minuten hangen, de woonkamer temp ging rap naar de wens temp en alles ging weer uit. Alles koelt weer af en de cyclus begint opnieuw.
De plaatjes met lage temp tonen een snaar strakke temperatuur beheersing in de woonkamer (tot je een deur opentrekt, de zon gaat schijnen of we gaan koken).

Hieronder wat plaatjes van die "hoge" temperatuur situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ndwvD5E-HckoTf4BZH5RIyLDbY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/KDPhl4z7dP1OwAYWtMFLzx7B.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QA_kng7z-kLEgO7AjElGYZqK50w=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Kjy2uYGRAx2w9Fx6rnlJ644v.png?f=fotoalbum_tile
Hieronder de situatie met de lage aanvoertemperatuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ky-E5zI1PjzRWQfJDBbNIK4eSb4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/lOXWD50iARW3uli82usiPkAA.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i_UJnRfyNjruhM8Sdwo6wTnXbuQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ImKFq31gRNKozDQoTDHAJfVz.png?f=fotoalbum_tile
En dan een van de dingen waar ik dus eigenlijk nog een oplossing voor zoek; dit is vandaag, relatief warm buiten. Lage aanvoer temp. De wp gaat aan en uit. En aan en uit met korte periodes. Die golfjes zijn op het plaatje niet tot nul, maar dat gaan ze in het echt wel. De wp gaat dan helemaal uit.
Waar kan ik nog aan draaien om die start stop cyclus te voorkomen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VUA0Xb0icdiiT1X8dm4UShiCpTY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fjrmb8BtxxmFnYsIMgLk1057.png?f=fotoalbum_large
@hesselonline @DaRealRenzel kijk eens wat de postbode net bracht...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yToTb5Cpq1LxvzfFgLU8zCfHSgI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JNAELn6bUu2cuw64lzlxmYkK.jpg?f=fotoalbum_large

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
@Fiscalist welke instellingen zijn onduidelijk? En wat is precies het probleem?

@tcw82 ik heb hier hetzelfde, boven ongeveer 10-13 graden buitentemperatuur met een stooklijn tussen de 25-30 graden, dan is het minimale vermogen te groot . Dus gaat de wp uit omdat hij zn warmte niet kwijt kan om die 25-26 graden aanvoertemperatuur kwijt te kunnen.

Als het buiten kouder is kan die wel continu op minimaal vermogen draaien. De foto is van vandaag, uren draait die mooi minimaal, totdat het buiten op warmt. De eerste piek is de boiler die opwarmt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jHkIyDtNyS33Lkh_T6XW2x4kgvs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZMGvwWfxPA1LdFwZqTdzQofr.png?f=fotoalbum_large

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-11 07:11
Het probleem is dat ik raar gedrag zie, de WP slaat uit, terwijl er wel warmtevraag is, soms loopt de temperatuur veel hoger op dan de max instelling. Er zijn veel variabelen in te stellen maar de informatie over wat ze doen is zeer summier, dat maakt het moeilijk inschatten.

Op dit moment is het buiten 15 graden en slaat de WP uit terwijl de temperatuur in het systeem 23 graden is, de max aanvoertemperatuur 28 graden en de doeltemperatuur niet is bereikt. Hij zou gewoon moeten draaien dan lijkt me want er is warmtevraag.

[ Voor 5% gewijzigd door De fiscalist op 05-11-2025 20:34 ]

De fiscalist schreef op woensdag 5 november 2025 @ 20:32:
Het probleem is dat ik raar gedrag zie, de WP slaat uit, terwijl er wel warmtevraag is, soms loopt de temperatuur veel hoger op dan de max instelling. Er zijn veel variabelen in te stellen maar de informatie over wat ze doen is zeer summier, dat maakt het moeilijk inschatten.

Op dit moment is het buiten 15 graden en slaat de WP uit terwijl de temperatuur in het systeem 23 graden is, de max aanvoertemperatuur 28 graden en de doeltemperatuur niet is bereikt. Hij zou gewoon moeten draaien dan lijkt me want er is warmtevraag.
Je gebruikt niet de standaard one zone / neoz thermostaat toch? Dat is al eens eerder langskomen, de Atag lust niet graag andere thermostaten.
Ik moet even gaan zoeken in de berichten, er was iemand voor je die ook dit soort problemen had. Als ik die berichten heb, link ik hier wel even.

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-11 07:11
Er staat een Atag neoz thermostaat op, in de ruimte waar die hangt, gebeurt verder niets wat hem kan verstoren.
@De fiscalist Ja, Lobster en stoja zijn twee tweakers die ook problemen hebben ondervonden. Met name lobster heeft veel informatie gedeeld. Had je die berichten al doorgespit?

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
Gebruik je de neoz ook als thermostaat of alleen als bediening.

De vraag is wanneer de wp uit slaat is er dan warmtevraag (4.3.4). Sommige thermostaten sturen warmtevraag in blokken wanneer ze dichterbij de gewenste ruimte temperatuur komen. (Honeywell/tado in ieder geval)

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-11 07:11
Enkel de Neoz staat er op, die doet de volledige aansturing het is een heel basic systeem met de monoblock rechtstreeks op de open verdeler van de VVW. Draait bij periodes stabiel, en soms gebeurt er ineens iets wat ik niet begrijp…

Ik zal de berichten van lobster eens doornemen thnx

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
Wat voor instellingen heb je onder zone instellingen 4.2.x. Je hebt het er over dat de max aanvoertemperatuur niet is bereikt, maar de max aanvoertemperatuur is iets anders dan de gewenste / berekende aanvoer temp 4.3.8

Met www.atagzone.remotethermo.com kan je als installateur veel uit de logs halen. Ik weet niet of die als particulier ook kan.

Je zou zelfs nog 4.2.9 op geforceerd kunnen zetten. Dan kan je in ieder geval uitsluiten dat de warmtevraag wegvalt.

[ Voor 14% gewijzigd door tim_b op 05-11-2025 21:06 ]


  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-11 07:11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dZAgXOFWKQve9XyGZ1nJe8dYmjY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DpbDjVMd7iIS6XyvyZ8N3hxL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-6Msw1ln2xlbyBrGgIekfm-CgbE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jVf7Qdl7yPiD7OnZ45kNgBLI.jpg?f=fotoalbum_large

Hij staat nu ook lekker te draaien…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uTxo57tnU5BMaz8uNRWZCuDps54=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N5CfDdny8bumukwUcPp56f5A.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2DQWNEPEhrAOR5O4JgwkQFxw0zU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EYW19VXx1oOZtWbm6echrNyy.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is wel typerend voor hoe de parameters zijn als ie gewoon draait overdag, de gewenste ruimtetemperatuur haalt ie nooit omdat de thermostaat in de hal hangt aan de noordzijde van het huis en de afgifte van de VVW beperkt is door de beperkte oppervlakte. De rest van het huis is prima comfortabel.

[ Voor 75% gewijzigd door De fiscalist op 05-11-2025 21:15 ]


  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
De gewenste aanvoertemperatuur is 29, de huidige aanvoertemperatuur is 32. 7l/min is ook niet heel veel.

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-11 07:11
I know, ik weet ook niet waarom de WP een hogere temperatuur maakt dan het gevraagde (tevens het maximum) . Als iemand mij dat zou kunnen vertellen, dan is dat zeer welkom.

De flow is zo laag omdat de ik de pomp heb afgeknepen, anders loopt de delta t nog verder terug. Ik meen begrepen te hebben dat een delta t van 4 graden prima is. Ik kan de delta t verlagen door de flow te verhogen. Als dat beter is, dan hoor ik ook da graag

Dank voor de input allen ;)

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
Welke pomp en hoe heb je deze geknepen? 13.4.4 delta t pomp kan niet lager dan 5 geloof ik.

Ik heb het vermoeden dat de wp zn warmte niet kwijt kan. Min vermogen te hoog om niet boven die 29graden uit te komen met deze buiten temperatuur/ isolatie. Dus als de pomp sneller zou stromen zou die zn warmte juist beter kwijt kunnen

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-11 07:11
Ik heb het percentage van de pomp in de Neoz omlaag gezet naar 70%. Het is de circulatiepomp in de Atag zelf

De compressor kan nog lager draaien toch dan 26 hz?

Zolang er een delta t is van 6 graden is er een behoorlijke warmte afgifte door de vloer. Meestal is die delta iets lager, 4 graden is normaal.

[ Voor 6% gewijzigd door De fiscalist op 05-11-2025 21:43 ]


  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 25-11 18:41
De fiscalist schreef op woensdag 5 november 2025 @ 21:29:
I know, ik weet ook niet waarom de WP een hogere temperatuur maakt dan het gevraagde (tevens het maximum) . Als iemand mij dat zou kunnen vertellen, dan is dat zeer welkom.

De flow is zo laag omdat de ik de pomp heb afgeknepen, anders loopt de delta t nog verder terug. Ik meen begrepen te hebben dat een delta t van 4 graden prima is. Ik kan de delta t verlagen door de flow te verhogen. Als dat beter is, dan hoor ik ook da graag

Dank voor de input allen ;)
Mijn ervaring is dat de aanvoertemperatuur vanaf de warmtepomp altijd +/- 1 graden hoger is dan het setpoint. Volgens mij zit er ook een sensor bij de binnenunit (zit bij mij waar het water de vloerverwarming in gaat) en ik verlies tussen die 2 punten ook ongeveer 1 graden aan watertemperatuur. Kortom, volgens mij stuurt het systeem niet op de temperatuur bij vertrek uit de warmtepomp, maar op temperatuur bij binnenkomst van het verwarmingstraject.

  • hinrik
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 06-11 13:58
4.2.1 thermo-regeling staat nu op 4 = Sonde kamertemperatuur (17.4) + externe sonde (12). De aanvoertemperatuur wordt berekend op basis van beide. Ik denk dat je 4.2.1 beter op 3 kunt zetten, dan wordt de aanvoertemperatuur alleen op basis van de stooklijn en de buitentemperatuur berekend.

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
Cool. Ik heb de C6 Rev 1 editie maar die werkt ook prima...

Ik zou zeggen, hang hem aan je netwerk, update naar laatste firmware, en dan aan je WP...

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-11 07:11
hinrik schreef op donderdag 6 november 2025 @ 13:22:
4.2.1 thermo-regeling staat nu op 4 = Sonde kamertemperatuur (17.4) + externe sonde (12). De aanvoertemperatuur wordt berekend op basis van beide. Ik denk dat je 4.2.1 beter op 3 kunt zetten, dan wordt de aanvoertemperatuur alleen op basis van de stooklijn en de buitentemperatuur berekend.
ga ik proberen.

Hoe bepaalt het systeem dan of er warmtevraag komt of niet?
Op de temperatuurmeting van de Neoz zelf? lager dan doeltemp = warmtevraag?

Of zou dat anders werken bij Atag?

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
4.2.1 is puur hoe de stooklijn wordt berekend. Met ruimte sensor + buitenvoeler heeft de binnen temperatuur dus invloed op de aanvoertemperatuur. Ik heb ze al eens eerder gepost, maar hier nog een x. Warmtevraag werkt nog steeds hetzelfde. Alleen gezien je neoz in de gang hangt gaat je wp nu zn max aanvoertemperatuur van 29 maken omdat je gang 17.5 graden is en je gewenste 19.5.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/moU4yW4BjdKQElXUxXmlYeAMT3A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OeTucL868uzhufHKpw8I0WfH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iViQ_fhQkt_QDDNnPNLrAmvKq0A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I61si1eWGBUF3P9Sh8RICqEM.jpg?f=fotoalbum_large
DaRealRenzel schreef op donderdag 6 november 2025 @ 16:47:
[...]

Cool. Ik heb de C6 Rev 1 editie maar die werkt ook prima...

Ik zou zeggen, hang hem aan je netwerk, update naar laatste firmware, en dan aan je WP...
Waarschijnlijk zaterdag. Nu onderweg uit de Efteling naar huis, morgen op en neer Almere en daarna 8 uur de baas blij maken. Zaterdag ochtend is er waarschijnlijk wel wat ruimte.... :*)

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:38
De fiscalist schreef op woensdag 5 november 2025 @ 20:32:
Het probleem is dat ik raar gedrag zie, de WP slaat uit, terwijl er wel warmtevraag is, soms loopt de temperatuur veel hoger op dan de max instelling. Er zijn veel variabelen in te stellen maar de informatie over wat ze doen is zeer summier, dat maakt het moeilijk inschatten.

Op dit moment is het buiten 15 graden en slaat de WP uit terwijl de temperatuur in het systeem 23 graden is, de max aanvoertemperatuur 28 graden en de doeltemperatuur niet is bereikt. Hij zou gewoon moeten draaien dan lijkt me want er is warmtevraag.
Dat komt omdat het minimale vermogen veel te hoog is voor de lage temperatuur vraag. Systeem slaat uit, terwijl er warmtevraag is en wanneer die aanslaat is de aanvoertemperatuur hoger. In het begin ben ik begonnen met 26 graden minimaal in stooklijn. Heb toen wat dingen gelezen dat systeem zelfs meer stroom kan verbruiken door veel schakelen en circulatiepompen die langer draaien. Ik ben toen overgestapt naar een minimale Ta van 30 graden, gevolg veel meer rust in het systeem lange runs, en daarna lange tijd uit.

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
De fiscalist schreef op donderdag 6 november 2025 @ 16:54:
[...]


ga ik proberen.

Hoe bepaalt het systeem dan of er warmtevraag komt of niet?
Op de temperatuurmeting van de Neoz zelf? lager dan doeltemp = warmtevraag?

Of zou dat anders werken bij Atag?
Als je volledig weersafhankelijk gaat stoken, bepaalt de retourtemperatuur of je gaat stoken. Je WP zal het water op de stooklijn temperatuur gaan brengen, en zodra het retourwater op die stooklijntemperatuur zit (dan zitten al je thermo ventielen dus dicht en gaat het water via je bypass terug naar de opwekker) stopt je opwekker met stoken.

Volledig weersafhankelijk is een mooi systeem, maar vaak is het minder energiezuinig dan wanneer je ook een ruimtesensor gebruikt, die dan de trigger is om te gaan stoken. Zonder ruimtesensor zal een verandering in de buitentemperatuur leiden tot een veranderde aanvoertemperatuur op basis van de stooklijn, en dat zal dan altijd de opwekker inschakelen. Als je dan ook ergens een afgiftesysteem open hebt staan (bijvoorbeeld een pomploze vloerverdeler) zal er ook altijd warm water door je circuit gaan.

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
tim_b schreef op donderdag 6 november 2025 @ 19:07:
4.2.1 is puur hoe de stooklijn wordt berekend. Met ruimte sensor + buitenvoeler heeft de binnen temperatuur dus invloed op de aanvoertemperatuur. Ik heb ze al eens eerder gepost, maar hier nog een x. Warmtevraag werkt nog steeds hetzelfde. Alleen gezien je neoz in de gang hangt gaat je wp nu zn max aanvoertemperatuur van 29 maken omdat je gang 17.5 graden is en je gewenste 19.5.[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ja leuk. Vooral dat dit soort informatie ook bij de klant danwel bij de installateur bekend is (not).

Daarnaast, bij heel veel installaties wordt de NEOZ naast de hybride IDM gehangen, en maar weinig mensen hebben de CV Ketel en IDM in de woonkamer hangen. Dan wordt de IDM aangesloten op de bestaande aan/uit thermostaat, en dan gaat het hele verhaal in rook op. gevolg: klant ontdekt dat de ruimte niet goed warm wordt, omdat de aanvoertemperatuur te laag wordt berekend...

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-11 07:11
Ok dank weer.

Als het buiten tussen de 8 en 12 graden is, dan maakt de WP best nog wel lange runs op deze temperaturen. De vloer kan de warmte goed afgeven en er is een delta t van zo'n 4 graden.

Volledig weersafhankelijk is het proberen nog wel waard, dat is namelijk het gedrag wat ik zoek: warm de vloer op en blijf dat doen.

Genoeg inspiratie weer om wat dingen te proberen ;)

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
@DaRealRenzel ik ga er vanuit dat de installateurs deze info wel weten. Dit is van een cursus dus ook geen staatsgeheim.

En het in het algemeen bij iedere wp fabrikant dat hun eigen thermostaat beter samenwerkt met de wp. Wij plaatsen altijd de neoz bij of in de wp, en hangen en one zone thermostaat in de woonkamer. Ook voor de internetverbinding/ monitoring op afstand / buitentemperatuur

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 16:34
tim_b schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 18:44:
@DaRealRenzel ik ga er vanuit dat de installateurs deze info wel weten. Dit is van een cursus dus ook geen staatsgeheim.

En het in het algemeen bij iedere wp fabrikant dat hun eigen thermostaat beter samenwerkt met de wp. Wij plaatsen altijd de neoz bij of in de wp, en hangen en one zone thermostaat in de woonkamer. Ook voor de internetverbinding/ monitoring op afstand / buitentemperatuur
Helaas is de praktijk dat een groot deel van de installateurs een WP nog op dezelfde manier installeert en in bedrijf stelt als een CV Ketel, namelijk ophangen, aansluiten, stekker er in, basis parameters instellen en veel plezier er mee.
Alleen al waterzijdig inregelen, wat al meer dan 4 jaar verplicht is bij installatie of vervangen van een opwek apparaat, wordt maar zelden uitgevoerd.

Nothing is a problem once you've debugged the code


  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
Dit geldt niet altijd voor oudere woningen waar dit niet haalbaar is of als de kosten van het inregelen meer dan 20% van de totale kosten van de verwarmingsinstallatie bedragen.

Heeft iemand de ebusd werkend gekregen met een versie van >23.3. vanaf dit punt moet het csv bestand naar typespec worden omgezet dus die van @hesselonline werkt niet bij mij

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 25-11 18:41
tim_b schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 06:08:
Dit geldt niet altijd voor oudere woningen waar dit niet haalbaar is of als de kosten van het inregelen meer dan 20% van de totale kosten van de verwarmingsinstallatie bedragen.

Heeft iemand de ebusd werkend gekregen met een versie van >23.3. vanaf dit punt moet het csv bestand naar typespec worden omgezet dus die van @hesselonline werkt niet bij mij
wat heb je nu exact draaien? ik draai de laatste versie van het ebusd docker image, dus herken je opmerking over typespec niet.

edit: ik zie idd op de website van ebusd dat ze nu ook typespec ondersteunen, maar de csv bestanden werken nog steeds. naar de toekomst toe even kijken of we het bestand moeten converteren.

[ Voor 13% gewijzigd door hesselonline op 08-11-2025 11:44 ]


  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
john30/ebusd:v23.3

Wanneer ik update naar 24.x of 25.1 krijg ik niets meer binnen. Maar dit ligt dus aan mij ?

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 25-11 18:41
tim_b schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:30:
john30/ebusd:v23.3

Wanneer ik update naar 24.x of 25.1 krijg ik niets meer binnen. Maar dit ligt dus aan mij ?
ik draai de 'latest' docker container, is volgens mij 2.5.1, welke foutmelding krijg je?

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 25-11 18:41
hesselonline schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 16:04:
[...]

ik draai de 'latest' docker container, is volgens mij 2.5.1, welke foutmelding krijg je?
Excuus, 25.1 is de versie, puntje maakt veel verschil.

  • tim_b
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 24-11 07:06
Gek genoeg doet 25.1 het nu wel.. 2 foutmeldingen van bepaalde regels eruit gehaald. Ik krijg wel nog veel unknown cmd's waar ik niet uit kom

  • hesselonline
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 25-11 18:41
tim_b schreef op zondag 9 november 2025 @ 13:15:
Gek genoeg doet 25.1 het nu wel.. 2 foutmeldingen van bepaalde regels eruit gehaald. Ik krijg wel nog veel unknown cmd's waar ik niet uit kom
Heb ik ook, ik weet ook niet of al die berichten uit te lezen zijn (of ze nuttige informatie bevatten).

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 25-11 11:33

MnM

Vraag voor een vriend van mij met dezelfde warmtepomp.

Is het mogelijk om bij het aanzetten van de “Haard” functie direct een zoneklep te schakelen.

Zodat bij gebruik va de houtkachel in de woonkamer, met de haard functie aan, de vloerverwarming in de woonkamer afsluit en de rest van het huis wel verwarmd blijft.
Ik kon het in de handleiding niet direct terugvinden.

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 25-11 11:33

MnM

Ik heb op mijn Warmtepomp een "Antivries set"? Messing aansluiting op de buitenunit. Wat doet dat precies? Ik kan nergens een handleiding of uitleg vinden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0_DykJdq0lmJDpzMcNI9yxZHrfg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/edIEClMJ7PKvTwmhIP0m5ztL.jpg?f=fotoalbum_large
MnM schreef op donderdag 20 november 2025 @ 08:25:
Ik heb op mijn Warmtepomp een "Antivries set"? Messing aansluiting op de buitenunit. Wat doet dat precies? Ik kan nergens een handleiding of uitleg vinden.

[Afbeelding]
Als de watertemperatuur te laag wordt leegt hij het systeem om bevriezing te voorkomen.

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 25-11 11:33

MnM

DanTm schreef op donderdag 20 november 2025 @ 08:29:
[...]

Als de watertemperatuur te laag wordt leegt hij het systeem om bevriezing te voorkomen.
Dank u!

Ik merk sinds vannacht voor het eerst (systeem hangt sinds april, dus nog niet echt koud geweest) dat hij het buffervat van 25 Liter niet boven de 35 graden krijgt. (gevraagd is 45 ivm radiatoren). Verbruik is wel zo'n 2000watt. Het betreft een hybride systeem, waarbij de CV nog uit staat, dus moet de warmtepomp het in zijn eentje doen.

Zou het kunnen dat hij ivm/door een mogelijke defrost de warmte uit het buffervat zo ver afkoelt dat hij het gewoon niet red om deze weer op 45 graden te krijgen. De Circulatiepomp achter het vat blijft natuurlijk gewoon het afgiftesysteem rondpompen. Hoe zou ik dat kunnen controleren?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K9d4ncVXtjJo0lC0PCL8FAwafdo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EPigWI21gnScZAjGNMXdXNdL.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door MnM op 20-11-2025 08:44 ]

Goed, het is weer koud buiten. Het is tijd voor een volgende poging om de WP te laten stoppen/starten als de energie prijzen hoog (of juist laag) zijn.

Als ik de informatie tot nu toe goed snap kan dit door een 2tal inputs op de energy manager te manipuleren. Hieronder zal ik dat proberen uit een te zetten, met als doel om uit te vogelen of het klopt wat ik wil doen en ik niet straks huilend in het topic terug kom met de melding dat mijn energy manager is overleden.

Ik heb de handeleiding(en) erbij gepakt:
https://atag.compano.com/...erhoud_IDU_hybrid_all.pdf

https://atag.compano.com/...ON%20M%20HYB%20all_NL.pdf

Ik heb wat foto's van mijn "energy manager" geschoten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/19Dv6GKfGUThVWx3cldkIMz4EEw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jmXW3ATHXnPGS66HU7TsOlEE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y4xmQI41tSe_DVHtZqLNw7U1ZS8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UdW9QwtihpD320wD1D1QszIm.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik zal eens beginnen met beschrijven wat ik denk dat ik moet doen, hopelijk kunnen mensen hier met ervaring en verstand van zaken, er dan op schieten.

Als ik in de handleiding kijk, kan ik met de 2 input kanalen "HV1"en "HV2" invloed uitoefenen op de Warmtepomp. Om precies te zijn op pagina's 65 en 66 kom ik tegen dat de 2 HV input kanalen moet instellen volgends de onderstaande opties:
1.1 Input output configuratie 1.1.0 HV IN 1 (ingang configureerbaar op 230V)Druk op de keuzeknop . Draai de keuzeknop om het gewenste menuonderdeel te selecteren.
  • 1: Afwezig: ingang niet actief.
  • 2: Nachttarief: ingang niet actief (0V). Door op de ingang een 230 VAc-signaal toe te passen, past het systeem voor de stroom het nachttarief toe zoals gedefinieerd in parameter 1.13.5.
  • 3: Smart Grid 1: ingang nr. 1 voor Smart Grid Ready-protocol (zie paragraaf "SG ready Standard").
  • 4: Signaal uitschakelen extern: stelt het apparaat in op OFF. Elk verzoek om warmte, koeling of warm tapwater wordt onderbroken terwijl de vorstbeveiligingslogica actief is als Par. 1.0.4 (Hybride modus) is ingesteld op “alleen WP”. Anders blijft alleen de ketel ingeschakeld voor de verwarming en de productie van warm tapwater.
  • 5: PV Integratie actief: ingang niet actief (0V), geen integratie. Ingang actief (230V), het energieoverschot wordt gebruikt om het SWW-setpoint te verhogen met de hoeveelheid die gedefinieerd is via parameter 1.20.0 - Delta T Setpoint SWW fotovoltaïsch. Wanneer de boiler voor warm tapwater het nieuwe setpoint heeft bereikt, kan deze energie worden gebruikt om het setpoint van de opslagtank te verhogen (indien aanwezig) via parameter 20.4.4 of van de verwarmings-/koelingsfunctie naar het comfort-setpoint. Daartoe gebruikt de functie alleen de warmtepomp.
Eerste zijspoor:
Om in deze specifieke menu's te komen wordt beschreven dat je eerst "esc" en "menu" moet indrukken tot "code invoeren" verschijnt en dan "234" moet invullen. Omdat ik soms heel pragmatisch ben heb ik dat eens op film vastgelegd (spoiler code 234 doet geen ruk...) :
Code 234 werkt in elk geval niet code 007 is wel iets, daarmee ga je een menuutje verder.
Daar kan ik inderdaad de 1.1.X instellingen vinden en aanpassen. Dat is een hindernis die nu genomen is.

Volgende hindernis.

Welke instelling is nu de meest ideale. De keuze is daarmee denk ik of 23 of 4:

"2 Nachttarief: ingang niet actief (0V). Door op de ingang een 230 VAc-signaal toe te passen, past het
systeem voor de stroom het nachttarief toe zoals gedefinieerd in parameter 1.13.5."

"4 Signaal uitschakelen extern: stelt het apparaat in op OFF. Elk verzoek om warmte, koeling of warm tapwater wordt onderbroken terwijl de vorstbeveiligingslogica actief is als Par. 1.0.4 (Hybride modus) is ingesteld op “alleen WP”. Anders blijft alleen de ketel ingeschakeld voor de verwarming en de productie
van warm tapwater."

De opstelling hier is al 18 maanden "WP only" daarmee lijkt optie 4 ideaal. gewoon uitklappen als de relais schakelen en weer aan als de prijzen gezakt zijn.

Echter, er is ook nog een SG-ready modus, dit is instelling 1.1.0/1.1.1 op stand 3, waarbij SG voor "smart grid" zou staan:

"3 Smart Grid 2: ingang nr. 2 voor Smart Grid Ready-protocol (zie paragraaf "SG ready Standard")."

Optie 3 wordt toegelicht op pagina 78 in deze tabel: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SemRgosztU1Kc26DbkC8HBR8qp4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Jh1vAn0vexXGAVVgIFSKUFE8.png?f=user_large

Dit lijkt me een keuze die je gebruikt als de installatie een pauze van 2 uur wilt meegeven, er wordt nergens gezegd of het dan om een "hoog-en-weer-laag" schakeling gaat of om een "je moet hem 2 uur hoog houden en dan weer laag" schakeling. Of wat er gebeurd als je hem 3 uur hoog houdt?

Dan de hardware kant, wat ga ik nu precies moeten aansluiten/schakelen?
Afgaande op afbeelding 61, pagina 52 van handleiding zou ik een 2 aderige 220v netspanning moeten aanbieden via een schakelaar (relais is dan een logische keuze). Daarmee kan ik dan of HV1 en/of HV2 "hoog" maken en daarmee de resultaten bereiken zoals die beschreven staan in de 1.1.0 en 1.1.1, uiteraard afhankelijk van de gekozen instelling van die parameters.
https://atag.compano.com/...erhoud_IDU_hybrid_all.pdf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z--4hsUuGkucIB1P4GULe58FU3c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/5wyw4zXpoLLB1XE9ckxOr1je.png?f=user_large

Zoals per pagina 65 en 66 van https://atag.compano.com/...erhoud_IDU_hybrid_all.pdf


Dus, als ik dit samenvat:
Koop een ESP32 (oh wacht die heb ik liggen :) ) koop 2 220v relais die geschakeld kunnen worden met 3.3v uit de ESP. Neem een 220v stekker met kabel, lus die met de fase draad door de relais en schakel in of uit op basis van welke wensen je hebt?

Klopt dit, zie ik iets over het hoofd, zijn er nog handigheidjes die ik nog niet heb gezien?

  • MnM
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 25-11 11:33

MnM

Kan iemand mij duidelijk uitleg geven over de onderste parameters? Het blijft een Wirwar... Ik hoop dat ik het duidelijk heb, maar zoek naar bevestiging.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z8MI9V-Emwnlm3-Z47abgKt10OM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9gJeMYGL9ILC48moUNE23kER.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb de Engelse Ariston R32 Nimbus handleiding erbij gepakt om slechte vertalingen te minimaliseren:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UkjaVcSPeM31af8Fv6V78uEoLws=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QilDWTCPd2KvVVQCNJR4UJ5Z.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/955QQrWVKbjb0oncxrgg4M7r7LA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iNSZIcxaej56AT3gH2bnUiwn.png?f=fotoalbum_large

Nu in Plat Nederlands:...
1.3.2 ECO/COMFORT (Mate van bijschakeling CV icm defrosts, Automatisch via Eco= weinig, Comfort Plus= vaakst, Aanpasbaar= op basis van 1.3.3 en 1.3.4)
1.3.3 VERTRAGINGSTIMER (actief indien 1.3.2 = Aanpasbaar, Functie = Tijd in minuten om CV Bij te schakelen indien Ta niet gehaald wordt??????)
1.3.4 DREMPELWAARDE INSCHAK. EXT BRON (actief indien 1.3.2 = Aanpasbaar, Functie is = Op basis van het Engelse document zou ik zeggen de tijd voordat de Externe Bron/CV weer uitgeschakeld wordt door de EnergyManager (Gebasseerd op het word Release)????)
1.3.5 INTERGRALE DREMPEL RESETTEN (Tja, zeg het maar.. ?????)

[ Voor 35% gewijzigd door MnM op 24-11-2025 09:20 ]

MnM schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:22:
Kan iemand mij duidelijk uitleg geven over de onderste parameters? Heb blijft een Wirwar... Ik hoop dat ik het duidelijk heb, maar zoek naar bevestiging.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu in Plat Nederlands:...
1.3.2 ECO/COMFORT (Mate van bijschakeling CV icm defrosts, Automatisch via Eco= weinig, Comfort Plus= vaakst, Aanpasbaar= op basis van 1.3.3 en 1.3.4)
1.3.3 VERTRAGINGSTIMER (actief indien 1.3.2 = Aanpasbaar, Functie = Tijd in minuten om CV Bij te schakelen indien Ta niet gehaald wordt??????)
1.3.4 DREMPELWAARDE INSCHAK. EXT BRON (actief indien 1.3.2 = Aanpasbaar, Functie is = Op basis van het Engelse document zou ik zeggen de tijd voordat de Externe Bron/CV weer uitgeschakeld wordt door de EnergyManager (Gebasseerd op het word Release)????)
1.3.5 INTERGRALE DREMPEL RESETTEN (Tja, zeg het maar.. ?????)
Hoe staat dit in de Nederlandse handleiding?
Een paar (of zelf het berichtje voor jouw bericht?) terug staat er naar gelinkt.
Nevermind, volgens mij staat dit daar in het geheel niet in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CjXuN7t9ZOtbTQBg9_hSWT21-o4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nFlUGYZX6z6N3w8MQWtYQ6CX.png?f=fotoalbum_large

Althans niet in deZe:
https://atag.compano.com/...erhoud_IDU_hybrid_all.pdf

[ Voor 15% gewijzigd door tcw82 op 23-11-2025 19:27 ]


  • swier050
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online
Goedemorgen allen,

Wij hebben sinds 3 jaar de hybride warmtepomp van Atag (Energion M Hybrid-all 50). In de loop van de tijd heb ik de WP wat geoptimaliseerd naar onze situatie. Echter deze 'winter' deed de WP het niet goed, kreeg hem niet op temperatuur, keer een storing gehad en begon met mild weer bij te stoken met gas. Eerder kon ik prima met -10 de woning nog met de WP verwarmen. Nu ben ik aan de instellingen gaan zitten zonder even te noteren wat ik ging veranderen (heel dom ja...). Nu ben ik nog steeds niet tevreden met het gedrag van de WP.

Hij stookt wel weer op temperatuur, maar gaat nu te lang door waardoor het warmer wordt dan gevraagd en slaat dan af (bijv. 19,5 gevraagd, 20.1 gegeven). Dan slaat hij pas weer aan bij de 19,5, maar het koelt nog wat verder af waardoor het niet heel erg stabiel aangenaam warm is in huis. Daarnaast verbruikt hij af en toe gas wat hij eerder niet deed...

Zouden jullie kunnen meekijken naar de instellingen en kijken waar ik een fout heb gemaakt, of waar ik nog kan tweaken?

Huidig probleem: Kamer wordt warmer dan gevraagd, WP gaat uit, koelt te veel af, WP gaat aan en wordt weer warmer dan gevraagd etc.. En ineens af en toe gasgebruik..

Jaren 70 woning. Woonkamer (overvloed) T33 radiatoren. Spouwmuur 5cm nageïsoleerd. Bodemisolatie, HR++ glas.

Hieronder de instellingen die (denk ik) relevant zijn:

1.3.0 - 0
1.3.2 - 2
1.3.3 - 30min
1.3.4 - 150
1.3.5 - 30

1.6.0 - 30sec
1.6.1 - 90sec
1.6.2 - 5
1.6.3 - 2
1.6.4 -1

4.0.0 - 20
4.0.1 - 13
4.0.2 - 40
4.0.3 - 5

4.1.0 - 0
4.1.1 - 15
4.1.2 - 300

4.2.0 - 1
4.2.1 - 4
4.2.2 - 1.1
4.2.3 - -5
4.2.4 - 8
4.2.5 - 70

4.7.6 - 0

4.8.3 - 2

(huidig diagnose)
4.3.0 - 18.7
4.3.1 - 19
4.3.4 - 1
4.3.7 - 54
4.3.8 - 48

Hoor graag waar ik mogelijk een fout heb gemaakt. Alvast heel erg bedankt!! :)
swier050 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 09:10:
Goedemorgen allen,

Wij hebben sinds 3 jaar de hybride warmtepomp van Atag (Energion M Hybrid-all 50). In de loop van de tijd heb ik de WP wat geoptimaliseerd naar onze situatie. Echter deze 'winter' deed de WP het niet goed, kreeg hem niet op temperatuur, keer een storing gehad en begon met mild weer bij te stoken met gas. Eerder kon ik prima met -10 de woning nog met de WP verwarmen. Nu ben ik aan de instellingen gaan zitten zonder even te noteren wat ik ging veranderen (heel dom ja...). Nu ben ik nog steeds niet tevreden met het gedrag van de WP.

Hij stookt wel weer op temperatuur, maar gaat nu te lang door waardoor het warmer wordt dan gevraagd en slaat dan af (bijv. 19,5 gevraagd, 20.1 gegeven). Dan slaat hij pas weer aan bij de 19,5, maar het koelt nog wat verder af waardoor het niet heel erg stabiel aangenaam warm is in huis. Daarnaast verbruikt hij af en toe gas wat hij eerder niet deed...

Zouden jullie kunnen meekijken naar de instellingen en kijken waar ik een fout heb gemaakt, of waar ik nog kan tweaken?

Huidig probleem: Kamer wordt warmer dan gevraagd, WP gaat uit, koelt te veel af, WP gaat aan en wordt weer warmer dan gevraagd etc.. En ineens af en toe gasgebruik..

Jaren 70 woning. Woonkamer (overvloed) T33 radiatoren. Spouwmuur 5cm nageïsoleerd. Bodemisolatie, HR++ glas.

Hieronder de instellingen die (denk ik) relevant zijn:

1.3.0 - 0
1.3.2 - 2
1.3.3 - 30min
1.3.4 - 150
1.3.5 - 30

1.6.0 - 30sec
1.6.1 - 90sec
1.6.2 - 5
1.6.3 - 2
1.6.4 -1

4.0.0 - 20
4.0.1 - 13
4.0.2 - 40
4.0.3 - 5

4.1.0 - 0
4.1.1 - 15
4.1.2 - 300

4.2.0 - 1
4.2.1 - 4
4.2.2 - 1.1
4.2.3 - -5
4.2.4 - 8
4.2.5 - 70

4.7.6 - 0

4.8.3 - 2

(huidig diagnose)
4.3.0 - 18.7
4.3.1 - 19
4.3.4 - 1
4.3.7 - 54
4.3.8 - 48

Hoor graag waar ik mogelijk een fout heb gemaakt. Alvast heel erg bedankt!! :)
je kunt eens kijken in de openingspost van dit topic, Daar staan de hybrid all 50 instellingen zoals die initieel worden voorgeschreven. Vandaar uit kun je mogelijk vrij snel inzoomen op de afwijkingen en daarmee iets vinden in jou systeem?

  • swier050
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online
tcw82 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 09:27:
[...]


je kunt eens kijken in de openingspost van dit topic, Daar staan de hybrid all 50 instellingen zoals die initieel worden voorgeschreven. Vandaar uit kun je mogelijk vrij snel inzoomen op de afwijkingen en daarmee iets vinden in jou systeem?
In de standaard wordt Ruimtesensor genoemd. Ik heb ruimtesensor + buitensensor. Als ik hem alleen op ruimtesensor zet dan blijft de temperatuur in de woonkamer een graad lager dan gevraagd..
4.2.7 staat op 0 bij mij

dat is het enige verschil dat ik zo kan zien. Dat lijkt mij toch niet dit probleem te veroorzaken?

Als er meer instellingen gedropt moeten worden of meer info nodig is, laat het weten!
Pagina: 1 ... 17 18 Laatste