Zijn er meer mensen bij wie de WP erg hysterisch aan het zoeken is rondom de defrosts? Ik heb een R290 7KW. Is dit normaal? Lijkt me niet heel effectief zo, want als hij zo oplaait na een defrost vriest hij om de haverklap weer dicht. Ik heb een 6KW hydrounit binnen waarvan maar 1 element aanstaat met de dipswitches, dus max 3KW wordt er bijverwarmt met het backup element. Overweeg deze overigens helemaal uit te zetten maar ik ben daar nog wat huiverig mee voor als hij het wel echt nodig heeft tijdens noodgevallen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iz1JU5XqZyeARIx2EPVYZjFqqlA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Zzwgg0YQ8EqIY7mVhJ3EVXGc.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UK5MjzwKhiU64kBsfps1YHL3Ucw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XRKztJQklIT5g55yo1NKI1pG.png?f=fotoalbum_large

  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 23:58
WirelessErik schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:20:
[...]

Naast <Energie> op het scherm rechts.
Hallo, dat is een foutje van LG geen goede vertaling in de kamerthermostaat ik heb de update 3067,dat hebben meer bezitters.

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 21:12

kazemo

jscheffers schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 23:33:
[Afbeelding]

Mijn monoblok 5kw staat in de kelder. Heb 90 m2 vloerverwarming 24/7 rond 20 graden in huis zonder kamer thermostaat aleen op watertemperatuur 20-36.

Ik had vandaag 32,8 kwh verbruik ÷ 126 kw is een cob van 3.84 , kelder is nu 9 graden buiten 0 graden. Volgens de homewizard is het verbruik. 34,7 kwh en zou de cob 3,63 zijn

Jaarlijks zit op een cob van 5,23


[Afbeelding]
Daar staat verbruik 32,8 het licht er maar net aan hoe laat je gekeken hebt als je gekeken hebt net voor middernacht klopt dat,beter is dat je kijkt naar gisteren dat is dan 24 uur precies

Die 126kwh is de calorische warmte wat je terug krijgt,als je 32,8 kwh electrisch er in stopt,COP is dan 126/32,8=3,84 is maar de vraag of de meting klopt met de sensoren
Conclusie: Als de metingen correct zijn, dan is een COP van 3,84 een nette prestatie. Wel blijft de betrouwbaarheid van de sensoren bepalend voor hoe nauwkeurig deze berekening daadwerkelijk is.

[ Voor 15% gewijzigd door kazemo op 28-11-2026 17:18 ]


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 21:12

kazemo

jscheffers schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 19:16:
[...]

Hallo, dat is een foutje van LG geen goede vertaling in de kamerthermostaat ik heb de update 3067,dat hebben meer bezitters.
Vertaling zal dan zijn thermische energie in het nederlands

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 21:12

kazemo

sidohoi schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:48:
Zijn er meer mensen bij wie de WP erg hysterisch aan het zoeken is rondom de defrosts? Ik heb een R290 7KW. Is dit normaal? Lijkt me niet heel effectief zo, want als hij zo oplaait na een defrost vriest hij om de haverklap weer dicht. Ik heb een 6KW hydrounit binnen waarvan maar 1 element aanstaat met de dipswitches, dus max 3KW wordt er bijverwarmt met het backup element. Overweeg deze overigens helemaal uit te zetten maar ik ben daar nog wat huiverig mee voor als hij het wel echt nodig heeft tijdens noodgevallen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hou er rekening mee een electr .element heeft een COP van 1 die gebruikt dus veel stroom

  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 23:58
kazemo schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:37:
[...]

Daar staat verbruik 32,8 het licht er maar net aan hoe laat je gekeken hebt als je gekeken hebt net voor middernacht klopt dat,beter is dat je kijkt naar gisteren dat is dan 24 uur precies

Die 126kwh is de calorische warmte wat je terug krijgt,als je 32,8 kwh electrisch er in stopt,COP is dan 126/32,8=3,84 is maar de vraag of de meting klopt met de sensoren


[...]
Hallo Kanzemo.

Ik heb alleen de gegevens die de LG aan geeft ik meet wel nog met de homewizard die wat meer aan geeft.de gegevens/foto's zijn van 23 uur 50 dus bijna 24 uur

Ik heb volgens mij nog geen defrost gehad. nu19 uur kelder 7 graden buiten 1

Goedeavond Juul

[ Voor 6% gewijzigd door jscheffers op 28-11-2026 19:09 ]


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:14
PeteSplit schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:55:
[...]


De compressor van mijn warmtepomp moduleert terug, maar daarna weer omhoog en dit schommelen herhaalt zich over ongeveer 70 minuten. Ook de aanvoer temperatuur gaat hier mee omhoog en weer omlaag.
Ik wil de vloer niet te warm laten worden en probeer de retour temperatuur boven de 25 graden te houden, de aanvoer temperatuur is dan maximaal 33 graden (totale temperatuur verschil is ongeveer 8 graden en de deltaT ligt tussen de 1,5 en 4 graden).
Bij een defrost daalt de aanvoer temperatuur tot ongeveer 20 graden. Dit vind ik te laag, de vloer gaat dan echt wel afkoelen.
Door de pomp uit te zetten komt het koudere water niet de vloer in, de vloer koelt niet af en kan daarna weer opwarmen, bij de volgende aanvoer van warm water.

[Afbeelding]

Aanvoer (groen) en retour temperaturen tijdens defrosts
Ik heb een iets andere opstelling, geen buffer en 2 pomploze verdelers met daarnaast 2 verdwaalde radiatoren. Dit zijn de meting van Kamstrup vannacht bij defrosts:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CTa4FCrBU42PyNZkvAOkT8VMc5I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D8uwvu3SFm5Zm98SUiUCnP7W.png?f=fotoalbum_large

Als ik de aanvoer en een willekeurige retour van beide verdelers over hetzelfde tijdbestek plak zie je dat de retour praktisch niet beweegt tijdens een defrost:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rFNBopQInmG1SWP4UDi4azICdKw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wn5oTVIt9BVZxy1o9pLIwwB7.png?f=fotoalbum_large

Dus wat mij betreft ben je precies verkeerd om aan het ingrijpen en zou niets doen een beter resultaat geven.