Alweer een tijdje geleden sinds ik mijn design hier heb gedeeld, ik heb met wat aanpassingen denk ik nu de puntjes op de i gezet, maar ben ook heel benieuwd of er nog ruimte voor verbetering wordt gezien. Grootste stap is dat ik het limiet van maximaal 50% overflow per ruimte heb laten varen en hier meer gebruik van maak op de begane grond om meer efficiëntie te halen.
Mijn berekening komt nu op het volgende uit:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zjd9ZYwg1_sbygCodOOcH0cboug=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s2MWIWcsgpMq67YBAdujrboX.png?f=fotoalbum_large
Totaal debiet van 605m³/h, waarvan 390m³/h door pulsie en de overige 35% door overflow.

Met de ventielen als volgt geplaatst over de verdiepingen
2e: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UChDxEtgjhuPdoKBjwXIoXuPZtw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9u4YSAhl07KSeD8zXxieZjof.jpg?f=fotoalbum_large

1e: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1sRIR6fancpOTOOFmxH_YMHWJFo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rkqAwaNRN23y4cnMG3n8ICRW.png?f=fotoalbum_large

bg: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/507M0acVMfSJWc4awQZmGqjhCvk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Wsbkp0rHCL6rVbnNSj6tf89a.png?f=fotoalbum_large
Wat over een paar jaar aangepast zou gaan worden met een uitbouw:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YR4Yrcem08BxzzPv6fhpttcwUrg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HoYR3H5zCQWjhkYpuiZuGrx3.png?f=fotoalbum_large
Deze uitbouw heeft verder geen invloed op de balansberekening

Heb ik hiermee een redelijk geoptimaliseerd ontwerp te pakken of laat ik toch nog iets liggen?


Verder vroeg ik me nog af wat de ervaringen zijn met de temperatuurverdeling in huis. Ik zit nu zonder ventilatie in de situatie dat ik enkel de verblijfsruimtes verwarm, maar dat de zolder & slaapkamers onverwarmd blijven. Met een balansventilatie met wtw lijkt het me dat doordat er een constante luchtstroom is met (als het goed is) warmere pulsie, dat de temperatuur in huis wat meer gelijk getrokken wordt. Klopt dat en zoja is dat zeer merkbaar of valt het mee? Kleine zorg die ik heb is dat ik na de overstap geen koude slaapkamer meer heb (wat juist wel fijn is) en dat ik aan het stoken ben voor ruimtes waar niemand is.

  • Annieklus
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 23:16
beste robincollie zou je kunnen delen hoe je dit allemaal berekent hebt heb je daar een programma voor?

  • RobinCollie
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-12 11:23
Annieklus schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 14:12:
beste robincollie zou je kunnen delen hoe je dit allemaal berekent hebt heb je daar een programma voor?
Zeker, ik heb de sheet van P5ycho gebruikt: P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic" Kan gewoon in Google sheets/Excel :)

  • Munveq
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 28-12 09:04
Al veel kennis opgedaan hier. Maar nog niet het hele topic teruggelezen.

In de topicstart staat een mooie richtlijn voor de ventilatie afhankelijk voor het aantal personen in de ruimte (30m3/uur per persoon).

De stabiele CO2 waarde welke bereikt wordt is afhankelijk van een beperkt aantal factoren:
- aantal personen in de ruimte.
- CO2 concentratie van de toevoerlucht.
- CO2 productie van de personen (afhankelijk van inspanning).
- Ventilatiedebiet

Deze excelsheet berekend precies wat je eindconcentratie CO2 wordt.
Wellicht een leuke toevoeging voor de topicstart.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:47
@RobinCollie hoe ga je zorgen dat die overflow niet de makkelijkste weg kiest en meteen richting keuken trekt?

Je debiet is flinkt hoog, zeker als je in acht neemt dat je al bijna volledig overflow gebruikt voor je woonkamer. Zo hoog dat ik me afvraag of je niet iets slims moet doen met de aanvoer op de verdiepingen.

Wat betreft de warmteverdeling, dat is grotendeels afhankelijk van de isolatieschil. Een wtw helpt mee verdelen, maar een paar m2 dubbelglas is al meer verlies dan de winst van de wtw voor een ruimte.
Beter isoleren betekent vaak ook warmer slapen omdat de kamer boven de woonkamer ligt, waar gestookt wordt. Vloeren zijn ongeisoleerd, dus die warmte trekt toch je slaapkamer in.

[ Voor 37% gewijzigd door P5ycho op 16-12-2025 21:03 ]

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • RobinCollie
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-12 11:23
P5ycho schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:59:
@RobinCollie hoe ga je zorgen dat die overflow niet de makkelijkste weg kiest en meteen richting keuken trekt?
Goed punt, dat is denk ik alleen in de toekomstige situatie met de uitbouw relevant, toch? Want in de huidige situatie waar woonkamer en keuken gescheiden zijn gaat er maar zoveel lucht naar de keuken als er wordt afgezogen. Dan heb je in de woonkamer uiteraard alsnog de situatie dat de makkelijkste weg onder de deur naar de afzuiging is, maar dat zou ik enigszins kunnen beperken door de deur zoveel mogelijk kiervrij te maken (hoop ik).
Voor de situatie met de uitbouw is het eigenlijk nog een reden om de oude deur naar de keuken gewoon volledig dicht te maken zodat alle toevoer door de deur naar de woonkamer en het muurrooster moet. Dan zou de situatie als volgt worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VF7y5r89nIWHwNkl1d3iBNuG8BI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UvX8RLMqjIs0ku1U4BWbQDzN.png?f=fotoalbum_large

Het muurrooster moet dan wel toereikend zijn natuurlijk. Maar dit zou het risico van overflow die volledig ontsnapt via de keuken grotendeels beperken lijkt me?
Je debiet is flink hoog, zeker als je in acht neemt dat je al bijna volledig overflow gebruikt voor je woonkamer. Zo hoog dat ik me afvraag of je niet iets slims moet doen met de aanvoer op de verdiepingen.
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt denk ik. Is mijn debiet onrealistisch hoog voor een huis met deze omvang en geeft dat problemen? Moet ik dan toch minder pulsie per ruimte gaan aanbrengen? Ik kan voor Slaapkamer A en de Speelkamer nog wel iets minder pulsie aanbrengen omdat daar niet 2 volwassenen, maar 2 kinderen verblijven. En dan zou ik de woonkamer ook wat kunnen terugschalen. Ik had het nu juist wat ruimer aangebracht om ook een situatie met bijvoorbeeld 4 volwassenen en 2-3 kinderen in het huis te accommoderen voor visite.
Wat betreft de warmteverdeling, dat is grotendeels afhankelijk van de isolatieschil. Een wtw helpt mee verdelen, maar een paar m2 dubbelglas is al meer verlies dan de winst van de wtw voor een ruimte.
Beter isoleren betekent vaak ook warmer slapen omdat de kamer boven de woonkamer ligt, waar gestookt wordt. Vloeren zijn ongeisoleerd, dus die warmte trekt toch je slaapkamer in.
Ok, dus dat verschil zou dan minimaal zijn. Mijn zorg was een beetje dat als je actief in een ruimte waar je stookt gaat afzuigen je daar veel sneller warmte verliest die dan onnodig naar de ongebruikte ruimtes gaat door de balansventilatie. Met als resultaat dat je meer moet gaan stoken om de woonkamer warm te houden

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:54
@RobinCollie dat laatste is in mijn ervaring maar heel beperkt het geval. Ik verwarm mijn slaapkamers niet/nauwelijks. En sinds ik een wtw systeem heb is de temperatuur in de niet verwarmde ruimtes boven maar iets toegenomen.

Ik houd zelf van een koele slaapkamer en dat is gelukkig nog steeds het geval, ondanks dat er continu zo’n 65m3/h wordt ingeblazen. Dat debiet is veel te laag om significant warmte toe te voegen, zeker als die toegevoerde lucht ook maar een paar graden warmer is dan de daar heersende kamertemperatuur.

  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20:55
Ik heb een Orcon HRC-220 besteld. Deze heeft 125mm aansluitingen. Volgens de calculatiesheet heb ik 160mm nodig (slechts 1 ventiel waar alles doorheen moet dus moet een aardige diameter zijn). Een aantal vragen:
  • 160mm kan ik alleen online vinden en niet bij doe het zelf zaken. Zeker weten dat ik iets vergeet te bestellen, dan is het wel handig om even naar de Hornbach te rijden. Is groter (bijv 180mm) altijd beter, of heeft dat nadelen?
  • Is het handig om bijv 180mm buizen te hebben, en dan een 160mm ventiel?
  • Mijn dakdoorvoeren zijn kleiner dan 160mm. Ik denk eerder 125/110mm (moet ik nog nameten). Is dat een probleem?

  • JayPe
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 22:57

JayPe

Ondertitel

Vraag:

Bij de inrichting / ontwerp van de 2e verdieping, leek de aanvoer naar 2 slaapkamers alleen via de knieschotten gevoerd te kunnen worden. Dat wil zeggen: De twee slaapkamers op de zolder (veel schuine wanden, beperkt horizontaal plafond) zouden aanvoer krijgen via buizen achter het knieschot (knieschot circa 120 cm hoog), waarbij in het afgewerkte knieschot dan per kamer twee rozetten/ventielen geplaatst zouden worden. Niet ideaal, wel mogelijk.


Nu, wegens een aanpassing van de ruimten (nieuw balken plafond) kan er ook aanvoer via het plafond worden geplaatst.

Volgens de installateur zou plaatsing in het plafond, zover mogelijk van de slaapkamerdeur het beste zijn. Voorstel is de twee rozetten/ventielen aan de overzijde van de deur te plaatsen, in mijn ogen, relatief dicht bij elkaar ( er is tussen 2 balken die op 60cm hartafstand liggen plaats/mogelijkheid). De ventielen komen dan zo ongeveer recht boven het hoofdeind van het bed ( op circa 40 cm uit de wand, 45 cm uit elkaar )

Is dat problematisch? Ik weet de inblaas kuubs niet zo uit mijn hoofd, maar gaat om een een pure slaapkamer voor 2 personen. Wat zal het zijn? 50?

To change something insignificant to significant - adding love and compassion - Tweaker


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:47
studiostevus schreef op woensdag 17 december 2025 @ 16:22:
Ik heb een Orcon HRC-220 besteld. Deze heeft 125mm aansluitingen. Volgens de calculatiesheet heb ik 160mm nodig (slechts 1 ventiel waar alles doorheen moet dus moet een aardige diameter zijn). Een aantal vragen:
  • 160mm kan ik alleen online vinden en niet bij doe het zelf zaken. Zeker weten dat ik iets vergeet te bestellen, dan is het wel handig om even naar de Hornbach te rijden. Is groter (bijv 180mm) altijd beter, of heeft dat nadelen?
  • Is het handig om bijv 180mm buizen te hebben, en dan een 160mm ventiel?
  • Mijn dakdoorvoeren zijn kleiner dan 160mm. Ik denk eerder 125/110mm (moet ik nog nameten). Is dat een probleem?
Je hebt de unit al gekocht, maar nog geen buizenplan? Dat is een beetje verkeerd om misschien.
De unit heeft 125mm aansluitingen omdat een klein stuk 125mm als hoofdbuis met 5m/s acceptabel is. Het is echt een kleine unit.
180mm voor die unit is complete overkill. Als je een lange afstand moet overbruggen is 160mm handig, maar dan denk ik eigenlijk dat je unit al te klein is.

Online bestellen is niet zo duur, er is een webshop met gratis verzending vanaf 25 euro bijvoorbeeld. Dat biedt flexibiliteit als je een beetje plant.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20:55
Mijn plan is hier uitgedoktert. Dit is de overzichtstekening. Het gaat om ruimtes die niet permanent bewoond worden (tuinhuis), dus heb lagere eisen (en kosten).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mkuChiBVPxf9GUw_xuhmr6uDRaM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zLEj0QPFQEwjbm1a8zM7JAo8.png?f=user_large

Ik vond het een beetje lastig om dit in de calculatiesheet in te voeren, maar als het goed is komt het onder de 220m3/h (3 personen behalve bij een feestje, badkamer). De sheet begon bij 4m/s in het geel te komen, dus ik dacht doe een maatje grotere diameter, dat zijn de kosten/moeite niet. Verkeerd gedacht?

edit: ik heb mijn ene beschikbare dakdoorvoer net nagemeten... 100mm helaas.Voldoende voor in/uitblazen? Of beter maar 2 nieuwe maken?

[ Voor 8% gewijzigd door studiostevus op 18-12-2025 12:47 ]


  • j4y
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 28-12 16:38

j4y

Een korte vraag over 'platte' ventilatiebuizen. Die wil ik idealiter een stuk door een nieuw te bouwen scheidingsmuurtje leggen zodat er geen koof zichtbaar is. De buizen zijn kunststof 55x110mm rechthoekig of 'ovaal' zoals de ubbink 60x130 buis maar je hebt ook andere partijen die platte buizen leveren. Maar hoe doe je dit nou praktisch gezien? Kan je in elke staander een gat maken zo groot zonder stabiliteit issue? Wat voor staanders worden doorgaans gebruikt? Kan dat in metalstud 75 profielen of moet ik 100mm gebruiken? Misschien beter voor het klus-topic... maar dacht hier is de specifieke kennis.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:47
@studiostevus Als je meteen splitst naar 2x 125mm met een Ystuk voor de aanvoer binnen heb je sowieso geen 160mm nodig daarvoor.

De aanvoer van buiten naar de unit is wel een eindje, meter of 7? Met die 100mm doorvoer, je kunt het proberen, maar ik vind het erg krap.

Verder prima toepassing van die unit denk ik.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20:55
Misschien kan ik aan en afvoer naar buiten omdraaien. De 100mm zit recht boven de unit, de nog te maken dakdoorvoer zit een meter of 2+4 (omhoog en naar rechts), maar aangezien ik die nog moet maken kan ik de diameter daar nog kiezen. Beter die als aanvoer gebruiken?

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:47
Als het een schuin dak is dan moet de afvoer het hoogst zitten. Even de verdunningsfactor uitrekenen ook.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20:55
Plat dak (en ja bekend dat dat niet ideaal is voor aanvoer, maar er ligt nou eenmaal een plat dak op het tuinhuis…)

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:47
Ah, ik had omhoog en naar rechts verkeerd opgevat. Dan zou je nog kunnen kijken naar de dominante windrichting eventueel.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • webloem
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 21:19
Deze week eindelijk toegekomen aan plannen maken voor de WTW in onze twee-onder-een-kap uit 1958. We wonen hier nu met z'n drieën, en wellicht ooit met vier.

Heb me al flink zitten inlezen en denk dat ik langzaam een beetje begrijp hoe het kan werken. Initieel kwam ik niet uit met de berekening omdat het concept overflow en hoe je dit kunt toepassen uit de instructies in de sheet niet duidelijk is.

Hier is mijn plattegrond. Bijzonder aan ons huis is dat de keuken in een aanbouw zit, maar dat ik geen mogelijkheid zie om in de keuken zelf af te voeren. Het dak van de keuken is namelijk helaas lager dan het plafond van de woonkamer. De doorgang naar de keuken is open, 90x2.15.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j-LBHlfcq9TXB8VuJ6JupNvI4oQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SwheQy7Zu2Wk9brdzr6IzoTP.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cG1MiKpYUDd3kAnkYXWtb7eTNZ4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YqOrgwoy5xmldZeMbGgF5fBp.png?f=fotoalbum_large

Vragen die ik nu heb:

- Is dit een redelijk ontwerp, en is 80 m/3 overflow een beetje normaal?

- Gaat het in de praktijk veel uitmaken dat de keuken geen eigen afzuiging heeft? Ik zou als het echt helpt een doorgang kunnen boren via de muur van de woonkamer, maar dan verplaats ik een ventiel simpelweg van de ene kant naar de andere kant van de muur, terwijl de open deur er vrijwel naast zit.

[ Voor 5% gewijzigd door webloem op 19-12-2025 09:15 ]


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:47
Als je verbetertips hebt voor de overflow omschrijving, dan zijn ze welkom!

Er komt aardig wat vieze lucht vrij bij het koken, als je geen afvoer direct in de keuken gaat toepassen, dan toch zeker een goede afzuigkap naar buiten met wat nalooptijd.
Het is zeker niet ideaal.

80m3/h overflow lijkt me prima. Waarom twijfel je?
Het probleem is meer dat de overflow direct bij de uitvoer uitkomt, je hebt nu effectief maar 100m3/h in de woonkamer. Dat is genoeg voor 2.

[ Voor 25% gewijzigd door P5ycho op 19-12-2025 11:04 ]

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • webloem
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 21:19
P5ycho schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:02:
Er komt aardig wat vieze lucht vrij bij het koken, als je geen afvoer direct in de keuken gaat toepassen, dan toch zeker een goede afzuigkap naar buiten met wat nalooptijd.
Het is zeker niet ideaal.
Keuken heeft een afzuigkap naar buiten inderdaad, en ventilatierooster boven het raam. Wellicht dat ik ooit nog een ventilatieopening met klep maak. Alternatief is een voorzetwand / koof in de hoek, maar dan verplaatst het ventiel zich enkel naar de andere kant van de muur. Weet niet of ik het dat waard vindt. Dan wacht ik liever op een een toekomstige grotere verbouwing.
P5ycho schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:02:
80m3/h overflow lijkt me prima. Waarom twijfel je?
Het probleem is meer dat de overflow direct bij de uitvoer uitkomt, je hebt nu effectief maar 100m3/h in de woonkamer. Dat is genoeg voor 2.
Ik zou natuurlijk een ventilatierooster van gang naar woonkamer kunnen maken. Ik verwacht alleen dat de deur vrijwel altijd open zal staan. De deur sluiten als er meer gasten in huis zijn natuurlijk ook een optie, en dan minimale ventilatie onder de deur aanhouden.

  • willem7q
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online
webloem schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:10:
Hier is mijn plattegrond. Bijzonder aan ons huis is dat de keuken in een aanbouw zit, maar dat ik geen mogelijkheid zie om in de keuken zelf af te voeren. Het dak van de keuken is namelijk helaas lager dan het plafond van de woonkamer. De doorgang naar de keuken is open, 90x2.15.
Het is wat meer gedoe, maar zeker niet onmogelijk om het luchtkanaal voor de keuken boven het dak buiten te laten verlopen. Het kanaal moet dan op pootjes staan met ballast (bvb betontegels) op de bestaande dakdichting (een beetje zoals je zonnepanelen op een plat dak plaatst). Het kanaal moet dan zeker geïsoleerd worden, en die isolatie moet beschermd zijn tegen regen bvb. door een inox buitenschaal. Daar bestaan allemaal standaard producten voor.
Aan jou om af te wegen of dat extra werk de moeite waard is.

  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 00:07
webloem schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:10:
Deze week eindelijk toegekomen aan plannen maken voor de WTW in onze twee-onder-een-kap uit 1958. We wonen hier nu met z'n drieën, en wellicht ooit met vier.

Heb me al flink zitten inlezen en denk dat ik langzaam een beetje begrijp hoe het kan werken. Initieel kwam ik niet uit met de berekening omdat het concept overflow en hoe je dit kunt toepassen uit de instructies in de sheet niet duidelijk is.

Hier is mijn plattegrond. Bijzonder aan ons huis is dat de keuken in een aanbouw zit, maar dat ik geen mogelijkheid zie om in de keuken zelf af te voeren. Het dak van de keuken is namelijk helaas lager dan het plafond van de woonkamer. De doorgang naar de keuken is open, 90x2.15.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vragen die ik nu heb:

- Is dit een redelijk ontwerp, en is 80 m/3 overflow een beetje normaal?

- Gaat het in de praktijk veel uitmaken dat de keuken geen eigen afzuiging heeft? Ik zou als het echt helpt een doorgang kunnen boren via de muur van de woonkamer, maar dan verplaats ik een ventiel simpelweg van de ene kant naar de andere kant van de muur, terwijl de open deur er vrijwel naast zit.
Je kunt door de muur naar de keuken en dan doorgaan bovenin de hoek met een koof. De ventielen dan in de koof zetten. Ik zie het probleem niet maar weet ook je plafondhoogte en ruimte boven de keukenkastjes niet.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • Frantic
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 28-12 18:27
Is er wat op tegen om buizen uit te voeren in secties van 1m? Gaat om stukken van in totaal plm 16m met 2 haakse bochten er tussen.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 27% gewijzigd door Frantic op 19-12-2025 23:29 ]


  • AFNJL511
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 27-12 21:06
Beste allen,
Ik heb een comfoair 650q met comfozone regeling. Nu is de installateur geweest van de week om een extra ventiel te boren voor de afvoer die ze bij de bouw waren vergeten te storten. Hij heeft nu een flexibele demper geplaatst om eea passend te krijgen, alleen deze ligt in een s bocht met een kleine knik. Nu is mijn vraag: kan ik een flexibele demper inkorten en weer gewoon vastzetten met een buisklem? Dan kan ik dat stuk pijp weer recht laten verlopen ipv met allemaal bochten. Of gaat de demper dan scheuren oid?
Het is soortgelijk aan deze:

https://www.ventilatiesho...hK6AEzMMXCfYaAnBQEALw_wcB

Alvast dank

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:47
Waarom het prutswerk van een ander op gaan lossen?

Ik zou je installateur vriendelijk verzoeken om een kanaal te leggen dat mechanisch schoon te maken is en geen onnodige restricties heeft. Spirobuis dus. Zo'n demper is hier helemaal niet voor bedoeld, en kan niet geborsteld worden.

Of je deze in kunt korten, waarschijnlijk wel. Ligt een beetje an het type. Met alutape en een buisklem kan uiteindelijk alles wel passend gemaakt worden, maarja. Waar heb je die installateur dan voor betaald?

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 28-12 19:28
@AFNJL511 Je case is zonder een foto niet te beoordelen. Wat de een een knik vindt, vindt de ander een mooie bocht bijvoorbeeld.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • AFNJL511
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 27-12 21:06
Dank voor het meedenken.
Hierbij drie foto’s ter illustratie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4yzK6vMRSsEe1VrK-Kd7wMOcous=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m2Jy559BTPuO8rRqtAniLbHY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4_FZ5G6A9dlXjL03r1eiSCxrp80=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WxpJAfN2aDZEn3IK2s6BpSdd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nj8fZEkf6bnUdnhw-_LqUISpsn0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NoHUCdvZjLYE9Q0sczZ3EJcD.jpg?f=fotoalbum_large

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:47
Nou, prachtig. Zie mijn eerdere commentaar.

Een installateur die te lui is om naar het magazijn te rijden om de juiste onderdelen te halen, er dan maar een demper tussen knalt. Reparaties na oplevering gaan van de winst af, dus snel fixen en wegwezen.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • AFNJL511
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 27-12 21:06
Helemaal eens. Maar ze gaan de komende twee weken niet komen vanwege de vakantie natuurlijk. Merk dat het systeem een hogere weerstand heeft, dus wilde het oplossen. Rijd wel naar de bouwwinkel en haal 2 90 graden bochten en een spirobuis en dan maak ik het wel passend. Maar fijn te horen dat jullie ook menen dat het beter kan

  • AFNJL511
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 27-12 21:06
Durf het haast niet te vragen…
Maar zoals dit stukje gedaan is direct met een flexibele demper uit de wtw, hoe denkt men daarover?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ePs8BHBOM73jDPsaCWCNhd6ZfMs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XV2D8zF4Ua4EMpfhRLm9KgeN.jpg?f=fotoalbum_large

  • w00key
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 01:42
Direct bij de WTW is wel vrij standaard, je moet daar rare bochten maken om de xyz posities precies te laten passen en dat gaat bijna niet met 45/90 graden bochten zonder excessieve aantal van te gebruiken. Dan is 1 flex demper beter, vaak wordt ook minimaal 1 meter van dat spul (of starre demper) voorgeschreven in de installatiehandleiding.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:54
Tsja, ziet er rommelig en slordig aangebracht uit. Ik vraag me af of die rare bochten ook niet voorkomen hadden kunnen worden als er vooraf beter nagedacht was over de positie van de wtw unit. Maar ik ken de situatie ter plekke niet.

Als je flexibele dempers gebruikt, dan moeten ze iig helemaal uitgerekt worden om de demper zijn werk te laten doen en om de weerstand te minimaliseren. En dan de demper inkorten indien hij te lang is. Van dit alles lijkt hier helaas geen sprake.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 28-12 19:28
AFNJL511 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 10:46:
Dank voor het meedenken.
Hierbij drie foto’s ter illustratie
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Tsja...
Dit lijkt natuurlijk nergens op. Zoals @P5ycho hierboven al zegt, hier zijn dempers misbruikt omdat ie de juiste spiro hulpstukken niet beschikbaar had. Die rechtse komt ook onder een bijzondere hoek uit het plafond trouwens. Kan die niet evenwijdig aan de zijmuur?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 28-12 19:28
w00key schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:37:
Direct bij de WTW is wel vrij standaard, je moet daar rare bochten maken om de xyz posities precies te laten passen en dat gaat bijna niet met 45/90 graden bochten zonder excessieve aantal van te gebruiken. Dan is 1 flex demper beter, vaak wordt ook minimaal 1 meter van dat spul (of starre demper) voorgeschreven in de installatiehandleiding.
Natuurlijk kan dat ook gewoon met spiro, je moet alleen even netjes meten, maar dan is het geen probleem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LP-0-LW9319LFgAokXeZMu9cKe0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yQbsZti5LiCLez6o2MtmYLN9.jpg?f=fotoalbum_large
(Foto is van hoe ik het hier in eerste instantie gemonteerd had, met alleen starre dempers. Later zijn er alsnog voor extra geluiddemping flexibele dempers bij gekomen.)

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 28-12 19:28
Loopt de voorste buis nu met een onmogelijke bocht achter de achterste langs, terwijl ie ook gewoon direct naar beneden had gekund? Wat is daar de gedachte achter? :?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • AFNJL511
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 27-12 21:06
Heb het iets verbeterd Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CFJm9dcZLyb1RW2H1aoTEGW0c3A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b3Ou7MdiDJpc6hZ93v00fg4S.jpg?f=fotoalbum_large

  • pantslol
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 28-12 15:25
Is het nodig om alle verbindingen te tapen? Heb ze hier gewoon in elkaar geschoven

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:47
Als ze voorzien zijn van rubbers is tapen niet nodig.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • AFNJL511
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 27-12 21:06
Ze waren al een keer geschroefd en een paar lekte daardoor iets. Meer voor de zekerheid de tape erom gedraaid

  • w00key
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 01:42
Andrehj schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 14:08:
[...]

Natuurlijk kan dat ook gewoon met spiro, je moet alleen even netjes meten, maar dan is het geen probleem:
[Afbeelding]
(Foto is van hoe ik het hier in eerste instantie gemonteerd had, met alleen starre dempers. Later zijn er alsnog voor extra geluiddemping flexibele dempers bij gekomen.)
Ja met genoeg ruimte is het wel goed te doen, maar bij de foto zit de unit erg dicht op de doorvoeren en niet netjes recht onder.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:47
Gelukkig kun je nu wel makkelijk zwaaien met de installatiehandleiding als je geluidsproblemen ervaart.
Een Q600 gaat zo ook nooit zijn maximale debiet halen, mocht dat nodig zijn.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • _kilian_
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 00:06
Al heel lang aan het meelezen en nu komt mijn eigen project dichtbij. In januari/februari ga ik hier een eigen balansventilatiesysteem aanleggen. Vond de offerte van bijna 25k iets te gortig worden. Met alle info en hulp hier heb ik er wel vertrouwen in dat het zelf ook wel moet lukken. Het huis gaat helemaal open. Zolder is een houten vloer met 26cm dikke balken. 1e verdieping is een betonvloer. Daar zullen we dus wel een betonboorder voor laten komen. Zal hier in stappen wat vragen gaan stellen, anders wordt het in één keer zo'n mega verhaal.

Laten we beginnen met het ontwerp met de bekende calculatiesheet. Zie de plaatjes hieronder. Feedback is van harte welkom. Heb het zo simpel mogelijk proberen te houden met eigenlijk overal gelijke aan/afvoer per ventiel. Wasruimte/badkamer/toilet zuigen misschien wat veel af, maar anders zou ik echt enorm veel in de keuken moeten gaan afzuigen.

Hierbij meteen maar een paar vragen:
  1. Volgens de berekening kom ik op een max debiet van 360m3/h aan. Die 10 m3 is wel te knijpen dus denk dat ik ook wel met een 350 uit zou kunnen. Dus de vraag 350, of toch maar voor een 450 gaan? Denk dat ik de hier veel genoemde/gebruikte Zehnder Q serie wil gebruiken
  2. Is het een probleem om net boven de vloer in te blazen? Dit zou het op de zolder wel wat makkelijker maken. Dan kunnen de buizen in de vloer of net over de vloer lopen in de punt van het schuine dak. Anders moet ik er helemaal omheen en naar een scheidingswand die onder de nok komt. Daarmee wordt die wand ook meteen een stuk dikker
  3. In de (open)keuken, komt nu al een buis vanuit zolder uit, links boven in de hoek. Het idee is om een paar cm vrij te houden tussen de bovenste kastjes en het plafond. Moet er dan nog een ventiel op de buis, of kan ik die bijvoorbeeld ook met een klep regelen die op zolder staat? Nog andere ideeën waarom dit wel/niet verstandig is? Zit er aan te denken om iets van een klepje te laten maken in het keukenkastje dat onder de buis zit, zodat ik er wel nog bij kan.
Calculatiesheet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wkT7PXfCqvhyzOa5BVA4vAuaPnw=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/zww5N4NIKaObUkuvCXeGtSXf.png?f=fotoalbum_medium

Zolder
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BmrfJas74UxIDpfupRuIX6j4eJI=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/JyjxUaHfszQf4Y9AzUYIJrgf.png?f=fotoalbum_small

Eerste verdieping
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HuCmmp1voyEZndTD4eomTiNnD1U=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/do8zVeq9raodHXxl58qYASIp.png?f=fotoalbum_small

Begane grond
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iSqKPu3_E12C6ofJZ1ZX8oxQIrw=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/1WUCYcCA7iaYItbgYOaPg4mR.png?f=fotoalbum_small

Tekeningen vermelden vollast (100%)

[ Voor 0% gewijzigd door _kilian_ op 22-12-2025 00:52 . Reden: typos ]


  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 00:07
_kilian_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 00:50:
Al heel lang aan het meelezen en nu komt mijn eigen project dichtbij. In januari/februari ga ik hier een eigen balansventilatiesysteem aanleggen. Vond de offerte van bijna 25k iets te gortig worden. Met alle info en hulp hier heb ik er wel vertrouwen in dat het zelf ook wel moet lukken. Het huis gaat helemaal open. Zolder is een houten vloer met 26cm dikke balken. 1e verdieping is een betonvloer. Daar zullen we dus wel een betonboorder voor laten komen. Zal hier in stappen wat vragen gaan stellen, anders wordt het in één keer zo'n mega verhaal.

Laten we beginnen met het ontwerp met de bekende calculatiesheet. Zie de plaatjes hieronder. Feedback is van harte welkom. Heb het zo simpel mogelijk proberen te houden met eigenlijk overal gelijke aan/afvoer per ventiel. Wasruimte/badkamer/toilet zuigen misschien wat veel af, maar anders zou ik echt enorm veel in de keuken moeten gaan afzuigen.

Hierbij meteen maar een paar vragen:
  1. Volgens de berekening kom ik op een max debiet van 360m3/h aan. Die 10 m3 is wel te knijpen dus denk dat ik ook wel met een 350 uit zou kunnen. Dus de vraag 350, of toch maar voor een 450 gaan? Denk dat ik de hier veel genoemde/gebruikte Zehnder Q serie wil gebruiken
  2. Is het een probleem om net boven de vloer in te blazen? Dit zou het op de zolder wel wat makkelijker maken. Dan kunnen de buizen in de vloer of net over de vloer lopen in de punt van het schuine dak. Anders moet ik er helemaal omheen en naar een scheidingswand die onder de nok komt. Daarmee wordt die wand ook meteen een stuk dikker
  3. In de (open)keuken, komt nu al een buis vanuit zolder uit, links boven in de hoek. Het idee is om een paar cm vrij te houden tussen de bovenste kastjes en het plafond. Moet er dan nog een ventiel op de buis, of kan ik die bijvoorbeeld ook met een klep regelen die op zolder staat? Nog andere ideeën waarom dit wel/niet verstandig is? Zit er aan te denken om iets van een klepje te laten maken in het keukenkastje dat onder de buis zit, zodat ik er wel nog bij kan.
Calculatiesheet
[Afbeelding]

Zolder
[Afbeelding]

Eerste verdieping
[Afbeelding]

Begane grond
[Afbeelding]

Tekeningen vermelden vollast (100%)
Je hebt zoveel nodig als je uiteindelijk nodig hebt. Beter iets te overbemeten dan een unit die vaak op zn tegen moet draaien.
Pulsie op de vloer ga je wel voelen denk ik.
Ik denk niet dat je met een open buis moet werken. Hoeveel doorsnede heeft die afvoer?

Verder: hebben alle kamers op de 1e en 2e nu 45 pulsie? Zijn er geen plekken waar twee mensen vertoeven? Wij zitten wel eens samen achter het bureau bijvoorbeeld. Of m'n partner slaapt voor de gein eens naast me.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • acidd91
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22:05
Goedemorgen, ik heb een Duco energy comfort plus d450 in mijn nieuwbouwwoning die eerder dit jaar is opgeleverd. Sinds een paar dagen maakt de box een fluittoon die ook hoorbaar is door het huis, hebben jullie suggesties waar ik naar kan kijken? Filters zijn een maandje terug vervangen door b merk filters.

  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 23:42
@acidd91 aannemer bellen. Garantie, niet zelf gaan knoeien.
Je kunt natuurlijk wel heel even de filters er uit halen.

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • willem7q
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online
_kilian_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 00:50:
• In de (open)keuken, komt nu al een buis vanuit zolder uit, links boven in de hoek. Het idee is om een paar cm vrij te houden tussen de bovenste kastjes en het plafond. Moet er dan nog een ventiel op de buis, of kan ik die bijvoorbeeld ook met een klep regelen die op zolder staat? Nog andere ideeën waarom dit wel/niet verstandig is? Zit er aan te denken om iets van een klepje te laten maken in het keukenkastje dat onder de buis zit, zodat ik er wel nog bij kan.
Ik ben met iets heel gelijkaardig bezig. Het is nog niet af, dus ik kan nog niet vertellen of het werkt. Mijn aandachtspunten om zonder ventiel te kunnen afvoeren:
  • het moet regelbaar zijn, dus inderdaad een regelklep op een toegankelijke locatie
  • het moet ook meetbaar (debiet) zijn voor de inregeling, dus dat klepje lijkt wel een goed idee, zodat het meettoestel over de buis geplaatst kan worden

  • Terrie
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 28-12 00:22

Terrie

Titelspecialist Tweakers Partners
acidd91 schreef op maandag 22 december 2025 @ 06:07:
Goedemorgen, ik heb een Duco energy comfort plus d450 in mijn nieuwbouwwoning die eerder dit jaar is opgeleverd. Sinds een paar dagen maakt de box een fluittoon die ook hoorbaar is door het huis, hebben jullie suggesties waar ik naar kan kijken? Filters zijn een maandje terug vervangen door b merk filters.
Kun je bij de aanvoer? Kijk of deze niet verstopt is.

Polestar 2 | SMSR | 19" | Pilot | Magnesium


  • _kilian_
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 00:06
@GudZ Bedankt voor je feedback. Dus maar beter voor de Q450 gaan, als ik jou zo lees.
In de speelkamer op zolder zou ik eenvoudig direct naast de WTW unit kunnen inblazen, maar dan zit ik zo'n beetje direct naast de deur. Dat voelt ook niet helemaal lekker. Dan kan ik gevoelsmatig beter richting die tussenwand gaan en dan daarin de wand inblazen.
In de keuken moet ik 180m3 maximaal afzuigen. Ik ga de bestaande buis vervangen. De nieuwe kan dus zo breed worden als nodig is. Zit nu aan 160mm te denken. Jij zou daar dus een ventiel op zetten?
De masterbedroom en inloopkast zijn 1 grote ruimte. Door in beide 'kamers' 45 in te blazen kom ik daar dus op 90 uit, wat geschikt zou moeten zijn voor 2 personen. Als ik ergens meer zou willen aanvoeren, dan zou dat denk ik eerder op de speelkamer zijn, omdat daar toch met meerdere kids gespeeld zal worden en het kantoor, vooral om daar maar genoeg frisse lucht te hebben. Deze extra toevoer, zou ik dan eventueel via het trapgat ook meteen weer af kunnen zuigen door een ventiel in het trapgat te plaatsen. Anders moet ik beneden nog meer gaan afzuigen.

@willem7q Fijn om te horen dat ik niet de enige ben die voor een dergelijk oplossing gaat. Het moet wel in 1x goed. Er wordt een maatwerkkeuken geplaatst. Wil niet dat ik daar straks wat aan moet gaan aanpassen. Dat wordt een dure hobby. Hoeveel ga jij in de keuken afvoeren? Wat voor diameter buis ga je daar gebruiken? Hoe groot is de spleet die je open houd?
Zit er zelf ook aan te denken om de keukenbouwer bijvoorbeeld een plint van een par centimeter te laten maken waar ze dan een hele lange/meerdere sleuven in frezen. Op die manier houd ik geen spleet tussen de bovenste kastjes en het plafond.
De doorgang/kier zal groot genoeg zijn, in theorie, maar maak me wel een beetje zorgen (nergens op gebaseerd) dat het straks gaat fluiten ofzo.
Weet jij hoe groot zo'n meettoestel is? Zit er nu aan te denken om het door Zehnder in te laten regelen.

  • willem7q
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online
@_kilian_ Ik zuig 190m3 af met 2x160mm kanalen die in de keukenkasten uitkomen (een beetje hoger in dit topic staan foto's). Het wordt in mijn geval geen spleet, maar een rooster in de bovenzijde van de keukenkast.
Om de spleet te dimensioneren zou ik uitgaan van dezelfde netto oppervlakte als de kanalen die erop aangesloten zitten. Je kan ook vergelijken met de adviezen over spleten onder een deur die je elders in dit topic vindt.
Het meettoestel heeft een soort trechter die over het ventiel geplaatst wordt. Waarschijnlijk zijn er andere tweakers die dit al gedaan hebben, en meer kunnen zeggen over de afmetingen van de trechter.

  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 00:07
_kilian_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:51:
@GudZ Bedankt voor je feedback. Dus maar beter voor de Q450 gaan, als ik jou zo lees.
In de speelkamer op zolder zou ik eenvoudig direct naast de WTW unit kunnen inblazen, maar dan zit ik zo'n beetje direct naast de deur. Dat voelt ook niet helemaal lekker. Dan kan ik gevoelsmatig beter richting die tussenwand gaan en dan daarin de wand inblazen.
In de keuken moet ik 180m3 maximaal afzuigen. Ik ga de bestaande buis vervangen. De nieuwe kan dus zo breed worden als nodig is. Zit nu aan 160mm te denken. Jij zou daar dus een ventiel op zetten?
De masterbedroom en inloopkast zijn 1 grote ruimte. Door in beide 'kamers' 45 in te blazen kom ik daar dus op 90 uit, wat geschikt zou moeten zijn voor 2 personen. Als ik ergens meer zou willen aanvoeren, dan zou dat denk ik eerder op de speelkamer zijn, omdat daar toch met meerdere kids gespeeld zal worden en het kantoor, vooral om daar maar genoeg frisse lucht te hebben. Deze extra toevoer, zou ik dan eventueel via het trapgat ook meteen weer af kunnen zuigen door een ventiel in het trapgat te plaatsen. Anders moet ik beneden nog meer gaan afzuigen.

@willem7q Fijn om te horen dat ik niet de enige ben die voor een dergelijk oplossing gaat. Het moet wel in 1x goed. Er wordt een maatwerkkeuken geplaatst. Wil niet dat ik daar straks wat aan moet gaan aanpassen. Dat wordt een dure hobby. Hoeveel ga jij in de keuken afvoeren? Wat voor diameter buis ga je daar gebruiken? Hoe groot is de spleet die je open houd?
Zit er zelf ook aan te denken om de keukenbouwer bijvoorbeeld een plint van een par centimeter te laten maken waar ze dan een hele lange/meerdere sleuven in frezen. Op die manier houd ik geen spleet tussen de bovenste kastjes en het plafond.
De doorgang/kier zal groot genoeg zijn, in theorie, maar maak me wel een beetje zorgen (nergens op gebaseerd) dat het straks gaat fluiten ofzo.
Weet jij hoe groot zo'n meettoestel is? Zit er nu aan te denken om het door Zehnder in te laten regelen.
Begane grond
180m3 kan het beste over 180mm. Dan zit je op 2 m/s. 180 over 160mm is 2,5 m/s en kan ook. Zou het wel over meerdere ventielen afzuigen. Leuk zo'n spleet boven je keukenkast maar hoe ga je dat schoonhouden? Zeker bij de keuken waar vet meegezogen wordt. Meerdere muurventielen in bovenplinten of een koof zouden prima kunnen.

1e
Inloopkast heb ik overheen gelezen. 45 overstroom naar master en daar ook 45 pulsie is voldoende dan zoals je al had. Excuses.

2e
Wasruimte 45 extractie is beetje overkill. Maak je die naar 25 of 0 (als het al überhaupt nodig is). Speelruimte, als daar echt gespeeld wordt met meerdere personen dan zou ik er 45->90 pulsie doen.

20 minder bij wasruimte
45 meer pulsie in speelkamer
45 meer overstromen van de 2->1e
45 meer overstromen van de 1->beg
45 mindsr pulsie woonkamer zou je kunnen doen, maar ik weet niet of het genoeg mengt als alles door de deur komt.

Dan kom je prima uit met die 350.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Nu online
Ik zou jullie willen vragen een sanity check te doen op mijn (beoogde) inregeling. Stukje achtergrond: Het betreft een bestaande installatie die aangepast is en opnieuw inregelt moet worden. De woonkamer en de keuken hadden ooit een open verbinding, waardoor dat als 1 ruimte gerekend kon worden. Die verbinding is dicht gemaakt, waardoor het stukje ventilatie iets ingewikkelder is geworden. Daardoor kom ik dus ook op een vrij fors aantal m3/u uit. We hebben een Orcon Maxcomfort 500, dus die kan het qua capaciteit wel aan gelukkig.

De vraag is dus of jullie nog verbeteringen zien of dingen die ik heb gemist. Alvast bedankt!

Hieronder de balansberekening + plattegronden met ventilatiepunten:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IWu6U_FgYzJcd9E-75i_r1zHkZw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LFtbLVX10Oqsya829w4QoFm4.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dl5mIh-6eB2oDEwNWn9o20vld-g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BlY3Ra0RP8tDjzdleXwCS1Du.jpg?f=fotoalbum_large
De begane grond was van origine opgedeeld in een inpandige berging en een keuken. Deze hebben we samengevoegd tot 1 ruimte. Vandaar de aanwezigheid van 2 invoerventielen en 3 afvoerventielen in 1 ruimte.

Ik overweeg nog om de 35 m3/u via een (nog te realiseren) muurrooster achterwege te laten, omdat we normaal gesproken 56 m3/u moeten invoeren - (50 + 35) * 0.66 - en dat wel voldoende onder de deur door kan, zonder de norm al te ver te overschrijden. Daarnaast hebben we deze deur vaak open voor de kat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/87zE_dEuR91bK__TBjaSCUfANWY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g3xbcMNDRhnFxZHpmbPhe9V8.jpg?f=fotoalbum_large
In de woonkamer hebben we 2 invoerventielen. Door het gebruik van Zehnder Comfovalve S125's hoop ik hier 75 m3/u per ventiel in te kunnen blazen zonder al te veel geluid. Vervolgens dan 50 m3/h afvoeren onder de deur door en 100 m3/u via een nog te realiseren muurrooster.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BHZVbk-gEZfEzHrOsJZTpczrlpE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yJhO3QK7w2JLXql7Jd0s8heR.jpg?f=fotoalbum_large
Op de slaapkamers hebben we ook maar 1 ventiel per kamer. Voor onze slaapkamer wil ik dan ook weer gebruik maken van een ComfoValve om 75 m3/u in te voeren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A_xvvuxKEeVvqL2dTGXe9fxf1k0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OPxpWtWngF5UapXoFh0uG7GQ.jpg?f=fotoalbum_large
Op zolder staan in 1 van de slaapkamers de wasmachine en de droger. Daarbij staat er vaak een rek met natte was. Voor deze ruimte wordt geadviseerd om 50 m3/u af te zuigen. Hetzelfde geldt voor de naastgelegen technische ruimte.

  • pantslol
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 28-12 15:25
heeft iemand een gelijkwaardige oplossing voor instucbare frameloze ventielen, maar dan in hout. Ik heb op de slaapkamers de ventmann circle, en dat ziet er heel strak uit. De afzuiging in de keuken wordt gedaan boven de kasten, en die ombouw wilde ik eigenlijk maken van mdf afgewerkt met zelfde verf als de muren. Aangezien de keuken al staat is een ombouw maken die gestuct moet worden niet ideaal... maargoed dan kan ik dus ook geen instucbare ventielen daar plaatsen, terwijl die minimale look wel mooi is.

Ik zat te denken aan de pradovent en deze wellicht een stukje in het mdf te frezen, heeft iemand daar ervaring mee? of eventueel foto's van

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:47
Waarom leg je het instucbaar ventiel dan niet verdiept in de houten plaat? 12mm mdf, uitfrezen, afsmeren, en meeverven?
Ik zie het voordeel misschien ook niet helemaal, zowel mdf als gips moet je gewoon afwerken. Stuccen is bij gips optioneel, je kunt ook gewoon de naden afsmeren.

[ Voor 41% gewijzigd door P5ycho op 25-12-2025 18:25 ]

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Aphyrnae
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:11
Hier nog even een update, bezig met het aanleggen van de kanalen. Ben benieuwd of het goed gaat met de dempers. Foto's van de aanvoer, zie hieronder

Vanuit de zolder een 200 mm aanvoer.
Deze takt straks twee keer af met 125 naar beide slaapkamers aan deze kant. En gaat dan als 180 mm door naar de woonkamer. Ik heb hier een demper 180 mm geplaatst voor overspraak. Heb deze er los op gezet. Maar gaat dit goed zo?

Moet ik de demper nog op een bepaalde manier vast zetten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2__CF4kmde6kBjGAA1_W22xikRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4FI5X24LDy5pEnANHHzwgWKK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jACmNvMk-jMQR8mK4S-WhKuHBbE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mp8UqVPB3PExfxC5ilA5BEb9.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Aphyrnae op 25-12-2025 19:48 ]


  • Dersan
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 07:50
Even een casus hier voorleggen...

2 jaar geleden verhuisd, hing een oude Renovent die van ellende uit elkaar viel. Lokale installateurs geen tijd, zin en/of een belachelijke offerte, online een partij gevonden die landelijk opereert en hem wel wilde vervangen voor een flair 300, kanalen schoonmaken en afstellen. Prima. Achteraf zelf willen doen maar daar doen we niks meer aan.

Volgens handleiding Brink ca. 1 maal per 3 jaar onderhoud door installateur. Ziet er niet echt spannend uit dus dat kunnen we zelf ook wel. Mooi klusje voor kerstvakantie. Ook al zitten we op 2 jaar en niet 3 jaar vond ik het een goed idee om vandaag eens te kijken hoe dit moet. Afgelopen 2 jaar uiteraard altijd netjes op tijd filters vervangen.

Nou, trek ik vandaag dat ding open, word ik toch even niet vrolijk van. Ik maakte hem open voor stof, dat vond ik niet of nauwelijks. Wel een partij schimmel van heb ik jou daar....

1. Aan de kant van de luchtaanvoer wel her en der wat schimmel in de behuizing.
2. Ventilator aanvoer ERG veel schimmel. Heb slakkenhuis helemaal losgehaald en alles grondig schoongemaakt.
3. Voorverwarmer is al redelijk roestig na 2 jaar...

Foto's:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KuXeYhXHHDH1vJWkmD4T3V204jc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4x6NuMcKDnhxhNJGG6pHwcyO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y1-pzAyvxdWN-3Hiy6CZO7ZB1n0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wfxsNNAoVlfrRMiIvoECs7NR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sGmTQkfDCg0drp7wBWGbqxMwt5A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lj2sb2kwmRJyS2hNX6iP9NT6.jpg?f=fotoalbum_large

Ik ga maandag ook nog wel even bellen met de installateur maar ben even benieuwd hoe jullie naar deze schimmel kijken....en die voorverwarmer die roestig is, moet daar iets mee? Sifon heb ik trouwens ook schoongemaakt en gecheckt, die was wel schoon/niet verstopt.

Baal er wel redelijk van dat we dit als gezin al weet ik veel hoe lang inademen.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 28-12 19:28
@Dersan Ergens heeft Zehnder daar toch iets goed gedaan, want in onze Q600, die er nu 5.5 jaar in zit, heb ik dat allemaal niet. Geen roest en ook geen schimmel (uitgezonderd het toevoerfilter, daar ontkom je niet aan de schimmelvorming, vandaar ook minimaal elk jaar vervangen). Ook de bedrading is daarin vele malen netter weggewerkt dan wat ik op jouw foto's zie. Die bedrading zit bijvoorbeeld nergens in de luchtstroom en blijft dus altijd netjes.
Het enige is dat ik een maandje geleden de lagers van afvoerventilator heb vervangen, die van de toevoerventilator staan voor komende week op de agenda.
Kan het zijn dat jou Brink ook een wat bijzondere volgorde van componenten heeft? Dat ventilatoren en voorverwarmer bijvoorbeeld niet door een filter worden schoongehouden?

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 27-12-2025 20:32 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 23:42
@Andrehj de brink flair 300,etc heeft geen filter voor toevoermotor en voorverwarmer.
Overigens heb ik na 3,5 jaar daar geen schimmel. Wel een beetje roest op de voorverwarmer.
@Dersan je moet de voorverwarmer wel schoonmaken. Schroefje los en er uit kantelen. Naar voren trekken en dan uitzuigen.
Zie nu nog allemaal spinrag in de luchtstroom.
Ook warmtewisselaar goed afspoelen met warm water. In douche of bad. Water er uit en laten opdrogen. Vooral toevoerkant goed schoonmaken.

[ Voor 48% gewijzigd door nessio op 27-12-2025 20:50 ]

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • Dersan
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 07:50
nessio schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 20:43:
@Andrehj de brink flair 300,etc heeft geen filter voor toevoermotor en voorverwarmer.
Overigens heb ik na 3,5 jaar daar geen schimmel. Wel een beetje roest op de voorverwarmer.
@Dersan je moet de voorverwarmer wel schoonmaken. Schroefje los en er uit kantelen. Naar voren trekken en dan uitzuigen.
Zie nu nog allemaal spinrag in de luchtstroom.
Ook warmtewisselaar goed afspoelen met warm water. In douche of bad. Water er uit en laten opdrogen. Vooral toevoerkant goed schoonmaken.
Yes, sorry, niet duidelijk aangegeven maar alles volgens instructie gereinigd. Dus wisselaar afgespoeld, voorverwarmer eruit, etc., De foto was van voordat ik de voorverwarmer eruit trok.

  • H.A.B.
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 27-12 23:38
Ik ben momenteel alle nieuwe deurkozijnen aan het zetten voor ons hele huis en twijfel nog wat aan te houden voor de deurspleten. Al onze slaapkamer/badkamer deuren zijn 78cm breed. Hoogste debiet voor slaapkamer is dan 60m3/h (2 pers) op normaalstand en 50m/3 voor de badkamer. Kan het in theorie uitrekenen, maar wat is jullie praktijkervaring wat een goede spleet hoogte is? Liever zo weinig mogelijk uiteraard ivm zicht / geluidslekken. Kan nu ook nog alternatief rooster (met demper) oid in de muren doen als ik dat ergens zou willen.

  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 00:07
H.A.B. schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 22:55:
Ik ben momenteel alle nieuwe deurkozijnen aan het zetten voor ons hele huis en twijfel nog wat aan te houden voor de deurspleten. Al onze slaapkamer/badkamer deuren zijn 78cm breed. Hoogste debiet voor slaapkamer is dan 60m3/h (2 pers) op normaalstand en 50m/3 voor de badkamer. Kan het in theorie uitrekenen, maar wat is jullie praktijkervaring wat een goede spleet hoogte is? Liever zo weinig mogelijk uiteraard ivm zicht / geluidslekken. Kan nu ook nog alternatief rooster (met demper) oid in de muren doen als ik dat ergens zou willen.
Hoogste debiet is toch niet de normaalstand?
Ik reken voor je na:
780mm
75m3/h
32mm deurspleet

780mm
90m3/h
38mm

Je kunt de excel tool van psycho gebruiken uit de gepinde posts.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • TomVH2
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 23:10
nessio schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 20:43:
@Andrehj de brink flair 300,etc heeft geen filter voor toevoermotor en voorverwarmer.
Overigens heb ik na 3,5 jaar daar geen schimmel. Wel een beetje roest op de voorverwarmer.
Zeker? Ik heb enkele dage geleden het verschil bekeken tussen Zehnder Q450 en Brink Flair 450. Meerbepaald voor warmtewisselaar en bypass. Toen heb ik de conclusie gemaakt dat de extractielucht niet over de filter gaat in bypass mode. Dus enkel de extractieventilator krijgt stof tijdens bypass mode. Bij zehnder lossen ze dit op door, in bypass mode, de warmtewisselaar de helft te gebruiken voor extractie en de andere helft voor lucht van buiten. Maar door de hetzelfde debiet door de helft van de wisselaar te sturen, stijgt het opgenomen vermogen (bij mij van 20W naar ongeveer 35W bij 200m³/h). Voorverwarming zit inderdaad voor de filter. Bij Flair 450.

Mijn conclusie kan natuurlijk verkeerd zijn ook.

@Dersan
Hier is Q450 na 2 jaar ook nog perfect intern. Wel F7 filter. Ik gok op gescheurde filter of etc. Ik zou alles mooi reinigen en dan eventueel opvolgen. Of eens testen met F7 filter. De schimmel lijkt voor mij ook niet normaal en ik zou ook eens verder zoeken.

  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 23:42
Nee, geen schimmel. Ik heb 1 maand geleden de gewone wisselaar verwisseld voor de enthalpie versie en alles uitgezogen, etc. Eind april gaat de gewone er weer in.
Maak het ding 2x per jaar schoon.

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw