arnoldniessen schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:27:
[...]


Ik denk dat @mawashigeri als eerste dit de naam "flipperen" heeft gegeven. De vraag is of je het echt wilt oplossen, erg is het niet.


[...]


De stooklijn zelf aanpassen kan via de installateursinstellingen, en na aanpassing daarvan moet de Daikin herstarten (waarom is me een raadsel). Dat is dus minder handig dan de aanpassing van de -10..+10 afwijking die wel beschikbaar is. Vandaar dat ik het niet heb geimplementeerd in de HA code, daar zijn maar een paar installateursinstellingen ondersteund nu. Het is in principe wel toe te voegen als er vraag naar is.
En:
arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:37:
[...]


Stooklijn aanpassing komt er echt aan, deze maand.

Maar ik zou eerder de afwijking op de stooklijn aanpassen, dan hoef je het systeem niet te herstarten, en gaat hij (als je geen overshoot triggert) vloeiend door.
@arnoldniessen is dit nog iets wat je overweegt te implementeren vóór het komende stookseizoen? :> of heb ik een update gemist?

[ Voor 19% gewijzigd door True op 24-09-2026 16:40 ]

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • gigidag
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 28-09 15:35
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18:03

arnova

weet veel, maar niet alles

gigidag schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:34:
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.
Volgens mij is het probleem met een warmtepomp dat je deze op een zo'n laag mogelijke temperatuur wil laten werken (met lange runs) ook ivm. het rendement. Bovendien zijn lange runs ook de comfortabelste manier van je huis verwarmen. Echter staat dit haaks op wat je evt. zou doen als je met dynamisch prijs-gericht gaat verwarmen. Uiteraard kan het wel maar of dat in de praktijk nou echt veel oplevert en of dat het dan ook waard is ten op zichte van het comfort-verlies, ik betwijfel het. Het enige wat ik hier wel wil gaan doen is dat in het geval ik voldoende pv-overschot heb en er warmte-vraag het setpoint verhoog om extra warmte te bufferen maar ook dat leeft op gespannen voet met het punt over comfort.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

gigidag schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:34:
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.
Volgens mij is stroom dynamisch afnemen vrij killing voor een (FE) WP. De stroomprijzen zijn goedkoop op vooral de volgende momenten:
  • 's nachts,
  • wanneer de zon schijnt,
  • wanneer er (constant) wind waait.
Qua comfort heb je 's nachts geen verwarming nodig (edoch heb je wellicht stroom nodig om efficient te blijven verwarmen met een WP i.v.m. de lange verwarmingsduur om een temperatuur te behalen in tegenstelling tot gas), daarbij zijn de dynamische prijzen op het laagste punt ook echt niet meer zo laag als ze eerder geweest zijn.
Niet vergeten hoe meer consumenten overgaan op dynamisch (en actief sturen) hoe meer die prijzen uit gaan middelen. Ik zie zelf weinig voordeel van dynamisch puur bij een (FE) WP. Bij een BEV is dat wellicht anders, maar dat is hier nog meer off topic ;)

Je zou een beetje kunnen stoeien met verhogen of verlagen van je LWT Deviation_Heating om wat meer of minder vermogen in je buiten unit te pompen, maar hoeveel zoden zet dit aan de dijk, ik weet het niet.

Edit: spuit elf op de post van @arnova

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • gigidag
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 28-09 15:35
@arnova , @True bedankt voor het delen van jullie visie. Ik heb hetzelfde gevoel. Dus ik denk dat ik me niet zo moet laten verleiden door de lagere maandlasten die worden voorgeschoteld op vergelijkingssites voor dynamische contracten versus vaste contracten.

Dan kan ik me de komende tijd weer gaan richten op het optimaliseren van mijn stooklijn en de aansturing met home assistant 😉.

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 12:16
Ik heb het geprobeerd de afgelopen winter om een beetje meer te stoken als de stroom goedkoop is en een beetje minder als die duur is. Al met al lever ik dan teveel comfort in, dus ik ben ermee gestopt. Vooral de dure periodes duren te lang.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Nu online

dbzfan

Nee.

Is er iemand die een goede onderhoudsmonteur weet? Grote moeite iemand te vinden die hybride warmtepompen doet.. (Omgeving Tilburg)

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 18:43
dbzfan schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 19:19:
Is er iemand die een goede onderhoudsmonteur weet? Grote moeite iemand te vinden die hybride warmtepompen doet.. (Omgeving Tilburg)
pm gestuurd

  • zsiebe
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20-10 21:19
Hallo allemaal,

Ik heb sinds vorige jaar een Daikin Altherma hybrid. Werkt super op de koude winterdagen. Ik heb recent er een ESPAltherma ingehangen. Super leuk om te zien hoe hij nou precies loopt.

Helaas valt dan behoorlijk pendel gedrag op... Hoofdverwarming is 50m2 vvw over 5 groepen. Max debiet 12.5L. Stooklijn 25 bij 15 graden tot 38 bij -10. Delta T5.

Ik heb geprobeerd de 09-04 (overshoot) aan te passen maar (en dat zie ik ook in dit topic terug) dat kan blijkbaar niet. Althans hij slaat niets op.

Als ik boven een behoorlijk overgedimensioneerde radiator openzet stopt het pendelen.

Het lijkt er op dat de WP bij het opstarten direct een overshoot heeft en dan weer uit gaat.

Iemand nog tips? Toch maar de bodem van de stooklijn verhogen? Andere ideeën?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:34
zsiebe schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 18:32:
Hallo allemaal,

Ik heb sinds vorige jaar een Daikin Altherma hybrid. Werkt super op de koude winterdagen. Ik heb recent er een ESPAltherma ingehangen. Super leuk om te zien hoe hij nou precies loopt.

Helaas valt dan behoorlijk pendel gedrag op... Hoofdverwarming is 50m2 vvw over 5 groepen. Max debiet 12.5L. Stooklijn 25 bij 15 graden tot 38 bij -10. Delta T5.

Ik heb geprobeerd de 09-04 (overshoot) aan te passen maar (en dat zie ik ook in dit topic terug) dat kan blijkbaar niet. Althans hij slaat niets op.

Als ik boven een behoorlijk overgedimensioneerde radiator openzet stopt het pendelen.

Het lijkt er op dat de WP bij het opstarten direct een overshoot heeft en dan weer uit gaat.

Iemand nog tips? Toch maar de bodem van de stooklijn verhogen? Andere ideeën?
12.5l is wel wat weinig. Dat is bij dT 5 maar een 4.3kW. De dT zal wel te snel dichtlopen en dat hij dan weer stopt. Meng verdeler? Dan vliegt er ook sneller warm water terug. Bypass ergens die te ver open staat? Wel voldoende vrij systeemvolume? Bij een mengverdeler kun je de vloer capaciteit niet meerekenen. Grote radiator open = meer volume.


Zet je waterkoker eens aan met een kopje water, en met 2l water er in. Wat draait langer? ;-)

  • zsiebe
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20-10 21:19
Dat zal het wel deels verklaren. Geen meng verdeler en geen aparte pomp.

Bij lagere temperaturen en weinig warmtevraag heeft hij vooral overshoot. Als er meer warmtevraag is kan hij wel gewoon lange runs maken.

Ik heb nu de minimum temperatuur maar opgeschroefd naar 27 omdat ik zag dat het niet lukte kouder water te maken.

Ik las dat hij automatisch de stooklijn naar beneden aanpast als er minder warmtevraag is? Dat zou het wel kunnen verklaren

Eens kijken of minimum op 27 wat oplost.

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18:03

arnova

weet veel, maar niet alles

zsiebe schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 19:18:
Dat zal het wel deels verklaren. Geen meng verdeler en geen aparte pomp.

Bij lagere temperaturen en weinig warmtevraag heeft hij vooral overshoot. Als er meer warmtevraag is kan hij wel gewoon lange runs maken.

Ik heb nu de minimum temperatuur maar opgeschroefd naar 27 omdat ik zag dat het niet lukte kouder water te maken.

Ik las dat hij automatisch de stooklijn naar beneden aanpast als er minder warmtevraag is? Dat zou het wel kunnen verklaren

Eens kijken of minimum op 27 wat oplost.
Ik krijg het zonder mengverdeler niet stabiel werkend onder de 28 graden (met eventuele modulatie daar nog bovenop).

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Nu online

dbzfan

Nee.

Mijn stooklijn is 37gr bij -10 en 27gr bij 18gr.

Nu maakt hij op dit moment water van 35 graden.. hoe kan dit? Heb middeling temperatuur op 12 uur staan. Heb de aanpassing van temperatuur al op -2 gezet maar lijkt niet te helpen..

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18:03

arnova

weet veel, maar niet alles

dbzfan schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 08:35:
Mijn stooklijn is 37gr bij -10 en 27gr bij 18gr.

Nu maakt hij op dit moment water van 35 graden.. hoe kan dit? Heb middeling temperatuur op 12 uur staan. Heb de aanpassing van temperatuur al op -2 gezet maar lijkt niet te helpen..
Weet je zeker dat de getallen van je stooklijn kloppen? Ik heb ook de stooklijn op de thermostaat eens verkeerd gelezen waardoor er getallen verwisseld waren. En hoeveel modulatie (instelling) sta je toe?

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Interpreteer ik correct dat:
  • Temperature_R2T_Leaving_Water
  • Temperature_R4T_Return_Water
De temperaturen zijn van het CV water in de Intergas HR-ketel richting het CV-systeem?

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Nu online

dbzfan

Nee.

arnova schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:17:
[...]

Weet je zeker dat de getallen van je stooklijn kloppen? Ik heb ook de stooklijn op de thermostaat eens verkeerd gelezen waardoor er getallen verwisseld waren. En hoeveel modulatie (instelling) sta je toe?
Modulatie op 2 gezet, stond eerst op 3 graden. Stooklijn staat goed.. nu als oplossing maar wat verlaagd van 37 naar 35 (gewoon via het basismenu).

[ Voor 7% gewijzigd door dbzfan op 21-10-2026 16:53 ]