Het enige issue dat ik heb is met het afzuigen van externe apparaten als een rijstkoker of een airfryer. Dat werkt niet altijd even handig vergeleken met een schouwafzuiging. Het werkt wel maar je moet wel opletten hoe en waar je het apparaat neerzet
Rijstkoker producent alleen maar vocht, dus hoef je in principe niet af te zuigen. Airfryer wel inderdaad.Danfoss schreef op zondag 12 mei 2024 @ 17:06:
Het enige issue dat ik heb is met het afzuigen van externe apparaten als een rijstkoker of een airfryer. Dat werkt niet altijd even handig vergeleken met een schouwafzuiging. Het werkt wel maar je moet wel opletten hoe en waar je het apparaat neerzet
Wat dacht je van het lezen van dit topic? Staat vol met ervaringen...Dennepen schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 11:01:
Voor onze nieuwbouwwoning willen we voor het kookeiland een Downdraft Bora met het afzuigpunt naar buiten via de kruipruimte. Heeft iemand ervaring met het aansluiten en met welke zaken dienen wij rekening te houden? [Afbeelding]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Geen ervaring mee, maar een wasbak en/of kookplaat op een hoek is heel erg onhandig, doe het niet als het ook anders kan. Einde ongevraagd adviesDennepen schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 11:01:
Voor onze nieuwbouwwoning willen we voor het kookeiland een Downdraft Bora met het afzuigpunt naar buiten via de kruipruimte. Heeft iemand ervaring met het aansluiten en met welke zaken dienen wij rekening te houden? [Afbeelding]
Wij hebben hetzelfde gedaan tijdens de verbouwing vd woonkamer. Mijn gouden tip laat een ventilatie installateur dezelfde dag komen als ze de keuken komen plaatsen. Wij hadden een rond gat van 22cm gemaakt ivm isolatie en je raad het al.. keukengat vanuit de kast was niet correct gemeten hierdoor. Gelukkig ter plaatse kunnen oplossen.Dennepen schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 11:01:
Voor onze nieuwbouwwoning willen we voor het kookeiland een Downdraft Bora met het afzuigpunt naar buiten via de kruipruimte. Heeft iemand ervaring met het aansluiten en met welke zaken dienen wij rekening te houden? [Afbeelding]
Tweede tip laat een gat rechtdoor naar buiten maken.. het liefst een beetje schuins naar buiten ivm vochtafvoer.
Mocht je meer willen weten, pm maar
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van de hier een aantal keer besproken T175 koekoek maar dan niet i.c.m. met kruipruimte maar i.c.m. reguliere betonvloer. De dekvloer gaat eraf, dus ik heb ongeveer 19cm om iets doorheen te voeren. Prima voor de 'brievenbus' van de Bora van 9x22cm, maar de koekoek heeft volgens een hoogte van zo'n 44cm nodig. Dat red ik natuurlijk niet. Is de koekoek daarmee een no-go?
In dat geval kan ik waarschijnlijk uitwijken naar zo'n ventilatieschacht, maar die heeft dan wel een stukje extra meters nodig omdat ik die eigenlijk niet bij het terras wil laten uitkomen maar aan de zijkant van het huis.
In dat geval kan ik waarschijnlijk uitwijken naar zo'n ventilatieschacht, maar die heeft dan wel een stukje extra meters nodig omdat ik die eigenlijk niet bij het terras wil laten uitkomen maar aan de zijkant van het huis.
Ik snap je vraag niet. Je kunt toch gewoon een buis op een willekeurige hoogte in de open kant van die koekoek uit laten komen? De onderkant moet sowieso open zijn (met liefst een grindputje eronder) om regenwater wat in de koekoek valt af te kunnen voeren.MJV schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 06:50:
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van de hier een aantal keer besproken T175 koekoek maar dan niet i.c.m. met kruipruimte maar i.c.m. reguliere betonvloer. De dekvloer gaat eraf, dus ik heb ongeveer 19cm om iets doorheen te voeren. Prima voor de 'brievenbus' van de Bora van 9x22cm, maar de koekoek heeft volgens een hoogte van zo'n 44cm nodig. Dat red ik natuurlijk niet. Is de koekoek daarmee een no-go?
Zie ook dit plaatje:

Zo zit het hier ook, zie Andrehj in "Bora, het einde van de afzuigkap?"
[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 19-06-2024 09:38 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Hier heeft de installateur van de keuken aangegeven liever zelf het gat naar buiten te willen boren als hij de keuken komt plaatsen. Dan gaat het eigenlijk altijd goed.bartsony schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 21:56:
[...]
Wij hebben hetzelfde gedaan tijdens de verbouwing vd woonkamer. Mijn gouden tip laat een ventilatie installateur dezelfde dag komen als ze de keuken komen plaatsen. Wij hadden een rond gat van 22cm gemaakt ivm isolatie en je raad het al.. keukengat vanuit de kast was niet correct gemeten hierdoor. Gelukkig ter plaatse kunnen oplossen.
Tweede tip laat een gat rechtdoor naar buiten maken.. het liefst een beetje schuins naar buiten ivm vochtafvoer.
Mocht je meer willen weten, pm maar
Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)
Ik begrijp het nu (wel). Ik dacht dat de tekeningen een soort opengewerkt model voorstelden met een achterkant die opengewerkt is. Nu snap ik dat die acherkant inderdaad effectief open isAndrehj schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 08:45:
[...]
Ik snap je vraag niet. Je kunt toch gewoon een buis op een willekeurige hoogte in de open zijkant van die koekoek uit laten komen? Die onderkant moet sowieso open zijn (met liefst een grindputje eronder) om regenwater wat in de koekoek valt af te kunnen voeren.
Zie ook dit plaatje:
[Afbeelding]
Zo zit het hier ook, zie Andrehj in "Bora, het einde van de afzuigkap?"
Ligt per aanbieder idd. Wij hadden een interieurbouwer puur voor keukens, geen allround keukenboer.knny schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 08:55:
[...]
Hier heeft de installateur van de keuken aangegeven liever zelf het gat naar buiten te willen boren als hij de keuken komt plaatsen. Dan gaat het eigenlijk altijd goed.
Gaf enkel wat handige tips mee, overige zaken voor dit concept zijn bekend. Isoleren buizen kan overigens ook nooit kwaad.
Nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Dracula op 29-06-2024 11:00 ]
Ik zie nu dat er een specifiek Bora-topic is, dus stel ik mijn vraag ook hier…
Bij ons nieuwbouwproject wordt standaard een BORA GP4U kookplaat geplaatst. Echter schrok ik bij het lezen van de geluidsniveaus. Volgens mij is de PURU het meest vergelijkbare model en die zou grofweg 10 dB minder geluid produceren t.o.v. de GP4U. Gezien de logaritmische schaal van dB, zou dit dus een aanzienlijk verschil zijn.
Heeft iemand ervaring met de GP4U en dan met name het geluidsniveau?
BORA GP4U:
Bij ons nieuwbouwproject wordt standaard een BORA GP4U kookplaat geplaatst. Echter schrok ik bij het lezen van de geluidsniveaus. Volgens mij is de PURU het meest vergelijkbare model en die zou grofweg 10 dB minder geluid produceren t.o.v. de GP4U. Gezien de logaritmische schaal van dB, zou dit dus een aanzienlijk verschil zijn.
Heeft iemand ervaring met de GP4U en dan met name het geluidsniveau?
BORA GP4U:
- Geluidsniveau: 64 dB
- Geluidsniveau hoogste stand: 69 dB
- Geluidsniveau: 53.5 dB
- Geluidsniveau hoogste stand: 55.8 dB
In de 2 jaar dat we in ons nieuwe huis wonen heb ik nog nooit een melding gekregen om het koolstof-filter te vervangen in onze Bora classic met recirculatie. Als het goed heb krijg je dan toch de melding 'F' in het display? Klopt dat? Dat filter zou toch eens in het jaar vervangen moeten worden?
En kun je via de bovenkant via het gat waar het vetfilter zit, ook bij dat koolstof-filter komen? Of is dat alleen toegankelijk via de onderkant?
Alvast dank voor jullie reacties.
En kun je via de bovenkant via het gat waar het vetfilter zit, ook bij dat koolstof-filter komen? Of is dat alleen toegankelijk via de onderkant?
Alvast dank voor jullie reacties.
Wij hebben een PUXU waarbij de F-melding na iets minder dan 2 jaar kwam.connos schreef op maandag 8 juli 2024 @ 15:31:
In de 2 jaar dat we in ons nieuwe huis wonen heb ik nog nooit een melding gekregen om het koolstof-filter te vervangen in onze Bora classic met recirculatie. Als het goed heb krijg je dan toch de melding 'F' in het display? Klopt dat? Dat filter zou toch eens in het jaar vervangen moeten worden?
En kun je via de bovenkant via het gat waar het vetfilter zit, ook bij dat koolstof-filter komen? Of is dat alleen toegankelijk via de onderkant?
Alvast dank voor jullie reacties.
Voor de Bora Classic is het vervangen van de filter wel iets anders dan bij de PUXU: YouTube: BORA Basic Filterwechsel
Sig
Filmpje gaat over de Basictreative schreef op maandag 8 juli 2024 @ 15:41:
[...]
Wij hebben een PUXU waarbij de F-melding na iets minder dan 2 jaar kwam.
Voor de Bora Classic is het vervangen van de filter wel iets anders dan bij de PUXU: YouTube: BORA Basic Filterwechsel
@connos
De classic is alleen van de onderkant beschikbaar, dat hangt af van de gekozen montage.
Er komt een buis naar beneden aan de achterkant. Hoogstwaarschijnlijk moet je hiervoor de achterwand van de kast demonteren.
ID.3 Pro 58 kWh | Ede | 5740 Wp | PVOutput
De PURU vind ik soms al vrij luid op ventilatiestand >4TNThomas schreef op zondag 7 juli 2024 @ 19:41:
Ik zie nu dat er een specifiek Bora-topic is, dus stel ik mijn vraag ook hier…
Bij ons nieuwbouwproject wordt standaard een BORA GP4U kookplaat geplaatst. Echter schrok ik bij het lezen van de geluidsniveaus. Volgens mij is de PURU het meest vergelijkbare model en die zou grofweg 10 dB minder geluid produceren t.o.v. de GP4U. Gezien de logaritmische schaal van dB, zou dit dus een aanzienlijk verschil zijn.
Heeft iemand ervaring met de GP4U en dan met name het geluidsniveau?
BORA GP4U:BORA PURU:
- Geluidsniveau: 64 dB
- Geluidsniveau hoogste stand: 69 dB
- Geluidsniveau: 53.5 dB
- Geluidsniveau hoogste stand: 55.8 dB
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Ik heb al ruim 5 jaar de Classic en krijg wel de F. Echte logica heb ik er niet in kunnen vinden maar de oude filters gaven meestal na ruim een jaar een F (en rekte ik dan nog een half jaar). De nieuwe (ULBF) gaan langer mee daar heb ik nog geen F van gehad.connos schreef op maandag 8 juli 2024 @ 15:31:
In de 2 jaar dat we in ons nieuwe huis wonen heb ik nog nooit een melding gekregen om het koolstof-filter te vervangen in onze Bora classic met recirculatie. Als het goed heb krijg je dan toch de melding 'F' in het display? Klopt dat? Dat filter zou toch eens in het jaar vervangen moeten worden?
En kun je via de bovenkant via het gat waar het vetfilter zit, ook bij dat koolstof-filter komen? Of is dat alleen toegankelijk via de onderkant?
Alvast dank voor jullie reacties.
Vervangen is een klusje want het filter zit onderop; in mijn geval echter de plint. Gelukkig heb ik een serviceluik achter de lades (moeten er dan wel uit) zodat ik de motor kan loskoppelen van de buis omhoog door deze iets te draaien. Deze haal ik dan inclusief filter via de plint eruit en kan ik het filter vervangen. Ben normaliter een half uur bezig als er niets tegen zit.
[ Voor 3% gewijzigd door Boeryepes op 08-07-2024 20:03 ]
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
In Juerd in "Het grote kookplaat aansluiten topic" blijkt dat je een Bora niet op een stekker (perilex is ook een stekker) aan mag sluiten, want zo staat dat in de handleiding.
Weet iemand waarom dat is?
(Hier hangt een Pura probleemloos aan een Perilex wcd)
Weet iemand waarom dat is?
(Hier hangt een Pura probleemloos aan een Perilex wcd)
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Voor wie nog twijfelt.
Bora Puxa, in gebruik vanaf 7-7-2021
https://gathering.tweaker...message/67580700#67580700
De enigste goed zichtbare kras op het bedieningspaneel was er opeens na dag 2
:strip_exif()/f/image/wgxDX6f9kkS2FmQx7ocwEZrN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hCPvoB7Gg7IhEvwYCqAgVB3y.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SYxGYVuTxtxhHfvTOkd22cE4.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lnGAs1kgF1AZOPNzSVqOektn.jpg?f=fotoalbum_large)
Bora Puxa, in gebruik vanaf 7-7-2021
https://gathering.tweaker...message/67580700#67580700
De enigste goed zichtbare kras op het bedieningspaneel was er opeens na dag 2
:strip_exif()/f/image/wgxDX6f9kkS2FmQx7ocwEZrN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hCPvoB7Gg7IhEvwYCqAgVB3y.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SYxGYVuTxtxhHfvTOkd22cE4.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lnGAs1kgF1AZOPNzSVqOektn.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/4pR1QKovc4D2DYEmJ76RAvQp.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 3% gewijzigd door taz10 op 12-07-2024 08:15 ]
Heeft wellicht te maken met het risico op losraken of iets dergelijks, maar zou het niet weten verder. Ik had discussie met de installateur dat deze niet op perilex mag (had een lasdoos op de grond gemaakt). Uiteindelijk zelf aangesloten omdat zij dat niet wilden doen zonder perilexAndrehj schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 18:05:
In Juerd in "Het grote kookplaat aansluiten topic" blijkt dat je een Bora niet op een stekker (perilex is ook een stekker) aan mag sluiten, want zo staat dat in de handleiding.
Weet iemand waarom dat is?
(Hier hangt een Pura probleemloos aan een Perilex wcd)

Hier meer dan 3 jaar geleden de Bora door de elektricien met perilex op een contactdoos aangesloten. Was geen probleem ook de installateur van de keuken deed niet moeilijk sterker nog thuis had hij hetzelfde gedaan dus hij wilde wel even de kabel netjes aansluiten zodat ik niet op de electricien hoefde te wachten na installatie keuken. Ik had de Bora dus al eerder in huis dan rest van keuken zodat de aannemer en electricien alle konden voorbereiden. Maar zou niet weten wat er anders is aan een stopcontact versus “vaste” verbinding…..Andrehj schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 18:05:
In Juerd in "Het grote kookplaat aansluiten topic" blijkt dat je een Bora niet op een stekker (perilex is ook een stekker) aan mag sluiten, want zo staat dat in de handleiding.
Weet iemand waarom dat is?
(Hier hangt een Pura probleemloos aan een Perilex wcd)
Andrehj schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 18:05:
In Juerd in "Het grote kookplaat aansluiten topic" blijkt dat je een Bora niet op een stekker (perilex is ook een stekker) aan mag sluiten, want zo staat dat in de handleiding.
Weet iemand waarom dat is?
(Hier hangt een Pura probleemloos aan een Perilex wcd)
Deze vraag is eerder naar voren gekomen in dit en het keuken topic. Dit is een simpel antwoord.wat @bennierex eigenlijk ook al gaf en elke electricien ook kan beantwoorden. (zelf ooit geleerd voor electricienxray79 schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 20:55:
[...]
Hier meer dan 3 jaar geleden de Bora door de elektricien met perilex op een contactdoos aangesloten. Was geen probleem ook de installateur van de keuken deed niet moeilijk sterker nog thuis had hij hetzelfde gedaan dus hij wilde wel even de kabel netjes aansluiten zodat ik niet op de electricien hoefde te wachten na installatie keuken. Ik had de Bora dus al eerder in huis dan rest van keuken zodat de aannemer en electricien alle konden voorbereiden. Maar zou niet weten wat er anders is aan een stopcontact versus “vaste” verbinding…..
- Veiligheid en Betrouwbaarheid: Een vaste aansluiting is vaak betrouwbaarder dan een stekkerverbinding. Bij een vaste aansluiting is er minder kans op losse verbindingen die kunnen leiden tot vonkvorming, oververhitting of stroomuitval. Dit is vooral belangrijk bij apparaten die veel stroom verbruiken, zoals kookplaten.
- Stroomcapaciteit en Warmteontwikkeling: Een Perilex stekker en contactdoos kunnen bij hoge stroomsterktes warm worden, wat het risico op slijtage of schade verhoogt. Vaste bedrading minimaliseert dit risico omdat de verbindingen beter vastzitten en de warmte beter kunnen afvoeren.
- Regelgeving en Voorschriften: Fabrikanten zoals Bora volgen vaak strikte richtlijnen en voorschriften om ervoor te zorgen dat hun apparaten veilig worden geïnstalleerd en gebruikt. Door een vaste aansluiting voor te schrijven, kunnen ze beter garanderen dat de installatie voldoet aan deze voorschriften.
- Technische Specificaties: De technische specificaties van de kookplaat kunnen zodanig zijn dat een vaste aansluiting nodig is om optimale prestaties te garanderen. Dit kan te maken hebben met de manier waarop de kookplaat de stroom verdeelt en gebruikt over de verschillende kookzones.
offtopic: Zo zit mijn Jacuzzi ook vast via een lasdoos aangesloten en niet via een perilexstekker
@taz10 duidelijk. Weet wel dat een stekker soms voorkeur heeft ivm snel losmaken bij een storing (reset van apparaat) maar mijn kookgroep heb ik sneller in de meterkast uit en aan gezet dan dat ik achter de plint de stekker eruit haal……Vraag me af wat het percentage vaste tegen perilexstekkers is in NL. Gok dat perilex meer zal zijn? Ook raar dat vaatwassers,wasdrogers en wasmachines met een stekker komen zijn toch ook grootgebruikers?
Alle door jou genoemde apparaten zijn gewoon 1 fase apparaten. Een Bora kookplaat is 3 fase.xray79 schreef op zondag 14 juli 2024 @ 16:53:
@taz10 duidelijk. Weet wel dat een stekker soms voorkeur heeft ivm snel losmaken bij een storing (reset van apparaat) maar mijn kookgroep heb ik sneller in de meterkast uit en aan gezet dan dat ik achter de plint de stekker eruit haal……Vraag me af wat het percentage vaste tegen perilexstekkers is in NL. Gok dat perilex meer zal zijn? Ook raar dat vaatwassers,wasdrogers en wasmachines met een stekker komen zijn toch ook grootgebruikers?
Dus verschil is niet alleen 1 fase 220volt / 3fase 400 volt. Maar ook 1 fase wasmachine +/- 2000 watt. 3 fase bora kookplaat +/- 3000 - 6000 watt.
Dus naast meer wattage, wordt er ook meer ampere getrokken. Dit kan je uitrekenen met I = P/U ( ampere = watt / volt )
Topic een wat algemenere beter aansluitende naam gegeven
200 fish found!
Kookveldafzuiging, geen afzuigkapZeehond schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 21:09:
[mbr]Topic een wat algemenere beter aansluitende naam gegeven[/]
Dit.
Of gewoon Bora inbouwapparatuur aangezien er ook stoomovens en koelkasten zijn tegenwoordig.
Untappd: Kapitein_Merijn
Het topic gaat over kookplaten (merkspecifiek van Bora) met kookveldafzuiging. Ander apparatuur zou ik als off topic beschouwen. Waar komt die naamswijziging vandaan?Kapitein Merijn schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 22:14:
[...]
Dit.
Of gewoon Bora inbouwapparatuur aangezien er ook stoomovens en koelkasten zijn tegenwoordig.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Nee, want dit topic gaat alleen over de Bora kookplaten met geïntegreerde kookveldafzuiging. Niet over de andere apparatuur die Bora maakt.Kapitein Merijn schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 22:14:
Dit.
Of gewoon Bora inbouwapparatuur aangezien er ook stoomovens en koelkasten zijn tegenwoordig.
Voorstel voor een betere titel:
"Bora kookplaten met geïntegreerde kookveldafzuiging".
(En ik heb ook geen idee waarom @Zeehond dit topic ineens "Bora afzuigkappen" heeft genoemd. V.z.i.w. mij maakt Bora geeneens afzuigkappen...)
[ Voor 13% gewijzigd door Andrehj op 01-08-2024 09:40 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Vraagje voor bora puxu eigenaren, in de standby modus hebben jullie dan dat het led aan/uit touch button “flikkert” (max 2 min goed kijken / staren)?
@EVOTWEAKERS Wij hebben een PUXA maar dat zou niet uit moeten maken (?), maar zie geen flikkerend lampje/display. Misschien variaties in de netspanning bij jou thuis?
Update vanuit mijn kant, BORA heeft het onder de garantie vervangen (soort geheel module / display) en opgelost!bennierex schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 12:03:
@EVOTWEAKERS Wij hebben een PUXA maar dat zou niet uit moeten maken (?), maar zie geen flikkerend lampje/display. Misschien variaties in de netspanning bij jou thuis?
Nog iemand die last heeft van natte voeten als je (bvb) pasta kookt en de afzuiging uitblaast op een vloer die gekoeld wordt?
Yep hier een bekend issue, gelukkig alleen als het redelijk warm is qua omgeving en de vloer lekker koel. Dus over het algemeen een paar dagen in de zomer, afhankeliik hoeveel vochtige lucht wordt afgezogen. Maar dan is het idd wel ff met een doek droogvegen.Kwakkel schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 14:55:
Nog iemand die last heeft van natte voeten als je (bvb) pasta kookt en de afzuiging uitblaast op een vloer die gekoeld wordt?
Vroeg me al af
- hoe de 'slachtoffers' daar mee omgaan. Bij ons is de tegel echt nat (en gevaarlijk glad!)
- of dit geen risico vormt voor onder de keukenkasten - warme ruimte, koele vloer, daar dan de warme, extra vochtige kookdampen op, komt tot in de keuken. Maar, blijft er niet teveel vochtigheid onder/achter de keukenkasten (eiland) hangen in 'gewone' omstandigheden, wat je dan misschien niet merkt omdat het niet tot voorbij de kasten komt?
- hoe de 'slachtoffers' daar mee omgaan. Bij ons is de tegel echt nat (en gevaarlijk glad!)
- of dit geen risico vormt voor onder de keukenkasten - warme ruimte, koele vloer, daar dan de warme, extra vochtige kookdampen op, komt tot in de keuken. Maar, blijft er niet teveel vochtigheid onder/achter de keukenkasten (eiland) hangen in 'gewone' omstandigheden, wat je dan misschien niet merkt omdat het niet tot voorbij de kasten komt?
Wij hebben hetzelfde probleem, dat is dus wel een garantie dingetje? Dan moet ik hier toch maar eens achteraan ook.EVOTWEAKERS schreef op maandag 9 september 2024 @ 23:10:
[...]
Update vanuit mijn kant, BORA heeft het onder de garantie vervangen (soort geheel module / display) en opgelost!
Wij hebben de GP4U nu ruim een jaar in gebruik.TNThomas schreef op zondag 7 juli 2024 @ 19:41:
Ik zie nu dat er een specifiek Bora-topic is, dus stel ik mijn vraag ook hier…
Bij ons nieuwbouwproject wordt standaard een BORA GP4U kookplaat geplaatst. Echter schrok ik bij het lezen van de geluidsniveaus. Volgens mij is de PURU het meest vergelijkbare model en die zou grofweg 10 dB minder geluid produceren t.o.v. de GP4U. Gezien de logaritmische schaal van dB, zou dit dus een aanzienlijk verschil zijn.
Heeft iemand ervaring met de GP4U en dan met name het geluidsniveau?
BORA GP4U:BORA PURU:
- Geluidsniveau: 64 dB
- Geluidsniveau hoogste stand: 69 dB
- Geluidsniveau: 53.5 dB
- Geluidsniveau hoogste stand: 55.8 dB
We hebben deze zelf uitgekozen in de winkel omdat we dit de stilste recirculatie plaat vonden.
Meerdere merken aangehad in de winkel. de GP4U was duidelijk de stilste.
In de praktijk maakt deze nog best wel wat herrie, maar goed we wouden niet zo'n lelijk ding aan het plafond dus dan heb je weinig andere keuze.
Vind het wel een nadeel dat je na elk half jaar ongeveer de filters moet vervangen welke bepaald niet goedkoop zijn.
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Nooit last van gehad. Heb een Bora Classic.Kwakkel schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 14:55:
Nog iemand die last heeft van natte voeten als je (bvb) pasta kookt en de afzuiging uitblaast op een vloer die gekoeld wordt?
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
Sinds maart 2023 hier een Bora Pure in gebruik en hij heeft nog nooit aangegeven dat ie vervangen moet worden. (Dan zou je een “F” lichtje moeten gaan zien?)
Inmiddels dus 1,5 jaar in gebruik.
Wat is wijsheid? Nog langer ermee doen of vervangen?
En dan een origineel of een namaakfilter?
Inmiddels dus 1,5 jaar in gebruik.
Wat is wijsheid? Nog langer ermee doen of vervangen?
En dan een origineel of een namaakfilter?
Ik ga gewoon door. De 1,5 jaar is natuurlijk bepaald met een aanname over het gebruik. Of zoals mijn installateur zei "een aanname in het voordeel van Bora's portemonnee".Atomius schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 12:43:
Sinds maart 2023 hier een Bora Pure in gebruik en hij heeft nog nooit aangegeven dat ie vervangen moet worden. (Dan zou je een “F” lichtje moeten gaan zien?)
Inmiddels dus 1,5 jaar in gebruik.
Wat is wijsheid? Nog langer ermee doen of vervangen?
En dan een origineel of een namaakfilter?
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
Op de Bora website staat zelfs 1 jaar, dus dit voelt al als reservetijd. Maar goed als het verder geen kwaad kan, primaBoeryepes schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 13:21:
[...]
Ik ga gewoon door. De 1,5 jaar is natuurlijk bepaald met een aanname over het gebruik. Of zoals mijn installateur zei "een aanname in het voordeel van Bora's portemonnee".
@Atomius staat de bora wel op recirculatie stand? Gaat om zoveel uren draaien begreep ik dus als je veel water kookt en niet aanzet. Doe je er langer mee. Als het filter op is ruik je het wel hoor.
Hoe check ik of de filter op recirculatiestand staat?xray79 schreef op zondag 15 september 2024 @ 18:33:
@Atomius staat de bora wel op recirculatie stand? Gaat om zoveel uren draaien begreep ik dus als je veel water kookt en niet aanzet. Doe je er langer mee. Als het filter op is ruik je het wel hoor.
Je kan via het menu ook inzien hoe "lang* het filter mee gaat. Weet even niet hoe, maar dan geeft hij het aantal streepjes weer.Atomius schreef op zondag 15 september 2024 @ 18:48:
[...]
Hoe check ik of de filter op recirculatiestand staat?
Bij ons duurde het ook ongeveer 1.5 jaar en wij koken vrij veel (en lange recepten). 2e keer ging sneller, binnen een jaar ofzo.
No signature required.
De Pure, en de Classic, geven, voor zover ik weet (bron: handleiding Purepar. 5.5.6 ) alleen een 'F' als de eindstand bereikt is. Geen optie om 'tussenstand' te bekijken.M3rcury schreef op zondag 15 september 2024 @ 19:01:
[...]
Je kan via het menu ook inzien hoe "lang* het filter mee gaat. Weet even niet hoe, maar dan geeft hij het aantal streepjes weer.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
https://www.google.com/ur...Vaw14uAyYG0VQGa3Y0m4RZ2gLBoeryepes schreef op zondag 15 september 2024 @ 19:36:
[...]
De Pure, en de Classic, geven, voor zover ik weet (bron: handleiding Purepar. 5.5.6 ) alleen een 'F' als de eindstand bereikt is. Geen optie om 'tussenstand' te bekijken.
7.6.3 pagina 40
Volgens mij is het dus het cijfertje ingedrukt houden, en daarna nog 2x daarop drukken. Dan geven de led balkjes aan hoeveel je hebt. Dan zit je in menu item 3.
Kan het vanavond even proberen als niemand eerder is.
[ Voor 16% gewijzigd door M3rcury op 15-09-2024 19:44 ]
No signature required.
Dat is de Puru. De vraag gaat over de Pure.M3rcury schreef op zondag 15 september 2024 @ 19:41:
[...]
https://www.google.com/ur...Vaw14uAyYG0VQGa3Y0m4RZ2gL
7.6.3 pagina 40
Volgens mij is het dus het cijfertje ingedrukt houden, en daarna nog 2x daarop drukken. Dan geven de led balkjes aan hoeveel je hebt. Dan zit je in menu item 3.
Kan het vanavond even proberen als niemand eerder is.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
De Pure heeft 2 varianten, de PURU en PURA. Dit gaat dus over hetzelfde product.Boeryepes schreef op zondag 15 september 2024 @ 19:44:
[...]
Dat is de Puru. De vraag gaat over de Pure.
ID.3 Pro 58 kWh | Ede | 5740 Wp | PVOutput
Pure met recirculatie is de PURU, de Pure met afzuiging naar buiten (zonder filter) is de PURA.Boeryepes schreef op zondag 15 september 2024 @ 19:44:
[...]
Dat is de Puru. De vraag gaat over de Pure.
PSN: Redrafted
Ondertussen begrepen dat Pure de Pura/Puru varianten kent. Ik snap dan niet waarom op de Bora site bij Pure/Pura/Puru (v1) een handleiding staat die die optie niet beschrijft.M3rcury schreef op zondag 15 september 2024 @ 19:41:
[...]
https://www.google.com/ur...Vaw14uAyYG0VQGa3Y0m4RZ2gL
7.6.3 pagina 40
Volgens mij is het dus het cijfertje ingedrukt houden, en daarna nog 2x daarop drukken. Dan geven de led balkjes aan hoeveel je hebt. Dan zit je in menu item 3.
Kan het vanavond even proberen als niemand eerder is.
Waar ga ik de mist in?
https://www.bora.com/file...structions_nl_nl19443.pdf
Ik ga nu ook twijfelen of ik van mijn Classic wel de juiste handleiding hebben.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
Inderdaad. De A staat voor Abluft, en de U voor Umluft.Xerox schreef op zondag 15 september 2024 @ 19:50:
Pure met recirculatie is de PURU, de Pure met afzuiging naar buiten (zonder filter) is de PURA.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Voor de liefhebbers de noviteiten van Bora:
Untappd: Kapitein_Merijn
Ik wil op mijn Bora Pure S het powermanagement veranderen maar volgens de handleiding kan dit alleen na de 1e ingebruikstelling. Ik probeerde net de perilexstekker uit het stopcontact te halen en er weer in te doen. Maar ik kijk niet in het menu te kunnen komen.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
ehhhh..HOI
@krizzziz
Is het deze?
Bij 10.9.1 staat het volgens mij ...
Is het deze?
Bij 10.9.1 staat het volgens mij ...
[ Voor 4% gewijzigd door Houtenklaas op 21-09-2024 17:47 ]
Ja dat is dat menu! Er staat alleen bij 10.9.1 dat "Het dealer- en servicemenu kan tot 2 minutenHoutenklaas schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 17:45:
@krizzziz
Is het deze?
Bij 10.9.1 staat het volgens mij ...
na activering van het apparaat worden opgeroepen."
Ik heb de stekker er al in en uit gehad, maar dit menu kan ik dus niet meer oproepen helaas!
ehhhh..HOI
Ik lees dat als: Binnen 2 minuten na het stroom erop zetten zou je met die volgorde het menu alsnog moeten kunnen instappen. Lukt dat niet, dan even hulp zoeken bij Bora wat er misgaat.krizzziz schreef op maandag 23 september 2024 @ 09:28:
[...]
Ja dat is dat menu! Er staat alleen bij 10.9.1 dat "Het dealer- en servicemenu kan tot 2 minuten
na activering van het apparaat worden opgeroepen."
Ik heb de stekker er al in en uit gehad, maar dit menu kan ik dus niet meer oproepen helaas!
Voor de liefhebbers:
T/m 15-11-2024 20% korting op de Bora filters met code FILTER2024NL op de officiële website, shop.bora.com.
Zijn ze iets minder duur.
T/m 15-11-2024 20% korting op de Bora filters met code FILTER2024NL op de officiële website, shop.bora.com.
Zijn ze iets minder duur.
Ik heb het vandaag ook gedaan. Kostte me 3 kwartier denk ik.Boeryepes schreef op maandag 8 juli 2024 @ 20:00:
[...]
Ik heb al ruim 5 jaar de Classic en krijg wel de F. Echte logica heb ik er niet in kunnen vinden maar de oude filters gaven meestal na ruim een jaar een F (en rekte ik dan nog een half jaar). De nieuwe (ULBF) gaan langer mee daar heb ik nog geen F van gehad.
Vervangen is een klusje want het filter zit onderop; in mijn geval echter de plint. Gelukkig heb ik een serviceluik achter de lades (moeten er dan wel uit) zodat ik de motor kan loskoppelen van de buis omhoog door deze iets te draaien. Deze haal ik dan inclusief filter via de plint eruit en kan ik het filter vervangen. Ben normaliter een half uur bezig als er niets tegen zit.
De filter heeft 2.5 jaar goed gewerkt. Laatste weken wel veel hangende kook lucht. Ik heb ook een puxu. Geen idee waarom mijn keukenvloer dit filterset heeft gebruikt eigenlijk.
Imac 27" i5 + Dell XPS Laptop
klopt dit werkt en kn gewoonHoutenklaas schreef op maandag 23 september 2024 @ 15:28:
[...]
Ik lees dat als: Binnen 2 minuten na het stroom erop zetten zou je met die volgorde het menu alsnog moeten kunnen instappen. Lukt dat niet, dan even hulp zoeken bij Bora wat er misgaat.
Heb dit ondertussne ook nagevraagd bij Bora. Die geven aan dat de pan te groot is. Is toch een heel normale koekenpan met bodemdiameter van 21 cm (bovenrand 28)... Erger me ook nog steeds aan het aan/uit gedrag t/m stand zes. Naar ik heb begrepen zou dat bij een goede/dure inductiekookplaat ook niet hoeven gebeuren, maar dat vinden ze bij Bora ook normaal.Somethingsin schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 10:12:
Weet iemand hoe groot de spoelen van een Bora Pure zijn ivm een andere goede kookplaat? Ik merk dat mijn pannen alleen in het midden heet worden. Zowel een gietijzeren als een anti-aanpak van staal/aluminium (beide ikea)
Die gietijzeren wordt op gegeven moment (na 10 minuten ofzo op standje 6) wel een beetje warm richting de randen, maar tegen die tijd is het midden al lang heter dan gewenst. Heb dus het idee dat de spoel ene stuk kleiner is dan de getekende kookvelden. Merk ook dat hij bij lage-midden vermogens heel erg aan/uit gaat, dus steeds even de boel laat bubbelen, en dan even niet. Lijkt me ook niet ideaal voor suddergerechten.
Klopt dit of zou die van mij (deels) kapot kunnen zijn? Hebben andere merken vergelijkbare issues? Vind het allemaal niet echt prettig werken (en het verschil tussen stand 6/7/8 is mij ook wat te groot, hadden nog wel wat standjes tussen gemogen. 8 is iets te heet voor pannekoeken, 7 net niet heet genoeg)
Dus, is dit de bedoeling, of zeur ik en is het een kwestie van dikkere/betere pannen kopen?
-'sin
Volgens Bora heeft de Pure 2 maten kookzones: vooraan 210mm en achteraan 175mm ... dus zeker vooraan zou het gewoon moeten werken.Somethingsin schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 14:35:
[...]
Heb dit ondertussne ook nagevraagd bij Bora. Die geven aan dat de pan te groot is. Is toch een heel normale koekenpan met bodemdiameter van 21 cm (bovenrand 28)... Erger me ook nog steeds aan het aan/uit gedrag t/m stand zes. Naar ik heb begrepen zou dat bij een goede/dure inductiekookplaat ook niet hoeven gebeuren, maar dat vinden ze bij Bora ook normaal.
Wat voor kwaliteit pannen gebruik je? Ik had bijv. een low-quality bakpannetje van Ikea en dat werkte niet lekker.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
Het is een ikea gietijzeren pan. Goeie drieenenhalve kilo, dus je zou verwachten dat dat op gegeven moment wel op temperatuur komt en blijft
Edit: deze
Ik heb de pan bij wijze van experiment 10 minuten op stand 6 (vooraan) voorverwarmd met wat zonnebloemolie. Die begon lichtjes te roken en er tekende zich een ring van ongeveer 18 cm doorsnee af (zie foto). De bovenrand van de pan was nog (kort) aan te raken en waterdruppels in het ‘hoekje’ borrelden niet of nauwelijks. In deze staat zou ik er wel een pannenkoek in kunnen bakken op stand 6 of 7, maar een tweede of derde zou in het centrum aanbranden en/of aan de randen bleek blijven (terwijl boter dus flink zou aanbranden en roken in het midden, en aan de zijkant slechts langzaam smelt). Dat blijft ook na meer voorverwarm/baktijd het geval.
Ik vermoed sat de spoel dus een stuk(je) kleiner is dan die 21 cm
Edit: deze
Ik heb de pan bij wijze van experiment 10 minuten op stand 6 (vooraan) voorverwarmd met wat zonnebloemolie. Die begon lichtjes te roken en er tekende zich een ring van ongeveer 18 cm doorsnee af (zie foto). De bovenrand van de pan was nog (kort) aan te raken en waterdruppels in het ‘hoekje’ borrelden niet of nauwelijks. In deze staat zou ik er wel een pannenkoek in kunnen bakken op stand 6 of 7, maar een tweede of derde zou in het centrum aanbranden en/of aan de randen bleek blijven (terwijl boter dus flink zou aanbranden en roken in het midden, en aan de zijkant slechts langzaam smelt). Dat blijft ook na meer voorverwarm/baktijd het geval.
Ik vermoed sat de spoel dus een stuk(je) kleiner is dan die 21 cm
[ Voor 5% gewijzigd door Somethingsin op 29-10-2024 15:22 ]
-'sin
Ik heb ook een gietijzeren pan van een (La Cuisine) en ik merk dat die op de buitenrand ook niet goed warm wordt op de inductie (Bora Classic). Met 'gewone' braadpannen heb ik dat niet. Een producteigenschap?Somethingsin schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 15:20:
Het is een ikea gietijzeren pan. Goeie drieenenhalve kilo, dus je zou verwachten dat dat op gegeven moment wel op temperatuur komt en blijft
Edit: deze
Ik heb de pan bij wijze van experiment 10 minuten op stand 6 (vooraan) voorverwarmd met wat zonnebloemolie. Die begon lichtjes te roken en er tekende zich een ring van ongeveer 18 cm doorsnee af (zie foto). De bovenrand van de pan was nog (kort) aan te raken en waterdruppels in het ‘hoekje’ borrelden niet of nauwelijks. In deze staat zou ik er wel een pannenkoek in kunnen bakken op stand 6 of 7, maar een tweede of derde zou in het centrum aanbranden en/of aan de randen bleek blijven (terwijl boter dus flink zou aanbranden en roken in het midden, en aan de zijkant slechts langzaam smelt). Dat blijft ook na meer voorverwarm/baktijd het geval.
Ik vermoed sat de spoel dus een stuk(je) kleiner is dan die 21 cm
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
Een teken van een spoel die aan de kleine kant is voor de pan. Maar Bora raadt zelf gietijzer aan (en plaatstaal), en zegt dat aluminium/tri-ply niet altijd goed werken. Dan moeten ze de kookplaat wel zo ontwerpen dat gietijzer wel goed werkt.Boeryepes schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 15:47:
[...]
Ik heb ook een gietijzeren pan van een (La Cuisine) en ik merk dat die op de buitenrand ook niet goed warm wordt op de inductie (Bora Classic). Met 'gewone' braadpannen heb ik dat niet. Een producteigenschap?
Mijn aluminium (met stalen schijf in de bodem voor inductie) pan doet het inderdaad beter, maar ook die is in het midden duidelijk een stuk heter dan aan de rand.
-'sin
Wij hebben een Bora Pure en hierbij de automatische naloop op 20 minuten ingesteld. Ik begrijp alleen niet hoe ik deze verder moet activeren. Na het koken zetten we de kookplaat normaalgesproken uit met de aan/uit knop. Zou dan de automatische naloop moeten beginnen? Ik heb het idee dat de kookplaat dan ook echt uit staat, of is de automatische naloop zo subtiel dat je hem nauwelijks hoort?
We hebben de ventilatie overigens niet of zelden in de automatische modus. Is dat wellicht een vereiste voor automatische naloop?
We hebben de ventilatie overigens niet of zelden in de automatische modus. Is dat wellicht een vereiste voor automatische naloop?
Het is heel subtiel inderdaad, maar nogsteeds wel voel/hoorbaar.saturn21 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 11:18:
Wij hebben een Bora Pure en hierbij de automatische naloop op 20 minuten ingesteld. Ik begrijp alleen niet hoe ik deze verder moet activeren. Na het koken zetten we de kookplaat normaalgesproken uit met de aan/uit knop. Zou dan de automatische naloop moeten beginnen? Ik heb het idee dat de kookplaat dan ook echt uit staat, of is de automatische naloop zo subtiel dat je hem nauwelijks hoort?
We hebben de ventilatie overigens niet of zelden in de automatische modus. Is dat wellicht een vereiste voor automatische naloop?
Sig
niet de plaat zelf uitzettensaturn21 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 11:18:
Wij hebben een Bora Pure en hierbij de automatische naloop op 20 minuten ingesteld. Ik begrijp alleen niet hoe ik deze verder moet activeren. Na het koken zetten we de kookplaat normaalgesproken uit met de aan/uit knop. Zou dan de automatische naloop moeten beginnen? Ik heb het idee dat de kookplaat dan ook echt uit staat, of is de automatische naloop zo subtiel dat je hem nauwelijks hoort?
We hebben de ventilatie overigens niet of zelden in de automatische modus. Is dat wellicht een vereiste voor automatische naloop?
Aha. Meestal staat bij ons de ventilatie vrij hoog tijdens het koken (veel lawaai). Als we de pitten uitzetten, dan loopt de ventilatie door. Is dit dan al de automatische naloop? Dan zouden we dus handmatig de pitten moeten uitzetten en de ventilatie omlaag zetten naar stand 1.tritimee schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 11:38:
[...]
niet de plaat zelf uitzettenpitten alleen uitzetten. Hij blijft dan nog even nazuigen tot die timer verstreken is, dan hoor je een piepje en gaat hij vanzelf uit.
Jammer dat Bora het niet zo geimplementeerd heeft dat je na afloop van het koken de plaat gewoon uitzet, en hij automatisch op een laag pitje 20 minuten doorloopt. Dat scheelt extra handelingen (pitten uitzetten, ventilatie lager zetten).
Als je alle "pitten" op 0 zet, blijft de ventilator toch nog op de zelfde stand staan? Hier wel bij de PURU. Bij uit via de power, gaat de afzuiging naar standje heel erg zachtjes voor een aantal (instelbare) minuten.tritimee schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 11:38:
[...]
niet de plaat zelf uitzettenpitten alleen uitzetten. Hij blijft dan nog even nazuigen tot die timer verstreken is, dan hoor je een piepje en gaat hij vanzelf uit.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Klopt inderdaad. Ik weet niet of wij dit oorspronkelijk compleet over het hoofd hebben gezien (of beter gezegd, niet hebben gehoord) of dat het geholpen heeft om de naloop opnieuw op 20 minuten in te stellen (heb ik afgelopen weekend gedaan). Gisteren werkte de naloop op de manier zoals je beschrijft. Issue dus opgelosttimovd schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 12:19:
[...]
Als je alle "pitten" op 0 zet, blijft de ventilator toch nog op de zelfde stand staan? Hier wel bij de PURU. Bij uit via de power, gaat de afzuiging naar standje heel erg zachtjes voor een aantal (instelbare) minuten.
Bora Puru kookplaten van bepaalde datum schijnen allemaal een softwarefout te hebben. We kwamen er achter omdat de timer uit ging op het moment dat we de zone van de timer op een zachtere of hardere kookstand zetten.
Schijnt dus bekend te zijn. Maar proactief vervangen of informeren ze je niet..
Schijnt dus bekend te zijn. Maar proactief vervangen of informeren ze je niet..
Dank voor deze melding, dit heb ik al vanaf het begin en ik vond het al zo onlogisch... Ik ga gelijk contact opnemen met Bora!
Hier stond een dode link.
Succes! De onze was een paar dagen later vervangen. Via de onderkant kunnen ze er bij. Duurt ongeveer 20 minuten.
Al een week of 3 was een van de kleine pitten van onze Bora Pure een error aan het geven (E A), deze was in het begin een aantal keer te resetten door de spanning van de plaat je halen (meterkast), maar uiteindelijk bleef deze in error gaan. Gisteren is er via onze keukenzaak een monteur langs geweest en heeft de print vervangen. Blijkbaar is het een bekend gegeven, want deze werd buiten de garantie kosteloos vervangen.
Bij de monteur meteen maar een potje https://www.dr-beckmann.n...trokeramische-poetssteen/ gekocht, werkt erg goed moet ik zeggen.
Bij de monteur meteen maar een potje https://www.dr-beckmann.n...trokeramische-poetssteen/ gekocht, werkt erg goed moet ik zeggen.
[ Voor 14% gewijzigd door Eraser127 op 30-01-2025 10:12 ]
Wij hebben ook een Bora kookplaat. Nou merk ik dat de ene keer op standje 3 de boel meteen begint te koken en soms standje 9 nodig is. Weten jullie waar dit aan kan liggen?
Weet iemand wanneer de Bora Joy app komt en de nieuwe Pots & Pans? Lijkt me mooi om daar de Bora boel mee te upgraden.
Ik ben nieuw hier op dit forum.
We overwegen in onze nieuwe keuken een BORA aan te schaffen omdat we niet van een losse afzuigkap houden.
(of we herplaatsen onze perfect werkende ATAG-kookplaat met toch een nieuwe afzuigunit...)
Wat we ons meest afvragen: zuigt een BORA of andere kookplaat met afzuiging frituurlucht goed af? We bakken wekelijks eigen verse frietjes (we zijn aardappelteler) in een elektrische frituurpan die we nu op de inductiekookplaat zetten onder de afzuigkap.
Of frituren jullie met een ouderwets pannetje op de inductiekookplaat want deze is niet zo hoog en bora zuigt misschien beter af bij een lage pan?
( In andere ruimte frituren is geen optie voor ons.)
Ik hoor het graag hoe jullie frituren en of dit goed gaat op een kookplaat met afzuiging.
We overwegen in onze nieuwe keuken een BORA aan te schaffen omdat we niet van een losse afzuigkap houden.
(of we herplaatsen onze perfect werkende ATAG-kookplaat met toch een nieuwe afzuigunit...)
Wat we ons meest afvragen: zuigt een BORA of andere kookplaat met afzuiging frituurlucht goed af? We bakken wekelijks eigen verse frietjes (we zijn aardappelteler) in een elektrische frituurpan die we nu op de inductiekookplaat zetten onder de afzuigkap.
Of frituren jullie met een ouderwets pannetje op de inductiekookplaat want deze is niet zo hoog en bora zuigt misschien beter af bij een lage pan?
( In andere ruimte frituren is geen optie voor ons.)
Ik hoor het graag hoe jullie frituren en of dit goed gaat op een kookplaat met afzuiging.
Dat gaat niet werken denk ik. Een frituurpan heeft al een redelijke hoogte, en als ik met een hoge pot kook dan moet ik het deksel er schuin opzetten zodat de dampen goed worden afgezogen, zonder deksel op hoogste stand afzuiging is niet voldoende. Met een frietpan wil je niet het deksel erop hebben liggen denk ikisaverr schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 17:37:
Ik ben nieuw hier op dit forum.
We overwegen in onze nieuwe keuken een BORA aan te schaffen omdat we niet van een losse afzuigkap houden.
(of we herplaatsen onze perfect werkende ATAG-kookplaat met toch een nieuwe afzuigunit...)
Wat we ons meest afvragen: zuigt een BORA of andere kookplaat met afzuiging frituurlucht goed af? We bakken wekelijks eigen verse frietjes (we zijn aardappelteler) in een elektrische frituurpan die we nu op de inductiekookplaat zetten onder de afzuigkap.
Of frituren jullie met een ouderwets pannetje op de inductiekookplaat want deze is niet zo hoog en bora zuigt misschien beter af bij een lage pan?
( In andere ruimte frituren is geen optie voor ons.)
Ik hoor het graag hoe jullie frituren en of dit goed gaat op een kookplaat met afzuiging.
@Matomatisch Ik kan beamen dat frituren in een gewone pan met Bora geen goede combi is.Matomatisch schreef op maandag 31 maart 2025 @ 11:53:
[...]
Dat gaat niet werken denk ik. Een frituurpan heeft al een redelijke hoogte, en als ik met een hoge pot kook dan moet ik het deksel er schuin opzetten zodat de dampen goed worden afgezogen, zonder deksel op hoogste stand afzuiging is niet voldoende. Met een frietpan wil je niet het deksel erop hebben liggen denk ik
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
We gaan hier binnenkort beginnen met de verbouwing. Onder andere dus ook een nieuwe keuken met een Bora kookplaat, het laatste X Pure model. Heb ondertussen hier het hele topic doorgelezen om informatie in te winnen over het naar buiten brengen van de afzuiging. Toch blijf ik met wat vraagstukken zitten en ik hoop hier wat antwoorden te vinden.
De hele vloer gaat er uit beneden dus voor ons leek de keuze om de lucht naar buiten af te voeren een makkelijke. Leiding in de vloer en klaar. Echter komen we nu wel bij de keuze van materiaal en ook de locatie van waar de boel naar buiten te brengen. En dan is het opeens toch wat lastiger.
/f/image/QmEi7idLCf3PROWfj8fiquwk.png?f=fotoalbum_large)
Heb zover ik kan nagaan drie opties, alle drie met haken en ogen. Onder andere de beperkte breedte van een gangetje die me aan twijfelen brengen. Wat betreft afstand zijn er geen problemen. Welke kant ook op alles blijft onder de 6 meter.
Optie 1. Hier willen we de buitenkraan plaatsen. Er lijkt me ruimte om daar ook de afzuiging naar buiten te brengen. Echter loopt tegen de achtergevel een lijngoot. Die verplaatsen is geen opties. Hele terras moet dan op de schop.
Optie 2. Komt uit in de gang. Breedte van de gang is 80cm, vrij krap. Met een fiets kun je daar net door. Plaats ik daar tegen de muur een koekoek zoals de PRIME flow compair van Naber wordt het nog krapper of loop je er tegen aan met de fiets.
Optie 3: Eigenlijk hetzelfde als hierboven. Al zou je de buitenunit iets beter kunnen ontwijken omdat daar de gang breder is.
Wat zou jullie suggestie zijn? Een koekoek die vlak ligt met het terras zou wat dat betreft misschien de beste optie zijn. Zit alleen met het regenwater en andere vuiligheid te kijken dat in komt.
Dan is er nog het gebruik van materiaal. Ik heb spiro, pvc rond, buizen van Naber en Bora's ecotube voorbij zien komen. Zit hier nog een wezenlijk verschil in? Begreep dat pvc best wat vocht in kan blijven hangen.
Het moet wel in de grond en er komt natuurlijk best wat gewicht op de liggen. Spul van Bora is natuurlijk de hoofdprijs. Dat van Naber ziet er doordacht uit en lijkt hier redelijk veel gebruikt te worden in combinatie met een kruipruimte. Alleen kan dus niet vinden of dat allemaal zo de grond in kan. Iemand die dit weet of gedaan heeft?
De hele vloer gaat er uit beneden dus voor ons leek de keuze om de lucht naar buiten af te voeren een makkelijke. Leiding in de vloer en klaar. Echter komen we nu wel bij de keuze van materiaal en ook de locatie van waar de boel naar buiten te brengen. En dan is het opeens toch wat lastiger.
/f/image/QmEi7idLCf3PROWfj8fiquwk.png?f=fotoalbum_large)
Heb zover ik kan nagaan drie opties, alle drie met haken en ogen. Onder andere de beperkte breedte van een gangetje die me aan twijfelen brengen. Wat betreft afstand zijn er geen problemen. Welke kant ook op alles blijft onder de 6 meter.
Optie 1. Hier willen we de buitenkraan plaatsen. Er lijkt me ruimte om daar ook de afzuiging naar buiten te brengen. Echter loopt tegen de achtergevel een lijngoot. Die verplaatsen is geen opties. Hele terras moet dan op de schop.
Optie 2. Komt uit in de gang. Breedte van de gang is 80cm, vrij krap. Met een fiets kun je daar net door. Plaats ik daar tegen de muur een koekoek zoals de PRIME flow compair van Naber wordt het nog krapper of loop je er tegen aan met de fiets.
Optie 3: Eigenlijk hetzelfde als hierboven. Al zou je de buitenunit iets beter kunnen ontwijken omdat daar de gang breder is.
Wat zou jullie suggestie zijn? Een koekoek die vlak ligt met het terras zou wat dat betreft misschien de beste optie zijn. Zit alleen met het regenwater en andere vuiligheid te kijken dat in komt.
Dan is er nog het gebruik van materiaal. Ik heb spiro, pvc rond, buizen van Naber en Bora's ecotube voorbij zien komen. Zit hier nog een wezenlijk verschil in? Begreep dat pvc best wat vocht in kan blijven hangen.
Het moet wel in de grond en er komt natuurlijk best wat gewicht op de liggen. Spul van Bora is natuurlijk de hoofdprijs. Dat van Naber ziet er doordacht uit en lijkt hier redelijk veel gebruikt te worden in combinatie met een kruipruimte. Alleen kan dus niet vinden of dat allemaal zo de grond in kan. Iemand die dit weet of gedaan heeft?
PSN: bollsie
@sjufke ik heb zelf een Tilmar koekoek geplaatst. Die komt uit in een rooster gelijk met de grond, dus geen last van minder ruimte bij jouw optie 2.
Voor de buis zelf heb ik 150mm spiro gebruikt, netjes met rubber gevoerde beugels aan de houten vloerbalken gemaakt om geen trillingen te hebben in de vloer. Komt deze bij jou ook door een kruipruimte of wordt het ingestort oid?
Voor de buis zelf heb ik 150mm spiro gebruikt, netjes met rubber gevoerde beugels aan de houten vloerbalken gemaakt om geen trillingen te hebben in de vloer. Komt deze bij jou ook door een kruipruimte of wordt het ingestort oid?
[ Voor 13% gewijzigd door bennierex op 18-05-2025 21:09 ]
@bennierex komt er niet heel veel zooi in? Bij de link staat wel dat dit naar beneden gaat, maar daar zit geen kruipruimte meer. Waar komt het terecht? Een klein stukje verhogen zou al wat schelen verwacht ik en gaat een fiets niet in de weg zitten.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
@timovd
Ik heb ook zo'n ingegraven koekoek (ander merk) waarvan de bovenzijde gelijk ligt met de bestrating. Onderkant is open, en daar heb ik wat grind liggen.
Bladeren worden door het verzinkte rooster tegen gehouden, en regenwater kan onderin via het grind wel weg. Het geheel werkt prima, beter dan verwacht.
Voor de buizen heb ik 200 mm PVC gebruikt. En uiteraard ophangen in RVS beugels (met rubber inlage). Verzinkte beugels roesten in een vochtige kruipruimte zo weg.
Ik heb hier ook alle beugels van de waterleiding in de kruipruimte mogen vervangen door RVS. Na twee jaar waren die al zodanig verroest dat ik sommigen niet eens meer los kreeg. Dat had de installateur beter in één keer goed kunnen doen
.
Ik heb ook zo'n ingegraven koekoek (ander merk) waarvan de bovenzijde gelijk ligt met de bestrating. Onderkant is open, en daar heb ik wat grind liggen.
Bladeren worden door het verzinkte rooster tegen gehouden, en regenwater kan onderin via het grind wel weg. Het geheel werkt prima, beter dan verwacht.
Voor de buizen heb ik 200 mm PVC gebruikt. En uiteraard ophangen in RVS beugels (met rubber inlage). Verzinkte beugels roesten in een vochtige kruipruimte zo weg.
Ik heb hier ook alle beugels van de waterleiding in de kruipruimte mogen vervangen door RVS. Na twee jaar waren die al zodanig verroest dat ik sommigen niet eens meer los kreeg. Dat had de installateur beter in één keer goed kunnen doen
[ Voor 39% gewijzigd door Andrehj op 19-05-2025 20:24 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik heb inderdaad ook geen last van rommel in/op het rooster, terwijl deze toch tussen de beplanting in de tuin zit. Eronder een laag grind waar het water door kan weglopen.
Komt in het zand onder de beton. Heb uiteindelijk gekozen voor volledig Bora. Dan is het uitblaasgedeelte vlak met de muur. Stijgen gaan we in de muur. Haal stukje van de binnenmuur en fundering weg. In samenspraak met de aannemer gedaan en die voorziet geen problemen.bennierex schreef op zondag 18 mei 2025 @ 20:57:
@sjufke ik heb zelf een Tilmar koekoek geplaatst. Die komt uit in een rooster gelijk met de grond, dus geen last van minder ruimte bij jouw optie 2.
Voor de buis zelf heb ik 150mm spiro gebruikt, netjes met rubber gevoerde beugels aan de houten vloerbalken gemaakt om geen trillingen te hebben in de vloer. Komt deze bij jou ook door een kruipruimte of wordt het ingestort oid?
PSN: bollsie
Sinds april in bezit van een bora pure kookplaat aangesloten op 2 groepen.
Echter sinds een week slaat de kookplaat volledig uit, na de groepen in de meterkast een reset te geven van 2min blijft hij compleet dood.
24h uur later lijkt het plotseling weer te doen zonder bijzonderheden?
Vandaag wederom na 5 min koken weer een complete uitval?
iemand eerder deze ervaring meegemaakt?
Echter sinds een week slaat de kookplaat volledig uit, na de groepen in de meterkast een reset te geven van 2min blijft hij compleet dood.
24h uur later lijkt het plotseling weer te doen zonder bijzonderheden?
Vandaag wederom na 5 min koken weer een complete uitval?
iemand eerder deze ervaring meegemaakt?
@marz01 bedoel je een kookgroep waar 2 groepen op 1 zit? Of wat bedoel je met 2 groepen? En gaat de groep eruit of aardlekschakelaar waar deze groepen op zit? Dat is wel handig om te weten voor je om te troubleshooten. Als het de groep is lijkt het wel dat de Bora piek spanning geeft of een ander probleem heeft. Maar ben geen elektricien dus kan je niet verder helpen.
Sinds een week een Bora Pura kookplaat in gebruik. Maar mij valt de felheid van het LED display een beetje tegen. Soms zie ik de symbooltjes niet goed oplichten.
Iemand ook deze ervaring en een eventuele oplossing? Volgens mij kan je namelijk niks instellen van felheid!?
Iemand ook deze ervaring en een eventuele oplossing? Volgens mij kan je namelijk niks instellen van felheid!?
wellicht gekke vraag, waarom lucht naar buiten brengen.sjufke schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 14:56:
We gaan hier binnenkort beginnen met de verbouwing. Onder andere dus ook een nieuwe keuken met een Bora kookplaat, het laatste X Pure model. Heb ondertussen hier het hele topic doorgelezen om informatie in te winnen over het naar buiten brengen van de afzuiging. Toch blijf ik met wat vraagstukken zitten en ik hoop hier wat antwoorden te vinden.
De hele vloer gaat er uit beneden dus voor ons leek de keuze om de lucht naar buiten af te voeren een makkelijke. Leiding in de vloer en klaar. Echter komen we nu wel bij de keuze van materiaal en ook de locatie van waar de boel naar buiten te brengen. En dan is het opeens toch wat lastiger.
[Afbeelding]
Heb zover ik kan nagaan drie opties, alle drie met haken en ogen. Onder andere de beperkte breedte van een gangetje die me aan twijfelen brengen. Wat betreft afstand zijn er geen problemen. Welke kant ook op alles blijft onder de 6 meter.
Optie 1. Hier willen we de buitenkraan plaatsen. Er lijkt me ruimte om daar ook de afzuiging naar buiten te brengen. Echter loopt tegen de achtergevel een lijngoot. Die verplaatsen is geen opties. Hele terras moet dan op de schop.
Optie 2. Komt uit in de gang. Breedte van de gang is 80cm, vrij krap. Met een fiets kun je daar net door. Plaats ik daar tegen de muur een koekoek zoals de PRIME flow compair van Naber wordt het nog krapper of loop je er tegen aan met de fiets.
Optie 3: Eigenlijk hetzelfde als hierboven. Al zou je de buitenunit iets beter kunnen ontwijken omdat daar de gang breder is.
Wat zou jullie suggestie zijn? Een koekoek die vlak ligt met het terras zou wat dat betreft misschien de beste optie zijn. Zit alleen met het regenwater en andere vuiligheid te kijken dat in komt.
Dan is er nog het gebruik van materiaal. Ik heb spiro, pvc rond, buizen van Naber en Bora's ecotube voorbij zien komen. Zit hier nog een wezenlijk verschil in? Begreep dat pvc best wat vocht in kan blijven hangen.
Het moet wel in de grond en er komt natuurlijk best wat gewicht op de liggen. Spul van Bora is natuurlijk de hoofdprijs. Dat van Naber ziet er doordacht uit en lijkt hier redelijk veel gebruikt te worden in combinatie met een kruipruimte. Alleen kan dus niet vinden of dat allemaal zo de grond in kan. Iemand die dit weet of gedaan heeft?
Wij hebben hier de 2de Bora al (wegens verhuizing) en beide recirculatie met koolfilter.
Is ook veel zuiniger in energie (verwarming) en weer beter voor je E label
Omdat in de lucht ook na zo'n filter veel verbrandingsresten achter blijven, die nu in je woning rond blijven circuleren. Lucht afzuigen naar buiten is dus veel beter voor je gezondheid (en die van je gezin).koningen schreef op maandag 30 juni 2025 @ 12:00:
wellicht gekke vraag, waarom lucht naar buiten brengen.
Wij hebben hier de 2de Bora al (wegens verhuizing) en beide recirculatie met koolfilter.
Is ook veel zuiniger in energie (verwarming) en weer beter voor je E label
Zie bijvoorbeeld:
https://www.tno.nl/nl/duu...rgie/fijnstof-huis-koken/
https://radar.avrotros.nl...ij-zo-beperk-je-het-55031
en nog veel meer als je even een zoekmachine raadpleegt.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
De meeste mensen met een BORA kookplaat koken niet op gas!Andrehj schreef op maandag 30 juni 2025 @ 18:13:
[...]
Omdat in de lucht ook na zo'n filter veel verbrandingsresten achter blijven, die nu in je woning rond blijven circuleren. Lucht afzuigen naar buiten is dus veel beter voor je gezondheid (en die van je gezin).
Zie bijvoorbeeld:
https://www.tno.nl/nl/duu...rgie/fijnstof-huis-koken/
https://radar.avrotros.nl...ij-zo-beperk-je-het-55031
en nog veel meer als je even een zoekmachine raadpleegt.
Met recirculatie wordt geen vocht afgevoerd, dus ook op een andere manier ventileren is zeker aan te raden.
Dat fijnstof ontstaat niet alleen bij het verbranden van gas, maar vooral ook bij bakken en braden, zoals in de artikelen ook wordt vermeld.Guidooow schreef op maandag 30 juni 2025 @ 22:49:
De meeste mensen met een BORA kookplaat koken niet op gas!
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Stoppen vliegen er niet uit.xray79 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 13:40:
@marz01 bedoel je een kookgroep waar 2 groepen op 1 zit? Of wat bedoel je met 2 groepen? En gaat de groep eruit of aardlekschakelaar waar deze groepen op zit? Dat is wel handig om te weten voor je om te troubleshooten. Als het de groep is lijkt het wel dat de Bora piek spanning geeft of een ander probleem heeft. Maar ben geen elektricien dus kan je niet verder helpen.
Uiteindelijk is deze week de bora monteur langs geweest en heeft ondekt dat in de fabriek een snoer verkeerd/klem gemonteerd is waardoor bij toename temp hij in een beveiligings modus schoot.
Na aanpassing van de fabrieksfout kunnen we weer storingsvrij koken.
Ik wil gewoon zoveel mogelijk alles naar buiten. Geen gehannes met filters. En aangezien de hele vloer er uit gaat was de keuze zo gemaakt om even wat leidingwerk in te graven. Overstappen naar recirculatie kan dan altijd nog.koningen schreef op maandag 30 juni 2025 @ 12:00:
[...]
wellicht gekke vraag, waarom lucht naar buiten brengen.
Wij hebben hier de 2de Bora al (wegens verhuizing) en beide recirculatie met koolfilter.
Is ook veel zuiniger in energie (verwarming) en weer beter voor je E label
Ik zie later wel wat dit doet met de energierekening. Heb zelf het idee dat het allemaal wel los zal lopen.
PSN: bollsie
Vraagje: Hoe sluit je Bora buizen van 150mm aan op de Naber Compair tower? In de brochure van Naber staat namelijk dat ik de toren moet aansluiten op een KG 160 buis met een externe mof. Maar de keukenboer eindigt in 150mm rond. Gaat dat passen? Ik moet de toren zelf aansluiten namelijk.
Je moet natuurlijk bij koken wel de ventilatie hoger zetten. Een goede WTW installatie gaat vanzelf door de vochtregeling hoger draaien. Net als de badkamer.Andrehj schreef op maandag 30 juni 2025 @ 18:13:
[...]
Omdat in de lucht ook na zo'n filter veel verbrandingsresten achter blijven, die nu in je woning rond blijven circuleren. Lucht afzuigen naar buiten is dus veel beter voor je gezondheid (en die van je gezin).
Zie bijvoorbeeld:
https://www.tno.nl/nl/duu...rgie/fijnstof-huis-koken/
https://radar.avrotros.nl...ij-zo-beperk-je-het-55031
en nog veel meer als je even een zoekmachine raadpleegt.
Ik snap het wel, maar zo'n afzuiging doet netto gauw 500 m3/h op de hoogste stand.sjufke schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 09:59:
[...]
Ik wil gewoon zoveel mogelijk alles naar buiten. Geen gehannes met filters. En aangezien de hele vloer er uit gaat was de keuze zo gemaakt om even wat leidingwerk in te graven. Overstappen naar recirculatie kan dan altijd nog.
Ik zie later wel wat dit doet met de energierekening. Heb zelf het idee dat het allemaal wel los zal lopen.
Die moet op de één of andere manier aangevuld worden.
Met een WTW installatie in huis wordt dan een uitdaging.
Er zullen dus roosters op de BGG gerealiseerd moeten worden om die lucht weer binnen te krijgen.
Om je een idee te geven, onze woning bijna 300 m2 groot A++++ label heeft de WTW in de laatste 12 maanden bijna 4.500 KWH bespaard. Omgerekend met bodemwarmte met een COP van 6 (huidig van laatste 12 maanden incl warm water) is dat ongeveer 750 netto KWH uit de meterkast.
maal 25 cent betekend dit dat je maximaal ongeveer 200 euro per jaar meer kwijt bent.
Berekening gaat niet 1 op 1 op in jouw situatie, maar geeft een maximaal extra kosten weer.
Hier naar buiten afzuigen met een wtw geen problemen iig. Nu zal ons huis ook wel niet luchtdicht zijn, maar volgens mij krijg je wtw gewoon een swieper want dat is gewoon een kanaal naar buiten lijkt mij.koningen schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 15:52:
[...]
Ik snap het wel, maar zo'n afzuiging doet netto gauw 500 m3/h op de hoogste stand.
Die moet op de één of andere manier aangevuld worden.
Met een WTW installatie in huis wordt dan een uitdaging.
Er zullen dus roosters op de BGG gerealiseerd moeten worden om die lucht weer binnen te krijgen.
Om je een idee te geven, onze woning bijna 300 m2 groot A++++ label heeft de WTW in de laatste 12 maanden bijna 4.500 KWH bespaard. Omgerekend met bodemwarmte met een COP van 6 (huidig van laatste 12 maanden incl warm water) is dat ongeveer 750 netto KWH uit de meterkast.
maal 25 cent betekend dit dat je maximaal ongeveer 200 euro per jaar meer kwijt bent.
Berekening gaat niet 1 op 1 op in jouw situatie, maar geeft een maximaal extra kosten weer.
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.