Electriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) deel 7 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2
Acties:
  • 506.912 views

  • Kuusj
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 12:25

Kuusj

Ofwel varken in 't Limburgs

Matched: sunpower
Afgelopen maandag is bij ons het PV systeem professioneel geïnstalleerd door een gerenommeerd bedrijf. Ook met duur spul, namelijk Sunpower X21-335 Black panelen en een SolarEdge SE5000 omvormer.

Het werkt an sich prima, maar het is allemaal met een zure nasmaak. Afspraken over afwerking zijn niet nagekomen (grijze PVC met grote klemmen ipv een witte kabelgoot), pannen die zodanig verkeerd zijn geplaatst dat er grote kans op waterschade was ontstaan, troep gewoon in de goot laten liggen, omvormer niet op afgeproken plaats etc. etc.

Daarover zijn we nog in contact, want een installatie van ruim 10.000,- inc. BTW brengt ook enkele verwachtingen van kwaliteit met zich mee imho. (En voor de goede orde: tot dusver weigert men de geconstateerde zaken op te lossen dus dat gaat nog wat geven)

[ Voor 7% gewijzigd door Kuusj op 27-04-2018 18:44 ]

9800X3D - RX 6900XT - Volvo S40 T5 '10 - Kever '74


  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 31-01 14:33

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

Matched: sunpower
kuusj98 schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 18:43:
Afgelopen maandag is bij ons het PV systeem professioneel geïnstalleerd door een gerenommeerd bedrijf. Ook met duur spul, namelijk Sunpower X21-335 Black panelen en een SolarEdge SE5000 omvormer.

Het werkt an sich prima, maar het is allemaal met een zure nasmaak. Afspraken over afwerking zijn niet nagekomen (grijze PVC met grote klemmen ipv een witte kabelgoot), pannen die zodanig verkeerd zijn geplaatst dat er grote kans op waterschade was ontstaan, troep gewoon in de goot laten liggen, omvormer niet op afgeproken plaats etc. etc.

Daarover zijn we nog in contact, want een installatie van ruim 10.000,- inc. BTW brengt ook enkele verwachtingen van kwaliteit met zich mee imho. (En voor de goede orde: tot dusver weigert men de geconstateerde zaken op te lossen dus dat gaat nog wat geven)
Ik vraag me dan af waar dat "gerenommeerd" vandaan komt?
Of is dat in dit geval gewoon "bekend"?

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


  • kevinjkok
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 00:05
Matched: sunpower
Hallo heren,

Ik heb een vraag. Ik heb onlangs een aantal gebruikte Sunpower panelen op de kop weten te tikken. Ik heb 6 stuks SPR-300-WHT- 96 cells (300W) en 3 stuks SPR-240-WHT 72 cells (240/238/225W). Zijn al deze panelen gewoon in 1 string te combineren omdat ze per cel hetzelfde voltage en dezelfde stroom leveren? Ik had eerder ook het voorbeeld van Panasonic langs zien komen op dit forum. De totale openklemspanning lijkt op 528V te komen en de Vmpp op 450V. Dit kan op de meeste 1 fase omvormers toch prima?

Tesla Model 3 2019 SR+ | 19.890 Wp OW | Panasonic MDC05J3E5 Monoblock WP


  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 31-03 01:02
Matched: sunpower
kevinjkok schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 18:12:
Hallo heren,

Ik heb een vraag. Ik heb onlangs een aantal gebruikte Sunpower panelen op de kop weten te tikken. Ik heb 6 stuks SPR-300-WHT- 96 cells (300W) en 3 stuks SPR-240-WHT 72 cells (240/238/225W). Zijn al deze panelen gewoon in 1 string te combineren omdat ze per cel hetzelfde voltage en dezelfde stroom leveren? Ik had eerder ook het voorbeeld van Panasonic langs zien komen op dit forum. De totale openklemspanning lijkt op 528V te komen en de Vmpp op 450V. Dit kan op de meeste 1 fase omvormers toch prima?
Ja alle cellen in een paneel staan in serie. En dan zet je panelen weer in serie. Het lijken exact identieke cellen. Ze kunnen inderdaad het beste samen in 1 string.
twain4me schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 20:45:
@busscherski optie vier

Morgen die man even bellen en vragen wat hij verwacht van de oplossing en de termijn voor de oplossing
benadrukken dat je wilt betalen voor het geleeverde werk en je in principe erg tevreden bent
(je vangt meer vliegen met honing dan met azijn)
En dan je probleem voorleggen en voorstellen om een x bedrag nog niet te betalen (denk dan aan de kosten van zoon lan module )
beeindig je gesprek met nog een compliment (dat het personeel zijn schoenen netjes heeft uitgedaan ookal mag dat niet van de arbo ofzo) Ga vooral niet zelf geld achterhouden, dat kan overkomen als een klap in je gezicht als aannemer zeker bij zoiets kleins als logging.

persoonlijk zou ik bij zoiets kleins als logging gewoon alles betalen, maar dat is iets wat iedereen voor zichzelf moet uitmaken.
Ben ik blij dat ik even gevraagd heb :).
De kosten voor zo`n module zijn trouwens 30 euro, het probleem is dat ik de gebruiksaanwijzing niet heb.

[ Voor 40% gewijzigd door busscherski op 01-05-2018 21:24 ]

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


  • DigitalExorcist
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 30-03 10:07
Matched: sunpower
kuusj98 schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 18:43:
Afgelopen maandag is bij ons het PV systeem professioneel geïnstalleerd door een gerenommeerd bedrijf. Ook met duur spul, namelijk Sunpower X21-335 Black panelen en een SolarEdge SE5000 omvormer.

Het werkt an sich prima, maar het is allemaal met een zure nasmaak. Afspraken over afwerking zijn niet nagekomen (grijze PVC met grote klemmen ipv een witte kabelgoot), pannen die zodanig verkeerd zijn geplaatst dat er grote kans op waterschade was ontstaan, troep gewoon in de goot laten liggen, omvormer niet op afgeproken plaats etc. etc.

Daarover zijn we nog in contact, want een installatie van ruim 10.000,- inc. BTW brengt ook enkele verwachtingen van kwaliteit met zich mee imho. (En voor de goede orde: tot dusver weigert men de geconstateerde zaken op te lossen dus dat gaat nog wat geven)
Naming and shaming mag best hoor. Wil op zich best wel weten welke knutselaar die voor elkaar heeft weten te krijgen, zodat niemand anders diezelfde fout zal maken.

There are 10 kinds of people on the planet. Those who understand binary, and those who don't. | http://twitch.tv/jaapGoose || AMD Ryzen 5 3600, Asus RX 6650 XT OC-Edition, 16GB, MSI B450 Gaming X


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
@reneeke1970
De Sunpowers zijn belachelijk duur en de Pana kuros zijn er nog niet.
Het moet wel zwart wezen...

(edit: en 1590 x 1053 en 54Vmpp. Voor de rest stel ik geen eisen 8) )

[ Voor 55% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-05-2018 16:21 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:43
Matched: sunpower
AUijtdehaag schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 16:13:
@reneeke1970
De Sunpowers zijn belachelijk duur en de Pana kuros zijn er nog niet.
Het moet wel zwart wezen...

(edit: en 1590 x 1053 en 54Vmpp. Voor de rest stel ik geen eisen 8) )
Weet jij toevallig hoe de cel lijnen lopen van de hit?
Op de sf lopen ze precies verkeerd voor mijn camper. Ik heb schaduw over lange zijde zucht

1 PVoutput . Dongen NB


  • DarkKnight
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 06-03 16:06

DarkKnight

Narf

Matched: sunpower
AUijtdehaag schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 16:13:
@reneeke1970
De Sunpowers zijn belachelijk duur en de Pana kuros zijn er nog niet.
Het moet wel zwart wezen...
Die zijn inderdaad duur... erg jammer, want qua installateur was mijn gevoel wel het beste bij degene die met de sunpowers aankwam. Helaas werd het wat minder toen de offerte 'op de mat' viel :X :+ . Nou ja, we gaan nog een poging doen om te zien of er nog speelruimte is in de prijzen.
Anders gaan het toch LG's of zo worden.

“If it’s not broken, you didn’t try hard enough.”


  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 22-03 05:39

WoudseHoeve

Hobby Boer

Matched: sunpower
AUijtdehaag schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 16:13:
@reneeke1970
De Sunpowers zijn belachelijk duur en de Pana kuros zijn er nog niet.
Het moet wel zwart wezen...

(edit: en 1590 x 1053 en 54Vmpp. Voor de rest stel ik geen eisen 8) )
40 mm dik ?

~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
pana 40, sunpower 46

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:56

BlueTooth76

Let the sun shine!

Matched: sunpower
Die Sunpowers zijn wel prijzig. Maar op het zuiden zou ik er wel 10 kunnen leggen, de X22-360 dan.
Ze komen daar wel tot hun recht en ze zitten net als de Panasonic's ook op een mooi voltage voor die string.

Maar ik heb voorlopig m'n zinnen ook op die (nog niet leverbare) Kuro's gezet.

[ Voor 16% gewijzigd door BlueTooth76 op 02-05-2018 19:25 ]

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
BlueTooth76 schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 20:02:
[...]


LG Neon R 370Wp is mss ook nog een optie voor je.

Voc / Vmpp is wat lager, ~38 volt en ze zijn zo'n 5cm langer.
Dus je zou moeten bekijken of dat lukt met je dak en string.
Ze zijn flink langer dan sunpower met 1700 mm tegen 1558 mm.

Dat zou betekenen 20 cm dichter aan de dakrand.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:43
Matched: sunpower
jacovn schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 06:02:
[...]

Ze zijn flink langer dan sunpower met 1700 mm tegen 1558 mm.

Dat zou betekenen 20 cm dichter aan de dakrand.
Dat betekend minder nutteloze dak ruimte _O-

1 PVoutput . Dongen NB


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 27-03 23:45

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Matched: sunpower
Schinnen-groen schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 21:46:
[...]


Terugverdienen? Dat zou nog een jaar of 7 duren, denk ik.
Maar het jeukt gewoon en ik wil weer eens wat anders.

Zojuist een site met zo'n database gevonden:

https://www.zonnepanelenkennis.nl/zonnepanelen-vergelijken/

Vanavond eens wat gaan grasduinen >:)
Niet veel te grasduinen :)
Na filteren komt deze er uit.
https://us.sunpower.com/s...solar-panel-datasheet.pdf

Wel nieuwe klemmen nodig denk ik, deze zijn 46 hoog, minimaal langere bouten.(schuco

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 19-02 12:54

Schinnen-groen

Groen is een kleur

Matched: sunpower
Rol-Co schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 21:57:
[...]

Niet veel te grasduinen :)
Na filteren komt deze er uit.
https://us.sunpower.com/s...solar-panel-datasheet.pdf

Wel nieuwe klemmen nodig denk ik, deze zijn 46 hoog, minimaal langere bouten.(schuco
Ik had deze gevonden: ET Solar, ET-572210WW, 210 Wp, maar niets op het net te vinden. Toen vond ik deze site: https://www.zonnepanelengids.com/capaciteit/210-wp/page/2/

en daar zag ik een Trini Solar TSM-210DC/DA80.08 (man, wat een naam). Die is 210 Wp en met exact dezelfde afmetingen als wat er nu ligt.

Bij de weg, mijn vrouw weet nog van niets :X

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 19-02 12:54

Schinnen-groen

Groen is een kleur

Matched: sunpower
Rol-Co schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 21:57:
[...]

Niet veel te grasduinen :)
Na filteren komt deze er uit.
https://us.sunpower.com/s...solar-panel-datasheet.pdf

Wel nieuwe klemmen nodig denk ik, deze zijn 46 hoog, minimaal langere bouten.(schuco
Wel een interessant paneeltje...

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 27-03 23:45

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Matched: sunpower
Rouske schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 22:22:
[...]

@migjes heeft de Panasonic HIT N245 (VBHN245SJ25) en die zijn volgens de datasheet 1580x798x35
Ja dat schreef ik ook al, maar beide geen goedkoop paneeltje denk ik. Zowel de panasonic en sunpower.
Hoop werk, hoop geld voor een paar watt, een schuurdakje met 4 panelen doet al meer.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 31-03 17:41
Matched: sunpower
Rol-Co schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 22:26:
[...]

Ja dat schreef ik ook al, maar beide geen goedkoop paneeltje denk ik. Zowel de panasonic en sunpower.
Hoop werk, hoop geld voor een paar watt, een schuurdakje met 4 panelen doet al meer.
Nee, klopt beide panelen zijn vast niet goedkoop, ik reageerde meer omdat je zei dat die Panasonics 164*80 waren, terwijl die eigenlijk precies de maat zijn die @Schinnen-groen vroeg, alleen 35mm dik ipv de gevraagde 40.

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-03 13:53
Matched: sunpower
@Opperhoof
meerdere opties zijn mogenlijk.

1. gewoon alles in 1 string hangen. 6*295 + 3*350
(dit kan met je gekozen panelen zonder problemen.)
en dan een simpele 1fase TL omvormer van rond de 2,5kW.
(goodwe/omnik/sma etc etc etc ....)
de hoek verschillen zijn niet te groot dat komt wel goed.

2. solaredge gebruiken.
en dan mag je gerust nog een stapje kleinere omvormer pakken als je dat wil.
3000VA is wel erg krachtig voor 2820Wp en verschillende hoeken. ;)

3. andere panelen gebruiken, als voorbeeld panasonic/sunpower panelen.
die hebben meer Wp en een hogere Vmpp.
dan kun je een omvormer gebruiken met 2x een mpp.

alles heeft zijn voor en nadelen.
1. is goedkoop, maar wel iets verlies door verschillende hoeken (+/-2%)
2. is best duur spul dat solaredge, wel leuk maar voor die 2% extra amper kosten effectief te noemen.
3. dure panelen, duurdere omvormer(maar niet zo duur als solaredge), maar wel extra veel opbrengst, dus die zou ik zelf leuker vinden als optie 2. ;)

edit:
ook op noord no prob, dat kan alleen met optie 2 en 3. ;)

[ Voor 7% gewijzigd door migjes op 10-05-2018 12:45 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:43
Matched: sunpower
Opperhoof schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 12:13:
De laatste tijd ben ik me ook aan het oriënteren op zonnepanelen. Ons dak ligt met 185* prachtig op het zuiden. Op het dak hebben we ook een dakkapel. De maten van het dak zijn net niet helemaal ideaal, maar ik denk het volgende erop kwijt te kunnen.

- Boven de dakgoot van links naar rechts 6 standaard panelen in portrait.
- Op de dakkapel 3 grote panelen in landscape.

Hiermee kom ik dan op ongeveer 6*295 + 3*350 = 2820 WP.
Het dak heeft een hellingshoek van 38 graden, en de dakkapel heeft een hellingshoek van 18 graden. Allebei met dakpannen erop.

De panelen die ik voor ogen heb zijn de all black panelen van Phono Solar. De PS350MBB-24/T (350 WP) en de PS295MBB-20/U (295 WP). Hiermee zit ik qua aanschaf op € 0,58 / WP.

Nu heb ik 3 vragen:
1) welke omvormer past hierbij? Kan dat gewoon met de SolarEdge HD-Wave SE3000H?
2) welke strings moet ik maken?
3) op het noorden (5 graden) heb ik een gelijke dakkapel waar 3 grote panelen op passen. Ook met de hellingshoek van 18 graden. Hoe interessant is het om hier ook gelijk 3 panelen te plaatsen?

Feedback is welkom.
De panelen op noord zou ik vanwege de kleine helling hoek zeker mee nemen. Ik gok dat ze 70/75 procent doen. Je krijgt dan wel een rommeltje met richtingen en verschillende hellingshoek dus ik zou toch wel se met optimisers aanraden. Normaal best aan de prijs maar jij hebt er wel baat bij.
Heb je ook naar kleinere panelen gekeken zoals panasonic hit/kuro en sunpower x21/22?

1 PVoutput . Dongen NB


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:56

BlueTooth76

Let the sun shine!

Matched: sunpower
geerttttt schreef op zondag 13 mei 2018 @ 21:12:
[...]

De schaduw begint pas rond 17:15. Maar 6 a 7 panelen op 1 string is dus te weinig Voltage per paneel, maar 14 op 1 string is te veel wattage? Wat dan wel?
Je had m'n "Panasonic HIT" opmerking gezien? ;)

Ook BenQ en SunPower hebben panelen met meer cellen, hoger voltage.

[ Voor 9% gewijzigd door BlueTooth76 op 13-05-2018 21:28 ]

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • geerttttt
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 29-03 09:43

geerttttt

Manisch positief

Matched: sunpower
BlueTooth76 schreef op zondag 13 mei 2018 @ 21:28:
[...]


Je had m'n "Panasonic HIT" opmerking gezien? ;)

Ook BenQ en SunPower hebben panelen met meer cellen, hoger voltage.
Hm, ja ik vind die panelen minder mooi. Hoe zwarter hoe beter ;)

Oost west, 127.0.0.1 best!


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
geerttttt schreef op zondag 13 mei 2018 @ 21:29:
[...]

Hm, ja ik vind die panelen minder mooi. Hoe zwarter hoe beter ;)
Sunpower zijn egaal 'zwart' maar wel duur :(

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • danny012
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 30-12-2025
Matched: sunpower
Beste Allemaal,

Enige tijd geleden hier informatie opgedaan voor zonnepanelen.
@AUijtdehaag zei tegen mij dat ik voor kleinere panelen moest kijken.(vergelijkbare situatie)
Nu heb ik 3 offertes en 1 daarvan heeft een flinke prijs afwijking.

Ik zou dan ook graag jullie input willen weten.

offerte 1
Benq PM096B00-335
Soleredge SE5000 HD-WAVE
Solaredge p370
€6550,- excl.

offerte 2
Panasonic hit VBHN330SJ47 330
Soleredge SE5000 HD-WAVE
Solaredge p370
€6900,- excl.
Panasonic hit 325 Kuro VBHN325KJ01 zijn bij de groothandel nog niet leverbaar dus zijn deze Panasonic panelen geoffreerd.

offerte 3
Sunpower X21
Soleredge SE5000 HD-WAVE
Solaredge p500
€9831,- excl.

De panelen hoeven niet helemaal zwart te zijn.
mocht ik voor offerte 1 of 2 kiezen is het dan verstandig om de P370 te laten vervangen voor de P500

Hebben jullie nog meer op en/of aanmerkingen ?

Alvast bedankt,

hierbij nogmaals in de informatie van mijn vorige topic.

Hallo Allemaal,

Hoop dat ik hier op het juiste forum zit.
Wij zijn ook besmet met zonnepanelen virus 💪🏻.
Nu is ons dak niet zo groot dat we veel panelen kwijt kunnen, met ons huidige verbruik. Ongeveer 4100kwh
Ik heb een offerte liggen voor 12 x LG panelen van 370WP met een SolarEdge Se-5000. Meer kunnen we er niet kwijt.
Nu heb ik zelf nog wat zitten speuren en kwam ik uit bij benq 330Wp panelen (SunForte PM096B00). Deze zijn een maat kleiner. Hier zouden wij er 15 van kwijt kunnen.
Ons dak aan de voorzijde ligt op zuid zuid oost.
Achter willen ze geen panelen neerleggen vanwege het lage rendement. Terwijl we van april tot oktober hier wel zon hebben! Is het verstandig hier toch zonnepanelen te laten plaatsen.

Voor en achter op ons dak is er gerk sprake van schaduw vorming door obstakels.

Wij hebben 2 jonge kinderen dus weten niet wat de toekomst ons gaat brengen wat betreft stroomverbruik.

Kunnen jullie advies geven ? Of zijn er andere zonnepanelen die jullie adviseren?

Mijn hellingshoeken zijn voor en achter 30 graden
Ik zit op 150 graden noordwest.
Er is geen schaduw vorming. Alleen de pijp van de ketel staat op het dak.
Mijn meterkast is 1 fase.
Dak is 485 bij 570

Nogmaals ik hoop hier op het juiste forum te zitten.
Alvast bedankt voor jullie tijd.

Gr. Danny

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
Hoi @danny012

Kan je eens een eigen topic aanmaken met wat fotos van beide daken?
Net zoals hier...
Eventueel een google maps fototje via google compass?
https://setcompass.com/

Waarom wordt er SE aangeboden? Heb je veel schaduw?
De Panasonic hit kuro worden in juni verwacht.

Die prijs "afwijking" voor Sunpower X21 is "normaal" ;)
Die zijn wat duurder dan de rest.

[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-05-2018 22:15 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
@kevinjkok
Een solis mini, heeft daar betere specs voor:
https://www.solar-outlet....mers/enkelfase-omvormers/
Heb je iets van schaduw?

Edit: de sunpowers verkocht?
kevinjkok in "Electriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) deel 7"
En stekker al gevonden?

[ Voor 48% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-05-2018 17:50 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
reneeke1970 schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 18:58:
[...]

Helaas maar daar helpt zon ding niet aan, die verlaagd eerder de spanning
Ow ok...
Dan die sunpowers maar terug halen... ;)

[ Voor 57% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-05-2018 19:15 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:43
Matched: sunpower
AUijtdehaag schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 19:08:
[...]

Ow ok...
Dan die sunpowers maar terug halen... ;)

[ Voor 63% gewijzigd door reneeke1970 op 22-05-2018 19:53 ]

1 PVoutput . Dongen NB


  • kevinjkok
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 00:05
Matched: sunpower
De Sunpowers en Goodwe waren voor/van mijn schoonvader. Goodwe zou het stekkertje opsturen, maar ik heb nog niets gezien. Heb de panelen al wel geïnstalleerd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BHRIufBKkxkm8OUhbNtUrAl9/thumb.jpg

Tesla Model 3 2019 SR+ | 19.890 Wp OW | Panasonic MDC05J3E5 Monoblock WP


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:43
Matched: sunpower
kevinjkok schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 08:05:
[...]


De Sunpowers en Goodwe waren voor/van mijn schoonvader. Goodwe zou het stekkertje opsturen, maar ik heb nog niets gezien. Heb de panelen al wel geïnstalleerd.

[afbeelding]
Ik had een langere schans naar boven gemaakt of deze juist lager zodat er rijtje boven tegen die muur aan kon. Lekker voor winter opbrengst

1 PVoutput . Dongen NB


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-03 13:53
Matched: sunpower
TriLithium schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 15:41:
Ben op zoek naar een klein advies, eigenlijk te klein voor een apart topic. Ik wil voor een oost en west dak 2x6 LG neon R 360W gaan. Dit komt op een hoek van 45 graden, Nu zit mijn huis met de nok op een paar graden uit zuid. Dus in de ochtend en avond een ruime instraling zonder schaduw.

Welk vermogen omvormer is hiervoor geschikt? Bij 6x360 = 2160W per kant zit ik te denken om dit keer 1.5 te doen voor het omvormer vermogen. Dus 3240W. Nu dacht ik zelf aan een Goodwe GW3600D-NS. Zit wat te twijfelen of dit geen overkill is en een 3000 genoeg zal zijn met de nodige verliezen. Aftoppen is natuurlijk niet de bedoeling met de dure LG neon R panelen :)
even terug zoeken naar oude grafiek van mijn 2x10x190Wp en 2x 45 graden, dat zit erg dicht bij je planning. ;)

Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/16-4-2014.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/7juni2003.jpg
dit was dus 1900Wp per kant, kun je zelf uit rekenen wat je nodig hebt voor jouw aantal Wp.
en tja, dagen die de hele dag zon zijn, dat zijn altijd de dagen die warme panelen hebben.
vreemd he, dat de zon de panelen op warmt. ;)

maar dan nog, als ik dit terug reken (iets meer Wp, en geen NOCT maar STC), dan nog heb je geen omvormer nodig die boven de 3000W aan kan. ;)
(let wel op dat de mpp niet begrenst is, zo ging mijn oude power-one maar tot de 2000W per mpp.
en dat is ernstiger voor de opbrengst als de top van 3300W die hij haalde. ;)
hellaas is niet ieder merk er eerlijk over, dus pas dubbel op.)

ander dingentje, die LG's zijn tof en mooi.
maar hun Vmpp is maar +/-36V. en dat 6x is maar 210V.
dit is ruim voldoende, maar probeer eens of je iets kunt met sunpower of panasonic.
die hebben kleinere cellen waardoor de Vmpp hoger is, en hogere Vmpp is beter rendement.

de panasonic heeft meerdere soorten panelen, die ook nog combineerbaar zijn in 1 string.
dus veel leuke combie's te verzinnen. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
reneeke1970 schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 20:42:
[...]

Precies, dus het vermogen is niet zo overweldigend als het lijkt. Maar blijft goedkoop paneel zonder addertjes....
Ik zat ook aan dat paneel te denken voor een fase 2

Kreeg bij eigen instalateur een Benq sunvivio 300 wp aangeboden.
12 stuks met solaredge optimizer compleet geinstalleerd voor €4600.
Goedkopere panelen heeft hij niet (sunpower, Panasonic en Benq in programma)

Maar dat kan zelf wel goedkoper met dit soort panelen, en op 1 hoog durf ik wel aan ;)

Alleen moet dat op een solar edge allemaal in 1 string.
Koppelt een solar edge inverter de aansluitingen intern aan elkaar ?

Anders moet ik met een kabel van 1 hoog, naar 2 hoog en dan naar binnen toe naar de inverter.
Als de inverte als het ware in het midden kan zitten zou mooier zijn.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-03 20:16

TriLithium

7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan

Matched: sunpower
migjes schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 16:05:
[...]
ander dingentje, die LG's zijn tof en mooi.
maar hun Vmpp is maar +/-36V. en dat 6x is maar 210V.
dit is ruim voldoende, maar probeer eens of je iets kunt met sunpower of panasonic.
die hebben kleinere cellen waardoor de Vmpp hoger is, en hogere Vmpp is beter rendement.

de panasonic heeft meerdere soorten panelen, die ook nog combineerbaar zijn in 1 string.
dus veel leuke combie's te verzinnen. ;)
Voor de rest een duidelijk verhaal. Bevestigde mijn vermoeden gelukkig :)
Ook goed om te weten van het Vmpp, dat dit een beetje laag gaat worden met 6 in serie.

Maar wat bedoel je met dat laatste stuk over 1 string? Heb wat lopen zoeken maar kom niks tegen wat ik denk te moeten begrijpen :D
Matchen mooi in het verhaal met de Vmpp wat omhoog. Goeie Tip. Ook met back connect, wist ik nog niet.

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:43
Matched: sunpower
jacovn schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 21:50:
[...]

Ik zat ook aan dat paneel te denken voor een fase 2

Kreeg bij eigen instalateur een Benq sunvivio 300 wp aangeboden.
12 stuks met solaredge optimizer compleet geinstalleerd voor €4600.
Goedkopere panelen heeft hij niet (sunpower, Panasonic en Benq in programma)

Maar dat kan zelf wel goedkoper met dit soort panelen, en op 1 hoog durf ik wel aan ;)

Alleen moet dat op een solar edge allemaal in 1 string.
Koppelt een solar edge inverter de aansluitingen intern aan elkaar ?

Anders moet ik met een kabel van 1 hoog, naar 2 hoog en dan naar binnen toe naar de inverter.
Als de inverte als het ware in het midden kan zitten zou mooier zijn.
Ik snap de vraag niet?
Als er maar een plus en een min bij de omvormer uit komt is het goed

1 PVoutput . Dongen NB


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-03 13:53
Matched: sunpower
TriLithium schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 22:02:
[...]


Voor de rest een duidelijk verhaal. Bevestigde mijn vermoeden gelukkig :)
Ook goed om te weten van het Vmpp, dat dit een beetje laag gaat worden met 6 in serie.

Maar wat bedoel je met dat laatste stuk over 1 string? Heb wat lopen zoeken maar kom niks tegen wat ik denk te moeten begrijpen :D


[...]


Matchen mooi in het verhaal met de Vmpp wat omhoog. Goeie Tip. Ook met back connect, wist ik nog niet.
het plan van de 2x6x LG is niet echt heel fout, dat kan wel als je niks beters kunt verzinnen. ;)

alle cellen van een paneel zitten gewoon in serie.
dus zolang je de zelfde cellen gebruikt kun je meerdere verschillende Wp panelen met elkaar mixen in 1 string.
voorbeeld:
2x deze: https://natec.nl/producten/panasonic-hit-245/
en dan 5x deze: https://natec.nl/producten/panasonic-hit-n330/
geeft 5x330Wp + 2x245Wp = 2140Wp
de 330Wp's(96 cellen) zijn 105cm en de 245Wp's(72 cellen) zijn 80cm.
5x105 + 2x80 = 685cm
de Vmpp word dan:
5x58V + 2x44 = 378Vmpp

of veel andere creatieve oplossingen te verzinnen, zeker als je deze ook nog mee neemt.
https://natec.nl/producten/panasonic-hit-295/


en ja je wil een TL omvormer gebruiken (bijna geen andere keus met je grote die je plant)
en TL omvormers maken intern tussen de mppp en de DC/AC converter er altijd 350DC van voordat het AC word.
en dan heb je dit grafiekje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/rendement%20power-one.jpg
dus hoe beter je bij de 350Vmpp komt de beter de opbrengst.
(iets omlaag converteren is effectiever als iets omhoog, je panelen worden warm dan leveren ze iets minder Vmpp, dus net boven de 350Vmpp is het optimum.)

de benQ waar @AUijtdehaag het overheeft, dat is sunpower cellen, die door benQ in een paneel zijn gezet. ;)

een ander puntje: 12x360Wp LG, tja daar koop je bijna 24x +/-280Wp voor.
en dan kan zelfs een noord-zuid opstelling leuker zijn als de dure panelen.
daar mag je ook nog naar kijken. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-03 20:16

TriLithium

7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan

Matched: sunpower
migjes schreef op donderdag 24 mei 2018 @ 08:51:
[...]

het plan van de 2x6x LG is niet echt heel fout, dat kan wel als je niks beters kunt verzinnen. ;)

alle cellen van een paneel zitten gewoon in serie.
dus zolang je de zelfde cellen gebruikt kun je meerdere verschillende Wp panelen met elkaar mixen in 1 string.
voorbeeld:
2x deze: https://natec.nl/producten/panasonic-hit-245/
en dan 5x deze: https://natec.nl/producten/panasonic-hit-n330/
geeft 5x330Wp + 2x245Wp = 2140Wp
de 330Wp's(96 cellen) zijn 105cm en de 245Wp's(72 cellen) zijn 80cm.
5x105 + 2x80 = 685cm
de Vmpp word dan:
5x58V + 2x44 = 378Vmpp

of veel andere creatieve oplossingen te verzinnen, zeker als je deze ook nog mee neemt.
https://natec.nl/producten/panasonic-hit-295/


en ja je wil een TL omvormer gebruiken (bijna geen andere keus met je grote die je plant)
en TL omvormers maken intern tussen de mppp en de DC/AC converter er altijd 350DC van voordat het AC word.
en dan heb je dit grafiekje:
[afbeelding]
dus hoe beter je bij de 350Vmpp komt de beter de opbrengst.
(iets omlaag converteren is effectiever als iets omhoog, je panelen worden warm dan leveren ze iets minder Vmpp, dus net boven de 350Vmpp is het optimum.)

de benQ waar @AUijtdehaag het overheeft, dat is sunpower cellen, die door benQ in een paneel zijn gezet. ;)

een ander puntje: 12x360Wp LG, tja daar koop je bijna 24x +/-280Wp voor.
en dan kan zelfs een noord-zuid opstelling leuker zijn als de dure panelen.
daar mag je ook nog naar kijken. ;)
Goeie info allemaal, snap wat je bedoeld nu. Zal eens kijken naar die sunpower panelen.

Afbeelding is inderdaad een leuk weetje, vaak voorbij zien komen maar nooit echt acht op geslagen 8) Dus een beetje mix and match van verschillende panelen om op die 350+ Vmpp te komen is een goeie zaak voor het totaal rendement.

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-03 13:53
Matched: sunpower
TriLithium schreef op donderdag 24 mei 2018 @ 09:51:
[...]


Goeie info allemaal, snap wat je bedoeld nu. Zal eens kijken naar die sunpower panelen.

Afbeelding is inderdaad een leuk weetje, vaak voorbij zien komen maar nooit echt acht op geslagen 8) Dus een beetje mix and match van verschillende panelen om op die 350+ Vmpp te komen is een goeie zaak voor het totaal rendement.
jep mix en match is verstandig.
leuk die LG panelen, maar eigenlijk wil je er 10X op een TL omvormer.
dan is het pas echt gaaf/cool/toppie *

of dat het nu sunpower of panasonic is, dat maakt niet veel uit, de truk van hun zijn dat hun cellen een stuk kleiner zijn LG maakt 6+" en hun maken 5" cellen.
LG gooit er 60 in een paneel en hun gooien er 96 in een paneel.
en uit eindelijk wil je iets tussen de 600 en 800 cellen aan een mpp van een TL omvormer. ;)

maar het zou ook kunnen zijn dat je wel een perfect noord dak hebt.
stel je kunt daar 12X300Wp ophangen en dan nog 8x300Wp op zuid.
dan kan dat goedkoper zijn als 2x6xLG op oost west en nog meer opleveren ook.

wil je dat soort optie's doorlopen, dan kun je beter een eigen topic aan maken met meer en duidelijkere info over je huis en welke dak ruimtes je hebt. ;)

*) kies je eigen bewoording. >:)
de7geitjes schreef op donderdag 24 mei 2018 @ 09:21:
[...]


Heb eigenlijk dezelfde situatie, Ik zat zelf naar 12x325 van Phono Solar te kijken. Zit alleen een beetje met de omvormer in mijn maag aangezien ik thuis 3-fase heb. Meeste 3-fase omvormers zijn eigenlijk veelste zwaar voor wat ik erop wil aansluiten.
de netbeheerders hebben besloten: dat als er op L1 word geleverd en op L3 word gebruikt.
dat er dan niks geteld word in het totaal gebruik. :>
(feitelijk gebruik je dan niet je eigen stroom, maar word er wel zo voor afgerekend.)

dit is in principe met een software updateje wel te veranderen in een slimme meter.
maar de netbeheerders zijn niet onze vijanden, zullen ze niet zo snel doen. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
exyll schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 23:49:
Nu vroeg ik mij een paar dingen af:

- De Panasonic panelen zijn perfect qua afmeting maar hebben een iets mindere prijs. Weet iemand andere leveranciers met panelen net onder de 1625mm, of heeft iemand een online database om te vergelijken/zoeken?
-
Panasonic is 1590x1053x35 mm
BENQ sunforte (wellicht iets goedkoper dan Panasonic te vinden) 1559x1046x46 mm
Sunpower (stuk duurder dan Panasonic) 1558x1046x46 mm

In basis alle 5"cellen panelen denk ik.

Houd er met een string inverter wel rekening mee dat de 96 cellen 5" panelen veel hogere Vmp hebben (50-58) dan of 60 cellen van 6"(30-35 volt).
Die sharp zijn maar 27.5 volt..

Met een string van 4 is het dan 4 x 27.5 = 110 volt of 4x58 = 232 volt.
Met een string van 8 het dubbele uiteraard..

Dus je moet ook een string inverter zoeken die daarmee om kan gaan.

En wat is de hoek van je oost/west ? Ik lees 13 graden dus dan is het op een plat dak. Dan zitten je panelen min of meer altijd in de zon, maar een slechtere hoek.

Edit: ik lees dakkapel.
Als je daar maar 4 panelen op legt in oost/west zou je inderdaad microinverters kunnen overwegen. Om daar een string converter voor te vinden..

[ Voor 40% gewijzigd door jacovn op 01-06-2018 09:41 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Koja78
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 17-03 14:30
Matched: sunpower
Iemand ervaring met de SolarEdge technologie van Sunpower?

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
Koja78 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 08:12:
Iemand ervaring met de SolarEdge technologie van Sunpower?
Nee, is dat nieuw?

Edit: ik denk dat je 2 fabrikanten door elkaar gooit...

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-06-2018 08:15 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
@Koja78
en heb je ook schaduw?
Ik zit nu stevig.... wat kost dat geintje, sunpower en solaredge in Euro/Wp ? (excl btw)

Ik log mijn SMA
- via SBFspot op de pi
- via m-bus Finder 3-fase kWh meters
- en nu bezig met modbus TCP/IP
alles naar pvoutput en domoticz
De Mitsubishi warmtepomp ook trouwens.

[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-06-2018 09:03 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Koja78
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 17-03 14:30
Matched: sunpower
AUijtdehaag schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 08:59:
@Koja78
en heb je ook schaduw?
Ik zit nu stevig.... wat kost dat geintje, sunpower en solaredge in euro/wp
Ik vrees van wel ja.. buren zijn hoger.. en ik zit met oost orientatie.
10 panelen : 5.416 excl BTW voor:

Administratie dossier, stringlayout en ééndraadschema
Verplaatsingskosten, leveren van de materialen
Plaatsen van de montageframe’s en PV panelen (dakwerk)
Plaatsen van de bekabeling tussen de PV-panelen en de omvormer(s)
Aanleggen van het leidingwerk vanaf de panelen tot aan de omvormer(s) tot 25 m
Aansluiten van de installatie op het net conform het A.R.E.I. en volgens de installatievoorschriften C10/11 Synergrid
Controle en indienststelling van de installatie
Keuring van de installatie door een erkend keuringsorganisme (OCB/BTV/Vincotte/Electro-test)
Melding decentrale productie bij de energienetbeheerder
Aanvraag dossier VREG
Recupelbijdrage voor de zonnepanelen en de omvormer.

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
@Koja78
Juist door oost/west te kiezen, kun je meer Wp kwijt op een kleinere stringomvormer (dus laag prosumenten tarief)
Maar over oost/west kan @migjes je alles vertellen. :>
Ga je over op micro omvormers, dan telt het vermogen wel mee per omvormer, voor de prosumententarief.
Bij een stringomvomer en oost/west kan die omvormer dus klein blijven (je deelt de omvormer met oost/west en 2x mppt ingang)
De zon schijnt nooit tegelijk vol op oost en west...(anders is het snel over met het leven op aarde)
Laat die verkoper dus maar thuis blijven met zijn micro omvormers.

Ik weet niet hoe erg de schaduw is, maar SMA heeft optitrac en 2x mppt ingang.
YouTube: SMA OptiTrac Global Peak: Laat schaduw de pret niet bederven
(maar ook goodwe heeft zoiets en is nog goedkoper)

Controleer die Sunpower (=een paneel) prijzen van het paneel eens met deze:
https://www.jenm-zonnepan...-335wp-mono-sunforte.html
Zijn ook sunpower cellen, maar panelen made in ergens-anders...
Maar sunpower is ook niet nodig. Voldoende andere alternatieven die vriendelijker geprijst zijn.

Edit: er is geen superieure technologie. Alles kan kapot (uiteindelijk)
En over 5 jaar is de techniek alweer achterhaald en zit je met een oud systeem. (tegenover de dan geldende techniek)
Dus kosten laag houden zou ik zeggen, dat doet minder zeer bij het vervangen (verslaving heet dat) ;)

[ Voor 58% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-06-2018 09:31 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Koja78
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 17-03 14:30
Matched: sunpower
AUijtdehaag schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 09:15:
@Koja78

Laat die verkoper dus maar thuis blijven met zijn micro omvormers.
Die die ik zou willen horen is die Sunpower/SolarEdger.... dus met string...

Maar wat je zegt over Oost-West is niet verkeerd qua idee... ik moet gewoon zorgen dat ik mijn hele energieverbruik afdek.

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
Koja78 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 09:43:
[...]


Die die ik zou willen horen is die Sunpower/SolarEdger.... dus met string...

Maar wat je zegt over Oost-West is niet verkeerd qua idee... ik moet gewoon zorgen dat ik mijn hele energieverbruik afdek.
Maar nu nog ff verder kijken dan sunpower.
http://www.winkelman-zonn...ave/50855/?display=detail
(nederlandse webshop. sorry)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 13:18
Matched: sunpower
Koja78 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 08:39:
[...]


YouTube: [HD] SolarEdge technologie overzicht

Het zou de voordelen van een enkele omvormer en micro-omvormers combineren.....
Installateur stelt 327 W panelen voor ...
Je bedoelt gewoon optimizers van SolarEdge, dat heeft niets met sunpower te maken. Waarschijnlijk krijg je sunpower panelen aangeboden met solaredge omvormers en optimizers per paneel. Klinkt als een mooie maar wellicht nodeloos dure oplossing. Kun je wat meer info geven over je dak, de ligging, schaduw, verbruik etc? Dn kijken we allemaal met je mee.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 13:20
Matched: sunpower
Kortste samenvatting:
Sunpower *O*
Prijs -O-

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


  • Koja78
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 17-03 14:30
Matched: sunpower
No Hands schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 09:52:
[...]


Je bedoelt gewoon optimizers van SolarEdge, dat heeft niets met sunpower te maken. Waarschijnlijk krijg je sunpower panelen aangeboden met solaredge omvormers en optimizers per paneel. Klinkt als een mooie maar wellicht nodeloos dure oplossing. Kun je wat meer info geven over je dak, de ligging, schaduw, verbruik etc? Dn kijken we allemaal met je mee.
Optimizer solaredge
1 omvormer
10 sunpower panelen
Dak 40 % oost schaduw van een hogerliggend gebouw.. maar de juiste timings weet ik niet
Verbruik : 3100 Kwh per jaar

  • Koja78
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 17-03 14:30
Matched: sunpower
AUijtdehaag schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 09:49:
[...]

Maar nu nog ff verder kijken dan sunpower.
http://www.winkelman-zonn...ave/50855/?display=detail
(nederlandse webshop. sorry)
Iemand moet het wel voor mij installeren natuurlijk .... aangezien ik twee linkerhanden bezit :p
(en is een voorwaarde voor 6% btw)

[ Voor 3% gewijzigd door Koja78 op 06-06-2018 10:12 ]


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 13:20
Matched: sunpower
Koja78 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:08:
[...]


Optimizer solaredge
1 omvormer
10 sunpower panelen
Dak 40 % oost schaduw van een hogerliggend gebouw.. maar de juiste timings weet ik niet
Verbruik : 3100 Kwh per jaar
Begin eens met een € / Wp. Dan zul je vanzelf zien dat Sunpower gewoon niet interessant is. Mocht je heel weinig ruimte hebben, neem dan ook de € / Wp / m2 (per paneel) mee in je berekening.

[ Voor 11% gewijzigd door CurlyMo op 06-06-2018 10:21 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


  • Koja78
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 17-03 14:30
Matched: sunpower
CurlyMo schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:16:
[...]

Begin eens met een € / Wp. Dan zul je vanzelf zien dat Sunpower gewoon niet interessant is.
Voor een iets hogere output wil de concurrentie 15 panelen leggen... met een hogere eindprijs.... dus... ...

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
Ik ga voor sunpower met solaredge als de verkoper het zijdak ook zinvol vindt om te gebruiken.
Dat komt net onder de 1.6 € / Wp (ex btw) compleet met installatie.
Anders zou het een SMA kunnen worden voor alleen Oost/West topdak

327 wattpeak Sunpower panelen zijn de X20 generatie. Ze zitten al in de X22 (die na de X21 kwam wat de opvolger van de X20 was)
Ze zijn wel een stukje goedkoper dan de X21-335 (de X20-327 en de X21-335 zijn beide zwart)
AUijtdehaag schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 09:15:
@Koja78
Controleer die Sunpower (=een paneel) prijzen van het paneel eens met deze:
https://www.jenm-zonnepan...-335wp-mono-sunforte.html
Zijn ook sunpower cellen, maar panelen made in ergens-anders...
Er is me verteld dat de BenQ panelen wel minder van kwaliteit zijn. Een aantal patenenten gebruiken ze wel maar de koper backplate die sunpower gebruikt gebruiken ze bijvoorbeeld niet. En ze zijn gebaseerd op de E20 serie. Althans dit s me verteld door een dealer zie BenQ, Panasonic en Sunpower verkoopt.

[ Voor 65% gewijzigd door jacovn op 06-06-2018 10:52 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 13:20
Matched: sunpower
kmf schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:25:
[...]


Ja. en na 2 jaar mag je zelf het dak op gaan. Of je moet tegen de hoofdprijs je installateur het onderzoek laten doen.
Waarom? Nederlandse garantie verloopt niet opeens na 2 jaar? Of heb je het over België?
jacovn schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:24:
Ik ga voor sunpower met solaredge als de verkoper het zijdak ook zinvol vindt om te gebruiken.
Dat komt net onder de 1.5 € / Wp (ex btw) compleet met installatie.
Anders zou het een SMA kunnen worden voor alleen Oost/West topdak
Is dat omdat je er aan vast zit vanuit de aannemer? Anders zijn er net als bij @Koja78 genoeg goedkopere oplossingen dan Sunpower.

[ Voor 42% gewijzigd door CurlyMo op 06-06-2018 10:28 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
CurlyMo schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:27:
[...]

Is dat omdat je er aan vast zit vanuit de aannemer? Anders zijn er net als bij @Koja78 genoeg goedkopere oplossingen dan Sunpower.
Dit is eigen keus, en ja ik weet dat er wel goedkopere panelen zijn.

Echter heb ik maar weinig beschikbare dakruimte, en met Sunpower kan ik met kleine panelen het dak redelijk vol leggen met hoge opbrengst. Het is dus een keuze.
plat top dak is 32 m2 en op zijdak wil de WAF alleen volledig zwarte panelen en heb ik veel schaduw.

[ Voor 9% gewijzigd door jacovn op 06-06-2018 10:33 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 14:00
Matched: sunpower
jacovn schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:24:
Ik ga voor sunpower met solaredge als de verkoper het zijdak ook zinvol vindt om te gebruiken.
Dat komt net onder de 1.6 € / Wp (ex btw) compleet met installatie.
Anders zou het een SMA kunnen worden voor alleen Oost/West topdak

327 wattpeak Sunpower panelen zijn de E20 generatie. Ze zitten al in de X22 (die na de X21 kwam wat de opvolger van de E20 was)
Ze zijn wel een stukje goedkoper dan de X21-335 (de E20-327 en de X21-335 zijn beide zwart)


[...]

Er is me verteld dat de BenQ panelen wel minder van kwaliteit zijn. Een aantal patenenten gebruiken ze wel maar de koper backplate die sunpower gebruikt gebruiken ze bijvoorbeeld niet. En ze zijn gebaseerd op de E20 serie. Althans dit s me verteld door een dealer zie BenQ, Panasonic en Sunpower verkoopt.
Ligt dat aan mij of is dat niet HEEL veel per Wp? Je hebt in de tussentijd je post ge-edit, ik las nog 1.5 EUR/Wp, nu is het al 1.6 en da's zonder BTW???

Sorry @jacovn, maar dat vind ik echt veel, zelfs als ik een SE mee in reken...

  • Lifestyle71
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 23-03 20:49

Lifestyle71

De Jos

Matched: sunpower
Ik zie door de bomen het bos niet meer.. Ik wil 18 panelen laten leggen op mijn gecombineerde platte en schuin dak. Mijn jaarverbruik is ongeveer 6570 kW. Het liefst wil ik zwarte panelen met een zo hoog mogelijk WP, en omdat ik Nederlander ben een goede prijs voor goede panelen. Ik heb pas 1 offerte binnen voor Sunpower E20 327 Wp WHT panelen, dusverder geen vergelijkingsmateriaal. Ik had al begrepen dat dit de duurste panelen op de markt zijn. Wie heeft de gouden tip voor mij (als die er is) ?

Van alle zagen die we zagen zagen, zagen we geen zagen zagen zoals we onze zagen zagen zagen.


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
Lifestyle71 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 18:52:
Ik zie door de bomen het bos niet meer.. Ik wil 18 panelen laten leggen op mijn gecombineerde platte en schuin dak. Mijn jaarverbruik is ongeveer 6570 kW. Het liefst wil ik zwarte panelen met een zo hoog mogelijk WP, en omdat ik Nederlander ben een goede prijs voor goede panelen. Ik heb pas 1 offerte binnen voor Sunpower E20 327 Wp WHT panelen, dusverder geen vergelijkingsmateriaal. Ik had al begrepen dat dit de duurste panelen op de markt zijn. Wie heeft de gouden tip voor mij (als die er is) ?
Eigen topic:
Foto van het dak(en)
Helling
LxB
schaduwsituatie
orientatie.
1 of 3 fase in huis?

Dan kunnen we iets adviseren.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
@Rol-Co
Is het voor je schuindak?
SF in portrait:
5x 170 Wp = 850 Wp

Pana kuro 325 in landscape:
3x 325 Wp = 975 Wp

Sunpower X22-370 in landscape
3x 370 Wp = 1110 Wp

[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-06-2018 14:25 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
Hardware Junk schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:16:
Zolang electra op afstand steeds makkelijker kan worden gestuurd en belast, is de drang bij mij voor zelfvoorziening groot. Daarom zijn er bij mij ook andere belangen dan alleen financieel belang waarom ik naar een accupakket aan het zoeken ben. TVT op een set zonder is ongeveer 7 jaar, TVT met is ongeveer 11 jaar. Ik heb al gemerkt dat velen een accupakket afraden.
Ik heb een prijslijst gekregen van mijn zonnepanelen leverancier,mmaar het is nog minimaal €580 voor 1 kW opslag en dan moet je al op een 10 kW of groter systeem gaan zitten.
Daarbij komt dan een module en sensoren om de koppeling te maken en te bepalen welke kant de energie op (moet) lopen.

Eerst nog maar 1.5 jaar de saldeer batterij gebruiken :)
AUijtdehaag schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:23:
@Rol-Co
Is het voor je schuindak?
SF in portrait:
5x 170 Wp = 850 Wp

Pana kuro 325 in landscape:
3x 325 Wp = 975 Wp

Sunpower X22-370 in landscape
3x 370 Wp = 1110 Wp
Een zwarte sunpower is de x21-335 of de x21-350, of de oudere E20-327

[ Voor 17% gewijzigd door jacovn op 08-06-2018 14:28 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 27-03 23:45

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Matched: sunpower
AUijtdehaag schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:23:
@Rol-Co
Is het voor je schuindak?
SF in portrait:
5x 170 Wp = 850 Wp

Pana kuro 325 in landscape:
3x 325 Wp = 975 Wp

Sunpower X22-370 in landscape
3x 370 Wp = 1110 Wp
Het kleine schuin dak ja, dat is max 1m35 hoog, 5m40 breed. Daar ligt nu 5x sf.
Op 5.40 past niet veel, net te smal. 5x1m05 breed is geen probleem, maar de hoogte.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-03 17:00
Matched: sunpower
rtenklooster schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 22:13:
Dank voor je uitgebreide reactie, cool.
Ik ben nu in Excel bezig om je suggesties om te rekenen. Ik neig zelf ook naar SolarEdge. Behalve dat ik statistiekjes gaaf vind, wil ik de boel zelf gaan plaatsen. SolarEdge lijkt me het meest eenvoudig, ik hoef niet na te denken over welke strings, welke combinaties, kan zelfs beginnen en paar week later uitbreiden.
Daarnaast zie je direct als er iets niet werkt.
Ik neig ook naar solaredge, komende week nog 1 aanbieder afwachten en dan maar eens richting een besluit gaan.

Ja ik twijfelde ook, al de installatie partijen blijven superadmin over je omvormer. Zo is het onderhouds/garantie model blijkbaar ingeregeld. Nu vroeg ik mij af als je zelf een omvormer koopt op internet, wie is er dan superadmin op die box, de online shop of jij zelf?
De Q Cells Q.Peak Duo G5 - 320WP Perc lijkt ook wel interessant. Deze heeft echter 120 cellen en zou volgens het datasheet van de P370 niet geschikt zijn. Ik zie geen optimizers die 120 cellen aan kunnen.

Lastig om goede panelen te kiezen. Wil ze eigenlijk gewoon mooi zwart hebben.
6 × 20 monocrystalline Q.ANTUM solar half cells geeft gewoon 32Vmpp, je kan deze als normaal paneel beschouwen.

De aanbieder die pas langs kwam had een voorkeur voor SunPower, vanwege het mooie zwarte paneel. Maar dat is wel echt heel prijzig, maar wel een schitterend paneel. De andere aanbieder gaat voor Trina Solar.

Heb dit onderstaande in elkaar gefröbeld, onder het mom; het uitkijken naar de panelen is leuker dan hebben van :9 Prijzen zijn bij benadering (google) omdat installateurs hier nog een marge opgooien is het slechts indicatief. Puur wat kernwaardes in een overzicht gezet, voor de panelen die ik op mijn netvlies heb, en aangeraden zijn door de toppers hier op GoT.

Als gepensioneerde zou ik met SunPower misschien de investering passend vinden, maar als Tweakers schat ik in dat ik na 10 jaar zelf een Wp upgrade uitvoer naar de dan gangbare en goed betaalbare standaard. Waardoor ik dat geld er nooit meer uithaal. (ideeën zijn welkom over paneel aanschaf in relatie tot kosten/jaren)

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Dr1emeG.png

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
stormfly schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 23:00:
@AUijtdehaag thanks aangepast, korting is altijd welkom _/-\o_

Dan komt het Panasonic paneel mooi in de middenmoot, presteert goed bij warmere dagen en 25 jaar garantie.

Wat ik alleen echt nergens kan vinden, hoe kan je bepalen hoe panelen presteren met diffuus licht. Dat is geen parameter in de datasheet meen ik? Een reguliere Hollandse niet-blauwe hemel dag.

Iemand daar goede tips voor?

[afbeelding]
Je kunt naar de cijfers voor low irradiance kijken. De meeste panelen hebben op de datashert een grafiel van hoeveel stroom ze leveren bij 20, 30, 50 etc

Die 20% kun je bij meer fabrikanten wel directe getallen voor vinden:
Panasonic: https://panasonic.net/eco...ad/pdf/N330_N325_N320.pdf
Sunpower: https://us.sunpower.com/s...tary-technical-spec_2.pdf

Er blijft inderdaad maar 1/5 van STC over, dus 330 wattpeak naar goed 65 watt bij 20%


Verder dit eens lezen: https://dspace.library.uu...df?sequence=2&isAllowed=y

Bij bewolkt weer wordt de zon gefilters, en niet alle types panelen reageren daar even goed op.

[ Voor 14% gewijzigd door jacovn op 15-06-2018 06:50 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-03 17:00
Matched: sunpower
jacovn schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 06:37:
[...]

Je kunt naar de cijfers voor low irradiance kijken. De meeste panelen hebben op de datashert een grafiel van hoeveel stroom ze leveren bij 20, 30, 50 etc

Die 20% kun je bij meer fabrikanten wel directe getallen voor vinden:
Panasonic: https://panasonic.net/eco...ad/pdf/N330_N325_N320.pdf
Sunpower: https://us.sunpower.com/s...tary-technical-spec_2.pdf

Er blijft inderdaad maar 1/5 van STC over, dus 330 wattpeak naar goed 65 watt bij 20%
Thanks ik had die grafiek gezien alleen blijft dat een commercieel grafiek, SunPower is er heel open over met geschreven waardes. Maar overige aanbieders die houden wat marge dmv de grafiek met een grove schaal verdeling.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EjGU8PV.png
Panasonic 1.2A * 53V = 63,3W

Sunpower 1.18* 54.6V =64.5W

In dat opzicht presteren ze 99,99% gelijk bij diffuus licht, het geeft wel een indicatie 8)

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:43
Matched: sunpower
stormfly schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 07:10:
[...]


Thanks ik had die grafiek gezien alleen blijft dat een commercieel grafiek, SunPower is er heel open over met geschreven waardes. Maar overige aanbieders die houden wat marge dmv de grafiek met een grove schaal verdeling.

[afbeelding]
Panasonic 1.2A * 53V = 63,3W

Sunpower 1.18* 54.6V =64.5W

In dat opzicht presteren ze 99,99% gelijk bij diffuus licht, het geeft wel een indicatie 8)
Een grafiek van lagere instraling betekend niet dat het diffuus is.

1 PVoutput . Dongen NB


  • ocaj
  • Registratie: Juli 2011
  • Niet online
Matched: sunpower
stormfly schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 07:56:

Eens, echter is het wel de enige manier van vergelijken welke op dit moment mogelijk is :9 Maar meteorologisch gezien heb je volkomen gelijk. Vandaag in omgeving Utrecht is het zo'n dag, witte hemel een beetje witte heiige lucht...dat zou je eigenlijk in een grafiek willen zien. Maar daar hebben ze in Egypte weer niets aan als ze dezelfde datasheet openen 8)
Voor je idee hier wat plaatjes van vandaag uit regio Utrecht. Het vloog vandaag alle kanten op...

Vermogen per paneel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/insmg2uOzsosOr0tRsCOkf5N/medium.png

Totaal opgeteld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/feDoBHYQAdfgY3OAElaksFeQ/medium.png

(Dakhelling ca 40 graden, 16 x Sunpower X21-335 waarvan 12 op Oost en 4 op West)

  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-03 17:00
Matched: sunpower
ocaj schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 22:49:
[...]


Voor je idee hier wat plaatjes van vandaag uit regio Utrecht. Het vloog vandaag alle kanten op...

Vermogen per paneel:
[afbeelding]

Totaal opgeteld:
[afbeelding]

(Dakhelling ca 40 graden, 16 x Sunpower X21-335 waarvan 12 op Oost en 4 op West)
cool waar meet jij dit mee?

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
@BasvanS
3-fase stringomvormer wil graag 580 Vmpp....

Dus dat worden 57 Vmpp 96 cel panelen dan denk ik. (pana hit of hit kuro, benq sunforte of sunpowers)

Edit: Ik heb zelf nu 14x 32 Vmpp op een SMA STP (3-fase) zitten. (448 V)
Dat gaat ook nog prima.
Dat wordt straks 2 strings van 7 Pana kuro. (399 Vmpp)

[ Voor 35% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-06-2018 15:46 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-03 17:00
Matched: sunpower
Meeterea schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 14:31:
Zie het stuk gestuurd naar de kamer over de wijzigng mbt het salderen.

Kamer_salderingswijziging
Super goed document, Aai de dure oplossingen SE/Optimizers SunPower krijgen het misschien wel wat lastiger....

• Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie ga ik uit van een terugverdientijd van gemiddeld circa zeven jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.

Eigenlijk is dit het meest concrete stuk wat er lijkt te zijn:

Hieronder geef ik in grote lijnen weer hoe ik de terugleversubsidie wil vormgegeven.
• De nieuwe subsidieregeling start in 2020 en zal jaarlijks worden opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de zeven jaar ligt.
• De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet. De regeling geldt dus ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie, bijvoorbeeld windenergie.
• De terugleversubsidie geldt vanaf 2020 ook voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling. Voor deze groep kan een soepele overgang worden vormgegeven.
• De terugleversubsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoede hernieuwbare elektriciteit en dus niet op het directe eigen verbruik achter de aansluiting. Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting, betalen kleinverbruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE.
• Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie ga ik uit van een terugverdientijd van gemiddeld circa zeven jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.
• Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierbij wil het kabinet de regeling kosteneffectief inrichten om overstimulering te voorkomen.
• Uitgangspunt voor de uitvoering van de terugleversubsidie is om consumenten optimaal te faciliteren. Dat betekent dat er één loket komt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO.nl) waar kleinverbruikers een beschikking voor een terugleversubsidie kunnen aanvragen. De uitbetaling van de terugleversubsidie vindt plaats door de energieleveranciers via de energienota om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten.

[ Voor 52% gewijzigd door stormfly op 16-06-2018 21:18 ]


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:56

BlueTooth76

Let the sun shine!

Matched: sunpower
De Phono Solar 340Wp panelen welke ik mogelijk op mijn dak ga krijgen laten nog wel even op zich wachten vrees ik.

Vermoedelijk komt het uit de BenQ / SunPower X20 hoed en daar zal SunPower niet zo blij mee zijn.

Voorlopig is heeft het Phono Solar Premium Plus 315Wp het hoogste vermogen op een 1.65m2 paneel uit hun assortiment.

[ Voor 11% gewijzigd door BlueTooth76 op 18-06-2018 21:09 ]

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
BlueTooth76 schreef op maandag 18 juni 2018 @ 21:03:
De Phono Solar 340Wp panelen welke ik mogelijk op mijn dak ga krijgen laten nog wel even op zich wachten vrees ik.

Vermoedelijk komt het uit de BenQ / SunPower X20 hoed en daar zal SunPower niet zo blij mee zijn.

Voorlopig is heeft het Phono Solar Premium Plus 315Wp het hoogste vermogen op een 1.65m2 paneel uit hun assortiment.
Is dat dan een back contact cell ? MWT zie ik op de website is back contact, maar 6" cellen

Dat is ook een van de voordelen van Sunpower en Benq.
Bij Sunpower kun je nu 370 wattpeak uit een 1.58 x 104 cm paneel krijgen.mkost helaas best wel veel. Maar als je weinig ruimte hebt kan het een optie zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door jacovn op 18-06-2018 21:26 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:56

BlueTooth76

Let the sun shine!

Matched: sunpower
jacovn schreef op maandag 18 juni 2018 @ 21:22:
[...]

Is dat dan een back contact cell ? MWT zie ik op de website is back contact, maar 6" cellen

Dat is ook een van de voordelen van Sunpower en Benq.
Bij Sunpower kun je nu 370 wattpeak uit een 1.58 x 104 cm paneel krijgen.mkost helaas best wel veel. Maar als je weinig ruimte hebt kan het een optie zijn.
Op de website staan ze sowieso nog niet.

Als het vermoeden klopt dat ze problemen hebben met patenten / SunPoewr dan kan het nog wel even duren.
En als ze komen, zal het vermoedelijk met op de X20 gebaseerde cellen zijn, zoals BenQ ze ook in de Sunforte stampt. Phono Solar maakt zover ik weet geen rommel dus ik hou er wel vertrouwen in.

Als ze over 2 maanden nog niet leverbaar zijn, ga ik overleggen met de installateur om wat anders te leveren.

Volgende week komt iig m'n Mitsubishi warmtepomp binnen O+

[ Voor 4% gewijzigd door BlueTooth76 op 18-06-2018 21:40 ]

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • OsiriS.nl
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 24-03 09:09
Matched: sunpower
Beste Tweakers,

Zoals ik al verteld heb ben ik op zoek naar zonnepanelen.
Mijn huidige verbruik is 4500kWh met de verwachting dat dit meer gaat worden in de toekomst (airco).
Bijgevoegd een luchtfoto van ons dak. Bovenzijde foto is noord gericht.
Ik krijg allerlei adviezen van leveranciers maar weet niet goed wat ik ermee moet. Het is geen standaard dak.
De een legt op het W-dak alles vol. De ander het kleine dak op Z en O. En dan nog alle adviezen over de panelen en omvormers, LG/DMEGC/JA SOLAR/PANASONIC/SUN POWER en SE/SMA/GROWATT enz.

1 fase aansluiting op het moment 25A, ik kan sowieso tot 35A gaan, wat zou ik dan maximaal erop kunnen leggen? Moet ik dan letten op omvormer vermogen of Wp van de panelen?
Er zijn 2 loze leidingen naar zolder vanuit meterkast, dus dat is eenvoudig netjes weg te werken. Asbest dakbeschot op originele bouw, aanbouw is unidek. Voorgevel is een meter of 10 breed. Meeste aanbieders plaatsen op W-dak portait 2 hoog. O-dak onder dakkapel portait 1 hoog en op aanbouw landscape 2 hoog.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/XXW2HNklfrSdZld5fOSZodF0/thumb.png

Persoonlijk zou ik zeggen, verdeel de panelen over de 3 windrichtingen en zoveel mogelijk op Z-dak. Dat levert de meest gelijkmatige opbrengst op, ook met het oog op het einde van de saldering, als ik alles zelf moet verbruiken. Maar dan heb ik 3 dakvlakken wat ook weer duurder is met montage.
Ik ben gecharmeerd van de LG panelen bijvoorbeeld en SE omvormer, i.v.m. schoorstenen op beide einde van het dak en mogelijke schaduw van dakkapel. Of sunpower maar dat is een hogere initiële investering, weliswaar met 25j totale garantie en de uiteindelijke opbrengst(€) zou hiervan hoger zijn.

Ik hoor graag jullie meningen over hoe jullie deze zouden aanpakken!

[ Voor 11% gewijzigd door OsiriS.nl op 18-06-2018 22:17 ]


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:43
Matched: sunpower
OsiriS.nl schreef op maandag 18 juni 2018 @ 22:11:
Beste Tweakers,

Zoals ik al verteld heb ben ik op zoek naar zonnepanelen.
Mijn huidige verbruik is 4500kWh met de verwachting dat dit meer gaat worden in de toekomst (airco).
Bijgevoegd een luchtfoto van ons dak. Bovenzijde foto is noord gericht.
Ik krijg allerlei adviezen van leveranciers maar weet niet goed wat ik ermee moet. Het is geen standaard dak.
De een legt op het W-dak alles vol. De ander het kleine dak op Z en O. En dan nog alle adviezen over de panelen en omvormers, LG/DMEGC/JA SOLAR/PANASONIC/SUN POWER en SE/SMA/GROWATT enz.

1 fase aansluiting op het moment 25A, ik kan sowieso tot 35A gaan, wat zou ik dan maximaal erop kunnen leggen? Moet ik dan letten op omvormer vermogen of Wp van de panelen?
Er zijn 2 loze leidingen naar zolder vanuit meterkast, dus dat is eenvoudig netjes weg te werken. Asbest dakbeschot op originele bouw, aanbouw is unidek. Voorgevel is een meter of 10 breed. Meeste aanbieders plaatsen op W-dak portait 2 hoog. O-dak onder dakkapel portait 1 hoog en op aanbouw landscape 2 hoog.

[afbeelding]

Persoonlijk zou ik zeggen, verdeel de panelen over de 3 windrichtingen en zoveel mogelijk op Z-dak. Dat levert de meest gelijkmatige opbrengst op, ook met het oog op het einde van de saldering, als ik alles zelf moet verbruiken. Maar dan heb ik 3 dakvlakken wat ook weer duurder is met montage.
Ik ben gecharmeerd van de LG panelen bijvoorbeeld en SE omvormer, i.v.m. schoorstenen op beide einde van het dak en mogelijke schaduw van dakkapel. Of sunpower maar dat is een hogere initiële investering, weliswaar met 25j totale garantie en de uiteindelijke opbrengst(€) zou hiervan hoger zijn.

Ik hoor graag jullie meningen over hoe jullie deze zouden aanpakken!
Ik zou inderdaad alle richtingen mee pakken, solar edge zal hier prima op werken maar mogelijk komt het met een gewone string omvormer ook prima uit. Maar dat hangt van de afmetingen van de daken af. Heb je het al gemeten op 5 cm nauwkeurig?
Met 5000 watt blijf je selectief met 25 ampère zekering. Boeit selectief je niet dan is de max 35×230 volt is weet ik niet uit mijn hoofd...... 8000 watt??

1 PVoutput . Dongen NB


  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-03 17:00
Matched: sunpower
Ik heb wat offertes binnen voor dit huis advies zonnepanelen design zie hieronder de details. Laat ik beginnen met de vraag, en de achtergrond erbij voor de geïnteresseerde. Ik denk nu over zelf aanleggen :9 Dan kan ik wel bijdragen aan een groenere wereld, en met een lage investering even de saldering aankijken. Panelen zijn her te gebruiken in de toekomst en +/350e derving voor een omvormer is goed te overzien, als we ooit upgraden.

Met de breedte van het huis kan ik er exact, heel exact 4 kwijt in landscape. Helaas kom ik daarmee in de wat duurdere panelen uit. Maar met 4 stuks nog wel te overzien.
  • Panasonic VBHN295SJ46
  • Sunpower X21-335-BLK
  • SunForte PM096B00 335Wp
Nu zijn er een aantal stringomvormers die bij 4 panalen van 56volt starten. Welke zouden jullie kiezen, ik heb de voorkeur voor geruisloos en wat fijne grafieken (alles binnen de Chinese maatstaven)
  • Goodwe 15000-NS
  • 80V start
  • Omniksol-1.5k-TL2
  • 150V start wat aan de hoge kant
  • SeverSolar 1000S
  • 80V start
Ik las een post van @Rol-Co dat een model " pruttelt " maar ik kan niet achterhalen over welk model jouw post ging?


Wat er uit de offertes kwam:
Een aanbieder durfde 2x een SeverSolar aan te bieden vanwege de verschillende hoeken. Ik heb hem gevraagd om een offerte met SE om de prijs gelijk te houden. Platdak en kleine installatie (max 7 panelen) maakt het sowieso prijziger

De prijzen WP ex BTW:
A: 1,71 Trina 300 panelen 6x
B: 1,91 Sunpower E20 en X21 panelen 7x
C: 1,65 BenQ AOU 335 7x

Je komt op netto investeringen uit van 4000e dat is toch fors met het oog op de saldering versobering. Men rekent met een energie prijs toename op 9-10jaar terugverdien tijd. Maar Wiebes zal eerder de subsidie kraan verder sluiten waardoor de terugverdien tijd naar oneindig gaat 8)7 . Vandaar bovenstaande vragen over zelfbouw.

  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-03 17:00
Matched: sunpower
@mebrein post aangepast, ik doelde op de subsidie. Geruchten van 17 cent en dan afbouwen, terwijl de offertes nu rekenen van een energieprijs stijging van 1 cent per jaar, 21cent, 22cent etc. Hoe dan ook mijn dure opstelling zie ik niet in 9 jaar terugverdiend gaan worden.

SunPower is zeker geld, maar ik twijfel er toch over. Ze zijn schitterend om te zien, kwaliteit top, garantie top, anti-degradatie top. Later kunnen ze altijd nog op een garage dak als 500Wp weer de standaard is 8)

[ Voor 42% gewijzigd door stormfly op 21-06-2018 22:45 ]


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Matched: sunpower
@de Peer
Je hebt ook 96 cell panelen van 57 Vmpp... Dan kom je met 2x7 parallel en 1x 8 makkelijk aan de 400 Vmpp, wat eventueel ook op een 3-fase omvormer kan.

Panasonic hit (kuro), Benq sunforte, Sunpower
(niet de goedkoopste allemaal, maar het kan)

Edit:
14 panelen van 32 Vmpp is vaak het "randje" van de max Voc op een 1-fase chinese omvormer.
Dus dat wordt 2x 7 dan.
(tenzij een SMA xxxx TL-21 of een stecagrid 3600 of 4200)
Nu zal het met die polypanelen wel loslopen... is vaak net wat lagere Voc (Vmpp)

[ Voor 33% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-06-2018 19:38 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 14:11

de Peer

under peer review

Matched: sunpower
AUijtdehaag schreef op zondag 24 juni 2018 @ 19:35:
@de Peer
Je hebt ook 96 cell panelen van 57 Vmpp... Dan kom je met 2x7 parallel en 1x 8 makkelijk aan de 400 Vmpp, wat eventueel ook op een 3-fase omvormer kan.

Panasonic hit (kuro), Benq sunforte, Sunpower
(niet de goedkoopste allemaal, maar het kan)
Ok, bedankt voor die informatie, maar aangezien ik niet voor dure panelen wil gaan en dus vasthoud aan mijn 275wp Poly plan (lekker goedkoop), wat zou je dan adviseren?

  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-03 17:00
Matched: sunpower
Iemand goede ervaringen met shops, ik heb een aantal panelen van SunPower nodig ivm de maat (cm/mm werk). Ik zou ook BENQ kunnen nemen maar de Cheffin wil graag fullblacks. En op de andere plaats van het huis wil ik graag, eveneens 96cells, Pansonics neerleggen.

Nu zijn er niet veel shops die beide panelen aanbieden, ik neig naar 1 batch panelen af te halen en de andere met omvormer etc tegelijk te bestellen.

Iemand ervaring met deze shops die sunpower voor een redelijke prijs aanbieden. Ik vind het behoorlijke bedragen die je even met iDeal overmaakt naar de wat minder bekende shops. Daar zit mijn angst een beetje.


https://www.solar-outlet.nl/
https://www.samangroep.nl
https://wdsolar.nl/ (solarxpair)


Any tips welkom!

  • Martijn02
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 12:12

Martijn02

/* No Comment */

Matched: sunpower
stormfly schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 12:41:
Iemand goede ervaringen met shops, ik heb een aantal panelen van SunPower nodig ivm de maat (cm/mm werk). Ik zou ook BENQ kunnen nemen maar de Cheffin wil graag fullblacks. En op de andere plaats van het huis wil ik graag, eveneens 96cells, Pansonics neerleggen.

Nu zijn er niet veel shops die beide panelen aanbieden, ik neig naar 1 batch panelen af te halen en de andere met omvormer etc tegelijk te bestellen.

Iemand ervaring met deze shops die sunpower voor een redelijke prijs aanbieden. Ik vind het behoorlijke bedragen die je even met iDeal overmaakt naar de wat minder bekende shops. Daar zit mijn angst een beetje.


https://www.solar-outlet.nl/
https://www.samangroep.nl
https://wdsolar.nl/ (solarxpair)


Any tips welkom!
Ik heb ooit een account aangemaakt bij https://estg-zonnepanelen.nl/. (Met het BTW nummer van mijn energiebedrijfje) en heb daar een tweetal panelen + optimizers besteld die ze netjes geleverd hebben tegen een goede prijs.

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
@robr57

Waarom denk je STC vermogen van panelen te halen met deze temperaturen?

Zie bij mensen met panelen op zuid met 30 graden elevatie iets van 80% - 90% STC en dat is dan een paneel met heel goede temperatuur coeeficient.

Onze mede tweakers waar ik wel eens naar kijk:

-@Rouske 88.61% of capacity at 11:35 (sunpower x21-327 45 graden hoek) https://pvoutput.org/intr...068&sid=50752&dt=20180630

- @Gasschuif : 84.45% of capacity at 14:15 (panasonic hit N245 30 graden hoek) https://pvoutput.org/intr...162&sid=38497&dt=20180630


- sunpower x21-345 op 20 graden 82.14% of capacity at 13:10 https://pvoutput.org/intr...675&sid=57091&dt=20180630

- sunpower x21-335 op 1 graden 78.95% of capacity at 13:45. https://pvoutput.org/intr...827&sid=37356&dt=20180630

Edit: vlakker liggende panelen doen het wel minder zo te zien, aan te nemen dat het overal onbewolkt weer was.

[ Voor 137% gewijzigd door jacovn op 01-07-2018 06:30 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:56

BlueTooth76

Let the sun shine!

Matched: sunpower
Het lijkt er op dat de Phono Solar 340Wp panelen er niet gaan komen vanwege een patentenstrijd (SunPower / BenQ verhaal?).

Terug naar de tekentafel ;) Installateur komt met nieuwe offerte.

[ Voor 11% gewijzigd door BlueTooth76 op 09-07-2018 11:03 ]

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-03 13:53
Matched: sunpower
Dolbyadt schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 10:27:
@Noord27, De installateur gaf aan dat de BenQ duurder zijn maar de prijs het zelfde blijft van de offerte die al goedgekeurd is. En dat ik dan 3 jaar langer garantie heb op de panelen i.v.m. Benq 15jaar garantie geeft ten opzichte van de Ja Solar die 12 jaar garantie hebben. Het enige nadeel wat persoonlijk voor mij telt is dat ik over Benq panelen nergens iets kan terug vinden van test resulaten. Terwijl je over Ja solar heel veel test kunt vinden die ook steeds goed uit alle test komen.


[...]
het maakt eigenlijk niet uit of je het over JA of over benQ hebt, het verhaal is gelijk (mischien wat verschil in detail)

het zijn merken, die kopen cellen op (meestal china) en maken er panelen van.
(of een nog veel verder klaar half fabricaat, hier mee word over het algemeen import heffingen omzeild ;)
of om zo een domme stikker als "made in europe" er op te kunnen zetten. ;) )

benQ heeft ook een lijn waar bij ze cellen kopen van sunpower (of met het zelfde proces als sunpower het ergens anders laten maken.), en dan heb je het merk benQ maar wel de gave sunpower cellen (hoog rendement dus veel Wp per m2 oppervlakte.).
maar ze gebruiken ook de perc/percium cellen net zo als JA.

dus de merken JA of benQ vergelijken, dat kan niet, je moet dan echt per type paneel kijken. ;)
het lijken mij beide gewoon Chinese perc cellen. (met 5x busbar. ;) )
dus ik verwacht geen verschil tussen de 2 panelen.

wil je wel merk duidelijkheid, dan heb je LG / panasonic /sunpower etc etc....
die maken hun eigen cellen en panelen. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
migjes schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 13:22:
[...]


benQ heeft ook een lijn waar bij ze cellen kopen van sunpower (of met het zelfde proces als sunpower het ergens anders laten maken.), en dan heb je het merk benQ maar wel de gave sunpower cellen (hoog rendement dus veel Wp per m2 oppervlakte.).
maar ze gebruiken ook de perc/percium cellen net zo als JA.
Onze instaleur die bij ons gaat installeren vertelde me dat de BenQ Sunforte wel op Sunpower techniek gebaseerd zijn, maar niet dezelfde maxeon cellen zijn. De backplate zou anders zijn, maar goed die info kan fout zijn. Het lijken ook oudere generatie (E20) cellen te zijn gezien rendement.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • PClop
  • Registratie: Augustus 2003
  • Niet online

PClop

Geen

Matched: sunpower
jacovn schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 21:49:
[...]


Onze instaleur die bij ons gaat installeren vertelde me dat de BenQ Sunforte wel op Sunpower techniek gebaseerd zijn, maar niet dezelfde maxeon cellen zijn. De backplate zou anders zijn, maar goed die info kan fout zijn. Het lijken ook oudere generatie (E20) cellen te zijn gezien rendement.
Ik ben anders zeer tevreden met m,n Benq's 335wp, heb er nu 6 van op 1 mppt van de AEG 4600
werken en ze presteren beduidend beter dan de gewone momo's op de andere mppt van
dezelfde omvormer. ( het plan is dat er 21 stuks Benq 335w op het dak komen. ) ;)

licht blauw is Benq ( 2010wp string 2 ) donker blauw zijn de gewone mono panelen ( 2040wp )

Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/YouLess/Benq%20335/ScreenShot861.jpg

Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/YouLess/Benq%20335/DSCF1133kl.JPG

Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/YouLess/Benq%20335/DSCF1125%20kl.jpg

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-03 13:53
Matched: sunpower
Frozenberg schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 21:30:
Na alle tips hier toch nog het een en ander op een rijtje gezet. De twee opties even in skechtup gezet voor de beeldvorming.

Hoop mijn laatste twijfel weg te kunnen nemen door jullie een paar vragen voor te leggen.

Optie 1: is Oost-west (bij benadering)
[afbeelding]oost west opstelling by Frank Rozenberg, on Flickr

[afbeelding]oost west opstelling 2 by Frank Rozenberg, on Flickr

Optie 2: Zuid
[afbeelding]zuid opstelling by Frank Rozenberg, on Flickr

[afbeelding]zuid opstelling 2 by Frank Rozenberg, on Flickr

Opstellingen met 300wp jasolar panelen

Mijn voornaamste vragen:

- Lever ik met de schaduw van de buurman niet veel in op mijn productie (helemaal met oost/west)
- Is het toepassen van een Optimizers (solaredge) zinvol bij de oost/west opstelling? Bij de zuidopstelling wellicht meer ivm de schaduw op de rechter rij panelen vanaf de namiddag.
- Oost/west leek me op deze manier gunstiger i.p.v. 2 dakjes toe te passen. De rechter rij oost panelen komen hierdoor zo laat mogelijk in de schaduw van de buurman. Of is 2 dakjes beter?
- Valt er iets voor te zeggen om mijn min aansluiting om te zetten naar 3fasen en een bijpassende omvormer met een opstelling van deze omvang?

Elke andere opmerking of tips zijn meer dan welkom. Ik hoor het graag.
oei, dat is een lastige keuze.

1. oost-west.
het levert minder kWh op per wp (en zeker met je schaduw, maar die schaduw is geen probleem over schat die niet je zult er niet veel last van hebben, daar heb je last van op momenten die er niet echt veel toe doen.)

2. zuid
meer kwh per wp
maar dan minder Wp.

ik denk dat beide opties ongeveer wel gelijk uit vallen.
de zuid is goedkoper maar minder kWh per jaar, de oost-west is duurder maar meer kWh per jaar.
het 1 is bijna geheel gelijk tegen de ander. ;)

op het moment dat je schaduw hebt, dan staat de zon al zo schuin (en laag aan de hemel.) op de panelen.
dat je opbrengst toch al niet hoog is, dus daar kan zelfs solaredge niet veel extra van maken. ;)

dit kan op 1 of op 3fase omvormer.
1 fase (TL) omvormers hebben het liefst 12 panelen per mpp, maar er zijn genoeg omvormers te vinden die 2x een mpp hebben.
dus een 24 panelen op een 1 fase omvormer is niet zo snel een probleem.
(als het perse moet zijn er ook 1fase omvormers die met +/-15 panelen kunnen werken per mpp)
3-fase omvormers hebben liefste +/-18 panelen per mpp.
dus ook hier zit je een beetje op het grensje wat handiger is.

waar je nog naar kunt kijken.
je hebt de zuid nu met nog aardig wat tussen ruimte (kan niet schatten hoeveel).
doordat panelen diodes hebben, kunnen ze 1/3 paneel uitschakelen als ze schaduw hebben.
dus een grote kans dat je de tussen ruimte voor de panelen op zuid best wat kleiner kunnen.
en zo een extra rij kunt plaatsen.
lukt dit, dan is zuid de optie die ik zou kiezen. ;)

(is 1 van de lagere ruimtes, ik gok garageboxen? ook van jouw.
dan zou ik oost-west doen op het hoofd dak, dit met relatief goedkope panelen.
dan zou ik oost of west (die zonder schaduw van de buren) gewoon aan een mpp hangen.
de andere string zou ik dan met tigo optimizers doen.
die string word dan wat langer en heeft dan ook nog wat zuid panelen er bij.
oost-west begint wat later in het seizoen als zuid, door wat zuid er bij heb je dat nadeel niet.
(dan is het wel prettig als die panelen wat steiler naar zuid staan zijn als normaal)
maar dit is mijn persoonlijke keuze. ;) )

wil je een goede berekening en alles door nemen, dan moet je een eigen topic aan maken, dan blijft alle info tenminste bij elkaar. ;)
jacovn schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 21:49:
[...]
Onze instaleur die bij ons gaat installeren vertelde me dat de BenQ Sunforte wel op Sunpower techniek gebaseerd zijn, maar niet dezelfde maxeon cellen zijn. De backplate zou anders zijn, maar goed die info kan fout zijn. Het lijken ook oudere generatie (E20) cellen te zijn gezien rendement.
jep, klopt, maar wou het een niet te ingewikkeld verhaal van maken. ;)

maar sunpower word nu toch wel weer aardig ingehaald door LG, met zijn speciale iets grotere cellen (6"+).
ondanks dat ze zeer hoog rendement cellen hebben.

(ben benieuwd wanneer we eindelijke over gaan op de +/-8" cellen.
de techniek is er, mono platen maken er voor is al jaren geen probleem, maar nog niemand die er ook cellen van maakt zo ver ik weet (en verkocht worden, op papier hebben we niks aan.). )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 13:20
Matched: sunpower
GoeiedagEem schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 12:00:
Kan iemand mij vertellen wat het verschil zou kunnen zijn van vergelijkbare panelen? Het is toch gewoon WP en wellicht uiterlijk van de panelen? Of hanteert LG betere materiaalkwaliteit? Of is LG wellicht een premium merk (Mercedes) en JA Solar meer budgetlijn (Skoda)?
Sunpower = Porsche
LG = Mercedes
JA Solar = Volkswagen

(daarmee suggereer ik niet dat ze uit dezelfde fabriek komen zoals bij sommige automerken, al heb ik te weinig verstand van auto om dat bij deze merken te weten).

SolarEdge = 4x4 Landrover
Stringomvormer = 4x2 Standaard auto

Daarmee wil ik zeggen dat afhankelijk van de omstandigheden 4x4 nodig is, maar meestal niet.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


  • Roadrunnertoao
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 26-04-2024
Matched: sunpower
jacovn schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 21:49:
[...]


Onze instaleur die bij ons gaat installeren vertelde me dat de BenQ Sunforte wel op Sunpower techniek gebaseerd zijn, maar niet dezelfde maxeon cellen zijn. De backplate zou anders zijn, maar goed die info kan fout zijn. Het lijken ook oudere generatie (E20) cellen te zijn gezien rendement.
Bron: Fritts.nl

"Sunpower had ooit een fabriek in China waar ze samen met een Chinese partij Sunpower zonnepanelen maakte voor de Chinese markt. De samenwerking beviel niet en toen is Sunpower er mee gestopt. Echter de Chinese fabrikant mocht blijven produceren voor de Chinese markt (want dat was contractueel afgesproken). De Chinezen produceren op de oude productielijn van Sunpower en het enige Sunpower wat ze nog gebruiken is de E20 zonnecel en de verbindingen.

Wat is er nou gebeurt: De Chinezen waren iets te slim. Zij mogen alleen leveren voor de Chinese markt. Echter als een andere partij die panelen koopt en doorverkoopt naar het buitenland dan is er contractueel niets mis mee. En dat is dus gebeurt met BENQ.

Uiteraard is Sunpower hier niet blij mee en lopen er grote rechtszaken. Echter je gelijk hebben en krijgen in China is lastig. Sunpower heeft er dan ook voor gekozen om niet meer te investeren in de E20 zonnecellen en alleen nog X21 en beter te gaan produceren.

Prima natuurlijk alleen is een zonnecel nog geen zonnepaneel. Alle andere componenten (zie plaatje) zijn bij Sunpower speciaal geselecteerd en uitvoerig getest. Zoals Sunpower het zegt: Waarom zal je al je tijd, geld en energie stoppen in de beste zonnecel en dan de rest een beetje goedkoop uitvoeren.


- Deze zonnepanelen ZONNECELLEN zijn gebaseerd op de OUDE patenten van Sunpower (USA)
- dezelfde fabriek geproduceerd. > Keiharde leugen
- geen enkele andere fabrikant geëvenaard. > Juist wel door Sunpower
- Productgarantie 10 jaar > Sunpower 25 jaar echte productgarantie

Dit wetende en dan nog de garanties die er bij horen maken het kleine prijsverschil mijns inzien zeker niet de moeite waard om voor een slap aftreksel te kiezen.
;)

  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 22-03 05:39

WoudseHoeve

Hobby Boer

Matched: sunpower
CurlyMo schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 12:05:
[...]

Sunpower = Porsche
LG = Mercedes
JA Solar = Volkswagen
Chinees = Landwind
(daarmee suggereer ik niet dat ze uit dezelfde fabriek komen zoals bij sommige automerken, al heb ik te weinig verstand van auto om dat bij deze merken te weten).
SolarEdge = 4x4 Landrover
Defender >:)
Stringomvormer = 4x2 Standaard auto
Daarmee wil ik zeggen dat afhankelijk van de omstandigheden 4x4 nodig is, maar meestal niet.
Maar als voor 10% van je use-cases een 4x4 nodig hebt, zou ik toch een 4x4 nemen.

~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin


  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-03 17:00
Matched: sunpower
WoudseHoeve schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 16:18:
[...]
Geld lenen is altijd goed koper als je (spaar) geld gebruiken..... Met de simpelste beleggingsproducten is je lange termijn (hypotheek is lange termijn) rendement hoger, Het verschil houd je over.
Nu zie ik zonnepanelen ook als een (groene) belegging dat geld oplevert, meer als dat het kost. Met als voordeel dat het goed is voor het klimaat, extra bonus. Dus ook al zou ik het geld niet hebben zou ik ze nog leggen(huren/lenen). En ja daar zijn risico's aan verbonden, no pain no gain.
Eens, groen is voor ons ook een reden.

Na de zomervakantie ga ik een kleine set leggen, 4x SPR-350BLK en een Goodwe 1500 of een SB1.5 (omdat uitlezen+DB graphs daar veel leuker op is), maar ik denk dat de Goodwe meer rendement geeft vanwege het lage spanningsbereik tegen een lagere prijs. Ik hoor jullie denken waarom in vredes naam die SPR |:( Omdat het op de cm aan komt, dit gaat precies passen in landscape en verticale rails, en de vrouw wil niet de BENQ's met "witte streepjes". De KURO 325 past niet...

Met die kleine opstelling kan ik toch wat bijdragen aan groen, is mijn hobby behoefte weer even getemperd. En de vrouw is uit mijn nek dat ik het kozijn- en keuken budget op het dak plaats :P

Later, als de verbouwing af is en er weer geld gespaard is. Blijft ik toch wel voorkeur houden voor SE, en hergebruik ik de SunPower panelen. Vanwege de krappe ruimte op de daken en de verschillende hoeken kan ik hier het meeste rendement behalen + vol leggen.

Kortom iemand riep het al "keuze stress", aan den lijve ondervonden.

Ik ben iemand die nooit klaar is met vragen, altijd wat bij te leren. Maar voor nu enorm bedankt voor alle input. Op dit moment geef ik design advies aan collega's dus wel wat geleerd hier :*) TNX: @AUijtdehaag @migjes @reneeke1970 @Andre1973 @Rol-Co En de rest 8) ( @jacovn tnx voor de tip: panelen via Merdeka-Solar, goedkoopste SunPower)

  • PClop
  • Registratie: Augustus 2003
  • Niet online

PClop

Geen

Matched: sunpower
Roadrunnertoao schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 12:31:
[...]


Bron: Fritts.nl

"Sunpower had ooit een fabriek in China waar ze samen met een Chinese partij Sunpower zonnepanelen maakte voor de Chinese markt. De samenwerking beviel niet en toen is Sunpower er mee gestopt. Echter de Chinese fabrikant mocht blijven produceren voor de Chinese markt (want dat was contractueel afgesproken). De Chinezen produceren op de oude productielijn van Sunpower en het enige Sunpower wat ze nog gebruiken is de E20 zonnecel en de verbindingen.

Wat is er nou gebeurt: De Chinezen waren iets te slim. Zij mogen alleen leveren voor de Chinese markt. Echter als een andere partij die panelen koopt en doorverkoopt naar het buitenland dan is er contractueel niets mis mee. En dat is dus gebeurt met BENQ.

Uiteraard is Sunpower hier niet blij mee en lopen er grote rechtszaken. Echter je gelijk hebben en krijgen in China is lastig. Sunpower heeft er dan ook voor gekozen om niet meer te investeren in de E20 zonnecellen en alleen nog X21 en beter te gaan produceren.

Prima natuurlijk alleen is een zonnecel nog geen zonnepaneel. Alle andere componenten (zie plaatje) zijn bij Sunpower speciaal geselecteerd en uitvoerig getest. Zoals Sunpower het zegt: Waarom zal je al je tijd, geld en energie stoppen in de beste zonnecel en dan de rest een beetje goedkoop uitvoeren.


- Deze zonnepanelen ZONNECELLEN zijn gebaseerd op de OUDE patenten van Sunpower (USA)
- dezelfde fabriek geproduceerd. > Keiharde leugen
- geen enkele andere fabrikant geëvenaard. > Juist wel door Sunpower
- Productgarantie 10 jaar > Sunpower 25 jaar echte productgarantie

Dit wetende en dan nog de garanties die er bij horen maken het kleine prijsverschil mijns inzien zeker niet de moeite waard om voor een slap aftreksel te kiezen.
;)
Ik denk eerder dat jou post meer een slap aftreksel is, fritts.nl heeft dat zelf alweer recht gezet
maar daar lees je voor het gemak dan maar weer overheen. >:)

" However, SunPower has also signed a module supply agreement with AUO for 100MW of SunPower's E-series solar panels and AUO would also remain a wafer supplier to the company. "

https://www.pv-tech.org/n...ll-joint-venture-with-auo
De link komt ook van de site van fritts.nl
En nix chinees dus maar Taiwan en de fabriek bevind zich in Malaysie

Maar er speelt wel het een en ander tussen die twee. ;)

  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-03 17:00
Matched: sunpower
NIK0 schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 10:08:
[...]


Ik heb hier nu ook mee te maken en het lijkt erop dat men bij SolarEdge idd garantie geeft op de onderdelen maar niet op de kosten van het vervangen. (dat werd mij iig verteld door SE)

Mijn ( officiële) installateur heeft me daar nooit op gewezen of advies over gegeven. Eigenlijk kunnen ze dus rekenen wat ze willen. (ik heb geen idee wat dat geintje mij gaat kosten als iemand ervaring heeft wat een normaal tarief is, hoor ik dit graag via de DM indien dit niet via het topic mag)

garantie bij solaredge staat op naam van de koper niet op naam van de installateur dus wanneer je niet tevreden bent kun je altijd overstappen naar een andere installateur.

Ontzettend vervelend ik zit nu gevangen tussen een discussie van de installateur en solaredge support en ik als klant ben de dupe. ;w
Ik heb het hier gelezen een aan een installateur gevraagd. Maar ze krijgen een minimale vergoeding 100 om een optimizer te vervangen. Bijzonder dat er zoveel verschillende verhalen zijn.

PS: leuk detail Sunpower compenseert zelfs de misgelopen PV opbrengst verlies bij een defect. En komen altijd onsite. Panasonic volgens mij alleen materiaal.

  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-03 17:00
Matched: sunpower
David schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 16:52:
Mijn dak heeft nogal veel gevlekte schaduw van bomen e.d. De meeste panelen die ik tegenkom hebben drie bypassdiodes, áls het al vermeld staat in de datasheet. Zijn er ook gangbare panelen met meer diodes? Of is dat alleen voor de exoten weggelegd?
Sunpower E series en nog meer diodes in de X series. Volgens mij zelfs per cel in de X series.

Kan de pdf even niet vinden 🤔

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 21:38
Matched: sunpower
stormfly schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 17:11:
[...]


Sunpower E series en nog meer diodes in de X series. Volgens mij zelfs per cel in de X series.

Kan de pdf even niet vinden 🤔
Dat is niet zo volgens mij:
https://mcelectrical.com.au/blog/sunpower-review/

Gewoon ook diodes maar mindrr invloed van schaduw op cellen.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-03 17:00
Matched: sunpower
jacovn schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 19:40:
[...]

Dat is niet zo volgens mij:
https://mcelectrical.com.au/blog/sunpower-review/

Gewoon ook diodes maar mindrr invloed van schaduw op cellen.
Volgens mij met de X series is dat anders diode per cell. Maar heb alleen iPhone mee op vakantie dus Google klein en dataverbruik (filmpjes) beperken.

https://www.eevblog.com/f...on-solar-cell-discussion/ hier staat e.a denk ik.

Edit: jouw link is ook wel doortastend. Lastig wat de waarheid is.

[ Voor 6% gewijzigd door stormfly op 18-07-2018 20:35 ]


  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 31-01 14:33

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

Matched: sunpower
jacovn schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 21:35:
[...]

Leg je dan wel een aard verbinding bij de plus en min ? Of zijn het 3 buizen ?
Ik had om 3 gevraagd, 2 gekregen van de E instalateur.
Kon zat 2x 6mm door 1 pijp van 19 mm volgens hem.

Voor mijn plat dak 2 hoog heeft de W man er een pijp bij gemaakt, maar die had alleen 40 mm :)
Dus nu heb ik 2x 19 en 40 mm

Voor plat dak 1hoog maar 2 * 19 mm buizen

Ik neem aan dat de vereffenings aarde net zo dik als de plus/min moet zijn ?
Tot nu toe worden de systemen (grote systemen) met de bliksem installatie verbonden. Het zou volgens mijn niet uitmaken of je m apart of naar de + of de - legt, deze vormen geen van tweeën een stroomkring met de aarde. (anders heb je een ander probleem). Behalve bij panelen waarbij een kant is aangesloten op een aarde, omdat dit moet vanwege het type paneel (oude dunnefilm volgens mij, of (oude) Sunpower)

@AUijtdehaag dat gaat voor de gemiddelde particulier misschien ook wat ver, maar het probleem komt als de verzekering komt kijken en iets vind waardoor ze niet hoeven uit te keren.

Maar onder de panelen liggen ze in geaarde goten, met scheidingsschotten, of opgebonden met een bepaalde minimum afstand t.o.v. elkaar.

Wij nemen voor de vereffening bij kleine systemen een ongeisoleerde, vertinde aarde draad van 6 mm2, net zoals die gebruikt word in de badkamer. In de gewone E-techniek word meestal gesteld dat de PE net zo dik met zijn als de dikste geleider van dat deel, en wij werken meestal met 6 mm2.

[ Voor 23% gewijzigd door Andre1973 op 20-07-2018 01:03 ]

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


  • TweakersAddict
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 20-12-2021
Matched: sunpower
Ik neem aan dat je "vertinde" draad bedoelde :-)
Andre1973 schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 21:46:
[...]

Tot nu toe worden de systemen (grote systemen) met de bliksem installatie verbonden. Het zou volgens mijn niet uitmaken of je m apart of naar de + of de - legt, deze vormen geen van tweeën een stroomkring met de aarde. (anders heb je een ander probleem). Behalve bij panelen waarbij een kant is aangesloten op een aarde, omdat dit moet vanwege het type paneel (oude dunnefilm volgens mij, of (oude) Sunpower)

@AUijtdehaag dat gaat voor de gemiddelde particulier misschien ook wat ver, maar het probleem komt als de verzekering komt kijken en iets vind waardoor ze niet hoeven uit te keren.

Maar onder de panelen liggen ze in geaarde goten, met scheidingsschotten, of opgebonden met een bepaalde minimum afstand t.o.v. elkaar.

Wij nemen voor de vereffening bij kleine systemen een blanke aarde draad van 6 mm2, net zoals die gebruikt word in de badkamer. In de gewone E-techniek word meestal gesteld dat de PE net zo dik met zijn als de dikste geleider van dat deel, en wij werken meestal met 6 mm2.

TrinaSolar All Black 2377Wp (DC) + SMA SB 2.5 ozo | TrinaSolar All Black 1127 Wp (DC) + SMA SB 1.5 wnw | JASolar All Black 500Wp (DC) + APS YC500I wnw | In de maak: JA Solar 1231 Wp (DC) + SMA SB 1.5 wnw | OptiTrac Global Peak AAN | Kruimte iso Rc 4.41


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-03 13:53
Matched: sunpower
SchumiFAST schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 14:32:
Ik heb een nieuwe woning gekocht. De woning wordt grondig gerenoveerd. De dakbedekking wordt vernieuwd en alle schouwen worden afgebroken. Ik heb enkel op het noordwesten van het huis een buur en dus op een verlichtingspaal na geen schaduw op het dak. Ik wil op termijn fotovoltaïsche panelen en zonnecollecteren plaatsen.

Ik heb een schilddak, dus vier dakdelen, met een hellingshoek van 40°.
Dakdeel A: 80m², oriëntatie 39° (NO)
Dakdeel B: 24m², oriëntatie 309° (ZO)
Dakdeel C: 90m², oriëntatie 219° (ZW)
Dakdeel D: 60m², oriëntatie 129° (NW)

Ik woon in België :)B , onderstaande is dan belangrijk:
- ik betaal een belasting op basis van het vermogen van de omvormer (ongeveer €100 per kW/jaar), dus ik heb incentive om de opwek te spreiden gedurende de dag (ook goed als salderen hier wordt afgeschaft. Er worden nu al verplicht slimme meters geïnstalleerd)
- ik krijg geen cent terug voor stroom die ik teruglever. Als ik op jaarbasis meer opwek dan verbruik, ben ik dat gewoon kwijt, dus ik heb geen incentive om meer opwekcapaciteit te voorzien dan mijn verwacht verbruik (integendeel, als ik meer panelen leg heb ik een grotere omvormer en kost het me geld 7(8)7 ) Ik ga uit van een jaarverbruik van 3500kWh.

Sowieso was ik van plan om te gaan voor een oost-westopstelling in plaats van alle panelen naar het zuiden te richten. Het huis dat ik gekocht heb staat echter 39° scheef op noord-zuidas en ik heb vier dakdelen.

Zelf dacht ik eraan om de opwek te spreiden over dakdelen A, B en C, maar dan heb ik wel een omvormer met capaciteit voor drie strings nodig. Het dakdeel D lijkt mij te ongunstig door de oriëntatie en de schaduwvorming van mijn buren bij laagstaande zon. Dat huis staat 7-8m naast mijn huis, maar het dak van de buren is wel ongeveer 2 meter hoger. Andere oplossing is om gewoonweg panelen op dakdeel A en C te leggen. Moet ik dan ook een paneel extra voorzien op het minder gunstig georiënteerde dakdeel A?

Ik dacht aan Panasonic Kuro all black (HIT N325K) omdat ik ook een donkere dakbedekking zal hebben. Voor de omvormer dacht ik aan een SMA met een zo klein mogelijk vermogen. Net omdat het kleine vermogen dan zwaar belast gaat worden, kies ik liever voor een kwalitatieve omvormer. Uitlezen is uiteraard een plus.
panasonic of sma, boeit mij niet zo, gebruik wat het beste aansluit op je huis en de regels, dan komt het wel goed.

ik zal beginnen te vertellen wat ik heb, daar heb je al veel aan.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west.
en deze 6430Wp zit op maar een 4kW omvormer.

dit is een voorbeeld dag:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/19-07-2016%20(beetje%20aftopping).jpg
je ziet mooi dat oost om 10:30 zijn top bereikt en west doet dit om 15:30.

de 1ste 2 dagen van deze maand heb ik mijn hoogste dag opbrengst gehaald.
40,5kWh op 1 dag.
die dag had 16 uur zon licht, het eerste uur heb ik schaduw van een kerk en het laatste uur van een boom.
dus is 14 uur heb ik 40,5kWh opgewekt dus een gemiddelde van 2892W >:)
best wel cool voor maar een 4000W omvormertje. >:)

op oost heb ik 2 stringen, die parallel op 1 mpp zitten.
1 string staat op 15 graden en de andere op 45 graden.
(nadeel van parallel is dat de 2 stringen even veel cellen moeten hebben(dus even veel panelen) per string)

dus met die gegevens kun je voor je zelf een hele leuke set bedenken. ;)
je wil 3500kWh, dus je wil een set die +/-3700kWh per jaar doet (een klein beetje extra voor veranderende gebruiken en verschillende jaren, het kan een beetje wisselen per jaar wat de opbrengst is.)

een set met op iedere dak deel(4x) zal ongeveer gemiddeld 75% opwekken.
dus 3700kWh/75*100 = 4933Wp is wat je op dak wil hebben.
dit is 4 delen (ieder dak deel een setje):
4933Wp / 4 = 1233Wp per dak deel.
wat +/- 4x panasonics van 320Wp maakt.
(je moet haast wel naar panasonic, dat zijn panelen die +/-58Vmpp leveren.
veel andere panelen leveren maar +/-32Vmpp en dan kun je die korte strings niet mee maken.
maar kunt ook nog kijken naar sunpower(of benQ die een sunpower clone heeft))

de 4 strings koppel je aan elkaar parallel
(met een diode box of andere oplossing)
en zet je op een SMA Sunny Boy 1.5 (maar mag ook een ander merk zijn.)
dan betaal je maar 1,5x domme belasting en je wekt nog +/-3500kWh per jaar op. >:)
(ik zou dit wel durven, het is wel aftoppen en niet een optie die werkt in Nederland.)

edit:
als het zonnig stralend weer is dan levert de set die in de zon licht veel op.
maar panelen in de schaduw doen dan bijna niks.
is het niet zonnig maar een lichte bewolking.
dan leveren alle panelen niet veel op, maar wel 2x zoveel als ze op een zonnige dag in de schaduw liggen.
dit komt door de reflectie op de wolken.
ook de richting die ze dan opkijken maakt niet veel meer uit. ;)
dus alle 4 de setjes leveren dan +/- 150 tot 250W.
wat zelfs bij bewolking nog een 500 tot 1000W kan zijn >:)
dat vind zo een klein omvormertje nog lekker ook. ;)

[ Voor 6% gewijzigd door migjes op 20-07-2018 15:59 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • Martan
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 11:12
Matched: sunpower
Hallo allemaal! (Long time reader, first time poster.)

Met dank aan dit forum en de posters, eind februari een mooie installatie laten plaatsen:
11x SunPower X22-360 icm SB 4.0, te volgen op https://pvoutput.org/list.jsp?userid=67093.

Uiteraard ook aangemeld bij het Tweakers.net team.
Ik weet het, vrij dure panelen. Maar als ik (momenteel) op de 28e plek staat qua efficiëntie zijn er ergere dingen :P.

Oh bijna vergeten, dit alles met een oude Ferraris meter :D.

Nogmaals bedankt!

  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 22-03 05:39

WoudseHoeve

Hobby Boer

Matched: sunpower
Martan schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 15:44:
Hallo allemaal! (Long time reader, first time poster.)

Met dank aan dit forum en de posters, eind februari een mooie installatie laten plaatsen:
11x SunPower X22-360 icm SB 4.0, te volgen op https://pvoutput.org/list.jsp?userid=67093.

Uiteraard ook aangemeld bij het Tweakers.net team.
Ik weet het, vrij dure panelen. Maar als ik (momenteel) op de 28e plek staat qua efficiëntie zijn er ergere dingen :P.

Oh bijna vergeten, dit alles met een oude Ferraris meter :D.

Nogmaals bedankt!
Foto's or it diddent happen oOo

~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin


  • Dirtbiter
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 10:58
Matched: sunpower
@Martan Wat was jouw overweging om voor deze panelen te gaan? Wat rechtvaardigt voor jou de hogere prijs?

Ik ben zelf ook aan het dubben tussen een SunPower installatie, of een 'gewone' installatie.
Pagina: 1 2

Dit topic is gesloten.

Let op:
Dit is een algemeen PV opwek topic: de scope van dit topic is dan ook "opwekken met PV".
Alle overige vragen of opmerkingen horen thuis in andere/nieuwe topics in DED.

Het bespreken van persoonlijke offertes en specifieke vragen horen in een eigen topic!

Andere grote vragen, dingen met meer diepgang? Eigen topic :Y