Graag gedaan
[ Voor 13% gewijzigd door andre75 op 04-01-2023 20:14 ]
Graag gedaan
[ Voor 13% gewijzigd door andre75 op 04-01-2023 20:14 ]
Zijn er nog mensen die hier antwoord op kunnen geven voor alleen de tapwater hewalexen?PASware schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 20:04:
Hoeveel kwh verbruiken jullie hewalexen? Ik heb 'm een week draaiende (stook tot 55gr) en zit op ruim 2kwh per dag. Voelt als veel aan.
Setup zuigt binnenlucht aan en blaast naar buiten. 200L boiler.
Niet dat ik weet, je zult een tussenstekker/tussenmeter in het stopcontact van de hewalex moeten plaatsen om dit te meten.BJS2 schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 20:48:
ik wil het best voor je bijhouden, maar heb geen domotica of external control draaien. Kan ik het ergens aflezen?
Dan houd het opBJS2 schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 21:54:
helaas..
ps. is het ook niet veel te afhankelijk van je douche / bad gewoonten?
1.82kw(afgelopen 7 dagen) per dag, 200 liter vat, 43 graden.Tim123 schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 18:18:
[...]
Zijn er nog mensen die hier antwoord op kunnen geven voor alleen de tapwater hewalexen?
Panasonic MDC05J3E5 * Hewalex PCWU 3.0 KW + 200L
Wij gebruiken de Hewalex alleen voor tapwater en verbruik ligt ongeveer tussen de 1 en 4 kWh per dag. Huishouden met twee volwassen en een kind van 5. Boiler 279 ltr, douche WTW en aanzuig 100% van buiten. Als het echt koud is zoals half december vorig jaar dan zie ik het verbruik wel eens richting 6 kWh gaan. We hebben trouwens ook een bad. Temperatuur vat staat op 50 graden ingesteld met eens in de 2 weken een legionella run. Hieronder wat verbruiksgegevens van afgelopen weken.Tim123 schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 18:18:
[...]
Zijn er nog mensen die hier antwoord op kunnen geven voor alleen de tapwater hewalexen?
Ik ben opzoek naar deze code, wil je me die sturen in een PB?mvdklip schreef op maandag 12 december 2022 @ 09:43:
[...]
Je kan nog een niveau hoger inloggen, maar dat is inderdaad niet handig om (standaard) te doen. De code daarvoor is ook niet openbaar.
OEG heeft een vat van 150 liter. Want wat is de reden dat je max 120 l wil?Sterke-Jerke schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 12:27:
[...]
Heb ik overwogen (en om gezocht) maar vind eigenlijk niet een vat tot max 120 liter.
Fysieke ruimte.LecramR schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 09:35:
[...]
OEG heeft een vat van 150 liter. Want wat is de reden dat je max 120 l wil?
https://www.oeg.net/nl/buffervat-150-liter-516008170
S.J.
Ik heb het zelfde probleem gehad, maar zelfs terwijl ik het eerste stuk leiding richting de WP zo'n 20cm omlaag heb laten lopen. Flexibele RVS gevlochten leidingen tussen de WP en aanvoerpomp waren uren na bedrijf nog heet/warm. Vat koelde ook 1 graad per uur af.PASware schreef op donderdag 29 december 2022 @ 21:06:
[...]
Is het dus verstandig om aan de bovenkant (aanvoer vanuit WP) dus eerst haaks naar beneden te gaan en dan de afsluiter te plaatsen om dan weer vervolgens weer naar boven te gaan?
DIe afgesloten leiding is van het spiraal. Ik heb de boiler van iemand overgenomen en die buis kan ik eruit schroeven, voelt ook warm aan, dus beter haal ik die eraf en dop ik 'm af.
[...]
Water stroomt daar 2 kanten op denk ik. Als de WP aanstaat wordt de leiding onderin een uitgang, richting de WP. Bij water vraag, zonder dat de WP aanstaat, stroomt daar juist water naar binnen. Terugslagklep lijkt mij daar niet handig.
Hier alleen op tapwater; 2 personen; 300 liter boilervat in onverwarmde garage; 45 graden C; 1,4 tot 2,6 kWh/dag.Tim123 schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 18:18:
[...]
Zijn er nog mensen die hier antwoord op kunnen geven voor alleen de tapwater hewalexen?
De natuurlijke circulatie is van bovenste warme aansluiting op vat, via wp , naar onderste koude aansluiting. Dus tegen de normale richting in.emot schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 10:43:
[...]
Ik heb het zelfde probleem gehad, maar zelfs terwijl ik het eerste stuk leiding richting de WP zo'n 20cm omlaag heb laten lopen. Flexibele RVS gevlochten leidingen tussen de WP en aanvoerpomp waren uren na bedrijf nog heet/warm. Vat koelde ook 1 graad per uur af.
Toen had toen nog geen terugslagklep geplaatst omdat ik dacht dat als het stuk leiding eerst omlaag zou lopen dit probleem zich niet voor zou doen. Wel dus.
Terugslagklep geplaatst net voor de aanvoerpomp van de WP (zoals ook aangegeven in de handleiding) en nu is het probleem verholpen.
Als ik er nu zo over na denk staat de terugslagklep nog steeds met de stromingsrichting mee, al denk ik dat de kracht circulatie deze gewoon niet open duwt als de pomp niet aan staat.
Of zal het water nadat de pomp gedraaid heeft juist de andere kant op willen stromen?
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
In mijn ogen maakt het niet uit of die er voor of er na zit. Maar correct me if i'm wrong.PASware schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:31:
@emot , @Surfari dank voor de reactie.
In de handleiding zag ik dat de terugslapklep tussen pomp en WP zit, maar jij (@emot ) hebt 'm dus voor de pomp gezet?
Hieronder is de tekening van mijn huidige setup. De klep zou dus op bij 1 of 2 kunnen?
[Afbeelding]
Ik heb de RVS onderdelen liggen om de in- en uitgang van de WP eerst naar beneden te lijden. Het zal nog wel een poosje duren (Maart?) voordat ik dat uit ga voeren.
Inderdaad je hebt gelijk, ik had ze in m'n hoofd effe omgewisseld.Surfari schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:42:
[...]
De natuurlijke circulatie is van bovenste warme aansluiting op vat, via wp , naar onderste koude aansluiting. Dus tegen de normale richting in.
Ervoor plaatsen zou bij mij de voorkeur hebben, past fysiek makkelijker.emot schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:34:
[...]
In mijn ogen maakt het niet uit of die er voor of er na zit. Maar correct me if i'm wrong.
Bij mij zit hij er voor en dat werkt ook in ieder geval.
Waar je wel even op moet letten is je sanitair expansievat. Volgens mij mag dat zo niet en moet dat een doorstromer zijn ivm legionella. Hier staat in dit topic of het algemene warmtepompboiler topic wel meer over geschreven.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Waarom dan niet een terugslapklep op de warme aansluiting op het vat? Dan heb je nog minder verlies toch?Surfari schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:42:
[...]
De natuurlijke circulatie is van bovenste warme aansluiting op vat, via wp , naar onderste koude aansluiting. Dus tegen de normale richting in.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Bij een gesloten circuit mag dat niet uitmaken. De pomp perst aan de andere kant net zo hard als dat hij zuigt aan de ene kant. Waar de terugslagklep ook zit.Surfari schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 15:50:
Terugslagklep ergens aan de perskant lijkt me gezonder voor de pomp. Als hij aan de zuigkant van de pomp zit trekt de pomp vacuüm tijdens opstarten.
De pomp perst nadat er wat aangezogen wordt. Tijdens starten is de zuigkant geblokkeerd.LecramR schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 09:31:
[...]
Bij een gesloten circuit mag dat niet uitmaken. De pomp perst aan de andere kant net zo hard als dat hij zuigt aan de ene kant. Waar de terugslagklep ook zit.
Volgens mij hetzelfde als vorig jaarjoop81 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 20:00:
En iemand al.gekeken wat de hewalex dit jaar oplevert bij een subsidie aanvraag?
Dan moet je nog wel een factuur hebben van een installatiebedrijf.fdbkc01 schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 12:15:
ja, is gewoon 2400 euro in 2023 voor de PCWU 3kw
Met de aanschaf in polen voor 1577 euro incl. levering helemaal prima.
[ Voor 14% gewijzigd door gvamero op 10-03-2023 18:24 ]
[ Voor 3% gewijzigd door andre75 op 03-02-2023 21:30 ]
Geen idee of het goed is voor de boiler, maar ik heb aan de aansluiting voor warm en koud water sokken 3/4 gedraaid. Hier heb ik vervolgens een kort(20 cm) buisje 3/4 ingedraaid. Op die manier had ik 2 stevige handvatten, en met 3 personen stond hij zo boven.gvamero schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 16:17:
Hallo, wat een geweldig forum zoveel informatie te vinden hier.
Ik heb ook een Hewalex zonneboiler systeem aangeschaft en wil deze snel installeren. Ik heb een praktisch vraag. Ik wil het vooraadvat ( ik heb 300l VF300-2 laag model) naar zolder brengen. Dat ding weet iets van 110kg en er zit een zachte mamtel omheen.
Na wat googelen vond in een traploper steekwagen. Kan iemand bevestigen of dat goed werkt? Ik ben bang dat ik de bochten in mijn trap niet kan maken, dat degene die de steekwagen omhoog duwt verpletterd wordt als vat van steekwagen loskomt en dat de zachte omhulling beschadigd raakt.
O ja, mijn zolder heeft een betonnen vloer, ik ga er eigenlijk vanuit dat een 400kg vat door de vloer kan worden gedragen maar als iemand dat kan beamen hoor ik dat graag.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Gertjan
Dat klopt helemaal...zolang je maar een factuur kunt regelen voor de "installatie".mjar76 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 10:33:
Even nog over subsidie.
Begrijp ik het nu goed dat de aanschafprijs onder de subisdie teruggave ligt? je houdt dus netto geld over? Excl. de installatie, maar die zou ik zelf kunnen doen.
Ik kan me haast niet voorstellen dat zo'n nummer aanvragen en jezelf enkel facturen sturen tbv subsidie-aanvragen niemand opvalt bij de B-dienst. Wat ga je zeggen als je een beschuldiging van fraude krijgt?fdbkc01 schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 08:12:
Een Kvk nummer kost ca 50 euro en een wijziging niets.
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Waarom zou een bedrijf niet bij zichzelf thuis mogen installeren, om in aanmerking te komen voor subsidie?Brent schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 10:42:
[...]
Ik kan me haast niet voorstellen dat zo'n nummer aanvragen en jezelf enkel facturen sturen tbv subsidie-aanvragen niemand opvalt bij de B-dienst. Wat ga je zeggen als je een beschuldiging van fraude krijgt?
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Als dat het enige is wat dat bedrijf doet, bedoel ik.Jojan265 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 12:56:
[...]
Waarom zou een bedrijf niet bij zichzelf thuis mogen installeren, om in aanmerking te komen voor subsidie?
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Misschien is het een beginnend bedrijfje en wil men eerst bij zichzelf dingen installeren om ervaring op te doen. Op het moment van subsidie aanvraag zijn er dan (nog) geen andere klanten.Brent schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 13:00:
[...]
Als dat het enige is wat dat bedrijf doet, bedoel ik.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Ik heb even gekeken toen T2 op 52 ºC stond:T10 was toen 69.7 ºC.trippelb schreef op zondag 12 maart 2023 @ 16:05:
Weten jullie wat een normale temperatuur voor t10 is? Ik zag hem hier vandaag op 93 c staan.
T2 rond de 55
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Opvallen zal dat niet zo snel doen. Maar als je controle krijgt heb je inderdaad wat uit te leggen. Ik heb mijn bedrijf ook geregistreerd als verwarmings installatie bedrijf, maar intussen wel enkele tientallen Hewalexen geleverd en inbedrijf gesteld. Ik heb voor de installaties bij mij thuis mijn vrouw een factuur gestuurd. Zij heeft met haar Digid een aanvraag gedaan en we hebben twee keer subsidie gekregen. En mijn klanten voor zover ik daarover geïnformeerd ben, ook.Brent schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 10:42:
[...]
Ik kan me haast niet voorstellen dat zo'n nummer aanvragen en jezelf enkel facturen sturen tbv subsidie-aanvragen niemand opvalt bij de B-dienst. Wat ga je zeggen als je een beschuldiging van fraude krijgt?
[ Voor 4% gewijzigd door LecramR op 13-03-2023 17:14 ]
En ook al zou het opvallen. Je voldoet toch precies aan alle regels. Dus wat is het probleem?LecramR schreef op maandag 13 maart 2023 @ 17:13:
[...]
Opvallen zal dat niet zo snel doen. Maar als je controle krijgt heb je inderdaad wat uit te leggen. Ik heb mijn bedrijf ook geregistreerd als verwarmings installatie bedrijf, maar intussen wel enkele tientallen Hewalexen geleverd en inbedrijf gesteld. Ik heb voor de installaties bij mij thuis mijn vrouw een factuur gestuurd. Zij heeft met haar Digid een aanvraag gedaan en we hebben twee keer subsidie gekregen. En mijn klanten voor zover ik daarover geïnformeerd ben, ook.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Het lijkt me wel bijzonder als een installateur geen Hewalex kan installeren. Als er iets simpel is, dan is het wel een Hewalex installeren. Dan ben je in ieder geval een flutinstallateur.Jojan265 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 22:06:
[...]
En ook al zou het opvallen. Je voldoet toch precies aan alle regels. Dus wat is het probleem?
Het alternatief is, dat je het laat installeren door een installateur die van toeten noch blazen weet. En daarna nog een hele fijne rekening stuurt. Tenminste als je een installateur kunt vinden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
| mqtt: switch: - name: "Warmtepomp Aan" command_topic: "Heatpump/Command/HeatPumpEnabled" payload_on: "True" payload_off: "False" state_on: "Aan" state_off: "Uit" unique_id: warmtepomp_aan_switch device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" sensor: - name: "Warmtepomp T1 Omgeving" state_topic: "Heatpump/T1" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "warmtepomp_t1" device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp T2 Vloer uit" state_topic: "Heatpump/T2" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "warmtepomp_t2" device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp T3 Vloer in" state_topic: "Heatpump/T3" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "warmtepomp_t3" device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp T6 Waterpomp in" state_topic: "Heatpump/T6" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "warmtepomp_t6" device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp T7 Warmtepomp uit" state_topic: "Heatpump/T7" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "warmtepomp_t7" device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp T8 Verdamper" state_topic: "Heatpump/T8" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "warmtepomp_t8" device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp T9 voor compr" state_topic: "Heatpump/T9" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "warmtepomp_t9" device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp T10 na compr" state_topic: "Heatpump/T10" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "warmtepomp_t10" device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp Temp instelling" state_topic: "Heatpump/TapWaterTemp" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "warmtepomp_tapwater" device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp Status" state_topic: "Heatpump/HeatPumpEnabled" unique_id: "warmtepomp_heatpump" value_template: >- {% if value == "true" %} Aan {% else %} Uit {% endif %} device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp Hysteresis" state_topic: "Heatpump/TapWaterHysteresis" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "warmtepomp_hysteresis" device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp Waterpomp" state_topic: "Heatpump/CirculationPumpON" unique_id: "warmtepomp_waterpomp" value_template: >- {% if value == "true" %} Aan {% else %} Uit {% endif %} device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp Ventilator" state_topic: "Heatpump/FanON" unique_id: "warmtepomp_fan" value_template: >- {% if value == "true" %} Aan {% else %} Uit {% endif %} device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" - name: "Warmtepomp Expansie klep" state_topic: "Heatpump/EV1" unit_of_measurement: "unit" unique_id: "warmtepomp_ev1" device: identifiers: - "heatpump_hewalex" name: "Warmtepomp Hewalex" |
[ Voor 13% gewijzigd door Sterke-Jerke op 14-03-2023 20:21 ]
S.J.
Gasloos sinds 2019 - WP Atlantic Calypso - Pelletkachel - Citroën e-C3 Max - Peugeot e-208 Active - Zappi v2
Sensor T8 van de verdamper al doorgemeten? De waarde moet 5Kohm zijn bij 25gr. Het kan zijn dat de sensor verrot is dan dat de gemeten waarde wegvalt.BJS2 schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 15:35:
Na maanden probleemloos draaien nu opeens problemen, sinds enige tijd gaat m’n pomp uit omdat er een probleem lijkt met sensor T8. Ik krijg alarm 08, en 19. Als ik dan door de parameters scroll ziet T08 er wel normaal uit.
Voor ik hewalex ga mailen, heeft iemand een idee wat ik kan proberen? Manual zegt losse draden, beschadigde draden of sensor, of zelfs control board. Tja.. dat is lekker breed zeg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| def on_message_serial(obj, h, sh, m): try: if flag_connected_mqtt != 1: return False global MessageCache topic = _Device_Zps_MqttTopic if isinstance(obj, PCWU): topic = _Device_Pcwu_MqttTopic if sh["FNC"] == 0x50: mp = obj.parseRegisters(sh["RestMessage"], sh["RegStart"], sh["RegLen"]) for item in mp.items(): if isinstance(item[1], dict): # skipping dictionaries (time program) continue key = topic + '/' + str(item[0]) val = str(item[1]) MessageCache[key] = val for key, val in MessageCache.items(): logger.info(key + " " + val) client.publish(key, val) except Exception as e: logger.info('Exception in on_message_serial: '+ str(e)) |
[ Voor 55% gewijzigd door Sterke-Jerke op 28-03-2023 20:46 ]
S.J.
Het is gefixt. Een van de draden van sensor T8 zat los in de groene stekker. Ik maakte het kastje open en als ik met de kabels in het kastje rommelde kon ik het alarm triggeren. Gelukkig. Draait nu weer toppie..BJS2 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 19:03:
Nee, die sensor werkt over het algemeen prima. Hij draait af en toe een hele dag. Soms maar 2 minuten voor hij in alarm gaat. Ik heb er zelfs een filmpje van. Maar in de uitgelezen T8 waarde is niets abnormaals te zien. Misschien een draad breukje of fout contactje wat slechts soms optreedt. Gezien de garantie speel ik het eerst maar via hewalex.
Als ik het goed begrijp schakel je dus echt de voeding van de hewalex af? Dit lijkt mij nooit wenselijk.fdbkc01 schreef op zondag 16 april 2023 @ 10:44:
Inmiddels de vierde Hewalex wp draaien. Laatste gekocht in Polen bij mateomarket voor 1600 euro met beugel en transport incl. Subsidie 2400 binnen 4 weken met juiste KVK en sbi omschrijving (heb al eerder genoemd in deze topic)Lekker gaat dat.
3 pompen voor cv in cascade hygieneboiler 1000 liter en 1 voor de Galmet 300 liter met 2 warmtewisselaars (heatpipes). So far so good.
De laatste versie Pcwu 3 kw kan niet met een slimme schakelaar “aan” gezet worden. Als ik er spanning op zet, verschijnt nu “pg-426- p05 met version 01o. En moet ik nog op aan-knop drukken alvorens die op het bekende scherm komt en pas gaat doen. Bij de configuratie met de tapwater Galmet geen probleem. Maar bij vervanging van een oude 2,5 pomp kan ik dat er niet bij hebben. Bij inloggen met 1305 kom ik ook geen oplossing tegen.
Concrete vraag: weet iemand een oplossing zonder programmering achtingen zaken zodat met de stekker erin steken hij het gewoon doet (zoals bij de oudere zelfde types)? Ik hoop dat er een simpele oplossing is. In het uiterste geval kan ik ook nog de oude controllers gaan gebruiken op nieuw aan te schaffen wp van Hewalex. Maar dat heb ik nog niet getest. Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik zet mijn Hewalex aan via het externe contact, zie schema contact S13. Ik weet niet wat voor slimme schakelaar je hebt, maar hiermee zou je kunnen schakelen. Ik stuur de Hewalex aan met een Siemens Logo. De temperatuur van de Hewalex heb ik ingesteld op 50gr wat voor mij de maximale temperatuur is en de vollledige regeling heb ik met een Siemens Logo gemaakt. Weersafhankelijk wordt een cv buffer op temperatuur gehouden. Ook de cv pomp van de Hewalex kan ik separaat aansturen. Hoe laat je de 3 warmtepompen in cascade werken? Alle 3 tegelijk aan/uit of zit er nog een logica in, bijvoorbeeld bij veel warmtevraag.fdbkc01 schreef op zondag 16 april 2023 @ 10:44:
Inmiddels de vierde Hewalex wp draaien. Laatste gekocht in Polen bij mateomarket voor 1600 euro met beugel en transport incl. Subsidie 2400 binnen 4 weken met juiste KVK en sbi omschrijving (heb al eerder genoemd in deze topic)Lekker gaat dat.
3 pompen voor cv in cascade hygieneboiler 1000 liter en 1 voor de Galmet 300 liter met 2 warmtewisselaars (heatpipes). So far so good.
De laatste versie Pcwu 3 kw kan niet met een slimme schakelaar “aan” gezet worden. Als ik er spanning op zet, verschijnt nu “pg-426- p05 met version 01o. En moet ik nog op aan-knop drukken alvorens die op het bekende scherm komt en pas gaat doen. Bij de configuratie met de tapwater Galmet geen probleem. Maar bij vervanging van een oude 2,5 pomp kan ik dat er niet bij hebben. Bij inloggen met 1305 kom ik ook geen oplossing tegen.
Concrete vraag: weet iemand een oplossing zonder programmering achtingen zaken zodat met de stekker erin steken hij het gewoon doet (zoals bij de oudere zelfde types)? Ik hoop dat er een simpele oplossing is. In het uiterste geval kan ik ook nog de oude controllers gaan gebruiken op nieuw aan te schaffen wp van Hewalex. Maar dat heb ik nog niet getest. Alvast bedankt voor het meedenken.
[ Voor 3% gewijzigd door andre75 op 16-04-2023 15:50 ]
Mijn hewalex schakeld op kloktijden aan/uit. Naar de kamerthermostaat wordt niet na gekeken (zit er wel, maar schakeld juist de E-Ketel in als de temperatuur niet gehaald word) .Johny schreef op maandag 1 mei 2023 @ 23:52:
Hoi allemaal,er zijn hier verschillende mensen die de Hewalex op de vloerverwarming hebben aangesloten,vraag mij af hoe hij opgestart word en hoe hij stopt op bv de kamerthermostaat
en wat was het resultaat van de afgelopen winter.
Kan de Hewalex ook moduleren? Want 3kW is meestal teveel voor mijn woning.Tim123 schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 16:31:
[...]
Mijn hewalex schakeld op kloktijden aan/uit. Naar de kamerthermostaat wordt niet na gekeken (zit er wel, maar schakeld juist de E-Ketel in als de temperatuur niet gehaald word) .
Afgelopen winter redelijke constante temperatuur gehad tussen de 21.5 en 23 graden (inclusief de nachten) ik draaide op de koude dagen 18 uur per dag, en toen het warmer werd werd dit steeds minder.
De kloktijden stel ik in via homey(icm met slimme stekker die de warmtepomp start) eventueel zou dit ook via het menu kunnen in de hewalex zelf..
Kan je hier wat mee?
Nee, het is aan/uit.Zenix schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 16:39:
[...]
Kan de Hewalex ook moduleren? Want 3kW is meestal teveel voor mijn woning.
Het wordt als een 3 kW warmtepomp verkocht, maar de 3 kW wordt behaald met een aanzuiglucht van boven de 20 gr en een aanvoertemperatuur van 35gr.Tim123 schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 16:59:
[...]
Nee, het is aan/uit.
Echter doordat je afhankelijk bent van de lucht intrede condities, water temperaturen, en flow snelheid haal je ook bijna nooit 3.0 kw.
Gemiddeld heb ik een afgegeven vermogen van 2.6 KW.
Op de Hewalex zit een extern contact waarmee je met een kamerthermostaat de warmtepomp kan schakelen. Kijk wel uit met het vele aan/uit schakelen van de kamerthermostaat. Een warmtepomp vind dat niet erg fijn veel aan/uit schakelen. Ik heb dit opgelost door een tijdrelais te gebruiken en ingesteld op 10min. Na elke start door de kamerthermostaat, blijft de warmtepomp 10min doorlopen.Johny schreef op maandag 1 mei 2023 @ 23:52:
Hoi allemaal,er zijn hier verschillende mensen die de Hewalex op de vloerverwarming hebben aangesloten,vraag mij af hoe hij opgestart word en hoe hij stopt op bv de kamerthermostaat
en wat was het resultaat van de afgelopen winter.
Hi, Waar/bij welke webshop in Polen heb jij hem gekocht?fdbkc01 schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 12:15:
ja, is gewoon 2400 euro in 2023 voor de PCWU 3kw
Met de aanschaf in polen voor 1577 euro incl. levering helemaal prima.
Dit is idd een enorm gemis, een a 2 lagere standen zou hem voor veel dingen wel toepasbaar maken.Zenix schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 16:39:
[...]
Kan de Hewalex ook moduleren? Want 3kW is meestal teveel voor mijn woning.
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Misschien heb ik het gemist hier in het topic, maar wat is je energie verbruik over deze periode?Tim123 schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 16:31:
[...]
Mijn hewalex schakeld op kloktijden aan/uit. Naar de kamerthermostaat wordt niet na gekeken (zit er wel, maar schakeld juist de E-Ketel in als de temperatuur niet gehaald word) .
Afgelopen winter redelijke constante temperatuur gehad tussen de 21.5 en 23 graden (inclusief de nachten) ik draaide op de koude dagen 18 uur per dag, en toen het warmer werd werd dit steeds minder.
De kloktijden stel ik in via homey(icm met slimme stekker die de warmtepomp start) eventueel zou dit ook via het menu kunnen in de hewalex zelf..
Kan je hier wat mee?
In de basis is het ook een machine voor tapwater, ruimte verwarming is normaal gesproken niet de bedoeling. Daarnaast is 3 KW al niet zo heel erg veel (en in de praktijk is het afgegeven vermogen dus nog lager)Brent schreef op maandag 8 mei 2023 @ 10:18:
[...]
Dit is idd een enorm gemis, een a 2 lagere standen zou hem voor veel dingen wel toepasbaar maken.
Oid schreef op maandag 8 mei 2023 @ 10:32:
[...]
Misschien heb ik het gemist hier in het topic, maar wat is je energie verbruik over deze periode?
[ Voor 17% gewijzigd door Tim123 op 08-05-2023 13:09 ]
Dat snap ik, maar met wat misschien met een software update kan unlockt het ding voor meer dan dat (situaties waar 300-500m3 lucht wegpompen niet kan/nodig is). Dat zou mooi zijn!Tim123 schreef op maandag 8 mei 2023 @ 12:33:
[...]
In de basis is het ook een machine voor tapwater, ruimte verwarming is normaal gesproken niet de bedoeling. Daarnaast is 3 KW al niet zo heel erg veel (en in de praktijk is het afgegeven vermogen dus nog lager)
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Ook ik ervaar het probleem dat de stroming van de warmtepomp de gelaagdheid in de boiler verstoort. Deze optimizer lijkt een mooie oplossing. Waarom lees ik hier niet meer over? Helaas lijkt hij niet meer te koop.mvdklip schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 21:08:
[...]
Dat deden wij in het begin ook, vooral met het bad. Na contact met zonneboilermagazijn hebben ze me toen een zogenaamde warmtepomp optimizer aangeraden. Dit is een setje dat je in het inspectieluik monteert waardoor de warmtepomp zowel onderin kan aanzuigen als vullen. Daardoor heb je veel minder het effect van het roeren. Wij konden voorheen echt het bad niet vullen zonder de warmtepomp uit te zetten. Dat gaat nu moeiteloos. De wp pakt koud water van onderin en het warme water wordt zo goed als direct naar boven "gebubbeld".
https://dawi.eu/product/warmtepomp-optimizer-solmax/
https://zonneboilermagazi...mtepomp-optimizer-solmax/-Paul- schreef op maandag 8 mei 2023 @ 17:08:
[...]
Ook ik ervaar het probleem dat de stroming van de warmtepomp de gelaagdheid in de boiler verstoort. Deze optimizer lijkt een mooie oplossing. Waarom lees ik hier niet meer over? Helaas lijkt hij niet meer te koop.
Je kunt prima de Hewalex, eventueel samen met je CV ketel, aansluiten op het vat. De Hewalex heeft een eigen temperatuurregeling, maar je kunt ook een externe regeling gebruiken.Bensherman schreef op zondag 14 mei 2023 @ 15:05:
Ik heb sinds maart dit jaar een 500l buffervat icm 60 heatpipes. Ben nu aan het kijken wat er verdere verduurzaming kan zijn. Ik heb vloerverwarming en een aanvoer van 45 graden is voldoende. Omdat ik het tapwater via een platenwisselaar heb zou 50 graden voldoende zijn voor alle warme water op een dag. De 3kw is niet voldoende om van het gas af te gaan. Maar twijfel tussen een hewalex of een Ventilatiewarmtepomp. De hewalex is natuurlijk goedkoop in de aanschaf, maar is deze goed in te stellen? Ik zou dus het vat op een constante temperatuur moeten hebben in de winter. Omdat de boiler reeds met de cv communicatie heeft kan deze alleen aan/uit en geen open therm. De cv is 17 jaar oud en zal eens vervangen moeten worden. Ik kan ook voor een monoblock gaan met 7kw zou ik het moeten redden echter zal je daarbij veel meer installatiewerk hebben.
Het complexe is denk ik om de instelling te krijgen icm de zonneboiler. Heeft iemand ervaring hoe je deze afsteld? Het is natuurlijk zonde om de WP aan te zetten in de ochtend bijvoorbeeld als je weet dat de zon die dag goed gaat schijnen. Het alleen afstemmen van bv 45?-graden zal niet zo lastig zijn.LecramR schreef op maandag 15 mei 2023 @ 11:52:
[...]
Je kunt prima de Hewalex, eventueel samen met je CV ketel, aansluiten op het vat. De Hewalex heeft een eigen temperatuurregeling, maar je kunt ook een externe regeling gebruiken.
Ik heb ook beiden op een vat aangesloten. Dat vat voedt de CV installatie en heeft een tapwaterspiraal (hygieneboiler). Als de Hewalex het niet trekt ivm veel warmtevraag, spring de CV ketel bij. Zo blijft het vat op temperatuur en wordt er slechts sporadisch gas gebruikt. Maar op koude dagen is het erg prettig om de CV ketel achter de hand te hebben.
Ik heb het bij mijn broer geïnstalleerd icm met de zonneboiler. Het probleem is dat je niet altijd weet of de zon op die dag genoeg energie levert om het vat op te warmen. Deze periode is dat niet zo'n punt, dan levert de zon elke dag wel genoeg warmte, maar in voor- en najaar is dat lastig in te schatten. Wat je namelijk ook niet wilt is dat, mocht er onverhoops te weinig zon zijn, dat je dan warm water tekort komt. Het vat is namelijk niet in een uur opgewarmd met de Hewalex. Dat je dan af en toe teveel warmte uit je wp hebt gehaald is dan ook niet zo'n punt.Bensherman schreef op maandag 15 mei 2023 @ 13:13:
[...]
Het complexe is denk ik om de instelling te krijgen icm de zonneboiler. Heeft iemand ervaring hoe je deze afsteld? Het is natuurlijk zonde om de WP aan te zetten in de ochtend bijvoorbeeld als je weet dat de zon die dag goed gaat schijnen. Het alleen afstemmen van bv 45?-graden zal niet zo lastig zijn.
Dat ondervang ik deels door in het voor-en najaar op de bovenste sensor te regelen, i.c.m. de timer zodat de wp einde van de middag eventueel aanslaat als het bovenin de boiler koud is. Evt schakelverschil vergroten zodat hij nog later aanslaat(op een lauwe dag heb je vast geen 45 gr nodig voor de verwarming)Bensherman schreef op maandag 15 mei 2023 @ 13:13:
[...]
Het complexe is denk ik om de instelling te krijgen icm de zonneboiler. Heeft iemand ervaring hoe je deze afsteld? Het is natuurlijk zonde om de WP aan te zetten in de ochtend bijvoorbeeld als je weet dat de zon die dag goed gaat schijnen. Het alleen afstemmen van bv 45?-graden zal niet zo lastig zijn.
Op de temperatuursensor van de ZB? Bovenin is toch juist het warmst? Bij mij iig wel. Of zet je een aparte sensor van de wp op de zb?Surfari schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 17:09:
[...]
Dat ondervang ik deels door in het voor-en najaar op de bovenste sensor te regelen, i.c.m. de timer zodat de wp einde van de middag eventueel aanslaat als het bovenin de boiler koud is. Evt schakelverschil vergroten zodat hij nog later aanslaat(op een lauwe dag heb je vast geen 45 gr nodig voor de verwarming)
Dit gaat over de sensoren van de wp.Bensherman schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 19:02:
[...]
Op de temperatuursensor van de ZB? Bovenin is toch juist het warmst? Bij mij iig wel. Of zet je een aparte sensor van de wp op de zb?
Dat is het punt waarover ik twijfel. Ik dacht dat het aansluiten en de aanschaf veel duurder was. De stroomvoorziening valt wel mee waarschijnlijk. Bij de hewa kost het me niets na aftrek subsidie, maar blijf ik een cv ketel houden.tijgetje57 schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 22:04:
Waarom neem je naast het vat geen modulerende warmtepomp? Een monoblock bijvoorbeeld
[ Voor 11% gewijzigd door tijgetje57 op 19-05-2023 22:43 ]
Het voordeel is dat ik alles op een bestaande boiler en systeem kan aansluiten. Dus ook een hewa zal wel meevallen. 1 extra aanvoer voor de lucht nog, maar dat is zo gedaan.tijgetje57 schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 22:41:
Ik denk dat je met de hewalex meer aansluitwerk hebt dan met een monoblock. Die neemt 1 stroom, sturing en aanvoer + retour.
Met een modulerende pomp op propaan icm stift verwarming als backup. En daarbij ook nog eens je panelen. Ben je wel los hoor. Waarschijnlijk heb je ook die zonneboiler. Dat levert in de winter ook nog wel iets op.
Wij waren al los met 16 zonnepanelen 12 oude van 240wp, 4 nieuwere van 380wp. Warmtepomp van 8kw met verwarmingselement als backup. De backup heeft maar 2x gedraaid.
De hoofdverwarming was 48m2 vloerverwarming. Het is nooit kouder geweest in huis dan 20 graden. Huis had wel een A label.
Is de gashaard een open toestel ? (Zuigt lucht voor de verbranding uit de woning). Wel een puntje om rekening mee te houden als er een ventilatiewarmtepomp geplaatst wordt als die lucht van binnen aanzuigt.Bensherman schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 22:13:
[...]
Dat is het punt waarover ik twijfel. Ik dacht dat het aansluiten en de aanschaf veel duurder was. De stroomvoorziening valt wel mee waarschijnlijk. Bij de hewa kost het me niets na aftrek subsidie, maar blijf ik een cv ketel houden.
Deze is oud en zal ooit vervangen moeten worden.
Bij een WP, (45graden is voldoende voor mijn huis) Zou extra stroom nodig hebben voor een doorstroomverwarmer en de gashaard beneden moet ik aanpassen.
Surfari schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 13:49:
[...]
Is de gashaard een open toestel ? (Zuigt lucht voor de verbranding uit de woning). Wel een puntje om rekening mee te houden als er een ventilatiewarmtepomp geplaatst wordt als die lucht van binnen aanzuigt.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Ik zou een nieuwe geïsoleerde dakdoorvoer gebruiken. De dakdoorvoer van een ventilatiebox is meestal 125 mm en de aansluiting van de Hewalex is 160mmJob_04 schreef op zondag 25 juni 2023 @ 17:49:
Ik heb van mijn ventilatiebox een niet geisoleerde dakdoorvoer. Is er een manier om de warmtepomp hier op aan te sluiten? is het mogenlijk deze doorvoer nog na te isoleren, of is een nieuwe doorvoer noodzakelijk?
Hier ben ik ook naar op zoek @Sterke-Jerke! Zou je de nieuwe code in z'n geheel willen delen? Met alleen bovenstaande aanpassing krijg ik het niet voor elkaar..Sterke-Jerke schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 20:44:
Ik heb een aanpassing gedaan, die permanent alle MQTT-waarden periodiek uitleest, ipv alleen de waarden die veranderen. Volgens had ik de "on_message_serial" aangepast.
In plaats van alleen de waarden te publiceren die zijn veranderd, kun je de hele set van waarden publiceren door de MessageCache-dictionary opnieuw te publiceren bij elke uitvoering van on_message_serial.
Python:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 def on_message_serial(obj, h, sh, m): try: if flag_connected_mqtt != 1: return False global MessageCache topic = _Device_Zps_MqttTopic if isinstance(obj, PCWU): topic = _Device_Pcwu_MqttTopic if sh["FNC"] == 0x50: mp = obj.parseRegisters(sh["RestMessage"], sh["RegStart"], sh["RegLen"]) for item in mp.items(): if isinstance(item[1], dict): # skipping dictionaries (time program) continue key = topic + '/' + str(item[0]) val = str(item[1]) MessageCache[key] = val for key, val in MessageCache.items(): logger.info(key + " " + val) client.publish(key, val) except Exception as e: logger.info('Exception in on_message_serial: '+ str(e))
Hoe moet mqtt in HA instellen zodat de waarden uit de Hewalex uitgelezen kunnen worden? Ik ben overgestapt van Domoticz naar Home Assistant. De mqtt broker werkt, met een mqtt explorer kan ik zien dat een Shelly die ik heb via mqtt werkt. Maar nu de Hewalex......huub66 schreef op maandag 26 juni 2023 @ 18:13:
[...]
Hier ben ik ook naar op zoek @Sterke-Jerke! Zou je de nieuwe code in z'n geheel willen delen? Met alleen bovenstaande aanpassing krijg ik het niet voor elkaar..
Nevermind, toch gelukt
Met behulp van de MQTT integratie verbinding maken met je broker.andre75 schreef op maandag 26 juni 2023 @ 19:23:
[...]
Hoe moet mqtt in HA instellen zodat de waarden uit de Hewalex uitgelezen kunnen worden? Ik ben overgestapt van Domoticz naar Home Assistant. De mqtt broker werkt, met een mqtt explorer kan ik zien dat een Shelly die ik heb via mqtt werkt. Maar nu de Hewalex......
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
| mqtt: switch: - name: "Heatpump On" command_topic: "Heatpump/Command/HeatPumpEnabled" payload_on: "True" payload_off: "False" state_on: "On" state_off: "Off" unique_id: hewalex_heatpump_on_switch device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Hewalex Heatpump" - name: "Heatpump Deactivation" command_topic: "Heatpump/Command/ExtControllerHPOFF" payload_on: "True" payload_off: "False" state_on: "On" state_off: "Off" unique_id: hewalex_heatpump_extcontrol_switch device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Hewalex Heatpump" number: - name: "Hewalex Heatpump Set Hysteresis" command_topic: "Heatpump/Command/TapWaterHysteresis" state_topic: "Heatpump/TapWaterHysteresis" unit_of_measurement: "°C" max: "10" unique_id: "hewalex_heatpump_hysteresis_set" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex Heatpump Set Tapwater Temp" command_topic: "Heatpump/Command/TapWaterTemp" state_topic: "Heatpump/TapWaterTemp" unit_of_measurement: "°C" max: "60" min: "40" unique_id: "hewalex_heatpump_tapwater_set" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" sensor: - name: "Hewalex T1 Ambient Temp" state_topic: "Heatpump/T1" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "hewalex_heatpump_t1" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Hewalex Heatpump" - name: "Hewalex T2 Bottom Tank Temp" state_topic: "Heatpump/T2" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "hewalex_heatpump_t2" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex T3 Top Tank Temp" state_topic: "Heatpump/T3" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "hewalex_heatpump_t3" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex T6 HP Water Inlet Temp" state_topic: "Heatpump/T6" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "hewalex_heatpump_t6" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex T7 HP Water Outlet Temp)" state_topic: "Heatpump/T7" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "hewalex_heatpump_t7" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex T8 HP Evaporator Temp" state_topic: "Heatpump/T8" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "hewalex_heatpump_t8" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex T9 HP Pre Compressor Temp)" state_topic: "Heatpump/T9" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "hewalex_heatpump_t9" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex T10 HP Post Compressor Temp)" state_topic: "Heatpump/T10" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "hewalex_heatpump_t10" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex HP Temp Setting" state_topic: "Heatpump/TapWaterTemp" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "hewalex_heatpump_tapwater" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex HP Status" state_topic: "Heatpump/HeatPumpEnabled" unique_id: "hewalex_heatpump_status" value_template: >- {% if value == "True" %} On {% else %} Off {% endif %} device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex HP Hysteresis" state_topic: "Heatpump/TapWaterHysteresis" unit_of_measurement: "°C" unique_id: "hewalex_heatpump_hysteresis" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex HP Circulation Pump" state_topic: "Heatpump/CirculationPumpON" unique_id: "hewalex_heatpump_waterpump" value_template: >- {% if value == "True" %} On {% else %} Off {% endif %} device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex HP Fan" state_topic: "Heatpump/FanON" unique_id: "hewalex_heatpump_fan" value_template: >- {% if value == "True" %} On {% else %} Off {% endif %} device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" - name: "Hewalex HP Expansion Valve" state_topic: "Heatpump/EV1" unit_of_measurement: "-/-" unique_id: "hewalex_heatpump_ev1" device: identifiers: - "hewalex_heatpump" name: "Heatpump Hewalex" |
Kijk eens bij Econo.Job_04 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 20:02:
Ik ben me ook aan het oriënteren maar moet een horizontaal vat hebben, of als dat echt niet lukt een vat van max 120cm hoog, inhoud 120 liter. met elektrisch element. Zonder warmtewisselaar, alleen voor SWW
Iemand suggesties, vind het lastig een betaalbaar vat te vinden, jammer dat een gewone electrische boiler niet voldoet ivm ontbreken circulatie aansluiting, zou het een heel stuk goedkoper maken.
Ik heb ook gekozen voor een horizontaal vat ivm ruimte. Ik heb gekozen voor een vat met 2 spiralen in mijn situatie. Waar ga je het vat voor gebruiken? Alleen warmwater? 120 ltr is niet erg veel.Job_04 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 20:02:
Ik ben me ook aan het oriënteren maar moet een horizontaal vat hebben, of als dat echt niet lukt een vat van max 120cm hoog, inhoud 120 liter. met elektrisch element. Zonder warmtewisselaar, alleen voor SWW
Iemand suggesties, vind het lastig een betaalbaar vat te vinden, jammer dat een gewone electrische boiler niet voldoet ivm ontbreken circulatie aansluiting, zou het een heel stuk goedkoper maken.
[ Voor 13% gewijzigd door andre75 op 29-06-2023 21:37 ]
[ Voor 17% gewijzigd door Job_04 op 29-06-2023 22:49 ]
Apple iPhone 16e LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2025
•
Hosting door TrueFullstaq