cyclone schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 15:08:
1: Bypass in de garage heb ik ook en vind ik een logische plek.
2: ik zie dat je geen selectiviteit hebt toegepast in jouw zekeringen kortom je komt vanuit het Grid (3x25A) met een aditionele C25A zekering. Die heeft naar mijn inziens geen nut, ik heb daar een 20A automaat zitten.
Om ruimte te besparen zou je ook voor een aardlekautomaat kunnen gaan in plaats van een losse aardlek en een losse automaat. (niet goedkoop wel praktisch).
Dan plaats je een (weer) een hoofdschakelaar voor je multiplussen, handig als werkschakelaar maar ik heb dat niet gedaan. Hoofdschakelaars zijn bij mij primair om de installatie spanningsloos te gooien (door mijzelf dan wel in een calamiteit door een hulpdienst).
Op deze plek heb ik weer een 20A installatie automaat zitten (die ik kan misbruiken als werkschakelaar als ik werk aan de Multiplussen waarbij de schakelvolgorde wel zo is dat eerst de hoofdschakelaar in huis wordt geschakeld (en dus de multiplus AC in al spanningsloos is) en dan op locatie kan zien dat er echt geen spanning op kan staan door die installatie automaat omlaag te gooien.
De bypass heb ik ook zo aangesloten.
Op de AC out van de multiplus heb ik ook een 20A installatie automaat gezet, wellicht overdreven maar werkt ook weer als eventuele werkschakelaar (ja ik weet het dat mag eigenlijk niet).
Jij zet die zekering (van 32A) en losse aardlek (zou ook hier deze weer combineren gewoon omdat dat een hoop ruimte en bekabeling scheelt) na de bypass.
Met name die aardlek lijkt mij overbodig omdat je nu de huisinstallatie gaat voeden en ik neem aan dat daar nu al na de hoofdschakelaar een aardlek zit. Kortom die aardlek op je ac out lijkt mij dubbelop/ overbodig.
3: Ik heb idd flexibele kabels maar gebruik altijd adereind hulzen, dus ook hier.
4: de aarde en de nul zitten in dezelfde kabel tussen mijn huis en mijn garage en zijn bij mij allemaal 6mm2.
5: met 2 meter afstand zou je zelfs met 4mm2 makkelijk uit kunnen dus ja 6mm2 is al flink overgedimensioneerd. 10mm2 heb jij op een afstand van minder dan 5 meter niet nodig.
Ik tik een en ander zo even voor de vuist weg dus schiet daar zeker ook even op maar zo heb je wellicht wat aan mijn overpijnzingen.
Hi,
Allereerst hartelijk dank voor je reactie.
2: Check, die selectiviteit snap ik. In dit geval is de C25 overbodig omdat waarschijnlijk de (smelt)zekeringen van de netaansluiting eerder gaan bedoel je? Dus in die zin, is de kabel reeds afgezekerd door die zekeringen.
Moet wel eerlijk zeggen dat ik hier voor 25A gekozen had puur voor het (extra) zekeren van de kabel, omdat ik dan met name meer kan terugleveren, hoewel dat tegenwoordig een stuk minder interessant is
Maar zoals we (ik) nu eigenlijk tot de conclusie kom: die kabel wordt "automatisch" al afgezekerd door de zekeringen van de netbeheerder (hoewel die duurder zijn te vervangen dan m'n eigen automaat weer aan te zetten

)
Die B32 op AC-out heb ik gekozen omdat de MP2's icm met net meer kunnen leveren dan de netaansluiting. Vandaar dat ik m'n AC-out kabel terug naar de meterkast ook dikker had. Alleen als de BP direct op net staat, vervalt zijn functie tov de eerste zekering (wat niet erg is, want de kabel van de garage naar de meterkast kan meer vermogen aan dan de eerste zekering, en bij kortsluiting is deze kabel reeds afgezekerd worden door de eerste C25(C20) ).
En inderdaad, nu ik nog een keer naar het schema kijk, is die tweede ALS wel echt beetje nutteloos. Ten eerste omdat er nu ook geen ALS zit tussen de hoofdschakelaar en de ALS voor de groepen. En ten tweede, hij voegt niets toe aan de bescherming van de kabel of de MP2's.
Terwijl ik dit typte, vraag ik mij tevens af of die eerste ALS uberhaupt wel in de meterkast hoeft te komen, immers, die is (als ik het goed heb) er alleen voor een aardingsfout in de MP2's. Hij dient niet de bescherming van de kabel tussen de meterkast en de garage, want als er sluiting in de kabel ontstaat, dan is daar de C25 (cq C20) voor. Sec gezien zou hij zelfs na de BP kunnen.
Eens?
3: check, dat is dus ook mijn gedachte.
4: Reden dat ik over een dikkere aardedraad begon was vanwege het volgende: In eilandbedrijf (off-grid of netuitval)
schakelt een Victron-omvormer (zoals de MultiPlus of Quattro) automatisch een
interne aardrelais in die de nul (N) aan de aarde (PE) verbindt om een correcte potentiaal en werking van aardlekschakelaars te garanderen.
Daardoor dacht ik even dat er bij eilandbedrijf er dus een grotere stroom via de aarde zou lopen .. Da's niet het geval want de victron zelf is nu de oorsprong. Deze koppeling van de 0 is puur om ervoor te zorgen dat er een referentie is voor de ALS.
Kortom: dit punt kunnen we negeren haha.
5: consensus is dus: ja, 10mm2 op 2m is overkill, 6mm2 is voldoende. Bij nihil prijsverschil is in dit geval groter = beter, Uiteindelijk moet de 'capaciteit' van de kabel altijd groter zijn dan de zekering die ervoor zit.