Marcot71 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:50:
Nogmaals dank! Onze warmtepomp loopt nu veel beter!
Is best even werk om te doorgronden hoe het allemaal werkt. Dat de meeste installateurs er de ballen verstand van hebben werkt ook niet mee. Maar als het dan eenmaal werkt is het ook wel satisfying 😄 En er is altijd vanalles te verbeteren. Denk aan uitlezen warmtepomp en in Home Assistant verwerken, verbeteren afgiftesysteem (inregelen vloerverwarming, radiatoren etc).

Groetjes, FaceDown.


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:14
Marcot71 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:50:
Nogmaals dank! Onze warmtepomp loopt nu veel beter!
Blijven verlagen die stooklijn, tot het niet meer warm wil worden. Elke graad omlaag scheelt je circa 2% in het verbruik. Dus nog 10c kunnen zakken en het nog warm krijgen scheelt zo een vijfde van het totaal.. Think about it. Moeite wel waard om even mee te pielen.

Onder 0 krijgt hij het vaak weer makkelijker trouwens, omdat er minder vocht in de lucht zit om aan te vriezen. -5 tot 0 is vaak prima, 0 tot 5+ is weer drama.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:18

dbzfan

Nee.

Hier de thermostaat op 23 graden staan, temperatuur is al weken lang bijna exact 21.6. Precies comfortabel. Stooklijn zou nog iets lager kunnen maar dan gaat hij defrosten met gas en dat wil ik niet. COP in november gemiddeld 4.7. Niet slecht met een oude mengverdeler voor de vv.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:14
Dan is je stooklijn dus eigenlijk te laag al. Omdat je de setpoint niet haalt.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:18

dbzfan

Nee.

Doesnotcompute schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:54:
Dan is je stooklijn dus eigenlijk te laag al. Omdat je de setpoint niet haalt.
Dat is bewust.. als hij het setpoint haalt slaat hij uit.. bijvoorbeeld als ik de oven een tijdje open heb staan of even de sierhaard aan staat.

  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 19:58
@DBZfan. Dat is inderdaad wel een goede manier om met de kamertemperatuur hysterese om te gaan. In feite ben je dan op aanvoertemperatuur aan het stoken met als voordeel dat de kamertemperatuur wel zichtbaar is. Nadeel is dan dat de stooklijn niet minimaal wordt bijgewerkt zodra de temperatuur is bereikt, maar zoals je zelf vaststeld is dat niet voldoende om de thermostaat binnen zijn werklimiet te houden. Ik zou het hier zelf overwegen, maar vrees dat ik dan eeuwig de vraag krijg waarom de warmtepomp het niet doet, dat het niet goed is dat hij altijd maar geluid maakt en dat een gasketel beter is.

Over geluid: ik zit nu nog met het geluid van de CV circulatiepomp. Als ik geen beperking opleg krijg ik last van leidingruis. Dat is luid genoeg om mensen in huis te wekken. Als ik het streefdebiet wat lager zet dan 'breekt' de pomp soms uit. Als de pomp loopt lijkt het soms alsof deze voortdurend zijn toerental probeert bij te regelen, dat geeft een wat hoger occilerend geluid. (waar ook weer mensen van wakker worden). Heeft iemand anders daar ook last van en zo ja? wat zou de oplossing kunnen zijn?

Momenteel lijkt de pomp bijna voortdurend dit huilende geluid te maken. Tijdens het verwarmen met een debiet van 14 l/min en dT van 2, maar ook vaak zonder dat hij aan het verwarmen is.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:14
Is het echt de pomp die huilt of zit er ergens een onafgebraamde leiding die begint te fluiten? 14l min draait ik ook meestal op, maar dan huilt er niets.

Dus of de pomp is gaar, of je hebt ergens een rare afwijking in een leiding of koppeling.

  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 19:58
Dat is een goede vraag. Ik denk beide. Stromingsgeluiden lijken me turbulentie. Sinds een deel van het systeem vervangen is voor vloerverwarming zijn er 6 afgedopte T-splitsingen bijgekomen en de cv-leidingen zijn zijn 53 jaar oud dus het zou me niet verbazen als er een membraan of wat roest dwars zit. Stromingsgeluid over de eerste convector, in de kamer naast de binnenunit, is ook aanwezig zodra ik deze openzet. Dit zou kunnen worden veroorzaakt door een te hoge drukval, maar dan zou de pomp dus een te hoge druk genereren?

Het occilerende geluid, alsof er onregelmatig wordt gepompt, is ook vooral door de leidingen hoorbaar. Als deze door de leiding worden veroorzaakt zou ik verwachten dat het geluid altijd aanwezig zou zijn, daarom denk ik dat hier de pomp een grote rol in speelt. Ik heb ook nog even gedacht dat de pomp van de vloerverwarming roet in het eten gooit, maar ik heb ook niet het idee dat het veel uitmaakt of ik deze pomp aan of uit zet.

Omdat de ∆T 2 graden is zou het kunnen dat de warmtepomp het debiet iets hoger wilt hebben dan het streefdebiet, maar omdat het debiet ook regelmatig hoger is dan 14 l/min denk ik niet dat dit de oorzaak is van het geluid. Ik heb ook niet het idee dat het geluid minder vaak voorkomt met het streefdebiet op 15 l/min.

Vorig jaar had ik de pomp beperking op 8. Dit garandeerde een laag debiet zonder stromingsgeluid, maar tijdens verwarmen heb ik wel een debiet van 17,3 l/min bij een ∆T van 3 graden gezien. Het afgegeven vermogen zou dus rond de 4 kW zijn geweest.

Ik heb nu de beperking op 2, een lichte beperking ook tijdens het verwarmen. Misschien moet ik juist weer proberen de pomp harder te zetten. Vorig jaar is namelijk al het CV-water ververst en zat er mogelijk nog wat meer lucht in dan nu.

Zou dat slim zijn om weer uit te proberen? Hoger streefdebiet tijdens verwarmen, flinke beperking buiten en eventueel de pomp altijd aan?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:14
Een dT van 2 is wel erg klein he. Normaal streef je naar 5. Dus minder debiet creeren. Radiatoren of vloerverwarming knijpen, dan verlaag je de snelheid van het water, wat ook vaak minder geluid produceert. Kan best zijn dat je dan opeens van het geluid af bent, omdat de stroming op een bepaald punt minder is geworden.


Leidingen kun je sowieso beter glad afwerken. Dus T stukken eruit. Gok dat het in jouw geval nog dikwandigstaal is?

  • fohn5
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 21:21
Even een kanttekening voor mensen met alleen radiatoren Dit verhaal is mooi bij vloerverwarming, maar werkt niet bij alleen radiatoren en +10C

Om je radiator iets van warmte te laten afgeven zal je retour ergens rond de 26/27 C moeten zitten. Met een aanvoer van 29/30C .Lager gaat niet want dan kom ik hier onder het minimum vermogen van de 8kw daikin .Tevens zoveel mogelijk radiatoren open om maar warmte kwijt te raken en pendelen te voorkomen ( Mogelijk met allemaal T33 radiatoren kan de temperatuur nog iets zakken)

Het enige wat je dan nog overhebt om uberhaupt warmteafgifte en een delta T te creeren is flow. Tenminste als je je huis niet wil opwarmen tot een voor mij onaangename +20C. Op deze manier is de Wp continu draaiend te houden tot 12/13C buiten en wanneer je de pomp af en toe af zet (s'nachts / veel zon instraling) ook nog wel tot 18C

@Lothlórien in mijn ervaring is de pomp zeer gevoelig voor lucht in het systeem en over het algemeen redelijk luidruchtig zeker boven de 15ltr/min. mede door oud leidingwerk hier. Ik zit zelf op 14ltr/min zonder lawaai , helaas heb je ook te maken met defrosts die wel lawaai veroorzaken.

  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:58
Ik ben aan het proberen om het pendelen te verminderen op basis van posts die er al gedaan zijn, maar ik blijf met de volgende vragen zitten:

8.05: modulatie AWT 0=nee, 1=ja -> wat is hier de beste setting om mogelijk pendelen tegen te gaan?

8:06: Maximale aanpassing AWT modulatie: standaard 5, maar helpt het tegen pendelen om dit getal te verlagen naar bijvoorbeeld 3?

9:04: AWT toegestane afwijking tegen pendelen: standaard 1, maar is dit wel aanpasbaar? En heeft het zin om dit te verhogen?

En is er bekend of er ooit een software update is geweest?
Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3, EHYBH08AAV32, Intergas NHYKOMB33AA, Software: interface->01.19.00, binnenunit->ID9051, buitenunit->ID3904

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 19:58
@Doesnotcompute , het is inderdaad allemaal dikwandig staal. Ik schat dat er in de leidingen en het buffervat alleen al 83 liter water zit. Daar komen dan nog een aantal radiatoren + 60 m2 vloerverwarming bij.

Ik bedacht me net dat je de dT over het afgiftesysteem helemaal niet kunt meten zolang niet al het water door het CV-systeem is rondgepompt. Met een streefdebiet van 14 l/min denk ik dat ik de warmteafgifte van mijn CV pas na 7-10 minuten betrouwbaar kan meten.

Ik ben het wel met föhn5 eens, je kunt de dT bij eenzelfde afgegeven vermogen weliswaar omhoog krikken door het debiet te verlagen, maar ik moet het afgegeven vermogen omhoog brengen en dat kan het best door de radiatoren open te zetten. Tegelijkertijd moet ik er wel rekening mee houden dat het CV-systeem nog enigszins hydraulisch in balans blijft want het is natuurlijk niet de bedoeling dat er teveel warm water via de eerste convector naar de retourleiding stroomt. De vloerverwarming op de begane grond heeft een redelijke constante retourtemperatuur van 20 graden, deze zodanig opendraaien dat de temperatuur aan het begin van de lussen 25 graden is gaat hem niet worden. Als dit de hele dag doorgaat dan blijft de begane grond namelijk niet op 19 graden, terwijl ik dat wel wil.

Voor die eerste convector heb ik in ieder geval al een heatfan gekocht en ik heb alle buisisolatie van de retourleidingen gehaald en op de aanvoer gezet. Mogelijk dat dat nog iets helpt.

De stooklijn ophogen en de vloer iets verlagen lijkt nu ineens ook een optie, eerst maar eens polsen wat de installateur zegt.

  • Ghoogen
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 16-11 17:09
Ik heb laats een storing gehad. De warmtepomp werkte niet meer.
Bleek dat en een temperatuursensor defect was.
Deze sensor zit in 1 kabelboompje van 3 sensoren en zo zijn alle sensoren vernieuwd.
Hij werkt weer.
Ik heb het gecombineerd met onderhoud aan het systeem.

Wat ik wel vreemd vond is dat ze het onderhoud van de ketel en de warmtepomp los van elkaar zien. Ik had een service van het systeem gevraagd.
Het is dat de monteur mij hier over van op de hoogte stelde anders had ik alleen onderhoud van de warmtepomp gehad.
Dat is de vorige keer namelijk gebeurt.

En wat hier al meer aangegeven is dat de kennis van de monteurs van een specifieke installatie matig is.
Ik denk er over om over te stappen op een ander bedrijf voor onderhoud dat gespecialiseerd is in dit systeem.

Het systeem werkt bij mij aardig goed.
Alhoewel ik denk dat het met vloerverwarming beter zou werken.
Ik heb gewone radiatoren met radiatorventilatoren.
Laats heb ik de sensoren vervangen voor instelbare sensoren.
Deze kun je instellen zodat de ventilatoren al bij 27 graden beginnen te draaien in plaats van 32 graden, ook kun je de snelheid van de ventilatoren sneller laten draaien dan met de vast sensoren.
Het systeem werkt nu wat beter.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:14
Lothlórien schreef op maandag 16 november 2026 @ 14:50:
@Doesnotcompute , het is inderdaad allemaal dikwandig staal. Ik schat dat er in de leidingen en het buffervat alleen al 83 liter water zit. Daar komen dan nog een aantal radiatoren + 60 m2 vloerverwarming bij.

Ik bedacht me net dat je de dT over het afgiftesysteem helemaal niet kunt meten zolang niet al het water door het CV-systeem is rondgepompt. Met een streefdebiet van 14 l/min denk ik dat ik de warmteafgifte van mijn CV pas na 7-10 minuten betrouwbaar kan meten.

Ik ben het wel met föhn5 eens, je kunt de dT bij eenzelfde afgegeven vermogen weliswaar omhoog krikken door het debiet te verlagen, maar ik moet het afgegeven vermogen omhoog brengen en dat kan het best door de radiatoren open te zetten. Tegelijkertijd moet ik er wel rekening mee houden dat het CV-systeem nog enigszins hydraulisch in balans blijft want het is natuurlijk niet de bedoeling dat er teveel warm water via de eerste convector naar de retourleiding stroomt. De vloerverwarming op de begane grond heeft een redelijke constante retourtemperatuur van 20 graden, deze zodanig opendraaien dat de temperatuur aan het begin van de lussen 25 graden is gaat hem niet worden. Als dit de hele dag doorgaat dan blijft de begane grond namelijk niet op 19 graden, terwijl ik dat wel wil.

Voor die eerste convector heb ik in ieder geval al een heatfan gekocht en ik heb alle buisisolatie van de retourleidingen gehaald en op de aanvoer gezet. Mogelijk dat dat nog iets helpt.

De stooklijn ophogen en de vloer iets verlagen lijkt nu ineens ook een optie, eerst maar eens polsen wat de installateur zegt.
Afhankelijk van wat je stooklijn nu is, kun je die gewoon wat hoger zetten, van 30 naar 35c bijvoorbeeld, en dan wat knijpen.

Waterzijdig inregelen doe je per radiator en vloer lus. Dus koop zon setje thermokoppels met wasknijper, alles aanvoer en retour meten en noteren. Kleinste DT pak je als eerste, vaak dichterbij de bron.

Met maar 2c dT en zon laag volume is er iets dat of wagenwijd openstaat en alles zo terugstuurt, of je hebt nog ergens een bypass oid. Gok op het laatste.


Kleine rad in een toilet is ook zon dooddoener, korte lussen in de vloerverwarming enz.


Hoe zit je buffer, paralel of serie?