Nibe Warmtepomp met smart home functionaliteit

Pagina: 1 2 3 4 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
jurgen purgen schreef op maandag 12 mei 2025 @ 18:39:
Hallo aanwezigen hier.

Ik heb even twee vragen.

1. Heeft iemand het automatisch laten koelen al voor elkaar gekregen na de update naar 4.2.4?
Ik heb de gevraagde kamertemperatuur in de app al op 20 gezet. Huidige temp is al voorbij de 22. Met versie 4.1.5 was die al gestart tijdens de vorige warme periode. Ik verwacht niet dat dmv vloerkoeling de temp zal zakken maar ik wil wel dat bij die temperaturen al wel de koeling start op verdere opwarming te voorkomen. Koelcurve staat nu op 2/-5 en dan zou ik bij een buiten temp van 22 een aanvoer van 19 moeten hebben. Maar na een ochtendje thuis en zitten wachten op resultaat heb ik voordat ik om 1400 uit huis moest toch maar zelf de koeling handmatig ingeschakeld.

Edit: 8)7. Ik heb d filtertijd niet gecheckt. Vannacht als ik thuis kom is t te laat om te checken. K kijk morgen in de ochtend. Zou raar zijn als die veranderd zou zij na de update. Maar als ik aan @Knowbody zijn intermittent instelling denk............
Hoi,
Helaas heb ik niet direct het antwoord op jouw 1e vraag, maar wil wel meedenken (en het allereerst begrijpen).
Kun je uitleggen wat je exact bedoelt met de zin “ Koelcurve staat nu op 2/-5 en dan zou ik bij een buiten temp van 22 een aanvoer van 19 moeten hebben”? Ik kom er namelijk met gezond boerenverstand en logica niet uit als ik naar die woorden en (vooral) getallen kijk. :) Ik heb zelf vooralsnog ook geen curves of stooklijnen/GM aangepast.

Ik heb zelf de bedrijfsstand voor nu op handmatig & alleen koelen staan. Zo voorkom ik dat hij bijv in de nacht onnodig gaat verwarmen (dit pingpongen van de kamertemperatuur gebeurde met mijn vorige Itho WP wel vrij vaak).

Mijn eerste gedachte was dat jij inderdaad misschien niet de filtertijd hebt en/of de ingestelde minimale buitentemp. hebt afgewacht, want anders zou hij sowieso niet moeten gaan koelen.
Geen idee of de Nibe dit overigens ook op de handmatige stand doet (en dus afwacht & rekening houdt met de filtertijd).. of koelt hij dan 24/7 zolang hij de streeftemperatuur nog niet heeft bereikt, ongeacht buitentemperatuur? Weet iemand dit toevallig? Kon dit niet terugvinden.

[ Voor 4% gewijzigd door Faraz op 12-05-2025 23:53 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
@jurgen purgen

Koelcurve op 2 met verschuiving -5 is niet gebruikelijk.

Het advies is de koelcurve op 0 en alle customized temperaturen in 1.30.7 op 18 graden te zetten. 17 kan ook nog wel.

Laagste waarde voor koelen op 10. Hij gaat dan ook echt wel ver onder de 18 door maar dan heb je er ook echt wat aan.

Met de machine learning update 4.x gaat koelen veel prettiger, lange runs door slim om te gaan met de berekende temperatuur.

Met de vochtmeting van de RMU S40 erbij zal de SMO ook rekening houden met het dauwpunt dus is die 18 geen keiharde beperking.

Koelen gaat nu perfect bij mij. Koelen vanaf BT1 temp 17 graden, filtertijd heb ik op 3 uur staan.
Omschakelen tussen verwarmen en koelen op 48 anders gaat het alsnog in de nachten mis.

Belangrijk is dat je niet koelt met overschot PV. Zie 4.2.2, dat menu verschijnt als je het SunSpec protocol hebt geactiveerd. Dat was bij mij de reden dat ik het koelen niet gestart kreeg! Hij koelt dan ALLEEN maar met overschot en anders niet.

Tja, de pomp springt (alleen voor koelen) steeds op intermitterend terug na een herstart van de SMO, dus ook na een update.


Bij mij werkt het nu prettig met een verlaagd maar vast pompdebiet. GP12 vast op 25% geeft voldoende flow over alle groepen en geeft hier totaal ongeveer 19 lpm. Daarmee wil ik ook het stookseizoen in. Mijn afgiftesysteem kan meer dan 30 lpm aan, wat hoort bij een 12 kW systeem maar ik heb dat vermogen niet nodig en de automatische pompsnelheid regelt telkens veel te hoog. En geeft teveel lawaai.

Ik heb aan 4 a 5 kW vermogen voldoende. De AMS 10-12 is veel te zwaar dus ik heb de zaakjes nu zo gecommissioned dat er 6,5 kW vermogen geleverd kan worden bij dT van 5K.
De maximale temperatuur voor verwarming staat niet op 35 graden of daar in de buurt maar op 26.
Nooit eerder aan gedacht om daarmee te spelen.

DOT 5k bij -3. Maar die heeft nu ook geen effect omdat de pompsnelheid vast staat ingesteld.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
Knowbody schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 00:20:
@jurgen purgen

Koelcurve op 2 met verschuiving -5 is niet gebruikelijk.
ja dat weet ik maar wilde even een start forceren
Het advies is de koelcurve op 0 en alle customized temperaturen in 1.30.7 op 18 graden te zetten. 17 kan ook nog wel.
zo had ik dat ook altijd staan. Minimale temp staat op 18 bij mij
Laagste waarde voor koelen op 10. Hij gaat dan ook echt wel ver onder de 18 door maar dan heb je er ook echt wat aan.

Met de machine learning update 4.x gaat koelen veel prettiger, lange runs door slim om te gaan met de berekende temperatuur.
daar wil ik dus ook heen. Heb voorheen (wp sinds november '21) altijd tegen deze tijd de koeling handmatig aangezet om de warmte uit het beton te trekken. En koelde nonstop tot of de retour te laag werd of dat het buiten zelf weer wat koeler werd.
Met de vochtmeting van de RMU S40 erbij zal de SMO ook rekening houden met het dauwpunt dus is die 18 geen keiharde beperking.
Ik heb (helaas) geen RMU, bij mij hangt het meegeleverde kastje dat bij de wp meekwam. Is hetzelfde als de buitensensor. Ik zal ff de boekjes naslaan welke dat precies is.
Koelen gaat nu perfect bij mij. Koelen vanaf BT1 temp 17 graden, filtertijd heb ik op 3 uur staan.
Omschakelen tussen verwarmen en koelen op 48 anders gaat het alsnog in de nachten mis.
grappig dat je dit zegt. K heb 'm idd ook aangepast. Zag vorig jaar toen ik m'n Excel aan het bijwerken was dat er op rare tijden idd verwarmt werd. Aanvoer te koud?? Maar nu toch even aangepast.
Belangrijk is dat je niet koelt met overschot PV. Zie 4.2.2, dat menu verschijnt als je het SunSpec protocol hebt geactiveerd. Dat was bij mij de reden dat ik het koelen niet gestart kreeg! Hij koelt dan ALLEEN maar met overschot en anders niet.
Ik kan niet actief koelen. Totaal verbruik van systeem is 150w, constant. Wel even voor de test de pomp op 100% gezet. Ff kijken wat dat doet. 🤷‍♂️
Tja, de pomp springt (alleen voor koelen) steeds op intermitterend terug na een herstart van de SMO, dus ook na een update.


Bij mij werkt het nu prettig met een verlaagd maar vast pompdebiet. GP12 vast op 25% geeft voldoende flow over alle groepen en geeft hier totaal ongeveer 19 lpm. Daarmee wil ik ook het stookseizoen in. Mijn afgiftesysteem kan meer dan 30 lpm aan, wat hoort bij een 12 kW systeem maar ik heb dat vermogen niet nodig en de automatische pompsnelheid regelt telkens veel te hoog. En geeft teveel lawaai.
hier heb ik het probleem dat ik van stadsverwarming kom en mijn verdeler (tegen beter weten in) tijdens de renovatie niet heb aangepast. Er zit dus nog een pomp en allerlei crap op. De reden dat ik het niet vervangen heb is omdat ik mezelf had overtuigd dat door die pomp het huis buiten het stookseizoen egaal opwarmt ipv hotspots in de woning. Door de constante flow krijgt het water een vaste temp en houdt zo al het beton in de woning zo ook op een vaste temp.
Ik heb aan 4 a 5 kW vermogen voldoende. De AMS 10-12 is veel te zwaar dus ik heb de zaakjes nu zo gecommissioned dat er 6,5 kW vermogen geleverd kan worden bij dT van 5K.
De maximale temperatuur voor verwarming staat niet op 35 graden of daar in de buurt maar op 26.
Nooit eerder aan gedacht om daarmee te spelen.
die heb ik ook verlaagd naar 24
DOT 5k bij -3. Maar die heeft nu ook geen effect omdat de pompsnelheid vast staat ingesteld.
Ik durf te zeggen dat ik m'n wp ken mbt verwarmen. Hij staat precies op de sweetspot. Schema's tbv SWW. Maximaal PV gebruik via Sunspec en Smart Controle. Eigen stooklijn. Pompen van bron en cv uit als er geen vraag is.
Alleen ik heb zoals gezegd altijd handmatig de koeling ingeschakeld. Dit jaar wilde ik zien hoe de wp het zelf zou doen en of ik het daarmee eens was. Het seizoen is nog jong, maar waarom ik de vraag stelde was het feit dat de wp in de vorige warme periode wel zelf startte. En toen het buiten afkoelde ook zelf stopte ....en toen kwam 4.2.4. Ik ga woensdag wel verder pielen. Ik zal later op de dag even de filtertijd aanpassen en dan weer op het werk naar het resultaat kijken.
Ik weet dat jij best veel kennis hebt van de instellingen daarom had ik jou ook getagt.

Super bedankt voor het meedenken en het delen van jouw instellingen.
Faraz schreef op maandag 12 mei 2025 @ 23:51:
[...]


Hoi,
Helaas heb ik niet direct het antwoord op jouw 1e vraag, maar wil wel meedenken (en het allereerst begrijpen).
we zijn hier om van elkaar te leren😌
Kun je uitleggen wat je exact bedoelt met de zin “ Koelcurve staat nu op 2/-5 en dan zou ik bij een buiten temp van 22 een aanvoer van 19 moeten hebben”? Ik kom er namelijk met gezond boerenverstand en logica niet uit als ik naar die woorden en (vooral) getallen kijk. :) Ik heb zelf vooralsnog ook geen curves of stooklijnen/GM aangepast.
hierboven in mijn antwoord aan @Knowbody wordt het wat duidelijker. Een eigen stooklijn zoeken was een project van wel 3 stookseizoenen. Winters hebben we niet meer dus ook niet veel kunnen testen. Bij 7°C weer te warm maar als het regende was weer het weer te koud. Bij de ene nacht met een temp van -7 was het weer te warm en zo blijf je zoeken en opschrijven wat je hebt gedaan. Tot je er bent en dat was eind vorig stookseizoen en dit jaar niks aangeraakt. Dat voelt dan wel tof.. like you've made it to the finals.
Ik heb zelf de bedrijfsstand voor nu op handmatig & alleen koelen staan. Zo voorkom ik dat hij bijv in de nacht onnodig gaat verwarmen (dit pingpongen van de kamertemperatuur gebeurde met mijn vorige Itho WP wel vrij vaak).
hierboven ook besproken
Mijn eerste gedachte was dat jij inderdaad misschien niet de filtertijd hebt en/of de ingestelde minimale buitentemp. hebt afgewacht, want anders zou hij sowieso niet moeten gaan koelen.
de min en max temp heb ik 2 jaar geleden ingesteld. Ivm de stooklijn. Zo maak je een onder en bovengrens.
Geen idee of de Nibe dit overigens ook op de handmatige stand doet (en dus afwacht & rekening houdt met de filtertijd).. of koelt hij dan 24/7 zolang hij de streeftemperatuur nog niet heeft bereikt, ongeacht buitentemperatuur? Weet iemand dit toevallig? Kon dit niet terugvinden.
In de handmatige stand stopt ie alleen voor SWW. Laat je het aanstaan dan heb je iig de restwarmte uit de zomer aan temp door je vloeren lopen in de winter maar dat zal met het verlies van je woning toch heel snel heel koud worden. Ik heb namelijk een bufferzak ipv een grondboring. Ik sla warmte uit de zomer op in water via pvt. En ik ga, als ik m'n systeem goed afstel, met 12°C december in en dat is dan met mijn passieve koelen dan ook temp die de vloer in gaat cq bijgemengt zal worden. Maar de minimale aanvoer temp zal door de aansturing als te laag worden gezien en zal er waarschijnlijk wel een alarm opdoemen over een te lage aanvoer temp voor passief koelen.

Ik weet niet of jij actief of passief koelt, maar ik moet 5 maanden aan verwarming vd woning voorkomen met 10000 liter water en pvt in de nachten. Dus constant koelen is voor mij erg nadelig want ik kan niet te vroeg starten want dan ben ik in september te warm. Maar ook niet te laat want de bodem warmt ook op en ik heb heel de winter energie aan de zak onttrokken zodat ik ijs kon maken. De bodem is 9.4°C tegenover 6.8°C in maart. De bufferzak was 2 graden op de sensor maar ik kreeg met lage flow een aanvoer naar de wp van 0°C. De energie uit de bodem trekt ook mijn bufferzak in dus ik moet niet te lang wachten want dan is mn ijs weg.

Jij ook bedankt voor het meedenken en als je vragen hebt..... Stel ze aan @Knowbody 😄😁😄😁😄

Al met al leuk volwassenen speelgoed🤗 ni bedtijd

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
@jurgen purgen
Oja dat vergat ik even... Jouw water-water systeem met passief koelen.
Bijzonder mooie installatie heb jij!

De sensor is BT50. Die meet alleen temperatuur.

Jammer van die mengpomp op je verdeler. Ga je die nog ombouwen? Zit er misschien een voeler op de pomp die de pomp niet laat starten bij koelen? Of start die mengpomp vanuit de SMO (in dat geval GP10).

Als je SunSpec hebt, en daar lijkt het op, heb je dat vinkje gecontroleerd ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Der2eVpDGBrN9s1n7aIlxAMcxrw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FRdqEkaYsGmqiJoiquYG4DoS.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door Knowbody op 13-05-2025 14:43 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
Dank voor het delen, @jurgen purgen & @Knowbody! Leerzaam (voor zover ik het zelf kan volgen met mijn nog zeer beperkte kennis van dergelijke curves en stooklijnen etc. ;))!

Wat een geinig systeem heb jij, @jurgen purgen. Daar had ik persoonlijk niet eerder iets over gelezen of gehoord.

Om antwoord te geven op een van je vragen: Ik heb zelf een NIBE F1253-4 R PC met passieve koeling (bodemwarmtepomp met grondboringen) + ~200L boiler in een nieuwbouwwoning.

Ik zal mij binnenkort eens gaan verdiepen in de theorie en mogelijkheden van verschillende stooklijnen instellen e.d.
Klopt het dat je m.b.v. (of in) de stooklijn de onder en bovengrens qua temp (dus wanneer hij moet aan-/uitslaan) zelf kan instellen? En kan dit gewoon op de warmtepomp of in HA, zonder NibeGW/Modbus modules etcetera? Ik heb enkel in de menu's op het schermpje van de Nibe ergens 'stooklijn' zien staan, maar weet niet of die uit zichzelf voldoende functionaliteit biedt voor wat je hierboven beschrijft.

En begrijp ik goed (uit de reactie van Jurgen hierboven) dat de Nibe - in de handmatige bedrijfsstand met alleen koelen aan - bij wijze van spreken 24/7 blijft koelen, onafhankelijk van de buitentemp en/of filtertijd?

Ten slotte nog 1 hele algemene vraag aan jullie beiden: wat zouden jullie aanbevelen om direct aan te passen als je een dergelijke WP in bezit hebt (i.c.m. HA en de Nibe integratie)?

Tot nu toe heb ik met name:
  • SPA getest (eerst aan en later weer uitgezet), zie hieronder
  • bedrijfsstand op handmatig gezet en alleen koelen aangezet (ivm de hogere temperaturen de laatste tijd)
  • de compressor tijdens bepaalde uren geblokkeerd onder menu 'geavanceerd', omdat SPA niet top werkte en ik op deze manier het beter kan laten werken i.c.m. dynamische prijzen

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
Knowbody schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 06:04:
@jurgen purgen
Oja dat vergat ik even... Jouw water-water systeem met passief koelen.
Bijzonder mooie installatie heb jij!

De sensor is BT50. Die meet alleen temperatuur.

Jammer van die mengpomp op je verdeler. Ga je die nog ombouwen? Zit er misschien een voeler op de pomp die de pomp niet laat starten bij koelen? Of start die mengpomp vanuit de SMO (in dat geval GP10).
het is wel de bedoeling idd om er een keer een installateur naar te laten kijken. Wil eerst zelf info inwinnen over de verdeler van WTH. Ik heb het na een tijdje ook aangegeven bij de installateur dat ik denk dat de pomp een storende factor is in het hele systeem en hij erkende dat ook. Maar toen wilde iedereen plots een wp en was de man z'n schema voor een jaar gevuld. Tot op heden een pietsie duurder, maar de incentive om er nu (ivm salderen) er wat aan te doen is niet erg groot. Ik heb wel dat bv de bovenverdieping pas verwarmd wordt als op de beganegrond verdeler de groepen sluiten. Dus er moet of een pomp bij of een pomp weg. Mettertijd. Er zit al sinds voordat ik aan de wp begon een systeem met een WLHP (van INNOVA, NIBE had er ook 1, alleen niet in NL) in mijn kop. Ik wil dat samen met de verdelers in 1 keer aanpakken. Maar voor en van moeder de vrouw moet ik eerst ff een EV regelen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v86GvIjJmB4qm92Jdg7A1P6VyTE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Aw7JJOunrjw3DYARKmAGEKqd.jpg?f=fotoalbum_large
Als je SunSpec hebt, en daar lijkt het op, heb je dat vinkje gecontroleerd ?

[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iUyITsKbRXON8N0uWnFMGRllYAs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1qIV2uCN95FryGuEcO76n3TQ.jpg?f=fotoalbum_large

K moet bij mij de BE6 nog aanpassen. BE7 registreert bij mij het verbruik van de wp en vertelt dat aan de wp zodat ik het verbruik in de geschiedenis kan uitlezen en loggen in m'n Excel. Ooit na een update niet in de gaten gehad dat BE6, nadat ik 'm echt uitgeschakeld had, toch weer was gaan tellen en nu op een stand staat die niet meer te resetten is. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWbHhq1FQmRQ10AZ0dFjn0K1ADc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZIfb2ZY1C93LLXapTxwptfsG.jpg?f=fotoalbum_large de pulsen stonden nog in een test stand maar ik had de BE7 registratie geblokkeerd maar toch. Erg jammer.

Vandaag te laat wakker om nog de filtertijd aan te passen. Maar morgen heb ik meer tijd. Zal ik weer even voor de wp gaan staan.
Faraz schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 15:39:
Dank voor het delen, @jurgen purgen & @Knowbody! Leerzaam (voor zover ik het zelf kan volgen met mijn nog zeer beperkte kennis van dergelijke curves en stooklijnen etc. ;))!

Wat een geinig systeem heb jij, @jurgen purgen. Daar had ik persoonlijk niet eerder iets over gelezen of gehoord.
K ben erg tevreden met mijn systeem. Hier in een 8 jaar oude woning. Voorheen dus stadsverwarming. Mag in mijn woongebied niet boren in de grond omdat ik in een grondwaterwingebied woon. Woning warmt te snel op en koelt niet meer af. Leuk in de winter en het najaar. De andere seizoenen is dat ruk. En wil geen buitenunit voor een airco. Ivm aanzicht en efficiënte. Eigenlijk zou elke woning hiermee opgeleverd moeten worden.
Om antwoord te geven op een van je vragen: Ik heb zelf een NIBE F1253-4 R PC met passieve koeling (bodemwarmtepomp met grondboringen) + ~200L boiler in een nieuwbouwwoning.

Ik zal mij binnenkort eens gaan verdiepen in de theorie en mogelijkheden van verschillende stooklijnen instellen e.d.
Klopt het dat je m.b.v. (of in) de stooklijn de onder en bovengrens qua temp (dus wanneer hij moet aan-/uitslaan) zelf kan instellen?
Ik heb een S-serie wp. Ik heb myuplink en weet wel dat alles een tijd terug over is gegaan naar Myuplink. In menu 1.30.4 stel ik bij mij de laagste aanvoer temp in. Dat is dan ook de bodem van je stooklijn.
En kan dit gewoon op de warmtepomp of in HA, zonder NibeGW/Modbus modules etcetera?
het meeste kan op de wp zelf. Ik heb een wp met een SMO ingebouwd en doe het meeste via de app. Maar de meer technische aanpassingen doe ik in menu 7. Die is op de app niet toegankelijk, Home Assistant is idd ook een stap die ik wil zetten om de wp aan te sturen, maar vooralsnog lukt het goed met Myuplink en zou ik HA eigenlijk vooral inzetten als bronbeheer(of bufferzak of pvt of beiden). Heb binnenkort weer een accountmanager over de vloer om het een en ander te bespreken. Hoe de F serie zonder modbus en alle andere bordjes werkt weet ik niet. Ik zou ook een F krijgen maar heb m'n poot stijf gehouden voor de S ivm Sunspec en ingebouwde modbus. Wellicht dat er hier anderen zijn met ervaringen mbt aansturen via HA. Ik zie vaak lappen code voorbij komen, waar ik nu nog niks van snap. Kijk ook eens op https://professional.nibe...roup/23031/subgroup/44564. Dr gaat een wereld voor je open. Alle beschikbare machines met hun handleidingen.
Ik heb enkel in de menu's op het schermpje van de Nibe ergens 'stooklijn' zien staan, maar weet niet of die uit zichzelf voldoende functionaliteit biedt voor wat je hierboven beschrijft.
een eigen stooklijn maken vergt wat tijd, je moet na het instellen wachten op het resultaat, maar dan moet het weer ook meewerken.
En begrijp ik goed (uit de reactie van Jurgen hierboven) dat de Nibe - in de handmatige bedrijfsstand met alleen koelen aan - bij wijze van spreken 24/7 blijft koelen, onafhankelijk van de buitentemp en/of filtertijd?
yep
Ten slotte nog 1 hele algemene vraag aan jullie beiden: wat zouden jullie aanbevelen om direct aan te passen als je een dergelijke WP in bezit hebt (i.c.m. HA en de Nibe integratie)?
Ik heb daar niet 1,2,3 een vast antwoord op anders dan aanpassen waar je last van hebt. Elk huis is anders en de eisen vd bewoners verschillen ook. Waar loop je tegen aan? Te weinig SWW? Vaak zie ik die integratie gebruikt worden als logging. Voor mij is de HA daarom nog geen directe prio. Als je PV hebt is het handig om de wp inzicht te geven in de opwek. De F heeft volgens mij geen SunSpec en daarom kan het via BE6 en BE7. Doe ff een search op het forum naar die 2 en je komt meerdere berichten tegen (oa 1 van mij) hoe dit aan te sluiten. De website is weeer veranderd en ik kan het installateursgedeelte niet meer vinden. Daar kon je vaak verkorte uitleg vinden mbt instellen PV en aansluiten van accessoires. Ik zal als ik meer tijd heb even de site doorzoeken. Nibe.eu
Tot nu toe heb ik met name:
  • SPA getest (eerst aan en later weer uitgezet), zie hieronder
  • bedrijfsstand op handmatig gezet en alleen koelen aangezet (ivm de hogere temperaturen de laatste tijd)
  • de compressor tijdens bepaalde uren geblokkeerd onder menu 'geavanceerd', omdat SPA niet top werkte en ik op deze manier het beter kan laten werken i.c.m. dynamische prijzen
Ik heb SPA ook aanstaan, maar het heeft nergens invloed op. Hij staat alleen aan zodat ik de dagprijzen kan zien op m'n startscherm. Heeft bij mij ook niet het verwachte effect gehad. Zelf koel ik ook constant want het gaat om het beton en niet perse om de temp in de ruimte. Je maakt als het ware een accu waar warmte uit de woning intrekt en die warmte moet je afvoeren. Als ik te lang wacht, warmt het beton zo ver op dat het dagen duurt voordat ik op 18/19°C ben.

Jij heb een bodemlus en kan dus zonder problemen lekker tot 28 september in een stuk doorkoelen zonder dat je met een te warme bron komt te zitten.

In het begin is het vooral kijken en afvragen. En mettertijd begrijp je steeds meer. Ook dat een update niet altijd veilig is. En dat er dus instellingen naar een domme default springen die dan alles in de war kunnen gooien.

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • desalnietemin
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 27-08 14:27
Hi @jurgen purgen , ik heb niet allen mee zitten lezen.
Zelf heb ik een water-water systeem (Nibe F1145-15 EXP) met de PCM42 passieve koeling.
Ik vond deze handleiding wel behulpzaam: https://www.nibe.eu/nl-be...len/instellen-koelfunctie . Heb je die gecheckt voor jouw model?

Nibe F1145-15 EXP | PCM42 koeling | KV300 buffervat vloerverwarming | VPA300 boilervat | UKV20 500L buffervat zwembad + ELK9(kW) elek.backup element | POOL40 | 80L E-boiler | NibeGW voor HASS MODBUS koppeling | Zon-PV: 23,49 kWP + SE25K Solaredge omvormer


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • desalnietemin
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 27-08 14:27
Voor de geïnteresseerden ik heb vandaag een flinke slag kunnen maken met de SG-ready sturing.

Zo ziet mijn dashboard kaart er nu uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sK6DXk3DCQJwuQpjA5o2SjRDq9E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/M7jqg2uLck7YUE4b9Bhn3JHv.png?f=fotoalbum_large

Zodra je op "Handmatige sturing activeren" klikt dan verschijnt er een pull-down menu om zelf een van de SG-ready modi te kiezen (maak je geen keuze binnen 5 seconden dan verdwijnt die optie weer van het scherm):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YGxvExXZFKlZt3dapVjhtkEFdtU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YrE7GaVIjlds7FkZIkHTQ1JB.png?f=fotoalbum_large

Ik gebruik mushroom-cards om ook de icons mee te stylen.

De sturing werkt nu goed o.b.v. de Tibber prijsniveaus.
Daarnaast is het nu zo ingesteld dat indien er overproductie Zon-PV is (in mijn voorbeeld > 1500W) de SG-ready modus altijd naar "Overcapaciteit modus (maximaal draaien)" gaat. Ik ga de komende dagen de effecten eens meten en dan deel ik wat grafieken.

Zodra dit goed werkt dan ga ik een nieuwe automatisering maken die ervoor dient te zorgen dat bij echt. overproductie Zon-PV en negatieve prijs mijn Zon-PV gaat dimmen (indien ik dit technisch kan sturen met mijn omvormer).

Nibe F1145-15 EXP | PCM42 koeling | KV300 buffervat vloerverwarming | VPA300 boilervat | UKV20 500L buffervat zwembad + ELK9(kW) elek.backup element | POOL40 | 80L E-boiler | NibeGW voor HASS MODBUS koppeling | Zon-PV: 23,49 kWP + SE25K Solaredge omvormer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
@desalnietemin

Ik heb dit document jaren terug al een keertje uitgeprint en bij de wp gelegd. Hiermee heb ik een paar weken terug idd de koeling ingesteld en hij deed het wel maar niet echt zoals ik het wilde maar er werd gekoeld. Alleen sinds de update van vorige week start ie niet meer zoals hij dat drie weken terug deed.

Morgen zal ik weer even gaan kijken wat nog aangepast kan worden. Tot dan sws op Handmatige stand. Thnx voor het meedenken.

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
jurgen purgen schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 17:48:
[...]
Ik heb een S-serie wp. Ik heb myuplink en weet wel dat alles een tijd terug over is gegaan naar Myuplink. In menu 1.30.4 stel ik bij mij de laagste aanvoer temp in. Dat is dan ook de bodem van je stooklijn.

[...]
het meeste kan op de wp zelf. Ik heb een wp met een SMO ingebouwd en doe het meeste via de app. Maar de meer technische aanpassingen doe ik in menu 7. Die is op de app niet toegankelijk, Home Assistant is idd ook een stap die ik wil zetten om de wp aan te sturen, maar vooralsnog lukt het goed met Myuplink en zou ik HA eigenlijk vooral inzetten als bronbeheer(of bufferzak of pvt of beiden). Heb binnenkort weer een accountmanager over de vloer om het een en ander te bespreken. Hoe de F serie zonder modbus en alle andere bordjes werkt weet ik niet. Ik zou ook een F krijgen maar heb m'n poot stijf gehouden voor de S ivm Sunspec en ingebouwde modbus. Wellicht dat er hier anderen zijn met ervaringen mbt aansturen via HA. Ik zie vaak lappen code voorbij komen, waar ik nu nog niks van snap. Kijk ook eens op https://professional.nibe...roup/23031/subgroup/44564. Dr gaat een wereld voor je open. Alle beschikbare machines met hun handleidingen.

[...]
een eigen stooklijn maken vergt wat tijd, je moet na het instellen wachten op het resultaat, maar dan moet het weer ook meewerken.

[...]
yep

[...]
Ik heb daar niet 1,2,3 een vast antwoord op anders dan aanpassen waar je last van hebt. Elk huis is anders en de eisen vd bewoners verschillen ook. Waar loop je tegen aan? Te weinig SWW? Vaak zie ik die integratie gebruikt worden als logging. Voor mij is de HA daarom nog geen directe prio. Als je PV hebt is het handig om de wp inzicht te geven in de opwek. De F heeft volgens mij geen SunSpec en daarom kan het via BE6 en BE7. Doe ff een search op het forum naar die 2 en je komt meerdere berichten tegen (oa 1 van mij) hoe dit aan te sluiten. De website is weeer veranderd en ik kan het installateursgedeelte niet meer vinden. Daar kon je vaak verkorte uitleg vinden mbt instellen PV en aansluiten van accessoires. Ik zal als ik meer tijd heb even de site doorzoeken. Nibe.eu

[...]


Ik heb SPA ook aanstaan, maar het heeft nergens invloed op. Hij staat alleen aan zodat ik de dagprijzen kan zien op m'n startscherm. Heeft bij mij ook niet het verwachte effect gehad. Zelf koel ik ook constant want het gaat om het beton en niet perse om de temp in de ruimte. Je maakt als het ware een accu waar warmte uit de woning intrekt en die warmte moet je afvoeren. Als ik te lang wacht, warmt het beton zo ver op dat het dagen duurt voordat ik op 18/19°C ben.

Jij heb een bodemlus en kan dus zonder problemen lekker tot 28 september in een stuk doorkoelen zonder dat je met een te warme bron komt te zitten.

In het begin is het vooral kijken en afvragen. En mettertijd begrijp je steeds meer. Ook dat een update niet altijd veilig is. En dat er dus instellingen naar een domme default springen die dan alles in de war kunnen gooien.
@jurgen purgen hoe kom je überhaupt bij dit systeem? Werd dit bij de woning aangeboden?

Bij mij heeft MyUplink vrijwel geen nut / functionaliteit: zonder premium abo kan ik nauwelijks tot niets instellen en zeer beperkt uitlezen. Met HA gelukkig wel. :) denk dat @Knowbody & @desalnietemin ook met HA werken, of niet?

Ik zal me later inlezen over (en klooien met) de aanvoertemp en stooklijnen. Welke aanvoertemp houden jullie aan? Ik las dat iemand 17*C had gebruikt of in ieder geval benoemd.

Waar ik vooral ‘last’ van heb tot nu toe, na 2 maanden in deze nieuwbouwwoning, en wat ik idealiter zou willen verbeteren:

1. de vloer in de woonkamer/op begane grond voelt soms te koud (vooral in de avond). De ruimtetemp zelf voelt met 22-23 graden wel prima. Dit betreft wel een ander type vloer dan op de bovenverdiepingen, zie ook hieronder. Idealiter zou ik de vloer dus minder hard willen laten koelen beneden dan boven.

2. Bovenverdiepingen koelen ogenschijnlijk (te) weinig (laminaat versus egaline + extra doorlatende PVC beneden). Bij veel zon op het zuiden met de gordijnen dicht krijg ik nog steeds te warme slaapkamers (22.5-23,X graden), laat staan als het dadelijk buiten echt 30-40 graden wordt hartje zomer. Zou boven dus meer mogen koelen dan beneden (aparte verdelers zijn aanwezig per verdieping, geen idee of dit apart in te stellen is?)

3. Het SWW in de boiler van de WP laat ik op het goedkoopste moment (dynamische tarieven) opwarmen, wat ervoor zorgt dat er water (midden in het vat) van tussen 50-55gr is, vaak rond 14:00u in de middag. Dit water koelt echter helaas een stuk sneller af dan bij mijn vorige Itho warmtepompen, die mogelijk beter geïsoleerde boilers hadden. Daardoor is het water de volgende ochtend al aardig afgekoeld wanneer er pas meestal gedoucht wordt.


NB: heb nog geen winter meegemaakt in deze woning, met de huidige Nibe WP. Kan dus nog niets zeggen over het comfort in de koudere maanden.

- Is er aan de koelinggerelateerde zaken (punt 1 en 2) iets te doen? Ze hebben natuurlijk met elkaar te maken.

- wat raden jullie aan voor punt 3? Later in de middag SWW verwarmen (op PV energie), of juist tot hogere temp laten verwarmen op nog steeds de goedkoopste tijd? In de winter zijn de goedkopere momenten in de macht, dus dat zal t.z.t. wel weer schelen.

Ben erg benieuwd naar jullie tips!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
jurgen purgen schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 21:40:
@desalnietemin

Ik heb dit document jaren terug al een keertje uitgeprint en bij de wp gelegd. Hiermee heb ik een paar weken terug idd de koeling ingesteld en hij deed het wel maar niet echt zoals ik het wilde maar er werd gekoeld. Alleen sinds de update van vorige week start ie niet meer zoals hij dat drie weken terug deed.

Morgen zal ik weer even gaan kijken wat nog aangepast kan worden. Tot dan sws op Handmatige stand. Thnx voor het meedenken.
De handmatige stand is prima.
Nibe biedt ook voorbeelden door bijvoorbeeld een schakelaar te gebruiken om te wisselen tussen koelen en verwarmen.

Dan kan het net zo makkelijk met de app en is de handmatige manier gewoon prima.

Dat bij jou het koelen niet werkt - ook niet genoemd wordt in 4.2.2. - zal misschien te simpel gedacht toch een ergens een vinkje zijn.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
@Faraz

Ik ben juist blij met Myuplink en doe niets met HA.

De basis goed hebben en begrijpen vind ik het belangrijkst. Volgens mij heb ik daar geen HA voor nodig.

Veel tijd stoppen in dit systeem is voornamelijk vanuit hobby perspectief en kennis opdoen.
Het zou eigenlijk allemaal niet zo ingewikkeld moeten zijn, en eigenlijk is het dat ik ook niet. Dat wordt het wel als het niet geheel lekker loopt.
Dat is hier ook de situatie. De warmtepomp is te groot bemeten. Ik zou eigenlijk een andere buitenunit moeten hebben.
Dus ik tweak om de problemen heen.


Aanpassingen voor jou:

Als het een nieuwbouw is dan geeft Nibe in hun documenten eigenlijk te conservatieve informatie. Zo hebben ze het nog steeds over een stooklijn van 5 of 6 voor NL.
Dat betekent een temperatuur van 35 graden en hoger. Dat haalt de WP niet eens met vloerverwarming waarbij de retourtemperatuur tussen de 22 en 24 graden ligt.

Ik heb nu na het stookseizoen nog wat meer nagedacht en de maximale temperatuur niet op 35 gezet maar op 26. Want ik weet dat met die temperatuur het huis warm blijft. Ook heb ik de flow verlaagd naar een debiet dat hoort bij een warmtepomp met een vermogen van 6 a 7 kW ipv 12 kW.

Bij 0 graden heb ik ongeveer 4 kW nodig including defrosts. Voor water-water systemen komen dit soort praktijken van te grote warmtepompen niet zo gauw voor. Daar wordt beter gerekend.


Omdat een nieuwbouw woning een lage warmtebehoefte heeft, gaat het helemaal niet veel uitmaken wat al die leuke gadgets bieden: SPA, weerregeling, zonnepanelen overschot etc.
Die extra's zijn vooral nuttig bij systemen met radiatoren.

Om je boiler maar wat warmer te stoken omdat de zon toch gratis stroom biedt, klinkt logisch. Het brengt vooral een hoger verbruik (of hoger gebruik -draaiuren-) met zich mee en meer stilstandverlies van (gratis) warmte.


Ik zou dus geen blokkeringen aanbrengen. Als stooklijn kies je ongeveer nummer 2. Zet de maximale aanvoertemperatuur op 28 a 30 om mee te beginnen. Dan rekent hij nooit te snel te hoog en gaan de graadminuten er niet vandoor...

Heb je zoneregeling, dan sloop je die eraf. Buitenspel zetten.

Voor warmwater kun je een programma maken die in de middag om 14.00 begint.
In de winter is de nacht een goed moment, dan is elektriciteit het goedkoopst.

[ Voor 60% gewijzigd door Knowbody op 13-05-2025 23:44 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
Knowbody schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 23:19:
@Faraz

Ik ben juist blij met Myuplink en doe niets met HA.

De basis goed hebben en begrijpen vind ik het belangrijkst. Volgens mij heb ik daar geen HA voor nodig.
Ah, dat kan ik zeker begrijpen. Zo te horen kunnen we gelukkig dan (grotendeels) hetzelfde zien en instellen, dus komt op hetzelfde neer. :) Alleen heb ik zo te lezen nog heel wat te leren.
Heb jij zelf wel een premium abo van Nibe/MyUplink?

Mocht je tips hebben als expert voor mijn ‘issues’ zoals hierboven beschreven, dan hoor ik het heel graag.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
Faraz schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 23:31:
[...]


Ah, dat kan ik zeker begrijpen. Zo te horen kunnen we gelukkig dan (grotendeels) hetzelfde zien en instellen, dus komt op hetzelfde neer. :) Alleen heb ik zo te lezen nog heel wat te leren.
Heb jij zelf wel een premium abo van Nibe/MyUplink?

Mocht je tips hebben als expert voor mijn ‘issues’ zoals hierboven beschreven, dan hoor ik het heel graag.
Ik heb hierboven nog wat uitbreiding gedaan ... Voor jou.


Ja premium.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
@Faraz

Ik wilde geen buitenunit en ik mocht niet boren. En toen ik de WLHP vond, was het oorspronkelijke plan om die in elke kamer te plaatsen met een 300L buffervat. Maar toen ik eenmaal ging rekenen met de data van de leverancier kwam ik erachter dat ik de warmte uit het vat nergens kwijt kon en de prestaties zouden in de winter tegenvallen. Dit alles met ook nog een gigantisch waterverbruik.
Toen op een gegeven moment via warmtepomp-weetjes.nl achter de techniek gekomen van PVT. En vanuit daar het bedrijf gevonden die een compleet systeem verkocht. Met een bufferzak of met betonnen ketels onder de oprit naast de woning. De laatste optie was gewoonweg te duur voor mijn budget. Eigenlijk even duur als een grondboring.

Er waren wel wat aanpassingen nodig om de leidingen van zolder naar de kruipruimte te krijgen. Ik heb toen ook de kruipruimte uitgediept en met Tonzonfolie geïsoleerd. Waarna het systeem geplaatst is.

Ik heb idd een betaald abonnement bij Myuplink. Dat vergeet ik vaak dat ik ervoor betaal. Maar ik betaal meer voor Disney+, HBO, Netflix etc dus die €50 ach.. de bijkomende controle over mn systeem vindt ik meer waard dan al die streamingdiensten. Als je nooit naar je wp zou kijken en alles door de installateur wil laten regelen dan is het idd zonde van je geld.
HA biedt dan idd uitkomst als je wel controle wil en niet het abonnement wil afsluiten. Zelf heb ik er ook vaker over nagedacht. Alleen geen tijd gehad om de focus naar HA te verleggen.

Mbt de vloeren.. heb jij een IR thermometer om de temp van de vloeren te meten? Dat kan je wat inzicht geven. Je zou bv dan ook de retour per groep kunnen meten om te zien hoeveel warmte afgevoerd wordt.
Voor de westkant van het huis heb ik op alle ramen screens aan de buitenkant van het glas. Dit zorgt voor de grootste winst. En dat samen met nachtkoeling via de ventilatie. De vloerkoeling is meer om opwarming te voorkomen.

Je kan bij de bouwer van de woning vragen hoe de vloerverwarming/koeling is ontworpen. Als er niet genoeg leidingen op de verdieping ligt zal het misschien wel goed genoeg opwarmen maar slecht kunnen koelen. Met waterzijdig inregelen kan je wellicht bepaalde groepen knijpen en andere verder open zetten.

Qua losse boilers heb ik niet veel ervaring maar ik heb laatst ook de max temp van mijn SWW verhoogd naar 62°C. Ik merk wel dat het in het washok nu 1,5°C warmer is dan normaal. Ik verlies zo'n 4°C in 9 uur. Des te hoger je opstookt des te meer je verliest aan de ruimte om de boiler. Dus meer je opwek en verbruik dichter bijelkaar krijgen. Tuurlijk willen we allemaal zo goedkoop/gratis mogelijk de tank opwarmen, maar comfort heeft nu eenmaal een prijs. Ik ben strx om 0300 pas klaar en voor vertrek kijk ik hoeveel warmte er nog in mijn SWW vat over is. Als het niet genoeg is, doe ik 'm handmatig starten via de app.

@Knowbody
Ik denk dat ik idd gewoon vast houdt aan de handmatige stand. En ik kijk toch meerdere keren per dag naar m'n tel dus kan altijd zeggen dat als de retour op een bepaald punt is dat ik ff een dagje het koelen ff pauzeer.
Het gaat me nu even om de aansturing te begrijpen en naar mijn wil kan instellen.

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
Knowbody schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 23:19:
@Faraz

Om je boiler maar wat warmer te stoken omdat de zon toch gratis stroom biedt, klinkt logisch. Het brengt vooral een hoger verbruik (of hoger gebruik -draaiuren-) met zich mee en meer stilstandverlies van (gratis) warmte.


Ik zou dus geen blokkeringen aanbrengen.

Als stooklijn kies je ongeveer nummer 2. Zet de maximale aanvoertemperatuur op 28 a 30 om mee te beginnen. Dan rekent hij nooit te snel te hoog en gaan de graadminuten er niet vandoor...

Heb je zoneregeling, dan sloop je die eraf. Buitenspel zetten.

Voor warmwater kun je een programma maken die in de middag om 14.00 begint.
In de winter is de nacht een goed moment, dan is elektriciteit het goedkoopst.
Dank voor de genomen moeite @Knowbody !

Boiler: waarom zou je de compressor niet (volgens een programma) op bepaalde tijden blokkeren? Het is eigenlijk hetzelfde als een omgekeerd normaal programma, behalve dat hij in mijn geval niet aan slaat buiten de ingestelde tijden (bij een temp in het vat onder het ingestelde minimum), toch?

De niet-geblokkeerde tijden zijn vaak 13-15u, op basis van de laagste dynamische prijzen (en toevallig meestal ruim PV overschot). Het nadeel daarvan is alleen het stilstandverlies vanwege afkoeling tot de volgende ochtend. Of zie ik nog iets anders over het hoofd?

Ik ga eens kijken naar het stooklijn menu. Dan kom ik vast vanzelf het nummer (jij had “ongeveer 2” aanbevolen - nog geen idee wat ongeveer inhoudt :p) tegen, gok/hoop ik. Max aanvoertemp zal ik ook lager instellen.
Dan gaat hij dus minder hard en lang stoken, niet waar?

EDIT: stooklijn nummer heb ik zojuist gevonden en gewijzigd naar 3. Stond op 5 (met -1 ernaast). De aanvoertemp bij 0 graden zouden dan 28 graden Celsius zijn (volgens diezelfde curve/stooklijn). Is dat wat je ook bedoelde met *max* aanvoertemp? Volgens mij kon ik dit niet ergens anders nog aanpassen namelijk.

Hoe zie je of je zoneregeling hebt? Dat ben ik nog niet tegengekomen in de menu’s. Ik heb wel in alle slaapkamers etc. eigen kamerthermostaten, mocht je dat bedoelen.
Zou je willen uitleggen waarom dat (zoneregeling) buitenspel moet worden gezet? Dan snap ik wat ik aan het doen ben & leer ik ervan. :)

Bij voorbaat dank!

[ Voor 9% gewijzigd door Faraz op 15-05-2025 23:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
jurgen purgen schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 23:57:
@Faraz

Mbt de vloeren.. heb jij een IR thermometer om de temp van de vloeren te meten? Dat kan je wat inzicht geven. Je zou bv dan ook de retour per groep kunnen meten om te zien hoeveel warmte afgevoerd wordt.

Je kan bij de bouwer van de woning vragen hoe de vloerverwarming/koeling is ontworpen. Als er niet genoeg leidingen op de verdieping ligt zal het misschien wel goed genoeg opwarmen maar slecht kunnen koelen. Met waterzijdig inregelen kan je wellicht bepaalde groepen knijpen en andere verder open zetten.

Qua losse boilers heb ik niet veel ervaring maar ik heb laatst ook de max temp van mijn SWW verhoogd naar 62°C. Ik merk wel dat het in het washok nu 1,5°C warmer is dan normaal. Ik verlies zo'n 4°C in 9 uur. Des te hoger je opstookt des te meer je verliest aan de ruimte om de boiler. Dus meer je opwek en verbruik dichter bijelkaar krijgen. Tuurlijk willen we allemaal zo goedkoop/gratis mogelijk de tank opwarmen, maar comfort heeft nu eenmaal een prijs. Ik ben strx om 0300 pas klaar en voor vertrek kijk ik hoeveel warmte er nog in mijn SWW vat over is. Als het niet genoeg is, doe ik 'm handmatig starten via de app.
@jurgen purgen jij ook dank voor het opnieuw meedenken en delen! :)

Ik heb ergens wel een IR thermometer. Je bedoelt dus de retour temp meten direct op de verdeler, niet waar?

Er liggen letterlijk overal leidingen in alle vloeren, incl de badkamer. Heb hier ook tekeningen van. Zal even googlen op waterzijidig inregelen, thanks. Kan je met waterzijdig inregelen ook zorgen dat er meer koeling een bepaalde kamer/kant op gaat?

En waarom heb je jouw SWW verhoogd naar 62°C? Puur zodat je meer (of langer?) warm water tot je beschikking hebt?

[ Voor 3% gewijzigd door Faraz op 15-05-2025 23:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
Faraz schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 20:56:
[...]


@jurgen purgen jij ook dank voor het opnieuw meedenken en delen! :)

Ik heb ergens wel een IR thermometer. Je bedoelt dus de retour temp meten direct op de verdeler, niet waar?
het is het slimst idd om op de verdeler op de retourbalk een zwarte, niet reflecterende, sticker te plakken. Dan kan je daarop meten. Voor de fijnere data kan je ook alle leidingen uit je aan en afvoer zo'n sticker plakken en daarop meten. Het is handig om een kladblok bij de hand te hebben. Als je ergens de flow per groep kan beperken of verhogen op de verdeler kan je daar even mee spelen. De veranderingen hou je bij op je kladblok. Geef de flow d3 tijd om door de groep heen te bewegen natuurlijk. Je wil eigen uit elke groep dezelfde retourtemperatuur hebben. Dit is dus waterzijdig inregelen
Er liggen letterlijk overal leidingen in alle vloeren, incl de badkamer. Heb hier ook tekeningen van. Hoe werkt het “waterzijdig inregelen“ ?

En waarom heb je jouw SWW verhoogd naar 62°C? Puur zodat je meer (of langer?) warm water tot je beschikking hebt?
Ik wilde gewoon meer eigen PV opwek verbruiken en dat zorgt dus voor een warmere ruimte. Maar het is niet alleen de boiler. De PV-omvormer hangt ook in de ruimte en zorgt ook voor veel warmte nu. Eigenlijk is het hier nu te warm want de vloer verwarmt ook en dus mijn retour richting mijn bron dus ook. Wel lekker om de was te drogen.

De zone-regeling is als je naast je wp een andere manier van bediening hebt op je vvw verdeler. Mijn WTH verdeler wordt aangestuurd door de thermostaten in de kamers en knijpen groepen open of dicht op de verdeler. Honeywell kan bv ook. Op de tekeningen die ik bij mijn vvw kreeg stond alles op papier zodat ik zo al kon zien welke groep waar lag en hoe lang die was en welk verwarmingsvermogen die op gedimensioneerd is. Die zal jij ook wel hebben als ik t zo lees. Bij een wp wil je eigenlijk dat de cvpomp vd wp gewoon blijft draaien en elke ruimte ongehinderd van flow voorziet. Na het inregelen xal er dus de juiste flow gestuurd zijn per ruimte en is de zone-regeling dus niet meer nodig. Is het idee.

Bij nieuwbouw, in mijn ervaring, wordt het hele huis 1 temperatuur. 'T kan een halve graad schelen met de begane grond. Daarom ook heel het jaar hetzelfde dekbed.

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
jurgen purgen schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 04:03:
[...]

het is het slimst idd om op de verdeler op de retourbalk een zwarte, niet reflecterende, sticker te plakken. Dan kan je daarop meten. Voor de fijnere data kan je ook alle leidingen uit je aan en afvoer zo'n sticker plakken en daarop meten. Het is handig om een kladblok bij de hand te hebben. Als je ergens de flow per groep kan beperken of verhogen op de verdeler kan je daar even mee spelen. De veranderingen hou je bij op je kladblok. Geef de flow d3 tijd om door de groep heen te bewegen natuurlijk. Je wil eigen uit elke groep dezelfde retourtemperatuur hebben. Dit is dus waterzijdig inregelen
Thanks voor de uitleg! Ik had een filmpje op youtube bekeken, maar daar deden ze het zonder zwarte stickers oid (gewoon aan de bovenkant van de buisjes met water). Moet eerst uitzoeken wat precies waarvoor is, want volgens mij heb ik 2 sets aan buizen (voor warm en koud water, per groep), of zeg ik nou iets geks? Het zit allemaal per verdieping achter een grote koof, dus ik kan er niet nu even naar kijken.
De zone-regeling is als je naast je wp een andere manier van bediening hebt op je vvw verdeler. Mijn WTH verdeler wordt aangestuurd door de thermostaten in de kamers en knijpen groepen open of dicht op de verdeler. Honeywell kan bv ook. Op de tekeningen die ik bij mijn vvw kreeg stond alles op papier zodat ik zo al kon zien welke groep waar lag en hoe lang die was en welk verwarmingsvermogen die op gedimensioneerd is. Die zal jij ook wel hebben als ik t zo lees. Bij een wp wil je eigenlijk dat de cvpomp vd wp gewoon blijft draaien en elke ruimte ongehinderd van flow voorziet. Na het inregelen xal er dus de juiste flow gestuurd zijn per ruimte en is de zone-regeling dus niet meer nodig. Is het idee.
Aha. Ik weet wel dat er in de koof, direct naast de vww verdelers op iedere verdieping een of andere horizontaal, elektrisch apparaat zit wat aangesloten is op de verdeler. ik vermoed dat die verbonden is met alle individuele kamerthermostaten (die ik overigens niet kan vinden op de productlijst op de website van Nibe die iemand hier laatst had gedeeld). Ik denk dat dat de zone-regeling is/beinvloedt, en de groepen op de verdelers automatisch opent en knijpt. Kan er een foto van maken.

Zou je tijdens (bijvoorbeeld) een lange reis/vakantie ook de wp draaiende houden, of kan de wp uit staan zonder dat de verdelers ook de flow van het water in de vloerverwarming stoppen? Ik vermoed het laatste, maar misschien weten jullie het wel zeker. :)
Bij nieuwbouw, in mijn ervaring, wordt het hele huis 1 temperatuur. 'T kan een halve graad schelen met de begane grond. Daarom ook heel het jaar hetzelfde dekbed.
Mijn ervaring is juist dat het boven een stuk warmer is/wordt (tot wel 2-3 graden), vooral bij een plat dak. Dit is mijn 2e nieuwbouwwoning, en het gebeurde ook bij de vorige - met een schuin dak. Koeling boven vind ik daarom eigenlijk belangrijker en bruikbaarder in de zomer (en zou ik het liefst de vloer kouder willen hebben dan beneden), en beneden is het minder noodzakelijk en voelt het juist heel snel al iets te koud - mede vanwege de dunne PVC vloer. Misschien dat dit na het knijpen van de (koel?)groepen op de vvw verdeler op de begane grond beter zal gaan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
@Faraz

Om dit topic niet teveel in beslag te nemen, lijkt t handig om even een topic aan te maken..

Daar kunnen we wat meer op je setup ingaan.

Gooi de link ff int topic dan komt alles goed

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jameij
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 15-06 22:55
Ik wil mijn Nibe warmtepomp en een SolarEdge omvormer. Die wil ik aan elkaar koppelen zodat mijn tapwater en eventueel verwarmingswater verhoogd wordt als er overschot is aan zonne-energie. Ik heb een offerte opgevraagd voor een EME20 waarmee dit zou kunnen.

Nu wil ik ook overstappen naar een dynamische contract en mijn warmtepomp daarop instellen. Maar ik wil dan niet dat hij 's morgens vroeg al het overschot aan energie gaat stoppen in de warmtepomp maar dat alleen doet als de prijzen erg laag zijn. Weet iemand of dit te regelen is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
jameij schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 22:33:
Ik wil mijn Nibe warmtepomp en een SolarEdge omvormer. Die wil ik aan elkaar koppelen zodat mijn tapwater en eventueel verwarmingswater verhoogd wordt als er overschot is aan zonne-energie. Ik heb een offerte opgevraagd voor een EME20 waarmee dit zou kunnen.

Nu wil ik ook overstappen naar een dynamische contract en mijn warmtepomp daarop instellen. Maar ik wil dan niet dat hij 's morgens vroeg al het overschot aan energie gaat stoppen in de warmtepomp maar dat alleen doet als de prijzen erg laag zijn. Weet iemand of dit te regelen is?
Yes, dat doe ik ook (zonder tegelijkertijd automatisch rekening te houden met overschot).
Dit Kan met de SPA modus op de NIBE, maar dat werkt niet heel accuraat. Daarom gebruik ik een blokkade op tijden dat hij niet mag aanslaan, maar andersom kan het schijnbaar ook: programma met eigen ingestelde tijden dat hij juist wél mag opwarmen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
jameij schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 22:33:
Ik wil mijn Nibe warmtepomp en een SolarEdge omvormer. Die wil ik aan elkaar koppelen zodat mijn tapwater en eventueel verwarmingswater verhoogd wordt als er overschot is aan zonne-energie. Ik heb een offerte opgevraagd voor een EME20 waarmee dit zou kunnen.

Nu wil ik ook overstappen naar een dynamische contract en mijn warmtepomp daarop instellen. Maar ik wil dan niet dat hij 's morgens vroeg al het overschot aan energie gaat stoppen in de warmtepomp maar dat alleen doet als de prijzen erg laag zijn. Weet iemand of dit te regelen is?
Ik heb dit via het Sunspec protocol.

Gevolg is dat SWW al bij de eerste de beste overschot aan stroom, in de ochtend, extra gaat opwarmen.
En later op de dag doet hij dat nog een keer of 2.

Het koelen wordt onderbroken, de compressor schakelt om, wacht een aantal minuten etc.

Ben er maar vanaf gestapt.


Programmeer nu gewoon een paar uren SWW Gemiddeld in de middag, en de rest van de dag staat het op standaard (klein) en van die programma's heb ik de temperaturen wat getweakt.

In de middag is er vrijwel altijd overschot. Ook is de prijs van elektriciteit op z'n laagst dan (behalve in de winter). Zonder alle Smart poespas werkt dat gewoon prima.


Die EME20 ga je er niet mee terugverdienen!

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
jameij schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 22:33:
Ik wil mijn Nibe warmtepomp en een SolarEdge omvormer. Die wil ik aan elkaar koppelen zodat mijn tapwater en eventueel verwarmingswater verhoogd wordt als er overschot is aan zonne-energie. Ik heb een offerte opgevraagd voor een EME20 waarmee dit zou kunnen.

Nu wil ik ook overstappen naar een dynamische contract en mijn warmtepomp daarop instellen. Maar ik wil dan niet dat hij 's morgens vroeg al het overschot aan energie gaat stoppen in de warmtepomp maar dat alleen doet als de prijzen erg laag zijn. Weet iemand of dit te regelen is?
Belangrijkste is eerst om te weten of jij een F of S serie Wp hebt.

De S serie behoeft geen EME. Die kan via modbus je omvormer "friend"en en samen regelen ze iig je SWW.
Heb je een F serie dan is de EME als het ware jouw tussenpersoon tussen d3 omvormer en je wp. Zorgt voor de verbinding tussen beiden apparaten.

Zorgt voor wat verbruik tijdens opwek. Tijdens piek opwek idd koelstop, en SWW productie. Bij actieve, constante koelers kan dit als negatief worden ervaren. Ik verbruik de energie uit het koelen meteen weer tijdens mijn SWW run. Ieder systeem z'n eigen eigenschappen 🤓😎

Ps: kies jouw wp voor beknopt overzicht

[ Voor 5% gewijzigd door jurgen purgen op 18-05-2025 01:40 ]

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • desalnietemin
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 27-08 14:27
Beste @jameij ,

Zelf heb ik ook een Solaredge (SE25K). Deze heb ik home assistant (HASS) gekoppeld (via de standaard SolarEdge integratie).

Zodra ik een overschot aan Zon-PV heb en de overproductie > dan de ingestelde drempelwaarde dan activeert HASS de Nibe Smart Grid ready overproductie modus (maximaal draaien).

Wat ik nog ga toevoegen aan de logica is dat indien de stroomprijs negatief is (zelf heb ik een dynamisch contract en moet ik gaan betalen indien ik Zon-PV overschot heb met een negatieve prijs) de omvormer dynamisch gedimd wordt. Hiervoor dien je wel SolarEdge SE-MTR-3Y-400V-A (EM340) energiemeter te hebben (die had ik niet dus afgelopen week besteld). Als ik het werkend hebt zal ik de code delen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pOk67hfRFToj9OfTCJKJe_RMZ6E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EhcQI3VEu7ZP52JOZExA9PKm.png?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c3ggGUQqLLeFu9SuEZpnG3CaF98=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lDsi31bNHL6YqGMEYVIwIuB0.png?f=fotoalbum_large

Nibe F1145-15 EXP | PCM42 koeling | KV300 buffervat vloerverwarming | VPA300 boilervat | UKV20 500L buffervat zwembad + ELK9(kW) elek.backup element | POOL40 | 80L E-boiler | NibeGW voor HASS MODBUS koppeling | Zon-PV: 23,49 kWP + SE25K Solaredge omvormer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jameij
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 15-06 22:55
desalnietemin schreef op zondag 18 mei 2025 @ 19:54:
Beste @jameij ,

Zelf heb ik ook een Solaredge (SE25K). Deze heb ik home assistant (HASS) gekoppeld (via de standaard SolarEdge integratie).

Zodra ik een overschot aan Zon-PV heb en de overproductie > dan de ingestelde drempelwaarde dan activeert HASS de Nibe Smart Grid ready overproductie modus (maximaal draaien).

Wat ik nog ga toevoegen aan de logica is dat indien de stroomprijs negatief is (zelf heb ik een dynamisch contract en moet ik gaan betalen indien ik Zon-PV overschot heb met een negatieve prijs) de omvormer dynamisch gedimd wordt. Hiervoor dien je wel SolarEdge SE-MTR-3Y-400V-A (EM340) energiemeter te hebben (die had ik niet dus afgelopen week besteld). Als ik het werkend hebt zal ik de code delen.

[Afbeelding]


[Afbeelding]
Dat klinkt inderdaad precies zoals ik het wil hebben. Mooi inderdaad om ook de omvormer dynamische te dimmen, ik heb zeker interesse in de code.

Ik weet op zich wat ik wil, maar technisch nog een beetje onwetend. Hoe werkt dat met die HASS en wat moet je dan nog doen met de wartepomp om in te stellen dat de waardes veranderd worden?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
jurgen purgen schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 03:52:


In de handmatige stand stopt ie alleen voor SWW. Laat je het aanstaan dan heb je iig de restwarmte uit de zomer aan temp door je vloeren lopen in de winter maar dat zal met het verlies van je woning toch heel snel heel koud worden. Ik heb namelijk een bufferzak ipv een grondboring. Ik sla warmte uit de zomer op in water via pvt. En ik ga, als ik m'n systeem goed afstel, met 12°C december in en dat is dan met mijn passieve koelen dan ook temp die de vloer in gaat cq bijgemengt zal worden. Maar de minimale aanvoer temp zal door de aansturing als te laag worden gezien en zal er waarschijnlijk wel een alarm opdoemen over een te lage aanvoer temp voor passief koelen.

Ik weet niet of jij actief of passief koelt, maar ik moet 5 maanden aan verwarming vd woning voorkomen met 10000 liter water en pvt in de nachten. Dus constant koelen is voor mij erg nadelig want ik kan niet te vroeg starten want dan ben ik in september te warm. Maar ook niet te laat want de bodem warmt ook op en ik heb heel de winter energie aan de zak onttrokken zodat ik ijs kon maken. De bodem is 9.4°C tegenover 6.8°C in maart. De bufferzak was 2 graden op de sensor maar ik kreeg met lage flow een aanvoer naar de wp van 0°C. De energie uit de bodem trekt ook mijn bufferzak in dus ik moet niet te lang wachten want dan is mn ijs weg.
@Faraz

Even een rectificatie

In de handmatige koel stand zal hij idd tot setpoint koelen. Dus niet doorkoelen tot t vriest. Hij staat wel actief maar hij reageert op vraag. Ik heb wat zitten spelen. En zie bv mijn aan en afvoer een gelijke temp hebben tot ik het setpoint weer aanpas. Als dat setpoint bereikt is wordt er geen energie meer overgedragen. Ter verduidelijking even een screenshot Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SinD-_BYnQNF76IvTWXJ3FWSMtU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bs7KGRGh9hJajRoFC9rDcX3v.jpg?f=fotoalbum_large

Aan de onderkant vd afbeelding zie je de blauwe lijn onder de groene vlakken uitkomen . Dat is de energie die afgevoerd is. De delta tussen bron in en uit. In deze afbeelding zie ik niet hoeveel kWht er afgevoerd is. Daarvoor moet je in de, betaalde, app de data voor ophalen bij geschiedenis

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bP9PVs-5bvq6-_YXcqlZYxfi8JU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WE9JIpHUwgPBFxBB8a6Zrg20.jpg?f=fotoalbum_large

Edit: Met mijn systeem zal de bron opwarmen tot wel 23°C en ik kan dan een beetje passief verwarmen, echter, dat ging vorig jaar helemaal goed. Daar wil ik dit jaar dus beter naar toe werken 🤞

[ Voor 3% gewijzigd door jurgen purgen op 25-05-2025 12:18 . Reden: Verduidelijking ]

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
jurgen purgen schreef op zondag 25 mei 2025 @ 12:03:
[...]
@Faraz

Even een rectificatie

In de handmatige koel stand zal hij idd tot setpoint koelen. Dus niet doorkoelen tot t vriest. Hij staat wel actief maar hij reageert op vraag. Ik heb wat zitten spelen. En zie bv mijn aan en afvoer een gelijke temp hebben tot ik het setpoint weer aanpas. Als dat setpoint bereikt is wordt er geen energie meer overgedragen.
Thanks @jurgen purgen !

Goed om te weten. Dank voor het testen!
Neem aan (en hoop) dat mijn systeem dan ook op die manier werkt, al kreeg ik het idee dat hij de RMU in de woonkamer (met setpoint op 22/23) negeerde en bleef doorkoelen. Maar dat was geen objectieve meting - maar puur gevoelsmatig (koude vloer).

Als dat ook op die manier werkt met mijn systeem zou dat betekenen dat ik beneden de koeling kan ‘stopzetten’ met een hogere setpoint, waardoor er op de bovenverdiepingen meer/harder gekoeld zou kunnen worden.
Of wordt de hoeveelheid ‘koeling’ normaliter niet verveeld over alle verdelers, en maakt het elders dus niets uit als je op 1 van de 3 verdiepingen niet zou koelen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
@Faraz het koel vermogen via de vloer is afhankelijk van de temperatuur.
Bij verwarmen ben je eigenlijk 'onbegrensd'. Bij koelen zit je met het dauwpunt.

Daardoor heb je veel oppervlakte nodig om de warmtepomp redelijke runs te laten maken, en vooral als het dauwpunt hoog ligt.

Hoe meer oppervlakte, hoe kleiner de kans op korte runs.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
Faraz schreef op zondag 25 mei 2025 @ 20:55:
[...]


Thanks @jurgen purgen !

Goed om te weten. Dank voor het testen!
Neem aan (en hoop) dat mijn systeem dan ook op die manier werkt, al kreeg ik het idee dat hij de RMU in de woonkamer (met setpoint op 22/23) negeerde en bleef doorkoelen. Maar dat was geen objectieve meting - maar puur gevoelsmatig (koude vloer).
Als ik op de bank zit voelt het soms alsof ik een koudere laag zit in vergelijking met als ik sta of de trap op ga. Maar als ik mijn vrouw of dochter hier iets over vraag heeft niemand er ooit wat van gemerkt. Tis gewoon koud is dan het antwoord en iets over dat de ramen dicht moeten in de nacht. Ik voel het zo.. omdat ik t denk te snappen. De rest ervaart dat helemaal niet. Wp zal in de automatische stand meer naar de berekende aanvoer temp kijken en de delta die hij aan moet houden. Op de plek van de RMU kan het al lekker koel aanvoelen, maar je heb alle warmte naar boven geduwd en die warmte moet nog afgevoerd worden. Dan blijft het systeem dus doorkoelen tot de delta bereikt is.
Als dat ook op die manier werkt met mijn systeem zou dat betekenen dat ik beneden de koeling kan ‘stopzetten’ met een hogere setpoint, waardoor er op de bovenverdiepingen meer/harder gekoeld zou kunnen worden.
Of wordt de hoeveelheid ‘koeling’ normaliter niet verveeld over alle verdelers, en maakt het elders dus niets uit als je op 1 van de 3 verdiepingen niet zou koelen?
Het systeem ziet alleen de aanvoer en retour. Mocht er communicatie zijn met afzonderlijke verdelers dan heb je meer controle opties en kan je vanuit de aansturing aanpassingen doorvoeren. Anders is de enige optie om per groep de retourtemp balanceren. En als een verdeler niet meedoet cq afgesloten is wordt idd de flow over er de andere verdelers verdeelt. Tot de max flow uit de pomp bereikt wordt. Er moet genoeg flow in stand gehouden kunnen worden.

K lees net m'n vorige bericht terug en zag n typo.. passief verwarmen ging dus niet goed. Moet daar nog even de juiste afstelling voor vinden

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
Knowbody schreef op zondag 25 mei 2025 @ 21:19:
@Faraz het koel vermogen via de vloer is afhankelijk van de temperatuur.
Bij verwarmen ben je eigenlijk 'onbegrensd'. Bij koelen zit je met het dauwpunt.

Daardoor heb je veel oppervlakte nodig om de warmtepomp redelijke runs te laten maken, en vooral als het dauwpunt hoog ligt.

Hoe meer oppervlakte, hoe kleiner de kans op korte runs.
Op de handmatige stand (plus bijvoorbeeld koelen in warme slaapkamers boven) heb je sowieso geen korte runs, toch?

En hoe weet je hoe hoog het dauwpunt is (berekenen?)? Of is dat gewoon een kwestie van testen met bijv een lage aanvoertemp & kijken of er condens optreedt rondom de verdelers?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
Faraz schreef op maandag 26 mei 2025 @ 01:09:
[...]


Op de handmatige stand (plus bijvoorbeeld koelen in warme slaapkamers boven) heb je sowieso geen korte runs, toch?

En hoe weet je hoe hoog het dauwpunt is (berekenen?)? Of is dat gewoon een kwestie van testen met bijv een lage aanvoertemp & kijken of er condens optreedt rondom de verdelers?
Dauwpunt berekenen: de ingrediënten zijn rel. Vochtigheid en temperatuur.

De rmu-s40 heeft een vochtigheidsmeter en daar kan de Nibe dan weer wat mee, als je dat aanvinkt.

Het is niet alleen de vochtigheid dat op de verdeler ontstaat. In hartje zomer slaat de koude vloer ook klam uit. Of droogt zeer traag als er gedweild is.
Ik heb geen airco in huis, en plaats een actieve luchtontvochtiger. Dat helpt wel wat om de rel. vochtigheidsgraad omlaag te krijgen.


Handmatige of automatische stand staat los van de lengte van de runs.
Wil je een lange run dan moet je of heel laat beginnen met koelen (standaard waarde is 25 graden buitentemperatuur), want dan is er voldoende warmte af te voeren, of naar een lage temperatuur (ver onder de 18 graden, waarbij dus ook de kans op condensatie toeneemt).

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
Knowbody schreef op maandag 26 mei 2025 @ 06:45:
[...]

Dauwpunt berekenen: de ingrediënten zijn rel. Vochtigheid en temperatuur.

De rmu-s40 heeft een vochtigheidsmeter en daar kan de Nibe dan weer wat mee, als je dat aanvinkt.

Het is niet alleen de vochtigheid dat op de verdeler ontstaat. In hartje zomer slaat de koude vloer ook klam uit. Of droogt zeer traag als er gedweild is.
Ik heb geen airco in huis, en plaats een actieve luchtontvochtiger. Dat helpt wel wat om de rel. vochtigheidsgraad omlaag te krijgen.


Handmatige of automatische stand staat los van de lengte van de runs.
Wil je een lange run dan moet je of heel laat beginnen met koelen (standaard waarde is 25 graden buitentemperatuur), want dan is er voldoende warmte af te voeren, of naar een lage temperatuur (ver onder de 18 graden, waarbij dus ook de kans op condensatie toeneemt).
Ik heb helaas de RMU-40, en niet de S40. Heb wel een hygrometer aangeschaft. Daar wacht ik nu nog even op.

Zal opletten of ik condens en ‘klamheid’ ga ervaren. Heb de aanvoertemp wel al verlaagd naar 17*C vanwege een tip van iemand hier op het forum.

Volgens mij staat de buitentemp voor start koeling nu ingesteld op 23*C (ben momenteel op reis - dus kan ik niet dubbelchecken). De korte/lange runs maak ik me overigens nog geen zorgen over, omdat het een zeer goed geïsoleerde nieuwbouwwoning betreft waarbij ik het boven tot nu toe niet gekoeld krijg tot de streeftemp op de thermostaten (o.a. vanwege zoninval). Of begrijp ik jouw (vetgedrukte) zin verkeerd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
We hebben het plan om mogelijk nog dit jaar een S2125 aan te schaffen.

Van de eigenaren die deze unit in gebruik hebben zou ik r graag horen: is de unit stil genoeg om de WP aan de gevel te plaatsen, bij een slaapkamer raam (triple glas en zonder roosters)?

Dat zou hier namelijk best een goede plek zijn, de verdeler en SWW vat bevinden zich aan de andere kant van de muur.

Omdat de S2125 een stuk stiller is dan mijn AMS10 hoop ik dat dit best wel zou kunnen.

Ik zet de unit dan op een in de grond gegoten betonnen stiep.

[ Voor 8% gewijzigd door Knowbody op 31-05-2025 16:06 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 23:19
Knowbody schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 16:04:
We hebben het plan om mogelijk nog dit jaar een S2125 aan te schaffen.

Van de eigenaren die deze unit in gebruik hebben zou ik r graag horen: is de unit stil genoeg om de WP aan de gevel te plaatsen, bij een slaapkamer raam (triple glas en zonder roosters)?

Dat zou hier namelijk best een goede plek zijn, de verdeler en SWW vat bevinden zich aan de andere kant van de muur.

Omdat de S2125 een stuk stiller is dan mijn AMS10 hoop ik dat dit best wel zou kunnen.

Ik zet de unit dan op een in de grond gegoten betonnen stiep.
Als het raam dicht is verwacht ik niet dat je er iets van hoort. Als ik bij ons binnen bij de dicht achterdeur sta (waar hij naast staat) dan hoor ik alleen de pompen van de binnenunit.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
Aziraphale schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 17:04:
[...]


Als het raam dicht is verwacht ik niet dat je er iets van hoort. Als ik bij ons binnen bij de dicht achterdeur sta (waar hij naast staat) dan hoor ik alleen de pompen van de binnenunit.
Klinkt als muziek.
Enige keren dat je wat meer zal horen is tijdens de defrosts denk ik ?

Ja het geluid uit leidingen speelt hier ook. Ik heb een te zware Grundfos pomp dus die is moet ik handmatig zetten om te temperen.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 23:19
Knowbody schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 17:17:
[...]

Klinkt als muziek.
Enige keren dat je wat meer zal horen is tijdens de defrosts denk ik ?

Ja het geluid uit leidingen speelt hier ook. Ik heb een te zware Grundfos pomp dus die is moet ik handmatig zetten om te temperen.
Ja, maar of dat de binnen- of buitenunit is weet ik niet. Ze staan tegen dezelfde muur en ik heb het idee dat ik alleen de binnenunit hoor.

Maar als jij een trucje weet om hem vol gas te laten draaien, dan ben je van harte welkom om te komen luisteren.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
Knowbody schreef op maandag 26 mei 2025 @ 06:45:
[...]

Dauwpunt berekenen: de ingrediënten zijn rel. Vochtigheid en temperatuur.

De rmu-s40 heeft een vochtigheidsmeter en daar kan de Nibe dan weer wat mee, als je dat aanvinkt.

Het is niet alleen de vochtigheid dat op de verdeler ontstaat. In hartje zomer slaat de koude vloer ook klam uit. Of droogt zeer traag als er gedweild is.
Ik heb geen airco in huis, en plaats een actieve luchtontvochtiger. Dat helpt wel wat om de rel. vochtigheidsgraad omlaag te krijgen.


Handmatige of automatische stand staat los van de lengte van de runs.
Wil je een lange run dan moet je of heel laat beginnen met koelen (standaard waarde is 25 graden buitentemperatuur), want dan is er voldoende warmte af te voeren, of naar een lage temperatuur (ver onder de 18 graden, waarbij dus ook de kans op condensatie toeneemt).
@Knowbody Dauwpunt lag gisteren op verschillende momenten tussen de 12.5 - 13.5 *C, bij luchtvochtigheid van ca 60-63%.

Gisteren zag ik dat met voldoende buitentemperatuur de aanvoertemp op een gegeven moment idd zakte naar 17*C, conform de instellingen en stooklijn. De “retourtemp” bleef volgens de Nibe zelf echter stabiel op ca 21*C staan (heb nog niet direct op de leidingen bij de verdelers gemeten).

NB: Met aanvoertemp op 17*C waren de vloeren beneden en op de 1e verd. tussen de 9-13*C volgens de IR thermometer.
Met name beneden voelde het behoorlijk koud aan aan de voeten, terwijl de thermostaat/RMU ruimtesensor op 23*C stond qua streeftemp & het binnen al tegen de 22*C aan zat beneden.

Wat @jurgen purgen dus beschreef over dat hij zou moeten stoppen bij het bereiken van de streeftemperatuur lijkt helaas dus echt niet te gebeuren bij mij in de handmatige bedrijfsstand + koelmodus. Vandaar de (iets te) koude PVC vloer beneden, ondanks de relatief hoge streeftemp. Enig idee wat ik hier nog aan kan testen en/of doen?

Wellicht ten overvloede: Ik wil op de bovenverdieping (in de slaapkamers) meer koeling, en beneden geen (of in ieder geval een minder) koude PVC vloer.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
@Faraz als je wilt koelen met de warmtepomp en geen koude vloer wilt, Tja... Daar zijn airco's dan voor lijkt me.

Het lijkt mij lastig om boven wel te willen koelen en beneden nauwelijks. Meestal ben je de totale capaciteit vh afgiftesysteem volledig nodig namelijk.


Als er 17 graden in gaat en 21 retour, is je vloer niet kouder dan 19. Die IR thermometer is wellicht niet heel nauwkeurig?

Hier was de luchtvochtigheid volgens weather apps 73% en dat merkte ik ook aan de berekende aanvoertemperatuur. Die zat rond de 17 a 18.


Overigens de ruimtevoeler is geen keiharde thermostaat.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
Knowbody schreef op zondag 1 juni 2025 @ 08:46:
@Faraz als je wilt koelen met de warmtepomp en geen koude vloer wilt, Tja... Daar zijn airco's dan voor lijkt me.

Het lijkt mij lastig om boven wel te willen koelen en beneden nauwelijks. Meestal ben je de totale capaciteit vh afgiftesysteem volledig nodig namelijk.
Als hij de streeftemperatuur van beneden zou respecteren is er toch niets aan de hand? Of werkt dat alleen in de automatische modus?
Als er 17 graden in gaat en 21 retour, is je vloer niet kouder dan 19. Die IR thermometer is wellicht niet heel nauwkeurig?

Hier was de luchtvochtigheid volgens weather apps 73% en dat merkte ik ook aan de berekende aanvoertemperatuur. Die zat rond de 17 a 18.

Overigens de ruimtevoeler is geen keiharde thermostaat.
Ja, was zelf ook erg verbaasd.

Wellicht is hij inderdaad niet nauwkeurig of kapot, maar hij lag ook even daarvoor nog in de (warmere) schuur. Volgens de handleiding moet je 30-60 min wachten tot hij is geacclimatiseerd, zag ik daarnet, dus wellicht lag het daaraan.

De vloerkoeling stond sinds gisteravond overigens uit en vanochtend (~10u later) gaf de IR thermometer ca. 17-18*C aan.

De ruimtevoeler van de RMU-40 lijkt me zelf inderdaad ook niet zo nauwkeurig. Hij geeft al gauw 23-24*C aan, maar zo warm voelt het niet (uiteraard zonder vloerkoeling).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
@Faraz
even een vraagje over hoe de wp zijn data krijgt. Het idee is dat als je hier achter komt, je de vloeren apart van elkaar kan instellen.
Ik heb je pas docking principles gestuurd. Heb je daar jouw systeem weten na te bouwen? Als je dat een beetje neer weet te zetten, zie je ook een beetje de logica in van het systeem.

Is er voor de hele woning 1 RMU die in de woonkamer hangt of heeft elke kamer een RMU (of iets wat daar de temp meet)?

Hoe maken deze meetunits contact met de wp of de controller op de verdelers?

Je kan ruimtes op de juiste manier scheiden als er meerdere klimaatsystemen bij de wp zijn ingevoerd. Een klimaatsysteem kan bestaan uit 1 of meerdere verdelers.
Ik heb bv 2 verdelers. 1 voor de begane en 1e verdiepingsvloer. En 1 voor de 2e verdiepingsvloer. Maar ik heb maar 1 klimaatsysteem. Wil ik van de 2e verdieping een apart klimaatsysteem maken dan moet ik een ECS (Extra Climate System) toevoegen in de installatie.
.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmeYeJFKI3nDMZ9G3Yvx2HSJFsM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/HDh8MkRWvgFMsMK3aYk8SokN.png?f=user_large.
Hierdoor kan je dan per klimaatsysteem een andere aanvoer temp regelen. De AXC module (uit de ECS) zorgt voor contact tussen controller vd verdeler en de wp. Het is mogelijk dat dit bij jou al in de installatie zit. Daarom de vraag of er in elke ruimte een RMU, RTS (Room temp Sensor) THS10 (Temp Humid Sensor)of BT50 oid hangt die de wp vertelt hoe groot de delta tot setpiont is.
Elk KS(KlimaatSysteem) heeft een eigen pomp en pompt dus ook constant zijn eigen medium rond als er geen aanvoeruit de wp is. Als er meerdere kamers op een vloer op de verdeler zitten, wordt warmte uit de ene ruimte naar de andere ruimte gepompt. Warmte trekt in het beton en warmt het medium op dat door de vloeren loopt. T kan zijn dat die pomp dan achter een mengventiel zit ( als die überhaupt aanwezig is)

We weten dus teveel niet van je systeem om je te kunne vertellen hoe je de boven en ondervloer kan scheiden in jouw opstelling.
Zoek ff je pomp op in de docking en voeg bv een klimaatsyteem toe om te zien of er overeenkomsten zijn tussen jouw systeem en de weergave.
Belangerijkste is dus erachter te komen hoe de pomp aan zn data komt over de ruimte temp en hoe hij daar zelf op kan reageren door bv groepen te knijpen.

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
@jurgen purgen @Faraz En anderen ;}

Nu zijn we hier vooral om elkaar te helpen en dat vind ik ook leuk om te doen.
Maar Faraz, ik krijg een beetje de indruk dat je niet heel bekend bent met het fenomeen warmtepomp. Dat is niet erg, integendeel, maar ik vraag me wel af in hoeverre je jezelf hebt ingelezen.

Dit topic is al een paar jaar oud en kan leuk zijn om helemaal door te lezen. Dan zie je ook waar deze en genen vandaan komen en waar ze een paar jaar later staan, of nog steeds strubbelen.
Zo geven we elkaar adviezen die in sommige gevallen achteraf gezien totaal nergens op sloegen maar wel leerzaam zijn gebleken.

Persoonlijk geef ik de voorkeur om als het kan veel te monitoren via Myuplink en die paar tientjes per jaar daar ook voor over te hebben. HA is prachtig, maar voor mezelf gesproken vind ik dat pas een optie als het systeem met z'n mitsen en maren in grote lijnen zonder HA in de basis gewoon goed werkt.


Als techneut gebruik ik mijn eigen systeem en het WWW om warmtepomp systemen te leren begrijpen en experimenteer veel te veel. Maar dat vind ik leuk.
Enerzijds is dat nodig om te ervaren en te leren, anderzijds vind ik het nodig om een optimaal systeem te verkrijgen.
Dat laatste moet eigenlijk niet nodig zijn. Een Nibe systeem met al dat Smart gedoe eromheen moet gewoon goed zijn werk doen en ik vind voor een fabrikant die al 45 jaar actief is met warmtepompen dat het tijd wordt dat zo'n systeem gewoon uit de doos goed de werkt.
Dat laatste zijn ze nu middels Machine Learning aan het oplossen, dus het zal goed komen.

De basis blijft correcte dimensionering. Dat is de verantwoordelijkheid van de installateur danwel ontwerper vh verwarmingssysteem. Als het Just Right ontworpen en inbedrijfgesteld is, zal het systeem gewoon redelijk spot on moeten werken met automatische settings. Eigenlijk moet het niet nodig zijn om steeds te tweaken!!

Wel moet de gebruiker - de eigenaar - een goede overdracht hebben gehad van de installateur, en dat is ook weer een illusie, want daarvoor lijkt een dosis geluk nodig en dat men een Installateur treft die helemaal thuis is in Nibe. Ze weten redelijk hoe ze het aan de muur moeten bakken en dat is het dan meestal.


Bij mij heb ik een te zware warmtepomp. Ik ga waarschijnlijk dat ding vervangen, en ben van plan dat zelf te gaan doen. Subsidie is er voor mij toch niet bij, want bouwjaar na 2019 dus gasloos.
Maar omdat mijn wp eigenlijk teveel vermogen heeft en dus het minimale vermogen daardoor te hoog is gedurende de meeste stookdagen, ben ik steeds zoekende.

Als voorbeeld mijn inzicht die waarschijnlijk compleet verkeerd is gebleken voor mij situatie:
Ik dacht altijd dat warmtepompen zoveel mogelijk flow nodig hebben. Daar kom ik van terug!
Wat je vaak leest is dat problemen gerelateerd zijn aan te weinig flow (debiet, pompsnelheid) en dat hoe hoger de flow, hoe lager de aanvoertemperatuur kan worden ingesteld en hoe beter de COP. Dat klopt. In theorie.
Hierover zeg ik nu: kijk in de datasheet.
Wat is de minimale flow en wat is de maximale. En in het midden daarvan ligt mogelijk een optimum.

Mijn systeem heeft geen flowmeter. Op automatische snelheid van de pomp is er weinig verschil in flow tussen de 40% en 100% pompsnelheid. Als het systeem wel een flowmeter zou hebben, zoals de BF1 in een VVM bijvoorbeeld, dan kan hij mogelijk ook beter sturen.
Nu komt het. Mijn warmtepomp is (overdreven) 12 kW, maar dat is een beetje jokken want het gaat om het vermogen tussen -10 en 0 graden (en niet die 12 kW die hij kan leveren bij pak m beet +10 gr buitentemperatuur). 9 kW komt eruit bij -10 en ik heb ongeveer 4 kW nodig bij 0 graden.

Ik heb mijn systeem nu ingesteld als een zegmaar 7 kW warmtepomp. Begrensd op permanente stille modus en max op 60 Hz, en de pompsnelheid vastgezet op 30%.
Ik hoef namelijk helemaal geen flow van >30 lpm en heb aan 18 lpm ook voldoende. Daarmee test ik nu, tijdens het koelen.

Elke situatie is verschillend. Bijvoorbeeld over het instellen van flowmeters op de verdeler. Als je een systeem hebt met bv 6 groepen en waarschijnlijk zijn er dan ook radiatoren aanwezig dan heb je bijvoorbeeld een WP van 6 a 8 kW. Die wil 15 a 23 lpm zien.
Dan moeten die flowmeters inderdaad wel op 2,5 lpm ofzoiets. Ze zullen dat waarschijnlijk ook kunnen halen.
Bij mij heb ik 20 groepen totaal. Daar gaat het echter niet lukken om overal 2 lpm te halen en dat is ook niet nodig. 20 x 1 lpm is namelijk ook voldoende om het maximale vermogen van de warmtepomp kwijt te kunnen bij een deftige delta T. Dus wat ik maar wil zeggen, en dat geldt in het algemeen: het heeft niet zoveel zin om zomaar wat getallen te roepen. Het komt vooral op inzicht aan.
Hier staan de flowmeters dus volledig open, tenzij het een korte groep betreft, en wordt de flow beperkt door de pompsnelheid. De automatische stand regelt veel te hoog en begrenzen kan op 80% maar dat maakt zoals gezegd niet veel verschil. De pomp doet nu op z'n sloffen voldoende debiet leveren. Keihard vastgezet op 20 a 30%, daar speel ik nog mee.

Lang verhaal weer...nou ja!

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
@Knowbody
Het heeft er idd wat van weg dat @Faraz nog niet over de kennis en ervaringen beschikt die wij hebben opgebouwd tijdens onze tochten. Ik ben nog steeds lerende, na 4 jaar.

Ik merk ook bij @Faraz dat er echt de wil is om het te leren, maar dat er wat obstakels zijn die een makkelijke les even in de weg staan.
Hij heeft een best complex systeem dat hij bij zijn huis geleverd heeft gekregen. Ik ben zelf op zoek gegaan en ik zie ook bij jou dat je zelf op zoek bent naar oplossingen voor problemen.
Maar jij en ik begrijpen onze problemen beter dan dat Faraz dat nu even heeft en wij hebben door ervaring ook de kennis om op bepaalde plekken wel of juist niet te kijken voor onze info.
Al deze kanalen heeft Faraz nog niet en daarom ben ik bereid om toch open te staan voor zijn vragen. en plein public of prive.

Ik heb redelijk wat geleerd van jouw ervaringen en ben ook dankbaar voor de moeite die jij genomen hebt om met ons allen hier jouw kennis te delen.
Je geeft zelf al aan dat jij de quest bent begonnen als techneut en dus met redelijke voorkennis werkt om tot keuzes en bepalingen te komen.
Waar ik vooral met je eens ben is dat ik soms iets dacht te begrijpen en het hier deelde om er later achter te komen dat ik fout zat en niet alles in de berekening meegenomen had. Dat zorgt bij mij idd dat ik minder snel zal reageren om eerst voor mezelf duidelijk te hebben dat ik het probleem helemaal begrepen heb. Maar ook dat is een onderdeel van de reis. Ook die van Faraz.

Ik weet niet precies wat de achtegrond is van Faraz, maar het heeft er wat van weg dat dat niet in de warmtepompwereld is. Het is voor sommige vastgeroeste loodgieters al moeilijk om die switch te maken, laat staan een koper van een woning. Mijn allereerste gedachte ooit was ook van een warmteopwekker is een warmteopwekker. Diesel, gas of stroom. Dat was wel een gewaarwording toen ik achter de verschillen kwam. Een ieder zijn eigen leercurve dus.

Mijn advies voor Faraz blijft ongewijzigd.
Start een eigen topic zodat hij daar even de tijd kan nemen om zijn systeem daar aan ons voor te stellen. Ga zelf eerst ff zitten en leer de componenten te onderscheiden. Lees een catalogus door. Speel met de docking principles. leer over de verschillen tussen systemen.

Die route heb ik ook gelopen en jij wss ook, alleen hadden wij bepaalde begrippen wellicht sneller door vanwege onze achtergrond.
Dit is absoluut geen aanval op jou, maar ik denk dat Faraz niet de standaard Tweaker is als dat wij dat zijn.

Ik hoop dat Faraz zn eigen topic aanmaakt en hier even een linkje dropt. Hij zal dan zien dat er toch anderen zullen komen die hem in deze zullen willen helpen.

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • DutchJudge
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 20:51
Voor de volledigheid: ik volg al enkele maanden dit topic en enkele andere Nibe-topics en leer (net als Faraz) ook van hetgeen jullie zeggen. Hier ook een nieuwbouwwoning en nul technische aanleg. Ga vooral en plein public verder, wordt zeer gewaardeerd!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cpt_ZakLamP
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 22:50
Met SPA ingeschakeld gaat het regelmatig mis met verwarmen tapwater,
BT7 komt tot 59 graden en vervolgens blijft de wp proberen verder te verwarmen, zonder element bij te schakelen, en komt dus niet verder.
Hij blijft hier vervolgens ook in vast, zelfs als de prijzen weer hoog zijn blijft de wp het vat verwarmen, op de RMU is dan ook het + icoontje te zijn bij warmwater.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fy1PjNrDFOF_OxVZq-9bOcIOX5Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jA7CcxEgxyTlRtW0996T8yCO.png?f=fotoalbum_large

Hierboven zie je dat de wp van ~2pm tot ~11pm dit gedrag vertoonde waarna ik 'm uitgeschakeld heb.(De grafiek stopt vervolgens omdat de myuplink sensoren niet altijd even lekker updaten)

Wanneer ik SPA uitschakel voor warm water stopt dit direct, als ik SPA niet uitschakel is de enige andere workaround de wp uit/aan zetten.

Op deze manier is SPA niet bruikbaar gezien het verbruik hierdoor onnodig hoog is en mis ik ook koeling omdat de wp blijft hangen in deze staat.

Herkent iemand dit gedrag?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
Het enige wat ik ervan weet is dat hij stuurt op BT6.

De bijverwarming is wel vrijgegeven (niet geblokkeerd in een programma oid) en elektrisch beschikbaar mag ik aannemen?

[ Voor 78% gewijzigd door Knowbody op 22-06-2025 12:20 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cpt_ZakLamP
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 22:50
Knowbody schreef op zondag 22 juni 2025 @ 12:17:
Het enige wat ik ervan weet is dat hij stuurt op BT6.

De bijverwarming is wel vrijgegeven (niet geblokkeerd in een programma oid) en elektrisch beschikbaar mag ik aannemen?
In myuplink staat 'int. Elec add heat' wel op blocked, maar zonder SPA hinderd dat de werking niet. Wat mij betreft hoeft ie ook niet het element bij te schakelen zolang de prijs niet negatief is ook..

Maarja de configuratie mogelijkheden binnen SPA zijn erg minimaal

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
Hi allemaal, en met name @Knowbody en @jurgen purgen,

Wat een onvriendelijk bericht van iemand. Maar goed.
Ik was hiervoor wel degelijk bekend met het “fenomeen warmtepomp”. De basisprincipes ken ik al een jaar of 5. Heb hiervoor zoals gezegd een Itho bodemwarmtepomp gehad, maar daarmee kon ik zelf werkelijk 0,0 instellen of monitoren. De ‘instel-vrijheid’ en monitoringtools die de Nibe ons allen/mij biedt zijn inderdaad wel nieuw voor mij.

Daarnaast kun je met HA - als het goed is (want dit is ook vaker aan bod gekomen in dit topic) - exact hetzelfde zien en doen met dezelfde sensoren, dus ik snap niet waar die opmerking vandaan komt. Gebrek aan kennis (over HA)? Toevallig.
Soms is het alleen een beetje zoeken van hoe iets exact in HA moet worden gevonden en ingesteld binnen de Nibe HA integraties.

Dank @jurgen purgen, aardig van je. :)

Haha. Ik heb inderdaad geen achtergrond of baan in de warmtepompwereld. Ik heb wel een enorme drive om te leren, maar sommige zaken weet ik nou eenmaal nog niet (en heb ik nog niet kunnen vinden), en dus moet ik sommige dingen nog leren. Dit topic heb ik deels doorgelezen en soms met specifieke zoektermen doorgezocht, maar heb inderdaad (nog) niet alle pagina’s gelezen.

Ik zal het advies van @jurgen purgen opvolgen en binnenkort een nieuw topic starten als dat beter of handiger is dan hier met elkaar ‘praten’ / sparren.

De docking principles kwam ik trouwens niet helemaal uit, mede vanwege het feit dat mijn exacte systeem daar niet apart staat beschreven, en vergelijkbare systemen beperkte info gaven.

[ Voor 29% gewijzigd door Faraz op 28-06-2025 11:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pinjataaa
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 11-09 17:35

Pinjataaa

Hit me!

@Faraz blijf vooral delen ;-)
Ik vind de Nibe warmtepomp een lastig ding om te begrijpen, ik krijg het huis bijvoorbeeld nooit kouder dan 21 graden. Heb van alles geprobeerd.. dus ik lees graag mee met wat je allemaal aan het uitzoeken bent, zeer leerzaam voor mij!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
Faraz schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 11:27:

De docking principles kwam ik trouwens niet helemaal uit, mede vanwege het feit dat mijn exacte systeem daar niet apart staat beschreven, en vergelijkbare systemen beperkte info gaven.
heb je hier al gekeken??

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
Pinjataaa schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 12:45:
@Faraz blijf vooral delen ;-)
Ik vind de Nibe warmtepomp een lastig ding om te begrijpen, ik krijg het huis bijvoorbeeld nooit kouder dan 21 graden. Heb van alles geprobeerd.. dus ik lees graag mee met wat je allemaal aan het uitzoeken bent, zeer leerzaam voor mij!
Hoi! Geen probleem.
Kouder dan 21 is wat mij betreft ook niet nodig - behalve op de slaapkamers, maar daar heb ik dan ook (nog) geen adequate zonwering. Zonder zonwering buiten en met enkel verduisterende gordijnen is het in de slaapkamers vaak ~22*C, met de aanvoertemp van de vloerkoeling op 17*C.

Ik probeer het vooral boven (2 x laminaatvloer) koeler te krijgen in de slaapkamers (vloerkoeling icm zonwering), terwijl de (PVC) vloer beneden niet zó koud mag worden dat we het daar te koud vinden.

Ik heb verder getest met SPA en de automatische bedrijfsstand, maar beide lijken niet zo goed te werken (voor mij)..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
@Faraz
Als er boven een hoh afstand van 15 cm is toegepast en beneden 10 cm, wat vaak gedaan wordt, wordt het koelen boven extra beperkt.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
Faraz schreef op zondag 29 juni 2025 @ 09:26:
[...]


Hoi! Geen probleem.
Kouder dan 21 is wat mij betreft ook niet nodig - behalve op de slaapkamers, maar daar heb ik dan ook (nog) geen adequate zonwering. Zonder zonwering buiten en met enkel verduisterende gordijnen is het in de slaapkamers vaak ~22*C, met de aanvoertemp van de vloerkoeling op 17*C.

Ik probeer het vooral boven (2 x laminaatvloer) koeler te krijgen in de slaapkamers (vloerkoeling icm zonwering), terwijl de (PVC) vloer beneden niet zó koud mag worden dat we het daar te koud vinden.

Ik heb verder getest met SPA en de automatische bedrijfsstand, maar beide lijken niet zo goed te werken (voor mij)..
Ik had pas bezoek van een vertegenwoordiger van Solarfreezer en die gaf aan dat er minimaal 2 keer zoveel water nodig is om een ruimte te koelen ivm het verwarmen van diezelfde ruimte. Wat @Knowbody aangeeft, er kan voor de woonkamer meer slang gebruikt zijn als bv in de slaapkamers omdat er daar gedacht wordt dat er daar minder warmtevraag zal zijn. Dus je hebt daar minder koelvermogen. Op de plannen van je vloerverwarming, van je bouwer, kan je ook het koelvermogen zien wat er per vloergedeelte geleverd kan worden. Ik zeg geleverd worden, maar het is eigenlijk opgenomen kan worden. Energie (warmte) moet worden afgevoerd.

Kan jij bv je thermostaat in je woonkamer en slaapkamer apart bedienen? Dus kan jij in de slaapkamer een andere temp invoeren? En is er ook een koel-instelling op de thermostaat in je slaapkamer? Wellicht dat je hier wat mee kan sturen/ blokkeren

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knupple
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 15-08 15:23
Cpt_ZakLamP schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:45:
Met SPA ingeschakeld gaat het regelmatig mis met verwarmen tapwater,
BT7 komt tot 59 graden en vervolgens blijft de wp proberen verder te verwarmen, zonder element bij te schakelen, en komt dus niet verder.
Hij blijft hier vervolgens ook in vast, zelfs als de prijzen weer hoog zijn blijft de wp het vat verwarmen, op de RMU is dan ook het + icoontje te zijn bij warmwater.

[Afbeelding]

Hierboven zie je dat de wp van ~2pm tot ~11pm dit gedrag vertoonde waarna ik 'm uitgeschakeld heb.(De grafiek stopt vervolgens omdat de myuplink sensoren niet altijd even lekker updaten)

Wanneer ik SPA uitschakel voor warm water stopt dit direct, als ik SPA niet uitschakel is de enige andere workaround de wp uit/aan zetten.

Op deze manier is SPA niet bruikbaar gezien het verbruik hierdoor onnodig hoog is en mis ik ook koeling omdat de wp blijft hangen in deze staat.

Herkent iemand dit gedrag?
Ik heb sinds 2 maanden een F1255 warmtepomp en sinds vorige week met SPA aan (alleen op warm water). Ik erger me al een aantal dagen aan vergelijkbaar gedrag. De warmtepomp gaat bij lage energieprijzen verwarmen naar ~54 graden, en schakelt weer uit. Dan daalt de temperatuur naar iets van ~51-52 graden en dan gaat hij weer verwarmen. Hij heeft daardoor enorm veel korte runs, en ik begreep dat dat niet bevordelijk is voor de slijtage van de machine. Hij stopt overigens wel weer zodra de prijzen stijgen. Ik ben er nog niet achter hoe ik die korte runs kan voorkomen. Ik heb liever dat ie het vat één keer goed verwarmt wanneer de prijzen het laagst zijn en het het daarbij laat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mu78K1vDJ1gEwi3ez7llF6RM2sE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5CMJQrWk4PZoBQMuT1bUUAfk.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchJudge
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 20:51
Knupple schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 19:05:
[...]


Ik heb sinds 2 maanden een F1255 warmtepomp en sinds vorige week met SPA aan (alleen op warm water). Ik erger me al een aantal dagen aan vergelijkbaar gedrag. De warmtepomp gaat bij lage energieprijzen verwarmen naar ~54 graden, en schakelt weer uit. Dan daalt de temperatuur naar iets van ~51-52 graden en dan gaat hij weer verwarmen. Hij heeft daardoor enorm veel korte runs, en ik begreep dat dat niet bevordelijk is voor de slijtage van de machine. Hij stopt overigens wel weer zodra de prijzen stijgen. Ik ben er nog niet achter hoe ik die korte runs kan voorkomen. Ik heb liever dat ie het vat één keer goed verwarmt wanneer de prijzen het laagst zijn en het het daarbij laat.

[Afbeelding]
In welke app (en welk menu) heb je deze screenshot gemaakt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knupple
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 15-08 15:23
@DutchJudge via de NIBE MyUplink app, bij het kopje 'Geschiedenispagina' onder instellingen.

@Cpt_ZakLamP Ik had SPA vandaag weer aan gedaan met factor 1 als proef. Weer aan-uit-aan-uit de hele tijd en stopte ook niet zodra de prijzen weer gingen stijgen. Ik heb 'm maar weer uitgezet. Het lijkt z'n doel totaal voorbij te schieten...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JJzBKlkoZ71ZlXaUiwwoYGqPFJg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7LgTf4rQSuVOhiCRvmvl0pmL.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
Knupple schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 20:30:
@DutchJudge via de NIBE MyUplink app, bij het kopje 'Geschiedenispagina' onder instellingen.

@Cpt_ZakLamP Ik had SPA vandaag weer aan gedaan met factor 1 als proef. Weer aan-uit-aan-uit de hele tijd en stopte ook niet zodra de prijzen weer gingen stijgen. Ik heb 'm maar weer uitgezet. Het lijkt z'n doel totaal voorbij te schieten...

[Afbeelding]
Staan de temperaturen bij "gemiddeld" bij jou op standaard waarden ingesteld, dus met een klein verschil tussen de start -en stop temperatuur ? Je zou de laagste dan wat lager kunnen zetten, misschien helpt dat.


Het aantal starts stelt niets voor. Al zou de warmtepomp dagelijks 24x starten, gaat de compressor gewoon 20 jaar mee.
Ik denk dat andere componenten eerder de geest geven.

[ Voor 9% gewijzigd door Knowbody op 03-07-2025 21:27 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
Knupple schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 20:30:
@DutchJudge via de NIBE MyUplink app, bij het kopje 'Geschiedenispagina' onder instellingen.

@Cpt_ZakLamP Ik had SPA vandaag weer aan gedaan met factor 1 als proef. Weer aan-uit-aan-uit de hele tijd en stopte ook niet zodra de prijzen weer gingen stijgen. Ik heb 'm maar weer uitgezet. Het lijkt z'n doel totaal voorbij te schieten...

[Afbeelding]
Ik had pas een soortgelijke grafiek en het ging hier ook om SWW-productie. Bij mij was het echter een mix van te hoge aanvoer van het bronmedium en een geplande legionella run. Nadat ik legionella uit heb gedaan geen last mee van gehad. Hoe staat jouw instelling mbt tot periodieke verhoging?

het idee is dat op dat moment de uren het goedkoopst zijn ivm zonneopwek en dynamische tarieven. Je wp staat dan wel een tijdje op te warmen in de buitenlucht en terwijl die aan het koelen is. Plots is er SWW-vraag en gaat het warme medium naar de compressor om verwerkt te worden. Misschien dus een te hoge aanvoer temperatuur?

tis een gokje . K zag dat grafiekje en dacht dat ik die bij mij ook zo gezien had. ff voor je opgezocht.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UPgzdghtFUaE5gjfPVZl0GoIlnw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Mp5qRz0IsDWVLCZPp9tqV5W1.png?f=fotoalbum_large

Edit: net ff met compr freq gecheckt maar mijn wp bronpomp testte de brontemp en kreeg dus een foute waarde en startte sws het werk niet

[ Voor 3% gewijzigd door jurgen purgen op 03-07-2025 22:25 ]

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Cpt_ZakLamP
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 22:50
jurgen purgen schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 22:21:
[...]

Ik had pas een soortgelijke grafiek en het ging hier ook om SWW-productie. Bij mij was het echter een mix van te hoge aanvoer van het bronmedium en een geplande legionella run. Nadat ik legionella uit heb gedaan geen last mee van gehad. Hoe staat jouw instelling mbt tot periodieke verhoging?

het idee is dat op dat moment de uren het goedkoopst zijn ivm zonneopwek en dynamische tarieven. Je wp staat dan wel een tijdje op te warmen in de buitenlucht en terwijl die aan het koelen is. Plots is er SWW-vraag en gaat het warme medium naar de compressor om verwerkt te worden. Misschien dus een te hoge aanvoer temperatuur?

tis een gokje . K zag dat grafiekje en dacht dat ik die bij mij ook zo gezien had. ff voor je opgezocht.


[Afbeelding]

Edit: net ff met compr freq gecheckt maar mijn wp bronpomp testte de brontemp en kreeg dus een foute waarde en startte sws het werk niet
Bij mij gaat het bijna elke dag mis met SPA ingeschakeld, periodieke verhoging is 1x per week, dus dat lijkt me niet de boosdoener

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
Cpt_ZakLamP schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 08:09:
[...]

Bij mij gaat het bijna elke dag mis met SPA ingeschakeld, periodieke verhoging is 1x per week, dus dat lijkt me niet de boosdoener
De mate van invloed SPA aanpassen of niet toestaan.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knupple
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 15-08 15:23
Ik heb een grondwater warmtepomp, dus opwarming van de aanvoer lijkt me geen probleem. De invloed van SPA heb ik op verschillende modi geprobeerd (1 t/m 4), zonder resultaat.

Mijn theorie nu is dat de warmtepomp het water niet op de ingestelde temperatuur (60 graden) krijgt zonder het verwarmingselement te gebruiken (deze staat standaard geblokkeerd), en daardoor blijft pendelen tussen ongeveer 50 en 55 graden. Ik ga vanavond de maximale temperatuur van de 'luxe' stand aanpassen naar 55 graden en kijken of dat beter werkt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
Knupple schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 09:08:

Mijn theorie nu is dat de warmtepomp het water niet op de ingestelde temperatuur (60 graden) krijgt zonder het verwarmingselement te gebruiken (deze staat standaard geblokkeerd), en daardoor blijft pendelen tussen ongeveer 50 en 55 graden.
Dat is nogal wiedes.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchJudge
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 20:51
Knupple schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 20:30:
@DutchJudge via de NIBE MyUplink app, bij het kopje 'Geschiedenispagina' onder instellingen.

@Cpt_ZakLamP Ik had SPA vandaag weer aan gedaan met factor 1 als proef. Weer aan-uit-aan-uit de hele tijd en stopte ook niet zodra de prijzen weer gingen stijgen. Ik heb 'm maar weer uitgezet. Het lijkt z'n doel totaal voorbij te schieten...

[Afbeelding]
Die geschiedenispagina wordt zeker uitsluitend zichtbaar na het afsluiten van het premium abonnement? Ik heb dat niet en zie die pagina nergens...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knupple
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 15-08 15:23
@DutchJudge klopt ja.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knupple
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 15-08 15:23
Dit weekend heb ik even wat dingen geprobeerd en bij mij werkt het nu naar behoren.

Allereerst heb ik handmatig een tijdvak het warmwater op luxe gezet om te kijken wat er zou gebeuren (12u-14u). Wat mij toen opviel is dat de warmtepomp inderdaad gaat verwarmen met gebruik van het element tot circa 62 graden in één run:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WSI2CSLqPf7UrWQszg26OUM1FjE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nvCHP2Dltos5yx85gOt08yL8.jpg?f=fotoalbum_large

Omdat ik het gebruik van het element wil beperken gezien de hoge energievraag ten opzichte van de compressor, heb ik daarna de maximale temperatuur van de luxe stand verlaagd naar 55 graden. Ik heb daarnaast SPA aangezet op stand 4. Dit gaf het volgende beeld:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YxgDgCvfK4l9eGPcsy16eU3N0VQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tsasi7HpreGgu642KYoGXcPp.jpg?f=fotoalbum_large

Kortom, nu gaat de compressor pas werken als de energie het goedkoopst is, én zonder het aan-uit-aan-uit gedrag van voorheen. Het is wel nog even afwachten of het de komende dagen goed blijft werken.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Faraz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 28-08 20:49
jurgen purgen schreef op zondag 29 juni 2025 @ 10:36:
[...]


Ik had pas bezoek van een vertegenwoordiger van Solarfreezer en die gaf aan dat er minimaal 2 keer zoveel water nodig is om een ruimte te koelen ivm het verwarmen van diezelfde ruimte. Wat @Knowbody aangeeft, er kan voor de woonkamer meer slang gebruikt zijn als bv in de slaapkamers omdat er daar gedacht wordt dat er daar minder warmtevraag zal zijn. Dus je hebt daar minder koelvermogen. Op de plannen van je vloerverwarming, van je bouwer, kan je ook het koelvermogen zien wat er per vloergedeelte geleverd kan worden. Ik zeg geleverd worden, maar het is eigenlijk opgenomen kan worden. Energie (warmte) moet worden afgevoerd.

Kan jij bv je thermostaat in je woonkamer en slaapkamer apart bedienen? Dus kan jij in de slaapkamer een andere temp invoeren? En is er ook een koel-instelling op de thermostaat in je slaapkamer? Wellicht dat je hier wat mee kan sturen/ blokkeren
Dank voor het meedenken @jurgen purgen @Knowbody.

Dat zou inderdaad kunnen, maar volgens de legplannen is er overal een hoh maat van 150mm gelegd. Zie de plaatjes hieronder.
Misschien dat jullie hier meer relevante informatie uit kunnen halen (in ieder geval meer dan ik ;)).

Wat betreft je vragen over de thermostaten: Ja, iedere kamer is apart instelbaar en heeft een ‘koelmodus’ (@jurgen purgen jij had ze toevallig al eens voorbij zien komen ;)). Die koelmodus is volgens mij niet meer of minder dan het signaal van de WP dat er gekoeld en daarmee het tonen van het koel-symbool op de kamerthermostaten. De RMU-40 hangt in de woonkamer, de rest van de kamers hebben van een soort ‘OEM thermostaten’. Zie foto.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hI8MudjbfXznCPTwsYPO-kHS4E4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SuROfJ79cVEbKqVGoqXVglLi.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Udaj5enfntprv5D-cOQOX96YyQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o8nARATrfoNioRk9bxMD8qPW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s_-b9dozGUDx4SlqggkHqDhlpbs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UsTi1iB79Lkjq6Jwm795dpAr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R2KLZQaHRcHRsxKjH3JVDTKZInc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tlqyfQL2btgpO2uzkmzgofXo.jpg?f=fotoalbum_large


En dit kastje hangt vlak boven iedere verdeler, en is volgens mij een controller:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wf4VDMUQaMAGmDsY8JEt5foEAg8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fpJhbJzZhFRilzNjgY661kDj.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door Faraz op 07-07-2025 20:41 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
jurgen purgen schreef op maandag 12 mei 2025 @ 18:39:
Hallo aanwezigen hier.


2.[Afbeelding]
Vanochtend dus ff sinds een lange tijd weer bij de wp gestaan om een paar instellingen daar maar aan te passen.. Maar ik zag dat er in de visuals, op je startscherm, er bij sommigen een extra "knopje" bijgekomen is. Hierboven dus wat er tevoorschijn komt als je bij zonneopwek op dat knopje drukt. Kwam er voor het leuke net te laat achter want ik moest uit huis. Zijn deze knopjes sinds 4.2.4 of waren die er eerder al.
En de dan rijzende vraag is dan hoe krijg ik het voor elkaar om het zichtbaar te maken wat het huis verbruikt in deze weergave. Zou ik daar de SE meter in de groepenkast voor moeten installeren denk je? Want dan krijg je dat inzicht ook in jouw SE-app. Ik zit nu ook te denken..🤔.. dat er misschien een P1 gekoppeld kan worden.🤞
Ik heb vd week een upgrade in de meterkast aangebracht. Naast de zekering voor de laadpaal met eigen HW kWh-meter heb ik ook een SE inlinemeter geïnstalleerd. Heb er lang op gewacht en ben ook echt blij verrast over wat ik nu dus meer kan dan ervoor.
Want wat blijkt dus.. De NIBE aansturing kan via MODBUS de meter ook uitlezen d:)b *O*

Alleen.... het is weer NIBE :-( :'(

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dm7ibmqNLjQb2e5JjhMXdqVxfVM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JbNzdC1wTJv5aA62zkpBcMev.jpg?f=fotoalbum_large

Ergens in de vertaling gaat er wat fout en ziet hij invoeding in het net als afname en telt het op bij opwek pv en dan zou mijn huis dus 5 kW trekken. De waarden aan de netzijde kloppen wel . alleen de pijltjes lezen de kabouters verkeerd, en daarom klopt de som bij de woning niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dTFbuvuyPS0lXdZB9_tOd5GRw4Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bk5eIFMHZUx2gyeLPHCE5cHl.png?f=fotoalbum_large

hieronder de verhouding gezien vanuit de inline meter zelf (via SE-App)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XzV4Dkyt_pNrRuG70n5A7kEh5Ug=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gt1gTQvK6kcgSB03Kp5bKc3z.jpg?f=fotoalbum_large

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
jurgen purgen schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 12:33:
[...]


Ik heb vd week een upgrade in de meterkast aangebracht. Naast de zekering voor de laadpaal met eigen HW kWh-meter heb ik ook een SE inlinemeter geïnstalleerd. Heb er lang op gewacht en ben ook echt blij verrast over wat ik nu dus meer kan dan ervoor.
Want wat blijkt dus.. De NIBE aansturing kan via MODBUS de meter ook uitlezen d:)b *O*

Alleen.... het is weer NIBE :-( :'(

[Afbeelding]

Ergens in de vertaling gaat er wat fout en ziet hij invoeding in het net als afname en telt het op bij opwek pv en dan zou mijn huis dus 5 kW trekken. De waarden aan de netzijde kloppen wel . alleen de pijltjes lezen de kabouters verkeerd, en daarom klopt de som bij de woning niet.
[Afbeelding]

hieronder de verhouding gezien vanuit de inline meter zelf (via SE-App)
[Afbeelding]
Mooiste komt nog... ik gaf dit probleem aan via hun support.. moet ik maar naar m'n installateur, want het ligt niet aan Nibe of Myuplink.

Ik heb gelijk elk screenshot dat ik gemaakt heb mbt dit probleem doorgestuurd.

Gelijk erop gewezen dat hun supervette Myuplink ook een probleem heeft met de eenheden van de zonneopwek en hun direct gebruikt vermogen in de geschiedenis. Waar ik een premium abbo voor heb. Dus fix t :Y)

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • bartvb
  • Registratie: Oktober 1999
  • Laatst online: 08-09 13:47
Er is een firmware upgrade naar versie 4.4.7 beschikbaar voor de S-series warmtepompen. Wat daarin vooral opvalt:
Support for local REST API in menu 7.5.15 as an alternative to ModBus TCP/IP
Dat klinkt goed! ModBus werkt, maar is toch wel wat gedoe op een hoop vlakken. Ik kan alleen nergens specificaties vinden voor deze REST API? Iemand een idee?

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XvRJntl379YBTIljejV9nKKiB5g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9hB6JyeywNMEfQuEO1sXeDlu.png?f=fotoalbum_large

4.4.7

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:31
No fix for intermitterend.

Ze zullen het wel niet begrijpen.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:23
Knowbody schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 09:47:
No fix for intermitterend.

Ze zullen het wel niet begrijpen.
Wat wel gefixed lijkt....Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ao8VzVUtO31R3D_pzouPRAj8uHY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s3hLu1iFCBm5fQqM4mDWMQ2F.jpg?f=fotoalbum_large🥳👍🌝

Morgen even de grafiek checken. Die van vandaag klopt nu nog niet echt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iokF5QtOo_Jg5SJ6CWoG9_VOfPA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/86Kc4GDkVGMBYOw5HtXPn2wZ.jpg?f=fotoalbum_large ge-update om 1445

[ Voor 28% gewijzigd door jurgen purgen op 28-08-2025 18:30 ]

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC

Pagina: 1 2 3 4 Laatste