Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 127 128 Laatste
Acties:

  • Erebos
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 07-07 08:44
frezen is meestal niet nodig , extra aarde draad vanuit de centraaldoos naar de wcd’s is meestal wel te overzien maar dat is weer een beetje afhankelijk van de huidige situatie en dus of die aarde draad daar al te vinden is. Als je groengeel op kan pikken uit de centraaldoos dan heb je alleen een hand vol geaarde wcd’s nodig in de muur (en een bosje draad) zonder dat je hoeft te frezen (aangenomen dat er buizen liggen en geen ingesmeerde kabels of een andere wanstaltige constuctie maard de te gebruiken wandcontactdozen.

  • Just-Be
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 07:08
ocf81 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 22:21:
[...]

Als ik jou goed begrijp is dit dus wel aan te raden? Wat ik mij nog wel afvraag is of optie twee wel zo veel zin heeft als je toch al effectief gezien dezelfde aardedraad gaat gebruiken. Waarom is het apart aarden van het rek eigenlijk zo belangrijk? Misschien mis ik wat. (niet bedoeld als kritiek, ik snap het gewoon niet zo goed)
Helaas is optie één vooral theoretisch mogelijk hier. De verhuurder gaat daar helaas geen toestemming voor geven. ondanks dat we dat hadden afgesproken toen ik hier in trok, wilde hij ook al geen extra groep aanleggen, noch de stopcontacten in de woonkamer van randaarde voorzien omdat extra kanalen frezen te veel overlast zou geven.
Ik zou het alleen al aanraden voor het afvoeren van statische elektriciteit, daarnaast mocht er onverhoopt spanning op je kast komen te staan door b.v. een beschadigde kabel dan klapt je aardlekschakelaar er gelijk uit en kan de stroom afgevoerd worden via de aarde.

I solve problems for a living and create new ones at home.


  • franssie
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 00:36

franssie

Save the albatross

@ocf81 als je een stalen serverkast hebt di eje graag aait is het wellicht wel aan te raden.
Maar zoals je zelf al opmerkte is je apparatuur ook al geaard. Als het goed is zijn die behuizingen dus ook geaard en zou je de kast moeten kunnen aarden door een draadje op een montage schroef te plaatsen (eventueel wat lak weg krabben) en spanningsloos meten wat de weerstand is naar de aardepin van je stopcontact met een multimeter. Aarding gaat over mA, dus als er ook maar iets weglekt moet de aardlek afslaan.
Ik zou er niet wakker van liggen.

I´d rather be a hypocrite than the same person forever (Yauch)| 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar


  • psychodude
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 20:50
ocf81 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 22:21:
[...]

Als ik jou goed begrijp is dit dus wel aan te raden? Wat ik mij nog wel afvraag is of optie twee wel zo veel zin heeft als je toch al effectief gezien dezelfde aardedraad gaat gebruiken. Waarom is het apart aarden van het rek eigenlijk zo belangrijk? Misschien mis ik wat. (niet bedoeld als kritiek, ik snap het gewoon niet zo goed)
Helaas is optie één vooral theoretisch mogelijk hier. De verhuurder gaat daar helaas geen toestemming voor geven. ondanks dat we dat hadden afgesproken toen ik hier in trok, wilde hij ook al geen extra groep aanleggen, noch de stopcontacten in de woonkamer van randaarde voorzien omdat extra kanalen frezen te veel overlast zou geven.
De redenen om een server kast te aarden kun je eigenlijk het best omvatten als:

1. Persoonlijke veiligheid
2. Bescherming van je hardware
3. Preventie tegen interferentie
4. Normeringen/regelgeving

4 is in de thuis situatie sowieso niet van toepassing. 3 is in mijn optiek thuis ook eigenlijk niet extreem interessant, maar wie ben ik.

Dus je houdt persoonlijke veiligheid en hardware bescherming eigenlijk over.

Ten aanzien van persoonlijke veiligheid, dan veronderstel ik dat je gewoon in Nederland woont. Waar je woning uitgerust zal zijn met een aardlekschakelaar. En daarin dit deel dus ook derhalve minder zwaar wegend is als absolute zin om de kast te aarden.

Eventuele lekstroom welk op de kast komt te staan, zal door aanwezigheid van de aardlekschakelaar namelijk niet tot een echt gevaarlijk niveau komen. Wel zul je het voelen bij aanraken van de kast.

Persoonlijk zie ik aarding van de kast in deze eigenlijk niet als oplossing, maar enkel het maskeren van een probleem. Je zou namelijk bij voorkeur nog altijd de bron van de lekstroom moeten willen aanpakken. Met name goedkopere PDU's zijn zo bijvoorbeeld nog wel eens een bron voor significant lekstroom.


Ten aanzien van het beschermen van je hardware, gaat dit vooral over elektrostatische ontlading. Indien het gewoon in een rack hangt. Je incidenteel hier fysiek iets mee doet. Dan loopt dit natuurlijk allemaal wel los. Aarden is verder ook eigenlijk alleen invoelbaar in deze indien je verder ook consequent bent in het tegengaan van elektrostatische ontlading. Je rack aarden, om de volgende dag zonder ESD handschoenen een nieuwe server te bouwen met hardware van enkele duizenden euro's, is bijvoorbeeld weinig consequent.

Maar persoonlijk zie ik dit als de voornaamste reden om op een gegeven moment wel te aarden. Zeker met 42U, kun je hier uiteindelijk voor (tien)duizenden euro's aan hardware in kwijt.
ocf81 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 20:12:
Vraagje over serverrekken: Ik ben bezig om mijn LACKRACK met pensioen te sturen door een Startech 42U serverrek te bouwen. In de handleiding staat dat je de randaarde aan moet sluiten. Ik heb de draadjes wel aan de koppelpunten geschroefd, maar ik weet niet waar ik die op aan moet sluiten. Is het eigenlijk überhaupt wel nodig als je al randaarde op de voedingen hebt? Zo ja, hoe sluit je dat dan precies aan?
Om op je eerste vraag hierin in te haken. Je kunt je rack aarden op de ground screw op je UPS. Deze is vervolgens via het stopcontact geaard. Er even vanuit gaande dat je een UPS hebt, dan wel in de toekomst zult hebben.

Kijk wel in het geval van aarding via een UPS even goed naar de documentatie welke schroef je moet hebben. Gemakshalve zijn op veel UPS deze schroeven namelijk niet te herkennen, zoals bijvoorbeeld onderstaande willekeurige APC Smart-UPS:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4l2C_zgUr9Sliyyh69w20UACf1U=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BsV2aOQcwoPdw7h8nRo8PrMc.jpg?f=user_large

Slechts een deel van de fabrikanten markeert de ground screw, bijvoorbeeld Eaton:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CeaXeymra6_tPcxnJ2dym9Y6xKM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VVGCzeoKZVz7FwPrULH9kLPb.png?f=fotoalbum_large

Zie de kleine schroef geheel rechts.

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
psychodude schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 09:06:
Om op je eerste vraag hierin in te haken. Je kunt je rack aarden op de ground screw op je UPS. Deze is vervolgens via het stopcontact geaard. Er even vanuit gaande dat je een UPS hebt, dan wel in de toekomst zult hebben.
Dat is nou net de minst handige actie. :+ Sowieso dien je iets van metaal nooit via een stekker te aarden, want stekkers kan iemand los trekken, maar die van UPS is helemaal de kat op het spek binden. Trek je deze stekker los dan mis je de aarding, maar blijft er nog spanning op het rack. O-)

@ocf81 Het rack aarden doe je vooral voor jezelf. Voor het geval dat je het rack aanraakt en er intern een 230V draad door beschadiging contact met het rack maakt. Je wil hierbij niet afhankelijk zijn van de apparatuur in het rack, dus wordt het een losse vaste draad naar een bestaand aardpunt.

De enige 'loophole' die je nog toe kan passen is een stekkerblok vast in het rack monteren en de aarde van het rack met een vaste verbinding aan dit stekkerblok monteren. Nu is de kast inclusief apparatuur een eenheid geworden die je met een enkele stekker in het stopcontact steekt. Trek je deze stekker los dan heb je weliswaar geen aarde meer, maar als het goed is ook geen 230V meer. ;) Moet je alleen niet een tweede voeding naar het rack aanleggen, of er later een UPS in plaatsen, want dan ben je weer terug bij af.

  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 07:21
jadjong schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 09:44:
[...]

Dat is nou net de minst handige actie. :+ Sowieso dien je iets van metaal nooit via een stekker te aarden, want stekkers kan iemand los trekken, maar die van UPS is helemaal de kat op het spek binden. Trek je deze stekker los dan mis je de aarding, maar blijft er nog spanning op het rack. O-)

@ocf81 Het rack aarden doe je vooral voor jezelf. Voor het geval dat je het rack aanraakt en er intern een 230V draad door beschadiging contact met het rack maakt. Je wil hierbij niet afhankelijk zijn van de apparatuur in het rack, dus wordt het een losse vaste draad naar een bestaand aardpunt.

De enige 'loophole' die je nog toe kan passen is een stekkerblok vast in het rack monteren en de aarde van het rack met een vaste verbinding aan dit stekkerblok monteren. Nu is de kast inclusief apparatuur een eenheid geworden die je met een enkele stekker in het stopcontact steekt. Trek je deze stekker los dan heb je weliswaar geen aarde meer, maar als het goed is ook geen 230V meer. ;) Moet je alleen niet een tweede voeding naar het rack aanleggen, of er later een UPS in plaatsen, want dan ben je weer terug bij af.
A.d.h. van dit bericht... Eigenlijk is het het mooiste om bij/naast je rack een opbouwdoos met (dubbel)WCD te plaatsen.
En vanuit die opbouwdoos een losse aardedraad naar je rack toe te leggen zodat deze altijd geaard is.
Want volgens mij is een rack aarden met name ook ter vereffening van alles.
Vereiste is in deze wel om je rack te voeden vanuit 1 groep in de meterkast omdat je geen separate (en gemixte) circuits wilt hebben.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • psychodude
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 20:50
jadjong schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 09:44:
[...]

Dat is nou net de minst handige actie. :+ Sowieso dien je iets van metaal nooit via een stekker te aarden, want stekkers kan iemand los trekken, maar die van UPS is helemaal de kat op het spek binden. Trek je deze stekker los dan mis je de aarding, maar blijft er nog spanning op het rack. O-)

@ocf81 Het rack aarden doe je vooral voor jezelf. Voor het geval dat je het rack aanraakt en er intern een 230V draad door beschadiging contact met het rack maakt. Je wil hierbij niet afhankelijk zijn van de apparatuur in het rack, dus wordt het een losse vaste draad naar een bestaand aardpunt.

De enige 'loophole' die je nog toe kan passen is een stekkerblok vast in het rack monteren en de aarde van het rack met een vaste verbinding aan dit stekkerblok monteren. Nu is de kast inclusief apparatuur een eenheid geworden die je met een enkele stekker in het stopcontact steekt. Trek je deze stekker los dan heb je weliswaar geen aarde meer, maar als het goed is ook geen 230V meer. ;) Moet je alleen niet een tweede voeding naar het rack aanleggen, of er later een UPS in plaatsen, want dan ben je weer terug bij af.
Tsja, het argument niet via een stekker aarde slaat natuurlijk nergens op. Je aarding is nooit draadloos. Die aardingskabel een aardingscontactpunt in, kan iemand natuurlijk ook even makkelijk lostrekken.

Daarnaast, hoeveel mensen beheren jouw homelab? Hoe vaak trek jij de stekker van de UPS eruit?

En het scenario beschadigd 230v kabel welk de kast raakt, ik weet niet hoe het in jouw woning zit. Maar alhier gewoon 30 mA aardlekschakelaars. Op het moment dat ik een beschadigde kabel in het stopcontact steek en met metaal in aanraking laat komen, valt de stroom er simpelweg af. De tolerantie voor lekstroom is thuis niet te vergelijken met industrieel.

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Je weet niet of de lekstroom van een beschadigde draad naar het rack meer dan 20/30mA is, dat is gokken. Daarom gebruik je aarding zodat je zeker weet dat de aardlekschakelaar en/of zekering afschakelt.

  • ocf81
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

ocf81

Gewoon abnormaal ;-)

Goed, ik denk dat ik dan maar een stekker maak die het rek met de aarde van de WCD verbindt. Bedankt voor de uitleg! (y) :)

Hier nog een plaatje met hoe het er uit zag tegen etenstijd:

Afbeeldingslocatie: https://rotjes.bangblog.eu/tweakers/gathering/1656249_lan-afwerking-d4/Rack-in-aanbouw-bedrading-nog-te-doen.jpg

Als het af is zal ik het eindresultaat ook wel delen. En alles bij elkaar opgeteld is inderdaad wat er staat niet goedkoop. (maar dat komt vooral door wat er in de silverstone kast zit)

[ Voor 66% gewijzigd door ocf81 op 04-07-2026 12:22 ]

© ocf81 1981-infinity
Live the dream! | Politiek Incorrecte Klootzak uitgerust met The Drive to Survive
Bestrijd de plaag die woke heet! | Servitisatie is slavernij. Kies je eigen weg!


  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Nu online
@ocf81 Indrukwekkend, maar hoe zit je met je vloerbelasting? Die servers kunnen behoorlijk zwaar zijn, helemaal als je alles bij elkaar optelt.

Hier moet alle shit staan die ik heb.


  • ocf81
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

ocf81

Gewoon abnormaal ;-)

Skynett schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 12:34:
@ocf81 Indrukwekkend, maar hoe zit je met je vloerbelasting? Die servers kunnen behoorlijk zwaar zijn, helemaal als je alles bij elkaar optelt.
Het LACK Rek kon dat jarenlang prima aan, hoewel over tijd de collectie ook wel gegroeid is. Ik zit nog aan de goede kant van de grens, denk ik. O-)

Overigens zijn de bovenste drie machines helemaal niet zo zwaar. De UPS'en, NAS´en en AI machines zijn veel zwaarder. Ik overweeg ook om een deel te koop te zetten.

[ Voor 23% gewijzigd door ocf81 op 04-07-2026 12:40 ]

© ocf81 1981-infinity
Live the dream! | Politiek Incorrecte Klootzak uitgerust met The Drive to Survive
Bestrijd de plaag die woke heet! | Servitisatie is slavernij. Kies je eigen weg!


  • psychodude
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 20:50
jadjong schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 10:25:
Je weet niet of de lekstroom van een beschadigde draad naar het rack meer dan 20/30mA is, dat is gokken. Daarom gebruik je aarding zodat je zeker weet dat de aardlekschakelaar en/of zekering afschakelt.
Heeft natuurlijk niets met gokken te maken. Maar relevante uitschakeling bij significant lekstroom. Voor het server rack is dit niets anders dan de mogelijke maximale lekstroom op iets als je koelkast. 30 mA de max, binnen ware praktijk daar vaak eigenlijk al onder omdat ze reeds vanaf 15 mA mogen uitschakelen. Verder is lekstroom natuurlijk geen statisch getal. Vorm jij de aarde, dan treedt aardlekschakeling al snel in werking. Lekstroom loopt dan namelijk direct op. Zelfde als wanneer je een fasedraad zou aanraken.

En ook dit gehele kabelbeschadiging scenario is in mijn optiek toch eigenlijk gewoon vooral theoretisch dan nu echt meer praktisch te verwachten. Te vergelijken met het scenario dat iemand een stekker eruit zou trekken, maar aarde draad niet. Ik weet niet wat jij thuis met jouw hardware doet, maar in mijn geval is het een redelijk statisch iets. De stroomkabels kennen al helemaal vrijwel geen manipulatie.

De gebruikelijke situatie is eenmaal gewoon beperkt lekstroom per device, cumulatief. Welk je in eerste instantie als tintelend begint te ervaren. En naarmate je meer hardware aansluit, het toenemend oncomfortabel wordt.

Aantal rack mount devices, aantal in continu gebruik, kwaliteit van de gehanteerde devices, daarin alle mede bepalend. En frequent de hardware density thuis daarin toch lager ligt, 24/7 operationaliteit thuis vaak ook geen gegeven is.

Deze lekstroom is verder ook eigenlijk niet iets wat je enkel moet willen maskeren door je rack thuis te aarden. Je moet het willen minimaliseren door brakke hardware er tussen uit te halen.

Ongeacht aarding, springt je aardlekschakelaar namelijk op een gegeven moment namelijk gewoon nog steeds uit. Deze meet het verschil tussen fase en nul. Tussen 15 mA en 30 mA lekstroom, zal deze afslaan. Het meet niet wat via de aardedraad wegstroomt. De randvoorwaarden thuis zijn daarin niet hetzelfde als in een datacentrum.

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:27
Annuk schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 10:03:
Vereiste is in deze wel om je rack te voeden vanuit 1 groep in de meterkast omdat je geen separate (en gemixte) circuits wilt hebben.
Die snap ik even niet: je hele huis is een verzameling van verschillende groepen (en fasen) die allemaal dezelfde aarding gebruiken. Dan zou het voor specifiek voor een rack toch niet uitmaken?

In mijn werk kom ik vaak (een samenstelling) van racks tegen met voeding uit verschillende groepen, uit verschillende bronnen, ook allemaal met dezelfde aarde.

Spel en typfouten voorbehouden


  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 07:21
FredvZ schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 14:18:
[...]

Die snap ik even niet: je hele huis is een verzameling van verschillende groepen (en fasen) die allemaal dezelfde aarding gebruiken. Dan zou het voor specifiek voor een rack toch niet uitmaken?

In mijn werk kom ik vaak (een samenstelling) van racks tegen met voeding uit verschillende groepen, uit verschillende bronnen, ook allemaal met dezelfde aarde.
Weet niet hoe het exact in de industrie zit met server-racks maar als vanuit thuisgebruik kijkt wil en mag je niet gaan mixen, dan zou je dus een deel van je apparaten geïsoleerd moeten gaan ophangen wat betreft galvanische scheiding, of alles ten minste achter een dezelfde aardlekschakelaar.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • LightStar
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 07:33
Tijd voor een kleine update, afgelopen week eindelijk de knoop doorgehakt en een nieuwe switch besteld waardoor we weer een tijdje meekunnen, de premium ethernet kabels had ik al een tijdje liggen en moet zeggen die zijn wel veel mooier als de korte kabeltjes van FS.com welke ik ook heb, tevens een start gemaakt om de 2 Landberg server kasten van een nieuw kleurtje te voorzien, van 1 is het front inmiddels gedaan en de oortjes hoop ik vandaag te doen (samen met kast nummer 2)

Totaal zullen er 48 poorten zijn welke vanaf de achterzijde van de kast na voren worden gepatcht, dit om eventuele changes aan de voorkant te voorkomen (om kabelen aan de achterzijde is zoveel makkelijker).

Overzicht plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ls0bw87XKzD3jJK_K3_yPvCU9U=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8BIKxrjKIqvehUYe2Sp3jUBK.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/byVHRDZIwYPtBHqXfEAjIrgBu-g=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zstWJhx99iVcxeTaDYUz0BSx.jpg?f=fotoalbum_medium

En het verf proces:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p40JVAYlGMtqwMdFZloEZHjtx2M=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qOaxWdl7ahadGYp28z9zxlUm.jpg?f=fotoalbum_medium

Laag (2x) grondverf wit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EB-r9PsnV6C3V2Nm9P4s9DrYR30=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HgavCnWET61FtcwCnn1MD4tr.jpg?f=fotoalbum_medium

2 lagen silver (en erna nog 2 lagen clear)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BwE2ZB6bK5HDgR2JDbwsjMlIVvU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RzSGHRVtJnNmIkuQ6HUgPrdW.jpg?f=fotoalbum_medium

Op de kast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vu182RD5WdnHUKt-_c851aPqF6Y=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dVWoFnJEjffiDe2OeaYds1Aq.jpg?f=fotoalbum_medium

Gebruikte verf mochten er vragen over komen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fvvYwLvjX_KVed0PhkEaprOlPM8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gKSkmLmhz4VoP1q8cLrVHK2h.jpg?f=fotoalbum_medium


Update overzicht plaatje bijgewerkt + nieuwe toegevoegd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uQKJKnzYwqPPiX27bYI871FeF0w=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TujltcBdDO6l9wh8e8F6jRzE.jpg?f=fotoalbum_medium

[ Voor 8% gewijzigd door LightStar op 06-07-2026 12:34 . Reden: Plaatjes bijgewerkt. ]


  • TheKerremenke
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 07:18
LightStar schreef op zondag 5 juli 2026 @ 10:06:
Tijd voor een kleine update, afgelopen week eindelijk de knoop doorgehakt en een nieuwe switch besteld waardoor we weer een tijdje meekunnen, de premium ethernet kabels had ik al een tijdje liggen en moet zeggen die zijn wel veel mooier als de korte kabeltjes van FS.com welke ik ook heb, tevens een start gemaakt om de 2 Landberg server kasten van een nieuw kleurtje te voorzien, van 1 is het front inmiddels gedaan en de oortjes hoop ik vandaag te doen (samen met kast nummer 2)
Welke patch kabels zijn dat? Braided Etherlightning? Vraag het voor een vriend 😇

MacBook Air 13.6” M4 16 Gb Sky Blue  iPad Pro 12.9” M1  iPhone Air Cloud White  Apple Watch Ultra 2 Black  Apple TV 4K HDR & 4K & HD  HomePods & HomePods Mini’s  AirPods Max & Pro  MagSafe  HomeKit  CarPlay


  • LightStar
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 07:33
TheKerremenke schreef op zondag 5 juli 2026 @ 10:45:
[...]


Welke patch kabels zijn dat? Braided Etherlightning? Vraag het voor een vriend 😇
Ja de duurdere (het oog wil ook wat de normale zou ook prima kunnen..)

https://eu.store.ui.com/eu/en/category/accessories-cables-dacs/collections/accessories-pro-patch-cables/products/uacc-cable-patch-el-c6a?variant=uacc-cable-patch-el-c6a-0dot15m-w-24

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:24
Annuk schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 15:21:
[...]


Weet niet hoe het exact in de industrie zit met server-racks maar als vanuit thuisgebruik kijkt wil en mag je niet gaan mixen, dan zou je dus een deel van je apparaten geïsoleerd moeten gaan ophangen wat betreft galvanische scheiding, of alles ten minste achter een dezelfde aardlekschakelaar.
Waarom dan? Waarom zou je meerdere geaarde metalen gestellen, gevoed uit verschillende eindgroepen / verschillende aardlekschakelaars, niet mogen vereffenen?

Dat is toch precies wat je in een woonhuis ook in de badkamer doet, op het moment dat je daar bijvoorbeeld een wasmachine / droger / whirlpool / sunshower / elektrisch verwarmde WC-bril gevoed uit een aparte eindgroep hebt? Zie linksonder in deze afbeelding.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 07:21
Xander schreef op zondag 5 juli 2026 @ 11:26:
[...]

Waarom dan? Waarom zou je meerdere geaarde metalen gestellen, gevoed uit verschillende eindgroepen / verschillende aardlekschakelaars, niet mogen vereffenen?

Dat is toch precies wat je in een woonhuis ook in de badkamer doet, op het moment dat je daar bijvoorbeeld een wasmachine / droger / whirlpool / sunshower / elektrisch verwarmde WV-bril gevoed uit een aparte eindgroep hebt? Zie linksonder in deze afbeelding.
I stand corrected... Je hebt gelijk... Zat met iets anders in m'n hoofd...

[Edit]
Ter verduidelijking:
Ik zat teveel met het mixen van eindgroepen in m'n hoofd, en betrok daar de aarding ook in, maar de aarding zit inderdaad in z'n totaliteit overal aan elkaar verbonden.

[ Voor 11% gewijzigd door Annuk op 05-07-2026 11:54 ]

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
psychodude schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 13:29:
[...]


Heeft natuurlijk niets met gokken te maken. Maar relevante uitschakeling bij significant lekstroom. Voor het server rack is dit niets anders dan de mogelijke maximale lekstroom op iets als je koelkast. 30 mA de max, binnen ware praktijk daar vaak eigenlijk al onder omdat ze reeds vanaf 15 mA mogen uitschakelen. Verder is lekstroom natuurlijk geen statisch getal. Vorm jij de aarde, dan treedt aardlekschakeling al snel in werking. Lekstroom loopt dan namelijk direct op. Zelfde als wanneer je een fasedraad zou aanraken.
Met lekstroom bedoel ik niet het totaal van alle aangesloten apparaten die ieder 1mA lekken, maar daadwerkelijk de lekstroom van een beschadigde draad die contact maakt met het rack. Als dit rack geaard is heb je 100% een lekstroom die hoog genoeg is om de aardlek af te laten schakelen. Bij een rack dat niet geaard is moet je maar afwachten of de aardlek gelijk afschakelt. Hangt het rack aan een houten wand dan is de kans klein dat er meer dan 30mA weglekt, staat het rack op rubber voetjes dan zal er ook weinig gebeuren totdat je langs loopt en met de hand het rack aanraakt. Dat laatste wil je juist voorkomen door het rack zelf preventief te aarden.
En ook dit gehele kabelbeschadiging scenario is in mijn optiek toch eigenlijk gewoon vooral theoretisch dan nu echt meer praktisch te verwachten. Te vergelijken met het scenario dat iemand een stekker eruit zou trekken, maar aarde draad niet. Ik weet niet wat jij thuis met jouw hardware doet, maar in mijn geval is het een redelijk statisch iets. De stroomkabels kennen al helemaal vrijwel geen manipulatie.
Een wandrack die je in zijn geheel kan draaien zoals deze is een prima scenario voor beschadigde voedingskabels.
Ongeacht aarding, springt je aardlekschakelaar namelijk op een gegeven moment namelijk gewoon nog steeds uit. Deze meet het verschil tussen fase en nul. Tussen 15 mA en 30 mA lekstroom, zal deze afslaan. Het meet niet wat via de aardedraad wegstroomt. De randvoorwaarden thuis zijn daarin niet hetzelfde als in een datacentrum.
De voorwaarden thuis zijn dat alle metalen delen van een elektrische installatie verbonden zijn met een centraal aardpunt. Daarom maken we in Nederland graag gebruik van PVC groepenkasten, buizen en inbouwdozen. :+ In de badkamer gaat het zelfs nog een stukje verder en daar moet je de delen die geen onderdeel van de elektrische installatie zijn voorzien van een aarding. Ook het algemene leidingwerk van gas, water en CV dient ergens verbonden te zijn met een aardpunt. Net nog een hanglamp opgehangen en daar zijn alle metalen delen van de constructie ook geaard, zowel het hangende deel van de lamp als de metalen afdekplaat bij het plafond. Dus waarom een vast metalen rack niet?
Apparaten met stekker die intern niet dubbel geïsoleerd aangesloten zijn dienen ook voorzien te zijn van een centraal aardpunt waar alle metalen onderdelen van de behuizing mee verbonden zijn. Men wil niet dat er 230V op de behuizing komt te staan die pas afschakelt als je het ding aanraakt, dat moet eerder gebeuren. Zie je het rack niet als onderdeel van de vaste elektrische installatie dan is het een apparaat met stekker en kom je tot dezelfde conclusie, alle metalen delen zijn verbonden met de aarde. Dat kan via een enkele stekker in de wand, trek je die los dan verlies je zowel aarde als 230V en is alles veilig. Met een UPS er tussen wil je dan juist een losse draad, want als je de voedende stekker uit het stopcontact trekt is het rack niet zonder spanning. Dat is het hele doel van dat ding.... Daarnaast wil je in dat geval ook een losse aardedraad voor de UPS zodat die zijn lekstroom (het soort waar jij het over hebt) en dat van de aangesloten apparaten kwijt kan wanneer het vanaf de batterij draait. Om te voorkomen dat je licht tintelende vingers hebt bij aanraking.
Ik snap je aversie tegen die aarding niet helemaal terwijl het zonder UPS een kleine moeite is, maak een aftak van het centrale stekkerblok en je bent klaar.

[ Voor 4% gewijzigd door jadjong op 06-07-2026 22:22 ]


  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Annuk schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 15:21:
[...]


Weet niet hoe het exact in de industrie zit met server-racks maar als vanuit thuisgebruik kijkt wil en mag je niet gaan mixen, dan zou je dus een deel van je apparaten geïsoleerd moeten gaan ophangen wat betreft galvanische scheiding, of alles ten minste achter een dezelfde aardlekschakelaar.
Elk rack, rail, goot en schroef zijn centraal geaard. Ook de kabelgoten waar tientallen kabels van verschillende groepen doorheen lopen.

Oh wacht, spuit elf. :F

[ Voor 6% gewijzigd door jadjong op 06-07-2026 22:23 ]


  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 07:21
jadjong schreef op maandag 6 juli 2026 @ 22:20:
[...]

Elk rack, rail, goot en schroef zijn centraal geaard. Ook de kabelgoten waar tientallen kabels van verschillende groepen doorheen lopen.
I know.. zie ook m'n bericht hier net boven je bericht ;)
Annuk schreef op zondag 5 juli 2026 @ 11:49:
[...]


I stand corrected... Je hebt gelijk... Zat met iets anders in m'n hoofd...

[Edit]
Ter verduidelijking:
Ik zat teveel met het mixen van eindgroepen in m'n hoofd, en betrok daar de aarding ook in, maar de aarding zit inderdaad in z'n totaliteit overal aan elkaar verbonden.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!

Pagina: 1 ... 127 128 Laatste

Let op:
Je mag best iets anders posten dan alleen plaatjes, maar houd het wel on-topic. Wil je lekker slap ouwehoeren? Je mag je vraag (ook) stellen in de NT kroeg. In dit topic willen we het graag serieuzer houden.
Reageren op iemand zijn set-up en daar wat over vragen is dus geen probleem, zolang het maar ontopic is.

NT Kroeg v0.1

Dit topic gaat over de LAN kant. Omdat dit vaak ook in de meterkast zit en vanuit daar ook vragen ontstaan is er inmiddels een apart topic. Dus vragen omtrent de elektrische kant van je afwerking:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2