Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

Ep Woody schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 15:01:
Ik zet er denk ik 2 ballofix 1/2 kraantjes tussen. Voor 7 euro pst is dat een hoop gemak.
Voor iets meer geld heb je deze: kraan en terugslagklep.
https://www.warmteservice...origin=-tl005-7250-11057-

En na even zoeken ook een bron gevonden voor de eis van afsluiters:
https://www.brabantwater....n/Warm_water_systemen.pdf

Circulatiepomp
In het warmwater circulatiesysteem behoort aan de perszijde van de pomp een controleerbare keerklep (beveiligingscode EA) aanwezig te zijn.
Deze pomp met keerklep behoort tussen twee afsluiters, in de retourleiding bij het warmwatertoestel, te zijn geplaatst.

[ Voor 36% gewijzigd door ericplan op 08-01-2021 15:43 ]

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

ericplan schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 15:15:
[...]

Voor iets meer geld heb je deze: kraan en terugslagklep.
https://www.warmteservice...origin=-tl005-7250-11057-

En na even zoeken ook een bron gevonden voor de eis van afsluiters:
https://www.brabantwater....n/Warm_water_systemen.pdf

Circulatiepomp
In het warmwater circulatiesysteem behoort aan de perszijde van de pomp een controleerbare keerklep (beveiligingscode EA) aanwezig te zijn.
Deze pomp met keerklep behoort tussen twee afsluiters, in de retourleiding bij het warmwatertoestel, te zijn geplaatst.
Ja ik had dat ook wel gelezen voordat ik ging plaatsen, maar ik zie het nut er niet van om daar een eis voor op te stellen.
Makkelijk onderhoud aan de pomp. Maarja die is waarschijnlijk onderhoudsvrij de komende 10 jaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Domosapiens schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 23:38:
[...]
- Om de "koude plons" voor de WP te voorkomen.
- Korter en efficienter laden
[...]
Dit is juist niet slim. Je warmtepomp heeft een beter rendement bij een lage temperatuur. Mijn warmtepompboiler spiraal zit onderin en daar is het water nu 8°C, dus ideaal voor de COP. Zo'n circulatiepomp zou ik pas aan het einde van een run inschakelen.

@de Peer
Had je met het oog op legionella niet beter voor koper kunnen gaan. De koudeaanvoer was al voorbereid zag ik in koper :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

Dre schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 15:54:
[...]


Dit is juist niet slim. Je warmtepomp heeft een beter rendement bij een lage temperatuur. Mijn warmtepompboiler spiraal zit onderin en daar is het water soms 8°C, dus ideaal voor de COP. Zo'n circulatiepomp zou ik pas aan het einde van een run inschakelen.
Inderdaad, ik ga de pomp ook pas inschakelen als de boiler 58 graden is ofzo, en dan de gehele boiler opwarmen naar 62. Eventueel nog wat na-circuleren. Ik moet er achter zien te komen hoe lang het duurt voordat het onderin ook > 60 graden wordt.
@de Peer
Had je met het oog op legionella niet beter voor koper kunnen gaan. De koudeaanvoer was al voorbereid zag ik in koper :P
Ik heb zelf geen ervaring met (en gereedschap voor :P ) koper. Multifit leidingen is lekker makkelijk.
Daarnaast gaat het hier om de legionella in de boiler, en dan doen de leidingen er volgens mij niet toe.
Koper verlaagt het legionella risico iets.

Het maakt uiteindelijk weinig uit, als je toch 1 x per week naar 62 graden gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Jim423 schreef op maandag 28 december 2020 @ 20:59:
[...]
messing schroeffitting dubbel nippel Model 1/2"
Deze dingen kan ik ook gewoon weer knellen toch?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

De Wilo pomp is nu voor 86 euro te verkrijgen bij Amazon.nl, inclusief verzending.
https://www.amazon.nl/Wil...id=pla-426369095273&psc=1

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

CurlyMo schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 17:03:
[...]

Deze dingen kan ik ook gewoon weer knellen toch?
Zo’n boodschappenlijstje is zo afhankelijk van jouw specifieke situatie.

[ Voor 51% gewijzigd door ericplan op 08-01-2021 19:26 ]

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

edit: foutje

[ Voor 98% gewijzigd door de Peer op 08-01-2021 19:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

de Peer schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 19:26:
[...]


Hoe bedoel je dat? Dit is gewoon de goedkoopste circulatiepomp met goede prijs/kwaliteit verhouding en sowieso geschikt voor de Atlantic boiler die veel mensen hier hebben. Vandaar dat ik dit even laat weten, omdat ik denk dat meer mensen deze zullen willen kopen.
Foutje met quoten. Was bestemd voor @CurlyMo

A'dam PVOutput


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
ericplan schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 19:12:
[...]


Zo’n boodschappenlijstje is zo afhankelijk van jouw specifieke situatie.
Mijn vraag niet hoor ;)
de Peer schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 18:09:
De Wilo pomp is nu voor 86 euro te verkrijgen bij Amazon.nl, inclusief verzending.
https://www.amazon.nl/Wil...id=pla-426369095273&psc=1
Bizar, vanmiddag om 17:00 nog niet. Daarom maar ook via Ebay besteld :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

Of je een knelfitting nodig hebt of een dubbel puntstuk toch wel?

Mijn sport is wel altijd om zo min mogelijk verbindingen te hebben. Daarom zie ik zo’n combikraan met terugslagklep wel zitten. En ouderwets als ik ben, gaat mijn voorkeur uit naar koper. Daar kan je mooi mee werken. Gesoldeerde fittingen geven een nog strakker resultaat, maar dat is meer werk en je hebt er de spullen en wat ervaring voor nodig.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
ericplan schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:17:
[...]

Of je een knelfitting nodig hebt of een dubbel puntstuk toch wel?
Nee, mijn vraag was of je een dubbele schroeffitting ook kan gebruiken om een knelverbinding op te maken.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

CurlyMo schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:22:
[...]

Nee, mijn vraag was of je een dubbele schroeffitting ook kan gebruiken om een knelverbinding op te maken.
Dat antwoord is nee. Zelfs al past de draad en/of de wartel, dan nog heeft een dubbel puntstuk, dubbele nippel, dubbele schroeffitting geen goede conische afsluiting voor de knelring. Met een lekkage als resultaat.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
ericplan schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:28:
[...]

Dat antwoord is nee. Zelfs al past de draad en/of de wartel, dan nog heeft een dubbel puntstuk, dubbele nippel, dubbele schroeffitting geen goede conische afsluiting voor de knelring. Met een lekkage als resultaat.
Dan heb je dus een VSH messing knelkoppeling recht 15 x 1/2 om van de pomp richting koper te gaan met een knelverbinding?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Domosapiens
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-01-2024
CurlyMo schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 23:57:
@Domosapiens Kan je de cijfers van die 4 meetpunten delen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wjjdiao5supNWre5dtsgXbHZDO4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aNggNWGSEbcQ7ycdmDGNskut.png?f=fotoalbum_large
Kleuren van links naar rechts zijn de sensoren van onder (T1Q) naar boven (T4Q).
3jan, is zondag, is de wekelijkse legionella 65 ℃ run.

Om 6hr gaat de circulatie pomp aan.
Je ziet de onderste temperatuur opgetrokken worden ten koste van de bovenste.
Dan ontstaat er een evenwicht in de boiler op ca 42 ℃ .

Om 7hr wordt de boiler geladen.
De verwarming gaat daarna gelijk op dankzij de circulatiepomp.
Tot 65 ℃ op 3/4 nivo.

Overdag loopt bij beperkt watergebruik de onderste sensor enizins af.

Maandagmorgenvroeg is boiler laden nog niet nodig dankzij de legionella run.
Maandag morgen een stevige neerwaartse sprong op T1Q even na 8hr door lang douchen
Maandag rond15hr een korte douche.
Op dinsdag 5jan boiler laden maar nu naar 60 ℃.
Onderkant boiler tikt net de 60 ℃ niet aan.


Zonder circulatiepomp gebruik je de "laad" flow door de spiraal om warmte van boven naar een stukje lager te transporteren.
Opname en afgifte binnen de boiler.
Pas als de "laad" temperatuur hoger dan de "boiler top" temperatuur komt, stopt dit interne transport proces en wordt effectief overgedragen aan de boiler.

Stel Boilerboven is 50 ℃ , Boileronder is 20 ℃ , Ta is 23 ℃ en Tr is 20 ℃ .
De aanvoer Ta=23 ℃ wordt bovenin de boiler bijgewarmd en even daar onder weer afgestaan en Tr blijft 20 ℃

I.g.v. een WP ...prima COP ... maar een dure WP en dure WP gebruikstijd gebruikt voor intern warmte transport.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Domosapiens schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:44:
[...]
Onderkant boiler tikt net de 60 ℃ niet aan.
Dat is in het licht van dit topic toch wel problematisch dan.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domosapiens
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-01-2024
CurlyMo schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:46:
[...]

Dat is in het licht van dit topic toch wel problematisch dan.
Op dinsdag !

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Hoe zit het dan de rest van de week :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Domosapiens
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-01-2024
CurlyMo schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:50:
[...]

Hoe zit het dan de rest van de week :)
Lees even rustig en laat de grafiek op je inwerken SVP

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

CurlyMo schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:34:
[...]

Dan heb je dus een VSH messing knelkoppeling recht 15 x 1/2 om van de pomp richting koper te gaan met een knelverbinding?
Klopt, of deze als je de pomp eenvoudig eruit wil kunnen halen.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Domosapiens schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:50:
[...]

Lees even rustig en laat de grafiek op je inwerken SVP
Oeps, gezichtsbedrog. Je hebt gelijk. Op 3 januari is het prima (y)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
ericplan schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:52:
[...]

Klopt, of deze als je de pomp eenvoudig eruit wil kunnen halen.
Knelkoppeling vind ik makkelijk genoeg :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

CurlyMo schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 20:24:
[...]

Mijn vraag niet hoor ;)


[...]

Bizar, vanmiddag om 17:00 nog niet. Daarom maar ook via Ebay besteld :)
en, ga je de verzendkosten betalen?
Op de ebay site staat 'gratis verzending' voor Nederland, dus daar heb je recht op.
Nadat ik weigerde de extra rekening voor verzending te betalen, werd de pomp gewoon alsnog gratis verzonden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tetsuo55
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 12:08

Tetsuo55

*~*GrahF Emperor of Darkness*~

Cpt.Chaos schreef op maandag 28 december 2020 @ 07:42:
Ik kan het niet meten maar zie wel dat de spiraal van onder tot boven loopt. De sww run stopt hier als de uitgaande spiraal temperatuur op het setpoint komt. Dat is 62 graden boven en 57 graden onder. Delta T 3 graden, dus onder de 54 begint er weer een sww run. Helaas zit ook bij de Alpha innotec de sww sensor in het midden.
Wat ik kwalijker vind is dat bijna geen enkel vat onderin te drainen is, zeker als ik lees dat veel mensen de boiler op 40-45 graden hebben staan.
Welke doel temperatuur heb jij voor het water?
En heb je het wekelijkse legionella programma wel of niet aan staan?

Nathan heeft hier de temp op 57 gezet en legionella programma uit (10 jaar geleden,)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

@Domosapiens
Op welke hoogte van de bodem zit sensor T1Q?

Waarom stook je met zo'n hoge temperatuur tijdens de reguliere dagen. Of heb je die capaciteit nodig voor bad ofzo. Ik zou het zelf bijvoorbeeld op 50°C houden en dan 1x per periode legionella run.

En heb je ook meetdata zonder circulatiepomp. Denk dat het wel leuk is om het verschil te zien.

Er zijn mensen die 's middags stoken omdat de temperatuur buiten dan hoger is dan in de ochtend. Food for thought

[ Voor 13% gewijzigd door Dre op 08-01-2021 22:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
de Peer schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:59:
[...]

en, ga je de verzendkosten betalen?
Op de ebay site staat 'gratis verzending' voor Nederland, dus daar heb je recht op.
Nadat ik weigerde de extra rekening voor verzending te betalen, werd de pomp gewoon alsnog gratis verzonden.
Nog niks over gehoord. In de specificatie van KlimaWorld zelf staat ook dat de verzendkosten 0 euro zijn. Dus ik neem aan dat ze niet gaan klagen.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domosapiens
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-01-2024
Dre schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 22:00:
@Domosapiens
Op welke hoogte van de bodem zit sensor T1Q?

Waarom stook je met zo'n hoge temperatuur tijdens de reguliere dagen. Of heb je die capaciteit nodig voor bad ofzo. Ik zou het zelf bijvoorbeeld op 50°C houden en dan 1x per periode legionella run.

En heb je ook meetdata zonder circulatiepomp. Denk dat het wel leuk is om het verschil te zien.

Er zijn mensen die 's middags stoken omdat de temperatuur buiten dan hoger is dan in de ochtend. Food for thought
T1Q zit bij de DJG WPS 300 op iets van 25cm boven de koudwaterinlaat.
De koudwaterinlaat zit onderin het vat.
Daar wordt het warm topwater door circulatie ingepompt.
Zo wordt de hele inhoud in de warmwater circulatie opgenomen (maar wel exclusief bodem bezinksel/ bodem bio film !)
Aan het einde van de de legionella run is dat een 65℃ stroming door het vat.
Dat blijft een uur zo.
De Wita is een forse pomp met 900 L/hr.

Het staat een ieder vrij om langer te circuleren.
Maar ik tip liever elke laad cyclus de 60℃ aan.
Er zijn mensen die 's middags stoken omdat de temperatuur buiten dan hoger is dan in de ochtend. Food for thought
Als het zo kritisch is, moet je een WP zeker niet als circulatie pomp inzetten
Dat is bij een gasgestookte mini CV niet nodig.


Ja, heb de pomp weleens uit gehad.
Laden duurt langer.
Ongeveer gelijk gasverbruik, maar T1Q wordt slechts 45℃ (minder lading, dus feitelijk hoger verbruik!)

50℃ vind ik te laag om prettig te scheren, bovendien onnodig om comfort in te leveren.
I.h.a. wordt de boiler om de dag geladen.
Boiler capaciteit is ruim voldoende.
Die had ik berekend zonder gebruik van circulatie.


N.b.
Boiler verlies is hier binnen de schil en daarom het grootste deel van het jaar niet erg relevant.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

Het duurde vandaag bijna 9 uur om de boiler op te warmen van 200 liter van 12 graden naar 62 graden. Vanaf 59 graden heb ik de circulatiepomp voor 2 uur aan gehad. Dat gaf eigenlijk maar een relatief klein dipje ter hoogte van waar standaard de temp sensor zit. Ik weet dus niet hoe het op de bodem is...

Ik gebruik binnenlucht van een graad of 14-16.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kVI8w9kOqutQ02AbiowCfh6xiAU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nlrOeonWLGjbtLO2jwbhoEvX.jpg?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door de Peer op 09-01-2021 00:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:58
Waar meet je dit? Op de plek van de originele sensor ga je het effect ook niet goed meten natuurlijk.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

Jim423 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 01:16:
Waar meet je dit? Op de plek van de originele sensor ga je het effect ook niet goed meten natuurlijk.
Inderdaad, op de plek van de originele sensor. Dus dat zegt inderdaad weinig. Maar meer kan ik niet volgens mij aangezien ik geen spiraal erin heb zitten.

Ik zal dus moeten gokken hoe lang het pompje moet draaien om de warmte goed te verdelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
de Peer schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:01:
[...]


Inderdaad, op de plek van de originele sensor. Dus dat zegt inderdaad weinig. Maar meer kan ik niet volgens mij aangezien ik geen spiraal erin heb zitten.
Een sensor tegen de leiding richting het pompje plakken? Werkt misschien met jouw leidingwerk minder goed, maar dat was ik van plan. Ik ga gewoon koper gebruiken. Als het water door de leiding vrij nauw in de buurt van de boiler sensor komt, dan moet de hele boiler volgens mij wel aardig gelijkwaardig op temperatuur zijn.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

CurlyMo schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:05:
[...]

Een sensor tegen de leiding richting het pompje plakken? Werkt misschien met jouw leidingwerk minder goed, maar dat was ik van plan. Ik ga gewoon koper gebruiken. Als het water door de leiding vrij nauw in de buurt van de boiler sensor komt, dan moet de hele boiler volgens mij wel aardig gelijkwaardig op temperatuur zijn.
Zou kunnen, maar ook dat is nogal ver verwijderd van de 'cold spot' helemaal onderin. En daartussen (halverwege) zit de verwarmingsspiraal dus tijdens het verwarmen ga je de invloed van dat beetje koude onderin niet zien denk ik. Maar je kunt het proberen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
de Peer schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:08:
[...]


Zou kunnen, maar ook dat is nogal ver verwijderd van de 'cold spot' helemaal onderin. En daartussen (halverwege) zit de verwarmingsspiraal dus tijdens het verwarmen ga je de invloed van dat beetje koude onderin niet zien denk ik. Maar je kunt het proberen.
Klopt, maar je pompt wel elke keer het warme water van bovenin richting de bodem van het vat waarmee je ook het koude water 'omhoog' trekt dan wel vermengd. Ik heb wel een spiraal dus ik ga zodra ik ga klussen aan de WPB dit eens allemaal inrichten. Dan kunnen we de verschillende meetpunten eens vergelijken :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 06:39
CurlyMo schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:05:
[...]

Een sensor tegen de leiding richting het pompje plakken? Werkt misschien met jouw leidingwerk minder goed, maar dat was ik van plan. Ik ga gewoon koper gebruiken. Als het water door de leiding vrij nauw in de buurt van de boiler sensor komt, dan moet de hele boiler volgens mij wel aardig gelijkwaardig op temperatuur zijn.
Ik weet niet welke boilersensor je bedoelt (heb je meerdere?) maar als dat de bovenste sensor is zal die temperatuur vrij snel gelijk zijn en zegt dat in mijn ogen helemaal niets over de temperatuur onderin.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

CurlyMo schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:12:
[...]

Ik heb wel een spiraal dus ik ga zodra ik ga klussen aan de WPB dit eens allemaal inrichten. Dan kunnen we de verschillende meetpunten eens vergelijken :)
Mooi, dan kan ik denk ik op basis van jouw data wel een benodigde pomptijd kiezen. Ik laat hem nu 2 uur pompen vanaf het moment dat 59 graden bereikt is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/45SVJJSPmwGyR7LIpU5gNgAL-LI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YnuAZnsHCoXCaJp0y79wIdHf.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door de Peer op 09-01-2021 10:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

CurlyMo schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:05:
[...]

Een sensor tegen de leiding richting het pompje plakken? Werkt misschien met jouw leidingwerk minder goed, maar dat was ik van plan. Ik ga gewoon koper gebruiken. Als het water door de leiding vrij nauw in de buurt van de boiler sensor komt, dan moet de hele boiler volgens mij wel aardig gelijkwaardig op temperatuur zijn.
Mooi dat je met koper werkt. Kan me voorstellen dat de flow flink groter wordt door de grotere binnendiameter van koperen buis en vooral van de koppelingen. En dat zorgt vervolgens weer voor een betere of snellere menging in de boiler.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
de Peer schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:20:
[...]


Mooi, dan kan ik denk ik op basis van jouw data wel een benodigde pomptijd kiezen. Ik laat hem nu 2 uur pompen vanaf het moment dat 59 graden bereikt is.
Mij lijkt wat @Henri. doet logischer. Elk uur 15 minuten de pomp draaien. Ik denk dat ik hier elke 10 minuten de pomp 2 minuten laat draaien. Het WP contact op de V4 heeft een nadraaitijd van ~ 10 minuten. Als ik de pomp dus ook aansluit op het PV contact en die elke 10 minuten voor twee minuten aanzet. Dan draait de WP continue en de pomp kleine met intervallen. Dan warmt de hele boiler geleidelijk op.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
ron321 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:20:
[...]

Ik weet niet welke boilersensor je bedoelt (heb je meerdere?) maar als dat de bovenste sensor is zal die temperatuur vrij snel gelijk zijn en zegt dat in mijn ogen helemaal niets over de temperatuur onderin.
Een DS18B20 die je achter het externe sensor klepje kan stoppen. Daar wil ik een DS18B20 aan toevoegen bij de koperen aanvoer buis van de pomp en eentje onderin het spiraal.
ericplan schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:31:
[...]

Mooi dat je met koper werkt. Kan me voorstellen dat de flow flink groter wordt door de grotere binnendiameter van koperen buis en vooral van de koppelingen. En dat zorgt vervolgens weer voor een betere of snellere menging in de boiler.
Ik werk al met 15mm, dus daar zit ik aan vast. Daarbij denk ik dat langdurig met intervallen mengen beter werkt dan aan het eind een lange ruk.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

CurlyMo schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:33:
[...]

Mij lijkt wat @Henri. doet logischer. Elk uur 15 minuten de pomp draaien. Ik denk dat ik hier elke 10 minuten de pomp 2 minuten laat draaien. Het WP contact op de V4 heeft een nadraaitijd van ~ 10 minuten. Als ik de pomp dus ook aansluit op het PV contact en die elke 10 minuten voor twee minuten aanzet. Dan draait de WP continue en de pomp kleine met intervallen. Dan warmt de hele boiler geleidelijk op.
Dat lijkt mij veel te kort. Het is zéér moeilijk om op de bodem 61-62 graden te bereiken. Dat gaat alleen lukken door continu water van 62 graden richting de bodem te sturen. Het water bovenin de boiler is maar een korte periode 62 graden (hooguit 30 min?) en dus moet je die periode maximaal benutten.
Juist door het interval zal het water in de 'bypass' snel afkoelen naar onder de 60 graden en dat ga je na 8 minuten dus weer naar onderen pompen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
de Peer schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:41:
[...]


Dat lijkt mij veel te kort. Het is zéér moeilijk om op de bodem 61-62 graden te bereiken. Dat gaat alleen lukken door continu water van 62 graden richting de bodem te sturen. Het water bovenin de boiler is maar een korte periode 62 graden (hooguit 30 min?) en dus moet je die periode maximaal benutten.
Juist door het interval zal het water in de 'bypass' snel afkoelen naar onder de 60 graden en dat ga je na 8 minuten dus weer naar onderen pompen.
Goed punt om richting de 60 graden vol te pompen. Ik denk echter dat de weg daarnaartoe met intervallen pompen helpt voor een gelijkmatige opwarming. Ook denk ik dat de temperatuur val van geïsoleerde leidingen niet zo enorm zullen zijn.

De periode boven de 60 graden is hier overigens zo'n 2 uur.

[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 09-01-2021 10:51 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

CurlyMo schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:46:
[...]

Goed punt om richting de 60 graden vol te pompen. Ik denk echter dat de weg daarnaartoe met intervallen pompen helpt voor een gelijkmatige opwarming. Ook denk ik dat de temperatuur val van geïsoleerde leidingen niet zo enorm zullen zijn.

De periode boven de 60 graden is hier overigens zo'n 2 uur.
Waarom überhaupt interval gebruiken? ik zie alleen maar nadelen.
-vele malen stop/start wat niet goed is voor de pomp op de lange termijn
-minder gelijkmatige opwarming doordat bypass telkens afkoelt
-mogelijk niet genoeg gelijkmatig (maar dat ga je valideren met je sensoren)

Ik zou interval alleen overwegen als de pomp overcapaciteit heeft (enorm debiet) maar daar is met de Wilo ook niet echt sprake van.

Bij gebruik van de spiraal om je huis te verwarmen begrijp ik interval wel, omdat je dan gedurende lange periode wilt mengen.
Maar juist bij legionellapreventie gaat het om het bereiken van een piek (die 62 graden) en daarvoor zul je kortdurig (1-2 uur?) continu moeten circuleren.

[ Voor 22% gewijzigd door de Peer op 09-01-2021 12:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

-Vervallen-

[ Voor 118% gewijzigd door Dre op 09-01-2021 17:16 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 15:39
-Vervallen-

[ Voor 88% gewijzigd door busscherski op 09-01-2021 17:19 ]

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Ah, toch nog een snelle reactie ;) Dacht een heel domme vraag gesteld te hebben.

De vraag was welke richting je op moet pompen. Alleen nu lees ik dat een keerklep noodzakelijk is, dan kan je praktisch het beste van top boiler via de pomp naar onderkant pompen. Echter uit ervaring met verkeerd aangesloten radiatoren weet ik dat warm water zeer snel stijgt. Andersom pompen lijkt me dus beter om het onderin goed warm te krijgen, maar lijkt me technisch uitdagender.

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 09-01-2021 17:23 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Dre schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 17:20:
Ah, toch nog een snelle reactie ;)

De vraag was welke richting je op moet pompen. Alleen nu lees ik dat een keerklep noodzakelijk is, dan kan je praktisch het beste van top boiler via de pomp naar onderkant pompen. Echter uit ervaring met verkeerd aangesloten radiatoren weet ik dat warm water zeer snel stijgt. Andersom pompen lijkt me dus beter om het onderin goed warm te krijgen, maar lijkt me technisch uitdagender.
Daar heb ik ook over nagedacht, maar van onder naar boven gaat inderdaad niet gezien de keerklep.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 15:39
Dre schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 17:20:
Ah, toch nog een snelle reactie ;) Dacht een heel domme vraag gesteld te hebben.

De vraag was welke richting je op moet pompen. Alleen nu lees ik dat een keerklep noodzakelijk is, dan kan je praktisch het beste van top boiler via de pomp naar onderkant pompen. Echter uit ervaring met verkeerd aangesloten radiatoren weet ik dat warm water zeer snel stijgt. Andersom pompen lijkt me dus beter om het onderin goed warm te krijgen, maar lijkt me technisch uitdagender.
Ja of ik ben ook dom :)
Heb even moeten opzoeken waar je naar verwijst maar nu snap ik het ook.
ericplan schreef op maandag 28 december 2020 @ 16:27:
@Wolly Zonder keerklep gaat het koude water van de inlaat direct naar de warmwaterleiding. Die oplossing heeft een lage WAF. (de pomp houdt niets tegen)

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:58
CurlyMo schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 17:03:
[...]

Deze dingen kan ik ook gewoon weer knellen toch?
Volgens mij niet, die nippels hebben een platte kant. Maar ik heb het nog niet binnen, 10 januari gaat onze bekende winkel pas weer open.

Dan kun je beter deze nemen: Messing-knelkoppeling, recht voor buis- 12 - 28 mm x 3/8 - 1" Model XXXXXXXXXXXXXX

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 26-09 15:28

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Ik heb het lijstje bijgewerkt :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tetsuo55
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 12:08

Tetsuo55

*~*GrahF Emperor of Darkness*~

Ik heb naar aanleiding van dit topic mijn instellingen veranderd naar:
Alpha Innotec zws60HK
doel 53c
Behaald; 55,2c
Wekelijks TDI: 60c

Geeft nen ook aan wat de hysterese op die 55c moet zijn? Als we douchen kan het water wel dalen tot 40c

De pomp heeft een ingebouwd circulatie programma maar die doet niks, ik heb hem wel aangekregen met ontluchtingsprogramma ,maar dat is zonder verwarming en na een uur was het water 30c geworden

Ik denk dat de warmtepomp een halve dag zou moeten draaien om het gehele vat van 180 liter te verwarmen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

Tetsuo55 schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 18:14:
Geeft nen ook aan wat de hysterese op die 55c moet zijn? Als we douchen kan het water wel dalen tot 40c
Als je niet continu 55 graden kunt garanderen, moet je tenminste 1 maal per week naar >60 graden verwarmen.
In de praktijk geldt voor boilers dus die 1 x per week 60 graden regel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:58
Ik ga het nu ook zo maar doen, onze grote webshop is nu tot 31 januari met vakantie namelijk.
Hoop alleen wel dat die pomp door die terugslagklep heen kan duwen met zijn 6 watt...

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domosapiens
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-01-2024
Jim423 schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 19:23:
[...]


Ik ga het nu ook zo maar doen, onze grote webshop is nu tot 31 januari met vakantie namelijk.
Hoop alleen wel dat die pomp door die terugslagklep heen kan duwen met zijn 6 watt...
Ik heb zoiets gebruikt:
https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/medias/product_images_zoom/1_M_Geenmerk_47654505_jpg_zoom.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX3pvb218MTcyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvem9vbS9oOGUvaDM2Lzg4NjA5MTIwNTgzOTguanBnfGMyMzNjNDU5NDRkN2MxYzA4ZTdlODQ1MjhlNzIwMTliNDk1OWQ5YjJkMzBkZjczYTE1NGRjYzgzOGRlMGI4MmU

Ik gebruik Wita uph 15, in stand III, maximaal werkgebied H=1m tot Q=700 L/h
In mijn operationele stand I, H=0,5 tot 400 L/h, dit is voldoende voor bovenstaande klep

De Wilo Star-Z Nova werkgebied H=1m tot 400L/hr, dus zou voldoende zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door Domosapiens op 13-01-2021 20:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:58
Kon die niet vinden in 1/2 bij WS. Alleen eentje voor een kraan maar ik weet niet of die wel 70 graden kan hebben. Nouja, van het weekend weten we het en anders wordt het weer uit elkaar slopen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Jim423 schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 20:03:
Kon die niet vinden in 1/2 bij WS. Alleen eentje voor een kraan maar ik weet niet of die wel 70 graden kan hebben. Nouja, van het weekend weten we het en anders wordt het weer uit elkaar slopen.
Bij WS niet inderdaad, maar hier kan je hem wel vinden: https://www.installand.nl...15-1-2-universeel-0564015

Ik ga het gokken met de kraan met terugslagklep.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
@Domosapiens @Jim423 Hebben jullie dit wel op jullie netvlies staan? Volgens WS:
Niet geschikt voor drinkwaterleidingen

[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 13-01-2021 20:14 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 26-09 15:28
CurlyMo schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 20:11:
@Domosapiens @Jim423 Hebben jullie dit wel op jullie netvlies staan? Volgens WS:

[...]
https://www.warmteservice...9205?origin=-tl001-12-83-

Deze wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Als je toch kogelkranen gebruikt dan heeft het geen enkele meerwaarde boven een kraan incl. keerklep.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Overigens als je bij WS besteld. Meld je dan aan met een 10minutemail voor de nieuwsbrief. Je krijgt direct bij de eerste mail een € 5,- kortingscode.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 26-09 15:28
CurlyMo schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 20:44:
[...]

Als je toch kogelkranen gebruikt dan heeft het geen enkele meerwaarde boven een kraan incl. keerklep.
Als je knelt niet nee, maar ik doe meer met 1/2" en met perskoppelingen. Dan ben ik de combinatie nog niet tegengekomen.

Overigens is er wel meerwaarde, een defecte keerklep kun je nu niet vervangen zonder de boiler te legen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

Ep Woody schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 21:15:
[...]
Als je knelt niet nee, maar ik doe meer met 1/2" en met perskoppelingen. Dan ben ik de combinatie nog niet tegengekomen.

Overigens is er wel meerwaarde, een defecte keerklep kun je nu niet vervangen zonder de boiler te legen.
De kraan met keerklep heeft een inspectienippel. Dan kan je de juiste werking van de keerklep controleren.
https://www.bonfix.nl/use...erugstroombeveiliging.pdf

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Venxir
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:35
Tetsuo55 schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 18:14:
Ik heb naar aanleiding van dit topic mijn instellingen veranderd naar:
Alpha Innotec zws60HK
doel 53c
Behaald; 55,2c
Wekelijks TDI: 60c

Geeft nen ook aan wat de hysterese op die 55c moet zijn? Als we douchen kan het water wel dalen tot 40c

De pomp heeft een ingebouwd circulatie programma maar die doet niks, ik heb hem wel aangekregen met ontluchtingsprogramma ,maar dat is zonder verwarming en na een uur was het water 30c geworden

Ik denk dat de warmtepomp een halve dag zou moeten draaien om het gehele vat van 180 liter te verwarmen
Red jij 60C zonder in WPStoring te vallen met je Alpha Innotec? Of gaat de bron verwarming geheel uit en is het puur elektrisch?

If it aint broke, fix it till it is!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tetsuo55
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 12:08

Tetsuo55

*~*GrahF Emperor of Darkness*~

Venxir schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 09:36:
[...]


Red jij 60C zonder in WPStoring te vallen met je Alpha Innotec? Of gaat de bron verwarming geheel uit en is het puur elektrisch?
Binnen 1 minuut WPStoring en dan gaat het volledig electrisch, dat kan wel 20C dat ie dan electrisch gaat doen.

Mijn plan is om via home assistant het water te verwarmen tot de maximale temperatuur die mogelijk is zonder wpstoring (ik gok 58c) en daarna de TDI in te schakelen, dit alles bij voorkeur als de zon schijnt maar we gaan nog zien of dat lukt met iedereen in huis

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
ericplan schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 09:29:
[...]

De kraan met keerklep heeft een inspectienippel. Dan kan je de juiste werking van de keerklep controleren.
https://www.bonfix.nl/use...erugstroombeveiliging.pdf
Om de boel te testen draai je dan de kraan dicht en de aftappunt dop (linker) open?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xAwrEtzMOpdn7es6eUdCt5zmoAQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2AAulHHKyLusYMeIMSDUqgsM.png?f=fotoalbum_large
Ep Woody schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 21:15:
[...]


Als je knelt niet nee, maar ik doe meer met 1/2" en met perskoppelingen. Dan ben ik de combinatie nog niet tegengekomen.

Overigens is er wel meerwaarde, een defecte keerklep kun je nu niet vervangen zonder de boiler te legen.
Jawel, je draait beide kranen dicht en zet er alsnog een aanvullende keerklep tussen :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Venxir
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:35
Tetsuo55 schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 09:56:
[...]

Binnen 1 minuut WPStoring en dan gaat het volledig electrisch, dat kan wel 20C dat ie dan electrisch gaat doen.

Mijn plan is om via home assistant het water te verwarmen tot de maximale temperatuur die mogelijk is zonder wpstoring (ik gok 58c) en daarna de TDI in te schakelen, dit alles bij voorkeur als de zon schijnt maar we gaan nog zien of dat lukt met iedereen in huis
Ik heb hier een paaremetr voor die dekking WP heet, volgensm ij bepaald die hoeveel graden en pomp op zichzelf kan dekken zonder elektrisch element. Het mooiste is natuurlijk als die storing weg is.

If it aint broke, fix it till it is!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 15:16

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

CurlyMo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 10:11:
[...]

Jawel, je draait beide kranen dicht en zet er alsnog een aanvullende keerklep tussen :)
Tenzij die ingebouwde klep zich gedraagt als een blokkeerklep :+

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

CurlyMo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 10:11:
[...]

Om de boel te testen draai je dan de kraan dicht en de aftappunt dop (linker) open?
Lijkt me de manier.
[Afbeelding]
[...]
Jawel, je draait beide kranen dicht en zet er alsnog een aanvullende keerklep tussen :)
Als je deze kraan bovenin monteert en die zonder klep onderin, dan kan je bij de klep zonder aftappen. De terugslagklep zit met een o-ring in de kraan geschoven. Je moet dan alleen het stukje leiding naar de pomp demonteren. Daarom is die vlakke koppeling tussen pomp en leiding aan te bevelen.
Overigens gaan die dingen vrijwel nooit kapot. Ze werken alleen niet als keerklep wanneer er iets tussen de klep komt.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
ericplan schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 12:02:
[...]
Als je deze kraan bovenin monteert en die zonder klep onderin, dan kan je bij de klep zonder aftappen.
Moet ook, want de klep moet aan de warme zijde.
Daarom is die vlakke koppeling tussen pomp en leiding aan te bevelen.
Wat bedoel je hiermee?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:58
Dan kun je de pomp eruit schuiven. Ik moet de Uponor een beetje buigen dus om hem ertussenuit te krijgen.
De kraan is inmiddels binnen, die klep heeft nog wel enige weerstand om te openen dus ik ben benieuwd of dit gaat werken.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tetsuo55
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 12:08

Tetsuo55

*~*GrahF Emperor of Darkness*~

Venxir schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 11:26:
[...]


Ik heb hier een paaremetr voor die dekking WP heet, volgensm ij bepaald die hoeveel graden en pomp op zichzelf kan dekken zonder elektrisch element. Het mooiste is natuurlijk als die storing weg is.
Ja dat doet ie dus niet omdat ie in wpstoring gaat, we moeten handmatig de instelling op de hoogste temperatuur zetten die geen wpstoring veroorzaakt wat waarschijnlijk 56 of 56.5 is en dan gaat je 2 graden hoger, dus 58 en dan zet je het element aan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

Jim423 schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 13:27:
Dan kun je de pomp eruit schuiven. Ik moet de Uponor een beetje buigen dus om hem ertussenuit te krijgen.
Precies. Koper buigt iets lastiger.
De kraan is inmiddels binnen, die klep heeft nog wel enige weerstand om te openen dus ik ben benieuwd of dit gaat werken.
Wat betreft de keerklep, ik had met het net zo zwakke Laing pompje (zelfde als @AUijtdehaag heeft) geen problemen met de keerklep.

A'dam PVOutput


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:58
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TCRaKtw5yjViTC32QK6Wq_LbbIU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IChRBibz7QUOxRG9K2sZxjNF.jpg?f=user_large

Nou ze waren snel. Ik heb hem geïnstalleerd en hij werkt perfect @ericplan @CurlyMo
De flow is ook nog wel fors zo te voelen, de koperen leiding van 15mm en 10 meter lang totaal is binnen 30 sec compleet warm.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Jim423 schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 22:44:
[Afbeelding]

Nou ze waren snel. Ik heb hem geïnstalleerd en hij werkt perfect @ericplan @CurlyMo
De flow is ook nog wel fors zo te voelen, de koperen leiding van 15mm en 10 meter lang totaal is binnen 30 sec compleet warm.
En doet het wat het moet doen in het licht van legionella?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:58
Dat die tank nu wel compleet 60+ graden wordt geloof ik wel. Maar de onderkant van het vat kun je niet bij zonder hem open te slijpen. Ik meet nu iig op de ingang/uitgang en de solar sensor(onder)+element sensor(midden) exact dezelfde temperatuur.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Jim423 schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 23:36:
Dat die tank nu wel compleet 60+ graden wordt geloof ik wel. Maar de onderkant van het vat kun je niet bij zonder hem open te slijpen. Ik meet nu iig op de ingang/uitgang en de solar sensor(onder)+element sensor(midden) exact dezelfde temperatuur.
Laat je de pomp daarvoor aanstaan tijdens het opwarmen of zoals @wizzopa alleen vanaf het bereiken van een bepaalde temperatuur?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:58
Setpoint bij mij is 62 graden. Boven de 55 graden gaat een aanzuigklep dicht (omdat mogelijk de boiler dan uit kan gaan) in het serverhok ter voorkoming dat de MV box lucht daar naarbinnen gaat blazen via hetzelfde kanaal. Deze sturing sluit ik ook het pompje op aan.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
Vandaag de pomp in gebruik genomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0I2WK97PaMRsHaBkdpTGUPBlN8M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XZTFykstG7uFGG5ZymtWUoAi.png?f=fotoalbum_large

Je ziet hier drie lijnen. Twee op de standaard plek van de Atlantic Explorer V4 (blauw en rood) en eentje in de spiraal op de bodem.

Bij de kleine dip ben ik begonnen met opwarmen en voor de test vandaag direct de pomp ook aangezet. Het warme water van bovenin de boiler wordt direct naar beneden getransporteerd waardoor de onderkant van de boiler warmer blijft dan het midden. Op een gegeven moment wordt de setpoint bereikt (hier iets te hoog wegens een programmeerfout). Kort na de setpoint wordt er gedoucht. Het is dan goed te zien dat er koud water onderin de boiler komt waardoor de temperatuur daar rap daalt. De temperatuur in het midden blijft redelijk gelijk bij deze douche beurt.

De aansluiting is als volgt:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|---|
| B | Voeding    -- 1 Shelly 1PM -----/-- Stroom
| O | PV contact -- 2 Shelly 1 ------/
| I |                    |          / 
| L | 3x DS18B20 -- 3 Shelly 1     /
| E |                    |        /
| R | Pomp       -- 4 Shelly 1PM /
|   |                    |------/
|---|

Oftewel:
#1 Shelly 1PM voor het meten en schakelen van de boiler zelf
#2 Shelly 1 voor het galvanisch scheiden van het PV contact van de andere Shelly's (3 & 4)
#3 Shelly 1 voor het bedienen a.d.v. de temperatuur sensoren en dagschema's, deze bedient de PV contact Shelly 1 (#2) en de Pomp Shelly 1PM (#3).
#4 Shelly 1PM voor de pomp.

Shelly #2 is gewoon een proxy. Die doet niks anders dan inschakelen en uitschakelen a.d.v. wat Shelly #3 wil.

Shelly #4 moet niet de hele tijd aan staan, want dat is zonde. Die mag alleen aan als de setpoint is bereikt. Op dat moment stuurt Shelly #3 een dubbelklik uit naar Shelly #2 en Shelly #3. Shelly #2 kopieërt dat maar het PV contact van de boiler negeert het. Shelly #4 neemt het wel over en gaat dan aan. Als Shelly #3 uit gaat, dan gaat ook Shelly #2 uit. Shelly #4 staat ingesteld met een nadraaitijd van 5 minuten (ben ik nog mee aan het spelen).

Door deze setup draait alles zonder WiFi en ander Domotica spul, maar gewoon standalone in de boiler zelf.

Task 1: (Environment DS18B20) [temperature / temperature2 / temperature3]
Task 2: (Switch input) [Relay]
Task 3: (Switch input) [Switch]
Task 4: (Generic - Dummy Device) [Status] [Aan / LegionellaRun]
Task 5: (Generic - Dummy Device) [Pomp] [Teller / Status]
C: Shelly #3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
on boiler#temperature do
  if [pomp#teller] = 0
    if [status#Aan] = 1
      GPIO,4,1
    else
      GPIO,4,0
      taskValueSet 5,2,0
    endif
  endif
endon

on aan do
  TaskValueSet 4,1,1
endon

on uit do
  TaskValueSet 4,1,0
endon

on Rules#Timer=2 do
  TaskValueSet 5,1,[pomp#teller]+1
  if [pomp#teller] > 4
    taskValueSet 5,1,0
    taskValueSet 5,2,1
    timerSet_ms,2,0
  else
    if [Relay#State] = 0
      GPIO,4,1
    else
      GPIO,4,0
    endif
    timerSet_ms,2,500
  endif
endon

on pompAan do
  GPIO,4,1
  timerSet_ms,2,500
endon

on boilerAan do
  if %systime% > 11:30 and %systime% < 18:00
    if [boiler#temperature] <= 40
      TaskValueSet 4,1,1
    endif
  endif
  if [boiler#temperature] >= 55
    TaskValueSet 4,1,0
  else
    if [boiler#temperature] >= 53 and [pomp#status] = 0
      event,pompAan
    endif
  endif
endon

on Rules#Timer=1 do
  TaskValueSet 4,1,0
  timerSet,1,0
endon

on Clock#Time=Sun,**:** do
  if %systime% > 11:30 and %systime% < 18:00
    if [boiler#temperature] >= 61.25
      TaskValueSet 4,2,1
      timerSet,1,600
    else
      if [boiler#temperature] >= 60 and [pomp#status] = 0
        event,pompAan
      endif
    endif
    if [boiler#temperature] < 61.25
      if [status#LegionellaRun] = 0
        TaskValueSet 4,1,1
      endif
    endif
  endif
endon

on Clock#Time=Mon,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon

on Clock#Time=Tue,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon

on Clock#Time=Wed,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon

on Clock#Time=Thu,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon

on Clock#Time=Fri,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon

on Clock#Time=Sat,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon


Task 1 (Energy AC) [verbruik]
Task 2 (Switch Input) [Relay]
Task 3 (Switch Input) [Switch] [Doubleclick event = Active on LOW & HIGH (EVENT=3), doubleclick max. interval (ms): 3000]
C: Shelly #4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
on Rules#Timer=3 do
  GPIO,15,1
  timerSet,4,0
endon

on Rules#Timer=5 do
  GPIO,15,0
endon

on Rules#Timer=4 do
  timerSet,5,300
  timerSet,4,0
endon

on Switch#State=3 do
  timerSet,3,1
  timerSet,4,0
endon

on Switch#State=0 do
  timerSet,4,3
endon


Shelly #3 en #4 draaien ESPEasy waarvan Shelly #3 met de temperatuur addon.

Zodra er een legionella run is geweest kom ik hier terug.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tetsuo55
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 12:08

Tetsuo55

*~*GrahF Emperor of Darkness*~

Jim423 schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 23:36:
Dat die tank nu wel compleet 60+ graden wordt geloof ik wel. Maar de onderkant van het vat kun je niet bij zonder hem open te slijpen. Ik meet nu iig op de ingang/uitgang en de solar sensor(onder)+element sensor(midden) exact dezelfde temperatuur.
En hoeveel energie heeft dat gekost?
Ik heb een vat van 180 liter met de sensor in het midden, ik heb nog niet een manier gevonden om te verwarmen en te circuleren tegelijk, maar ik in de test die ik gedaan heb krijg ik de indruk dat het uren zal duren voordat het onder ook 60c is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 06:39
Het zal geen uren duren.
Mijn pompje draait het laastste half uur mee en dan is het temperatuursverschil tussen onder en boven 2 a 3 graden.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:58
Tetsuo55 schreef op zondag 24 januari 2021 @ 10:27:
[...]

En hoeveel energie heeft dat gekost?
Ik heb een vat van 180 liter met de sensor in het midden, ik heb nog niet een manier gevonden om te verwarmen en te circuleren tegelijk, maar ik in de test die ik gedaan heb krijg ik de indruk dat het uren zal duren voordat het onder ook 60c is
Dat kost wel een kWh of meer.
Maar die energie is niet verloren natuurlijk, ook de onderkant tap je gewoon weer. De stilstandsverliezen zijn iets hoger natuurlijk.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 15:16

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

In principe kan je na recirculeren meer warm water tappen, weet iemand hoeveel ongeveer?
En merk je iets wat de druk betreft als je tapt terwijl de pomp draait?
De wpboiler sheet heeft nu naast legionella een kolom voor de recirculatie optie :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tetsuo55
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 12:08

Tetsuo55

*~*GrahF Emperor of Darkness*~

ron321 schreef op zondag 24 januari 2021 @ 10:57:
Het zal geen uren duren.
Mijn pompje draait het laastste half uur mee en dan is het temperatuursverschil tussen onder en boven 2 a 3 graden.
Bij mij is het het verschil tussen boven en onder makkelijk 40 graden, ik heb een warmtepomp dus het meeste werk word door een electrisch element gedaan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:58
Speedy-Andre schreef op zondag 24 januari 2021 @ 11:41:
In principe kan je na recirculeren meer warm water tappen, weet iemand hoeveel ongeveer?
En merk je iets wat de druk betreft als je tapt terwijl de pomp draait?
De wpboiler sheet heeft nu naast legionella een kolom voor de recirculatie optie :)
Hangt af van je gelaagdheid. Mijn gelaagdheid is slecht dus dat zal <20L@38 zijn. Stel je hebt een goede gelaagdheid misschien wel tot 50L@38.

Druk merk ik totaal niks van.

[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 24-01-2021 11:59 ]

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
CurlyMo schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 22:54:
Zodra er een legionella run is geweest kom ik hier terug.
Zoals beloofd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Ran5zit2rcMGlwnD32qDEgeQtQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mBb42W4S95FkfPA6dwCEgT9v.png?f=fotoalbum_large

De run begint om 11:45, daarna gaat om 14:30 de pomp aan. Om 19:30 wordt er een bad gevuld. Ik geloof dat legionella in mijn boiler geen kans meer maakt :Y)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 12:29

martijn v o

Certified by Enphase.

Ik wilde vandaag de anode vervangen, maar ze hebben er eentje ingezet waarvoor ik dop 27 nodig heb.
Nu heb ik veel in huis, maar geen dop 27.
De boiler maar leeg gelaten en de waterleidingen doorverbonden. Morgen op de zaak maar eens vragen naar een grote dop.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kevv1990
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 15-06-2022
Sinds 1,5 maand wordt in mijn appartement de volledige warm water voorzien door een 100 liter boiler (Tesy Modeco Cloud 100L). Deze draait op de eco stand, waarbij de ondertemperatuur 45 graden is, en de max. temperatuur waar de boiler naar opwarmt, op basis van mijn verbruik, is 60 graden. Max. temperatuur wat de boiler kan verwarmen is 75 graden.

Gisterenavond besefte ik me op de bank ineens dat een boiler een mogelijke legionella bron is en heb ik de handleiding er eens bij gepakt. Tot mijn verbazing staat er niets in over legionella preventie, en ik heb nu het vermoeden dat dit ook niet automatisch geregeld wordt. In de bijbehorende app zie ik dat het water nooit boven de 60-61 graden wordt verwarmd.

Iemand enig idee of er ergens een verborgen instelling is bij de Tesy boilers, of moet ik wekelijks handmatig de "boost" functie gebruiken (e.g. verwarmen tot 75 graden) om zelf de run te doen? Eenmaal daags naar 60 graden verwarmen lijkt me wat riskant mbt legionella? Thanks!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Kevv1990
Vanaf 55 graden gaat legionella vrij snel dood, dus 60 graden is meer dan genoeg
Wikipedia: Legionella pneumophila

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • yingli405
  • Registratie: Maart 2020
  • Niet online
CurlyMo schreef op zondag 24 januari 2021 @ 21:05:
[...]

Zoals beloofd

[Afbeelding]

De run begint om 11:45, daarna gaat om 14:30 de pomp aan. Om 19:30 wordt er een bad gevuld. Ik geloof dat legionella in mijn boiler geen kans meer maakt :Y)
mooi trending tool! hoe heet het tooltje wat je hier voor gebruikt?

All electric: 12xYingli 405 Wp west en 4xJinko 440 Wp oost, Daikin 3MXM52N, Atlantic Explorer V4 200L met warmtewisselaar, VW Golf E-DITION, Q4 e-tron en Speed Pedelec STROMER ST1


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
yingli405 schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 13:49:
[...]

mooi trending tool! hoe heet het tooltje wat je hier voor gebruikt?
Gewoon zelfbouw o.b.v. php, sql en highcharts.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

Tijd voor een schopje.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KqNyRuGSxmGerct5y5dSQmeKmEg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4Jo172dOUeym6rWdQznfWICp.png?f=fotoalbum_large

A'dam PVOutput


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • stekelTV
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 24-03 09:18
Ik probeer Legionella zeer serieus te nemen en aangezien ik er totaal geen verstand van heb volg ik gewoon de richtlijnen + nog een extra marge om geen enkel risico te nemen. Ik laat mijn Daalderop Mono-Plus elektrische boiler (2,5 kW) iedere zaterdag als de zon schijnt overdag 3 uur opwarmen op de hoogste stand, geautomatiseerd met mijn domotica systeem (Homey). Schijnt de zon niet, dan doet ie hetzelfde aan het einde van de middag (daltarief). Volgens de datasheet heeft deze boiler 2:45 uur nodig om van 10 naar 85 graden op te warmen. En daarna gaan we allemaal heerlijk heet douchen!

All electric - Kona Fashion feb 2019 64kWh ; Daikin 6kW monoblock warmtepomp, Homey Pro domotica, 7100 Wp solar


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:18
stekelTV schreef op woensdag 1 december 2021 @ 12:06:
Ik probeer Legionella zeer serieus te nemen en aangezien ik er totaal geen verstand van heb volg ik gewoon de richtlijnen + nog een extra marge om geen enkel risico te nemen. Ik laat mijn Daalderop Mono-Plus elektrische boiler (2,5 kW) iedere zaterdag als de zon schijnt overdag 3 uur opwarmen op de hoogste stand, geautomatiseerd met mijn domotica systeem (Homey). Schijnt de zon niet, dan doet ie hetzelfde aan het einde van de middag (daltarief). Volgens de datasheet heeft deze boiler 2:45 uur nodig om van 10 naar 85 graden op te warmen. En daarna gaan we allemaal heerlijk heet douchen!
Dat is inderdaad het wel héél serieus nemen. Als je zeker weet dat de onderkant van je boiler ook die 60+ graden aantikt, dan zit je wel veilig. Maar je zou ook wel veilig zijn geweest bij minder.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 26-09 15:28
stekelTV schreef op woensdag 1 december 2021 @ 12:06:
Ik probeer Legionella zeer serieus te nemen en aangezien ik er totaal geen verstand van heb volg ik gewoon de richtlijnen + nog een extra marge om geen enkel risico te nemen. Ik laat mijn Daalderop Mono-Plus elektrische boiler (2,5 kW) iedere zaterdag als de zon schijnt overdag 3 uur opwarmen op de hoogste stand, geautomatiseerd met mijn domotica systeem (Homey). Schijnt de zon niet, dan doet ie hetzelfde aan het einde van de middag (daltarief). Volgens de datasheet heeft deze boiler 2:45 uur nodig om van 10 naar 85 graden op te warmen. En daarna gaan we allemaal heerlijk heet douchen!
Ik neem aan dat je bedoelt iedere dag als de zon schijnt? Ik deed het bewust in de nacht omdat het door het salderen netto goedkoper is dan overdag als de zon schijnt.

Kijk vooral ook hoeveel warm water je nodig hebt. Als je 85 graden nodig hebt (ik neem aan dat er een mengventiel direct achter de boiler zit, anders is het risico op brandwonden veel te groot), dan is dat prima, maar als je aan 75 graden genoeg hebt, dan is het handiger om niet volledig door te verwarmen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

stekelTV schreef op woensdag 1 december 2021 @ 12:06:
Ik probeer Legionella zeer serieus te nemen en aangezien ik er totaal geen verstand van heb volg ik gewoon de richtlijnen + nog een extra marge om geen enkel risico te nemen. Ik laat mijn Daalderop Mono-Plus elektrische boiler (2,5 kW) iedere zaterdag als de zon schijnt overdag 3 uur opwarmen op de hoogste stand, geautomatiseerd met mijn domotica systeem (Homey). Schijnt de zon niet, dan doet ie hetzelfde aan het einde van de middag (daltarief). Volgens de datasheet heeft deze boiler 2:45 uur nodig om van 10 naar 85 graden op te warmen. En daarna gaan we allemaal heerlijk heet douchen!
Beste is natuurlijk wel om te controleren of hij ook daadwerkelijk die temperatuur bereikt in plaats van daar op gokken op basis van de duur van verwarmen.
Verder eens met bovenstaande. 60 graden is ook genoeg om naar te verwarmen. alles daarboven is energieverspilling.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

Ep Woody schreef op woensdag 1 december 2021 @ 12:54:
[...]


Ik neem aan dat je bedoelt iedere dag als de zon schijnt? Ik deed het bewust in de nacht omdat het door het salderen netto goedkoper is dan overdag als de zon schijnt.
Die snap ik niet. Hoezo heeft salderen invloed op de kosten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 26-09 15:28
de Peer schreef op woensdag 1 december 2021 @ 13:20:
[...]

Die snap ik niet. Hoezo heeft salderen invloed op de kosten?
Omdat je met daltarief een lagere prijs betaalt per kWh, je krijgt dan in het piek tarief een hoger bedrag per kWh terug voor je opgewekte energie. Het heeft verder geen invloed op het salderen van de energiebelastingen. Of je het nu direct gebruikt of je saldeert het over een jaar, je betaalt evenveel energiebelasting.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13:01

ericplan

5180 Wp PV

de Peer schreef op woensdag 1 december 2021 @ 13:19:
[...]
Beste is natuurlijk wel om te controleren of hij ook daadwerkelijk die temperatuur bereikt in plaats van daar op gokken op basis van de duur van verwarmen.
Verder eens met bovenstaande. 60 graden is ook genoeg om naar te verwarmen. alles daarboven is energieverspilling.
Niet altijd energieverspilling. Met een volle boiler op 83 graden kunnen meer mensen douchen. Kan net het verschil zijn tussen twee of drie kinderen achterelkaar douchen.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 26-09 15:28
ericplan schreef op woensdag 1 december 2021 @ 13:23:
[...]

Niet altijd energieverspilling. Met een volle boiler op 83 graden kunnen meer mensen douchen. Kan net het verschil zijn tussen twee of drie kinderen achterelkaar douchen.
Vandaar mijn opmerking, kijk wat je daadwerkelijk nodig hebt en pas daar je temperatuur op aan. Je kan er zelfs voor kiezen om de temperatuur dynamisch aan te passen. Alleen op te warmen van 60 naar 85 graden als er meer mensen willen douchen. Scheelt toch weer dik 2.3 kWh (op een boiler van 80 liter).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09-10 21:44

de Peer

under peer review

ericplan schreef op woensdag 1 december 2021 @ 13:23:
[...]

Niet altijd energieverspilling. Met een volle boiler op 83 graden kunnen meer mensen douchen. Kan net het verschil zijn tussen twee of drie kinderen achterelkaar douchen.
ja precies. het klonk voor mij alsof het alleen voor de legionella gedaan werd.
Pagina: 1 ... 3 ... 7 Laatste