Wat moet ik doen om OpenTherm met de Nest Thermostat te laten werken?

Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden tijdens de installatie, zodat je Nest Thermostat en je verwarmingssysteem met ondersteuning voor OpenTherm goed kunnen samenwerken. Je hebt een paar extra draden nodig voor de Heat Link van de Nest Thermostat. Als je een bedrade OpenTherm-thermostaat vervangt, kun je de bestaande OpenTherm-signaaldraden opnieuw gebruiken voor je Nest Learning Thermostat. Maar om je Nest Thermostat en OpenTherm optimaal te benutten, moet je de Nest Thermostat draadloos verbinden met de Heat Link. Dit werkt niet hetzelfde als het verbinden van je thermostaat met het wifi-netwerk in je huis, maar het maakt allemaal deel uit van het normale instellingsproces.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
HeroS schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 12:18:
[...]


Yup, zo is het volgens mij ook. Maar kan zijn dat ik dat verkeerd begrepen heb.
Nee dat heb je niet verkeerd begrepen :) Keek net even in de Nest Pro portal en daar staat het duidelijk zo uitgelegd :) "Als je een bedrade OpenTherm-thermostaat vervangt, kun je de bestaande OpenTherm-signaaldraden opnieuw gebruiken voor je Nest Learning Thermostat"

[ Voor 18% gewijzigd door tcviper op 20-11-2015 12:24 ]

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Redman_nl
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 24-09 17:16
tcviper schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 12:23:
[...]


Nee dat heb je niet verkeerd begrepen :) Keek net even in de Nest Pro portal en daar staat het duidelijk zo uitgelegd :) "Als je een bedrade OpenTherm-thermostaat vervangt, kun je de bestaande OpenTherm-signaaldraden opnieuw gebruiken voor je Nest Learning Thermostat"
Maar dan werkt Opentherm dus niet. Ik kreeg deze melding op mijn V3 toen ik nog geen draadloze verbinding had met de Heatlink.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Hmm dat zou betekenen dat ze dus 'extra' verbindingen nodig hebben tussen Thermostaat en Heatlink buiten de bedrading puur voor Opentherm? Das wel heel apart.

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rimave
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 17:22
Ethirty schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 11:35:
[...]

Ik gok dan ook dat het niet zozeer een technisch probleem is, maar een financieel probleem. ;)
Haha, dat vermoed ik ook.

The only thing better than a cow, is a human. Unless you need milk. Then you really need a cow.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Upper
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 01-10 07:59
tcviper schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 12:36:
Hmm dat zou betekenen dat ze dus 'extra' verbindingen nodig hebben tussen Thermostaat en Heatlink buiten de bedrading puur voor Opentherm? Das wel heel apart.
Volgens mij is dat met de V2 reeds ook al het geval. Communicatie tussen de Heatlink en thermostaat gebeurt draadloos. De draden die je gebruikt vanaf de heatlink naar de thermostaat worden voor zover ik weet alleen gebruikt om de batterij te voeden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UltraSub
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06-10 07:22
Upper schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 13:10:
[...]


Volgens mij is dat met de V2 reeds ook al het geval. Communicatie tussen de Heatlink en thermostaat gebeurt draadloos. De draden die je gebruikt vanaf de heatlink naar de thermostaat worden voor zover ik weet alleen gebruikt om de batterij te voeden.
Dat is ook zo inderdaad.
Letterlijk gezegd: je knipt de twee draden door die tussen thermostaat en ketel zitten bij een normale thermostaat (opentherm of niet, maakt niet uit, zijn twee draden). Je zet de Heatlink er tussen en geeft de Heatlink stroom. Aan de ene kant van de Heatlink zit de ketel, die over de bestaande twee draden wordt aangestuurd, aan de andere kant van de Heatlink zit de thermostaat, en op die twee draden die naar de thermostaat gaan zit de voeding voor de Nest nu. De verbinding tussen Nest en Heatlink is inderdaad draadloos.

[ Voor 4% gewijzigd door UltraSub op 20-11-2015 14:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

die draadloze verbinding moet 30 meter kunnen doen, wat is de realiteit met een nieuwbouwhuis? Haalt hij de 9 meter door de vloeren?

Indien niet, kan je dan de Heatlink niet gewoon beneden plaatsen? Die hoeft toch niet direct bij de cv?

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Nu online

Ethirty

Who...me?

MXL schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 20:13:
Indien niet, kan je dan de Heatlink niet gewoon beneden plaatsen? Die hoeft toch niet direct bij de cv?
Nee, de HeatLink sluit je juist aan op je CV, dus die wil je wel dicht bij elkaar hebben.
UltraSub schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 14:27:
[...]

Aan de ene kant van de Heatlink zit de ketel, die over de bestaande twee draden wordt aangestuurd, aan de andere kant van de Heatlink zit de thermostaat, en op die twee draden die naar de thermostaat gaan zit de voeding voor de Nest nu. De verbinding tussen Nest en Heatlink is inderdaad draadloos.
Volgens mij communiceert de Nest toch echt over allebei. Anders zou het in een groot huis nooit gaan werken. Ergens in 1 van de instellingen schermpje staat bij mij HeatLink verbonden bedraad+draadloos.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

Grot huis kan best werken, hij communiceert ook via de nest protect. Als je die op elke verdieping hebt hangen moet het geen probleem zijn.

Zou op de 1 of andere manier de fan sturing te koppelen zijn aan de mechanische ventilatie in huis?

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Nu online

Ethirty

Who...me?

MXL schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 20:49:
Grot huis kan best werken, hij communiceert ook via de nest protect. Als je die op elke verdieping hebt hangen moet het geen probleem zijn.
Dat is nieuw voor mij. Tot voorheen werden de sensoren in de Protect alleen gebruikt om je aanwezigheid te registreren. Als ze met de v3 een mesh netwerk opzetten met de Protects is dat nieuw. Ik zou er zeker niet zomaar vanuit gaan dat dat werkt.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pepppie
  • Registratie: November 2008
  • Niet online
Dus.. Hier zit een Honeywell modulerende thermostaat bedraad aangesloten op Intergas met OpenTherm aansluiting. Ik moet dus bij de ketel eerst de kabel doorknippen, de HeatLink ertussen plakken en dan op de muur de Nest v3 schroeven?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

Ja eigenlijk wel

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bzm
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 08-03-2024

Bzm

4 dec. was ik voornemend om de Nest thermo v3 aan te schaffen, maar lezend hier bekruipt mij toch het idee om misschien verder te kijken. De grote schommelingen in temp. kan wellicht voorkomen worden door OT, maar als de thermo zelf ook warm wordt, en zo verkeerd registreerd, lijkt mij de Nest niet erg accuraat. Enig idee of de v3 daar ook last van heeft?

Boyzonderman houd van stekkers!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Nu online

Ethirty

Who...me?

Bzm schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 21:18:
4 dec. was ik voornemend om de Nest thermo v3 aan te schaffen, maar lezend hier bekruipt mij toch het idee om misschien verder te kijken. De grote schommelingen in temp. kan wellicht voorkomen worden door OT, maar als de thermo zelf ook warm wordt, en zo verkeerd registreerd, lijkt mij de Nest niet erg accuraat. Enig idee of de v3 daar ook last van heeft?
Ik heb bij mijn v2 nooit het idee gehad dat de temperatuursensoren onnauwkeurig zijn. Volgens mij zitten er meerdere in de thermostaat. Maar ik moet toegeven dat ik er nooit een tweede thermometer naast heb gehouden. De hygrometer zat er in het begin wel iets naast, maar die lijkt nu ook nauwkeuriger te zijn.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Heeft het zin om een Nest te resetten en opniew te laten leren? Hij slaat standaard te laat af, dus het is eigenlijk altijd 0,5 tot 1 graad warmer dan wat ik wil. Ook na enkele weken "leren" blijft dit het geval. Redelijk irritant zo. De oude simpele draai thermostaat had dit euvel niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arnoud2
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 27-07 02:30
Je kunt het aangeleerde schema met de hand eenvoudig aanpassen. Dat zou ik eerst proberen voor een volledige reset.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • richardverschoo
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 06-10 19:05
Ik ben nu een paar dagen verder met de nieuwe firmware, en het voorverwarmen is nog steeds een ramp.
Het begint te laat, waardoor ik ook in een koud huis thuiskom.
Als ik vervolgens handmatig de temp verhoog van 18 naar 20 graden, zegt de nest dat het maar 15 minuten duurt.
Op het nest forum regent het meldingen van dit soort problemen.

Zijn er hier meer mensen die iets soortgelijks ervaren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MatthiasDS
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 28-09 14:39
Vraagje voor de technisch onderlegden hier: gisteren hebben wij onze draadloze thermostaat op de grond laten denderen en die is nu nagenoeg onbruikbaar geworden. Gezien zo'n ding ook al tegen de 200 euro kost heb ik al snel het plan opgevat om een Nest (v3) aan te schaffen.

Nu mijn vraag: wat is de moeilijkheidsgraad van de installatie? Is dit eenvoudig zelf installeerbaar allemaal? Of moet men hier toch genoeg kennis van zaken hebben?

Ik vraag dit omdat ik twee keuzes heb:
- bij MM of coolblue inkopen voor 249 euro en zelf installeren
- bij mijn energieleverancier inkopen voor 199 euro maar wel met verplichte installatie van 106 euro

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vegetto
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 02-10 20:40
Weet niet of het al eens eerder gevraagd is maar ik merk soms dat de nest als ik hem op 21 zet en hij heeft die temp bereikt dat het dan soms een uur later weer ijskoud is alsof hij de temp niet vasthoud. Ik neem aan dat hij toch hem op 21 graden warm moet houden ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-10 14:37

Stoffel

Engineering the impossible

Ethirty schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 23:02:
[...]

Ik heb bij mijn v2 nooit het idee gehad dat de temperatuursensoren onnauwkeurig zijn. Volgens mij zitten er meerdere in de thermostaat. Maar ik moet toegeven dat ik er nooit een tweede thermometer naast heb gehouden. De hygrometer zat er in het begin wel iets naast, maar die lijkt nu ook nauwkeuriger te zijn.
Ik had al onafhankelijke temperatuursensoren in mijn huis, en de Nest zit over het algemeen 0,5 - 1 graad boven wat die aangeven. Welke van de twee klopt weet ik niet, maar 20 graden op de Nest is gevoelsmatig kouder dan 20 graden op mijn vorige thermostaat, die wel ongeveer overeen kwam met de sensoren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • richardverschoo
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 06-10 19:05
Heb die van mij gisteren herstart.
Meteen daarna ging hij voorverwarmen.
Of het toeval is kan ik vanavond pas zeggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arnoud2
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 27-07 02:30
@ richardverschoo

Herstart of reset???

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Nu online

Ethirty

Who...me?

Stoffel schreef op maandag 23 november 2015 @ 15:41:
[...]

Ik had al onafhankelijke temperatuursensoren in mijn huis, en de Nest zit over het algemeen 0,5 - 1 graad boven wat die aangeven. Welke van de twee klopt weet ik niet, maar 20 graden op de Nest is gevoelsmatig kouder dan 20 graden op mijn vorige thermostaat, die wel ongeveer overeen kwam met de sensoren.
Ik heb zelf altijd het idee dat het meer aan mezelf ligt. De ene keer lijkt 20 graden warm, de andere keer vind ik dat weer koud. :P

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iAR
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

iAR

Ik wil mijn cv-ketel laten vervangen (is ook al weer 14 jaar oud) door een modulerend exemplaar. Ik wil mezelf ook maar direct een slimme thermostaat cadeau doen. Omdat het ding toch in de woonkamer hangt wil ik ook dat ie een beetje mooi is, de Nest.

Ik heb alleen nog wel wat vragen:
- via de site begrijp ik dat hij met alle ketels werkt, klopt dat?
- kun je een programma instellen? en gaat dat per dag? en past hij dan dat programma aan? of leert hij van je handmatige instellingen? (de vraag erachter is: moet ik 's ochtends eerst om kwart voor 7 de cv aandoen of kan ik instellen dat ik het om 7 uur warm wil hebben).
- hoe werkt de present-detection?
- zijn er eisen verbonden aan de plek waar je hem op hangt? nu heb ik mijn thermostaat in een hoekje, waarvan de helft van de tijd een deur open staat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ATS
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 29-09 11:31

ATS

Ethirty schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 21:59:
[...]

Ik heb zelf altijd het idee dat het meer aan mezelf ligt. De ene keer lijkt 20 graden warm, de andere keer vind ik dat weer koud. :P
Ligt dat niet aan de luchtvochtigheid dan?

My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Nu online

Ethirty

Who...me?

Dat klopt, die schommelde tot vorig jaar enorm in de winter. Heb nu zo'n verdamper en dat houdt het een stuk constanter.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PhilipsFan
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 02:19
MatthiasDS schreef op maandag 23 november 2015 @ 09:30:
Nu mijn vraag: wat is de moeilijkheidsgraad van de installatie? Is dit eenvoudig zelf installeerbaar allemaal? Of moet men hier toch genoeg kennis van zaken hebben?
Als je draden op elkaar kunt aansluiten m.b.v. kroonsteentjes dan lukt dit ook. Gewoon exact de handleiding volgen, het lijkt ingewikkeld maar komt alleen neer op de juiste draden op de juiste punten aansluiten.
MXL schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 20:13:
die draadloze verbinding moet 30 meter kunnen doen, wat is de realiteit met een nieuwbouwhuis? Haalt hij de 9 meter door de vloeren?

Indien niet, kan je dan de Heatlink niet gewoon beneden plaatsen? Die hoeft toch niet direct bij de cv?
De heatlink hoeft niet bij de cv. Je sluit 'm eigenlijk tussen de ketel en de thermostaat. Maar omdat ie ook stroom nodig heeft is het praktisch om 'm bij de cv te plaatsen, daar zit altijd wel een stopcontact en bij de thermostaat vaak niet. In principe zou je zelfs de heatlink aan de muur kunnen hangen op de plek van de thermostaat en de Nest draadloos gebruiken, al moet je 'm dan wel apart opladen.

Ik heb zelf een relatief nieuw huis (1989) en het draadloze signaal gaat gewoon door twee betonnen verdiepingsvloeren naar de heatlink die bij de cv zit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

Bedankt voor de info, ik ga hem ook eerst boven proberen. Als dat niet lukt plaats ik de heatlink beneden. Mijn thermostaat hagt tegen de muur van de voorraadkast. Aan de binnen zijde is een stopcontact. Het is dus heel makkelijk om de draden van de thermostaat naar de voorraad kast te leiden en dan vervolgens van de heatlink door de muur naar de thermostaat.

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • richardverschoo
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 06-10 19:05
Arnoud2 schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 21:19:
@ richardverschoo

Herstart of reset???
Ik heb m herstart.
Een week lang was hij steevast een half uur te laat klaar, wat ik opgelost heb door het schema vroeger te zetten.
Vanavond moest het om kwart over 8 20 graden zijn, en begon hij pas om kwart over 8 met verwarmen.
Het is dus nu pas 20 graden.
Blijkbaar heeft niet iedereen de update gehad (5.1.3 rc1).
Het schijnt te komen door een nieuw algoritme.
Morgenavond ga ik ze bellen en post ik hier mijn bevindingen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arnoud2
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 27-07 02:30
Ik heb versie 5.1.3rc1
Ben benieuwd naar je bevindingen na je telefoontje met Nest.... Hier geen vertraagde temperatuur merkbaar.

Ik zit nu wel met een tijdelijke opstelling ivm een verbouwing. In de woonkamer/keuken heb ik nu even geen verwarming. De Nest hangt tijdelijk in het verwarmde middenruim van ons schip en de temperatuur daar geeft een aardige aansturing voor de temperatuur in de badkamer en slaapkamer (allebei met eigen thermostaat regeling op de radiatoren).

[ Voor 69% gewijzigd door Arnoud2 op 01-12-2015 00:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DarkSide
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 10-10 21:45

DarkSide

theres no place like ::1

Is het eigenlijk mogelijk om je nest te koppelen aan je wekker op je smartphone?
Ik sta niet elke dag/elke week op dezelfde tijd op.
Maar het zou handig zijn als ik de wekker om 06:00 zet de nest weet dat hij om 5:30 moet verwarmen.
En als ik de volgende dag de wekker om 6:45 zet hij pas gaat verwarmen om 6:15.

There are 10 kinds of people in this world..... Those who know binary. And those who don't.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Als die wekker iets van IFTTT of een ander protocol ondersteunt kan dat ja ;)
https://workswith.nest.com/category/all

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DarkSide
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 10-10 21:45

DarkSide

theres no place like ::1

ja dat dacht ik ook. Dacht ben vast niet de eerste.
Maar ik zoek waarschijnlijk niet goed. Want ik zie geen wekker die ik zo kan aansturen.

There are 10 kinds of people in this world..... Those who know binary. And those who don't.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Geen idee, dit ding kan dat wel zien als je wakker word / gaat slapen:
http://www.withings.com/eu/en/with-withings/app/nest

En er zal vast wel iemand ergens een telefoon klok via IFTTT verbonden hebben met Nest.

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HeroS
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 10-10 10:54

HeroS

SmartHome Nerd

DarkSide schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 10:24:
ja dat dacht ik ook. Dacht ben vast niet de eerste.
Maar ik zoek waarschijnlijk niet goed. Want ik zie geen wekker die ik zo kan aansturen.
Ik heb een oude tablet als wekker gemaakt. Hiervoor maak ik gebruik van Tasker.

Heb dan de volgende mogelijkheden:
- Wake up light voordat het alarm afgaat
- Er komen mooie vogeltjes langs vliegen als het alarm af gaat
- Snooze functie (5/10/15 min)
- Alarm uit: Stuurt een http request naar mijn zipabox (zodat er al een paar zaken aan gaan) en alarm gaat uit (scherm blijft nog even aan).
- Slapen knop: Deze druk ik in als ik ga slapen (dan gaan er een aantal lampen uit/gaat de WIFI uit en display uit van de wekker en mij verwarming naar beneden.
- Vakantie functie: Hij kijkt in mijn agenda of ik op vakantie/vrij ben. Dan gaat de wekker ook niet af.
- Alles met mooie knopjes/iconen
- Heb er ook nog een weer APP naast draaien om het weer te laten zien.

Tasker heeft ook een Nest plugin dus daar kun je ook wat mee regelen.


Werkt allemaal zeer goed. Enige nadeel is dat de tablet/het scherm vrij veel licht geeft maar dit is wel op te lossen met een wat beter scherm/duurdere tablet. Ik zet hem nu gewoon uit.

Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DarkSide
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 10-10 21:45

DarkSide

theres no place like ::1

Ok. zal dus een aktie met tasker kunnen creëren.
Had daar nog niet aan gedacht. Zal dat eens uitpluizen.
Heb nog geen nest, maar zit er wel al een tijdje over na te denken.
Als ik dit netjes aan de praat zou kunnen krijgen zou het mooi zijn en komt er waarschijnlijk wel een nest

There are 10 kinds of people in this world..... Those who know binary. And those who don't.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

Vanaf wanneer ligt hij fysiek in de winkels?

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jochemd13
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 09-10 15:44
MXL schreef op woensdag 02 december 2015 @ 20:49:
Vanaf wanneer ligt hij fysiek in de winkels?
Hij kan elk moment komen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardtarget
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 27-08 16:56
Zojuist bericht gekregen van CoolBlue dat de mijne verstuurd is.
Dus morgen meteen aansluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
Ik had 'em de 29-ste van november besteld op Nest.com en hij was vandaag al aangekomen :o

Aansluiten is een eitje.. Paar gaatjes boren naast de CV-ketel, een oude, toch al half-verrotte stekkerdoos opgeofferd voor een 230 V aansluiting richting de Heat Link en de bestaande kabeltjes tussen CV en oude thermostaat kon ik gebruiken om de verbinding oude plek thermostaat -> Heat Link -> CV-ketel te maken.. Die zat namelijk hiervoor met een kroonsteentje aan elkaar, dus kon simpelweg het kroonsteentje vervangen door de Heat Link als 't ware :P

Beneden de Nest ring tegen de muur geschroefd, stroom d'r op et voila, klaar is kees.. Even WiFi password opgeven en andere basic settings ingeven en hij doet 't d:)b

Ben benieuwd! Vooral aangezien deze 3e generatie dus OpenTherm ondersteunt en 'em uiteraard via de OT1 en OT2-connectors heb aangesloten. Vooralsnog worden de radiatoren steeds wel aardig warm, dus nog niet echt 't idee dat 'ie flink aan het moduleren is, maar we zien 't wel :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arnoud2
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 27-07 02:30
Ik lees nergens dat iemand die 3 ampere zekering in de 230V naar de heatlink aanlegt.
Ben ik dan de enige die dat wel heeft gedaan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

Ben ook benieuwd, hoop hem morgen vast te hebben

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PhilipsFan
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 02:19
Hmm, ik heb nu ook de V3 aangesloten. Het werkt prima, maar ik heb nog niet echt het idee dat ie moduleert. De radiatoren worden behoorlijk heet en koelen daarna weer af. Wordt dit gedrag beter naarmate de Nest de aanwarmkarakteristiek aanleert?

Ik heb in de instellingen OpenTherm ingesteld en uiteraard de Heatlink op de juiste contacten van de ketel aangesloten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

In principe zou hij meteen moeten gaan moduleren als de kamer op temperatuur is.

Je bent nu al de tweede die dit meld. Ben erg benieuwd, ga van de isense naar deze zou ervan balen als op deze wijze de comfort omlaag gaat

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardtarget
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 27-08 16:56
MXL schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 08:00:
In principe zou hij meteen moeten gaan moduleren als de kamer op temperatuur is.

Je bent nu al de tweede die dit meld. Ben erg benieuwd, ga van de isense naar deze zou ervan balen als op deze wijze de comfort omlaag gaat
Ik heb nu een wireless honeywell chronotherm modulation. Deze werkt perfect icm een Intergas HrEco36 ketel.

Als het moduleren met de Nest niet fatsoenlijk werkt binnen een paar dagen, dan stuur ik hem mooi terug.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DRaakje
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Weet je zeker dat ie goed is aangesloten? Is er uberhaupt ergens te zien in de software of ie wel op basis van opentherm communiceert?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Ik zou es even wachten ipv meteen conclusies trekken, dat ding doet zelf ook nog leren en meten. Denk dat je na een dag of 2-3 meer resultaat ziet ;)

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Nu online

Ethirty

Who...me?

Sowieso duurt het een week of 2 voor een nieuwe Nest om in te leren. Hij moet oa eerst weten hoe snel de ruimte opwarmt en afkoelt.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Ethirty schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 11:08:
Sowieso duurt het een week of 2 voor een nieuwe Nest om in te leren. Hij moet oa eerst weten hoe snel de ruimte opwarmt en afkoelt.
Precies :) Krijg hem vandaag ook binnen :)

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EddoH
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online

EddoH

Backpfeifengesicht

Ethirty schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 11:08:
Sowieso duurt het een week of 2 voor een nieuwe Nest om in te leren. Hij moet oa eerst weten hoe snel de ruimte opwarmt en afkoelt.
Dat is wel extreem lang...
Sowieso is de opwarmsnelheid afhankelijk van de buitentemperatuur en moet dus constant aangepast worden, en daarnaast weet je na een dag of 2 wel wat de opwarmsnelheid bij de huidige buitentemparatuur is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardtarget
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 27-08 16:56
Alvast even een vraag mbt het aansluiten
Ik heb nu een wireless thermostaat die rechtstreeks met de ketel communiceert.

Ik moet nu dus een paar draden op de ketel aansluiten die naar de heatlink gaan

In de handleiding van de ketel staat dat op contact 11 en 12 de opentherm aangesloten moet worden
Op de heatlink staat OT1 en OT2.
Zowel in de handleiding van de ketel als van de heatlink staat niet welke de + of - is, wel dat het gelijkstroom betreft.

Nu heb ik op de ketel gemeten en weet dat contact 12 de + is

Wat is dan bij de heatlink de +?

In de handleiding van de heatlink pag 21 staat dat bij aansluiting T1 en T2 ook gelijkstroom is maar dat de polariteit niet uitmaakt.
Over de polariteit van aansluiting OT1 en OT2 valt niks te vinden

Weet iemand hier een antwoord op?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NASUM
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 10-10 01:24
hardtarget schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 12:55:
Alvast even een vraag mbt het aansluiten
Ik heb nu een wireless thermostaat die rechtstreeks met de ketel communiceert.

Ik moet nu dus een paar draden op de ketel aansluiten die naar de heatlink gaan

In de handleiding van de ketel staat dat op contact 11 en 12 de opentherm aangesloten moet worden
Op de heatlink staat OT1 en OT2.
Zowel in de handleiding van de ketel als van de heatlink staat niet welke de + of - is, wel dat het gelijkstroom betreft.

Nu heb ik op de ketel gemeten en weet dat contact 12 de + is

Wat is dan bij de heatlink de +?

In de handleiding van de heatlink pag 21 staat dat bij aansluiting T1 en T2 ook gelijkstroom is maar dat de polariteit niet uitmaakt.
Over de polariteit van aansluiting OT1 en OT2 valt niks te vinden

Weet iemand hier een antwoord op?
Polariteit maakt bij deze aansluiting niet uit volgens de handleiding.
"Opmerking: T1 en T2 hebben geen polariteit bij de thermostaat."

bron: https://s3.amazonaws.com/...stat-Install-Guide-NL.pdf

Succes!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardtarget
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 27-08 16:56
NASUM schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 13:09:
[...]


Polariteit maakt bij deze aansluiting niet uit volgens de handleiding.
"Opmerking: T1 en T2 hebben geen polariteit bij de thermostaat."

bron: https://s3.amazonaws.com/...stat-Install-Guide-NL.pdf

Succes!
Het gaat mij juist om de OT1 en OT2 is ook gelijkstroom, maar daar hebben ze het niet over polariteit. T1 en T2 ga ik niet gebruiken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NASUM
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 10-10 01:24
Ik krijg vandaag zoals velen van jullie ook mijn Nest V3 in handen! Yay!
Nu ben ik mij even aan het verdiepen in de wondere wereld van ketels (best gave stukjes techniek eigenlijk) en dan met name mijn eigen Vaillant HR Solide Plus VHR 30-34.

Ik heb mij de pestpokken gezocht naar de OT1 en OT2 aansluiting op het moederbord van mijn CV maar heb deze nog niet kunnen vinden. Ik heb de handleiding van de ketel ook al geraadpleegd maar deze maakt hier ook geen melding van. Het is wel een OpenTherm supported ketel dus de aansluiting zou er moeten zijn.

Wel heb ik een port gevonden met OT erop maar de tweede port daarnaast is geen OT2 maar een omgekeerde T (zie afbeelding). Deze twee aansluitingen zijn aan elkaar doorgelust. Zou iemand met meer ervaring met ketels mij kunnen vertellen waar ik mijn Heatlink straks op kan aansluiten, zou die OT port van mijn afbeelding de goede zijn?

CV Ketel OT

Alvast heel erg bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Ik denk dat je gewoon de huidige thermostaat kabel op je heatlink kan duwen en het stuk wat naar de thermostaat moet/gaat in de heatlink ook verbinden, 1 op 1 dus als het al met opentherm werkt.

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NASUM
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 10-10 01:24
tcviper schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 13:28:
Ik denk dat je gewoon de huidige thermostaat kabel op je heatlink kan duwen en het stuk wat naar de thermostaat moet/gaat in de heatlink ook verbinden, 1 op 1 dus als het al met opentherm werkt.
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik denk zelf niet dat dit de oplossing is gezien mijn huidige thermostaat niet met OpenTherm werkt.
De kabels zoals ze nu ook lopen lijken naar de eBus te gaan. Volgens mij werkt de Nest niet met eBus helaas. Dus ik zou echt moeten gaan voor een OT1 en OT2 aansluiting ben ik bang.

Tenzij iemand hier zegt dat de V3 wel ondersteuning voor eBus heeft maar zover ik weet niet :(.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Ik moet zo ook eens even kijken want onze Bosch HR 42 heeft O T F A aansluitingen voor Opentherm, volgens: https://nefit-nl.resource...cumentatie/6720611390.pdf

Dus vraag me nu af wat ik waar op kan/moet aansluiten (buiten de 2 draadjes die nu puur naar O en T gaan).

Wat ik begrijp uit Nest manual is puur O en T nodig > OT1 en OT2. Dus 2 kabeltjes naar de opentherm aansluiting (wat de F en A dan op de ketel doen, geen idee)

[ Voor 19% gewijzigd door tcviper op 04-12-2015 13:43 ]

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Nu online

Ethirty

Who...me?

EddoH schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 11:45:
[...]


Dat is wel extreem lang...
Sowieso is de opwarmsnelheid afhankelijk van de buitentemperatuur en moet dus constant aangepast worden, en daarnaast weet je na een dag of 2 wel wat de opwarmsnelheid bij de huidige buitentemparatuur is.
Daarom haalt de Nest ook de buitentemperatuur op van je regio. Samen met de opwarm/afkoel snelheid weet hij dan na een tijdje wanneer hij aan moet slaan om je huis om 18u op 20 graden te hebben. Bij zware vorst gaat hij dan dus ook eerder branden dan bij de huidige temperaturen.

Anders is het natuurlijk geen slimme thermostaat. ;)

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bonyuri
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 10-10 22:59

bonyuri

Investigator!

NASUM schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 13:31:
[...]


Bedankt voor je snelle reactie.
Ik denk zelf niet dat dit de oplossing is gezien mijn huidige thermostaat niet met OpenTherm werkt.
De kabels zoals ze nu ook lopen lijken naar de eBus te gaan. Volgens mij werkt de Nest niet met eBus helaas. Dus ik zou echt moeten gaan voor een OT1 en OT2 aansluiting ben ik bang.

Tenzij iemand hier zegt dat de V3 wel ondersteuning voor eBus heeft maar zover ik weet niet :(.
Pagina 22:
https://www.feenstra.com/...ten-check-Thermosmart.pdf

Zou dus blijkbaar wel een OT poort op je CV moeten zitten...

What Do You Call An Alligator In A Vest?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EddoH
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online

EddoH

Backpfeifengesicht

Ethirty schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 13:47:
[...]

Daarom haalt de Nest ook de buitentemperatuur op van je regio. Samen met de opwarm/afkoel snelheid weet hij dan na een tijdje wanneer hij aan moet slaan om je huis om 18u op 20 graden te hebben. Bij zware vorst gaat hij dan dus ook eerder branden dan bij de huidige temperaturen.

Anders is het natuurlijk geen slimme thermostaat. ;)
Dat snap ik, maar ik snap niet dat dat 2 weken moet duren. De opwarm/afkoel snelheid is binnen 1 a 2 dagen te bepalen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
Hmm, vanochtend een stroomstoring gehad en sindsdien had m'n Nest Thermostat de grootste moeite met 't verbinden met de Heat Link..

De laatstgenoemde was zich van geen kwaad bewust overigens.. Groene lampie brandde gewoon. Maar de Thermostat vond 'em maar niet, zelfs niet als ik de Heat Link een factory reset gaf, zodat 't blauwe lampie ging knipperen en hij dus weer her-connected zou moeten worden m.b.v. de code die onderop hem staat.. Wat overigens ook niet lukte. _O-

Wat helemaaaaal raar was, was dat als je de Nest Thermostat eventjes z'n gang liet gaan (onder het motto 'jaja, ik weet dat je geen verbinding hebt, laat maar ff...'), dat de verbinding uit zichzélf hersteld werd 8)7 Voor eventjes dan -O- 10 minuutjes later begon 'ie weer te klagen over een missende draadloze verbinding :( Om gek van te worden.. En gisteren na de installatie geen enkel probleem, dus aan 't huis e.d. lag 't niet leek me.

Uiteindelijk de Nest Thermostat zélf een factory reset (standaard reset hielp niet) gegeven en dat lijkt het nu opgelost te hebben.. Gelukkig geen grote ramp, aangezien hij toch amper wat geleerd had na nog niet eens 24 uur en een stroomstoring wat je verwarming voor enkele uren op z'n gat gooit :+ Helpt ook niet qua learning :P

Hopen dat 'ie 't nu gewoon OK blijft doen, anders gaat 'ie binnen de 14 dagen koop-op-afstand retour :w

[ Voor 4% gewijzigd door Osiris op 04-12-2015 16:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Nu online

Ethirty

Who...me?

EddoH schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 14:12:
[...]


Dat snap ik, maar ik snap niet dat dat 2 weken moet duren. De opwarm/afkoel snelheid is binnen 1 a 2 dagen te bepalen.
Misschien omdat de verwarming nauwelijks aan hoeft met deze temperaturen. :P Daarnaast leert hij nog een aantal andere zaken zoals aan- en afwezigheid.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NASUM
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 10-10 01:24
Hi all,

Bij deze wilde ik nog even laten weten dat het prima gelukt is om de Nest te installeren!

Ik was best een beetje huiverig voor sluiting in de dure ketel maar uiteindelijk besloot ik mijn plan om de 'OT en liggende T (zie vorige post) aan te sluiten op de OT1 en OT2 door te zetten. Dit bleek de goede keuze gelukkig. Ik heb de eBus kabels van de vorige thermostaat losgehaald, de brug die op de OT aansluitingen zat weggehaald en deze vervangen door de kabel die eerst in de eBus zat.

Vervolgens geef ik de Nest Heatlink stroom d.m.v. een losse zelf gefabriceerde (lees: oude kabel opgeofferd) stroomkabel. Werkt perfect!

De Vaillant HR Solide Plus VHR 30-34 Verwarmingsketel heeft dus geen OT1 en OT2 teksten op zijn moederbord staan. Voor alle toekomstige Googlers out-there; je moet de OT en 'omgekeerde T' poorten gebruiken. Deze zijn respectievelijk hetzelfde als OT1 en OT2. Deze bevinden zich op het kleine extra printbordje in je ketel, niet in het grote moederbord.

Daarna ging alles soepel! :-)
Hopelijk heeft iemand hier wat aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EddoH
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online

EddoH

Backpfeifengesicht

Ethirty schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 16:41:
[...]

Misschien omdat de verwarming nauwelijks aan hoeft met deze temperaturen. :P Daarnaast leert hij nog een aantal andere zaken zoals aan- en afwezigheid.
Aan- en afwezigheid hebben geen invloed op het modulatieniveau, en eigenlijk is de opwarmtijd ook alleen maar nodig voor het op tijd beginnen met verwarmen(voorverwarmen).

Wat ik bedoel te zeggen is dat een beetje thermostaat eigenlijk vrijwel direct modulerend kan aansturen, daar zou niet voor ingeleerd hoeven worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Nu online

Ethirty

Who...me?

Eens, ik kan me alleen zo voorstellen dat Nest met zijn "ons systeem werkt beter dan moduleren" mantra het moduleren niet direct aanzet. Maar als dat inderdaad zo zou zijn is dat eigenlijk best belachelijk.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
Juh.. Als je merkt dat je je doeltemperatuur hebt bereikt, throttle gewoon de CV eventjes terug naar, ik noem maar wat, 25 % ofzo.. En kijk wat er gebeurt.. Dat je hééél erg in 't begin wellicht eventjes wil weten hoe crappy geisoleerd het huis is, mja, is wellicht nuttig, maar ook dat zou je m.b.v. moduleren toch wel te weten moeten komen? :?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • nicokrikken
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 01-03-2023
Afgelopen woensdag de V3 binnengekregen. Aanvoertemperatuur goed te regelen en de warmwatertemperatuur is te manipuleren via open/term.
Maar het valt me op dat de regeling als een aan/uit functie reageert. Moduleert nog niet goed, misschien na een leerperiode maar nu nog niet.
Misschien na een update of dat sommige ketels niet goed ondersteunt worden. Geef het een periode de kans.

Combinatie met Remeha Avanta 35C

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
Misschien inderdaad wel nuttig om de betreffende ketel te melden bij Modulatie-issues: hier ook een Remeha Avanta (28C)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardtarget
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 27-08 16:56
Vandaag ook mijn nest aangesloten. Ik was eerst even in de war met OT1 en 2 ivm gelijkstroom. Maakt dus niet uit hoe je die aansluit.

Ik had bij de installatie van de nest eerst voor kombiketel gekozen en water temperatuur ingesteld. Die watertemperatuur lijkt mij nergens goed voor.
Ik wou dit dus veranderen, maar volgens mij kan dit alleen na een gehele reset. Dit had ik dus gedaan, toen voor verwarmingsketel gekozen en ketel temp op 55 graden ingesteld.

Nu weet ik niet of ik wel verstandig heb gedaan aan die 55 graden. mijn ketel staat op minimaal 40 en max 65 graden ingesteld.

Nu gaat hij met een max van 55 graden. Dit is wederom volgens mij niet te veranderen. Ik zal dan weer alles moeten resetten in opnieuw installen.

Moduleren doet hij volgens mij wel. De 1e keer draaide de ketel op 40 graden. Net de temp 2 graden hoger gezet en toen ging het met 55 graden.

Iemand nog tips over de instellingen van type ketel en temperaturen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Ook hier nu aan het werk met een Bosch HR 42 ketel (was letterlijk bijna plug en play), op de O en T klemmen de OT1 en OT2 gezet en thermostaat werkt met Opentherm. Nu es kijken wat er gebeurt komende paar dagen :)

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

Net vanavond de mijne aangesloten, wat me meteen opvalt is hoe warm Nest mijn huis vind. De isense ging ervan af met 21 graden, de nest vind het 23 graden. Is dat bij jullie ook zo?

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Ja heb ik inderdaad ook hij denkt dat het 21 is binnen terwijl netatmo en 2 andere sensoren zeggen dat het 18 is. Hij hangt nu paar uur maar zie nog steeds dat ie denkt dat het warmer is, hoop maar dat dit morgen wel goed is want het is nu vrij koud.

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
Toen 'ie d'r net ging, vond 'ie 't hier ook "snikheet" inderdaad.. Maar dat was later wel minder.. Vandaag echter na dat gedoe met die Heat Link-connectie en de daaropvolgende factory reset had 'ie 't weer warmpjes.. :o

Dus waar dat nou aan ligt? I dunno :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Nu online

Ethirty

Who...me?

Zou wel verklaren waarom ik 25% energie heb bespaard tov het jaar ervoor toen ik nog geen Nest had. :+
Zou ook verklaren waarom ik 21 niet altijd aangenaam warm vind.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

Mag toch hopen dat je voor dit bedrag een fatsoenlijke temp sensor krijgt.

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

Aansluiten was trouwens een eitje. Alleen jammer dat er geen powerkabel bij de Heatlink geleverd is. Zit nu een mooie zwarte op

[ Voor 12% gewijzigd door MXL op 05-12-2015 00:12 ]

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
Ik snap sowieso niet echt waarom zoiets relatief simpels als een Heat Link (althans, zoveel elektronica zal daar toch wel niet in zitten? :?) 230 V nodig heeft?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Nu online

Ethirty

Who...me?

Dan is mede vanwege het relais die dus ook een 230V schakeling kan sturen op een ketel, alsmede een adapter voor de thermostaat. Volgens mij is de Heatlink zelf, althans de oude, een vrij dom kastje.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

Heb nu al wel gemerkt dat als je even met de nest speelt dat hij dan erg snel opwarmt door je handen. 10 minuten later is de nest weer een graad kouder. Maar dan nog steeds geeft hij 1 graad te hoog aan.

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
2 graden verschil met andere sensoren (oudere thermostaat, toon en netatmoz), het is letterlijk 2 graden te koud? heel apart dit.

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
Wat ik overigens ook heel erg jammer vind aan de Nest is het gebruik van cheap-ass TN-LCD heb ik het idee..

Een beetje naar links en naar rechts bewegen doet het achtergrond-zwart enorm 'verkleuren', zoals ik gewend was van een TN-LCD-scherm..

Je mag toch van een € 250 geval wel iets fatsoenlijks verwachten als een IPS-LCD (AMOLED is wellicht wat overdreven, maar zou leuk zijn :P) of ben ik nou gek? En zeg nou zelf, zó groot is 't schermpie nou ook weer niet, hoeveel meerkosten zouden er in gaan zitten?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Beatman
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07-06 15:05
Problemen met warm water hier. Bleef koud. Pas na aanzetten van de boost functie en type apparaat niet op combiketel of ketel, maar op ander apparaat ingesteld te hebben werd de douche warm.

Water warmhoudfunctie sturing zit ook in opentherm, maar wel vreemd dat de Nest standaard geen warm water geeft.

www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Warm water vanmorgen werkte hier dan wel weer goed... hoop dat die 2 graden verschil zich nog recht trekt komende dagen.

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beatman
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07-06 15:05
Nu het warmwater schema maar ingesteld op verwarmen van 0:00 tot 0:00 volgende dag. Ketel gebruikt hierdoor toch niets extra's als er geen water wordt getapt.

www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Beatman schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 11:01:
Nu het warmwater schema maar ingesteld op verwarmen van 0:00 tot 0:00 volgende dag. Ketel gebruikt hierdoor toch niets extra's als er geen water wordt getapt.
Warmwater schema? Waar staat dat? Want ik zie alleen de schedule voor thermostaat.

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
tcviper schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 11:11:
[...]

Warmwater schema? Waar staat dat? Want ik zie alleen de schedule voor thermostaat.
Lijkt me alleen voor systemen met een boiler. Ikzelf heb geen boiler en dus ook geen warmwaterschema.. Wél geeft Nest Home aan dat 'warm water' aanstaat.. Wat ik een beetje suf vindt, aangezien 't nu net lijkt alsof iemand continu onder de douche staat ofzo :P Maar ik gok dat 'ie bedoelt dat bij warmwatervraag er ook daadwerkelijk warm water geleverd kan worden ofzo.. :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Osiris schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 11:15:
[...]

Lijkt me alleen voor systemen met een boiler. Ikzelf heb geen boiler en dus ook geen warmwaterschema.. Wél geeft Nest Home aan dat 'warm water' aanstaat.. Wat ik een beetje suf vindt, aangezien 't nu net lijkt alsof iemand continu onder de douche staat ofzo :P Maar ik gok dat 'ie bedoelt dat bij warmwatervraag er ook daadwerkelijk warm water geleverd kan worden ofzo.. :?
Dat zie ik ook :) Bosch HR 42 ketel is het.

Lijkt erop dat temperatuur meting al een stuk beter is nu :)

[ Voor 5% gewijzigd door tcviper op 05-12-2015 11:38 ]

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beatman
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07-06 15:05
tcviper schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 11:11:
[...]


Warmwater schema? Waar staat dat? Want ik zie alleen de schedule voor thermostaat.
Staat er alleen als je de ketel niet instelt als combiketel, maar op 'ander apparaat'. Als ik hem op Combiketel instel dan komt er helemaal nooit warm water. Is een oude Vaillant HRsolide 24 ketel aangesloten met OpenTherm.

www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Beatman schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 12:27:
[...]


Staat er alleen als je de ketel niet instelt als combiketel, maar op 'ander apparaat'. Als ik hem op Combiketel instel dan komt er helemaal nooit warm water. Is een oude Vaillant HRsolide 24 ketel aangesloten met OpenTherm.
Apart, heb mijn Bosch HR 42 op Opentherm en combiketel staan en dat werkt prima, is misschien per merk anders ofzo?

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maxnl
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 20-12-2024
Heb vandaag ook een 3e generatie Nest ontvangen, en herken de problemen.

- Met een Remeha Avanta CV ketel moduleert de Nest (vooralsnog) niet.

Tijdens de setup wordt je om de gewenste CV temperatuur gevraagd, waar ik 65 heb opgegeven.
Druk ik op de '+' toets op de ketel dan krijg ik als T1 waarde constant 65 te zien, en niet minder, ondanks dat de ruimte temperatuur maar een half graadje omhoog moet.
En schakelt meteen af zodra de ruimte temperatuur bereikt is.

Klinkt ook alsof een relais omschakelt in de heatlink als Nest de ketel inschakelt, ondanks dat Opentherm als communicatietechniek staat ingesteld.


- Temperatuur wordt op de Nest een graadje hoger weergegeven dan op andere devices.

Nest geeft aan dat hij de 22 bereikt heeft, maar Canary houd het op 20 a 21.

Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/56jb76eej/Screenshot_20151205_210236.jpg Afbeeldingslocatie: http://s4.postimg.org/oid1hmg55/Screenshot_20151205_210312.jpg Afbeeldingslocatie: http://s4.postimg.org/xp0ule8mx/Screenshot_20151205_212408.jpg

[ Voor 6% gewijzigd door maxnl op 05-12-2015 21:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beatman
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07-06 15:05
Met een aan/uit regeling kun je geen gewenste temperatuur doorgeven. Dus hij werkt wel degelijk met Opentherm. Of je moet je ketel toevallig ook op 65 graden hebben ingesteld.

Maar dat hij niet goed modulerend aanstuurt is wel heel goed mogelijk. Ik heb m'n ketel heel vaak in de antipendelstand gezien, maar dat kan komen doordat ik veel met de temperatuur/thermostaat aan het spelen was. Het kan ook komen doordat hij op de op de nest ingestelde temperatuur van 55 graden moet blijven, en dat kan de ketel niet.

www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

Vandaag lijkt de temp iets beter te zijn. Net de isense nog even aangezet geeft 20 graden aan, nest doet 20,5. Ga morgen checken hoe het zit met het moduleren

[ Voor 13% gewijzigd door MXL op 05-12-2015 23:01 ]

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maxnl
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 20-12-2024
Beatman schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 21:44:
Met een aan/uit regeling kun je geen gewenste temperatuur doorgeven. Dus hij werkt wel degelijk met Opentherm. Of je moet je ketel toevallig ook op 65 graden hebben ingesteld.
Je hebt een punt.
Hij maakt wel gebruik van Opentherm.
Maar alleen maar om te schakelen tussen uit en de vaste CV water temperatuur...

Dit in tegenstelling tot mijn oude iSense die een dynamische aanvoer temperatuur hanteert, afhankelijk van hoeveel graden de ruimte opgewarmt moet worden.


Als ik op de Nest via instellingen -> apparaat -> doorgaan -> pro-configuratie -> de "voorloop" (aanvoer) temperatuur op iets anders zet, bijv. 50, dan geeft de ketel -na een tijdje- ook een T1 van 50 a 51 aan. En met 70 ook 70.
Lijkt er dus op dat de huidige software exact instelt wat je opgeeft, zonder intelligentie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fonta
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 09-09 21:14
Dan gebruikt hij dus OT om aan/uit te schakelen... Dat is ook wat...
Maar dat zouden ze met een software update aan moeten kunnen passen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
Snap ook niet zo goed waarom m'n Nest Thermostat bijv. niet aangeeft op hoeveel % 'ie aan 't branden is.. Als 'ie dan toch aan het moduleren zou zijn.. Bladiebla, prachtig apparaat, zou allemaal mogelijk moeten zijn.. Nou, laat maar eens zien dan :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-10 22:54
Osiris schreef op zondag 06 december 2015 @ 00:54:
Snap ook niet zo goed waarom m'n Nest Thermostat bijv. niet aangeeft op hoeveel % 'ie aan 't branden is.. Als 'ie dan toch aan het moduleren zou zijn.. Bladiebla, prachtig apparaat, zou allemaal mogelijk moeten zijn.. Nou, laat maar eens zien dan :P
Even tweeten naar hun of op hun community forums posten ;) FF lawaai maken daar, dan reageren ze meestal wel ;) Maar je hebt gelijk... overigens geeft ie bij mij nu 24/7 aan Hot water: ON. Maar dat komt omdat het een Combi ketel is. Douchen werkt prima. en temperatuur van verwarming is nu prima.

[ Voor 6% gewijzigd door tcviper op 06-12-2015 09:30 ]

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
tcviper schreef op zondag 06 december 2015 @ 09:22:
[...]


Even tweeten naar hun of op hun community forums posten ;) FF lawaai maken daar, dan reageren ze meestal wel ;) Maar je hebt gelijk...
Wellicht meteen even vragen of moduleren meteen out of the box moet werken of niet..
tcviper schreef op zondag 06 december 2015 @ 09:22:
overigens geeft ie bij mij nu 24/7 aan Hot water: ON. Maar dat komt omdat het een Combi ketel is. Douchen werkt prima. en temperatuur van verwarming is nu prima.
Ja idd.. :? Zal wel een OpenTherm-feedback-dingetje zijn vanuit de CV-ketel o.i.d.. Zo van: kijk, ik kan warm water leveren! Als je 't nou nog uit kon zetten ofzo.. Als m'n huisgenote aan 't douchen is bijv. O-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MXL
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 04-09 23:49

MXL

Ik heb in ieder geval al iets op Farcebook gepost

Powered by Solarfrontier 3060 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beatman
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07-06 15:05
Het lijkt er op alsof Nest de Opentherm ondersteuning hardwarematig wel heeft toegepast, maar softwarematig de mogelijkheden van Opentherm nog niet volledig heeft benut. In alles reageert de Nest nog op een aan/uit manier. Ook geeft Opentherm nog wat informatie terug: branderhoogte en of de ketel bezig is met verwarmen of warm water.

Er komen natuurlijk wat variabelen bij waar het Nest verwarmingsalgoritme rekening mee moet gaan houden als je de branderhoogte/aanvoertemperatuur ook kunt beïnvloeden. Ik hoop dat er snel updates komen.

Al zoekend op de supportpagina's van Nest kwam ik nog wat moois tegen, Seizoensbesparing:
https://nest.com/nl/support/article/What-is-Seasonal-Savings

www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica