Evohome setup + ervaringen

Pagina: 1 2 3 4 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • locloc
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 30-06-2024
bert pit schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 12:27:
[...]


Als alles open staat moet de pompsnelheid omhoog. Ik denk toch echt aan waterzijdig inregelen, want je systeem lijkt niet in balans te zijn.
Ik denk dat je gelijk hebt. Moet elke installateur dat in principe kunnen of is dat specialistisch werk? En wat kost zoiets ongeveer, enig idee? En.. niet geheel onbelangrijk wellicht: heb je dan ook iemand nodig die én snapt hoe waterzijdig inregelen werkt én weet hoe EvoHome werkt/in te stellen is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • michiell
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 02-10-2024
Hallo iedereen,

Ik ben nieuw hier en heb met veel belangstelling dit forum door gelezen maar blijf toch nog met een paar vragen zitten.

Mijn huidige setup is/was:

-Intergas cv ketel
-Evohome met losse gateway
-R8810A Opentherm regel module
-10 x hr50 radiator koppen
-Haga convector radiatoren
-Heatfan smart radiator ventilatoren
-Huis uit 1975 achteraf geïsoleerd

-Remeha elga ace 4kw (net geïnstalleerd)
-60ltr buffervat

Zoals je ziet een wat bijzondere setup, warmtepomp met alleen convector radiatoren.

Wat ik mij afvraag is:

-of een nieuwe Evohome wifi de warmtepomp beter aanstuurt dan (mij) oude Evohome (in die tijd was een warmtepomp nog niet veel voorkomend) en werken de hr50 daar ook op.

-Ik zou graag de koel functie willen gebruiken van warmtepomp, wat volgens mij prima te doen moet zijn met de convector radiatoren en de Heatfan (deze kunnen handmatig aangezet worden) maar hoe ga ik dat doen? Wat ik ben tegen gekomen is, dat om te koelen ik 2x een BDR91T zou moeten aanschaffen en dan de een gebruik om de warmtepomp in te schakelen en de ander om verwarmen/koelen contact te bedienen.

En zo komen we bij mijn laatste vraag, hoe zou ik mijn installatie het beste aan kunnen sturen? Omdat mijn afgifte systeem redelijk direct is zou ik zeggen Opentherm maar als ik kijk naar de BDR91T is dat aan/uit. De Elga Ace heeft als mogelijkheid, schakel contact koelen/verwarmen en de warmte/koel vraag Opentherm of aan/uit

Wellicht dat jullie wat inzicht kunnen geven hierin.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16:02
michiell schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 21:50:
Hallo iedereen,

Ik ben nieuw hier en heb met veel belangstelling dit forum door gelezen maar blijf toch nog met een paar vragen zitten.

Mijn huidige setup is/was:

-Intergas cv ketel
-Evohome met losse gateway
-R8810A Opentherm regel module
-10 x hr50 radiator koppen
-Haga convector radiatoren
-Heatfan smart radiator ventilatoren
-Huis uit 1975 achteraf geïsoleerd

-Remeha elga ace 4kw (net geïnstalleerd)
-60ltr buffervat

Zoals je ziet een wat bijzondere setup, warmtepomp met alleen convector radiatoren.

Wat ik mij afvraag is:

-of een nieuwe Evohome wifi de warmtepomp beter aanstuurt dan (mij) oude Evohome (in die tijd was een warmtepomp nog niet veel voorkomend) en werken de hr50 daar ook op.

-Ik zou graag de koel functie willen gebruiken van warmtepomp, wat volgens mij prima te doen moet zijn met de convector radiatoren en de Heatfan (deze kunnen handmatig aangezet worden) maar hoe ga ik dat doen? Wat ik ben tegen gekomen is, dat om te koelen ik 2x een BDR91T zou moeten aanschaffen en dan de een gebruik om de warmtepomp in te schakelen en de ander om verwarmen/koelen contact te bedienen.

En zo komen we bij mijn laatste vraag, hoe zou ik mijn installatie het beste aan kunnen sturen? Omdat mijn afgifte systeem redelijk direct is zou ik zeggen Opentherm maar als ik kijk naar de BDR91T is dat aan/uit. De Elga Ace heeft als mogelijkheid, schakel contact koelen/verwarmen en de warmte/koel vraag Opentherm of aan/uit

Wellicht dat jullie wat inzicht kunnen geven hierin.
Het hele principe van opentherm is gebaseerd op snel opwarmen op een wat hogere aanvoer en dan warm houden op een lagere temperatuur. De lagere retour temperatuur zorgt dan bij een gas CV voor optimaal stoken in het HR gebied.

Ik vermoed dat je sowieso een lage retourtemperatuur genereert, dan heeft opentherm geen grote voordelen. Aangezien de BDR91T beter geschikt is voor warmtepompen zou ik aan/uit gaan stoken.

Nokia 6110, Sony Walkman, Commodore 64, gas sinds 1962


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yannick94
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 16-08-2024
RvdM87 schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 17:07:
Ik gebruik al een kleine twee jaar Evohome, waarvan de laatste twee weken met een warmtepomp. Ik heb een aantal "vreemde" gedragingen gezien en ben benieuwd of anderen dit ook hebben of wellicht al opgelost hebben.

Allereerst een overzicht van mijn systeem(zones):

-Woonkamer met evohome beddenpaneel, vloerverwarming met 2-weg klep in- en uitschakelbaar met BDR91
-souterain met round thermostaat, ook vloerverwarming met 2 weg klep met BDR91
-badkamer met vloerverwarming en radiator, beide met een "radiatorknop" en een Round thermostaat
-twee slaapkamers met alleen een radiatorknop

De warmtepomp wordt bediend met een speciale BDR91T voor warmtepompen

De twee zonnekleppen met BDR91 modules zitten in mijn technische ruimte, net als de BDR91T voor de warmtepomp.

Het gebeurd regelmatig dat de warmtepomp ingeschakeld is terwijl alle zones dicht staan (te zien aan display op circulatiepomp, geen flow meer).
Ook gebeurd het dat de 1 of beide BDR91 modules voor de vloerverwarming ingeschakeld zijn, terwijl de warmtepomp is uitgeschakeld.

Door dit "asynchrone" gedrag pendelt mijn warmtepomp als een gek.

Als ik op het evohome display kijk, dan zie ik bij meerdere zones een inschakelpercentage staan. Bijvoorbeeld woonkamer: 69% souterain: 50% badkamer 9% en overige 0.
Bij de warmtepomp staat dan ook 69%.

Als ik daar over nadenk, dan zou ik eigenlijk liever hebben dat de warmtepomp een 100% inschakelduur krijgt en de zones in de tijd aan- en uitschakelen. Als je de zones slim schakelt kan er altijd minimaal 1 "aan" zijn zodat de warmtepomp de opgewekte energie ergens kwijt kan.
Als er dan bijvoorbeeld twee vloerverwarming zones tegelijk open staan dan kan hij naar een hoger vermogen moduleren om genoeg energie op te wekken.

Iemand een idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?

instellingen voor de warmtepomp zijn als volgt: minimale aan tijd: 30 minuten, minimale uit tijd: 10 minuten.
Ik heb ook een warmtepomp staan waarmee ik bezig ben die aan te sluiten, hoe heb jij de BDR91T aangesloten op de warmtepomp? Ik heb wel wat foto’s van het aansluit schema van de warmtepomp en van de BDR91T

Er zitten 2 schema’s bij voor een thermostaat ik neem aan dat de BDR91T op de hoogspannings kant (230v) moet komen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/87HyZGppN8e-9l1-O3BkcaE7oE8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KSlF32VP89PvCKEsVznGopwX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F85zjAtJFN1Dr58pjB_-8th78cE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QjzhBLKPgSmVaMB3f8M5aLqH.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hmc-UKmFcIB7XXCFbaN4Pcqc7uk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BMSgB470NZLQfUaqjvA7SDGh.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5B5CzOhWrSKyQGv0OcJrVl2C3v0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0x8cHOfEzxmpop4NmN06vXQw.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jos-P
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 00:01
Bericht verwijderd

[ Voor 93% gewijzigd door Jos-P op 07-08-2022 16:38 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Sinds deze week ook een warmtepomp. Maar kom niet helemaal uit het aansluiten. Had verwacht dat er een extra contact in zou zitten, dit omdat je off/cool/heat moet schakelen. Maar als ik de schemas zo bekijk, snap ik niet hoe dat zou moeten werken. Er zijn drie geschakelde terminals. A, B en C. Maar daarmee is m.i. geen uit te faciliteren, gezien A schakelt tussen A en B. Heb ik er nou serieus twee nodig?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
@MikeyMan De BDR91 verbindt contact A met B of C. Je hebt dus 2 standen, geen 3. Dus als A de aanvoer van 230V is kan je die op B of C zetten. De stand "off" met 0V op zowel B en C kan dan inderdaad niet. Ik weet trouwens niet of Evohome voor het koelen een aparte BDR91T aanstuurt. Ik koel zelf niet.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

RichieB schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 21:11:
@MikeyMan De BDR91 verbindt contact A met B of C. Je hebt dus 2 standen, geen 3. Dus als A de aanvoer van 230V is kan je die op B of C zetten. De stand "off" met 0V op zowel B en C kan dan inderdaad niet. Ik weet trouwens niet of Evohome voor het koelen een aparte BDR91T aanstuurt. Ik koel zelf niet.
Was tussen de bedrijven door een stapje verder. Als je de HCE80 eenmaal op koelen hebt gezet wordt die optie toegevoegd. En dan vraagt ie inderdaad om een tweede BRD91T.... :X

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Warmtepomp staat er inmiddels. En er is een beetje warmte nodig.

Maar nu zie ik dat die evohome in uren lijkt te denken. Één run per uur lijkt minumum en gelijk ook de doelstelling te zijn. Een run van meerdere uren achter elkaar lijkt er niet in te zitten. Meer mensen met deze ervaring?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9YYtJBo62yk9MhAThSBeX3tQWNg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZiJ62QfNnOrvsDs0sl7C0vP4.png?f=fotoalbum_large

Flow lijkt prima, maar hij kapt hem voor het hele uur af.

[ Voor 40% gewijzigd door MikeyMan op 24-09-2022 19:15 ]


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
Waarom kapt Evohome de aanvoer af? Zijn de ruimtes op temperatuur? Dan lijkt het me logisch en werk het zoals bedoeld.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

RichieB schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 20:36:
Waarom kapt Evohome de aanvoer af? Zijn de ruimtes op temperatuur? Dan lijkt het me logisch en werk het zoals bedoeld.
Ruimtes zijn zeker niet op temperatuur. En ook zeker zo snel niet afgekoeld.

Denk dat het de ‘aantal schakelingen per uur’ instelling is die te ver wordt doorgevoerd. Deze moet tussen 1 en 9 worden ingesteld. Maar dat lijkt tot dit effect te leiden.

[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 24-09-2022 21:33 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
@MikeyMan Ik heb vaker gelezen dat Evohome soms onnodig uitschakelt en dan vrij snel weer aan. Sommigen lossen dat op door met een extern relais zoals een Shelly een vertraging in te bouwen. Dus dan wordt de uitschakeling alleen aan de WP doorgegeven als hij minimaal 10 of 15 minuten uit blijft.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

RichieB schreef op zondag 25 september 2022 @ 13:49:
@MikeyMan Ik heb vaker gelezen dat Evohome soms onnodig uitschakelt en dan vrij snel weer aan. Sommigen lossen dat op door met een extern relais zoals een Shelly een vertraging in te bouwen. Dus dan wordt de uitschakeling alleen aan de WP doorgegeven als hij minimaal 10 of 15 minuten uit blijft.
Dat is inderdaad geen onaardige suggestie. Sowieso wel handig om te kunnen uitlezen wanneer er geschakeld wordt, aangezien dat geen onderdeel van de API is. Eens kijken of we het met Z-Wave of met Shelly gaan oplossen :)

Blijf het raar vinden dat hij 1x per uur uit moet schakelen. Laat gewoon doorlopen die handel :P

[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 25-09-2022 13:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
Nadeel is wel dat als Evohome echt denkt dat het verwarmen “klaar” is ook de groepen dichtgezet gaan worden. Ik weet niet of dat bij jou ook gebeurt.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

RichieB schreef op zondag 25 september 2022 @ 13:54:
Nadeel is wel dat als Evohome echt denkt dat het verwarmen “klaar” is ook de groepen dichtgezet gaan worden. Ik weet niet of dat bij jou ook gebeurt.
Ja daar zit ook wat in. Zou ik hetzelfde mee kunnen doen natuurlijk, maar dan wordt het wel een poppenkast.
En ook dat is niet uit te lezen standaard... :X

Wordt minder een probleem als ik de verdelers vervangen heb door gesloten varianten overigens. Dan kan ik wat makkelijker groepen open laten staan.

[ Voor 14% gewijzigd door MikeyMan op 25-09-2022 14:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
MikeyMan schreef op zondag 25 september 2022 @ 14:02:
[...]
En ook dat is niet uit te lezen standaard... :X
[…]
Ik heb even in de Evohome cloud api gekeken die ik uitlees en elke zone heeft een “measured” en “setpoint” temperatuur. Dus ik vermoed dat als de measured onder de setpoint blijft de groep open is. Ik herinner me dat het ook zo werkt: het is de Evohome zone die tegen de controller zegt: “ik heb warmte nodig!” en dan schakelt de controller de warmtebron aan. Dus zolang je ruimte nog niet op temperatuur is zal de groep open blijven staan.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

RichieB schreef op zondag 25 september 2022 @ 14:08:
[...]

Ik heb even in de Evohome cloud api gekeken die ik uitlees en elke zone heeft een “measured” en “setpoint” temperatuur. Dus ik vermoed dat als de measured onder de setpoint blijft de groep open is. Ik herinner me dat het ook zo werkt: het is de Evohome zone die tegen de controller zegt: “ik heb warmte nodig!” en dan schakelt de controller de warmtebron aan. Dus zolang je ruimte nog niet op temperatuur is zal de groep open blijven staan.
Datzelfde zou natuurlijk voor de ketel zelf moeten gelden ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
Om een of andere reden lijkt de Evohome controller de warmtebron even kort uit te zetten zonder dat daar een logische verklaring voor is. Omdat de warmtevraag begint bij de zone zal die niet dicht gaan. Dus een relais met vertraging gaat denk ik wel werken.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rene2807
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 17-12-2024
Ik werk al een tijdje met een opkomend en afvallen tijdvertraging op de aansturing naar de CV toe.
Dit omdat evohome de CV aanstuurt terwijl er nog kleppen dicht staan, en om het aantal schakelmomenten te kunnen beperken.

Dit werkt voor mijn installatie perfect.
Zie ook mijn eerdere post in dit draadje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JazzMatazz
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 12-05 21:55
Ik heb sinds eind vorige week een EvoHome systeem draaien. Ik vind de data bijzonder beperkt. Ik wil bijvoorbeeld kunnen zien of een zone 'aan' staat (aan het verwarmen is) en historische gegevens van zone(omgevings)temperatuur, ingestelde temperatuur en aan/uit gegevens van elke HR92. Nu zag ik dat je dit via Domoticz kunt doen. Ik heb het met de web API geprobeerd, maar bij een van de stappen loop ik vast omdat ik op de dev site moet inloggen en mijn inloggegevens worden niet herkend. Ik zag dat het ook met een Honeywell apparaatje kan (HGI80), maar die zie ik maar bij één webshop aangeboden worden (€199). Is dat apparaat uit de handel genomen dat hij bijna nergens verkrijgbaar is? Zijn er nog andere manieren om de gewenste gegevens te kunnen inzien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

JazzMatazz schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 08:03:
Ik heb sinds eind vorige week een EvoHome systeem draaien. Ik vind de data bijzonder beperkt. Ik wil bijvoorbeeld kunnen zien of een zone 'aan' staat (aan het verwarmen is) en historische gegevens van zone(omgevings)temperatuur, ingestelde temperatuur en aan/uit gegevens van elke HR92. Nu zag ik dat je dit via Domoticz kunt doen. Ik heb het met de web API geprobeerd, maar bij een van de stappen loop ik vast omdat ik op de dev site moet inloggen en mijn inloggegevens worden niet herkend. Ik zag dat het ook met een Honeywell apparaatje kan (HGI80), maar die zie ik maar bij één webshop aangeboden worden (€199). Is dat apparaat uit de handel genomen dat hij bijna nergens verkrijgbaar is? Zijn er nog andere manieren om de gewenste gegevens te kunnen inzien?
Probeer eens in te loggen op mytotalconnectcomfort.

Laatste keer dat ik dat deed werkte het alleen met UK of Ierland. Resideo is met de website aan het klooien lijkt het.

Met deze account kun je een Api key aanmaken en inderdaad met domoticz gebruiken. Neem aan dat het met andere software ook lukt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JazzMatazz
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 12-05 21:55
MikeyMan schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 08:14:
[...]


Probeer eens in te loggen op mytotalconnectcomfort.

Laatste keer dat ik dat deed werkte het alleen met UK of Ierland. Resideo is met de website aan het klooien lijkt het.

Met deze account kun je een Api key aanmaken en inderdaad met domoticz gebruiken. Neem aan dat het met andere software ook lukt.
Als ik op mytotalconnectcomfort inlog (Ierse site) dan krijg ik volgens mij precies dezelfde site als de Nederlandse site en daar kan ik de ingestelde temperatuur en zones zien. Eigenlijk precies hetzelfde als in de app en dus erg beperkt. Sowieso zie ik nergens een optie om een API key aan te maken.

Die API key aanmaken is mij gisteren overigens wel gelukt, maar de volgende stap is dat je moet inloggen op de site en noch met mijn dev site accountgegevens, noch met de accountgegevens van de Honeywell/Resideo site waarop ik mijn systeem heb geregistreerd, kan ik inloggen. De gegevens van beide accounts worden niet herkend.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
Ik gebruik in python evohomeclient2 die weer onder water https://tccna.honeywell.com/Auth/OAuth/Token gebruikt. Dat werkt nog allemaal prima. Gewoon met username + password. Geen API key ingevoerd, developer portal ken ik niet.

[ Voor 17% gewijzigd door RichieB op 10-10-2022 09:05 ]

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@JazzMatazz i stand corrected. API Key is niet nodig.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UnXAbuAp5V2zEl3h0x0f1jxVShA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eWtT8DOg8hHJx4vDX66xFzIZ.png?f=fotoalbum_large

Developer portal heb ik nog nooit gebruikt.

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2022 09:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JazzMatazz
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 12-05 21:55
MikeyMan schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 09:04:
@JazzMatazz i stand corrected. API Key is niet nodig.

[Afbeelding]

Developer portal heb ik nog nooit gebruikt.
Van welke url is dit een screenshot?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JazzMatazz
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 12-05 21:55
RichieB schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 09:04:
Ik gebruik in python evohomeclient2 die weer onder water https://tccna.honeywell.com/Auth/OAuth/Token gebruikt. Dat werkt nog allemaal prima. Gewoon met username + password. Geen API key ingevoerd, developer portal ken ik niet.
Ik heb wel eens van Python gehoord, maar eigenlijk geen idee wat het is, laat staan hoe ik het moet gebruiken. Is het iets wat makkelijk onder de knie te krijgen is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

JazzMatazz schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 09:10:
[...]

Van welke url is dit een screenshot?
Domoticz hardware. Login en wachtwoord invullen is genoeg.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
JazzMatazz schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 09:11:
[...]

Ik heb wel eens van Python gehoord, maar eigenlijk geen idee wat het is, laat staan hoe ik het moet gebruiken.
Het is een programmeertaal waarmee je snel een scriptje kan schrijven maar ook complete, complexe applicaties.
Is het iets wat makkelijk onder de knie te krijgen is?
Als je al eens eerder geprogrammeerd heb wel. Zo niet, dan is het een mooie taal om daarmee te beginnen.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JazzMatazz
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 12-05 21:55
MikeyMan schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 09:16:
[...]


Domoticz hardware. Login en wachtwoord invullen is genoeg.
Dank voor je hulp!, dat lijkt te werken. Nu nog uitvogelen hoe ik de Android app aan de praat krijg en hoe ik kan zien of en wanneer een thermostaatkraan open en dicht gaat. Volgens mij zie ik dat namelijk niet in de grafieken van Domoticz.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

JazzMatazz schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 10:04:
[...]

Dank voor je hulp!, dat lijkt te werken. Nu nog uitvogelen hoe ik de Android app aan de praat krijg en hoe ik kan zien of en wanneer een thermostaatkraan open en dicht gaat. Volgens mij zie ik dat namelijk niet in de grafieken van Domoticz.
Klopt, dat zit niet in de API.

Enige mogelijkheid daarvoor is (bijvoorbeeld) een paar shellys ertussen prakken. Heb dat al gedaan met m'n BRD91T:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8jyaLBaOklNVsrM1bmt9gew3YZU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e7g45yzPMxDCPqWyQQGpiBRV.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2022 10:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JazzMatazz
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 12-05 21:55
MikeyMan schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 10:07:
[...]


Klopt, dat zit niet in de API.

Enige mogelijkheid daarvoor is (bijvoorbeeld) een paar shellys ertussen prakken. Heb dat al gedaan met m'n BRD91T:

[Afbeelding]
Hihi, het lijkt net of ik op een andere planeet leef. Geen idee wat shellys zijn en ik heb geen BRD91T. Maar goed, ik kan nu wel zien wat de historische temperatuurontwikkeling in een zone is. Klopt het dat de Android app alleen werkt als Domoticz is geïnstalleerd op een apparaat dat altijd aan staat zoals een Raspberry (heb ik niet meer) of een Synology (heb ik)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

JazzMatazz schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 10:27:
[...]

Hihi, het lijkt net of ik op een andere planeet leef. Geen idee wat shellys zijn en ik heb geen BRD91T. Maar goed, ik kan nu wel zien wat de historische temperatuurontwikkeling in een zone is. Klopt het dat de Android app alleen werkt als Domoticz is geïnstalleerd op een apparaat dat altijd aan staat zoals een Raspberry (heb ik niet meer) of een Synology (heb ik)?
Welke android app? De Evohome app staat los van een domoticz installatie. Das alleen een tweede deurtje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JazzMatazz
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 12-05 21:55
MikeyMan schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 10:38:
[...]


Welke android app? De Evohome app staat los van een domoticz installatie. Das alleen een tweede deurtje.
De Domoticz app. Als ik die op mijn telefoon heb geïnstalleerd, moet ik toegangsgegevens voor zowel extern (buiten mijn eigen netwerk) als intern (daarbinnen) opgeven. Het lijkt er op dat die instellingen veronderstellen dat Domoticz ergens op een apparaat draait zoals een Raspberry (zoals hier lijkt aangegeven). Maar indien dit het geval is, kan ik me voorstellen dat het ook op een Synology werkt (zoals ook hieruit blijkt).

Vraag is dus of ik Domoticz op mijn Synology moet installeren als voorwaarde om mijn Domoticz Android app te kunnen uitlezen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

JazzMatazz schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:51:
[...]

De Domoticz app. Als ik die op mijn telefoon heb geïnstalleerd, moet ik toegangsgegevens voor zowel extern (buiten mijn eigen netwerk) als intern (daarbinnen) opgeven. Het lijkt er op dat die instellingen veronderstellen dat Domoticz ergens op een apparaat draait zoals een Raspberry (zoals hier lijkt aangegeven). Maar indien dit het geval is, kan ik me voorstellen dat het ook op een Synology werkt (zoals ook hieruit blijkt).

Vraag is dus of ik Domoticz op mijn Synology moet installeren als voorwaarde om mijn Domoticz Android app te kunnen uitlezen.
Yup. Die app is niets anders dan een frontend voor je lokaal geinstalleerde domoticz.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scotman21
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:43
Ik heb een HR92 op de aanvoer van de vloerverwarmingsverdeler. Instelling 6 staat op modus 1 (lichthoog).
Maar als ik kijk bij de kleppositie (optie 10) dan staat deze bijna nooit op 100.

Als ik hier met een zonneklep zou gaan werken dan komt er volgens mij veel meer warm water van de cv in de verdeler dan nu het geval is (die gaat toch immers altijd volledig open ?). Als ik de HR92 eraf haal dan kan ik het zwarte wieltje meestal nog een heel stuk opendraaien en hoor ik vervolgens dat er veel meer water in de verdeler komt. Waarom gaat de HR92 bijna nooit helemaal open ? En klopt mijn redenatie ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 19:56

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

scotman21 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 21:01:
Ik heb een HR92 op de aanvoer van de vloerverwarmingsverdeler. Instelling 6 staat op modus 1 (lichthoog).
Maar als ik kijk bij de kleppositie (optie 10) dan staat deze bijna nooit op 100.
Lichthoog zegt mij niets, valve stroke is met optie 6 stand 1 op full echter moet je na het wijzigen wel opnieuw de calibratie doen.

Op zich is het niet nodig bij een normaal (goed) werkend ventiel (zonder adapter).

[ Voor 21% gewijzigd door DukeBox op 22-10-2022 21:44 ]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scotman21
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:43
@DukeBox dankjewel voor je reactie. Dat is inderdaad dezelfde instelling op de HR92 (verschil zit 'm in de taalinstelling denk ik).

Maar ook als optie 6 op 1 staat en na calibratie krijg ik meestal nooit 100% bij kleppositie. Jij wel ?
Jij hebt toch ook een HR92 op de vloerverwarmingsverdeler ? En heb je deze in de Evotouch toegewezen als verdeler of als radiator ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 19:56

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

@scotman21 ik hem hem idd ook voor mijn VV verdeler, met full stroke gaat mijn danfos ventiel geheel open (ik ken de optie kleppositie niet ik in mijn hr92)

Bij mij staat hij gewoon als vloerverwarming aangemeld in de touch.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16:02
scotman21 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 21:01:
Ik heb een HR92 op de aanvoer van de vloerverwarmingsverdeler. Instelling 6 staat op modus 1 (lichthoog).
Maar als ik kijk bij de kleppositie (optie 10) dan staat deze bijna nooit op 100.

Als ik hier met een zonneklep zou gaan werken dan komt er volgens mij veel meer warm water van de cv in de verdeler dan nu het geval is (die gaat toch immers altijd volledig open ?). Als ik de HR92 eraf haal dan kan ik het zwarte wieltje meestal nog een heel stuk opendraaien en hoor ik vervolgens dat er veel meer water in de verdeler komt. Waarom gaat de HR92 bijna nooit helemaal open ? En klopt mijn redenatie ?
Welk probleem wil je oplossen?

Nokia 6110, Sony Walkman, Commodore 64, gas sinds 1962


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scotman21
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:43
@bert pit Ik wil vnl. mijn Evohome systeem optimaliseren. Alles werkt op zich prima maar ik heb het gevoel dat er meer uit te halen is en gas bespaard kan worden. Ik onze woning hebben we beneden ca 65m2 vloerverwarming als 1 zone (hoh 12,5 cm met 16 mm buis). Boven hebben we radiatoren. Ik heb een 8-groeps LTV robotverdeler en werk overal in huis met een HR92 op de aanvoer (zowel radiator als verdeler). Ik heb een Intergass HRE28/24 ketel. Deze heb ik recent verder teruggezet naar een minimumvermogen van 25% (6,9 kW). De aanvoertamp. is 50 graden en de pompsnelheid heb ik op standaard laten staan (40-80%). De vloerverwarming staat 24h per dag op 20 graden en ik heb de HR92 ingesteld als 'verdeler' ipv als 'radiator' op de Evotouch. Is dit ketelvermogen nog voldoende en/ of moet ik nog iets wijzigen mbt aanvoertamp. of pompsnelheid ?

Het is een goed geïsoleerde woning en ik had verwacht dat ik met een goed afgestelde vloerverwarming icm Evohome wel substantieel zou besparen tov overal radiatoren. Maar ik zit gewoon nog op een gasverbruik van 0,57m3 per graaddag. Ik vraag me daarom af hoe ik mijn gasverbruik verder kan verlagen.

De aanvoertemperatuur bij mijn vloerverwarmingsverdeler is 35 graden en de retour is 25 graden. Via het mengventiel op de verdeler meng ik beperkt retourwater bij. Alleen ik vind het zo onlogisch dat de HR92 niet 100% opengaat bij warmtevraag en mijn gevoel zegt dat als dit wel het geval zou zijn (of als ik kies voor een zoneklep) dat er dan meer opgewarmd cv-water in de vloer beland dan bij een HR92 die niet volledig is geopend. Hierdoor verwacht ik te besparen op het gasverbruik. Maar misschien zie ik het verkeerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
scotman21 schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 11:03:
[...]
Deze heb ik recent verder teruggezet naar een minimumvermogen van 25% (6,9 kW).
Heb je alleen het minimumvermogen teruggezet of ook het maximum vermogen?
De aanvoertamp. is 50 graden en de pompsnelheid heb ik op standaard laten staan (40-80%).
Als je de minimale pompsnelheid verhoogt gaat je debiet omhoog en de dT omlaag. Dan hoeft je CV minder hard te werken, maar dat zal hij nu met dit weer ook al niet doen?
De vloerverwarming staat 24h per dag op 20 graden en ik heb de HR92 ingesteld als 'verdeler' ipv als 'radiator' op de Evotouch. Is dit ketelvermogen nog voldoende en/ of moet ik nog iets wijzigen mbt aanvoertamp. of pompsnelheid ?
[...]
De aanvoertemperatuur bij mijn vloerverwarmingsverdeler is 35 graden en de retour is 25 graden.
Waarom staat de aanvoertemperatuur op 50 graden als je maar 35 graden in je vloer stopt? Zet de aanvoertemperatuur van je CV gewoon op 35 graden.
Het is een goed geïsoleerde woning en ik had verwacht dat ik met een goed afgestelde vloerverwarming icm Evohome wel substantieel zou besparen tov overal radiatoren.
Vloerverwarming is alleen goedkoper dan radiatoren als je de CV minder hard laat werken. Bijv. door de aanvoertemperatuur te verlagen en de thermostaat lager te zetten (want VVW levert meer comfort).
Via het mengventiel op de verdeler meng ik beperkt retourwater bij. Alleen ik vind het zo onlogisch dat de HR92 niet 100% opengaat bij warmtevraag en mijn gevoel zegt dat als dit wel het geval zou zijn (of als ik kies voor een zoneklep) dat er dan meer opgewarmd cv-water in de vloer beland dan bij een HR92 die niet volledig is geopend. Hierdoor verwacht ik te besparen op het gasverbruik. Maar misschien zie ik het verkeerd.
Welk ventiel stuurt de HR92 aan? Dat kan ook flink uitmaken. De "full stroke" instelling betekent volgens mij dat het ventiel volledig open gaat als er warmte vraag is. Als de HR92 10% aangeeft dan is dat de warmte vraag, staat hij op "full stroke" dan staat hij dan dus helemaal open.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieterve
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 19:39
Ik heb al enkele jaren Evohome, maar heb onlangs wat aan de configuratie gewijzigd en ben benieuwd wat het efficiëntste (aka zuinigste is):

Ik heb een stookolieketel waarbij vroeger evohome de circulatiepomp aanstuurde, dus bij warmtevraag gaat de circulatiepomp aan.

Ik heb dit nu gewijzigd en een nieuwe circulatiepomp aangehangen (Grundfoss Alpha), die continu aan staat, maar door de autoadapt functie het debiet gaat veranderen als er meer vraag is (m.a.w. als evohome een klep openzet), en als er geen vraag meer is gaat de pomp op sluimerstand.

De input van evohome heb ik aan een shelly gehangen om de vraag naar warmte uit te lezen.

Ik ben benieuwd welke van de 2 configuraties het zuinigste zal zijn, ik heb Evohome wel gereset om opnieuw aan te leren

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scotman21
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:43
@RichieB Het minimum vermogen staat op 25% (6,9kW) en het maximum vermogen staat op 40% (11kW).

Omdat ik boven verwarm met radiatoren moet ik altijd een beetje 'schipperen' met de aanvoertemperatuur en pompsnelheid. Momenteel werken de radiatoren boven nog niet dus zou ik op zich kunnen gaan werken met een aanvoertemp. van 35 graden en een hogere pompsnelheid maar ik verwacht dat ik het straks boven onvoldoende op temperatuur ga krijgen met deze aanvoertemperatuur als het kouder wordt of dat de ketel gaat pendelen indien alleen een kleine radiator warmte vraagt. Vandaar een aanvoer van 50 graden.

Ten aanzien van het ventiel dat wordt aangestuurd door de HR92 op de vloerverwarmingsverdeler, op mijn factuur staat '3/4 th kraan tbv verdeler'. Deze kraan gaat dus niet volledig open bij de zgn. 'full stroke'. Is deze kraan geschikt voor een vloerverwarmingsverdeler icm een HR92 ? Of moet ik deze kraan wellicht vervangen om de 'full stroke' functie optimaal te laten werken ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
scotman21 schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 23:23:
@RichieB Het minimum vermogen staat op 25% (6,9kW) en het maximum vermogen staat op 40% (11kW).
Door het knijpen van het maximale vermogen bespaar je wel iets maar daar krijg je een langere opstarttijd voor terug. Daar moet je zelf een balans in zien te vinden.
Omdat ik boven verwarm met radiatoren moet ik altijd een beetje 'schipperen' met de aanvoertemperatuur en pompsnelheid. Momenteel werken de radiatoren boven nog niet dus zou ik op zich kunnen gaan werken met een aanvoertemp. van 35 graden en een hogere pompsnelheid maar ik verwacht dat ik het straks boven onvoldoende op temperatuur ga krijgen met deze aanvoertemperatuur als het kouder wordt of dat de ketel gaat pendelen indien alleen een kleine radiator warmte vraagt. Vandaar een aanvoer van 50 graden.
50 graden is nog steeds vrij hoog. Ik heb zelf overal radiatoren (alleen VVW in de studeerkamer) en ik gebruik nu 40 graden aanvoer. Wel heb ik alle radiatoren beneden en een aantal boven voorzien van fans (speedcomfort). Daardoor kan ik wel met een lage Ta werken.
Ten aanzien van het ventiel dat wordt aangestuurd door de HR92 op de vloerverwarmingsverdeler, op mijn factuur staat '3/4 th kraan tbv verdeler'.
Dat is wel een heel generieke term.. de vraag is wat de capaciteit (Kvs-waarde) van dit ventiel is.
Deze kraan gaat dus niet volledig open bij de zgn. 'full stroke'. Is deze kraan geschikt voor een vloerverwarmingsverdeler icm een HR92 ? Of moet ik deze kraan wellicht vervangen om de 'full stroke' functie optimaal te laten werken ?
Ik gebruik zelf een Heimeier 2276-02.000 die levert 2,5 Kvs. Dat werkt bij mij prima. Voor 3/4 zou je dan de 2272-03.000 kunnen gebruiken.

[ Voor 4% gewijzigd door RichieB op 24-10-2022 00:16 ]

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16:02
scotman21 schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 11:03:

Het is een goed geïsoleerde woning en ik had verwacht dat ik met een goed afgestelde vloerverwarming icm Evohome wel substantieel zou besparen tov overal radiatoren. Maar ik zit gewoon nog op een gasverbruik van 0,57m3 per graaddag. Ik vraag me daarom af hoe ik mijn gasverbruik verder kan verlagen.
Over het algemeen zal een woning met vloerverwarming niet zuiniger op gas stoken dan een gelijkwaardige woning met radiatoren. Dit komt door verschil in snelheid bij het opwarmen. Vloerverwarming heeft een tragere opwarming en afkoeling dan radiatoren en leent zich daardoor minder goed om korte tijd uit te zetten.

In combinatie met Evohome heeft het bij vloerverwarming bijvoorbeeld nauwelijks zin om voor een paar uur de Eco stand in te schakelen als je het huis voor korte tijd verlaat (alle zone's 3 graden omlaag voor een paar uur), terwijl je die optie bij radiatoren prima kunt gebruiken.

Comfort is een ander verhaal en warmtepompen natuurlijk ook.

Nokia 6110, Sony Walkman, Commodore 64, gas sinds 1962


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scotman21
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:43
@RichieB Thnx voor de tips. Ik heb een foto bijgevoegd van kraan op de verdeler die door de HR92 wordt aangestuurd. Kun je zo zien of dit een juiste kraan is ? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q5fxjBLNB5wAs7AXn4cnzSQ5C5E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M0CrATOK3x5u1J1wKJCC4Gfg.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
@scotman21 Ik heb geen idee, ben ook geen ventiel expert ofzo. Als je de HR92 eraf haalt, heb je dan wel genoeg toevoer naar je vloer? Zo nee, dan moet je het ventiel vervangen door eentje met meer capaciteit.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scotman21
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:43
@RichieB Had eindelijk even weer wat tijd om hiermee bezig te zijn. Als je naar het hoofdmenu van de HR92 gaat (knop lang ingedrukt houden en dan naar menuoptie 10 (kleppositie), vervolgens wijzig je 0 naar 1 en dan geeft hij de kleppositie weer. Is dit bij jou altijd 100? Bij mij zie ik waardes voorbij komen van bijv. 45, 66 en soms 100. Dit terwijl hij wel bij menuoptie 6 op 1 staat. Als ik de HR92 eraf haal kan ik soms de zwarte draaiknop nog verder openzetten. En dat vind ik zo bijzonder. Je zou zeggen dat de kleppositie altijd op 100 moet staan.

Indien gesproken wordt over het verlagen van het vermogen van de ketel gaat het dan over de min. temp of de max. temp ? Bij mij staat dit nu op 25% min. en 35% max. (6,9 - 9,65 Kw). Vanwege verder verlagen van de aanvoertemp. naar 45 graden heb ik het pomptoerental iets verhoogd naar min. 50 en max. 80.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
@scotman21 Het percentage dat je uitleest is hoe ver de HR92 open staat. Normaliter is dat het percentage van de uitslag (stroke) van het pinnetje van het ventiel waarop hij vastgeschroefd zit. Zet je Full Stroke aan in de HR92 dan is het percentage dat je uitleest hoe ver hij open staat van de volledige slag van de HR92. Omdat de meeste ventielen een zeer kleine slag hebben tov wat de HR92 maximaal aan kan zorgt Full Stroke er voor dat al bij een laag percentage (bijv. 20%) het ventiel helemaal open staat.

Verlagen van het CV vermogen gaat om het minimale vermogen. Bij een CV heb je het maximaal vermogen alleen nodig als het buiten -10 is en je het binnen 30 graden wilt hebben in al je kamers terwijl je ramen open staan.

[ Voor 17% gewijzigd door RichieB op 05-11-2022 17:35 ]

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arjandijk162
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 18:48
Ik heb een evohome opstelling met onderscheid in mn woonkamer, kantoor en trainingsruimte. Nu heb ik een aantal apparaten eraan gekoppeld.

1. Homey
2. 2x telefoon
3. Ruimte thermostaat (wireless round) in de trainingsruimte
4. Evohome in de woonkamer

Nu ben ik voor de zoveelste keer mn kantoor ingelopen waarbij het zonder mijn opdracht 20 graden is gestookt. Ik probeer erachter te komen welk apparaat dit heeft aangestuurd, maar kom er niet achter. Kost wel een bak geld. Kan ik ergens een log in Evohome uitlezen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EogKcHA24z-TP2oLWXOqlaxa7UU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nSaxRROoHveSkwwsTnbWSbPW.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door arjandijk162 op 22-11-2022 20:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
@arjandijk162 Aan het logo te zien staan je zones op "permanent" en dus niet op een tijdsprogramma. Dat is inderdaad niet zuinig.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arjandijk162
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 18:48
Dat is meer om te testen. Ik heb 'm nu bijvoorbeeld permanent op 13 staan, om vanmorgen te zien dat hij op 20 is gesprongen

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 22:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Kan het door je Homey komen? Ik heb ook EvoHome en Homey, en je kan Homey dus EvoHome laten aansturen. Wellicht even de koppeling verbreken?
En anders de zone Kantoor verwijderen en opnieuw aanmaken. Vergeet dan niet de HR92 die er aan gekoppeld was ook te resetten.

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_Knitter
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 02-12-2022
arjandijk162 schreef op woensdag 23 november 2022 @ 07:30:
Dat is meer om te testen. Ik heb 'm nu bijvoorbeeld permanent op 13 staan, om vanmorgen te zien dat hij op 20 is gesprongen
Ik had hetzelfde toen ik laatst Google Home aan het configureren was, en dus ook dacht: Laat ik hier Evohome aan koppelen. Nu heb ik echter de radiatoren even niet via Google Home staan, en doe ik die via de Evohome app zelf. Want had in die app dus programma's geconfigureerd, en die conflicteerden met Google Home dus gebeurden er ook zaken die ik niet wilde.
Evohome app is hetzelfde als via het kastje wat er bij mij aan de muur hangt dus, maar die gebruik ik dan niet voor instellen, doe alles via de app maar ding is nodig voor de connectie.

Zou dus ook kunnen kiezen om de Google Home app voor de radiator te gaan gebruiken, en alle programma's in de Evohome eruit te gooien.

[ Voor 8% gewijzigd door The_Knitter op 02-12-2022 22:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pirke
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 19:52
Vraagje. Ik heb een aan/uit evohome met beneden een HCE80 vloerverwarmingsregelaar en thermische knoppen (7 groepen verdeeld over 5 zones). Boven HR92 op de radiatoren.

Ik merk dat de keuken (1 groep) er erg lang over doet om op temperatuur te komen (1 graad avond en nachtverlaging). Hij vraagt grofweg 50% en de ketel draait ook grofweg 50%. Echter lopen deze compleet asynchroon lijkt wel. De ketel gaat stoken terwijl de groep nog dicht is, wat tot pendelen kan leiden. Ook slaat de ketel af terwijl de groep net open is gegaan en er dus relatief koud water rond gepompt wordt.

De woonkamer heeft 3 groepen waarvan er 2 op 1 zone zitten en de derde heeft een eigen zone. Beide zones zijn in evohome aangewezen als onderdeel van de woonkamer. Op zich werkt dit prima, maar ik zie hier ook verschillen in wanneer zone 1 en 2 geactiveerd worden, ik zou verwachten dat die synchroon zouden lopen. Ik kan me herinneren dat ze dat vorig jaar ook deden...

Hoe kan ik het regelgedrag met die HCE80 verbeteren? Of kan ik die er beter tussenuit halen en HR92 knoppen op de vloerkleppen zetten? Ook niet ideaal, want ik wil dat ze of vol open gaan als de ketel draait en er warmte de vloer in moet, of dicht blijven. Of de aan/uit evohome moet een modulerende evohome worden. Dat is een flinke verbouwing.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16:02
@pirke Er is een manier om de HCE80 synchroon te laten draaien. Ik zal kijken of ik de port daarover nog kan vinden.

Edir:
Ketelregelmodus Druk op Mode toets voor > 6 sec.
om te schakelen toets indrukken
LED en Mode LED knipperen gelijktijdig
rood = synchrone regeling
LED en Mode LED knipperen ongelijk
rood = asynchrone regeling

Pagina 15 van deze handleiding, onderaan staan de instellingen.
https://www.albrand.nl/up...ell_handleiding_hce80.pdf

[ Voor 61% gewijzigd door bert pit op 05-12-2022 13:55 ]

Nokia 6110, Sony Walkman, Commodore 64, gas sinds 1962


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pirke
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 19:52
bert pit schreef op maandag 5 december 2022 @ 13:47:
@pirke Er is een manier om de HCE80 synchroon te laten draaien. Ik zal kijken of ik de port daarover nog kan vinden.

Edir:
Ketelregelmodus Druk op Mode toets voor > 6 sec.
om te schakelen toets indrukken
LED en Mode LED knipperen gelijktijdig
rood = synchrone regeling
LED en Mode LED knipperen ongelijk
rood = asynchrone regeling

Pagina 15 van deze handleiding, onderaan staan de instellingen.
https://www.albrand.nl/up...ell_handleiding_hce80.pdf
Ik heb de HCE80 nu ook gekoppeld aan de BDR91 en op synchroon gezet. Ketel loopt nu gelijk met de pomp.

Wat zou synchroon doen als de BDR91 niet gekoppeld is met de HCE80?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sero
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 04-05 23:53
Zojuist een monteur gehad die voor ons het systeem heeft doorgenomen en er zijn een aantal bevindingen geconstateerd die wellicht bruikbaar zijn voor andere gebruikers hier. Waar wij problemen mee hadden waren:
- Tijdzone paste die niet goed toe (altijd een uur eerder dan ingesteld)
- Andere radiatoren werden warm als we een andere kamer aan het opwarmen waren.
- Frequentie van opwarmen was 6x per uur zonder dat er behoefte was.

De volgende oorzaken zijn gegeven:
- Systeem heeft soms onverklaarbare bugs. Tijd handmatig of automatisch instellen is al geprobeerd en heeft niet geholpen.
- De Honeywell thermosstaat knoppen zijn niet krachtig genoeg om de laatste 1,5 draai van de knop te dichten waardoor die altijd een beetje open blijft staan. Hierdoor pompt de HR ketel ook warmte naar andere radiatoren als je bij 1 kamer om warmte vraagt
- Dit kan je instellen in je systeem waarbij het minimum 3x is. De reden hierachter is dat het systeem ervoor zorgt dat de buizen warm blijven waardoor, indien je warmte nodig hebt, de warmte direct kan worden afgegeven.

Hopelijk help ik hier mensen mee :)
De monteur zei nog: Honeywell is een comfort systeem (huis altijd lekker warm) en niet een besparingssysteem (doordat die knoppen niet sterk genoeg zijn en die minimaal 3x de buizen opwarmt).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16:02
Sero schreef op maandag 19 december 2022 @ 17:06:
Zojuist een monteur gehad die voor ons het systeem heeft doorgenomen en er zijn een aantal bevindingen geconstateerd die wellicht bruikbaar zijn voor andere gebruikers hier. Waar wij problemen mee hadden waren:
- Tijdzone paste die niet goed toe (altijd een uur eerder dan ingesteld)
- Andere radiatoren werden warm als we een andere kamer aan het opwarmen waren.
- Frequentie van opwarmen was 6x per uur zonder dat er behoefte was.

De volgende oorzaken zijn gegeven:
- Systeem heeft soms onverklaarbare bugs. Tijd handmatig of automatisch instellen is al geprobeerd en heeft niet geholpen.
- De Honeywell thermosstaat knoppen zijn niet krachtig genoeg om de laatste 1,5 draai van de knop te dichten waardoor die altijd een beetje open blijft staan. Hierdoor pompt de HR ketel ook warmte naar andere radiatoren als je bij 1 kamer om warmte vraagt
- Dit kan je instellen in je systeem waarbij het minimum 3x is. De reden hierachter is dat het systeem ervoor zorgt dat de buizen warm blijven waardoor, indien je warmte nodig hebt, de warmte direct kan worden afgegeven.

Hopelijk help ik hier mensen mee :)
De monteur zei nog: Honeywell is een comfort systeem (huis altijd lekker warm) en niet een besparingssysteem (doordat die knoppen niet sterk genoeg zijn en die minimaal 3x de buizen opwarmt).
Ik zou deze monteur even vragen naar zijn Evohome certificering. Wat een onzin verhaal. Bij Evohome staan alle knoppen altijd helemaal dicht, totdat er warmte wordt gevraagd, dan gaat de betreffende zone open. De rest blijft dicht.

Als dat in jouw geval niet zo is, dan mankeert er iets aan je systeem. Wel heeft evohome vorstbeveiliging en weet het systeem het systeem of het vriest.

Nokia 6110, Sony Walkman, Commodore 64, gas sinds 1962


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sero
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 04-05 23:53
bert pit schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 17:06:
[...]


Ik zou deze monteur even vragen naar zijn Evohome certificering. Wat een onzin verhaal. Bij Evohome staan alle knoppen altijd helemaal dicht, totdat er warmte wordt gevraagd, dan gaat de betreffende zone open. De rest blijft dicht.

Als dat in jouw geval niet zo is, dan mankeert er iets aan je systeem. Wel heeft evohome vorstbeveiliging en weet het systeem het systeem of het vriest.
Voordat het als onzin wordt weggezet, de monteur komt van een door residue aanbevolen installatiebedrijf waarvan de monteur al geruime ervaring heeft met dit systeem.

Het is als volgt geconstateerd:
Hij heeft de thermosstaatknop eraf gehaald, met de hand de boel open gedraaid, de knop erop gezet en vervolgens de temperatuur op 5 gezet. Hij wacht vervolgens tot de knop de boel heeft dichtgedraaid en haalt vervolgens met de hand de knop er weer af. Hierna constateert hij (dit heeft hij overigens bij 3 verschillende radiatoren gedaan) dat de knop nog 1,5 draai kan maken. Dus hij is niet volledig dicht. Bij de laatste 1,5 draai is er meer weerstand merkbaar.

Kan je mij dan uitleggen hoe het kan dat de thermosstaatknop de boel niet volledig dicht draait? Ik heb het namelijk maar al te graag opgelost.

[ Voor 17% gewijzigd door Sero op 20-12-2022 20:38 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16:02
@Sero Je zou denken dat de kraan niet goed is afgestemd op de knop. Of wellicht hele oude kranen die niet goed dichtgaan. Bij een HR92 wordt een aantal adapters meegeleverd voor een paar bekende merk kranen. Hier moet de juiste gekozen worden en juist worden gemonteerd.

Een Danfoss adapter kun je makkelijk een paar millimeter te ver naar je toe monteren. Het systeem lijkt dan goed te werken, echter sluit niet goed af.

Waar het bij jou door komt is vanaf afstand zonder foto's niet te zeggen. Maar het is zeker ziet zo dat alle gebruikers van evohome er altijd warmpjes bij zitten omdat de kranen niet dicht gaan. Dat blijft gewoon onzin.

[ Voor 18% gewijzigd door bert pit op 21-12-2022 10:01 ]

Nokia 6110, Sony Walkman, Commodore 64, gas sinds 1962


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixeltje
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 12-05 16:16

Pixeltje

Woo-woohoo!

bert pit schreef op woensdag 21 december 2022 @ 09:57:
@Sero Je zou denken dat de kraan niet goed is afgestemd op de knop. Of wellicht hele oude kranen die niet goed dichtgaan. Bij een HR92 wordt een aantal adapters meegeleverd voor een paar bekende merk kranen. Hier moet de juiste gekozen worden en juist worden gemonteerd.

Een Danfoss adapter kun je makkelijk een paar millimeter te ver naar je toe monteren. Het systeem lijkt dan goed te werken, echter sluit niet goed af.

Waar het bij jou door komt is vanaf afstand zonder foto's niet te zeggen. Maar het is zeker ziet zo dat alle gebruikers van evohome er altijd warmpjes bij zitten omdat de kranen niet dicht gaan. Dat blijft gewoon onzin.
Ook bij niet-danfoss kranen moet je blijven opletten hoor; ik heb comap ventielen bij de radiatoren zitten, zeker in combinatie met het 'vieze' stadsverwarming water wat er doorheen stroomt willen die nog wel eens klemmen. De HR92 krijgt de kranen dan wel opengeduwd maar het veermechaniek om de ventielen te sluiten beweegt dan niet meer mee met de radiatorkraan. Gevolg is dus dat deze (gedeeltelijk) open blijven staan.

Oplossing is dan om de ventielen te vervangen en dan gaan ze weer een paar jaar mee. Geen Honeywell probleem dus, maar wel iets om op te letten. Wij hadden een paar radiatoren waar het ventiel vies/klem van was, en dan verwarmen er dus meerdere ruimtes op als de verwarming aan gaat.

And I begged Angel of the Lord what are these tortured screams? And the angel said unto me; These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, Tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pingwim
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 13-05 09:45

pingwim

What's a world without Wimmen

Sero schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 20:33:
[...]


Voordat het als onzin wordt weggezet, de monteur komt van een door residue aanbevolen installatiebedrijf waarvan de monteur al geruime ervaring heeft met dit systeem.

Het is als volgt geconstateerd:
Hij heeft de thermosstaatknop eraf gehaald, met de hand de boel open gedraaid, de knop erop gezet en vervolgens de temperatuur op 5 gezet. Hij wacht vervolgens tot de knop de boel heeft dichtgedraaid en haalt vervolgens met de hand de knop er weer af. Hierna constateert hij (dit heeft hij overigens bij 3 verschillende radiatoren gedaan) dat de knop nog 1,5 draai kan maken. Dus hij is niet volledig dicht. Bij de laatste 1,5 draai is er meer weerstand merkbaar.

Kan je mij dan uitleggen hoe het kan dat de thermosstaatknop de boel niet volledig dicht draait? Ik heb het namelijk maar al te graag opgelost.
Kijk even naar de instelling van parameter 6 op de HR92

Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 22:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

bert pit schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 17:06:
[...]


Ik zou deze monteur even vragen naar zijn Evohome certificering. Wat een onzin verhaal. Bij Evohome staan alle knoppen altijd helemaal dicht, totdat er warmte wordt gevraagd, dan gaat de betreffende zone open. De rest blijft dicht.

Als dat in jouw geval niet zo is, dan mankeert er iets aan je systeem. Wel heeft evohome vorstbeveiliging en weet het systeem het systeem of het vriest.
Inderdaad. Vreemd verhaal. Als knoppen niet goed open of dicht gaan, is er iets niet goed geinstalleerd. Daarnaast kan je ook nog gebruik maken van de "volledig slag" optie, juist voor kranen die mogelijk niet helemaal goed werken. Ik heb Evohome in 4 huizen geinstalleerd en nooit meegemaakt dat een kraan niet goed dicht ging.

Daarnaast klopt het verhaal van minimaal 3x per uur ook niet helemaal. Dat werkt alleen bij aan/uit. Bij een modulerend relais (opentherm) zal EvoHome altijd 6x per uur schakelen, ongeacht wat je instelt.

[ Voor 5% gewijzigd door Microkid op 21-12-2022 18:11 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • Pixeltje
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 12-05 16:16

Pixeltje

Woo-woohoo!

Ik heb een vraag over de HR92 radiatorkraan. Op één kamer heb ik het idee dat de radiatorknop denkt dat het kouder is dan dat het werkelijk is. Met andere woorden; de verwarming gaat daar vaak aan terwijl ik met een thermometer in de kamer daar geen aanleiding voor kan meten.

Nu kun je die knoppen 'calibreren' van -3 naar +3, maar welke kant op is nu wat? In de handleiding kan ik dat niet vinden, daar staat alleen de calibratiemogelijkheid met het bereik genoemd.

Voorbeeld: de kamer is ingesteld op 16 graden, ik heb het idee dat de HR92 denkt dat het kouder is dan dat. Welke kant op moet ik de calibratie instellen om dit te corrigeren?

Een tweede vraag; ik gebruik een aan/uit systeem, omdat ik een stadsverwarming probeer te bestieren. Het aantal schakelmomenten in een uur begrijp ik niet helemaal. Ik heb deze op het hoogste aantal gezet, omdat ik dacht dat de thermostaat dan vaker meet en bijstuurt. Uit de posts hierboven leid ik iets anders af, wat doet deze instelling nu precies?

And I begged Angel of the Lord what are these tortured screams? And the angel said unto me; These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, Tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16:02
@Pixeltje Ik zat ooit met hetzelfde. Volgens mij was het als volgt: Als je het 20 graden wilt hebben en het wordt 21 graden, dan moet je in de kalibratie de temperatuur met 1 graad verhogen (+1).

Nokia 6110, Sony Walkman, Commodore 64, gas sinds 1962


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 22:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Pixeltje schreef op donderdag 22 december 2022 @ 21:13:
Een tweede vraag; ik gebruik een aan/uit systeem, omdat ik een stadsverwarming probeer te bestieren. Het aantal schakelmomenten in een uur begrijp ik niet helemaal. Ik heb deze op het hoogste aantal gezet, omdat ik dacht dat de thermostaat dan vaker meet en bijstuurt. Uit de posts hierboven leid ik iets anders af, wat doet deze instelling nu precies?
Bij aan/uit relais (BDR91) stuur je het aantal schakelmomenten per uur via de EvoTouch. Dat is instelbaar op 3, 6, 9 en 12.
Bij een Opentherm relais (R8810) is het aantal schakelmomenten altijd 6 per uur, ongeacht wat je instelt op de EvoTouch.

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixeltje
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 12-05 16:16

Pixeltje

Woo-woohoo!

Microkid schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 10:53:
[...]

Bij aan/uit relais (BDR91) stuur je het aantal schakelmomenten per uur via de EvoTouch. Dat is instelbaar op 3, 6, 9 en 12.
Bij een Opentherm relais (R8810) is het aantal schakelmomenten altijd 6 per uur, ongeacht wat je instelt op de EvoTouch.
Dank je, dat helpt al. Wat doen die schakelmomenten vervolgens? Werkt het inderdaad zo dat de thermostaat dan (bijv) 12 keer per uur op of af schakelt om de ruimtetemperatuur op peil te houden?

And I begged Angel of the Lord what are these tortured screams? And the angel said unto me; These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, Tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 22:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Ja, hij checkt dan 12x per uur de temp en vraagt zonodig warmte aan de ketel.

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
Het is het maximale aantal schakelmomenten per uur. Er is natuurlijk geen minimum. Zolang er op die momenten warmtevraag is blijft de warmtebron ingeschakeld. Lager zetten kan ook negatieve effecten hebben: zet je het op 3x en je draait net na zo’n moment je thermostaat omhoog dan kan het 20 minuten duren voordat de ketel aan gaat.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 22:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

RichieB schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 20:22: zet je het op 3x en je draait net na zo’n moment je thermostaat omhoog dan kan het 20 minuten duren voordat de ketel aan gaat.
Nee. Handmatige aanpassing van de temperatuur wordt altijd per 4 minuten doorgevoerd.
In order to save power the battery devices only communicate with the evohome Controller every four minutes therefore the system may not respond immediately to a manual change.

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 00:10
Is het op een of andere manier mogelijk (via API of anders) de kleppositie/%klepopening te zien?
Het is te zien op de radiatorknoppen en in het systeemoverzicht maar in de diverse apps die ik via de Honeywell API laat draaien zie ik deze informatie niet.

b.v. via NodeRed:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
object
  id: "XXXXXXX"
  name: "woonkamer"
  currentTemperature: 19
  targetTemperature: 19
  systemModeStatus: object
    mode: "Auto"
    isPermanent: true


Systeemoverzicht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jLMZi3nE8bgDTly3FtfXoXDZD-s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ht7D7XLS7U9K1OLkLKhF7ucv.jpg?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ijdod
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 05-05 16:29
@blb4 Niet direct volgens mij. Uit de API komt die informatie slechts zeer beperkt, in het Ramses RF protocol is dat wel te herleiden; maar daarvoor moet je meeluisteren. Zie daarvoor de link een of twee pagina's geleden.

Dit is daardoor hetzelfde overzicht, maar dan vanuit Home Assistant.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z7Go5bl96EStT2kAw7YLzUtIAhI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RNDvoqGUZPiLuEasLOIycjFq.png?f=user_large

[ Voor 0% gewijzigd door ijdod op 11-01-2023 08:49 . Reden: Was elders. ]

Root don't mean a thing, if you ain't got that ping...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 00:10
ijdod schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 13:18:
@blb4 Niet direct volgens mij. Uit de API komt die informatie slechts zeer beperkt, in het Ramses RF protocol is dat wel te herleiden; maar daarvoor moet je meeluisteren. Zie daarvoor de link een of twee pagina's geleden.

Dit is daardoor hetzelfde overzicht, maar dan vanuit Home Assistant.

[Afbeelding]
Dank je, 't zal dus waarschijnlijk via de RF route moeten. Ik heb in dit topic niets teruggevonden over Ramses maar zoeken op Ramses brengt me weer een heel stuk verder, dank!!
Ramses II 868MHz communicatie via evofw3 en ramses_rf
tyfoon_2 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"
TheMystery in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"
https://github.com/zxdavb/ramses_cc

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ijdod
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 05-05 16:29
@blb4 Excuus, ik dacht dat het in dit topic was; het zal een van de andere topics zijn geweest.

Root don't mean a thing, if you ain't got that ping...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 00:10
@ijdod , geen probleem, Ramses RF is de waardevolle trigger. Ik heb inmiddels begrepen dat dit protocol ook door ITHO ventilatie gebruikt wordt, daar heb ik al wat voor liggen (radiodeel en WEMOS D1 mini met espeasy. Ik ga kijken of ik daar iets mee kan.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ijdod
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 05-05 16:29
@blb4 Klopt. Die zie ik daar interdaad ook terug. Fan, RH, CO2, dat soort zaken.

Root don't mean a thing, if you ain't got that ping...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:26

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Oei, interessant... Nu wil ik dat ook :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 03-04 16:25
Hallo,

Vraagje, ik heb nu een Evohome Open Therm.
Bij een warmtepomp zou een Evohome Aan/Uit moeten worden gebruikt, moet ik dan alleen de thermostaat vervangen, of alleen dat ontvangstkastje wat bij de cv ketel hangt, of beide vervangen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
@golfgti5 Je vervangt dan alleen de R8810 (die zowel ontvangt als zendt) door een BDR91T.

[ Voor 4% gewijzigd door RichieB op 08-05-2023 22:23 ]

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 03-04 16:25
RichieB schreef op maandag 8 mei 2023 @ 22:22:
@golfgti5 Je vervangt dan alleen de R8810 (die zowel ontvangt als zendt) door een BDR91T.
Thanks, dus mijn display, zie foto, kan ik blijven gebruikenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9mWX-OVPMdjHf_NsxBkLXiIJVVI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pQYXdGN0HWfVlQR4gBTElWsU.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Quad
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23:43

Quad

Doof

golfgti5 schreef op maandag 8 mei 2023 @ 22:30:
[...]


Thanks, dus mijn display, zie foto, kan ik blijven gebruiken[Afbeelding]
Als goed is wel, je stelt dan de relais box als systeem setting in ipv open therm. Maar of dat dan een BDR91T of BDR91 is weet ik weer niet. ;)

Even menu ingedrukt houden op het scherm, systeem apparatuur, ketel regeling en dan draadloze relais box kiezen.

Alles went behalve een Twent.
PVOutput☀️


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ijdod
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 05-05 16:29
Het is natuurlijk ook de vraag of die aansturing (zowel Evohome als geheel, als de aan/uit manier in het bijzonder) geschikt is voor een warmtepomp. Wel in de zin van 'het werkt', maar wellicht niet in de zin van 'het werkt goed'. Er staat me bij dat in en van die warmtepomp topics dit ook al eens ter sprake is gekomen.

Root don't mean a thing, if you ain't got that ping...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 03-04 16:25
ijdod schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 09:05:
Het is natuurlijk ook de vraag of die aansturing (zowel Evohome als geheel, als de aan/uit manier in het bijzonder) geschikt is voor een warmtepomp. Wel in de zin van 'het werkt', maar wellicht niet in de zin van 'het werkt goed'. Er staat me bij dat in en van die warmtepomp topics dit ook al eens ter sprake is gekomen.
Gisteren videocall gehad en daarin werd duidelijk aangegeven dat de AO pomp van dewarmte werkt met Evohome mits Aan/Uit ipv opentherm.

Quatt werkt overigens niet met Evohome, vandaar dat die afviel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
golfgti5 schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 11:50:
[...]

Quatt werkt overigens niet met Evohome, vandaar dat die afviel
Dat is raar. Quatt is een van de weinig warmtepompen die je met Opentherm kan aansturen. Weet waarom die niet zou werken met Evohome?

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 03-04 16:25
RichieB schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 12:34:
[...]

Dat is raar. Quatt is een van de weinig warmtepompen die je met Opentherm kan aansturen. Weet waarom die niet zou werken met Evohome?
Geen idee, dit kreeg ik als antwoord;

Beste Ron,
Onze Quatt werkt niet goed samen met zonesystemen. Wel werkt onze Quatt goed samen met de Honeywell Evohome. Hier kunnen we dus een oplossing voor bedenken. Je zult binnenkort een mail ontvangen met uitleg over de vervolgstappen. We zullen je waarschijnlijk adviseren van je zonesysteem af te stappen om zo het beste rendement te behalen.

We zullen binnenkort contact met je opnemen.
Met vriendelijke groet,
Quatt Support

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:21
@golfgti5 Dus Quatt werkt wel goed samen met Evohome, maar ze raden het gebruik van zonesystemen in hun algemeenheid af ivm het rendement van de warmtepomp. Dat is inderdaad logisch. Een WP wil zo lang mogelijk runs maken en dat kan vaak niet als een zonesysteem ruimtes gaat afschakelen die al op temperatuur zijn. Het hangt heel erg van je persoonlijk situatie af wat hier wijsheid is. Of je hele huis 1 zone maken (efficient voor de WP) of juist alleen de ruimtes verwarmen waar je bent.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 03-04 16:25
RichieB schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 13:06:
@golfgti5 Dus Quatt werkt wel goed samen met Evohome, maar ze raden het gebruik van zonesystemen in hun algemeenheid af ivm het rendement van de warmtepomp. Dat is inderdaad logisch. Een WP wil zo lang mogelijk runs maken en dat kan vaak niet als een zonesysteem ruimtes gaat afschakelen die al op temperatuur zijn. Het hangt heel erg van je persoonlijk situatie af wat hier wijsheid is. Of je hele huis 1 zone maken (efficient voor de WP) of juist alleen de ruimtes verwarmen waar je bent.
Ik wil beneden (vloerverwarming) de temperatuur op 20 hebben en boven in de slaapkamers (radiatoren) 16 graden.
Moet wel lukken toch

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16:02
Ik lees even mee maar vind dit een onbetrouwbaar advies van Quatt. Enerzijds zeggen ze Opentherm te ondersteunen, anderzijds zeggen ze dat je de BDR91 of BDR91T moet aansturen aan de kant van warmtepomp.
De de BDR91 of BDR91T zijn beide aan/uit modules en ondersteunen dus geen opentherm. Hier lijkt mij dat het advies niet klopt.

De BDR91T is specifiek geschikt voor warmtepompen op aan/uit omdat deze lange runs kan maken, waar de BDR01 korte runs maakt.

Als de Quatt opentherm draait dan zal die aangestuurd moeten worden met een BDR8810 of soortgelijk.

Nokia 6110, Sony Walkman, Commodore 64, gas sinds 1962


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 03-04 16:25
[quote]bert pit schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 15:28:
Ik lees even mee maar vind dit een onbetrouwbaar advies van Quatt. Enerzijds zeggen ze Opentherm te ondersteunen, anderzijds zeggen ze dat je de BDR91 of BDR91T moet aansturen aan de kant van warmtepomp.
De de BDR91 of BDR91T zijn beide aan/uit modules en ondersteunen dus geen opentherm. Hier lijkt mij dat het advies niet klopt.

De BDR91T is specifiek geschikt voor warmtepompen op aan/uit omdat deze lange runs kan maken, waar de BDR01 korte runs maakt.

Als de Quatt opentherm draait dan zal die aangestuurd moeten worden met een BDR8810 of soortgelijk.

[quote]


Thanks!

Dus voor de warmtepomp van Dewarmte heb ik de BDR91T nodig.
Ik heb nu 2 van die kastjes hangen in mijn cv ruimte, 1 voor aansturing van dat Evohomescherm Evohome touchsensor, en die andere is denk ik voor de vloerverwarmings 2-weg klep (VC8015) beide dus opentherm.
Moet die module voor die 2-weg klep ook worden vervangen door een Aan/Uit module?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 03-04 16:25
bert pit schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 15:28:
Ik lees even mee maar vind dit een onbetrouwbaar advies van Quatt. Enerzijds zeggen ze Opentherm te ondersteunen, anderzijds zeggen ze dat je de BDR91 of BDR91T moet aansturen aan de kant van warmtepomp.
De de BDR91 of BDR91T zijn beide aan/uit modules en ondersteunen dus geen opentherm. Hier lijkt mij dat het advies niet klopt.

De BDR91T is specifiek geschikt voor warmtepompen op aan/uit omdat deze lange runs kan maken, waar de BDR01 korte runs maakt.

Als de Quatt opentherm draait dan zal die aangestuurd moeten worden met een BDR8810 of soortgelijk.
Ik heb 2 BDR91A1000’s hangen, deze zijn dus al Aan/Uit, gaat dat niet werken en moet ik deze vervangen door de BDR91T versie?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16:02
@golfgti5 Die van de klep kan gewoon zo blijven. Die aan de kant van de WP zou ik vervangen door de T versie. Maar wacht het advies even af.

Nokia 6110, Sony Walkman, Commodore 64, gas sinds 1962


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roykamerman
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07-05 16:31
Microkid schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 16:03:
[...]

- 39% betekend dat er 39% van de tijd warmtevraag is. Dus als je evohome ingesteld is op een 10 minuten cyclus, betekent 39% dat de ketel ong. 4 minuten per 10 minuten brand
- je kan op je ketel zien of deze brand
wat betekend dit dan voor de minimale aantijd.

Als ik de bdr91t heb ingesteld op 1x schakelen per uur met een minimale aantijd van 30 minuten wat gebeurt er dan op het moment dat het relais bijvoorbeeld op 25% staat?

Ik merk namelijk dat het relais alsdan vaker aangaat per uur maar dat de warmtepomp veelal ook eerder uit gaat. Dit laatste wellicht ook doordat de deltaT te laag wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieterve
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 19:39
Even een oud topic bovenhalen.

Wij hebben al enkele jaren een Evohome systeem wat op zich goed werkt.
We hebben enkele radiatoren met gecombineerd alpex en stalen buizen. (ouder huis)

2 jaar geleden heb ik de 25 jaar oude circulatiepomp (Grundfos) vervangen door een nieuw exemplaar: Grundfos Alpha. (zelfde karakteristieken) Deze kan via autoadapt de opvoerhoogte en debiet aanpassen aan de vraag. Proportionele druk is ook een mogelijkheid.

Sinds ik deze pomp heb vervangen hebben we vaak een fluitend geluid van sommige radiatoren wanneer evohome de warmte aan het afbouwen is. (dus de radiatoren nog een beetje 'knijpt')

Ik heb al vanalles geprobeerd: waterzijdig inregelen mbh van Grundfoss app, debiet/opvoerhoogte verhogen/verlagen.

Ik gok dat perfect waterzijdig inregelen eventueel zou helpen, ofwel ergens een instelling dat Evohome de radiatoren niet zo knijpt op het einde.

Wat ik nog niet heb geprobeerd is de systeemdruk verlagen. Deze staat nu op 2.1 bar.
CV staat in de kelder, en de hoogste radiator is 2 verdiepingen daarboven. Dus veel verlagen kan niet

Iemand ervaring mee?

[ Voor 9% gewijzigd door Pieterve op 15-02-2025 03:47 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 22:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Pompsnelheid verlagen?

Enne, zit er een bypass in je systeem?

[ Voor 48% gewijzigd door Microkid op 15-02-2025 12:17 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16:02
Pieterve schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 03:41:
Even een oud topic bovenhalen.

Wij hebben al enkele jaren een Evohome systeem wat op zich goed werkt.
We hebben enkele radiatoren met gecombineerd alpex en stalen buizen. (ouder huis)

2 jaar geleden heb ik de 25 jaar oude circulatiepomp (Grundfos) vervangen door een nieuw exemplaar: Grundfos Alpha. (zelfde karakteristieken) Deze kan via autoadapt de opvoerhoogte en debiet aanpassen aan de vraag. Proportionele druk is ook een mogelijkheid.

Sinds ik deze pomp heb vervangen hebben we vaak een fluitend geluid van sommige radiatoren wanneer evohome de warmte aan het afbouwen is. (dus de radiatoren nog een beetje 'knijpt')

Ik heb al vanalles geprobeerd: waterzijdig inregelen mbh van Grundfoss app, debiet/opvoerhoogte verhogen/verlagen.

Ik gok dat perfect waterzijdig inregelen eventueel zou helpen, ofwel ergens een instelling dat Evohome de radiatoren niet zo knijpt op het einde.

Wat ik nog niet heb geprobeerd is de systeemdruk verlagen. Deze staat nu op 2.1 bar.
CV staat in de kelder, en de hoogste radiator is 2 verdiepingen daarboven. Dus veel verlagen kan niet

Iemand ervaring mee?
Ik heb het ook gehad, werkelijk alles geprobeerd, van pompsnelheid tot andere kranen toe, Niets hielp, behalve de aanvoertemperatuur naar de radiatoren verhogen naar >80 graden, maar dat wil je natuurlijk niet. De oorzaak is dat er vaak maar een of twee radiatoren openstaan en zo'n pomp heeft ook een minimale debiet. Alles gaat over die een of twee radiatoren met de nodige herrie.

Als ik zoals vroeger een groot aantal kranen openzette (knop er af en opendraaien) had ik ook geen herrie.

Uiteindelijk bleek een nieuwe radiator niet te piepen/ruisen en die jaren 50/60 modellen wel. Die oude radiatoren waren van die twee-plaats modellen waarvan de platen aan de bovenkant vastzitten met een buisje waarop de kraan gemonteerd is. Op dat buisje zit een kogelrond deel van een cm of 3 doorsnee. Dat deel veroorzaakt de ruis. Ik heb de radiatoren in de woonkamer vervangen en de ruis is praktisch weg.

Ofwel heb jij ook van die radiatoren, grote kans dat de oorzaak daar zit.

Nokia 6110, Sony Walkman, Commodore 64, gas sinds 1962


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieterve
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 19:39
Microkid schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 08:05:
Pompsnelheid verlagen?

Enne, zit er een bypass in je systeem?
geen bypass.

Pompsnelheid verlagen heb ik al geprobeerd. (de curve toch)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieterve
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 19:39
bert pit schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 10:34:
[...]


Uiteindelijk bleek een nieuwe radiator niet te piepen/ruisen en die jaren 50/60 modellen wel. Die oude radiatoren waren van die twee-plaats modellen waarvan de platen aan de bovenkant vastzitten met een buisje waarop de kraan gemonteerd is. Op dat buisje zit een kogelrond deel van een cm of 3 doorsnee. Dat deel veroorzaakt de ruis. Ik heb de radiatoren in de woonkamer vervangen en de ruis is praktisch weg.

Ofwel heb jij ook van die radiatoren, grote kans dat de oorzaak daar zit.
Het zijn allemaal jaren 90 en een paar nieuwe Radson radiatoren.

Voorbeeld:

https://www.sanitairwinke....6xl120cm-1914w-staal-wit

Maar inderdaad het is inderdaad enkel wanneer er nog ongeveer 2 radiatoren gedeeltelijk openstaan.
Of het ligt aan de stalen buizen met veel hoeken in, maar die ga ik niet vervangen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 22:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Pieterve schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 12:39:
[...]


geen bypass.

Pompsnelheid verlagen heb ik al geprobeerd. (de curve toch)
je hebt echt een bypass nodig. Als de Honeywell knoppen bijna dicht gaan, is er amper nog mogelijkheid tot flow. Dat kan sowieso leiden dat je ketel in storing schiet, aangezien de temperatuur dan vaak te hoog oploopt. De bypass zorgt er voor dat vanaf een bepaalde druk het water via de bypass gaat lopen. Via de bypass kan het water dan nog rondstromen, waardoor ook de druk verlaagt en dus zeer waarschijnlijk je van het gefluit afbent.

[ Voor 17% gewijzigd door Microkid op 15-02-2025 12:54 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieterve
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 19:39
Technisch gezien is er een bypass.

De ketel in kwestie is een zeer oude (maar betrouwbare) op stookolie.
Er is 1 sanitair circuit met circulatiepomp.
En een tweede circuit (y splitsing) zonder pomp (zwaartekracht) dat een boilervat van 160l opwarmt.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste