henkNL schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 21:31:
[...]

Hij wil helemaal niet draaien?
Sowieso was het flash geheugen te klein voor het stukje LittleFS, dus dacht dat omzeilen we door hem zelf te compilen. Daar kwam eerst de melding over een missende D5 pin, na board aanpassen was dat ok. Toen wilde de ESP niet in flash mode waarna ik het eigenlijk wel gehad had :X

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HaTe
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 13-06 09:25

HaTe

haat niet

Ik heb een probleem met de OTGW: Sinds ik een Modulation Round heb krijg ik geen return temperature (#28) meer door, welke van de ketel komt. Zodra ik de thermostaat eraf haal komt deze weer binnen. Ik gebruik momenteel firmware 5.1, met de OTGW van nodoshop en de software van Robert.

Hebben meer mensen hier last van? Met mijn Nefit Easy had ik dit niet, hoewel ik toen niet Robert's software gebruikte. Ik zie de return temperature (#28) berichten echter ook niet binnen komen via OTMonitor.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Lizard
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 21:46
HaTe schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 13:32:
Ik heb een probleem met de OTGW: Sinds ik een Modulation Round heb krijg ik geen return temperature (#28) meer door, welke van de ketel komt. Zodra ik de thermostaat eraf haal komt deze weer binnen. Ik gebruik momenteel firmware 5.1, met de OTGW van nodoshop en de software van Robert.

Hebben meer mensen hier last van? Met mijn Nefit Easy had ik dit niet, hoewel ik toen niet Robert's software gebruikte. Ik zie de return temperature (#28) berichten echter ook niet binnen komen via OTMonitor.
Je zou misschien een keer dit commando kunnen proberen:

code:
1
AA=28

Bron

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HaTe
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 13-06 09:25

HaTe

haat niet

Lizard schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 16:51:
[...]

Je zou misschien een keer dit commando kunnen proberen:

code:
1
AA=28

Bron
Super, dat werkt inderdaad. Bedankt!
(had ik zelf ook wel kunnen vinden bij nader inzien)

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerby5
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 15-01 17:42
Ik probeer de laatste versie van OTGW te flashen maar helaas loopt het bij de laatste bytes en EEprom vast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sjHxP2xcxD2s21ej1qfrlF3TUR4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uvjJQc7F22GPXfCLPWB9q1e6.jpg?f=user_large
Heeft iemand een tip?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koffie-Verkeerd
  • Registratie: Januari 2006
  • Niet online

Koffie-Verkeerd

Kiss my rusty sheriff's badge

Ik (Matis) heb pas na drie K150-kloons een werkende PIC-programmer gevonden.
ter info:
De link naar de programmer werkt nog wel, maar het artikel is niet meer verkrijgbaar.
Op de pagina van het product staat te lezen:
"Deze aanbieding is door de verkoper beëindigd omdat het object is zoekgeraakt of stukgegaan."

Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MaRk9012
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 13-06 13:54
Goedenavond, misschien dat iemand mij verder kan helpen. omdat ik het remote override setpoint rottig vind werken op de iSense heb ik een Honeywell Chronotherm Wireless Modulation aangeschaft vandaag CMT957M1011. verder heb ik een 1e generatie OTGW via nodo-shop en een 2e generatie. beide draaiend op de firmware van Rvanderbreemen. icm Home Assistant. valt mij dus op dat de Honeywell thermostaat MsgID 24 room temperature en MSGID 9 remote override setpoint ondersteund alleen beide niet werken in otgw. suggesties? heb alleen nog maar getest met mijn nieuwe OTGW met laatste firmware. en pic firmware 5.2 + 0.93.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
Ik heb zelf die combinatie niet (meer). Echter als ik het me goed herinner zou de Honneywel wel ondersteund moeten worden. Had je al gekeken op de matrix op de site Schelte Bron?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Templar
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 07-06 16:58
Jerby5 schreef op zondag 30 januari 2022 @ 13:35:
Ik probeer de laatste versie van OTGW te flashen maar helaas loopt het bij de laatste bytes en EEprom vast.

Heeft iemand een tip?
Probeer te flashen met OpenTherm Monitor: OpenTherm Monitor: Firmware upgrade

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MartjeBee
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 22:03
MaRk9012 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 19:07:
Goedenavond, misschien dat iemand mij verder kan helpen. omdat ik het remote override setpoint rottig vind werken op de iSense heb ik een Honeywell Chronotherm Wireless Modulation aangeschaft vandaag CMT957M1011. verder heb ik een 1e generatie OTGW via nodo-shop en een 2e generatie. beide draaiend op de firmware van Rvanderbreemen. icm Home Assistant. valt mij dus op dat de Honeywell thermostaat MsgID 24 room temperature en MSGID 9 remote override setpoint ondersteund alleen beide niet werken in otgw. suggesties? heb alleen nog maar getest met mijn nieuwe OTGW met laatste firmware. en pic firmware 5.2 + 0.93.
The CMT957M1011 is actually a CMS927B(1015) control unit combined with a R8810A1018 OT relay box. (Thanks to D_Hailsham for figuring out and sharing these details.)

Features:
Does not support setpoint override
Always reports the room temperature as 20 degrees

https://www.domoticaforum...c5f5c08f340171a70c0bd36a0

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bluewalk
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online
MartjeBee schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 00:29:
[...]


The CMT957M1011 is actually a CMS927B(1015) control unit combined with a R8810A1018 OT relay box. (Thanks to D_Hailsham for figuring out and sharing these details.)

Features:
Does not support setpoint override
Always reports the room temperature as 20 degrees

https://www.domoticaforum...c5f5c08f340171a70c0bd36a0
Ik had juist een Honeywell Chronotherm Wireless Modulation en heb die vervangen door de Honeywell Round Wireless Modulation welke wel setpoint override toelaat. Anders heb je er nogal weinig aan in je domotica :D

  • MaRk9012
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 13-06 13:54
bluewalk schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 09:08:
[...]

Ik had juist een Honeywell Chronotherm Wireless Modulation en heb die vervangen door de Honeywell Round Wireless Modulation welke wel setpoint override toelaat. Anders heb je er nogal weinig aan in je domotica :D
bedank heb hem inmiddels inderdaad retour gedaan naar waar gekocht werkte voor geen meter :). doe het voorlopig nog even met mijn isense.

gr, Mark

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kixtart
  • Registratie: Mei 2004
  • Niet online

Kixtart

Destruction = Improvement

Hi all, recentelijk heb ik een 2e hands otgw gekocht (2.3 van nodoshop). Alleen krijg ik de wifi niet gereset. De otgw wifi (ap) komt in beeld maar het lijkt erop dat de wemos blijft resetten/herstarten.

Vanuit eerdere ervaring dacht ik initieel dat het eraan lag dat deze nog niet waar aangesloten, maar het probleem blijft. Ik heb hier rondgezocht, op de rvdbreemen github maar niet zoveel gevonden, naast voeding en kabel. De kabel heb ik 2e hands meegeleverd gekregen, maar de voeding niet. Ik heb voedingen uitgewisseld en toch de usb a kabel (met een andere korte).

Heeft iemand nog een idee naast het opnieuw flashen van de wemos?

☻/
/▌
/ \


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
@Kixtart bekend issue met 2.3 is de F1 fuse resets kan veroorzaken. In de handleiding van nodoshop kan je de oplossing vinden.

Op discord zijn voldoende mensen intussen die het issue hebben weten op te lossen.

Groet
Robert

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kixtart
  • Registratie: Mei 2004
  • Niet online

Kixtart

Destruction = Improvement

In de handleiding had ik niks gevonden. Nu met het zoeken op f1 bedoel je het stukje van 4.75V?

Bedankt voor de reactie voorzover! Ik kijk inderdaad even op Discord ook

Edit: deze hier Discord kon ik niet vinden in mijn pdf documentatie op nodoshop. Komende week eens testen

Uit de huidige documentatie: 'Some of the v2.3 boards have a misbehaving fuse that can lead to issues. If a good usb/charger does not solve the issue, you can test if it is the fuse by shorting F1.'

Edit: oplossing leek om de wemos los te halen en dan te configureren. Hierna bleef deze wel stabiel

[ Voor 57% gewijzigd door Kixtart op 27-02-2022 20:53 ]

☻/
/▌
/ \


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
@Kixtart yep, die bedoelde ik inderdaad. Ik had heb recent nog op een channel voorbij zien komen.

Dat is denk ik ook de oplossing voor wat je beschrijft in je post. Spontane resets, door de fuse kort te sluiten weet je het zeker.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-06 10:04
Wat is eigenlijk een (commercieel?) alternatief voor deze OTGW?

Ik wellicht enkele stuks voor een project gebruiken, en hef liefst koop ik gewoon een kant en klaar apparaatje wat serieel (usb) of via lokale API aan te sturen is op wifi.
De OTGW komt daar het dichtste bij. Echter vrij slecht kant en klaar te kopen. Ik heb geen zin om te solderen of nog een PIC te programmeren. En dan is het dus ook niet erg dat het iets duurder is.

Je hebt wel producten zoals die Intergas gateway, maar die kunnen lang niet alles.
Hiernaast vind je wel industriele gateways (vaak op dinrail) maar die zijn eigenlijk allemaal vertalers, dus geen opentherm naar opentherm gateway, maar opentherm naar een ander bus systeem.

Alternatief is zo'n arduino shield, en dat ik maar alles op arduino platform baseer, en dan alles in 1 heb.
Maar ik wilde eigenlijk een raspberry pi (of vergelijkbaar platform) zodat ik meteen netwerk connecties heb en Linux.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hartox
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 13-06 14:37
Nodo shop kan hem voor je solderen, dan hoef je zelf niets meer te doen als je de LAN versie neemt. Als je wifi wilt dan moet je alleen de ESP even flashen, dat is nog wel te doen toch?

òÓ - MHI SRK-35-ZSX


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dutchess_Nicole
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13-06 10:51
!null schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 11:44:
Wat is eigenlijk een (commercieel?) alternatief voor deze OTGW?

Ik wellicht enkele stuks voor een project gebruiken, en hef liefst koop ik gewoon een kant en klaar apparaatje wat serieel (usb) of via lokale API aan te sturen is op wifi.
De OTGW komt daar het dichtste bij. Echter vrij slecht kant en klaar te kopen. Ik heb geen zin om te solderen of nog een PIC te programmeren. En dan is het dus ook niet erg dat het iets duurder is.

Je hebt wel producten zoals die Intergas gateway, maar die kunnen lang niet alles.
Hiernaast vind je wel industriele gateways (vaak op dinrail) maar die zijn eigenlijk allemaal vertalers, dus geen opentherm naar opentherm gateway, maar opentherm naar een ander bus systeem.

Alternatief is zo'n arduino shield, en dat ik maar alles op arduino platform baseer, en dan alles in 1 heb.
Maar ik wilde eigenlijk een raspberry pi (of vergelijkbaar platform) zodat ik meteen netwerk connecties heb en Linux.
Heel simpel gezegd: die is er niet. Voor de makers van de boilers en hun ecosystemen is het veel interressanter om de klant binnen hun eigen ecosysteem te houden dan om alles openbaar uitleesbaar te maken. Interoperabiliteit is niet voor niets een vereiste vanuit de EU, bedrijven hebben het liever niet.

En zoals hierboven gezegd, je kan bij nodo-shop ook voorgesoldeerde en voorgeprogrammeerde bordjes krijgen, dus dat zou verder niet super veel issues moeten geven.

Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaastosti
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 13-06 14:41

Kaastosti

Vrolijkheid alom!

Jammer genoeg nog steeds geregeld wat issues met de CV... wel warmtevraag, maar hij springt niet aan. Door de OTGW kan ik zien dat de warmtevraag wel netjes door komt, maar kennelijk geen signaal om dan ook iets te gaan doen. Monteur er bij gehad, die kon in de ketel zelf niks vinden.

Om 13:00 alle apparatuur hard reset, en ineens heeft 'ie door dat de temperatuur eigenlijk 30 graden lager ligt en gaat stoken. Als ik de OpenTherm los haal en die polen kortsluit, gaat de ketel in 'aan/uit' modus en gaat ook aan de slag, daar lijkt dus niks aan de hand.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2eCk7-V7fLWhRiBpc23aln8Re4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yYh6CHmMU122hGF04AtU4Px8.png?f=user_large

Dacht dat een firmware update wellicht zou helpen, dus die nu uitgevoerd naar versie 5.3. De temperaturen komen nog steeds goed door in Home Assistant, maar alle andere waardes zijn 'unavailable'. Hele OTGW er uit, opnieuw aanmaken, zelfde issue. Stapje terug naar versie 4.3, geen verandering.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/72Pxbne4KMdDkcrssa2YIXjd6R8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D5oQqbBYwESMdLOTv7FRcPwe.png?f=fotoalbum_large

Switch ik even naar de OTmonitor, zie ik wel netjes dat de vlam aan gaat, control setpoint wordt aangepast etc. Dat gaat allemaal goed, maar doorgeven aan HA is er niet bij.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/niLzF6tLDDvJuY6X5__mdtzguq4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/A4CzqiqFxj47vaOH9vql1JZm.png?f=user_large

Welke waarschijnlijk logische stap heb ik in mijn enthousiasme overgeslagen?

Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
@Kaastosti ziet er op zich redelijk goed uit toch, maak je gebruik van mijn firmware?
Welke versie van HA gebruik je? En heb je ook wat logging die je kan delen?

Gr.
Robert

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kaastosti
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 13-06 14:41

Kaastosti

Vrolijkheid alom!

@number3 : En alweer gefixt. HA herstarten had ik al gedaan, maar door jouw opmerking over de HA versie zag ik dat er een update klaar stond voor die docker. Daarna werkt alles gewoon weer. Duidelijk een logische stap ;) dank!

Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mattie112
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12-06 12:35

Mattie112

3780wP (18x 210wP EC Solar)

Ik heb al een jaar ofzo de OpenThermGateway liggen van nodoshop, nooit goed werkend gekregen op Domoticz. Nou gebruik ik sinds een paar weken HomeAssistant dus ik denk hup ik haal een nieuwe nodemcu (die andere is ingezet) en ik ga er mee aan de gang.

Deze firmware geflashed:
https://github.com/rvdbre...mware/releases/tag/v0.9.3

code:
1
esptool.exe -cp COM5 -cd nodemcu -cb 921600 -cf "..\..\OTGW-firmware.ino.0.9.3+b4b8026.bin" -ca 0x200000 -cf "..\..\OTGW-firmware.mklittlefs.0.9.3+b4b8026.bin"


Vervolgens verbonden via WiFi en gekoppeld aan mijn netwerk. Ok de UI kon ik open dus hup aansluiten op de GW.

Alleen: het lijkt er op dat de GW blijft resetten. Zonder nodemcu doet hij dat niet. Doe ik iets geks? Mis ik iets?

Heb het gedrag van de leds even gefilmt:



edit:
Ik kan ook nu de webpagina niet meer openen. Of naja soms laad hij een stukje maar dan reset hij weer dus helaas pindakaas.

[ Voor 7% gewijzigd door Mattie112 op 12-03-2022 19:57 ]

Deze ruimte is te huur!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hartox
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 13-06 14:37
Misschien hetzelfde als wat kortgeleden is genoemd?

number3 in "[OTGW] OpenTherm gateway"

òÓ - MHI SRK-35-ZSX


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
Nee, hij heeft een versie 2.0 van dat board. Hetgeen ik beschreef heeft alleen betrekking op de v2.3 hardware, kan je ook in de handleiding terugvinden online als workaround.

Dit moet wat anders zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
@Mattie112 kan je eens proberen om een debug log te maken op telnet poort 23.

Zie hier voor wat meer informatie:
https://github.com/rvdbre...o-debug-the-OTGW-firmware

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mattie112
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12-06 12:35

Mattie112

3780wP (18x 210wP EC Solar)

number3 schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 22:47:
@Mattie112 kan je eens proberen om een debug log te maken op telnet poort 23.

Zie hier voor wat meer informatie:
https://github.com/rvdbre...o-debug-the-OTGW-firmware
Hij doet maar een klein stuk voor hij weer reset en wifi weg is:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Trying 192.168.100.105...
Connected to 192.168.100.105.
Escape character is '^]'.
External Reason: External Watchdog reason: 
00:00:08.706518 (  16728| 11968) resetOTGW   ( 112): Received firmware version: [OpenTherm Gateway 5.3] [5.3] (3)
00:00:08.709254 (  15384| 11968) resetOTGW   ( 121): Current firmware version: 5.3
00:00:08.710296 (  15384| 11968) checkOTWGpic( 141): OTGW PIC firmware version = [5.3]
00:00:09.091433 (  16176| 11968) checkforupda(1989): Last-Modified: Wed, 09 Mar 2022 09:10:10 GMT
00:00:09.093480 (  14832| 11968) checkforupda(1989): X-Version: 6.0
00:00:09.094230 (  14832| 11968) checkforupda(1992): Update gateway.hex -> 6.0
00:00:10.107778 (  16192| 11968) checklittlef( 364): Check githash = [b4b8026]
00:00:10.110078 (  15152| 11968) initOutputs (  18): inside initOutputsO1...
delaying first message!
00:00:11.623241 (  13488| 12384) sendMQTTupti( 145): Uptime seconds: 0
00:00:11.625780 (  13488| 12384) processOT   (1668): Thermostat        T80490000 (9)[MsgID= 73][READ_DATA       ] DiagnosticCodeVH = 0 
00:00:11.680436 (  16424| 13632) processOT   (1668): Thermostat        T80490000 (9)[MsgID= 73][READ_DATA       ] DiagnosticCodeVH = 0 
00:00:11.704385 (  16424| 13632) processOT   (1668): Boiler            BC0490001 (9)[MsgID= 73][READ_ACK        ]>DiagnosticCodeVH = 1 
00:00:11.727412 (  16424| 13632) processOT   (1668): Boiler            BF0500000 (9)[MsgID= 80][UNKNOWN_DATA_ID ] SupplyInletTemperature = 0.00 °C
00:00:11.755198 (  16424| 13632) processOT   (1668): Thermostat        T80490000 (9)[MsgID= 73][READ_DATA       ] DiagnosticCodeVH = 0 
00:00:11.782179 (  16424| 13632) processOT   (1668): Boiler            BC0490001 (9)[MsgID= 73][READ_ACK        ]>DiagnosticCodeVH = 1 
00:00:11.810353 (  16424| 13632) processOT   (1668): Boiler            BF0500000 (9)[MsgID= 80][UNKNOWN_DATA_ID ] SupplyInletTemperature = 0.00 °C

Deze ruimte is te huur!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
@Mattie112 Hmmm, zo et zien heb je last van watchdog resets. Geen idee waardoor het komt, je gebruikt wel versie 5.3 firmware zie ik. Trouwen update niet naar 6.0, dat is voor een ander type PIC...

Zie je wel op je MQTT broker berichten binnen komen? Er is een kleine kans dat je met timeouts op je MQTT hub server te maken hebt. Dan wil het nog wel eens gaan bootloopen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mattie112
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12-06 12:35

Mattie112

3780wP (18x 210wP EC Solar)

@number3 ik heb mqtt nog niet eens aan staan. Kan ik denk wel aanzetten als in de nodemcu weer los haal :)

Deze ruimte is te huur!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
Hmmmm, heel vaag hoor. Er is bijna altijd wel een goede verklaring voor reset gedrag. Haal hem eens los en kijk dan eens hoe ie het doet. Check de reboot log eens op de nodemcu.

Daarnaast zie ik dat je 5.3 gebruikt hebt. Zelf heb ik die nog altijd niet gebruikt. Upgrade in iedergeval niet naar 6.0, want die is niet bedoeld voor de PIC die je gebruikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mattie112
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12-06 12:35

Mattie112

3780wP (18x 210wP EC Solar)

number3 schreef op zondag 13 maart 2022 @ 10:34:
Hmmmm, heel vaag hoor. Er is bijna altijd wel een goede verklaring voor reset gedrag. Haal hem eens los en kijk dan eens hoe ie het doet. Check de reboot log eens op de nodemcu.

Daarnaast zie ik dat je 5.3 gebruikt hebt. Zelf heb ik die nog altijd niet gebruikt. Upgrade in iedergeval niet naar 6.0, want die is niet bedoeld voor de PIC die je gebruikt.
Hm zonder nodemcu lijkt hij niet te rebooten? Waar kan ik de rebootlog zien? Zie dat niet op de web pagina. Kan ook alleen de webpagina bereiken indien niet op de otgw ivm restart dus dat is niet zo makkelijk debuggen.

mbt firmware:
wat zou beter zijn 5? Heb niet bewust geupdated maar wel wat rondgeklikt in de UI omdat ik probeerde de boel werkend de krijgen dus miss daar geupdated?

edit:
Ik zie sowieso alleen maar 5.3 staan? Of doel je op v4?
https://otgw.tclcode.com/download.html#hexfiles

edit 2:
flash nu 4.3 met mijn usb-serial device (dus even zonder nodemcu er tussen)
en flash de nodemcu ook nog een keer maar dan 9600baud las ergens dat heel snel schrijven soms gekke resultaten gaf soooo?

edit 3:
otgw geflashed, hangt met usbserial aan pc (dus zonder cv/thermostaat) krijg netjes het volgende in de log van de opentherm monitor. Had ik beter kunnen testen voor ik hem ging flashen O-)

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16:13:08.321617 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:09.311328 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:10.325905 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:11.319553 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:12.305079 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:13.303402 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:14.302905 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:15.308255 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:16.293624 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:17.300583 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:18.289162 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:19.275778 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000
16:13:20.264460 R00000000   Read-Data   Status: 00000000 00000000


edit 4:
Nee helaas prik ik mn nodemcu er in zit ik weer in die restartloop -_-

Nog even de output van poort 23

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Trying 192.168.100.105...
Connected to 192.168.100.105.
Escape character is '^]'.
17:07:04.573581 (  17432| 17120) updateReboot( 186): Reboot count = [0]
17:07:04.576435 (  16064| 15824) updateReboot( 210): reset reason:      6
17:07:04.578952 (  16064| 15824) initWatchDog( 230): Setup Watchdog
17:07:04.579710 (  16064| 15824) initWatchDog( 231): INIT : I2C
External Reason: External Watchdog reason:
17:07:09.051506 (  17392| 17120) resetOTGW   ( 112): Received firmware version: [OpenTherm Gateway 4.3] [4.3] (3)
17:07:09.054099 (  16048| 15824) resetOTGW   ( 121): Current firmware version: 4.3
17:07:09.055105 (  16048| 15824) checkOTWGpic( 141): OTGW PIC firmware version = [4.3]
17:07:09.395196 (  16840| 15688) checkforupda(1989): Last-Modified: Wed, 09 Mar 2022 09:10:10 GMT
17:07:09.397257 (  15496| 15040) checkforupda(1989): X-Version: 6.0
17:07:09.399559 (  15496| 15040) checkforupda(1992): Update gateway.hex -> 6.0
17:07:10.417526 (  16856| 16592) checklittlef( 364): Check githash = [b4b8026]
17:07:10.419698 (  15816| 15296) initOutputs (  18): inside initOutputsO1...
<en dan niks meer>


edit 5:
Nog een keertje http://otgw.tclcode.com/download.html#otgwmcu geflashed maar het zelfde.... zal er toch iets met mijn nodemcu zijn?

[ Voor 68% gewijzigd door Mattie112 op 13-03-2022 18:22 ]

Deze ruimte is te huur!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
@Mattie112 als je hem aan de USB serial hangt, werkt ie dan wel goed? Met OTmonitor op de USB?

If so, staan de jumpers goed (ik dacht het wel te goed te zien staan in je filmpje). Het resetten is heel vreemd, dat kan in principe gebeuren als er iets fout gaat met de communicatie tussen de PIC en de ESP, maar eigenlijk zie je dat alleen als er bv. een probleem is met de jumpers of de nodemcu zelf.

Op de discord zijn meerdere gebruikers, die zijn ook vaak behulpzaam bij problemen. Just so you know.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
Een nieuwe release van de ESP OTGW firmware is zojuist gepubliceerd. Het is een stable maintaince release om te voorkomen dat je per ongeluk firmware 6.x flasht op je PIC bij de oude P16F88 hardware heb ik een extra check ingebouwd.

Dus de 20ste release... van de OTGW-firmware kan je hier vinden:
https://github.com/rvdbre...mware/releases/tag/v0.9.4

Enjoy, en als altijd, ik ben te vinden hier, maar vooral op de discord:
https://discord.gg/zjW3ju7vGQ

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mattie112
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12-06 12:35

Mattie112

3780wP (18x 210wP EC Solar)

@number3
Ja dat ging goed (zonder nodeMCU). Hij zit dan niet aan de ketel vast, zou ik nog even kunnen testen met een laptopje. Miss is het de combi?

De jumpers staan idd op de nodemcu of in dat geval even op 'ftdi'.

Zit nu op kantoor moet even kijken of ik vanavond tijd heb anders zal ik eens kijken op de discord ;)

Deze ruimte is te huur!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 18-05 18:57
number3 schreef op zondag 13 maart 2022 @ 23:30:
Een nieuwe release van de ESP OTGW firmware is zojuist gepubliceerd. Het is een stable maintaince release om te voorkomen dat je per ongeluk firmware 6.x flasht op je PIC bij de oude P16F88 hardware heb ik een extra check ingebouwd.
Is het niet veel beter in te bouwen naar welke versie je wel mag updaten ?
Dan heb je de huidige probleem ook niet. Wellicht lezen velen dit niet en gaan upgraden.
Tenslotte zal je eigenlijk altijd willen zorgen dat de firmware versie bij de nodemcu versie past.
Wil je upgraden naar een nieuwere versie dan altijd de nodemcu versie eerst updaten.
Lijkt mij een veiligere weg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
@jobr Er wordt aan gewerkt, voor nu kan je met de ESP firmware alleen de P16F88 updaten, naar 5.3. En mocht je al een P16F147 hebben met 6.x erop, dan zal ie ook niets doen voor nu.

En ja, ik kan helemaal op dit moment nog niet zorgen dat de oude releases niet per ongeluk gebruikt worden om te upgraden. Ik doe mijn best, dus voor nu is dit wat ik als fix kan uitbrengen om erger te voorkomen ;-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mich
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 17:58
Ik zat weer eens te kijken naar mijn OTGW en de frimwares enzo en ik zag dat er een nieuwe versie uit is op de nodo website. Ik zit zelf nog met versie 1.0. Het grote voordeel van deze versie is dat de voeding een normale USB aansluiting is. Tevens zie ik dat er nu een behuizing is voor de UTP versie, die was er vroeger ook niet.

Is het bij deze versie ook nog steeds mogelijk om hem serieel uit te lezen? Dit kan bij mij d.m.v. een jumper omzetten dacht ik.

Voegt de Wemos firmware nog wat toe aan functionaliteit of handigheid? De info lees ik nu uit via MQTT, en verwerk die in Home Assistant. Meer doe ik er niet mee. Ik werk het liefst zo veel mogelijk met alles bedraad (dus via UTP).

edit:
Ik heb de manual (welke trouwens al hint op v2.4, gezien de naam) zitten lezen en het seriele gedeelte werkt nu via de USB aansluiting. En de UTP controller moet je vast solderen aan het board wat het ook zo definitef maakt. Alhoewel een header ook wel zou kunnen, maar past dan de behuizing nog?

[ Voor 17% gewijzigd door Mich op 20-03-2022 14:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
De firmware in de ESP is bedoeld om een direct bridge te zijn van serieel naar MQTT of REST. Het heeft ook een webinterface. En je kan hem draadloos aansluiten. De integratie met Home Assistant is volledig automatisch met auto discovery.

Hoop dat je wat aan de informatie hebt voor het maken van je keus.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mattie112
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12-06 12:35

Mattie112

3780wP (18x 210wP EC Solar)

Mattie112 schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 19:56:
Ik heb al een jaar ofzo de OpenThermGateway liggen van nodoshop, nooit goed werkend gekregen op Domoticz. Nou gebruik ik sinds een paar weken HomeAssistant dus ik denk hup ik haal een nieuwe nodemcu (die andere is ingezet) en ik ga er mee aan de gang.

Deze firmware geflashed:
https://github.com/rvdbre...mware/releases/tag/v0.9.3

code:
1
esptool.exe -cp COM5 -cd nodemcu -cb 921600 -cf "..\..\OTGW-firmware.ino.0.9.3+b4b8026.bin" -ca 0x200000 -cf "..\..\OTGW-firmware.mklittlefs.0.9.3+b4b8026.bin"


Vervolgens verbonden via WiFi en gekoppeld aan mijn netwerk. Ok de UI kon ik open dus hup aansluiten op de GW.

Alleen: het lijkt er op dat de GW blijft resetten. Zonder nodemcu doet hij dat niet. Doe ik iets geks? Mis ik iets?

Heb het gedrag van de leds even gefilmt:

[YouTube: OTGW]

edit:
Ik kan ook nu de webpagina niet meer openen. Of naja soms laad hij een stukje maar dan reset hij weer dus helaas pindakaas.
Nou nog een keertje met dat ding bezig geweest. Denk begin even vanaf 0. ESP 'erased' en de rvdbreemen/OTGW-firmware er op. Wonder boven wonder: hij bleef up en ik kon de web-interface openen (wel heel erg traag). Ok prima had mijn bench-power-supply er aan (omdat ik wilde kijken of hij niet te veel stroom trok ofzo) dus hup andere supply er weer aan -> weer reset loop. Ok ligt het dan toch aan mn supply? Weer bench supply er aan -> nee hoor nog steeds een reset-loop.

Alleen nu wel een ander patroon:



Zal ook wel even de Discord joinen maar denk post het in elk geval hier voor de compleetheid!

Deze ruimte is te huur!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mattie112
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12-06 12:35

Mattie112

3780wP (18x 210wP EC Solar)

En even een kleine update (via Discord ook nog niet echt iets gevonden):

Firmware zelf gecompiled met de watchdog uit -> nog steeds reset (dus pic voert reset uit?)

Even op een breadbordje gezet en de RST pin losgekoppeld -> geen reset (duh)

Afbeeldingslocatie: https://upload.mattie-systems.nl/uploads/94392-20220327_104743.jpg

Afbeeldingslocatie: https://upload.mattie-systems.nl/uploads/9565-screenshot_2022-03-27_111957.jpg

Weer firmware 5.3 geflashed en hij rest 1x na 10 sec en daarna niet meer maar nog steeds bovenstaand "serial overrun".

Tja....

Deze ruimte is te huur!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HaTe
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 13-06 09:25

HaTe

haat niet

supertof, maar het mag helaas niet.

[ Voor 89% gewijzigd door teacher op 18-05-2022 19:07 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LecramR
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-05 11:32
Ik heb een Inventum Spaarpomp gekocht. Die ondersteunt een beperkt aantal OpenTherm thermostaten, waaronder Toon. Ik heb nog een Toon liggen die ik via Homey wil aansturen. Daar heb je een abonnement voor nodig, maar volgens mij kan het ook zonder abonnement met een OTGW.

Klopt het dat de OT Gateway één op één de Toon met de Spaarpomp laat communiceren?
M.a.w.: als de Spaarpomp Toon ondersteunt, is dat dan ook als de OTGW er tussen zit?

Heeft iemand ervaring met Toon icm OTGW?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 18-05 18:57
LecramR schreef op maandag 16 mei 2022 @ 16:26:

Heeft iemand ervaring met Toon icm OTGW?
Ik heb een CV ketel opentherm en een Toon en heb daar een OTGW tussen gezet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LecramR
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-05 11:32
jobr schreef op maandag 16 mei 2022 @ 20:57:
[...]


Ik heb een CV ketel opentherm en een Toon en heb daar een OTGW tussen gezet.
Dank voor je reactie. Wat zijn jouw ervaringen? Gebruik je ook domotica (zoals Homey)?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 18-05 18:57
LecramR schreef op maandag 16 mei 2022 @ 21:38:
[...]


Dank voor je reactie. Wat zijn jouw ervaringen? Gebruik je ook domotica (zoals Homey)?
Ik gebruik domoticz maar puur voor het uitlezen van de OTGW.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
De 21ste release van de OTGW ESP8266 firmware is een minor release waarin diverse kleine verbeteringen zijn samengevoegd.

Hier het overzicht:
  • Verbeterd: web UI is verbeterd door @DutchessNicole. CSS verbeteringen doorgevoerd, en drop down menu is toegevoegd.
  • Verbeterd: User Agent toegevoegd aan HTTP request, op het moment Schelte Bron's website voor de firmware update (voor nu alleen pic16f88)
  • Verbeterd: het rapporteren van pic-type in device information tab, in voorbereiding van de 6.x flashing / upgrade optie
  • Fixed: voorkomen van https spamming of Bron Schelte's website bij een rebootloop
  • Fixed: home assistant integratie voor het device, zodat het device zich nu "online" meld in plaats van "true" na een reboot (gevonden door sergantd)
  • Fixed: Update mqttha.cfg door @STemplar in #112
  • Fixed: Aanpassing MQTT Control_setpoint_for_2e circuit door @Martinvdm in #113
Met dank aan de community bijdragen van diverse leden van Tweakers en de community.

Link kan je hier vinden:
https://github.com/rvdbre...mware/releases/tag/v0.9.5

[ Voor 3% gewijzigd door number3 op 30-05-2022 21:27 . Reden: dankwoord ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LecramR
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-05 11:32
opgelost

[ Voor 158% gewijzigd door LecramR op 31-05-2022 23:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nkooij
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-05 20:37

nkooij

Ond

Even een heel ander punt:

Ik ben in het bezit van een Atag E325EC ketel. Daarin zit een warm water buffer vat. Dat wordt in de ECO-stand niet gebruikt maar in de comfort stand wel.

Weet iemand met welke Opentherm commando's je dit buffer-vat in de ketel aan en uit kunt zetten? Dus wisselen van Eco naar Comfort en omgekeerd.

Bosch Compress 7400AW 7 OR, Enviline UDU Monoblock 5-9E, Ariston Lydos Hybrid 100 EMS-ESP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-06 10:04
nkooij schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 07:52:
Even een heel ander punt:

Ik ben in het bezit van een Atag E325EC ketel. Daarin zit een warm water buffer vat. Dat wordt in de ECO-stand niet gebruikt maar in de comfort stand wel.

Weet iemand met welke Opentherm commando's je dit buffer-vat in de ketel aan en uit kunt zetten? Dus wisselen van Eco naar Comfort en omgekeerd.
Er zijn toch algemene commando's om dit comfort niveau te switchen? Kijk maar even op de OTGW website.

Daarnaast ondersteunen sommige ketels het instellen van warm water temperatuur. Geen idee of jouw Atag dat ondersteunt, maar als hij het ondersteunt vraag ik me af of je daarmee ook temperatuur van het voorraad vat kan beïnvloeden.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nkooij
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-05 20:37

nkooij

Ond

!null schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 08:53:
[...]


Er zijn toch algemene commando's om dit comfort niveau te switchen? Kijk maar even op de OTGW website.

Daarnaast ondersteunen sommige ketels het instellen van warm water temperatuur. Geen idee of jouw Atag dat ondersteunt, maar als hij het ondersteunt vraag ik me af of je daarmee ook temperatuur van het voorraad vat kan beïnvloeden.
Ik ben op zoek naar de opentherm-commando's om te switchen. Misschien zit ik op het verkeerde forum. Ik heb geen OT-gateway maar een zelf gebouwde OT-thermostaat die aangestuurd wordt vanuit HomeAssistant.
Alles werkt muv het switchen van Eco naar Comfort en omgekeerd. De ketel ondersteund dit want ik deed dit vroeger via een Atag One thermostaat.

Bosch Compress 7400AW 7 OR, Enviline UDU Monoblock 5-9E, Ariston Lydos Hybrid 100 EMS-ESP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-06 10:04
@nkooij Ah leuk, waar heb je het mee gebouwd? Die Arduino open therm shields?

Op de OTGW site staat wel een tabel waar je kunt zien wat voor commando's door welke ketel ondersteunt worden, dat staat los vaj de OTGW dacht ik.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nkooij
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-05 20:37

nkooij

Ond

@!null
Ik heb een OT naar TTL converter in elkaar gesoldeerd (via schema internet) en gekoppeld aan een Wemos D1 mini. Vervolgens met de OT library op github een eigen sketch gemaakt op basis vd examples.

Ik weet zeker dat de atag ketel de eco en comfort stand ondersteund maar ik kan nergens vinden met welke OT id’s dat moet.

De OT gateway wiki beschrijft van alles maar de source kan ik niet vinden. Of kijk ik met mijn neus?

Bosch Compress 7400AW 7 OR, Enviline UDU Monoblock 5-9E, Ariston Lydos Hybrid 100 EMS-ESP


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dutchess_Nicole
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13-06 10:51
nkooij schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 09:16:
[...]


Ik ben op zoek naar de opentherm-commando's om te switchen. Misschien zit ik op het verkeerde forum. Ik heb geen OT-gateway maar een zelf gebouwde OT-thermostaat die aangestuurd wordt vanuit HomeAssistant.
Alles werkt muv het switchen van Eco naar Comfort en omgekeerd. De ketel ondersteund dit want ik deed dit vroeger via een Atag One thermostaat.
van de wiki:
HW=state
Hot Water - Control the domestic hot water enable option. If the boiler has been configured to let the room unit control when to keep a small amount of water preheated, this command can influence that. A state of 0 or 1 will tell the boiler whether or not to keep the water warm. Any other single character causes the gateway to let the thermostat control the boiler. Possible values are 0, 1, or any other single character.
Dit is de flag die eco stand vs comfort bedient.

http://otgw.tclcode.com/firmware.html#dataids

Bij mijn Remeha Avanta staat eco stand nu dus permanent uit. Maar hiermee zou je het weer aan kunnen zetten.

code:
1
2
12:59:11.999516 T00300000   Read-Data   DHW setpoint boundaries (MsgID=48): 0 0
12:59:12.100811 BC0304128   Read-Ack    DHW setpoint boundaries (MsgID=48): 65 40


De message die dan gestuurd wordt is zoals bovenstaande, waarbij je de gewenste temperaturen mee kan sturen om aan te geven wanneer de DHW eco stand moet werken.
Als je 0 0 stuurt gaat eco stand dus aan, met iets als 65 40 (zoals ik het in de ketel zelf heb ingesteld), gaat comfort weer aan.

Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nkooij
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-05 20:37

nkooij

Ond

@@Dutchess_Nicole
Bedankt voor de respons.
Het commando dat je laat zien is volgens mij het commando om de boundaries uit te lezen.

Bij mij staan die ook op 65 40 maar werkt comfort niet.

Is het toch niet mogelijk dat de OT-GW nog een ander commando stuurt als de eco comfort vlag naar comfort gaat?

Bosch Compress 7400AW 7 OR, Enviline UDU Monoblock 5-9E, Ariston Lydos Hybrid 100 EMS-ESP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-06 10:04
nkooij schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 12:29:
@!null
Ik heb een OT naar TTL converter in elkaar gesoldeerd (via schema internet)
Toevallig een linkje?

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • nkooij
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-05 20:37

nkooij

Ond

Zie: http://ihormelnyk.com/opentherm_adapter
Het schema ziet er als volgt uit:

Afbeeldingslocatie: https://ihormelnyk.com/Content/Pages/opentherm_adapter/opentherm_adapter_schematic_o.png

Bosch Compress 7400AW 7 OR, Enviline UDU Monoblock 5-9E, Ariston Lydos Hybrid 100 EMS-ESP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dutchess_Nicole
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13-06 10:51
nkooij schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 14:15:
@@Dutchess_Nicole
Bedankt voor de respons.
Het commando dat je laat zien is volgens mij het commando om de boundaries uit te lezen.

Bij mij staan die ook op 65 40 maar werkt comfort niet.

Is het toch niet mogelijk dat de OT-GW nog een ander commando stuurt als de eco comfort vlag naar comfort gaat?
Ik heb inderdaad de read-data gestuurd maar het enige wat er veranderd bij HW=0 is dat die boundaries naar 0 0 gezet worden. Er is geen andere write op dat moment. Misschien dat @number3 er nog wat over kan zeggen maar dit is alles wat ik kan zien.

Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nkooij
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-05 20:37

nkooij

Ond

Dutchess_Nicole schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 15:10:
[...]


Ik heb inderdaad de read-data gestuurd maar het enige wat er veranderd bij HW=0 is dat die boundaries naar 0 0 gezet worden. Er is geen andere write op dat moment. Misschien dat @number3 er nog wat over kan zeggen maar dit is alles wat ik kan zien.
Dat zou betekenen dat mijn andere parameters wellicht verkeerd staan:
Zij staan bij mij als volgt als de CV uit staat en ik de DHW Comfort stand wil activeren:

ID 0Master status/Slave status020
ID 1Setpoint1400
ID 2Master Configuration2030
ID 3Slave configuration334
ID 48DHW Setpoint boundaries486540


Ik weet niet of het veel moeite is om te kijken hoe deze ID's staan als de CV uit is en Comfort geactiveerd wordt. Maar als iemand dat zou willen doen word ik erg blij :)

Bosch Compress 7400AW 7 OR, Enviline UDU Monoblock 5-9E, Ariston Lydos Hybrid 100 EMS-ESP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 22:47
Ik krijg in Domoticz (V 2022.1, build 14166) de volgende error in de logging te zien:

code:
1
MQTT client Gateway Autodiscovery: Climate device invalid/unknown mode received! (otgw-A4E57C95F827-thermostat: ON)


Gebruik zwavejs2mqtt: 6.2.0 zwave-js: 8.9.1 in een docker container en OTGW v 0.9.3+b4b8026 (16-01-2022) met OTGW PIC Firmware Version 5.1

Meest essentiële functies worden ondersteund maar ik vraag me af of meer mensen deze fout hebben. En mogelijk weet iemand een oplossing? Lijkt me geen Domoticz of MQTT-issue.

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23, EV, PV 9,6 kWp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • number3
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-06 22:15
@Hieke geen idee wat het is. Dus ik vraag me af wat hier anders is dan voorheen. Heb je ook documentatie gevonden wat voor status Domoticz verwacht?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 22:47
Er is niet veranderd aan device en/of Domoticz. de melding doet zich al voor sinds ik eind vorig jaar nieuwe OTGW-print met wifi heb gemonteerd.

Ik weet niet wat je bedoelt met documentatie vinden inzake status.. Is er in MQTT Explorer meer info te vinden?

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23, EV, PV 9,6 kWp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bo0bz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 21:04
Ik ben de verbinding met m'n OTGW kwijt nadat ik in ESP Easy aan aan het kijken was. Wellicht heb ik iets per ongeluk iets aangepast en is dat het probleem. Ik heb alleen op het eerste tabblad gekeken bij Protocol. Daar stond Domoticz HTTP aan en heb gekeken naar welke protocollen we nog meer waren. De OTGW reageert wel op verzoeken die ik via m'n thermostaat doorgeef dus die werkt wel. Hoe krijg ik de NodeMCU weer aan de praat zodat ik de OTGW weer kan toevoegen aan Home Assistant?

----------

EDIT: Alright na lang stoeien heb ik mijn NodeMCU weer kunnen flashen en kan ik in ESPEasy zaken aanpassen. Voorheen stond hier alles gericht op Domoticz. Welke instellingen heb ik nodig voor verbinding met Home Assitant via MQTT? Heb Mosquitto broker draaien binnen HA voor mijn Zigbee2Mqtt stickje.

----------

EDIT2: Zodra ik de NodeMCU weer op de OTGW prik verlies ik alle verbindingen met de OTGW.... :( Weer iets om uit te zoeken.

[ Voor 49% gewijzigd door Bo0bz op 31-07-2022 09:32 ]

7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | PVoutput | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 19roland70
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 10-06 19:45
Is er ook software voor Mac OS voor te verkrijgen ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dutchess_Nicole
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13-06 10:51
Bo0bz schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 06:38:

EDIT: Alright na lang stoeien heb ik mijn NodeMCU weer kunnen flashen en kan ik in ESPEasy zaken aanpassen. Voorheen stond hier alles gericht op Domoticz. Welke instellingen heb ik nodig voor verbinding met Home Assitant via MQTT? Heb Mosquitto broker draaien binnen HA voor mijn Zigbee2Mqtt stickje.
In principe alleen de user/pass en host waarmee de OTGW moet verbinden. En de check dat hij MQTT moet gebruiken.

HA zou alles verder automatisch moeten detecteren en importeren.

Met de overige settings hoef je in principe niks te doen, tenzij je echt een hele specifieke setup hebt (met meerdere OTGWs oid)
19roland70 schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 17:58:
Is er ook software voor Mac OS voor te verkrijgen ?
Wat voor soort software zou je willen?
De OTGW zelf is een eigen stuk hardware dus er is geen MacOS versie van. Het programmeren kun je doen met de Arduino development kit, die is als het goed is voor alle platforms beschikbaar.

[ Voor 21% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 17-08-2022 20:32 ]

Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.


  • 19roland70
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 10-06 19:45
Wat voor soort software zou je willen?
De OTGW zelf is een eigen stuk hardware dus er is geen MacOS versie van. Het programmeren kun je doen met de Arduino development kit, die is als het goed is voor alle platforms beschikbaar.
Dus de webpagina zit in de pic?

Ik wil deze met een esp gaan uitlezen ,en heb ergens gelezen over de start, stopbit en baudrate maar kan het niet meer vinden .
weet iemand mij dat zo te vertellen?

  • Dutchess_Nicole
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13-06 10:51
19roland70 schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 09:26:
[...]

Dus de webpagina zit in de pic?

Ik wil deze met een esp gaan uitlezen ,en heb ergens gelezen over de start, stopbit en baudrate maar kan het niet meer vinden .
weet iemand mij dat zo te vertellen?
Niet in de PIC, maar in de nodeMCU (of de Wemos voor nieuwere typen). De firmware van @number3 bevat een ingebouwde web interface compleet met API die je kan uitlezen.

Als je iets als HA gebruikt heb je dus geen software nodig, je kan die via MQTT direct laten communiceren.

Je kan op diezelfde manier met telnet inderdaad verbinden (port 21) en dan kun je messages uitlezen.

Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
Ik heb de OTGW van Nodoshop gekocht om in Home Assistant te integreren.
Mijn thermostaat is een Toon2 en mijn ketel een AWB ThermoMaster 3HR.

Als ik de OTGW aansluit (Toon2 & ketel) dan detecteert hij tijdens het opstarten heel kort de thermostaat en dan geeft hij aan geen verbinding te hebben. Ik heb op mijn testbank een Toon1 aangesloten en zie dat ik een D03 met een "low power" melding krijg (verbinding met putty en een telnet sessie). Ik heb via otmonitor de reference voltage aangepast maar dat verandert ook niets.

Ik heb nu alleen de Toon1 thermostaat aangesloten op de testbank en ga proberen met een lange kabel (moet nog even een lange kabel kopen) om de ketel ook tegelijkertijd aan te sluiten om te zien of ik ander gedrag zie.

Hebben jullie ideeën wat ik kan proberen?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WemkD2nbgt5TQAmYyOtOITUDGbY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GSqdRQugGhSjHv99XvIFhHO9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nfJZYm-kukxgSfbxDvmCANgF-8Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zCI6CiFd9mLX80fRlLyZ2OCc.png?f=fotoalbum_large

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12:58:18.262261 (  14752| 11464) processOT   (1693): Request Boiler    R00000000 (9)[MsgID=  0][READ_DATA       ]>Status = Master [-----W--]
12:58:18.645409 (  16096| 11464) processOT   (1722): Not processed, received from OTGW => (Thermostat connected) [20]
12:58:18.666437 (  14752| 11464) processOT   (1709):
Error 03 = 1
12:58:19.675530 (  14808| 11464) processOT   (1693): Request Boiler    R00000000 (9)[MsgID=  0][READ_DATA       ]>Status = Master [-----W--]
12:58:20.685234 (  14808| 11464) processOT   (1693): Thermostat        T80000200 (9)[MsgID=  0][READ_DATA       ]>Status = Master [-D---W--]
12:58:21.693156 (  14808| 11464) processOT   (1693): Thermostat        T80000200 (9)[MsgID=  0][READ_DATA       ]>Status = Master [-D---W--]
12:58:22.702583 (  14808| 11464) processOT   (1693): Thermostat        T80000200 (9)[MsgID=  0][READ_DATA       ]>Status = Master [-D---W--]
12:58:23.653340 (  16152| 11464) processOT   (1722): Not processed, received from OTGW => (Low power) [9]
12:58:23.678290 (  14808| 11464) processOT   (1722): Not processed, received from OTGW => (Thermostat disconnected) [23]
12:58:23.692614 (  13464| 11464) processOT   (1693): Thermostat        T80000200 (9)[MsgID=  0][READ_DATA       ]>Status = Master [-D---W--]
12:58:24.263125 (  14808| 11464) processOT   (1693): Request Boiler    R00000000 (9)[MsgID=  0][READ_DATA       ]>Status = Master [-----W--]
12:58:25.262988 (  14808| 11464) processOT   (1693): Request Boiler    R00000000 (9)[MsgID=  0][READ_DATA       ]>Status = Master [-----W--]
12:58:26.262850 (  14360| 11464) processOT   (1693): Request Boiler    R00000000 (9)[MsgID=  0][READ_DATA       ]>Status = Master [-----W--]

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
Ik had nog wat zwarte elektriciteitskabel liggen en heb dat even gebruikt maar krijg helaas hetzelfde resultaat.
Via OpenTherm Monitor heb ik de gateway in monitor mode gezet maar zie helaas hetzelfde resultaat. Onderstaand is wat ik zie als ik de Toon1 opnieuw opstart. De Toon1 geeft ook aan dat er geen communicatie is tussen de Toon ketelmodule en de ketel, daartussen zit de OTGW.

Ketel <-> OTGW <-> Toon Ketelmodule (voorzien van 24v voor de Toon) <-> Toon2

Als ik de zwarte kabel rechtstreeks aan de ketelmodule koppel (OTGW bypass) dan heb ik geen probleem. Het zit dus echt in de OTGW.

Als ik de thermostaat er af haal zou de OTGW als ik het goed begrijp ook moeten werken als ik alleen de boiler aansluit. Ook hier zie ik dat hij maar het commando "Request Boiler" blijft sturen. Het lijkt er op dat hij geen verbinding krijgt met de boiler.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gQixtTnRuVHY3CbIL4YxRdz6qvQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qjcmydisOTY9H4vlwdXMX4cG.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 32% gewijzigd door Lasoul op 21-08-2022 16:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dutchess_Nicole
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13-06 10:51
Lasoul schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 15:13:
Ik heb de OTGW van Nodoshop gekocht om in Home Assistant te integreren.
Mijn thermostaat is een Toon2 en mijn ketel een AWB ThermoMaster 3HR.

Als ik de OTGW aansluit (Toon2 & ketel) dan detecteert hij tijdens het opstarten heel kort de thermostaat en dan geeft hij aan geen verbinding te hebben. Ik heb op mijn testbank een Toon1 aangesloten en zie dat ik een D03 met een "low power" melding krijg (verbinding met putty en een telnet sessie). Ik heb via otmonitor de reference voltage aangepast maar dat verandert ook niets.
De low power melding is het meest veelzeggend. Dikke kans dat de voeding inderdaad gewoon niet genoeg stroom levert. Kijk als eerste eens of je een beefier voeding kan vinden die USB 5v kan leveren met iig 2.5A.

Een USB-C voeding met PD kan dat tegenwoordig vaak wel.

Als je die niet hebt maar je hebt wel een monitor met PD, test dan even daarop of daarmee de low power melding verdwijnt.

De reference voltage heeft verder niks te maken met de power van het bordje, dat is meer om je systeem in te stellen als je thermostaat of boiler net wat minder stroom dan normaal zou geven waardoor een logische 1 niet gedetecteerd zou worden.

Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
Dutchess_Nicole schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 19:05:
[...]


De low power melding is het meest veelzeggend. Dikke kans dat de voeding inderdaad gewoon niet genoeg stroom levert. Kijk als eerste eens of je een beefier voeding kan vinden die USB 5v kan leveren met iig 2.5A.

Een USB-C voeding met PD kan dat tegenwoordig vaak wel.

Als je die niet hebt maar je hebt wel een monitor met PD, test dan even daarop of daarmee de low power melding verdwijnt.

De reference voltage heeft verder niks te maken met de power van het bordje, dat is meer om je systeem in te stellen als je thermostaat of boiler net wat minder stroom dan normaal zou geven waardoor een logische 1 niet gedetecteerd zou worden.
Bedankt
Ik heb verschillende voedingen geprobeerd.
- Originele voeding van Nodoshop
- Voeding iPad (12W)
- Voeding USB-C

De Toon krijgt volgens mij zijn voeding van de 24v voeding van de keteladapter dus mijn verwachting is dat er niet zo'n zware voeding nodig is.

Moeten de leds voor de 3v3, 5v en 24v nog een bepaalde kleur hebben?
Bij mij zijn ze groen, rood en geel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AexCDfHqi2D8FjqrGpLB-I_25JM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MTloTJftBsYVLMsEcRTB7W2W.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb even een meter aan mijn voeding van de OTGW gehangen en zie dat die maar 0.6W trekt. Dit is de iPad lader maar de NodoShop voeding geeft hetzelfde beeld.

[ Voor 37% gewijzigd door Lasoul op 21-08-2022 21:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LCD_viewer
  • Registratie: November 2007
  • Niet online
@Lasoul

Je moet meten op het bord, niet je adapter.

Uit de handleiding:
Gebruik een multimeter en stel deze in op het gelijkspanningsbereik. Raak met de zwarte sonde de
metalen mantel van de USB-connector en de rode sonde tegen de F1 bij de USB-connector, de meter
moet meer dan 4,75 V aangeven. Vervang de USB-kabel als dit niet het geval is.
Hiermee heb ik zelf kabels en voedingen kunnen uitsluiten / combineren tot een werkende OTGW.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
LCD_viewer schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 22:14:
@Lasoul

Je moet meten op het bord, niet je adapter.

Uit de handleiding:

[...]


Hiermee heb ik zelf kabels en voedingen kunnen uitsluiten / combineren tot een werkende OTGW.
Ik heb een officiele kabel van Nodoshop gekocht specifiek om dit te voorkomen maar doormeten kan natuurlijk altijd. :) Vertrouwen is goed maar zeker weten is beter.

Ik heb de meting gedaan en deze geeft 4,934V aan

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GoFK3_LiXCqMMpBmtLPwY6HndWY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K5WHYTWHxjXo1lThMCccHpgx.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 32% gewijzigd door Lasoul op 22-08-2022 11:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rickh18
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 00:51
de 'officiele' kabel van Nodoshop gaf bij mij low power problemen. Ik heb deze kabel vervangen met een stevige USB kabel van een oude printer en toen waren de problemen opgelost.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
rickh18 schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 14:58:
de 'officiele' kabel van Nodoshop gaf bij mij low power problemen. Ik heb deze kabel vervangen met een stevige USB kabel van een oude printer en toen waren de problemen opgelost.
Ik heb verschillende USB-B kabels gebruikt maar helaas geen verschil.
De low power melding krijg ik alleen als de Toon1 aan het opstarten is en de ketelmodule schakelt. Ik denk dat op dat moment even de ketelmodule door de Toon1 thermostaat wordt gereset en dat ik daarom een low power melding krijg. Als de Toon1 eenmaal is opgestart krijg ik die melding niet meer maar dan reageert de ketel nooit op het :"Request boiler" commando.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LCD_viewer
  • Registratie: November 2007
  • Niet online
Lasoul schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 11:06:
[...]


Ik heb een officiele kabel van Nodoshop gekocht specifiek om dit te voorkomen maar doormeten kan natuurlijk altijd. :) Vertrouwen is goed maar zeker weten is beter.

Ik heb de meting gedaan en deze geeft 4,934V aan

[Afbeelding]
Nee!

Mooie foto maar je meet verkeerd, je moet het bord omdraaien en na de F1 (fuse) meten, staat in de handleiding. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oox4DyzPsTrigSG1m-OLLg0ehxE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VjJlOkzrdjp81HGMdt7n4600.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
LCD_viewer schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 19:32:
[...]

Nee!

Mooie foto maar je meet verkeerd, je moet het bord omdraaien en na de F1 (fuse) meten, staat in de handleiding. [Afbeelding]
Bedankt, ik kon zo snel de F1 niet vinden op het bord dus had daarom maar bij de voeding gemeten.
Ik heb een nieuwe meting gedaan met de voeding en kabel van Nodoshop en kom op 4.930V uit dus dat moet goed zijn.

Is er een manier om de "Boiler/Therm" connector door te meten? Om te kijken of het signaal "Request boiler" wel wordt verstuurd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A6oDk7b98Mtx7yB32GB_fxrrKp4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rDEdBPjzQnloUTHH7PG5bg2b.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 42% gewijzigd door Lasoul op 22-08-2022 22:05 ]


  • Pimmeh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 06-06 10:42
Ik ben eind afgelopen winter verhuisd naar een eengezinswoning met CV-ketel (Remeha Avanta 35c, voor zover ik kan zien met OpenTherm-ondersteuning). In de woonkamer hangt een Remeha iSense-thermostaat waar 2 radiatoren hangen zonder knop erop (altijd open dus). De overige vertrekken in huis hangen radiatoren met een thermostaatknop. Het zat sowieso al in de planning, maar met de hoge gasprijzen sowieso wil ik het volgende bereiken:
  • Ruimtegestuurde verwaming zonder dat de verwarming in de woonkamer aangaat om de ketel te laten verwarmen.
  • Via Home Assistant de temperatuur per ruimte kunnen regelen.
Ik ben al aardig wat dagen aan het Googlen en ik denk dat ik het volgende nodig heb. Voordat ik allemaal zaken ga kopen waar ik iets over het hoofd van zie, kan iemand checken of dit correct is?
  • Per ruimte, inclusief de woonkamer, op afstand bestuurbare thermostatische radiatorkranen. Ik wil geen hub erbij als het niet hoeft en zeker geen cloud-oplossing. Alles moet lokaal werken. Knoppen met WiFi / Zigbee / Zwave die ik direct vanuit Home Assistant aan kan sturen dus. Voor het gemak moeten ze wel op de knop in te stellen zijn door huisgenoten, net zoals een domme TRV.
  • Een OpenTherm-gateway die ik tussen mijn thermostaat en de ketel hang om vanuit Home Assistant de ketel te laten verwarmen als een TRV warmte vraagt (handmatig op de knop of via een automation).
  • Automations in Home Assistant dat als de bestaande thermostaat in de woonkamer warmte vraagt, de TRV's in de woonkamer helemaal open gaan en als 'domme knop' werken (in essentie dat de thermostaat die er al hangt dus bepaald wanneer het warm is en de ketel uit mag). Kan ik via OpenTherm erachter komen wat de setpoint is die door de thermostaat gegeven wordt? En kan ik ook de setpoint daarop veranderen via Home Assistant? Ik lees veel over dat de thermostaat in de woonkamer in zichzelf een veel slimmer algoritme heeft om een ruimte te verwarmen dan een simpel aan/uit-signaal naar de ketel die ik in Home Assistant zou sturen. Dat zou ik dus willen houden.
  • Automations in Home Assistant die, als een ander vertrek dan de woonkamer warmte vraagt, de TRV's in de woonkamer op 'dicht' zet maar wel de ketel vraagt om te verwarmen zonder dat de thermostaat in de woonkamer roet in het eten gooit, zodat de warmte naar de desbetreffende vertrekken wordt geleid.
  • Een bypass dan wel een radiartortje dat altijd open staat als failsafe. Mocht de ketel warmte gaan stoken paar door een fout / whatever staan alle TRV's dicht, dan kan de ketel in ieder geval zijn warmte kwijt.
Heb ik voldoende aan genoemde hardware (OpenTherm-gateway en draadloze TRV's) en automations? Moet ik nog ergens aan denken aan limitaties / veiligheidsaspecten?

  • CyBeRSPiN
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 03:30

CyBeRSPiN

sinds 2001

@Pimmeh hier bestaan systemen als Tado en EvoHome voor. Zone sturing zelf proberen aan te sturen is ambitieus. De iSense is zelflerend, die zal mogelijk in de war raken als jij ingrijpt en de warmtevraag vanuit de woonkamer onderbreekt.
Ook alles knijpen op 1 radiator na is vragen om problemen, die Avanta 35c heeft een vrij hoog minimaal vermogen en zal aan 1 radiatortje niet voldoende hebben. De ketel heeft overigens zn eigen fail safe, en zal gaan pendelen als het water te warm retour komt. Maar je moet idd wel zorgen dat er altijd een flow is.
Heb je je installatie overigens al waterzijdig ingeregeld? Daar is misschien al meer winst te halen dan dit hele automation project. Zie Gas besparen door middel van CV tuning deel III

De gevraagde setpoint van de iSense kun je uitlezen uit OTWG en die kun je ook overrulen.

[ Voor 8% gewijzigd door CyBeRSPiN op 25-08-2022 16:53 ]


  • Pimmeh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 06-06 10:42
CyBeRSPiN schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 16:51:
@Pimmeh hier bestaan systemen als Tado en EvoHome voor.
Ik zoek alleen geen cloudoplossing. Ik vind het risico te groot als die bedrijven een keer hun servers uitschakelen of dat er iets is met de beveiliging. Ik bouw mijn smart home daarom volledig lokaal. Ik kan me niet voorstellen dat ik de eerste ben die dat probeert met deze setup? :)

Qua waterzijdig inregelen zal ik eens bij de vorige bewoner vragen of hij dit heeft gedaan. Hij heeft het hele huis goed verbouwd en ook laag-temperatuur-radiatoren opgehangen die het top doen.
Wat ik echter niet daarmee bespaar is dat ik het doodzonde vind om de woonkamer warm te stoken als de studeerkamer alleen warm hoeft te worden in de winter. Daarnaast koelt de studeerkamer sneller af waardoor het daar koud wordt als de woonkamer op temperatuur is en nog even blijft voordat de ketel weer gaat verwarmen. Een stuk comfort op dat vlak is daarmee ook een grote aanleiding voor wat ik aan het zoeken ben. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • glaswerk
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13-06 13:17
Pimmeh schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 16:38:
  • Ruimtegestuurde verwaming zonder dat de verwarming in de woonkamer aangaat om de ketel te laten verwarmen.
  • Via Home Assistant de temperatuur per ruimte kunnen regelen.
Ik heb het in grote lijnen zo geregeld als jij wil. Belangrijkste is je realiseren dat dit eigenlijk alleen kan als je de thermostaat volledig buitenspel zet. Als je soms ingrijpt op de thermostaat, en soms niet, dan snapt de thermostaat niet meer hoe de relatie is tussen zijn gevraagde watertemperatuur en de resulterende kamertemperatuur. Dan gaat ie hele rare watertemperaturen vragen.

Ik laat derhalve Home Assistant een WAR draaien met kamercorrectie. In HA kun je aangeven op welke kamer "gestuurd" moet worden. Dat werkt op zich prima, maar...
  • Het calibreren van de stooklijn kost best veel tijd.
  • Het (bij)sturen van de WAR op kamertemperatuur gaat prima in de kamer waar de thermostaat hangt, omdat die de temperatuur a) nauwkeurig meet en b) frequent doorseint. Het gaat al een stuk lastiger in kamers waar een Aqara-sensor hangt, die minder vaak doorseint. TRVs zijn nog minder nauwkeurig (hangen immers vlak naast de radiator)
  • Je moet allerlei failsafes inbouwen, bijvoorbeeld voor het geval de buitentemperatuur eens niet doorkomt , je server crasht of een automation tegen een bug aanloopt.[/ii].
Ik heb het hier na twee stookseizoenen naar tevredenheid werkend. Maar ik beschouw het echt als een hobbyproject waar inmiddels veel uren inzitten. Ik heb nu toeters en bellen zoals automatische uitschakeling bij afwezigheid, en de opbrengst van de zonnepanelen is ook input in de WAR als proxy voor de zoninval.

Kortom, leuk als je ervan houdt, maar ik zou het je zeker niet aanraden als je het gemakkelijk en fail-safe wil houden. Huisgenoten zullen ook aan HA moeten. Immers, leuk als zij een radiatorknop opendraaien, maar als HA dan de CV niet activeert, wordt het alsnog niet warm.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pimmeh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 06-06 10:42
glaswerk schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 23:04:
[...]


Ik heb het in grote lijnen zo geregeld als jij wil. Belangrijkste is je realiseren dat dit eigenlijk alleen kan als je de thermostaat volledig buitenspel zet. Als je soms ingrijpt op de thermostaat, en soms niet, dan snapt de thermostaat niet meer hoe de relatie is tussen zijn gevraagde watertemperatuur en de resulterende kamertemperatuur. Dan gaat ie hele rare watertemperaturen vragen.
Hmm, daar kan ik wel inkomen. Is er een eenvoudigere optie waarbij als de thermostaat warmte vraagt, je de controle van HA direct teruggeeft aan de thermostaat? Immers, als er dan in een andere ruimte warmte wordt gevraagd, dan staat die TRV toch al open. Belangrijkste vind ik dat als de woonkamer geen warmte nodig heeft (op basis van het setpoint van de thermostaat), de CV wel kan stoken voor de ruimtes die dat wel nodig hebben. Dan zou de thermostaat van niks weten lijkt me? Of ziet die dan nog steeds de ketel stoken en denkt die 'ja maar, waar gaat de warmte naartoe dan, ik snap er niks van'?
Ik laat derhalve Home Assistant een WAR draaien met kamercorrectie. In HA kun je aangeven op welke kamer "gestuurd" moet worden.
Ik ben best gedreven in HA na een aantal jaar, maar een WAR heb ik nog niet van gehoord als afkorting. Wat is dat? :)
Ik heb het hier na twee stookseizoenen naar tevredenheid werkend. Maar ik beschouw het echt als een hobbyproject waar inmiddels veel uren inzitten. Ik heb nu toeters en bellen zoals automatische uitschakeling bij afwezigheid, en de opbrengst van de zonnepanelen is ook input in de WAR als proxy voor de zoninval.

Kortom, leuk als je ervan houdt, maar ik zou het je zeker niet aanraden als je het gemakkelijk en fail-safe wil houden. Huisgenoten zullen ook aan HA moeten. Immers, leuk als zij een radiatorknop opendraaien, maar als HA dan de CV niet activeert, wordt het alsnog niet warm.
Klinkt wel als heel gaaf, maar ik neem je waarschuwing wel ter harte. Ik houd ook wel van hobby'en, maar het moet ook wel goed werken. Ik zou niet verwachten van een TRV dat die zo weinig updates stuurt naar HA...

Mocht het uiteindelijk echt een slecht idee zijn, dan kan ik altijd nog iets anders overwegen natuurlijk. Ik kom echter net van een appartement met stadsverwarming met in iedere ruimte gewoon domme TRV's waarmee je elke ruimte gewoon zo warm krijgt als je wilt, onafhankelijk van andere ruimtes. Ik weiger nu nog te geloven dat dit anno 2022 zo moeilijk is als je een eigen ketel hebt. Maar misschien zit ik heel erg aan het begin van mijn Dunning-Kruger-grafiek. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joseph
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 01:25
Ik ben me ook een beetje aan het inlezen over OpenTherm, maar begrijp het nog niet helemaal. Mijn radiatoren wil ik van 'domme' open/dicht actuatoren voorzien (bedraad), gecombineerd met een temperatuursensor in elke kamer.

Vervolgens wil ik de OpenTherm Gateway met Domoticz verbinden en op basis van de garapporteerde temperatuur zowel de ketel als actuatoren bedienen die op dat moment open moeten.

Mijn ketel is een Nefit NXT-serie, mijn thermostaat een 'Honeywell Round Modulation' (nieuwere versie). Nu begrijp ik dat als je zoneregeling wilt, de thermostaat dit ook moet ondersteunen omdat anders de temperatuur in de ruimte van de thermostaat als leiddraad zal worden gebruikt, en de ingestelde watertemperatuur te laag zal zijn om de kamer warm te krijgen.

Gaat het in mijn situatie sowiezo kunnen? Aangezien dit een huurhuis is ga ik zeker niet mijn ketel (laten) vervangen - mocht dat nodig zijn voor betere OpenTherm ondersteuning.

Het valt me op dat de informatie op dit gebied helaas heel versplinterd en niet eenduidig is.

Voor de duidelijkheid: uiteindelijk moet iedere ruimte afzonderlijk bediend kunnen worden. Ik heb al eens gekeken naar een open source thermostaat, maar helaas zijn er geen leverbaar momenteel (veelal tijdelijke productieruns). Als ik mijn thermostaat moet vervangen doe ik dat bij voorkeur met een general purpose device, zodat ik er direct meer mee kan doen.

Edit: Zou dit nog iets kunnen zijn? Deze module zou - als ik het goed begrijp - de OTGW en thermostaat dus vervangen. In dat geval wordt Domoticz zelf de thermostaat.

[ Voor 21% gewijzigd door Joseph op 28-08-2022 02:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-06 10:04
@Joseph In principe kun je hier producten voor kopen die je dan ook weer makkelijk eraf kan halen gezien het een huurhuis is.
Je hebt gewoon zoneregeling van Plugwise / Tado / Evohome etc. Met of zonder radiator draaier.
Ik weet niet hoe alle oplossingen werken maar Plugwise heeft zijn eigen regeling als je zone regeling gebruikt, zodat het met elkaar meegenomen wordt en je geen problemen ervaart.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-06 10:04
Andere vraag: Ik heb het wel eens op tweakers gelezen dat je met OpenTherm ook 0 graden cv water temperatuur kan vragen van de CV ketel, en dat hij dan gewoon lekker rond gaat pompen zonder te verwarmen.
Is er enig beeld te schetsen hoeveel ketels dat daadwerkelijk ondersteunen? Is dit iets wat de meeste ketels doen?

Dit kan nuttig zijn om de ketel te gebruiken als pompstation als hij niet zelf hoef te verwarmen (bijvoorbeeld vanuit een al warm vat verwarmen), zonder dat je daar weer andere pomp voor nodig hebt.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kvandt
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 12-06 19:56
Lasoul schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 21:43:
[...]


Bedankt, ik kon zo snel de F1 niet vinden op het bord dus had daarom maar bij de voeding gemeten.
Ik heb een nieuwe meting gedaan met de voeding en kabel van Nodoshop en kom op 4.930V uit dus dat moet goed zijn.

Is er een manier om de "Boiler/Therm" connector door te meten? Om te kijken of het signaal "Request boiler" wel wordt verstuurd.

[Afbeelding]
Heb je hem goed aangesloten? Dus de OTGW tussen de ketel en de Toon boilermodule? Als hij tussen de Toon boilermodule en de Toon display zit, gaat het niet werken....

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
kvandt schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 21:38:
[...]


Heb je hem goed aangesloten? Dus de OTGW tussen de ketel en de Toon boilermodule? Als hij tussen de Toon boilermodule en de Toon display zit, gaat het niet werken....
Hij is goed aangesloten. Ik heb voor de zekerheid een nieuwe OTGW besteld bij Nodoshop om te kijken of ik wellicht een defect exemplaar heb.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
Lasoul schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 23:03:
[...]


Hij is goed aangesloten. Ik heb voor de zekerheid een nieuwe OTGW besteld bij Nodoshop om te kijken of ik wellicht een defect exemplaar heb.
Okay ik heb de nieuwe gateway van Nodoshop binnen en deze geeft helaas hetzelfde probleem. :(
Ik heb ook via Diyless ook een gateway besteld. Deze moet je dan wel zelf via Arduino programmeren. Deze heb ik vandaag binnen gekregen en die werkt gewoon. *O*

Aankomend weekend maar even snel een programma in elkaar zetten zodat ik het kan gebruiken in Home Assistant via MQTT. Ik wil namelijk vanuit Home Assistant de CV temperatuur en het tapwater temperatuur kunnen zetten (zonneboiler).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JanPedaal
  • Registratie: November 2003
  • Niet online

JanPedaal

Coureur extraordinaire

Pimmeh schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 00:26:
[...]
Ik ben best gedreven in HA na een aantal jaar, maar een WAR heb ik nog niet van gehoord als afkorting. Wat is dat? :)
[...]
Volgens mij was het antwoord nog niet langsgekomen?
Met WAR wordt weersafhankelijk regelen bedoeld, waarbij de buitentemperatuur (mede) bepalend is voor het stookgedrag van de ketel.

Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaTim69
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 07-06 05:39
Hoi allen,

Ik ben al een paar dagen aan het stoeien met mijn nieuw aangeschafte OpenTherm Gateway van Nodo v2.7.
Versies:

ESP8266 Firmware Version0.9.5+4eb7d24 (30-05-2022)
OTGW PIC Firmware Version6.1
OTGW PIC Device IDpic16f1847

Het probleem is het volgende, ik kan vanuit Home Assistanant en OTMonitor de temperatuur instelling van de ketel NIET wijzigen.

Mijn ketel is de remeha tzerra plus 39c cw5 (Met ingebouwe OT gateway) en daaraan de etwist

wat heb ik gedaan:

De OTGW aangesloten als volgt:

etwist <-> NODO OTGW <-> OTGW in ketel <-> PCB Ketel.
In OT monitor zie ik dan onderstaande error, nadat ik ook de 5V heb gecontrolleerd, en die was 5,003 V, op F1 in de OTGW.
De etwist gaat ook niet aan

09:52:35.221958 Error 03
09:52:35.244968 T9002000B Write-Data Master configuration (MsgID=2): 00000000 11
- Smart power: not supported (0)
09:52:35.392840 B5002000B Write-Ack Master configuration (MsgID=2): 00000000 11
- Smart power: not supported (0)
09:52:35.737649 Error 03
09:52:35.747615 Error 03
09:52:35.783586 T80870B00 Read-Data Message ID 135 (MsgID=135): 2816
09:52:35.906710 BF0870000 Unk-DataId Message ID 135 (MsgID=135): 0
09:52:36.113642 Low power
09:52:36.159934 Low power

etwist <-> OTGW in ketel <-> NODO OTGW <-> PCB Ketel.
Er zit nu leven in, ik zie data in OTMonitor en via MQTT in Home Assistant

etwist <-> NODO OTGW <-> PCB Ketel.
Ook de OTGW in de ketel overgeslagen. Geen succes

Wat ik ook probeer, Monitor Mode, Gateway mode het lukt niet.
Onderstaande is zo'n beetje wat ik nu zie.

21:37:46.391608 T00000000 Read-Data Status (MsgID=0): 00000000 00000000
- CH enable: disabled (0)
- DHW enable: disabled (0)
- Cooling enable: disabled (0)
- OTC active: not active (0)
- CH2 enable: disabled (0)
- Summer/winter mode: winter (0)
- DHW blocking: unblocked (0)
21:37:46.501121 BC0000000 Read-Ack Status (MsgID=0): 00000000 00000000
- Fault indication: no fault (0)
- CH mode: not active (0)
- DHW mode: not active (0)
- Flame status: flame off (0)
- Cooling status: not active (0)
- CH2 mode: not active (0)
- Diagnostic indication: no diagnostics (0)
- Electricity production: not active (0)
21:37:47.390992 T90010700 Write-Data Control setpoint (MsgID=1): 7.00
21:37:47.500692 B50010700 Write-Ack Control setpoint (MsgID=1): 7.00

Mocht er iemand een briljant idee hebben hoor ik dit graag.

Alvast bedankt,

Richard

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dutchess_Nicole
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13-06 10:51
DaTim69 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:20:
Hoi allen,

Ik ben al een paar dagen aan het stoeien met mijn nieuw aangeschafte OpenTherm Gateway van Nodo v2.7.
Versies:

ESP8266 Firmware Version0.9.5+4eb7d24 (30-05-2022)
OTGW PIC Firmware Version6.1
OTGW PIC Device IDpic16f1847

Het probleem is het volgende, ik kan vanuit Home Assistanant en OTMonitor de temperatuur instelling van de ketel NIET wijzigen.

(...)
Ik kan dat met mijn Remeha Avanta 35C ook niet inderdaad. De DHW en CH settings zijn niet extern te wijzigen, dat moet ik altijd via het paneel en het installateursmenu doen.

Ik heb me er maar bij neergelegd na een hoop geprobeer en gepruts. Ik hoop dit ding met een paar jaar toch te vervangen en tot die tijd doe ik het wel met het handje 8)7

Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.


  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-06 10:04
Lasoul schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 20:03:
[...]


Okay ik heb de nieuwe gateway van Nodoshop binnen en deze geeft helaas hetzelfde probleem. :(
Ik heb ook via Diyless ook een gateway besteld. Deze moet je dan wel via zelf via Arduino programmeren. Deze heb ik vandaag binnen gekregen en die werkt gewoon. *O*

Aankomend weekend maar even snel een programma in elkaar zetten zodat ik het kan gebruiken in Home Assistant via MQTT. Ik wil namelijk vanuit Home Assistant de CV temperatuur en het tapwater temperatuur kunnen zetten (zonneboiler).
Leuk ding, die wil ik ook wel proberen. Je schrijft dat je hem meteen hebt geprobeerd maar deze moet je echt even in elkaar zetten toch?

Blijft er nog GPIO over, al is het maar 1 pinnetje, om nog wat externs mee te schakelen?

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


  • DaTim69
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 07-06 05:39
@!null
Niet als je de soldeer service erbij hebt gedaan.

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-06 10:04
DaTim69 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:31:
@!null
Niet als je de soldeer service erbij hebt gedaan.
Dat is bij de OTGW bij Nodo shop, bij Diyless zie ik die service niet. Of kijk ik niet goed?

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


  • Looney11
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 12-06 09:03
Hallo allemaal,

Graag wil ik met Opentherm i.c.m. home assistant beginnen om mijn Intergas Xtreme36 met vloerverwaring, SWW en boven nog evohome radiatioren te gaan meten/beinvloeden.
Een doel is om met HA en de gateway het warmwater gebruik door de 3 kinderen binnen de perken te gaan houden. Ergo, ik wil dat er bij het douchen na x minuten de CV ketel stopt met het geven van warmwater.
De aanwezigheid in de oduche kan gemeten worden met een PIR oid.

Is zoiets mogelijk?

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
!null schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:24:
[...]


Leuk ding, die wil ik ook wel proberen. Je schrijft dat je hem meteen hebt geprobeerd maar deze moet je echt even in elkaar zetten toch?

Blijft er nog GPIO over, al is het maar 1 pinnetje, om nog wat externs mee te schakelen?
Klopt je moet zelf even de pinnen solderen afhankelijk van je opstelling maar dat stelt niet zoveel voor. Ik heb gekozen voor de onderstaande opstelling. Standaard wordt er geen ESP8266 bijgeleverd. Ik heb hiervoor de WeMos DI mini module van NodoShop gebruikt omdat ik die toch nog had liggen van de 2 voor mij niet werkende OTGW's van NodoShop. Diyless levert uit Oekraïne dus er kwamen voor mij nog 6,80 invoerrechten bij.

In Arduino heb je standaard GPIO 4,5, 12 en 13 nodig dus de rest is bruikbaar. Er wordt standaard ook een Dallas temperatuur sensor meegeleverd.

Ik ben zelf erg tevreden over dit kitje en het geeft mij alle flexibiliteit die ik nodig heb om de ketel te kunnen bijsturen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FCDZvxU7_SXGNmSGqQqxpea4WbI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/78dGQ6dl3GL8ABO9NXgYsbP2.png?f=fotoalbum_large

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
!null schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:52:
[...]


Dat is bij de OTGW bij Nodo shop, bij Diyless zie ik die service niet. Of kijk ik niet goed?
Klopt bij Diyless moet je even zelf aan de slag. Je hebt de mogelijkheid om de 3 componenten (WeMos, Slave shield, master shield) te stapelen of naast elkaar te zetten. Voor beide setups zitten de spullen erbij.

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
Looney11 schreef op donderdag 15 september 2022 @ 11:36:
Hallo allemaal,

Graag wil ik met Opentherm i.c.m. home assistant beginnen om mijn Intergas Xtreme36 met vloerverwaring, SWW en boven nog evohome radiatioren te gaan meten/beinvloeden.
Een doel is om met HA en de gateway het warmwater gebruik door de 3 kinderen binnen de perken te gaan houden. Ergo, ik wil dat er bij het douchen na x minuten de CV ketel stopt met het geven van warmwater.
De aanwezigheid in de oduche kan gemeten worden met een PIR oid.

Is zoiets mogelijk?
Op zich zou dat moeten kunnen omdat je de tapwater temperatuur kunt instellen. Je zou dan het tapwater op een lage temperatuur kunnen zetten.

Zelf gebruik ik dit ook maar van voor een ander scenario. Ik heb een zonneboiler en als ik detecteer dat deze warm genoeg is (> 60 graden) dan schakel ik de warmwater temperatuur op de CV terug van 60 naar 45 (voor een week). Ik zie dat dus als een soort van legionella run.

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-06 10:04
@Lasoul Ja bedankt, ik ga voor die naast elkaar, dat het wat makkelijker is om draadjes erin te schroeven in de groene connectoren.

In de Gateway modus heb ik niet direct nut voor de temperatuursensor, wellicht meet ik er nog een leiding mee. Bijvoorbeeld de actuele CV retour temp als deze niet via OpenTherm te achterhalen is.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-06 10:04
Lasoul schreef op donderdag 15 september 2022 @ 13:25:
[...]


Op zich zou dat moeten kunnen omdat je de tapwater temperatuur kunt instellen. Je zou dan het tapwater op een lage temperatuur kunnen zetten.

Zelf gebruik ik dit ook maar van voor een ander scenario. Ik heb een zonneboiler en als ik detecteer dat deze warm genoeg is (> 60 graden) dan schakel ik de warmwater temperatuur op de CV terug van 60 naar 45 (voor een week). Ik zie dat dus als een soort van legionella run.
Kun je niet gewoon tapwater functie uitzetten dan? Dan start hij de brander ook niet voor warm water.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12-06 13:08
!null schreef op donderdag 15 september 2022 @ 14:32:
[...]


Kun je niet gewoon tapwater functie uitzetten dan? Dan start hij de brander ook niet voor warm water.
Zou op zich ook kunnen maar dan moet ik tijdens het douchen actief gaan schakelen als het warm water uit de zonneboiler op is. Zou ik een keertje kunnen testen hoe goed dat werkt.
Pagina: 1 ... 27 ... 36 Laatste