Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies

Pagina: 1 ... 49 50 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:27:
[...]


Ik denk dat @mawashigeri als eerste dit de naam "flipperen" heeft gegeven. De vraag is of je het echt wilt oplossen, erg is het niet.


[...]


De stooklijn zelf aanpassen kan via de installateursinstellingen, en na aanpassing daarvan moet de Daikin herstarten (waarom is me een raadsel). Dat is dus minder handig dan de aanpassing van de -10..+10 afwijking die wel beschikbaar is. Vandaar dat ik het niet heb geimplementeerd in de HA code, daar zijn maar een paar installateursinstellingen ondersteund nu. Het is in principe wel toe te voegen als er vraag naar is.
En:
arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:37:
[...]


Stooklijn aanpassing komt er echt aan, deze maand.

Maar ik zou eerder de afwijking op de stooklijn aanpassen, dan hoef je het systeem niet te herstarten, en gaat hij (als je geen overshoot triggert) vloeiend door.
@arnoldniessen is dit nog iets wat je overweegt te implementeren vóór het komende stookseizoen? :> of heb ik een update gemist?

[ Voor 19% gewijzigd door True op 24-09-2026 16:40 ]

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • gigidag
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 17-11 21:47
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:02

arnova

weet veel, maar niet alles

gigidag schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:34:
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.
Volgens mij is het probleem met een warmtepomp dat je deze op een zo'n laag mogelijke temperatuur wil laten werken (met lange runs) ook ivm. het rendement. Bovendien zijn lange runs ook de comfortabelste manier van je huis verwarmen. Echter staat dit haaks op wat je evt. zou doen als je met dynamisch prijs-gericht gaat verwarmen. Uiteraard kan het wel maar of dat in de praktijk nou echt veel oplevert en of dat het dan ook waard is ten op zichte van het comfort-verlies, ik betwijfel het. Het enige wat ik hier wel wil gaan doen is dat in het geval ik voldoende pv-overschot heb en er warmte-vraag het setpoint verhoog om extra warmte te bufferen maar ook dat leeft op gespannen voet met het punt over comfort.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

gigidag schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:34:
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.
Volgens mij is stroom dynamisch afnemen vrij killing voor een (FE) WP. De stroomprijzen zijn goedkoop op vooral de volgende momenten:
  • 's nachts,
  • wanneer de zon schijnt,
  • wanneer er (constant) wind waait.
Qua comfort heb je 's nachts geen verwarming nodig (edoch heb je wellicht stroom nodig om efficient te blijven verwarmen met een WP i.v.m. de lange verwarmingsduur om een temperatuur te behalen in tegenstelling tot gas), daarbij zijn de dynamische prijzen op het laagste punt ook echt niet meer zo laag als ze eerder geweest zijn.
Niet vergeten hoe meer consumenten overgaan op dynamisch (en actief sturen) hoe meer die prijzen uit gaan middelen. Ik zie zelf weinig voordeel van dynamisch puur bij een (FE) WP. Bij een BEV is dat wellicht anders, maar dat is hier nog meer off topic ;)

Je zou een beetje kunnen stoeien met verhogen of verlagen van je LWT Deviation_Heating om wat meer of minder vermogen in je buiten unit te pompen, maar hoeveel zoden zet dit aan de dijk, ik weet het niet.

Edit: spuit elf op de post van @arnova

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • gigidag
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 17-11 21:47
@arnova , @True bedankt voor het delen van jullie visie. Ik heb hetzelfde gevoel. Dus ik denk dat ik me niet zo moet laten verleiden door de lagere maandlasten die worden voorgeschoteld op vergelijkingssites voor dynamische contracten versus vaste contracten.

Dan kan ik me de komende tijd weer gaan richten op het optimaliseren van mijn stooklijn en de aansturing met home assistant 😉.

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 18-11 21:06
Ik heb het geprobeerd de afgelopen winter om een beetje meer te stoken als de stroom goedkoop is en een beetje minder als die duur is. Al met al lever ik dan teveel comfort in, dus ik ben ermee gestopt. Vooral de dure periodes duren te lang.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

Is er iemand die een goede onderhoudsmonteur weet? Grote moeite iemand te vinden die hybride warmtepompen doet.. (Omgeving Tilburg)

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 12:58
dbzfan schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 19:19:
Is er iemand die een goede onderhoudsmonteur weet? Grote moeite iemand te vinden die hybride warmtepompen doet.. (Omgeving Tilburg)
pm gestuurd

  • zsiebe
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16-11 19:21
Hallo allemaal,

Ik heb sinds vorige jaar een Daikin Altherma hybrid. Werkt super op de koude winterdagen. Ik heb recent er een ESPAltherma ingehangen. Super leuk om te zien hoe hij nou precies loopt.

Helaas valt dan behoorlijk pendel gedrag op... Hoofdverwarming is 50m2 vvw over 5 groepen. Max debiet 12.5L. Stooklijn 25 bij 15 graden tot 38 bij -10. Delta T5.

Ik heb geprobeerd de 09-04 (overshoot) aan te passen maar (en dat zie ik ook in dit topic terug) dat kan blijkbaar niet. Althans hij slaat niets op.

Als ik boven een behoorlijk overgedimensioneerde radiator openzet stopt het pendelen.

Het lijkt er op dat de WP bij het opstarten direct een overshoot heeft en dan weer uit gaat.

Iemand nog tips? Toch maar de bodem van de stooklijn verhogen? Andere ideeën?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
zsiebe schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 18:32:
Hallo allemaal,

Ik heb sinds vorige jaar een Daikin Altherma hybrid. Werkt super op de koude winterdagen. Ik heb recent er een ESPAltherma ingehangen. Super leuk om te zien hoe hij nou precies loopt.

Helaas valt dan behoorlijk pendel gedrag op... Hoofdverwarming is 50m2 vvw over 5 groepen. Max debiet 12.5L. Stooklijn 25 bij 15 graden tot 38 bij -10. Delta T5.

Ik heb geprobeerd de 09-04 (overshoot) aan te passen maar (en dat zie ik ook in dit topic terug) dat kan blijkbaar niet. Althans hij slaat niets op.

Als ik boven een behoorlijk overgedimensioneerde radiator openzet stopt het pendelen.

Het lijkt er op dat de WP bij het opstarten direct een overshoot heeft en dan weer uit gaat.

Iemand nog tips? Toch maar de bodem van de stooklijn verhogen? Andere ideeën?
12.5l is wel wat weinig. Dat is bij dT 5 maar een 4.3kW. De dT zal wel te snel dichtlopen en dat hij dan weer stopt. Meng verdeler? Dan vliegt er ook sneller warm water terug. Bypass ergens die te ver open staat? Wel voldoende vrij systeemvolume? Bij een mengverdeler kun je de vloer capaciteit niet meerekenen. Grote radiator open = meer volume.


Zet je waterkoker eens aan met een kopje water, en met 2l water er in. Wat draait langer? ;-)

  • zsiebe
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16-11 19:21
Dat zal het wel deels verklaren. Geen meng verdeler en geen aparte pomp.

Bij lagere temperaturen en weinig warmtevraag heeft hij vooral overshoot. Als er meer warmtevraag is kan hij wel gewoon lange runs maken.

Ik heb nu de minimum temperatuur maar opgeschroefd naar 27 omdat ik zag dat het niet lukte kouder water te maken.

Ik las dat hij automatisch de stooklijn naar beneden aanpast als er minder warmtevraag is? Dat zou het wel kunnen verklaren

Eens kijken of minimum op 27 wat oplost.

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:02

arnova

weet veel, maar niet alles

zsiebe schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 19:18:
Dat zal het wel deels verklaren. Geen meng verdeler en geen aparte pomp.

Bij lagere temperaturen en weinig warmtevraag heeft hij vooral overshoot. Als er meer warmtevraag is kan hij wel gewoon lange runs maken.

Ik heb nu de minimum temperatuur maar opgeschroefd naar 27 omdat ik zag dat het niet lukte kouder water te maken.

Ik las dat hij automatisch de stooklijn naar beneden aanpast als er minder warmtevraag is? Dat zou het wel kunnen verklaren

Eens kijken of minimum op 27 wat oplost.
Ik krijg het zonder mengverdeler niet stabiel werkend onder de 28 graden (met eventuele modulatie daar nog bovenop).

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

Mijn stooklijn is 37gr bij -10 en 27gr bij 18gr.

Nu maakt hij op dit moment water van 35 graden.. hoe kan dit? Heb middeling temperatuur op 12 uur staan. Heb de aanpassing van temperatuur al op -2 gezet maar lijkt niet te helpen..

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:02

arnova

weet veel, maar niet alles

dbzfan schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 08:35:
Mijn stooklijn is 37gr bij -10 en 27gr bij 18gr.

Nu maakt hij op dit moment water van 35 graden.. hoe kan dit? Heb middeling temperatuur op 12 uur staan. Heb de aanpassing van temperatuur al op -2 gezet maar lijkt niet te helpen..
Weet je zeker dat de getallen van je stooklijn kloppen? Ik heb ook de stooklijn op de thermostaat eens verkeerd gelezen waardoor er getallen verwisseld waren. En hoeveel modulatie (instelling) sta je toe?

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Interpreteer ik correct dat:
  • Temperature_R2T_Leaving_Water
  • Temperature_R4T_Return_Water
De temperaturen zijn van het CV water in de Intergas HR-ketel richting het CV-systeem?

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

arnova schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:17:
[...]

Weet je zeker dat de getallen van je stooklijn kloppen? Ik heb ook de stooklijn op de thermostaat eens verkeerd gelezen waardoor er getallen verwisseld waren. En hoeveel modulatie (instelling) sta je toe?
Modulatie op 2 gezet, stond eerst op 3 graden. Stooklijn staat goed.. nu als oplossing maar wat verlaagd van 37 naar 35 (gewoon via het basismenu).

[ Voor 7% gewijzigd door dbzfan op 21-10-2026 16:53 ]


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 18-11 07:35
wat is de laagste mogelijke aanvoertemperatuur ? draai momenteel op 25°C, echter wordt het toch nog te warm in huis, wil graag naar 24°C met de wp continu aan:
vloerverwarming
hybrid 8kW
15 l/sec.
E 500 W
th 2400 W

op 24°C krijg ik echter pendelgedrag

wil graag weten of en hoe het eventueel mogelijk is ?

thx.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Iemand die mij de juiste kant op kan wijzen?
Hoe troubleshoot/analyseer ik dit uitschakel en opnieuw inschakel gedrag van de Daikin?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wG0kL5RqMQRWbBZyTpG-43sGxVI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vUKZ1STa0Tah51FbBJnBOkMP.png?f=fotoalbum_large

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Ik bedenk mij dat ik ook die micro pendels zie zoals door arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies" ook genoemd is.

Ik zie de Temperature_R2T_Leaving_Water ook vergelijkbaar omhoog en omlaag tikken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R3X3GoM0dKZGpj9cNjmzJSi8hMQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OsJrXx9uL8ZuBkQihOBU8gNb.png?f=fotoalbum_large

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24

arnoldniessen

tingbrouwer schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:35:
wat is de laagste mogelijke aanvoertemperatuur ? draai momenteel op 25°C,

op 24°C krijg ik echter pendelgedrag
Op 24C schakelt hij normaal gesproken over op gas (=backup heater), dat wil je niet.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24

arnoldniessen

True schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:44:

Hoe troubleshoot/analyseer ik dit uitschakel en opnieuw inschakel gedrag van de Daikin?
Wat is de oorzaak van het vermogensverlies, een overshoot? Heb je de grafiek van aanvoer en het setpoint?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 18-11 07:35
arnoldniessen schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:27:
[...]

Op 24C schakelt hij normaal gesproken over op gas (=backup heater), dat wil je niet.
Oké Arnold,
duidelijk thx.

  • Tito129
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 13:55
Is er ook een mogelijkheid om te kijken welke firmware de hybride draait en is deze dan ook te upgraden?

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:30:
[...]

Wat is de oorzaak van het vermogensverlies, een overshoot? Heb je de grafiek van aanvoer en het setpoint?
Ik ga ervan uit, welke moet dat zijn als ik jouw bridge in HA heb staan?

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24

arnoldniessen

True schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:16:
Ik ga ervan uit, welke moet dat zijn als ik jouw bridge in HA heb staan?
Dat zijn Temperature_R2T_Leaving_Water en LWT_Setpoint. De maximale overshoot is 1.9C.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 02:11:
[...]

Dat zijn Temperature_R2T_Leaving_Water en LWT_Setpoint. De maximale overshoot is 1.9C.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5_zmDpy_bJad_TAQXUwtmxCWz2A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IOQ4MLg8KYl4sMkc0SVqjmJE.png?f=fotoalbum_large

Het lijkt erop dat die dan inderdaad meer dan die 1,9°C overshoot heeft.
Dan komt de vraag hoe ik dat voorkom?

Ik zie ook dat dat ook al rond de 350-450 Watt aan elektrisch vermogen zit, volgens mij is dat wel ongeveer het minimum.
Maar als die die micro-pendels niet zou hebben zou die ook niet op die 1,9°C komen en constant ronde 1,5°C zitten op laten we zeggen 400W.

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:02

arnova

weet veel, maar niet alles

True schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 09:07:
[...]


[Afbeelding]

Het lijkt erop dat die dan inderdaad meer dan die 1,9°C overshoot heeft.
Dan komt de vraag hoe ik dat voorkom?

Ik zie ook dat dat ook al rond de 350-450 Watt aan elektrisch vermogen zit, volgens mij is dat wel ongeveer het minimum.
Maar als die die micro-pendels niet zou hebben zou die ook niet op die 1,9°C komen en constant ronde 1,5°C zitten op laten we zeggen 400W.
Strikt genomen zijn het geen micro-pendels (bij pendelen gaat de compressor aan-uit-aan) maar meer de regelloop die wat onrustig regelt. Op zich zou dat geen probleem moeten zijn dus ik zou mij er niet te druk over maken. Heb het hier ook wel eens gezien overigens.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnova schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:18:
[...]

Strikt genomen zijn het geen micro-pendels (bij pendelen gaat de compressor aan-uit-aan) maar meer de regelloop die wat onrustig regelt.
Mwah, volgens mij is er geen eenduidige definitie van wat pendelen is anders tussen twee dingen wisselen. Of dat nu een pendelbus, een slinger van een klok of het in- en uitschakelen van een WP/CV-systeem ;) dan vind ik de term micro-pendelen wel passend, overigens bedacht ik mij dat ging ik zoeken in dit topic en kwam met die term ook uit op die post van arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
Op zich zou dat geen probleem moeten zijn dus ik zou mij er niet te druk over maken. Heb het hier ook wel eens gezien overigens.
Anyway ik geloof dat het constant van vermogen wisselen vrijwel nooit echt goed is voor draaiende delen. Ik zie de compressor frequentie ook van 20 Hz naar 28 Hz gaan tijdens die 'micro-pendels' ;).

Ik heb de Deviation_Heating van -3°C naar -2°C aangepast en direct was het opgelost, hieronder heb ik het elektrisch vermogen vervangen voor de compressor frequentie.
Hier houd het voor mij ook een beetje op, ik heb de aanname dat ik met Deviation_Heating wat kan sturen op de stooklijn zonder die weersafhankelijk te maken of (constant) te moeten aanpassen. Ik was in de veronderstelling dat ik met een minus getal stuur op een lagere afgifte temperatuur, maar als ik naar de grafiek kijk zie ik dat eigenlijk helemaal niet gebeuren, ik denk dat ik dit niet snap of verkeerd interpreteer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9BuVkcBlj0Ti_I7OGgrKX6oKIvE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ahUl1Lnes0IOxqygCQXcJTmC.png?f=fotoalbum_large

Edit: niet helemaal correct ik heb Deviation_Heating aangepast nadat de compressor al herstart was dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat het hieraan ligt.

[ Voor 3% gewijzigd door True op 25-10-2026 12:26 ]

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24

arnoldniessen

True schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:32:
[...]

Mwah, volgens mij is er geen eenduidige definitie van wat pendelen is anders tussen twee dingen wisselen. Of dat nu een pendelbus, een slinger van een klok of het in- en uitschakelen van een WP/CV-systeem ;) dan vind ik de term micro-pendelen wel passend, overigens bedacht ik mij dat ging ik zoeken in dit topic en kwam met die term ook uit op die post van arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"


[...]

Anyway ik geloof dat het constant van vermogen wisselen vrijwel nooit echt goed is voor draaiende delen. Ik zie de compressor frequentie ook van 20 Hz naar 28 Hz gaan tijdens die 'micro-pendels' ;).

Ik heb de Deviation_Heating van -3°C naar -2°C aangepast en direct was het opgelost, hieronder heb ik het elektrisch vermogen vervangen voor de compressor frequentie.
Hier houd het voor mij ook een beetje op, ik heb de aanname dat ik met Deviation_Heating wat kan sturen op de stooklijn zonder die weersafhankelijk te maken of (constant) te moeten aanpassen. Ik was in de veronderstelling dat ik met een minus getal stuur op een lagere afgifte temperatuur, maar als ik naar de grafiek kijk zie ik dat eigenlijk helemaal niet gebeuren, ik denk dat ik dit niet snap of verkeerd interpreteer.

[Afbeelding]

Edit: niet helemaal correct ik heb Deviation_Heating aangepast nadat de compressor al herstart was dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat het hieraan ligt.
Mijn term micro-pendelen was bij gebruik aan een beter woord. @mawashigeri heeft later de term "flipperen" gebruikt en dat past beter.

Je unit zit tegen het minimum-vermogen aan, mijn ervaring is dat de unit verder terug kan regelen tot 260W maar dat terugregelen kost veel tijd en blijft niet altijd stabiel. Waarschijnlijk een beperking van de koudemiddel-kringloop. Je kunt het gedrag verbeteren door een hogere flow in te stellen, meer afgifte te realiseren, of een hoger LWT setpoint. Uiteindelijk gaat het om het LWT setpoint zelf, wat een som is van Deviation_Heating en het setpoint berekend met de stookcurve. Dus Deviation _heating lager zetten werkt op zich todat het setpoint gewoon te laag is voor je systeem.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Lijkt er op dat die niet meer aan het 'flipperen' (micro-pendelen) of oscilleren is en ook een beduidend stabieler beeld geeft.
Enige aanpassing (anders dan natuurlijk andere meetwaardes zoals buitentemperatuur) is de Deviation_Heating van -3°C naar -2°C.
Ik zou eigenlijk een monitoring moeten bouwen om dit te detecteren en dan de Deviation_Heating een tikje moeten geven om te kijken of dit hiermee inderdaad dé oplossing blijkt.

Voorbeeldje van gisteravond tot deze ochtend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1nny_m-LPxjqxYnbJ44KXbFFM68=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sfEtQo3wKMkwMSboUI82JtUP.png?f=fotoalbum_large

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • janssenrk
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 04-11 00:08
In oktober 2022 is bij mij een warmtepomp geïnstalleerd, een Daikin/intergas 5 Kw EVLQ05CV3 + EHYHBH05AV32. Ik heb mijn installateur al een keer of 4 gevraagd of er geen onderhoudscontract nodig is voor deze set maar dan mompelt ie iets van "is (nog) niet nodig". In principe draait de warmtepomp prima, na nog wat tweaks van mijzelf.
Blijft de vraag: is onderhoud/een onderhoudscontract nodig voor deze set en wat moet zoiets kosten?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
janssenrk schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:18:
In oktober 2022 is bij mij een warmtepomp geïnstalleerd, een Daikin/intergas 5 Kw EVLQ05CV3 + EHYHBH05AV32. Ik heb mijn installateur al een keer of 4 gevraagd of er geen onderhoudscontract nodig is voor deze set maar dan mompelt ie iets van "is (nog) niet nodig". In principe draait de warmtepomp prima, na nog wat tweaks van mijzelf.
Blijft de vraag: is onderhoud/een onderhoudscontract nodig voor deze set en wat moet zoiets kosten?
Tuurlijk, sowieso de ketel >CO wetgeving. Onderhoud is gewoon nodig, maar dat hoeft niet met een contract. Gewoon laten uitvoeren. Boekje zegt wel hoevaak.

Gewoonlijk is de eerste keer na 2 jaar ongeveer. Wij onderhouden ketels meestal elke 18 maanden. Sommige mensen willen elk jaar in het najaar, ook prima.

Ketel moet schoon van binnen, RGA moeten ze controleren, vuilfilters spoelen, ketel afstellen als dat nodig is. Pakkingset hoort daar ook bij, mogelijk onstekingspen e.d.

Buitendeel moet schoon zijn, verder vaak een lekkage controle voor de r410/r32 whatever er in zit. Bedrading even controleren of het nog netjes is. Logboek invullen, afmelden bij de keurinstantie en bidden dat er geen steekproef komt.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

Mijn ketel heeft afgelopen jaar onderhoud gehad, maar van warmtepompen hadden ze geen verstand, dus nog steeds geen onderhoud gehad. Ik denk dat het buitendeel al 4 jaar niet is schoongemaakt. Hoe kan ik dit zelf goed doen?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
Meestal is de eerste stap de kappen er van halen. Vaak bovenkant eerst, en vervolgens de zijkant/voorkant compressorzijde. F gassen aansluitingen moet je vooral bij koppelingennen flares goed bekijken. Als er vettigheid/olie te zien is, lekt er sowieso iets. Dan moet je echt een monteur laten komen.

Fanbladen kun je gewoon afnemen met een doek, wisselaar lamellen niet aankomen. Ze buigen makkelijk en zijn scherp als scheermessen. Deze kun je van binnen naar buiten schoon spuiten met de tuinslang. Zachte sproeistand, geen straal. Water en vuil zie je dan aan de buitenkant eruit komen. Rustig boven beginnen, links naar rechts naar onderen werken. Afvoer moet schoon zijn, bladeren etc eruit halen.

Bij zware vervuiling kun je nog een speciale reiniger gebruiken. Vaak een spuitbus dat erg opschuimt.

Bedrading checken, zit alles vast, geen corrosie etc.

Kappen terug plaatsen en GOED opletten welke schroef waar zat. Je zal noet de eerste zijn die een lange schroef op de verkeerde plek er in draait en dwars door een koelleiding gaat.

Ding mooi schoonmaken van buiten. Mn eigen wp's poets ik altijd even na met autowax. Miss overdreven, naar met ramen lappen spoel je vogelpoep enz er zo van als je dat doet. Maakt ze ook een beetje water afstotend, wat roest voorkomt.

Vuilfilter CV goed spoelen, vullen tot 1.5-2 bar. En de boel weer inschakelen/testen.

Stelt niet zoveel voor. Alleen heb je geen snuffelaar oid voor lektest.

  • janssenrk
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 04-11 00:08
Bedankt voor jullie reacties! Ik ga een (andere) installateur bellen. :)

  • ThsAdrns
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 13:45

ThsAdrns

Be the change!

Onze hybride warmtepomp heeft nu twee keer telkens na drie jaar onderhoud gehad. Dit voldoet hier bij ons prima.

Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na 2x Nissan Leaf en Citroën ë-C4 nu Ioniq 38 kWh


  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
Ik heb ook na een jaar of 3 onderhoud gedaan. De installateur gaf aan dat er nauwelijks iets te zien was dat schoongemaakt moest worden oid. Omdat de CV zo weinig wordt gebruikt (ik heb hem vrij strak afgesteld), is er blijkbaar ook minder te doen. Ik denk dus dat ik er de volgende keer weer 3 jaar tussen laat zitten.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

Ik wil het magneet filter schoonmaken. Ik zie er een onder de binnenunit zitten. Zit er ook nog een intern in de pomp? Hoe kom ik daar bij? De cv ketel zit aan de voorzijde...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8O-YOvsrPx9dcO8Ix8O41aDesyY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bY7i1GXdQNLgiogESdUg0kGE.jpg?f=fotoalbum_large Edit, dit is de enige magneet filter denk ik? Ik bedoel denk ik het interne waterfilter? Hoe kom ik daarbij? Aangezien de cv ketel tegen de warmtepomp aan gemonteerd zit..

[ Voor 63% gewijzigd door dbzfan op 31-10-2026 12:36 ]


  • Robert Reinink
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 13:50
Zie hier en hier waar het standaard filter is gemonteerd. Let op dat je de o-ring niet beschadigd

[ Voor 13% gewijzigd door Robert Reinink op 31-10-2026 17:03 ]


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

Robert Reinink schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:02:
Zie hier en hier waar het standaard filter is gemonteerd. Let op dat je de o-ring niet beschadigd
Lijkt dus onder de unit te zitten, hoeft dus niet open? Wel systeem denk ik druk eraf halen? (ben niet zo'n doe het zelver, maar beetje zonde om hier een onderhoudscontract voor af te sluiten)

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
Alles uit doen, dan magneet onderuit schuiven en er van halen. Vulslang onderop monteren, het dopje is ook de sleutel voor de klep. slang in de emmer, kraan openen met de dop, komt er met veel kracht uit, dat moet ook. Spoel er meer een liter of 5-6 uit met veel kracht. kraan weer sluiten met de dop. Dop terugplaatsen, magneet weer terug plaatsen. Vulslang op de waterkraan aansliten, water laten stromen tot de slang weer gevuld is en er geen lucht in zit, slang op de inlaat van je CV en vullen tot max 2.0 bar. Dus NIET VULLEN via het vuilfilter.

Vieze water ff laten staan. Dikste afgieten en het laatste kun je ff door een koffiefilter gooien om te zien wat je hebt gevangen. Mocht je dat interessant vinden.

Ketelonderhoud is overigens wettelijk verplicht volgens de nieuwe CO regels. En zonder vastgelegd onderhoud kun je eventuele garantie op een brander/wisselaar oid vanuit de fabrikant ook vergeten.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

Doesnotcompute schreef op zondag 1 november 2026 @ 10:13:
Alles uit doen, dan magneet onderuit schuiven en er van halen. Vulslang onderop monteren, het dopje is ook de sleutel voor de klep. slang in de emmer, kraan openen met de dop, komt er met veel kracht uit, dat moet ook. Spoel er meer een liter of 5-6 uit met veel kracht. kraan weer sluiten met de dop. Dop terugplaatsen, magneet weer terug plaatsen. Vulslang op de waterkraan aansliten, water laten stromen tot de slang weer gevuld is en er geen lucht in zit, slang op de inlaat van je CV en vullen tot max 2.0 bar. Dus NIET VULLEN via het vuilfilter.

Vieze water ff laten staan. Dikste afgieten en het laatste kun je ff door een koffiefilter gooien om te zien wat je hebt gevangen. Mocht je dat interessant vinden.

Ketelonderhoud is overigens wettelijk verplicht volgens de nieuwe CO regels. En zonder vastgelegd onderhoud kun je eventuele garantie op een brander/wisselaar oid vanuit de fabrikant ook vergeten.
Ja dit gaat om de magneet filter.. dat is me gelukt. Het gaat om de waterfilter..

Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Heb hem denk ik onderaan gevonden..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/25d9lRi-b_a_zeMCH728yV9t_ZY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LrNwx5pe6NXGwAKqSiSISKVb.jpg?f=fotoalbum_large

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
Ja dan moet je hem wel even drukloos maken. Als het goed is. heeft je monteur wel aflsuiters geplaats bij de hoofd aanvoer en retour. Dan koppel je het pand even af van de ketel en wp.

Afsluiters dicht, water aflaten via het magneetfilter, ontluchter bovenop de intergas even openen, dan komt er wel meer uit. Klem er af duwen, de rest opvangen met een emmer. Filtertje trek je er dan zo uit. Zou niet veel in moeten zitten. Meer een keienvanger tbh.

Goed ontluchten, zorg dat echt alles eruit is voordat je de WP weer laat draaien. Wat ik doe is de afsluiters dicht laten, slang op het vulpunt, en een tweede slang op het vuilfilter. En dan spoel ik het systeem en dus de wisselaars door tot er geen lucht meer komt. Kranen dicht, slangen er af, afsluiters Cv weer open, boel weer inschakelen.

  • Tito129
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 13:55
Het is mij al vaker opgevallen, maar ik kijk niet elk dag naar de grafiekjes. Maar vooral in het voor en najaar gaat de wp pendelen. Heeft er iemand hier een automatisering voor geschreven?

Thermostaat staat op 20,5 (wp slaat aan op 20gr en gaat uit op 21 gr)
Stooklijn staat zeer krap en op modulatie -2
buitentemperatuur was op dit moment 14gr

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/laA6_Zpsbw1Ul2ho8FWziHoH1xQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DYI8Q3azSAEvALufBibUYhLk.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Co4XM-qlPmSWzXSAiKt7FeXafqg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8m0VEX1YYSA6hucsJP4ko7Dj.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is voor het energie gebruik niet handig.
Het liefst heb ik dat de wp bij dit gedrag en de temperatuur is boven de 20,5 gr uitgaat.

Maar hoe kan ik dit gedrag in een Ha automatisering herkennen?
Heeft iemand een voorbeeld of dit al is gemaakt?

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

Tito129 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:34:
Het is mij al vaker opgevallen, maar ik kijk niet elk dag naar de grafiekjes. Maar vooral in het voor en najaar gaat de wp pendelen. Heeft er iemand hier een automatisering voor geschreven?

Thermostaat staat op 20,5 (wp slaat aan op 20gr en gaat uit op 21 gr)
Stooklijn staat zeer krap en op modulatie -2
buitentemperatuur was op dit moment 14gr

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit is voor het energie gebruik niet handig.
Het liefst heb ik dat de wp bij dit gedrag en de temperatuur is boven de 20,5 gr uitgaat.

Maar hoe kan ik dit gedrag in een Ha automatisering herkennen?
Heeft iemand een voorbeeld of dit al is gemaakt?
Warmtepomp kan zijn warmte niet kwijt. Dus je thermostaat zal omhoog moeten, of de stooklijn omlaag.

Groetjes, FaceDown.


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12:53
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of de afwijking op de AWT nog invloed heeft op de lengte van de runs. Ik heb er ook last van dat lange runs op met de minimale 25 graden resulteren in een opwarming van het huis. Bij onze vorige pomp kon je namelijk ook watertemperatuur onder de voetpunt vragen waarna deze 20 minuten ging verwarmen zodra het water voldoende afgekoeld was. Wellicht is zo'n langzame pendel minder efficiënt dan een constante run, maar op deze manier bleef het huis wel op de gewenste 19 graden.

Met de besturing via thermostaat en de thermostaat op 19 krijg ik met de Daikin last van de hysterese aan het eind van de middag, dus nu heb ik hem maar op AWT gezet. Echter lijkt het alsof hij in deze stand nog meer warmte-energie het huis in pompt. Dat weegt niet op tegen het voordeel dat we de warmtepomp nu altijd aan kunnen zetten zonder eerst de thermostaat te moeten koelen :). Verder lijkt het een kwestie van accepteren dat het huis ondanks het nachtelijk uitschakelen toch langzaamaan 20 graden wordt. Als deze pomp ook kortere periodes (niet te kort, want dat is niet goed voor de compressor) kan verwarmen dan is dat wellicht toch beter.

Ik heb ook al geprobeerd of een lager debiet zal helpen, maar daarvan lijkt het ongewenste resultaat te zijn dat de circulatiepomp soms "uitbreekt" en maximaal probeert te pompen met een soort occilerend stroomgeluid tot gevolg (alsof de algemene beperking om de halve seconde ingrijpt). Wellicht heeft dat flippergedrag van de circulatiepomp dan ook te maken met het gevraagde minimale vermogen van de WP?

@Tito129. Het liefst wil je dat de WP niet uitgaat, maar dat deze doorgaat en voorkomt dat het afkoelt tot beneden de 20,5 graad. Als ik het goed zie dan pendelt die bij jouw in de avond door om het half uur een minuutje of vijf te draaien? of kan ik uit de fluctuerende retour bij jouw afleiden dat de WP wel constant draait, maar zichzelf constant bijregelt en om het half uur even wat warmer wordt?

ook opvallend, de eerste, derde en vijfde piek in je retour komen tijdens of net na een dip in de pompsnelheid. Een hogere pompsnelheid heeft vaakt een betere warmteafgifte tot gevolg en je zou dus kunnen kijken of een hogere pompsnelheid een stabieler beeld geeft.

@FaceDown Kan zijn warmte niet kwijt vind ik altijd een moeilijke diagnose, want houdt dit niet ook vaak in dat het huis meer warmte moet kunnen accepteren wil de WP een lange run kunnen maken? Wellicht is het verhogen van de stooklijn juist de oplossing in onze situatie met vloerverwarming op de begane grond, radiatoren op de eerste verdieping en een convector op zolder, maar ik vrees dat dit juist meer opwarming tot gevolg heeft als de runs niet korter worden.

[ Voor 15% gewijzigd door Lothlórien op 03-11-2026 13:23 ]


  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:02

arnova

weet veel, maar niet alles

FaceDown schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 11:33:
[...]

Warmtepomp kan zijn warmte niet kwijt. Dus je thermostaat zal omhoog moeten, of de stooklijn omlaag.
Stooklijn omlaag?! Je stooklijn moet dan toch juist omhoog? Hogere AWT betekent makkelijker warmte kwijt kunnen.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
Stooklijn moet altijd zo laag mogelijk. In het voor en najaar heb je altijd schommel gedrag. Het minimale vermogen van de WP is gewoon te groot voor de afnemer.

Misschien dat de silent mode op 3 zetten je helpt. Energie afname heb ik ook beperkt tot 3 A oid. Nu maakt hij bij mij wel langere runs.

En als de runs iets van 10min zijn moet je je sowieso nergens druk om maken .

  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12:53
Stooklijn zo laag mogelijk is doorgaans wel het zuinigst, verhogen waar ik voor zou gaan, tenzij je warmteafgevers gedrijen bij een hogere temperatuur. Denk hierbij aan radiatoren en convectoren.

Op de screenshots valt te zien dat het pendelgedrag pas in de middag begint nadat de retourtemperatuur daalt. Mogelijk is dat dus omdat de gewenste temperatuur is bereikt en de stooklijn omlaag wordt gemoduleert.

Wat ik in dit geval zou proberen:
  • Debiet omhoog voor een betere afgifte bij een laag AWT (na het moduleren dus).
  • eventueel verlagen van de stooklijn om het moment dat de lijn moet moduleren uit te stellen.

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

arnova schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 18:26:
[...]

Stooklijn omlaag?! Je stooklijn moet dan toch juist omhoog? Hogere AWT betekent makkelijker warmte kwijt kunnen.
Maar betekent ook dat je temperatuur nog harder omhoogschiet. Dus die 21 graden op de thermostaat is dan zo bereikt. Eigenlijk wil je dat je warmtepomp constant draait met nèt niet de gewenste waarde op de thermostaat haalt en dus door blijft draaien. Dus eigenlijk thermostaat op 30 graden en maar zien wat er gebeurt. Ergens zal hij wel een evenwichtstemperatuur vinden, op basis van de stooklijn. Die kun je vervolgens aanpassen als blijkt dat het toch 24 graden wordt, of juist maar 17.

Groetjes, FaceDown.


  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:02

arnova

weet veel, maar niet alles

Ik denk dat er 2 dingen door elkaar heen lopen (voor mij?): bij een te lage AWT temperatuur/stooklijn gaat je wp pendelen, maar bij een te hoge temperatuur warmt je huis te snel op. Overigens ben ik er uiteindelijk toch op uitgekomen dat het hier het beste werkt met modulatie aan.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • Tito129
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 13:55
Ik zag het gister weer voorkomen. Maar het heeft naar mijn idee te maken met stooklijn en modulatie.

Stooklijn stond gisteren op 27gr. De wp wil terug moduleren met -2 en komt dan uit op 25gr. Dan loopt de retour terug naar 23 graden. Dan zit ik onder het minimale vermogen van de wp en afgifte systeem en gaat hij pendelen.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

Iemand ervaring met (zeer) lage temperatuur radiatoren? De daikin draait hier vaak maar rond 27 graden, beneden prima met vloerverwarming. Boven blijft het koud omdat hier nog oude enkelplaats hoge temperatuur verwarmingen hangen. Nou verwarmen we nauwelijks boven maar als onze kinderen ouder worden en wat vaker op hun kamer zullen spelen/huiswerk maken dan wil ik het daar ook kunnen verwarmen. Ik zie wel Jaga radiatoren, maar krijgen deze het warm met 27 graden water?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
dbzfan schreef op woensdag 4 november 2026 @ 19:09:
Iemand ervaring met (zeer) lage temperatuur radiatoren? De daikin draait hier vaak maar rond 27 graden, beneden prima met vloerverwarming. Boven blijft het koud omdat hier nog oude enkelplaats hoge temperatuur verwarmingen hangen. Nou verwarmen we nauwelijks boven maar als onze kinderen ouder worden en wat vaker op hun kamer zullen spelen/huiswerk maken dan wil ik het daar ook kunnen verwarmen. Ik zie wel Jaga radiatoren, maar krijgen deze het warm met 27 graden water?
Dan moet je even de oude radiatoren opmeten en kijken hoeveel die konden doen. Aanvoer ophogen tot het weer warm word in de kamers, waardes noteren. Met de app van Imi heijmeijer oid kun je wel achterhalen hoeveel W afgifte dat was voor die radiator, en omrekenen naar een jaga.

  • ThsAdrns
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 13:45

ThsAdrns

Be the change!

dbzfan schreef op woensdag 4 november 2026 @ 19:09:
Iemand ervaring met (zeer) lage temperatuur radiatoren? De daikin draait hier vaak maar rond 27 graden, beneden prima met vloerverwarming. Boven blijft het koud omdat hier nog oude enkelplaats hoge temperatuur verwarmingen hangen. Nou verwarmen we nauwelijks boven maar als onze kinderen ouder worden en wat vaker op hun kamer zullen spelen/huiswerk maken dan wil ik het daar ook kunnen verwarmen. Ik zie wel Jaga radiatoren, maar krijgen deze het warm met 27 graden water?
Ja, bij mij hangen in de 50 m2 woonkamer/keuken twee JAGA Strada hybride wandconvectoren type 21 (1x 500/1800 mm en 1x 650/1200 mm). Verder geen radiatoren of vloerverwarming. Die krijgen de kamer ook met handwarm water prima warm. Het was een klap geld (ongeveer € 3.000 gemonteerd, in 2021) om iets te vervangen wat nog werkte (de oude radiatoren) maar het comfort en de prestaties zijn het helemaal waard.

Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na 2x Nissan Leaf en Citroën ë-C4 nu Ioniq 38 kWh


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12:53
dbzfan schreef op woensdag 4 november 2026 @ 19:09:
Iemand ervaring met (zeer) lage temperatuur radiatoren? De daikin draait hier vaak maar rond 27 graden, beneden prima met vloerverwarming. Boven blijft het koud omdat hier nog oude enkelplaats hoge temperatuur verwarmingen hangen. Nou verwarmen we nauwelijks boven maar als onze kinderen ouder worden en wat vaker op hun kamer zullen spelen/huiswerk maken dan wil ik het daar ook kunnen verwarmen. Ik zie wel Jaga radiatoren, maar krijgen deze het warm met 27 graden water?
Dat is het mooie van T10 radiatoren: omdat zij niet voor 75% van hun warmteafgifte afhankelijk zijn van convectoren zijn zij ook geschikt voor lagere temperaturen. De warmteafgifte is dan weliswaar minder hoog dan bij hun ontwerptemperatuur, maar bij een nageïsoleerd huis en constante warmteaanvoer vanuit de WP toch voldoende. Ik heb jarenlang mijn rijtjeswoning uit '73 warm gehouden met een warmtepomp en T10/T20 radiatoren. (Wat bij installateurs nog weleens verbazing opriep trouwens). Ik moet wel toegeven dat de stooklijn toen wel hoger lag, niet zo hoog als de WP fabrikant aanraadde voor radiatoren, maar watertemperaturen tussen de 35 en 40 graden in de winter waren niet abnormaal. De kinderkamer heeft nog steeds de oude T10 radiator en blijft bij een AWT van 26 graden ook goed. Mijn werkkamer heeft intussen een T22 waarbij ik stroken tegels tussen de platen heb gelegd voor extra warmtecapaciteit. Dat werkt ook goed.

Een hogere stooklijn moet je dan wel zien te rijmen met je vloerverwarming en daar ligt de uitdaging. Als de radiatoren en de vloerverwarming op hetzelfde circuit zitten dan kun je de vloerverwarming afknijpen zodat minder warm water krijgt. Dan moet je wel oppassen dat de WP voldoende warm water kan krijgen tijdens een defrost.

Een WP kan vaak ook meerdere CV circuits bedienenen, de Daikin heeft de mogelijkheid tot een primaire en secundaire stooklijn. Bij deze optie denk ik dat je een additionele mengmodule nodig hebt zodat je de vloerverwarming op een lagere stooklijn aan kunt sluiten.

Mijn installateur heeft hier alles overigens op hetzelfde circuit gezet omdat optie 2 volgens hem helemaal niet werkt. In beide gevallen ga je wel meer energie verbruiken omdat de WP hogere temperaturen moet behalen.

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

dbzfan schreef op woensdag 4 november 2026 @ 19:09:
Iemand ervaring met (zeer) lage temperatuur radiatoren? De daikin draait hier vaak maar rond 27 graden, beneden prima met vloerverwarming. Boven blijft het koud omdat hier nog oude enkelplaats hoge temperatuur verwarmingen hangen. Nou verwarmen we nauwelijks boven maar als onze kinderen ouder worden en wat vaker op hun kamer zullen spelen/huiswerk maken dan wil ik het daar ook kunnen verwarmen. Ik zie wel Jaga radiatoren, maar krijgen deze het warm met 27 graden water?
Ventilatoren erop zetten. Knutsel zelf iets als je het relatief goedkoop wil doen. Ik heb mijn 2 meter lange Jaga volgelegd met pwm ventilatoren, aangestuurd door Home Assistant gebaseerd op warmtevraag. Het verdubbelt zo ongeveer het vermogen van de radiator en het warmt ook veel sneller op.

Groetjes, FaceDown.


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12:53
ventilatoren werken dan wel voornamelijk door koude lucht langs de convectoren blazen. De vraag is of het bij een enkele plaat wel zoveel zin heeft.

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

Lothlórien schreef op donderdag 5 november 2026 @ 13:30:
ventilatoren werken dan wel voornamelijk door koude lucht langs de convectoren blazen. De vraag is of het bij een enkele plaat wel zoveel zin heeft.
Een Jaga is ook een convector.

Groetjes, FaceDown.


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

Met de T10 gaat het niet werken.. Maar een T22 met ventilatoren of een jaga zou wel werken met 27 graden aanvoer?

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

dbzfan schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:13:
Met de T10 gaat het niet werken.. Maar een T22 met ventilatoren of een jaga zou wel werken met 27 graden aanvoer?
Ja hoor, doe ik al jaren hier. Als de ventilatoren uit staan krijg ik het echt niet warm op mijn werkkamer. Met ventilatoren zonder probleem (aanvoer nu ook rond de 27).

Groetjes, FaceDown.


  • pjsmits
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:32
Even wat ervaringen van mijn EJHA-AV3 - NHY2KOMB, Monobloc hybride. Al eens eerder wat over gezegd geloof ik, maar vandaag met een buitentemperatuur van rond de 4 graden gaat het weer mis. De WP gaat regelmatig in defrost, en dat is op zich geen probleem, maar het duurt altijd 20 minuten. De tijd dat de WP effectief draait is iets van 17 minuten, en gaat dan weer in defrost. Dit heeft tot gevolg dat het in huis niet warmer wordt, en dat er heel veel energie verloren gaat. Gedurende de defrost gebruikt de WP ongeveer 1kW.
Iemand enig idee of er een firmware update is die die defrost tijd korter, of in ieder geval variabel maakt?

Ben op dit moment eigenlijk niet zo tevreden over deze Daikin.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x-apoogb4GDisCh_8t0eqbg7AVo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9ofA7xz3aD0b6qY1tWXO2p07.png?f=fotoalbum_large

PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh


  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

pjsmits schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:25:
Even wat ervaringen van mijn EJHA-AV3 - NHY2KOMB, Monobloc hybride. Al eens eerder wat over gezegd geloof ik, maar vandaag met een buitentemperatuur van rond de 4 graden gaat het weer mis. De WP gaat regelmatig in defrost, en dat is op zich geen probleem, maar het duurt altijd 20 minuten. De tijd dat de WP effectief draait is iets van 17 minuten, en gaat dan weer in defrost. Dit heeft tot gevolg dat het in huis niet warmer wordt, en dat er heel veel energie verloren gaat. Gedurende de defrost gebruikt de WP ongeveer 1kW.
Iemand enig idee of er een firmware update is die die defrost tijd korter, of in ieder geval variabel maakt?

Ben op dit moment eigenlijk niet zo tevreden over deze Daikin.

[Afbeelding]
Heb je genoeg volume in je systeem? Ik heb een hele stapel Jaga's, een hoop leidingen, een standaard buffervaatje van 30 (?) liter, en een 200 liter vat zelf ertussen gezet (hobbyproject), om te zorgen dat er genoeg energie beschikbaar is om te defrosten.

Defrosts bij mij duurden afgelopen nacht 4.5 minuut en tussendoor 35 minuten verwarmen steeds. Ik heb overigens een Daikin hybride met binnen en buitenunit, geen monobloc.

Groetjes, FaceDown.


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
Geef eens wat meer info over je warmtepomp. Fotos opstelling binnen en buiten, welke instellingen heb je aangepast etc.

  • pjsmits
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:32
Ik denk dat het volume niet zoveel uit maakt. De circulatiepomp stopt nl. als er een defrost aan de gang is. Als ik het goed begrijp doet deze monobloc de defrost intern. Het gaat me meer om de fixed duration van 20 minuten (is nl. altijd hetzelfde, al drie jaar lang).

Mijn "vraag" is meer specifiek aan mensen die dezelfde monobloc hebben.

PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh


  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

pjsmits schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 22:01:
Ik denk dat het volume niet zoveel uit maakt. De circulatiepomp stopt nl. als er een defrost aan de gang is. Als ik het goed begrijp doet deze monobloc de defrost intern. Het gaat me meer om de fixed duration van 20 minuten (is nl. altijd hetzelfde, al drie jaar lang).

Mijn "vraag" is meer specifiek aan mensen die dezelfde monobloc hebben.
Ook een monoblock haalt warmte uit het systeem voor de defrosts neem ik aan? Hoe wordt er anders ontdooid? Dat de circulatiepomp dan stopt lijkt me niet normaal. Maar wellicht kan iemand met een zelfde type wat meer info geven.

Groetjes, FaceDown.


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24

arnoldniessen

pjsmits schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:25:
Even wat ervaringen van mijn EJHA-AV3 - NHY2KOMB, Monobloc hybride. Al eens eerder wat over gezegd geloof ik, maar vandaag met een buitentemperatuur van rond de 4 graden gaat het weer mis. De WP gaat regelmatig in defrost, en dat is op zich geen probleem, maar het duurt altijd 20 minuten. De tijd dat de WP effectief draait is iets van 17 minuten, en gaat dan weer in defrost. Dit heeft tot gevolg dat het in huis niet warmer wordt, en dat er heel veel energie verloren gaat. Gedurende de defrost gebruikt de WP ongeveer 1kW.
Iemand enig idee of er een firmware update is die die defrost tijd korter, of in ieder geval variabel maakt?

Ben op dit moment eigenlijk niet zo tevreden over deze Daikin.
Het kan zijn dat de EJHA wel een lange defrost rapporteert, maar dat alleen het eerste gedeelte daarvan de echte defrost is, en het tweede deel bijvoorbeeld dat de circulatiepomp op maximale snelheid blijft draaien. Wat doen aanvoer- en retourtemperatuur (R1T and R4T) tijdens zo'n defrost periode?

De circulatiepomp kan niet uitgaan tijdens een defrost cyclus, er is geen andere warmtebron in de EJHA aanwezig. Als dat wel gerapporteerd wordt, is dat een eigenaardigheid van hoe de EJHA dit over P1/P2 rapporteert.

Een meting bij mijn hybride-split gaf aan dat het energie"verlies" door defrosts ruwweg 10% was, al was dat natuurlijk maar een moment opname en hangt het erg af van de weersomstandigheden. De maximaal geproduceerde warmte bij defrost-weer is wel zo'n 30% lager dan het maximum opgegeven vermogen doordat hij maar een deel van de tijd kan verwarmen en ook de defrost moet inhalen.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • BinChristan
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 09-11 07:32
Van mijn Hybride Daikin Intergas combinatie gaat de CV ketel bij een buitentemperatuur onder de 0 graden elke 15 minuten even 5 minuten water rondpompen. Terwijl er geen warmtevraag is.

Er wordt geen gas verbruikt, en ook nauwelijks extra stroom want de buitenunit gaat niet aan. Het maakt echter een irritant lawaai, wat in het hele huis goed te horen is.

In mijn ogen is dit een onnodige 'vorstbeveiliging', want de cv ketel heeft geen directe verbinding met buiten. Ik heb geen idee hoe dit kan worden uitgezet. De installateur heeft ook geen idee en krijgt het niet voor elkaar, en bij een poging richting Daikin werd ik naar de installateur doorverwezen.

Nu de eerste vorst er weer is treed dit weer op, en als ik het hoor kan ik niet meer slapen... Dus maar weer een zoektocht gestart naar oplossingen, zodoende kwam ik op dit forum. Hebben jullie ideeën of tips hoe dit op te lossen?

Ik heb een combinatie van
Binnen unit EHYHBH08AV3
Buiten unit EVLQ08CV3
CV EHYKOMB33AA

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

BinChristan schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 04:04:
Van mijn Hybride Daikin Intergas combinatie gaat de CV ketel bij een buitentemperatuur onder de 0 graden elke 15 minuten even 5 minuten water rondpompen. Terwijl er geen warmtevraag is.

Er wordt geen gas verbruikt, en ook nauwelijks extra stroom want de buitenunit gaat niet aan. Het maakt echter een irritant lawaai, wat in het hele huis goed te horen is.

In mijn ogen is dit een onnodige 'vorstbeveiliging', want de cv ketel heeft geen directe verbinding met buiten. Ik heb geen idee hoe dit kan worden uitgezet. De installateur heeft ook geen idee en krijgt het niet voor elkaar, en bij een poging richting Daikin werd ik naar de installateur doorverwezen.

Nu de eerste vorst er weer is treed dit weer op, en als ik het hoor kan ik niet meer slapen... Dus maar weer een zoektocht gestart naar oplossingen, zodoende kwam ik op dit forum. Hebben jullie ideeën of tips hoe dit op te lossen?

Ik heb een combinatie van
Binnen unit EHYHBH08AV3
Buiten unit EVLQ08CV3
CV EHYKOMB33AA
Een defrost bedoel je

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 12:58
BinChristan schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 04:04:
Van mijn Hybride Daikin Intergas combinatie gaat de CV ketel bij een buitentemperatuur onder de 0 graden elke 15 minuten even 5 minuten water rondpompen. Terwijl er geen warmtevraag is.

Er wordt geen gas verbruikt, en ook nauwelijks extra stroom want de buitenunit gaat niet aan. Het maakt echter een irritant lawaai, wat in het hele huis goed te horen is.

In mijn ogen is dit een onnodige 'vorstbeveiliging', want de cv ketel heeft geen directe verbinding met buiten. Ik heb geen idee hoe dit kan worden uitgezet. De installateur heeft ook geen idee en krijgt het niet voor elkaar, en bij een poging richting Daikin werd ik naar de installateur doorverwezen.

Nu de eerste vorst er weer is treed dit weer op, en als ik het hoor kan ik niet meer slapen... Dus maar weer een zoektocht gestart naar oplossingen, zodoende kwam ik op dit forum. Hebben jullie ideeën of tips hoe dit op te lossen?

Ik heb een combinatie van
Binnen unit EHYHBH08AV3
Buiten unit EVLQ08CV3
CV EHYKOMB33AA
zoek eens in dit forum naar vorstbeveiliging, dit kun je uitzetten, het zijn een paar instellingen . ( niet mogelijk op een monoblock)
2-6 .?

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24

arnoldniessen

BinChristan schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 04:04:
Van mijn Hybride Daikin Intergas combinatie gaat de CV ketel bij een buitentemperatuur onder de 0 graden elke 15 minuten even 5 minuten water rondpompen. Terwijl er geen warmtevraag is.
Maar wat je hoort is waarschijnlijk het geruis van de CV leidingen doordat CV circulatiepomp op bijna maximaal draait: tijdens een defrost tijdelijk op 23L/min, en bij het aangaan, uitgaan, pendelen, bij kamer-vorstbescherming, en bij monster-name steeds even op 20L/min.

Mogelijkheden om dit geluid te verminderen zijn:
-zet (edit nav je latere bericht:) leidingvorstbeveiliging uit [4-04] = 2, maar alleen als alle leidingen binnen vorstvrij zijn,
-zorg (indien van toepassing) dat alle radiatoren open staan om leidinggeruis te verminderen,
-gebruik bij koude nachten alleen gas, dit voorkomt defrosts 's nachts: sluit een schakelaar of relais aan op X5M-3,4 en zet [D-01] op 1,
-de adviezen van @fohn5 in https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78103500, o.a.:
-goed ontluchten,
-voeg een goed instelde by-pass (AVDO) en buffervat toe, en/of
-vraag Daikin om de "geheime" instelling toe te passen waarmee je de defrost op 19.5L/min instelt (en kijk liefst even mee zodat anderen er ook iets aan hebben).

Je kunt ook zelf de maximale pompsnelheid verminderen, maar dat is nogal ingrijpend: https://github.com/reinier-vegter/intergas_circulation_cap.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • BinChristan
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 09-11 07:32
MijnCommentaar schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 07:53:
[...]

zoek eens in dit forum naar vorstbeveiliging, dit kun je uitzetten, het zijn een paar instellingen . ( niet mogelijk op een monoblock)
2-6 .?
Ja vannacht al wel veel doorgelezen, vond wel een paar vergelijkbare gevallen maar nog geen oplossing. Het is geen standaard vorstbeveilliging / geen sprake van defrost, omdat er geen enkele warmtevraag is. Daarmee maakt de pompsnelheid ook niet zo uit; er moet gewoon geen activiteit zijn. Dat is ook de discussie waarmee de installateur er niet uit komt.

Na weer vele pagina's te hebben doorgelezen kwam ik zojuist op onderstaande reactie, dat het om de instellingen 4-04 gaat: want ik heb ook een split en geen monoblock. Dit klinkt als waar ik naar op zoek was, en deze stond bij mij inderdaad op 1; die heb ik nu naar 2 gewijzigd.
Bij de volgende vorst kan ik het controleren, hopelijk werkt het
t3dd3k schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 22:41:
[...]


Kijk eens naar parameter [4-04] van de Daikin Altherma lage temperatuur monobloc* en de Daikin Altherma H Hybrid**

*[4-04] Waterl. tegen vorst beschermen
0: Pomp werkt continu
1: Pomp werkt intermitterend
2: Geen bescherming

**[4-04] Mag de pomp werken tijdens vorstbeveiliging leidingen?
0: Pomp werkt intermitterend
1: Pomp werkt continu
2: UIT

Ik heb een split en had activiteit onder de 4gr. buitentemperatuur zonder warmte vraag. Hier wordt niet op ingegaan in de handleiding. Heb in de catalogus gekeken naar toestellen met een gelijkwaardig bedien paneel. Bij setting 2 is er geen activiteit meer.

[ Voor 13% gewijzigd door BinChristan op 07-11-2026 10:42 ]


  • pjsmits
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:32
arnoldniessen schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 02:53:
[...]

Het kan zijn dat de EJHA wel een lange defrost rapporteert, maar dat alleen het eerste gedeelte daarvan de echte defrost is, en het tweede deel bijvoorbeeld dat de circulatiepomp op maximale snelheid blijft draaien. Wat doen aanvoer- en retourtemperatuur (R1T and R4T) tijdens zo'n defrost periode?

De circulatiepomp kan niet uitgaan tijdens een defrost cyclus, er is geen andere warmtebron in de EJHA aanwezig. Als dat wel gerapporteerd wordt, is dat een eigenaardigheid van hoe de EJHA dit over P1/P2 rapporteert.

Een meting bij mijn hybride-split gaf aan dat het energie"verlies" door defrosts ruwweg 10% was, al was dat natuurlijk maar een moment opname en hangt het erg af van de weersomstandigheden. De maximaal geproduceerde warmte bij defrost-weer is wel zo'n 30% lager dan het maximum opgegeven vermogen doordat hij maar een deel van de tijd kan verwarmen en ook de defrost moet inhalen.
Ik dacht eerst ook aan een P1/P2 eigenaardigheid, maar als ik naar het stroomverbruik van de CV-ketel kijk (waar de pomp in zit) lijkt het toch echt op dat hij niet draait, die gaat terug naar zijn rustvermogen. van 2W.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uGAob1rIHyNLg02aJUMXcZ3qTyA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/svjloUIlBbadtxyKP58x7xx7.png?f=fotoalbum_large Daarentegen staat de WP gedurende een DF wel 1kW te verstoken. Ik gebruik nu meer stroom voor de defrosts dan voor het opwarmen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sTr11ya6BjZDrXDYrlgQyQhoHLY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tqMnVYR3ESOzqtVbiOnuBWZL.png?f=fotoalbum_large

Ik ga denk ik maar eens contact opnemen met de leverancier om me dit uit te leggen.

Toevoeging, de R1T en R4T temperaturen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c7tkfoUjTwqUudg6JnMVJjI2__E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CK0YByCUwRwnYPPHcx3CKKZb.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door pjsmits op 07-11-2026 12:36 ]

PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh


  • fohn5
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 18-11 20:16
Ik zou mijn water temperatuur eens verlagen ,kom hier met alleen radiatoren op het moment makkelijk weg met 30-32C

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24

arnoldniessen

pjsmits schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:32:
[...]
Daarentegen staat de WP gedurende een DF wel 1kW te verstoken. Ik gebruik nu meer stroom voor de defrosts dan voor het opwarmen.
Dank je voor de grafieken. Maar ik snap er geen snars van. Net alsof je met 1 kw en COP=1 een langzame defrost doet. Maar er zit volgens de handleiding geen verwarmingselement in, anders dan de optionele bodemplaatverwarming. Komt het verbruik en de warmte om te ontdooien dan alleen van de compressor die op 1kW doordraait terwijl de CV pomp stilstaat? Lijkt me ook een bevriezingsrisico voor de platenwisselaar. Geven de "refrigerant" sensoren misschien nog duidelijkheid wat er gebeurt? Ben ook benieuwd wat je ziet of hoort als je bij de buiten-unit bent tijdens een defrost.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • pjsmits
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:32
arnoldniessen schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:34:
[...]

Dank je voor de grafieken. Maar ik snap er geen snars van. Net alsof je met 1 kw en COP=1 een langzame defrost doet. Maar er zit volgens de handleiding geen verwarmingselement in, anders dan de optionele bodemplaatverwarming. Komt het verbruik en de warmte om te ontdooien dan alleen van de compressor die op 1kW doordraait terwijl de CV pomp stilstaat? Lijkt me ook een bevriezingsrisico voor de platenwisselaar. Geven de "refrigerant" sensoren misschien nog duidelijkheid wat er gebeurt? Ben ook benieuwd wat je ziet of hoort als je bij de buiten-unit bent tijdens een defrost.
Dank je Arnold, ben blij dat ik niet de enige ben die het niet begrijpt ;-). Op 't moment loopt hij heel stabiel op 330W en een aanvoertemperatuur van 27C. Soms zie ik hem wel terugregelen tot 250W, dus daar ben ik gewoon tevreden over. Het gaat me hier echt om die defrosts.

Ik heb ook nog maar een grafiekje van de R3T en Refr-2 toegevoegd. Lijkt alsof de defrost triggered wanneer Refr-2 een bepaalde waarde bereikt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PwvuXjLW-Qm1IMEptKn6HWtiiEk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D2yJlrdAyFmgHkqva35PpJIs.png?f=fotoalbum_large Ik heb nog niet geluisterd vandaag, maar eerdere keren stond hij gewoon heel hard te blazen. Maar zal er nog eens extra aandacht aan geven. Zal wel morgen worden, verwacht vandaag geen defrosts meer zoals het nu gaat.

PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh


  • greatgonzo
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 10:33

greatgonzo

schit-te-rend!

Wij hebben sinds oktober ook deze combi, maar mij valt op dat de binnenunit best veel lawaai maakt. Dat de buitenunit flink wat geluid produceerde, had ik wel verwacht, maar de binnenunit hoor ik toch echt twee verdiepingen lager. Meer mensen deze ervaring?

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24

arnoldniessen

pjsmits schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:46:
Lijkt alsof de defrost triggered wanneer Refr-2 een bepaalde waarde bereikt.
Klopt, maar daarna lijkt het niet op een gewone defrost. Ter vergelijking mijn defrost op een ELBA monoblock, begint ook bij refr_2=ca -20, maar daarna zie je de cylus omkeren, de grafieken elkaar kruisen, en refr_2 warm worden. Bij jou wordt de cyclus niet omgekeerd en blijft refr_2 koud? Ik zou bijna denken dat je unit in een rare "nood" defrost modus gaat omdat de 4-weg klep niet omgezet kan worden en toch wat warmte wil maken om te ontdooien. Geeft de unit geen error code? En kun je nog terugzien hoe dit vorige winters was?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-V0TDjPzm4F_6WzDntuZue-qO8Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MNAZ3Fb4p4srEI0bJgqAXIOd.png?f=fotoalbum_large

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
arnoldniessen schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:34:
[...]

Dank je voor de grafieken. Maar ik snap er geen snars van. Net alsof je met 1 kw en COP=1 een langzame defrost doet. Maar er zit volgens de handleiding geen verwarmingselement in, anders dan de optionele bodemplaatverwarming. Komt het verbruik en de warmte om te ontdooien dan alleen van de compressor die op 1kW doordraait terwijl de CV pomp stilstaat? Lijkt me ook een bevriezingsrisico voor de platenwisselaar. Geven de "refrigerant" sensoren misschien nog duidelijkheid wat er gebeurt? Ben ook benieuwd wat je ziet of hoort als je bij de buiten-unit bent tijdens een defrost.
Dat heet een hot-gas bypass en is doodnormaal. Heetgas uit de compressor word direct door de lamellen van de verdamper gestuurd en zo ontdooit hij. Zo hoeft hij geen energie uit de woning te halen en kan sneller hervatten met verwarmen, omdat hij niet het hele kringloopje moet omdraaien, wachten op drukverschillen etc. Dit kan netto een verhoging van het vermogen zijn tijdens slechte omstandigheden, ten koste van COP.

  • pjsmits
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:32
Doesnotcompute schreef op zondag 8 november 2026 @ 09:17:
[...]

Dat heet een hot-gas bypass en is doodnormaal. Heetgas uit de compressor word direct door de lamellen van de verdamper gestuurd en zo ontdooit hij. Zo hoeft hij geen energie uit de woning te halen en kan sneller hervatten met verwarmen, omdat hij niet het hele kringloopje moet omdraaien, wachten op drukverschillen etc. Dit kan netto een verhoging van het vermogen zijn tijdens slechte omstandigheden, ten koste van COP.
Ik vraag me sterk af of er zo'n bypass inzit. Op het leidingschema in het installers manual staat dit niet weergegeven. Wel dat R2 op de warmtewisselaar zit, dus ik zou daar eenzelfde verloop als bij arnoldniessen verwachten, een sterke toename van de temperatuur.

Ik zoek nog steeds naar het anwoord van mensen met dezelfde unit of de defrosts daar ook standaard 20 minuten duren, ik heb nog nooit een kortere gezien namelijk.

De buitentemperatuur is nu wat hoger, en op 't moment draait hij op 245W en aanvoer-T van 26,4. Geen defrosts nu gelukkig.

PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh


  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:02

arnova

weet veel, maar niet alles

pjsmits schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:49:
[...]

Ik vraag me sterk af of er zo'n bypass inzit. Op het leidingschema in het installers manual staat dit niet weergegeven. Wel dat R2 op de warmtewisselaar zit, dus ik zou daar eenzelfde verloop als bij arnoldniessen verwachten, een sterke toename van de temperatuur.

Ik zoek nog steeds naar het anwoord van mensen met dezelfde unit of de defrosts daar ook standaard 20 minuten duren, ik heb nog nooit een kortere gezien namelijk.

De buitentemperatuur is nu wat hoger, en op 't moment draait hij op 245W en aanvoer-T van 26,4. Geen defrosts nu gelukkig.
20 minuten is wel belachelijk lang. Defrosts duren hier max. 5 minuten, meestal zelfs nog iets korter. Lijkt mij dat er echt iets niet goed is met jouw unit.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
Dan heb ik te vroeg geschreeuwd.

De handleiding noemt een 1.6kw vermogen wat beschikbaar moet zijn, je hebt het over 1kW wat hij neemt?. Die pomp stopt niet, dat geloof ik niet, dan was je wisselaar al lang gescheurd. En er worden ook meerdere foutcodes vermeld over dit risico. Dan zou je die al lang gehad hebben.

Kom ik weer terug bij mn eerdere vraag. Meer info over je hele systeem zou helpen wat meer inzichten te vormen. Leidingen, diktes, buffers of voorschakelvaten, hoeveel radiatoren staan open etc. Wat is je flow normaal. Op de split kan ik dit gewoon zien in de thermostaat. Wat foto's etc. Temperaturen loggen van je aanvoer en retour? Dan kun je zien of ze idd van warm naar koud gaan, en weer terug.

  • pjsmits
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:32
Doesnotcompute schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:17:
Dan heb ik te vroeg geschreeuwd.

De handleiding noemt een 1.6kw vermogen wat beschikbaar moet zijn, je hebt het over 1kW wat hij neemt?. Die pomp stopt niet, dat geloof ik niet, dan was je wisselaar al lang gescheurd. En er worden ook meerdere foutcodes vermeld over dit risico. Dan zou je die al lang gehad hebben.

Kom ik weer terug bij mn eerdere vraag. Meer info over je hele systeem zou helpen wat meer inzichten te vormen. Leidingen, diktes, buffers of voorschakelvaten, hoeveel radiatoren staan open etc. Wat is je flow normaal. Op de split kan ik dit gewoon zien in de thermostaat. Wat foto's etc. Temperaturen loggen van je aanvoer en retour? Dan kun je zien of ze idd van warm naar koud gaan, en weer terug.
Lijkt toch echt dat de pomp stopt, of hij wordt heel ver teruggeregeld. Het opgenomen vermogen (voorzover een Shellyplug zo laag goed meet) is 2W, en dat is het gedurende de zomer ook.

De leidingen zijn 22mm of meer tot aan de radiatoren. Er staan zes radiatoren open, en de vloerverwarming (4 loops, maar nog wel een mengverdeler, die pomp draait trouwens wel gewoon door, want die heeft een schakelaar op ca. 21 graden). De flow kun je bij deze hybride helaas niet aflezen omdat er geen flowmeter in zit. Geen buffervaten.

Leaving en Return water temperatuur, en de inlaat temperatuur van één van de radiatoren:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ob5nJgGg3f1_q_vSH4ITE97pML4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4H3bBgyDsF0ydMIZHr4JbzuI.png?f=fotoalbum_large

PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24

arnoldniessen

Doesnotcompute schreef op zondag 8 november 2026 @ 09:17:
[...]

Dat heet een hot-gas bypass en is doodnormaal. Heetgas uit de compressor word direct door de lamellen van de verdamper gestuurd en zo ontdooit hij. Zo hoeft hij geen energie uit de woning te halen en kan sneller hervatten met verwarmen, omdat hij niet het hele kringloopje moet omdraaien, wachten op drukverschillen etc. Dit kan netto een verhoging van het vermogen zijn tijdens slechte omstandigheden, ten koste van COP.
Ah, dat kende ik inderdaad niet, interessant. Dan wordt de 4-weg klep dus niet omgezet neem ik aan, en gaat het hete gas eerst door de platenwisselaar (net als in normale verwarmings modus) zonder bevriezingsrisico.

Alleen begrijp ik niet waarom dit sneller gaat. Bij mijn CV-water gevoede defrosts wordt 10kW onttrokken, hier wordt blijkbaar maar 1kW COP=1 warmte gebruikt om te ontdooien, dat duurt dus veel langer. Je onttrekt weliswaar de defrost warmte niet aan het huis, maar dat voordeel weegt nooit op tegen de langere duur van de defrost lijkt me.

PS: ik snap wat je bedoelt maar het heet waarschijnlijk dan anders, want als je zoekt op "hot-gas bypass" lijkt dat iets anders te zijn om lage-load situaties te stabiliseren.

[ Voor 7% gewijzigd door arnoldniessen op 08-11-2026 22:22 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • greatgonzo
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 10:33

greatgonzo

schit-te-rend!

Is dit geluids volume normaal?

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 18-11 21:23
In welke modus is dit?
Alleen warmtepomp? Of is de ketel ook actief? En met CV verwamen of warm water?

  • greatgonzo
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 10:33

greatgonzo

schit-te-rend!

Nou, op dat moment geen bijstoken van gas voor warm tapwater.

Modus? Volgens mij eco. Is zo ingesteld door de installateur

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

Maakt hier een stuk minder lawaai, en al helemaal niet zo'n hoge toon.

  • Edpi
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 11-11 12:19
Over geluid gesproken!

Wij hebben een altherma R hybride en ik wil het geluidsniveau in de nacht verlagen. Volgens de handleiding kan dat in drie stappen. Maar als ik via de thermostaat in het systeem kom staat er geluidsniveau automatisch en geen stappen 1-2-3. Daikin gevraagd en die schrijft het volgende:

Wanneer u de geluidsarme stand op 'Automatisch' zet, werkt dit als volgt:
  • Werking op basis van buitentemperatuur en belasting: In de automatische stand bepaalt de warmtepomp zelf wanneer het geluidsniveau van de buitenunit wordt verlaagd. Dit gebeurt meestal op basis van de actuele buitentemperatuur en de hoeveelheid warmte die uw woning op dat moment vraagt.
  • Prioriteit voor comfort: Als de warmtepomp heel hard moet werken (bijvoorbeeld als het buiten erg koud is en u de binnentemperatuur snel wilt verhogen), zal de automatische stand tijdelijk méér vermogen toelaten om uw woning warm te krijgen. Zodra de woning op temperatuur is en het buiten minder koud is, schakelt de unit automatisch terug naar een stillere, lagere versnelling.
  • Voordeel: U hoeft hierdoor zelf niets handmatig om te zetten. Het systeem zoekt continu de perfecte balans tussen een zo stil mogelijke werking en het behoud van uw comfort in huis.

    Heeft iemand hier ervaring mee?.

  • Marcot71
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18-11 16:46
(jarig!)
Afbeeldingslocatie: https://tromp.ruhr/wp-content/uploads/2026/11/IMG_4618.jpeg

Dit is een nachtje stroomverbruik bij ons. Het lijkt erop dat de Altherma Hybrid R heel erg pendelt. Alleen de woonkamer wordt verwarmd (‘s nachts 19,5 en overdag 20) In de woonkamer hangt een Tado v3 thermostaat die door de helpdesk van Tado optimaal is ingesteld voor een warmtepomp. Ik ben zelf een geïnteresseerde leek op warmtepomp gebied. Is er iemand die me de juiste richting op kan sturen om de warmtepomp optimaler te laten draaien?

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

Marcot71 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:32:
[Afbeelding]

Dit is een nachtje stroomverbruik bij ons. Het lijkt erop dat de Altherma Hybrid R heel erg pendelt. Alleen de woonkamer wordt verwarmd (‘s nachts 19,5 en overdag 20) In de woonkamer hangt een Tado v3 thermostaat die door de helpdesk van Tado optimaal is ingesteld voor een warmtepomp. Ik ben zelf een geïnteresseerde leek op warmtepomp gebied. Is er iemand die me de juiste richting op kan sturen om de warmtepomp optimaler te laten draaien?
Pendelen mag eigenlijk niet tenzij er defrosts zijn. Check dat eerst even, dat zie je terug in het stroomverbruik.

Slimme thermostaten werken eigenlijk niet goed met een warmtepomp. Stel je wil het 21 graden in je woonkamer hebben dan wil je eigenlijk je thermostaat op 25 zetten, en de warmtepomp blijft continu draaien om te proberen die 21 te bereiken. Je wilt dat op basis van de stooklijn hij rond die 21 blijft hangen. Je voorkomt daarmee dat de thermostaat geen warmtevraag meer heeft en dus de wp uitschakelt.

Zelf heb ik de temperatuur in de woonkamer rond de 21 nu (thermostaat te hoog dus altijd vraag). Slaapkamers boven op 18 continu dus die knijpen wel als het warmer wordt. Mijn werkkamer verwarmt op kantooruren, en terug naar 16 daarbuiten. Dus het kan wel als je het goed instelt maar je moet voorkomen dat de Tado te weinig warmte vraagt. Dan staat je stooklijn in feite te hoog.

Groetjes, FaceDown.


  • Marcot71
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18-11 16:46
(jarig!)
Dank voor je uitgebreide bericht. Omdat ik een hybride warmtepomp heb gaat de CV toch gewoon gas bij stoken tot ik die 25c wel heb? Dus is het hoog zetten van de thermostaat ook geen oplossing. Of zie ik nu iets over het hoofd? Is het aanpassen van de stooklijn nog een mogelijkheid?

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

Marcot71 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:04:
Dank voor je uitgebreide bericht. Omdat ik een hybride warmtepomp heb gaat de CV toch gewoon gas bij stoken tot ik die 25c wel heb? Dus is het hoog zetten van de thermostaat ook geen oplossing. Of zie ik nu iets over het hoofd? Is het aanpassen van de stooklijn nog een mogelijkheid?
Ik weet niet welk model je precies hebt? Die van mij (hybride uit 2022) is gewoon aan-uit gestuurd. Dus of er is vraag, of niet. De warmtepomp heeft geen idee welke temperatuur wordt gevraagd, hij weet alleen of ie aan moet, en maakt dan warm water aan op basis van de stooklijn (dus op basis van buitentemperatuur, in mijn geval op het moment 33 graden).

Gas stoken doet hij alleen onder de evenwichtstemperatuur. Ik geloof dat ik die op 0 heb staan nu. Dus alleen bij een gemiddelde temperatuur van 0 graden buiten gaat hij gas gebruiken. En waarom? Omdat de warmtepomp anders continu aan het defrosten is en simpelweg het huis niet meer warm krijgt.

Maar daarom is die stooklijn dus zo belangrijk. Die zorgt dat het water warm genoeg wordt om het huis warm te krijgen, maar niet zo warm dat de thermostaat ervan uit gaat. Eigenlijk regel je de stooklijn zo in, dat je de warmteverliezen naar buiten toe compenseert. En hoe kouder het buiten is, hoe meer warmte nodig is en hoe hoger te stooklijn moet zijn.

Omdat je met water werkt dat dus eigenlijk maar net warm genoeg is, moet je ook niet met nachtverlaging etc gaan werken. Je stooklijn is namelijk ingeregeld om de balans met de verliezen buiten te compenseren en niet om de boel even flink snel op te stoken. Kortom; hou alles zoveel mogelijk op constante temperatuur. Geen nachtverlaging of schema's tenzij het een enkele relatief kleine ruimtes betreft.

[ Voor 12% gewijzigd door FaceDown op 12-11-2026 11:36 ]

Groetjes, FaceDown.


  • Marcot71
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18-11 16:46
(jarig!)
De Daikin Altherma Hybrid R 5kw is in januari 2023 geplaatst. Samen met een intergas cv ketel. Heb je ergens een link of info hoe ik de stooklijn het beste kan instellen? En dan de Tado standaard op 25c of zo?

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

Marcot71 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:46:
De Daikin Altherma Hybrid R 5kw is in januari 2023 geplaatst. Samen met een intergas cv ketel. Heb je ergens een link of info hoe ik de stooklijn het beste kan instellen? En dan de Tado standaard op 25c of zo?
Zelfde config als mij dus alleen heb ik een 8kw, iets ouder model (ook met intergas ketel).

Stooklijn kun je gewoon instellen op dat Daikin kastje wat neem ik aan bij je ketel hangt? Kijk even in je handleiding. Je kan hier een foto van je stooklijn nu plaatsen dan kan ik even kijken. Tado lekker op 25 zetten. Gaat je temperatuur teveel omhoog, dan stooklijn naar beneden. Koelt het af beneden de gewenste temperatuur binnen, dan stooklijn omhoog.

Groetjes, FaceDown.


  • Marcot71
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18-11 16:46
(jarig!)
dit is mijn huidige stooklijn Afbeeldingslocatie: https://tromp.ruhr/wp-content/uploads/2026/11/268E5FA0-F207-42D7-AE04-A523181A5463.png

[ Voor 19% gewijzigd door Marcot71 op 12-11-2026 14:19 ]


  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

Die staat redelijk hoog. Afhankelijk van je afgiftesysteem denk ik dat die wel wat lager zou kunnen. Op de x-as staat de buitentemperatuur. Op de y-as 2 punten (aanvoertemperatuur van water) die je kunt aanpassen. Ik zou eens beginnen beide met 5 graden te verlagen en dan kijken of het nog warm blijft. Vervolgens kun je gaan finetunen.

Kan zijn bijvoorbeeld dat je nu met de nieuwe instelling netjes op temperatuur blijft, maar naarmate het kouder wordt lukt het niet meer. Dan moet je de temperatuur bij 0 graden iets verhogen. De temperatuur bij 15 graden kun je dan laten staan.

Je wilt je stooklijn zo laag mogelijk, dat is het zuinigst en voorkomt pendelen omdat je te warm stookt.

[ Voor 22% gewijzigd door FaceDown op 12-11-2026 14:33 ]

Groetjes, FaceDown.


  • Marcot71
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18-11 16:46
(jarig!)
en moet ik dan nog iets aanpassen om te zorgen dat de Gas ketel niet te snel bij springt?

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:04

FaceDown

Storende factor.

Marcot71 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:46:
en moet ik dan nog iets aanpassen om te zorgen dat de Gas ketel niet te snel bij springt?
Zoek even in de handleiding voor de instelling voor jouw model.

In principe is het zo dat zelfs al staat het ding om de haverklap te defrosten, het verbruik nog steeds goedkoper is dan verwarmen op gas. Enige nadeel is dat door het defrosten je het soms binnen niet meer warm krijgt. Dan moet je dus met gas gaan bijverwarmen.

Ik zou dus vanaf 0 graden zeker geen gas inzetten, en misschien zelfs lager als dat lukt (-5 ofzo).

Volgens mij heet de optie evenwichtstemperatuur en je vindt deze in het installateursmenu.

Groetjes, FaceDown.


  • Marcot71
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18-11 16:46
(jarig!)
Nogmaals dank! Onze warmtepomp loopt nu veel beter!