Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning Overzicht Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 ... 106 Laatste
Acties:
  • 643.564 views

Onderwerpen


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
En de Atlantic staat op zolder, ipv een takel en steekwagen 1 sterke en een wat minder sterke man en 3 spanbanden.

Met dank aan Mitchel _/-\o_

https://imgur.com/FIEIj4U

https://imgur.com/9MDLvSI

https://imgur.com/jKw1p45

https://imgur.com/MZtbYg5

[ Voor 27% gewijzigd door wizzopa op 27-12-2017 18:25 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Mooi, pics or it didn't happen :+
Je gaat met buitenlucht werken las ik eerder, goede periode om hem te testen :9

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Speedy-Andre schreef op woensdag 27 december 2017 @ 17:15:
Mooi, pics or it didn't happen :+
Je gaat met buitenlucht werken las ik eerder, goede periode om hem te testen :9
@Speedy-Andre

Of hier boven of in de link Foto's https://imgur.com/a/deVgm/

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik heb maar 1 trap die gelukkig vrij recht is en genoeg spanbanden :)
Kwamen ze hem zo brengen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2KGrlf58Y0XxkEer8Kc8kc7h/medium.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vSsNHKTMlgsifZ6dcYQ6O4l8/medium.jpg

[ Voor 14% gewijzigd door Speedy-Andre op 27-12-2017 18:34 ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Speedy-Andre schreef op woensdag 27 december 2017 @ 18:30:
[...]

Ik heb maar 1 trap die gelukkig vrij recht is en genoeg spanbanden :)
Kwamen ze hem zo brengen?

[afbeelding] [afbeelding]
Met een ander transporteur, Vonk Kerkdriel

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Heb je de afmetingen van de doos?
Ik wil hem in een hoek zetten, maar graag zo dat mijn deuren nog open kunnen :+

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Speedy-Andre schreef op woensdag 27 december 2017 @ 18:53:
Heb je de afmetingen van de doos?
Ik wil hem in een hoek zetten, maar graag zo dat mijn deuren nog open kunnen :+
76x76x210 voor de 270L versie (inclusief mini pallet).

Bij mij hielp de bezorger een handje om hem binnen te zetten in de hal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Wolly schreef op woensdag 27 december 2017 @ 19:02:
[...]


76x76x210 voor de 270L versie (inclusief mini pallet).

Bij mij hielp de bezorger een handje om hem binnen te zetten in de hal.
Hij is fijn, ik door de stromende regen naar de schuur, zijn ze me voor 76X76X170

[ Voor 9% gewijzigd door wizzopa op 27-12-2017 19:05 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Wolly schreef op woensdag 27 december 2017 @ 19:02:
[...]


76x76x210 voor de 270L versie (inclusief mini pallet).

Bij mij hielp de bezorger een handje om hem binnen te zetten in de hal.
Goed, die gaan beide met moeite de trap op van 80cm breed, een draai maken lukt denk ik niet.
Dan maar zonder doos en eens zien of er hier sportscholen zijn :+

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Speedy-Andre schreef op woensdag 27 december 2017 @ 17:15:
Mooi, pics or it didn't happen :+
Je gaat met buitenlucht werken las ik eerder, goede periode om hem te testen :9
Klopt, net het materiaal voor de lucht ( Ventilatie shop ) en het water ( Toolstation ) besteld, morgen 2 ventilatie dakpannen halen.

[ Voor 6% gewijzigd door wizzopa op 29-12-2017 12:53 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik heb net de cvpijp in het hok nagemeten, je wilt niet weten hoe gammel en lek dat in elkaar zat :X
Door de ventilatie pijp lopen de kabels naar de panelen, als ik er een beetje bij kan wil ik ze afschermen en gelijk zorgen dat ze 1 bundel vormen die de luchtstroom niet hindert.
Dan eens zien wat ik met de prijs voor elkaar krijg, een (bijna) gratis Cozy bediening zou niet gek zijn :P
Maar ja, al die Ollanders hebben natuurlijk al korting bedongen dus ik ben benieuwd :+

[edit]
Om het makkelijk te maken is de deur van het hok 2m hoog en 80cm breed, als dat apparaat er al in is te krijgen vraag ik me af hoe ik de leidingen moet monteren :o
De voordeur is 210cm hoog met een aardige drempel dus dat wordt ook leuk :9

[ Voor 20% gewijzigd door Speedy-Andre op 28-12-2017 13:55 ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lordp!
  • Registratie: Februari 2011
  • Niet online
Heb de Atlantic (270) ook besteld, beetje geluk wordt het apparaat volgende week geleverd. Dan heb ik nog een paar dagen voor het sjouwerk en de installatie.

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Nog geen contact gehad dus, ik hoop morgen iets te horen van Esanico maar ze melden nergens dat ze niet bereikbaar zijn (behalve met de chatbox).

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


  • Methamorphosis
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 12-05 09:13
Gebruiken jullie de bijgeleverde veiligheidsgroep op de koud water leiding? of plaatsen jullie een ander model ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Speedy-Andre schreef op donderdag 28 december 2017 @ 22:23:
Nog geen contact gehad dus, ik hoop morgen iets te horen van Esanico maar ze melden nergens dat ze niet bereikbaar zijn (behalve met de chatbox).
Vreemd, Jan reageerde op mijn mail vanaf zijn mobiel.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
wizzopa schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 07:28:
[...]

Vreemd, Jan reageerde op mijn mail vanaf zijn mobiel.
Helaas, Sales gaat 4 januari pas weer iets doen :/
Die week ben ik nog vrij maar ik ben natuurlijk best laat hier mee :+

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:55
Speedy-Andre schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 12:41:
Bij iemand in dit topic is hij over de drempel gezet met een steekwagen en een verhuisplank, er gaat 1x per week een vervoerder naar NL.
Als het weinig tijd kost krijg je wel hulp :)
In een email van Esanico was dit de toelichting:

De levering is standaard tot de eerste deur op de begane grond, of zo ver de transporteur met de standaard losmiddelen kan komen. Hij is niet bevoegd om een product uit te laden, op te heffen en/of op de juiste plaats/verdieping te zetten.

De chauffeur en eigenlijk ook de goederen zijn enkel verzekerd voor het transporteren en leveren van artikelen tot aan de eerste deur.
Andre, hopelijk kun je mij nog even helpen :)

Valt deze onder de warmtepomp? En welke meldcode moet ik dan gebruiken? Ik wil even kijken of het lukt dit nog voor 31-12 in orde te maken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Da's wel heel makkelijk Florian :P

KA04983 Atlantic Explorer 200 N.V.T. € 1.250 € 1.250
KA04985 Atlantic Explorer 200 C N.V.T. € 1.250 € 1.250
KA04984 Atlantic Explorer 270 N.V.T. € 1.250 € 1.250
KA04986 Atlantic Explorer 270 C N.V.T. € 1.250 € 1.250

Als Sales er niet is denk ik dat het lastig wordt om de bestelling vandaag bevestigd te krijgen.
Overigens heb je tot februari onder de huidige regels.
Ik wil hem graag volgende week ontvangen, maar eerst kijken of ze iets leuks voor mij willen doen ;)
Als ik nu bestel wordt dat lastig.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • robkds
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 22:46
Ik heb zojuist nogmaals gebeld met RVO en het volgende te horen gekregen: bij subsidieaanvragen die voor 31 december plaatsvinden hoeft er geen bewijs van deskundige installatie bijgevoegd te worden. Vanaf 1 januari dus wel.

Per 1 februari veranderen de bedragen, niet de bewijslast.
Een deskundige is een bij KvK ingeschreven installateur, aannemer of anderszins (door factuur) bewijsbaar deskundig persoon of bedrijf. Hier zit dus nog wel ruimte in interpretatie.

Goed man!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ze zwetsen maar wat bij RVO :/
Op de website staat onderaan:

Voor lucht-waterwarmtepompen geldt dat de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden pas van toepassing zijn op aanvragen die binnenkomen vanaf 1 februari 2018.

Dat is mijn leidraad, niet wat een medewerker daar fantaseert :9

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • robkds
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 22:46
Speedy-Andre schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 11:23:
Ze zwetsen maar wat bij RVO :/
Op de website staat onderaan:

Voor lucht-waterwarmtepompen geldt dat de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden pas van toepassing zijn op aanvragen die binnenkomen vanaf 1 februari 2018.

Dat is mijn leidraad, niet wat een medewerker daar fantaseert :9
Ik heb voor de zekerheid maar even een screenshot van dat stuk op hun site gemaakt, misschien heb ik het later nodig om ze er mee om de oren te slaan.

Goed man!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Zo, aansluit materiaal is binnen, nog even naar een bouwmarkt voor koperbuis en dan aan het fröbelen.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:55
Speedy-Andre schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 09:57:
Da's wel heel makkelijk Florian :P

KA04983 Atlantic Explorer 200 N.V.T. € 1.250 € 1.250
KA04985 Atlantic Explorer 200 C N.V.T. € 1.250 € 1.250
KA04984 Atlantic Explorer 270 N.V.T. € 1.250 € 1.250
KA04986 Atlantic Explorer 270 C N.V.T. € 1.250 € 1.250

Als Sales er niet is denk ik dat het lastig wordt om de bestelling vandaag bevestigd te krijgen.
Overigens heb je tot februari onder de huidige regels.
Ik wil hem graag volgende week ontvangen, maar eerst kijken of ze iets leuks voor mij willen doen ;)
Als ik nu bestel wordt dat lastig.
Ik ben je dankbaar. Maar welke is dit dan, want de meldcode moet toch op de factuur komen?

ATLANTIC EXPLORER 3 WARMTEPOMPBOILER 200FS COIL COZY MET WARMTEWISSELAAR VOOR ZONNECOLLECTOR

Referentie: ATL02906189

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
jantje112 schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 13:03:
[...]


Ik ben je dankbaar. Maar welke is dit dan, want de meldcode moet toch op de factuur komen?

ATLANTIC EXPLORER 3 WARMTEPOMPBOILER 200FS COIL COZY MET WARMTEWISSELAAR VOOR ZONNECOLLECTOR

Referentie: ATL02906189
Meldcode op de factuu? Waar heb je dat gelezen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
jantje112 schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 13:03:
[...]

Ik ben je dankbaar. Maar welke is dit dan, want de meldcode moet toch op de factuur komen?

ATLANTIC EXPLORER 3 WARMTEPOMPBOILER 200FS COIL COZY MET WARMTEWISSELAAR VOOR ZONNECOLLECTOR

Referentie: ATL02906189
Ik neem aan die met de C, KA04985.
Denk je dat je de factuur dit jaar nog krijgt, of doet de shop dat automatisch?

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Speedy-Andre schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 13:29:
[...]

Ik neem aan die met de C, KA04985.
Denk je dat je de factuur dit jaar nog krijgt, of doet de shop dat automatisch?
De factuur heb ik opgehaald een 1/2 uur voor dat de vrachtwagen er was, en de betaling op de site/account was aangepast "van wacht op betaling" naar betaald, niets automatisch.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
wizzopa schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 13:36:
[...]


De factuur heb ik opgehaald een 1/2 uur voor dat de vrachtwagen er was, en de betaling op de site/account was aangepast "van wacht op betaling" naar betaald niets automatisch.
Misschien dat het van je betaalwijze afhangt? Ik heb met creditcard direct betaald bij de bestelling en de factuur lag met een paar minuten in de mailbox.

PS. De 270L variant is een PITA om naar boven te sjouwen :X

[ Voor 12% gewijzigd door Wolly op 29-12-2017 13:40 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • robkds
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 22:46
Laatste post van mij over subsidie:
Zojuist werd ik teruggebeld naar aanleiding van mijn terugbelverzoek van 2 dagen geleden. Hier kwam een ander verhaal uit dan wat ik eerder vandaag hier heb gepost.

Deze dame bevestigde dat de definitie 'deskundige installateur' zich erop richt dat niet zomaar 'een handige buurman' het installeert maar iemand die dit voor zijn werk doet, en een factuur van een bedrijf dat dergelijke installaties moet dat dan bevestigen.

Toen ik opmerkte dat dit voor lucht-/waterwarmtepompen pas per 1 februari ingaat, antwoordde ze dat dat klopt. Bij de andere categorieën (o.a. biomassaketels en zonneboilers) gaan de nieuwe voorwaarden per 1 januari al in.

We kunnen dus zelf de warmtepompboiler installeren en de bijbehorende aanvraag moet dan voor 1 februari ingediend zijn.

Goed man!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Wolly schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 13:39:
[...]


Misschien dat het van je betaalwijze afhangt? Ik heb met creditcard direct betaald bij de bestelling en de factuur lag met een paar minuten in de mailbox.

PS. De 270L variant is een PITA om naar boven te sjouwen :X
Spanbanden er om van boven naar beneden kruislings dan heb je boven op houvast.

Met een bank overschrijving. Dan zit daar dus het verschil.

[ Voor 8% gewijzigd door wizzopa op 29-12-2017 13:48 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Heb je het gesprek opgenomen? :+
Dit is precies wat er op de website staat en ik had daar al een screenshot van gemaakt ;)
Blijft over voor mij het ongemak van wachten op een offerte en dat het extra verlof kost.
Kost betalen met een CC nog extra?
Ik denk dat vandaag bestellen niet betekent dat hij volgende week wordt bezorgd ...
Wolly schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 13:39:
[...]

Misschien dat het van je betaalwijze afhangt? Ik heb met creditcard direct betaald bij de bestelling en de factuur lag met een paar minuten in de mailbox.

PS. De 270L variant is een PITA om naar boven te sjouwen :X
Dat ding is net geen 2m hoog, bedoel je geen pijn in de rug? :P
Ik zit nog te brainstormen hoe ik mijn lier op 2m hoogte kan bevestigen, ik heb geen extra trap of zolder :/

[ Voor 46% gewijzigd door Speedy-Andre op 29-12-2017 13:54 ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Speedy-Andre
In Belgie vieren ze ook nieuwjaar hoor.
Ik ben ook een "grens" geval, dus kan het weten...
Gun die man zijn rust! ;)

[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-12-2017 13:52 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Speedy-Andre schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 13:48:
Heb je het gesprek opgenomen? :+
Dit is precies wat er op de website staat en ik had daar al een screenshot van gemaakt ;)
Blijft over voor mij het ongemak van wachten op een offerte en dat het extra verlof kost.
Kost betalen met een CC nog extra?
Ik denk dat vandaag bestellen niet betekent dat hij volgende week wordt bezorgd ...


[...]

Dat ding is net geen 2m hoog, bedoel je geen pijn in de rug? :P
Ik zit nog te brainstormen hoe ik mijn lier op 2m hoogte kan bevestigen, ik heb geen extra trap of zolder :/
Betalen met CC kost niets extra. Ding weegt schoon aan de haak 108kg en dat is voor mij best veel (in combinatie met de afmeting). :+

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:55
Speedy-Andre schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 13:29:
[...]

Ik neem aan die met de C, KA04985.
Denk je dat je de factuur dit jaar nog krijgt, of doet de shop dat automatisch?
Die krijg je gelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lordp!
  • Registratie: Februari 2011
  • Niet online
Kan iemand @wizzopa al wat zeggen over de geluidsproductie van de atlantic? Het apparaat zou erg stil moeten zijn volgens de reclame...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lordp!
  • Registratie: Februari 2011
  • Niet online
Voor mij ook de laaste post over subsidie, heb ze ook gebeld en het gevraagd. Eerst kreeg ik het antwoord per 1 januari vervolgens 'een moment ik vraag het even na' en kwam het antwoord per 1 februari voor warmtepompen..
robkds schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 13:43:
Laatste post van mij over subsidie:
Zojuist werd ik teruggebeld naar aanleiding van mijn terugbelverzoek van 2 dagen geleden. Hier kwam een ander verhaal uit dan wat ik eerder vandaag hier heb gepost.

Deze dame bevestigde dat de definitie 'deskundige installateur' zich erop richt dat niet zomaar 'een handige buurman' het installeert maar iemand die dit voor zijn werk doet, en een factuur van een bedrijf dat dergelijke installaties moet dat dan bevestigen.

Toen ik opmerkte dat dit voor lucht-/waterwarmtepompen pas per 1 februari ingaat, antwoordde ze dat dat klopt. Bij de andere categorieën (o.a. biomassaketels en zonneboilers) gaan de nieuwe voorwaarden per 1 januari al in.

We kunnen dus zelf de warmtepompboiler installeren en de bijbehorende aanvraag moet dan voor 1 februari ingediend zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Peter86 schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 15:37:
Kan iemand @wizzopa al wat zeggen over de geluidsproductie van de atlantic? Het apparaat zou erg stil moeten zijn volgens de reclame...
Daar kan ik nog niets over zeggen, ik heb net de laatste materialen gehaald bij de bouwmarkt.

Ik verwacht niet eerder dan volgende week vrijdag te gaan opstarten. is dus even later geworden maar nu werkt hij sinds 16:00 uur.

Even een to do list: ;)

-- Verplaatsen van de waterkraan voor het vullen van de cv, deze zit na de watermeter voor het meten van het warm water verbruik. moet wel maar heeft geen haast
-- Verplaatsen van het schakel kastje voor de E-boiler en CV-Boiler en de Sonoff's en maken van een nieuwe aansluiting met din-railmeter. Check ;)
-- Maken van een kraangroep. Check ;)
-- Plaatsen van de kraangroep tussen de koud en warmwaterleiding. Check ;)
-- Plaatsen van de ventilatie pannen. Voor nu blaas ik 390 m3 onder de dakpannen. Check ;)
-- Plaatsen van de aansluiting aan de binnen kant. Check ;)
-- Aansluiten van de flexibele luchtslangen. Check ;)
-- Condenswater afvoer maken. Check ;)
-- Boiler vullen en controleren op lekkage. Check ;)
-- Stekker er in programmeren en gaan met de banaan. Check ;)

[ Voor 8% gewijzigd door wizzopa op 10-01-2018 19:55 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@wizzopa
En de aftakking naar het wasmachine met temperatuur reduceer? ;)
Ik ben nu mijn tapwater ook aan het aansluiten op het buffervat met een cop van 4 gemaakt (op 30 graden)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
AUijtdehaag schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 16:16:
@wizzopa
En de aftakking naar het wasmachine met temperatuur reduceer? ;)
Ik ben nu mijn tapwater ook aan het aansluiten op het buffervat met een cop van 4 gemaakt (op 30 graden)
er moet wat te wensen over blijven, dan komt er eerst een nieuwe badkamer, wasmachine en droger op zolder dan staat hij weer even dichter bij, en dan de aftakking naar de wasmachine.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Milmoor
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 19:16

Milmoor

Footsteps and pictures.

Interessant topic. Voor degenen die er de trap mee op moeten: http://batavia.eu/producten/tilbanden/. Deze waren ideaal bij onze verhuizing voor wasmachine etc.

Gezien de prijs lijkt hij me heel interessant om ons bad en douche van extra warm water te voorzien. Op de bovenste verdieping is de druk toch wat lager dan ideaal. Een stuk goedkoper dan een hydrofoor, en ons dak ligt vol panelen, voor meer dan we verbruiken. Als hij er dan toch is mag hij ook de LTV verwarming plus vloerverwarming helpen ;). Heeft iemand al over aansluitschema's nagedacht? Rond die tijd wordt het meestal ingewikkelder dan ik had gehoopt. Ik ben de handleiding aan het lezen. Soms helpt dat ;).

[ Voor 62% gewijzigd door Milmoor op 30-12-2017 09:39 ]

Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CodeIT
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 06-06 11:36

CodeIT

Code IT

Ik ga ook een Atlantic kopen volgende maand. Enkele vragen waar jullie misschien een antwoord op hebben.
Ik wil het apparaat in een geïsoleerde ruimte zetten naast het huis, deze heeft een radiator met vorstbeveiliging. Ik wil de Atlantic uit deze ruimte laten aanzuigen en naar buiten blazen met een kanaal. In deze ruimte zit een ventiel van de MV. Kan dit kwaad? In principe mag de wp boiler aanzuigen via de MV omdat we een houtkachel hebben waarvan de lucht nu naar buiten geblazen wordt.
Kan deze ruimte worden gebruikt met MV en de radiator?
Deze ruimte is op de begane grond. De badkamer zit op de eerste verdieping. Geeft het gebruikt van de Atlantic problemen met de druk?
En tenslotte wil ik de CV blijven gebruiken als de temperatuur laag is/de Atlantic het niet aan kan. Is het genoeg om een klep te plaatsen aan de warmwaterkant van de CV ketel. Deze kan ik dan besturen met Domoticz. Ik moet dan tegelijk een klep dicht zetten bij de WP boiler, of zou ik het hele apparaat uit kunnen schakelen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
CodeIT schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 21:42:
Ik ga ook een Atlantic kopen volgende maand. Enkele vragen waar jullie misschien een antwoord op hebben.
Ik wil het apparaat in een geïsoleerde ruimte zetten naast het huis, deze heeft een radiator met vorstbeveiliging. Ik wil de Atlantic uit deze ruimte laten aanzuigen en naar buiten blazen met een kanaal. In deze ruimte zit een ventiel van de MV. Kan dit kwaad? In principe mag de wp boiler aanzuigen via de MV omdat we een houtkachel hebben waarvan de lucht nu naar buiten geblazen wordt.
Kan deze ruimte worden gebruikt met MV en de radiator?
Deze ruimte is op de begane grond. De badkamer zit op de eerste verdieping. Geeft het gebruikt van de Atlantic problemen met de druk?
En tenslotte wil ik de CV blijven gebruiken als de temperatuur laag is/de Atlantic het niet aan kan. Is het genoeg om een klep te plaatsen aan de warmwaterkant van de CV ketel. Deze kan ik dan besturen met Domoticz. Ik moet dan tegelijk een klep dicht zetten bij de WP boiler, of zou ik het hele apparaat uit kunnen schakelen?
Gevolg kan zijn dat je vervuilde lucht in de Atlantic krijgt, of de MV dan nog goed werkt ...
Is dit ventiel de uitblaas kant van de MV?
Je krijgt een situatie dat de Atlantic langdurig meer aanzuigt dan de MV uitblaast.
Als dit gebeurt dan moet er ergens vandaan weer (koude) lucht het huis in komen,

Dan de radiator, in die ruimte gaat veel lucht circuleren dus het zou af kunnen koelen waardoor de radiator meer warmte moet afgeven, de praktijk moet uitwijzen hoe dat zal gaan.
Ik weet niet hoe je de Atlantic wil gebruiken, maar als de cv pomp niet draait gebeurt er weinig :)
Als de cv start en de Atlantic is opgewarmd dan krijgt de cv opeens warm water aangevoerd waardoor hij vrij snel weer stopt en de pomp uit gaat.
Maar dat is mijn theorie, het hangt af van hoe warm de Atlantic blijft en bij welke aanvoer de cv blijft draaien.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lennart_1337
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 06-06 22:20
Ik ben nog aan t rekenen gegaan hoeveel kw/h je kan bufferen met het vat:

Van inet:
Als je 1 liter water in 1 sec wil opwarmen met 1 graad.
Dan is de toegevoerde energie dus 4,18 kJ gedurende 1 seconde ofwel een vermogen van 4,18 kJ/s=4.18kW
Of 4,18 / 3600 = 0,00116 kWh
Dat geeft dan als je de wpb op 55 graden zet en 40gr nodig hebt voor cv:
kWhpergraadperliter*deltaT*Liter=
0,00116*15*200=3,48kWh ~ 0,4m3 gas?
Of maak ik hier ergens een denk/rekenfout?

dat is eigenlijk niet zoveel...
En als je de dT groter wil hebben om meer warmte te bufferen dan kan je de wpb tot 62gr instellen maar dan blijft er denk niks van de cop over en dit haalt hij denk ook niet als het 0gr is buiten.

Omdat ik 2 van die wpb-ers heb zit ik aan '0,8m3 gas' die ik kan bufferen, voor savonds/snachts en sochtends. Overdag kunnen beide pompen 2,6kw opwekken als ze een cop van 2 halen en aan de cv voeden + de wpb-ers opwarmen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Milmoor
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 19:16

Milmoor

Footsteps and pictures.

Milmoor schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 18:57:
Interessant topic. Voor degenen die er de trap mee op moeten: http://batavia.eu/producten/tilbanden/. Deze waren ideaal bij onze verhuizing voor wasmachine etc.

Gezien de prijs lijkt hij me heel interessant om ons bad en douche van extra warm water te voorzien. Op de bovenste verdieping is de druk toch wat lager dan ideaal. Een stuk goedkoper dan een hydrofoor, en ons dak ligt vol panelen, voor meer dan we verbruiken. Als hij er dan toch is mag hij ook de LTV verwarming plus vloerverwarming helpen ;). Heeft iemand al over aansluitschema's nagedacht? Rond die tijd wordt het meestal ingewikkelder dan ik had gehoopt. Ik ben de handleiding aan het lezen. Soms helpt dat ;).
Wat leeswerk later: ik begin er niet aan. Dit soort installatiewerk zit te ver buiten mijn kennisgebied. Ik blijf wel benieuwd wat jullie ervan maken.

Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 02-06 07:27

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Milmoor schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 18:57:
Interessant topic. Voor degenen die er de trap mee op moeten: http://batavia.eu/producten/tilbanden/. Deze waren ideaal bij onze verhuizing voor wasmachine etc.

Gezien de prijs lijkt hij me heel interessant om ons bad en douche van extra warm water te voorzien. Op de bovenste verdieping is de druk toch wat lager dan ideaal. Een stuk goedkoper dan een hydrofoor, en ons dak ligt vol panelen, voor meer dan we verbruiken. Als hij er dan toch is mag hij ook de LTV verwarming plus vloerverwarming helpen ;). Heeft iemand al over aansluitschema's nagedacht? Rond die tijd wordt het meestal ingewikkelder dan ik had gehoopt. Ik ben de handleiding aan het lezen. Soms helpt dat ;).
Bad, douche en verwarming lijkt me zwaar optimistisch voor een warmtepompboiler van 1,5? KW.
Dan zou je het energie probleem opgelost hebben denk ik :+

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Milmoor schreef op maandag 1 januari 2018 @ 11:33:
[...]

Wat leeswerk later: ik begin er niet aan. Dit soort installatiewerk zit te ver buiten mijn kennisgebied. Ik blijf wel benieuwd wat jullie ervan maken.
Als je alleen tapwater er mee doet is het bijna zo eenvoudig als een gewone boiler plaatsen.
Ik ben hier ook niet in thuis, maar na de vaatwasser, Grohe RD en de boiler boven durf ik het wel aan.
Alleen de lucht toe/afvoer is wat lastiger omdat ik verschillende diameters moet koppelen.
Daarom begin ik met alleen tapwater en is de extra spiraal voor later als ik wat voorbeelden heb gezien :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Milmoor
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 19:16

Milmoor

Footsteps and pictures.

Rol-Co schreef op maandag 1 januari 2018 @ 11:45:
[...]

Bad, douche en verwarming lijkt me zwaar optimistisch voor een warmtepompboiler van 1,5? KW.
Dan zou je het energie probleem opgelost hebben denk ik :+
Het zou gaan om bijverwarming. Laat hem maar lekker pruttelen, alle beetjes helpen. Ons huis is goed geïsoleerd, en ik heb de standaard warmtebron voor als het te weinig is.

Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Rol-Co schreef op maandag 1 januari 2018 @ 11:45:
[...]

Bad, douche en verwarming lijkt me zwaar optimistisch voor een warmtepompboiler van 1,5? KW.
Dan zou je het energie probleem opgelost hebben denk ik :+
De Atlantic levert 2,6kW, meer dan de meeste Chinese versies.
Ik wil maar een paar kamers verwarmen en de grote hoeveelheid tapwater maakt het mogelijk om in de keuken veel warm water te gebruiken ipv de beperkte hoeveelheid met de Grohe RD.
Wel wordt het dan een beetje ingewikkeld in het keukenkastje als ik beide bronnen wil kunnen gebruiken :P
De Grohe alleen voor heet water gebruiken zou kunnen, dan doe ik hem gewoon minder vaak aan.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • grootp82
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01-06 20:02
Peter86 schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 15:37:
Kan iemand @wizzopa al wat zeggen over de geluidsproductie van de atlantic? Het apparaat zou erg stil moeten zijn volgens de reclame...
Ik heb dit ff gemeten met de app "geluidsmeter (Sound meter)"
(voor wat het waard is).
Op 1 meter afstand geeft deze +/- 45 dB aan. Het is voornamelijk de ventilator die je hoort met een lichte brom van de compressor erdoorheen.

Dit geluid valt alles mee, de WP droger die ernaast staat maakt meer geluid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
grootp82 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 22:42:
[...]


Ik heb dit ff gemeten met de app "geluidsmeter (Sound meter)"
(voor wat het waard is).
Op 1 meter afstand geeft deze +/- 45 dB aan. Het is voornamelijk de ventilator die je hoort met een lichte brom van de compressor erdoorheen.

Dit geluid valt alles mee, de WP droger die ernaast staat maakt meer geluid.
In welk form heb je de lucht in en uit aansluiting gemaakt.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grootp82
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01-06 20:02
wizzopa schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 12:35:
[...]


In welk form heb je de lucht in en uit aansluiting gemaakt.
Geïsoleerde flex 150mm verlopend naar de bestaande 125 mm doorvoeren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
grootp82 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 13:16:
[...]


Geïsoleerde flex 150mm verlopend naar de bestaande 125 mm doorvoeren.
Ik ga dat op de zelfde manier maken, zowel aan als afvoer maar dan 160 mm, aanvoer is een bestaande afvoer van mv en cv en de afvoer komt op de plaats van een oud ventilatie rooster die onder de dakpannen uit komt. Op het dak komen 2 of 3 ventilatie pannen, dat is een stuk goedkoper als een dakdoorvoer van 160 mm.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kenny73
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07-06 08:46
Wij hebben ook een Atlantic besteld, bij onze CV lekt de ingebouwde boiler en gaat straks SWW van de WP-Boiler komen.
Nu geven jullie aan om de warmwatertoevoer na CV dicht te zetten om te voorkomen dat de CV ook warm water gaat produceren. Kan ik ook de koudwatertoevoer sluiten en de thermostaatvoeler op de boiler doorverbinden? Dan zal de CV denken dat de boiler op temperatuur is.

24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Kenny73 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 19:11:
Wij hebben ook een Atlantic besteld, bij onze CV lekt de ingebouwde boiler en gaat straks SWW van de WP-Boiler komen.
Nu geven jullie aan om de warmwatertoevoer na CV dicht te zetten om te voorkomen dat de CV ook warm water gaat produceren. Kan ik ook de koudwatertoevoer sluiten en de thermostaatvoeler op de boiler doorverbinden? Dan zal de CV denken dat de boiler op temperatuur is.
Dat hangt denk ik van het merk en type cv ketel af, mijn Nefit Ecomline Hr Classic met losse 80 liter boiler heeft er geen moeite mee als ik de voeler kortsluiten, ik krijg dan geen warm water
of een start van de brander voor enkele seconden, er gebeurt helemaal niets.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kenny73
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07-06 08:46
Het is een Nefit met een kleine ingebouwde boiler, dus ik kan het altijd eens proberen wat er gebeurd als ik de voeler los haal.

24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Kenny73 schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 09:07:
Het is een Nefit met een kleine ingebouwde boiler, dus ik kan het altijd eens proberen wat er gebeurd als ik de voeler los haal.
De voeler los halen geeft waarschijnlijk een storing melding. Ik heb de voeler kortgesloten.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kenny73
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07-06 08:46
Klopt, net even gesproken met een kennis die installateur is en de voeler moet gewoon kortgesloten worden.

24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CodeIT
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 06-06 11:36

CodeIT

Code IT

Heeft er al iemand de subsidie gestort gekregen voor de Atlantic? Ik las dat de meldcode mogelijk ook op de factuur dient te staan en was benieuwd of dit bij jullie ook moest.
Heeft er verder al iemand ervaring met de Atlantic?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
CodeIT schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 09:30:
Heeft er al iemand de subsidie gestort gekregen voor de Atlantic? Ik las dat de meldcode mogelijk ook op de factuur dient te staan en was benieuwd of dit bij jullie ook moest.
Heeft er verder al iemand ervaring met de Atlantic?
Waar heb je dat gelezen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CodeIT
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 06-06 11:36

CodeIT

Code IT

Wolly schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 11:26:
[...]


Waar heb je dat gelezen?
Dat weet ik dus niet meer. In dit topic zag ik er ook staan: jantje112 in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Dat was een vraag, geen vaststelling :P

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lennart_1337
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 06-06 22:20
Ik heb de meldcode wel op de factuur laten zetten, telefonisch gaf het RVO aan dat ze dit het fijnst vonden en ik hoop dat dit de afhandeling wat gesmeerder laat plaatsvinden want het is wat meer voorgekauwd :P

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
@Speedy-Andre @AUijtdehaag

De Atlantic Explorer 200 is in bedrijft.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Leuk, kan je nog slapen als hij in bedrijf is? :P

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Speedy-Andre schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:26:
[...]

Leuk, kan je nog slapen als hij in bedrijf is? :P
Mijn dochter slaapt in de kamer er naast voor als nog hoor ik die er niet over. Ik heb wel de kap er af gehad om het een en ander vast te zetten en de mantel om de compressor even vrij te maken van de lekbak. Nu hoor je de compressor niet meer maar alleen de ventilator. deze maakt minder geluid dan mijn wasdroger.
Eigenlijk valt het geluid niet tegen dus een goed begin.

Morgen gaat we eerst het water naar 54 graden brengen, dan de kranen instellen dat de CV-boiler gevuld gaat worden met koud water, vervolgens gaat dit naar de WP-boiler, daar na naar de E-boiler, deze is dan in zijn geheel gevuld met water van 54 graden. Voor de legios 1 keer in de week naar 65 graden dit kan ik dan weer mooi regelen met de Sonoff.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Foto's :9

Wat heb je gebruikt om aan te sluiten op het meegeleverde di-electrische verloop? Ik neem aan dat je uiteindelijk naar 15mm koperbuis moet?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Wolly schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:28:
[...]


Foto's :9

Wat heb je gebruikt om aan te sluiten op het meegeleverde di-electrische verloop? Ik neem aan dat je uiteindelijk naar 15mm koperbuis moet?
Ik heb deze aansluiting gemaakt met rvs flexibele slangen deze komen bij Econo vandaan, 3/4 haaks binnen x 3/4 recht buiten naar een schroefbus 3/4 binnen x 15 mm knel.

https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24027&sid=56505

Foto's binnenkort op Imgur.

[ Voor 6% gewijzigd door wizzopa op 11-01-2018 11:55 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lennart_1337
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 06-06 22:20
@wizzopa De WP-B heeft ook een antilegionella functie die je kan inplannen, die gaat dan op de WP naar 62 graden dus zonder gebruik van het warmte element.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Lennart_1337 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 12:27:
@wizzopa De WP-B heeft ook een antilegionella functie die je kan inplannen, die gaat dan op de WP naar 62 graden dus zonder gebruik van het warmte element.
Meen je dat nu echt, 8)7 ik dacht dat hij de temperatuur verhoging met het verwarmings-element zou doen.

Zal dat straks even op zoeken in de instellening. ;)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
@Wolly

Ik heb wat foto's in de map gezet.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Leuk om het verbruik te kunnen volgen :)
Kies je er voor om hem overdag te laten draaien omdat de lucht dan wat warmer is?
Ik heb niets meer gehoord van Esanico wat een offerte betreft, dat moet je daar niet online doen blijkbaar en dat werkt bij mij afstotend :9
Wat zijn de materiaalkosten om hem alleen voor SWW aan te sluiten ongeveer?

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Speedy-Andre schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 12:52:
[...]

Leuk om het verbruik te kunnen volgen :)
Kies je er voor om hem overdag te laten draaien omdat de lucht dan wat warmer is?
Ik heb niets meer gehoord van Esanico wat een offerte betreft, dat moet je daar niet online doen blijkbaar en dat werkt bij mij afstotend :9
Wat zijn de materiaalkosten om hem alleen voor SWW aan te sluiten ongeveer?
Dat hij overdag draad heeft te maken met het direct gebruiken van de zon. En het geluid hoewel dat mee valt. Als ik temperatuur te kort kom in de E-boiler kan deze snachts bij verwarmen.
Kosten zal ik even bij elkaar zoeken.

Toolstation voor de kranen en koppelingen, Ventilatieshop voor spiro materiaal en geïsoleerde slang en ook voor de handige [url=”https://www.ventilatieshop.com/flexibele-slang-ventilatie-buis/guso-montage-ringen/guso-montagering-160mm/”] Guso montagering[/url]
Gamma voor koperbuis, Karwei voor isolatie. niet mee gerekend het materiaal wat ik zelf had liggen,even Econo vergeten totaal 300 euro

[ Voor 22% gewijzigd door wizzopa op 11-01-2018 16:15 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Q1Q
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 30-12-2024

Q1Q

wizzopa schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 06:25:
[...]


Ik heb deze aansluiting gemaakt met rvs flexibele slangen deze komen bij Econo vandaan, 3/4 haaks binnen x 3/4 recht buiten naar een schroefbus 3/4 binnen x 15 mm knel.

https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24027&sid=56505

Foto's binnenkort op Imgur.
Mijn 270L is ook binnen... Offerte niet gedaan gewoon bestellen met credit card en je kan nota downloaden op de site. (geen KNA nummer er op) Daar ook de inlaat combi besteld. chauffeur is top. helpt rustig met binnen zetten. 270 past niet recht onder de deur door. beetje schuin op steekwagen lukt wel. Daarna op omkeerde deurmat verder.

@wizzopa Bij econo staat veel op de site. Kun je de artikelnummers of linkje met ons delen?

Zou dit aparaat een eigen aardlek nodig hebben of kan de groep bij een al bestaande aardlek er bij?
Thx!! _/-\o_

Elga met Toshiba / PV SMA5000TL21 (5520WP 15') & 21 (5900WP 10") / Ampera /Podpoint / Ratio lader/ 270L Atlantic boiler/ Daikin Airco


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 01-06 21:33

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

Mijn Atlantic 200L is ook binnen. Staat nu nog netjes in een hoek.

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kenny73
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07-06 08:46
En ook is gisteren hier de 270L WP afgeleverd, nu nog tijd vinden om deze te installeren.

24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Q1Q schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 14:59:
[...]


Mijn 270L is ook binnen... Offerte niet gedaan gewoon bestellen met credit card en je kan nota downloaden op de site. (geen KNA nummer er op) Daar ook de inlaat combi besteld. chauffeur is top. helpt rustig met binnen zetten. 270 past niet recht onder de deur door. beetje schuin op steekwagen lukt wel. Daarna op omkeerde deurmat verder.

@wizzopa Bij econo staat veel op de site. Kun je de artikelnummers of linkje met ons delen?

Zou dit aparaat een eigen aardlek nodig hebben of kan de groep bij een al bestaande aardlek er bij?
Thx!! _/-\o_
linkje voor flex slangen https://www.econo.nl/flex-slangen-voor-drinkwater.

Ik heb de boiler achter een gemeenschappelijke aardlek, maar dat ga ik tzt veranderen naar een eigen groep/voeding met aardlek.
De groep waar hij nu op zit is voor de hele zolder.

[ Voor 10% gewijzigd door wizzopa op 11-01-2018 15:57 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Q1Q
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 30-12-2024

Q1Q

wizzopa schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:46:
[...]


linkje voor flex slangen https://www.econo.nl/flex-slangen-voor-drinkwater.

Ik heb de boiler achter een gemeenschappelijke aardlek, maar dat ga ik tzt veranderen naar een eigen groep/voeding met aardlek.
De groep waar hij nu op zit is voor de hele zolder.
Dank je!
Ik zag jou foto's. Op de warm water uitgang zit een rvs bocht? welke is dat?

Elga met Toshiba / PV SMA5000TL21 (5520WP 15') & 21 (5900WP 10") / Ampera /Podpoint / Ratio lader/ 270L Atlantic boiler/ Daikin Airco


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Q1Q schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 16:00:
[...]


Dank je!
Ik zag jou foto's. Op de warm water uitgang zit een rvs bocht? welke is dat?
https://www.econo.nl/flex...twendig-en-wartel-34-knie en dan heb ik 800mm lang.

Econo is niet de goedkoopste maar daar vond ik wat ik nodig had, ze werken samen met Oeg in Duitsland daar komen ook de slangen vandaan in minder dan een dag met UPS

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Q1Q
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 30-12-2024

Q1Q

Ok thx! Nu snap ik het,Zit isolatie om. Flexibele slang heeft wel voordelen. Kun je hem nog een beetje verplaatsen met hulp van sportschool jongens ;-)
Koud water ook zo aangesloten?

Elga met Toshiba / PV SMA5000TL21 (5520WP 15') & 21 (5900WP 10") / Ampera /Podpoint / Ratio lader/ 270L Atlantic boiler/ Daikin Airco


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Q1Q schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 16:56:
Ok thx! Nu snap ik het,Zit isolatie om. Flexibele slang heeft wel voordelen. Kun je hem nog een beetje verplaatsen met hulp van sportschool jongens ;-)
Koud water ook zo aangesloten?
Ook koud is zo aangesloten.

Geeft een stukje installatie gemak, de pijnbeugels zijn nu in een balk geschroefd zodat eventuele trillingen worden ontkoppeld naar de hout wand.

Boiler is net klaar, van 18 graden ( hij had gister ook even gedraaid ) naar 62 graden 3,503 kWh

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Da's wel wat anders dan mijn 80l boiler die in 100 minuten op 65 graden is (met 4,3kWh verbruik).
200 liter zou theoretisch 10,75kWh kosten en hier dus een cop van ongeveer 3 met 6 graden buiten :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Speedy-Andre schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 17:15:
Da's wel wat anders dan mijn 80l boiler die in 100 minuten op 65 graden is (met 4,3kWh verbruik).
200 liter zou theoretisch 10,75kWh kosten en hier dus een cop van ongeveer 3 met 6 graden buiten :)
Wordt een mens toch blij van. :)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 02-06 07:27

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Speedy-Andre schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 17:15:
Da's wel wat anders dan mijn 80l boiler die in 100 minuten op 65 graden is (met 4,3kWh verbruik).
200 liter zou theoretisch 10,75kWh kosten en hier dus een cop van ongeveer 3 met 6 graden buiten :)
Lijkt best mooi inderdaad' al moet je een maandverbruik even afwachten denk ik.
Zelf zou ik liever wat kleiner hebben nog, 200 liter is te groot en dat geeft verspilling, en snelheid is meer een issue dan het verbruik hier.
80-100 liter max is voldoende. Maar we gaan het volgen :)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Rol-Co schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 18:22:
[...]

Lijkt best mooi inderdaad' al moet je een maandverbruik even afwachten denk ik.
Zelf zou ik liever wat kleiner hebben nog, 200 liter is te groot en dat geeft verspilling, en snelheid is meer een issue dan het verbruik hier.
80-100 liter max is voldoende. Maar we gaan het volgen :)
Klopt maand cijfers waarschijnlijk worden die alleen maar beter.

Hij is netto ca 110 liter dus 90 liter minder warm water,
In die verhouding moet je ook de kleiner boilers zien, een boiler is nooit helemaal gevuld met warm water.

[ Voor 5% gewijzigd door wizzopa op 11-01-2018 19:06 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 02-06 07:27

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

wizzopa schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 19:04:
[...]


Klopt maand cijfers waarschijnlijk worden die alleen maar beter.

Hij is netto ca 110 liter dus 90 liter minder warm water,
In die verhouding moet je ook de kleiner boilers zien, een boiler is nooit helemaal gevuld met warm water.
Huh? 110 liter? Waar is die andere 90?
@Speedy-Andre maakte het vergelijk wel op 200 liter denk ik, dus dat klopt dan ook niet. ;)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Er komt 312 liter van 40 graden uit, dat lukt niet met 110 liter 'netto' :P

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Speedy-Andre schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 19:58:
Er komt 312 liter van 40 graden uit, dat lukt niet met 110 liter 'netto' :P
Zo lekker warm water hoor uit die Atlantic. *O*

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 02-06 07:27

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Speedy-Andre schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 19:58:
Er komt 312 liter van 40 graden uit, dat lukt niet met 110 liter 'netto' :P
Dus hoe zit het dan? Ik begrijp het niet. 110 liter warm van de 200 en 312 liter van 40 graden, mengt hij met het water uit de onderlaag?

Met 30 liter op 85 graden krijg ik 75 liter douchewater omdat ik meng met koud, met 2x 30 liter kan ik naar 150 liter in noodgevallen, meer dan voldoende, de 2e spreken we vaak niet eens aan.

Zoals jij net rekende kom je op een COP 1,7.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Dat water komt niet allemaal uit de boiler, gewoon uit de kraan bijgemengd lijkt mij.
Ik heb dat getal uit de handleiding en de cop leidde ik af van een theoretisch verbruik als mijn boiler 200 liter was geweest bij dit verbruik :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 02-06 07:27

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Speedy-Andre schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 20:31:
Dat water komt niet allemaal uit de boiler, gewoon uit de kraan bijgemengd lijkt mij.
Ik heb dat getal uit de handleiding en de cop leidde ik af van een theoretisch verbruik als mijn boiler 200 liter was geweest bij dit verbruik :)
Ja met bij mengen word het meer, bij jou 80 liter ook.
Het gaat er om hoeveel liter je hebt van 62 graden, bij 110 liter omgerekend naar jou 80 liter is het COP 1,7 en bij 200 liter is het COP 3.
Dus groot verschil.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
@Rol-Co @Speedy-Andre

Excuus de 110 liter is bij elektrisch verwarmen. Wp is 200 liter de condensor loopt helemaal tot op de bodem door dus verwarmt hij ook 200 liter.

Iets van klok en kleppel.

[ Voor 36% gewijzigd door wizzopa op 11-01-2018 20:46 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Haha ik twijfelde niet over de inhoud, met zo veel warm water zou ik in de keuken de warmwater leiding wel weer kunnen aansluiten op de kraan en de Grohe zou dan incidenteel heet water kunnen leveren.
Of ik moet ze aan elkaar knopen met een terugloop beveiliging er tussen :)
Alleen ga ik dan wel heel ernstig veel minder energie verstoken voor SWW (nog nu 400kWh met 2 boilers).

[ Voor 15% gewijzigd door Speedy-Andre op 11-01-2018 21:07 ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Speedy-Andre schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 21:02:
Haha ik twijfelde niet over de inhoud, met zo veel warm water zou ik in de keuken de warmwater leiding wel weer kunnen aansluiten op de kraan en de Grohe zou dan incidenteel heet water kunnen leveren.
Of ik moet ze aan elkaar knopen met een terugloop beveiliging er tussen :)
Alleen ga ik dan wel heel ernstig veel minder energie verstoken voor SWW (nog nu 400kWh met 2 boilers).
En dat minder energie verstoken gaat hier natuurlijk ook plaats vinden ik had ondanks de Daikin altijd een 5 a 600 kWh over, dat is nu op gegaan in de elektrisch boiler. Om het tekort wat zou gaan ontstaan heb ik 1500Wp bij besteld, ( deze komen nu eindelijk 5 februari ) in tussen veranderd de regering de spelregels mbt de wpb dus toch maar zo'n ding geinstaleerd.

Btw nog wat van Esanico vernomen.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
@wizzopa Bedankt voor de foto's!

Waarom gekozen voor een schroefbus en niet voor een buitendraad-knel (ik bedoel dus wartel-wartel slang)? Heb je nu geen last ervan gehad dat de slang tordeert?

[ Voor 9% gewijzigd door Wolly op 11-01-2018 21:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Wolly schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 21:34:
@wizzopa Bedankt voor de foto's!

Waarom gekozen voor een schroefbus en niet voor een buitendraad-knel (ik bedoel dus wartel-wartel slang)? Heb je nu geen last ervan gehad dat de slang tordeert?
De schroefbus 3/4binnenx15 knel had ik al besteld.

Eerst de slang in de schroefbus met Loctite Schroefdraadafdichtingskoord, knie op de boiler met een fiberring, schroefbus met 15 mm knel op de 15 mm leiding.

Zonder torderen en dicht.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:53

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
wizzopa schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 21:30:
[...]

En dat minder energie verstoken gaat hier natuurlijk ook plaats vinden ik had ondanks de Daikin altijd een 5 a 600 kWh over, dat is nu op gegaan in de elektrisch boiler. Om het tekort wat zou gaan ontstaan heb ik 1500Wp bij besteld, ( deze komen nu eindelijk 5 februari ) in tussen veranderd de regering de spelregels mbt de wpb dus toch maar zo'n ding geinstaleerd.

Btw nog wat van Esanico vernomen.
Ik heb nog geen idee wat mijn uitbreiding gaat opwekken maar het boiler verbruik zit erbij als ik 4MWh haal.
Esanico doet weinig uit zichzelf, eerder wel het technische verhaal doorgesproken betreffende de topic start.
Vaak heb ik geen trek meer in een vervolg als ze mijn uitdrukkelijke verzoek links laten liggen ;w

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 01-06 21:33

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

@wizzopa Je hebt de Atlantic ook op zolder staan. Waarom heb je gekozen voor buizen naar buiten toe? en niet gewoon in de open ruimte neerzetten (met raam open oid)

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Atomic2005 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 23:14:
@wizzopa Je hebt de Atlantic ook op zolder staan. Waarom heb je gekozen voor buizen naar buiten toe? en niet gewoon in de open ruimte neerzetten (met raam open oid)
De open ruimte heb ik niet. De zolder waar hij staat is 2x6 meter met een open spiltrap naar beneden, als je de Atlantic hier de " warme lucht " uit laat zuigen dan gaat de koude lucht als een waterval naar beneden en dat stroom dan bij het openen van de kamerdeur de kamer in en dan ook weer en deel van de warmte uit de kamer naar boven. Iets met comfort of zo.

Van de zomer ga ik wel even proberen of ik hem kan laten werken zonder slangen naar buiten, maar om hem dan als airco te gaan gebruiken, moet je weer warm water verspillen.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 01-06 21:33

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

wizzopa schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 04:58:
[...]


De open ruimte heb ik niet. De zolder waar hij staat is 2x6 meter met een open spiltrap naar beneden, als je de Atlantic hier de " warme lucht " uit laat zuigen dan gaat de koude lucht als een waterval naar beneden en dat stroom dan bij het openen van de kamerdeur de kamer in en dan ook weer en deel van de warmte uit de kamer naar boven. Iets met comfort of zo.

Van de zomer ga ik wel even proberen of ik hem kan laten werken zonder slangen naar buiten, maar om hem dan als airco te gaan gebruiken, moet je weer warm water verspillen.
Duidelijk. En heb je er qua belasting/gewicht op de vloer nog ergens rekening mee gehouden?

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:29
Atomic2005 schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 09:41:
[...]

Duidelijk. En heb je er qua belasting/gewicht op de vloer nog ergens rekening mee gehouden?
Daar heb ik wel naar gekeken, de plaats waar hij staat heeft een beton vloer, onder deze vloer recht onder de boiler 2 wanden van slaapkamers.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lennart_1337
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 06-06 22:20
@wizzopa @wizzopa
Ik baseerde me op de o.a. de volgende stukken tekst dat de WP het tot 62 graden kan redden zonder het elektrische element maar begin nu ook te twijfelen.
• Anti-legionella functie:
Laat het inschakelen van de functie desinfecteren van het water toe en dit meerdere keren per maand.
De watertemperatuur van 62ºC wordt 1-4 keer per maand bereikt, afhankelijk van de gewenste instelling.
MANUEEL – ECO Inactief: De ingestelde waarde wordt geselecteerd door de gebruiker tussen de 50 en 62°C.
Het verwarmen van het water kiest bij voorkeur de warmtepomp voor de werking. De extra elektrische
warmtetoevoer kan automatisch worden geactiveerd om een voldoende hoeveelheid warm water te
waarborgen.
• Extra elektrische warmtetoevoer
Laat het inschakelen of niet toe van extra elektrische warmtetoevoer. Indien uitgeschakeld maakt het product
geen gebruik van extra elektrische warmtetoevoer in geval van gebrek aan warm water bij lage temperaturen.
In het laatste stukje hebben ze het er niet over dat de max temperatuur zakt als je het element uitzet.

In de grafiek in de handleiding zie je een curve 'heat pump prioritized, deze scheidslijn loopt tot 62 graden en loopt bij 10 graden buiten temperatuur naar beneden, ik weet niet of hij de 62 graden red als het kouder is buiten', het duurt dan iig wel langer.
Pagina: 1 2 ... 106 Laatste

Dit topic is gesloten.