PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Meteen even de panelen gesopt, want er zaten al weer zat vlekken op
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
De volgende stap de mv er tussen maken, net de spullen besteld bij de Ventilatieshop en worden dinsdag geleverd, terugslagklep zit er ook tussen en ook dat werkt.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
@Kloekie de eerste resultaten zijn positief de buiten temperatuur is hier 4,5 graden volgens het weerstation https://www.wunderground....on/dashboard?ID=IGROOTEB3
Mijn temperatuur voeler van te temperatuur afhankelijke regeling voor mijn CV geeft 1 graad.
Nu komt het mooie door dat ik een oude cv schoorsteen gebruik die gecombineerd is met de afvoer van de MV heb ik al een mengtemperatuur van 8 graden, sluit ik mijn MV met 2 T-stukken aan op de WPB dan stijgt de temperatuur van 8 graden naar 12 graden.
Ik deze configuratie kan ik ook nog eens de MV op full speed laten draaien.
[ Voor 81% gewijzigd door wizzopa op 06-03-2018 20:38 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Toch vind ik dat niet ideaal omdat je in principe de MV uitblaas kan blokkeren, terwijl je eigenlijk alleen de weg naar de wpb wil afsluiten.
Dit kan je met nog eens een bypass wel oplossen, maar daar heb ik nogal weinig ruimte voor
Op zich werkt het goed, de afgelezen inlaat temperatuur liet duidelijk zien dat de MV de lucht boven 0 brengt, maar niet vacuüm wordt gezogen door de wpb
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
In het huis dat we recent gekocht hebben (vrijstaand uit 1923) overweeg de CV te vervangen door een WP. SWW zou dan via deze WP óf via een aparte WPB moeten gebeuren. De WPB zou dan in de bijkeuken komen te staan (is weliswaar verwarmd).
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Heeft iemand een beetje uitleg over de mogelijkheden in het menu...
Kan ik bijv avond nacht de WP boiler uitzetten en over op eboiler? Dan ook nog de temp in stellen?
Zodat ik het brommen kan omzeilen als we thuis zijn?
Wat zijn de echte opties waar je g... l van wordt als tweaker?
iemand dat Cozytouch-technologie besturingssteem werkend?
Of werkend op een domotica systeem en hoe?
Is het brommen echt een probleem of valt het mee?
Dan ervaringen met een goed Buitenlandse leverancier ? Of de goedkoopste die te vinden?
Subsidie afhandelingen????
xxx
En ben lezende ..
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Cozytouch is heel beperkt, maar je kan hem op afstand aan/uit zetten en tijden instellen.
Verder geeft hij het verbruik aan in € en kWh, dit vind ik makkelijker afleesbaar dan op het display zelf.
Omdat Cozytouch met een externe server praat is het niet simpel om hem direct aan te sturen.
Inmiddels kan je pas subsidie krijgen als je aantoont dat hij door een bedrijf werd geplaatst.
Voor mij geldt dat niet omdat ik voor 1 feb subsidie aanvroeg, maar kennelijk was het toen zo druk dat ik nog even geduld zal moeten hebben voor ik weet of het is toegekend
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Dus als je pech hebt geen subsidie..[ vriend van me is aan het vechten over een Elga ]Speedy-Andre schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 16:56:
Lees rustig verder zou ik zeggen![]()
Cozytouch is heel beperkt, maar je kan hem op afstand aan/uit zetten en tijden instellen.
Verder geeft hij het verbruik aan in € en kWh, dit vind ik makkelijker afleesbaar dan op het display zelf.
Omdat Cozytouch met een externe server praat is het niet simpel om hem direct aan te sturen.
Inmiddels kan je pas subsidie krijgen als je aantoont dat hij door een bedrijf werd geplaatst.
Voor mij geldt dat niet omdat ik voor 1 feb subsidie aanvroeg, maar kennelijk was het toen zo druk dat ik nog even geduld zal moeten hebben voor ik weet of het is toegekend
Heb jij hem werkend via een domotica?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Nog niet via domotica, ik heb de Cozytouch pas kort en hij draait net 2 weken.Dylantje2 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 17:00:
[...]
Dus als je pech hebt geen subsidie..[ vriend van me is aan het vechten over een Elga ]
Heb jij hem werkend via een domotica?
Eventueel kan je de 'pv' ingang gebruiken om hem te starten, stoppen kan ook maar met een nadraaitijd van 30 minuten.
Ik voldoe aan de eisen en er zijn meer subsidies toegekend van aanvragen in januari, ik blijf positief
Anders is er geen man overboord, zo duur is deze niet (€1400 a 1500 voor 200 liter).
Terugverdienen doe ik hem toch niet door mijn lage verbruik maar ik kan nu wel op een laag pitje water verwarmen ipv met 2 boilers die ruim 2kW elk verbruiken.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Mis alleen toch iets meer over trillingen en geluid brr daar word ik bang van..
Maar ik toch graag meer zien van de instel mogelijkheden.
Kan ik echt zeggen tussen X en Y uur E boiler.
Als ik slaap wil ik stilte...
Cop lijkt goed...
Las wat problemen met een ESPeasy, die zijn verbinding verliest.: Zet de tijd aan in advanced
Watermeter, simpel via arduin en metertje, kost je 15 en evt. watermeter via Mp paar tienen. [ solarmeter. ] uitgebreide handleidingen
De solarmeter kan ook heel mooi S0 meterjes uploaden naar PVO.[ en die kun wee rinladen in domoticz...]
Heb een script om je meter via Domoticz te uploaden naar PVO
Voor de mensen die Domoticz hebben grafana heb ik ontdekt voor hele mooie grafieken...
Zag ook een foto van iemand de zonnepanelen had aangesloten op een normale groep... Beter is een Alamat er tussen te zetten.!!
Maar als ik het goed heb is er dus ergens een optie om hem aan en uit te schakelen via een relais of aan uit??? Maar wat schakel ik dan?? De WP of de Eboiler?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Het geluid is een beetje als een stofzuiger, je hoort een motor zachter dan circulerende lucht.
Bij @wizzopa slaapt iemand nabij de wpb dus het hangt helemaal van de omstandigheden af.
Ik wil eerst alles werkend maken zoals in de TS staat, daarna kan ik altijd nog zien wat er met domotica mogelijk is.
Er is weinig ervaring op dit gebied met een wpboiler dus alles moet eerst onderzocht worden.
Ik voel wel voor de Axioma watermeter die zelf telt en een optische + RF uitgang heeft, de 3/4 aansluiting past.
Mijn zonnepanelen zitten op een groep met schakelaar die in de meterkast op een alamat zit.
Niet in een gewone wcd dus, met een kleine set kan dat toegestaan zijn.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ook haalde ik 3/4 flexjes voor tapwater, daar zitten nu iets te veel koppelstukken op die ik nog had liggen.
Omdat daar een watermeter tussen komt verandert dat ook weer
Het spul ligt nog bij een afhaalpunt dus ik kan er nog niet mee aan de slag

Er kan nog wat veranderen omdat er een manometer tussen komt bij de cv.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Het is nog steeds mogelijk om de ventilator te sturen door de CO2 meting of hand matig in de keuken en kan dus full speed draaien.
Of voor de tweakers met een balans ventilatie zo zou het ook mogelijk zijn https://imgur.com/F33Xre3
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Kan je nu ook nergens meer bij door het woud aan buizen?wizzopa schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:12:
@Kloekie Zo zit de lucht kant nu aan elkaar https://imgur.com/RXGqfP3.
Het is nog steeds mogelijk om de ventilator te sturen door de CO2 meting of hand matig in de keuken en kan dus full speed draaien.
Of voor de tweakers met een balans ventilatie zo zou het ook mogelijk zijn https://imgur.com/F33Xre3
Dat t-stuk op de MV uitgang naar het dak zou ik ook nog wel willen, dan wel met minder isolerende buizen.
Overigens is mijn verbruik een kwart minder zonder vorst, houden zo aub
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
https://imgur.com/Nt3W40H
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Dacht dat cozy de versie was met extra aansluiting... voor zonneboiler oid.
https://www.esanico.be/nl...iler-200fs-explorer3.html
Maar welke versie is nu geschikt om er een extra warm water door heen te laten lopen?
https://www.esanico.be/nl...ctor-200fs-explorer3.html
Maar cozy is dus iets anders?
Heb mail retour..
€12 verzenden??
Echt waar?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ik vond hem op Amazon.de voor een aardige prijs.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Maar echt maar 12 euri verzendkosten?Speedy-Andre schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 18:49:
De extra spiraal staat er duidelijk bij (2e link), Cozy is een gateway voor app bediening die er los bij komt.
Ik vond hem op Amazon.de voor een aardige prijs.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Buiten temperatuur gemeten 4,0 graden.
Temperatuur WPB in 9 graden, regelklep open stijging naar 11 graden, ventilatie in stand 2 ( 90 m3 ) ivm verhoging CO2 in de kamer, nog 2 graden winst dus aanzuig temperatuur 13 graden.
De totale temperatuur winst 9 graden.
Volgende week ga ik proberen op de lage ventilator stand.
Hier aan kunnen geen rechten worden ontleent.
[ Voor 7% gewijzigd door wizzopa op 07-03-2018 19:47 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Volgens mij kun je daar leuke dingen mee doen in Domoticz..
9.1 9.2 9.3 in de handleiding
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Wat voor leuke dingen zie je voor jeDylantje2 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 20:53:
Iemand ook al de schakelingangen in gebruik?
Volgens mij kun je daar leuke dingen mee doen in Domoticz..
9.1 9.2 9.3 in de handleiding
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Het lijkt dat ik hier iets kan schakelen...
En daar word ik blij van..
Als panelen terugleveren boiler aan..
Alleen weet niet wat ik schakel,,
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Dan geef je de boiler opdracht je overschot, wat anders het net in gaat te gebruiken voor verwarmen van je water. Maar dat is niet zo spannend , dat is op een dag hoog uit 1,5 a 2 kWh dan is de boiler vol met warmwater, en dan?Dylantje2 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 21:05:
[...]
Het lijkt sat ik hier iets kan schakelen...
En daar word ik blij van..
Als panelen terugleveren boiler aan..
Alleen weet niet wat ik schakel,,
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
MM ik wil op x uren van de dag eigenlijk zeker zijn van een stille ruimte.. [ dus avond en nacht stil! ]wizzopa schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 21:18:
[...]
Dan geef je de boiler opdracht je overschot, wat anders het net in gaat te gebruiken voor verwarmen van je water. Maar dat is niet zo spannend , dat is op een dag hoog uit 1,5 a 2 kWh dan is de boiler vol met warmwater, en dan?
Kan ik dat daar ook mee regelen leek me.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
De pv sturing laat hem opwarmen tot 62 graden, ongeacht wat je hebt ingesteld als voorkeur.
Heb je ingesteld dat hij het element niet mag gebruiken dan doet hij dat ook niet.
Een uitzondering is geloof ik als de lucht inblaas buiten zijn werkbereik is.
Door lucht van binnen bij te mengen zal hij binnen het werkbereik zijn.
Ik zie dat de pv ingang een spanningsloos contact kan zijn, dat maakt het eenvoudig om domotica te gebruiken.
Domoticz kan in principe vaststellen dat je meer produceert dan je verbruikt met P1 van een slimme meter
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
S-A bedankt voor je uitleg, kan ik steeds meer meeSpeedy-Andre schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 21:38:
Ik zie dat de pv ingang een spanningsloos contact kan zijn, dat maakt het eenvoudig om domotica te gebruiken.
Slimme meter enz enz heb ik allemaal werkend in Domoticz..
Deze is interessant... Wat schakel ik hiermee??
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Geef je een korte puls dan zal hij minstens 30 minuten werken.
Het ziet er uit als de functie Boost die je op het paneel kan starten.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Deze efficientie gaat verloren als je gebruikgaat maken van het verwarming element.
Om een indruk te geven ik hou van lekker lang douche zo'n 15 a 20 minuten, om de boiler weer op temperatuur te krijgen heeft hij ca 4 uur nodig.
Als je na een dag hard werken eindelijk om 22:00 uur ga douchen en de boiler uit zet heb je de volgende morgen koud water.
Daar veranderd domotics helemaal niets aan.
Het efficient verwarmen is nu eenmaal een traag proces, en staat in geen enkel vergelijk met je cv ketel waar bij je afhankelijk van het type cw waarde bijna onbeperkt toegang heb tot warm water.
Ik heb in de afgelopen maand diverse settings geprobeerd en ben tot de conclusie gekomen dat 24/24 voor mij het beste werkt.
De boiler trilt niet, maakt geluid, maar een warmte pompdroger maakt meer geluid.
Als je het element wil schakelen zal je dat buiten de besturing van de boiler om moeten doen, voor als nog heb ik nog geen mogelijkheid gezien dit intern te doen.
Ook de besturing en de tijd klok is zeer beperkt. Ik zou zeggen stap in de auto en kom een draaiende Atlantic ervaren. Het valt allemaal best wel mee.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Maar wat ik me afvraag als ik de warmtepomp met een temperatuur van 30 graden door het vat van 40/45 graden zou laten gaan.
Hoeveel effect zou dat hebben op de temperatuur?
Panasonic MDC05J3E5 * Hewalex PCWU 3.0 KW + 200L
Mijn setup..wordtTunda schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 05:31:
Ik zit zelf ook al enige tijd te denken aan de Explorer 3 met warmtespiraal.
Maar wat ik me afvraag als ik de warmtepomp met een temperatuur van 30 graden door het vat van 40/45 graden zou laten gaan.
Hoeveel effect zou dat hebben op de temperatuur?
Een Pana 5KW warmtepomp [ van de zomer ] voor de CV.
Een Warmtepompboiler met spiraal voor SWW
WP staat aalleen aan als de R in de maand is..
Door het spiraal gaat het water van mijn wp met een magneet schakelaar.
Als watertemp in wp lager is dan water sww dan magneetklep op anders dicht.
Simpel of 6 graden onder in of 30...
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ik zie geen verband in je vraag. Primair is de Explorer 3 een wpb dus voor sww, maar wordt oneigenlijk gebruikt wordt voor cv water .Tunda schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 05:31:
Ik zit zelf ook al enige tijd te denken aan de Explorer 3 met warmtespiraal.
Maar wat ik me afvraag als ik de warmtepomp met een temperatuur van 30 graden door het vat van 40/45 graden zou laten gaan.
Hoeveel effect zou dat hebben op de temperatuur?
Welke kant wil je op?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
De kant waar ik heen wil is, dat wanneer de Explorer 3 oneigenlijk gebruikt word voor CV water.wizzopa schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 08:38:
[...]
Ik zie geen verband in je vraag. Primair is de Explorer 3 een wpb dus voor sww, maar wordt oneigenlijk gebruikt wordt voor cv water .
Welke kant wil je op?
Hoe effectief is die dan, vandaar de vraag stel dat het vat op temperatuur is (40/45graden) en door het spiraal stroomt CV water van 28/30 graden.
Hoeveel warmer zou het CV water dan mogelijk worden?
Panasonic MDC05J3E5 * Hewalex PCWU 3.0 KW + 200L
Met welke water temperatuur douche je dan.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Dit topic kwam er omdat deze mogelijkheid nadrukkelijk in de Atlantic zit (die kan een cvketel aansturen).
Meer bekend is een combinatie met een zonnecollector die ook in de menu's staat.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Douche heeft een capaciteit van 6/6.5 liter per minuut.wizzopa schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 09:02:
@Tunda hangt af de van hoeveelheid water door de spiraal.
Met welke water temperatuur douche je dan.
En de CV verwarmt de SWW naar 48* graden.
Bij de douche word deze nog vermengt.
Warm water verbruik is hier in huis heel minimaal.
Echter de flow van de CV installatie durf ik niet te zeggen. Alles is wel met 15mm leiding uitgevoerd.
[ Voor 11% gewijzigd door Tunda op 08-03-2018 10:05 ]
Panasonic MDC05J3E5 * Hewalex PCWU 3.0 KW + 200L
De spiraal is bedoeld om met cv water of zonnecollector de boiler te verwarmen en niet anders om.Speedy-Andre schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 09:27:
Als het oneigenlijk gebruik is staat het niet in de manual van de Atlantic![]()
Dit topic kwam er omdat deze mogelijkheid nadrukkelijk in de Atlantic zit (die kan een cvketel aansturen).
Meer bekend is een combinatie met een zonnecollector die ook in de menu's staat.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Volgens mij beide, in de menu's is te zien dat de wpb het werk doet als de omstandigheden gunstig zijn.wizzopa schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 10:09:
[...]
De spiraal is bedoeld om met cv water of zonnecollector de boiler te verwarmen en niet anders om.
Het schakelen van de cv is inderdaad bedoeld om de warmte van de cv te gebruiken.
Maar goed, ik heb met Esanico besproken hoe we het in dit topic willen doen en dat is niet 'verboden'
Als je de Atlantic ook voor SWW gebruikt zou ik de temperatuur niet zo laag kiezen ivm legionella, volgens mij kan het ook niet zo laag.Tunda schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 10:04:
[...]
Douche heeft een capaciteit van 6/6.5 liter per minuut.
En de CV verwarmt de SWW naar 48* graden.
Bij de douche word deze nog vermengt.
Warm water verbruik is hier in huis heel minimaal.
Echter de flow van de CV installatie durf ik niet te zeggen. Alles is wel met 15mm leiding uitgevoerd.
Je cvketel heeft wellicht geen voorraadvat voor SWW dus dan heb je geen stilstaand water dat warm is.
In de handleiding zie ik dit over de spiraal staan:
Warmtewisselaar vermogen T 60°C debet 1,5m3/h kW 16
Bij 60 graden en 1500 liter/uur is er 16kW warmteoverdracht.
De doorstroming per minuut zou dan 25 liter zijn.
Is de cv wel met 15mm uitgevoerd?
Dat is meer een maat voor SWW ....
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Super om te horen.wizzopa schreef op zondag 4 maart 2018 @ 20:25:
@Kloekie Ik ga je even in spanning houden tot het er tussen zit.
@Kloekie de eerste resultaten zijn positief de buiten temperatuur is hier 4,5 graden volgens het weerstation https://www.wunderground....on/dashboard?ID=IGROOTEB3
Mijn temperatuur voeler van te temperatuur afhankelijke regeling voor mijn CV geeft 1 graad.
Nu komt het mooie door dat ik een oude cv schoorsteen gebruik die gecombineerd is met de afvoer van de MV heb ik al een mengtemperatuur van 8 graden, sluit ik mijn MV met 2 T-stukken aan op de WPB dan stijgt de temperatuur van 8 graden naar 12 graden.
Ik deze configuratie kan ik ook nog eens de MV op full speed laten draaien.
Gisteren ook weer wat aan de WPB gedaan.
Waterzijdig zit nu alles aangesloten met kogelkranen om te kunnen schakelen tussen CV SWW en WPB SWW. Ook aan de lucht kant begonnen met aansluiten. Er zat nog een oud gat in het dak die ik nu open heb gemaakt met een aansluiting voor 160mm dat onder de dakpannen uitkomt. Deze ga ik gebruiken om lucht aan te zuigen, gecombineerd met lucht uit de MV (met een T-stuk op de inlaat van de WPB en een terugslagklep op de inlaat van het dak voor als de WPB uit staat.
Waar ik nog wel wat moeite mee heb is het aansluiten van T-stukken aan de lucht kant. Ik heb van die gusso gele ringen gekocht, deze passen goed op de WPB, maar er past dan geen T-stuk van 160mm in. Wat gebruiken jullie hiervoor, vast een soort mof die ik mis?
Ik zit nog te twijfelen of ik de WPB op zijn elektrische element ga draaien zolang de lucht kant er nog niet aan zit.
Het vermogen van de spiraal is 16 kW bij 60 graden dat beteken dat de cv installatie de boiler verwarmt.
Anders om gaat dat niet op gezien de inhoud van de boiler en het steeds kouder wordende water.
Ook de bijdrage van de compressor op het moment dat je de warmte nodig zou hebben is beperkt
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Daar ben ik ook naar aan het kijken.Tunda schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 08:46:
[...]
De kant waar ik heen wil is, dat wanneer de Explorer 3 oneigenlijk gebruikt word voor CV water.
Hoe effectief is die dan, vandaar de vraag stel dat het vat op temperatuur is (40/45graden) en door het spiraal stroomt CV water van 28/30 graden.
Hoeveel warmer zou het CV water dan mogelijk worden?
Versimpelde rekensom:
Volgens spec atlantic WPB: 16kW bij 1500 l/h, deltaT=50°C.
Als je de WPB in de retour zet van je cv ketel kan je er typisch 750 l/h door de spiraal jassen.
Mijn retour is op dit soort dagen rond de 30°C. Stel onderin de WPB waar de spiraal zit is het 40°C.
DeltaT= 10°C bij 750 l/h geeft 1.6kW.
Stel daarnaast dat onderin de WPB 50 liter wat om de spiraal aanwezig is, dan is dat binnen 15minuten afgekoeld van 40°C naar 30°C als de WPB compressor niet draait. Als WPB wel aan staat, dan zou het theoretisch in balans kunnen zijn (1.6kW komt er vrij bij een COP van 2.7 en ingang vermogen van 600W).
Voor mij nog de moeite waard, omdat het huis warm te houden is met dit vermogen bij temperaturen buiten rond de 7°C en als het buiten kouder is gaat de brander van de CV aan.
Een Guso kan of het een of het ander.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Het liefst zou ik het cv circuit naar de begane grond afkoppelen als ik alleen boven verwarm.
Als de radiators beneden dicht zitten zal het water nog wel door de buizen gaan.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Wat denk je zelf, kraan van de radiator dicht is geen stroming. Alleen douche open is alleen stroming door de radiator van de douche.Speedy-Andre schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 11:10:
Prima, dan maar oneigenlijk gebruiken![]()
Het liefst zou ik het cv circuit naar de begane grond afkoppelen als ik alleen boven verwarm.
Als de radiators beneden dicht zitten zal het water nog wel door de buizen gaan.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Dan heb ik de verkeerde gekocht, ik heb de sok voor buizen liggen en die passen niet :-P
Geen idee meer eigenlijk, ik stook al een paar jaar niet meer met de cvwizzopa schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 11:13:
[...]
Wat denk je zelf, kraan van de radiator dicht is geen stroming. Alleen douche open is alleen stroming door de radiator van de douche.
Een radiator staat in serie met de leiding dus je blokkeert het circuit idd
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Als een radiator in serie staat en je draai de eerste dicht krijgt de rest geen warm water.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Gratis terug sturen en omruilen. Of dwars over door zagen en tape er om?Kloekie schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 11:13:
@wizzopa Deze?: https://www.ventilatiesho...nding-sok-hulpstuk-160mm/
Dan heb ik de verkeerde gekocht, ik heb de sok voor buizen liggen en die passen niet :-P
[ Voor 4% gewijzigd door wizzopa op 08-03-2018 11:41 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik zet wel een klep voor deze 2e pomp. Wanneer de cv de warmte verzorgt zal de retour door de wpb worden afgekoppeld.
Da's ook weer zo, ik zeg niks meerwizzopa schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 11:37:
Een radiator staat parallel aan de leiding bij een systeem met aanvoer en retourleiding.
Als een radiator in serie staat en je draai de eerste dicht krijgt de rest geen warm water.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Er is toch ook eenschakeling te bedenken dat je cv pomp gestuurd wordt.
Of anders 2 pompen parallel met terugslag kleppen.
[ Voor 16% gewijzigd door wizzopa op 08-03-2018 11:59 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Tweede pomp moet dan inderdaad door CV pomp duwen.wizzopa schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 11:53:
@CodeIT dan moet de tweede pomp water door de eerste pomp duwen?
Er is toch ook eenschakeling te bedenken dat je cv pomp gestuurd wordt.
Of anders 2 pompen parallel met terugslag kleppen.
Parallel aansluiten is wat lastiger. CV hangt boven, WPB staat in een ruimte beneden.
Ik kan de CV pomp niet aansturen via OpenTherm. Mogelijk kan het wel met een contact op de ketel.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Uhmwizzopa schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 11:13:
[...]
Wat denk je zelf, kraan van de radiator dicht is geen stroming. Alleen douche open is alleen stroming door de radiator van de douche.
Das zeker niet altijd waar..
Er zijn voetventielen die 50 in 50 uit hebben
En die kunnen in een grote serie geschakeld zijn..
Dus zeker niet altijd kraan dicht geen stroming..
Meestal bij oude systemen wel...
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik zie in het hok 2 sets buizen, een boven gaat naar 2 groepen, de andere gaat naar beneden op 4 groepen.
Alles loopt door de vloer, een ruwe verdeling is straat kant en tuin kant.
Enkele radiators die niet onder een raam zitten zijn vervangen door 'design' modellen en die in de badkamer.heb ik zelf vervangen voor een grotere.
Als ik naar het aantal 'groepen' kijk moeten ze wel parallel zitten, de 4 beneden zijn verdeeld als 2 in de huiskamer (tuin kant), een in de keuken en een in de hal (beiden straat kant).
Draai ik beneden alles dicht dan zal de leiding naar beneden wel koud blijven en als ik boven alleen de straat kant open dan blijft de tuin kant koud.
Zo bezien zijn het best kleine circuits en verlies ik weinig warmte.
Er komt al meer materiaal binnen, vandaag de flexen met verloopjes en de Axioma watermeter.
De klep motor is geland en zal ook snel komen
Na wat puzzelen heb ik te weinig 1 duims fiber ringen en nu ik ontluchting en een manometer toevoeg moet ik die bij de pomp zien aan te brengen met de nodige verloopjes.
[edit]
Er schijnen mensen bezig te zijn met decoderen van wm-bus signalen van bijv. een watermeter
[ Voor 8% gewijzigd door Speedy-Andre op 08-03-2018 22:08 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Om geen risico te lopen (met name gezien het gebruik als CV-ondersteuning) heb ik hem dus vervangen. Dat is dus echt een klusje van niets, lang leve de flexibele aansluitingen!
Goed man!
Ik heb al het spul binnen, 'even' het cv circuit aansluiten
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ik zie die quote over 8 bar niet staan. Of bedoel je de waarde in het tabelletje? Aangezien mijn inlaatcombinatie toch al 10 jaar oud was, heb ik maar geen risico genomen.Speedy-Andre schreef op zaterdag 10 maart 2018 @ 15:56:
In de handleiding staat bij de specs 'toegewezen waterdruk 8 bar'
Ik heb al het spul binnen, 'even' het cv circuit aansluiten
Dit staat er in de installatiehandleiding:
Verplicht een nieuw veiligheidsgroep installeren op de warmwatertoevoer
die de geldende normen respecteert (in Europa EN 1487), drukbereik 7 bar –
0.7 MPa en een diameter van 3/4". De veiligheidsgroep moet tegen vorst
beschermd worden.
Er is een reduceerventiel meegeleverd) nodig als de toevoerdruk hoger is dan
5 bar - 0,5 Mpa.
Dus tja...
Goed man!


De 2e foto is wel donker, nu geen zin meer in een nieuwe

De slangenkuil is extra gevuld, nu heb ik overal lange flexen op zitten
Net even het cv deel getest en dat valt niet tegen
Het pompje vraagt 12W in de automatische stand en dat is prima.
Wel veel lekken gehad, met name de schroef aansluitingen rond de pomp zijn lastig dicht te krijgen.
Op de wpboiler ging het zo waar direct goed.
Voor het eerst weer een radiator ontlucht en het kraantje boven de pomp was ook hard nodig
Om het simpel te houden zet ik de pomp eerst op een timer, vervolgens kan ik bekijken of hij kan stoppen zodra een draadloze temperatuurmeter het warm genoeg vindt.
Dan kijk ik nog naar de water temperatuur, zoals ik het nu doe is voor tapwater prima maar met cv erbij komt er meer vraag en zal het tapwater wat vaker te koud zijn.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Hoe is het nu precies aangesloten bij jou?Speedy-Andre schreef op zaterdag 10 maart 2018 @ 22:38:
[afbeelding]![]()
[afbeelding]
De 2e foto is wel donker, nu geen zin meer in een nieuwe![]()
De slangenkuil is extra gevuld, nu heb ik overal lange flexen op zitten
Net even het cv deel getest en dat valt niet tegen![]()
Het pompje vraagt 12W in de automatische stand en dat is prima.
Wel veel lekken gehad, met name de schroef aansluitingen rond de pomp zijn lastig dicht te krijgen.
Op de wpboiler ging het zo waar direct goed.
Voor het eerst weer een radiator ontlucht en het kraantje boven de pomp was ook hard nodig
Om het simpel te houden zet ik de pomp eerst op een timer, vervolgens kan ik bekijken of hij kan stoppen zodra een draadloze temperatuurmeter het warm genoeg vindt.
Dan kijk ik nog naar de water temperatuur, zoals ik het nu doe is voor tapwater prima maar met cv erbij komt er meer vraag en zal het tapwater wat vaker te koud zijn.
Panasonic MDC05J3E5 * Hewalex PCWU 3.0 KW + 200L
Een geval van "als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan"
Als het maar werkt dat is belangrijk.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Het cv deel:
Flex direct in de wpb naar onderkant pomp (aanvoer)
Bovenkant pomp heeft t-stukjes naar een manometer en kraantje (ontluchting), dan naar aanvoer cv
Flex van afvoer cv naar onderste op wpb
Ik heb een cvketel weggehaald en liet de veiligheidsgroepen, spirovent ontluchter en expansievat zitten.
De t-stukjes zijn idd nog niet overal dicht, ik heb nog wat te doen vandaag
Probleem is dat ik geen goed materiaal heb voor cv om buizen te leggen dus ik gebruik wat er nog is en dat ziet er niet mooi uit (na bijna 30 jaar) mede dankzij de vorige prutsende huiseigenaar
Een groot deel van de installatie zat al zo en ik heb geen trek om dat allemaal over te doen met zo weinig ruimte om te werken.
De gasleiding is trouwens drukloos en in de straat weggehaald, in de meterkast is hij afgedopt
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Bovenste, al denk ik niet dat de plek veel uitmaakt als er verder geen andere bron in het circuit zit.wizzopa schreef op zondag 11 maart 2018 @ 12:41:
Zit de pomp op de onderste of op de bovenste aansluiting van je spiraal.
Omdat alles hier via de vloer gaat zit hij hoog t.o.v. de radiators.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Wat wel uit maakt is de efficiëntie van de spiraal, wat dus eigenlijk een een radiator is die andersom werkt dus ook als zodanig aan gesloten kan worden.
BTW boiler draait nu op lage snelheid
[ Voor 9% gewijzigd door wizzopa op 11-03-2018 13:10 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Maar de pomp is toch bestand tegen warmte, het verschil tussen aanvoer en retour is minimaal als er maar 1 of 2 radiators mee doen
Hij zal niet heel vaak draaien, ik ga eerst eens uitproberen hoe goed verwarmen op deze manier werkt.
Nu nog gaat in de badkamer een IR paneel aan voor directe warmte, bij dit weer zal de radiator het ook prima doen in de badkamer.
Ik weet wel dat die radiator het bij vorst en wind uit het noorden nauwelijks redde, daarom is hij vergroot.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Als de temperatuur in de badkamer een uur voor ik opsta lager is dan x graden start dan de pomp.
Hij gaat op een vaste tijd weer uit, tijdelijk gaan ook een paar cams aan om de metertjes te volgen.
De radiator heeft een thermostaatknop, die kan zorgen dat het water voor niks rondjes draait ...
Misschien merkt de pomp dat, maar dat zie ik dan wel aan zijn verbruik
Eventueel gebruik ik de temperatuurmeter om de pomp te stoppen, maar eerst zien wat er gebeurt.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Zijn er al mensen die dit aan de praat hebben? Wat zijn de ervaringen, valt dit een beetje te regelen?
All-Electric sinds 2018 | 7kW Panasonic Monoblock | 2x Marstek 5kWh thuisaccu | 11kWp PV
In mijn geval werkt het, ervaring goed, ik hoef niet te regelen.kaasmakert schreef op maandag 12 maart 2018 @ 08:47:
Zoals meer mensen hier heb ik ook wel oren naar deze wp boiler. In mijn geval wil ik van ventilatielucht SWW maken. Uiteraard is het luchtdebiet van de WPboiler veel te hoog voor een ventilatiesysteem, dus zag ik hier plannen die een mengklep op de luchtinlaat gebruiken.
Zijn er al mensen die dit aan de praat hebben? Wat zijn de ervaringen, valt dit een beetje te regelen?
Zo zit de lucht kant nu aan elkaar https://imgur.com/RXGqfP3.
Het is nog steeds mogelijk om de ventilator te sturen door de CO2 meting of hand matig in de keuken en kan dus full speed draaien.
Of voor de tweakers met een balans ventilatie zo zou het ook mogelijk zijn https://imgur.com/F33Xre3
[ Voor 21% gewijzigd door wizzopa op 12-03-2018 09:09 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
All-Electric sinds 2018 | 7kW Panasonic Monoblock | 2x Marstek 5kWh thuisaccu | 11kWp PV
Het stroom verbruik is echter rond de 45 watt bij 300 tot 390 m3 in vergelijk met mijn Itho slechts 14 watt tot 42 watt en is haar fijn te regelen.
[ Voor 13% gewijzigd door wizzopa op 12-03-2018 09:53 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Je hebt het over de explorer? Of over andere types van Atlantic (Aeraulix bijvoorbeeld) die ontworpen lijken te zijn als vervanging van je mechanische ventilatiebox?kaasmakert schreef op maandag 12 maart 2018 @ 08:47:
Zoals meer mensen hier heb ik ook wel oren naar deze wp boiler. In mijn geval wil ik van ventilatielucht SWW maken. Uiteraard is het luchtdebiet van de WPboiler veel te hoog voor een ventilatiesysteem, dus zag ik hier plannen die een mengklep op de luchtinlaat gebruiken.
Zijn er al mensen die dit aan de praat hebben? Wat zijn de ervaringen, valt dit een beetje te regelen?
Dan kan je beter goed kijken hoe je de lucht kan verversen.kaasmakert schreef op maandag 12 maart 2018 @ 09:25:
Klinkt goed. In mijn geval is er nog helemaal geen ventilatiesysteem in huis, moet dan ook nog even uitrekenen of de aanzuigpomp van de wp boiler sterk genoeg is om in z'n eentje de ventilatie te doen, of dat er toch een losse ventilator voor moet. Gelukkig is het een klein huisje
Als er MV in een huis zit heb je meestal type C ventilatie met aanzuiging via raamroosters.
Is het huis oud, dan kan je misschien beter kijken of je een luchtkanaal naar buiten kan maken waar de wpboiler komt
Met name de afgekoelde uitblaaslucht wil je niet in huis hebben (behalve in de zomer misschien).
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Uiteraard, ik zou dan de lucht afzuigen via ventilatiekanalen aangesloten op de wp boiler (gaat inderdaad om de Explorer) en de uitgaande lucht naar buiten sturen. Eventueel met een klep om in de zomer wel uitgaande (koude) lucht binnen te houden.Speedy-Andre schreef op maandag 12 maart 2018 @ 10:09:
[...]
Dan kan je beter goed kijken hoe je de lucht kan verversen.
Met name de afgekoelde uitblaaslucht wil je niet in huis hebben (behalve in de zomer misschien).
All-Electric sinds 2018 | 7kW Panasonic Monoblock | 2x Marstek 5kWh thuisaccu | 11kWp PV
Ik vond hem in het weekend ook wel stil met de hoge buiten temperatuur, kennelijk kijkt hij daar naar
Het schakel programma wilde even niet vanmorgen, zo te zien kan de aanlooptijd een stuk korter.
Om het effect op het verbruik te zien liet ik hem langer draaien.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
In welke vorm zou hij kijken naar de buiten temperatuur. Enige vorm van intelligentie anders dan het auto programma zit er niet in.Speedy-Andre schreef op maandag 12 maart 2018 @ 12:37:
[...]
Ik vond hem in het weekend ook wel stil met de hoge buiten temperatuur, kennelijk kijkt hij daar naar
Het schakel programma wilde even niet vanmorgen, zo te zien kan de aanlooptijd een stuk korter.
Om het effect op het verbruik te zien liet ik hem langer draaien.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik wordt niet helemaal wijs uit je grafiek. Hoeveel dB heb jij op 1m vanaf de WP met de deur open?Speedy-Andre schreef op maandag 26 februari 2018 @ 22:32:
Nog even gespeeld met een geluidsmeter app![]()
[afbeelding]
De pieken boven de 60sB zijn van deuren die open gaan of sluiten.
Eerst voor het hok gemeten (deur dicht), dan deur open, vervolgens slaapkamer in, deur dicht en richting kussen op het bed gegaan.
Bij het kussen is het geluid zo zwak dat ik er niet wakker van zal worden of dat het me wakker houdt.
Als de airco in de slaapkamer draait overstemt die de wpboiler met z'n 21dB, of is het maskeren ...
Mijn 2 19inch racks zitten op 44-45dB op 1m, ik wil hier eigenlijk niet overheen komen. De WP zou dan naast de 19 inch racks komen. Ik snap natuurlijk dat het maar een indicatie is.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Veel weerkaatsing dus met naast het hok een open trapgat.
Het is wel te merken dat hij langer bezig is bij 6 graden buiten
Morgen maar de 'cv ' met alleen een timer schakelen, dan gaat het zeker goed.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Hier 4,5 buiten en boiler in 13 ventilatie op 1 ca 65 m3.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Overzichtje van het verbruik tot nu toe



Hier kan ik goed mee leven, minder dan ik met de boilers had en veel meer water beschikbaar.
Het cv gebruik zal nog invloed hebben en je kan goed zien dat de buiten temperatuur invloed heeft.
Met Domoticz meet ik het verbruik van de cv pomp en de cams, de pomp vraagt 12W (stand automatisch).
[ Voor 84% gewijzigd door Speedy-Andre op 14-03-2018 14:36 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Anoniem: 266924
We doen ongeveer het zelfde, ik stook de wpboiler minder vaak warm maar de badkamer opwarmen schiet dan niet oprobkds schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 13:38:
[...]
Ik verwarm er ook de hal beneden en de badkamer mee, dat resulteert in heel wat meer draaiuren. Gisteren 5 uur gedraaid en 2,8 kWh verbruikt.
De pomp van de CV (ketel is weg, dus gaat via domotica) schakelt in als de badkamertemperatuur te laag is en als het opgenomen vermogen van de WPB 465W of hoger is. Onder de 460W schakelt de pomp weer uit. Zo pendelt de pomp een paar uur tot de temperatuur in de badkamer hoog genoeg is, vervolgens blijft de pomp uit en gaat de WPB door totdat hij klaar is met SWW.
Het schakelen van de pomp op ruimte temperatuur en binnen een tijdsbestek werkt nu goed hier.
Waar ik nog mee zit is dat ik de wpb niet wil laten werken onder ongunstige omstandigheden zoals in de nacht wanneer ik elders in huis beperkt stook met de airco.
In de avond gebruik ik SWW om de vaat af te spoelen en ik verwam het dan niet , dat ga ik maar wel doen zodat ik in de ochtend wat warmer water heb
Overigens worden de flex leidingen handwarm, heeft het zin om ze te isoleren of verlies je weinig?
De warmte komt in een hok waar het niet nodig is.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Het is toch 3x een meter met een aardige omtrek dat warmte verliest
Er zat al wat op de warme leiding vanaf de boiler, maar dat was 15mm pijp die nu bij de kraantjes zit.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Dit topic is gesloten.