Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 15:39
Ik draai de betafirmware 02.00.19.33 maar heb "Koudweer compensatie" uit staan. Op de slaapkamers staan alle knoppen continue op 15 graden ingesteld. Sinds een aantal weken lees ik elke minuut de Evohome API uit. Ik heb al een paar keer gezien dat een kamer opeens naar 20 graden gaat en dan weer langzaam afkoelt. Terwijl de setpoint op 15 blijft staan. Ik heb ook zelf geconstateerd dat de verwarming op zo'n moment echt warm wordt. Ik snap niet hoe dit kan.. dacht eerst aan een lek ventiel maar ik heb het nu op meerdere slaapkamers en niet altijd. Gisteren bijvoorbeeld was het lekker koud en hebben we continue gestookt om de woonkamer op temperatuur te houden. De slaapkamers blijven dan netjes op 15 staan.. gaan soms van 14,5 naar 16 maar dat lijkt me logisch. Vannacht dus weer een kamer om 3:00 uur naar 18 graden. Bizar en zonde van het gas. Herkennen jullie dit?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AuHHFrr-1j5NOOTpzJ-lYPh-Cdo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MQFaHworH7LhgfaV6iGvFjCA.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZrQvsPkqf0ltwVYWhu0_RWjlAn4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wiTv1Q2Hp65Gr7wzhKtNBbEY.png?f=fotoalbum_large

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pingwim
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18-10 11:40

pingwim

What's a world without Wimmen

Microkid schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 19:45:
Op de evohome bedieningsinterface houdt u de knop MENU gedurende 3 seconden ingedrukt. 2 Druk op het groene vinkje 3 Druk op PARAMETERINSTELLING en kies de parameter die u wilt aanpassen:

– Interne voeler calibreren
– Aantal schakelingen per uur
– Minimum aantijd
– Communicatie verlies instelling
– Optimalisering
Dank _/-\o_

Het aantal uren kan (opnieuw) worden ingesteld wanneer 'adaptieve start'
uit en weer aan wordt gezet

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_q6ACr0PyYUwDEeCoUtCVTr4FDo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BzKRhDP32vLifmRmUoWwEUiH.jpg?f=fotoalbum_large

Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 15:39
Ik heb eindelijk door wat de oorzaak van mijn probleem is. Ik heb drie verschillende HR92 knoppen geprobeerd en ze doen allemaal hetzelfde: ze verwarmen de kamer naar 19 graden terwijl maar 15 ingesteld is. Nu het dus duidelijk is dat er niet een knop stuk is ben ik gaan nadenken wat het verschil is met andere kamers en dat zijn de SpeedComfort radiatorventilatoren! Die heb ik alleen in die slaapkamer (en op de benedenverdieping) geïnstalleerd. Daardoor gaat als de kamer te koud wordt (of dreigt te worden volgens het Evohome algoritme) de HR92 even open, wordt de radiator warm en gaat de SpeedComfort aan en blaast warme lucht langs de HR92 die omhoog schiet naar 19 graden. De HE92 gaat dan meteen dicht, maar het duurt vrij lang voordat de radiator weer is afgekoeld en de SpeedComfort weer uit gaat.

Ik heb nu een Netatmo sensor iets verder weg gezet in de kamer en daarmee zie ik dat de kamer feitelijk maar opwarmt tot 16 graden. Dat is prima en helemaal geen probleem.

In dit screenshot staat de kamer op 14 graden en op het moment dat die 13,5 dreigt te worden schiet hij naar 18,5 of eigenlijk 15,5 door de Netatmo gemeten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lvavP-WGbTnWusHISdgkI-Wbp7g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s6nDOK3CTMayMhqCkWZtuA7H.png?f=fotoalbum_large

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GenetiX
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21-03 14:36
In mijn huidige woning (stadsverwarming) wil ik Evohome installeren. Heb daar eerder goede ervaringen mee. Huis heeft een aantal normale radiatoren, waar de HR92 op kunnen.

Echter heb ik ook vloerverwarming op de BG (één zone), die ik hierop wil aansluiten. Dit is de verdeler:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B96S_hmSUBlpJxnX1Srf_QC92Cs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cKJKgtnW6HDSFYlJzQzig8mu.jpg?f=fotoalbum_large

Al wat research gedaan, maar kom er niet helemaal uit. Zie hier op het forum iemand die het zo heeft opgelost:

Quad in "Honeywell Evohome zoneregeling met vloerverwarming"

Iemand een advies hierin?

[ Voor 25% gewijzigd door GenetiX op 26-01-2021 09:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixeltje
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 17:07

Pixeltje

Woo-woohoo!

bert pit schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 12:51:
[...]


Precies bij die Danfoss kraan kun je makkelijk de adapter 2mm verkeerd monteren zonder dat je het ziet.

Het beste kun je de knop losklikken, de adapter (met tandwielring) er af schroeven en de overblijvende ring op de kraan ook losschroeven. Die ring hoeft er niet af, maar zodra deze losgeschroefd is druk je hem helemaal naar achteren op de kraan en schroef je de ring weer vast. Daarna zal het euvel verholpen zijn.

Succes!
Nu ben ik wat in de war, welke binnenste ring bedoel je? Ik heb de knop even losgehad en wat foto’s gemaakt;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ay9NG4_XFpZLlnmDJlnBoPZsI5Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IRKDloRqOEQfsPiKkW9dOggz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o7NTZg6GSRFYRzgdRuHOLaLLlCY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6ALIE061aoYKVLLai0Jt88zj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s9xTvMcyKqYBsyldv_G58uWaSug=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mCsjshDwq7BRFH9aDSJIgpgl.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h-v_qFuPIKVLz7F3D5K2VmIIAYQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kXufTNni7axqq7ngkCmThlD9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XNwhjzxrHmlJLANndt2f--7cgDg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hJBLtktNwstnqwGB34MuCSuF.jpg?f=fotoalbum_large

And I begged Angel of the Lord what are these tortured screams? And the angel said unto me; These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, Tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 15:39
@Microkid Zo’n systeem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uuOy5BkiJpAqqWH2gsOiAs-aNsg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0qVgzeN27paNATG2keG9025I.jpg?f=fotoalbum_large
CV-ketel staat boven, zone beneden is vaak verwarmd. Dan wordt het bij koud weer echt niet warm meer op de slaapkamer omdat de HR92 al warm is door de langslopende CV aanvoer voor beneden.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojo90
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 30-08 07:39
Middag,

Even wat starters vragen m.b.t. evohome.
Zit nu nog wat droog met het systeem te 'spelen' en toen kwamen er een aantal vragen op.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LQf8jwzEg1gX9YPMAML-HHK-DVw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3XpB5p3GLUF4Jnjt0PcNSzC7.jpg?f=fotoalbum_large

Wat betekenen de 39% rechts in beeld?
Waar kan ik zien of de ketel brand?
Op de bdr91 middels een lampje of op de evohome?

Ik kan deze simpele antwoorden nergens in de boekjes of online vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MaRk9012
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 13-06 13:54
Jep deze zie ik

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_fK3rmM-8j--09sHqH_sA68ux4M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/htexV8dLUtwlGSy09HyDWOpf.jpg?f=fotoalbum_large

Hoop dat je t kan zien hoe kom ik daar vanaf ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arpeggio
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 19:47
MaRk9012 schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 19:51:
Iemand die mij nog het aanbevolen hoeveelheid schakelpunten kan uitleggen? En minimale aantijd weet niet of dit laatste nog aangepast moet worden als t cv vermogen teruggeschroefd?
Dit is wat Honeywell er zelf over aangeeft in een handleiding van een DT92 thermostaat:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y4N-uLrW9NAZuMq9NdY8hoZKdaE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hfz3BZ6GSNZtsGYXjnxQHszz.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bX018utYQdcnD--wesoWKnzWl50=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Z36rJAAETX7lTfxjs20Br7vh.png?f=user_large

Ik neem aan dat dit ook wel geldt voor de Evohome Touch omdat deze thermostaat ook onderdeel uitmaakt van de Evohome-familie.
Bij de meesten hier op het forum is de voorkeur zo weinig mogelijk schakelmomenten per uur.

Zelf heb ik 4x DTS92A die direct gekoppeld zijn aan een HCE80 zoneregelaar. Dus niet via een Evohome Touch.
In die samenstelling heb ik gemerkt dat de instellingen op DTS92A niet worden overgenomen door de HCE80 zoneregelaar. De HCE80 is zeer autonoom met 6 schakelingen per uur, ongeacht of ik 3 schakelingen per uur op de 4 stuks DTS92A heb ingesteld.
Hoe dat zou gaan wanneer de communicatie via de Evohome Touch loopt, kan ik niet zeggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yannick94
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 16-08-2024
RvdM87 schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 17:07:
Ik gebruik al een kleine twee jaar Evohome, waarvan de laatste twee weken met een warmtepomp. Ik heb een aantal "vreemde" gedragingen gezien en ben benieuwd of anderen dit ook hebben of wellicht al opgelost hebben.

Allereerst een overzicht van mijn systeem(zones):

-Woonkamer met evohome beddenpaneel, vloerverwarming met 2-weg klep in- en uitschakelbaar met BDR91
-souterain met round thermostaat, ook vloerverwarming met 2 weg klep met BDR91
-badkamer met vloerverwarming en radiator, beide met een "radiatorknop" en een Round thermostaat
-twee slaapkamers met alleen een radiatorknop

De warmtepomp wordt bediend met een speciale BDR91T voor warmtepompen

De twee zonnekleppen met BDR91 modules zitten in mijn technische ruimte, net als de BDR91T voor de warmtepomp.

Het gebeurd regelmatig dat de warmtepomp ingeschakeld is terwijl alle zones dicht staan (te zien aan display op circulatiepomp, geen flow meer).
Ook gebeurd het dat de 1 of beide BDR91 modules voor de vloerverwarming ingeschakeld zijn, terwijl de warmtepomp is uitgeschakeld.

Door dit "asynchrone" gedrag pendelt mijn warmtepomp als een gek.

Als ik op het evohome display kijk, dan zie ik bij meerdere zones een inschakelpercentage staan. Bijvoorbeeld woonkamer: 69% souterain: 50% badkamer 9% en overige 0.
Bij de warmtepomp staat dan ook 69%.

Als ik daar over nadenk, dan zou ik eigenlijk liever hebben dat de warmtepomp een 100% inschakelduur krijgt en de zones in de tijd aan- en uitschakelen. Als je de zones slim schakelt kan er altijd minimaal 1 "aan" zijn zodat de warmtepomp de opgewekte energie ergens kwijt kan.
Als er dan bijvoorbeeld twee vloerverwarming zones tegelijk open staan dan kan hij naar een hoger vermogen moduleren om genoeg energie op te wekken.

Iemand een idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?

instellingen voor de warmtepomp zijn als volgt: minimale aan tijd: 30 minuten, minimale uit tijd: 10 minuten.
Ik heb ook een warmtepomp staan waarmee ik bezig ben die aan te sluiten, hoe heb jij de BDR91T aangesloten op de warmtepomp? Ik heb wel wat foto’s van het aansluit schema van de warmtepomp en van de BDR91T

Er zitten 2 schema’s bij voor een thermostaat ik neem aan dat de BDR91T op de hoogspannings kant (230v) moet komen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/87HyZGppN8e-9l1-O3BkcaE7oE8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KSlF32VP89PvCKEsVznGopwX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F85zjAtJFN1Dr58pjB_-8th78cE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QjzhBLKPgSmVaMB3f8M5aLqH.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hmc-UKmFcIB7XXCFbaN4Pcqc7uk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BMSgB470NZLQfUaqjvA7SDGh.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5B5CzOhWrSKyQGv0OcJrVl2C3v0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0x8cHOfEzxmpop4NmN06vXQw.jpg?f=fotoalbum_large

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Warmtepomp staat er inmiddels. En er is een beetje warmte nodig.

Maar nu zie ik dat die evohome in uren lijkt te denken. Één run per uur lijkt minumum en gelijk ook de doelstelling te zijn. Een run van meerdere uren achter elkaar lijkt er niet in te zitten. Meer mensen met deze ervaring?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9YYtJBo62yk9MhAThSBeX3tQWNg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZiJ62QfNnOrvsDs0sl7C0vP4.png?f=fotoalbum_large

Flow lijkt prima, maar hij kapt hem voor het hele uur af.

[ Voor 40% gewijzigd door MikeyMan op 24-09-2022 19:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@JazzMatazz i stand corrected. API Key is niet nodig.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UnXAbuAp5V2zEl3h0x0f1jxVShA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eWtT8DOg8hHJx4vDX66xFzIZ.png?f=fotoalbum_large

Developer portal heb ik nog nooit gebruikt.

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2022 09:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

JazzMatazz schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 10:04:
[...]

Dank voor je hulp!, dat lijkt te werken. Nu nog uitvogelen hoe ik de Android app aan de praat krijg en hoe ik kan zien of en wanneer een thermostaatkraan open en dicht gaat. Volgens mij zie ik dat namelijk niet in de grafieken van Domoticz.
Klopt, dat zit niet in de API.

Enige mogelijkheid daarvoor is (bijvoorbeeld) een paar shellys ertussen prakken. Heb dat al gedaan met m'n BRD91T:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8jyaLBaOklNVsrM1bmt9gew3YZU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e7g45yzPMxDCPqWyQQGpiBRV.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2022 10:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scotman21
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 15:29
@RichieB Thnx voor de tips. Ik heb een foto bijgevoegd van kraan op de verdeler die door de HR92 wordt aangestuurd. Kun je zo zien of dit een juiste kraan is ? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q5fxjBLNB5wAs7AXn4cnzSQ5C5E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M0CrATOK3x5u1J1wKJCC4Gfg.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arjandijk162
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 15-10 09:35
Ik heb een evohome opstelling met onderscheid in mn woonkamer, kantoor en trainingsruimte. Nu heb ik een aantal apparaten eraan gekoppeld.

1. Homey
2. 2x telefoon
3. Ruimte thermostaat (wireless round) in de trainingsruimte
4. Evohome in de woonkamer

Nu ben ik voor de zoveelste keer mn kantoor ingelopen waarbij het zonder mijn opdracht 20 graden is gestookt. Ik probeer erachter te komen welk apparaat dit heeft aangestuurd, maar kom er niet achter. Kost wel een bak geld. Kan ik ergens een log in Evohome uitlezen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EogKcHA24z-TP2oLWXOqlaxa7UU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nSaxRROoHveSkwwsTnbWSbPW.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door arjandijk162 op 22-11-2022 20:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 20:26
Is het op een of andere manier mogelijk (via API of anders) de kleppositie/%klepopening te zien?
Het is te zien op de radiatorknoppen en in het systeemoverzicht maar in de diverse apps die ik via de Honeywell API laat draaien zie ik deze informatie niet.

b.v. via NodeRed:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
object
  id: "XXXXXXX"
  name: "woonkamer"
  currentTemperature: 19
  targetTemperature: 19
  systemModeStatus: object
    mode: "Auto"
    isPermanent: true


Systeemoverzicht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jLMZi3nE8bgDTly3FtfXoXDZD-s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ht7D7XLS7U9K1OLkLKhF7ucv.jpg?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ijdod
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 10-10 07:40
@blb4 Niet direct volgens mij. Uit de API komt die informatie slechts zeer beperkt, in het Ramses RF protocol is dat wel te herleiden; maar daarvoor moet je meeluisteren. Zie daarvoor de link een of twee pagina's geleden.

Dit is daardoor hetzelfde overzicht, maar dan vanuit Home Assistant.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z7Go5bl96EStT2kAw7YLzUtIAhI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RNDvoqGUZPiLuEasLOIycjFq.png?f=user_large

[ Voor 0% gewijzigd door ijdod op 11-01-2023 08:49 . Reden: Was elders. ]

Root don't mean a thing, if you ain't got that ping...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 01-08 08:42
RichieB schreef op maandag 8 mei 2023 @ 22:22:
@golfgti5 Je vervangt dan alleen de R8810 (die zowel ontvangt als zendt) door een BDR91T.
Thanks, dus mijn display, zie foto, kan ik blijven gebruikenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9mWX-OVPMdjHf_NsxBkLXiIJVVI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pQYXdGN0HWfVlQR4gBTElWsU.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1