Wie kan me helpen. Ik heb mijn otgw verbonden met een wemos d1 mini pro middels een llevel shifter en mijn Rehema Avanta C28 ketel. Om de 30 seconden zie ik volgende in de log van domoticz.
2017-11-02 15:53:12.512 Error: OTGW: Error received!
Echter komt het ook wel eens voor dat er wel gegevens worden opgehaald en dan ziet het er als volgt uit:
2017-11-02 15:53:42.520 Error: OTGW: Error received!
2017-11-02 15:53:42.522 (OTGW) Temp (Control Setpoint)
2017-11-02 15:53:42.523 (OTGW) General/Percentage (Maximum Relative Modulation Level)
2017-11-02 15:53:42.527 (OTGW) Thermostat (Room Setpoint)
2017-11-02 15:53:42.528 (OTGW) General/Percentage (Relative modulation level)
2017-11-02 15:53:42.532 (OTGW) Temp (Kamer temperatuur)
2017-11-02 15:53:42.534 (OTGW) Temp (Boiler Water Temperature)
2017-11-02 15:53:42.535 (OTGW) Temp (DHW Temperature)
2017-11-02 15:53:42.536 (OTGW) Temp (Outside Temperature)
2017-11-02 15:53:42.538 (OTGW) Temp (Return Water Temperature)
2017-11-02 15:53:42.539 (OTGW) Thermostat (DHW Setpoint)
2017-11-02 15:53:42.540 (OTGW) Thermostat (Max_CH Water Setpoint)
Weet iemand hoe ik kan achterhalen wat de error veroorzaakt?
Ik heb otgw al gereset. Dit zijn de instellingen op de wemos module.
[edit]
Als ik de code van domoticz bekijk komt de foutmelding doordat er de waarde SE wordt ontvangen. Volgens mij staat dat voor Syntax Error. Moet nu alleen gaan uitzoeken waardoor de Syntax error komt.
[edit2]
Oplossing gevonden!!! Blijkbaar stuurt ESPEasy elke 30 seconde een commando over de serial bus met de status en uptime. Dit kun je uitzetten in de advanced settings door de waarde van 2 in een 0 te veranderen.
[
Voor 21% gewijzigd door
Vulpecula op 03-11-2017 21:17
]